文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 重庆市建设领域禁止、限制使用落后技术通告(2019年版)

重庆市建设领域禁止、限制使用落后技术通告(2019年版)

附件

技术重庆市建设领域禁止、限制使用落后技术通告(2019 年版)

序号技术名称禁止限制技术(性能)指标限制、禁止使用范围相关理由替代技术(产品)执行时间分类

不得用于除以下条件之外的建设工程

1人工挖孔灌注桩√(因施工技术、现场条件限制不能采用安全隐患大,作业环境差,职

机械成孔灌注桩。机械成孔的项目,以及开挖孔径≥ 1.2m 业健康危害大。

且深度≤ 3m 的岩石地基成孔项目)。

2旋挖成孔扩底灌注桩

塔吊吊泵管浇筑混凝土施3

工工艺

4砖砌生化池

施工

技术

5混凝土楼梯现浇工艺及机

6具设

无止水构造的对拉丝杆备

原木模板,竹(木)胶合

7板模板(采用脲醛树脂为胶

粘剂)

8组合小钢模

9全铸铁扣件√严禁用于全市建设工程。

成孔扩底质量难以保证,影响

桩基承载力和结构安全。

√严禁用于全市建设工程。

安全风险高,易引发高坠、物

体打击与坍塌等事故。

√严禁用于全市建设工程。

整体性差,易变形渗漏,造成

环境污染。

不得用于装配式建筑重点发展区域和

2

丰都县建筑面积≥ 8 万 m(以规划方案资源综合利用率低,作业环境

一次性批准的建筑面积计)的混凝土结差,阻碍技术进步。

构高层住宅建筑标准层。

√不得用于有抗渗等级要求的墙体结构。易造成外墙渗漏。

√严禁用于全市建设工程。资源综合利用率低。

不得用于全市房屋建筑工程的楼板及易漏浆、露筋、爆模,施工效

剪力墙。率低。

1.自重< 13.2N/ 个的直角

型全铸铁扣件;

2.自重< 14.6N/ 个的旋转

严禁用于全市建设工程。性能指标难以符合标准要求。

型全铸铁扣件;

3.自重< 18.4N/ 个对接型

全铸铁扣件。

旋挖成孔非扩底灌注桩等。

采用混凝土布料机浇筑混凝土等

施工工艺。

成品生化池或现浇钢筋混凝土生

化池。

预制装配式工艺。

发文之日起执行

分体式止水丝杆等。

组合铝合金模板等。

组合铝合金模板等。

符合《建筑施工扣件式钢管脚手架

安全技术规范》 JGJ 130 要求的扣

件。

- 1 -

技术

序号技术名称分类

竹(木)脚手架,扣件式10钢管悬挑脚手架,大模板

悬挂脚手架

普通型附着式升降脚手架

(竖向主框架为单片或空

间桁架结构,水平支承桁

11架为空间结构,架体构架

为扣件式钢管脚手架,外

立面防护采用安全网的附

着式升降脚手架)

施工扣件式钢管

悬挑卸料平

12台、扣件式钢管落地卸料

技术平台

及机滑(溜)槽(搁置于脚手

13

架上)

具设

简易吊(挂)架(用于外14 备墙施工)禁止限制技术(性能)指标

限制、禁止使用范围相关理由替代技术(产品)

严禁用于全市建设工程。整体性差,存在安全隐患。符合标准要求的其他脚手架。

存在安全隐患,影响安全文明

严禁用于全市建设工程。装配型附着式升降脚手架等。

施工。

严禁用于全市建设工程。整体性差,存在安全隐患。

符合标准要求的型钢卸料平台等

其他卸料平台。

严禁用于全市建设工程。

存在安全隐患,影响安全文明符合标准要求的型钢卸料平台等

施工。其他卸料平台。

严禁用于全市建设工程。缺少安全措施,存在安全隐患。

符合标准要求的电动吊篮、脚手

架。

执行时间

发文之日起执行

15手动吊篮(现场组装)√

16井架式起重机, TQ60/80

√塔式起重机

龙门架物料提升机,扣件

17式钢管井架物料提升机,

√物料提升机(采用摩擦式

卷扬机驱动)

18自制简易登高用具(高凳、

√施工作业高度> 2.0m 爬梯、人字梯等)

19钢筋低碳冷拔钢丝√及加

冷轧带肋钢筋(非在线热

20√工处理工艺生产)严禁用于全市建设工程。缺少安全措施,存在安全隐患。符合标准要求的电动吊篮。

严禁用于全市建设工程。结构性能差,存在安全隐患。自升式塔式起重机等。

严禁用于全市建设工程。稳定性差,易引发安全事故。

符合标准要求的施工升降机等其

他物料提升机。

严禁用于全市建设工程。结构性能差,易引发高坠事故。

符合标准要求的带止挡装置的工

具式定型化产品等登高用具。

严禁用于全市建设工程。

质量难以保证,影响建筑质量热轧带肋钢筋 HRB400 、HRB500

安全。等。

严禁用于全市建设工程。

抗震性能差,影响建筑质量安热轧带肋钢筋 HRB400 、HRB500

全。等。

- 2 -

技术 序号

分类

21 22 23 24 25

技术名称

卷扬机调直钢筋工艺,钢筋调直切断工艺(带有延伸功能)

