文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 四道沟变电所变电站防鼠及小动物管理办法

四道沟变电所变电站防鼠及小动物管理办法

四道沟变电所变电站防鼠及小动物管理办法
四道沟变电所变电站防鼠及小动物管理办法

变电站防鼠及小动物管理办法

二0一三年

1、全站所有厂房,设备机构箱、端子箱,开关室及保护室等一切设施,均要采取防范小动物措施,以免小动物进入运行间隔造成运行设备发生事故。

2、站内保护室通风百叶窗应加装防鼠隔网。

3、所有设备厂房门,应加装防鼠挡板,高度为500mm(根据国家电力公司安全设施安全设施规范要求)。

4、所有门窗应开闭完好,平时应将各配电室,保护室及其他生产辅助设施的门窗关闭好。

5、对保护屏、端子箱、机构箱及其他有电缆穿越的孔洞,采取封堵措施(防火板封堵、防火涂料封堵),对各电缆道内的穿越孔洞均应采取封堵措施,防止小动物进入配电室或设备间隔。

6、进出高压室、保护室的人员应随手关门。

7、值班人员在巡视过程中,若发现端子箱、机构箱及保护柜门未关闭时,应及时关闭,不能关闭的应及时修理或采取措施。

8、全站设备间隔、厂房设施、办公用房等应放置鼠药,应有专人定期放置和管理。

9、防范小动物事故的工作应制度化,定期检查,及时补缺,管理要到位。

10、严禁将食物带进主控室、保护室及设备间隔。

11、每月10日、20日及月底安全员和当值人员全面检查防鼠设施,更换鼠药,并将有关措施不全或需要改进的情况及时记录,上报站长。

12、防鼠工作由安全员管理,定期检查做好记录。

变电站防鼠措施管理办法

1、全站设备间隔、厂房设施、办公用房等应放置鼠药,应有专人定期放置和管理。

2、防鼠管理工作应制度化,定期检查,及时补缺,管理要到位。

3、严禁将食物带进主控室、保护室及设备间隔。

4、室外放置时,应有防雨措施。

5、鼠药的摆放应为:五粒一堆,五堆一组,五五摆放,置于指定位置。

6、当值运行人员应对放置点的鼠药每周检查、补充一次。

7、检查中,如有发现鼠药短缺情况,应立即对全站设备间隔、厂房设施、办公用房等各个角落进行死鼠寻找。若未找到死鼠,则应立即补充短缺的鼠药,以便下次检查工作的顺利进行。

8、防鼠工作由安全员监督管理,定期检查做好记录,并将有关措施不全或需要改进的情况及时汇报站长。

9、各变电站,应根据各站设备间隔、厂房设施、办公用房的实际地理位置画出本站的鼠药放置示意图。

临江分公司

四道沟变电站鼠药放置示意图

10kV 高 压 室

66kV 设 备 区

1号主变

门 窗 备注:① ② ③ ④ 表示鼠药的放置位置。 窗

后台微机

档案

工具柜

行李柜

行李柜

门 床

厨房平台

井下变电所电气设备检修安全措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 井下变电所电气设备检修安全措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6308-27 井下变电所电气设备检修安全措施 (正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 20xx年8月5日,机电队将对井下各变电所高、低压电气设备进行检修工作。为使该项工作安全顺利进行,特制定安全检修措施如下,望全体参加检修人员认真执行。 1、所有参加检修人员工作之前,由检修负责人组织对检修工作的任务、完成时间、注意事项进行讨论,做到分工明确,任务到人。 2、工作之前要将工具、备件,详细校验,确保齐全、合格。特别是高压试验笔、绝缘鞋、放电棒等要确保合格管用。 3、高、低压停送电工作必须执行停电工作票,详细填写所停开关线路,停电时间及所影响的单位和地区,并由有关人员签字,才能生效。

4、高、低压停送电工作必须由检修负责人专人联系,地面带井下高压开关停电后必须挂停电牌加锁。没有井下检修负责人通知,严禁送电;交班时要向接班人交代清楚。 5、井下各高低压电气设备停电后,必须用事先校验合格的试电笔进行验电,确认无电后再进行放电。 6、放电时,放电短路线应先按接地端,再接电源端。高压设备的放电工作必须戴绝缘手套用放电棒进行。 7、检修工作之前,应用兆欧表对电源设备进行测量。 8、要对设备详细认真进行检查,紧固各处螺丝,检查线头发热情况,清理电气设备内部卫生,防爆面清理加油,各处密封必须完好,杜绝失爆。 因平时没时间检修而对设备所做的临时不合格处理措施要加以彻底纠正。 紧固螺丝时,用力要均匀,但严禁出现松扣现象。 同时对变电所漏电保护、接地保护进行检查,确

《井下变电所(变电站)停送电操作管理制度》

井下变电所(变电站)停送电操作管理制度(一)有计划的检修停送电及试验 1、正常检修停电时,必须按停电申请批准时间进行停电检修,无特殊情况,不得提前或推延。 2、变配电工在接到检修停电申请后,应注意审查停送电时间及审批手续是否齐全,确定停电施工负责人是否属实;核对停电开关线路及影响范围是否符合实际,确认无误,向矿调度室调度员和值班领导报告,得到明确批示无特殊更改,方能按规程规定进行停送电操作停电闭锁,挂"有人工作,严禁合闸"牌,写好停送电记录。 3、停电检修线路送电时,必须是停电负责人联系,其它人员联系拒绝恢复送电,变电工得到恢复送电通知后,核对准确无误,摘去停电牌,打开闭锁,先试送一次,无异常情况,才能正常合闸送电;送电完毕,认真填写送电记录,汇报调度和值班领导。 4、当停电线路上有两组或两组以上人员同时检修作业时,只有待所有施工人员检修完毕,全部取得可靠联系后,才能恢复送电。 5、检漏继电器试验按公司规定进行,规定:每天上午10:00正进行,不准提前或拖后,试验前应做好观察记录等准备工作试验完毕即时恢复送电。 (二)无计划停电或故障停电 1、因特殊原因或事故处理,需要造成无计划停送电时: (1)当变电所(变电站)变配电工接到调度室调度员和值班领导停电指令时,要问清通知人姓名和要求停电原因,记好通知停电时间,校对好停电线路和开关,按正常的操作程序停电,挂好停电,及时通知停送电负责人已停电完毕作好相应

