文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢筋砼拱涵施工方案

钢筋砼拱涵施工方案

钢筋砼拱涵施工方案
钢筋砼拱涵施工方案

669+758钢筋混凝土拱涵施工方案

主要工序施工工艺

1、基坑开挖

1)、基坑应满足施工要求,当基坑为渗水的土质基底,坑底尺寸应根据排水需要和基础模板设计所需基坑大小而定。基底应比基础的平面尺寸增宽0.5~1.0m。基坑坑壁坡度应按地质条件、基坑深度、施工方法等情况确定。

2)、施工前通过全站仪精确测定基础的轴线、边线位置及基底高程应检查无误后方可施工。施工中准备分段浇筑平行作业的方法,基坑顶面设置截水沟等防止地面水流入基坑的措施。地质较稳定的涵洞基坑开挖采用放坡明挖施工,以机械为主,人工为辅;基坑边坡不稳定并有地下水影响或放坡开挖场地受限制时可根据具体情况对坑壁进行支护开挖。有水的基坑在开挖过程中不应中途停止抽水,抽水能力应为渗水量的1.5~2倍。基坑排水时要采用以胶管或水槽远引措施防止水流渗回基坑。

3)、为了不破坏基坑底土质和避免超挖,对土质基坑,当机械挖到距基底20cm时,采用人工清底到设计标高;石质基坑采用松动爆破施工时应在基底面以上保留不少于20cm厚度的岩层改由风动工具凿除,以保证基底土的结构不被破坏。开挖基坑的同时注意,安全标志及标牌的到位,基坑开挖线外1米用进警示线围防,以防有人或动物不慎从边坡落入基坑受伤,并清除边坑周围的松土、浮石等,避免施工中砸伤人。挖基弃方应运输至指定地点处理,不得堆放在基坑周边,

避免造成基坑塌方。

4)、基坑开挖至设计基底标高后,设计对基底有处理措施时应及时按设计要求予以实施,设计无处理措施时应仔细核对基底土质情况是否与设计相符,检测基底承载力是否达到设计要求,发现基底承载力达不到设计要求时应及时通知监理工程师,并按监理工程师批复方案处理。如基坑开挖过程中发现溶洞、溶沟等不良地质情况,应采取相应措施进行处理,详见不良地质施工方案。

5)、基坑开挖完成后应及时通知监理工程师检验、及早封闭,不允许将已开挖至设计标高的基坑长期暴露。

2、混凝土基础

1)、钢筋加工及安装所用钢材应有出厂质量证书及试验报检单,每捆(盘)均应设标示牌,进场钢材应按批号和直径分批验收,并按规定抽样试验,合格后方可入库。不同批号、规格的钢筋应立标示牌分别堆放,场地四周要有排水措施,以避免钢筋的锈蚀和污染。钢筋在下料前,应对施工图中的各种规格的钢筋长度和数量进行认真核对,对钢筋进行调直、除锈等处理。钢筋在下料切断前,应遵循长短搭配。

2)、统筹配料和减少损耗的原则进行配料计算,并预先确定各种形状钢筋下料长度调整值。在成批进行钢筋弯曲操作前,应做各种类型弯曲钢筋段的样板,试弯一根后检查其弯曲形状、尺寸是否与设计要求相符合,经过调整后作为标准件进行批量制作。

3)、基础钢筋先在钢筋加工房下料制作,然后人工运制现场。在

安装、加固完基础模板后,即可在模板内安装或绑扎钢筋。钢筋的成型严格按照规范执行。为了保证混凝土保护层的厚度满足设计要求,应在钢筋与模板间设置砂浆垫块。垫块应错开设置,不应贯通截面全长。钢筋焊接前,必须根据施工条件进行试焊,合格后方可正式施焊。钢筋接头采用搭接电弧焊时,接头双面焊缝的长度不应小于5d,单面焊缝的长度不应小于10d(d为钢筋直径)。

4)、基础模板采用1.2m×1.5m大钢模板架模,模板使用前用磨光机将模板表面锈蚀清除干净。为使混凝土表面光洁,棱角整齐,在混凝土浇筑前表面应涂刷脱模剂。模板加强使用肋木支撑,竖向中至中距0.8m,横向上下各一根,中间按1.0m间距加密。斜撑用木料以30~60°的斜角支撑,并用φ12钢筋对拉。

5)、混凝土浇筑

①基础混凝土浇筑前,应根据经试验室批准的配合比和集料含水量设计施工配合比。集料采用称重法,严禁使用体积比,施工中不得随意增减。拌和时严格控制搅拌时间,从而保证混合料的均匀性。施工过程中随时检查和校正混凝土的和易性,严格控制水灰比,不得擅自增减含水量。

②混凝土采用混凝土罐车运输,运输道路应平顺,防止混凝土产生离析、泌水和灰浆流失现象。在混凝土运输过程中造成离析或拌合时间不够的混凝土熟料不允许入模,应重新拌制后才能使用。混凝土倾泄高度大于2m时应采用溜管、溜槽或串筒输送。摊铺时应注意分散倾倒时滚落于一处的骨料,靠模板边侧不允许有集中大颗粒骨料。

③基础混凝土应以沉降缝(每4~6米设置一道沉降缝)为准间隔浇注,保证安放沉降缝材料沥青麻絮时,混凝土有足够的强度。基底为干燥的地基时,应将地基湿润,如果是岩石地基,湿润后再铺一层厚3~5cm的砂浆。混凝土铺筑厚度以设计高度为准,从端部顺次逐层摊铺,采用插入振捣。振捣时震动棒垂直地插入混凝土中至前一层5~10cm,以保证新浇混凝土与先浇混凝土结合良好,振动棒离模板5~10cm,并尽量保持垂直和等间距。混凝土振捣至混凝土不再沉降、无显著气泡上升、表面出现薄层水泥浆为止,不得漏振或过振。

④为了保证每台基础之间的紧密连结,在下层基顶振捣时,以20cm 左右间距,预埋联接钢筋。上层基础浇筑前,应将下层顶面浮浆清除冲洗干净,再行顺序浇筑。

⑤混泥土抗压强度达到2.5MPa前,不得使其承受行人、运输工具、模板、脚手架等荷载。混凝土养生采用自然养护方法,一般情况下,普通硅酸盐水泥拌制的混凝土养护期不小于7天,每天洒水养生确保达到设计强度。

