目录

一、技术交底卡说明 (5)

1、土方开挖、回填技术交底卡 (5)

2、排桩墙支护工程技术交底卡: (7)

3、降水与排水工程技术交底卡: (9)

4、地下连续墙工程(地基基础工程)技术交底卡: (10)

5.灰土地基工程技术交底卡: (12)

6、砂和砂石地基技术交底卡: (12)

7.土工合成材料地基技术交底卡: (13)

8.预压地基和塑料排水带技术交底卡 (14)

9.钢及混凝土支撑系统技术交底卡: (15)

10.灰土地基技术交底卡 (16)

11.砂和砂石地基技术交底卡 (17)

12.高压喷射注浆地基技术交底卡 (18)

13.水泥土搅拌桩地基技术交底卡 (19)

14.钢筋混凝土预制桩技术交底卡 (20)

15.盾构法隧道技术交底 (23)

16.渗排水、盲沟排水技术交底卡 (24)

17.隧道、坑道排水技术交底卡 (24)

18.模板安装(含预制构件)工程技术交底卡 (25)

19.模板拆除工程技术交底卡 (27)

20.钢筋原材料与制做技术交底卡 (28)

21.混凝土施工技术交底卡 (35)

22.结构尺寸偏差技术交底卡 (37)

23.砖砌体工程技术交底卡 (40)

24.混凝土小型空心砌块砌体工程技术交底卡 (42)

26.配筋砌体工程技术交底卡 (45)

27.填充墙砌体工程技术交底卡 (48)

28.隔离层检验技术交底卡 (50)

29.水泥混凝土整体面层工程技术交底 (51)

30.水泥砂浆面层技术交底卡 (52)

31.水磨石面层技术交底卡 (53)

32.砖面层工程技术交底卡 (54)

33.大理石面层和花岗石面层技术交底卡 (55)

34.预制板块面层技术交底卡 (57)

35.料石面层技术交底卡 (58)

36.一般抹灰工程技术交底卡 (58)

37.装饰抹灰工程技术交底卡 (60)

38.清水砌体勾缝工程技术交底卡 (62)

39.门窗分项工程技术交底卡 (63)

39.1木门窗安装分项工程技术交底 (63)

39.2金属门窗安装工程技术交底 (64)

39.3塑料门窗安装工程技术交底 (66)

39.4特种门安装工程技术交底 (68)

39.5门窗玻璃安装工程技术交底 (69)

39.6门窗套制作与安装工程技术交底 (71)

40.吊顶工程技术交底卡 (72)

40.1暗龙骨吊顶工程技术交底 (72)

40.2明龙骨吊顶工程技术交底 (74)

41.隔墙分项工程技术交底卡 (75)

41.1板材隔墙分项工程技术交底 (75)

41.2骨架隔墙工程技术交底 (77)

41.4玻璃隔墙工程技术交底 (80)

42.饰面板安装工程技术交底卡 (81)

43.饰面砖粘贴工程技术交底卡 (83)

44.幕墙工程技术交底卡 (84)

44.1玻璃幕墙(明框)工程技术交底 (84)

44.2玻璃幕墙(隐框、半隐框)工程技术交底 (89)

44.3金属幕墙工程技术交底 (93)

44.4石材幕墙工程技术交底 (96)

45.水性涂料涂饰工程技术交底卡 (100)

45.1水性涂料涂饰工程(薄涂料)技术交底 (100)

45.2水性涂料涂饰工程(厚涂料)技术交底 (101)

45.3水性涂料涂饰工程(复层涂料)技术交底 (102)

45.4溶剂型涂料涂饰工程(色漆)技术交底 (103)

45.5溶剂型涂料涂饰工程(清漆)技术交底 (104)

45.6美术涂饰工程技术交底 (105)

46.护栏和扶手制作与安装工程技术交底卡 (106)

47.花饰制作与安装工程技术交底卡 (107)

48.屋面工程技术交底卡 (108)

48.1屋面找平层技术交底卡 (108)

48.2屋面保温层工程技术交底卡 (109)

48.3屋面卷材防水层工程技术交底卡 (110)

48.4屋面工程细部构造工程技术交底卡 (111)

48.5屋面涂膜防水层工程技术交底卡 (111)

48.6屋面细石混凝土防水层工程技术交底卡 (113)

48.7屋面密封材料嵌缝工程技术交底卡 (114)

48.8(油毡瓦)平瓦屋面工程技术交底卡 (114)

48.10架空.蓄水.种植屋面工程工程技术交底卡 (116)

49.建筑给水排水技术交底卡 (117)

49.1室内给水管道及配件安装工程技术交底 (117)

49.2室内消火栓系统安装工程技术交底 (120)

49.3室内给水设备安装工程技术交底 (121)

49.4室内排水管道及配件安装工程技术交底 (122)

49.5雨水管道及配件安装工程技术交底 (125)

49.6室内热水供应管道及配件安装技术交底 (128)

49.7室内热水供应辅助设备安装工程技术交底 (129)

49.8卫生器具安装工程技术交底 (132)

49.9卫生器具给水配件安装工程技术交底 (133)

49.10卫生器具排水管道安装工程技术交底 (134)

49.11室外给水管道安装工程技术交底 (135)

49.12消防水泵接合器及室外消火栓安装工程技术交底 (139)

49.13室外排水管沟及井室工程技术交底 (140)

49.14室外排水管道安装和排水管沟及井池工程技术交底 (142)

49.15卫生器具排水管道安装工程技术交底.................... 错误!未定义书签。

49.16卫生器具排水管道安装工程技术交底.................... 错误!未定义书签。50.建筑采暖工程技术交底卡 . (144)

50.1室内采暖管道及配件安装技术交底 (144)

50.2室内采暖辅助设备及散热器安装技术交底 (147)

50.3室内采暖金属辐射板 (150)

50.4室内采暖系统水压试验及调试技术交底 (152)

50.5室外供热管道及配件安装工程技术交底 (152)

50.6室外供热系统水压试验及调试技术交底 (156)

51.建筑中水系统及游泳池安装工程技术交底卡 (157)

52.供热锅炉安装技术交底卡 (159)

53.供热锅炉辅助设备及管道安装技术交底卡 (163)

54.供热锅炉安全附件安装技术交底卡 (168)

55.供热锅炉、烘炉、煮炉和试运行技术交底卡 (171)

56.供热锅炉换热站安装技术交底卡 (172)

一、技术交底卡说明

1.本技术交底卡是根据(建筑工程施工质量验收规范检验批检查用表填写说明)来编制的。

2.在使用中要根据施工环境、条件作一些适当调整或增加有针对性的交底内容,以确保施工作业中的技术可行性。

3.施工工长对单分项工程要进行有针对性的技术交底,交底资料一式三份,双方签字各留一份,另一份作资料保存。

4.技术交底必须定期或不定期的分工种、分项目、分施工部位进行,一般情况主体施工同一工种每月进行一次。

5.各班组每天根据工长签发的技术交底,工序程序技术要求,进行有针对性的班前讲话,讲话应有记录。

6.为了帮助集团公司工长及时对作业班组进行技术交底,专为施工负责人(施工员)编制了一套常规技术交底资料供施工中参考。

1、土方开挖、回填技术交底卡

技术交底内容:

1.1强制性条文

1.1.1土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致,并遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。

