总则

调节好运行工矿,使泵在高效区范围内工作,并选择

综合曲线的高效区。

在运行中,泵进口处有效气蚀佘量(吸程)应大于水

泵规定的必要气蚀佘量,或进水水位不应低于规定的最低

水位。

在泵出水阀关闭的情况下,不允许长期运行,以免泵

内水温升不得超过75℃高产生汽蚀破坏泵体零部件。

泵的振动不应超过振动裂变的C级规定。

轴承温升不应超过35℃,滚珠或滚柱轴承内极限温度

不得超过75℃,滑动轴承瓦温度不得超过70℃。

填料室应有水滴出,宜为30-60滴∕分钟。

水流通过轴承冷却箱的温升不应大于10℃,进水水温不应超过28℃。

输送介质含有悬浮物资的泵的油封水,应有单独的清水源,其压力应比泵的出口压力高0.05MPac以上。

起动前

对停止运转七天以上的水泵,在启动前应检查联轴器转动是否灵活。

检查轴承处油质油位,确保各处水、气、油路畅通。

检查进出水阀的关启是否符合运行规律,向泵内注水或用真空泵引水。

电机是水冷的重点。首先开启冷却水阀,压力表在0.05-0.1MPa范围内。水泵运转正常及出水压力稳定以后要及时修正冷却水压力,不得超出压力范围。

宜关闭压力表旋塞阀,再启动电机,待转速正常后打开压力表旋塞阀。

当泵以正常转速运转,压力表显示正常压力时,应缓慢开启出水阀。

运行中

运转过程中,必须观察仪表度数,轴承温度,填料室滴水和发热及泵的振动和声音是否正常,发现异常情况及时处理,并认真填写处理情况,做好值班记录。

检查进水水位,当水位低于规定水位时,立即查找原因并及时处理。

停机

停泵时,先关闭压力表的旋塞阀,出水阀,然后停止电机运转。

环境温度低于0℃时,应将泵内水排干净,以免冻裂。

填写交接班记录,清点当班工具,清理环境卫生。

请在此位置输入品牌名/标语/slogan

Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

水泵运行安全操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 水泵运行安全操作规程 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2265-44 水泵运行安全操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、开泵前,必须检查水泵机组安全装置是否完好、电机接地是否可靠、风道是否畅通、轴承油质油位是否正常,并排气、盘车;盘车时,切断电源,设专人监护。同时,将进水阀、检修阀全开,出水阀全关。 2、开泵时,人、物品要与转动部分保持安全距离;启动后应点开出水阀缓慢增加流量,以保持管网压力稳定,避免爆管。 3、水泵在闭闸情况下运行时间不得超过2~3分钟。进水阀门必须保证全开,严禁采用调小进水阀门的方式控制水泵流量。 4、停泵时,若出现反转,只能用关闭出水或进水阀的方式控制,不得用机械方法将水泵卡住。 5、更换水泵阀门的盘根,须在静压0.03MPa以下,不得带压进行。

6、因进水阀失灵、泵头集气,造成水泵不出水和泵体温度过高时,应按关闭出水阀——停泵——关闭进水阀的程序,使水泵自然冷却,严禁打开阀门和排气阀进冷水降温。 7、检修水泵机组设备时,必须将进出水阀门关闭,以免高压水带动水泵旋转或淹没泵房;并断开电机电源(隔离开关在断开位置),取下操作保险,落实安全、挂牌措施。 8、严禁在电机旁烘烤衣物。 9、气温低于零度时,打开备用水泵排气阀确保常流水,以免冻裂设备。 10、电气设备发生火灾时,不得用水或酸碱性、泡沫灭火器扑灭。 请在这里输入公司或组织的名字 Enter The Name Of The Company Or Organization Here

高炉水泵安全技术操作规程(新编版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 高炉水泵安全技术操作规程(新 编版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

高炉水泵安全技术操作规程(新编版) 1开泵前及运行中,应检查管道阀门开关是否正常,水泵电气装置、保护装置是否良好,发现有异常情况应找电工检查。 2水泵运行作业应与生产现场保持联系,检修时严格执行停电挂牌制度。 3设备运行时,不准打扫卫生及维护;对配电柜、电机、电气设备禁止用水冲洗。 4配备的安全、消防、绝缘用具要状况良好,检验合格。 5值班室禁止闲人进入,操作台上不准摆放任何杂物。 6查看水位时,注意扶好站稳,上下扶梯要抓牢。 7点检设备时,严禁触及运转部位,要站在安全位置。 8开、停泵要听从高炉值班室的指令,指令听不清,严禁启动或停止水泵运行。

