一、鑫明100KW柴油发电机组技术说明

柴油发电机组:

1、技术标准

机组符合下列中华人民共和国标准

1)GB755-2000 《旋转电机基本技术要求》

2)GB/T7064-2002《透平型同步电机的技术要求》

3)IEC34-1(第八版)《旋转电机第一部分—额定值和性能》

4)IEC34-3《汽轮发电机的特殊要求》

5)GB/T 2819-1997《移动电站通用技术条件》

6)GB/T 2820《往复式内燃机驱动的交流发电机组》

7)GB4712-1996《自动柴油发电机组分级要求》

8)JB/T 8186-1999《工频柴油发电机组额定功率、电压及转速》9)JB/T 10303-2001《工频柴油发电机组技术条件》

2、主要组成部分

1)柴油发动机;

2)交流同步发电机;

3)冷却系统;

4)自启动切换系统,

5)燃油系统;

6)排气系统和排烟系统;

7)电动起动系统;

8)24VDC蓄电池组(密封铅酸电池);

9)低噪音静音和高效消音系统;

10)空气、燃油、润滑油过滤器;

11)机组控制系统

12)出口断路器、出口断路器柜

13)24V全自动浮动充电系统

3、机组主要性能及结构

1)使用条件

机组在下列条件能可靠工作(1)海拔高度<1000m、(2)环境温度: -5~+40℃;(3)相对湿度:9%~100% 。

2)主要技术指标

(1)机组连续输出功率为:标准功率

(2)额定电压:400V,电压波动率≤0.5%;

(3)瞬态电压调整率20%~-15%;

(4)频率:50HZ,三相四线,瞬态频率调整率<±5%(电子调整器);

(5)功率因数:0.8(滞后);

(6)转速:1500转/分钟;

(7)电压稳定时间≤1s;

(8)频率稳定时间<3s;

(9)噪声:不超过80dB(离机1.m,离地面1m);

3)机组的运行

机组能连续满容量运行,机组能通过运行方式选择开关,选择机组所处状态,运行方式选择开关有下列四个位置即“自动”、“手动”、“试验”、“零位”,机组正常处于准启动状态即“自动”状态,该开关装于机组控制柜上。“自动”:保安段失电立即自动启动, 5-360 秒内自动并网供电(可调),自动启动可以连续三次“手动”可在机组控制屏上手操作启动、停机。具备同期检测闭锁功能。“试验”:机组可进行自启动试验,但主开关自锁,不合闸。“零位”:闭锁控制屏上手动和自动启动功能,可安全进行设备维护和检修。

机组的启动:保证机组自启动快速性和成功率,使机组正常处于热态,即采取对机组冷却水的预热手段。发动机能根据控制信号自起动和停机,起动用直流电动机,电源由镍镉电池供,充电器设在一单独柜内。并设有直流电动机过热保护装置,起动用蓄电池容量能满足无需充电连续5次起动,电池可长期处于浮充状态。

4)电气接线

(1)一次接线所有电器元器件装设于配电柜内,按招标人要求进行安装。

(2)二次接线:机组的控制启动、保护、测量、信号系统采用交(直)流 V 电压(由我方提供)。机组的控制、保护具有可通讯的接口,并提供完整通讯协

议。

控制:除自动控制的要求外,机组还有就地控制屏控制。电源的正常切换是利用机组的馈线断路器和交流事故保安段上的工作电源进线断路器相互联锁实现。当保安段母线电压失压时,经3-6秒的延时(躲开断电保护和备用电源自动投入时间),通过保安段母线电压监视继电器及辅助继电器联动机组自动启动,同时联锁保安段工作电源进线断路器跳闸和机组馈线断路器合闸,机组开始向保安段母线供电。当所有保安段工作电源恢复时,停机工作,按程序手动发出停机指令,机组跳闸,自动停机。

保护:

柴油机及发电机的保护由我方统一配置并安装,其保护包括下列内容:

1.发电机装设过电流(当过电流保护灵敏度不符合要求时,装设纵联差动保护)及过负荷保护;过频、低频保护;在发电机出口加装过电压、低电压保护。发电机及出线装设接地保护装置。相间短路与单相接地保护动作于断路器跳闸;过负荷保护动作于信号。发电机及其总出线的短路保护的动作选择性应配合。

2.柴油机保护柴油机装设水温过高,机油油压过低,超速保护,保护动作于停机:装设水温高,机油压低等保护,保护动作于信号。

信号

我方提供预告信号参考值、事故信号跳闸值,用于跳闸回路的发讯器(压力开关、温度开关)与测量一次组件分开。

测量

1.电气回路装设下列测量表计:

发电机:交流电压表、交流电流表,有功功率表、功率因数表、频率表、24V 直流电压表、计时表、电流、电压切换开关、转子电流表。

交流仪表准确等级不低于0.5级,直流仪表准确等级不低于0.5级。

5)发电机励磁

5.1、发电机配用励磁(自并励)系统具备自动调压和强行励磁性能,对于自动励磁调整装置,其设计可调电压满足±10%额定电压,强励倍数大于2,励磁回路的反速度不大于0.05秒,动态和稳态调压性能满足的要求。

6)通风冷却方式

机组的通风方式以轴向通风方式为主,冷却水的水质为除盐水。

水箱和冷却水管中加防冻液,发电机的冷却方式采用自然冷却。

7)柴油机的燃油、润滑油

燃油牌号 0# 轻柴油

润滑油牌号 CD15W-40级柴油机油

燃油消耗率≤ 213.7 g/kWh

8)容量标定

机组容量的标定应按买方提供使用地点的环境条件下12小时持续输出有效功率表示。

9)噪声

柴油机在排气管路上装设消音器,装设消音器后距离机组 1.米,高度为1米处的音压不大于80dB(A)。

10)机组及其配套设备的结构特点

机组为单元性成套设备,机组及底座应根据地震烈度及机组正常运行的要求采取相应的抗震及减震措施,(机组振动值在额定负载下单振幅值不大于0.5毫米)。电气控制屏内断路器采用德力西公司产品,继电器采用欧姆龙公司产品。机组采用电热暖机方式。柴油机配置可安装于室内的容量不小于机组连续满载运行8小时油量的日用燃油箱。整套机组应无漏水、漏油等现象。

4、400V出口断路器、出口断路器柜

1) 型式及数量:户内铠装式金属封闭开关柜1面,为断路器柜,采用名牌断路器。

1) 额定电压:400V

2) 相数:3相

3) 额定频率:50Hz

4) 额定电流:180A

5) 辅助电源电压:AC 220V

8) 断路器柜配有保护测控装置,设有电流速断保护和过流保护。

9) 应配置过电压保护装置,以有效抑制运行时和真空断路器操作过程中可能出现的有害过电压。

10) 断路器柜的断路器位置接点,手车位置接点及断路器储能状态接点均应能引入保护测控装置并通过通信上传至电站监控系统。

11)断路器柜内安装有三相电流互感器。

5、试验

1)型式试验按国标进行

2)工厂试验

交流耐压试验

(1)空载和短路特性试验

(2)绕组直流电阻测量

(3)所有绕组绝缘电阻测量

(4)温升试验

(5)绝缘试验

其他试验

(1)外观检查

(2)启动试验

(3)带负荷试验

(4)过转速试验

(5)调速试验

(6)停机安全装置检查

(7)绕组电阻测量

(8)励磁线圈极性

(9)温升试验

(10)振动测量

(11)励磁线圈绝缘电阻测量

(12)介质试验

(13)介质损失角测量

(14)控制程序试验

(15)其他必须的试验

6、机组控制系统

(1)自启动功能:机组保证在停电事故中,快速自启动带载运行,在无人值守的情况下,接到启动指令后在 5 秒内一次启动成功,在60秒内实现一个自启动的循环(即三次试启动),机组接到自控或遥控的启动指令自动启动,启动成功率大于99%。一个启动循环包括三次启动,两次启动之间的间歇时间为10-15秒。机组启动成功后,当机油压力达到规定值时应能自动加载,加载时间通常为10秒。机组三次启动失败后不再启动,并发出启动失败报警信号。

(2)带负载稳定运行功能:机组自启动成功后,允许首次加载不低于50%额定负载。在首次加载后的30秒内带满负载运行。并在负载额定容量不高于110%时允许长期运行。

机组能在功率因数为0.8的额定负载下,稳定运行12小时中,允许有一小时1.1倍的过载运行,并在24小时内,允许出现上述过载运行二次,发电机允许15秒的1.6倍的过载运行(过载:额定电压下的过电流)。

