文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › abb10kv真空接触器

abb10kv真空接触器

abb10kv真空接触器
abb10kv真空接触器

标题:abb10kv真空接触器

一:触器适用于建筑业和工业领域,如:电机控制、保暖和通风、空调、水泵、提升设备、照明和校正功率因数等。ABB接触器的规格包括4和5.5KW的微型接触器、高达400kW的接触器组(AC3),建筑用接触器(家用和工业用),拍合式接触器,热过载继电器和电子继电器,以及完整的附件,确保选择灵活性和满足客户需求,公司制造工厂位于海西经济区的核心----美丽的鹭岛厦门。

二:ABB断路器可为快速恢复运行条件(防止故障发生),并提供最好的解决方案,同时可提供最优的电气安装保护。从微型断路器到高分断能力的塑壳/空气断路器

三:小型断路器多级:ABB断路器可为快速恢复运行条件(防止故障发生),并提供最好的解决方案,同时可提供最优的电气安装保护。从微型断路器到高分断能力的塑壳/空气断路器

四:变频器主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度,并以其稳定的性能、丰富的组合功能、高性能的矢量控制技术、低速高转矩输出、良好的动态特性及超强的过载能力,在变频器市场占据

着重要的地位。

CKJ5.真空接触器.使用说明书

CKJ5系列 低压交流真空接触器 使 用 说 明 书XXXXXXXX X X有限公司

目录 1 概述 (1) 2 总体结构、工作原理及其工作特性 (1) 3 产品主要技术参数 (2) 4 产品外形尺寸、重量 (2) 5 产品使用、操作方法 (3) 6 参数设定及调试 (3) 7 故障分析及排除 (3) 8 运输、贮存要求 (3) 9 开箱及检查 (4) 10 注意事项 (4)

安装使用前请仔细阅读使用说明书 1 概述 1.1 主要用途及适用范围 CKJ5系列低压交流真空接触器,适用于交流50Hz、额定工作电压至1140V,额定工作电流至600A的电力系统中,远距离接通与分断线路及频繁地起动和停止控制交流电动机用;并适宜与各种保护装置(JDB电子综合保护器、JR9型过流保护装置、阻容吸收装置)组成磁力起动器,特别适宜组成防爆型磁力起动器。 1.2 产品特点 采用真空灭弧技术,具自接通分断能力强、电寿命长、工作可靠性高、工作过程中几乎没有噪音等特点 1.3 使用环境 a.海拔高度不超过2000m; b.周围空气温度最高不超过+40℃,最低不低于-5℃; c.周围空气相对湿度,不大于95%(+25℃时); d.安装与垂直面倾斜度不超过15度; e.无显著冲击,振动和摇动的场合; f.无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和蒸气的环境中; g.在没有雨雪侵袭的地方; h.在三级污染以下的环境中; j.使用类别:AC3、AC4。 1.4 型号组成及其代表意义 C K J 5 –□ / □ 额定电压(V) 额定电流(A) 设计序号 交流 真空 接触器 2 总体结构、工作原理及其工作特性 2.1 真空接触器主要由真空灭弧系统、电磁系统、杠杆传动系统、辅助触头、整流装置、绝缘框架、底座等组成;零部件少,结构紧凑; 2.2 触头被封闭在与外界隔绝的真空灭弧室中,不会因外部污染而影响其工作; 2.3 以真空为熄弧介质,分断能力强、电寿命长,如AC-4电寿命平均3~4万次,有的产品可高达6万次以上,这对其他接触器来说是困难的; 2.4 电弧不外喷(即喷弧距离为零),不会引发火灾、爆炸等事故; 2.5 工作过程中不会扩散出对人体有害的气体,保证工作环境的清洁;