9水泵出现强烈振动时,应停机检查。 10机房管道及阀门破裂时,应立即停机,关闭进水阀门。 11配电柜及电缆着火时,应立即断上一级电源,用干粉灭火器灭火,并通知上级主管部门。 12要保持消防设备的完好和通道的畅通。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

吸水泵安全操作规程示范文本

In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月 吸水泵安全操作规程示范 文本

规程文书样本 QCT/FS-ZH-GZ-K972 吸水泵安全操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、使用前应检查吸水泵状况是否正常,电线是否有外露、破损;吸水泵配置是否齐全好用;吸水喉管是否有破损;必须使用带漏电开关的电拖线,检查电拖线是否完整,吸水扒是否有松脱的现象;扒铰是否有破烂。 2、将吸水喉安装在吸水泵的吸水口;把放水喉安装在吸水泵的出口;切勿把吸水喉和放水喉安装错误;安装好隔网;把吸水扒安装在吸水喉的另一端。 3、确认吸水泵的各种配件安装完好,接上电源;开启电源开关,吸污水过程,及时清洁隔网的垃圾,避免因堵塞而产生断路;关掉电源,及时清理隔虑网;作业完毕,切断电源,整理好电线。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion 第2页/总2页

中央空调运行操作规程

中央空调运行操作规程 1.开机前准备工作 1.1检查机组配电柜内电路中的随机熔断管是否完好无损; 1.2检查电机旋转方向是否正确,各继电器整定值是否在说明书规定范围之内; 1.3检测制冷机组系统内的制冷剂是否达到规定的液面要求,是否有泄漏情况; 1.4检查冷冻水泵、冷却水泵、管路是否有异常情况; 1.5检查机组和水系统中的所有阀门是否操作灵活,无泄漏或卡死情况。各阀门 的开关位置是否符合系统运行要求。 2.日常开机前准备工作 2.1启动冷冻水泵、冷却水泵、观察电机转向是否正确; 2.2打开冷水机组电源开关,观察机组控制面板指示灯是否符合启动要求; 2.3检查冷冻水供、回水温度的设定值,根据环境要求是否需要改变此设定值。 3.运行制度 3.1严格按照有关规程要求开停和调节中央空调系统的各个设备,并做好相应的 运行记录。 3.2根据室外气象条件和各部门负荷情况,精心操作,精心调节,保证中央空调 系统安全、经济、正常运行。 3.3按规定认真做好系统和设备的巡检工作和维护保养工作,使其始终处于良好 状态并按要求做好备案记录。 3.4遵守机房的管理制度,保持安全文明生产的良好环境。 3.5严格遵守劳动纪律和上班守则,坚守岗位,上班时间不做与工作内容无关的 事情。 3.6值班时发现空调系统和设备出现异常情况要及时处理,处理不了的要及时报 告主管领导,如果会危及人身或设备的安全则首先采取机组急停等紧急措 施。 3.7努力学习专业知识,刻苦钻研操作技能熟悉设备结构、性能及系统情况,注 意总结实际经验,不断提高运行操作水平。 3.8尊重领导,服从调度和工作安排,完成上级主管交代的工作。

清水泵安全技术操作规程示范文本

清水泵安全技术操作规程 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

清水泵安全技术操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、司机必须熟知安全操作规程和岗位责任制(或岗位 工作标准),方可操作。 二、开车前的检查和准备 1.检查水仓水位情况; 2.检查各管路是否畅通,有无漏水之处,逆止阀是否 良好; 3.检查各管路系统的闸门是否严密、灵活,是否都处 在应处的位置上; 4.检查对轮螺丝是否完整,并人工转动对轮,如转不 动时,严禁启动; 5.检查各轴瓦及油箱的油量、油质是否充足、清洁。 三、开车和运转中的检查

1.必须得到调度室的通知后:对能开车; 2.必须在上述检查工作完成后,并确认一切正常时,才能开车; 3.开车时,先打开进水闸门,然后启动水泵,再打开扬水闸门,并根据电流表的读数调到正常位置; 4.运转中,注意检查电机与水泵、轴瓦的温度、声音是否正常; 5.随时检查油箱中的油量是否充足,盘根是否正常,各管路是否漏水; 6.如发现漏水严重或电机不正常,应切断电源,并关闭有关闸门,启动备用设备,再进行处理。 四、停车 1.必须得到调度室通知,才准停车; 2.先关闭扬水闸门,然后停泵,再关进水闸门。 五、注意事项

水泵运行安全操作规程正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.水泵运行安全操作规程正 式版

水泵运行安全操作规程正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1、开泵前,必须检查水泵机组安全装置是否完好、电机接地是否可靠、风道是否畅通、轴承油质油位是否正常,并排气、盘车;盘车时,切断电源,设专人监护。同时,将进水阀、检修阀全开,出水阀全关。 2、开泵时,人、物品要与转动部分保持安全距离;启动后应点开出水阀缓慢增加流量,以保持管网压力稳定,避免爆管。 3、水泵在闭闸情况下运行时间不得超过2~3分钟。进水阀门必须保证全开,严