(3)自动调节功能:加装自动并机功能的发电机组,在两台机组并机时,先启动一台发电机组,当一台发电机组的负载功率达到满载设定值时,自动并机柜自行介入控制第二台发电机组启动发电并入主电网共同供电,当主电网的用电负载降低时,自动并机柜控制关闭任意一台发电机组进入待命状态。我公司机组的空载电压整定范围为90-110%,线电压波形畸变率不大于5%。机组在带功率因数为0.8-1.0的负载,负载功率在0-100%内渐变时应能达到:稳态电压调整率≤0.5%(单机运行时),稳态频率调整率可调0-1%(电

子调整器),电压、频率波动率≤0.5%(负载功率在25-100%内渐变时),电压、频率波动率≤1.0%(负载功率在0-25%内渐变时)机组在空载状态,突加功率因数<0.4(滞后),额定容量为0.2Pe的三相对称负载或在已带80%Pe的稳定负载再突加上述负载时,发电机的母线电压0.2秒后应不低于75%Ue,发电机瞬态电压调整率δU≤+20%~-15%,电压恢复到最后稳定电压的±3%以内所需时间不超过1秒,瞬态频率调整率≤5%(电子调整率),频率稳定时间<3秒,突减额定功率容量为0.2Pe的负载时,机组升速不超过额定转数的10%。

机组在功率因数为0.8~1.0三相对称负载下,功率在0~75%范围内,然后其中任意一相上加上不大于25%额定相功率的电阻性负载,但该相的总负载电流不超过额定值时,应能连续正常工作,发电机线电压的最大值(或最小值)与三相线电压平均值相差不超过三相线电压平均值的5%,机组各部分温升不超过额定运行工况的水平。

(4)自动控制功能:机组属无人值守电站,采用微处理器设备进行监控,并具有下列功能:

1)电站近区400V开关站母线电压自动连续监测;当监测有母线段失电时,能根据设定程序启动柴油发电机组。

2)运行状态的机组自动检测、监视、报警、保护;

3)自动远方、就地手动、机房紧急手动停机、单元控制室后备远方手操启动;

4)蓄电池自动充电,具有自动内外部切换功能及蓄电池电压监测;

以上功能在机组控制屏上自动启动及监控。

5)发动机的油箱为底座油箱,设在发电机组下,油箱容量能满足机组连续满负荷运行8h,

(5)模拟试验功能:机组备用状态时应模拟保安段母线电压低至25%Ue 或失压状态,使机组能够快速自启动运行,并带交流事故保安负荷运行(在调试和定期试验时进行同期)。

100KW机组技术参数

发动机的技术数据表

发电机技术数据

HGM6110控制器技术数据

概述

HGM6110电站自动化控制器用于单台发动机组自动化系统,可实现机组的自动开机/停机、自动合分闸(ATS切换)、数据测量、报警保护功能。控制器采用大屏幕液晶(LCD)显示,中英文自由切换界面,操作简单,运行可靠。

HGM6110电站自动化控制器采用微处理器技术,实现了多种参数的精密测量、定值调节以及定时、阈值整定等功能,所有参数既可从控制器前面板调整,又可使用PC机通过编程接口调整。其结构紧凑、接线简单,可靠性高,可广泛应用于各类型发电机组、水泵机组自动化系统。

性能和特点

HGM6100系列有两种型号:

HGM6110:用于单机自动化,通过远端开机信号控制发电机组自启停;

其主要特点如下:

液晶显示LCD为128x64,带背光,两种语言(简体中文、英文)显示,轻触按钮操作;

适合于三相四线、单相二线、二相三线(120/240V)电源 50/60Hz系统。

采集并显示市电/发电三相电压、三相电流、频率、功率参数;

市电发电

线电压 Uab,Ubc,Uca 线电压 Uab,Ubc,Uca

相电压 Ua,Ub,UC 相电压 Ua,Ub,UC

频率 F1 频率 F2

负载

电流 IA,IB,IC

有功功率 PWR

无功功率 PWR

视在功率 PS

功率因数 PF

发电累计电能 kWh

市电具有过压、欠压、缺相功能,发电具有过压、欠压、过频、欠频、过流功能;

精密采集发动机的各种参量:

温度WT ℃/℉同时显示

机油压力OP kPa/Psi/Bar同时显示

燃油位 FL 单位:%

转速SPD 单位:RPM

电池电压VB 单位:V

充电机电压VD 单位:V

计时器HC 可累计999999小时

累计启动次数最大可累计999999次

控制保护功能:实现柴油发电机组自动开机/停机、合分闸(ATS切换) 及完善的故障显示保护等功能;

具有得电停机、怠速控制、预热控制功能,且均为继电器输出。

参数设置功能:允许用户对其参数进行更改设定,同时记忆在内部FLASH存储器内,在系统掉电时也不会丢失,控制器所有参数均可以在前面板进行设置,也可通过编程口用PC机测试软件进行设置(使用SG72适配器);

多种温度、压力、油位传感器可直接使用,并可自定义参数;

多种起动成功条件(转速传感器、油压、发电)可选择;

供电电源范围宽(8-35)VDC,能适应不同的起动电池电压环境;

所有参数均采用数字化调整,摒弃了常规电位器的模拟调整方法,提高了整机的可靠性和稳定性;

模块化结构设计,可插拔式接线端子,嵌入式安装方式,结构紧凑,安装方便。

规格

操作

按键功能描述

自动开机停机操作

按键,该键旁指示灯亮起,表示发电机组处于自动开机模式。

自动开机顺序:

1.HGM6120:当市电异常(过压、欠压、缺相)时,进入“市电异常延时”,LCD屏幕显示倒计时,

市电异常延时结束后,进入“开机延时”;

2.HGM6110:当远程开机输入有效时,进入“开机延时”;

3.LCD屏幕显示“开机延时”倒计时;

4.开机延时结束后,预热继电器输出(如果被配置),LCD屏幕显示“开机预热延时 XX s”;

5.预热延时结束后,燃油继电器输出1s,然后起动继电器输出;如果在“起动时间”内发电机组

没有起动成功,燃油继电器和起动继电器停止输出,进入“起动间隔时间”,等待下一次起动;

6.在设定的起动次数内,如果发电机组没有起动成功,LCD显示窗第四行反黑,同时LCD显示窗第

四行显示起动失败报警;

7.在任意一次起动时,若起动成功,则进入“安全运行时间”,在此时间内油压低、水温高、欠速、

充电失败以及辅助输入(已配置)报警量等均无效,安全运行延时结束后则进入“开机怠速延时”

(如果开机怠速延时被配置);

8.在开机怠速延时过程中,欠速、欠频、欠压报警均无效,开机怠速延时过完,进入“高速暖机时

间延时”(如果高速暖机延时被配置);

9.当高速暖机延时结束时,若发电正常则发电状态指示灯亮,如发电机电压、频率达到带载要求,

则发电合闸继电器输出,发电机组带载,发电供电指示灯亮,发电机组进入正常运行状态;如果发电机组电压或频率不正常,则控制器报警停机(LCD屏幕显示发电报警量);

自动停机顺序:

1.HGM6110:当远程开机输入失效时,开始“停机延时”;

2.停机延时结束后,开始“高速散热延时”,且发电合闸继电器断开,经过“开关转换延时”后,

市电合闸继电器输出,市电带载,发电供电指示灯熄灭,市电供电指示灯点亮;

3.当进入“停机怠速延时”(如果被配置)时,怠速继电器加电输出;

4.当进入“得电停机延时”时,得电停机继电器加电输出, 燃油继电器输出断开;

5.当进入“发电机组停稳时间”时,自动判断是否停稳;

6.当机组停稳后,进入发电待机状态;若机组不能停机则控制器报警(LCD屏幕显示停机失败警告)。手动开机停机操作

1.HGM6110: 按键,控制器进入“手动模式”,手动模式指示灯亮,然后按键,则起动

发电机组,自动判断起动成功,自动升速至高速运行。柴油发电机组运行过程中出现水温高、油压低、超速、电压异常等情况时,能够有效快速保护停机(过程见自动开机操作步骤4~9)。

