文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工程施工方案(监控系统)

工程施工方案(监控系统)

工程施工方案(监控系统)
工程施工方案(监控系统)

目录

1、监控系统施工工艺框 (4)

2、各系统施工方案、方法及其措施 (5)

2.1、门架式可变情报板安装 (5)

2.2、F型可变情报板安装 (7)

2.3、CO/VI检测仪安装调试 (8)

2.4、风速风向检测器安装 (8)

2.5、交通信号灯安装 (9)

2.6、车道指示标志安装 (9)

2.7、区域控制器安装 (10)

2.8、球形一体化摄像机 (11)

2.9、隧道固定摄像机安装 (13)

2.10、紧急电话设备施工 (13)

2.11、有线广播系统安装 (15)

2.12、微波车辆检测器施工方案 (16)

2.13、线圈式车辆检测器的安装 (19)

2.14、火灾报警设备安装 (22)

施工方案、方法及其措施(监控系统)1、监控系统施工工艺框

2、各系统施工方案、方法及其措施

2.1、门架式可变情报板安装

1)施工准备

清理大型可变信息标志基础,复测各螺栓孔距,并对其进行清污处理。

准备吊车、撬棍、棕绳等吊装用工具。

2)立柱及横梁组立

设立防护标志,依据现场实际情况确定组立顺序,以利吊车及人工作业。

复测构架各基础面标高是否满足设计要求,两侧基础的标高差不超过0--10mm。

核实预埋螺栓检尺寸及立柱底座螺孔尺寸,允许误差为±2mm,检查预埋螺栓露出基础面高度是否符合要求。

立柱和横梁运到安装位置附近,并按规定进行外观及质量检查,对变形产品进行矫正,并复核安装尺寸。

立柱吊装

根据起重机停靠位置及吊臂长度,确定吊绳绑扎位置,指挥起重机将立柱吊离地面转到基础上方,使其根部安装孔与基础预埋螺栓相对,然后落钩就位,用螺帽将其固定。同一组架构立柱立完后要进行调整垂直度、测量相对位置,如有偏移应调整至正确位置。

横梁吊装

横梁起吊时,在横梁两侧应绑扎晃绳引导,横梁吊到支柱顶后,晃绳引导,使其安装孔与支柱安装孔相对,用螺栓加以固定,横梁安装方向与设计图

相符。

信息板吊装

横梁所有螺栓紧固完成后方可进行信息板吊装,信息板起吊时,信息板正面应加以防护,并在信息板两侧加晃绳引导,正式起吊前应进行试吊,信息板到横梁顶部时,应有人扶住,对准安装螺孔,用螺栓加以固定,用水平仪测量,保证信息板水平,然后紧固螺栓。

3)技术标准

所有钢构架均应与基础面垂直,在调整中用经纬仪测量,如有误差,可在其下垫入垫铁后用水泥封堵。

钢构架安装方向正确、牢固、水平,所用紧固件符合设计要求,镀锌层完整无锈蚀现象。

横梁应平直,弯曲度不应大于对应长度的5‰,构架及设备支架应垂

直,倾斜度不应大于其高度的3‰。

同一组构架的高低差不应大于5mm,信息板水平度高低差不大于5mm。

4)安全注意事项

基础浇注及立柱组立时,注意做好安全防护,停车区以外1000米要摆放施工标志及限速标志,并设防护员。

横梁及信息板吊装时,应在车行方向设立停车标志。

停车区及施工作业区要摆放防护墩,所有施工机械和施工设备均要放在停车区内,禁止随意在路上摆放物品。

吊车立杆时要由专人指挥,口令信号应清楚、准确,起吊作业时,立柱及起重臂下严禁站立或停留,起吊时必须进行试吊检查。

基础浇注完后,用水将路面冲洗干净,所有杂物应随车带走。

基础浇注所用砂石料在运输时必须有帆布遮盖,防止污染路面。

2.2、F型可变情报板安装

立柱和支架的安装和显示屏体的安装

立柱和支架的安装:立柱安装于路侧;标志内边缘距路面或土路肩边缘≥250cm;可变信息标志、发布屏的安装与道路垂直方向有一定的夹角,以保证有良好的视看效果;立柱与基础之间采用法兰盘连接,垫入不锈钢垫片。

然后进行屏体吊装、固定、接线。

信息发布屏的调试:

确认信息标志、发布屏接线正确,反复检查电源线的极性,利用电压表检

查供电电压的值,确认供电的正确性。

系统上电:利用便携式电脑现场对信息标志、发布屏进行功能测试。对信息发布屏发布各项命令,或直接传输显示的图形符号和显示内容。正确无误,将信息发布屏的状态等显示信息上传到监控室,在监控室内通过控制计算机对信息发布屏发送显示命令及传输显示内容,控制及显示正确无误后,则单项调试工作完成。

2.3、CO/VI检测仪安装调试

一氧化碳/能见度检测器具有结构简单、体积小、重量轻、功耗小、便于安装等特点,施工包括支架安装、检测器安装和接线。

根据设计图纸要求CO/VI安装高度在3.5米隧道壁上;

支架安装:用膨胀螺栓将支架固定于侧壁上;

检测器安装:用螺栓将检测器固定于支架上;

调整CO/VI发射器和接收器的水平;

将敷设到位的电缆串入设备控制箱内;

按照图纸对检测器进行接线,接线包括电源线和信号线。

单机测试;

与本地控制器联机测试;

2.4、风速风向检测器安装

风速风向检测器具有结构简单、体积小、重量轻、功耗小、便于安装等特点,施工包括支架安装、检测器安装和接线。

支架安装:用膨胀螺栓将支架固定于侧壁上;

检测器安装:用螺栓将检测器固定于支架上;

调整检测器的水平;

将敷设到位的电缆串入设备控制箱内;

按照图纸对检测器进行接线,接线包括电源线和信号线。

单机测试;

2.5、交通信号灯安装

测量核对车道中心线,定位交通灯在支架横杆的位置

组装支架和立柱

吊装交通灯立柱

调整立杆的垂直

安装交通信号灯

电气连线

通电测试

2.6、车道指示标志安装

以道路中心线为基准,再根据车道指示标志的布置图,用皮尺、垂线、钢圈尺等工具确定安装位置,并做好标记。

安装位置确定后,按照设备安装高限要求,根据车道指示标志的尺寸,测量安装支架的具体尺寸,车道指示标志的下沿要高于规定的限高,根据测量结果定做安装支架。

安装指示器时,需要封一个车道进行施工,安放好安全锥和安全指示牌后施工。

先安装车道指示标志支架,将支架底板焊接到预埋件上,或打膨胀螺栓、将安装支架固定在隧道顶部。

调整指示标志的垂直和水平,以地面车辆司机的视角为准,一般情况显示面与地面垂直。调整好后拧紧螺栓。

将敷设到位的电缆穿到车道指示标志与横洞指示标志的接线箱内;电气接线,并通电测试。

2.7、区域控制器安装

将区域控制器机箱安装在预留孔洞内或预制的基础上,用膨胀螺栓固定,调整完箱体的水平和垂后拧紧螺栓即可。分别将交通控制设备的控制线缆(如车道指示标志、风速风向检测仪、CO/VI等检测设备)连接到相应的端子排,将线缆理顺、绑扎、标记。

对本地控制器控制功能进行调试,调试结束后,与监控室监控计算机进行联网调试,实现对隧道的远程控制功能。

区域控制器通过工业以太网相连,形成一个环网系统。

接线:信号线固定牢固、各接线端子要求可靠接触。

检查线路安装的正确性,确认无误,设备加电调试。

2.8、球形一体化摄像机

摄像机安装工序简图:

摄像机杆件、支架的安装:

洞口球形摄像机,利用吊车将摄像机杆吊装到基础上,利用钢垫片进行垂直和水平调整,利用水平尺,水准仪找平,使摄像机杆与基础(地平面)保持垂直状态。隧道内安装的球形摄像机,先将支架安装在隧道壁上,并调整支架的水平。

安装摄像机:

●安装之前在室内接入矩阵系统或测试仪,通过键盘测试控制云台和镜

头,确定云台运转、变焦、聚焦、光圈等工作正常;