⑥混凝土护拱施工时应注意新旧混凝土结合紧密,混凝土强度达到设计要求。

3、混凝土墙身

对于墙身,采用大型钢模板进行支护,每次浇筑高度不超过1.8米,在支模板和浇筑混凝土的过程中,随时检查各部分尺寸及脚手架的稳定性,以保证混凝土浇筑不变形。墙身施工时设置与基础对应的沉降缝,缝内用沥青麻絮填塞密实。墙身质量按下表项目检测:

钢筋混凝土拱涵施工方案_secret

K116+948钢筋混凝土拱涵施工方案 编制依据: 1:《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-200C。 2: TJ-E14分部设计施工图及其它设计文件。 3:交通部《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004 4:施工准备阶段调查所获取的资料。 —、工程概况: (1)基本情况: (2)主要工程数量表 二、配置机械设备:a.大于25KW发电机一台 b.0.5m3强制式混凝土搅拌机一台 c.1KW振动棒3套 d.钢筋制作设备1套

e.水准测量,试验设备1套 三、人员配置:根据工程量大小配置如下表: 四、现场布置: (1).三场一房:钢筋制作场,原料堆放场,混凝土拌和场。水泥房。(2).要求:原料堆放场场地硬化3cm厚混凝土,尺寸以所备料多少定,钢筋及水泥放置在离地面30cm架子上,钢筋用防水布覆盖。 五、施工方法:拱涵施工顺序 (1)测量放样,定出涵洞位置; (2)开挖基础进行基础处理; (3)基础施工; (4)台身施工; (5)搭设支架及拱架,进行支架承载力测试,浇筑拱脚砼; (6)拱圈混凝土施工; (7)砌筑侧墙、护拱; (8)台背回填; (9)洞口施工。 1).放线定桩:由一工区测量队放线定出基坑线,根据设计开挖深度放坡至基坑开挖线,用挖掘机开挖基坑,人工配合进行局部的平整。 2).基底处理:本涵采用整体式基础,地基承载力为300 Kpa,本涵部分应力不足,设计时暂按级配碎石换填处理,换填范围如施工图,级配碎石经过压实测定满足要求后方可在其上施工,在施工开挖过程中,根据现场实际地质情况确定换填范围或确认涵洞是否可以适当移 位至地质较好的位置。 3).基础混凝土施工: 涵洞基础为一层钢筋混凝土,基础两边以钢模支撑,接缝处采用密封胶条,防止漏浆,按间隔式浇注,根据设计一个浇注段5m。相邻浇注段间以1.0m 间隔钢管交叉横向支撑,下一个浇注单元沉降缝间用2cm泡磨板相隔。 4)台身施工: 涵基础混凝土强度达到设计强度的70%以上之后,进行台身混凝土的模板安装。模板统一采用尺寸为60*120cm系列组合钢模板。钢模板在使用前应将

拱涵施工方案范文

拱涵施工方案

钢筋砼拱涵、拱通施工方案 一、工程概况 1、概述 本合同段共有钢筋砼拱涵4道、钢筋砼拱通3道。 2、主体结构 ⑴、基础 拱涵及拱通均采用C20现浇砼扩大基础。 ⑵、台身 拱涵涵台台身及侧墙均采用C25钢筋砼,拱通台身采用C25砼,侧墙为C20现浇砼重力式侧墙。 ⑶、上部构造 上部结构采用C30砼拱圈。 ⑷、洞口工程 采用八字墙洞口形式。 二、施工组织 根据工程特点和工期要求,实行项目经理部、施工区、专业施工队三级管理,各施工区所属范围内的通道、涵洞工程由其下属的小构施工队负责完成。施工队行政和技术隶属于各施工区,总体安排和质量监督服从项目部。 施工队配置专职队长、技术员、材料员和兼职安全员各一名。各施工队机械设备、工具、机具和专业技术工种配置自成系统,独立施

工,但不排除应有的协助和调配。各施工队可同期开工2~3道通道,采用交叉及流水作业,充分利用工序间歇时间,提高机械设备的利用率,缩短工期,加快进度。完成一道工序并达到标准后,再申请下道工序,依次循序推进。 三、施工方案 1、施工放样 ⑴、平面测量 项目部测量组负责控制测量。当导线点与构造物间能直接通视时,用全站仪根据主导线点数据准确地放出构造物轴线控制桩。当不能通视时,应选择能与构造物通视且便于长久保存处布设支导点,在支导点成果得到监理工程师确认后,轴线控制桩的布设及放样方法同直接通视法。控制桩布置在构造物基坑开挖线外≥5m便于长期保存的地方,并用水泥混凝土加以保护,监理工程师复核签认后,作为细部放样的依据。 施工队技术员负责构造物细部测量。根据测量组所交控制点,用经纬仪和钢尺在构造物台身两端沿轴线的法线方向放出细部放样控制桩,用水泥砼加固,以备基坑开挖、砼基础浇注、台身和洞口放样之用。 项目部测量组应对每一构造物进行不少于四次控制测量检测,即基础砼施工前、台身砼施工前、砼拱圈浇筑前及洞口施工前,检测施工技术员细部放样精度,确保通道平面位置满足规范要求。

排水箱涵施工方案

排水箱涵施工方案 一、工程概况 该箱涵位于共升一路K0+534.025处,以跨越原花艳排洪沟。全长18米,宽9.15米,顶坡i=0.12%,结构形式为双孔4×3.3米,边墙厚40cm;中墙厚35cm;顶、底板主筋均为Φ18(HRB335级),箱涵主体结构采用C30混凝土,抗渗等级P6,垫层采用C15混凝土,混凝土保护层厚度均为5cm,涵顶覆土为0.7米。 该涵使用性质为排水沟渠,兼备排洪功用。防洪标准为20年一遇,设计重现期为1年;结构设计基准期100年;结构设计安全等级为三级;设计荷载为公路—I级;按7度构造措施设防; 主要工程量为:Ⅰ级钢筋28389.06kg,Ⅱ级钢筋1066.68kg ,C30混凝土205.47m3,基地垫层C15混凝土16.83m3,D600管道开孔1处,涵身回填砂砾混合料74m3,钢筋混凝土挡块18.2米,基础换填炮渣石约300 m3。 二、工程进度计划 计划开工日期:2010年1月25日;计划完工日期:2010年2月13日。共计20天。工程进度计划: 2010年1月25日开挖临时排水沟,基础开挖; 2010年1月26日清基验槽,准备钢筋; 2010年1月27日完成基底换填; 2010年1月28日C15砼层浇筑; 2010年1月29日~2010年1月30日绑扎钢筋; 2010年1月31日~2010年2月2日支模加固; 2010年2月3日验模浇砼; 2010年2月4日~2010年2月9日二次装模、绑扎钢筋 2010年2月10日模板加固验模 2010年2月11日浇砼养生。 三、施工方案 根据涵洞的设计和实际地形地貌,施工前做好改水和施工测量工作。采用挖掘机开挖基础,预留10cm人工清基以保持基坑原状土不受扰动;当基坑有水时,及时用水泵抽水,

