文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高大模板监理实施细则

高大模板监理实施细则

高大模板监理实施细则
高大模板监理实施细则

高大模板监理实施细则

高大模板监理实施细则

一、工程概况

工程名称:银座中心工程

工程地点:济南市经十路以北、纬十二路以西、振兴街小学以东的地块内。

建设单位:山东银座置业有限公司

设计单位:山东省建筑设计研究院

济南市人防设计院

建筑类别:一类高层建筑

结构形式:钢筋混凝土框架-核心筒结构,基础形式为筏板基础。

抗震设防烈度:6度

结构设计标准:建筑结构安全等级二级

结构设计使用年限 50年

建筑抗震设防分类丙类

本工程高大模板所在部位、所处楼层、标高情况介绍: 1、1-17~1-21轴/1-B~1-G轴(2段)处,相对标高+8.900m~+24.500m,KL5-5(3)350×900每层4条梁,L5-3(3)350×900每层9条梁,KL5-1

(3)的中间跨600×1200每层1条梁,以上梁的跨度均为18米;

2、2-2轴~2-7轴内街处(7段),相对标高+11.15m~+37.15m,KL5-15(1)600×1450跨度27.82米每层1条梁,YKL5-16(2A)600×1450跨度18米,每层1条梁;

3、2-R~2-T轴/2-9~2-12轴处(8段),相对标高+3.700m~+34.900m,KL5

(7)其中一跨600×1300每层2条梁,KL7(7)其中一跨600×1300每层

1条梁,以上梁的跨度均为18米。

二、监理依据

1、《济南市建筑工程安全专项施工方案编制审查与专家论证实施细则》的通知(济建质安站字23号);

2、建筑施工模板安全技术规范JGJ162-2008;

3、与高大模板工程施工相关的标准、规范及设计文件等技术资料;

4、与高大模板工程施工相关的安全施工规定;

5、本工程设计图纸、设计变更、洽商及有关的设计文件;

6、监理单位按有关规定编制的监理规划和实施办法。

三、监理控制的要点

(一)、满堂式模板支架搭设控制要点:

1、检查高大模板工程支撑系统所选用的钢管、扣件材质,必须符合规范、标准要求,严禁使用锈蚀、变形、断裂、脱焊、螺栓松动或其它影响使用性能构造缺陷的材料。

2、审查施工单位报送的高大模板施工方案及安全专项方案,且高大模板安全专项方案要经专家论证,高大模板工程支撑系统必须符合规范、标准以及方案的要求。

3、按图纸及方案要求检查梁、板的预起拱度。

4、检查模板支架搭设的杆件数量、杆件位置、设置方式、应按方案内容的施工荷载计算、立杆计算、支架计算、模板及其支撑系统的强度、刚度、稳定性、抗倾覆以及支承层地面的承载力的验算书的要求布足数量,且按审批后的高大模板支架图、支撑平面图、立面图和剖面图及节点大样施工图连接,并连接牢靠。

(二)、模板安装的控制要点:

1、施工单位应根据设计图纸提供的梁底标高,对支架上托进行找平测量,并考虑梁的起拱度按设计要求调整好,再报监理复核。

梁设计起拱值:

2、模板的安装应能满足下表要求:

3、模板安装完成后,施工单位自检合格后,即可组织验收,验收时必须由项目技术负责人、方案编制人员、专职安全员等人员参加,并填写验收表格,履行签字手续,验收达到合格后,方可进行钢筋的安装工作。

(三)、模板拆除的控制要点:

1、非承重侧模板应在砼强度能保证其表面及棱角不致因

拆模而受损坏时方可拆除。

2、钢筋砼结构的承重模板、支架,应在砼强度能承受其自重力及其他可能的叠加荷载时,方可拆除,一般应符合下表的要求:

4、按设计要求,预应力在张拉前,预应力梁底模及其支撑不得拆除,后张预应力砼结构的侧模宜在施加预应力前拆除。

四、监理控制措施

质量控制应以预控为主。

应按监理规划的要求对施工过程进行检查,及时纠正违规操作,消除质量隐患,跟踪质量问题,验证纠正效果。

应采用必要的检查、测量和试验手段,以验证施工质量。

应对工程的关键工序和重点部位施工过程进行旁站监理。

(一)质量的事前控制

1、审查承包单位的质量保证和质量管理体系;

2、查验承包单位的现场放线;

3、审查施工单位报送的高大模板施工方案;

4、督促施工单位及时的进行安全专项方案专家论证;

5、检查进场的材料是否符合要求,不合格的材料要求退场。

(二)施工过程中的质量控制

1、旁站

现场监理对高大模板工程搭设与拆除实施全过程旁站监理,即时发现安全隐患即时发出书面责令整改,情节严重者报总监理工程师责令停工整改。

2、在巡视过程中发现和及时纠正施工中的不符合要求所发生的问题;

3、对所发现的问题应先口头通知承包单位改正,然后应由监理工程师签发《监理工程师通知单》;

4、承包单位应将整改结果用《监理通知回复单》书面回复,监理工程师进行复查。

监理实施细则主要内容范本

工作行为规范系列 监理实施细则主要内容(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-36878监理实施细则主要内容 Main contents of the implementation rules of supervision 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 监理细则的主要内容及编写 监理细则的主要内容一般应包括五个方面,即工程概况及特点、编制依据、监理工作流程、监理工作的控制要点及目标值和监理工作的方法及措施。 1、工程概况及特点 工程概况及特点是指所编制的分部、子分部或分项工程的概况和特点。 工程概况应包括工程位置,规模,主要建筑物、构筑物的概况及功能,气象、水文、地质等主要自然条件等,也可以以表格的形式来表现。 工程特点应概括工程的主要特征。有何技术及施工难点、重点等。 2、监理细则的编制依据

