文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 给排水系统设备设施承接查验技术要求

给排水系统设备设施承接查验技术要求

给排水系统设备设施承接查验技术要求
给排水系统设备设施承接查验技术要求

1.给排水各系统设备设施的承接查验技术要求

1.1.验收范围

包括但不限于项目范围内的如下设备设施:生活冷、热水,直饮水,中水,排水(雨水、污水)系统设备、设施。

1.2.查验内容及标准

1.2.1.给水系统

1.2.1.1.生活冷水系统

(1)核实市政供水管线的人孔井位置及管径。

(2)对生活水箱进行清洗并查验施工方提供的水质检测报告。水质符合城市居

民生活用水标准,GB/T50331-2002。CJ/T206-2005城市供水水质标准(3)对生活水系统管线、控制阀门、分区阀门进行检查。要求达到冲洗、试压、

使用标准。冲洗、试压、检查记录齐全。

(4)对生活水泵系统进行检查及试运行。检查项目有:水泵表面是否清洁、管

路阀门严密灵活好用、水泵运转正常无震动无噪声、水泵润滑正常、单流

阀使用正常不倒水、压力罐仪表正常、运行调试记录齐全,符合运行标准。

(5)对卫生间、浴室、清洁间用水设备进行检查。检查项目有:卫生间是否清

洁、卫生间隔板是否齐全牢固、坐便器、小便器是否能正常使用、淋浴器

开关正常不漏水、龙头开关正常不漏水,要求正常好用。

1.2.2.排水系统

1.2.2.1.雨水排放系统

(1)对屋面雨漏进行数量的清点并进行排水试验,巡查管线走向,确定管线畅

通。

(2)核实排放出户位置,并据此绘制外围管线布置图。

(3)检查管道过井,确保清洁卫生。

(4)对大厦外围的雨水排放管线进行检查,确定市政管线位置,并据此绘制外

围管线布置图。

1.2.2.2.室内排水(污水)系统

(1)对各楼层的卫生间地漏进行排水试验,确定管线走水是否畅通。

(2)对各楼层开水间、清洁间的地漏进行排水试验,确定管线走水是否畅通。

1.2.2.3.污水排水系统

(1)对各层卫生间的马桶、小便器的排水进行排水试验

(2)对地下的污水井、坑进行数量的清点并进行清理,确保整洁。

(3)检查污水泵的安装情况。检查项目有:污水泵导轨安装是否牢固、污水泵

接口是否严密、d) 对单流阀使用正常不倒水、污水泵运转震动噪声正

常、污水泵标识齐全,确保符合安装规范。

(4)对污水泵进行绝缘测试及负荷试验。

(5)污水井内的液位控制设备进行测试,确定联动运行。

(6)对大厦外围的化粪池进行了检查,确定化粪池的大小、数量,池内不得有

杂物。

(7)对大厦外围的污水排放管线进行检查,并据此绘制外围管线、污水井、化

粪池等的位置图。

1.2.3.消防水系统

1.2.3.1.消防栓系统

(1)消火栓箱内水龙头、水龙带完好,盘带器、接合器、消防阀符合使用要求。

(2)检查消防管线控制阀门并灵活好用,检查分区减压阀使用是否正常,达到

运行要求。

(3)对消防水泵系统进行检查及试运行。检查项目有:水泵表面是否清洁、管

路阀门严密灵活好用、水泵运转震动噪声正常、水泵润滑正常、单流阀使

用正常不倒水、泄压阀启动灵活,运行调试记录齐全,符合运行标准。(4)全部消防栓箱内的远程启泵按钮功能测试,每一启泵按钮均能正常实现远

程启泵功能。

1.2.3.2.消防喷淋系统

(1)检查消防喷淋管线控制阀门灵活好用,检查分区减压阀使用是否正常,达

到运行要求。

(2)检查各层消防喷淋末端泄水阀是否能够正常使用,压力表指示是否正常,

阀门开关灵活,无泄漏现象。

(3)对消防喷淋水泵系统进行检查及试运行。检查项目有:水泵表面是否清洁、

管路阀门严密灵活好用、水泵运转震动噪声正常、水泵润滑正常、单流阀

使用正常不倒水、泄压阀启动灵活,运行调试记录齐全,符合运行标准。

(4)检查各层喷淋水流指示器功能是否正常;水流指示器能够正常将水流信号

反馈回消防主机,消防主机接到水流信号后能够正常报警。

(5)检查水流报警器是否能够正常报警,并能够将水流信号反馈回消防主机,

消防主机在接到水流报警器的信号反馈后是否能够报警并联动消防喷淋

泵启动。水流报警器报警正常并能够将水流信号反馈回消防主机,消防喷

淋泵能够正常启动。

1.3.检查方法

1.3.1.管道安装牢固、控制部件启闭灵活、无滴漏。水压试验及保温、防腐措施

必须符合采暖与卫生工程施工及验收规范的要求。应按套安装水表或预留

项目消防系统承接查验记录范文表.docx

项目消防系统承接查验记录表 附件一:资料移交标准及验收结果 名称验收内容验收标准验收方法验收结果 设备技术参数符 原材料采购合同合设计文件要求,保修责任约 合同 定明确;施工范依据实际承包 围明确,保修责情况进行查阅施工合同 任约定明确;保 修期符合国家现 行规范要求。 消防产品认可证 书 生产厂家 出厂合格证;齐全、清晰、有 核对技术文件 技术文件效 安装及使用说明 技书。 包括消防总平面 术 布置图。 资 水、电、气、设备、 料 竣工图附属工程各专业图纸齐全、清晰查阅图纸核对竣工图。 地下管线综合布 置竣工图。 合法有效的当地 验收资料建筑工程竣工消公安消防机构出查阅验收意见防验收意见书具的消防验收意书 见书 消防工程施工资 质等级许可证。 施工设计 全套设计图纸。资料齐全、有效查阅资料核对资料 建筑设计防火审 核意见书。

隐蔽工程验收记录。 设计变更通知单。施工图纸。 工程预决算报告书。 重要的施工会议纪要。 设备清单。 设备安装调试报 告。 设备资料 编码图或表 设备保修卡、保修 协议。资料齐全、清晰, 查阅资料核对保修责任明确 记录人: 接收人: 承接查验日期:

项目消防系统承接查验记录表 附件二:现场承接查验内容、标准及结果 名称验收内容验收标准验收方法验收结果 钥匙、室外操作钥匙、 房门钥匙、齐全、开启灵活现场检验 消火栓扳手 工具 标识标牌、铭牌齐全清晰检查 设备房照 设施齐全、能够满足 设备环境明、通风降现场检验 要求 温设施 设备房防水、 设施齐全有效、干净 设备房环境防鼠设施及现场检验 整洁 卫生 1、烟感、温感探头均现 场随机抽取 5%进行模拟火灾探测器灵敏度灵敏、有效实验。 2、主机手动时有 反馈、主机自动时能联 现场验收动。 1、现场随机抽取不少于 5 手动报警按 灵敏度齐全、灵敏只进行模拟实验。 2、主 钮机手动时有反馈、主机自 动时能联动。 1、现场随机抽取 5 个点 位模拟实验。 2、控制柜 起泵按钮灵敏度灵敏、有效自动状态可远程起泵。3、 主机自动状态可实现联 动。 在外部模拟一火灾信号 区域报警控控制器应用(可为烟感、温感、手报 制装置和集功能、消防用 符合设计要求报警)后,机器能联动启 中报警控制电设备电源动消防栓系统、消防喷淋装置的自动切换系统、防排烟系统、防火 分隔设施,消除广播等消

紫利仑强电系统设备设施的承接查验技术要求

强电系统设备设施的承接查验技术要求 1.1.查验范围 包括但不限于项目范围内的如下设备设施: 1.1.1.变配电室设备设施(包括:应急发电机系统设备、设施)。 1.1. 2.空调系统供电设备、设施。 1.1.3.给排水系统供电设备、设施。 1.1.4.楼宇自控系统供电设备、设施。 1.1.5.消防系统供电设备、设施。 1.1.6.安全防范系统供电设备、设施。 1.1.7.照明系统设备、设施。 1.1.8.办公用电系统设备、设施。 1.1.9.电梯系统供电设备、设施。 1.2.查验组织 1.2.1.系统查验工作,应由施工单位完成各系统的自检,并提交自检报告后进行。 1.2.2.各系统查验工作完成后,由物业将存在问题进行汇总,并分别报送各有关 单位。由施工单位对存在的问题进行确认,由开发商组织开展完善与维修工作,完善、维修工作结束,由物业将整改情况进行汇总并报送各有关单位。 1.3.设备、设施查验内容与要求 1.3.1.高压柜及直流屏 1.3.1.1.高压柜检查内容 (1)检查设备规格是否符合设计图纸; (2)检查一次接线系统是否符合设计图纸; (3)检查二次回路和接线是否符合厂家图纸; (4)设备标号、电力电缆、操作电缆标号是否齐全; (5)高压柜机械连锁、电气连锁应动作准确、可靠; (6)检查防止电气误操作的“五防”装置齐全,并动作灵活可靠; (7)柜内控制电缆的位置不应妨碍手车的进出,并应牢固; 1.3.1. 2.高压开关的检查

(1)真空开关的检查内容:真空断路器应固定牢靠,外表整洁完整;电气连 接应可靠且接触良好;真空断路器与其操动机构的联动应正常,无卡阻,分合闸指示正确,辅助开关动作应准确可靠,接点无电弧烧痕,灭弧室 真空度应符合产品的技术规定,绝缘部件、瓷件应完整无损; (2)六氟化硫开关检查内容:开关应安装牢固可靠,外壳清洁完整,电气连 接应可靠,接触良好;开关及传动机构的联动应正常,无卡阻现象;分 合闸指示正确,辅助开关及电气闭锁应动作正确可靠。支架及接地引线 应无锈蚀和损伤;密度继电器的报警、闭锁定值应符合规定;电气回路 传动正确;六氟化硫气体漏气率和含水量应符合规定; (3)分段安排停电:进行全面检查、清扫、紧固、查线; 1.3.1.3.直流屏检查内容 (1)对直流屏电池进行检查,电池布线排列应整齐,极性标志清晰、正确; (2)电池编号应正确,外壳清洁、液面正常; (3)电池组的绝缘应良好,绝缘电阻应不小于0.5 MΩ; (4)直流屏交流电源互投功能应正常; (5)直流屏内各接线标志应齐全、清晰; (6)直流回路与交流回路应有明显区别。 1.3. 2.变压器 1.3. 2.1.干式变压器检查内容 (1)检查名牌数据符合设计要求; (2)检查通风及温控系统工作正常; (3)组织停电全面检查紧固; (4)接地装置引出的接地干线与变压器的低压侧中性点直接连接,干式变压 器的支架或外壳应接地; (5)新安装的变压器应进行5次空载全电压冲击合闸实验无异常情况; (6)变压器试验合格后,应空载运行24小时。 1.3. 2.2.变压器检查方法 (1)变压器冲击合闸试验,第一次受电后持续时间不少于10min,励磁涌流 不应引起保护装置的误动。 1.3.3.低压盘 1.3.3.1.低压盘检查内容 (1)检查设备规格是否符合设计图纸; (2)检查一次接线系统是否符合设计图纸,绝缘电阻值应大于0.5 MΩ; (3)检查二次回路和接线是否符合厂家图纸,绝缘电阻值应大于1 MΩ;

给水排水中级职称个人专业技术工作总结

专业技术工作总结 本人xxx,男,现年xx岁,xxxx年xx月毕业于xxxxx大学,自毕业以来一直从事给排水专业的技术管理和工程施工等工作,并不断学习新技术、新理论,并用新的管理水平指导自己的工作,经过多年的实际工作学习,我不仅加深了对原有书本知识的理解,对给排水工程技术及工程管理理论,也有了较深的理解。工作以来在项目部以及公司领导的精心培养和教导下,通过自身的不断努力,无论是思想上,学习上还是工作上,都有一定的进步。现将总结如下: 思想上,我坚持认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想,认真学习“科学发展观”,坚持实事求是,不断提高自己的政治思想觉悟与水平,不断的探索和追求。树立正确的人生观、价值观,服务社会。 工作中,在完成领导交给的各项任务时,能够尽职、尽责、兢兢业业的完成自己所承担的任务,能够认真分析现场、内部管理各项工作中存在的问题,为上一级领导决策提供依据,同时能够拾遗补缺的协助做好各项质量、进度方面的工作,尽心尽力的完成项目管理工作。对现场的变更能及时处理;对一个完工项目,独立完成资料归档;能独立完成项目分部、分项、单位工程验收,编写监理报告;及时处理所监理项目现场发生的各项协调事务。工作中更是廉洁自律,从不吃拿卡要、循私舞弊、贪赃枉法,对单位职工更是以身作责,要求职工做到的,我自己首先做到。在各种经费开支上,也是注重节俭,从不铺张浪费。工作上不论在哪个工作岗位或兼任多个工作职务,都干一