1.2 土方开挖

1.2.1土方开挖前应检查定位放线、排水和降低地下水位系统,合理安排土方运输车的行走路线及弃土场。

1.2.2 施工过程中应检查平面位置、水平标高、边坡坡度、压实度、排水、

降低地下水位系统,并随时观测周围的环境变化。

1.2.3 临时性挖方的边坡值应符合表1.2.3的规定。

表1.2.3 临时性挖方边坡值

土的类别边坡值(高:宽)砂土(不包括细砂、粉砂)1:1.25~1:1.50

一般性粘土

硬1:0.75~1:1.00 硬、塑1:1.00~1:1.25 软1:1.50或更缓

碎石类土充填坚硬、硬塑粘性土1:0.50~1:1.00 充填砂土1:1.00~1:1.50

注:1、设计有要求时,应符合设计标准。

2、如采用降水或其他加固措施,可不受本表限制,但应计算复核。

3、开挖深度,对软土不应超过4m,对硬土不应超过8m。

1.2.4 土方开挖工程的质量检验标准应符合表1.2.4的规定。

表1.2.4 土方开挖工程质量检验标准(mm)

项序项目

允许偏差或允许值

检验方法柱基

基坑

基槽

挖方场地平整

管沟

(路)

面基

人工机械

主控项目1 标高-50 ±30 ±50 -50 -50 水准仪

2

长度、宽度

(由设计中心

线向两边量)

+200

-50

+300

-100

+500

-150

+100 -

经纬仪,用钢

尺量

3 边坡设计要求

观察或用坡度

尺检查

一般项目1 表面平整度20 20 50 20 20

用2m靠尺和楔

形塞尺检查

2 基底土性设计要求

观察或土样分

注:地(路)面基层的偏差只适用于直接在挖、填方上做地(路)面的基层。

1.3 土方回填

1.3.1 土方回填前应清除基底的垃圾、树根等杂物,抽除坑穴积水、淤泥,验收基底标高。如在耕植土或松土上填方,应在基底压实后再进行。

1.3.2 对填方土料应按设计要求验收后方可填入。

1.3.3 填方施工过程中应检查排水措施,每层填筑厚度、含水量控制、压实程度。填筑厚度及压实遍数应根据土质,压实系数及所用机具确定。如无试验依据,应符合表1.3.3的规定。

表1.3.3 填土施工时的分层厚度及压实遍数压实机具分层厚度(mm)每层压实遍数平碾250~300 6~8

振动压实机250~350 3~4

柴油打夯机200~250 3~4

人工打夯<200 3~4

1.3.4 填方施工结束后,应检查标高、边坡坡度、压实程度等,检验标准应符合表1.3.4的规定。

表1.3.4 填土工程质量检验标准(mm)

项序项目

允许偏差或允许值

检验方法柱基基

坑基槽

场地平整

管沟

地(路)

面基层

人工机械

主控项目1 标高-50 ±30 ±50 -50 -50 水准仪

2

分层压实系

设计要求按规定方法

一般项目1 回填土料设计要求

取样检查或直

接鉴别

2

分层厚度及

含水量

设计要求

水准仪及抽样

检查

3 表面平整度20 20 30 20 20 用靠尺或水准

2、排桩墙支护工程技术交底卡:

技术交底内容:

2.1强制性条文

2.1.1 基坑(槽)、管沟土方工程验收必须确保支护结构安全和周围环境安全为前提。当设计有指标时,以设计要求为依据,如无设计指标时应按表2.1的规定执行。

表2.1 基坑变形的监控值(cm)

基坑类别围护结构墙顶位移监控

围护结构墙体最大位移

监控值

地面最大沉降监控

一级基坑 3 5 3

二级基坑 6 8 6

三级基坑8 10 10

注:1、符合下列情况之一,为一级基坑;

1) 重要工程或支护结构做主体结构的一部分;

2) 开挖深度大于10m;

3) 与临近建筑物,重要设施的距离在开挖深度以内的基坑;

4) 基坑范围内有历史文物、近代优秀建筑、重要管线等需严加保护的基坑。

2、三级基坑为开挖深度小于7m,且周围环境无特别要求时的基坑。

3、除一级和三级外的基坑属二级基坑。

4、当周围已有的设施有特殊要求时,尚应符合这些要求。

2.2 排桩墙支护工程

2.2.1 排桩墙支护结构包括灌注桩、预制桩、板桩等类型桩构成的支护结构。

2.2.2. 灌注桩、预制桩的检验标准应符合(GB)所规定。钢板桩均为工厂成品,新桩可按出厂标准检验,重复使用的钢板桩应符合表2.2.2.-1的规定,

混凝土板桩应符合表2.2.2.-2的规定。

表2.2.2.-1重复使用的钢板桩检验标准

序检查项目允许偏差或允许值

检查方法单位数值

1 桩垂直度% <1 用钢尺量

2 桩身弯曲度<2%l 用钢尺量,l为桩长

3 齿槽平直度及光滑度无电焊渣或毛刺用1m长的桩段做通过试验

4 桩长度不小于设计长度用钢尺量

表2.2.2.-2混凝土板桩制作标准

项序检查项目允许偏差或允许值

检查方法单位数值

主控项目1 桩长度mm +100 用钢尺量

2 桩身弯曲度<0.1%l 用钢尺量,l为桩长

一般项目1 保护层厚度mm ±5 用钢尺量

2 横截面相对两面之差mm 5 用钢尺量

3 桩尖对桩轴线的位移mm 10 用钢尺量

4 桩厚度mm +100 用钢尺量

5 凹凸槽尺寸mm ±3 用钢尺量

12.2.3 排桩墙支护的基坑,开挖后应及时支护,每一道支撑施工应确保基坑变形在设计要求的控制范围内。

2.2.4 在含水地层范围内的排桩墙支护基坑,应有确实可靠的止水措施,确保基坑施工及邻近构筑物的安全。

3、降水与排水工程技术交底卡:

技术交底内容:

3.1 降水与排水是配合基坑开挖的安全措施,施工前应有降水与排水设计。当在基坑外降水时,应有降水范围的估算,对重要建筑物或公共设施在降水过程中应监测。

3.2 降水系统施工完成后,应试运转,如发现井管失效,应采取措施使其恢复正常,如无可能恢复则应报废,另行设置新的井管。

3.3 降水系统运转过程中应随时检查观测孔中的水位。

3.4 基坑内明排水应设置排水沟及集水井,排水沟纵坡宜控制在1‰~2‰。

3.5 降水与排水施工的质量检验标准应符合表3.5.1的规定。

表3.5.1 降水与排水施工质量检验标准

序检查项目允许值或允许偏差

检查方法单位数值

1 排水沟坡度‰1~

2 目测:坑内不积水,沟内排水畅通

2 井管(点)垂直度% 1 插管时目测

3 井管(点)间距(与设计相比)% ≤150 用钢尺量

4 井管(点)插入深度(与设计相比)mm ≤200 水准仪

5 过滤砂砾料填灌(与计算值相比)mm ≤5 检查回填料用量

6 井点真空度:轻型井点

喷射井点

kPa

kPa

>60

>93

真空度表

真空度表

7 电渗井点阴阳极距离:

轻型井点

喷射井点

mm

mm

80~100

120~150

用钢尺量

用钢尺量

4、地下连续墙工程(地基基础工程)技术交底卡:

技术交底内容:

4.1强制性条文

4.1 土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致,并遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。

4.2 基坑(槽)、管沟土方工程验收必须确保支护结构安全和周围环境安全为前提。当设计有指标时,以设计要求为依据,如无设计指标时应按表4.2.1的规定执行。

表4.2.1基坑变形的监控值(cm)

基坑类别围护结构墙顶位移

监控值

围护结构墙体最大位移

监控值

地面最大沉降

监控值

一级基坑 3 5 3

二级基坑 6 8 6

三级基坑8 10 10

注:1、符合下列情况之一为一级基坑:

1)重要工程或支护结构做主体结构的一部分;

2)开挖深度大于10m;

3)与临近建筑物,重要设施的距离在开挖深度以内的基坑;