●摄像机的控制线,电源线在市内组装时连接要可靠,预留一定的长度长

度满足从摄像机到控制箱的距离,线缆不受到拉扯;

●摄像机牢固、可靠安装在立柱和支架上;

●将控制线、电源线、视频线捆绑整齐,外露部分用塑料软管保护,留有

足够余长后,沿摄像机杆将线穿下,到摄像机杆手孔后,再穿入摄像机

配电箱内接线。

●视频接入设备:在设备箱内平稳牢固地安装综合接入设备,设备的安装

要平稳、牢固,防振动,通风良好。

●箱内接线:各接线端子要连接可靠,220VAC插座及接线端子要绝缘处

理,控制线、视频线、信号线的线头在连接之前要镀锡处理,以保证可

靠地与接线端子连接。

●光纤的熔接:视频及控制信号利用独立的光缆进行传输,光纤的熔接架

安装在设备箱内,在箱体内放置光缆终端盒,实现光缆与尾纤的熔接。

要求富余的尾纤要盘放整齐,光缆的加强芯与控制箱一起要接地牢固。

●设备安装完毕后,将防雷地线与摄像机杆及箱体牢固焊接。

摄像机调试:

确认线缆连接无误后设备上电,首先检查视频信号有无,在配电箱内利用便携式监视器检查视频信号的质量。如果无图像,再检查相应配电及连接线路,以及摄像机设备。

利用综合接入设备发送控制命令,进行摄像机的方位、镜头控制。现场调试完毕后,对摄像机的控制电缆接好,在监控室内对摄像机进行控制调试。如果调试过程发现视频图像雪花点较大,说明电缆过长,将视频信号进行放大处理,以在监控室内监测到十分清晰的现场图像。图像清晰确定后,再对摄像机的方位控制功能进行调试。

对摄像机的视频传输及控制信息的发布将通过综合接入设备完成。在监控室内首先观察摄像机的图像品质,如果有间断性亮点,说明综合接入设备传输没有达到理想效果,需要对综合接入设备的发射或接收增益进行调整,并将光纤头用无水乙醇进行轻轻擦拭处理,再重新连线。当图像质量达到预想效果后,再对前端摄像机进行方位控制、镜头控制等调试。

2.9、隧道固定摄像机安装

先进行摄像机镜头的预调,正确接线;根据图纸给隧道内固定摄像机定位,确定安装位置和高度。在做好上述准备工作后,再将摄像机按图纸安装在隧道侧壁上。随后将控制线、电源线、视频线捆绑整齐,用塑料软管保护,留有足够余长后,沿墙壁顺线槽穿下,引到摄像机设备箱后,再进行设备箱内接线,上电调试,最后调整好摄像的角度即可。

2.10、紧急电话设备施工

施工内容包括:紧急电话分机的安装、线缆敷设、单机测试和系统联机测试等。

施工内容包括:紧急电话分机的安装、紧急电话控制台的安装、单机测试和系统联机测试等。

1)隧道内紧急电话分机安装:

1、隧道紧急电话预留孔洞的检查,如果不符合要求要进行整改。

2、紧急电话箱体的安装

搬运机箱时避免磕碰,到达安装地处拆封进行外观检查并作记录;机箱系用螺栓安装固定在隧道洞壁上的预留洞室内,所有入线均采用胶圈护线,防止水汽进入控制箱。机箱在搬运时及安装过程中,如有磕碰及刮蹭造成漆皮损伤

时,用喷漆法用原色喷漆喷涂修复。

3、分机电路板及附件安装

用专用钥匙将机箱门打开,进而打开电器盒盖板;将已设置好地址编码的分机电路板固定于电器盒盖板塑料插件上;将蓄电池放入指定位置,并将连接插头按极性与蓄电池连接;分别将盒内已经标示编号的连线蓝插头依次对应插入电路板接线柱上,注意区分正负极,连接线对中红线为正极,黑线为负极。

4、将机壳与地线可靠连接。

5、将线缆引入紧急电话机箱,并接线。

2)洞口紧急电话分机安装:

1、检查紧急电话的基础,如果不符合要求需进行整改。

2、打膨胀螺栓孔,安装膨胀螺栓,紧急电话分机就位、固定。

3、将机壳与地线可靠连接。

4、将线缆引入紧急电话机箱并接线。

3)紧急电话控制中心设备的安装:

包括控制台设备的安装、控制台电话的安装、控制台的电源的安装、控制主机的安装、打印机与多媒体数字录音设备的安装。设备的安装,尤其在要改变机房原有布局前,一定要得到业主及监理的许可才能施工。

4)单机测试:

a)外观检查:加工工艺、布线、操作功能、标志的检查;

b)接收灵敏度的测试,接收灵敏度应≤18mv;

c)扬声器最大声压级测试;

d)最大允许线路衰耗测试;

e)信号系统测试,包括信号发送电平、信号接收灵敏度测试;

f)最大非线性失真测试;

g)紧急电话分机与紧急电话控制台操作功能测试,包括:按键、振铃、闪

灯、显示、通话、录音、结束通话、打印等功能;

h)紧急电话控制台软件测试与通信接口测试;

i)紧急电话分机防水测试

5)系统联机调试:

设备安装到位后,对所有设备进行调试。由紧急电话控制台、紧急电话分机和仿真线组成模拟系统,测试系统功能。

2.11、有线广播系统安装

施工基本程序

根据图纸确定扬声器位置;

广播系统的扬声器用支架安装;

扬声器安装;

监控室内的控制设备安装;

将敷设到位的线缆穿到扬声器位置附近,接线;

广播系统调试。

施工技术要点:

施工前,必须作好协调工作,作好工作计划,事先和业主及监理及有关方面汇报;

广播器材等设备材料到达现场后,要对设备的规格、型号、数量以及相应配件进行核对,检查设备的装箱单,确保与工程量清单的数量一

致;

检查随机的出厂测试资料与合格证,核对其各项技术与性能指标,确认是否满足标书及相关规范的要求;

室外扬声器要做好防水措施。

2.12、微波车辆检测器施工方案

微波车辆检测器安装过程包括以下七个简单的步骤:

1.组装固定支架;

2.在立柱上安装固定支架;

3.密封,填充硅质绝缘密封胶;

4.在固定支架上安装微波检测单元;

5.校正微波检测单元的安装角度;

6.连接电缆到检测单元;

7.连接电缆到接线箱,或连接到计算机、Modem。

1、组装固定支架

用螺栓可靠的将固定背板与固定支架连接在一起,如图1:(有的设备不含此步骤)

2、在立柱上安装固定支架

①用不锈钢扎篐将固定支架绑扎在立柱上。一般情况下,安装高度的计算

方法为:侧移距离(立柱与第一条交通车道之间的距离)除以4,然后再加上15英尺(4.575米)。例如,如果侧移距离为24英尺(7.32米),那么安装高度计算方法如下:

(24英尺侧移距离÷4)+ 15英尺=21英尺(6.405米)

注意:如果采用较小的侧移距离,如10英尺(3.05米)或更小,我们建议的安装高度为15英尺(4.575米)!

安装指导

②下一步,调整固定背板的纵向角度以保证它的垂直度。

3、填充硅质绝缘密封胶

取出硅质绝缘密封胶打开封口,挤出25%的硅胶涂在SmartSensor根部的接口上,如下图所示。同时要把任何多余的胶擦除干净。

图2 填充硅质绝缘密封胶

4、在固定支架上安装检测单元

①将检测单元背面的螺栓插入到安装支架的孔中,检测单元上的25针接口

朝向地面。

②套上螺母,将检测单元固定在安装支架上。

③将螺栓拧紧到一定程度。一定不要过紧!