《监理规范》已规定编制依据有已批准的本工程《监理规划》、与专业工程相关的标准、设计文件、技术资料、已批准的施工组织设计三项。 这里需注意的是要注明所引资料尤其是规范标准的全称、文号或版本号及适用范围(现场经常发现细则的编制依据是过时作废的规范)。视实际情况,细则编制时还可能要参考《施工合同》、《监理合同》、行业主管部门现行有关建设工程管理文件规定以及建设单位等有关管理文件等,如有参考均应列入编制依据。 3、监理工作的流程 监理工作的流程即监理工作的先后次序。监理工作流程应体现专业工程的特点,区别于监理规划中的监理工作总流程,流程应具体清晰地表示监理工作的名称及主要工作内容。 流程要体现监理工作的事前、事中、事后控制,逻辑合理,执行方便通畅,监理工作流程中遇到判定性的程序宜统一使用“合格”、“同意”等中文用语。 4、监理工作的控制要点及目标值 我们常说要对工程实施“全面控制”,实际上监理的“全

模板工程监理实施细则最新版

GD220206□□中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目(1000TD植物油全精炼生产线和400TD低熔点棕榈油分提生产线车间) 模板监理实施细则 编写: 审批: 东莞市大业建筑技术咨询有限公司 中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目监理部 2016年10月18 日

目录 一.工程概况 (3) 二.专业工程特点 (3) 三.监理工作依据 (3) 四.监理工作的流程: (4) 五.监理工作的控制要点及目标值 (4) 六.监理工作的措施和方法 (6) 七.监理工作要求 (10)

一.工程概况 工程名称:中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目 建设地点:东莞市麻涌镇新沙港后工业园 建设单位:中储粮油脂工业东莞有限公司 设计单位:河南工大设计研究院 施工单位:中国南海工程有限公司 监理单位:东莞市大业建筑技术咨询有限公司 本工程为中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目(1000TD植物油全精炼生产线和400TD低熔点棕榈油分提生产线生产车间建筑工程),由中储粮油脂工业东莞有限公司兴建,建设工程合同工期为150日历天(工期计算从实际签发开工令日期起计算),新建生产车间一栋八层,占地面积2074.52㎡,计算容积面积6921.714㎡,建筑面积6946.876㎡,配套建设地坪、外网管线等总图工程。本工程结构使用年限50年, 本工程抗震设防烈度为7级,钢框架抗震等级为四级,钢筋混凝土结构构造要求三级抗震,建筑结构安全等级为二级。 二.专业工程特点 本工程承台、地梁、±0.00以下结构柱、构造柱以及局部板均采用木质模板,模板工程的质量(包括制作安装)对于钢筋、砼结构与构件的外观平整和几何尺寸的准确以及结构的强度和刚度等将起重要的作用。为确保整体结构工程的质量,特编制模板工程的监理实施细则。 三.监理工作依据 1.《建设工程监理规范(GB50319—2013)》。 2.经监理公司批准的监理规划。 3.经监理批准的施工组织设计。

高大模板工程监理实施细则最新版

永兆逸家工程高大模板工程监理实施细则 编制: 审核: 重庆名威建设工程咨询有限公司 永兆逸家项目监理部 二0一六年月日

目录 一、编制目的 二、工程概况 三、主要编制依据 四、模板工程危险源识别与监控 五、模板工程质量控制要点 1.审核模板工程的施工方案 2.模板支架搭设 3.模板安装 4.模板拆除 六、模板工程的质量检查与验收 1.材质要求 2.模板安装质量检查与验收 七、安全管理与日常维护 1.安全管理 2.日常维护 八、应急预案 1.目的 2.应急领导小组 3.应急领导小组职责 4.应急预案

一、编制目的 为了保证《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》及有关建设工程质量、安全技术标准、规范的切实落实,加强建筑工程项目的质量安全生产监督管理,保障人民群众生命财产的安全,依据《建设工程安全生产管理条例》、《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》(建质【2009】87号、《监理规范》及相关要求的规定,特编制此高大模板的监理实施细则。 二、工程概况 工程地址:重庆市永川区南大街环路与永峰路交叉处(大南村)建设单位:重庆永兆实业有限公司 监理单位:重庆名威建设工程咨询有限公司 设计单位:重庆宏筑建筑设计有限公司 工程投资:总投资约 9000万元 结构形式:框架剪力墙结构 工程期限:约25个月(未包含前期及后期服务) 本项目用地位置:永川南大街大南村雀子山村民小组(G分区G-1-1地块)内二类居民用地(R2)。 建设内容及规模:建设用地面积14495.00平方米,总面积:60796.06平方米,其中地上建筑面积45437.50平方米,地下建筑面积:15358.56平方米,高层住宅2栋33层(约458户),商业3栋2/4层、地下车库2层。

模板监理细则

模板监理细则 模板监理细则 第一章 技术规范依据土方与爆破工程施工及验收规范(GBJ201—83)地基与基础工程施工及验收规范(GBJ202—83)砖石工程施工及验收规范(GBJ202—83)钢筋砼施工及验收规范(GBJ50204—92)混凝土质量控制标准(GBJ50164—92)混凝土结构工程施工及验收规范(GB50204)钢筋焊接及验收规程(JGJ18—84)建筑工程质量检验评定标准(GBJ301—88)预制砼构件质量检验质量评定标准(GBJ321—90)电梯安装工程质量检验评定标准(GBJ310—88)建筑电气安装工程质量检验评定标准(GBJ303—88) 第二章质量监理工作方法一、施工准备阶段1、图纸会审:发放施工图后,开工前约定时间组织图纸会审。 2、组织现场接管:按业主通知的时间接管全部或部分施工现场,接管时总监到场并签字证明移交的时间和位置,以文件的形式三方签字确认。 各保管一份。 3、审查质保系统:开工前监理工程师对承包人所提交的质保系统进行审查,重点审查质保系统的运行程序是否完善,自检人员的数量和资质是否满足要求,现场试验设备是否符合标准。