4)基坑范围内有历史文物、近代优秀建筑、重要管线等需严加保护的基坑。

2、三级基坑为开挖深度小于7m,且周围环境无特别要求时的基坑。

3、除一级和三级外的基坑属二级基坑。

4、当周围已有的设施有特殊要求时,尚应符合这些要求。

4.2主控项目

4.2.1 防水混凝土所用原材料、配合比以及其他防水材料必须符合设计要求。

检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告、计量措施和现场抽样

建筑施工安全技术交底(大全)

安全交底多组示例 钢筋下料及绑扎运输时,注意事项 (2) 电焊机安全操作 (3) 平板振捣器安全操作 (4) 回填土夯实振动夯 (5) 砼工程砼施工 (6) 现场混合作业 (7) 季节施工 (8) 施工机具、手持电动工具 (9) 安全管理措施 (10) 砌体、砌砖工程 (11) 砼、砂浆搅拌机 (12) 01龙门架搭设(1) (13) 01龙门架搭设(2) (14) 塔吊安装过程中安全问题及注意事项 (15) 塔吊拆除安全交底 (16) 起重、塔吊吊装 (17) 塔吊及高空作业 (18) 塔吊安全操作 (19)

施工部位:基础主体施工项目:钢筋工程 交底项目:钢筋下料及绑扎运输时,注意事项 交底内容: 1、钢筋下料前φ10、φ8、φ6.5筋需要拉直的,使用钢筋拉直机时, 注意其操作规程,当心钢筋四弹伤人。 2、钢筋下料制做钢筋切断机及弯曲机,注意操作规程进行施工。 钢筋绑扎及运输时,应注意钢筋碰人、扎眼。运输时应该绑捆牢固,防止散落、作人。 检查执行情况:执行情况良好 施工部位:基础主体施工项目:电焊机操作 交底项目:安全操作 交底内容: 1、电焊机应放在干焊绝缘好的地方,在使用前检查一次、二次绝缘线是否良好,接线处是否有防护罩,焊钳是否完好,处壳地否有接零保护,确认无问题后方可使用。 2、在潮湿的地方、地沟、管道、锅炉内施工时,应取绝缘措施,可垫绝缘板或橡胶皮,穿绝缘鞋,应通风良好,防止出评。 3、焊接时,操作人员必须戴绝缘手套,穿绝缘鞋。焊接时,必须双线倒拉,不准利用架子、轨道、管道、钢筋和其它导电物体接线,应用多股铜线。 4、操作时,必须有用火证,设消防器材,并设专人看护。消除附近易燃物,防止焊花回溅引燃物料发生火灾。 5、更换场地移动焊把线时,应切断电源,不得手持把线爬梯登高。 6、工作结束,切断电源检查操作地点,确认无引起火灾危险,方可离开。 检查执行情况:执行情况良好 施工部位:基础施工项目:平板振捣器 交底项目:安全操作 交底内容: 1、振捣前检查接线盒,漏电保护器和电源线,确认无问题后,方可开机使用。 2、振捣器单设开关箱电源,箱与实际工作点不得超过3m,应专看护电源箱,看护人员集中,搞好配合工作。 3、操作时,两密切配合,动作协调,移动时或转向时,不得用脚蹬踩电机,操作人员穿雨

工程施工技术交底记录表

工程施工技术交底记录表 工程名称:秭归县归州镇贾家店村六组谭家湾高切坡防护工程 …

说明:一式二份,送监理工程师一份 工程施工技术交底记录表工程名称:秭归县归州镇贾家店村六组谭家湾高切坡防护工程

说明:一式二份,送监理工程师一份 工程施工技术交底记录表… 工程名称:秭归县归州镇贾家店村六组谭家湾高切坡防护工程

工程施工技术交底记录表工程名称:秭归县归州镇贾家店村六组谭家湾高切坡防护工程 …

工程施工技术交底记录表工程名称:秭归县归州镇贾家店村六组谭家湾高切坡防护工程

& 附设计图纸及有关技术规范2007年8月10日 技术负责施工员| 班组长 说明:一式二份,送监理工程师一份。 工程施工技术交底记录表 工程名称:秭归县归州镇贾家店村六组谭家湾高切坡防护工程 承包单位:河南省郑州地质工程勘察院№:施 单位工程% 支(拦)挡工程 分部工程浆砌石挡墙 分项工程K0+000~K0+160浆砌石挡墙 交底内容: 挡土墙施工技术要求: 1、挡土墙开挖基坑采用分段跳槽快挖快砌。砌石应使用不宜风化块石,砂浆标号M10。 $ 2、挡土墙要求座落在基岩上,挡土墙基础应嵌入岩层或碎石土层中,挡墙埋深一般50cm~80cm。挡墙下基前必须严格进行基底验槽,符合设计要求后及时下基。 3、挡土墙砌筑时,下部须座满浆,并将大面朝下,分层卧砌,上下错缝,内外搭接。块石砌体的灰缝为20~35mm,砂浆须饱满,石块间较大间隙应先填砂浆后用碎石嵌实,不得先填碎石后塞浆或干填碎石。应保证块石嵌固紧密、砂浆填筑饱满密实,墙身不得有通缝。 4、墙体设置排水孔,防止墙后积水,采用拔管预留方式施工。沿挡墙每1m设置1排水孔,长1m,排水孔距地面~。在排水孔进口一侧设置砂砾石反滤水层。 5、对于挡土墙顶部、底部基础和墙身外层宜选用较平整的大块石砌筑并加以修整,挡土墙砌衬时宜采用“丁”“嵌”“楔”等方法、并将块石间隙嵌紧密,保证墙身稳定。 6、挡土墙砌筑时须设置伸缩缝,伸缩缝间距为10m,缝宽2cm,缝的内、外侧及顶面塞填泡沫板或沥青木板。伸缩缝须整齐垂直,上下贯通。 7、挡墙后部填筑碎块石,距墙项40cm预留作坡面绿化。 全部支护工程完成后,清附挡墙后部沟槽杂物,沟槽宽不小于50cm,沟槽内填耕植土最30cm,耕植土距墙顶10cm,撒油麻藤籽于耕植土。 $

建筑施工现场安全技术交底大全记录全套

建筑工程施工现 场安全管理资料 分部(分项)工程与 特种作业安全技术交底

一、施工单位应根据建设工程项目的特点,依据建设工程安全生产的法律、法规和标准,建立安全技术交底文件的编制、审查和批准制度。 二、安全技术交底文件应有针对性,由专业技术人员编写,技术负责人审查,施工单位负责人批准;编写、审查、批准人员应当在安全技术交底文件上签字。 三、工程项目施工前,必须进行安全技术交底,被交底人员应当在文件上签字,并在施工中接受安全管理人员的监督检查。 安全技术交底资料应包括: 1人工挖孔桩工程安全技术交底 2、土方工程施工安全技术交底 3、混凝土工程施工安全技术交底

4、钢筋工程施工安全技术交底 5、模板安装安全技术交底 6、模板拆除安全技术交底 7、砌筑工程施工安全技术交底 8、外装饰抹灰工程安全技术交底 9、室内抹灰工程安全技术交底 10、卷材屋面防水工程安全技术交底 11、钢木门窗安装工程安全技术交底 12、油漆工程安全技术交底 13、构件吊装工程安全技术交底 14、电焊作业安全技术交底 15、气焊作业安全技术交底 16、钢管外脚手架搭设安全技术交底 17、脚手架拆除安全技术交底 18、吊篮安装安全技术交底 19、吊篮使用安全技术交底 20、吊篮拆除安全技术交底 21、物料提升机安装安全技术交底 22、物料提升机使用安全技术交底