拱涵施工方案

xxx有限公司 拱涵施工方案 文件编号: 受控状态: 分发号: 修订次数:第 1.0 次更改持有者: 钢筋砼拱涵、拱通施工方案

一、工程概况 1、概述 本合同段共有钢筋砼拱涵4道、钢筋砼拱通3道。各施工队机械设备、工具、机具和专业技术工种配置自成系统,独立施工,但不排除应有的协助和调配。控制桩布置在构造物基坑开挖线外≥5m便于长期保存的地方,

并用水泥混凝土加以保护,监理工程师复核签认后,作为细部放样的依据。 ⑵、高程测量 施工临时水准点由测量组从四等水准点引入,并用水泥混凝土加以保护。临时水准点的闭合差应达到规范要求,进行总平差,并经监理工程师复核签认,作为临时基点高程。 2、基坑开挖 基坑开挖范围为:底部为基础净尺寸每侧加0.5m工作道和~0.5m的排水沟,上口为底部开挖对应边加H×M(H为开挖深度,M为坡率,土边坡采用~1坡率,石方为~坡率)。 土质基坑用挖掘机配合人工开挖。开挖过程中,须加强排水,不使基坑泡水。开挖至距基底20cm时,由人工清理至设计标高。石质基坑采用松动控制爆破配合开挖,挖至设计标高后,凿出新鲜岩面,用砂浆找平。当基底基岩倾斜度大于150时,应将基底凿成多级台阶,台阶宽度不小于0.3m。开挖的土石方应堆放在基坑开挖线1m以外或运至指定位置。 开挖完成后,各项指标符合要求即可进行基础砼施工。如承载力达不到设计要求,应按监理工程师批复方案处理。如基坑开挖过程中发现石芽、溶沟、溶洞等不良地质情况,应采取凿除石芽、清除换填等措施进行处理。 3、基础施工 ⑴、钢筋加工及安装 钢材应有出厂质量证明书或试验报告单,每捆(盘)均应有标示牌,进场钢材应按批号及直径分批验收,并按规定抽样试验,合格后方可入库。不同批次、规格的钢筋应立标签或挂牌分区堆放,场地四周要有排水措施,避免钢筋锈蚀和污染。 钢筋在下料加工前,应对施工图中各种规格的钢筋长度和数量进行认真核对,对钢筋进行调直、除锈处理。钢筋在下料切断前,应遵循长短搭配、统筹排料和减少损耗的

混凝土箱涵施工方案

混凝土箱涵施工方案 1 工程概况 本工程(二队)主要工作内容为总长10.8km(5+300~16+100)的新建工程,路面结构为20cm厚天然颗粒料底基层、20cm厚级配碎石基层、沥青粘结层及透层、10cm厚沥青混凝土面层,设计时速110km/h;其中包括道路范围内植被的清理、土石方开挖与回填、排水、桥梁的施工,标识与标线,以及路缘石、防撞护栏等交通附属设施。 钢筋混凝土箱涵工程数量表 箱涵采用C25混凝土,其余部位均采用C15混凝土,钢筋保护层厚度为30mm。涵洞基底承载力不小于160KPa,箱涵两侧与现况箱涵、沟渠顺接。 2 编制依据 主要编制依据如下表所示(包括但不局限于):

3 施工准备 (1)熟悉设计图纸、相应规范及各类文件要求,施工前向现场人员进行技术、操作、安全、文明施工、环保交底,满足《给水排水构造物工程施工及验收规范》GB50141-2008的相关规定,确保交底内容无遗漏,每份交底到位。确保施工过程中工程质量、人身安全、绿色文明施工。 (2)熟悉施工现场环境,排查清理施工区域内的地下管线(管道、电缆)、地下构筑物、危险建筑等的分布情况。本工程危险源包括高空坠落、物体打击、触电、机械伤害、坍塌、中毒、火灾、职业病等。针对此类工程存在的上述危险源,现场定期和不定期的自检和排查。 4 资源配置 4.1投入人力 根据本工程实际情况,确保工程建设目标,原地面处理工作由作业队伍负责,项目副经理主管,各作业工区根据施工进度及强度进行人力配备,拟配置职工65名人员配备(见下表)。 劳动力配置计划表

5 施工工艺 5.1施工工艺流程 开挖测量放样→基坑开挖(探明管线)→地基检测(处理)→基础测量放样→安装垫层模板→浇筑垫层混凝土→拆模养生→底板、墙身测量放样→安装底板钢筋、模板→浇筑底板混凝土→养生→