4、检查测量系统:业主及监理工程师向承包人书面及实地提供本工程所需的平面及高程控制点的位置和数据。 承包人应根据所提供的资料提出局部控制测量资料,报监理工程师审核认可。 开工前,承包人应根据监理工程师批准后的测量数据,进行准确的放样并提供放样数据及图表,填报《施工放样报验单》供审批。 未批准不得施工。 5、检查施工机械:监理工程师将全面检查施工单位进入现场的施工机械、设备、不合要求不予批准开工。 6、检查进场材料:材料监理工程师在施工材料未进入施工现场前,首先要求施工单位提供材料产地、厂家以及出厂合格证和试验报告。 材料进场后监理工程师和施工单位一道对进场的材料进行取样检验,不合格的材料不许使用并限期运出施工现场。 7、批准试验标准:为保证工程质量,监理工程师要求施工单位提供为本工程质量而必须进行取样检验,监理工程师要求施工单位提供为本工程质量而必须进行的标准试验项目报总监批准。 8、审查施工组织设计:施工组织设计的内容应全面、详细、

模板工程监理实施细则

模板工程监理实施细则 监理单位: 编制: 审批: 日期: 2016年04月04日 目录

1工程概况 (1) 2 编制依据 (1) 3监理工作的内容和流程 (2) 4 监理工作的控制要点和目标值 (4) 5 监理工作的方法和措施 (6)

1 工程概况 2 编制依据 2.0.1 已审核批准的监理规划。 2.0.2 与专业工程相关的工程标准、设计文件和技术资料。 与专业工程相关的主要工程标准有(不限于): 1 《建设工程监理规范》(B50319—2013) 2 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002) 3 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 4 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ128-2010) 5 《建筑工程大模板技术规程》(JGJ74-2003) 6 《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 7 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 8 国家其地方颁布的与专业工程相关的规章制度 2.0.3已审核批准的施工组织设计、施工方案及专项施工方案。 2.0.4 建设单位的其他有关专业管理规定。 2.0.5同类工程项目的相关资料。 3 监理工作的内容和流程 3.1 监理工作内容 模板工程的监理工作是整个工程监理工作的重要组成部分,模板工程质量的优劣直接影响钢筋砼工程和装修工程等后续工程质量的优劣,必须按部就班,环环相扣地监理好模板工程的施工。 3.1.1熟悉施工图纸,了解钢筋砼构件所需模板的规格、数量和大致拼装方法。

3.1.2审查施工单位单项施工组织方案的可行性,督促其开展技术交底和安全交底工作。 3.1.3检查施工单位配制模板的合理性。 3.1.4严格做好模板木枋等周转材料的进场验收工作,根据施工单位的投标承诺控制模板质量。 3.1.5支撑体系的强度、刚度及稳定性必须良好,符合计算书规范的要求,确保浇筑的砼构件的绕度在规定值范围内。 3.1.6模板安装好以后,应校核其轴线垂直度,几何尺寸及梁、墙、柱顶对角线是否有误。 3.1.7模板安装完成后,督促施工单位及时报验,根据规范再逐条系统地进行检查,确保砼浇筑的顺利进行。 3.2 模板工程监理工作流程 模板工程质量控制工作流程如下图:

高大模板工程安全监理细则(精编版)

高大模板工程安全监理细则 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

高大模板工程安全监理细则 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 一、工程概况 二、编制依据 1、JGJ130-2001 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程 2、DG/TJ08-16-20__ 钢管扣件式模板垂直支撑系统安全技术规程 3、JGJ80-91 建筑施工高处作业安全技术规程 4、JGJ59-20__ 建筑施工安全检查标准 5、JGJ46-2005 施工现场临时用电安全技术规范 6、本工程施工图纸、设计交底及图纸答疑文件 三、搭设工艺 1、工艺流程 按上述立杆间距, 在楼层上放线定位→立杆与水平杆用扣件连接成第一层支撑架体→对立杆的垂直度进行初步校正→搭设扫地杆并再次对立杆的垂直度进行校正→逐层搭设支撑架体和竖向剪刀撑。

2、搭设注意事项 共享大厅模板排架由立杆、水平杆、扫地杆、水平剪刀撑(水平加强层)、垂直剪刀撑、扣件、底支座组成。 A、材料 采用φ48×3.5钢管搭设, 钢管和扣件材质分别符合GB/13793、 GB/T3092、GB/5831规定;禁止使用有缺陷的钢管扣件。 B、垫板 在立杆底部垫放5cm厚20cm宽木板, 其长度≮2跨。 C、立杆 接长:除上不采用搭接接长外, 其余均采用对接接长。搭接长度≮1m。注意接头错开至少一步, 或在同步内像个1~2根立杆设置。不得在同一步内相邻立杆设置或同一个平面上集中设置。立杆下部采用φ48×3.5长6m的钢管, 顶部用钢管连接, 在梁(宽度大于等于400)轴线下增设一排立杆。垂直度:≯8mm。 D、剪刀撑 接长:搭接接长, 搭接长度≮1m。连接:剪刀撑应与立杆或水平杆用旋转扣件连接。在整个平面和里面内连续设置, 不中断。 E、纵横向水平杆 接长:对接接长。设置:沿每排立杆的纵向和横向分别连续设置;不得单向设置或隔排单向设置以及隔步单向设置纵向或横向水平杆。连接:用直