记录,汇报调度和值班领导。 (2)配电工在得到恢复送电指令时,应按停电程序,逐项查询清楚,作好记录,才能进行送电操作,送电完毕,汇报调度和值班领导。 2、高爆总配或分路高爆故障掉闸时: (1)高爆总配故障掉闸,变电工应及时观察故障显示,立即切断分路高爆供电线路,试送高爆总配,逐一检查各台分路高爆故障显示当分路高爆显示漏电和短路时,该台高爆禁止合闸送电。若故障高爆显示过载可以恢复送电,但在短时间内造成重复跳闸2次,必须立即汇报调度室,建议马上安排处理。 (2)分路高爆故障掉闸变电工应根据故障显示确定故障性质,若是短时间内过流跳闸,可以恢复送电,但不得出现重复跳闸,当出现重复跳闸两次以上时,必须立即汇报公司调度室和工区值班领导,进行故障排除处理,得到故障已经排除的通知后,变电工应先检查事故显示是否消除,如没消除,应立即汇报,如已消除,可按规定进恢复送电操作,送电完毕,做好各项记录汇报调度和值班领导。 3、低压总配及分路开关掉闸时: (1)低压总配开关掉闸后,应先把总配所带的分路开关全部打到零位,总配开关复电后,再公试送各分路开关,当送到分开关造成总配掉闸时,将此开关打到零位锁死并锁好,重复先前的工作程序送其它开关其余开关全部恢复送电后,查实故障开关供电线路名称及地点,立即汇报调度和值班领导,做好一切记录。(2)低压分路配电开关关掉闸时,在无法确认故障性质的情况下,只准试送1次,如不能恢复正常送电应立即将此开关停下,不得再次强行送,并把开关打到零位锁好,挂上停电牌,汇报公司和值班领导,作好记录。 (3)井下移变低压电开关,变电站400A以上馈电开关跳闸时,变电工应注意

小动物对变电站的危害和预防

浅谈小动物对变电站的危害和预防 摘要:变电站的安全运行是保证工农业生产稳定,城乡人民生活安定的必要条件,而防止小动物入侵又是保证安全运行的重要措施之一。如何防止小动物(指老鼠、黄鼠狼、猫、蛇、鸟之类)造成短路停电事故的发生,是一个不容忽视的问题,必须引起高度重视。本文分析了小动物对变电站的危害和从组织和技术上提出了预防措施。 关键词:危害;预防;故障;小动物 小动物进入变电站的电缆沟、配电室及开关柜内最多的频发季节是秋末冬初,这段时间由于天气逐渐转冷,室外食物减少,小动物往往钻入洞(室)内寻找食物、取暖过冬,它们之所以能够顺利进入电缆沟、配电室及开关柜内,往往是这些地方在施工过程中就给小动物留下了可进入的通道、洞隙、门缝、窗缝等。再加上管理不严、运行、检修及施工人员的大意,它们就会轻易地从这些通道、洞隙、门缝、窗缝中进入电缆沟、配电室及开关柜内。进入电缆沟内,它们会咬坏电缆。进入配电室及开关柜内后,它们便会在高压母线、开关、刀闸、电缆端子排、变压器桩头等到处乱窜,造成弧光短路烧毁设备甚至引起大面积停电事故。 一、小动物造成短路原因分析: 1、对小动物的危害性认识不足,思想麻痹大意,每季度安排变电站翻沟堵洞的安全措施没有落实到 实处,流于形式。 2、工作责任心不强,翻沟堵洞防小动物危害这一必要措施在执行中不踏实,有的只是将沟上面的盖 板揭开,草率地在电缆沟上面看一下了事,并没有下到电缆沟内仔细检查每一条电缆沟及电缆孔洞的防鼠、蛇装置的实际间隙或着是堵而不实,隐患并未实际消除。 3、变电站的运行管理人员不深入现场,往往只听工作人员的汇报或仅查看记录,而没有到现场对翻 沟堵洞人员进行监督,也没认真执行检查验收制度。 4、不重视对室外配电装置电缆沟盖板缺损的及时修补,误认为开关场电缆沟内防火墙可以防止小动 物通过,忽视了对电缆沟洞口及防火墙底部排水洞加装防护网。 5、施工单位施工麻痹大意,如开关柜底部不完全封堵,进入开关间的电缆沟防火包没有填实。再加 上运行值班人员对设备的定期巡视制度不到位等原因,为鼠、蛇乘虚而入留下了方便之门。 6、变电运行、安监等管理人员监督工作不得力,忽视了这方面管理。 二、防小动物造成短路措施 1、变电站投放鼠、蛇药应执行不定期制度,只要检查鼠、蛇药有变质、发霉等情况就要随时添加或 更换。 2、变电站应绘制室内外电缆沟及进出墙洞口防小动物隔离墙图,并对重要洞口编号,以便在今后翻 沟堵洞时作检查、记录之用。 3、加强翻沟堵洞由每季度一次改为每月一次,并如实记录备查。 4、为防止小动物进入变电站的电缆沟、配电室及开关柜内,除要求运行值班人员加强责任心外,其 他检修、施工人员进出值班室、开关间(配电室)应做到随手关门,或将门加装能自动关闭的弹簧装置。门和地面如有过大的间隙应设法减小至10毫米以下,所有进出通风口、开关场内电缆沟的防火墙或拐弯处要加装网眼不大于10*10毫米的铁丝网,腐蚀损坏要及时更换,使小动物不能自由进入。 5、进入高压室内的电缆沟、管道口在施工时就要封堵严密,不留间隙,室外电源操作箱的管孔也要 用胶泥封堵严密,安装设备时在墙上打的孔洞都必须封死。 6、室外变压器以及开关场的杂草要铲除干净(春季的嫩芽、嫩草多,是老鼠活动频繁的场所),该浇 注铺设水泥的都要到位,防止小动物躲藏。 7、应在变电站内安放捕鼠器,在门内安装捕鼠线。 8、禁止值班人员在开关间(配电室)内吃饭和吃零食、存放食品,也不要在卧室内堆放杂物等,随时保持室内清洁。当发现站内有老鼠活动或窜入时,切不可等闲视之,必须及时捕捉消灭。