5、校正监测单元的安装角度

①检测单元的前面板对准检测区域的中心,

如图3所示:

图3 检测单元示意图

②调整检测单元左右两边的角度,使其前面板垂直对着车辆通过的方向,保证其偏差超过±2°左右。

③拧紧固定支架螺栓。

6、连接电缆到检测单元

①将电缆接口连接到检测单元底部的25针接口上,如图4所示。检测单元接口上有卡口装置,要确保正确的连接。

图4 连接电缆

②将电缆扎在杆子上,一定要避免电缆拉的过紧。

7、连接检测电缆到接线箱

厂家提供标准的电缆,电缆编号,从1到6。根据厂家提供的接线图接线,下表是电缆每根引出线连接到接线箱的说明:

典型的安装需要将-DC连接到直流电源的负极,+DC连接到直流电源的正极。直流供电电源必须提供7.5W、12-39VDC连续的电源,并且启动电源的瞬时功率(50ms)要达到15-20W。接下来,再将RS232或RS485通讯线连接到各自的接口,在本手册附录“电缆接口定义”部分中有推荐的接线方法。

8、连接检测单元电缆到计算机

检测单元可以连接到笔记本电脑上,用于现场设置和校定。

9、软件设置:

连接完笔记本电脑,就可以通过设置软件对微波车辆检测器进行系统配置和参数设置。

2.13、线圈式车辆检测器的安装

(本设备在清单中属于隧道照明设施,在施组里将该设备归到监控系统)

线圈式车辆检测器安装工序简图:

1)画线:

先确定出一条与道路方向垂直的直线,以它为基准按照图纸尺寸与位置要求在路面上划线,划出线圈位置、形状及引线槽。

2)切线圈槽:

将切割锯对正线槽画线,慢慢将锯片摇至线槽规定深度。沿线慢慢推进切割机,在线圈的拐弯处两端多切一些,要保证线缆部分槽底平整、光滑、过渡自然,在线圈的锐角或直角处切倒角。尺寸按图纸要求。

引线槽切法与线圈槽相同,引线槽双刀切缝,宽度是线圈槽的两倍,将引线槽切至引线管处,线圈槽的槽底平整过渡要求与线圈相同。尺寸按图纸要求。

3)清理线圈槽:

用扁铲将线槽内的小石子等杂物清理干净,将线圈槽拐弯处的尖锐角用扁铲修钝。用气泵将线槽吹干净,用胶带把线槽两侧路面保护好,以免封线圈槽时,树脂流到路面上。

用喷灯烘干线槽。

4)布线:

现在槽底撒上少量细沙。确定在设备机箱位置预留1.5-2米长的引

监控工程施工组织设计方案设计实用模板

监控施工技术方案 1. 工程的施工技术、施工方法、工艺流程及施工进度计划、工期安排 1.1施工程序 线缆敷设→设备安装→设备调试→投入试运行→竣工资料整理→验收交付使用 1.2主要施工方法 1.2.1系统安装 按照施工技术图的要求,明确安防系统中各种设备与摄像机的安装位置,明确各位置的设备型号和安装尺寸,根据供应商提供的产品样本确定安装要求。 根据安防系统设备供应商提供的技术参数,配合土建做好各设备安装所需的预埋和预留位置。 根据安防系统设备供应商提供的技术参数和施工设计图纸的要求。配置供电线路和接地装置。 摄像机应安装在监视目标附近,不易受外界损伤的地方。其安装位置不易影响现场设备和工作人员的正常活动。通常最低安装高度室内为2.50米,室外3.50米。 摄像机的镜头应从光源方向对准监视目标,镜头应避免受强光直射。 摄像机采用75Ω-5同轴视频电缆,云台控制箱与视频矩阵主机之间连线采用2芯屏蔽通讯线缆(RVVP)或3类双绞线。 必须在土建、装修工程结束后,各专业设备安装基本完毕,在整洁的环境中安装摄像机。从摄像机引出的电缆留有1m的余量,以便不影响摄像机的转动。 摄像机安装在监视目标附近不易受到外界损伤的地方,而且不影响附近人员的正常活动。安装高度室内2.5-5m,室外3.5-10m。电梯轿厢内的摄像机安装有顶部,其光轴与电梯厢的两壁、天花板成45度角。 摄像机避免逆光安装。 云台安装时按摄像监视范围决定云台的旋转方位,其旋转死角处在支、吊架和引线电缆一侧。电动云台重量大,支持其的支、吊架安装牢固可靠,并考虑其的转动惯性,在它旋转时不发生抖动现象。

安装球形摄像机、隐蔽式防护罩、半球形防护罩,由于占用天花板上方空间,因此必须确认该安装位置吊顶内无管道等阻档物。 解码器安装在离摄像机不远的现场,安装不要明显;若安装在吊顶内,吊顶要有足够的承载能力,并在附近有检修孔。 在监控室内的终端设备,在人力允许的情况下,可与摄像机的安装同时进行。监控室装修完成且电源线、接地线、各视频电缆、控制电缆敷设完毕后,将机柜及控制台运入安装。 机架底座与地面固定,安装竖直平稳,垂直偏差不超过3‰;几个机柜并排在一起,面板应在同一平面上并与基准线平行,前后偏差不大于3mm,两个机柜中间缝隙不大于3mm。控制台正面与墙的净距不小于1.2m,侧面与墙或其他设备的净距不小于0.8m。 监控室内电缆理直后从地槽或墙槽引入机架、控制台底部,再引到各设备处。所有电缆成捆绑扎,在电缆两端留适当余量。并标示明显的永久性标记。 1.2.2系统的调试 1)调试准备工作 检查本系统接线、电源、设备就位、接地、测试表格等。 用对线工具检查各种设备、器件之间线路连接正确性,并做好测试记录。 2)单体调试 检查摄像机开通、关断动作,云台操作和防护罩动作的正确性,检查画面分割器切换动作正确性。能够进行独立单项调试的设备、部件的调试、测试在设备安装前进行。如:摄像机的电气性能调试、配合镜头的调整、终端解码器的自检、云台转角限位的测定和调试、放大器的调试等。 开启主机系统,运行系统软件,打印系统运行时各种信息,确认总控室和各分控机房中央设备运行正常。各智能控制键盘操作正确。 3)系统调试 按调试设备的功能或作用和所在部位或区域划分。传输系统的每条线路都进行通、断、短路测试并做标记。遇到50Hz工频干扰,采用在传输线上输入“纵向扼流圈”来消除;当传输本身的质量原因与传输线两端相连的设备输入输出阻抗非75欧姆的传输线特性阻抗不匹配时,会产生高频振荡而严重影响图像质量,需在摄像机的输出端串联几十欧的电阻,或在控制台或监视器上并联75欧姆电阻。 4)系统联调 首先检查供电电源的正确性,然后检查信号线路的连接正确性、极性正确性、对应关系正确

监控系统改造工程施工方案

金隅·大成国际中心1、2#楼 监控系统改造方案 一、现状及概况 金隅·大成国际中心1、2#楼建筑面积达147780平方米,是大型综合楼宇,涵盖写字楼、商业、餐饮业、大型停车场等多种业态,整个楼宇又是开放型设计,给安保工作带来许多困难,除了加大人防更要加强技防力度。现有监控图像173路,监控数量与建筑面积不成正比,无法满足当前监控技防安全要求,末端监控设备明显配置不足,重点技防区域如:1、2、3#楼首层外围、制高点、主要出入口、车场所有进、出口,财务室、中控室、主配电室等重要机房均没有安装监控设备。 由于监控中心施工不规范、设计不合理,也给后期运行、维护保养带来许多困难。如监控系统布线、安装不规范,机柜设计、安装不合理,设备选型配置低、产品质量差、寿命短。竣工交付使用两年后监控系统中显示器黑屏、图像质量差等一系列问题凸显,给后期使用、维护监控系统带来了极大的困难。 现就上述1#、2#楼监控系统存在缺陷及问题作如下进一步详述: (一)末端监控设备明显配置数量少、选型配置低达不到监控技防安全要求 1、大厦首层设计为开放性空间,目前,1、2楼首层南、北主通道、西广场以及3#楼北通道无监控摄像机。上述区域共需加装11