砂轮切断钢筋工艺

钢筋切断工艺(采用剪切原理)

BX1-135 、BX2-500 交流

弧焊机

电渣压力焊

禁止 限制

技术(性能)指标 限制、禁止使用范围

相关理由 替代技术(产品)

严禁用于全市建设工程。

存在安全隐患, 质量难以保证。 无延伸功能的自动化钢筋调直切

断工艺。

不得用于施工现场钢筋切割。

锯片质量难以保证,存在安全 自动化钢筋切断工艺。

隐患。

不得用于全市建设工程的钢筋机械连

钢筋接头截面不平整,影响机 采用锯切原理的钢筋切断工艺。

接接头加工。

械连接接头质量。

严禁用于全市建设工程。

焊接质量难以保证、能耗大。 逆变电焊机等。

不得用于水平钢筋和倾斜钢筋 (斜度大

焊接质量难以保证,影响钢筋

于 4: 1)以及直径> 28mm 竖向钢筋的 钢筋机械连接技术等。

性能。

执行时间

钢筋

连接。

电弧搭接焊,钢筋闪光对

26及加焊

27

钢筋网片(现场人工绑扎)

28 施工现场加工箍筋

厨房 排烟气道(砖砌,手工生产,

采用非耐碱玻璃纤维

29 与卫

网格

布做增强材料,采用 生间

菱镁材料为原材料生产)

不得用于建设工程中直径≥ 16mm

的热 焊接质量难以保证,影响钢筋

轧钢筋连接。

性能。

不得用于主城区的桥面、路面工程。

质量难以保证,施工效率低。

1.不得用于主城区、 涪陵区、 永川区、 黔江区、南川区、綦江区、荣昌区的市 级重点项目(房屋建筑和市政基础设 施)和公租房建设工程。

2.不得用于主城区、南川区、綦江区、

2

荣昌区建筑面积≥ 8 万 m (以规划方案 加工质量难以保证。 一次性批准的建筑面积计)的建筑工 程。

3.不得用于涪陵区、永川区、黔江区

2

建筑面积≥ 5 万 m (以规划方案一次性 批准的建筑面积计)的建筑工程。

严禁用于全市建设工程。

生产工艺落后,产品质量难以 保证。

钢筋机械连接技术等。

钢筋焊接网片等。

成型箍筋加工配送。

符合《机制排烟气道系统应用技术规程》 DBJ50/T-212 等要求的机制排烟气道。

发文之日起执行

- 3 -

产品- 4 -

序号技术

技术名称禁止限制技术(性能)指标分类

30排烟气道防火止回阀(采

√用可燃材料制作)

31直排式燃气热水器√

32大便器√一次用水量> 6L 厨房

33与卫小便器√一次用水量> 3L 生间蹲便器用手接触式(按钮、

34扳手)大便冲洗阀,手接√

产品触式小便冲洗阀

35接触式洗手水嘴√

36铸铁螺旋升降式水嘴,铸

√铁截止阀

37混凝土水箱,普通钢板水

限制、禁止使用范围相关理由

严禁用于全市建设工程。不符合建筑防火要求。

严禁用于全市建设工程。能耗大,安全性差。

严禁用于全市建设工程。浪费水资源。

严禁用于全市建设工程。浪费水资源。

不得用于独立式公共厕所及公共建筑

易交叉感染。

的厕所。

不得用于独立式公共厕所及公共建筑

易交叉感染。

的厕所。

严禁用于全市建设工程。耐久性差,密封效果差。

不得用于生活供水工程。易附着污物,易污染水质。

替代技术(产品)执行时间

符合《机制排烟气道系统应用技术

规程》 DBJ50/T-212 等要求的防

火止回阀。

符合标准要求的强排式燃气热水

器等热水器。

符合《节水型生活用水器具》CJ/T

164要求的大便器。

符合《节水型生活用水器具》 CJ/T

164要求的小便器。

符合《节水型生活用水器具》 CJ/T

164 要求的自动感应式冲便装置发文之日起执行等。

符合《节水型生活用水器具》CJ/T

164要求的非接触式水嘴等。

符合标准要求的其他水嘴、截止

阀。

符合标准要求的变频、无负压供

水设备等。

38现场搅拌混凝土√39混凝现场搅拌砂浆√

40土及

袋装水泥√制品

41高碱混凝土膨胀剂√碱含量> 0.75%42砂浆微沫剂√不得用于全市范围内建筑面积>

质量难以保证,占用施工场地,

1000m2或混凝土用量> 500m3的建设

工预拌混凝土等。

污染环境。

程(含楼地面保温工程)。

不得用于全市各区县城区范围内新开质量难以保证,占用施工场地,

预拌砂浆等。

2020年1月1日工的房屋建筑和市政基础设施工程。污染环境。起执行

不得用于预拌混凝土和预拌砂浆的生

浪费资源,易污染环境。散装水泥。

产。

严禁用于全市建设工程。

易造成混凝土碱集料反应,影符合《混凝土膨胀剂》GB/T

发文之日起执行

响耐久性。23439 要求的混凝土膨胀剂。

严禁用于全市建设工程。质量难以保证,影响砂浆性能。符合标准要求的砂浆外加剂。

- 5 -

序号技术

技术名称禁止限制技术(性能)指标分类

43钢筋保护层用砂浆垫块√

44混凝混凝土马凳、塑料马凳(楼

√板钢筋支撑用)