样爱一样,务实工作,努力钻研学习业务知识,不断总结管理工作经验,学习先进的管理方法,不断提高自己的业务能力和管理水平,使自己能够胜任各个岗位、各个职务的要求。为适应时代的发展,更新知识,利用业余时间参加了各种形式的学习,使自己在管理水平和业务能力上不断成熟,不断提高。 本人在职期间主要组织了给排水及消防工程的安装隐蔽工程、检验批、分项工程的验收工作,参与了消防系统、空调系统的调试,配合总监组织的建筑给排水及采暖工程、消防工程及通风与空调工程分部验收工作,并参加主持竣工验收。 对于给排水行业的新规范、新标准,每一次一出台,我必购买并认真学习和研究,掌握新规范、新标准,把规范、标准应用于工程建设的实际中,不断地总结经验和教训。每一个工程在施工过程中,针对技术管理、现场管理方面的各个细节,我都认真做好工程记录,并整理成册,经常分析和研究记录,总结自己通过工程管理的实践,获得了哪些宝贵的经验,自己在工程建设中还存在哪些问题,哪些方面值得提高,哪些方面值得继续发扬。 具体的岗位职责如下: 1、负责现场给排水工程的质量、进度控制和管理; 2、审核给排水工程招标文件的技术部分; 3、参与给排水专业施工图图纸审核及投资控制优化; 4、参与解决给排水专业施工中出现的重大技术问题,并实施质量监督;

软件技术规范

软件技术规范

第三部分技术规范 1、系统实施的总体要求 全面预算管理软件系统实施后,应使企业全面预算管理的编制、审批、滚动、分析、数据集成等功能得到全面提升,尤其实现各事业部可独立完成预算编制的整体运算。 投标人应根据以下要求提供详细的技术方案。 1.1 稳定性和可靠性 ⑴系统应符合企业全面预算管理工作要求。 ⑵系统应经过完善的设计和充分的测试运行,具备在较长时间内连续无故障的运行能力。 ⑶系统应提供全面、有效的系统安全机制。 ⑷系统应具备开放的标准化体系结构,可方便地与其它业务系统衔接,实现与其它业务系统间的无缝集成。 1.2 兼容性和易用性 ⑴全面预算管理软件在安装、配置、升级、维护等管理方面应该简单快捷。 ⑵系统应具备易操作的特点,好记易学、实用高效。 ⑶系统应具备强大的容错、数据恢复与稳定运行的能力。 ⑷系统应易于扩展和升级,能够根据用户的具体需求快速、方便地定制、扩展原系统的功能。 2、系统实施要求 2.1 系统架构 ⑴XXHyperion全面预算管理系统最新版本11的软件实施。 ⑵系统支持集中式部署方式。 ⑶服务端支持32位和64位Windows Server 2003及以上版本操作系统。 ⑷客户端支持32位和64位Windows XP及以上版本操作系统。 ⑸优化与Oracle ERP等系统数据对接及数据分析。 ⑹可使用IE6.0及以上版本浏览器进行预算系统操作。 2.2 权限管理 ⑴要求系统可以按照预算管理人员的职责不同进行权限的分配,可以支持功能权限和数据权限的赋权管理。

⑵要求提供用户角色定义、访问权限定义,可对用户进行角色分配,实现不同资源控制的组合式访问控制与授权管理。 2.3 系统实施后达到的效果 主要功能效果如下: 序号功能软件实施描述 1 实现系统基本功 能及最新功能包括对企业全面预算管理的编制、审批、滚动、分析等功能。 实现25个实体(事业部、总部)的全面预算的编制、审批、滚动、分析 1.1全面预算的编制实现实体按月份、季度、年度进行全面预算的编制, 完成所有预算表单及预算报表的编制 1.2 流程与任务管理使用规划单元跟踪预算,审核状态﹑流程问题以及规 划单元所有权实现各层级预算的审批。通过系统及网 络进行信息反馈。实现数据驱动型的图形化审批流 程,满足按部门、表单的流程审批需求 1.3 实现滚动预算的 编制1、实现企业按月份、季度、半年度滚动预算的编制; 2、实现实际数据的数据集成及部分数据的手工录 入,达到滚动预算的编制。 1.4 优化预算计算模 型满足不低于25个实体用户同时自行整体计算的功能。各实体可以独立完成预算编制的整体计算(包括通过层次聚合计算的数据),各实体(事业部、总部)在填报完数据后,可即时自行计算,得到各实体层级的报表 1.4.1 优化计算脚本增加事业部层级的计算脚本,在事业部填报完数据 后,可在WEB界面的规则运行平台直接运行事业部计 算、聚合等规则,即时或者事业部层级的管理报表 1.4.2 调整用户权限调整事业部级用户的权限,事业部层级的用户除了原 有的写入权限外,增加特定脚本的执行权限 1.5 优化预算分析系 统优化全面预算分析模板,通过使用预算分析系统实现预算分析。完成所有预算分析表单的编制 1.6 与ERP的数据集 成 实现11版本预算系统与Oracle ERP的数据集成 1.7 预算插件通过Smartview,essbase等Hyperion插件的使用,实 现与Office Excel、Outlook的无缝集成 1.8 新增其它功能组合表单 文本输入 日期输入 日历选择

物业的承接查验重点要求

物业的承接查验 一、新建物业承接查验 在物业竣工验收合格后,物业管理企业于业主入住之前,对物业进行承接查验。 一、准备工作 (一)人员准备 . 物业管理企业与建设单位组成联合小组,各自确定相关专业的技术人员参加。 (二)计划准备. (1)与建设单位确定承接查验的日期、进度安排; (2)要求建设单位在承接查验之前提供移交物业详细清单、建筑图纸、相关单项或综合验收证明材料。 (3)派出技术人员到物业现场了解情况,为承接查验做好准备工作。 (三)资料准备 在物业的承接查验中,应做必要的查验记录,在正式开展承接查验工作之前,应根据实际情况做好资料准备工作,制订查验工作流程和记录表格。 (1)工作流程一般有《物业承接查验工作流程》、《物业查验的内容及方法》、《承接查验所发现问题的处理流程》等; (2)承接查验的常用记录表格有《工作联络登记表》、《物业承接查验记录表》、《物业工程质量问题统计表》等。 二、物业查验的主要内容与方式 (一)物业查验的主要内容 1.物业资料 在办理物业承接验收手续时,物业管理企业应接受查验下列资料: (1)竣工总平面图、单体建筑、结构、设备竣工图、配套设施、地下管网工程竣工图等竣工验收资料; (2)设施设备的安装、使用和维护保养等技术资料; (3)物业质量保修文件和物业使用说明文件; (4)物业管理所必需的其他资料。 2.物业共用部位 按照《物业管理条例》的规定,物业管理企业在承接物业时,应对物业共用部位进行查验。主要内容包括: (1)主体结构及外墙、屋面; (2)共用部位楼面、地面、内墙面、天花、门窗; (3)公共卫生间、阳台; (4)公共走廊、楼道及其扶手、护栏等。 3.共用设施设备 物业的共用设施设备种类繁多,各种物业配置的设备不尽相同,共用设施设备承接查验的主要内容有:低压配电设施,电气照明插座装置、防雷与接地,给水排水,电梯,消防水系统,通信网络系统,火灾报警及消防联动系统,排烟送风系统,安全防范系统,空调等。 4.其他公共配套设施 物业其他公共配套设施查验的主要内容有:大门、值班岗亭、围墙、道路、广场、活动中心、停车场(库)、游泳池、运动场地、物业标识、垃圾屋、休闲