井下变电所电气设备检修安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-6522 (解决方案范本系列) 井下变电所电气设备检修安全技术措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

井下变电所电气设备检修安全技术 措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、作业名称:采区变电所电气设备检修 二、施工时间:20xx年2月25日 三、施工负责人:王佳炳 四、主要参加施工人员:郭焕喜、肖爱军、程会平、黄心力等人 五、工作内容: 1、紧固低压电气设备内的各接点。 2、对设备内部除尘及防爆面涂油。 3、更换损坏或规格不统一的螺栓、螺母、垫圈等紧固件。 六、工作标准及要求:

1、对各继电器、接触器等接线,主、辅助接点、逐项检查,接线紧固时要用力适度,严禁用力过猛而造成压裂、压崩绝缘体的情况,对发现的接头过热、烧损和绝缘体受损痕迹者,必须认真处理或更换。 2、低压开关外壳无变形、无锈蚀、托架无严重变形;对开关防爆面要清理干净并涂油,所抹油脂要均匀适量。 3、紧固用的螺栓、螺母、垫圈等紧固件应齐全、紧固、无锈蚀。 4、摇测高、低压电气设备绝缘性能:6KV,不低于250MΩ;660V,不低于2 MΩ。 5、接线嘴连接紧固,密封良好。接线后紧固件的紧固程度以抽拉电缆不窜动为合格。 6、电缆护套穿入进线嘴长度一般为5mm~

井下中央变电所交接班制度(正式)

井下中央变电所交接班制度 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、值班人员坚持八小时工作制,保证现 场交接班。值班人员应在接班前十五分钟到达 现场,做好交接班前的检查,查阅相关记录 薄,工作日记(停送电牌)各种警示牌,交接 班做到“完全彻底”,接班做到“心中有数”。 二、在交接班前接班人员未能按时交接, 交班岗位人员应将此事汇报有关领导处理,并 坚守岗位,值班人员未办理手续不能擅自离开

岗位。 三、交接人员在交接班过程中,必须严格执行“七交”、“七不接”制度。 l、交清当班运行情况,交不清不接。 2、交清设备故障和安全隐患及处理情况,交不清不接。 3、交清应处理而未处理问题原因,交不清不接。 4、交清工具、材料和配件的使用情况,数量不符不接。 5、交设备清洁卫生,不清洁不接。 6、各种记录填写情况,填写不完整或实际不符不接。 7、交接不交给无操作合格证或喝酒者,非当班操作者交代情况,接班者不接。

四、准备交接班前应将各种记录填写清楚,将工具物品等整理排放整齐。双方交接班无问题,双方值班人签字后方可交接班完成。 请在这里输入公司或组织的名字 Please enter the name of the company or organization here

变电站防小动物实施方案

变电站防小动物实施方案 2011年4月15日,在110kV澜沧变35kV配电室开关柜内发现了蛇后,部门立即下发了变电站防小动物检查通知,明确了检查的方法和要求,各变电站按照要求开展了检查工作,并在配电室大门、地窗采取临时封堵及施放雄黄等防范措施,同时部门组织在110kV城南变开展了防小动物措施试点工作,根据各变电站检查结果及生技部对试点检查中提出的意见和建议,部门编制了变电站防小动物实施方案。 一、检查情况: 根据各变电站检查情况,部门对小动物有可能进入站用电室、电缆室、配电室、主控室情况进行梳理,存在问题主要有以下几类。 1、站用电室、电缆室、配电室、主控室门与地面缝隙较大。 2、站用电室、电缆室、主控室和配电室通风窗、地窗纱网破损,孔洞较大。 3、站用电室、电缆室、配电室、主控室门变形后,关闭不严密。 4、配电室通风管、防鼠墙与墙面有缝隙。 二、方案设计: 1、针对站用电室、电缆室、配电室、主控室门与地面缝隙较大情况,设计采用薄铁片或橡胶条固定在门上进行封堵,考虑封堵效果,优先使用薄铁片封堵,固定方式可采用打孔后铆钉连接或焊接,现场施工困难时,采用粘贴橡胶条进行封堵。(胶水使用快粘秒,橡胶条

采用车辆密封橡胶条) 薄铁片或橡胶密封安装示例图片 2、站用电室、电缆室、主控室和配电室通风窗、地窗纱网破损,孔洞较大。设计重新加装一层纱网封堵,固定方式可采用打孔后铆钉连接或焊接。 纱网安装示例图片

3、站用电室、电缆室、配电室、主控室门变形后,关闭不严密。设计对变形较严重的门进行校正,如果不能满足要求,则进行更换。 门变形示例图片 4、配电室通风管、防鼠墙与墙面有缝隙或孔洞。设计采用水泥重新封堵。

井下中央变电所高压开关检修安全技术措施

编号:SM-ZD-23339 井下中央变电所高压开关检修安全技术措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

井下中央变电所高压开关检修安全 技术措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、时间:20xx年1月31日8点20分至13点 二、地点:井下中央变电所 三、检修项目:检修高压开关 四、项目检修单位:电修队 五、现场负责人:王玉科 六、施工准备: 1、作业电工穿戴好绝缘防护用品,作业所用工具一人一套带齐,所用干燥剂、凡士林、检修条带充足; 2、停电所用警示牌数目要够用,接地线、验电笔、瓦斯报警仪都放在设备旁边,开关所需备件带全; 3、由王玉科向调度室汇报检修顺序,先检修2回路所带1、2、3号高压开关,再检修1回路所带 4、 5、6号高压开关,让调度室安排井下各地点的通风排水工作,并保证

