文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › AHU空调系统简介

AHU空调系统简介

AHU空调系统简介
AHU空调系统简介

AHU空调系统简介

组合式空调机组各段功能说明:

1、新风段:新风段主要是接受室外新风,沉淀新风中的杂质;新

风阀安装风阀执行器(开关量),与风机联锁。建议在室外背阴出安装温度传感器,用于回风温度补偿。

2、过滤段:过滤新风的一般为初效(或叫粗效)过滤,主要是过

滤体积较大的杂质;回风段之后的过滤器一般为中效过滤器,一般过滤体积较小的杂质;如果是净化空调还会有亚高效和高效过滤段。所有过滤网前后均应安装压差开关,用于检测过滤网的清洁度,如果堵塞杂质较多,会发出报警信号。

3、回风段:回风段主要适用于混合新风和回风;回风口处的风阀

安装风阀执行器(模拟量)用于调节回风量,当室外温度较热或较冷的季节,在保证一定新风量的前提下,尽大限度地利用

回风,从而达到节能的目的。排风口处的排风阀安装风阀执行器,与回风阀执行器连锁,动作方向相反。回风管路上安装温湿度传感器,用于检测回风的温室度(从而知室内温湿度的平均值),为控制冷水阀、加热阀、电加热和加湿阀提供依据。

4、表冷段:表冷段主要是给送往室内的空气降温,并兼起降温除

湿的功能(可选),并且除湿优先。表冷器的进水口安装温度调节阀(三通),当回风温湿度达到设定要求时,温度调节阀关小或关闭,多余的冷冻水通过第三通路回流,防止调节阀在关小或关闭时阀前后的压差过大而造成其它管件或水泵憋坏,并且影响调节阀的使用寿命。另外,表冷器表面安装防冻开关用以保护空调设备,与风机、风阀连锁。

5、加热段:加热段冬季使用(或除湿过冷后生温),其工作原理

同表冷段。两管制系统的加热和制冷的表冷器共用。

6、电加热:电加热一般是在当加热段不能满足热量要求或或除湿

过冷后生温时使用。

7、加湿段:加湿段作用为防止冬季干燥加湿或特殊工艺要求加

湿,加湿方式一般为湿膜加湿或蒸汽加湿。

8、送风段:送风段的作用是向室内送风,又称风机段。送风口处

的风阀一般安装执行器(开关量、可选功能),与风机联锁。

1、空调的各段的使用需根据用户的具体情况而自由组合!

2、不同厂家组合顺序不同!

中央空调计费方案对比!

中央空调计费方案对比 郑州铭鼎节能科技有限公司 中央空调计费方案对比 一、在国内目前中央空调计费市场中,主要有能量型、能量+时间型和时间型三种计费方式:

1.1 能量计量原理及计算公式 在热交换设备(风机盘管或空气处理机)中安装整体式热量表或组合式热量表,当水流 经系统时,根据流量传感器给出的流量和配对温度传感器给出的供回水温度,以及水流经的时间,通过计算器可计算并显示该系统所释放或吸收的热量。计算公式为: 1 1 Q=q m h d = q h d 0 .0 Q ---- 释放或吸收的热量 T ---- 时间; qm----热交换回路中液体载体流过的质量流量 qv---- 热交换回路中液体载体流过的体积流量 P ----流经热量表的流体的密度; h---热交换回路中液体载体 该类仪表有国家标准,获得国家质量技术监督局颁发的《制造计量器具许可证》后,能 够直接用丁贸易结算。根据国家标准,该类仪表按照精确度的高低分为1级、2级、3级能量表按流量计类型分为:机械式能量表、超声波能量表和电磁式能量表。 1.2 时间型计量原理及计算公式 通过测量用户端空调设备(主要是风机盘管)的运行时间,结合设备的标称制冷量和 室内的温度,并通过与系统制冷主机的联锁关系,计算出用户消耗的能量系数,从而计算得出用户的费用。 风机盘管的冷量当量就可以按照下面的公式计算出来: & =如? K Jfi + 知-灼加+£[ - 式中: Ei —第i个表消耗的冷量系数; tH —风机盘管在高档风速运行的时间,s; tM 一风机盘管在中档风速运行的时间,s; tH 一风机盘管在低档风速运行的时间,s; KjH -j型风机盘管在高档风速的理论制冷系数; KjM —j型风机盘管在中档风速的理论制冷系数;

中央空调基本知识介绍

中央空调基本知识介绍

一、空调的基本概念 1.1什么是空调? 答:对空气进行适当的处理,使室内空气的温度、相对湿度、压力、洁净度和气流速度等参数能保持在一定范围内。这种制造室内气候环境的技术措施,称为空气调节,简称空调。 1.2空气调节的任务? 答:在一定的范围内保持室内的温度和相对湿度,是空调最基本的任务。空调环境要求的最佳温度和最佳相对湿度,分别称为温度基数和相对湿度基数。空调环境允许的温度和相对湿度的波动值,称为空调精度。舒适性空调对空调精度无严格的规定,工艺性空调、净化性空调对空调精度则有明确规定。 1.3什么是制冷剂,其工作原理是什么? 答:在被冷却对象和环境介质之间传递热量,并最终把热量从被冷却对象传给环境介质的制冷机中进行制冷循环的工作物质。 其工作原理是制冷剂在蒸发器内吸收被冷却物质的热量而蒸发,在冷凝器中将所吸收的热量传给周围的空气或者水,而被冷却为液体,往复循环,借助于状态的变化来达到制冷的作用。 1.4什么是载冷剂,其工作原理是什么? 答:将制冷装置的制冷量传递给被冷却介质的媒介物质。 如常用的空调冷冻水,其在蒸发器内被冷却降温,然后远距离输送,来冷却需要被冷却的物体。目前常用的载冷剂有水,它只能用于高于0 ℃的条件,当要求低于0 ℃时。一般采用盐水,如:氯化钠或者氯化钙水溶液或者采用乙二醇、丙二醇等有机化合物的水溶液。 1.5什么是显热? 答:对固态、液态或气态的物质加热,只要它的形态不变,则热量加进去后,物质的温度就升高,加进热量的多少在温度上能显示出来,即不改变物质的形态而引起其温度变化的热量称为显热。如对液态的水加热,只要它还保持液态,它的温度就升高;因此,显热只影响温度的变化面不引起物质的形态的变化。例如