给排水专业工作总结

给排水专业工作总结 给排水工程师技术工作总结 本人自一九八五年至今一直从事给排水专业的技术管理和工程施工等工作,非常热爱本专业工作。特别是在一九九七年以后,随着适应现代化科学技术的飞速发展,不断学习新技术、新理论,并用新的管理水平指导自己的工作,现将近几年来从事的主要技术工作总结如下: 一、专业理论知识 近几年自己坚实的学习专业理论基础和专业知识,对新理论、新技术等科技发展速度同时,在工程质量管理中,系统地学习ISO9000系列标准体系,对国内外给排水专业工程管理发展动态进一步的学习和研究,充分运用专业理论在给排水工艺的发展趋势及供水系统设备节能技术应用中起到了一定的经济效果。在一九九七年十月本人参加全国给排水协会主办的给水水质深度处理研究会第三届学术交流会,对饮用水质深度处理技术理论进行了探讨和研究。一九九八年国家计委和建设部主办的《给排水管道工程施工及验收规范》培训班脱产学习,对熟悉本专业或相关专业技术规范、规程、法规、条例及相关专业的国际标准都有不同程度提高。在坚持专业理论学习和技术知识的掌握不断提高。在一九九九年秋参加讨论“黑龙江省估价表”(市政工程部分)编制方案讨论工作,对我省市政工程定额编制和完善起到了一定作

用,特别是对给排水管道施工分类进行明确,施工界限清楚。在二○○一年参加了“继续教育培训证书”的五个月理论基础学习。在以后工作还要努力学习专业理论知识,不断提高协调各专业技术难题的能力,贯彻执行国家有关科技工作的方针、政策和规定。 二、工作经历和能力 一九九七年三月份起,负责哈尔滨市重点工程项目之一的哈尔滨经济技术开发区供水量8万吨/日的供水加压站工程。其中:水库工艺、泵站工艺、加氯间工艺、厂区给排水及热力管道工程施工现场技术、质量的管理工作,完善了各项工程内业,报建手续等资料。独立完成各项工程决算的审核工作,并协调该项目相关专业决算的汇总工作,把工程投资额度控制在8400万元的市政府计划指标内,在市政府投资缺少3300万元的情况下,组织各施工单位完成了供水加压站全部建设工程任务,现已达到设计供水8万吨/日的能力,并通过了有关部门进行的工程预验收和试运行阶段。 一九九七年八月在有关部门配合下对集团公司新阳路办公用房改为职工住宅工程,本人承担全部土建、室内外给排水及采暖工程。从方案讨论到技术论证及施工技术管理工作,都起到了关键作用。特别是在间墙上,采用了新技术、新材料,减少建筑材料自重荷载,满足了设计要求,使这项改造工程节省资金30万元,受到主管领导的好评。

软件系统开发规范

系统开发规范 1、数据库使用规范 1.1服务器上有关数据库的一切操作只能由服务器管理人员进行。 1.2程序中访问数据库时使用统一的用户、统一的连接文件访问数据库。 1.3原则上每一个频道只能建一个库,库名与各频道的英文名称相一致,库中再包含若干表。比较大的、重点的栏目可以考虑单独建库,库名与栏目的英文名称相一致。 1.4命名: (1)数据库、表、字段、索引、视图等一系列与数据库相关的名称必须全部使用与内容相关的英文单词命名(尽量避免使用汉语拼音),对于一个单词难以表达的,可以考虑用多个单词加下划线(_)连接(不能超过四个单词)命名。 (2)所有的名称必须统一使用英文小写字母。 (3)所有的名称起始和结尾不能使用下划线(_)。 (4)所有的名称不能包含26个英文小写字母和下划线(_)以外的其他字符。 1.5不再使用的数据库、表应删除,在删除之前必须备份(包括结构和内容)。 2、文档规范 所有的项目必须有相关的文档说明(可以是电子文档)。文档应包含如下内容: (1)项目名称。 (2)项目小组名单,项目负责人。 (3)项目开发起始时间和结束时间。 (4)项目内容描述。 (5)项目位置。(在哪个频道、哪个栏目) (6)与项目有关的程序文件名(含路径名),文件内容及实现的功能描述。 (7)完整的程序流程图。

(8)数据库、表、视图、索引的名称,用途。字段的名称、类型、长度、用途,必须附上相关的SQL语句。 3、源代码与页面嵌套规范 3.1源代码: (1)使用自定义变量(包括全局变量、局部变量)之前必须先声明变量,并用注释语句标明变量的类型、用途。 (2)自定义函数必须用注释语句标明函数的用途、参数的数据类型、意义,返回值的类型。 (3)程序中重要的过程或代码较长的过程应使用注释语句标明该过程的起始行和结束行,并注明该过程的功能。 (5)所有的注释文字一律使用简体中文。 3.2 HTML页面嵌套: (1)网页设计部设计的HTML页面以嵌套的方式确定用于动态显示程序执行结果的位置、宽度、行数(或高度)等,并在相应位置予以文字说明。页面中与程序无关的图片、文字、联结等必须使用完整的URL。 (2)软件开发人员和编辑人员可以根据情况协商,将页面文件及图片与程序独立存放在各自的服务器上,页面改版和修改程序独立进行。 (3)使用include技术将分割开的HTML页面分别嵌入程序代码中,要求做到修改HTML页面时无须改写程序,而修改程序时不会影响HTML页面效果,将页面改版和修改程序两项工作分别独立。 (4)页面和程序嵌套以后不能破坏原HTML页面的整体显示效果,字体、字号、颜色等应尽量保持原HTML页面的风格。 (5)动态生成的页面的各项指标(如图片大小、页面宽度、高度、页面文件的字节数等)应符合本公司网页设计方面的要求。 4、测试规范(软件部分) 对于较大的项目应成立相应的测试小组,小组成员由软件开发人员、网页设计人员、技术人员、