监测监控系统的正常运行。 七、施工步骤: 1、由王玉科负责向调度室汇报,经调度室允许后,先切断2回路地面高压电源,并闭锁挂警示牌; 2、把1#、2#、3#、高压开关打开,按照停电检修顺序,依次测瓦斯,验电,放电,打接地,清除上次检修所用干燥剂、检修条,依次检查开关接触器进出线侧接线螺丝是否松动,真空瓷瓶完好情况,控制二次线接线是否有松动,本体腔上接线室防爆面完好情况,搞好开关卫生,最后放干燥剂、检修条,处理防爆面; 3、2回路所带高压开关全部检修完毕,由王玉科检验后方可合送电,并向调度室汇报准备检修1回路所带4#、5#、6#高压开关; 4、由王玉科接到调度室通知后方可切断1回路高压地面电源,并闭锁高爆开关,挂警示牌; 5、1回路高压停电后,按照停电检修顺序以次打开,4#、5#、6#开关检察,开关内进出线侧螺丝是否松动、变色情况,控制二次线接线是否松动,并有情况要做出处理,真空瓷瓶,

井下变电所管理制度

变电工岗位责任值 一、按时到变电所交接班,遵守劳动纪律,不迟到、不早退。 二、严格执行操作规程及电工安全规程,严禁违章作业。 三、坚守工作岗位,不擅离职守、不干与工作无关的事情。 四、集中精力,详细检查,确保安全供电。 五、学习技术,提高业务能力。熟悉本所的设备性能及运行方式。 六、按照调度或专职人员的命令,负责倒闸及停送电操作。 七、按照规定检验,保管绝缘用具,消防器材及其他安全设施,保障其安全可靠。 八、搞好设备的维护保养,使其保持完好状态,保证安全运行。 九、按时做好各种记录,所天记录必须准确,详细完整。 十、认真执行领导指示,按时完成任务,对非工作人员进入机房有权劝阻,并令其退去。 十一、做好油脂、材料、工具、防火器材的保养和使用。 包机制度 一、设备包机人员应具有初中以上文化程度,并有一定的电器的基础知识。 二、包机人必须经考试合格取的操作证后方可操作,并监护操作和运行维护工作。 三、包机人应熟知所包设备的构造,技术性能和工作原理。 四、包机人必须掌握所包机的完好情况,应参加本人所包设备的检修、验收及运行。 交接班制度 一、接班人员必须提前30分钟到机房接班,接班人未到交班人员不得私自离开工作岗位。 二、交班人员在交班前做好一切准备工作,必须向接班人员详细介绍本班设备运转情况及注意事项。交接

班项目如下: 1.设备运行正常,仪表、指示灯是否正常指示。 2.工具、配件、防火器材齐全,存放整齐。 3.设备及室内外卫生清洁。 4.各种记录齐全完整,填写清楚。 5.传达上级领导的指示,及有关单位的要求。 三、接班人员认真听取交班内容并作详细检查,确认无问题,双方进行交班,接班后,接班人员对设备的 运行和安全负责。 四、在交接班期间,设备发生故障,应立即停止交班,由交班人员负责,接班人员在交班人员的统一指挥 下,积极协助处理,或弄清情况汇报由有关班组处理。 五、在交班时间内,接班人不到时,交班人不得离开机房,向车间汇报听取意见。 防火安全制度 一、认真执行《煤矿安全规程》树立安全第一,预防为主、防患未然。 二、发生火灾时,不应惊恐失措,应立即就地灭火,并向调度室汇报,向值班室汇报。 三、必须熟知各种灭火器材的用途及使用方法。 四、严禁无故损坏,挪用消防器材和设备。如:消防桶、钩、斧等,灭火器材,违者从严处理。 五、严禁机房室内存放易燃易爆物品。 六、机房室内外电气设备过流保护照明线路、灯具、开关、闸刀要求齐全完好,绝缘用具齐全合格,定期 作耐压试验。

配电房防小动物措施的探讨

配电房防小动物措施的探讨 摘要:防小动物工作是电力安全生产中的一个重要环节。如何规范配电房的防 小动物管理工作,笔者就配电房工作的多年实践经验进行了分析总结,本文根据 本地域情况及发生概率,主要针对鼠害对电网的危害性,采取相对应的措施进行 了全面分析论述。 关键词:鼠害分析;检查;措施 1前言 小动物引发的电力事故对电力系统来说是一项严重的威胁,尽管小动物体内 的电阻很低,然而一旦小动物进入到电气设备中,这小小的电阻所带来的隐患就 不可估量了,不仅会造成设备的损坏,还会导致变电设备无法彻底修复,同时, 配电房的小动物也造成了二次设备的安全隐患。虽然说对配电房的小动物进行防 范是一项复杂的工作,但是只要采取了正确的防范措施,就会杜绝小动物带来的 事故。 2、配电房防小动物措施现状 部分高低压配电室、电缆层室、保护室、控制室等均需要布设防小动物挡板,同时布设醒目的标志,某些情况需要对防鼠挡板进行移动时,需要取得负责人及 当值人员许可才能对其移动,待工作结束后在第一时间将其放回原有位置,在必 要情况下也可派遣工作人员对其进行看护。此外工作人员还设置了防小动物粘鼠板,避免老鼠、爬虫以及壁虎等小动物进入室内电气设备中。然而,一些配电房 应用拉合式玻璃窗,无法有效阻拦小动物的进入;在温度较低的时节,一些配电 房电缆盖板内存在老鼠进入过冬的情况,为了对此类问题进行处理,运行维护工 作人员需将电缆盖板翻开进而完成巡视工作,造成了大量时间和精力的浪费,因 此需要对该方面措施加强改进。 目前电力设备如开关柜、保护屏、机构箱、端子箱等设备未设置专用防鼠隔 离装置,导致以上设备不完全封堵,必须由专业的封堵人员进行实施,这对实施 的工艺要求较高,其中对于柜(屏)电缆入口处,如处理不当或没有填实,会造 成缝隙,老鼠通过缝隙进入设备内,对柜内电气设备造成危害。对于户外损坏的 电缆沟盖板如未及时修补,给小动物进入留有机会,老鼠通过电缆沟洞口及防火 墙的管道进入电气室,造成事故隐患。 3、小动物引起短路事故的主要原因 在配电房建设的过程中,如果没有将高压开关柜进行完全的密封,就会导致 老鼠、蛇等爬行动物爬入到配电房的开关柜中,从而造成配电房的设备出现短路 或者是跳闸的现象,当配电房高压柜的高压气流无法排出时,就会使得配电房的 开关柜发生爆炸。同时,光缆等较低线路都有可能会遭受到老鼠的啃咬,使得设 备的二次系统出现短路或者是光纤中断的现象,从而无法确保配电房的正常运行。 许多变电设备没有做好防范小动物进入的措施,这个也是造成电气短路的原因,如果采用的五防功能或者是全封闭功能的电气设备,那么小动物造成的威胁 就能够大大降低。当然,即使有这些好的系统,如果没有一个好的设计也无法真 正杜绝小动物造成的短路事故发生。所以不仅防护设备要好,防护设备设计也要 合理。 除了上面的外围因素之外,人为因素也是不可不谈的一点。很多时候小动物 进入电气设备是由于工作人员的粗心大意、责任心不强造成的,有时候在检查完 设备之后没有及时关闭网门、柜门以及窗户等,导致小动物入侵,再加上很多时