土及

45制品钢筋砖过梁√

46单立轴行星式强制搅拌机√47玻璃幕墙√48全隐框玻璃幕墙√49门窗防火门(现场拼装和涂刷)√

50与玻

建筑外门窗

2

√ K > 2.8W/( m ·K )璃幕

51墙塑料窗√主型材可视面壁厚< 2.5mm 52塑料门√主型材可视面壁厚< 2.8mm 单片半钢化玻璃、单片夹限制、禁止使用范围

不得用于主城区建设工程。

严禁用于全市建设工程。

严禁用于全市建设工程。

不得用于全市建设工程混凝土搅

拌。

不得用于新建住宅、党政机关办公

楼、医院门诊急诊楼和病房楼、中

小学校、托儿所、幼儿园、老年人

建筑二层及以上外墙。

不得用于人员密集、流动性大的商业

中心和交通枢纽、公共文化体育设施

等场所,以及临近道路、广场及下部

为出入口、人员通道的建筑。

严禁用于全市建设工程。

不得用于全市有节能要求的建设工

程。

严禁用于全市建设工程。

严禁用于全市建设工程。

相关理由替代技术(产品)执行时间

强度低、易移位,难以保证钢符合标准要求的混凝土垫块、塑

筋保护层厚度。料定位件等。

难以保证楼板钢筋位置。符合要求的长条钢筋马凳等。

施工质量难以保证,抗震性能

钢筋混凝土过梁。

差。

搅拌混料不充分,混凝土质量

符合标准要求的其它搅拌机。

难以保证。

不利于推进特定环境、特定建符合标准要求的其他外墙饰面技

筑的玻璃幕墙安全防护工作。术。

不利于推进特定环境、特定建符合标准要求的其他外墙饰面技

筑的玻璃幕墙安全防护工作。术。

发文之日起执行

质量难以保证。符合标准要求的成品防火门。

节能效果差。符合标准要求的其他节能门窗。

刚度差,与墙体的连接质量难符合《建筑用塑料窗》GB/T

以保证。

28887 要求的塑料窗。

刚度差,与墙体的连接质量难符合《建筑用塑料门》GB/T

以保证。

28886 要求的塑料门。

53丝玻璃√54钢制膨胀螺栓√

55

现场打注结构密封胶施工

工艺

不得用于玻璃幕墙工程。安全性差,难以保证人身安全。符合标准要求的其他玻璃制品。

不得用于幕墙主框架与主体结构连施工质量难以保证,存在安全

接。

预埋螺栓或后置化学螺栓等。

隐患。

不得用于隐框和半隐框玻璃幕墙工室内注胶成型、现场安装等装配

程。

施工质量难以保证。

式工艺。

- 6 -

技术 序号

分类

56

57 58

59

保温

技术名称

玻化微珠无机保温板(采用

水玻璃为胶凝材料生产)

保温材料(含石棉无机纤维)

填充材料(膨胀珍珠岩,蛭石等)

膨胀珍珠岩、膨胀蛭石、海

泡石、煤渣、玻化微珠、胶粉聚苯颗粒类保温浆料

禁止 限制

技术(性能)指标

√ 体积吸水率> 20%

√ 限制、禁止使用范围 相关理由

严禁用于全市建设工程。

易泛碱、空鼓、脱落。

严禁用于全市建设工程。

危害人身健康。

不得用于建筑工程找坡、回填。

吸水率高,易渗漏。

不得用于全市建筑节能工程。 易空鼓开裂,质量难以保证。

替代技术(产品)

执行时间

符合《玻化微珠无机保温板建筑保温系统应用技术标准》

DBJ50/T-314 等要求的玻化微珠无机保温板。

符合标准要求的其他保温材料。

符合标准要求的体积吸水率

≤ 20%的填充材料。

符合标准要求的其他保温材料。

绝热用模塑聚苯乙烯泡沫

有以下情况之一时:

60

√ 1.表观密度< 18kg/m 3

不得用于全市建筑节能工程。

存在安全隐患,易引发火灾。

塑料( EPS )

墙体

2.燃烧性能级别低于 B 1

级。

61材料 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫

√ 燃烧性能级别低于 B 1 级

不得用于全市建筑节能工程。

存在安全隐患,易引发火灾。

塑料( XPS )

62 外墙保温系统胶粘剂、抹 √ 严禁用于全市建设工程。

质量难以保证,易污染环境。

面胶浆(现场配制)

63 聚丙烯酰胺类建筑胶粘剂 √ 严禁用于全市建设工程。

不耐水,粘结性能差。 64

烧结实心砖

严禁用于全市建设工程(文物、古 资源、能源利用率低。

建除外)。

有以下情况之一时:

65

烧结空心砖,烧结空心砌

.导热系数> 0.54 W/m · K ; 热工性能差。

√ 1

不得用于全市房屋建筑工程。

2.孔洞数≤ 12 孔;