23、物料提升机拆卸安全技术交底 24、混凝土搅拌机使用安全技术交底 25、外用电梯安装安全技术交底 26、外用电梯使用安全技术交底 27、外用电梯拆卸安全技术交底 28、塔式起重机安装安全技术交底 29、塔式起重机使用安全技术交底 30、塔式起重机拆卸安全技术交底 31、其它安全技术交底(备用表) 人工挖孔桩工程安全技术交底

建筑施工技术交底大全(住建局版)

本页面为作品封面,下载文档后可自由编辑删除! 精 品 文 档

目录 一、技术交底卡说明 (6) 1、土方开挖、回填技术交底卡 (7) 2、排桩墙支护工程技术交底卡: (10) 3、降水与排水工程技术交底卡: (12) 4、地下连续墙工程(地基基础工程)技术交底卡: (13) 5.灰土地基工程技术交底卡: (16) 6、砂和砂石地基技术交底卡: (17) 7.土工合成材料地基技术交底卡: (18) 8.预压地基和塑料排水带技术交底卡 (19) 9.钢及混凝土支撑系统技术交底卡: (20) 10.灰土地基技术交底卡 (21) 11.砂和砂石地基技术交底卡 (22) 12.高压喷射注浆地基技术交底卡 (23) 13.水泥土搅拌桩地基技术交底卡 (24) 14.钢筋混凝土预制桩技术交底卡 (26) 15.盾构法隧道技术交底 (30) 16.渗排水、盲沟排水技术交底卡 (31) 17.隧道、坑道排水技术交底卡 (32) 18.模板安装(含预制构件)工程技术交底卡 (33) 19.模板拆除工程技术交底卡 (35) 20.钢筋原材料与制做技术交底卡 (37) 21.混凝土施工技术交底卡 (45) 22.结构尺寸偏差技术交底卡 (48) 23.砖砌体工程技术交底卡 (52) 24.混凝土小型空心砌块砌体工程技术交底卡 (55) 25.石砌体工程技术交底卡 (56)

28.隔离层检验技术交底卡 (63) 29.水泥混凝土整体面层工程技术交底 (65) 30.水泥砂浆面层技术交底卡 (67) 31.水磨石面层技术交底卡 (69) 32.砖面层工程技术交底卡 (71) 33.大理石面层和花岗石面层技术交底卡 (72) 34.预制板块面层技术交底卡 (74) 35.料石面层技术交底卡 (75) 36.一般抹灰工程技术交底卡 (76) 37.装饰抹灰工程技术交底卡 (78) 38.清水砌体勾缝工程技术交底卡 (80) 39.门窗分项工程技术交底卡 (81) 39.1木门窗安装分项工程技术交底 (81) 39.2金属门窗安装工程技术交底 (83) 39.3塑料门窗安装工程技术交底 (85) 39.4特种门安装工程技术交底 (87) 39.5门窗玻璃安装工程技术交底 (90) 39.6门窗套制作与安装工程技术交底 (92) 40.吊顶工程技术交底卡 (93) 40.1暗龙骨吊顶工程技术交底 (93) 40.2明龙骨吊顶工程技术交底 (95) 41.隔墙分项工程技术交底卡 (97) 41.1板材隔墙分项工程技术交底 (97) 41.2骨架隔墙工程技术交底 (99) 41.3活动隔墙工程技术交底 (101) 41.4玻璃隔墙工程技术交底 (103) 42.饰面板安装工程技术交底卡 (105)

建筑装饰装修工程施工技术交底

建筑装饰装修工程

第一章地面基层铺设 1.1灰土垫层施工 本节使用于建筑工程中室内外地坪、管沟、台阶和散水等灰土垫层的施工。 1.1.1 施工准备 1.技术准备 (1)进行图样会审,符合设计做法是否符合现行国家规范的要求。 (2)复核结构与建筑标高差是否满足各构造层总厚度及找坡的要求。 (3)施工前应根据设计要求、涂料种类、施工条件等,合理确定涂料含水率控制范围、虚铺厚度和夯打遍数等参数。重要工程的灰土垫层,其参数应通过压实试验来确定。 (4)大面积垫层使用大型机械施工,制定好施工方案,确定行车路线、材料堆卸点等。 2.材料要求 (1)土。采用就地挖出的黏性土机塑性指数大于4的粉土,土内不得含有松软杂质或使用耕植土。土料应过筛,其粒径不大于15mm。冬期施工不得采用冻土或夹有冻土块的土料。 (2)清理基土。铺设灰土前先检验基土土质,清除松散土、积水、污泥、杂质并打底夯两遍,使表土密实。 (3)弹线、设标志。在墙面弹线,在地面设标桩,找好标高、挂线,做控制摊铺灰土厚度的标准。 (4)灰土拌和。灰土的配合比,除设计有特殊要求外,一般为2:8或3:7(石灰:土)。通过计量控制配合比。拌和时采用土料、石灰边惨和边用铁锹翻拌,至少翻拌两遍。灰土应拌均匀,颜色一致,并保持一定的湿度。现场简易检验方法:以手握团,两指轻捍即碎为宜。如土料水分过大或不足时,应晒干或洒水湿润。 当采用粉煤灰或电石渣代替熟石灰作垫层时,拌和料的体积比应通过试验确定。 3.机具设备 (1)机械:蛙式或柴油打夯机、铲土机、自卸汽车、推土机、翻斗车等。(2)工具:木夯、手推车、筛子(孔径6~10mm和16~~20mm两种)、耙子。平头铁锹、橡胶管、小线、塑料布等。 (3)计量检测工具:水准仪、塞尺、标准尺、靠尺、钢尺等。 (4)安全防护用品:绝缘手套、绝缘鞋、口罩、护目镜、手套等。 4.作业条件

04.建筑施工技术交底大全

目录 一、技术交底说明 (5) 1、土方开挖、回填技术交底 (6) 2、排桩墙支护工程技术交底: (9) 3、降水与排水工程技术交底: (11) 4、地下连续墙工程(地基基础工程)技术交底: (12) 5.灰土地基工程技术交底: (14) 6、砂和砂石地基技术交底: (15) 7.土工合成材料地基技术交底: (16) 8.预压地基和塑料排水带技术交底 (17) 9.钢及混凝土支撑系统技术交底: (18) 10.灰土地基技术交底 (19) 11.砂和砂石地基技术交底 (20) 12.高压喷射注浆地基技术交底 (21) 13.水泥土搅拌桩地基技术交底 (22) 14.钢筋混凝土预制桩技术交底 (24) 15.盾构法隧道技术交底 (28) 16.渗排水、盲沟排水技术交底 (29) 17.隧道、坑道排水技术交底 (30) 18.模板安装(含预制构件)工程技术交底 (31) 19.模板拆除工程技术交底 (33) 20.钢筋原材料与制做技术交底 (35) 20.1钢筋原材料 (35) 20.2钢筋加工 (36) 20.3钢筋连接 (38) 20.4钢筋安装 (41)

22.结构尺寸偏差技术交底 (45) 22.1现浇结构尺寸偏差 (45) 22.2混凝土设备基础尺寸偏差 (47) 23.砖砌体工程技术交底 (49) 24.混凝土小型空心砌块砌体工程技术交底 (52) 25.石砌体工程技术交底 (53) 26.配筋砌体工程技术交底 (55) 27.填充墙砌体工程技术交底 (58) 28.隔离层检验技术交底 (60) 29.水泥混凝土整体面层工程技术交底 (62) 30.水泥砂浆面层技术交底 (64) 31.水磨石面层技术交底 (66) 32.砖面层工程技术交底 (68) 33.大理石面层和花岗石面层技术交底 (69) 34.预制板块面层技术交底 (71) 35.料石面层技术交底 (73) 36.一般抹灰工程技术交底 (74) 37.装饰抹灰工程技术交底 (76) 38.清水砌体勾缝工程技术交底 (78) 39.门窗分项工程技术交底 (79) 39.1木门窗安装分项工程技术交底 (79) 39.2金属门窗安装工程技术交底 (81) 39.3塑料门窗安装工程技术交底 (83) 39.4特种门安装工程技术交底 (85) 39.5 门窗玻璃安装工程技术交底 (87) 39.6门窗套制作与安装工程技术交底 (89)

