一、工程概况

本工程项目所在地位于XXX地块,用地面积为20000平方米,总建筑面积为70000平方米。其中,本工程仅为整个地块的酒店部分,酒店及配套建筑层数十四层,单幢建筑面积18000平方米,建筑高度60米,酒店客房数210间。

二、设计范围

1、本设计说明中弱电系统主要有:通信网络系统、计算机网络系统、综合布线系统、安全防范系统(视频安防监控系统、入侵报警系统、电子巡更系统)、出入口控制系统、卫星电视及有线电视系统、客房控制(RCU)管理系统、楼宇自控系统、能耗监测系统、电梯监控及六方对讲系统、弱电机房工程、弱电管路及线槽。

2、与其它专业配合的内容:

1)酒店AV系统

AV(背景音乐、IPTV、信息发布以及会议系统等)系统均由AV专业设计单位负责设计,AV设计区域内所有的电话、网络、电视、LCD等点位均由本专业承包单位在综合布线系统、计算机网络系统深化设计中提供预留。

2)酒店客房控制(RCU)管理系统

本次暂仅预留有关RCU系统的所有网络链路。

3)酒店员工消费及考勤系统

酒店员工消费及考勤系统由酒店自备,本专业承包单位仅负责预留网络点位及管线等通路设计。

4)酒店电子门锁、客梯梯控系统

酒店电子门锁、客梯梯控系统均由内装负责设计和实施。

5)消防广播系统

酒店消防广播系统需参见机电图纸,纳入消防系统设计和招标。

三、通讯网络系统

本项目通讯网络系统主要包括市政通讯、酒店程控交换机、酒店内部员工通讯以及无线对讲系统。

1、市政通讯

本项目固网固话引入电信、联通2家运营商,手机信号覆盖引入电信、联通及移动3家运营商,运营商接入机房位于地下一层。本项目通讯进线由运营商负责端接至酒店IT/PABX机房内的通讯配线架,本专业承包单位需配合提供相关的线槽、管道等通路以及机房内的机柜、配线架。

2、酒店程控交换机

1)本项目采用基于IP和模拟混合技术的PABX,需提供至少3路E1(30B+D)数字中继端口,16路模拟中继端口,每间

客房分配一个模拟分机端口,PABX具体规格及配置需求,具体详见技术规格说明书-电话交换机系统章节。

2)酒店采用3个PC式话务台,统一设置于总台处。

3)程控交换机需与其它相关系统(具体详见技术规格说明书-电话交换机系统章节)进行对接。

3、无线对讲系统

1)本项目采用数字式对讲系统。

2)系统设置2个中继台,容纳4个工作组,以供酒店保安部、工程部、客房部及保洁部同时使用。

3)根据酒店规模,暂定50台对讲机。

4)所有基站通讯设备均应连接到应急电源及UPS电源,停电时自动切换至后备电源供电,来电时自动恢复充电,UPS需保证1小时的备电用时。

5)对讲信号覆盖区域:

?所有酒店的楼层(包括楼梯、电梯、电梯厅)

?所有公共区域、客房及机电设备用房

?地下室

?后场区域

?室外消防通道

?酒店周边50米范围内

四、计算机网络系统

酒店计算机网络系统主要分为有线网及无线网。

1、有线网

酒店有线网主要分为酒店管理网、酒店客用网及弱电设备网。1)酒店管理网

a.酒店后场区域办公局域网、IP话机网、信息发布网均纳入酒店管理网。

b.所有楼层接入交换机按酒店办公网、设备网(IP话机网、信息发布网)分别设置。

c.酒店管理网带宽采用千兆主干、百兆到终端。

d.核心交换机设置于酒店IT/PABX机房内,均采用单核心、双引擎、双电源冗余。

2)酒店客用网

a.酒店客房高速Internet网络(含无线AP)、IPTV网(仅预留线路及核心交换机端口)均纳入酒店客用网。

b.酒店客用网带宽采用千兆主干、百兆到终端。

c.核心交换机均采用单核心、双引擎、双电源冗余。

3)弱电设备网

a.安保中心设置一套安防设备网,主要供视频安防监控系统使用,其它各安防子系统合用,具体配置(网络拓扑)详见视频安防监控系统图,最终须满足上海市技防办设计要求。安防设备网纳入酒店管理网。

b.酒店工程部设置一台交换机(千兆上联光口、百兆下联电口),主要供设置于工程部BA系统的网络设备所使用。工程部设备网纳入酒店管理网。

2、无线网(仅供客人上网)

1)客人活动区域的吸顶式AP天线需采用支持双频(2.4GHz/5.8GHz)的AP。并采用当前主流802.11a/b/g/n/ac 技术。

2)无线信号覆盖采用智能AP+无线控制器AC的方式作为系统架构。

3)无线覆盖区域包括整个酒店区域,覆盖区域边缘场强大于-65dBm。

4)无线AP点位布置详见平面图。

5)除酒店客房内采用墙面式(自带网络口)的AP插座墙面安装外,其余AP均于天花内顶板下安装,每个插座及AP点至弱电间的水平布线统一采用非屏蔽六类双绞线。

五、综合布线系统

1、线缆要求

1)水平布线:数据及语音均采用六类4对非屏蔽双绞电缆,终端插座均采用RJ45型。

2)垂直布线:数据主干采用12芯室内多模光纤;语音主干采用25/50对室内三类大对数铜缆。各楼层电话IDF之间布置20对(5根UTP CAT6)直至连接至电话机房的MDF。

2、配线架均安装于19英寸标准机柜中,水平铜缆连接均采用24端口RJ45快接式配线架,语音主干铜

缆连接采用110型配线架,光纤连接采用LC型光配线架。

3、所有楼层弱电间第一级电话配线设备均采用RJ45型配线架,并通过RJ45-110型跳线进行数据与电话功能的互换,第二级主干电话配线架采用110型配线架。

4、信息点布置详见平面图。所有网络、电话插座统一采用RJ45网口型面板,客房及走道处的信息点全部采用墙装式面板(86型面板)。

六、安全防范系统

本项目安全防范系统主要包括安防视频监控系统、入侵报警系统以及电子巡更系统。

1、视频安防监控系统

1)整个系统采用IP全数字监控,监控主机系统设置在一层消防安保中心内。

2)室内采用720P高清摄像机,另根据上海市技防办地标设计建议要求,本项目室外均采用1080P高清摄像机。

3)系统根据不同场所采用半球型摄像机、定焦摄像机、一体化快球摄像机等进行监视;大堂出入口等光线有明显变化的部位摄像机需具有宽动态功能。

4)摄像机水平布线均采用UTP CAT6,主干采用多模光纤传输。系统网络带宽需以上海市技防办设计要求为准。

5)根据上海技防办要求,室内图像存储清晰度为720P,室外为1080P,监控图像记录保存时间不小于30天,24小时实时录像。6)电梯轿厢内专用摄像机(12VDC)采用现场电梯电源经变压后供电,其余室内摄像机由弱电间提供AC220电源经变压转换后向摄像机提供24VAC电源。

7)系统与入侵报警报警探测器进行监控画面的联动,至少能接入128个防区的报警联动信号。

8)系统应能直接与上海安全技术防范监督管理平台进行联网。9)摄像机布置详见平面图。在室内有吊顶区域统一采用吸顶半球形彩色摄像机,无吊顶区域统一采用固定式枪型摄像机,最终需以现场精装情况为准。

10)每个摄像机至弱电间的水平布线统一采用一根非屏蔽六类双绞线以及单独的一根电源线,具体配线要求可参见系统图。

2、入侵报警系统

1)整个系统采用总线型架构,采用微波红外双鉴探测器、声光报警器和紧急报警按钮结合的方式,入侵报警主机设置在一层消防安保中心内。

2)在酒店前台(脚踢式)、贵重物品存放处、各收银点(脚踢式)、财务出纳室(脚踢式)、人事部办公室(脚踢式)、SPA/康体中心接待处(脚踢式)、游泳池、残疾人卫生间等处需设置紧急报警按钮装置。