暖通空调系统介绍

【tips】本文由李雪梅老师精心收编,值得借鉴。此处文字可以修改。 暖通空调系统介绍 好的工作环境,要求室内温度适宜,湿度恰当,空气洁净。暖通空调系统 就是为了营造良好的工作环境,并对大厦大量暖通空调设备进行全面管理 而实施的监控。暖通空调系统的监控内容如下:空调系统的监控 1)新风机组的监控新风机组中空气水换热器,夏季通入冷水对新风降温 除湿,冬季通入热水对空气加热,干蒸汽加湿器用于冬季对新风加湿。对 新风机组进行监控的要求如下: (1)检测功能:监视风机电机的运行/停止状态;监测风机出口空气温、 湿度参数;监测新风过滤器两侧压差,以了解过滤器是否需要更换;监视 新风阀打开/关闭状态; (2)控制功能:控制风机启动/停止;控制空气热水换热器水侧调节阀, 使风机出口温度达到设定值;控制干蒸汽加湿器阀门,使冬季风机出口空 气湿度达到设定值。 (3)保护功能:冬季当某种原因造成热水温度降低或热水停供时,应停止风机,并关闭新风阀门,以防机组内温度过低冻裂空气水换热器;当热水 恢复正常供热时,应能启动风机,打开新风阀,恢复机组正常工作。 (4)集中管理功能:智能大楼各机组附近的DDC控制装置通过现场总线与相应的中央管理机相连,于是可以显示各机组启/停状态,送风温、湿度、各阀门状态值;发出任一机组的启/停控制信号,修改送风参数设定值;任一新风机组工作出现异常时,发出报警信号。 2)空调机组的监控空调机组的调节对象是相应区域的温、湿度,因此送入装置的输入信号还包括被调区域内的温湿度信号。当被调区域较大时,应 安装几组温、湿度测点,以各点测量信号的平均值或重要位置的测量只值 作为反馈信号;若被调区域与空调机组DDC 装置安装现场距离较远时,可

关于中央空调计费系统中的时间型计量

关于中央空调计费系统中的时间型计量 关于中央空调计费系统中的时间型计量成都铎浜科技有限公司杨秦对于写字楼或商务公寓等空调用户,我们建议采用时间型计量。如果用户希望采用能量型计量,我们建议不要采用机械式运动能量表,而选用一些高档的无机械式运动的(如超声波等)能量表。但对于这类用户计量,采用能量型会增加很大的工程成本。 而对于一些综合性大楼,如商场等大用户,计量每层或多层的大面积空调费用,建议采用能量型,这样的总体成本会比时间型低很多。 而在某些场合,如下面商场上面办公楼的大楼,也可以采用时间型+能量型的方案。 从20年前空调计费行业开始在中国起步到近七年的快速发展,目前国内关于空调计费的方法主要有以下几种: 一、能量计量。 能量计量是从供暖计量延伸而来,它主要是直接计量用户所消耗的能量,主要原理就是能量=流量乘以温差.因此,能量计量除了空调水系统的水利平衡影响其计量精度外,还与流量计的选型、水质的好坏以及温度计的配对精度等有关。前面已经讲了能量计量的理论缺陷,除了这个理论缺陷以外,还存在以下主要缺陷:1〉流量计的堵塞问题。 这是普通流量计所面临的一个主要问题,它与流量计本身的质量和性能并无根本关联,主要是受水质的影响。目前一般的空调计费厂家从成本角度考虑,通常是选用机械式转子流量计,但这种流量计无论是进口还是国产,在实际运行当中并不理想。因为空调水系统通常是一个封闭循环系统,水质质量较差,容易堵塞流量计的转子运转,影响计量精度甚至堵死流量计的运行。目前针对这个问题,国内厂家通常采用的解决方法是加过滤网,先不论过滤网能不能彻底解决这个问题,就是整个水系统增加了众多过滤网后,势必增加了水阻,这就要求增加水泵功率,造成投资成本增加。同时,为了保持流量计的正常运行,还需要经常清洗管道,大大增加了日常的维护量,给物业公司造成了很大的困扰。更主要的是,一旦出现故障,需要停机维护,而维修时,需要从管道上拆装,麻烦不说,还可能破坏装修,影响了整个中央空调系统的正常运行,给物业公司的管理带来相当的不便,运行成本也大幅增加。而绝大部分能量型计费系统的问题都出于此。而如果采用非机械式流量计,其几千到几万的设备成本也让许多公司望而却步,因此能量型计费要想发展,这个问题是首先要解决的问题。 2〉流量计的检定工作。 作为一套计量产品,其计量精度直接涉及到用户的切身利益,因此国家计量局早就明文规定流量计必须每4年强行检定一次。而热能表的检定方法主要有整体检定和分体检定两种,无论哪种方法都无法现场检定,这样一旦用户提出流量计的计量精度提出疑问,将会对物业公司的管理造成很大的困扰,从而造成收费纠纷。而热能表恰恰是来解决收费纠纷问题的,而不是来制造纠纷的。所以,也有很多类似的项目因为用户的异议而最后不得不放弃计量收费,造成很大的损失。3〉温度传感器的精度问题。 对于温度的测量,由于空调水的实际温差通常只有2.5-3.5℃,如果温度测量误差为0.3℃,就会带来10%的能量测量误差(供暖温差为20℃左右,0.5℃测量温差所产生的能量误差仅为2.5%),这就是能量表进行空调计量最难以克服的问题之一,在某些能量计量的实际项目中,相似单位的数据差异可达到4-5倍,导致用户最终拒绝交费,给物管带来直接经济损失。 二、电计量 目前有部分早期建成的项目是用电表来进行计费的,这种计量方法虽然应用不广,但它是在认识到能量计费不足的情况下,从另外一种思路来探讨计量方式的一种有益探索。这种方式主要存在以下不足: 1〉由于风机盘管的制冷量根据不同的风量和不同大小的盘管的用电量是不成线性的关系,所以同样制冷时,按照电费来计量是不科学的; 2〉当用户只吹风而不制冷时,其用电量是一样的,但却没耗冷,这样收费还是一样的,这就更加不合理了。 三、水表计量 目前也有部分早期建成的项目是只用水表来计费的,这些项目之所以只采用水表计费而不配套温度传感器,就是意识到温度传感的精度问题可能会产生收费公平性的质疑,但这种方法虽照顾了公平性,却忽略了水表的缺陷和收费的合理性。通过这些年的运行,早已暴露出它的弱点和不足之处。由于单价一定之后,根据用水量来收费,除了前面所述的有关水表的缺点外,还存在用户的异议,如果只开水泵而不开制冷机的情况怎么办? 四、时间计量 时间计量虽然起步较晚,但它是在综合了以上各种计量方法的优缺点后,提出的一个全新的计量概念。首先它从自控的角度出发避免了各种外力因素对计量精度的影响,其次它从技术的可行性和实际的可操作性出发,解决了容易引起收费纠纷的计量合理性和公平性。 时间计量主要是通过采集风机盘管高中低三档的运行时间,在综合考虑各种型号风机盘管和风机盘管各档位之间制冷量的系数关系,用当量时间来表示用户所耗用的热交换量。这种计量方法主要是通过RS485通讯,纯电路连接,即可以相对精确的计量用户的使用量,又可以避免各种外力因素所造成的系统不稳定性。应该来说是目前众多计量方法中比较理想的一种计量方法。 当然,也有不少人对此计量方法提出异议,异议主要是集中在该计量方法的原理主要是建立在理论数据的基础上。因为该计量方法的原理主要是:功=功率乘以时间,而这个功率主要是指风机盘管的额定功率,而实际功率和额定功率往往存在一定的差异,此差异在15%--25%左右,所以该计量方法准确性值得怀疑。 对于这个问题,我们应该分两个方面来看: 首先,从绝对精准的角度来看,的确时间计量存在这个问题。但我们再反过来思考一下,这15%--25%的计量误差是建立在大家公平一致的基础上的,也就是说,当你开25度,另一户开28度,它们之间可能存在计量的差异,但反过来,从概率学的角度,可能某一天这一户开28度,另一户也有开25度的可能,也就是说,