CJK5-80交流真空接触器

CKJ5-80/1.14真空开关的详细产品说明 【详细说明】 公司:乐清市民耀电器开关厂 【CKJ5-63/1140真空接触器,交流真空接触器】产品详细说明 【CKJ5-63/1140真空接触器,交流真空接触器】简介: 适用于交流50HZ,额定工作电压至1140V,额定工作电流125—400A的电力网络,供直接或远距离接通和分断主电路之用。因主触头在高真空环境中工作,因此居有电弧不外露、体积小、重量轻、寿命长、维修周期长等优点,特别适宜于组成各种路灯控制器及工作于油田、化工等场合。 CKJ5-80/1.14低压交流真空接触器分为单极型和三极型,CKJ5真空接触器适用于交流50Hz,主回路额定工作电压660-1140V(即1.14KV)及主电路工频耐压达4200V,控制电路电压可为36,110,220,380V,额定工作电流至80-630A 的电力系统中,接通与分断线路及频繁的起动和控制交流电动机之用。并适用于各种保护装置组成的磁力起动器。 一、【CKJ5-63/1140真空接触器,交流真空接触器】工作条件 1.海拨高度不超过2000米。 2.环境空气温度:-25~+40℃。 3.空气相对湿度:环境空气温度为+25℃时不超过50%,在较低温度下可以有较高的相对湿度。最湿月份的平均温度为+25℃时,月平均最大相对湿度为90%。4.安装面与垂直面的倾斜度不超过15°。安装类别通常为第Ⅲ类。 5.环境污染等级为3级。 6.振动不大于30米/秒的场。 二、【CKJ5-63/1140型交流真空接触器,高压真空接触器】主要技术参数 额定电压 1140V 额定电流 80A 控制电压 36V(AC) 频率 50HZ 三、【CKJ5-63/1140真空接触器,交流真空接触器】结构及工作原理 接触器由真空开关管、绝缘架,动臂、磁路支撑架、电磁操作机构及整流装置组成。电磁操作机构由铁心、线圈、磁极板、衔铁板、转轴、动臂等组成。真空开关管静导电板通过螺钉固定在绝缘架上,绝缘架与左右支撑板及磁路支撑架用螺钉联结。当线圈通电后衔铁吸合,带动动臂和动导杆等,使真空开关管动触头运动,与静触头接触,使接触器处于闭合状态。当线圈断电后,在反力弹簧作用下衔铁板释放,动静触头分离使接触器处于分断状态。电磁操作机构由铁心、线圈、磁极板、衔铁板、转轴、动臂等组成。辅助触头位于衔铁板一端,由衔铁上下运动带动辅助触头运动。 四、【CKJ5-63/1140真空接触器,交流真空接触器】安装、调整及更换天关管1.安装 ⑴安装前应检查安装平面,安装面不平时用垫片调整。

真空接触器-熔断器组合电器的应用

真空接触器—熔断器组合电器的应用 冯建兴厦门兴厦控电气有限公司 摘要:通过对高压真空接触器-熔断器组合电器(F-C回路)的功能分析,介绍其与真空断路器在应用方面的区别和优势。 关键词:高压真空接触器;F-C回路;应用 Application of Vacuum Contactor-Fuse Combinations Feng Jianxing Xiamen Xingxiakong Electric Co., Ltd. Abstract:Introduced the difference on application of vacuum contactor-fuse combinations, based on the technical principle. Key Words:Vacuum Contactor; F-C Circuit; Application; 0 前言 在国外的3~24kV配电系统中,通常除了重要的进线开关、母联开关或控制主变的开关外,其余中小容量的变压器、电动机以及箱变,多采用相应负荷电流较小的小型开关装置来实现控制。 真空接触器基于结构简单、操作功小、易于控制,尤其是它能频繁操作、体积紧凑的突出特点,最适合控制频繁起动的高压电动机、水泵、风机以及冶炼熔炉变压器等设备,已成为一种性能非常优越的新型起动装置,许多国家已大量使用,因此迅速发展成为一大类真空开关电器产品。 真空接触器-熔断器组合电器是利用能开断大范围短路电流的高压熔断器与可频繁操作的真空接触器配合,应用于发电、石化、冶金等工业的电力拖动系统,作为频繁起动的电动机的起动装置,因此也被称为综合起动器(简称F-C回路)。可代替断路器,成为一种经济的开关装置。 1 F-C回路的原理和特点 与断路器不同,接触器除手动操作外,只有一个休止位置。接触器能关合、承载和开断正常电流及规定的过载电流。其真空灭弧室采用杯状触头(多为AgWC材料或CuWTe材料),具有截流值低、操作功小、可频繁操作等特点。真空接触器一般都采用电磁操动机构,能够与真空灭弧室特点相匹配,具有功耗小、寿命长、可频繁动作等优势。正是因此,接触器在频繁启动类负载的应用较为普遍,特别在电动机负载的保护和控制上更具优势。 高压限流熔断器在电流动作范围内,能够将短路故障电流限制到远低于预期电流峰值