3)需一个指定的电话分机号用于报告紧急情况。紧急电话需安装在这些区域:游泳池、健身中心、SPA接待台、电梯厅(除一层),并且有“紧急电话”的标签,可以直接接通电话机房和消防控制中心。这些紧急电话没有拨号键,在电话机房和消防控制中心的紧急电话只能接听并且带来电显示来确定从何处打来。4)在财务出纳室、重要物品间、水泵房、屋顶水箱部位以及配电站(所)均设置微波红外入侵探测器,现场室内设置布撤防键盘、现场室外及消防安保中心内设置声光报警器。

5)重要区域应结合视频监控系统的摄像机进行联动。

6)入侵报警系统相关信息的保存时间不小于30天。

7)系统备用电源采用UPS集中供电(备电1小时)方式配置,UPS电源前端引入回路需由本项目双回路+柴油发电机备电

电源回路提供。且UPS+柴油发电机备电电源应保证系统联系工作不小于8H。

3、电子巡更系统

1)采用离线巡更方式,主机设置在消防安保中心。

2)设备包括巡更按钮、手提巡更记录器、接口模块、充电装置及管理计算机,系统采用中文窗口作软件平台。

3)以下区域设置巡更站:停车场、客房走道、设备层、顶层平台、抢险救援物资仓库以及配电、发电机、水泵、锅炉、电梯设备、空调新风机、油库、通信、数据中心、安防设备等重要设备机房、以及室外等其他重要部位。具体巡更路线由酒店管理公司确定。

4)信息钮布置详见平面图。采用离线式巡更钮,墙面外表面安装。

七、出入口控制系统

1、本项目门禁控制器采用TCP/IP型架构,主机设置在消防安保中心内。

2、以下位置需设置门禁点:

1)酒店重要设备用房,如控制室/值班室、消防安保中心、IT/PABX 机房等。

2)财务办公室、贵重物品保管室、人事部办公室、酒店办公区域各部门管理办公室、包裹/行李存放间、酒水及干货仓库。3)所有外界直通酒店区域的通道处(除酒店大堂主出入口及餐饮主出入口外)、由客人区域可以直接通往后勤区域的通道处、所有通往非开放的屋顶平台通道处。

4)当火灾时,消防报警系统联动弱电间内的门禁控制器,自动解除相应防火分区逃生通道的电锁,方便人员疏散。

5)在所有作为疏散通道出入口设置的门禁点处同时设置破玻璃出门按钮,以防门禁控制系统失效时可切断电子锁线路电源强制打开电磁锁。

6)后勤区不设置梯控,酒店客梯设置梯控,客梯读卡器与客房门锁读卡器为同一品牌,由内装与电梯专业配合提供。

八、卫星电视及有线电视系统

1、本项目设置一套卫星及有线电视系统,有线电视进线机房设置于地下一层,酒店卫星电视接收机房设置于机房层,同时于卫星电视接收机房屋顶面设置2个卫星基座、一个用于接收亚太6号的境外卫星节目,另一个仅作预留。

2、本工程电视信号采用全数字信号传输,用户终端电平值要求在50~65dB,每个电视机背后墙上预留2个插座:RJ45插座(IPTV)、射频同轴电视插座(TV)。

3、酒店电视节目源:当地有线电视节目(30套)、境外卫星电视节目(15套,5套预留)、酒店自办节目信号(2套)。前端电视信号统一于卫星电视接收机房内进行混频,并通过射频同轴视频分配网络进行共网传输。

4、电视插座布置详见平面图。采用单孔射频同轴电视插座(86型面板)。电视插座至弱电间的水平布线统一采用SYWV-75-5型同轴电缆,具体配线要求也可参见系统图。

九、客房控制(RCU)管理系统

本次暂仅预留有关RCU系统的所有网络链路。

十、楼宇自控系统

1、系统为二层或三层架构,管理层采用B/S架构(标准浏览器+服务器),数据库采用开放式数据库互接(ODBC),支持OPC、DDE、SQL。BA系统通过基于TCP/IP协议的以太网接入到酒店管理网。

控制层采用以太网(TCP/IP)物理架构运行BACnet/IP协议。楼宇自控系统需预留与RCU系统对接的接口。

2、DDC与网络设备器内配置电池,提供72小时以上数据存储。各DDC应能够独立执行程序,而不依赖于上位机工作。

3、服务器、主控工作站均设置于酒店工程部,服务器/工作站以及网络设备均采用UPS电源供电,DDC由受控设备的配电箱供电。

4、考虑系统扩展的可能,提供不少于15%的监控点余量。

6、本项目以通讯接口方式与BA有接口的系统主要有:

?冷冻机组群控系统;

?热源系统(锅炉等);

?泳池除湿热泵机组;

?隔油器;

?泳池机房水处理系统;

?电力监控系统(高低压、柴油发电机系统);

?电梯;

?智能照明控制系统;

?安保系统;

?火灾报警系统;

?能耗监测系统;

?客控管理系统(仅预留接口);

?太阳能热水系统(仅预留接口);

?受DDC监控的机电设备包括:

?空调机组;

?新风机组;

?新排风换热空气处理机组;

?送/排风机;

?公共区域照明;

?水箱/水池/集水井;

?给排水泵;

?消防用的风机、水泵、水池(由消防控制,BA只监不控);?空气质量监测

十一、能耗监测系统

1、系统主要实现对酒店电、水、空调、蒸汽、燃气进行能量监测、系统工作站设置于酒店工程部。

2、本项目设置的电力监控系统对变电所内的所有电表进行统一计量和管理,本系统通过通讯接口从电力监测系统中读取上海市能耗监测管理平台需要上传的数据。

十二、电梯监控及六方对讲系统

本系统设备由电梯专业承包单位负责实施,本专业承包单位仅负责预留酒店前台对讲副机以及电梯机房接驳口至消防安保中心内(含工作站操作台及配电预留)的所有通讯线缆、线管以及线槽的预留。

十三、机房工程

本项目机房工程主要是指机房内内装、满足弱电系统需求的防雷接地系统、UPS供电系统以及区域110报警联网。

1、机房内装

具体要求详见弱电技术规格说明书-机房工程章节。

2、防雷接地

1)凡是从室外引来的各种信号线、电源线、控制线,均安装适配的浪涌保护器。通讯运营商室外进线部分由运营商自行负责。2)本项目的弱电接地工作主要包括机房内均压等电位带(弱电间除外)、弱电设备工作接地、防静电接地、直流接地等。3)在机房地板下采用镀锌钢带组成均压等电位带,将各机房内的设备、机架、机柜与等电位带进行连接,使机房设备在同一个

等电位上。接地线均应连接(或采用等电位连接器连接)到与楼层主钢筋电气连接的局部等电位接地端子板上,其中弱电机房内局部等电位接地端子板、接地端子板与大楼主钢筋的电气接地连接均由机电承包单位负责实施。

4)弱电系统信号线缆应穿金属管或金属线槽敷设,钢管或金属线槽的两端应可靠接地,并按规定做好等电位接地。

5)本项目消防安保中心、IT/PABX机房以及卫星电视接收机房均铺设600mm×600mm×35mm的全钢防静电地板,通讯配套运营商机房工程由运营商自行负责实施。

3、UPS供电系统

1)本项目均采用在线式UPS,同时仅供IT/PABX机房的UPS 采用N+1功率模块冗余,已防止模块损坏影响UPS的正常工作。2)UPS前端双电源切换柜需引入双路自切换市电、柴油发电机备电。

3)为确保确保酒店弱电系统设备的供电可靠性,消防安保中心、IT/PABX机房、卫星电视接收机房、酒店工程部均采取UPS供电。4)本项目运营商机房内的UPS电源由运营商自行负责实施,其余弱电机房相关系统供电时间如下:

安保中心、工程部设备(UPS位于酒店IT/PABX机房)备电时间:1小时

酒店IT/PABX机房内设备(UPS位于酒店IT/PABX机房)备电时间:1小时

卫星电视接收机房内设备(UPS位于酒店卫星电视接收机房机房)备电时间:1小时

楼层弱电间内设备(UPS位于酒店IT/PABX机房)备电时间:1小时

4、区域110报警联网

安保中心安装与区域110报警中心联网的紧急报警装置,并配置一路对外公开的专用直线电话。遇有紧急情况,管理人员可使用该紧急报警装置,通过电话专线向区域报警中心报警。与区域110报警中心的联网由业主委托属地报警专业公司完成,由本专业承包单位代办。