格力商用中央空调简介

资料来源:中港海通能源科技发展(北京)有限公司 https://www.wendangku.net/doc/d45116609.html, 格力商用中央空调 (一)、格力商用中央空调简介 中央空调系统由冷热源系统和空气调节系统组成。制冷系统为空气调节系统提供所需冷量,用以抵消室内环境的冷负荷;制热系统为空气调节系统提供用以抵消室内环境热负荷的热量。制冷系统是中央空调系统至关重要的部分,其采用种类、运行方式、结构形式等直接影响了中央空调系统在运行中的经济性、高效性、合理性。 (二)、格力中央空调产品分类 1、单元式中央空调 1.1、格力一拖一普通静压风管式中央空调 1.2、格力B系列模块化风管送风式中央空调 1.3、格力一拖一风管式隐风系列中央空调 1.4、格力DL系列水冷柜式空调机组 2、多联式中央空调 2.1、格力GPD[i]直流变频多联中央空调机组 2.2、格力GPD IV直流变频多联空调机组 2.3、格力GJ智能多联中央空调 2.4、格力GR系列数码多联中央空调机组 2.5、格力GRE系列超低温热泵数码多联机组 3、冷水式中央空调 3.1、格力LSH系列满液式水源热泵螺杆中央空调 3.2、格力壳管式水源热泵涡旋机组 3.3、格力MS套管式水源热泵机组 3.4、格力LH系列满液式水源螺杆机组(R134A) 3.5、格力LH满液式水冷螺杆冷水中央空调(R22) 3.6、格力C系列离心式冷水中央空调

3.7、格力MB系列模块式风冷冷(热)水中央空调 3.8、格力LM系列风冷螺杆式中央空调机组 4、末端产品 4.1、格力ZK系列组合式空调机组 4.2、格力ZF系列风机盘管中央空调机组(三)、格力中央空调产品介绍 1.1、格力一拖一普通静压风管式中央空调 1.1.1、产品简介 ◆核心科技,静享舒适家庭空间求 ◆可选的断电记忆功能 ◆超薄机身,提高设计安装自由度 ◆多种回风方式,兼顾舒适和美观的双重需要 1.1.2、特点介绍 (1)、核心科技,静享舒适家庭空间 (2)、特有节能运行设定,避免误操作 (3)、可选的断电记忆功能,减少重复设定的繁琐 (4)、自带防尘滤网,方便拆洗 (5)、超薄机身,提高设计安装自由度 (6)、多种出回风方式,兼顾舒适和美观的双重需要 (7)、隐形安装,尽显高贵典雅 (8)、营造舒适宁静空调环境 (9)、循环气流设计 (10)、周定时控制器,依您所需,自动调节 (11)、多线路集中控制,管理操作更方便 1.2、格力B系列模块化风管送风式中央空调 1.2.1、产品简介 ◆三维螺旋风叶 ◆全封闭式涡旋压缩机

中央空调系统计费--能量型计费说明

中央空调系统计费 能量表计费方式简要说明 1.能量表 能量表由积分仪、流量传感器、配对温度传感器三部分组成。根据能量守恒原理,中央空调对空间的热交换与其介质中能量变化相等。通过能量表对中央空调水管的能耗的计量,从而达到对用户中央空调使用量的计量。 能量表安装图如下(具体口径有区别,以说明书为准): 2.能量型收费原理:通过对能量表的流量和温差之间的逻辑关系计算出能量消耗值。 用户每月的费用=实际空调使用费+基本维护费。 实际空调使用费是物业根据中央空调系统的实际运行成本、用户消耗总用量,确定用户使用单价,从而算出每月用户的实际空调费用(其中包括分摊部分)。 基本维护费即中央空调系统维修、维护、保养、相关人员工资等费用,应作为用户无论使用中央空调与否都要缴纳的费用,以保障物业管理的基本运营。

3.项目描述 项目是一座六层楼的商用广场,一至三层(含夹层)为商铺,四至五层是KTV 娱乐城,六层办公室.目前整个项目只有一至五层(含夹层)安装一套中央空调系统,.现要求一至三层(含夹层)与四至五层两个不同用户应用合理的中央空调计量手段,按用量收取空调使用费用,使中央空调收费的理念由“供多少用多少”到“用多少供多少”的转变,体现按需使用,按用量收费,“多用多付,少用少付”、“用多少付多少”的基本收费原则。同时引导用户树立正确的消费观念,提高节能意识,从而达到为国家节约能源的目的。 4.计费方案 根据项目实际情况我司建议采用能量型中央空调计费方式 1)地面一至三层(含夹层)是商铺,要求只计量该四层总的能量消耗,采用能 量型中央空调计费系统,需区域能量表1套,管径DN200。 2)地面四至五层是KTV部,要求只计量该二层总的能量消耗,原则采用能量型中央空调计费系统,需区域能量表1套,管径DN150,但由于现场施工所限不能从五层安装分支管到四层,所以只能是四层与五层分开计量,两层能量表使用总和就是该用户主实际用量.所以需要区域能量表2套,管径DN150. 设备如下 注:根据实际情况所有能量表均采用就地抄表的方式统计核算。能量表的计算仪可根据实际情况安装在易于管理的位置。 5.HLM能量型计量表的安装 1.流量计的安装 安装流量计前必须事先完成对空调管道清洗工作,防止管道废渣进入