JCZ系列真空接触器-说明书

户內三相交流高压真空接触器 安装使用说明书 JCZ1-7.2、12D/D630-6.3系列 JCZ5-3.6D/D630-6.3系列 JCZ5-7.2D(J)/D630-6.3系列JCZ5-12D(J)/D630-6.3系列 JCZ7-7.2、12D(J)/D630-6.3系列

目录 1、概述----------------------------------------------------------------------------------------(2) 2、型号及含义------------------------------------------------------------------------------(2) 3、使用条件、环境------------------------------------------------------------------------(2) 4、主要技术指标---------------------------------------------------------------------------(2) 5、结构和工作原理------------------------------------------------------------------------(4) 6、安装----------------------------------------------------------------------------------------(4) 7、使用----------------------------------------------------------------------------------------(4) 8、调整和维修--------------------------------------------------------------------------------(5) 9、运输、贮存--------------------------------------------------------------------------------(6) 10、开箱、捡查------------------------------------------------------------------------------(6) 11、随机文件---------------------------------------------------------------------------------(7) 12、订货须知---------------------------------------------------------------------------------(7) 13、外形尺寸与安装尺寸图--------------------------------------------------------------(7) 14、电气原理与接线图---------------------------------------------------------------------(10)

真空接触器技术规范

晨诺电气 企业标准 Q/CN004-06 CKJ3B 投切电容器型交流真空接触器 发布日期:2007年10月 实施日期:2007年10月

晨诺电气企业标准 Q/CN004-06 CKJ3B-800/1.6KV投切电容器型交流真空接触器 1、主题容与适用围 本标准规定了CKJ3B-800/1.6KV投切电容器型交流真空接触器的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存. 本标准只适用于CKJ3B-800/1.6KV投切电容器型交流真空接触器(以下简称真空接触器). 2、引用标准 GB311·1低压输变电设备的绝缘配合 GB/T14808-2001交流低压接触器和基于接触器的电动机起动器 GB·3096 3~35KV交流金属封闭开关设备 GB191包装储运图示标志 JB2759机电产品包装通用技术条件 JB/DQ25533~35KV交流金属封闭开关设备产品质量分等检查导则 JB/DQ4143 CKJ1交流真容接触器 3、名词术语代码 3、1 真空接触器:开关触点采用真空开关管,开关管动触头和静触头处在开 关管的真空状态中,由机械电磁系统和机械锁扣装置的交替作用对额定电压、额定电流进行合闸、分闸操作的控制装置. 3、2触头开距:真空开关管断开后动触点和静触点之间的距离. 3、3超程:真空接触器工作时的安全行程. 3、4极限分断能力:真空接触器允许开断的最大故障电流. 3、5额定关合电流:真空接触器工作时允许短时分合电流. 3、6非敞开装置:在不遭受大气压影响设备中使用的装置. 4、机构形式和基本技术参数 4、1机构形式:电磁机械闭锁式

4、2.1基本技术参数 相相、相地工频耐压(1min) (KV) 4、2.2防护等级:IP30 4、3外形尺寸: 长350mm×宽245mm×高380mm 4、4产品型号及含义:

交流高压真空接触器技术条件 文档

交流高压真空接触器技术条件 编制: 审核: 批准: 2016年1月20日修订

一.范围: 本标准规定了交流高压真空接触器的术语、技术要求、运输与贮存。 本标准适用于额定电压3.6KV,频率50Hz及以下电力系统中使用的户内安装的交流高压真空接触器(以下简称接触器)。接触器可用于开断、关合相同等级的交流高压电动机,变压器的负载回路。本标准也适用于接触器的操作装置及辅助设备。 二.规范性引用文件: 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款,凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可以使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 14808-2001交流高压接触器和基于接触器的电动起动器。三.术语: GB/T 14808-2001中第3章适用于本标准。 四.技术要求: 4.1.额定值 额定值除下列规定外,应按照GB/T 14808-2001中第4章规定接触器的要求。 4.1.1.额定电压应符合表1规定