发电机组高速运行正常后,若远端开机信号有效则控制器发出发电合闸信号,远端开机信号无效则控制器不出发电合闸信号。

2.手动停机: 按键,可以使正在运行的发电机组停机。(过程见自动停机过程3~7)

保护

警告

当控制器检测到警告信号时,控制器仅仅警告并不停机,且LCD显示警告量报警类型。

控制器警告量如下表:

停机报警

当控制器检测到停机报警信号时,控制器立即停机并断开发电合闸继电器信号,使负载脱离,并显示报警类型。

停机报警量如下表:

接线HGM6110控制器背面板如下:

注:背部LINK接口为参数编程接口,可通过SG72适配器使用PC机对控制器编程。

编程参数范围及定义

HGM6100发电机组控制器可设置参数如下:

参数设置内容及范围一览表(表一)

柴油发电机组型号编制规则2011-05

江西泰豪电源技术有限公司 企业标准 Q/TH-DY-JG.02-2-39-2011 柴油发电机组 机组型号编制规则 2011-04发布 2011-05实施江西泰豪电源技术有限公司发布

柴油发电机组型号编制规则 Q/TH-DY-JG.02-2-39-2011 1 范围 本标准规定了柴油发电机组型号的编写方法。适用于本公司柴油发动机拖动的固定式发电机组、静音电源、车载电源、拖车电源。 2型号命名原则 产品型号是便于设计、制造、销售等部门进行业务上联系和为了简化技术文件中产品规格、型式等叙述而引入的一种代号,应遵循以下原则: 2.1产品型号应力求简明。 2.2产品的全型号,必须代表一种特定的产品,不应发生混淆与重复。 2.3产品的型号由大写字母及阿拉伯数字组成。 3柴油发电机组型号的命名 柴油发电机组全型号由企业代号、机组使用特征代号、发动机品牌代号、机组功率或容量、机组使用工况、发电机品牌代号、机组功能代号、控制器型号代号、机组频率代号、机组电压代号、机组主要附件代号、电机主要附件代号及设计序列代号十三部分组成,全代号示例: TH L P 500 P T - A C1 05 22 - 0 0 1 设计序列代号 电机主要附件代号 机组电压代号 控制器型号代号 机组功能代号 发电机品牌代号

4柴油发电机组型号中代号的含义 4.1 企业代号 TH为泰豪企业代号。 4.2 机组使用特征代号 按机组的功能特征划分,其代号含义见表1 表1功能代号含义 4.3 发动机品牌代号 按发动机品牌划分,其代号含义见表2 表2发动机品牌代号含义

4.4 机组功率或容量 机组功率用其实际功率表示,单位为千瓦(KW);或者用其实际容量表示,单位为千伏安(KVA)。 4.5 机组使用工况 P (Prime):主用功率; S (Standby):备用功率; KP: 主用容量; KS:备用容量; 4.6 发电机品牌代号 按发电机品牌划分,其代号含义见表3 表3发电机品牌代号含义 4.7 机组功能代号 按机组控制功能划分,其代号含义见表4 表4机组功能代号含义

30千瓦发电机组技术参数

30KW柴油发电机组技术参数 机组规格30(GF)频率50(HZ) 额定功率30(KW)额定电流54(A) 额定容量37.5(KVA)额定电压400/230(V) 额定转速1500(r/min)功率因数0.8滞后 使用环境:1、大气压力:100Kpa 2、环境温度:25℃3、相对湿度:60% 机组在一定的三相对称负载下,在其中一相上再加25%额定功率的电阻性负载,但该相的总负载电流不超过额定值时,能争产工作;线电压的最大或最小值与三相电压平均值差不超过三相电压平均值的5%;机组的空载电压整定范围不小于95%-105%额定电压。 电压频率 稳态调整 率%瞬态调整 率% 稳定时间 S 波动率%稳态调整 率% 瞬态调整 率% 稳定时间 S 波动率% ≦±2.5≦±10≦±1.5≦±0.5≦±5≦±7≦±5≦±0.5 机组具有高强度公共底盘,底盘上有吊耳,机组重心在吊耳中间,便于起吊和汽车载运。 发动机参数 东风康明斯4BT3.9-G2 发动机型号东康4BT3.9-G2 生产厂家东风康明斯发动机有限公司 常用功率30(KW)备用功率40KW 额定转速1500(r/min)机油消耗率0.4g/kw.h 气缸数直列4满负荷耗油量 3.1㎏/h 缸径X行程105×120(㎜)起动电流200a 排量 3.9(L)压缩比16.5:1 冲程四冲程调速方式机械或电子调速 冷却方式水冷起动时间≦5S 启动方式24V直流电启动 机组重量800㎏ 机组尺寸2030×838×1245(㎜×㎜×㎜) 电机技术参数 电机型号TFW2-30-4生产厂家上海科浦电机有限公司 额定功率30KW额定电流54A 额定容量37.5KVA励磁方式无刷自励 额定转速1500r/min额定电压400/230V 频率50HZ功率因数0.8滞后 相数与接法三相四线效率95%

发电机组技术参数资料

亠、鑫明100KW柴油发电机组技术说明 柴油发电机组: 1、技术标准 机组符合下列中华人民共和国标准 1)GB75& 2000《旋转电机基本技术要求》 2)GB/T7064- 2002《透平型同步电机的技术要求》 3)IEC34—1 (第八版)《旋转电机第一部分一额定值和性能》 4)IEC34- 3《汽轮发电机的特殊要求》 5)GB/T 2819—1997《移动电站通用技术条件》 6)GB/T 2820《往复式内燃机驱动的交流发电机组》 7)GB471—1996《自动柴油发电机组分级要求》 8)JB/T 8186—1999《工频柴油发电机组额定功率、电压及转速》 9)JB/T 10303—2001《工频柴油发电机组技术条件》 2、主要组成部分 I)柴油发动机; 2)交流同步发电机; 3)冷却系统; 4)自启动切换系统, 5)燃油系统; 6)排气系统和排烟系统; 7)电动起动系统; 8)24VDC蓄电池组(密封铅酸电池); 9)低噪音静音和高效消音系统; 10)空气、燃油、润滑油过滤器; II)机组控制系统 12)出口断路器、出口断路器柜 13)24V全自动浮动充电系统 3、机组主要性能及结构

1 )使用条件 机组在下列条件能可靠工作(1)海拔高度<1000m (2)环境温度:-5?+40C;( 3)相对湿度:9 %?100%。 2)主要技术指标 ( 1 )机组连续输出功率为:标准功率 (2)额定电压:400V,电压波动率W 0.5%; ( 3)瞬态电压调整率20%?-15%; (4)频率:50HZ三相四线, 瞬态频率调整率<±5%(电子调整器); ( 5)功率因数:0.8 (滞后); (6)转速:1 500转/分钟; (7)电压稳定时间w 1s; (8)频率稳定时间v 3s; (9)噪声:不超过80dB(离机1.m,离地面1m); 3)机组的运行 机组能连续满容量运行,机组能通过运行方式选择开关,选择机组所处状态,运行方式选择开关有下列四个位置即“自动”、“手动”、“试验”、“零位”,机组正常处于准启动状态即“自动”状态,该开关装于机组控制柜上。“自动”:保安段失电立即自动启动,5-360 秒内自动并网供电(可调),自动启动可以连续三次“手动”可在机组控制屏上手操作启动、停机。具备同期检测闭锁功能。“试验”:机组可进行自启动试验,但主开关自锁, 不合闸。“零位”:闭锁控制屏上手动和自动启动功能,可安全进行设备维护和检修。 机组的启动:保证机组自启动快速性和成功率,使机组正常处于热态,即采取对机组冷却水的预热手段。发动机能根据控制信号自起动和停机,起动用直流电动机,电源由镍镉电池供,充电器设在一单独柜内。并设有直流电动机过热保护装置,起动用蓄电池容量能满足无需充电连续5 次起动,电池可长期处于浮充状态。 4)电气接线 (1)一次接线所有电器元器件装设于配电柜内,按招标人要求进行安装。 (2)二次接线:机组的控制启动、保护、测量、信号系统采用交 (直)流V 电压(由我方提供)。机组的控制、保护具有可通讯的接口,并提供完整通讯协 控制:除自动控制的要求外,机组还有就地控制屏控制。电源的正常切换是利用机组的