3.宽度方向孔洞排数< 5 排。

符合标准要求的其他保温材料。

发文之日起执行

符合标准要求的其他保温材料。

符合标准要求的干混胶粘剂、干混抹面胶浆。

水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂等。符合产业政策和标准要求的墙体材料。

符合标准要求的新型墙体材料。

- 7 -

序号

技术

技术名称

禁止 限制

技术(性能)指标

限制、禁止使用范围

相关理由

分类

66 保温 单排孔混凝土小型空心砌

不得用于全市房屋建筑工程。

热工性能差。

及 玻纤增强水泥( GRC )空

67

墙体 心条板(采用非耐碱玻纤

严禁用于全市建设工程。

耐久性差,质量难以保证。

材料 或非低碱水泥生产)

1.不得用于膨胀聚苯板等薄抹灰外

墙外保温系统;

√ 2.不得用于 20 层及以上或 60m 及以

上的建筑外墙(底层或裙楼外墙除

外);

3.不得用于公共建筑裙楼外墙。

现场粘贴质量难以保证,存在

外墙面砖(陶瓷砖)现场

外墙面砖(陶瓷砖)有以下

68

安全隐患。

粘贴工艺

情况之一:

1.单块面积> 50cm 2;

2.厚度> 5mm ;

严禁用于全市建设工程。

3.吸水率:干压砖﹥ 0.5%,

挤压砖﹥ 3%;

饰面 4.单位面积质量﹥ 12kg/m 2;

材料

5.冻融循环≤ 10 次。

现场粘贴质量难以保证,存在 69

马赛克瓷质贴面材料

√ 不得用于全市建筑工程外墙。

安全隐患。

技术指标低于优等品,或有 以下情况之一时:

1.耐人工老化性< 600h ;

70

外墙涂料

√ 2.耐粘污性( 5 次,白色或

不得用于全市建筑工程外墙。

易粘污,耐久性差。

浅色)>15%或五次循环试验

后>1级;

3.耐酸性( 2%的 H 2 SO 3

)48h

有异常。

71

乙丙乳液系列涂料 √

不得用于全市建筑工程外墙。 耐久性差。

替代技术(产品)

执行时间

符合标准要求的新型墙体材料。

符合《建筑隔墙用轻质条板通用技术要求》 JG/T 169 等标准要求的轻质条板。

符合要求的陶瓷砖反打、干挂石材、外墙涂料、 PVC 外墙板施工等工艺。

发文之日起执行

符合标准要求的其他饰面材料。

符合《外墙涂料涂饰工程施工及验收规程》 DBJ50-046 等要求的涂料。

符合《外墙涂料涂饰工程施工及验收规程》 DBJ50-046 等要求的涂料。

- 8 -

序号技术

禁止限制技术(性能)指标

技术名称

分类

限制、禁止使用范围相关理由替代技术(产品)执行时间

72 73 74 75

仿瓷内墙涂料(采用聚乙

烯醇缩甲醛为基料掺入灰

钙粉、太白粉、滑石粉等

饰面原料制成)

矿物纤维防火涂料,高含

材料

量苯类溶剂型防火涂料

酚醛、醇酸类油漆

混凝土排水管,钢筋混凝土

排水管,铸铁排水管(刚性

接口)

√直径≤ 800mm

严禁用于全市建设工程。耐水性能差,易污染环境。

不得用于房屋建筑室内钢结构工程。易污染环境,危害人身健康。

不得用于室外环境钢结构防腐处理工

易污染环境,危害人身健康。

程。

严禁用于全市建设工程。易渗漏,易污染环境。

符合《合成树脂乳液内墙涂料》

GB/T 9756 要求的内墙涂料。

符合标准要求的其他防火涂料。

符合《建筑用钢结构防腐涂料》

JG/T 224 要求的防腐涂料。

符合标准要求的化学管材等。

76PVC 饮用水管材和管件

√(采用铅盐做稳定剂)