图文解析集中式中央空调计费系统

图文解析集中式中央空调计费系统 国家标准: 《时间法集中空调分户计量装置》(GB/T29580-2013)《智能建筑弱电工程设计与施工》(09X700) 《建筑设备监控系统工程技术规范》 《通断时间面积法热计量装置技术条件》(JGT379-2012) 《热量表》CJ128-2007 《集中空调电子计费信息系统工程技术规范》SJ/T11449-2013 对空调分户计量要求的规范与标准: 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2006 《民用建筑节能管理规定》2005 《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T 229-2010 《中华人民共和国节约能源法》 《民用建筑节能条例》国务院令第530号 《公共机构节能条例》国务院令第531号 中央空调系统计费系统架构:

建筑能耗计量管理系统(空调、水、电,C/S架构) B/S架构: 空调、水、电综合计量B/S系统架构图:

B/S架构系统: 开放式体系架构,三个层次的开放: 设备层:通过物联网智能路由器,配置接入方式,可无限扩展接入各子系统的末端采集设备; 数据层:统一由“数据总线”完成各大系统的数据接

入; 服务层:通过自定义组态的方式配置各业务系统的核心服务功能。 中央空调计量方式: (1)能量型计量方式: 计量原理:Q=∫ρqv(h1-h2)dг

电磁流量计优点: 精度高(达0.5级),量程宽,最低测量流速0.1m/s 无机械运动部件,免维护,稳定可靠; 《建筑节能智能化技术导则》中,空调计量推荐使用产品;广泛应用于化学、造纸、污水等工业领域。 温度传感器的选型: 两线制温度传感器出厂后固定信号线长度,不能随意延长,否则影响测量结果。 四线制温度传感器可消除连接导线电阻变化的影响,在安装时可延长信号线长度,不会影响测量结果。 在空调计量中,空调系统冷冻水供水管与回水管相距较远时采用四线制温度传感器。 能量型计量方式适用范围: 分楼栋、分楼层、分区域等大区域的计量需求(入户管径一般≥DN50)。 大型能源站的分户计量。 一般应用于商业综合体、工厂、酒店、酒店、交通枢

中央空调十大品牌介绍

2011中央空调十大品牌排名及介绍 家用中央空调与传统中央空调相比,早已摆脱体积超大、运行费用高、安装不便等缺点,与传统分体空调相比,家用中央空调满足了现代人对舒适健康的家居生活要求,所以近年来家用中央空调迅速走进寻常百姓家庭,家用中央空调也全面拉开一个制冷时代的序幕。为了广大家庭用户能够理性的认识和选购家用中央空调,本站将根据权威数据和各大中央空调官方网站介绍2011年家用中央空调品牌排名情况,为您揭晓中央空调十大品牌最新排名。 家用中央空调品牌排名第一位:大金中央空调 日本大金中央空调简介 大金公司由大金工业株式会社1924年成立,以其领先的行业技术和现代化的管理理念,不断推出超前性的空调产品。目前大金已在日本、中国、美国、英国、捷克、法国、泰国、荷兰、比利时等全球各个国家建立了100多家生产基地及销售公司,旗下员工人数超过20,000名,是世界上唯一一家集空调、冷媒、压缩机研发、生产、销售和售后服务为一体的空调专业企业。 日本大金中央空调发展史 20世纪初——开始致力于制冷行业的研究 1937年——大金在日本国内率先开发出了碳氟式冷冻机 1951年——大金生产的商用柜机开启了日本商用空调的篇章 1969年——开发了家用多联空调系统,大金家用中央空调由此诞生 1980年——推出业界第一台超薄(机身厚度仅19.8cm)天吊型室内机 1982年——生产出世界上第一台VRV多联系统 1987年——生产出世界上第一台变频VRV多联系统 1993年——业内首创24小时远程空调监控系统[AIRNET SERVICE SYSTEM] 1999年——开发了世界上第一台拥有加湿功能的家用机[滋润润·凉爽爽] 2003年——世界上第一台大容量(单系统48HP)VRV在大金诞生 2005年——世界上第一台实现在线管理、在线维护的智能VRV系统 2008年——二级压缩VRV系统在中国上市 2009年——URURU上市(中国限量3000台) 日本大金中央空调在中国

商场中央空调计费系统管理软件功能操作手册及特点

http:// https://www.wendangku.net/doc/d45116609.html, 商场中央空调计费系统管理软件功能操作手册及特点商场中央空调计费系统管理软件是,是一套专为中央空调计费系统量身定制的专用软件产品,商场中央空调计费系统管理软件内置完善的报表分析与控制功能,不需要二次编程,使用人员无需专业知识,只需根据项目现场进行相关菜单化配置即可安装使用,在使用中可灵活地更改配置,商场中央空调计费系统管理软件的方便简洁的树形目录、详细的计费报表、实现对中央空调各个用户计费点实时采集与计费。下面是小编带来的商场中央空调计费系统管理软件功能操作手册及特点的简单介绍。商场中央空调计费系统管理软件的计费设备管理界面将计费系统内所有的计费设备以树形目录显示,用户可以清晰、快速了解设备详细运行状态,并可以快速切换至具体设备的计费画面。 http:// https://www.wendangku.net/doc/d45116609.html, 商场中央空调计费系统管理软件的设备监控

界面显示系统内所有的区域管理器,用户可以清晰、快速了解系统整体的结构,以及区域管理器当前运行状态。 http:// https://www.wendangku.net/doc/d45116609.html, 商场中央空调计费系统管理软件的集中抄表通过软件可以对计费终端实现远程抄表,根据设置的各项计费参数自动对抄表数据进行计费和统计。商场中央空调计费系统管理软件的用户数据查询可以查询用户的交费明细、银行划账明细、表具计量数据、用量汇总报表等相关的历史数据明细。 http:// https://www.wendangku.net/doc/d45116609.html, 商场中央空调计费系统管理软件的欠费提醒与禁用可以设置余额不足提醒、欠费提醒的限值和提醒时间,对于欠费用户还可以实现欠费禁用。 http:// https://www.wendangku.net/doc/d45116609.html, 商场中央空调计费系统管理软件的收费管理详细的收费管理,对用户的各项资料明细清晰显示,收费价格能协助管理方进行成本分