柴油发电机组技术参数说明(20201201175956).docx

柴油机 ******************************************************************************************************** *** ※功率说明 额定功率它适用于替代市电在变化的负载下无时间限制地供电。对于变化的 负载而言,平均每12 工作小时有一个小时可以有10%的超载能力,但每年超载运行 累计不超过25 小时。每 250 工作小时变化的负载不可超过额定功率的70%,每年在100%额定功率下运行累计不可超过500 小时。 备用功率相当于在正常电源中断时运行连续发电的功率。它适用于在建立良 好电网的地区,市电断电的情况下,在变化的负载下提供备用功率。此功率没有超 载能力。每年在 100%额定功率下运行累计不可超过 25 小时。每年累计运行时间不可超 过 200 小时,发动机最多使用 80%的负载因素。 ※功率修正 发动机功率依据ISO3046 标准大气条件, 100kpa 大气压, 25℃进气温度及30%相对温度来设定。如果现场条件与标准条件不同,则必须按照相应的发动机功率修正 程序修正发动机的输出功率。 修正程序考虑到海拔高度、相对温度和环境温度等负面影响,来降低相对于标准大气状态下的发动机最大 输出功率。若不修正,可能导致排气温度升高、排烟量增加及涡轮增压器转速升高。 ※负载承受特性 机组在突然加载时,发动机必须有足够的频率恢复能力。频率下降反应主要取决 于涡轮增压器的惯性,其次是燃油系统。 ※冷却系统 大皇冠柴油发电机组标准配置采用自带风扇闭式循环液体冷却方式。其冷却系统 循环回路包括水泵、发动机缸体与盖内的水管、节温器、节温器体与水泵间的旁通 管、散热水箱、管路和软管扩机油冷却器。 对于非标准机组,如分体散热水箱型机组,水箱散热器由热交换器代替,同时还有补充水箱和远程冷却 风扇等,如远程冷却风扇安装位置相对较高,还应增加过渡水箱,以防止热交换器因内压大而损坏。

潍柴发电动力完整型谱

潍柴陆用发电柴油机功率覆盖图

226B陆用发电柴油机 基本规格: 型式3/4/6缸、水冷、直列、四冲程、湿缸套、直喷 缸径/行程(mm) 105/120 总排量(L) 3.12/4.16/6.23 最低燃油消耗率(g/kW.h) ≤198 机油燃油消耗比(g/kW.h) ≤1.36 发火顺序1-3-2/1-3-2-4/1-5-3-6-2-4 启动方式电启动 调速方式机械/电子(请在定货中指明) 稳定调速率≤5(%) 噪声平均值(A) ≤105 冷却方式闭式水冷 润滑方式压力润滑 润滑油容量(L) 7.25/9/15 曲轴转向逆时针(面向飞轮端) 主要系统安装使用技术要求 燃油系统: 用户自备油箱应干净,无生锈和腐蚀现象并应有放油装置;油箱出油管口位置应高于油箱底部30mm 以上,油管内径不小于9mm。柴油机油面要求高于柴油机输油泵1~3m。 润滑系统: 柴油机润滑系统所有零部件及官路安装连接好,用户不能进行调整。机油应根据公司提供的使用保养说明书要求选用。 电气系统: 主要由起动机、仪表、发电机、蓄电池(用户自备)组成; 蓄电池规格为2×195A·h, 仪表必须用蓄电池供电,电压DC24V; 安装要求 为保证柴油机正常工作,工作环境通风情况必须良好; 柴油机上方、柴油机前后要留有足够的空间,以便柴油机操作与维护; 曲轴与被驱动设备必须对中,两者之间必须采用弹性连接,其同轴度和边端跳动均应小于0.2mm。柴油机曲轴不允许受有轴向力,否则会损坏柴油机止推片; 柴油机前端输出皮带轮带动小型机械时,应将其对称布置在柴油机两侧,避免柴油机曲轴承受单向拉力。。如需带动大型机械,必须使用弹性联轴器进行连接,并按不同联轴器的对中精度要求进行安装,在使用中定期对其同轴精度进行效验,保证联轴器的同轴度,其同轴度和边端跳动均应小于0.2mm,否则将会损坏柴油机零部件; 柴油安装底座应具有足够的刚度及良好的平面度(≤0.25mm)。

柴油发电机组现场检测方法

柴油发电机组现场检测方法 进行机组出厂检测和现场检测的仪表允许采用 1.0级准确度的仪器仪表进行测量。 试验应在经预热的机组上进行。 机组功率可按环境要求,依据规定进行功率修正。 可采用纯阻性负载或功率因数大于0.8的感性负载;负载变化的等级为空载、25%、50%、75%、100%额定功率。 检测容性负载时,按照机组输出最大有功功率的100%配置阻性负载,并按照功率因数超前(容性)0.95配置相应的容性负载。 除另有规定外,各电气指标均在机组控制屏输出端考核。 一、机组绝缘检查 机组各独立电气回路对地及回路间应能承受试验电压数值为表1规定、频率为50Hz、波形为实际正弦波、历时

1min的绝缘介电强度试验而无击穿或闪络现象。绝缘电阻应不低于表2规定,冷态绝缘电阻只供参考,不作考核。 二、启动检测 常温条件下向自动启动机构发出自动启动指令(模拟市电电网中断供电、模拟市电电网电压下降至规定值等),观察机组是否自动启动、升速、建压、合闸供电,运行1min,重复进行3次,间歇时间小于20s;机组自动启动后,观察机组是否自动加载;加额定负载后,观察机组是否能在20s 内带额定负载运行;检查低温启动装置的电路、管路、油路等是否畅通。 三、自动保护功能检测——不做现场要求,可以抽测功

能测试 通过模拟的方法在机组的控制屏上对相应的传感器输入信号接入端子给人为的闭合信号,观察机组能否自动保护停机或告警;机组应具有的保护包含:机油压力低、过欠电压、超欠速、水温高、发电机温度高、过载、短路保护、逆功率(并机时测)、过电流等。 四、机组稳态运行 额定主用功率的连续运行试验:机组在额定工况下满载运行11h后,紧接着过载10%运行1h;每隔30min记录一次功率、电压、电流、功率因数、频率、柴油机冷却出水(或风)温度及机油温度(在仪器板温度表上读取)、添加燃油时间等。观察机组是否出现停机、降功率等异常现象。(机组铭牌上未标出主用功率数值的,厂商应提供相应的主用功率数值以供测试。) 五、机组瞬态性能测试 机组的瞬态特性测试:按0%→50%突加负载,然后从50%→慢慢加至100%(步长不小于5%),最后100%→0%突减负载,重复进行三次。取三次结果的平均值。 六、机组负载突减 100%--0,负载突减特性。使用电能质量分析仪表记录波形,检查机组能否保持稳定的输出,是否导致机组保护性停机,以及是否出现频率异常、电压异常导致的电源设备的报

【柴油发电机测试流程】

Source: Posted by: Click:2367 date: 2009-9-25 14:25:41 Keyword: 发电机检测规程,发电机检修,发电及维护 一、发电机组和配电板绝缘电阻测量 任何电气设备在通电以前,都要进行绝缘电阻的测量,这是人身安全和设备安全的根本保证,也是检验过程中的必检项目。绝缘电阻分为冷态绝缘电阻和热态绝缘电阻。冷态绝缘电阻是指试验前设备的绝缘电阻,这时设备处于自然状态,检验是设备安装情况。热态绝缘电阻是指设备运行一定时间,达到温升后的绝缘电阻,这时设备仍处于工作状态,是在动态和热态情况下,检验设备绝缘材料的绝缘性能变化情况。 (一)检验内容与条件 在进行冷态绝缘电阻测量前,应断开配电板上所有外部线路的开头,并且须将发电机组和配电板上所有半导体元件的线路断开,避免因电流过大而损坏半导体元件。发电机组和配电板绝缘电阻测量的内容包括:配电板汇流排对地的绝缘电阻;发电机电枢绕组对地的绝缘电阻;发电机励磁绕组对地的绝缘电阻;发电机空间加热器对地的绝缘电阻;调速电动机对地的绝缘电阻;调速电动机对地的绝缘电阻。 (二)检验的实施和记录 在柴油发电机组和配电板试验之前,进行冷态绝缘电阻的测量。测量可用兆欧表进行,将兆欧表的一端接地,另一端接所要测量的部位。测量时要求验船师和船东在场。 对于柴油发电机和配电板的热态绝缘电阻,应该在设备试验后立即进行测量,测量方法与检验冷态绝缘电阻的方法相同。无论何种状态,其最低绝缘电阻值对于配电板长度小于或等于6m,应大于或等于1MΩ,配电板长度大于6m,应大于或等于1MΩ。记录表参见表10-8。表10-8 发电机及配电板绝缘电阻测量记录 序号项目相位冷态热态 A 1 配电板汇流排B C A 2 发电机电枢绕组B C 3 发电机励磁绕组 4 空间加热器 5 调速电动机 二、柴油发电机组起动试验