表1额定电压 项目 额定电压 7.2KV系列2)12KV系列3) 主回路7.2KV 12KV 控制回路AC110V,220V,380V DC110V,220V AC110V,220V,380V DC110V,220V 注:1).特殊规格根据用户要求定制; 2).设计额定电压为7.2KV的产品; 3).设计额定电压为12KV的产品; 4.1.2.额定工作电流应符合表2规定 表2额定电流 系列160A系列250A系列400A系列630A系列额定工作电流160A 250A 400A 630A 4.1.3.机械寿命 机械寿命为30万次; 4.1.4.额定工作功率 机械保持:合闸≤1000VA,分闸≤1000VA 电保持:合闸≤1000VA,保持≤1000VA 4.1. 5.额定工作频率 额定工作频率为50Hz~60Hz。 4.1.6.额定关合、开断电流 按GB/T 14808-2001中第6章表10执行。 4.1.6.1 在关合试验的过程中不可发生触头熔焊或影响继续正常工作的现象。 4.1.6.2 开断后能正常条件下继续工作,开断电流用电流交流分量

接触器的结构及工作原理

接触器的结构及工作原理 交流接触器又可分为电磁式和真空式两种。 2 型号说明 (1)以上型号为标准型号,近年来,新开发了B系列交流接触器,其型号为BXX。 (2)交流接触器型号为CJ。直流接触器型号为CZ。 3 电磁式交流接触器的结构和工作原理 交流接触器的原理、选择和接法 交流接触器是广泛用作电力的开断和控制电路。它利用主接点来开闭电路,用辅助接点来执行控制指令。主接点一般只有常开接点,而辅助接点常有两对具有常开和常闭功能的接点,小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用。 交流接触器的接点,由银钨合金制成,具有良好的导电性和耐高温烧蚀性。 交流接触器主要有四部分组成:(1) 电磁系统,包括吸引线圈、动铁芯和静铁芯;(2)触头系统,包括三副主触头和两个常开、两个常闭辅助触头,它和动铁芯是连在一起互相联动的;(3)灭弧装置,一般容量较大的交流接触器都设有灭弧装置,以便迅速切断电弧,免于烧坏主触头;(4)绝缘外壳及附件,各种弹簧、传动机构、短路环、接线柱等。 工作原理: 当线圈通电时,静铁芯产生电磁吸力,将动铁芯吸合,由于触头系

统是与动铁芯联动的,因此动铁芯带动三条动触片同时运行,触点闭合,从而接通电源。当线圈断电时,吸力消失, 动铁芯联动部分依靠弹簧的反作用力而分离,使主触头断开,切断电源。 交流接触器的选择: (1)持续运行的设备。接触器按67-75%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是67-75A以下的设备。 (2)间断运行的设备。接触器按80%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是80A以下的设备。 (3)反复短时工作的设备。接触器按116-120%算。即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是116-120A以下的设备。 还要考虑工作环境和接触器的结构形式。 还要说明的一点是:由于市场竞争激烈,国内有些厂家为降低成本,已经在偷工减料,比如:在线圈的制作减小线径甚至少绕匝数,在触头上用不符合国标的材料或厚度和截面都不够。这种情况不仅体现在接触器上,在其他如短路器等产品上也是如此。造成在实际使用中,标的是100A的接触器或短路器,其实际负载量只能在80A甚至更低,故障率很高。所以,现在有流行的说法是:用国产低端产品,要按其铭牌说明的额定容量打7折使用! 接法: 一:一般三相接触器一共有16个点,三路输入,三路输出,两组常开辅助触头,两组常闭辅助触头,还有是控制点两个(接触器线圈)。输出和输入是对应的,很容易能看出来。如果要加自锁的话,则需要

CKG3高压真空接触器

CKG3真空接触器 真空接触器利用真空灭弧室灭弧,用以频繁接通和切断正常工作电流,通常用于远距离接通和断开中、低压频繁起停的6kV、380V(660V、1140V)交流电动机。 目录 1.概述 2.组成 3.工作原理 4.优点 5.故障原因 6.CKG3系列电流尺寸图 概述 真空交流接触器广泛适用于,煤矿,电力,冶金,纺织。高层建筑等各种行业部门。 真空交流接触器适用于交流:50HZ.额定电压:1140V,额定电流63至630A的馈电网络,供远距离接通和分断电路,以及频繁起动和停止交流电动机之用。特别适宜与各种保护装置配合组装成隔爆型电磁起动器。 组成 真空接触器主要由真空灭弧室和操作机构组成。真空灭弧室具有通过正常工作电流和频繁切断工作电流时可靠灭弧两个作用。但不能切断过负荷电流和短路电流。操作机构是由带铁芯的吸持线圈和衔铁构成。线圈通电,吸引衔铁,接触器闭合;线圈失电,接触器断开。吸持线圈一般有直流和交流两种形式。 真空灭弧室的外壳用玻璃或陶瓷绝缘材料制成,内部的真空度通常在0.01Pa以上。由于壳内的空气少,触头开距可以做得很小,电弧也较容易被熄灭。触头材料一般用铜、锑、锇等合金制成。灭弧室内屏蔽罩的作用是,当分断电流时,凝结触头间隙中扩散出来的金属蒸汽,有助于熄弧,还可以防止金属蒸汽溅落到绝缘外壳上降低其绝缘强度。动触头与外壳下端用波纹管连接,动触头可以上下运动又不会漏气。 工作原理 真空接触器通常由绝缘隔电框架、金属底座、传动拐臂、电磁系统、辅助开关和真空开关管等部件组