装饰工程技术交底

装饰工程技术交底 编制单位:山东天齐置业集团德州分公司交底日期: 交底人: 接底人:

一、装饰工程(室内〕 1、对幕墙、精装修件需要进行二次深化设计的分部分项工程,深化设计单位应具备相应资质,所出具的施工图设计文件应经原设计审核确认,并应由建设单位报请原施工图审查单位,审查批准后方可实施。 2、装饰工程施工前,项目经理应积极协调建设单位对工程装饰阶段材料及甲方分包项目进行沟通交流,订好材料规格、种类及进场计划,落实分包工程的深化设汁,并及时组织管理人员就该设计进行会审(做法、布局、收口),积极提组合理化建议,让深化设计单位进行修订。 3、项司公司(部)应加强对建筑装饰工程中不同分项、不同工序配合、衔接环节的协调管理,注意成品保护,避免相互之间的于扰、破坏。对量大面广的分项工程,尚应遵循“样板引路”的原则,样板户(层)施工完成,项目公司(部)自检合格后报建设公司工程部验收,验收通过后方可进行后续施工。 4、建筑装饰下程设计必须保证建筑物的结构安全和主要使用功能,当涉及主体和承重结构改动或增加荷载时,必须由原结构设计单位或具各相应资质的设计单位核查有关原始资料,对既有建筑结构的安全性进行核验、确认。 5、建筑装饰工程抹灰砂浆、地面砂浆、防水砂浆及各类特种砂浆必须使用预拌砂浆,预拌砂浆的性能指标及施工质量应符合《预拌砂浆应用技术规程》(DBJ11454-2009)的规定。 6、装饰工程施工时项目公司(部)应积极配和好建设单位、项管单位、监理公司的各项检查,对提出的问题应及时整改。 二、墙面喷浆挂网 1、喷浆 1)喷浆用水泥应使用不低于32.5标号的合格产品。细骨料应使

木工施工技术交底记录

施工技术交底记录 一、施工组织与部署 (一)劳动力组织 本工程模板施工班组,在施工过程中应根据项目进度安排及工程量大小相互调配熟练木工作业人员数量,与其他班组密切协作组织流水作业,以保证满足工程进度需要。 (二)施工机具 本工程根据施工场地和工程量的大小合理进行模板工程机械设备的投入:主要有圆盘锯、压刨机、手电钻、手提锯、刨子等。 模板施工时,施工作业人员应相对固定,不得中途换人,以保证模板施工的质量及模板的周转利用。 在施工场地布置了模板加工棚,配备相应的加工机械。模板在堆场加工,禁止木工圆锯上作业楼层。模板、木枋在加工时,均须过刨,保证模板结合口密实,木枋断面尺寸统一,模板加工完成后,均需涂刷一层长效脱模剂,往上一楼层安装时,拆下的模板应及时将粘在其上的砂浆等彻底清理干净,并进行维修,重新涂刷脱模剂。 本工程全部采用木模。各栋楼梁、柱模板采用2套和楼板模板采用2套,支撑排架采用2套,悬臂梁模板套数根据现场实际需求做适当增减。 三、施工准备 (一)模板体系及机具 1、模板体系 柱子模采用木模,背楞枋采用50×100×4000,使用前须过刨,尺寸统一。模板采用915×1830×18mm木胶合板,楼梯侧模采用50mm厚松木枋,结构支撑为48×3.5钢管。 2、施工机具 主要有圆盘锯、压刨机、手电锯、手电钻。 3、模板加固及连接件 48×3.5钢管,ф12对拉螺杆(地下室剪力墙采用止水螺杆)、5mm垫片、螺帽。 4、脱模剂 模板采用ZM-90系列建筑长效脱模剂,施工时应注意以下几点: 1)、取料时应遵循用多少取多少原则,切不可将用剩的脱模剂倒回贮罐内; 2)、脱模剂经搅拌后,应静置20miu待气泡消失后再进行施工; 3)、模板表面必须干燥清洁,两遍刷涂成活,每道涂的厚度1mm左右,前后两道间隔3h 以上; 4)、对固定过久的膜面,必须用砂子将其表面打毛后再涂。 5)、模板辅材 粘胶带、30mm宽粘胶布、铁丝、刷子、铁铲、撬棍等。 (二)模板作业条件 测量员放好主控制轴线,外业技术员复核,专业施工员放好轴线、模板边线,在柱、墙筋上用红油漆标出500mm水平标高线。 柱子、墙筋绑扎完毕,水电管线及所有预理件已安装,钢筋保护层(同砼配比砂浆

装饰装修工程施工技术交底

干挂石材技术交底 一、施工准备: 1、材料要求: 2)石材:根据设计要求,确定石材的品种、颜色、花纹和尺寸规格,并严格控制、检查其抗折。抗拉及抗压强度,吸水率、耐冻融循环等性能。 2)合成树脂胶粘剂:用于粘贴石材背面的柔性背衬材料,要求具有防水和耐老化性能。 3)玻璃纤维网格布:石材的背衬材料。 4)防水胶泥:用于密封连接件。 5)防污胶条:用于石材边缘防止污染。 6)嵌缝膏:用于嵌填石材接缝。 7)罩面涂料:用于大理石表面防风化、防污染。 8)膨胀螺栓、连接铁件、连接不锈钢针等配套的铁垫板、垫圈、螺帽及与骨架固定的各种设计和安装所需要的连接件的质量,必须符合要求。 2、主要机具:台钻、无齿切割锯、冲击钻、手枪钻、力矩扳手、开口扳手、嵌缝枪、专用手推车、长卷尺、盒尺、锤子、各种形状的钢凿子、靠尺、铝制水平尺、方尺、多用刀、剪子、勾缝溜子。铅丝、弹线用的粉线包、墨斗、小白线、笤帚、铁锹、开刀、灰槽、灰桶、工具袋、手套、红铅笔等。 3、作业条件:

1)检查石材的质量、规格、品种、数量、力学性能和物理性能是否符合设计要求,并进行表面处理工作。 2)搭设双排架子处理结构基层,并作好隐预检记录,合格后方可进行安装工序。 3)水电及设备、墙上预留预埋件已安装完。垂直运输机具均事先准备好。 4)外门窗已安装完毕,安装质量符合要求。 5)对施工人员进行技术交底时,应强调技术措施、质量要求和成品保护,尤其是架子拆除时,不得碰撞已完成的成品。大面积施工前应先做样板,经质检部门鉴定合格后,方可组织班组施工。 二、操作工艺: 1、工艺流程:清理结构表面→结构上弹出垂直线→大角挂两竖直钢丝→工地收货→挂水平位置→石料打孔→背面刷胶→贴柔性加强材料→支底层板托架→放置底层板用其定位→调节与临时固定→灌M20水泥砂浆→设排水管→结构钻孔并插固定螺栓→镶不锈钢固定件→用胶粘剂灌下层墙板上孔→ 插入连接钢针→将胶粘剂灌入上层墙板的下孔内→临时固定上层墙板→钻孔插入膨胀螺栓→镶不锈钢固定件→镶顶层墙板→嵌板缝密封胶→饰面板刷二层罩面剂。 2、工地收货:收货要设专人负责管理,要认真检查材料的规格、型号是否正确,与料单是否相符,发现石材颜色明显不一致的,要单独码放,以便退还给厂家,如有裂纹、缺棱掉角的,要修理后再用,严重的不得使用。还要注意石材堆放场地要夯实,垫10cm×10cm通长