柴油发电机组招标文件

**投资发展有限公司 柴油发电机组 招 标 书 ( 招标单位:**投资发展有限公司 时间:二○一四年三月日

目录素引 第一部分投标须知 1、适用范围 7、投标文件的组成 2、定义 8、投标文件的包装、签署及规定 3、招标内容 9、投标文件的密封和标记 4、投标费用 10、递交投标文件的截止时间、地点、联系方式《 5、投标报价 11、评(议)标原则 6、投标有效期 12、开标、评标、定标 第二部分技术指标及性能参数要求 1、柴油发电机组设备总体要求 2、技术性能总体要求 3、柴油发电机组技术招标及性能参数要求 第三部分投标书格式 1、投标书 5、售后服务承诺书 2、法定代表人资格证明书 6、技术性能参数偏差表 . 3、授权委托书 7、分项报价明细表 4、资格声明书 8、最近三年业绩表

第一部分投标人须知 1、适用范围 本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物和服务。 2、定义 “招标人”系指**投资发展有限公司。 — “投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。 “设备”系指按招标文件要求配置的一切硬件设备及配套的技术资料。 3、招标内容 柴油发电机组: 650KVA 壹台 4、投标费用 无论投标过程中的程序和结果如何,投标人自行承担所有与参加投标活动有关的全部费用。 5、投标报价 投标报价以人民币为结算货币。 投标人的投标报价应为送达施工现场落地含税价,包括设备运输、装卸、安装调试协助费、保险费、检测费、培训费及必不可少的配件、附件、备件、专用工具及设备维护等一切费用; 投标人应在《投标分项报价表》中列明投标货物的单价和总价。如果单价与总价有出入,以单价为准。 投标人应考虑市场风险因素,一旦中标,对招标人实行价格保护(即在执行合同过程中,货物未起运前如价格下调,按下调价格执行:如价格上 涨,按合同价执行)。 ) 6、投标保证金 投标人须在投标截止时间之前采取现金或电汇款形式交纳壹万元(¥10,元)投标保证金,对于未交投标保证金单位的投标,我公司将视为不 响应招标而拒绝。中标单位的投标保证金自动转为履约保证金,履约 保证金在设备验收合格3个月后十个工作日内无息退还,未中标投标 单位的投标保证金将在定标后十个工作日内无息退还。 投标保证金须在开标前到以下地址交纳:

柴油发电机组中文说明书(DOC)

斯坦福柴油发电机组 使用说明书 上海斯坦福动力设备有限公司

1.概述 斯坦福柴油发电机组采用柴油动力,为四冲程、水冷、直列、直喷、带涡轮增压柴油机,或者根据客户制定要求进行匹配,可靠性好、寿命长、具有良好的配套适应性,可满足客户的不同要求。适用于工矿、工地、通讯、小型城镇作为流动或固定电源,供给动力、照明、通讯或其它应急备用电源。 本说明书主要对斯坦福系列柴油发电机组的工作条件、机组结构、性能指标及安装使用和维护作简要说明。 2.工作条件 1.机组在下列标准状况下应能输出标定功率,标定功率分常用功率和备用功率两种。常用功率是指机组能以此功率连续工作12h,其中包括过载10%工作1h;备用功率是指机组能以此功率连续工作1h,无超负载能力,备用功率在机组型号后用S表示。 大气压力100kPa。 环境温度为298K(25℃)。 空气相对湿度为30%。 若超过上述规定的条件连续运行时,(在按使用说明书规定进行保养的条件下)其输出功率按柴油机规定功率的90%修正后折算的电功率,但此电功率最大不得超过发电机的额定功率,当使用条件与该规定不符时,其输出功率应为按GB/T 6072.1-2000规定的方法修正柴油机功率后折算的电功率,但此电功率最大不得超过发电机的额定功率。 2.机组在下列条件下应能输出规定功率(允许功率修正)并可靠地工作。 a) 海拔高度不超过4000m。 b) 环境温度为(5~40)℃。 c) 空气相对湿度为90%(25℃时)。 当试验海拔高度超过1000m(但不超过4000m时),环境温度的上限值按海拔高度每增加100m降低0.5℃修正。 3.机组只适宜在室内或具有避免日晒雨淋的场合使用(有防雨性能的箱式机组除外),机组不适宜在空气中带有导电尘埃、腐蚀性气体的场合使用。

柴油发电机组标准及实验方法

柴油发电机组行业 产品标准和试验方法 1产品标准的分类 1.1国际标准 1.1.1国际标准化组织(ISO)标准 1.1.2国际电工委员会(IEC)标准 1.1.3国际电气和电子工程师协会(IEEE)标准 1.2国家标准 1.3国家军用标准 1.4行业标准 1.5企业标准 1.6强制性标准和推荐性标准 2现行国际标准 2.1柴油机标准 ISO3046-1:2002往复式内燃机性能第1部分:标准基准状况,功率、燃料消耗和机油消耗的标定及试验方法-通用发动机的附加要求 ISO3046-3:2006往复式内燃机性能第3部分:试验测量 ISO3046-4:1997往复式内燃机性能第4部分:调速 ISO3046-5:2001往复式内燃机性能第5部分:扭转振动 2现行国际标准 2.2发电机标准 IEC60034-1:2004旋转电机定额和性能 2现行国际标准 2.3柴油发电机组标准 1SO8528-1:2005往复式内燃机驱动的交流发电机组第1部分:用途、定额和性能 1SO8528-2:2005往复式内燃机驱动的交流发电机组第2部分:发动机 1SO8528-3:2005往复式内燃机驱动的交流发电机组第3部分:发电机组用交流发电机 1SO8528-4:2005往复式内燃机驱动的交流发电机组第4部分:控制装置和开关装置 1SO8528-5:2005往复式内燃机驱动的交流发电机组第5部分:发电机组 1SO8528-6:2005往复式内燃机驱动的交流发电机组第6部分:试验方法 1SO8528-7:1993往复式内燃机驱动的交流发电机组第7部分:用于技术条件和设计的技术说明1SO8528-8:1993往复式内燃机驱动的交流发电机组第8部分:对小功率发电机组的要求和试验1SO8528-9:1993往复式内燃机驱动的交流发电机组第9部分:机械振动的测量和评价 1SO8528-10:1993往复式内燃机驱动的交流发电机组第10部分:噪声的测量(包面法) IEC88528-11:2004往复式内燃机驱动的交流发电机组第11部分:旋转不间断电源——性能要求和试验方法 1SO8528-12:1997往复式内燃机驱动的交流发电机组第12部分:对安全装置的应急供电 3现行国家标准 GB/T6072.1—2008往复式内燃机性能第1部分:标准基准状况,功率、燃料消耗和机油消耗的标定及试验方法-通用发动机的附加要求

柴油发电机组调试方案

发电机纯电阻负载试验方案 工程名称:东莞区域省级通信枢纽楼建设项目 发电机组安装及配套环保工程 委托单位:中国移动通信集团广东有限公司东莞分公司编写单位:东莞市荣光技术工程有限公司 编写日期:2011年9月25日

发电机纯电阻负载试验方案 一:工程概况 现建设单位根据工程需要已安装2000KW发电机组壹台,型号3156B ,该发电机组12小时额定输出功率为常用功率1820KW 、备用功率2000KW 。为保证备用电源安装验收要求,制定本试验方案。 二:试验依据 1、本工程低压配电设计图纸; 2、GB/T2820.6—2009/ISO8528-6:2005《往复式内燃机驱动的交流发电机组 第6部分:试验方法》 三:试验方法 1:启动机组,检查排烟管是否漏烟; 2:在空载状态下观察机组的水温、机油压力、有无异常震动、异响、漏油、漏水、排烟是否正常、发电机输出电压、频率是否正常; 3. 发电机组12小时额定功率为 1820 KW,利用检测单位的盐水缸作负载试验,负 载取设计要求 1820 KW。其中空载10分钟,25%负载30分钟、50%负载60分钟、75%负载60分钟、100%负载120分钟。发电机额定输出功率为 1820KW试验至100%,即 1820 KW.