中央空调系统组织结构

中央空调系统组成 一、前言 我国是一个人均能源相对贫乏的国家,人均能源占有量不足世界水平的一半,随着我国经济的快速发展,我国已成为世界第二耗能大国,但能源使用效率普通偏低, 造成电能浪费现象十分严重。尽管我国电网总装机容量和发电量快速扩容,但仍赶不上用电量增加的速度,供电形势严峻, 节能节电已迫在眉睫。 中央空调系统是现代大型建筑物不可缺少的配套设施之一,电能的消耗非常大,约占建筑物总电能消耗的50%。由于中央空调系统都是按最大负载并增加一定余量设计,而实际上在一年中,满负载下运行最多只有十多天,甚至十多个小时,几乎绝大部分时间负载都在70%以下运行。通常中央空调系统中冷冻主机的负荷能随季节气温变化自动调节负载,而与冷冻主机相匹配的冷冻泵、冷却泵却不能自动调节负载,几乎长期在100%负载下运行,造成了能量的极大浪费,也恶化了中央空调的运行环境和运行质量。 随着变频技术的日益成熟,利用变频器、PLC、数模转换模块、温度传感器、温度模块等器件的有机结合,构成温差闭环自动控制系统,自动调节水泵的输出流量,达到节能目的提供了可靠的技术条件。 二、问题的提出 1、原系统简介 中央空调系统改造前的主要设备和控制方式:450冷吨冷气主机2台,型号为特灵二极式离心机,两台并联运行;冷冻水泵和冷却水泵各有3台,型号均为TS-200-150315,扬程32米,配用功率37KW。均采用两用一备的方式运行。冷却塔3台,风扇电机7.5KW,并联运行。 2、原系统的运行及存在问题 由于中央空调系统设计时必须按天气最热、负荷最大时设计,且留有10%-20%左右的设计余量。其中冷冻主机可以根据负载变化随之加载或减载,冷冻水泵和冷却水泵却不能随负载变化作出相应的调节。这样,冷冻水、冷却水系统几乎长期在大流量、小温差的状态下运行,造成了能量的极大浪费。而且冷冻、冷却水泵采用的均是Y—△起动方式,电机的起动电流均为其额定电流的3—4倍,在如此大的电流冲击下,接触器的使用寿命大大下降;同时,启动时的机械冲击和停泵时的水锤现象,容易对机械器件、轴承、阀门和管道等造成破坏,从而增加维修工作量和备件费用。 另外,由于冷冻泵轴输送的冷量不能跟随系统实际负荷的变化,其热力工况的平衡只能由人工调整冷冻主机出水温度,以及大流量小温差来掩盖。这样,不仅浪费能量,也恶化了系统的运行环境、运行质量。特别是在环境温度偏低、某些末端设备温控稍有失灵或灵敏度不高时,将会导致大面积空调室温偏冷,感觉不适,严重干扰中央空调系统的运行质量。因为空调偏冷的问题经常遇到各种想不到的问题造成不少人力资源的浪费。本人提出:“利用变频器、PLC、数模转换模块、温度模块、温度传感器等构成的温差闭环自动调速系统。对冷冻、冷却水泵进行改造,以节约电能。” 三、节能改造的可行性分析 改造方案主要有:方案一是通过关小水阀门来控制流量,经测试达不到节能效果。且控制不好会引起冷冻水未端压力偏低,造成高层用户温度过高,也常引起冷却水流量偏小,造成冷却水散热不够,温度偏高;方案二是根据制冷主机负载较轻时实行间歇停机,但再次起动主机时,主机负荷较大,实际上并不省电,且易造成空调时冷时热,令人产生不适感;方案三是采用变频器调速,由人工根据负荷轻重调整变频器的频率,这种方法人为因素较大,虽然投资较小,但达不到最大节能效果;方案四是通过变频器、PLC、数模转换模块、温度模块和温度传感器等构成温差闭环自动控

中央空调计费系统收费方案1

中央空调计费系统收费方案(理论计算方法仅供参考) 中央空调系统费用的组成 1、对于中央空调,无论是供冷和供暖,其费用基本构成如下: ①电费(包括空调主机、冷却塔、冷冻泵、冷却泵、供暖的循环泵等) ③系统消耗的水费(冷却塔、锅炉系统用水)-应安装水表,按实际用量分摊 ④人工管理费(工资、福利等)-中央空调能否由我方工程部去控制,人工管理费减免 ⑤维护、维修费(不算折旧费)-此项按日后有损坏部件和维修费的实际费用进行分摊 空调计费单价制定的理论计算法 A、能量型计量方式单价的制定 由于AKE-C03能量积算仪可以对中央空调的用量按国际单位制MWh进行计量,直接反映了用户使用中央空调冷量的多少,并且与中央空调主机的制冷量具有很好的可比性,因此AKE-C03中央空调计费系统的价格基本上就等于该中央空调系统产生单位冷量(一般以MWh为单位)所需的运行费用。

一般情况下,单位时间(按1小时为单位)内中央空调系统所需的运行费用F可以由公式(1)计算得到:F=FD+FS+FR……………………………………………………………(1)其中:FD------为单位时间内中央空调系统所需支付的电费,它又可以由:中央空调主机的功率PZJ、冷冻水泵电机的功率PLD、冷却水泵电机的功率PLQ、冷却塔风机电机的功率PLF、其它用电设备功率Pq以及电价UD根据公式(2)计算得到。式中功率单位为KW,电价单位为元/度。 FD=(PZJ+PLD+PLQ+PLF+Pq)×UD…………………………………(2)FS-------为单位时间内空调水消耗所需费用,单位为元/小时FR-------为单位时间内所需的人工管理费,单位为元/小时 而单位时间内中央空调系统所能产生的制冷量C可由公式(3)计算得到:C=(n×PC)÷1000 (3) 式中:n------为空调主机的效率,可以根据主机的新旧等情况选择,取值范围为0.6~1。PC-------为空调主机的额定制冷功率,单位为KW;C------为单位时间内的制冷量,单位为MWh 因此,中央空调系统产生单位冷量所需的运行费用可以由公式(4)计算得到: UC=F/C=1000×〔﹙PZJ+PLD+PLQ+PLF+Pq〕*UD+FS+FR〕÷(n×PC)