十四、弱电管路及桥架

1、所有电线管均采用热浸镀锌钢管。室外埋地、地下层等容易潮湿的场所、穿越道路等易受挤压的场所使用壁厚不小于2.0mm 的热浸镀锌SC钢管。

2、其他层以及干燥场所:使用壁厚不小于1.5mm的热浸镀锌JDG钢管。

3、配线系统须符合GB50258 之要求;电线管必须为符合BS4568 第1 部分的热浸镀锌钢管(四级)之要求;电线管配件必须符合BS4568 第2 部分之要求;挠性电线管及配件必须符合BS731第1部分。

4、本项目设置以下几套金属线槽:

水平线槽:

通信线槽(数据、电话、电视、手机信号覆盖线缆)

综合弱电线槽(其余弱电线缆)

弱电分隔金属线槽(2分隔/分别供通信及安保系统线缆敷设使用)

垂直线槽:

通信线槽(数据、电话、电视、手机信号覆盖线缆)

综合弱电线槽(其余弱电线缆)

5、弱电各系统垂直电缆及导线均明敷在弱电井中的垂直电缆走线槽内或暗敷在垂直墙板中的钢管内;水平电缆或导线分别穿管暗敷设在本层地坪、墙中、楼板内或明敷设于墙表面、吊顶内以及水平电缆走线槽内,并经走线槽再引至本层的各个用户点处。

6、垂直线槽在弱电间内利用结构预留洞沿墙明敷并贯通上下层,接线箱或终端盒至水平线槽均须采用金属软管按规范长度加以保护,管道、线槽穿越防火分区、楼层时,应在安装完毕后用防火材料进行封堵;穿过建筑伸缩缝、沉降缝及后浇带时,应按国家建筑标准设计图集中有关做法施工。

十五、其它

1、弱电间内,网络设备均需安装于19''标准机柜内,其它弱电系统分线箱/接线箱均明装于墙壁上,箱子规格尺寸及安装位置需由本专业承包单位进行深化设计,经业主和设计单位审核通过后方

能采购施工,并按审核图安装到位(具体反映于弱电间详细布置图内)。

2、弱电各系统需由本专业承包单位负责进行施工图深化设计,设计院或业主指定的设计单位负责审核,并协调本专业与其他专业的接口事宜,设计若有较大调整需更改施工图纸时,需经过本工程监理、设计院、业主及设计单位的共同确认。

3、本工程弱电线缆防火等级及环保要求如下:

1)综合布线系统线缆:网络线低烟无卤+CM阻燃,水平光缆低烟无卤OFN阻燃,主干光缆低烟无卤+OFNR阻燃,主干大对数铜缆低烟无卤+CMR阻燃。

2)配电、接地线缆:均要求低烟无卤阻燃C级。

3)其余均要求达到阻燃C级。

4、凡与施工有关而本设计说明又未说明之处,需参见国家、地方标准图集施工,或与业主/设计单位协商解决。

某酒店弱电智能化系统设计方案-机房工程及防雷接地等系统方案

第十二章机房工程及防雷接地等系统 12.1 概述 浙江XXXX大酒店弱电机房共有2个,一层西侧为监控和消防机房,主要布臵安保监控、背景音乐等系统,机房面积约为80平方;五层为通信及计算机网络机房,它也是我们所设计的重点,机房内布臵计算机网络设备、配线架机柜、程控交换、话务管理、卫星机房、UPS机房以及智能化服务中心等。根据国家对弱电机房的要求,浙江XXXX大酒店的机房按照C类机房进行设计。其中重点考虑五层的计算机网络机房,一层的机房主要考虑静电地板、应急照明、双电源以及UPS系统的设臵,其中UPS系统是从五层UPS机房引出5KW作为其后备电源。五层网络机房除上述功能外,还要求考虑机房的供电、接地、消防、装修、静电处理等要求,装修可由专业公司统一装修。 中心机房位于一层的通信机房,面积为80平方,根据功能区分可以分为网络中心、通信中心、UPS间、监控中心、数字电视机房、配线区及管理值班间。其中UPS 间、网络中心二者之间应有分割,便于管理与操作。房间的分割也应根据功能区进行划分。UPS间采用隔音轻钢龙骨石膏板(中间采用石膏棉)隔离,并设臵不同的进出通道,网络中心内的隔断采用透明玻璃隔断完成(玻璃隔断下方1.2M为轻钢龙骨石膏板)。 12.2 设计原则 参照国家机房设计标准C级标准设计。 12.3 设计依据 在计算机机房设计中必须遵循国家以及相关行业的标准规范执行。 《电子计算机机房规范》GB 50174-93 《计算机场地技术条件》GB 2887-89 《计算机站场地安全要求》GB 9361-88 《计算机机房用活动地板技术条件》GB 6550-86

《浙江59号关于加强计算机信息系统防雷减灾的通知》 《电器装臵安装工程施工以及验收规范》GBJ 232-82 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000 《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》GB/T50312-2000 《火灾自动报警系统设计》GBJ 116-88 《火灾自动报警系统施工以及验收规范》GB50116-92 《二氧化碳灭火系统设计规范》GB 56193 12.4 方案设计 机房建设是整个弱电系统最后的集中场所,它应该体现科学、有序、合理、方便的总体布局。同时机房建设中是强弱电并存的汇集地更应该强调它的安全和可靠。如计算机主机室主机服务器承担所有图文数据信息的交换与存储是机房系统地核心设备。它的排放位臵与它的技术要求都有比较严格的规定,一般状态下,主机服务器是24小时不间断的工作,而且通常是无人值守。如何使主机系统工作正常,稳定可靠,除了选择主机设备是关键外,对主机系统的运行环境也有明确的要求。如环境温度一般在24±2度。湿度45%。不能太干,也不能太湿,太干容易使器件暴烈,太湿容易使IC器件表面跳火容易损坏。主机一般存储有大量运行管理的信息。一旦发生火警决不能使用液体灭火。必须采用二氧化碳气体灭火。在消防启动后必须自动关断排风机以及相应空调及动力供电的电源开关系统。同时必须将机房火警的信息自动告诉机房值班室主管人员以及维护人员。实现远程报警功能。机房在动力供电一般应该考虑双路供电方式加不停电电源的供电,或者采用自备柴油发电机组供电,在机房供电系统中均必须实现自动切换的功能。机房平面工作室的划分除了主机房以外,还应该设有网络配线间,通信路由交换间,网络管理工作室,以确保机房工作流程的需要。 为了考虑机房主机系统工作安全必须设计二级防雷系统,高低压配电立柜中设一级防雷而在主机房配电立柜中必须设二级防雷保护器并保证有良好的防雷接地系统,一般要求防雷接地电阻小于1欧姆。 由于机房主机工作室内均有直流高压的存在容易产生静电场,同时许多装饰材料也容易吸敷正电荷而形成静电场。由于静电场的存在容易产生瞬间跳火击穿器件,所

酒店式公寓弱电智能化系统建设方案

酒店式公寓弱电智能化系统建设方案 1 工程概况 作为在新世纪建设的大型现代化写字楼,现代化大厦的定位应该是一座集办公、租售、餐饮、娱乐、会议等多种业务为一体的智能化新型写字楼,作为其神经系统的弱电系统应该是一个智能化的综合管理系统。所以在设计中,不仅要为大厦提供高品质的弱电系统基础设施,还应该能够利用智能化设备收集到大厦内各系统的相关资料,并分析整理成具有高附加值的信息,运用先进的技术和方法使大厦的作业流程更有效、运行成本更低、竞争力更强。 根据目前的实际情况及未来发展的趋势,提供一套完整的弱电智能化系统解决方案,力争把它建设成为一座功能齐全、技术先进的智能型写字楼。当然,在具体操作过程中,业主可以针对自己的实际情况有选择、分步骤的进行规划和实施。 2 设计目标和原则 2.1 设计目标 l 符合智能建筑甲级设计标准 l 提供舒适、高效、灵活的工作、生活环境 l 满足现代化写字楼办公的要求 l 满足现代化写字楼管理的要求 l 有大厦的特色 l 业界一流的高质量工程 2.2 设计原则 l 先进性 l 独创性 l 超前性 l 实用性 l 可实施性 l 经济性 3 弱电智能化系统的组成 3.1 系统组成 ******酒店智能化系统规划方案 目录 第一章系统概述5 1 前言5 2 需求分析及设计定位6 2.1 工程概况6 2.2 需求分析6 2.3 系统规划7 3 总体设计要求8 4 设计原则9 5 设计依据10 5.1 系统设计的主要依据10 5.2 系统设计遵循的技术标准10 第二章智能化系统规划方案12 1 综合布线系统12