77冷镀锌钢管√78衬塑复合钢管√79管材沥青复合胎柔性防水卷材√

80与防再生橡胶改性沥青防水卷

√材

水材

81聚氯乙烯防水卷材( S 型)√料

82聚乙烯丙纶类防水卷材√

83沥青类防水卷材热熔法施

√工工艺

84溶剂型橡胶沥青防水涂料√

85溶剂型建筑防水涂料√

86焦油型聚氯乙烯建筑防水

接缝材料

严禁用于全市建设工程。易污染环境,危害人身健康。

不得用于全市民用建筑。耐腐蚀性能差。

不得用于建筑用热水系统。耐久性差。

严禁用于全市建设工程。

拉力和低温柔度指标低,耐久

性差。

严禁用于全市建设工程。耐久性差。

严禁用于全市建设工程。易污染环境,危害人身健康。

严禁用于全市建设工程。耐久性差,质量难以保证。

不得用于室内施工部位以及深基坑、有

施工防火要求的防水工程。易污染环境,易发生火灾。

严禁用于全市建设工程。易污染环境,危害人身健康。

不得用于建筑室内防水工程。易污染环境,危害人身健康。

严禁用于全市建设工程。易污染环境,危害人身健康。

符合标准要求的其他管材、管件。

符合标准要求的化学管材、不锈

钢管材等。

纤维增强聚丙烯给水管、薄壁不

锈钢水管等。

高聚物改性沥青防水卷材、高分

子防水卷材等。

高聚物改性沥青防水卷材、高分

子防水卷材等。

高聚物改性沥青防水卷材、高分

子防水卷材等。

高聚物改性沥青防水卷材、高分

子防水卷材等。

防水涂料、自粘聚合物改性沥青

防水卷材施工工艺等。

符合标准要求的其他防水涂料。

水性聚氨酯防水涂料、聚合物乳

液防水涂料等。

MS 改性硅酮密封胶、硅酮密封胶

等建筑防水接缝材料。

发文之日起执行

- 9 -

技术

序号技术名称分类

87配电箱(无3C 认证)88非标移动卷线开关盘禁止限制技术(性能)指标限制、禁止使用范围相关理由替代技术(产品)执行时间

通过国家强制性产品3C 认定,

√严禁用于全市建设工程。存在用电安全隐患。符合《施工现场临时用电安全技

术规范》 JGJ 46 要求的电箱。

通过国家强制性产品3C 认定,

√严禁用于全市建设工程。存在用电安全隐患。

符合《施工现场临时用电安全技

术规范》 JGJ 46 要求的电箱。

89瓷插式熔断器

电气

与智四芯电缆外加一芯,花线90(电缆电线类),胶质线

能化电缆√严禁用于全市建设工程。安全性差。

√严禁用于全市建设工程。存在用电安全隐患。

符合标准要求的空气隔离断路器

等断路器。

符合《施工现场临时用电安全技

术规范》 JGJ 46 要求的五芯电缆

等。

91白炽灯,卤素灯

92卤粉荧光灯,荧光灯类一般型电感镇流器

93停车场管理系统(非智能识别型)

94聚丙烯加筋土挡墙拉筋带95散水暗沟

96砖砌检查井

其它桥面沥青弹塑体填充式伸97

缩缝工艺

光面路面砖,非透水混凝98

土步道砖

99非耐碱型玻璃纤维网格布

不得用于城市道路、公共区域、公共建

能效低,能耗高。LED 灯等绿色节能照明产品。

筑和成品住宅照明。

√不得用于低压照明。

光效低,显色性差,光衰严重;

LED 灯、节能型电感镇流器等绿

能效低。色节能照明产品。

发文之日起执行√严禁用于全市建设工程。设备落后,停车效率低。

符合标准要求的智能识别型停车

场管理系统。

√严禁用于全市建设工程。

易老化,变形大,存在质量安

钢塑复合土工带等。

全隐患。

不得用于首层有功能房间的室外散水

不易清理,排水效果差。散水明沟等。

沟。

√严禁用于全市建设工程。易渗漏,易污染环境。

装配式混凝土检查井、塑料检查

井等。

√不得用于大、中型市政桥梁工程。

高温易变形,热稳定性差,抗符合标准要求的其他伸缩缝工

老化性能差。艺。

不透水,使用寿命短,影响行

符合《透水路面砖和透水路面板》

√不得用于广场、停车场、人行步道工程。GB/T 25993 要求的透水路面砖

人安全。

和透水路面板。

√严禁用于全市建设工程。耐久性差,质量难以保证。

符合《耐碱玻璃纤维网布》 JC/T

841 要求的耐碱玻璃纤维网布。

-10-

重庆市建设领域禁止、限制使用落后技术通告(2019年版)

附件 2019 年版)重庆市建设领域禁止、限制使用落后技术通告 ( 技术禁止限制序号技术(性能)指标替代技术(产品)限制、禁止使用范围技术名称相关理由执行时间分类 不得用于除以下条件之外的建设工程 安全隐患大,作业环境差,职现场条件限制不能采用(因施工技术、1机械成孔灌注桩。人工挖孔灌注桩√业健康危害大。 1.2m 以及开挖孔径≥机械成孔的项目,

的岩石地基成孔项目)。且深度≤3m 成孔扩底质量难以保证,影响旋挖成孔非扩底灌注桩等。2旋挖成孔扩底灌注桩√严禁用于全市建设工程。桩基承载力和结构安全。 塔吊吊泵管浇筑混凝土施安全风险高,易引发高坠、物采用混凝土布料机浇筑混凝土等3严禁用于全市建设工程。√施工工艺。体打击与坍塌等事故。工工艺整体性差,易变形渗漏,造成成品生化池或现浇钢筋混凝土生4砖砌生化池√严禁用于全市建设工程。化池。环境污染。施工不得用于装配式建筑重点发展区域和2技术丰都县建筑面积≥8 万m(以规划方案资源综合利用率低,作业环境预制装配式工艺。5√混凝土楼梯现浇工艺差,阻碍技术进步。一次性批准的建筑面积计)的混凝土结发文之日起执行及机构高层住宅建筑标准层。具设分体式止水丝杆等。易造成外墙渗漏。不得用于有抗渗等级要求的墙体结构。√6无止水构造的对拉丝杆备原木模板,竹(木)胶合组合铝合金模板等。资源综合利用率低。√严禁用于全市建设工程。7板模板(采用脲醛树脂为胶粘剂)易漏浆、露筋、爆模,施工效不得用于全市房屋建筑工程的楼板及8组合小钢模组合铝合金模板等。 √率低。剪力墙。个的直角.自重<13.2N/ 1型全铸铁扣件;符合《建筑施工扣件式钢管脚手架个的旋转2.自重<14.6N/ 9全铸铁扣件安全技术规范》JGJ 130 要求的扣性能指标难以符合标准要求。√严禁用于全市建设工程。型全铸铁扣件;件。个对接型3 18.4N/ .自重<全铸铁扣件。