空调各系统设备设施的承接查验技术要求

空调各系统设备设施的承接查验技术要求 1.1.验收范围 项目范围内空调系统、排风排烟系统、冷冻和冷却系统、锅炉系统、消防正压送风系统等。 1.2.查验要求 1.2.1.空调机房 1.2.1.1.制冷机房的设备布置和管道连接,应符合工艺流程,并应便于操作与维 修。 1.2.1.2.制冷机突出部分与配电盘之间的距离和主要通道的宽度,不应小于 1.5M; 1.2.1.3.制冷机与墙壁之间距离和非主要通道的宽度,不应小于0.8M。 1.2.1.4.配电设备上方不得有水管路通过。 1.2.1.5.制冷机房应设给水与排水设施。 1.2.1.6.机房应通风设施,对直燃机房应设报警消防装置。 1.2.2.冷水机组 1.2.2.1.资料承接核对 (1)开箱承接检查记录,随机资料专用工具; (2)机组的安装设计图,安装记录; (3)制冷机安装操作手册; (4)产品合格证书、性能检验报告; (5)调试运行记录; 1.2.2.2.检查 (1)静态检查 a)检查与制冷机组配套的蒸汽、燃油、燃气供应系统和蓄冷系统的安装,应 符合设计文件、有关消防规范与产品技术文件的规定。 b)机组外表应无损伤,密封性良好。机组无严重锈蚀现象,铭牌清晰; c)机组的保温是否严密,保温层的厚度是否符合规范。 d)机组安装情况检查:减震措施及地脚螺栓。 e)冷冻水、冷却水压力正常,进机过滤器是否安装; f)各水路阀门安装是否正确,阀门启闭是否灵活、可靠;管道与机组的各连

接部位是否有渗漏现象; g)外部管路的重量是否由吊/支架承担(外部管路的重量不应由机组承担); h)机组供电正常; i)检查自控系统、仪表无损坏现象; j)检查系统阀门、管线无渗漏现象; k)机制运行前冷冻水、冷却水水质应符合设计或设备要求。 (2)动态检查 a)制冷机运行电流在额定范围内; b)检查机组的油温、油位。冷媒压力,冷媒温度在额定范围内; c)对于溴化锂制冷机检查真空度符合设计要求。 d)有负荷运行的制冷机冷冻水进出水温度在7℃-12℃之间,冷却水进出口 温度符合设计要求。 e)检查机组的噪声和振动符合出厂设备的规定。 f)施工质量应符合现行国家标准GB 50274《制冷设备、空气分离设备安装 工程施工及验收规范》GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规 范》中要求。 1.2.3.空调循环水泵 1.2.3.1.资料承接核对; (1)设计功能说明 (2)系统竣工资料和图纸; (3)泵的说明书和合格证;(内容包括:结构、安装、使用说明、泵性能曲线 等)、总图、安装尺寸及主要易损件图等 (4)产品装箱单(内容包括:装配完整的水泵、电动机、拆卸的专用工具、必 须的备件和附件及装箱资料明细等); (5)水泵进出口各种阀门、附件、仪表的合格证; 1.2.3.2.检查 (1)静态检查 a)吸入管道和输出管道应有各自的支架,水泵不得直接承受管道的重量; b)相互连接的法兰端面应平行; c)泵的吸入和排出管道的配置应符合设计规定。 d)检查泵体有无缺损、锈蚀,盘车是否灵活,有无卡阻和异常声响等。 e)检查地脚螺栓应牢固。减震装置完好。 f)对水平联轴器应检查其不同轴度符合要求。 g)进出口管道上的仪表应无损伤,指示正常。

给排水专业技术要求

给排水专业技术协议 3.1.给排水设计通用要求 3.1.1户内厨卫、公共卫生间、泵房、水箱间、水处理间、消防水池及其余设备间,均应有给排水详细的平面大样及系统图;所有系统均要求画轴测系统图;给排水立管及商铺用水点位置应在平面图中表示(其中立管应有定位尺寸及编号)。 3.1.2应按本设计任务书要求选用材料及设备设施,用水定额按地方标准的接近下限选取,并将其在设计说明中作详尽表述;主要设备表上的设备应注明规格、型号、性能参数。设计说明中应有给排水各系统的设计流量与工作压力等参数的表述。 3.2.给水、排水系统 甲方应在施工图开始前提供市政给水点和污水排放接入点的具体位置及标高。3.2.1在小区给水引入管后分设住宅给水、公建给水(包括商业、会所、幼儿园等)两个独立的给水系统,并设水表单独计量。 3.2. 2 室外各水景、绿化给水、消防补水、室外消火栓从室外给水管网接入并分别设置计量水表(其中室外消火栓不设置计量水表)。 3.2. 3 住宅每单元可设专用给水管道井,多层建筑住户用水的计量装置均集中安装在楼外检查井内,做到分户计量,抄表出户;水管井应合理布置,满足检修抄表的空间需要(平面图画详细)。 3.2.4 甲方应在施工图设计开始前提供本小区的市政供水压力,设计时应充分利用市政自来水管网压力直接供水,高区采用垂直分区并联供水系统, 根据水压需要可设计变频加压供水系统,应满足整个小区高区供水。 3.2.5 住宅设置厨房、卫生间排水、分体空调冷凝水、屋面雨水等排水系统;会所、商业、幼儿园等房间设置相应的给排水系统。 3.2.7排水系统采用重力自流排出室外, 地下室污废水均汇至地下室的集水坑,然后用潜污泵提升排放;卫生间不作同层排水。 3.2.8 当二层或一层单独排水干管跨越架空层(含商铺)或地下层且水平跨度较长时,应分别将该排水横干管接入楼上层排水横干管的下游,接入点在距楼上层最近排水主立管大于2.0米~3.0米处,用45°斜三通接入。 3.2.9 室外分别设置雨水(含分体空调排水)、污废水系统,其中雨水直接排入市政雨水管网, 污废水经化粪池处理后排入市政污水管网。 3.2.10卫生器具均选用节水型;每户住宅的卫生间内只设置1台电热水器,厨房设1台燃气壁挂炉, 同时保证卫生间能用燃气壁挂炉的热水洗澡;燃气壁挂炉排烟管穿墙的预留洞 D100,中心标高距地为+2.30米;幼儿园设置电热水器为