井下变电所检修技术措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K2507 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 井下变电所检修技术措 施标准版本

井下变电所检修技术措施标准版本操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 为了保证井下供电安全、连续、可靠,保障生产的正常运行,经矿研究决定,在春节检修计划期间,由机电队对井下主变电所、采区变电所进行检修,为保证该项工作的顺利检修,特编制本措施,希望各参加人员遵照执行。 一、准备工作: 1、准备好所需的工具、材料、配件等。 2、提前组织好检修人员的分工任务、学习措施,使每个检修人员都明白检修内容并签字后,方可检修。 二、检修内容及要求

1、高低压配电开关整定值检查调整。 2、各开关防爆面检查处理,要求无锈蚀、无坑凹、砂眼、划伤等现象,防爆面清洁无污。 3、接线腔内无任何杂物。 4、各开关机构调整检查,要求灵活可靠。 5、各接线头(柱)、插头、绝缘瓷瓶检查,接头要牢固可靠,瓷瓶无放电现象,开关指示灯检查、更换,触头无烧伤,损坏现象。触头无烧伤,损坏现象。 6、每检修一处,严格按检修工艺进行检修,杜绝不完好、失爆等现象的发生。 三、安全技术措施 1、所有检修人员必须听从检修负责统一正确指挥、调动,做到不违章作业、不违章指挥 2、本次检修采取先检修一回路,后检修二回路

的停电顺序进行检修检修。 3、停送电工作由检修负责人负责联系,井下主变电所、采区变电所当班变电工操作。 4、停电前,检修负责人先同调度室联系,经同意后方可停电检修。 5、停送电时,必须认真执行停送电制度及操作规程,大巷变电所停电后经验电、放电,确认无电后,把高爆本体拉出,并悬挂“有人工作、禁止合闸”牌。 6、操作高压时,必须穿戴好劳动保护用品,且站于绝缘操作台上。 7、井下主变电所、采区变电所电工把联络高爆断电后,经验电、放电,确认无电后,悬挂“有人工作、禁止合闸”牌。 8、没有得到检修负责人的同意,其他人员一律

井下变电所管理制度汇编

井下变电所管理制度汇编 机电队

目录 要害场所管理制度1? 井下变电所消防管理制度2? 井下变电所干部上岗查岗制度 (3) 井下变电所设备定期检修制度 (4) 电气设备检查试验制度5? 巡查工岗位责任制6? 巡检工操作规程 (7) 井下变电所交接班制度........................... 12井下变电所巡回检查制度............ 错误!未定义书签。 井下变电所停送电管理制度?错误!未定义书签。 井下变电所设备包机制度15? 井下变电所事故处理制度?16

要害场所管理制度 1。变电所门口要悬挂“非工作人员禁止入内”警示牌。 2.巡检工必须经过专职培训、考试合格,方可持证上岗. 3.巡检工必须认真巡查设备,严禁酒后上岗和无证操作,严禁滞留非工作人员在变电所。 4。巡检工应严格遵守停送电管理制度和两票三监制度,认真填写各种巡查记录. 5。凡外来单位人员参观必须持有矿证明信并由专人陪同,对手续不完备和口头通知的,巡检工有权拒绝参观。参观人员要听从巡检工安排,不经允许严禁乱动及操作设备。 6。巡检工必须熟悉设备的结构、性能、工作原理以及所辖区域的供电系统,掌握各种消防器材的使用方法,并认真保养,做到人人是消防队员。 7.维修人员及干部上岗均应遵守要害场所的管理制度。维修人员工作完毕后,应填写好检修记录,巡检工签字后方可离去. 8。非工作人员严禁在变电所内逗留。 井下变电所消防管理制度 1.变电所为重点防火单位,消防工作尤为重要,必须做好安全“四防”工作,做到组织健全、制度健全、设备齐全,实现安全生产。 2.变电所内严禁存放易燃易爆物品. 3.变电所各出入口,必须保持畅通无阻,不得堆放杂物或堵塞出入口。