禁采用调小进水阀门的方式控制水泵流量。 4、停泵时,若出现反转,只能用关闭出水或进水阀的方式控制,不得用机械方法将水泵卡住。 5、更换水泵阀门的盘根,须在静压0.03MPa以下,不得带压进行。 6、因进水阀失灵、泵头集气,造成水泵不出水和泵体温度过高时,应按关闭出水阀——停泵——关闭进水阀的程序,使水泵自然冷却,严禁打开阀门和排气阀进冷水降温。 7、检修水泵机组设备时,必须将进出水阀门关闭,以免高压水带动水泵旋转或淹没泵房;并断开电机电源(隔离开关在

空调系统操作规程(标准版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 空调系统操作规程(标准版)

空调系统操作规程(标准版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 1.0开机前的检查事项 1.1检查冷水机组、水泵的供电电源是否正常(电压在380(1+10%)v内)。 1.2检查润滑油的温度和油位。油温60~70℃为正常。若机组控制箱已经停电较长时间,开机前24小时,必须首先恢复控制箱供电以便加热润滑油。油位不高于上油镜1/2以上,不低于下油镜1/3均为正常。 1.3扇门导叶处于零位。 1.4冷却水泵、冷冻水泵轴封、润滑情况良好,转动部分轻便灵活。 1.5冷却塔风机润滑良好,启动运转正常。 2.0空调系统设备的启动 2.1空调系统各设备的启动顺序为:部分末端设备→冷却塔风机→冷却水泵→冷冻水泵(运行5分钟后)→冷水机组。

2.2启动部分楼层的空调箱(风柜),使空调系统带有一定的负载。 2.3开启待开冷水机组的冷冻水、冷却水阀门(其余冷水机组的冷冻水、冷却水阀门保持关闭)。 2.4冷却水泵、冷冻水泵正常运转5分钟后,方可启动冷水机组,使管道内的水温充分平衡均匀,以利于冷水正常启动。 2.5调节待开冷水机组的阀门,等到冷冻水、冷却水进出水压力达到参考值后(冷冻水、冷却水进/出水压力,波动幅度在0.05~ 0.10Mpa),再开冷水机组。 2.6冷却水/冷冻水泵的启停 2.6.1根据负荷情况选择要投入运行水泵的数量。 2.6.2冷水主机启动前,在水泵控制柜上按下启动按钮,水泵启动,运行指示灯亮。 2.6.3冷水主机停止运行后,在水泵控制柜上按下停止按钮,水泵停止运行,停止指示灯亮。 2.7冷却塔的启停 2.7.1根据负荷情况选择要投入运行冷却塔的数量。 2.7.2在冷却塔控制柜上按下启动按钮,冷却塔启动,运行指示

水泵工安全操作规程完整

水泵工安全技术操作规程 一、水泵启动前的检查及准备工作 1、检查各紧固螺栓是否齐全,不得松动。 2、联轴器间隙应符合规定,防护罩应安装可靠,不得妨碍水泵运转。 3、检查吸水管路是否正常,吸水管浸入水中深度,吸水高度是否符合规定。 4、检查各种电气线路和仪表是否正常,启动柜接线无松动,没有短路现象, 电压在额定电压的±10%围。 5、检查填料松紧是否适当,盘车2-3转,检查水泵转动部分有无卡阻现象。 6、对检查发现的问题,必须及时处理或汇报当班负责人,待处理完毕符合要 求后,方可启动水泵。 二、水泵的启动顺序 1、开启水泵启动柜启动按钮。 2、待电机转速达到正常状态时,慢慢将排水管上的闸阀打开,待电流达到额 定值90%后为止;同时注意观察、压力表、电压表、电流表的指示是否正常,当电流达到规定值后,表明正常启动。 三、水泵运行中注意事项 1、检查水泵、电机有无异常响声或振动;电流、电压不超过规定值;当电流 达不到规定值时,表明水泵没上水,应立即停泵;水泵轴承温度不超过75℃; 电机温度不能超过650C。 2、检查压力表、真空表指示是否正常;填料松紧应适度(不进气,要滴水, 但不成线)。 3、注意吸水井水位变化,水位太低时及时停泵,不能空转。 4、运行中发现有异常情况即:水泵不上水、水泵和电机有异常响声与振动、 泵体及管路或阀门刺水、电流增大不返回时应紧急停机检查并向领导汇报。 四、水泵正常停机 1、关闭出水闸阀,切断电源。 2、关闭电磁流量计电源。 五、水泵紧急停机 1、切断电源,关闭出水闸阀。 2、上报主管负责人,并做好记录。 六、工作泵和备用泵应交替运行,对于不经常运行的水泵电机,每隔10天至少 要运转2-3小时,以防潮湿。长期停泵应将泵的水放掉,以防锈蚀或冻裂。 七、认真填好运转记录。