1.1 需求分析12 1.2 系统功能13 1.3 系统构成14 1.4 系统设计14 1.5 综合布线系统特点18 2 闭路电视监控系统20 2.1 概述20 2.2 系统设计指标20 2.3 系统功能21 2.4 系统设计21 2.5 系统设备选型22 3 KTV点播系统23 3.1 概述23 3.2 KTV点播系统比较23 3.3 DVD点播系统功能与特点:24 3.4 网络架构图24 3.5 DVD点播系统组成:25 4 酒店―一卡通‖系统27 4.1 概述27 4.2 酒店门锁系统27 4.3 酒店消费―一卡通‖系统实现32 4.4 车辆出入控制及管理系统33 5 多功能厅音响、灯光系统42 5.1 概述42 5.2 需求分析42 5.3 音响灯光工程设计依据及设计指标43 5.4 多功能厅会议音响、灯光设计46 6 宴会厅音响扩音及灯光系统54 6.1 宴会厅的设计要求54 6.2 宴会厅设计55 7 背景音乐及广播系统60 7.1 系统概述60 7.2 需求分析60 7.3 设计依据61 7.4 系统组成61 7.5 系统设计62 7.6 设备布点统计62 7.7 实现功能63 7.8 语音广播系统的设计思路及各区点位分布情况64 7.9 选用器材说明66 8 计算机网络系统67 8.1 概述67 8.2 需求分析67 8.3 网络系统目标68

民宿酒店智能化系统设计方案

目录 第一章.概述 (3) 一、项目概述 (3) 二、需求分析 (3) 三、设计原则与依据 (4) 四、系统设计 (8) 五、系统设计思想 (8) 第二章.智能化系统各子系统设计方案 (9) 一、室外管网及光纤网络的覆盖系统 (9) 1.1.系统概述 (9) 二、综合布线系统 (11) 2.1.总体设计 (12) 2.2.产品简介 (13) 三、无线网络覆盖 (16) 3.1.系统概述 (16) 3.2. 无线网络方案 (18) 3.3. 主要设备简介 (19) 四、中心机房及指挥中心建设系统系统 (43) 4.1.系统概述 (43) 4.2.设计思想 (44) 4.3.设计目标 (44) 4.4.机房建设内容 (44) 4.5.机房装修系统 (45) 4.6.机房供配电系统 (49) 4.7.机房综合布线系统 (52) 4.8.防静电、防雷与接地要求 (55) 五、程控电话系统 (61) 5.1.系统概述 (61) 5.2 .程控电话方案 (61) 5.3 .程控电话主要功能 (62) 5.4 .设备简介 (63) 六、安全防范系统 (69) 6.1.系统概述 (69) 6.2.系统方案 (70) 6.3.系统功能 (71) 6.4.设备简介 (73) 七、公共广播系统 (89) 7.1.系统概述 (89) 7.2.方案实施及描述 (90) 7.3.设备简介 (91) 八、IPTV互动电视系统 (99) 8.1系统概述 (99)

8.2建设方案 (100) 8.3实现功能 (100) 九、酒店智能门锁系统 (105) 9.1.系统概述 (105) 9.2.工作原理 (106) 9.3.系统功能特性 (106) 十、酒店客房控制系统 (107) 10.1.系统概述 (107) 10.2.系统说明 (107) 10.3系统功能表 (113) 10.4.网络程序控制部分 (119) 10.5.智能客房管理软件 (120) 十一、信息发布系统 (120) 11.1.系统概述 (120) 11.2.需求分析 (121) 11.3.方案设计 (122) 11.4.设备简介 (124)

酒店弱电方案

酒店弱电方案 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

赤水风情客栈 弱电及智能信息化系统工程 工程(预)算书 编制单位: 日期:2014年8月 赤水风情客栈设计及预算说明需求分析: 现代社会的酒店客栈,我们不能把它仅仅理解为装饰的豪华,更重要的是要如何为客人提供舒适的环境、周到快捷优质的服务、能满足客户的各种需求,同时最大限度的降低酒店运营成本,提高酒店的效率和效益。通过建设“酒店智能化系统”,运用先进的技术手段和设备,可以达到以上应用需求。 酒店智能化系统是一个不断丰富、发展的领域,结合公司的平面图和设计理念,本次设计包括综合布线系统、视频监控系统、计算机网络系统、酒店系统、门锁系统、闭路系统、广播系统、无线覆盖系统。

一.内网综合布线系统 普通客房及会客厅布置1个网络信息点,1个语音点,1个有线电视点;套房按照2个网络信息点,2个语音点,2个有线电视点;服务员室及值班室布2个语音点,2个网络点,1个闭路电视信息点,分别对7栋楼布线,配一个管理间及一个设备间,最后通过光纤经建筑群子系统与其他栋楼实现互联互通。 各客房及服务间、前台合计按175个信息点和175个语音点设计计算,水平系统采用超五类网线,主干系统采用光纤组成。 二.视频监控系统 在各栋主体楼上下楼道口以及客房过道等关键位置配置数字网络高清摄像机,每一层楼的监控线路及供电线路进入设备间的网络机柜。在每一栋楼配置一台交换机,通过网络光纤进入中心机房。监控探头采用130万像素高清全数字监控系统,共设计52台摄像机,录像存储时间为1个月,监控中心配置一台中心交换机,2台NVR通过中心交换机对接,使用2台24寸监视器实时监控。 三.电话及计算机网络系统 按主干千兆光纤,水平网线百兆(可扩展到千兆)进行设计预算。配备有1台核心交换机和13台接入层交换机(分布在各号楼楼层),1台路由器1台防火墙用于对外出入数据的安全防护.用一台最新数字程控电话交换机,实现内部通话不产生费用,内外线等级限制,外线限码,郊县限制,密码限制,定时限制,预付款话费实时控制,内外线分组,环路外线1-2 位局号,0-9 字头接口局号,32 个0-8 位专向局号, 1-8位IP局号,1-7位本机局号,1-6 位分机不等位弹性编号,分机呼叫管制,秘书经理电话,分机连选呼叫,帐号计费,分机密码漫游计费,内线反极计费,外线反极/延时计费,内外热线,外线直拨分机,局机外局等位呼叫 四.酒店系统 按门禁系统设计预算,ID卡,各房号对应。实现客房.仓库.开房一体化管理五.闭路系统

弱电工程设计方案

X X 商务宾馆弱电系统工程方案 X X公司 地址:路 电话: 传真:

目录 第一部分闭路电视监控系统 第二部分计算机网络与程控电话系统第三部分有线电视 第四部分现场施工及方案设计说明第五部分培训和售后

第一部分闭路电视监控系统 1、概述 闭路电视监控系统是楼宇智能化弱电系统中的子系统,是确保建筑物内人身和财产安全的重要手段。从公共保安监控体系的角度来说,技防、人防和物防是公共保安监控体系缺一不可的条件。 宾馆的人员流动比较频繁,这样会给犯罪分子提供了可成之机。因此,利用现代的高科技技术手段,组成全方位防范系统是十分必要的。 2、方案技术依据 《工业企业通讯设计规范》(42-81) 《工业电视系统工程设计规范》(115-87) 《工业企业通讯接地设计规范》(79-85) 《建筑电气设计技术规范》(16-83) 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》( 50198—94) 《防盗报警控制器通用技术条件》( 1263-2001) 《安全防范系统验收规则》( 3082001) 《入侵报警系统技术要求》( 3682001) 《安全防范工程程序与要求》( 75-94) 《安全防范系统通用图形符号》(74-94)