钢筋砼涵洞及钢筋砼拱涵技术交底

钢筋砼盖板涵及钢筋砼拱涵技术交底 施工单位 广东冠粤路桥有限公司 交底部位 钢筋砼盖板涵及钢筋砼拱涵 日 期 2010年12月19日 .测量放样、基坑开挖 1. 用全站仪对涵洞通道基础进行测量定位。首先准确定出通道中心位置及进出口方位,再确定出 开挖轮廓线,基坑 四周设置控制桩控制基坑方位、尺寸、标高,控制桩设在比较稳固的位置,防止毁 交 坏,便于施工过程进行复位。同时测量出开挖深度,测量放样需监理工程师检测合格后方可开始基坑 的开挖。 2. 基坑开挖采用人工配合机械方式进行,先用机械开挖至离基底标高、基础位置边线位置 10— 20cm 处,然后改用人工开挖至基底位置,根据基础的土质施工开挖边坡为 1 : 0.5?1: 0.66,开 挖过程中,通过控制桩确保基坑方位、尺寸、符合设计要求,并通过测定标高控制好开挖深度。基坑 底开挖底部预留30cm 保护层,采用人工开挖至设计标高。 3. 基坑开挖后泥土不得堆放在基坑顶面,防止塌方,并且及时运至指定地点。基坑顶部四周 2.0m 范围内,禁止堆放重物,做好地表水截流,防止基坑边坡失稳、冲刷边坡。基坑边坡需要进行防护的 根据具体情况采用草袋围堰、挡板等基坑防护措施;若基坑内有积水,在基坑四周挖排水沟将水引入 集水井,选用适宜功率潜水泵抽取积水,将积水引入路基边沟排水系统,使基底免受水浸泡。 4. 基底的实际地质如与设计不符或者软硬不均,要及时提出变更处理。本报告所涉涵洞的基底软 基因应地址条件的不同,有清淤换填碎石土、清淤换填碎石加片石混凝土等处理工艺,涵洞基础处理 后必须进行地基承载力的检测、地质对比,检测其承载力是否满足设计要求,方可进行下一步工艺的 施工。 二?涵洞工程施工前应注意事项 容 1. 土质基础涵洞施工前,基础处于地下水位较高的区域,应采取(降)排水措施,确保涵洞基础 承载力满足设计要求,为下道施工做好准备。 2. 涵洞基础开挖至设计标高进行夯实,夯压完成以后,再进行地基承载力的测定,根据夯压后取 得的地质资料作为现场变更依据。严禁在扰动过原地面或未夯压地层直接采集数据。 3. 浇注涵洞基础前,须施工砂浆调平层,确保基础施工不出现漏浆、钢筋或保护层偏小等现象。 工程名称 乐昌至广州高速公路坪石至樟市段 T2 合同段 分部工程 钢筋砼盖板涵及钢筋砼拱涵

拱涵施工方案44369

当导线点与构造物间能直接通视时,用全站仪根

据主导线点数据准确地放出构造物轴线控制桩。 2、基坑开挖 基坑开挖范围为:底部为基础净尺寸每侧加0.5m工作道和0.3~0.5m的排水沟,上口为底部开挖对应边加H×M(H为开挖深度,M为坡率,土边坡采用0.75~1坡率,石方为0.2~0.5坡率)。 3、基础施工 ⑴、钢筋加工及安装

钢筋砼箱涵施工方案

钢筋砼箱涵施工方案 Prepared on 22 November 2020

**********建设工程LB*标段钢筋混凝土箱涵施工方案 编制人: 审核人: 编制日期: 编制单位:

目录 一、编制依据--------------------------------------------1 二、工程概况--------------------------------------------1 三、施工准备--------------------------------------------2 四、施工方法--------------------------------------------5 五、质量保证措施----------------------------------------11 六、安全保证措施----------------------------------------13 七、文明生产、环境保护保证措施--------------------------13

钢筋混凝土箱涵施工方案 一、编制依据 1、工程地质勘察报告。 2、国家和地方有关部门的现行政策、法规、法令和本企业内部规章制度。 3、湖南省颁发的有关施工工程质量、安全生产和文明施工文件 4、《建筑机械使用安全技术规程》 5、《公路施工工程技术规程》 6、本工程《两阶段施工图设计》及施工现场实际情况。 7、相关法律法规对水土保持、环境保护、安全管理的规定。 二、工程概况 本工程共有3座钢筋混凝土箱涵,分别是K5+人行通道、 K6+钢筋混凝土箱涵、K8+钢筋混凝土箱涵。 K5+箱涵总长,宽,结构物高,内净空。结构形式为单孔*,主要为人行通道。通道顶、底板采用的钢筋类型有Φ25、Φ16、Φ12,箱涵主体采用现浇C30-P6防水砼,每6~10m左右设置一道沉降缝,缝宽3cm,缝内填塞橡胶止水带。基础为30cm 级配碎石垫层,10cm C25混凝土基础。箱涵主体结构采用现浇C30防水砼每6~10m 左右设置一道沉降缝,缝宽3cm,缝内填塞橡胶止水带。通道砼面与土质相接触之面,均须用三元乙丙防水卷材或抗老化多层复合防水卷材隔离,为了保护防水卷材,在地道顶、底板部分采用6cm厚C20细石砼防护,其侧向外壁采用砖砌12强保护。基础为30cm厚级配碎石垫层,10cm C25混凝土基础。45cm厚钢筋混凝土底板及筒体,C30混凝土翼墙4块,混凝土钢筋保护层厚度均为5cm 。箱涵内底板均采用 ~12cm厚C40钢筋混凝土铺装,被交路路面与通道出入口处路面顺接。洞口锥坡有

重庆钢筋混凝土拱涵施工方案

钢筋混凝土拱涵施工方案 1、编制依据 设计图纸、文件: 《公路工程质量验收评定标准》 《公路桥涵施000 2、适用范围 本施工方案适用于武西高速桃花谷黄河大桥土建七标段范围内的钢筋混凝土拱涵施工。 3、工程概况 本标段拱涵上部结构均为现浇钢筋砼等截面无绞拱,下部结构采用重力式台,整体式扩大基础,进出口均为锥坡,拱圈分为正中节和异型端节。 4、施工方法 4.1 人员准备 (1)管理人员及组织机构具体管理人员及组织机构见:组织机构框图。 (2)作业人员 由桥涵施工队施工,每个涵洞配备施工队长1 人,技术员2人, 模板工4 人,焊工2 人,振动棒手2 人,其它工人若干。 4.2 机械设备 CAT320挖掘机1台,砂浆搅拌机1台,振捣器若干,抽水机1台, 砼罐车4台,

推土机1 台,压路机1 台,夯实机2台。 4.3 施工材料 项目经理对施工材料采取了市场调查,进行综合比较选择并上报业主、监理单位进行备案,拟定了以下供应商: 钢筋:山西海鑫钢铁集团有限公司(年生产能力1000 万吨以上);水泥:天瑞集团郑州水泥有限公司(年生产能力3000 万吨以上);碎石:荣阳市玉山建华石料有限公司(年生产能力20 万吨以上);中粗砂:河南省平顶山市鲁山县永乐沙石料厂(生产能力30 万吨以上);混凝土外加剂:山东华伟银凯建材有限公司(年生产能力10 万吨以上);粉煤灰:郑州金龙源粉煤灰综合利用有限公司(年生产能力20 万吨);模板:巩义市城区光华模板厂。 项目经理部委托河南省工程测试咨询有限公司对原材料进行了检测,并且已将相关配合比试验的结果上报代表处审批。 5、施工方法 5.1 施工测量 我部进场后根据《公路桥涵施工技术规范》要求对该涵洞的导线点、水准点及涵洞中心线进行全面的复核测量,测量精度符合《公路桥涵施工技术规范》的规定。并在此基础上对该涵洞基础进行放样,并将复核结果报监理工程师审核。