中央空调运行操作规程

中央空调运行操作规程 一、主要设备参数 (一)冷冻站设备参数 1、溴化锂主机技术参数(2台) 机组型号 BS85IX0.6 冷却水流量 208 m3/h 制冷量 989 KW 冷却水压限 0.8 MPa 冷水出口温度 7 ℃ 额定蒸汽压力 0.6 MPa 冷水入口温度 12 ℃ 蒸汽压限 0.66 MPa 冷水流量 170 m3/h 最大蒸汽耗量 1076 kg/h 冷水压限 0.8 MPa 电 源 380 V 3 N - 50HZ 冷却水出口温度37 ℃ 额定功率 4.3 KW 冷却水入口温度30 ℃ 额定电流 14 A 防护等级 IP22 2、过滤器参数 型 号(口径) DN 50mm 工作压力 1.6MPa 介 质 蒸汽 试验压力 2.4MPa 介质最高温度 185℃ 滤网面积 0.8m2 滤网规格 30目 3、循环泵参数(3台含电机参数) 三相异步电动机 型 号 DY200L-4 B5 电 流 56.8 A 功 率 30 KW 电 压 380 V 转 速 1470 r/min 接 法 △ 绝缘等级 B 防护等级 IP44 重 量 256 kg GNN 型低噪声管道泵 型 号 GDD150-32 效 率 79% 流 量 200 m3/h 扬 程 32 m 功 率 30 KW 速 度 1480 r/min 4、补水泵参数(2台泵含电机) 型 号 Y90S-2 B5 电 压 380 V 功 率 1.5KW 电 流 3.4 A 转 速 2840r/min 接 法 Y 防护等级 IP44 绝缘等级 B 重 量 22kg

VP型立式多级离心泵 型 号 VP 404 流 量 4 m3/h 扬 程 36m 配套功率 1.5KW 转 速 2900r/min 必须汽浑浊余量 1.8m 临界吸上真空压 力 8.3m 重 量 28.4kg 5、分水器与集水器参数 工作压力:0.8MPa 减压阀:型号:2W-200-20 温度 5-80℃ 管径:3/4 MIN: 0 kg/m2 max: 10 kg/m2 AC : 220 v 6、热交换器参数 双螺纹波节管水-水热交换器 管程 壳程 产品编号 08-104 设计压力 1.0 1.0 MPa 容器类别 产品标准 GB151_1999 耐压试验压力 1.25 1.31 MPa 容器净重 645kg 最高工作压力0.95 0.90 MPa 换热面积 9.4m2 设计温度 100 183 ℃ 介质 水 水 7、冷凝水回收器参数 产品编号 08-103 设计压力 0.65MPa 最高工作 压力 0.6 MPa 容器类别 产品标准 GB150_1998 耐压试验压力 0.815 MPa 容器净重 710kg 设计温度 95℃ 容 积 0.42m2 介 质 水 (二)组合风机技术参数 1、组合式空调机组 100000 一台 风 量 100000 m3/h 型 号 ZK100 Y 冷 量 514 KW 余 压 990 pa 电 压 380/50 V/HZ 热 量 502 KW 电 流(送风机)104.4 A 功 率(送风机) 55 KW 长*宽*高 5100*3900*2860 mm