《视频安全防范系统技术要求》(367-2001) 宾馆业主使用要求 3、方案指导思想 采用现代化的综合技术,系统要具有先进性,有扩展能力,并与分布式系统结构相适应,若干年以后整个系统仍具有动态的先进性。器材优选组合,在现场条件下工作稳定可靠,操作方便。 根据该项工程技术规范的要求和现有监控设备的实际使用情况,选配品质优良的材料设备,合理的组成一个 ?技术性能先进,适用性强; ?使用灵活方便,兼容性好; ?易于扩展的开放式系统;; 4、方案系统构成 本方案的闭路监控系统选用最先进的4视频压缩方式的数字硬盘录象机、1/3彩色一体式摄像机、解码器、室内全球罩。

昆山富邦大酒店弱电系统设计方案书P

昆山富邦大酒店弱电系统设计方案书前言 一、酒店功能概况: 智能建筑是社会信息化与经济国际化的必然产物,是多学科,高新技术的综合集成,是建筑技术与信息技术的高度集合。智能建筑是将系统,结构,服务,管理,运营的最佳组合,使之成为高效率,高功能与高舒适性的建筑。 昆山富邦大酒店,位于昆山经济技术开放区內,前进中路33 号。 酒店一期,地下一层,地上20层,建筑面积约2 万平方米,二期拟建酒店二期-地上14 层及国际会议中心,全部建成后总建筑面积为 4 万多平方米,项目拟建成集酒店、娱乐、餐饮、会议、娱乐、商务等功能于一体的智能型现代化五星级大酒店。 二、系统设计原则根据甲方要求和我司对智能系统的理解,未来的酒店系统将充分考虑实用性、可扩展性、先进性、专业性、开放性、安全性、服务性,经济性。 1. 实用性:系统在满足工程中所要求的功能和水准,并且符合国内 外有关规范的前提下,达到系统实现容易、操作方便的要求。 2. 可扩展性:由于昆山富邦大酒店分二期建设,所以在系统设计时要 考虑系统的可扩展性,充分考虑一期与二期设备的兼容,系统主机要有可扩展余地。 3. 先进性:在满足实用性和可靠性的前提下采用最先进的系统,特别 是符合计算机技术和网络通信技术最新发展潮流,且相当成熟的系统 4. 专业性:充分考虑酒店的特殊性,进行综合设计并突出专业。

5. 开放性:遵循系统开放的原则,各系统应提供符合国际标准的软硬 件、通信、网络和数据库管理系统等诸方面的接口和工具,使系统具备良好的灵活性、兼容性、扩展性和可移植性。 6. 安全性:系统应具备设施安全性,可靠性和容错性,使酒店系统 的运行能正确无误的实现。 7. 服务性:系统将适应多功能、外向性的要求,突出便利性和舒适 性,服务于酒店内的用户。 8. 经济性:在实现先进性、实用性,可靠性前提下,充分考虑系统的经 济效益,使未来系统在性能与价格比上在同类系统和条件中达到最优。 三、酒店的主要系统结构 依据酒店对智能系统的功能需求以及总体规划,弱电部分由以下子系统组成: 1 背景音乐及紧急广播系统 2 卫星电视接收/ 客房广播系统 3 程控交换机 4 消防自动报警系统 5 闭路电视监控系统 6 防盗报警系统 7 无线巡更系统 8 综合布线系统 9 楼宇设备自控系统(BA ) 10 室内无线对讲系统

XX酒店弱电系统设计方案

XX酒店弱电系统设计方案 总述 本设计书是为重庆XX假日酒店智能化弱电系统工程做的设计方案,关于本方案的设计目的、标准、内容、系统造价以及设计工作当中的其它相关事宜现总体表述如下: 一、设计目的: 根据五星级宾馆的弱电系统设计规范而定,依据甲方要求,我们的建设目标是为使用者提供在一个高效、舒适、便捷和安全的前提下,降低大厦和运行费用和提高运行管理的智能水平,并随着大厦业务的发展,进一步增强市场竟争能力和提供增值服务。该系统运行标准化、模快化以及系列化的开放型设计,以中央管理层、部门监控层和现场信息采集与控制层组成的模式,通过系统一体化的公共高速通信网络,同时采用计算机平台,运行和操作在统一的人性界面环境下,实现大厦内信息、资源和任务的综合共享,从而实现合理运用大厦物力、逻辑资源。达到设计的最终目的是使用户得到满足其要求的最佳方案。 二、设计标准:

《民用建筑电气设计院标准》(JGJ/T16—92) 《智能建筑设计标准确》(GB/T50314—2000)《国际商用建筑物电信布线标准》(EIA/TIA568A/606/607) 《电气及电子工程师学会标准》(IEE802.3/805.5) 《商用建筑线缆标准》(EIA/TLA—568A) 《30MHZ—1GHZ声音和电视信号的电缆分配系统》 (GB/T6510-1996) 《30MHZ—1GHZ声音和电视信号的电缆分配系统验收规则》 (SJ2846-88) 《安全防范工程程序与要求》(GA/T75—94) 《涉外宾馆监视电视系统设计规范》(DBJ08—16—90) 《有线广播录音、播音室声学设计规范和用户技术要求》

某酒店弱电智能化系统设计方案

第十二章机房工程及防雷接地等系统 概述 中心机房位于一层的通信机房,面积为80平方,根据功能区分可以分为网络中心、通信中心、UPS间、监控中心、数字电视机房、配线区及管理值班间。其中UPS 间、网络中心二者之间应有分割,便于管理与操作。房间的分割也应根据功能区进行划分。UPS间采用隔音轻钢龙骨石膏板(中间采用石膏棉)隔离,并设置不同的进出通道,网络中心内的隔断采用透明玻璃隔断完成(玻璃隔断下方1.2M为轻钢龙骨石膏板)。 设计原则 参照国家机房设计标准C级标准设计。 设计依据 在计算机机房设计中必须遵循国家以及相关行业的标准规范执行。 《数据中心设计规范》GB 50174-2017 《计算机场地技术条件》GB 2887-89 《计算机站场地安全要求》GB 9361-88 《计算机机房用活动地板技术条件》GB 6550-86 《浙江59号关于加强计算机信息系统防雷减灾的通知》 《电器装置安装工程施工以及验收规范》GBJ 232-82 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000 《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》GB/T50312-2000 《火灾自动报警系统设计》GBJ 116-88 《火灾自动报警系统施工以及验收规范》GB50116-92 《二氧化碳灭火系统设计规范》GB 56193

方案设计 机房建设是整个弱电系统最后的集中场所,它应该体现科学、有序、合理、方便的总体布局。同时机房建设中是强弱电并存的汇集地更应该强调它的安全和可靠。如计算机主机室主机服务器承担所有图文数据信息的交换与存储是机房系统地核心设备。它的排放位置与它的技术要求都有比较严格的规定,一般状态下,主机服务器是24小时不间断的工作,而且通常是无人值守。如何使主机系统工作正常,稳定可靠,除了选择主机设备是关键外,对主机系统的运行环境也有明确的要求。如环境温度一般在24±2度。湿度45%。不能太干,也不能太湿,太干容易使器件暴烈,太湿容易使IC器件表面跳火容易损坏。主机一般存储有大量运行管理的信息。一旦发生火警决不能使用液体灭火。必须采用二氧化碳气体灭火。在消防启动后必须自动关断排风机以及相应空调及动力供电的电源开关系统。同时必须将机房火警的信息自动告诉机房值班室主管人员以及维护人员。实现远程报警功能。机房在动力供电一般应该考虑双路供电方式加不停电电源的供电,或者采用自备柴油发电机组供电,在机房供电系统中均必须实现自动切换的功能。机房平面工作室的划分除了主机房以外,还应该设有网络配线间,通信路由交换间,网络管理工作室,以确保机房工作流程的需要。 为了考虑机房主机系统工作安全必须设计二级防雷系统,高低压配电立柜中设一级防雷而在主机房配电立柜中必须设二级防雷保护器并保证有良好的防雷接地系统,一般要求防雷接地电阻小于1欧姆。 由于机房主机工作室内均有直流高压的存在容易产生静电场,同时许多装饰材料也容易吸敷正电荷而形成静电场。由于静电场的存在容易产生瞬间跳火击穿器件,所以机房内必须有静电场泄放系统,此系统必须是独立的,一般静电泄放系统与静电泄放地网系统相结合,其接地电阻应该小于2欧姆。所以讲机房工程不仅解决主机系统设备的配置,更主要是保证主机系统地运行安全的环境,是一项多学科高技术的工程实施内容。 机房装修工程设计 1.吊顶设计 吊顶应具有一定的承载能力,必须能够承受住全部安装设备的重量。吊顶以上的