软件技术规范

第三部分技术规范 1、系统实施的总体要求 全面预算管理软件系统实施后,应使企业全面预算管理的编制、审批、滚动、分析、数据集成等功能得到全面提升,尤其实现各事业部可独立完成预算编制的整体运算。 投标人应根据以下要求提供详细的技术方案。 1.1 稳定性和可靠性 ⑴系统应符合企业全面预算管理工作要求。 ⑵系统应经过完善的设计和充分的测试运行,具备在较长时间内连续无故障的运行能力。 ⑶系统应提供全面、有效的系统安全机制。 ⑷系统应具备开放的标准化体系结构,可方便地与其它业务系统衔接,实现与其它业务系统间的无缝集成。 1.2 兼容性和易用性 ⑴全面预算管理软件在安装、配置、升级、维护等管理方面应该简单快捷。 ⑵系统应具备易操作的特点,好记易学、实用高效。 ⑶系统应具备强大的容错、数据恢复与稳定运行的能力。 ⑷系统应易于扩展和升级,能够根据用户的具体需求快速、方便地定制、扩展原系统的功能。 2、系统实施要求 2.1 系统架构 ⑴XXHyperion全面预算管理系统最新版本11的软件实施。 ⑵系统支持集中式部署方式。 ⑶服务端支持32位和64位Windows Server 2003及以上版本操作系统。 ⑷客户端支持32位和64位Windows XP及以上版本操作系统。 ⑸优化与Oracle ERP等系统数据对接及数据分析。 ⑹可使用IE6.0及以上版本浏览器进行预算系统操作。 2.2 权限管理 ⑴要求系统可以按照预算管理人员的职责不同进行权限的分配,可以支持功能权限和数据权限的赋权管理。

⑵要求提供用户角色定义、访问权限定义,可对用户进行角色分配,实现不同资源控制的组合式访问控制与授权管理。 2.3 系统实施后达到的效果 主要功能效果如下:

消防系统设备设施的承接查验技术要求

1.消防系统设备设施的承接查验技术要求 1.1.查验范围 1.1.1.消防电源及消防疏散照明设备、防爆电气设备(包括:应急配电系统设备、 UPS电源、消防互投开关、消防电气线路、火灾应急照明及安全疏散指示标志、防爆照明设备、防爆动力设备等); 1.1. 2.自动喷水灭火系统(包括:消防水箱、消防水箱给水管路和控制装置、消 防水泵、喷淋水泵、稳压泵、喷淋管线和喷淋头、消火栓及消火栓箱、湿式报警阀、水流指示器、雨淋阀等); 1.1.3.火灾自动报警设备(包括:消防自动报警主机和CRT、各种火灾探测器; 手动报警按钮;集中报警控制器等); 1.1.4.消防控制中心与联动控制系统(包括:联动控制台、区域联动控制器、集 中联动控制器、UPS电源和操作电源、消防直通电话等); 1.1.5.应急广播系统(包括:声源设备、功率放大器、音控器、扬声器等);1.1.6.防排烟系统设备(包括:排风机、排烟风机、正压送风机、排烟风道、正 压送风风道、正压送风口、防排烟风口、防火阀等); 1.1.7.通风空调系统; 1.1.8.防火门、防火卷帘(包括:防火门、电动防火门、防火卷帘等); 1.1.9.消防电梯; 1.1.10.灭火器配置; 1.1.11.防火、防烟分区; 1.1.1 2.智能防火系统(包括:智能探测器、智能终端等); 1.2.查验组织 1.2.1.消防系统承接验收工作,应在建设单位通过消防验收合格的基础上进行, 消防系统承接验收前施工单位还应将相关的检验、检测记录(报告)及消防系统深化设计图纸、变更洽商记录及联动关系表等相关图纸及技术资料交与物业服务企业并按照设计要求及系统实际情况组织设备厂家及施工 人员对承接查验人员进行系统的培训。 1.2.2.参加承接验收工作人员应在掌握系统设计要求及现场实际情况并能熟练 操作消防系统设备的情况下进行承接查验工作,承接查验全过程施工单位技术人员及相关施工人员应全程陪同进行。 1.2.3.承接查验工作过程中所发现问题应形成统一的记录并由建设单位、施工单 位、监理单位、物业服务企业四方签认,同时根据问题的严重程度及现场实际情况确认整改完成时间,由建设单位责成相关单位负责整改工作。1.3.消防系统承接验收技术要求

给排水专业技术工作总结

给排水专业技术工作总结(精选多篇) 给排水技术工作总结 本人于二〇一四年至二〇一四年在东北林业大学土木工程学院建筑环境与设备工程专业学习。毕业后一直在嘉荫县公用事业管理站从事给排水工程的技术管理和工程施工1年有余,非常热爱本专业。随着适应现代化科学技术的飞速发展,不断学习新技术、新理论,并用新的管理水平指导自己的工作。现将近几年在校学习期间和工作中从事本专业的技术总结如下: 一、政治思想与工作态度 积极参加政治学习,拥护党的各项方针政策,自觉遵守各项法规,认真负责,有较好的组织能力,有较强的团队

合作意识,工作踏实,责任心强,严格履行岗位职责,熟练专业岗位职责,能够较好的完成单位安排的任务。 二、专业理论知识 在校期间,我系统地学习了建筑给排水、供热、通风,空调及电气等专业理论知识,顺利完成了学校为提高我们专业技能水平而设置的实践教学内容,并利用课余时间大量阅读相关的书籍,积极参加各项实习内容,均获得了较好的成绩。在工作期间,始终坚持学习专业理论基础和专业知识,在工程质量管理中,对国内给排水工程发展动态进一步的学习和研究,在以后的工作中还要更加刻苦的努力的学习,不断提高协调各专业技术难题的能力,贯彻执行国家有关科技工作的方针、政策和规定。 三、工作经历和能力 二〇一四年8月参加工作,在嘉荫县公用事业管理局给排水供热管理处任职,在工作期间主要负责楼房外网排水工程,参与组织实施了法院新建楼房的