架360度高速云台。 2、1、2、3#号楼楼顶平台主要制高点无监控摄像机,一号楼楼顶车场配置监控摄像机覆盖明显不够,上述区域共需加装8架360度室外高速云台及8台彩色红外枪式摄像机。 3、重要机房、中控室、财务室等区域无监控摄像机,上述区域共需加装8台彩色半球摄像机。 4、所有车场进、出口无监控摄像机,所有进、出口共需加装8台高速彩色红外枪式摄像机。 5、地下二层车场主要通道结合处配置的摄像机配置低,无法满足监控车辆作用。上述区域共需加装4架360度高速云台。 6、1#楼地下一层苏宁、丽家宝贝扶梯前共享空间各加装1架360度彩色云台,3部观光梯、1部货梯加装飞碟摄像机。 以上共计加装:53架摄像机。更换5架远红外枪式彩色摄像机(二)监控中心设备、设施现状及问题 1、1、2#楼及3#楼保安监控系统设备严重老化,全部30台黑白显示器约80%经常出现无法辨清图像及自动关机现象。其显示器为旧式14、17英寸,目前属淘汰产品,市场采购已非常困难。需更换新型14和19英寸监视器。 2、1、2号楼中控室防静电地板选用的质量差,3#楼中控室防静电地板材质达不到机房地板的基本要求。现1、2、3#中控室防静电地板变形,部分地板破损严重。需更换新型质量较好的防静电地板。

监控系统施工技术方案

Xxxxxxx 施工技术方案 Xxxxxxx 2011年4月

监控施工技术方案 1. 工程的施工技术、施工方法、工艺流程及施工进度计划、工期安排 1.1施工程序 线缆敷设→设备安装→设备调试→投入试运行→竣工资料整理→验收交付使用 1.2主要施工方法 1.2.1系统安装 按照中节能公司的要求,明确安防系统中各种设备与摄像机的安装位置,明确各位置的设备型号,根据供应商提供的产品样本确定安装要求。 根据安防系统设备技术参数,配合土建做好各设备安装所需的预埋和预留位置。 根据安防系统设备技术参数和中节能公司的要求。配置供电线路和接地装置。 摄像机应安装在监视目标附近,不易受外界损伤的地方。其安装位置不易影响现场设备和工作人员的正常活动。通常最低安装高度室内为2.50米,室外3.50米。 摄像机的镜头应从光源方向对准监视目标,镜头应避免受强光直射。 摄像机采用4芯光缆,主线路采用八芯光缆 必须在土建、装修工程结束后,各专业设备安装基本完毕,在整洁的环境中安装摄像机。 从摄像机引出的光缆留有1m的余量,以便不影响摄像机的转动。 摄像机安装在监视目标附近不易受到外界损伤的地方,而且不影响附近人员的正常活动。安装高度室内2.5-5m,室外3.5-10m。

摄像机避免逆光安装。 红外球机安装时按摄像监视范围决定球机的旋转方位,其旋转死角处在支、吊架和引线光缆一侧。 红外球机重量大,支持其的支、吊架安装牢固可靠,并考虑其的转动惯性,在它旋转时不发生抖动现象。 安装球形摄像机,由于占用天花板上方空间,因此必须确认该安装位置吊顶内无管道等阻档物。 编解码服务器、光纤收发器等安装在摄像机立杆的设备箱内;若安装在吊顶内,吊顶要有足够的承载能力,并在附近有检修孔。 地埋沟沿围墙一米处开挖,深度不低于80cm 光缆转弯时,其转弯半径要大于光缆自身直径的20倍 在监控室内的终端设备,在人力允许的情况下,可与摄像机的安装同时进行。监控室装修完成且电源线、接地线、各视频电缆、控制电缆敷设完毕后,将机柜及控制台运入安装。 机架底座与地面固定,安装竖直平稳,垂直偏差不超过3‰;几个机柜并排在一起,面板应在同一平面上并与基准线平行,前后偏差不大于3mm,两个机柜中间缝隙不大于3mm。控制台正面与墙的净距不小于1.2m,侧面与墙或其他设备的净距不小于0.8m。 监控室内光缆理直后从地沟或墙槽引入机架、控制台底部,再引到各设备处。所有光缆成捆绑扎,在光缆两端留适当余量。并标示明显的永久性标记。 电力地沟里光缆的敷设遵循强搞弱低的敷设原则 1.2.2系统的调试 1)调试准备工作 检查本系统接线、电源、设备就位、接地、测试表格等。

办公大楼视频监控系统设计方案

办公楼视频监控系统 设 计 方 案 二零零九年七月

目录 1、方案概述 (3) 1.1、概述 (3) 1.2、建设宗旨 (4) 1.3、基本思路 (4) 1.4、闭路电视发展历程简介 (4) 2、设计原则 (7) 2.1、先进性与适用性 (7) 2.2、经济性与实用性 (7) 2.3、可靠性与安全性 (8) 2.4、开放性 (8) 2.5、可扩充性 (8) 2.6、追求最优化的系统设备配置 (8) 2.7、保留足够的扩展容量 (8) 3、设计规范和依据 (9) 3.1、《智能建筑设计标准》 (9) 3.2、《建筑智能化系统工程设计标准》(DB32/191-1998) (9) 3.3、《城市住宅建筑综合布线系统工程设计规范》(CECS/119-2000) (9) 3.4、《建筑与建筑群综合面线系统工程设计规范》(GB/T50311-2000) (9) 3.5、《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92) (9) 3.6、《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB/50198-94) (9) 3.7、《系统接地的型式及安全技术要求》(GB14050-93) (9) 3.8、《安全防范工程程序与要求》(GA/T75-94) (9) 3.9、《安全防范工程验收规则》(GA/T308-2001) (9) 3.10、《工业电视系统工程设计规范》(GBJ 115) (9) 3.11、《安全检查防范系统通作图形符号》(GA/74-94) (9) 3.12、《消防联动控制设备通用技术条件》(GB 16806—1997) (9) 3.13、《火灾自动报警设计规范》(GB50116-98) (9) 4、系统功能和特点 (10) 4.1、系统具有以下功能: (10) 4.2、系统具有以下特点: (10) 4.3、远程监控: (11) 5、视频监控系统拓扑图 (12) 6、设备简介 (12)

视频监控系统施工组织设计方案

5.1 工程概况 5.1.1 项目概述 为了有效便捷的实现某基地高清视频监控系统及公寓楼人脸识别门禁系统的实际需求,综合现代化、智能化、一体化的管理理念。在视频监控系统方面,构建一套“数字化、网络化、全方位”统一的运行管理平台;在人脸识别门禁系统方面,构建一套安全性能较高、使用性能较为便捷、管理方式较为舒适的现代化人脸识别门禁系统。以此,提升某基地的安全防范等级,从而降低安全事件的发生,以便达成“系统集成一体化、信息存储网络化、维护管理智能化”的目标。 具体工程设计涵盖以下两个方面: (1)某基地大门口、主干道、停车场、公寓及食堂四周安装视频监控。4、5号公寓楼现有的模拟视频监控系统全部更换为高清网络视频监控系统,初步规划每个楼层按照3个点位进行安装设计,共计36个。并统一由各楼层三级汇聚点并入各自二级汇聚层。室外14个监控点、4、5号公寓楼36个监控点,共计50个点位(枪机:13台;球机:1台;半球机:36台)。 (2)公寓楼安装人脸识别门禁系统:新建两套铝合金材质全玻璃型的4开门,并于该基础上各自新安装3套人脸识别门禁系统,从而实现对公寓楼出入人员的可行性、安全化管理。新建人脸识别门禁系统主要采用统一联网模式。 ●视频监控系统现状 某基地自建立以来,对于视频监控安全防范方面均是空白阶段,未能建立安全有效的安防系统,而仅仅存在模拟监控系统的4、5号公寓楼由于长时间无人维护、设备老化、故障率频发等现象急需更换高清网络摄像机。另外该某基地处于某基地市开发区域、人烟稀少、周围均无安全防范系统、入室盗窃案件多发、隐蔽性盲区较多等诸多方面造就了构建高清网络监控系统的发展需求。现场迫切需要构建新的视频监控系统,从而针对该基地一直存在监控盲区、隐患频发处及基地主要通道、停车场、活动广场更好的管理需求,构建高清网络安全防范系统势在必行。 ●公寓楼门禁系统现状