4.试验过程中按GB/T2820.6-2009的试验项目记录8项,输出电流、输出电压、频率、功率、室温、柴油机油压、冷却水温度、柴油机转速等。 四:耗油量 发电机组型号:3516B 发动机型号:3516 备用功率:2000KW 主用功率:1820KW 耗油量(以全负载计)579.7 公升/小时 五:检测人员: 六:安全措施: 1. 每次发电机检测指定专人担任现场安全监督负责人,负责检测现场安全监督工作,包括: ⑴吊卸安全:确定电缆及盐水缸吊卸位置;督促非吊卸工作人员不得进入吊装危险范围。 ⑵电缆:放缆(收缆)指挥,防止缆架失稳伤人;电缆接线检查及绝缘测试;安装、拆御电缆前验电工作,防止触电事故发生。 ⑶盐水缸:试验前安全检查及绝缘测试。 ⑷检查给水、排水措施是否满足试验要求。

关于发电机试验的流程和操作步骤

关于发电机试验的流程和操作步骤(水 电阻) 一、发电机组和配电板绝缘电阻测量 任何电气设备在通电以前,都要进行绝缘电阻的测量,这是人身安全和设备安全的根本 保证,也是检验过程中的必检项目。绝缘电阻分为冷态绝缘电阻和热态绝缘电阻。冷态绝缘电阻是指试验前设备的绝缘电阻,这时设备处于自然状态,检验是设备安装情况。热态绝缘电阻是指设备运行一定时间,达到温升后的绝缘电阻,这时设备仍处于工作状态,是在动态和热态情况下,检验设备绝缘材料的绝缘性能变化情况。 (一)检验内容与条件 在进行冷态绝缘电阻测量前,应断开配电板上所有外部线路的开头,并且须将发电机组 和配电板上所有半导体元件的线路断开,避免因电流过大而损坏半导体元件。 发电机组和配电板绝缘电阻测量的内容包括:配电板汇流排对地的绝缘电阻;发电机电 枢绕组对地的绝缘电阻;发电机励磁绕组对地的绝缘电阻;发电机空间加热器对地的绝缘电阻;调速电动机对地的绝缘电阻;调速电动机对地的绝缘电阻。 (二)检验的实施和记录 在柴油发电机组和配电板试验之前,进行冷态绝缘电阻的测量。测量可用兆欧表进行, 将兆欧表的一端接地,另一端接所要测量的部位。测量时要求验船师和船东在场。 对于柴油发电机和配电板的热态绝缘电阻,应该在设备试验后立即进行测量,测量方法 与检验冷态绝缘电阻的方法相同。无论何种状态,其最低绝缘电阻值对于配电板长度小于或等于6m,应大于或等于1MΩ,配电板长度大于6m,应大于或等于1MΩ。记录表参见表10-8。 表10-8 发电机及配电板绝缘电阻测量记录 序号项目相位冷态热态 A 1 配电板汇流排B C A 2 发电机电枢绕组B C 3 发电机励磁绕组 4 空间加热器 5 调速电动机 二、柴油发电机组起动试验 (一)试验内容 用船上配备的起动设备进行试验(一般用空气起动,也有用蓄电池起动的)。试验时, 对冷态柴油机组进行起动,检验其起动灵活性、起动时间及起动次数。 (二)试验要求 1.用压缩空气起动的柴油机:将一只副空气瓶充气至额定工作压力,在中途不补充气 的情况下起动冷态柴油机,起动次数不小于6 次。 2.用电起动的柴油机:在蓄电池组充足电源,中途不补充电的情况下起动冷态柴油机,起动次数不少于10 次。

柴油发电机组产品技术知识测试题2

柴油发电机组产品技术知识测试题 一、填空题(2分/空,共30分) 1、发电机组备用功率是指每12小时之内有1个小时可在连续功率上超载10%的功率,即发电机组最大功率 常用功率是指发电机组能够长时间工作的功率,即80%连续功率 连续功率是指发电机组能够在24小时之内连续使用的最大功率 2、MTU发动机型号中有3D和3B两种标准注 3D含义是指; 3B含义是指; 3、油水分离器作用是将柴油中的油和水分离,并去除柴油中的杂质; 浮充电装置的作用是给蓄电池充电; 4、柴油发电机组常见的四种柴油机保护功能是水温高,油温高,油压低, 转速高 5、空气开关除了切换负载功能外还有对机组保护的功能是过流保护; 6、发电机组输出功率为60Hz,发动机转速应为3600/极对数rpm,机组额定转速为3000rpm,频率为50Hz,发电机极数应为 2 P; 7、发电机组输出为三相四线制,线电压为600V,相电压为346 V。 二、计算题(第1、2题各5分,第3题10分;共20分) 1、发电机组额定参数如下:功率1300KW、功率因数0.64、电压600V、请计算 发电机组额定电流,同时选择输出电缆的截面积(要求计算步骤)5分 发电机组额定电流=1300×1000÷0.64÷(1.732×600)=1955A 假设使用185平方电缆,该电缆的载流量是350A,那么电缆截面积至少要有1955÷350×185=10342 2、机组额定功率为500KW,油耗为198g/kw.h,现用户要求提高8h油箱,请计 算出油箱容积(要求计算过程)5分。 容积=500×198×8÷850×1.2=1119升 3、一客户负载备用功率800KW,如发电机效率为95%,充电发电机及发电机风 扇驱动功率损耗为13KW,联轴器转动效率99%,请计算发动机功率最低应为多少KW?(请列出计算步骤)10分。

国内柴油发电机组市场调研报告

国内柴油发电机组行业市场调研报告 柴油发电机组是一种技术密集型的产品,目前大部分舰船电站,移动电站,及各种应急电站都由柴油发电机组组成。随着国民经济的发展,柴油发电机组需要量逐年增长,且对其功能、技术性能的要求越来越高。 在激烈的竞争下,中国柴油发动机价格不断下降,但柴油发动机企业成本任然为外界弊病。鉴于高企业的物流成本、库存成本、中国柴油发动机价格仍有大幅降价空间。中国柴油发动机零部件的物流成本过高。据相关数据显示:欧美柴油发动机企业的物流成本约占销售收入的8%,日本柴油发动机厂商的物流成本约占销售收入的5%,但中国柴油发动机企业的这一比例多在15%以上。 我国柴油发电机组行业近几年发展态势良好,且发展速度十分迅猛,根据最新统计,共有4000多家企业正从事柴油机发电机组的生产制造与销售,其中能达到规模以上的约有400家左右,行业销售收入位于前列的企业,其市场占有率之和能达到近50%(统计企业35家),我国柴油机发电组行业的市场集中度较高,竞争较为激烈,目前我国柴油发电机组行业的特

点是:大企业的实力较强,有明显的市场占有率,占有较低市场份额的小企业众多,竞争实力有待加强,在行业内企业的经营产品方面,有单一经营柴油发电机组的企业,也有除了柴油发电机组以外,经营其他多种产品的企业,但根据环咨公司所统计的市场占有率位于前30家的企业分析,大企业都各自拥有自己独立的研发品牌,都是专业生产不同规格、不同型号、不同用途的柴油发电机组。 一、国内柴油发电机组行业的市场现状, 国内柴油发电机组市场根据产品质量分作高、中、低三类,其中高端市场主要选取国外进口柴油机发电机组的产品。如康明斯、帕金斯、道依茨、沃尔沃、卡特等,现康明斯、道依茨、帕金斯柴油发动机以在国内合资生产。中端市场以国内大型柴油发电机组生产企业为主,但其产品的核心部件还是从国外进口,低端市场主要以国内众多的中小型柴油发电机组企业为主,其面对的客户也为中小型企业。 国内2003-2011年柴油发电机组销售收入