酒店弱电系统设计方案

一、概述 酒店是集居住、办公、餐饮、娱乐为一体的综合性建筑,其主要是为客人提供住宿、餐饮、娱乐、休闲等业务,由于其工作性质的关系,出入人员比较 繁多, 外地客人又占绝大部分,因此,加强对外部人员的防范以及内部人员的管理 都是 必不可少的。其网络业务相应也比较多,例如监控、内网办公、Internet 服务 都是酒店所必须的。 酒店的网络主要是视频监控网络、数据通信网络:视频监控网络通过前端视频采集设备即摄像机将现场画面转换成电子信 号传输至中心,然后通过显示单元实时显示、存储设备录像存储等,实现 工作人 员对各区域的远程监控及事后事件查看功能。 数据通信网络分为办公网络和客房网络,办公网络采用计算机及网络技术处理办公业务,并实现信息共享、交流和协同工作。酒店客房网络就是对外提供国际互联网络网服务的客户网络。其中商务客人一般会要求酒店提供与其办公室和个人家庭相同的高速Internet 访问能力,通过无线局域网就可实现灵活且可扩展的网络解决方案。 SSC 弱电网络系统是把视频监控网络、数据通信网络统一在一个平台上进行集中控制和管理,它综合显示各系统的详细信息,根据这些信息的变化情况,让网络管理者做出相应处理,系统重点融合监控网络、数据通信网络,实现网络拓扑集中显示,NVR、IP Camera 实时检查是否正常工作,网络异常正常报警等智能化功能。 二、设计原则方案将遵循技术先进、功能齐全、稳定可靠的原则,形成一套系统的、完整的多业务融合的解决方案: 1)可靠性该系统能兼容识别市面上绝大多数厂家的NVR、IP Camera 。能自动识别ONVIF 协议的IP Camera。在网络出现状况的话,会优先处理监控视频数据,确保数据的准确性、完整性。

星级酒店智能化设计

五星级酒店的智能化设计 根据本公司在国内大部分地区五星级酒店的调查和智能化系统工程的设计,在以满足酒店实际业务的基础上,着眼于高起点、高挡次、高可靠性、留有充分的扩展空间,通过智能化酒店的建设,为住户和入住酒店的客人提供更加全面的服务和更快的服务响应速度,使住户和客人的居住环境更加安全、舒适、便捷、高效、节能、灵活、环保,从而大大提高酒店的服务水平和管理水平,并且可以通过智能化系统的节能手段,降低运行费用,提高酒店的管理水平和经济效益。 设计原则和目标 1.智能化系统设计与五星级酒店相匹配。 2.智能化系统设计与工程项目建设地点的实际情况相适应。 2.智能化系统设计应该是完整的、先进的、实用的、经济的。 4.智能化系统选用设备品牌是主流的、成熟的、安全的、可靠的。 5.按智能建筑甲级标准设计。 各子系统简介 1. 酒店VOD多媒体信息服务网络系统 VOD技术就是让人们随时随地按需点播及互传多媒体信息的网络技术。建立宽带高速交互式VOD网络系统是网络社会发展的最高目标,是实现地球村理想的必要条件。“酒店VOD及多媒体信息服务网络系统”是用于客人查询及预定酒店服务、浏览各类网上信息、观赏影片、上Internet国际互联网的智能化酒店服务网络系统,该系统最能充分地实现“以人为本”、“个性化服务”、“信息化服务”、“便捷、舒适”的网络信息时代服务理念,是智能化酒店的标志。 2、酒店一卡通、门禁系统 该系统主要用于: a) 客人身份识别

b) 客人消费记帐管理 c) 客人消费历史记录、打折优惠管理 d) 客人个性化服务管理 e) 酒店安全保卫、门锁控制等管理 由于采用这一系统,对客人的服务与管理可以做到更人性化、更个性化; 对高级客人,可采用非接触式射频卡,使客人在不知不觉中享受到严密的跟踪保卫;并可把高级客房区控制起来,使没有射频卡的人进入以后得到监控,无法随便行动,让酒店出入管理更加智能; 3、酒店楼宇自控系统 该系统用于酒店客房及公共场所的环境参数自动控制,如:温度、湿度、新风、气味、除菌等自动控制,目的是为客人创造一个舒适、温馨的住宿环境,有宾至如归的感觉。 4、酒店客房管理系统 该系统主要用于房间的照明、音响、电视控制,服务请求,免打扰设置等等。 5、酒店商务计算机综合管理系统 该系统主要用于:酒店预订及连锁经营管理;前台、后台计算机管理:预定、收银、财务、报表、查询、数据库管理、EMAIL邮件管理、INTERNET利用等计算机综合管理 6、酒店经营及办公自动化系统 该系统建立在广域、局域网上,主要分两部分: a) 酒店预订及连锁经营网络(网站)信息系统; 用于向酒店管理者提供现代化经营手段,目的是使酒店经营高效、先进、科学; b) 酒店内部办公自动化及智能化管理系统 用于向酒店管理者提供高质量管理手段,如智能办公系统、智能节能系统、智能采购网络、智能人员管理系统、智能物耗管理系统等等,目的是使酒店办公、物耗、能耗、人员成本等降到最低,使用效率最高,创造良好效益; 7、结构化布线系统 该系统是所有建立在广域、局域网上的“酒店智能弱电系统”的信息通道,是网络系统的高速公路,是弱电系统的神经线;

标准五星级酒店弱电智能化系统设计方案

标准五星级酒店弱电智能化系统设计方案 一、工程概况 本工程项目所在地位于XXX地块,用地面积为20000平方米,总建筑面积为70000平方米。其中,本工程仅为整个地块的酒店部分,酒店及配套建筑层数十四层,单幢建筑面积18000平方米,建筑高度60米,酒店客房数210间。 二、设计范围 1、本设计说明中弱电系统主要有:通信网络系统、计算机网络系统、综合布线系统、安全防范系统(视频安防监控系统、入侵报警系统、电子巡更系统)、出入口控制系统、卫星电视及有线电视系统、客房控制(RCU)管理系统、楼宇自控系统、能耗监测系统、电梯监控及六方对讲系统、弱电机房工程、弱电管路及线槽。 2、与其它专业配合的内容: 1)酒店AV系统 AV(背景音乐、IPTV、信息发布以及会议系统等)系统均由AV专业设计单位负责设计,AV设计区域内所有的电话、网络、电视、LCD等点位均由本专业承包单位在综合布线系统、计算机网络系统深化设计中提供预留。

2)酒店客房控制(RCU)管理系统 本次暂仅预留有关RCU系统的所有网络链路。 3)酒店员工消费及考勤系统 酒店员工消费及考勤系统由酒店自备,本专业承包单位仅负责预留网络点位及管线等通路设计。 4)酒店电子门锁、客梯梯控系统 酒店电子门锁、客梯梯控系统均由内装负责设计和实施。 5)消防广播系统 酒店消防广播系统需参见机电图纸,纳入消防系统设计和招标。 三、通讯网络系统 本项目通讯网络系统主要包括市政通讯、酒店程控交换机、酒店内部员工通讯以及无线对讲系统。 1、市政通讯 本项目固网固话引入电信、联通2家运营商,手机信号覆盖引入电信、联通及移动3家运营商,运营商接入机房位于地下一层。本项目通讯进线由运营商负责端接至酒店IT/PABX机房内的通讯配线架,本专业承包单位需配合提供相关的线槽、管道等通路以及机房内的机柜、配线架。 2、酒店程控交换机 1)本项目采用基于IP和模拟混合技术的PABX,需提供至少3路E1(30B+D)数字中继端口,16路模拟中继端口,每间客房分配一个模