拱涵工程施工方案(DOC)

第一章概述 一、编制依据和原则 1、编制依据 山西交科公路勘察设计院提供的<>施工图,及相关设计说明;现行国家、行业规范规程,《公路工程施工安全技术规程》(JTJ076—95)《公路桥涵施工技术规范》(TJT04—89)及《公路工程质量检验评定标准》(JTJ07—98),等规范和有关规定,及建设单位的相关文件;设计交底及现场调查的有关资料;项目部管理人员综合施工能力,现有机械设备,技术实力以及公路工程的施工经验。 2、编制原则 遵照“典型示范,样板引路”的原则;遵照招标文件中合同条款的各项要求,实质性响应建设单位和监理工程师的指令和要求;编制拱涵工程施工方案时,围绕“精心组织,科学管理,强化过程,争创精品”的工作指导思想,综合考虑相关因素,以质量、安全、工期为控制重点进行编制。 二、工程概况 1、工程地点 本标段拱涵工程位于阳左高速ZB1标,设计拱涵9座。施工里程如下表:

2、工程简介 本标段钢筋混凝土拱涵,为排水而设,涵身基础采用C25混凝土,墙身为C25混凝土台身。出入口为浆砌片石八字墙铺砌。 三、本工程地区特征 1、交通运输情况 本标段施工范围内有四通八达的乡村路和机耕道路,个别地段需拓宽和延伸至涵洞施工处,满足施工机械和材料进场的需要。 2、当地材料供应情况 施工段落所处位置机制砂和石料供应充足,可满足施工需要。 3、施工用水、用电情况 施工生产用水采用在涵洞附近挖坑作为临时蓄水池,利用拉水车将水运至现场。生产用电采用自行发电用于混凝土的振捣和钢筋制作和加工。 第二章施工进度及劳动力安排

1、计划工期 根据工期和进度安排,本标段涵洞工程计划于2011年4月20日开工,2011 年6月19日竣工,总工期为60日历天。 2、主要劳力需求计划 本工程所需工种人员均应胜任本职工作,其主要劳动力配置见下表: 主要劳动力配置表(每座拱涵) 第三章主要施工机械、试验、质量检测设备、周转材料为了保证施工的正常进行,以施工方案为前提,配备机械设备,以满足本段

拱涵施工方案

重庆中环快速干道(蔡家段) 三溪口立交工程拱涵 施 工 方 案 编制单位:重庆渝康建筑工程有限公司 编制时间:2007年8月18日

一、工程概况: 1、根据目前现场状况,在渝合高速公路的东侧能施工的项目有:下 穿渝合高速路的中环快速干道,G、E匝道A、D匝道和下穿中环快速干道的闭合框架结构。2#、3#人行地下通道,高程最低点的砼拱涵,而砼拱涵项目又严重制约了以上工程项目的顺利实施,D、G匝道的部份段填土坡已超过拱涵。 2、地质地貌情况: 拱涵长160m(未包含八字墙长),K0+00~K0+080直线段处在河床上,有一半在流水槽中,基岩面至涵基面深度有3m以上深,岩面由右向左斜,K0+080以后拱涵全部在流水槽中。淤泥较深,拱涵出口处淤泥深3m以上。出口距园区修建的排洪沟口约有34m长均为淤泥层,是小河沟的主河床。整段流水坡度很小,容易积淤。 二、施工措施: 1、河沟截流改道: 河沟改到拱涵左侧对面坡底处,具体做法是从原中环快速干道的临时便道路堤右侧开始用履带式挖机挖沟,沟深控制在4.5 m ~6.5m,沟宽2 m ~4.5m,沟长250m。全段挖通后为防洪水冲垮河堤和水漫过河堤。 采用编制袋装土筑一道宽1.5m、高3.5m、长250m防洪堤,对编制袋筑的防洪堤加固,采用钢管、竹跳板加固。钢管1m*1m间距、竹跳板将整个防洪堤立面铺完,再用铁丝将竹跳板固定在钢管上。河堤加固好后,再挖开原路堤将河水引入改好的小河沟内。全段小河改道的土石方挖运2公里外的弃土场。 2、在拱涵K0+080~K0+160段先施工清淤换填层层上升,出口段由

于积淤范围大,为了确保换填施工,先在拱涵位置5m外用大块石挤淤到沟面,将淤泥拦截断,然后用麻袋装土筑围堰(围堰长度50米,宽度2米,深度5米。),迎水面用彩条布包裹围堰,将排水沟的水拦截到园区所建的排洪沟内。开挖拱涵沟槽淤泥,淤泥要全部清运到 2.0Km 外弃到。由于淤泥直接装车,汽车无法运走,于是采用汽车在500m外取干土运到开挖处倒入淤泥中,用挖掘机(1.6m3斗)将干土与淤泥拌合后再挖出装车,运到2.0Km外弃倒。开挖过程中可能渗水较大,在淤泥拦断至拱涵位置有5m,此5m的淤泥全部清除做集水坑抽水;抽水机采用?150污水泵(扬程为30米)及?75污水泵两台,抽干水后立即用人工捡平岩面并且人工清除土石,测出底标高及坑槽断面尺寸,经监理验收认可后立即浇C15换填砼, 3、施工程序是由出口向进口进行,先难后易。同时保证其它项目 尽早开展。 4、砼采用永固商品砼泵送施工,砼施工将全部采用汽车泵泵送浇筑,并确保工程质量、工期达到承诺目标。 三、拱涵施工前的工作 1、拱涵结构尺寸确定: 拱涵的断面结构尺寸由拱顶以上填土厚度而定,其填土厚度为,主干道道路中心线的设计高程284.04m,拱涵相应位置即K0+060的拱顶高程为271.97m,填土厚度为H=284.04-271.97=12.07m大于规定值12m,故选用拱圈厚度为60cm,即C型整体型其断面尺寸(拱涵结构尺寸图)。 2、测量放线: (1)、首先放拱涵轴线。直线桩按20m一段、曲线段按5m一段放样。