建筑工程技术交底记录大全[整套]

目录 防水混凝土施工 ---------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 灰土地基----------------------------------------------------------------------------------------------- - 16 - 砂石地基----------------------------------------------------------------------------------------------- - 23 - 钢筋混凝土预制桩打桩 -------------------------------------------------------------------------------- - 28 - 泥浆护壁回转钻孔灌注桩------------------------------------------------------------------------------ - 34 - 螺旋钻孔灌注桩 --------------------------------------------------------------------------------------- - 41 - 人工成孔灌注桩 --------------------------------------------------------------------------------------- - 49 - 桩承台 ------------------------------------------------------------------------------------------------- - 59 - 设备基础----------------------------------------------------------------------------------------------- - 70 - 素混凝土基础------------------------------------------------------------------------------------------ - 77 - 炉渣垫层施工------------------------------------------------------------------------------------------ - 82 - 混凝土垫层施工 --------------------------------------------------------------------------------------- - 88 - 陶粒混凝土垫层施工----------------------------------------------------------------------------------- - 93 - 细石混凝土地面施工----------------------------------------------------------------------------------- - 99 - 陶粒混凝土垫层施工--------------------------------------------------------------------------------- - 105 - 水泥砂浆地面施工----------------------------------------------------------------------------------- - 111 - 现制水磨石地面施工--------------------------------------------------------------------------------- - 118 - 陶瓷锦砖地面施工----------------------------------------------------------------------------------- - 128 - 塑料板地面施工 ------------------------------------------------------------------------------------- - 136 - 活动地板施工---------------------------------------------------------------------------------------- - 144 -

室内装修工程技术交底大全范本

室内装修工程技术 交底大全

装饰工程分项安全技术交底 1、装饰工程施工现场围护安全技术交底┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈1 2、装饰现场易燃易爆物质管理安全技术交底┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2 3、装饰施工现场临时用电安全技术交底┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3 4、装饰工程施工现场登高平台安全技术交底┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 5、装饰工程施工现场自制登高用具安全技术交底┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈5 6、装饰工程施工现场配电箱使用安全技术交底┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈6 7、装饰工程施工现场临时宿舍用电安全技术交底┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈7 8、装饰工程吊篮施工安全技术交底┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈8 9、住宅装饰施工安全技术交底┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈9 10、住宅装饰施工用电安全技术交底┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈10

11、住宅装饰文明施工和环境安全技术交底┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈11 12、住宅装饰施工现场防火安全技术交底┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈12 13、住宅装饰施工现场电气防火安全技术交底┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈13 14、室内装饰消防设施保护安全技术交底┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈14 15、室内装饰环境污染控制安全技术交底┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈15 16、刷喷浆作业安全技术交底┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈16 17、外墙装饰抹灰安全技术交底┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈17 18、室内水泥砂浆抹灰安全技术交底┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈18 19、油漆工作业安全技术交底┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈19 20、玻璃安装作业安全技术交底┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈20 21、饰品安装作业安全技术交底┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈21

建筑工程技术交底大全(土建部分100多个)

建筑工程技术交底大全(土建部分100多个)

技术交底记录 主要机具:尖、平头铁锹、手锤、手推车、梯子、铁镐、撬棍、钢尺、坡度尺、号铅丝等。 作业条件: 土方开挖前,应摸清地下管线等障碍物,并应根据施工方案的要求,将施 工区域内的地上、地下障碍物清除和处理完毕。 建筑物或构筑物的位置或场地的定位控制线(桩),标准水平桩及基槽的 灰线尺寸,必须经过检验合格,并办完预检手续。 场地表面要清理平整,做好排水坡度,在施工区域内,要挖临时性排水沟。 夜间施工时,应合理安排工序,防止错挖或超挖。施工场地应根据需要安 装照明设施,在危险地段应设置明显标志。 开挖低于地下水位的基坑(槽)管沟时,应根据当地工程地质资料,采取 措施降低地下水位,一般要降至低于开挖底面的50cm,然后再开挖。 熟悉图纸,做好技术交底。 确定开挖的顺序和坡度沿灰线切出槽边轮廓线分层开挖 清底 坡度的确定: )在天然湿度的土中,开挖基坑(槽)和管沟时,当挖土深度不超过下列数值的规定,可不放破,不加支撑。 密实、中密的砂土和碎石类土(充填物为粘性土)-1.0m; 硬塑、可塑的粘质粉土及粉质粘土±—1.25m; 硬塑、可塑的粘土和碎石类土(充填物为粘性土)—1.5 m 坚硬的粘土—2.0 m。 )超过上述规定深度,在5 m以内时,当土具有天然湿度,构造均匀,水文地质条件好,且无地下水,不加支撑的基坑(槽)和管沟,必须放坡。边坡最陡坡度应符合表 根据基础和土质以及现场出土等条件,要合理确定开挖顺序,然后再分段分层平均下 交底人接受人 1

技术交底记录 坡顶无荷载坡质有静载坡顶有动载 1:1.00 1:1.25 1 、中密的碎石类土(充填物为砂土) 1:0.75 1:1.00 1 、硬塑的轻亚粘土 1:0.67 1:0.75 1 、中密的碎石类土(充填物为粘性土)1:0.50 1:0.67 1 、硬塑的亚粘土、粘土 1:0.33 1:0.50 1 1:0.10 1:0.25 1 、软土(经井点降水后) 1:1.00 ———— )开挖各种浅基础,如不放坡时,应先沿灰线直边切出槽边的轮廓线。 )开挖各种槽坑: 浅条形基础。一般粘性土可自上而下分层开挖,每层深度以60 端部逆向倒退按踏步型挖掘。碎石类土先用镐翻松,正向挖掘,每层深度,视翻土厚度而定,每层应清底和出土,然后逐步挖掘。 浅管沟。与浅的条形基础开挖基本相同,仅沟帮不切直修平。标高按龙门板上平往下返出沟底尺寸,当挖土接近设计标高时,再从两端龙门板下面的底标高上返㎝为基准点,拉小线用尺检查沟底标高,最后修整沟底。 开挖放坡的坑(槽)和管沟时,应先按施工方案规定的坡度,粗略开挖,再分层按坡度做出坡度线,每隔3米左右做出一条,以此线为准进行铲坡。深管沟挖土时,应在沟帮中间留出宽度80㎝左右的倒土台。 开挖大面积浅基坑时,沿坑三面同时开挖,挖出的土方装入手推车或翻斗车,由未开挖的一面运至弃土地点。 基坑(槽)或管沟,当接近底下水位时,应先完成标高最低处的挖方,以便在该处集中排水。开挖后,在挖到距槽底50㎝以内时,测量放线人员应配合超出距槽底 标准尺杆,随时以小木橛上平,校核槽底标高。最后由两端轴线(中心线)引桩拉通线,检查距槽边尺寸,确定槽宽标准,拒此修整槽帮,最后清除槽底土方修底铲平。 基坑(槽)管沟的直立帮和坡度,在开挖过程和敞露期间应防止塌方,必要时应加以 交底人接受人 2

工程施工技术交底记录表

工程施工技术交底记录表

工程施工技术交底记录表 工程名称:秭归县归州镇贾家店村六组谭家湾高切坡防护工程 承包单位:河南省郑州地质工程勘察院№:施 单位工程减载与压脚工 程 分部 工程 削方减载 分项 工程 K0+000~K0+160削方减载