水泵安全技术操作规程

水泵安全技术操作规程目录 水泵工安全操作规程水泵工安全 作业程序中央水泵房泵工安全操 作规程高压水泵工安全操作规程 砂泵工安全操作规程潜水泵安全 操作规程离心泵工安全操作规程 深井泵操作规程水泵房管理轨制 水泵房操作流程泥浆泵作业指导 水泵工安全操作规程 1.坚守岗位,确保水的供应工作。2.负责水泵及所管辖区域设备、阀门、管路的一、二级维护保养。 3.每一、二小时进行一次巡回检查,发现问题及时向上级报告。4.保持设备、泵房内外的环境清洁卫生。 5.必须认真填写设备运行记录,交接班记录及运转台时记录。 6.临时停电值班人员不得离开现场,并应关闭总电源。 水泵工安全作业程序 (一)操作前的检查 1、用手盘动,看各部分转动是否灵活,有无摩擦声。 2、检查油圈是否灵活正确,油量是否充足,油质是否干净。 3、检查填料压盖的松紧程度是否合适。 4、检查地脚螺丝的牢固程度,有无松动现象。 5、检查真空表和压力表管上的旋栓是否关闭,指针是否指示零位。 6、检查闸阀的开启和关闭是否灵活可靠,并将其全部关闭,以降低起动电流。 (二)起动 1、打开排水气栓,向水泵内注水,排尽泵内空气(排气栓出水稳定、均匀),关闭排气栓。 2、先合下防爆电源开关,按下停止按钮,把起动手把搬向正转位置,按下起动按钮,即电动机合电开始起动。 3、起动后待电动机达到正常转速时,再慢慢打开调节闸阀。 4、待闸阀打开后,应将压力表和真空表的旋栓打开,此时要注意观察仪表的读数。真空表的读数应逐渐增加,而压力表的读数应逐渐减小。 5、为了避免水泵发热,在关闭调节闸时的运转时间不能超过 3 分钟。 6、待水泵运行几分钟后,须检查水泵轴承填料箱和电动机的温升。 7、当某一部分温度很高时,应停泵查明温度升高的原因。 8、如在起动时,出现温度升高或其它故障时未能及时排除,应停止起动,但必须起动备用水泵。 (三)运转 1、水泵达到正常运转时,应运转平稳,无震动现象。 2、运转声音正常,无异响和杂音。 3、运转时的负荷无突增和突减现象,流量和扬程正常,压力表和真空表的摆动很小,无剧烈摆动现象。 4、运转时,温升应正常,滚动轴承不超过75 C,滑动轴承不超过65 C,电动机温度不能超过60 C,填料箱和泵壳不得烫手。

水泵(干式泵)安全操作规程示范文本

水泵(干式泵)安全操作规程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

水泵(干式泵)安全操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、启动模式设置 1、自动模式:将控制面板水泵设置为自动模式,就地 控制器钥匙拧到“远程”,水泵将根据设置的启动水位自 动启动。 2、手动模式:将控制面板水泵设置为手动模式,就地 控制器钥匙拧到“就地”,操作人员可在就地控制器手动 启动。 3、水泵开启前应确认进、退水阀门开启、管路畅通。 二、手动启动操作 1、首先确认进、退水阀完全开启(正常情况应保持开 启状态,由于检修、维护等工作需要关闭时,在相关工作 完成后应及时开启阀门),使泵体和吸水管线充满水。

2、检查水泵、电机转动部位润滑油、润滑脂是否符合要求。 3、确认水泵泄空阀关闭。 4、钥匙拧到就地,就地开关拧到“开”,启动水泵。 三、启动后检查 1、检查三相电压、电流是否平衡,是否符合规定值。 2、检查水泵出水口出水是否正常。 3、检查水泵轴承、电机轴承的温升情况。水泵运转时,水泵轴承温度不得超过70℃(手触摸轴承盒外部,以不烫手为宜)。 4、轴承槽内应清洁、无污物,排水管路通畅。 5、检查水泵、电机的振动、声音情况有无异常。水泵运转时,无异响、无异常震动;各部位的螺栓无缺损、无松动。 四、手动停机操作

水冷柜式空调操作规程(标准版)

水冷柜式空调操作规程(标准 版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:YK-AQ-0099

水冷柜式空调操作规程(标准版) 1目的 规范水冷式空调系统的操作流程,明确给排水管理工作内容。 2适用范围 适用于YK大厦水冷式空调系统的操作管理。 3职责 3.1工程部运行班值班人员负责空调系统及机房管理工作。 4工作流程 4.1运行前检查: 4.1.1检查冷却水管的阀门是否处于正常位置,根据水泵入口压力表读数判定冷却水塔是否满水,开启冷却水塔补水浮球阀前端的控制阀。 4.1.2开启排气阀排除管道中的气体,观察水压表的指示是否正

常。 4.1.3检查电压是否处于正常波动范围(342-418伏),以及电源指示灯是否正常。 4.2运行操作规程: 4.2.1检查系统正常后,手动起动冷却水泵,观察水泵转向是否正确。 4.2.2起动冷却水塔风机,空气流动方向应为自下而上。 4.2.3对于安装了联动装置的空调系统,把冷却水塔风机和冷却水泵选择开关置于"自动"位置,按动联动箱的起动按扭,风机及水泵即可相继自动起动。 4.2.4机组运行过程中应经常巡查各仪表指示,高低压、冷却水温差、电源、声音和指示灯指示是否正常,聆听机组运行声音是否正常,如有异常,立即停机,并做好运行记录。 4.3停机操作规程 4.3.1停机时应先停柜机的压缩机和送风机然后让循环水系统运转几分钟后,再停水泵和冷却水塔风机。

排污潜水泵安全操作规程

编号:CZ-GC-09665 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 排污潜水泵安全操作规程Safety operation procedures for sewage submersible pump