冷梁空调系统简介汇总

冷梁空调系统
主动型冷梁空调系统 巴科尔主动型冷梁系统是一种集制冷、供热和通风功能为一体的空调系统,它能够提供良好的室内气候 环境及单独区域的控制。一次风主要用来对消除室内湿负荷,同时也可以供热、供冷和保证新风;末端 换热盘管用来进行室内热/冷负荷的处理。图 1 为主动型冷梁空调系统示意图。冷梁系统集高舒适度、低 噪音、节能和低维护的优点于一体。主要包括标准主动型冷梁、多功能组合式冷梁、玄关吊顶式安装的 水平诱导单元、地板式诱导单元等几种型式,以满足不同建筑美观及功能的需求。 图 2 为主动型冷梁末端工作原理图。从中央空气处理机组(AHU)送到主动型冷梁末端的空气被称之 为一次风。一次风以恒定风量和相对较低的静压条件被送至冷梁末端。一次风通过末端单元内的一排喷 嘴(可调节)送入混合腔体内,通过喷嘴的高速气流在混合腔内产生负压区域,从而诱导室内空气经过 换热盘管后与一次风混合,然后经出风口送入房间内。
图 1 主动型冷梁空调系统示意图
图 2 主动型冷梁末端工作原理图
系统能得到实实在在的能源节约,因为在换热盘管中使用相对较高温度的冷水,这可以在初投资和 冷水主机的运行成本上得到很大的节约。同时它能保证末端换热盘管在干工况下工作,避免出现和其它 系统一样因为冷凝水而带来的维护和卫生方面的问题,譬如风机盘管系统的冷凝水问题。输送的风量大 大减少从而节省了风机能量,因为该系统不依靠空气来弥补显热负荷,这可以使得一次风的需求量可以 减少到仅用来进行通风、湿度控制和诱导室内回风气流。因为它节能的特点,这个系统在欧洲变得越来 越普及。 同时还因为它气流需求量很低, 所以能使用 100%的新风作为一次送风来源, 可以提高空气品质, 因此该系统很适合用于医院或者医疗场所等需要减少空气流通而交叉感染的场所。 巴科尔有全系列的主动型冷梁, 它们的名义标准宽度为 300mm 和 600mm, 长度为 1200~3000mm, 能与市场大多数的吊顶天花配置互相匹配。巴科尔的冷梁使用特殊喷嘴组合技术来使得每个冷梁的制冷 能力可以单独改变。

中央空调收费方案及收费计算方法

中央空调计费方案选择及收费计算 大型公共建筑、综合大楼往往有多个业主,不同业主有不同的使用要求,中央空调一般是以水为介质,主机集中供能和末端分散使用,如果分散使用的付费主体不同,就要涉及到费用分摊的问题。 1、方案选择 以往常用费用分摊的计量方法有: 用水表、电表进行中央空调计量收费 这类看似简单、便宜的间接计费方法,比如:电表计费,水表计费等是极不科学,不公平的。 电表计费就是通过电表计量用户的空调末端的用电量作为用户的空调用量依据来进行收费的;如按电表计量收费:只要用户打开室内风机盘管,就必定计量收费!能量中心的空调主机即使不运行只要用户空调末端打开都有计费。 水表计费就是通过水表计量用户的空调末端用水量作为用户的空调用量依据来进行收费的,按此方法:无论主机开启是否,启动水泵,水表就有计量收费! 因此,无论水表、电表进行中央空调的计量收费,都不能真正反应空调“量”的实质,中央空调的要计的“量”是消耗的能量(热交换量)的多少,用水表、电表进行中央空调计量收费显然是不合情理的、荒谬的。 中央空调要计量的“量”既不是水量,也不是电量,更不是时间量,而是中央空调介质水中携带的能量(冷量或热量)的变化量 (能量表)由带信号输出的流量计、两只温度传感器和能量积算仪三部分组成,它通过计量中央空调介质(冷冻水)的某系统内瞬时流量、温差,由能量积算仪积分计算出系统的热交换量。

按冷热量读数进行收费时,不同用户根据其使用的空调冷热量的多少,缴纳不同的空调使用费,可得到业主的认可,也可避免物管部门与用户的收费纠纷。 注:这种中央空调计费方式原理明确,结果直观,易于理解。由于它要计量多个参数,特别是中央空调系统的大流量小温差环境,对能量表的温差的精度要求较高,所以其生产成本较高 安装示意图: 2 、空调使用费的制定 空调使用费一般由物业公司收取,故其价格应采用成本法。即空调使用费只包括必要成本,物业公司收取空调使用费的目的不是盈利,而是如何以最低的成本

AKE中央空调计费系统简介

中央空调计费系统简介 AKE中央空调计费系统1998年研制成功,经过12年的发展,已经形成了三大系统C02、G02系列时 间型中央空调计费系统、C03系列能量型中央空调计费系统和水、电、气三表计费系统。各系列系统如下: 1、针对风机盘管计量的采样器C02T、C02B、C02M、C02H等。 2、专门计量变流量的风柜、新风机的采样器C02F。 3、用于较大的区域计量的仪表C03P区域能量表。 4、用于水、气表用量计量的采集器PW采集器。 5、用于电表用量计量的采集器PE采集器。 以上系统均采用模块式设计,既可组合形成综合抄表,形成对中央空调、水、电、气为一体计量的 自动化系统。也可以各系统独立运行。综合抄表系统结构如下图: 系统结构图

艾科综合计费系统集成了空调计费及水电表抄表系统,系统采用三级结构: ·上层:装有计费软件的中央管理层,主要由电脑、打印机、计费仪和系统软件构成。 ·中间层:系统扩展层,主要由各种管理器构成。 ·底层:数据采集层。主要包括C02系列时间型计费产品、C03系列能量型计费产品及各种网络水电表产品。