模板工程监理实施细则模板

模板工程监理实施 细则模板 1 2020年4月19日

模板工程监理实施细则 监理单位: 编制: 审批: 日期: 04月04日 目录 1工程概况 (1) 2编制依据 (1) 2 2020年4月19日

3监理工作的内容和流程 (2) 4 监理工作的控制要点和目标值 (4) 5 监理工作的方法和措施 (6) 3 2020年4月19日

1 工程概况 2 编制依据 2.0.1 已审核批准的监理规划。 2.0.2 与专业工程相关的工程标准、设计文件和技术资料。 与专业工程相关的主要工程标准有(不限于): 1 《建设工程监理规范》(B50319—) 2 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204- ) 3 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130- ) 4 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ128- ) 5 《建筑工程大模板技术规程》(JGJ74- ) 6 《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162- ) 7 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300- ) 8 国家其地方颁布的与专业工程相关的规章制度 2.0.3已审核批准的施工组织设计、施工方案及专项施工方案。 2.0.4 建设单位的其它有关专业管理规定。 2.0.5同类工程项目的相关资料。 3 监理工作的内容和流程 3.1 监理工作内容 模板工程的监理工作是整个工程监理工作的重要组成部分,模板工程质量的优劣直接影响钢筋砼工程和装修工程等后续工程质量的优劣,必须按部就班,环环相扣地监理好模板工程的施工。 2020年4月19日

3.1.1熟悉施工图纸,了解钢筋砼构件所需模板的规格、数量和大致拼装方法。 3.1.2审查施工单位单项施工组织方案的可行性,督促其开展技术交底和安全交底工作。 3.1.3检查施工单位配制模板的合理性。 3.1.4严格做好模板木枋等周转材料的进场验收工作,根据施工单位的投标承诺控制模板质量。 3.1.5支撑体系的强度、刚度及稳定性必须良好,符合计算书规范的要求,确保浇筑的砼构件的绕度在规定值范围内。 3.1.6模板安装好以后,应校核其轴线垂直度,几何尺寸及梁、墙、柱顶对角线是否有误。 3.1.7模板安装完成后,督促施工单位及时报验,根据规范再逐条系统地进行检查,确保砼浇筑的顺利进行。 3.2 模板工程监理工作流程 模板工程质量控制工作流程如下图:

高大模板支撑监理实施细则

北京教育学院丰台附属实验学校(高中部)高大模板支撑工程 监 理 实 施 细 则 编制: 审批: 北京中景恒基工程管理有限公司 北京教育学院丰台附属实验学校(高中部)项目监理部 2019年2月

目录 1工程项目特点 (1) 2监理工作依据 (1) 3监理工作流程 (3) 4安全监理工作的危险源与控制要点 (3) 5高大模板支撑监理控制要点 (4) 6监理工作方法及措施 (6) 7监理验收标准 (7)

1工程项目特点 1.1工程基本概况 1.2建筑设计概况 1.3主要涉及施工区域 地下篮球馆,层高9.8(局部8.9)m,支模架搭设高度8.3m(梁)~9.45m(板),跨度20.7米;二层及屋面局部层高8.4米;屋面预应力梁,跨度22.8米,屋面800×2000框架梁总荷载30.5KN/m。

2监理工作依据 1、与本专业工程相关的设计文件、技术资料; 2、经批准的监理规划; 3、经批准的施工组织设计及(专项)施工方案;

4、北京市工程建设相关的规定、法令、文件; 5、与本专业工程有关的规范、标准: 《中华人民共和国建筑法》主席令第19号 《建筑工程质量管理条例》国务院令第279号 《建筑工程安全生产管理条例》国务院令第393号 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》建设部第37号令 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 ,《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知,建办质(2018)31号 建筑施工脚手架实用手册

模板安装监理细则

. 天津湾D地块工程 模板安装工程监理实施细则 编制:审批: 北京铁城建设监理有限责任公司地块项目监理部天津湾D 日月年 . . 目录 目录 (2)

1.工程项目概况 (3) 2.专业工程特点 (3) 3.监理工作依据 (3) 4.监理工作的流程: (4) 5.监理工作的控制要点及目标值 (4) 5.1控制要点: (4) 5.2模板的目标值(允许偏差项目) (5) 6.监理工作的措施和方法 (6) 6.1质量控制措施: (6) 6.1.1模板安装前的质量控制(即事前预控): (6) 6.1.2模板安装过程中的质量控制(即事中控制): (6) 6.1.3 模板支设过程的控制: (7) 6.1.4模板拆除的质量控制(即事后控制) (9) 6.2模板工程的质量缺陷及防治方法 (10) 6.2.1梁模板 (10) 6.2.2柱模板 (11) 6.2.3 墙模板 (11) 6.2.4楼板模板 (12) 7.1工作要求 (12) . .