酒店智能化弱电系统工程案例分析

总述 本设计书是为重庆达美假日酒店智能化弱电系统工程做的设计方案,关于本方案的设计目的、标准、内容、系统造价以及设计工作当中的其它相关事宜现总体表述如下: 一、设计目的: 根据五星级宾馆的弱电系统设计规范而定,依据甲方要求,我们的建设目标是为使用者提供在一个高效、舒适、便捷和安全的前提下,降低大厦和运行费用和提高运行管理的智能水平,并随着大厦业务的发展,进一步增强市场竟争能力和提供增值服务。该系统运行标准化、模快化以及系列化的开放型设计,以中央管理层、部门监控层和现场信息采集与控制层组成的模式,通过系统一体化的公共高速通信网络,同时采用计算机平台,运行和操作在统一的人性界面环境下,实现大厦内信息、资源和任务的综合共享,从而实现合理运用大厦物力、逻辑资源。达到设计的最终目的是使用户得到满足其要求的最佳方案。 二、设计标准: 《民用建筑电气设计院标准》(JGJ/T16—92) 《智能建筑设计标准确》(GB/T50314—2000) 《国际商用建筑物电信布线标准》(EIA/TIA568A/606/607) 《电气及电子工程师学会标准》 (IEE802.3/805.5) 《商用建筑线缆标准》(EIA/TLA—568A) 《30MHZ—1GHZ声音和电视信号的电缆分配系统》(GB/T6510-1996) 《30MHZ—1GHZ声音和电视信号的电缆分配系统验收规则》(SJ2846-88) 《安全防范工程程序与要求》(GA/T75—94) 《涉外宾馆监视电视系统设计规范》(DBJ08—16—90) 《有线广播录音、播音室声学设计规范和用户技术要求》(GYJ26—86) 《综合布线工程设计规范》(CFECS72—97) 《工业企业通信接地设计规范》(GBJ79—85) 《通信光缆的一般要求》(GB/T7424—87) 《信息技术互连国际标准》(ISO/IEC11801—95) 三、设计说明: 重庆达美假日酒店的设计指导思想和设计特点是世界一流的高档次的智能化建筑群体.在本次系统集成中,分为三个层次: 第一层次为子系统纵向集成,目的在于各个子系统具体功能的实现,包括各个子系统设备的调试运行开通和设备运转的流程优化. 第二层次为横向集成,设计中体现各子系统的联致动和优化组合,在确定各个子系统重要性的基础上对各子系统软件功能的实现,便几个关键子系统的协调优化运行. 第三层次为一体化集成,即在横向集成的基础上,建立智能集成管理系统,即建立一个实现网络集成、功能集成、软件界面集成的高层次监控管理系统。

酒店弱电系统方案

酒店弱电系统方案

一、概述 酒店是集居住、办公、餐饮、娱乐为一体的综合性建筑,其主要是为客人提供住宿、餐饮、娱乐、休闲等业务,由于其工作性质的关系,出入人员比较繁多,外地客人又占绝大部分,因此,加强对外部人员的防范以及内部人员的管理都是必不可少的。其网络业务相应也比较多,例如监控、内网办公、Interne t服务都是酒店所必须的。 酒店的网络主要是视频监控网络、数据通信网络: 视频监控网络通过前端视频采集设备即摄像机将现场画面转换成电子信号传输至中心,然后通过显示单元实时显示、存储设备录像存储等,实现工作人员对各区域的远程监控及事后事件查看功能。 数据通信网络分为办公网络和客房网络,办公网络采用计算机及网络技术处理办公业务,并实现信息共享、交流和协同工作。酒店客房网络就是对外提供国际互联网络网服务的客户网络。其中商务客人一般会要求酒店提供与其办公室和个人家庭相同的高速Internet访问能力,通过无线局域网就可实现灵 活且可扩展的网络解决方案。 SSC弱电网络系统是把视频监控网络、数据通信网络统一在一个平台上进行集中控制和管理,它综合显示各系统的详细信息,根据这些信息的变化情况,让网络管理者做出相应处理,系统重点融合监控网络、数据通信网络,实现网络拓扑集中显示,NVR、IP Camera实时检查是否正常工作,网络异常正常 报警等智能化功能。 二、设计原则 方案将遵循技术先进、功能齐全、稳定可靠的原则,形成一套系统的、完整的 多业务融合的解决方案: 1)可靠性 该系统能兼容识别市面上绝大多数厂家的NVR、 IP Camera。能自动识别ONVIF 协议的IP Camera。在网络出现状况的话,会优先处理监控视频数据,确保数据的准确性、完整性。而且针对于IP Camera的实时故障检查报警功能,从而为迅速恢复监控提供条件。网络传输链路采用冗余备份策略,保障系统不间断运 行。

【精品】酒店弱电设计方案

酒店弱电设计方案

目录 第一章综合布线系统9 1.概述9 2.需求分析9 3.系统设计依据10 4.系统设计10 4.1设计思路10 4.2综合布线概述15 4.2.1工作区子系统17 4.2.2水平子系统18 4.2.3垂直干线子系统18 4.2.4管理间子系统19 4.2.5设备间子系统20 5.主要产品介绍20 5.1 超五类非屏蔽双绞线20 5.2六类非屏蔽双绞线20 5.2 超五类模块22 5.3 六类模块22 5.4 3类25对大对数22 5.5 室内四芯多模光纤23 5.6 超五类24口配线架23 5.7 100对110语音配线架23 5.8 24口光纤配线架24

第二章计算机网络系统25 1.概述25 2.需求分析25 2.1宽带接入系统25 2.2无线网络系统26 3.系统设计26 3.1无线网络覆盖26 3.2有线网络27 4.主要设备介绍28 4.1 酒店办公交换机TL-SL2452WEB28 4.2 客房接入交换机TL-SG1024T29 4.3 办公路由器H3C ER520030 4.4 企业级防火墙31 4.5 无线AP路由器32 第三章闭路电视监控系统33 1.概述33 2.需求分析33 3.系统设计依据34 3.1设计遵循的标准34 3.2设计思想34 3.3设计遵循的技术要点35 4.总体设计思路36

5.系统设计37 5.1闭路电视监控系统37 5.1.1系统前端部分设计37 5.1.2中间传输线路设计39 5.2报警系统功能40 5.3巡更系统设计40 5.3.1系统达到的功能40 5.3.2巡更点及线路设定41 5.3.3系统组成42 6.主要设备介绍43 6.1三星室内彩色红外半球摄像机43 6.2三星彩色高速球43 6.3室内彩色半球44 6.4 电梯专用摄像机46 6.5 数字硬盘录像机47 6.6 数字矩阵主机48 第四章一卡通系统51 1.概述51 2.需求分析51 3.设计依据52 3.1设计标准52 4.系统设计52

酒店弱电方案

赤水风情客栈 弱电及智能信息化系统工程 工程(预)算书 编制单位: 日期:2014年8月 赤水风情客栈设计及预算说明需求分析: 现代社会的酒店客栈,我们不能把它仅仅理解为装饰的豪华,更重要的是要如何为客人提供舒适的环境、周到快捷优质的服务、能满足客户的各种需求,同时最大限度的降低酒店运营成本,提高酒店的效率和效益。通过建设“酒店智能化系统”,运用先进的技术手段和设备,可以达到以上应用需求。