钢筋混凝土箱涵专项施工方案

钢筋混凝土箱涵专项施工方案

K1+980箱涵工程施工方案 一、工程概况 箱涵位于K1+980处,箱涵横断面为单箱两室,每室净空尺寸(B ×H)为4×3.5m,涵总宽度8.36m,箱涵全长69.71m, 本箱涵与道路斜交60o角。 本工程所处地段为基础下部采取CFG桩基处理,并且地下水位较高,同时基槽开挖难度大。采用现浇钢筋砼整体式框架结构,涵体强度等级为C25砼,设置沉降缝2道, 分别为22m/道,沉降缝缝隙宽 0.03m。 二、施工部署 (1)施工原则: 我方拟投入一批建筑经验丰富的施工技术管理人员,合理安排劳动力,提高机械使用率,一如既往地贯彻“创一流质量,争最佳服务”的质量方针,精心组织施工,提早或按进度完成工程施工任务,争创优质工程。 三、施工工艺及具体施工方法 基坑开挖—施工放样—基底垫层施工—放样—底板钢筋绑扎—底板模板支设—底板砼浇筑—侧墙钢筋绑扎—墙身模板支设—顶板模板支设—顶板钢筋绑扎—墙身、顶板砼浇筑—砼养护—模板拆除—防水处理、沉降缝处理。 (1)技术准备: 开工前做好施工资料的准备工作,组织技术人员认真熟悉施工图

的弃土石充填河沟形成施工平台、材料般运便道、施工便道,材料堆放在右边南岸,改河沟方向意向简图。 (4)严格控制平面位置、断面尺寸和标高,严禁扰动基底。土质基坑开挖放坡1:0.5,采用挖掘机开挖,人工配合,预留30cm厚人工清基,挖掘机配合人工开挖。弃土石、材料及机具堆放设置在距坑顶边缘1.0~2.0m外的地方,且不小于基坑深度,以减少压力振动,保证基坑边坡稳定性。基槽底部必须留置300mm×300mm的排水沟,以便排出沟底存在的地下水和雨水,保证基础开挖符合设计图纸要求及规范有关规定。 (5)根据现场踏勘并结合设计图纸,由于箱涵施工面全线都设计有直径为φ400mmCFG桩,并且已经全部施工完毕。然而CFG桩桩顶高程为15.50m,而箱涵涵底高程为14.75,即在对箱涵基础进行施工前,必须对其高出的土方进行挖除和CFG桩突出部分进行破除处理。为保护CFG桩,我施工方将采取反铲挖掘机对高出桩顶部分沟槽进行开挖,桩底部分土方则利用人工配合机械进行开挖。由于桩基施工队在打桩(CFG桩)浇筑砼时,在桩头周围留置了大量的砼料,并且未做任何清理,导致桩头周围形成了一层砼块层,对此我施工队将利用机械破除砼并与下面土方一并挖除,外运至指定地点。 基坑开挖时,若两侧存在软土、淤泥则必须用木桩进行支护,防止边坡土方塌陷或淤泥滑坡导致箱涵基础施工作业面受到影响。当基坑开挖至设计高程时,对基底进行地基检测,如实际基底与设计不符,及时与设计单位和监理取得联系,采取适当措施进行处理,当达到设

钢筋混凝土拱涵施工方案及工艺方法

钢筋混凝土拱涵施工方案及工艺方法 本工程设设置1-2*2钢筋混凝土拱涵,涵长共计260m。 1、施工工艺流程 测量放样→基础开挖→基础施工→墙身施工→拱圈支架搭设→拱圈施工→拱上端墙施工→拱顶填土。 2、施工方法 (1)、测量放样 熟悉好设计图纸,领会设计意图,并实地察看、核对,若现场实际情况存在与设计不符之处,则报请监理工程师进行现场处理。若无问题则按照设计图纸,采用全站仪放出轴线(纵向轴线和横向轴线),轴线桩放到控制面以外,并用水泥砂浆保护好;根据规范要求,结合实际情况,放出拱涵基坑开挖线及洞口八字墙基坑开挖线。同时在开挖处附近选择适合的地方,加设一个临时水准点。 (2)基坑开挖 1)、基坑应满足施工要求,当基坑为渗水的土质基底,坑底尺寸应根据排水需要和基础模板设计所需基坑大小而定。基底应比基础的平面尺寸增宽0.5~1.0m。基坑坑壁坡度应按地质条件、基坑深度、施工方法等情况确定。 2)、施工前通过全站仪精确测定基础的轴线、边线位置及基底高程应检查无误后方可施工。施工中准备分段浇筑平行作业的方法,基坑顶面设置截水沟等防止地面水流入基坑的措施。地质较稳定的涵洞基坑开挖采用放坡明挖施工,以机械为主,人工为辅;基坑边坡不稳定行支护开挖。挖基弃方应运输至指定地点处理,不得堆放在基坑周边,避免造成基坑塌方。

拱涵施工方案模板

张承高速承德段TJ17合同段 钢筋混凝土拱涵 施工方案 张承高速承德段TJ17合同段项目经理部 二○一三年八月

钢筋混凝土拱涵施工方案 一、工程概况 1、钢筋混凝土拱涵, 中心桩号K62+776, 位于太平庄乡套鹿沟村, 孔数-跨径: 1-4*3.0, 进口、出口形式均为八字墙, 夹角90°。涵底高程675.626米, 填土高度30.31米, 涵长139.92米, 台背回填约14059.2m3, 挖方约29551.1m3, 混凝土约7142.5m3 。 2、地质情况 分布于牤牛河Ⅰ级阶地及河谷一带, 山谷、山麓坡脚及中间缓冲地带山谷谷地。第四系松散孔隙水丰富, 地下水位埋深2-5米, 水位年变幅随季节变化显著, 地下水对混凝土无侵蚀性, 两岸坡度较大, 但边坡风化碎落较严重。山地海拔高度一般低于550m, 相对高度一般小于150m,山形较圆润, 山坡较陡, 陡崖不较发育。线路多为缓坡处经过, 地层由粗粒花岗岩、混合岩、片麻岩。基岩裂隙水, 山地富水性差, 沟谷间第四系松散孔隙地下水位埋深7~10米, 水位年变幅随季节变化显著, 地下水对混凝土无腐蚀性。 二、施工准备 1、技术准备 1.1、组织施工技术人员进行图纸会审, 熟悉施工图纸和施工现场情况。 1.2、开始施工前, 由项目部对施工人员进行全面的一级技术交底工作, 确保现场施工人员熟悉涵洞的施工工艺及工程质量要求。 1.3、涵洞施工前, 做到”三通一平”, 保证施工顺利进行。