1.工程项目概况 工程名称:天津湾D地块(津都湾广场)工程 建设单位:天津海景实业有限责任公司 勘察单位:天津市地质勘察院 设计单位:天津市建筑设计院 施工单位:北京住总集团、北京建工集团 监理单位:北京铁城建设监理有限责任公司 建筑面积:总面积453601.18平方米,其中地上295201.18平方米,地下158400平方米(我公司监理面积为18340.33平方米)。 结构类型:混凝土框架核心筒结构。 场地位置及环境特点:位于天津市河西区海河西岸南至大沽南路,北至台儿庄路,西至规划洪泽路,东至规划通海路。 2.专业工程特点 本工程墙、柱、梁、板均采用木质大模板,模板工程的质量(包括制作安装)对于钢筋、砼结构与构件的外观平整和几何尺寸的准确以及结构的强度和刚度等将起重要的作用。为确保整体结构工程的质量,特编制模板工程的监理实施细则。 3.监理工作依据 3.1《建设工程监理规范(GB50319—2013)》; 3.2经监理公司批准的监理规划; 3.3经监理批准的施工组织设计;

模板工程安全监理实施细则

模板工程安全监理细则 一、本工程模板支撑系统施工概况及要求: 模板工程概况:(模板工程高度、面积、楼层混凝土厚度及梁柱尺寸等)。 1、根据[建质(2004)第213号]、[沪建建管(2004)第113号]对危险性较大 的高大模板工程,高度达8M的模板及其支撑系统,跨度达18M施工荷载大于10KN/M或集中荷载大于15KN/M的模板支撑系统工程须经专家论证。 2、模板支撑高度达4M的模板工程属危险性较大工程,应对施工单位报审的模板支撑系统专项安全施工方案进行审核,监理项目部编制相应的模板工程安全监理实施细则; 3、对于模板支撑高度不足4M应根据建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 中模板工程要求进行检查; 根据以上要求结合本工程特点,施工单位必须编制相应专项安全方案及应急 救援预案,监理项目部编制安全监理实施细则,并进行过程中的安全监理。 二、模板工程安全监理依据 JGJ130-2001《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》; DG/TJ08-016-2004《钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规范》 JGJ80-01《建筑施工高处作业安全技术规范》 建质(2003)第082号《建筑工程预防高处坠落事故的若干规定》 沪建建管(2004)第113号《关于加强危险性较大的分部分项工程安全管理意见》 沪建安质总(2005)第078号《关于加强钢管扣件水平模板支撑系统施工安全质量管理的通知》 沪建安质总(2005)《关于加强高大水平模板支撑系统管理、迎接全国工程质量监

督执法检查的通知》 沪建安质总(2005)第103号《关于印发预防高处坠落事故专项措施的通知》沪安质监(2006)第070号《关于开展预防高处坠落事故专项整治工作通知》沪建安质监(2004)第042号《关于开展建筑施工用钢管、扣件专项整治的通知》 三、模板工程强制性条文 1、钢管上严禁打孔; 2、立杆接长除顶层顶步外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接; 3、当脚手架基础下有设备基础、管沟时,在脚手架使用过程中不应开挖,否则必须采取加固措施; 4、严禁将外径48mn与51mm勺钢管混合使用; 5、剪刀撑、横向斜撑搭设应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设; 6、拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业; 7、旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换; &模板及其支架应根据工程形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计、模板及其支架应具有足够的承载力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载; 9、模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案执行; 四、安全监理工作内容 1、资料检查 审核施工单位模板支撑系统专项安全方案、图纸、计算书及相应的应急救援 预案;

模板工程监理细则

模板工程监理细则

配套公建及商业楼工程(自编号月上小洲项目A馆)模板工程监理细则 编写: (总监等编写人员签名)

审批: (企业技术负责人签名) 广州高大上工程顾问有限公司 配套公建及商业楼工程(自编号月上小洲项目A馆)工程项目监理部 二零一六年三月三日 目录 一、本工程模板工程的特点———————————————2 二、编写依据—————————————————————2 三、模板工程质量监理工作流程—————————————2 四、监理工作控制要点及目标值—————————————3 (1)模板工程的材料要求—————————————————3 (2)模板安装的一般规定—————————————————3 (3)模板的支撑要求———————————————————4

(4)模板的堆放—————————————————————4 (5)模板安装的监理验收—————————————————4 (6)模板拆除的监理验收—————————————————6 五、监理的工作方法及措施———————————————7 (1)监理事前控制要点与方法———————————————7 (2)监理事中控制要点与方法———————————————8 (3)监理事后控制要点与方法———————————————11 一、本工程模板工程的特点 模板分项工程是为混凝土成型用的模板及其支架的设计、安装、拆除等一系列技术工作和完成实体的总称。模板使混凝土具有设计所要求的形状,支架系统是支撑模板,保持其位置明确并能承受模板、混凝土以及施工荷载。模板质量的好坏,直接影响混凝土成型后的质量。 二、编写依据 1、经批准的监理规划 2、设计文件和技术资料 3、专业工程相关规范、标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 4、经审查批准的施工组织设计

模板工程监理细则

编号:JNXC-B010102007 工程名称:临安区天目医药港ZX11-C-05地块临政储出【2019】29一期 模板工程监理实施细则 编制: 审核: 广州越秀地产工程管理有限公司 临安天目医药港ZX11-C-05地块临政储出【2019】29号项目监理部 二〇一九年十月二十六日

目录 一、专业工程特点 (1) 二、编制依据 (1) 三、监理工作流程 (2) 四、监理工作控制要点及目标: (3) 4.1扣件式钢管模板支撑架的构造要求定: (3) 4.2承插式钢管模板支撑架的构造要求定: (6) 4.3安装规定: (6) 4.4拆除规定: (15) 4.5使用规定 (16) 4.6控制目标: (17) 五、监理工作方法及措施 (17) 5.1 监理工作方法 (17) 5.2监理工作措施 (19)