外网工程、嘉荫县第二中学新建楼房的外网排水工程、嘉荫县第三中学新建楼房的外网排水工程、嘉荫县边检新建楼房的外网排水工程、嘉荫县医院新建楼房的外网排水工程,以上工程共铺设管线2014多米,新建检查井60余座。是施工过程中主要负责技术、质量和施工进度。2014年5月开始,结合繁荣街和新城街道路改造和县城内存水地点新建排水设施雨水口126处和新建公厕的外网排水工程,共铺设管线300米。在施工过程中认真负责,任劳任怨。在保证质量的前提下,按时完成领导安排的各项工作任务。自己在各方面能力都有提高和进步,这就是近几年来所做的专业技术工作的小结。今后,我要不断地学习各方面专业知识,继续开展给排水领域中的课题研究与探讨,决心在今后工作中为公共事业作出更大的贡献。 甘坑环保技术研究基地科研实验楼 给排水施工总结 1、本工程为单栋建筑,总建筑面积,

软件系统技术协议

软件系统技术协议文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

技术协议 XXX科技 2018年5月 1.概述 本协议书经双方确认后作为合同附件,与合同正文具有同等效力。 2.性能要求 2.1.业务量 (待数据分析后评估) 2.2.增长预测 (待数据分析后评估) 2.3.响应时间

2.4.特别情况的处理 系统处理失败根据失败原因,以友好、可理解、用户可接受的表述进行提示。 2.5.系统可用性 系统应支持7*24小时服务运行,应用系统的可用性指标满足 MTTF/(MTTF+MTTR) * 100%>99.99%。 其中平均无故障时间(MTTF)23.90小时:系统平均能够正常运行多长时间 可维护性用平均维修时间(MTTR)<2小时:系统发生故障后维修和重新恢复正常运行平均花费的时间。 2.6.故障恢复(视硬件环境而定) 系统采用双机热备部署方式,原则上无缝处理,系统一台出现故障时,另一台自动接管业务,对业务运行不造成任何影响。 当与运营商网络发生故障时,因现网络线路为单线路,需待网络修复后方可开展业务。

2.7.数据库连接 具备应用自动重连数据库机制:在网络出现中断情况下,应用系统能主动发现并自动重新连接机制。 ①在网络出现中断情况下,应用系统能主动发现并自动重新连接机制。 ②具备应用自动重连数据库机制Failover。 2.8.可管理性要求 2.8.1.可扩展性 系统根据扩展性要求设计,与外联系统发布规范接口,方便系统与其他行内系统的对接。 2.8.2.业务维护功能界面 业务数据维护功能界面,包括:系统参数、规则参数、数据维护等。 2.8. 3.帮助和培训 公司方按照培训计划对甲方技术人员进行培训和指导,能够提供现成的各种产品或服务的开发模版,针对甲方特定需求,提供不同层级的开发手段,提供一套标准的客户化开发方法论,且该方法论能够贯穿于软件产品生命周期全过程,提供全面的、专业的、灵活的客户化开发培训,提供足够的开发平台和组件供银行内部进行二次开发。

安全防范系统设备设施的承接查验技术要求示范文本

安全防范系统设备设施的承接查验技术要求示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

安全防范系统设备设施的承接查验技术 要求示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1.1. 查验范围 安全防范系统的范围包括:电视监控系统、出入口控 制(门禁)系统、停车管理系统、入侵报警系统、巡更管理系 统、综合管理系统。 1.2. 查验组织 1.2.1. 检测由建设单位项目技术负责人组织施工单位、 系统集成商、设计单位有关专业的技术、质量负责人和物 业公司专业人员共同组成检测小组,对各子系统实施系统 检测,并由相关专业的监理工程师监督执行。检测小组负 责人应有相关专业高级职称,并且有3年以上的实际相关 工程施工质量管理经验。

1.2.2. 各子系统工程完成后,应由施工单位会同系统集成商自行组织有关人员进行检测,并向建设单位提交工程自检报告。 1.3. 查验要求 1.3.1. 安全防范系统施工质量的检验,应根据系统设计方案、工程施工合同规定、该系统现行国家验收标准、施工图纸来检查工程的实际施工质量情况。 1.3. 2. 安全技术防范产品必须经过国家或行业授权的认证机构(或检测机构)认证(检测)合格,并取得相应的认证证书(或检测报告); 1.3.3. 系统安装质量检测:包括环境布局、配电(包括应急电源)、电气防护、走线、接线、标识、通讯、通风、防水、机房安全、机房温湿度等。 1.3.4. 对系统的各类探测器、摄像机、云台、护罩、控制器、辅助电源、电锁、对讲机等设备安装的部位、产品

房屋承接查验标准 [承接查验标准及资料]

房屋承接查验标准 [承接查验标准及资料] 承接查验标准一、承接查验条件新建住宅物业具备下列条件后,物业管理企业与开发建设单位应当办理物业管理接管验收手续。 (一)建设工程全部施工完毕,并竣工验收合格; (二)取得《新建住宅商品房准许交付使用证》; (三)供水、供电、供热、道路、绿化和卫生等设施设备建设完毕,能够正常使用; (四)电梯取得准用证、二次供水和消防设施取得合格证书。 二、承接查验内容(一)基础资料: 1、竣工验收合格报告; 2、小区规划详图、竣工总平面图,单体建筑、结构、设备的竣工图,绿化平面图、附属配套设施、地下管网工程竣工图等资料; 3、物业质量保证文件和使用说明文件文本;

4、供水合同; 5、供电协议书; 6、供气协议书; 7、供热协议; 8、消防设施合格证; 9、电梯准用证; 10、机电设备出厂合格证、设备使用说明书、安装、调试报告和设备保修卡、保修协议; 11、业主购房合同文本; 12、维修基金交纳明细; 13、《前期物业管理服务合同》约定的文件、资料和法律、法规规定的资料。

(二)房屋本体: 1、房屋部位:包括屋顶、外墙面、内墙面、地面、厨房、卫生间、楼地面和楼道等。 2、房屋设施设备:包括各种管线、表具、电器设备及有关设施设备。 (三)共用配套设施设备: 1、共用配套设施:道路、绿化、雕塑小品、路灯、检查井、化粪井、机动车停车场、非机动车车棚、信报箱、物业管理服务用房、会馆和消防等设施。 2、共用配套设备:变配电设备、安防监控、楼宇自控、电梯、水箱和水泵等设备。 三、承接查验程序(一)书面通知验收。新建住宅物业具备上述条件后,开发建设单位应当及时以书面形式通知物业管理企业进行物业管理承接查验工作。其中:分期建设的项目可以根据工程竣工进度情况,分期进行承接查验。 (二)成立验收小组。承接查验前成立由开发建设单位和物业管理企业组成的验收小组,根据工程竣工和项目的实际情况,做好承接查验的相关工作。 (三)移交基础资料。验收小组应当对基础资料进行查验。资料完整齐全的,开发建设单位应当与物业管理企业及时办理资料交接手续。不齐全的,开发建设单位应当书面说明情况并明确移交的时间和明细,待资料齐全后办理交接手续。