2、施工放样 根据总监办批复的控制点, 先对施工范围内的控制点进行加密复核。复核的结果报驻地监理工程师备案, 并按照施工需要加密控制网。为了确保控制网的可靠性, 将把所有的控制点都选定在施工作业范围以外的适当位置, 而且确保各控制点的通视性良好, 符合施工需要。 3、机械准备 我项目施工的机械设备已全部进场。主要混凝土设备采用集中拌和方式, 拌和站生产能力为75m3/h。拌和站位于套鹿沟村东南侧。该拌合按照标准化要求已经建设完成, 设备具备可自动计量和自动打印的功能, 设备安装调试完成后已由计量监督部门对设备计量部分进行标定。其它施工设备如下表: 机械设备配置表 4、材料准备

桥梁施工方案范本1

桥梁施工 一、下部结构 1.钻孔灌注桩施工工艺 ?先填写书面开工申请报告,经监理工程师批准后方可开工。 ?以监理工程师签认的导线点为基准点,用红外线测距仪放样。 ?准确放出桩位后埋设护筒,经监理工程师复核无误后,用经纬仪引出桩位控制桩。 ?钻孔拟采用回旋钻。钻机就位首先安装好钻架及起吊系统,将钻机调平。钻杆位置偏差不得大于2厘米,钻进中经常检查转盘,如有倾斜或位移,及时调整纠正。钻孔所用泥浆现场调制,储存在泥浆池中备用。钻进过程中要检查孔径和垂直度等并做好钻孔记录。 ?清孔:钻孔深度符合设计要求后,迅速通知监理工程师验孔,合格后立即进行清孔。清孔采用换浆法。 ?安设钢筋笼:钢筋笼按照设计图纸在钢筋班集中下料现场成型,根据需要长度分成2-3节,钢筋笼要焊接牢固,吊孔结实,主筋、箍筋位置准确。钢筋笼标高偏差不得大于±5厘米。 ?灌注水下砼采用拌合楼拌制,罐车运输,并输送至导管内。灌注前首先安装好导管。安装导管时应将连接螺栓对称拧紧,防止漏气。导管应随安装随放入孔中,直到导管底口距孔底40厘米左右为宜,然后安装好漏斗和提板软垫。 砼应严格按照批准的配合比进行拌合,拌合时严格控制材料计量、拌合时间、准确的砼水灰比、和易性和坍落度。 砼灌注时,计算好首批砼数量,保证将导管底口封住。正常灌注后,严禁中途停工。灌注时要经常探测砼面的高度,计算导管埋深,指挥导管的提升和拆除,作好记录。导管埋深应控制在3-6米,最大埋深不能超过8米。砼灌到最后,预留不小于50厘米的桩头,以确保桩顶砼质量。灌注时,做好砼试件,以便检验砼强度。 ?当桩身砼强度达到80%以上时,即可开挖桩头凿除多余部分,使桩顶砼表面符合要求。 2.系梁、承台施工工艺 ?基础开挖 先初步放样,划出系梁和承台边界,用机械配合人工开挖,人工清理四周及基底。对基底进行夯实,然后按图铺设砼垫层。 ?测量放样 下部承台,系梁至墩台帽各部分开工前,进行准确中线放样,并在纵横轴线上引出控制桩,控制钢筋绑孔和模板调整,严格控制好各部顶面标高。 ?钢筋下料成型及绑孔 钢筋由钢筋班集中下料成型,编号堆放,运输至作业现场,进行绑孔。钢筋均应有出厂质量证明书或试验资料方可使用。钢筋绑扎严格按图纸进行现场放样绑扎,绑扎中注意钢筋位置、搭接长度及接头的错开。钢筋绑扎成型后,按要求进行验收。 ?支模板

钢筋混凝土箱涵施工方案(1)

钢筋混凝土箱涵施工方案 (一)测量与放样 1、用全站仪放出箱涵中心线和道路中心线,用水准仪测出地面高程。 2、核对设计提供地质资料,决定开挖坡度,排水方案和支护方案,定出开挖范围。 3、根椐箱涵中心线和道路中心线用全站仪,钢尺放出基坑底线和基坑上口开挖线.把中心桩和开挖边线用全站仪引出护桩。 (二)基础施工 1、基坑开挖 (1)基坑开挖边坡,坡度采用1:0.5。基底四周设0.5米宽排水沟和0.5米宽 工作面。 (2)基坑采用人工配合挖掘机进行开挖,挖掘机开挖基坑,挖至距坑底30cm时, 报请监理工程师,将地基承载力检测部位挖至设计标高进行检测,地基承载力符合要 求后,人工按设计标高清理基坑,在基底四周人工挖排水沟,挖至标高的基坑,及时 检查基坑尺寸、高程,符合要求后,立即进行下道工序施工。 2、砂砾垫层施工 基坑开挖完成后,铺筑40cm厚砂砾垫层,分两层填筑,用压路机压实,压实度达 到96%以上。 3、垫层混凝土施工 (1)垫层支模采用5cm*10cm(宽*高)钢模板,短钢筋打入砂砾垫层固定.模板 安装位置、平面尺寸、轴线偏位、相邻模板高差满足设计和施工技术规范及JTJ041-2000《公路桥涵施工技术规范》相关要求。经现场技术人员自检合格后,上 报监理工程师检验,验收合格后进行混凝土浇筑。 (2)混凝土浇筑:当混凝土到现场时,检查其坍落度、均匀性等指标,合格后方可 使用。 垫层采用C20混凝土,由2号混凝土拌和站供应。采用平板振动器振捣实,浇筑完

成后先用刮杠刮平,再用木抹子搓平。 (3)试件制取:混凝土施工中,按施工规范及质量检验评定标准相关要求,每工作班制取2组混凝土试件,同时多制取1-2组标养。 (4)混凝土养生:混凝土表面二次压光以后及时用土工布覆盖,洒水养生,养护过程中,基坑四周开挖排水沟,防止雨水进入基坑内。 (5)模板拆除:模板拆除在混凝土强度达到80%设计强度后方可进行,模板拆除时,报请监理工程师检查外观质量、几何尺寸并签认,以便进行下道工序施工。 基础检查项目 ,缝内填塞涂沥青浆膏木板,八字墙与涵台设沉降缝宽1cm,缝内用沥青麻絮填塞。 (三)箱涵施工 施工顺序: 箱涵分段浇筑,第一次浇注至底倒角上口。第二次浇注涵身剩余部分。浇注时,采用隔段浇注法,沉降缝在第二次浇注的镶段时在前一段立面处填塞涂沥青浆膏木板,利于后期沥青麻絮填充。 1、恢复中线