重庆市建设委员会关于重庆市建设领域限制、禁止使用落后技术的通告(第三号)

重庆市建设委员会关于重庆市建设领域限制、禁止使 用落后技术的通告(第三号) 文章属性 •【制定机关】重庆市住房和城乡建设委员会 •【公布日期】2006.08.25 •【字号】渝建发[2006]165号 •【施行日期】2006.08.25 •【效力等级】地方规范性文件 •【时效性】现行有效 •【主题分类】城乡建设综合规定 正文 重庆市建设委员会关于重庆市建设领域限制、禁止使用落后 技术的通告(第三号) (渝建发〔2006〕165号) 各区县(自治县、市)建委,各有关单位: 为加强我市建设领域限制、禁止使用落后技术的管理,提高工程质量和安全生产水平,推动建设行业技术进步和创新,根据《建设领域推广应用新技术管理规定》(建设部第109号令)、《重庆市建设领域推广应用新技术管理办法》(渝建发[2003]141号)及相关产业技术政策规定,我们在广泛调研、征求意见的基础上,经组织专家论证、审查,并经公示后,现将《重庆市建设领域限制、禁止使用落后技术的通告》(第三号)(以下简称《技术通告》)予以发布,并将有关要求通知如下: 一、自《技术通告》规定执行时间起,凡本市行政区域内新建、改建、扩建工程建设项目,须严格执行《技术通告》的各项规定,不得使用和超范围使用《技术通告》中所列的落后技术和产品。对违反《技术通告》的工程建设项目,初步设计审批及施工图审查应不予通过,并不得颁发施工许可证。

二、对使用和超范围使用《技术通告》中所列落后技术和产品的工程建设项目,不得参与评优并按相关法规予以处罚。 三、各地建设行政主管部门、各有关单位应采取有效措施,全面禁止和严格限制使用《技术通告》中所列的落后技术和产品,积极推广、扶持和发展相关替代技术和产品,为推动建设行业技术进步和创新做出积极贡献。 实施中的有关问题请与市建委科教处联系。 联系人:杨小汝 电话(传真):63603771 二○○六年八月二十五日附件 《重庆市建设领域限制、禁止使用落后技术的通告》(第三号) ┌─┬─┬────┬─┬─┬───────┬──────┬─────┬────┐ │序│技│技术名称│限│禁│限用、禁用范围│相关理由│替代技术(│执行时间│ │号│术││制│止│││产品)│ │ ││分│││││││ │

重庆市建设领域禁止、限制使用落后技术通告(2019年版)

附件 技术重庆市建设领域禁止、限制使用落后技术通告(2019 年版) 序号技术名称禁止限制技术(性能)指标限制、禁止使用范围相关理由替代技术(产品)执行时间分类 不得用于除以下条件之外的建设工程 1人工挖孔灌注桩√(因施工技术、现场条件限制不能采用安全隐患大,作业环境差,职 机械成孔灌注桩。机械成孔的项目,以及开挖孔径≥ 1.2m 业健康危害大。 且深度≤ 3m 的岩石地基成孔项目)。 2旋挖成孔扩底灌注桩 塔吊吊泵管浇筑混凝土施3 工工艺 4砖砌生化池 施工 技术 5混凝土楼梯现浇工艺及机 6具设 无止水构造的对拉丝杆备 原木模板,竹(木)胶合 7板模板(采用脲醛树脂为胶 粘剂) 8组合小钢模 9全铸铁扣件√严禁用于全市建设工程。 成孔扩底质量难以保证,影响 桩基承载力和结构安全。 √严禁用于全市建设工程。 安全风险高,易引发高坠、物 体打击与坍塌等事故。 √严禁用于全市建设工程。 整体性差,易变形渗漏,造成 环境污染。 不得用于装配式建筑重点发展区域和 2 √ 丰都县建筑面积≥ 8 万 m(以规划方案资源综合利用率低,作业环境 一次性批准的建筑面积计)的混凝土结差,阻碍技术进步。 构高层住宅建筑标准层。 √不得用于有抗渗等级要求的墙体结构。易造成外墙渗漏。 √严禁用于全市建设工程。资源综合利用率低。 √ 不得用于全市房屋建筑工程的楼板及易漏浆、露筋、爆模,施工效 剪力墙。率低。 1.自重< 13.2N/ 个的直角 型全铸铁扣件; √ 2.自重< 14.6N/ 个的旋转 严禁用于全市建设工程。性能指标难以符合标准要求。 型全铸铁扣件; 3.自重< 18.4N/ 个对接型 全铸铁扣件。 旋挖成孔非扩底灌注桩等。 采用混凝土布料机浇筑混凝土等 施工工艺。 成品生化池或现浇钢筋混凝土生 化池。 预制装配式工艺。 发文之日起执行 分体式止水丝杆等。 组合铝合金模板等。 组合铝合金模板等。 符合《建筑施工扣件式钢管脚手架 安全技术规范》 JGJ 130 要求的扣 件。 - 1 -