监控系统施工方案

施工方案和组织 第一节施工管理模式 为确保本工程总体目标的实现,本工程实行项目经理负责制,严格按照我公司ISO9001质量体系文件:《质量手册》、《程序文件》以及《工程施工管理办法》,对本工程质量、工期、安全、文明施工、科学管理和综合效益全面负责。 第二节项目管理组织结构 一、针对本工程特点,该项目的施工由公司副总分管,项目经理部设一级项目经理1人,项目技术负责人1人,施工员1人,配备预算员、安全员、质检员、材料员、档案员等优秀管理人员。 二、项目管理组织结构框图如下:

第三节项目部施工管理制度 我公司将严格按照《建设工程项目管理规范》的要求建立现场项目经理部,健全各种项目管理制度。主要有: 一、项目管理人员岗位职责制 项目部成立前即先制定出根据本工程特点的岗位配置规划,明确各个岗位的工作职责,由项目经理根据公司人员情况,择优选定最合适、最优秀的人员上岗,以保证项目部工作顺利和高效的开展。根据岗位职责在施工过程中不定期对各岗位人员的工作进行考评,以工作绩效调整工资分配,对不能胜任所任岗位工作的人员坚决予以撤换,使项目部时刻保持高效、精干,各方面的工作有条不紊的进行,人、材、物等资源得到最优化的配置。 项目经理部所设各个岗位的职责分工见下表: 二、技术管理制度 认真执行我公司业已形成的一系列工程技术管理制度,如图纸会审制度;技术和安全交底制度;施工方案

审制度;技术和安全交底制度;施工方案审批执行制度;技术审核制度;试验检验制度;技术资料管理制度等。 三、质量管理制度 以2000版GB/T19000族质量标准的要求为基础,坚持"质量第一,预防为主"的方针和"计划、执行、检查、处理"循环工作方法,对工程的质量管理实行全方位、全员参与的质量管理体系。 四、安全管理制度 围绕安全管理开展安全教育、安全交底、安全检查、安全评比激励等制度。专业工种严格执行持证上岗制度,对发现的安全问题坚决予以制止、纠正和处罚。 五、项目财务资金管理制度 以符合各项财务管理制度为前提,根据工程的进展合理使用好资金,作到既保证工程各个环节所需,又防止资金的浪费和违规使用,提高资金使用效率。 六、材料设备管理制度 包括工程材料和施工材料、设备采购计划管理;被选产品、厂家评审、供货合同管理;材料、设备进场检验、试验和标识;材料、设备的搬运、贮存、保管要求;材料、设备资料管理;以及材料、设备在采购、使用中出现问题的解决等。 七、施工信息和协调管理制度 建立工程信息管理责任制,保证工程各种信息的传递和反馈及时、通畅;资料记录齐全;项目经理牵头组成工程协调小组,负责处理协调对内、对外各种关系,包括与各相关单位之间的关系,与附近住户的关系等。 第四节项目部工作的高效开展 一、明确项目管理部每个人员的责、权、利,使全体管理人员各负其责,紧张有序地开展工作,提高管理工作效率;

5大型工厂视频监控系统解决方案(三个厂区同时监控)(精选、)

一、工厂监控项目需求 此项目为一工厂厂区和大楼的视频监控系统,工厂厂区占地面积约8000多平米,长约120米,宽约70米。内有一栋仓库和两栋厂房,主要需要在工厂厂区的主要道路、厂房周边以及厂房的出入口、楼梯口等共设立50个监控点(如图所示),其中一个动点,其余全部为定点,要求根据现有的点位图,进行二次深化设计,确定选用的设备参数和型号,要求全部选用高清红外夜视摄像机。 工厂监控控制台设置在丙类厂房一层,需要值班人员实时监控,视频资料需要保存至少一个月,有什么情况可以回放视频资料,并且回放的时候不影响实时录像。另外建立一个有8台20寸监视器组成的电视墙,要求通过控制键盘和硬盘录像机都可以控制厂区内的动点监控点。 工厂各个监控点到监控室的线缆需要通过线槽或金属管敷设(如图所示),黄色部分为200x100的线槽,蓝色部分为Φ25的金属管,室外全部地埋敷设,室内的全部走顶内或沿墙壁敷设。 二、工厂监控方案介绍 根据项目需求,本套工厂视频监控系统基本可以分为前端部分、传输部分、控制存储和显示部分组成,还具有对图像信号的分配切换、存储、处理等功能。 2.1、前端部分 前端部分主要是摄像机以及其配套的产品等,包括电源、支架、护罩等,是整个系统的“眼睛”。它布置在工厂厂区的某一位置上,实时采集各个监控点的视频画面,并通过传输部分传回监控室,进行处理。 根据工厂的设计图纸和具体需求,本套视频监控系统共设计50个监控点,分别设计在工厂各层厂房周边、厂房各层的出入口、走廊以及仓库内等重要场所安装监控摄像机进行现场实时监控并录像,以保障工厂的保安可以有效的杜绝安全隐患的发生,单位领导也可以随时随地了解到工厂内工人的工作情况。 本工厂的前端设备分布情况以及设备选型如下: 厂区内共设计安装12个监控点,全部为室外监控,主要监看道路以及厂房、库房周边,设计一个动点,11个定点。其中在工厂西侧停车场旁边安装一只高清红外高速球,型号为KV-C8807R-A,其内置300倍一体化变焦镜头,自带150米的红外灯,白天为彩色,晚上自动转换为黑白,并且自动启动红外灯进行补光;可360°连续旋转,方便快速跟踪可疑的人员和车辆;具有128个预置位,可以快速监看重要位置;内置风扇和加热装置,适合于安装在室外,全天候工作。其余的11个定点摄像机均选用凯威系列的30米、50米高清红外一体摄像机,型号为KV-C3053-A-CM/KV-C3055-A-CM,主要监看小区出入口、道路以及库房、厂房门口和周边的情况,全部为室外壁装。摄像机自带30米或50米的红外灯,具有双滤光片自动切换功能,到晚上自动切换为黑白图像,并且自动启动红外灯,切换到红外滤光片模式,可以更好的接收红外光,使得晚上图像效果更佳。其防尘、防水,达到IP66的防护等级,可以直接室外安装。 一、前言 工厂视频监控系统是安全防范技术体系中的一个重要组成部分,是一种先进的、防范能力极强的综合系统,它可以通过高清摄像机及其辅助设备(镜头等)直接观看大型工厂各个厂区的情况,一目了然,同时它可以把被工厂的图像全部或部分的记录下来,这样就为日后对突发事件的处理提供了方便条件及重要依据,同时电视监控系统还可以与防盗报警等其他安全技术防范体系联动运行,使防范能力更加强大,能及时发现事故和事件的隐患,预防破坏和避免造成不好影响。 二、项目需求 随着现代化企业制度在我国的普及和深化发展,工厂信息化建设不断深入,各工厂特别是大中型工厂都加

视频监控系统工程施工组织设计方案98274

第一章编制依据 1.1施工组织设计的指导思想 本施工组织设计是按现行的国家施工验收规程规、工程质量评定标准、施工操作规程、市政府的有关规定,再结合我公司的施工能力、技术准备力量及多年视频监控系统工程的设计施工经验和本工程的具体情况进行编制的。 施工组织设计作为直接指导施工的依据,在保证工程质量、工期、安全生产、成本的前提下,对加强施工管理、有效的调配劳动力、提高施工效率、节约工程成本、保证施工现场的安全文明有积极作用。 施工组织设计一旦经甲方和建设监理公司审核认可后,在施工过程中,我公司一定严格按照本施工组织设计执行。 1.2编制围及容 1、本工程施工组织设计是严格按照本视频监控系统工程的要求进行质量策划后编制的,在人员、机械、材料供应、平衡调配、施工方案、质量要求、进度安排等方面统一进行部署下完成。 2、我公司高度重视本施工组织设计的编制工作,召集曾从事过类似工程工作的技术专家、有关负责人攻克本工程的重点、难点及特殊部位的施工技术,力求本方案重点突出,具有呼应性、针对性和可操作性。 3、本着对建设单位负责和资金的合理使用、对工程质量的高度