排污潜水泵安全操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 一.一般规定: 1.未经专门培训,未持操作证人员不得操作水泵设备。 2.水泵运行工必须熟记水泵操作规程。 3.未经培训的检修人员严禁检修设备。 4.严格执行交接班制度。 5.严格遵守劳动纪律,不准脱岗。 二.进入现场 1.进入现场的水泵操作人员必须熟悉《煤矿安全规程》和水泵性能。 2.当班人员与上一班人员手拉手进行交接班,询问上一班存在的问题和当班需解决的问题。 3.进入小水泵工作区域前,要观察小水泵.开关及水仓周围有无片帮.淋皮,发现有片帮.淋皮时,用专用撬棍处理后方可进入操

作现场。 三.开泵前的准备工作 1.检查出水胶管是否完好,吊挂是否符合标准。 2.清除设备周围的杂物,检查出水管路是否正常,检查水泵没入水中的深度。 3.检查闸阀是否灵活,开泵前把出水闸阀打开。 4.检查该台水泵的启动开关是否正常、完好。 5.检查胶管之间是否用胶管接口器连接牢固。 四.操作过程: 1.水泵运行工将水泵开关手柄,到正转合闸位置后,按下启动按钮,启动水泵。 2.水泵运转期间,检查水泵的运转平稳情况,声音是否正常。 五.完成操作: 1.按下停止按钮,将开关手柄打到分闸位置,切断水泵电源。停止水泵运转。 2.停泵后对设备和周围环境进行一次清扫,清理水泵周围的杂

离心水泵安全技术操作规程

编号:CZ-GC-07981 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 离心水泵安全技术操作规程Safety technical operation procedures for centrifugal pumps

离心水泵安全技术操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 第一条发电机与水泵的连接应同心,联轴节的螺栓应紧固,联轴节的转动分必须有防护装置,泵的周围环境整洁。 第二条管路支架牢固,密封可靠,泵体、泵轴、填料及压盖应严密,吸水管底阀无堵塞、漏水。 第三条电源闸箱及起动开关必须安装牢固,线路不得破损及贴靠导电物体,并检查熔丝的规格及装配是否符合要求,严格遵照有关操作规程办理。 第四条排气阀必须通畅,进出水管的接头必须严密不漏,泵轴与泵体之间须应盘根封好,而不得漏水。 第五条按规定给各润滑部位加注润滑油,并加足引水。 第六条起动时应将出水阀关闭。当水泵达到额定转速后,旋开真空表和压力表的阀门,观察指针位正常后,在逐步打开水阀至需要位置。

第七条运转中发现以下情况应立即停车检修: 一、漏水、漏气、填料部位发热; 二、底阀滤网堵塞,运转声音不正常; 三、发电机升温过高,电流突然增大; 四、机械零件松动或其他故障。 第八条水泵停止工作时,应先关闭压力表,再慢速关闭出水管路上的闸阀,使电动机处于轻载状态,然后关闭真空表,停止发动机转动。将各放水阀打开,使水泵和水管中的存水放出。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

水泵房安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD816 水泵房安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

水泵房安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、非有关人员不得随意进入机房。 2、水泵房水泵工作处于自动控制状态,值班人员应加强巡视,采用看、听、手摸等各种方式严密监视水泵及电机的运行状态。 ①观察各仪表指示读数是否正常,特别是水泵压力表,生活给水泵的正常压力为6.5-7kg/c㎡,若发现压力低于上述数值应立即停机检查,变频泵的最高压力为 6.5kg/c㎡。 ②倾听电机及水泵的运行声响,若发现有异常杂音,应立即停机。 ③触摸电机及水泵外壳,电机运行时其外壳应无烫手感(不超过80℃),水泵外壳温度应接近水温,水泵轴承温度不应超过75℃,否则应停机检修。

3、检查蓄水池水位不应过低,机房内所有阀门均应处于开启状态,严禁水泵无水空转。 4、不得随意按动变频泵控制柜内变频器及调节器控制面板上的按键,以免参数改变,影响水泵正常工作。 5、发现自动液位控制器失灵,应及时停电检查。 6、经常观察检查水泵填料压盖的松紧度(即机械密封处滴水不得过大,但也不能压得过紧而无滴水)。 7、应及时排除控制柜底部布线沟内的积水,保持沟内干燥。 8、经常检查各控制柜内接触器及各控制器件工作是否正常,各仪表及指示灯指示是否准确。 9、应及时排除积水坑内积水。 10、消防给水泵和喷淋给水泵每周应检查一次,启动