重庆市建设委员会关于对《重庆市建设领域限制、禁止使用落后技术的通告》(第四号)进行公示的通知

重庆市建设委员会关于对《重庆市建设领域限制、禁止使用落后技术的通告》(第四号)进行公示的通知 文章属性 •【制定机关】重庆市住房和城乡建设委员会 •【公布日期】2007.11.26 •【字号】 •【施行日期】2007.11.26 •【效力等级】地方规范性文件 •【时效性】现行有效 •【主题分类】科学技术综合规定 正文 重庆市建设委员会关于对《重庆市建设领域限制、禁止使用落后技术的通告》(第四号)进行公示的通知 各区县(自治县)建委,各有关单位: 为加强我市建设领域限制、禁止使用落后技术的管理,提高工程质量和安全生产水平,推动建设行业技术进步和创新,根据《建设领域推广应用新技术管理规定》(建设部第109号令)和《重庆市建设领域推广应用新技术管理办法》(渝建发[2003]141号)及相关产业技术政策规定,我们在广泛调研和征求意见的基础上,经组织专家论证、审查,形成了《重庆市建设领域限制、禁止使用落后技术的通告》(第四号)(见附件),现予以公示。(重庆市建委网站: https://www.wendangku.net/doc/d419205711.html,;重庆市建设科技推广网https://www.wendangku.net/doc/d419205711.html,) 公示期:11月27日至12月4日。为确保公开、公正,维护行业利益,公示期内,若对上述内容提出质疑,请用文字材料并署真实单位、姓名及联系电话(否则视为无效材料),一并传真至我委科教处,以便及时核实。 联系地址:重庆市渝中区长江一路58号 联系人:市建委科教处平大野

市建设技术发展中心谢厚礼 联系电话:023-******** 63877474 传真:023-******** 63851880 附件:《重庆市建设领域限制、禁止使用落后技术的通告》(第四号) 二○○七年十一月二十六日重庆市建设领域限制、禁止使用落后技术通告(第四号) ┌─┬──┬────────┬─┬─┬──────┬────────┬──────┬───┐ │序│技术│技术名称│限│禁│限制、禁止使│相关理由│替代技术(产│执行日│ │号│分类││制│止│用范围││ 品)│期│ ├─┼──┼────────┼─┼─┼──────┼────────┼──────┼───┤ │1 │ 施│用卷扬机校直HPB ││√│严禁用于建设│校直的钢筋质量不│专用钢筋调直│2008年│ ││工技│235钢筋工艺│││工程。│稳定,难以达到《│机。 │1月1日│

重庆市建设领域禁止限制使用落后技术通告

重庆市建设领域禁止限制使用落后技术通告根据国家对建设领域的发展要求,为推动重庆市建设领域的现代化、 智能化和可持续发展,提高建设质量和效率,促进产业升级和创新发展, 特向各相关单位发布以下禁止、限制使用落后技术通告: 一、禁止使用落后技术 1.禁止使用国家明令淘汰的建筑施工技术和设备。各建设单位、施工 单位和监理单位应严格按照国家有关法律法规和规范要求,在工程过程中 不得使用国家淘汰的建筑施工技术和设备。例如,禁止使用国家淘汰的传 统砌筑工艺、平板模板施工技术等。 2.禁止使用落后的施工机械设备。各建设单位应优先采用高效、环保、节能的施工机械设备,完全禁止使用技术落后、排放超标的施工机械设备。例如,禁止使用排放量大、噪音污染严重的柴油机械设备。 3.禁止使用落后的建筑材料。各建设单位应严格按照国家相关标准和 规范要求,禁止使用不符合环保要求、品质不达标的建筑材料。例如,禁 止使用使用甲醛、苯、重金属等有害物质超标的装饰材料。 二、限制使用落后技术 1.限制使用传统的施工工艺。各建设单位、施工单位应根据工程的特 点和要求,鼓励采用先进的施工工艺和技术,限制使用传统的施工工艺。 例如,在建筑墙体施工中,应鼓励采用新型隔墙材料和技术,减少使用砌 筑工艺,提高建筑质量和效率。 2.限制使用低效的能源利用技术。各建设单位应提倡并采用节能、环 保的能源利用技术,限制使用低效的能源利用技术。例如,对于建筑物的

供暖、供冷和照明系统,应优先选择节能技术,提高能源利用效率,减少能源浪费。 3.限制使用低效的建筑信息化技术。各建设单位、设计单位应加强建筑信息化技术的推广应用,限制使用低效的建筑信息化技术。例如,在建筑设计中,应鼓励采用三维建模技术,提高设计效率和质量。 三、其他相关要求 1.加强宣传教育。各相关单位应加强对禁止、限制使用落后技术的宣传教育,提高建设、监理和施工人员的技术水平和意识,推动建设领域的技术创新和发展。 2.制定技术评估标准。各相关单位应根据国家有关标准和规范要求,制定相关技术评估标准,对使用的技术及设备进行评估,确保项目的技术符合要求。 总之,禁止、限制使用落后技术是推动重庆市建设领域现代化和可持续发展的重要举措,各相关单位应切实履行相关责任,积极采取措施,推动全市建设领域的技术创新和发展。只有通过倡导科技、环保、低碳的发展理念,才能为建设新时代的美丽重庆做出贡献。