变电站防小动物工作存在问题分析及规范方法

变电站防小动物工作存在问题分析及规范方法 发表时间:2017-08-23T16:49:50.683Z 来源:《电力设备》2017年第12期作者:王绍虎赵文涛 [导读] 摘要:多数变电站都建在人员较少的野外,野外鼠、猫、蛇、壁虎、蜘蛛等小动物活动较多,小动物对变电站的电气设备安全运行有较大影响。 (国网烟台供电公司山东烟台 264000) 摘要:多数变电站都建在人员较少的野外,野外鼠、猫、蛇、壁虎、蜘蛛等小动物活动较多,小动物对变电站的电气设备安全运行有较大影响,如鼠、猫等动物爬到电气设备上,将降低电气设备对地的绝缘性易造成设备单相接地,电气设备相与相的间距一般都按照有关规定进行布置,通常都比较紧凑,正常情况下不会发生相间放电,但是当鼠、猫等动物爬到设备上后由干动物的导电性导致相间距离变短易引起相间短路,娱蛤、蜘蛛、蚂蚁、壁虎等小动物自身电阻较小,当其爬到裸露的端子排或二次接线上易引起二次回路短路、接地、开关跳闸等异常及事故的发生,由此可见小动物对电气设备的正常运行具有危害性较大,因此必须对小动物对设备的危害方式进行分析,研究其窜入电气设备及其回路的方式,制定有效措施防止小动物事故的发生。 关键词:变电站;防小动物;问题;措施;分析 1导言 防小动物是变电站一项长期的工作,这里所说的小动物主要是指蛇和老鼠,并以鼠类为主。《电力生产事故调查规程》规定:无法采取预防措施的户外小动物引起的事故不中断安全记录,能采取而未采取预防措施或措施不力将中断安全记录。为了确保安全生产,防止小动物短路,必须采取有效措施加以预防和控制,防止鼠害发生。本文从管理角度提出防鼠工作的建议。 2目前变电站防小动物工作存在问题分析 2.1孔洞封堵不够严实,留下事故隐患 有些变电站电缆出入口等部位封堵不够严实,特别是某些新建变电站和扩建变电站,由于赶工期等原因,有时会忽略这些部位的封堵,而防小动物措施验收工作往往以抽查的方式进行,如果验收工作没有面面俱到地落实,就有可能会遗留个别孔洞没有封堵严实,留下事故隐患。 2.2防范重点不够明确,存在认识误区 不少运行人员认为变电站高压室才是防小动物工作的重点地带,往往忽视了继保室、控制室、室外端子箱和机构箱的防小动物工作,致使小动物有机可乘。近年来,因小动物爬进继保室、端子箱导致直流接地等故障的情况时有发生。 2.3防小动物周期检查工作不够细致 有些运行人员认为防小动物检查工作与运行技术无关,不予重视,日常防小动物周期检查工作不够细致,往往存在走过场现象,致使事故隐患不能被及时发现,最终导致事故发生。 2.4防小动物动态预防工作落实不足 动态预防主要是针对变电站高/低压室、继保室施工的情况,特别是进行放电缆的工作。此类工作经常需要穿墙钻孔,且无法及时封堵,期间会出现一段防小动物工作的真空,有些变电站由于在这段真空中没有做好全方位、全过程监护监督工作,被小动物乘机钻入室内,造成危害。 3防止小动物造成事故的预控措施 通过分析小动物对电气设备的危害方式和其窜人电气设备的途径,结合小动物生活活动规律,可采取以下预控措施来防范小动物事故的发生。 (1)在高压室、电缆层室、蓄电池室、控制室、保护室门槛处装设防小动物挡板。 (2)开关室、蓄电池室、配电室、保护室的通风窗和排风扇排风口要采用细孔铁丝网和铝合金小门相结合,每当打开室内换气窗时,应检查其铁丝网罩是否完好,如有破损应及时修补好后,才能开启。 (3)根据鼠类、蛇类动物喜欢从靠墙边走动的习性,在高压室内墙边放置粘鼠板、鼠药,并对其定期检查、更换。 (4)定期检查防鼠档板缝隙和门窗缝隙,缝隙过大时要及时进行修复,日常巡视时要检查所有门窗应开闭完好。 (5)定期对高压室通往室外的电缆沟、各路出线穿墙套管、空调外机孔洞、高压电缆孔洞进行检查,检查封堵是否完好,如果出现封堵物破损、脱落、老化等现象则需要重新封堵。 (6)定期对柜门、端子箱和机构箱进行巡视检查,检查柜门和箱门是否关闭牢固,检查柜内和箱内底部电缆穿人处封堵是否完好,发现关闭不严、密封件老化、封堵破损时要及时修理和采取措施,发现有蜘蛛网要及时清理,避免蜘蛛在箱内筑巢繁殖。 (7)定期对电缆沟的电缆盖板进行检查,防止电缆盖板之间的缝隙过大,防止其侵人电缆沟,对电缆沟内的设备进行破坏。 (8)在主变引线至高压开关室这一段的引线桥裸露部分采用绝缘性较好的热缩绝缘材料进行包裹,增加设备的绝缘性。 (9)对于户外布置的露天网柜式电容器、所用变柜网门底部要采取封闭措施,并要防止网门与水泥地面之间的缝隙过大。 (10)室内安装的开关柜、电容器柜、所用变柜应检查底部缝隙情况,还要检查设备安装处地面是否平齐,如缝隙过大需要采取封堵措施,不同厂家的开关柜并柜后要检查并柜处是否封闭完好。 (11)加强日常管理工作,进出高压室、保护室的人员应随手关门,因工作需要移动防小动物档板,由工作负责人与当值人员联系同意后方可移动,工作完毕立即复位,若有必要应派专人看护。 (12)改善变电站卫生环境,保持人员生活区清洁卫生,定期对生产区草坪进行修剪不留长草,禁止生产区域种植农作物,抑制小动物生存活动空间。 (13)新、扩建及改造工程,在电气验收前应组织相关人员对防小动物措施进行验收合格,做好新变电站防小动物验收管理工作,变电站投运后需要立即进行由站长组织人员再次检查各孔洞、档板、缝隙等防小动物措施是否到位。 (14)新变电站投运后要编制防小动物检查示意图,图中标明各室需进行防小动检查的电缆进出孔洞、门、窗、防鼠档板、鼠药、粘鼠板等内容,扩建或改造时同步及时对防小动物检查示意图进行更新。 (15)因工作需要开挖、打开已封堵的孔洞或挡板,并做到当天开挖、当天封堵、人离即封堵,实行“谁开挖,谁封堵”的原则,工作结束