一、专业工程特点 1.工程名称:临安区天目医药港ZX11-C-05地块临政储出【2019】29一期 2.工程地点:杭州市临安区锦南街道,场地北侧为九州街,西侧约为河道,南侧为规划道路,东侧为临安区文体会展中心。 3.建设规模:建筑物1#~19#为26~27F高层住宅,20#~37#为3F排屋,38#为2F配套用房(售楼处),另外配有1F商业楼、配电房与一层地下庭院,满铺地下室,地下室局部为地下一层(场地的南面),局部为地下二层(场地的北面)。一期建筑面积为 158026.14 m2,地上建筑面积124341.14㎡,地下建筑面积33685㎡。由10栋高层、17栋3层排屋,1栋配套用房组成。 二、编制依据 1.《建设工程监理规范》(GB50319-2013) 2.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300--2013 3.《工程建设标准强制性条文》房屋建设部分(2013版) 4.《浙江省建设工程监理工作标准》(DB33/T1104-2014) 5.《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2015) 6.《建筑施工扣件或钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 7.《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ 162-2008) 8.建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建办质[2018]37号) 9.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 10.工程设计图纸及会审记录 11.已批准的监理规划 12.国家有关支模及支撑的法规、规范及文件要求

工程高大模板工程监理实施细则

下载可编辑 目录 一、编制目的(2) 二、工程概况(2) 三、主要编制依据(2) 四、模板工程危险源识别与监控 五、模板工程质量控制要点(7) 1.审核模板工程的施工方案(7) 2.模板支架搭设(7) 3.模板安装(11) 4.模板拆除(14) 六、模板工程的质量检查与验收(16) 1.材质要求(16) 2.模板安装质量检查与验收(16) 七、安全管理与日常维护(20) 1.安全管理(20) 2.日常维护

(21) 八、应急预案(21) 1.目的(21) 2.应急领导小组(22) 3.应急领导小组职责(22) 4.应急反应预案(22) 一、编制目的 为了保证《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》及有关建设工程质量、安全技术标准、规范的切实落实,加强建筑工程项目的质量安全生产监督管理,保障人民群众生命财产的安全,依

据《建设工程安全生产管理条例》、《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》(建质【2009】87号、《监理规范》及相关要求的规定,特编制此高大模板的监理实施细则。 二、工程概况 本工程位于朝阳区管庄乡小寺村范围内,为群体住宅工程。该地块为42地块,总建筑面积13.168958万平方米。该地块包括20栋单体建筑及其附属地下车库和配套公建。其中14#、17#楼为配套公建,15#-35#楼为剪力墙住宅。地下车库分为:2#车库和3#车库。 三、主要编制依据 1)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204) 2)、《建筑结构荷载规范》(GB5009) 3)、《混凝土结构设计规范》(GB50010) 4)、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130) 5)、《钢管脚手架扣件》(GB15831) 6)、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ128) 7)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59) 8)、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JBJ80) 9)、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46) 10)、《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》(建质[2009]87号) 11)、《建筑施工手册》(第四板)(中国建筑工业出版社出板) 12)、经批准实行的《高大模板专项施工方案》和《监理规划》 四、模板工程危险源识别与监控 高大模板施工现场重大危险源部位是:模板支架、高处作业、施工用电等。

监理实施细则模板

监理实施细则模板

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、监理工作流程 四、监理控制措施 五、质量、安全控制措施及要点 六、安全文明施工监理

一、工程概况 1、建设工程名称:重庆市江津区四面山白岩嘴危岩排危处理工程 2、建设单位:重庆市江津区地质灾害整治中心 3、建设工程地点:该工程位于江津区四面山白岩嘴 4、承包人:重庆市二零八建设工程公司 5、设计单位:重庆市地质灾害防治工程勘查设计院 6、工程概况:本工程位于重庆市江津区马家坪官家坝白岩嘴,当前凹腔已经形成,在降雨作用下随时有垮塌的可能。斜坡坡脚有有水泥乡村公路经过,但危岩地处高程较高,脚手架、混凝土等材料及施工机具需要采用索道运输陡崖区,场地交通不便,治理难度较大。 7、建设工程内容:本工程对危岩采用爆破+人工清理坡面+C25混凝土支撑封闭泥岩凹腔+被动网的综合治理方法。共爆破清除W1、W2危岩体方量约20500m3;人工清理坡面松动碎石5000 m3;坡面清理26390 m3,C25混凝土嵌补封闭凹腔500 m3;脚手架26390 m2;弃方39200 m3。 二、编制依据: 1、施工单位经论证审批经过的相关专项施工方案; 2、重庆市江津区崩岩山滑坡治理工程设计图; 3、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330- ); 4、《爆破安全规程》(GB 6722— );

5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—; 6、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—; 7、《建设工程监理规范》(GB503l9- ); 8、《地质灾害防治工程监理规范》(DZ/T 0222- ); 9、《公路边坡柔性防护系统构件》(JTT 528- ); 10、《工程建设标准强制性条文》; 11、其它国家、行业部门颁发的各种规范、评定标准等; 12、已被批准的监理规划。 三、监理工作的流程:(见监理规划) 审查施工单位资质及人员执业资格审查施工技术方案及作业准备情况对所用材料质量按规定要求控制 对工序质量按规定报验程序检查收集、整理资料 对完成分部工程组织检查评定验收 四、监理控制措施 (一)安全措施 1、审查施工单位技术安全资质等级和安全许可是否符合要求。 2、审核施工技术方案及有关安全施工措施是否符合要求。 3、检查安全施工规章制度及作业程序落实情况,特别安全作业交底是否到位。

主体结构工程监理实施细则(房屋建设)

××××工程主体结构分部工程质量控制监理实施细则 工大建设监理有限责任公司 ××××工程监理部 ××××年××月××日

签署页

目录 1 工程概况 2 编制依据 3 专业工程的特点 4 监理工作流程 5 施工前的准备工作 6 施工过程质量控制 7 主体结构分部工程验收

××××工程主体结构分部工程质量控制监理实施细则 1工程概况 1.1项目概述: 1.2项目组织系统: 2编制依据 2.1《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2.2《混凝土结构设计规》(GB50010-2002) 2.3《建筑抗震设计规》(GB50011-2001) 2.4《砌体工程施工质量验收规》GB50203-2002 2.5《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2002) 2.6《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003 2.7《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2.8《施工现场临时用电安全技术规》(JGJ46-2005) 2.9《建设工程监理规》(GB50319-2000) 2.10《民用建筑物抗震构造图集》99G304 2.11工程设计文件、岩土工程勘察报告 2.12监理委托合同、施工承包合同及招投标文件、施工组织设计(方案)、已批准的监理规划3专业工程的特点