城中村改造配套市政道路工程--排水工程施工图设计说明

第四册排水工程施工图设计说明 1.2.19 《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》(GB5∞32-2∞3) 1.2.20 《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013) 1.2.21 《建筑地基处理技术规范》UGJ79-20⑵ 1.2.22 《建筑地基基础设计规范》(GB50007∙2011) 1.2.23 《重庆市建设领域限制、禁止使用落后技术的通告》2019年版 1.2.24 《重庆市市政工程施工图设计文件编制技术规定》(2017版) 1.2.25 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(住建部令第37号) 1.2.26 《关于实施<危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知》(建办质 (2018)31号) 1.2.27 《重庆市城市排水设施管理办法》(重庆市人民政府2000.04) 1228《重庆市住房和城乡建设委员会关于进一步加强城市排水管网工程建设质量管理工作的通知》(渝建发(2019)10号) 1.2.29 《电庆市住房和城乡建设委员会关于主城区城市建筑垃圾再生产品推广应用试点工作 的指导意见》渝建【2019】434号 1.2.30 《建筑与市政地基基础通用规范》(GB55003-2021) 1.2.31 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB55002-2021) 1.3设计基础资料、工程资料 (1)设计合同 (2)业主提供的《大足区中心城区控制性详细规划整合》Hll-OlZOkHu-O3/01地块控规修改图。 (3)业主提供的Hll-OI/02地块建筑总图

城中村改造配套市政道路工程1设计依据 1.1设计合同依据 1.1.1 业主与我单位签订的设计合同 1.2设计规范、标准 1.2.1 《室外排水设计标准》(GB5(X)14-2021) 1.2.2 《给水排水工程管道结构设计规范》(GB50332-2∞2) 1.2.3 《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002) 1.2.4 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—2008) 1.2.5 《城镇给水排水技术规范》(GB5O788-2O12) 1.2.6 国标图集《市政排水管道工程及附属设施》(06MS201) 1.2.7 《城市排水工程规划规范》(GB50318∙2017) 1.2.8 《山地城市室外排水管渠设计标准》(DBJ50/T-296-2018) 1.2.9 《埋地塑料排水管道工程技术规程》(CJJl43-2010) 1.2.10 《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-2016) 1.2.11 《城镇内涝防治技术规范》GB51222-2017 1.2.12 《城市防洪工程设计规范》(GB/T50805-2012) 1.2.13 《公路排水设计规范》JTGrΓD33-2OI2 1.2.14 《混凝上和钢筋混凝上排水管》(GB/T11836-2009) 1.2.15 《混凝土结构设计规范》(GB5OO1O∙2O1O)(2015版) 1.2.16 《混凝土结构耐久性设计规范》(GB"50476-2008) 1.2.17 《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008) 1.2.18 《建筑设计抗震设计规范》(GB5∞11-2011)(2016年版)中标注接入的规模,但无标高资料,正在落实中,下阶段补充完善. 4、补充给水和燃气管线节点大样图,如R2-2、J2-2等处节点大样。

重庆市建设领域禁止、限制使用落后技术通告(2019年版)

重庆市建设领域禁止、限制使用落后技术 通告(2019年版) 重庆市建设领域禁止、限制使用落后技术通告(2019年版) 本通告旨在规范建设领域技术使用,提高建筑施工质量和安全水平,保障人民群众生命财产安全。以下为禁止或限制使用的技术及相关理由: 1.人工挖孔灌注桩 禁止在全市建设工程中使用人工挖孔灌注桩,除以下条件之外的建设工程: 机械成孔的项目,以及开挖孔径≥1.2m且深度≤3m的岩石地基成孔项目; 因施工技术、现场条件限制不能采用机械成孔灌注桩。

人工挖孔灌注桩成孔扩底质量难以保证,影响桩基承载力和结构安全。安全风险高,易引发高坠、物体打击与坍塌等事故。建议使用旋挖成孔非扩底灌注桩等替代技术。 2.施工工艺及机械成孔灌注桩 禁止在全市建设工程中使用施工工艺及机械成孔灌注桩,建议采用旋挖成孔扩底灌注桩等替代技术。施工工艺及机械成孔灌注桩整体性差,易变形渗漏,造成成品生化池或现浇钢筋混凝土生环境污染。 3.砖砌生化池 禁止在全市建设工程中使用砖砌生化池,易造成外墙渗漏。建议使用分体式止水丝杆等替代技术。 4.混凝土楼梯现浇工艺 禁止在装配式建筑重点发展区域和丰都县建筑面积≥8万 m²(以规划方案一次性批准的建筑面积计)的混凝土结构高

层住宅建筑标准层中使用混凝土楼梯现浇工艺。建议使用预制装配式工艺等替代技术。 5.竹(木)脚手架,扣件式钢管悬挑脚手架,大模板悬挂 脚手架,普通型附着式升降脚手架 禁止或限制使用竹(木)脚手架,扣件式钢管悬挑脚手架,大模板悬挂脚手架,普通型附着式升降脚手架。建议使用组合铝合金模板等替代技术。 6.无止水构造的对拉丝杆 禁止在全市房屋建筑工程中使用无止水构造的对拉丝杆。建议使用组合小钢模等替代技术。 7.原木模板,竹(木)胶合板模板(采用脲醛树脂为胶粘剂) 禁止使用原木模板,竹(木)胶合板模板(采用脲醛树脂为胶粘剂)。建议使用组合铝合金模板等替代技术。

相关文档
相关文档 最新文档