空调器安装操作规程

空调器安装操作规程 1空调器安装操作 1.1安装准备 1.1.1安装人员应备齐空调器安装工具安装材料以及必要的计量合格的检验仪器仪表。 1.1.2检查空调器是否完好,随机文件和附件是否齐全。 1.1.3仔细阅读产品安装,使用说明书,了解待装空调器的功能,使用方法,安装要求及安装方法。 1.1.4检查用户的电源质量是否符合要求。 1.1.5协助用户选定空调器的安装位置。 1.1.6检查安装位置,安装面和安装架是否符合待装空调器的安装和使用要求,安全要求及环境保护要求等。 1.1.7对于未经装修的毛坯房可根据施工情况处理,对已装修好的房屋应采用防水塑料布将打墙孔的周围和下部用胶带向墙面粘贴牢固打孔。 1.1.8安装人员在用电钻打墙孔,或用水泥钢钉挂墙板前向用户了解和检查打孔位置预埋电源线防止触电危险。 1.2安装操作 1.2.1空调器的安装应使用随机附件,安装人员不应随意更换、省略和改制;如需安装人员现场配制,则应按照安装说明书的要求制作,必要时需经专业技术人员审核批准,检验合格后方可使用。 1.2.2根据空调器的具体型式选择合理的安装方法,并将安装架与安装面牢固连接,施工时应注意不得破坏建筑物的安全保证结构,必要时采取相应措施保证自身和他人不受危害。 1.2.3按照空调器的安装说明书将空调器机械固定,安装后的空调器应安全、稳固,可靠并通风良好。 1.2.4对于使用安全带进行空调器安装的情况,需要执行以下操作: 1.2.4.1将安全带的金属自锁钩一端固定在用户家的固定端,注意固定端要坚固可靠,不能固定在固定强度不够的固定物上,确保金属卡头牢固可靠,并确保金属自锁钩处于自锁状态。 1.2.4.2将安全带的腰带和护带按安全带说明书上的操作方法固定在安装人员身上,注意要保证将卡扣卡紧,防止松脱。 1.2.5对于分体式空调器应严格按照安装说明书的要求正确进行管、线连接和固定,不得擅自更改电源线及其接线端子,安装后必须将电气部件盖板固定良好。管、线通过建筑物墙壁时应由穿墙管保护并施以防漏雨、防水和防漏电措施。管路连接时不应带入水分、空气和尘土等杂物,并将连接管中空气排出后紧固,确保管路干

水泵工安全技术操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A61405 水泵工安全技术操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

水泵工安全技术操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、水泵操作人员必须经过安全技术培训,经考试合格后方可上岗作业。 二、启动前,应检查水泵及管道的完好情况,发现问题时,必须检修。 三、水泵必须在灌满水后才能启动,禁止无水空转,否则会因摩擦生热造成水泵的损坏。 四、禁止水泵反转,以防因轴套螺母松开而发生事故。 五、在检修水泵时,严格按照机电设备检修规程进行,检修完毕后要确认电机的转向,确认无误后才能进行安装。

六、水泵必须按说明书定期保养和维修。 七、发现紧急情况或有异常声响时,应立即停机,查明原因,待故障排除后方可启动,并做好记录,每次运行,应填好运行情况登记表。 请在该处输入组织/单位名称 Please Enter The Name Of Organization / Organization Here

水泵安全操作规程

水泵安全操作规程 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

水泵安全操作规程 运行前要熟悉和了解水泵机组的各项性能指标和操作使用。由熟悉和掌握水泵原理和机械操作规程及方法的专业人员操作,其他人员禁止操作水泵设备。操作人员必须正确地执行安全操作规范: 一、手动启动前的准备工作: 1.检查水源、水位情况,进出水阀门开闭状态。 2.检查水泵控制柜电压表,信号灯等仪表指示是否正常。 3.检查水泵机组是否有空气,有的话应予以排除。 4.检查水泵轴转动3圈,应灵活无阻滞。 5.用手盘转联轴器,检查是否平衡轻便,安全罩是否盖好。 6.特别要检查联轴器是否有裂痕,其连接螺丝是否松动。 7.检查填料是否松紧合适,填料压盖不得偏斜。 8.检查地脚螺栓是否松动。 9.水泵附近不得放置任何杂物。 10.确定旋转方向是否正确; 二、启动水泵 1.合上水泵控制柜的电源开关,将转换开关盖于“手动”位置,启动水泵的启 动按钮。

2.水泵启动时,注意观察启动电流,如果一次不能启动成功,可以再试启动两 次,每次应间隔3min,如果三次未启动成功,停下来查找原因,排除故障后才能再启动。 3.如果启动成功,水泵运转5min以上,运行参数及运行工况应符合以下要 求: a) 电机电流不允许超过铭牌额定电流。 b) 电机电压波动范围控制在额定电压的5%,短时间可在正负10%范围内运 行。 c) 电机温升,不得超过70℃,如超过额定电流应关小泵出水管上阀门,限 制负荷。 d) 泵轴承温度不得超过65℃。 e) 经常巡视出水管上压力变化情况,波动幅度应保持在规定范围内,压力 表指示稳定。 f) 时刻注意电动机和水泵机组在运行中有无杂音和振动,振动值应符合有 关规定,一般振动值应符合下表数值: 三、水泵运转 1.确定运转时有无异常情况(如异常声响,异常气味等)。 2.检查运转时水泵漏水是否严重,是否漏水成线,若出现漏水严重情况, 查找原因,水泵停止运转后进行维修。维修完毕后再次按上述要求启动