酒店智能化系统是一个不断丰富、发展的领域,结合公司的平面图和设计理念,本次设计包括综合布线系统、视频监控系统、计算机网络系统、酒店系统、门锁系统、闭路系统、广播系统、无线覆盖系统。 一.内网综合布线系统 普通客房及会客厅布置1个网络信息点,1个语音点,1个有线电视点; 套房按照2个网络信息点,2个语音点,2个有线电视点;服务员室及值班室布2个语音点,2个网络点,1个闭路电视信息点,分别对7栋楼布线,配一个管理间及一个设备间,最后通过光纤经建筑群子系统与其他栋楼实现互联互通。 各客房及服务间、前台合计按175个信息点和175个语音点设计计算,水平系统采用超五类网线,主干系统采用光纤组成。 二.视频监控系统 在各栋主体楼上下楼道口以及客房过道等关键位置配置数字网络高清摄像机,每一层楼的监控线路及供电线路进入设备间的网络机柜。在每一栋楼配置一台交换机,通过网络光纤进入中心机房。监控探头采用130万像素高清全数字监控系统,共设计52台摄像机,录像存储时间为1个月,监控中心配置一台中心交换机,2台NVR通过中心交换机对接,使用2台24寸监视器实时监控。 三.电话及计算机网络系统 按主干千兆光纤,水平网线百兆(可扩展到千兆)进行设计预算。配备有1台核心交换机和13台接入层交换机(分布在各号楼楼层),1台路由器1台防火墙用于对外出入数据的安全防护.用一台最新数字程控电话交换机,实现内部通话不产生费用,内外线等级限制,外线限码,郊县限制,密码限制,定时限制,预付款话费实时控制,内外线分组,环路外线1-2 位局号,0-9 字头接口局号,32 个0-8 位专向局号, 1-8位IP局号,1-7位本机局号,1-6 位分机不等位弹性编号,分机呼叫管制,秘书经理电话,分机连选呼叫,帐号计费,分机密码漫游计费,内线反极计费,外线反极/延时计费,内外热线,外线直拨分机,局机外局等位呼叫 四.酒店系统

XX酒店弱电系统设计方案

XX 酒店弱电系统设计方案 总述 本设计书是为重庆XX 假日酒店智能化弱电系统工程做的设计方案,关于本方案的设计目的、标准、内容、系统造价以及设计工作当中的其它相关事宜现总体表述如下: 一、设计目的:根据五星级宾馆的弱电系统设计规范而定,依据甲方要求,我们的建设目标是为使用者提供在一个高效、舒适、便捷和安全的前提下,降低大厦和运行费用和提高运行管理的智能水平,并随着大厦业务的发展,进一步增强市场竟争能力和提供增值服务。该系统运行标准化、模快化以及系列化的开放型设计,以中央管理层、部门监控层和现场信息采集与控制层组成的模式,通过系统一体化的公共高速通信网络,同时采用计算机平台,运行和操作在统一的人性界面环境下,实现大厦内信息、资源和任务的综合共享,从而实现合理运用大厦物力、逻辑资源。达到设计的最终目的是使用户得到满足其要求的最佳方案。 二、设计标准:

民用建筑电气设计院标准》 JGJ/T16—92) GB/T50314 —2000 ) ( EIA/TIA568A/606/607 ) (IEE802.3/805.5) EIA/TLA — 568A ) 智能建筑设计标准确》 《国际商用建筑物电信布线标准》 电气及电子工程师学会标准》 商用建筑线缆标准》 30MHZ — 1GHZ 声音和电视信号的电缆分配系统》 GB/T6510-1996 ) 30MHZ —1GHZ 声音和电视信号的电缆分配系统验收规则》 SJ2846-88 ) 安全防范工程程序与要求》 ( GA/T75 — 94) 涉外宾馆监视电视系统设计规范》 ( DBJ08—16—90) 有线广播录音、播音室声学设计规范和用户技术要求》 GYJ26—86)

五星级酒店智能化系统方案

xxx大酒店智能化系统 设 计 方 案 xxx系统工程有限公司2014年4月 目录

前言 首先感谢xxx大酒店给了我们这样一个机会,能够为xxx大酒店智能化系统建设提出我们的设计规划方案。在本设计方案中,我们将采用最成熟的科技,选用高质量的产品,使xxx大酒店综合楼智能化系统先进、实用、可靠,为xxx大酒店营造出安全、舒适、方便、高效的现代化五星级酒店环境。 我公司坚持以质量为生命、以技术为支持、以服务为宗旨、以合作求发展的经营思想。在设计中我们将采用世界上一流的产品和技术,从xxx大酒店全局考虑、整体运作,为用户提供优质、高效服务。 公司的方针是帮助我们的用户用最少的投资、采用最好的产品、达到最佳的产出和成效。公司的宗旨是为用户贡献我们最好的服务。 我们遵循高标准和高质量的原则,采用在系统集成、功能集成、网络集成、软硬件界面集成和施工界面集成等多种技术基础之上的建设模式,以达到xxx大酒店智能化系统“思想领先、技术一流、功能卓越”的总体目标。 星级酒店是集居住、饮食、娱乐、休闲、会议及各种商务活动于一体的场所,作为以提供多功能和全方位服务为主的行业,吸引客户是酒店生存的重要条件。如何提高酒店的综合服务水平、确保各种设施的稳定运行、大幅度降低其日常运营成本等已成为酒店经营管理的关键。为此,现今的酒店无一例外地采用了各种智能化技术,以提升酒店的档次。 倍受成都市政府及社会各界关注的xxx大酒店工程----五星级酒店也将会智能化系统中有巨大的投入。 明悦企业成立于1997年,总部设于上海浦东,在温州明悦旗下5家酒店经营业绩骄人,即将于开业的上海和成都的两家五星级酒店更将为明悦品牌注入强大的生命力。 我公司根据xxx大酒店建筑物构架(位于科技路立交桥旁),通过认真了解xxx大酒店项目将来的应用分析,对xxx大酒店的应用要求明确化、定量化,形成科学的、严格的、可操作的具体目标,即:从功能、性能、实施和费用等方面结合现有的产品和各类相关技

精品酒店弱电设计说明

弱电设计说明 1、概述 该项目位于文化产业园区,包括酒店、文化大厦、文化商城、民族文化演艺中心、群众艺术馆、辅助商业建筑及3栋高层住宅建筑。总建筑面积约19.68万平方米。根据用户需求酒店同其他建筑物业管理分开。因此酒店的弱电及火灾报警系统设计相对独立。 酒店首层设置一个安防监控室(同消防控制室合设).七层设置一个电话网络机房。 屋顶设置有线电视机房(同卫星接收机房合用). 2、设计依据 2.1 方案设计文件. 2.2 业主及内部各专业提供的设计文件. 2.3 <<民用建筑电气设计规范>> JGJ 16-2008 2.4 <<火灾自动报警系统设计规范>> GB 50116-98 2.5 <<有线电视系统工程技术规范>> GB 50200-94 2.6 <<高层建筑设计防火规范>> GB 50045-95 (2005版) 2.7 <<综合布线系统工程设计规范>> GB/T 50311-2007 2.8 <<安全防范工程技术规范>> GB 50348-2004 2.9 <<智能建筑设计标准>> GB/T 50314-2006 2.10<<民用闭路监视系统工程技术规范>> GB 50198-94 2.11<<建筑物电子信息系统防雷技术规范>> GB 50343-2004 2.12<<电子信息系统机房设计规范>> GB 50174-2008 2.13 国家现行的有关通信.信息专业设计规范及规定. 3. 设计范围 本设计以下内容均为酒店设计说明,其他楼弱电各子系统由专业公司根据用户需要加以确定。 本工程弱电系统施工图设计内容如下: 3.1 弱电子系统有: 3.1.1 电话通信系统、数据网络系统、综合布线系统 3.1.2 有线电视及卫星电视系统 3.1.3 安防系统(包括闭路电视监控系统、保安报警系统、电子巡更系统、无线对讲系统)。 3.1.4 IPTV系统(预留)。 3.1.5 信息发布系统。 3.1.6 楼宇设备自动控制系统(BMS)(预留)。 3.1.7 火灾自动报警系统、背景音乐及紧急广播系统(详见火灾自动报警系统设计图)。 4. 设计内容 4.1 电话、网络系统 4.1.1 电话和网络进线由地下一层总电话网路机房引入,沿弱电线槽引至程控交换机房和网络机房。 4.1.2 程控电话交换机系统:酒店设置程控电话交换机,交换机容量为600门(含30%裕量),按照相关规范以及该项目将来发展情况,建议申请中继线60条,直线20条。 4.1.3 机房设在七层,机房需要有独立的电源线路,按20KW预留。设置独立的分体空调和带开关的中央空调。机房灭火采用气体灭火。 4.1.4 移动信号覆盖系统:为解决本建筑内移动信号通信问题,在建筑内设置移动信号转发设备,实现中国联通、中国移动、CDMA等信号的全覆盖(本系统由专业公司设计)。 4.1.5 宽带接入系统,设备设在七层电话机房(仅预留条件,由专业公司负责设计)。