交底内容: 1、清理的范围必须延伸到最大清理边界或周边截水沟外侧3m的水平距离。 2、清理的内容为:破碎松动岩体和危岩体、对局部陡倾坡段进行适当削方及强风化层挖除,以及规定区域内的全部垃圾、杂草、树根、废碴、表土和监理工程师认为必须清除的其它有碍物,坡面清理厚度以0.5~0.6m计,坡面清理不得有大的突起和凹陷,尤其是清除危岩体坡面,应该与周围平顺连接。坡面清理须经监理工程师验收合格后,方可后序项目的施工。 3、本段坡面的土石方开挖部分较少,采用人工作业。全部采用人工开挖,宜先坡上后坡下、先陡坡段后缓坡段、分区跳段的方式进行,任何部位均不得采用自下而上的开挖方式施工。开挖过程中,严禁施工用水及生活用水入渗边坡体。坡体应人工按设计坡比整形、夯实。 4、清方的过程中,如遇见与设计不符之处,需要比较大的变更,施工单位应及时通过建立单位通报业主单位、勘察单位、设计单位。 5、清方应由后向前逐层开挖,严禁在施工

范围内进行土方堆载,应及时将土方清理出现场。 6、对已清理的切坡,应按设计要求及时进行支护加固。 附设计图纸及有关技术规范2007年3月30日 技术负责施工 员 班组长 说明:一式二份,送监理工程师一份 工程施工技术交底记录表 工程名称:秭归县归州镇贾家店村六组谭家湾高切坡防护工程

承包单位:河南省郑州地质工程勘察院№:施 单位工程防护工程 分部 工程 锚喷支护 分项 工程 K0+000~K0+160锚喷支护 交底内容: 锚杆施工: 1、钻孔 该段锚杆为5m\8m间隔布置, 锚杆钢筋直径为25mm、钻孔孔径为76mm。 锚杆开孔孔位偏差不得大于5cm,钻孔的孔斜偏差不得超过长度的3%,孔深偏差不大于10cm,倾角15°。钻进时如发生塌孔现象应采用套管跟进或分段注浆固结后再钻进,以保证钻孔成型。放置锚筋前应进行清孔工作。 2、锚筋 锚筋尽量避免接头,锚筋插入前应清除锚筋体的油渍和铁锈,并不能粘有泥土,沿锚筋轴线方向每2米设置一个对中支架。锚筋如需搭接时,应按国家有关规范要求进行。

建筑施工技术交底大全

目录 技术交底说明 (8) 1、土方开挖、回填技术交底 (9) 2、排桩墙支护工程技术交底: (12) 3、降水与排水工程技术交底: (14) 4、地下连续墙工程(地基基础工程)技术交底: (15) 5.灰土地基工程技术交底: (17) 6、砂和砂石地基技术交底: (18) 7.土工合成材料地基技术交底: (19) 8.预压地基和塑料排水带技术交底 (20) 9.钢及混凝土支撑系统技术交底: (21) 10.灰土地基技术交底 (22) 11.砂和砂石地基技术交底 (23) 12.高压喷射注浆地基技术交底 (24) 13.水泥土搅拌桩地基技术交底 (25) 14.钢筋混凝土预制桩技术交底 (27) 15.盾构法隧道技术交底 (31) 16.渗排水、盲沟排水技术交底 (32)

17.隧道、坑道排水技术交底 (33) 18.模板安装(含预制构件)工程技术交底 (34) 19.模板拆除工程技术交底 (36) 20.钢筋原材料与制做技术交底 (38) 21.混凝土施工技术交底 (45) 22.结构尺寸偏差技术交底 (48) 23.砖砌体工程技术交底 (52) 24.混凝土小型空心砌块砌体工程技术交底 (55) 25.石砌体工程技术交底 (56) 26.配筋砌体工程技术交底 (58) 27.填充墙砌体工程技术交底 (61) 28.隔离层检验技术交底 (63) 29.水泥混凝土整体面层工程技术交底 (65) 30.水泥砂浆面层技术交底 (67) 31.水磨石面层技术交底 (69) 32.砖面层工程技术交底 (71) 33.大理石面层和花岗石面层技术交底 (72) 34.预制板块面层技术交底 (74)

精装修工程技术交底.

精装修工程技术交底(台州玉兰广场)1.进场交接: 中标方进场后,需与总包进行交接签证,一房一验,对层高,墙间尺寸,门洞尺寸,墙体厚度,墙面空鼓,平整度,垂直度,角度,对卫生间、厨房间、阳台结构楼板及砼翻边作蓄水试验,铝合金幕墙窗的标高、垂直度、水平等项目认真检查,如发现技术偏差或施工质量问题,及时向总包提出,确定总包整改完成时间。以上工作均需作好书面记录。 2.材料要求: 所有施工材料必须符合设计图纸、国家标准及环保要求,并提供材料样板给招标人及监理审核确认封样。 3.吊顶工程: 3.1施工方在吊顶施工前根据设计图纸要求,综合考虑各安装管线的安装尺寸要求统一安排布置定位,绘制综合布线图,确定吊顶标高,弹放墨线及大样,经监理、业主方审定、签署同意后方可正式施工。 3.2 吊杆、龙骨 3.2.1吊杆采用?8热镀锌成品螺纹杆,间距为1000mm,国标膨胀螺栓与砼结合处加一个大垫片。 3.2.2房间内高位吊顶采用“杰科”卡式龙骨吊顶,间距为900mm,低位吊顶采用“杰科”50系列轻钢龙骨。 3.2.3主龙骨厚度为1.2mm,间距为900mm,主龙骨按房间短跨长度3‰起拱。次龙骨壁厚为0.5mm,高位次龙骨间距为300mm×1200mm,低位次龙骨间距为300mm×600mm。 3.2.4吊顶高位龙骨的四个角采用100mm宽1.0mm厚镀锌铁皮拉结固定,高位拉结示意 图如下图: 叠级低位四个转角采用L型九厘板拉接固定,阴角处应加长300mm以上。 3.3需安装吊灯的位置,固定预设一块400mm×400mm的18mm多层板,(客厅中心加8?成品螺纹杆突出完成面30mm加固)板面与龙骨面平齐(多层板须固定在结构楼板面,不得与龙骨固定连接)。 3.4厨房、卫生间吊顶石膏板采用单层“杰科”12mm防水石膏板。其余房间吊顶石膏板要求为:叠级式吊顶高位采用单层“杰科”12mm石膏板铺设,底位采用双层“杰科”9.5mm

建筑施工技术交底大全

目录 一、技术交底卡说明 (4) 1、土方开挖、回填技术交底卡 (5) 2、排桩墙支护工程技术交底卡: (7) 3、降水与排水工程技术交底卡: (8) 4、地下连续墙工程(地基基础工程)技术交底卡: (9) 5.灰土地基工程技术交底卡: (11) 6、砂和砂石地基技术交底卡: (12) 7.土工合成材料地基技术交底卡: (13) 8.预压地基和塑料排水带技术交底卡 (13) 9.钢及混凝土支撑系统技术交底卡: (14) 10.灰土地基技术交底卡 (15) 11.砂和砂石地基技术交底卡 (16) 12.高压喷射注浆地基技术交底卡 (16) 13.水泥土搅拌桩地基技术交底卡 (17) 14.钢筋混凝土预制桩技术交底卡 (19) 15.盾构法隧道技术交底 (22) 16.渗排水、盲沟排水技术交底卡 (22) 17.隧道、坑道排水技术交底卡 (23) 18.模板安装(含预制构件)工程技术交底卡 (23) 19.模板拆除工程技术交底卡 (25) 20.钢筋原材料与制做技术交底卡 (26) 21.混凝土施工技术交底卡 (32) 22.结构尺寸偏差技术交底卡 (34) 23.砖砌体工程技术交底卡 (36) 24.混凝土小型空心砌块砌体工程技术交底卡 (38) 25.石砌体工程技术交底卡 (39)