空调水泵运行操作规程

空调水泵运行操作规程 上海中心大厦世邦魏理仕物业管理有限公司 第 1 页 共 1 页 试行时间:2015年6月10日 版次:A/0 编号:SHTPM-SS (GPS )-011 1. 确认空调水泵无缺件损坏,无漏水现象。 2. 用手转动水泵转轴,旋转顺畅无机械碰擦,轴承不缺油。 3. 停泵后需检查防冷凝发热装置是否投入工作,长期停泵后,重新启动水泵前,应确 认空调水泵电机绝缘情况是否良好。 4. 变频水泵需确认流量传感器、压差传感器是否完好,接线是否正确。 5. 启动定压补水装置,使循环系统充满水,排出管道中的空气。 6. 确认系统循环管路中的所有阀门都处于开启状态。 7. 打开空调水泵进、出水管的所有手动阀门。 8. 确认控制柜或变频控制柜内电器元器件完好无损后,合上电源开关,并将变频控制 柜运行模式开关设置为“手动”位置。 9. 当控制柜上电压表的电压数值指示为380v (±10%)时,方可启动空调水泵。 10. “点动”按钮,先点动水泵电机和变频水泵专用风机并观察其转动方向,水泵和风 机应该按照泵体箭头所示的方向旋转,旋转方向确认无误后方能正式启动水泵电机。 11. 水泵启动后,须检查进出口压力,温度是否正常,电机的三相电流不应超过额定值。 严防因系统缺水打空泵和因系统不能形成循环打闷泵的情况出现。 12. 在手动运行模式下运行水泵几分钟以检查是否有任何异常的声音和振动。若有异常 的声音和振动应即刻停泵。 13. 确认防冷凝发热装置是否退出运行状态。 14. 确认,变频器散热风扇是否开启并正常运行。 15. 在该系统所有单台空调水泵均能正常运行后,可将手动运行模式转换为“自动”运 行模式。 16. 空调水泵需停止运行时,按“停止”按钮。

水泵岗位安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A66262 水泵岗位安全操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

水泵岗位安全操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、操作前,必须穿戴好本岗位所领用的劳动保护用品。不准赤膊、赤脚、穿拖鞋、串岗、离岗、睡岗、躺卧等湿手不准揿电钮,防止触电。 2、开车前应检查进水阀门、出水阀门是否打开,水位计、压力表是否完好,如有异常必须修复后,方可开车。 3、水泵运转时,操作人员应加强巡回检查。在测试机泵轴承温度时,衣袖口要扎紧,用手背指头测摸。 4、水泵运转时,注意仪表压力、水温、水位、过滤器及开关是否灵活,发现异常应立即停机报修。

空调系统操作规程示范文本

空调系统操作规程示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

空调系统操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1.0开机前的检查事项 1.1检查冷水机组、水泵的供电电源是否正常(电压 在380(1+10%)v内)。 1.2检查润滑油的温度和油位。油温60~70℃为正 常。若机组控制箱已经停电较长时间,开机前24小时,必 须首先恢复控制箱供电以便加热润滑油。油位不高于上油 镜1/2以上,不低于下油镜1/3均为正常。 1.3扇门导叶处于零位。 1.4冷却水泵、冷冻水泵轴封、润滑情况良好,转动 部分轻便灵活。 1.5冷却塔风机润滑良好,启动运转正常。 2.0空调系统设备的启动

2.1空调系统各设备的启动顺序为:部分末端设备→冷却塔风机→冷却水泵→冷冻水泵(运行5分钟后)→冷水机组。 2.2启动部分楼层的空调箱(风柜),使空调系统带有一定的负载。 2.3开启待开冷水机组的冷冻水、冷却水阀门(其余冷水机组的冷冻水、冷却水阀门保持关闭)。 2.4冷却水泵、冷冻水泵正常运转5分钟后,方可启动冷水机组,使管道内的水温充分平衡均匀,以利于冷水正常启动。 2.5调节待开冷水机组的阀门,等到冷冻水、冷却水进出水压力达到参考值后(冷冻水、冷却水进/出水压力,波动幅度在0.05~0.10 Mpa),再开冷水机组。 2.6冷却水/冷冻水泵的启停 2.6.1根据负荷情况选择要投入运行水泵的数量。