责任感,针对本工程设计特点和使用功能要求,我们编制的原则是:“确保工程质量优、速度快、造价低、操作性强”。同时保证周边和施工现场有良好环境。 1.3施工组织设计编制技术依据 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013 智能建筑设计标准 GB50314-2015 智能建筑工程质量验收规 GB50339-2013 建筑电气安装工程施工质量验收规GB50303-2011 视频安防监控系统工程设计规GB50395-2007 安全防工程技术规 GB50384-2004 防盗报警控制器材通用技术条件 GB12663-2001 钢管敷设工艺标准 305-1998 金属线槽配线安装工艺标准313-1998 防雷及接地安装施工工艺标准HFWXQB1-6-013-2004 甲方相关要求 招标文件及图纸有关容 第二章工程概况 2.1工程容

(完整版)监控系统施工方案

监控系统施工方案 系统总体要求 视频监控系统是综合安防系统中最基础、也是最重要的组成部分,视频监控的意义在于对整个项目的重要部位、周边的事态进行不间断远程观察记录,替代人工巡逻,提高对突发事件的反应速度,通过智能图像分析还可以自动联动报警,以主动提醒管理人员进行处置;视频监控使事件回溯变得容易,对入侵、盗窃等异常情况能够随时进行监视取证;视频监控也是应急指挥的必备基础,通过实时、直观、真实的现场画面,指挥人员可以全面掌握事态发展,更有效的发出指令;同时视频监控也是威慑力较强的设施,可以有效吓阻违法事件的发生。 根据国家公安部门有关规定,运用技术手段结合人防手段,通过科学的管理,建立一套视频监控系统,对项目整体实现全方位、立体的控制和综合管理,及时发现、应对并制止异常情况的发生,同时记录事件,有效提高安保管理水平和效率。 系统设计说明 根据安全防范管理的需要,对主要公共活动场所、停车场、通道等重要部位和场所进行动态监视。系统预留将图像信息传送到公安、轨道交通等部门的接口。 1、系统组成包括前端设备、传输线路、中心控制、显示和存储 等部分。 2、组网方式:视频安防监控系统采用全数字IPC 及管理平台,前端采用IPC(网络型摄像机),具有管理灵活、存储方便、系统互 通性好等优势。 3、前端设计:前端设备包括1080p 网络枪机、1080p 网络球机、1080p 网络半球、模拟电梯半球等,若室外或地下层部分监控点位至

弱电间距离超过90米,则相应前端摄像机需采用光纤收发器连至接入交换机。电梯半球通过编码器转换成数字信号并经楼层字符叠加器进入交换机,电梯轿厢监控要求UPS 供电,增加电梯随行电缆;其余摄像机采用POE 供电方式,每台摄像机由交换机通过CAT6 供电。 4、中间传输:视频监控系统接入设备网。每个摄像机的视频信号可先通过六类非屏蔽网线传输到接入交换机,再通过光纤引至消控机房。 5、控制部分:系统控制中心设在安防消防控制机房内。控制中心内主要有中心管理服务器、存储服务器、视频智能分析服务器、磁盘阵列、安防管理客户端及显示装置。 一般要求 施工现场必须设一名现场工程师以指导施工进行,并协同建设单位做好隐蔽工程的检测与验收。 电缆敷设 必须按图纸进行敷设,施工质量应符合相关要求。 施工所需的仪器设备、工具及施工材料应提前准备就绪,施工现场有障碍物时应提前清除。 根据设计图纸要求,选配电缆,尽量避免电缆的接续。必须接续对应采取焊接方式或采用专用接插件。 电源电缆与信号电缆应分开敷设。 敷设电缆时尽量避开恶劣环境。如高温热源和化学腐蚀区域等。远离高压线或大电流电缆,不易避开时应各自穿配金属管,以防干扰。有强电磁场干扰环境应将电缆穿人金属管,并尽可能埋入地下。电缆穿管前应将管内积水、杂物清除干净,穿线时宜涂抹黄油或滑石粉,进入管口的电缆应保持平直,管内电缆不能有接头和扭结,穿好后应做

视频监控系统施工组织方案

XX项目 施工方案 批准: 审核: 编制:

潍XX有限公司2016年2月

目录 第一章工程概况 第二章施工说明 第三章视频监控施工方案(含电气)第四章施工组织配备 第五章质量保证承诺 第六章安全文明施工及保证措施 第七章人员培训计划

第一章工程概况 1.1工程范围 XX厂内监控安装。 1.2工程地点主题 XX厂5#高炉、回转窑、矿槽、喷煤、1#烧结机、原料区监控安装项目施工现场。 1.3总体施工范围描述 1.3.1主体光缆铺设 1.3.2监控摄像头及其附属设备(监控支架、监控电源、收发器) 1.3.3主控室矩阵屏幕的安装调试 1.4具体施工范围 1.4.1监控主控室到每一个监控点(监控点根据施工要求经现场勘查后确定) 1.4.2取电处到摄像头所配防尘配电箱(电源就近取电)监控电源线缆 1.4.3低压控制设备(每个防尘配电箱内配备一路空气开关及对应三位插排)

第二章施工说明 2.1编制说明 本施工组织设计的编制原则是根据本工程的实际情况和具体条件。发挥我公司的经验优势,对本工程进行合理的组织、科学的管理、不断的采用新工艺、新技术,有效的利用现有的人力、物力、财力、积极配合业主的总体协调工作,利用有限的工期,严格贯彻我公司一贯的质量管理制度、安全文明施工制度,并服从业主和监理的领导和指导,在确保整个工程进度的同时,力求在施工过程中实现优质、搞笑,向业主提供满意的工程和服务。 2.2编制依据 系统招标文件 工程设计图纸 国家现行施工规范、操作规程、验收标准 凌钢有关规定和指导性文件 凌钢厂区内施工条件 本公司丰富的设计和施工经验

监控系统施工方案设计

(施工投标文件) 技 术 标 法定代表人或 委托代理人: 投标人: 日期:年月日

目录 一、施工部署、工程概况 二、施工准备工作计划 三、施工方案 四、施工进度保证措施 五、工程材料的进场计划 六、计划投入的主要施工机械设备表 七、劳动力使用计划 八、施工现场平面布置图 九、保证工程质量的技术措施 十、现场人员组织设置 十一、主要管理人员表 十二、安全保证技术措施 十三、文明施工措施 十四、冬雨季施工保障措施 十五、工程信息管理的手段及措施

一、施工部署及工程概况 1、工程管理目标 高速优质地完成本监控系统工程,能使甲方尽早投入使用,发挥本系统的作用,我公司非常重视该工程,将其列入我公司重点项目。 本工程质量目标:确保整个监控系统安装工程的优良等级。 2、工程概况 本方案有利于****10KV配电室供电系统的安全,稳定运行和故障处理,提高运行的可靠性、经济性;为配电室安全经济运行提供更可靠的保证。 增加ISA-300变电站监控系统,将前期3#4#配电室内继电保护装置每10台串成一串通过屏蔽双绞线延线缆沟接入远动工作站,远动工作站将串口103规约转换成网络103规约通过交换机与后台工作站完成通讯,站内一些公用信号点则通过公共测控装置完成对该点的遥测、遥信、遥控并通过交换机接入后台工作站,从而实现对3#4#配电室整个系统远程监视及控制。 *****10KV配电室高压配电柜自控单元采用长园深瑞保护装置,由于各生产厂家的保护装置技术单元专利技术限制,后期接入装备均采用长园深瑞的设备。 二、施工准备工作计划 1)进场和施工现场准备 1、按照消防要求,设置足够数量的消防设施。 2、安排施工用各种机具设备。 3、办妥各项有关施工证件手续,执行国家和当地有关规定条例办法,做到有 准备开工,按规范施工。 4、计划主材来源,对各种材料、半成品等材料征得建设方同意后,进行订货 合同和手续,并按施工进度计划提前进料供货。 5、按施工组织设计要求,落实雨季施工的临时设施和技术保护措施。 6、按照施工组织设计要求,根据施工总平面图的布置,建立消防、保安等 组织机构和有关规章制度,布置安排好消防、保安等措施。 2)施工场外准备 1、根据图纸的要求和施工进度的安排,做好材料的加工和订货。 2、向建设单位提交开工申请报告。 3、根据工程的工程量、进度、确定工种人员数量。 3)技术准备 1、施工图熟悉、审查 (1)审查图纸是否完整、齐全,以及设计图纸和资料是否符合国家有关工程建设的设计、施工方面的方针和政策: ( 2)审查设计图纸与说明书在内容上是否一致,以及设计图纸与其各组成部分