公司erp系统技术要求-0215(公开)

1.项目技术要求 总体规划 未来XXXXX电子有限公司应构筑以ERP系统为核心的集成的生产经营管控平台,基于统一集成的信息化管控平台,通过合理的组织结构设计、业务流程的设计和统一规范的基础数据管理,不断推进和建设信息化对企业的支撑体系。未来信息化管控平台整体方案架构如下图: 在整体方案架构内,本期项目规划实施的应用系统如下: 企业资源计划管理(ERP) 通过企业资源计划管理(ERP)系统的建设,搭建统一的生产经营管控平台,管控科研生产任务的全过程,规范基础数据和业务流程,支持集成化生产、采购、库存、交付、项目、质量等业务运营管理,实现财务业务一体化,实现物流、资金流和信息流的统一,提高核算效率和准确度,实现业务数据充分共享。 主数据管理系统(MDM) 通过主数据管理系统(MDM)的建设,建立统一的基础数据管理平台,规范数据标准,梳理数据流向,实现企业基础数据的统一规则、统一标准,同时健全和完善相关基础数据维护流程,提升企业的基础数据管理水平。从而为数据利用与价值挖掘,大数据分析等应用打下基础。 条码管理系统(BARCODE) 通过条码管理系统(BARCODE)的建设,实现生产经营业务中各类单据的条码化,提高数据采集的效率和准确度。通过条码系统与ERP系统库存模块的集成,实现仓库数字化管理及精细化管理;依托信息系统的支持,实现仓库物料的批次管理、质保期管理、先进先出管理,从而提高仓库作业效率和准确性,实现无纸化作业。 流程管理系统(BPM) 通过流程管理系统(BPM)系统的建设,搭建统一业务流程管理平台,帮助企业统一

流程语言,规范业务流程。实现部门间流程的串联,提高流程的执行效率;实现流程的全生命周期管理及电子化,提高流程的透明度,降低企业管理成本,提升公司整体管理水平。项目目标 (1)规范和统一企业基础数据 通过ERP系统实施,规范物料、BOM、工艺、客户、供应商、会计科目等基础数据的编码规则、命名规则、以及相关数据的生产、销售、采购、仓储、财务等属性规则,实现企业基础数据的统一规则、统一标准,同时健全和完善相关基础数据维护、更新的业务流程,提升企业的基础数据管理水平。 (2)实现企业资源计划的有效协同 通过ERP系统实施,实现公司内部项目管理、销售管理、生产管理、采购管理的产供销管控一体化。在一个统一、共享的业务平台上,通过优化的业务流程,实现企业的每一个业务环节协同管理,达到企业管理层所需的信息集中、共享、快速获取及业务追溯。 (3)实现全过程项目管理 以项目管理为核心,串联起市场接单、研发设计、生产计划、物料供应、成果交付、财务核算等业务,围绕计划、进度、成本三大要素进行管理、监控、分析,及时跟踪了解项目进度、成本等项目目标的实际执行情况。 (4)完善质量追溯体系,规范质量管理流程 公司的质量要求比较高,较多材料、半成品、成品都要全检,检验标准繁多,质量检验数据量大,且都是纸质单据记录,不仅效率低而且因为缺乏关联性容易错漏。未来ERP 系统将结合产品数据包系统,形成一个统一、完整的质量追溯链,为质量问题分析和改进提供的数据支持,并可通过质量改进要求的执行情况进行完整的跟踪,确保质量问题归零。 (5)实现业务财务的一体化 通过ERP系统的标准作业流程规范,将销售与收款、采购与付款、生产与成本等业务活动信息与财务核算数据之间的直接对接,实现物流、信息流与资金流的统一,使所有经营活动成果及时回馈到财务数据上,提高财务核算效率。另一方面,业务财务一体化为实

给排水专业技术工作总结

给排水专业技术工作总结 本人Xx,男,现年X岁,2017年7月毕业于X,自毕业以来一直从事给排水专业的技术管理和工程施工等工作,并不断学习新技术、新理论,并用新的管理水平指导自己的工作,经过多年的实际工作学习,我不仅加深了对原有书本知识的理解,对给排水工程技术及工程管理理论,也有了较深的理解。 工作以来在项目部以及公司领导的精心培养和教导下,通过自身的不断努力,无论是思想上,学习上还是工作上,都有一定的进步。现将总结如下: 一、思想上,我坚持认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和三个代表重要思想,认真学习科学发展观,坚持实事求是,不断提高自己的政治思想觉悟与水平,不断的探索和追求。树立正确的人生观、价值观,服务社会。 二、工作中,在完成领导交给的各项任务时,能够尽职、尽责、兢兢业业的完成自己所承担的任务,能够认真分析现场、内部管理各项工作中存在的问题,为上一级领导决策提供依据,同时能够拾遗补缺的协助做好各项质量、进度方面的工作,尽心尽力的完成项目管理工作。对现场的变更能及时处理;对一个完工项目,独立完成资料归档;能独立完成项目分部、分项、单位工程验收,编写监理报告;及时处理所监理项目现场发生的各项协调事务。工作中更是廉洁自律,从不循私舞弊、贪赃枉法,对单位职工更是以身作责,要求职工做到的,我自己首先做到。在各种经费开支上,也是注重节俭,从不铺张浪费。工作上不论在哪个工作岗位或兼任多个工作职务,都干一样爱一样,务实工作,努力钻研学习业务知识,不断总结管理工作经验,学习先进的管理方法,不断提高自己的业务能力和管理水平,使自己能够胜任各个岗位、各个职务的要求。为适应时代的发展,更新知识,利用业余时间参加了各种形式的学习,使自己在管理水平和业务能力上不断成熟,不断提高。本人在职期间主要组织了给排水及消防工程的安装隐蔽工程、检验批、分项工程的验收工作,参与了消防系统、空调系统的调试,配合总监组织的建筑给排水及采暖工程、消防工程及通风与空调工程分部验收工作,并参加主持竣工验收。对于给排水行业的新规范、新标准,每一次一出台,我必购买并认真学习和研究,掌握新规范、新标准,把规范、标准应用于工程建设的实际中,不断地总结经验和教训。每一个工程在施工过程中,针对技术管理、现场管理方面的各个细节,我都认真做好工程记录,并整理成册,经常分析和研究

相关文档