设计说明: 1、本系统图是AKE综合计费系统的完整示意图,系统中用到的产品要根据大楼的具体设计而定。 2、系统通讯距离为400m,在超过规定距离时,请加中继器解决。 3、系统所有的通讯线必须采用手拉手总线,严禁采用星型或“T”型接法。 4、能量积算仪表超过32个时,需要设计管理器G04P,由管理器负责管理能量表。 5、必须为计费系统设计联动线。 时间型计费系统简介 1、系统介绍 “时间型”计费系统是通过采集各风机盘管每个档位的有效运行时间,转换成当量时间,汇总为独立用户使用时间,按照核定的单价进行计费,从而实现中央空调的科学合理分户计量收费,达到有效减少空调使用能耗的目的。 时间型计费系统主要适用于写字楼、商务公寓和住宅小区等中央空调末端为风机盘管的分户计量场合。 2、系统优点 ●计费系统造价低、施工成本低。 ●电子系统,外界干扰影响小,使用寿命长。 ●不与空调水系统发生关系,安装、调试、维护非常方便。 ●不影响空调机组的运行和其他用户的正常使用。 ●以末端风机盘管为计量对象,适用性广,不受户型结构及房间间隔变化的影响。 ●软件系统功能强大,轻松实现分时段计费、欠费停机、数据集抄等功能。 ●轻松实现中央空调末端控制。 3、系统原理 当系统提供制冷或制热情况下,当用户电动阀门打开,用户风机盘管有效运行时,系统开始计费。 用户使用空调总耗能量为:Q=P高×T高+P中×T中+P低×T低 其中:Q:风机盘的总能耗,单位kW.h P:风机盘管在高、中、低三个档位的制冷(热)的功率,单位kW T:用户在该档位的有效运行时间,单位h 4、时间型计费系统原理图

中央空调计费系统

中央空调计费系统 设计方案

目录 第一章中央空调计费产生的背景 (3) 第一节中央空调计费的现状 (3) 第二节使用中央空调计费系统的优越性 (3) 第三节中央空调的费用组成 (4) 第二章XX计费系统 (5) 第一节XX的基本原理 (5) 第二节XX的基本结构 (6) 第三节系统结构及功能 (6) 第四节设备功能介绍 (7) 第五节系统主要技术参数 ............................................... 错误!未定义书签。 第六节价格制订原则 (7) 第三章XX的基本原理和结构 (8) 第十节XX的基本原理 (8) 第十一节XX的基本结构 (8) 第十二节XX系统的价格制定 (9) 第四章软件功能简介 (11) 附件一:用户使用说明 (18)

一中央空调计费产生的背景 1、中央空调计费的现状 随着经济的不断发展,中央空调在商业性大楼和民用住宅中已被广泛采用。但收费方式则基本上沿用暖气系统按面积平摊计费方式。即:由物管部门根据当地的一般情况定出每平方米价格,各用户按承租总面积付费。这种收费方法存在以下弊端:用户的恶性消费 由于收费是按面积分摊,用户交费均为定值,与使用情况无关,这就形成了各用户“用与不用一样,用多用少一样”;“不用白不用,用也白用”的消费概念。以致于用户很少关空调,不管是否需要,空调总在使用。敞开门窗用空调等各种恶性消费现象随处可见,形成“供多少用多少”的局面。 运行费用增加 由于没有计费系统,只能按面积平摊,每月费用是一个定额。因此造成吃“大锅饭”的消费观念,在这种消费方式下,系统的节能措施(诸如变频之类)难以发挥作用,因此造成运行费用增加、维护费用加大,其结果就是用户负担加重。 造成物管部门与用户的纠纷 由于不能了解用户的使用情况,没有收费依据,采用按平方米收费,不论季节,每月均未定额。当碰上用户外出,空调长期不用,或气温变化,不需要用空调等情况时,这种收费方式就变成了强迫消费,用户往往拒绝付费。这样就造成了客主之间的收费纠纷,加大物业管理难度,影响物管的企业形象。 2、使用中央空调计费系统的优越性 AKE中央空调计费系统的面世,使中央空调的使用产生了由“供多少用多少”到“用多少供多少”的质的转变,体现了按需使用,按用量收费的原则。这样不仅可以使用户在缴费问题上有据可依,而且提高了计费工作的准确性、合理性,同时还可以引导用户树立正确的消费观念,促使用户节约能源。 使用计费系统以后,还可以减小中央空调系统的工作负荷,延长设备的使用寿命,降低运行费用,减轻用户负担,较好的解决了用户与物业管理公司之间的矛盾,对于改

中央空调原理简介

中央空调原理简介 中央空调原理包括:一、中央空调制冷原理:有压缩式、吸收式等,这里不再细述;二、中央空调系统原理:有风系统工作原理、水系统工作原理、盘管系统工作原理等,简单介绍如下: 1、中央空调原理的新风系统工作: 室外的新鲜空气受到风处理机的吸引进入风柜,并经过过滤降温除湿后由风道送入每个房间,这时的新风不能满足室内的热湿负荷,仅能满足室内所需的新风量,随着室内风机盘管处理室内空气热湿负荷的同时,多余出来的空气通过回风机按阀门的开启比例一部分排出室外,一部分返回到进风口处以便再次循环利用。如图: 2、中央空调原理的盘管系统工作: 室内的风机盘管工作时吸入一部分由风柜处理后的新风,再吸入一部分室内未处理的空气经过工艺处理后,由风口送出能够吸收室内余热余湿的冷空气,使室内温度湿度达到所需要的标准,如此循环工作。如图: 3、中央空调原理的风管积尘原因:

室外空气经中央空调处理时,由于大多数粗精效过滤网仅能过滤3um 以上的悬浮颗粒物,其微细颗粒物则随风直接进入风管,而风管内表面实际粗糙度远远高于微细颗粒物的大小,因此,这些微细的颗粒物随着空气与风管内壁相互碰撞摩擦产生静电吸附越积越多,从而导致风管内壁的粗糙度越来越大,灰尘粘附加速进行,如此长年累月形成较厚积尘。如图: 页次:1/1 1篇/页首页上一页下一页尾页合计1篇 风机盘管 我公司供应的变风量新风机组风机盘管外形美观,性能良好,已达到国内一流水平,可以取代进口同类产品。风机盘管空调器主要由风机、热交换器(盘管)、凝水盘、壳体及控制器组成。风机盘管品种齐全、性能优越,用途广泛。风机盘管用于要求噪声小,温度调节灵活的各种宾馆、公寓、饭店、医院、商业大楼等处。 电工中高级题库 五级工(两份,运行、电修各一份) 一、填空 1、对修理后的直流电机进行空载试验,其目的在于检查各机械运转部分是否正常,有无过热、声音、振动现象。 2、直流测速发电机接励磁方式可分为他励式永励与式。 3、整台电机一次更换半数以上的电刷之后,最好先以 1/4~1/2 的额定负载运行 12h 以上,使电刷有较好配合之后再满载运行。 4、同步电机的转速与交流电频率之间保持严格不变的关系,这是同步电机与异步电机的基本差别之一。 5、凸极式同步电动机的转子由转轴、磁轭和磁极组成。 6、对电焊变压器内电抗中的气隙进行调节,可以获得不同的焊接电流。当气隙增大时,电抗器的电抗减小,电焊工作电流增大,当气隙减小时,电器的电抗增大,电焊工作电流减小。 7、异步电动机做空载试验时,时间不小于 1min 。试验时应测量绕组是否过热或发热不均匀,并要检