钢筋砼拱涵施工方案

钢筋砼拱通道施工方案 一、编制依据 1. 《公路工程技术标准》(JTG-2003)。 2.《公路桥涵通用设计规范》(JTG D60-2004)。 3.《公路桥涵施工技术规范》(JTJ--T F50-2011)。 4.与本工程有关的国家规范及交通部颁发的规范等。 5.我单位拥有的科技工法成果和现有的管理水平、劳力设备,技术能力,以及从事高速公路建设所积累的丰富的施工经验。 6.业主、总监办及驻地办各种相关文件精神。 二、工程概况: 本项目部承建的昌栗高速公路C5标段起讫桩号为K157+000~K165+000,全长8km,全线采用双向四车道高速公路标准,路基宽度26m,共设大桥248m/1座,为里山高架桥,共8跨;中桥86m/1座,为安山中桥,共4跨;分离立交164m/2座,为书堂分离桥及桐树湾分离桥,均为3跨,钢筋砼盖板通道12座,共米,钢筋砼拱通道3座,共231米;盖板涵10座,共米,φ圆管涵6道,共米;钢波纹管涵2道,共米。 K159+047拱通 1-4*3与线路交角90度,涵长82m。基础采用整体式C25砼基础,台身为C20砼,护拱为C30砼,拱圈为C30砼,结构形式及主要工程数量见下表:

三、施工准备: 1)、现场准备 施工前,现场必须做到三通(路通、水通、电通)一平(清除施工现场的障碍物),查清地下管线和架空电线的具体位置,并作出明显标记。 检查和复核测量基准点,增设控制点和水准点,建立控制网、测量放样须经监理复核同意后方可施工。 2)、人员准备 本工程投入项目部管理人员6人,一个涵洞施工班组25人,后续施工根据工程进度及时补充技术及劳务人员。具体施工人员组织见下表。 项目部管理人员组成表

钢筋砼拱涵施工方案word参考模板

钢筋砼拱涵施工方案 一、工程概况: 本标段共有涵洞12道,合计总长421.77米,其中钢筋砼拱涵2道,总长134.82米。涵洞施工本着“尽早开工、尽早完工、以利后序”的原则组织施工。基础采用分离式C20砼基础,台身为C25砼,护拱为C20砼,拱圈为C30砼,结构形式及主要工程数量见下表: 二、施工准备: (1)、项目总工结合施工技术规范、施工图纸对涵洞施工各项指标的要求,制定切实可行的施工方案,并对所负责的技术人员进行详细交底。 (2)、施工前修建施工便道,清除施工范围内的障碍物,保证施工机械和材料的顺利进场。 (3)、采用全站仪放线,根据设计文件上的导线点及曲线要素测量出涵洞轴线上的左中右三个点后,用水平仪测出挖基深度,根据图纸用石灰画出基础线并放坡,并对主要点加以控制,做到精确无误。 (4)、分别进行C30、C25、C20、M7.5的砼及砂浆配比试验,严格

按照指挥部有关要求及JTJ041-2000规范要求执行。 (5)、涵洞附近均采用C15砼对堆料场地进行硬化,材料分类堆放,并设立标识牌写明各种材料的产地规格等,钢筋及水泥的存放必须保证上铺下垫。 三、主要工序施工工艺 1、基坑开挖 1)、基坑应满足施工要求,当基坑为渗水的土质基底,坑底尺寸应根据排水需要和基础模板设计所需基坑大小而定。开挖基坑的同时注意,安全标志

钢筋砼箱涵施工方案43160

K128+325钢筋砼箱涵 施工方案 一、施工概况及施工工艺 K128+325钢筋砼箱涵为1—400cm ×300cm 型排水兼人行涵洞,该洞中心桩号K128+325,与路线夹角90。,涵长为32.25m(左15.5米、右16.75米),进、出口均为一字墙,涵顶填土最大高度为2.88米。 本通道计划于9月15日开工,11 月15日完工,工期62天。 1、进场测量 测量放样,恢复中线,并根据中线测地面线。 复核原设计图纸,根据新测地面线确定原进出口设计高程是否能满足实际需要,然后结合涵洞通用图作出施工图,报监理工程师审批。 2、施工放样及挖基 由进场复测,以及加密的导线点放出涵洞的轴线,中桩和进出口两侧端点,并于中点、端点设置十字桩,在十字桩中打一小铁钉,然后用水泥砂浆固桩,以便施工过程中随时控制通道中轴线。报监理工程师复测后,用石灰撒出基坑开挖线;由进场复测并加密的水准点沿通道轴线、基坑处两端头,中桩以及左右各1/4钉木桩,并将高程引至各木桩,以便检测开挖深度。通道的挖基工作采用人工配合挖掘机进行,先用挖掘机沿开坑线挖至基底设计标高以上20 ~30cm,然后用人工将剩余部分清理至基底设计标高,并整平。 3、箱涵砼施工:箱涵施工前,根据承载力检测资料,若有软基处理,则在清除软基后,铺设级配碎石。 清除基础表面泥土、砂浆等,并进行凿毛,根据其轴线中桩,端头桩等按设计用全站仪放出墙身线,并在基础上弹出墨线,沿墨线架立钢模,模板沿轴线方向每隔1.0米设一道拉杆,竖向每隔1.0米设一道拉杆,以防止模板下部变形,各拉杆通过蝴蝶扣与模板背侧钢管连接,拉杆均用双螺帽固定,以防止拉杆滑丝移位。模板内侧用墙身同宽的木方水平支撑模板,其间距不大于80cm ×80cm,以确保模板钢度、垂直度和稳定性要求。按模板高度分上、中、下在模板两侧设置木制斜撑。两侧墙身平行模板之间设置水平面支撑,以保证涵洞净空准确。一切支撑及拉杆等固定就位后,自检模板平整度、垂直度以及稳定性,涵洞净空等,并请监理工程师现场检验,合格后方可进行砼浇筑。 砼浇筑预先清洗模板,砼基础,涂抹脱模剂,架设砼溜槽,拌和站严格按施工配合比进行砼拌和,通过溜槽送入模内。人工按3 0cm一层大致找平,采用2台插入式振动密实,并要求振动棒振动时不能触及模板。 4、现浇箱涵 ①支架和模板的安装 a:安装前按图纸要求检查支架和自制模板的尺寸与形状,合格后才准进入施工现场。 b:支架结构应满足立模标高的调整要求。钢管的间距不大于撑杆件。

相关文档