4监理工作流程

5施工前的准备工作 施工前的准备工作对一项工程是否能保证质量目标、工期目标顺利完成有相当重要的作用。因此监理人员对施工单位施工准备工作同样要做好监督管理。 5.1 技术准备 对混凝土结构工程,在开工前监理人员要掌握并督促施工单位完成以下资料的准备、熟悉工作。 ⑴设计图纸和技术要求,及时组织图纸会审和图纸交底; ⑵现场的测量基准点资料; ⑶施工过程中所用到的有关报表、规、技术资料等; ⑷核查混凝土结构施工现场和施工项目的质量管理体系和质量保证体系。要求施工单位应推行生产控制和合格控制的全过程质量控制。对施工现场质量管理,要求有相应的施工技术标准。健全的质量管理体系、施工质量控制和质量检验制度;施工组织设计和施工技术方案应经审查批准。 ⑸审查施工单位编写的施工组织设计和专项施工技术方案,施工组织设计和专项施工技术方案是否按程序审批,是否根据本工程实际特点编写、是否有针对性、各种技术措施是否可行、人员组织计划是否合理等;对涉及结构安全和人身安全的容,是否有明确的规定和相应的措施。 ⑹测量放线准备工作:本工程建筑体形比较复杂,建筑平面布置变化较多,在建筑物周边应多设坐标控制网点,对施工单位的引测进行复核,同时检查用于测量放线的仪器是否年检有效。 测量工作的技术准备措施:轴网定位的坐标化工作,本工程轴网较复杂,我们对该轴网进行数字化即坐标化,以便用全站仪进行测量复核的统一性。 5.2 技术管理 施工单位选择的施工设备是否合理,是保证施工顺利能否的重要环节;专业监理工程师要根据施工工艺、施工组织设计和施工技术方案的要求严格审核查验施工单位报验进场的施工设备,不符合工艺要求,可能影响工程质量和工期的设备不准进场。 同时,施工组织设计、施工方案审查要求:首先应该安全可行、经济合理、施工方便,有可靠的保证工程质量的技术和组织措施;施工组织设计应体现出施工企业现场质量管理水平和质量保证体系,管理的目标应明确,保证的措施应有效。本主体工程中要求编制的施工方案主要有:模板工程专项施工方案、钢筋工程专项施工方案、砼工程专项施工方案、砌体工程专项施工方案、脚手架专项施工方案、垂直运输专项施工方案等。(根据项目实际情况,在进行监理交底时,要求施工单位编制有关的专项施工方案) 5.3 材料准备 施工单位拟用于本工程的材料,必须做好报验工作,监理人员是否同意材料在本工程使用要明确审核意见。同时要对进场材料按规要求取样做好材料的检验、试验工作,试验报告未给出试验结

高大模板实施监理细则

XXXXXXXXXXX项目高大模板实施监理细则 高 大 模 板 工 程 监理实施细则 编制人: 审批人: 编制日期:年月日 XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司 XXXXXXXXXXXXXXXXX项目

XXXXXXXXXXXX高大模板模板监理细则 目录 一、工程概况 (1) 二、监理依据 (3) 三、监理工作流程 (3) 四、监理工作方法及控制要点 (4) 五、监理工作控制措施 (12) 六、技术交底 (14)

XXXXXXXXXXX项目高大模板实施监理细则 一、工程概况 本项目为地下室地下3层,埋深约16.4m。其中地下二层、三层为设备用房及地下停车场,地下一层为商业以及地下停车库、设备用房。地上建筑由22层B楼(商办楼)及3-4层裙楼及2层天台组成。 建设单位:XXXXXXXXXXXXXXXXX 监理单位:XXXXXXXXXXXXXXXXX 设计单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXX 总承包单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx 高支模概况 本工程高大模板工程主要涉及三个区域:(1)地下三层;(2)地下二层;(3)地下一层(主要为北侧管廊顶板区域,南侧能源中心顶板区域) 地下三层含人防区域,支模高度主要为 4.0m【-15.3~-11.3】,含较多的大截面梁。人防顶板厚度为 250mm,其余区域顶板厚度为 150mm。 大截面框架梁统计表 地下二层大截面梁支模高度为 4.05m【-11.3~-7.1】,板厚为 150mm。阴影区域支模高度为 8.2m【-15.3~-7.1】,板厚 150mm。 大截面框架梁统计表

模板工程监理实施细则样本

模板工程监理实施细则 监理单位: 编制: 审批: 日期: 04月04日 目录 1 工程概况 (1) 2编制依据..............................................................