中央空调计费系统设计方案

中央空调计费系统设计方案 第一部分中央空调计费系统概述 1.1 计量收费&面积收费 1.2 中央空调计费系统设计关键点 1.2.1中央空调计费系统设计四要素 空调计费行业是一个不完全成熟的行业,空调计费系统设计过程中,涉及到许多方面,而后期系统的运行,除与产品技术相关之外,后期服务也尤为重要。因此,为避免项目失败,在选择空调计费产品时需要注意以下事项:

稳定型:空调计费系统是一套涉及到收费、管理等方面的综合系统,它在整个建筑和空调系统的建设中所占费用比例并不高。但是,作为业主而言;他不会关心你买什么品牌的主机 等,而只关心他要交多少钱,所以选择一套稳定、可靠的系统显得非常重要,否则必 然来收费纠纷,且改造难度大。 准确性:计量的准确性,直接关系到物业能否提供有力的收费依据,能否让业主感觉到公平合理,而检验计量准确性的有力证据就是,是否为专业做中央空调计费系统厂家,是否具有 制造计量器具许可证等。 服务性:空调计费产品属于机电一体化产品,电子技术含量高。在使用中难免会出现一些问题,特别是由于物业管理人员的更换,系统结构的变化,出现问题后需要快速反应,有专业 的服务队伍,才能保证系统长期稳定运行。 经验性:中央空调计费系统厂家,除了提供准确的计量,稳定的系统,完善的服务之外,还需能够协助物业管理单位制定收费单价,这就要求厂家具有丰富的项目收费经验,并取得国 家及业专家认可,才能使用户信服。 1.2.2设备选型注意事项 时间型计费系统设备选型的关键点在于,分体式与一体式的选择,传统采样器采用一体式设计,数据采集元件与温控器元件都设计在一个86盒里,一个86盒要挤下10个接线端子,接线困难,存在隐患;强、弱电一体,接线排列密集,可靠性差;而分体式设计,强弱电分离,接线端子排列有防护层;采样器与温控器分离,温度测量准确度高,并大大提高系统稳定性。 能量型计费系统关键在于流量计和温度传感器的选型,流量计选型直接关系到计量系统能否稳定运行,计量是否准确。 由以上描述可知,只有选择一家专业、产品稳定,有多年从事计费行业的经验的厂家,才能保证项目成功。 而选择厂家最行之有效的方式,即项目工程案例,客户可通过实际项目考察,亲自操作与体验,并结合仔细的市场调研,慎重选择。

全球主要中央空调公司简介

全球主要中央空调公司简介 本文仅仅讨论民用舒适型空调生产公司。 开利公司(Carrier):隶属于美国联合技术(集团)公司(奥的斯OTIS电梯公司也属于其中之一),被称为“空调之父”,是因为其创始人威利斯?开利博士1902年发明了世界上第一套空调系统。 开利公司目前在全球空调市场上市场份额居第一位(2005年销售额约105亿美金)。开利公司的产品比较齐全:从离心机、螺杆机、溴化锂机组到活塞式机组、家用及商用小型机组均有生产。离心式机组、溴化锂机组均是开利发明的。 特灵公司(Trane): 特灵属于洁具厂商美国标准公司(简称“美标公司”)旗下子公司。它以离心机、螺杆机技术见长,其发明生产的三级压缩离心式机组(传统的民用离心机均是单级压缩,压缩机转速达到10000/分钟、运转噪音很大;而特灵公司的三级压缩离心机转速只有2950/分钟,运转噪音非常小!)在业界享有很高的声誉——即使是离心式机组的发明者开利公司也甘拜下风。特灵公司的产品在业界属于高档优质产品。 特灵公司全球销售额约50亿美金、位居世界第3。在美国本土特灵的市场份额居第一位,要高于开利、约克、麦克维尔三家。 约克公司(YORK): 自称“是世界上最大的独立的暖通空调和冷冻设备的制造公司,于1874年(比开利公司早三十年)创建于美国宾州的约克镇”。它的公司宣传资料炫耀“约克产品以其高效节能以及高度的可靠性受到世界各地用户的信赖,世界最有名的建筑,要求最苛刻的空调场所选用约克设备是约克产品优质可靠的铁证。其中包括世界最高的建筑:吉隆坡会议中心(高1476英尺)、西欧斯大厦(高110层,1454英尺)、世界贸易中心(高110层,1368英尺)、帝国大厦(高102层,1250英尺),以及一些最有影响力的建筑,如美国白宫、美国国会大厦、英国国会大楼、英伦海峡海底隧道、巴黎铁塔、悉尼歌剧院、东京世贸大厦、香港会议展览中心、香港中环广场等。就连当今要求最高的空调用户美国海军也信赖约克的产品,使约克成为美国海军军舰上所用制冷设备的独家供应商。”以前它说美国花旗银行是自己的最大股东,2004年下半年被美国江森公司收购。 从专业角度讲约克最擅长的是工业场合、低温冷冻行业使用的机组(约克所炫耀的“当今世界上要求最苛刻的用户美国海军舰艇”使用的就是约克的低温 冷冻设备,跟普通的民用舒适性空调有很大区别!),民用舒适性空调产品的品质不如开利、更不如特灵。 但是在中国市场上市场公关营销做得最好的却是约克,市场份额高于开利,远高于特灵。约克公司全球销售额约40亿美金、(可能)位居世界第4(麦克维尔与其不相上下)。 麦克维尔(McQuay): 麦克维尔公司1872年创建于美国明尼苏达州明尼亚波斯市,其产品品种多样、规格齐全,在业界首先使用R134A制冷剂。麦克维尔公司的产品品质与

相关文档