公司介绍-柴油发电机组尾气净化器

石家庄蓝宇净化机械设备有限公司创立于2003年,作为综合性的专业环保企业,公司核心业务集中于内燃机尾气后处理、噪声与振动控制领域。蓝宇净化是内燃机尾气后处理设备研究、开发、设计、生产的高科技环保企业,拥有独立的催化载体涂装车间与封装车间。公司凝结近十年在国内尾气净化领域辛勤耕耘的丰硕成果,获得多项国家专利,已通过ISO9001国际质量体系认证,是中国内燃机工业协会内燃机排放后处理专业委员会会员单位。 蓝宇净化内燃机排放控制产品线覆盖各种应用柴油机与汽油机为动力的车辆与机械。针对汽油机的尾气处理装置为三元催化转换器(即三元催化器Catalytic Converter),适用市场上的各类车型,可以达到欧洲IV号标准;针对柴油内燃机排放控制产品为氧化型催化器DOC(Diesel Oxidation Converter)与柴油颗粒捕集器DPF(Diesel Particulate Filter),适用于柴油发电机组、矿山井下设备、大型工程机械、柴油叉车、隧道牵引车、装载机、推土机、挖掘车、重型卡车、军用特种车辆等配套使用。D系列、DG系列、DM系列柴油机尾气净化器,能够有效去除尾气中的颗粒物PM、碳氢化物HC、一氧化碳CO、氮氧化物NOx、硫化物等,并能有效去除黑烟、臭味和降低噪音。特别适用于室内、隧道、矿井、仓库、食品车间等封闭环境污染物排放控制,已经成功应用于高档楼宇备用发电机的尾气处理,内河船舶废气治理等领域。 蓝宇净化具有产品研发能力,能够针对客户不同的个性化需求,进行产品定制开发,来满足不同客户的实际需要。其中包括:客户新

产品上市前的配套开发,在用设备改造用途的定制匹配设计,各类尾气净化、噪声控制工程的设计与施工。 公司产品曾应用于南水北调工程、广州亚运会、岩滩水力发电等国家重点工程项目。蓝宇净化服务于工程机械、石油化工、矿山开采、航天军工等众多高端应用领域,为中铁集团、中国铁建集团、中铁隧道集团、中海油集团、中航工业、航天五院、泰安特种车辆厂、汉阳特种车辆厂、广西柳工、比亚迪汽车、上海东风、山东潍柴、河南柴油机重工、壳牌石油、山东信通铝业、江西西华山钨业、江西泰豪、无锡开普等一大批优质客户提供高品质产品与服务。 “诚实、速度、微笑、服务”是我们坚持的理念,蓝宇人将会为您提供专业的咨询,快速的技术支持以及完善的售后服务,满足您的需求。 蓝宇净化:杨莎

国产300KW柴油发电机组

国产300KW柴油发电机组 基本配置及技术参数 生产厂家:扬州百发机电有限公司 配置:潍柴6126ZLD动力配免维护无刷“百发”发电机 型号:BF300GF发电机组 注册商标:“百强”牌 机组结构组成: 该系列柴油发电机组主要由柴油机、发电机、冷却水箱、感应器等其它部分组成,共同固定在一个公用底盘上。 使用条件 海拔高度不超过2500m时,不降低功率,环境温度:-25~+50℃,室内使用通风条件要良好,无化学腐蚀性气体和无导电尘埃的场所。 一、国产柴油发电机组技术参数 1、额定功率:300KW 2、额定转速:1500r/min 3、满负荷耗油率:≤180g/k w·h 发电机系统部分: 电机采用百发KH系列,高性能发电机。 A、机组性能及参数: 机组型号:BF300GF 额定功率:300KW 额定电压:400V/230V;三相四线;额定频率:50HZ 额定转速:1500r/m 额定电流:540A 功率因素:COSф0.8(滞后)稳态电压调整率:±2.5% 瞬间电压调整率:+20~-15% 电压稳定时间:1.5S

电压波动率:0.5% 稳态频率调整率:5% 瞬间频率调整率:±10% 频率稳定时间:7S 频率波动率:0.5% 电压调整范围:≥1.5% 电压波形畸变率:≤5% 电机绝缘等级:H 冷却方式:封闭式液体循环水箱风扇强冷却 电机外壳防护等级:IP22 启动方式:电启动 外行尺寸:3000*1250*1900(mm) 机组重量:3000Kg 随机配置: 1.柴油机随机配件一箱(含专用工具及部分易损件) 2.105AH型蓄电池2只 3.消音器1个 4.电瓶连接线1套 5.柴油机使用说明书一份 6.发电机组使用说明书一份 7.发电机说明书一份 8.“三包”服务资料一套(“三包”服务卡、技术服务卡、履历书); 辅助自动化装置(选装) 1、704C自动控制器1台 2.该ATS柜控制模板是液晶显示触摸式控制器,并实行5-15秒可调切换的功 能。 2、中英合资思美克自动切换开关1支 3、704C柴油发电机组控制器主要是参照英国深海公司的DSE5210设计,采

柴油发电机十大品牌

十大柴油发电机品牌 十大柴油发电机品牌就是性能较好的机组!柴油发电机品牌有很多,有进口品牌有国产品牌还有合资品牌。但是不知道采购柴油发电机是用在哪个行业作为常用电源还是备用电源? 十大排名柴油发电机厂家就是综合实力比较好的厂家,康明斯、大宇、美国卡特彼勒、沃尔沃、珀金斯、潍柴、玉柴等机组品牌都是很好的机组品牌,不同品牌的机组价格以及质量有差异,用户在选择机组的时候关键是要选择符合工作的机组。 在选择柴油发电机厂家的时候一定要注意,对厂家的各个方面,例如厂家规模、企业文化等进行考察,选择满意的厂家! 柴油发电机组正常备用或者偶尔用,50-150建议使用上柴股份柴油发电机组,150-300kw建议使用玉柴柴油发电机组,300kw-1200kw建议使用康明斯柴油发电机组,这样的选择是价格跟质量相结合的优化选择。 进口机组:珀金斯发电机组、沃尔沃发电机组等都是很好的机组品牌,国产机组像潍柴柴油发电机组、上柴柴油发电机组、玉柴柴油发电机组等都是很好的选择。 柴油发电机组厂家有很多,在选择机组的时候厂家的选择是一个最基本的事项,也是做重要的事项,这是选择好机组的重要前提。因此一定要选择正规厂家,对厂家的规模、企业文化等各个方面进行考察,选择满意的厂家! 国内的基本上是: 一、康明斯柴油发电机 国内的是重康和东康的,美国康明斯发动机公司始建于1919年,主要生产发电设备、工业及汽车等行业用发动机。 二、潍柴柴油发电机组 只有以潍柴动力股份有限公司生产的柴油机所制造出来的柴油发电机组才能称得真正的潍柴发电机。 三、上柴股份柴油发电机组 上海柴油机股份有限公司始建于1947年4月,原名上海柴油机厂,1993年改制为国有控股的上市公司。 四、玉柴柴油发电机组 广西玉柴是全国内燃机行业第一家获‘全国质量管理奖’的企业,玉柴牌柴油机荣膺“国家免检产品”。

柴油发电机考试试题

事故发电机组测试试题 一、填空题(25分) 1、添加防冻液时,要慢慢注入防冻液(只有发动机停机0.5 小时后加入)。 2、不同型号的防冻液不能混合使用,以免引起化学反应,生成沉淀或气泡,降低使用效果。 3、防冻液的使用期限,一般为 2 年 4、当冷却系统没有水或引擎正在运转时,不可启动加热器 ________ 否则会造成损害。 5、本次新进两台事故发电机组的型号CUPM500(M) __________ 、CUPM500(M),额定电流 902 、1004 ________ 。 6、柴油发电机运行过程中一旦燃油箱排干,发动机再次运行前必须对供油系统排气。 7、MTU (奔驰)发动机使用机油的粘度级别SAE15W-40 检查空滤指示器,如果变_________红 色,必须更换空气滤芯。 8、柴油发电机机组严禁________ 带载启动,按下启动按钮,若启动不成功,应等待_20 _______ 秒左右, 再做尝试,若连续启动 3 次,应停止启动,排除蓄电池电压、油路等因素后再启动。 9、柴油发电机组控制模块控制机油压力水温电压频率_____________________________________ 等,若有异常 立即停机。 10、燃油滤清器主要由滤芯、外壳及滤清器座三部分组成。 11、内燃机按冷却方式可分为风冷和水冷两种。 12、油机室内温度应不低于________ 。 13、当市电恢复供电或试机完毕后,应先卸完负载,空载运行3-5 分钟后,再关闭油 门停机。 14、更换燃油滤清器时,应切断蓄电池。蓄电池第一次充电时间不应超过 4 小时 二、简答题 1、柴油发电机组一般包括几部分(10分) 柴油发动机、交流发电机、散热水箱或热交换器、公共底座、控制系统、电力输岀开关、燃油箱、消音器。 2、柴油发电机组空载调试主要检查哪些事项(10分) 空载调试主要测试各种参数是否正常、无故障(主要包括电压、水温、油压、频率、转速等),空载调试不 应超过10分钟,(1)发动机油压读数一般为2.8KG/CM2或更多。(2)发动机风扇叶,风扇架是否正常(3)电池电压显示数值是否正常(4)发动机燃油是否泄漏(5)通风口是否有足够的新鲜空气(6)冷却水管是否漏液(7)排气系统是否泄漏气体。 3、柴油发电机组自动启动及低压柜联动测试步骤(10分) (1)发电机组控制器置于自动位置模式,并将失电低压柜柜内的市电断路器与发电机组断路器选择为自动转