井下变电所检修措施

山西翼城首旺煤业有限责任公司井下变电所高压配电装置检修 安全技术措施 机电科 2016年8月26日

会审人员签字

井下变电所高压配电装置检修安全技术措施为保证我矿井下供电系统的安全可靠正常运行,决定将井下中央变电所、1#变电所、2#变电所高压配电装置进行分段停电检修,为保证检修期间安全,严格落实风险预控管理,确保人、机、物的安全,特制订本措施并成立检修小组。 1、检修时间 2016年9月5日8点班、4点班、0点班 2、检修地点 2#变电所、1#变电所、中央变电所 3、检修领导小组组织机构 组长:宋殿勇(4点班) 副组长:孙殿喜(8点班)、卢涛(0点班) 施工负责人:高红星(8点班) 技术负责人:宋恰恰(4点班) 4、检修步骤 2#变电所→1#变电所→中央变电所 5、检修内容 (1)2#采区变电所8#、13#高压配电装置负荷侧互换,负荷调整。 (2)高压配电装置隔爆面是否完好,内部接线是否牢固无毛刺,线号标号清晰,机械闭锁装置有效。操作机构是否灵活、可靠,触头行程是否符合规定。高压配电装置进出的电源线及负荷线导电螺栓是否紧固。

(3)检查变压器高、低压侧进出线导电螺栓是否紧固,隔爆面是否符合隔爆要求。 (4)对高压配电装置、变压器、电缆绝缘进行摇测。 (5)检查高压配电装置及变压器接线腔内是否干燥并处理(用干布擦拭),并更换干燥剂。 6、施工前准备 (1)参加检修人员必须学习本措施,严格按照措施要求进行检修作业。 (2)在开关检查维护之前,必须清楚设备状况,并事先把备件准备好,且施工负责人应检查安全设施是否齐全等。 (3)所用的专用绝缘用具、工具必须提前检查,确保完好,方可使用。并佩戴便携式瓦检仪。 (4)各掘进工作面局部通风机必须保证自动切换装置灵敏可靠。 7、检修技术措施 (1)2#变电所一回路停电程序及操作步骤 ①所有参加检修人员8:00之前到达检修地点待命。 ②2#变电所施工人员检查各掘进工作面风机运行情况,确认正常后,将风机切换至备用风机并汇报调度室。 ③确认备用风机运行正常; ④将2#变电所一回路各低压馈电分闸断开,并将隔离开关打到停电位置;

变电所运行管理的八种制度

变电所运行管理的八种制度 1、值班制度 变电所运行人员,必须进行业务培训和学习,经考试合格,由单位主管领导批准后,方能正式担任值班工作。 1)变电所采取倒班方式,由单位主管领导批准。值班轮流农由所长编排,未经允许不得随意调班。2)当班值班人员应穿戴整齐,并佩戴值班标志。连续值班时间不应超过48小时。 3)在当班时间内,值班人员要做好保卫、保密、卫生和运行维护工作,遵守劳动纪律,坚守工作岗位,不得做与值班无关的工作及活动 2、交接班制度 1)值班人员应按照现场交接班制度的规定进行交接,未办完交接手续前,不得擅离职守。 2)单位主管领导应根据实际情况规定变电所的交接班时间,变电所不得随意变更。 3)在处理事故和进行倒闸操作时,不得进行交接班,交接班时发生事故与异常,应停止交接班。并由交班人员处理,接班人员在交班值班长指挥下协助处理工作。 4)交接班内容一般应为: (I)变电所运行方式。 (2)保护和自动装置运行及变更情况。 (3)设备异常,事故处理,缺陷处理情况。 (4)倒闸操作及未完的操作指令。 (5)设备检修、试验情况、安全措施的布置,接地线组数、编号及位置。受理和执行中 的工作票情况。 (6)其他需要交待和注意的事项。 5)交接时应全面交接,做到模拟图板交接、现场交接、实物交接、对口交接。 6)接班人员应重点检查的内容: (1)査阅上次下班到本次接班的值班记录及有关记录,核对运行方式变化情况。 (2)核对模拟图板是否与当前变电所运行状态相符。 (3)检查设备运行情况,了解缺陷及异常情况。 (4)变压器负荷及运行情况。 (5)电容器组运行状况。 (6)检查中央信号及音响情况。 (7)检查直流系统绝缘状况及浮充电流。 (8)检查各种主要衣计的指示情况。 (9)核对接地线的装设地点和编号。 (10)核对保护压板的位置。 (II)其他有关事项。 7)交接完毕后,双力值班长在运行记录簿上签字。 3、巡回检查制度 1)变电所设备巡视检查,?般分为交接班巡视、正常巡视、全面巡视、熄灯巡视和特殊巡视。并在变电所现场运行规程中规定每班巡视检査时间和次数以及巡视路线,?般每日设备巡视检査次数应不少于四次。应包括:交接班时:高峰负荷时:晚上闭灯时。 2)值班人员必须认真、按时、到位、按照巡视路线巡视设备,并将巡视结果记录在运行记录簿上。对设备异常状态要做到及时发现、认真分析、正确处理、做好记录,并向有关上 级汇报。 3)遇有下列情况,应增加巡视次数:

井下中央变电所检修的安全技术措施

井下中央变电所检修的安全技术措施 一、施工概况: 为保证我矿井下供电系统的可靠性及设备的正常运行,消除供电隐患,根据五星煤矿煤矿检修计划,机电队将对井下中央变电所供电设备进行停电检修,为保证检修期间工作安全,严格落实风险预控管理,提前查找出危险源,确保人、机、物的安全,特制订本措施。 1、施工时间:2013年7月31日8:00至12:00 2、施工地点:井下中央变电所 3、施工安全负责人:单献忠 二、主要检修内容: 1、检查变压器高、低压侧进出线装置,必须连接紧固,符合隔爆要求。低压侧二次接线,固定可靠,导线终端标志齐全,保持清晰。 2、开关隔爆面必须完整、无锈,防锈措施良好,接线、密封良好,闭锁装置齐全、可靠,螺栓、垫圈齐全、紧固,间隙符合要求。 3、高爆开关要放置平稳,操作机构灵活、可靠,触头压缩行程符合出厂技术文件规定。 4、接地装置必须齐全可靠。 三、施工前准备 1、施工措施必须传达到每一位参与施工的人员,提前编制好停送电工作票并报批。 2、准备工作

(1)学习中央变电所内各开关厂家的技术资料,学习操作规程,严格按照操作规程要求进行检修作业。 (2)在开关检修之前,必须清楚设备状况,应该知道哪些机件可能损坏需在检修中更换,并事先把备件准备好,且施工负责人应检查安全设施是否齐全等。 (3)针对设备隐患排查记录和中央变电所日检记录对缺陷进行集中治理,提高设备的检修质量。 3、所用的专用工具必须提前检查,确保完好,方可使用。使用的专用工器具:钳子、螺丝刀、套筒、扳手、相同电压等级的合格验电笔和高、低压绝缘胶带等。 4、工区领导提前两天在矿协调会上要求各受影响的生产单位及有关部室派专职电工配合停送电操作。 5、各生产单位应提前一天对本单位局部通风机进行自动切换试验,保证自动切换装置灵敏可靠。 四、施工程序 (一)、停电程序及操作步骤 1、所有各生产单位专职电工7:50到达各自的风机处待命。 2、中央变电所施工人员检查各生产单位风机运行情况,确认正常后,将所有一回路负荷倒至二回路运行,并汇报调度室。 3、待汇报结束后,确认负荷运行正常,施工负责人联系矿地面变电所值班电工拉切开下井一回路关柜,结束后由值班电工通知井下中央变

煤矿井下变电所管理制度及操作规程

中央变电所操作规程 一、一般规定 1.变电所值班人员或操作工必须持证上岗。 2.变电所值班人员或操作工必须熟记本规程。 3.井下变电所设备操作必须执行《煤矿井下电气安全技术操作规程?等规定。 4.停送电应由熟悉供电系统的电工或变电所值班人员操作,其他人员不得操作,不允许中间换人停、送电。 5.变电所操作人员接到调度室的停、送电命令后,方可执行,不允许擅自停送电。停电设备必须悬挂“有人工作,不准送电”的警示牌,低压开关必须上机械闭锁。 6.检修高压配电柜、变压器,或检修高压线路时,必须把高压配电柜手车拉出,使其脱离电源,检查电源侧挡板确已挡住,汇报调度手车已退出。 7.操作高压电气设备时必须戴绝缘手套,穿绝缘鞋,站在绝缘台上工作。 二、操作程序: 1.停电: 1)按下控制该停电线路配电柜的“分闸”按钮,分闸指示灯亮,配电柜断路器断开,退出手车 2)停进线柜或联络柜时,先停负荷柜,依次停联络柜,进线柜。停电程序同第1条。

3)验电:手车退出后要验电,验电时,应使用电压等级合格的验电器。戴绝缘手套,穿绝缘鞋,站在绝缘台上工作。 4)放电:当验明无电后,再进行接地、三相短接放电工作。接地放电时,应先接地端后接相端,最后三相短接。接地线和三相短接线在整个工作中不许拆路。停电完毕。 2.送电: 1)接到调度送电命令,并确认送电线路后方可送电操作。 2)拆接地线:先拆三相短接线,后拆接地线。 3)推入手车,并关好配电柜门。从观察窗检查动触头与静触头是否完全接触,接触不好或接触面不够不能送电。 4)按下“合闸”按钮,合闸指示灯亮,断路器吸合。 5)送进线柜或联络柜的电时,要先送进线柜、联络柜,然后依次送负荷柜。 6)高、低压配电柜跳闸或停电时,在恢复送电前先查明原因,处理后按照第4、5条要求送电。 3.注意事项: 1)供扇风机的高低压开关严禁随便停电,当需停电时,应由矿总工程师批准后方可执行,送电则由瓦斯检查员许可后才允许送电。 2)送电后要巡查设备运行情况,如发现指示不正常和特别声响,应立即停电处理。不准带电检修或移动设备,一切裸露电气设备都要安设栅栏,并挂“高压危险,小心触电”警示牌。 3)严禁带负荷拉隔离开关或拉手车。

井下中央变电所、水泵房检修安全技术措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.井下中央变电所、水泵房检修安全技术措施正式版

井下中央变电所、水泵房检修安全技 术措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 为确保矿井井下供电排水正常,保障矿井安全生产,特制定以下安全技术措施: 一、组织机构 负责人:刘建鼠陈汉风 安全监督:黄冲 成员:谢金龙张茂军宋祖溪 以及其他机电专业工程技术人员。 工作职责:具体工作由宋祖溪负责。 二、安全技术措施 1、所有参加检修人员严格执行操作规程和各种规章制度,检修前必须认真学习

本措施。 2、检修人员必须听从检修负责人的指挥,严禁做与检修无关的任何工作。 3、检修工作前,检修负责人要对所使用的工具、仪表、仪器和材料配件进行清点登记,同时要对所使用的各种用具进行认真检查,以确保安全可靠。 4、检修负责人分配检修项目和落实责任,说明现场情况、具体工作地点,分工明确、坚守岗位,各行其责。 5、检修高压电器设备时,必须停电检修,停电后,必须先进行验电、放电工作,确认安全后方可进行检修作业。严禁带电检修和带电搬迁电气设备。 6、在验电、放电时,要先检查验电装

相关文档