28.隔离层检验技术交底卡 (45) 29.水泥混凝土整体面层工程技术交底 (46) 30.水泥砂浆面层技术交底卡 (47) 31.水磨石面层技术交底卡 (48) 32.砖面层工程技术交底卡 (49) 33.大理石面层和花岗石面层技术交底卡 (50) 34.预制板块面层技术交底卡 (51) 35.料石面层技术交底卡 (52) 36.一般抹灰工程技术交底卡 (53) 37.装饰抹灰工程技术交底卡 (55) 38.清水砌体勾缝工程技术交底卡 (56) 39.门窗分项工程技术交底卡 (57) 39.1木门窗安装分项工程技术交底 (57) 39.2金属门窗安装工程技术交底 (58) 39.3塑料门窗安装工程技术交底 (59) 39.4特种门安装工程技术交底 (61) 39.5门窗玻璃安装工程技术交底 (63) 39.6门窗套制作与安装工程技术交底 (64) 40.吊顶工程技术交底卡 (65) 40.1暗龙骨吊顶工程技术交底 (65) 40.2明龙骨吊顶工程技术交底 (66) 41.隔墙分项工程技术交底卡 (68) 41.1板材隔墙分项工程技术交底 (68) 41.2骨架隔墙工程技术交底 (69) 41.3活动隔墙工程技术交底 (71) 41.4玻璃隔墙工程技术交底 (72) 42.饰面板安装工程技术交底卡 (73)

房建工程砌体施工安全技术交底(标准版)

房建工程砌体施工安全技术交 底(标准版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0424

房建工程砌体施工安全技术交底(标准版) 1.在操作之前必须检查操作环境是否符合安全要求,道路是否畅通,机具是否完好牢固,安全设施和防护用品是否齐全,经检查符合要求后方可施工。 2.砌基础时,应检查和经常注意基坑土质变化情况,有无崩裂现象。堆放砌筑材料应离开坑边1m以上。当深基坑装设挡土板或支撑时,操作人员应设梯子上下,不得攀跳。运料不得碰撞支撑,也不得踩踏砌体和支撑上下。 3.墙身砌体高度超过地坪1.2m以上时,应搭设脚手架。在一层以上或高度超过4m时,采用里脚手架必须支搭安全网;采用外脚手架应设护身栏杆和挡脚板后方可砌筑。 4.脚手架上堆料量不得超过规定荷载,堆砖高度不得超过3皮侧砖,同一块脚手板上的操作人员不应超过二人。

5.在楼层(特别是预制板面)施工时,堆放机具、砖块等物品不得超过使用荷载。如超过荷载时,必须经过验算采取有效加固措施后,方可进行堆放及施工。 6.不准站在墙顶上做划线、刮缝及清扫墙面或检查大角垂直等工作。 7.不准用不稳固的工具或物体在脚手板面垫高操作,更不准在未经过加固的情况下,在一层脚手架上随意再叠加一层。 8.砍砖时应面向内打,防止碎砖跳出伤人。 9.用于垂直运输的吊笼、滑车、绳索、刹车等,必须满足负荷要求,牢固无损;吊运时不得超载,并须经常检查,发现问题及时修理。 10.用起重机吊砖要用砖笼;吊砂浆的料斗不能装得过满。吊杆回转范围内不得有人停留,吊件落到架子上时,砌筑人员要暂停操作,并避开一边。 11.砖、石运输车辆两车前后距离平道上不小于2m,坡道上不小于10m;装砖时要先取高处后取低处,防止垛倒砸人。

2018年建筑工程施工之装饰装修工程各分项技术交底书

装饰装修各分部分项工程技术交底书(2018年XX项目部)

1、预制阳台栏板安装工程 一、施工准备 (一)作业条件 1、安装前应在构件和墙上弹出构件外挑尺寸的控制线及两侧边线,校核标高。 2、凿出并调直阳台边梁内及走道板内的预埋环筋,并检查锚固钢筋是否符合设 计和施工质量验收规范要求。 3、阳台的临时支撑应有足够强度和稳定性,立撑要加剪刀撑,各层立撑应上下 垂直。吊装上层阳台时,下层至少保留三层支撑。 (二)材质要求 1、钢筋混凝土预制阳台栏板已到场,质量符合要求,并有出厂质量证明书。其 堆放场地应平整,夯实。对于有裂缝、平整度不够或有质量缺陷的构件不准 进场。 2、水泥为P·Ο32.5级以上硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥, 复试报告应有质量证明文件,砂为粗砂或中砂,石为5~32mm普通碎石。 3、焊条为E4303或J422普通焊条。 4、50mm厚木垫板,100×100mm木方或钢管支柱。 (三)施工机具 起重设备、电焊机等。 二、质量要求 质量要求符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)的规定。 三、工艺流程 坐浆→吊装→调整→焊接→浇筑混凝土 四、操作工艺 (一)坐浆 构件安装前将基层清理干净,浇水湿润,并刷一层水次比为0.5的素水泥浆,随即安装,以保证构件与墙体之间不留缝隙。

(二)吊装 构件安装前必须使每个吊钩同时受力。并仔细校核吊装位置后慢慢就位,挑出部位放于临时支撑上。 (三)凋整 当阳台查检后,从上至下弹阳台栏板位置线,要求其上下位要对齐,处于同一垂直线,同层楼板处于同一水平线上。 用撬棍将构件仔细与控制线进行校核,将构件调整至正确位置,将锚固钢筋理顺就位。 (四)焊接锚固筋 将锚固环与圈梁钢筋进行绑扎,将就位的锚固筋与主体圈梁或柱筋进行焊接,焊接长度、饱满度符合焊接要求。 (五)浇筑混凝土 当办理完钢筋隐检手续后,与圈梁或楼板等混凝土同时进行浇筑,浇筑过程中注意勿碰动钢筋,混凝土要振捣密实,表面抹平,混凝土强度等级符合设计要求。 (六)阳台栏板安装 当阳台查检后,从上至下弹阳台栏板位置线,要求其上下位置要对齐,处于同一垂宜线,同层楼板处于同一水平线上。 (七)栏板焊接 当栏板位置线放完后,按预先画好的阳台栏板图进行安装。要求垂直,平整,竖缝不应小于20mm,阳台栏板缝隙不应小于20mm,但不大于30mm。阳台预埋铁与栏板预埋铁用不小于φ8的矩形箍进行焊接,间距不大于25cm,板与板之间用不小于ф6的矩形环进行连接,间距不大于25cm。焊缝质量必须符合现行焊接工艺标准要求。 2、散水施工工程 五、施工准备 (四)作业条件 4、墙装饰已基本完工,外脚手架已拆除,散水基底标高、尺寸均经过检查,并 已办完隐、预检手续。 5、散水应分块浇筑,分块长度不大于6m,留缝位置应考虑建筑整体效果。 6、根据标高线钉好水平桩。 7、核对混凝土的配合比,检查后台磅秤,进行开盘交底,散水混凝土强度不小 于C15。 8、散水尺寸应按设计图纸要求,图纸中未明确时,一般灰土垫层宽度不小于 800mm,厚度不小于150mm,混凝土宽度不小于600mm。厚度不小于50mm。 (五)材料要求 5、土:宜优先使用基槽中挖出的土,或土质与之相似的粘土、亚粘土,不得含 有有机杂质,使用前宜过筛,其粒径不大于15mm,含水量以12%~15%为宜(手 感可捏成团,轻掰即散)。

相关文档