...1 3监理工作的内容和流程.. (2) 4监理工作的控制要点和目标值 (4) 5监理工作的方法和措施 (6)

1 工程概况 2 编制依据 2.0.1 已审核批准的监理规划。 2.0.2 与专业工程相关的工程标准、设计文件和技术资料。 与专业工程相关的主要工程标准有( 不限于) : 1 《建设工程监理规范》( B50319— ) 2 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204- ) 3 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》( JGJ130- ) 4 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》( JGJ128- ) 5 《建筑工程大模板技术规程》( JGJ74- ) 6 《建筑施工模板安全技术规范》( JGJ162- ) 7 《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB50300- ) 8 国家其地方颁布的与专业工程相关的规章制度 2.0.3已审核批准的施工组织设计、施工方案及专项施工方案。 2.0.4 建设单位的其它有关专业管理规定。 2.0.5同类工程项目的相关资料。 3 监理工作的内容和流程 3.1 监理工作内容 模板工程的监理工作是整个工程监理工作的重要组成部分, 模板工程质量的优劣直接影响钢筋砼工程和装修工程等后续工程质量的优劣, 必须按部就班, 环环相扣地监理好模板工程的施工。

3.1.1熟悉施工图纸, 了解钢筋砼构件所需模板的规格、数量和大致拼装方法。 3.1.2审查施工单位单项施工组织方案的可行性, 督促其开展技术交底和安全交底工作。 3.1.3检查施工单位配制模板的合理性。 3.1.4严格做好模板木枋等周转材料的进场验收工作, 根据施工单位的投标承诺控制模板质量。 3.1.5支撑体系的强度、刚度及稳定性必须良好, 符合计算书规范的要求, 确保浇筑的砼构件的绕度在规定值范围内。 3.1.6模板安装好以后, 应校核其轴线垂直度, 几何尺寸及梁、墙、柱顶对角线是否有误。 3.1.7模板安装完成后, 督促施工单位及时报验, 根据规范再逐条系统地进行检查, 确保砼浇筑的顺利进行。 3.2 模板工程监理工作流程 模板工程质量控制工作流程如下图:

盘扣式普通模板工程监理实施细则

监C04 编号 监理实施细则 (盘扣式普通模板工程) 工程名称:集成电路先进封装测试产业化基地(一期)项目建设单位: 设计单位: 地勘单位: 施工单位: 监理单位: 总监理工程师: . . .

一、工程概况 集成电路先进封装测试产业化基地(一期)项目位于海沧区南海三路北侧、坪埕村东侧。项目总用地面积87628.14 m2,总建筑面积120943.62 m2(地上115143.62 m2,地下5800 m2),建筑密度40.47%,容积率1.95,绿地率19.7%。其中一期项目总用地面积18411 .09m2,总建筑面积50079.62 m2,由厂房1、仓库、化学品库、气体站、开闭所、动力站及1#、2#门卫组成。 盘扣式模板架仅用于仓库部分楼层 二、编制依据 2.1 工程设计文件 2.2 经审批通过的《监理规划》 2.3 承包单位报送的《施工组织设计方案》 2.4 本工程的施工合同 2.5 现行模板工程法律、法规和有关标准规: 1、《建设工程监理规》GB50319-2013 2、《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2002(2011版) 3、《建筑施工模板安全技术规》JGJ162-2008 4、《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ231-2010 5、《碳素结构钢》GB/T700-2006 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 7、《施工组织设计》、《模板工程专项施工方案》、建筑设计、结构设计 施工图纸等。 8、《直缝电焊钢管》(GB/T13793),《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092),

9、施工图纸 三、建筑施工模板工程监理基本规定 3.3.1 项目监理人员在模板工程开工前,应认真仔细熟悉设计图纸,参加由建设单位组织的设计技术交底会,总监理工程师对设计技术交底会议纪要进行签认。并对图纸中存在的问题通过建设单位向设计单位提出书面意见和建议。 3.3.2 项目总监应在模板工程开工前组织项目监理人员编制监理实施细则,并就细则容对项目监理人员和施工单位项目部进行工作交底。项目总监还应督促施工单位项目部做好对施工班组的安全技术交底,并安排项目监理人员参加。 3.3.3 在模板支撑系统大面施工前,项目监理应要求施工单位先施工样板区段,对照专项方案进行搭设和检查,确定施工工艺措施和质量安全控制标准。 3.3.4 按规定对关键部位、工序实施巡视检查与旁站,并做好巡视旁站记录;督促施工单位严格按照专项方案、标准组织施工,按程序进行检查和验收。发现问题积极督促整改,落实到位。 3.4 模板工程监理流程

盘扣式普通模板工程监理细则

监理实施细则 (盘扣式普通模板工程) 工程名称:集成电路先进封装测试产业化基地(一期)项目建设单位: 设计单位: 地勘单位: 施工单位: 监理单位: 总监理工程师:

一、工程概况 集成电路先进封装测试产业化基地(一期)项目位于厦门海沧区南海三路北侧、坪埕村东侧。项目总用地面积87628.14 m2,总建筑面积120943.62 m2(地上115143.62 m2,地下5800 m2),建筑密度40.47%,容积率1.95,绿地率19.7%。其中一期项目总用地面积18411 .09m2,总建筑面积50079.62 m2,由厂房1、仓库、化学品库、气体站、开闭所、动力站及1#、2#门卫组成。 盘扣式模板架仅用于仓库部分楼层 单位工程层 数 层高(m)主要板截 面(mm) 主要墙截 面(mm) 主要柱截面 (mm) 主要梁截面(mm) 仓库 4 1层:4.5 2层:4.5 3层:8.0 4层:6.5 120 1300×1300 1100×1100 1000×1000 800×800 300×500、300×700 250×500、300×800 500×900、500×1000 二、编制依据 2.1 工程设计文件 2.2 经审批通过的《监理规划》 2.3 承包单位报送的《施工组织设计方案》 2.4 本工程的施工合同 2.5 现行模板工程法律、法规和有关标准规范: 1、《建设工程监理规范》GB50319-2013 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版) 3、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 4、《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ231-2010 5、《碳素结构钢》GB/T700-2006 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 7、《施工组织设计》、《模板工程专项施工方案》、建筑设计、结构设计 施工图纸等。 8、《直缝电焊钢管》(GB/T13793),《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092),

相关文档