政府大楼监控系统解决方案.doc

政府大楼监控系统解决方案 政府大楼监控系统解决方案目录第第 1 章章项目概述项目概述3 1.1前言3 1.2项目背景概述4 1.3系统项目概述5 1.3.1 系统应用概述5 1.3.2 实现功能简述5 1.4设计目标5 1.4.1 架构合理6 1.4.2 稳定性和安全性6 1.4.3 产品主流6 1.4.4 低成本低维护量6 1.5系统设计原则6 1.5.1 先进性6 1.5.2 安全性7 1.5.3 可扩充性7 1.5.4 规范性7 1.6系统设计依据7 第第 2 章章系统总体设计方案系统总体设计方案8 2.1设计概述8 2.2总体设计方案10 2.3主控中心机房设计10 2.4提出方案11 2.5整体系统结构图13 2.6政府大楼IP 数字解决方案实现的具体功能14 2.7传输方式33 第第 3 章章系统的施工安装及调试系统的施工安装及调试34 3.1线路的敷设34 3.2室外线管敷设36 3.3系统的安装38 3.3.1 摄像机的安装38 3.3.2 中央控制室的安装39 第第4 章章售后服务与人员培训售后服务与人员培训40 4.1售后服务保证40 4.2保修期内的服务条款40 4.3保修期外服务条款41 4.4人员培训41 第第5 章章设备参数介绍设备参数介绍42 5.1 百万像素网络枪式摄像机WJA-CBN-161342 5.2 百万像素网络半球摄像机WJA-CBN-2613.42 5.3 百万像素网络红外摄像机WJA-CBN-3613.43 5.4 高清网络球机WJA-CBN-5613.43 5.5 视频管理平台软件ICMS9000.44 5.6 高清存储设备WJA-ST-SV1200/SV1600.49 第 1 章项目概

监控系统施工组织设计

施工组织设计 1、施工部署和施工准备工作 为更好地控制XXX园视频监控安装工程项目施工的进度、工程质量,让相关部门的领导可以及时了解和撑握项目进展情况,我司项目小组针对工程实际情况,结合以往丰富的工程经验,运用科学的工程管理方法,先进的工程管理理念,制定本施工组织方案。 若我司有幸中标,荣幸承建XXX园视频监控安装工程,那么我司决心在以往安防系统工程施工经验的基础上,巩固成绩,克服缺点,运用科学管理,制定严格的质量、进度和安全生产的控制措施,大力采用新技术、新工艺和新材料,降低成本。在施工过程中,责任到人,实行目标管理,精心组织施工,确保优质、高效、高速、安全、文明生产。总之,我司愿以自身雄厚的技术力量和丰富的施工经验,认真尽智能化弱电系统工程建设单位的职责,兢兢业业,尽心尽力,优质、高效的完成XXX园视频监控安装工程。综合上理由,我司制定以下各项目标: 1)工期目标: 工程开工日期自承包人与发包人签订施工合同并接到发包人通知的进场日期起,至完成各系统调测试并通过初步验收止,计划的施工总工期为20日历天。 在保证质量目标的前提下,通过在人员组织、施工工艺、设备投入、材料供应等方面进行精心组织,争取工程早日竣工并投入使用。 2)质量目标: 通过精心设计、施工和调试,使智能化系统工程质量满足国家相关的施工、验收规范和标准,以及招标文件中规定的系统功能和技术指标,达到施工方在投标文件中表述的验收标准和方案。符合《建筑工程实施质量验收统一标准》(GB50300-2001)的要求。3)安全目标: 按五无标准(无死亡、无重伤、无火灾、无中毒、无倒塌),严格按建设部一标三规范组织施工。遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。

监控系统施工方案(最详细)

施工规范 11.1. 编制说明 11.1.1.适用范围 本施工组织设计适用于*****。 11.1.2.编制依据 系统招标文件 工程设计图纸 国家现行施工规范、操作规程、验收标准 XXXX区有关规定与指导性文件 XXXX区地区气象与地区条件 本公司丰富得设计、施工经验 11.2. 指导思想与实施目标 11.2.1.指导思想 本工程施工组织设计得指导思想就是: ?以质量为中心,采用质量管理与质量保证等系列标准; ?编制项目质量计划,选派高素质得项目经理、总工程师与工程技术管理人员; ?按国际惯例实施项目法施工,认真做好项目计划、项目实施、质量控制与项目监控; ?积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备,精心组织、科学管理,优质高速地完成本工程施工任务。

11.2.2.实施目标 发挥先进技术与机械设备得优势,科学地组织施工,采用娴熟得工艺推广应用科技成果;以有力得技术手段,促进施工顺利进行,严格履行合约,确保以下实施目标: 质量目标:严格按施工验收规范及设计要求组织施工,一次交验合格,质量优良。 工期目标:服从工程得总体工期,确保按合同工期按时交工。 安全目标:完善安全措施,提高安全意识,坚决杜绝死亡、重伤事故得发生,轻伤事故发生率小于1‰。 文明施工目标:划分职责,严格按总平面管理及进出场安全保卫制度工作,按CI标准化管理工地,确保文明施工目标得实现。 服务目标:信守合约、密切配合、认真协调与各有关方面得关系,接受甲方及监理单位对工程质量、进度、计划得协调与监督,并做好交工交接工作与售后服务工作。 11.3. 施工组织与施工部署 11.3.1.施工组织 11.3.1、1、成立工程项目部 为了顺利、圆满地完成此次工程施工任务。在合同签订后,我公司将指派经验丰富得项目经理组成工程项目部。配备精干、有力得技术人员与管理人员组成一个工程项目管理团队,具体操作整个工程得承包管理。并将工程项目部得人员组成与联系方式报业主、监理与设计单位。 11.3.1.2. 工程项目部得职责 工程项目管理部将全面负责工程得设计优化、施工组织计划、工程质量控制、工程进度控制,与各方得工作协调,现场施工督导、技术质量控制直至项目收尾完工。 11.3.1.3. 工程项目管理部组织结构 对于本工程,我公司计划将选派公司项目经理对工程总负责,总工担任技术总负

大厦监控解决方案

XXXX大厦 闭路电视监控系统 设计方案 广东宝龙华达通科技有限公司 2004年03月

目录 一、系统概述 (3) 二、系统设计目标 (3) 三、系统设计原则、依据 (4) 3.1 设计原则 (4) 3.2 设计依据 (5) 四、总体设计 (6) 4.1 需求分析 (6) 4.2 设计功能描述 (13) 4.3 总体设计方案 (114) 4.4 系统结构原理图 (15) 五、系统选型和配置说明 (15) 六、系统防雷设计 (22) 七、系统供电与控制室要求 (23)