国内柴油发电机组品牌概况

国内柴油发电机组品牌概况 柴油发电机组分为陆用型和船用型,是一种小型发电设备,是指以柴油等为燃料,以柴油机为原动机带动发电机发电的动力机械设备。整套发电机组一般由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电瓶、保护装置、应急柜等部件组成。整体可以固定在基础上,定位使用,亦可装在拖车上,供移动使用。另外还可根据不同需求定做低噪音发电机组和全自动型发电机组。尽管柴油发电机组的功率较低,但由于其体积小、灵活、轻便、配套齐全,便于操作和维护,因此在各个行业中都的到广泛地应用。 经过上文的介绍,在心里已经对柴油发电机组有了深刻的认识,现在将进入主题:分析和介绍国内市场上主要主流的柴油发电机组品牌。上文提过发电机组由柴油机和发电机等组成,而品牌发电机组主要是以柴油机的品牌命名;如:发电机组采用的动力是玉柴的(不管发电机等其它部件的品牌),该发电机组就称作玉柴柴油发电机组。 国内市场上主要流通的柴油发电机组品牌主要有九个,他们分别是:潍柴、上柴、玉柴、济柴、巨友、卡得杰、康明斯、大宇和沃尔沃;其中康明斯是中美合资品牌,分别为东风康明斯和重庆康明斯,大宇(韩国)和沃尔沃(瑞典)是进口品牌,其余的5个品牌是纯国产的。 其中潍柴主要针对小功率机组:25kw—130kw,由于其价格低廉,在市场上占有很大一部份额。另外我要给大家说明的是,所谓潍柴,在山东潍坊生产的柴油机都叫维柴,而潍坊生厂柴油机的厂家数不胜数,而真正质量过硬属潍柴总厂(潍柴动力股份有限公司),其它的潍坊柴油机都统称为分厂。分厂的柴油机维修率较高,

所以就以更低的价格占有市场。机组在使用过程中如果经常抛锚,会影响自己的工作进度等不便,所以寰宇网建议买潍柴的用户,不要一味最求低价格,最好选择潍柴总厂。 上柴股份主要做50kw—500kw发电机组,上柴是国内老品牌之一,其机组性能和售后服务有保障,得到大家的认可,上柴我就不多说了。 玉柴是后起之秀,主要做25kw—400kw,玉柴发电机组性能稳定可靠,相对比较省油,是国产品牌的最佳选择!相对来说比上柴还更胜一筹。 山东济柴动力总厂生产的济柴主要针对大功率的动力:500kw—2000kw,是国产唯一做大功率的柴油机厂,其机组性能可靠主要用于油田、钻井、勘测等。 巨友和卡得杰(主要功率:75kw—550kw)属于同一等级(寰宇与同行都一致认为巨友要优于卡得杰),柴油机都是在上海生产,比上柴和玉柴都要低一个档次,相对来说油耗也更大些。 康明斯(合资25kw—1200kw)、大宇(64kw—600kw)和沃尔沃(68kw—500kw)是国际上通用的品牌,其机组的质量和性能相对国产品牌来说又提升了一个档次。在国内用的也比较多。其中只有康明斯是在国内生产,大大的降低了成本,以及后期的售后和维护费用。而大宇和沃尔沃是进口的机组,后期起配件相对来说比较贵,也不容易购买。其中康明斯与大宇性能差不多,其价格也不会相差太多,而康明斯在国内生产,其后期维护的费用相对更低,因此寰宇推荐这两个品牌应择优选择康明斯。而沃尔沃跟康明斯和大宇相比就又上了个台阶,如果对机组性能要求很高的,当然沃尔沃是最优选择! 经上文介绍,大家对发电机组品牌定位已有所了解,大家可根据自己的情况来选购哪种品牌的发电机组。寰宇网要再次提醒:发电机组的配置还须看重的就是发

玉柴柴油发电机组机型及其系列分类介绍

玉柴柴油发电机组机型及其系列分类介绍 一、玉柴柴油发电机组机型介绍 1.消化吸收德国FEV公司咨询成果而开发的产品; 2.整体锻钢曲轴、优质合金铸铁气缸盖、机体毛坯均为进口件,具有体积小、重量轻、振动小、噪声低、可靠性高,大修期大于12000小时; 3.采用P型高压油泵,P型咀,油耗指标远优于国内同功率档产品; 4.采用玉柴专有活塞环密封技术和气门油封技术,润滑油消耗比国内同功率档产品低20%以上; 5.成熟的四气门专利技术,智能化电控喷射系统、霍尼韦尔新型高效增压器、欧洲强制冷却活塞专利技术、低惯量小孔中置喷油器,雾化更均匀,燃烧更易控制,油耗更低,较同类产品降低8%-12%; 6.湿式缸套、高位下支承技术和四气门专利技术,噪声比国内同类产品更低; 7.玉柴柴油发电机组机体、气缸盖采用合金铸铁,强化程度高,采用整体曲轴,高压锻造,周径和圆角高频淬火,提高了疲劳强度及耐磨性。 8.同类其它用途产品排放达国Ⅲ、国Ⅳ,通过了欧盟、俄罗斯等国的认证,零部件全球采购,品质值得信赖; 二、玉柴柴油发电机组系列分类及其介绍 玉柴柴油发电机包括YC4D系列、YC6B系列、YC6A系列、YC6L系列、YC6J 系列、YCG系列、YC6M/YC6MK系列、YC6T系列、YC6C系列等。 1.YC4D系列玉柴柴油发电机组采用整体曲轴、合金铸铁的机体与气缸盖,体积小、重量轻,可靠性高,大修期大于10000小时;是20~58kW发电机组理想的配套动力.

2.YC6B系列柴油发电机组用发动机整体锻钢曲轴、优质合金铸铁气缸盖、机体毛坯均为进口件,具有体积小、重量轻、振动小、噪声低、可靠性高,大修期大于12000小时;是58~90kW发电机组理想的配套动力。 3.YC6A系列发电用发动机消化吸收德国FEV公司咨询成果而开发的产品;采用P型高压油泵,P型咀,油耗指标远优于国内同功率档产品;是100kW ~150kW发电机组理想的配套动力。 4.YC6L系列玉柴柴油发电机组用发动机机体、气缸盖采用合金铸铁,强化程度高,采用整体曲轴,高压锻造,周径和圆角高频淬火,提高了疲劳强度及耐磨性。整机大修期大于12000小时;适配用于港口、部队、电信、宾馆、机场等特殊用途的140~160kW发电机组。2008年北京奥运会上2000多辆奥运服务公交车上配套了玉柴6L国Ⅳ发动机,是国内唯一成为服务北京奥运公交的国Ⅳ发动机厂家; 5.YC6J系列柴油发电机组用发动机是120kW混合动力或备用高档次发电机组理想的配套动力。 6.YC6T系列柴油发电机组用发动机具有低排放、低噪声,具有较好的环保性能;是350~400kW发电机组理想的配套动力。 7.YC6C系列柴油发电机用发动机采用四气门技术,引进技术生产的喷油器,雾化好,燃烧充分;油耗指标远优于国内同功率档产品;功率储备大,动力性好,是500~800kW发电机组理想的配套动力。

相关文档
相关文档 最新文档