文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 《建筑设计防火规范》关于住宅消防若干问题探讨

《建筑设计防火规范》关于住宅消防若干问题探讨

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/df4902361.html,

《建筑设计防火规范》关于住宅消防若干问题探讨

作者:秦德明

来源:《中小企业管理与科技·下旬刊》2015年第06期

摘要:《建筑设计防火规范》是我国建筑防火设计的主要依据,其具有涉及面广、技术强、政策性强的特点。自《建筑设计防火规范》正式实行以来,对我国的建筑消防工作进行了指导。旧版的《建筑设计防火规范》中规定,9层及 9层以下的居住建筑都属于规定的范围(2014版规范为:建筑高度不大27m的住宅建筑)。本文对于《建筑设计防火规范》中关于住宅消防的一些问题进行了简要的探讨,提出了相应的看法和建议。

关键词:《建筑设计防火规范》;住宅消防;室内消防

2014年我国正式颁布了《建筑设计防火规范》GB50016-2014,对于住宅室内消防给水系统的设计提出了新的要求。本文以《建筑设计防火规范》为依据,简要探讨了关于住宅消防的一些实际问题,希望能够通过对2014版《建筑设计防火规范》的分析,更好做好油田的住宅消防工作。

1 《建筑设计防火规范》对于住宅消防方面的新规定

1.1 住宅场所必须设置室内消火栓

根据旧版的《建筑设计防火规范》相关规定,如果室内住宅的高度超过7层必须在室内设置消火栓系统。如果住宅的高度超过9层则属于高层民用建筑,应该根据《高层民用建筑设计防火规范》设置相应的室内消防系统。因此旧版的《建筑设计防火规范》主要是针对8到9层的住宅,要求其必须设置室内消火栓系统。与旧版不同的是,2014年版的《建筑设计防火规范》相应放宽了室内消防给水系统方面的要求,没有要求超过6层的底层设置商业网点的单元式住宅、通廊式住宅、塔式住宅设置消防给水系统。7层以下的住宅的灭火途径主要是外部灭火和加强被动防护措施。

1.2 塔式住宅和单元式住宅的室内消火栓的位置

由于塔式住宅和单元式住宅只有有限的公共部位,其底层可能具备管理用房场所、附属用房和架空停车,而其他楼层的公共部位一般只有楼梯间。旧版的《建筑设计防火规范》没有对住宅室内的消火栓具体位置进行明确的规定,一般情况下设计人员主要是在楼梯间的休息平台上设置室内消火栓,并且使用栓箱合一的方式,也有少部分栓箱分离形式。2014版《建筑设

计防火规范》对这种设置方法的合理性进行了充分的肯定,并通过8.4.3-1条对塔式住宅和单

相关文档