一、系统概述 近年来,随着科技的进步和经济的发展带来了整个社会生活水平的提高,人们生活不再仅仅局限于传统的衣、食、住、行,对周围的居住环境及环境安全越来越重视,安全技术防范作为保护人民生命和财产的重要工具也越来越被广大消费者所重视。在银行、博物馆、政府机构、商店(超市)、居民社区等已经得到广泛应用。闭路电视监控系统作为安全防范系统最基本、最重要的子系统,得到了最为广泛的应用。采用闭路监控为主的多种技术防范结合的系统是预防和制止犯罪最为有效的措施。 目前,在我国各行业中广泛使用的闭路监控系统大多为模拟方式,其主要特点是:系统采用矩阵主机控制,通过电视墙监视前端目标,采用长延时模拟录像机进行录像和回放;其主要缺点:当录像资料需要长时间备份时,需要大量的录像磁带,消耗大量的人力和物力,并且在录像回放检索时操作不方便。因此,基于数字存储技术的硬盘录像系统经过几年的发展,至今,技术已经完全成熟,很好地解决了传统图像存储及回放等技术难题。 数字硬盘录像系统不仅存储费用低、效率高,而且还具有网络传输、远程传输和循环存储等优点。与此同时,硬盘录像系统的数字化和传输网络化等先进技术可以实现与防盗报警等系统联网联动,及时准确地反馈现场信息,为报警事件提供充分可靠的依据。 二、系统设计目标 在进行闭路监控系统设计的时候,依照贵公司对该系统的基本需求,本着架构合理、安全可靠、产品主流、低成本、低维护量作为出发点,并依此为贵公司提供先进、安全、可靠、高效的系统解决方案。 架构合理:就是要采用先进合理的技术来架构系统,使整个系统安全平稳的运行,并具备未来良好的扩展条件。 稳定性和安全性:这是贵公司最关心的问题,只有稳定运行的系统,才能确保贵公司闭路监控系统平稳运行。系统的技术先进性是系统高性能的保证和基础,同

施工组织设计(安防监控系统)

施工组织设计/技术案报验单工程名称:

一、工程概述 工程名称: XXXX小区建立一套综合性电视监控系统,包含平禹煤电家属院,和谐小区及边道路监控等。该系统24小时不间断工作,记录监测资料。系统将前端数字信号通过部局域网络传输到各小区监控室。整个系统留有向接出警中心联网的通信接口,并能连接上位管理计算机,设置系统服务器,承担整个系统的数据管理和与其他系统的数据共享,数据存放于硬盘录像机上。通过部网络实现与管理自动化、通信自动化的集成。 系统组成 前端设备:系统设置室外XXX台红外枪机、360°红外摄像球机XXX台;负责监控小区道路、楼宇、围墙等; 控制部分:由24口核心交换机、视频解码服务器、管理服务器、32路硬盘录像机等组成,完成视频信号放大,分配图像信号,切换摄像机等功能。 显示部分:将所有视频图像显示在各小区监控中心的由XXXX寸液晶监视器组成的监视墙上。 监控中心机房:位于各小区指定控中心,机房安装系统控制和显示部分。 人员投入 项目管理人员:项目经理、副经理、安全员等预计8人,其中特殊工种4人,建造师1人,安全员1人,预算员1人,材料管理人员1人; 施工力量投入:计划投入各种施工人员30人。

二、执行标准名称及编号 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001 《智能建筑工程质量验收规》GB 50339-2003 《安全防工程技术规》GB 50348-2004 《入侵报警系统工程设计规》GB 50394-2007 《视频安防监控系统工程设计规》GB 50395-2007 《视频安防监控系统技术要求》GA/T 367-2001 三、施工管理组织机构 针对平禹煤电家属生活区监控系统改造工程的特点,本着规的施工管理,合理的施工流程,先进的施工法,完善的组织机构建设和技术保证措施以及完善的人力、物资、后勤供应保证的原则,特作以下布署: 1.施工容: A.分支光缆敷设; B.网线、电源线敷设; C.安装摄像头 D.安装门禁系统 E.安装与调试;; F.统一调试; G.培训交接; H.安装工程施工和验收资料的文档。 2.工程期限:合同签订后20天。 3.工程质量:合格

监控系统施工方案范本

监控系统施工方案范本公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

监控系统施工方案范本

11.1.编制说明 11.1.1.适用范围 本施工组织设计适用于*****。 11.1.2.编制依据 系统招标文件 工程设计图纸 国家现行施工规范、操作规程、验收标准 XXXX区有关规定和指导性文件 XXXX区地区气象和地区条件 本公司丰富的设计、施工经验 11.2.指导思想和实施目标 11.2.1.指导思想 本工程施工组织设计的指导思想是: 以质量为中心,采用质量管理和质量保证等系列标准; 编制项目质量计划,选派高素质的项目经理、总工程师和工程技术管理人员; 按国际惯例实施项目法施工,认真做好项目计划、项目实施、质量控制和项目监控; 积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备,精心组织、科学管理,优质高速地完成本工程施工任务。

11.2.2.实施目标 发挥先进技术和机械设备的优势,科学地组织施工,采用娴熟的工艺推广应用科技成果;以有力的技术手段,促进施工顺利进行,严格履行合约,确保以下实施目标: 质量目标:严格按施工验收规范及设计要求组织施工,一次交验合格,质量优良。 工期目标:服从工程的总体工期,确保按合同工期按时交工。 安全目标:完善安全措施,提高安全意识,坚决杜绝死亡、重伤事故的发生,轻伤事故发生率小于1‰。 文明施工目标:划分职责,严格按总平面管理及进出场安全保卫制度工作,按CI标准化管理工地,确保文明施工目标的实现。 服务目标:信守合约、密切配合、认真协调与各有关方面的关系,接受甲方及监理单位对工程质量、进度、计划的协调和监督,并做好交工交接工作和售后服务工作。 11.3.施工组织和施工部署 11.3.1.施工组织 .成立工程项目部 为了顺利、圆满地完成此次工程施工任务。在合同签订后,我公司将指派经验丰富的项目经理组成工程项目部。配备精干、有力的技术人员和管理人员组成一个工程项目管理团队,具体操作整个工程的承包管理。并将工程项目部的人员组成和联系方式报业主、监理和设计单位。

安防监控系统建设施工技术方案

安防监控系统建设施工技术方案 一、方案概述 随着现代化企业制度在我国的普及和深化发展,企业的信息化建设不断深入,各企业特别是大中型企业都加快了信息网络平台的建设;企业正逐步转向利用网络和计算机集中处理管理、生产、销售、物流、售后服务等重要环节的大量数据。 为了更好的保护财产及酒店的安全, 根据企业用户实际的监控需要,在酒店的大厅,楼道,过道,机房,停车场等重点部位安装摄像机。监控系统将视频图像监控, 实时监视, 多种画面分割, 多画面分割显示, 云台镜头控制, 打印等功能有机结合的新一代监控系统,同时监控主机自动将报警画面纪录, 做到及时处理, 提高了保卫人员的工作效率并能及时处理警情,能有效的保护酒店的财产和工作人员的安全, 最大程度的防范各种入侵,提高处理各种突发事件的反映速度, 给顾客提供一个良好的环境, 确保整个酒店的安全。 酒店工作人员利用桌面微机,随时了解各主要区域的安全状况,处理突发事件,酒店闭路监控系统实施可实现其功能为: 1 实时对大门,楼道进行高清晰视频监控 2 可录制各点的视频录像以备安防查用 3 有效保证前台人员的安全规范操作 4 调节镜头的焦距可以清晰的观测到客人出入的具体细节为进一步满足社会经济发展与人们文明生活的高标准要求,创造一个安全、舒适、温馨、高效的住宿环境,根据酒店实际情况,酒店监控分为室内监控和室外监控两部分,室内为酒店内部的监控,夜晚有灯光光线较好,使用普通摄相机即可,室外部分夜晚无路灯,采用红外摄相机以提高监控效果。 二、设计原则本项目方案设计遵循技术先进、功能齐全、性能稳定、节约成本的原则。并综合考虑施工、维护及操作因素,并将为今后的发展、扩建、改造等因素留有扩充的余地。本系统设计内容是系统的、完整的、全面的;设计方案具有科学性、合理性、可操作性。其具有以下原则: 1、先进性与适用性系统的技术性能和质量指标应达到国际领先水平;同时,系统的安装调试、软件编程和操作使用又应简便易行,容易掌握,适合中国国情和本项目的特点。该系统集国际上众多先进技术于一身,体现了当前计算机控制技术与计算机网络技术的最新发展水平,适应时代发展的要求。同时系统是面向各种管理层次使用的系统,其功能的配置以能给用户提供舒适、安全、方便、快捷为准则,其操作应简便易学。 2、经济性与实用性充分考虑用户实际需要和信息技术发展趋势,根据用户现场环境,设计选用功能和适合现场情况、符合用户要求的系统配置方案,通过严密、有机的组合,实现最佳的性能价格比,以便节约工程投资,同时保证系统

相关文档
相关文档 最新文档