成。当电磁线圈通过控制电压时,衔铁带动拐臂转动,使真空开关管内主触头接通,电磁线圈断电后,由于分闸弹簧作用,使主触头分断。 真空开关管是以上封盖、下封盖、金属波纹管和陶瓷管等组成,该真空开关管,外壳采用95瓷绝缘材料制成波纹式的瓷管,它具有爬电距离大、机械强度高、耐热和耐冲击的特点。真空开关管内封装一对动静触头,触头材料采用耐磨且低截流值的Cu-W-Wc,这样在满足开断性能的条件下,减小开断过程中由于截流引起的过电压,提高了真空开关管的使用电寿命。当金属波纹管轴向运动时带动动触头做分合闸动作。 电磁系统考虑实际吸力特性和反力特性良好配合,以及发挥接触器运行时噪音低、节电的优点,采用滞留双线圈由起动和维持两绕组组成,通过辅助开关切换,为了便于用户进行交流电源操作,接触器带有桥式整流装置。 机械锁扣:当闭合线圈通电时,接触器吸合,机械锁扣锁住:当脱扣线圈通电时,机械锁扣脱扣,接触器释放,脱扣线圈在热态时,其电压在Us85%-110%范围内使接触器可靠释放。 优点 真空接触器熄弧能力强,耐压性能好,操作频率较高,寿命长,无电弧外喷,体积小、重量轻、维修周期较长。真空接触器的真空灭弧室制造时工艺要求很高,如果工艺不良,灭弧室的真空容易下降。触头材料材质不好,在分断电流时会出现"截流过电压"现象,即在分断电流时,由于真空灭弧室的熄弧能力很强,电弧电流不是自然过零时切断,而是从电流的某一值突然降到零,由此而出现高的过电压。截流电压会危及电气设备的安全运行。 故障原因 真空接触器是否有故障,可以根据其能否准确无误地合闸、分闸并可靠地保持在合闸、分闸位置来判断。主回路方面的故障,可以从接触器例行的检修和维护中发现并排除。 主要的常见故障原因分析如下: 不能储能:不能储能是真空接触器较常见的故障之一,特别是棘轮、棘爪驱动的储能机构,故障概率较高。储能机构要完成储能动作,主要取决于储能电动机、驱动机构、定位件这3个环节。紧紧抓住这3个环节,很容易找出故障的症结。 无合闸动作:发生无合闸动作故障,主要与合闸电磁铁是否吸合、储能是否到位、定位件动作是否正常有关。 空合:有合闸动作但合不上闸称之为空合。在分析此类故障时,首先应从合闸保持(锁扣)入手分析,然后再分析是否与储能部分有关。 不分闸:在此需强调指出,接触器发生拒动、空合等情况时,在分析检修接触器主体之前,要充分判断一下原因是否出在控制及二次元件如辅助开关、端子排等方面,然后再进行接触器的分析诊断。 CKG3系列电流尺寸图

高压真空接触器-高压限流熔断器组合电器在发电厂中的应用

高压真空接触器——高压限流熔断器组合电器 在发电厂中的应用 无锡市蓝虹电子有限公司沈兴元副总工程师 [摘要]本文介绍了高压真空接触器,高压限流熔断器的技术特性,以及两者在电厂内控制系统中的选配原则,并得出在1600KV A及以下的变压器回路、 1200kW及以下的高压电动机回路和1200KVar及以下的电容器组,更适用于使用高压真空接触器加熔断器组合电器,超出此范围则使用断路器。[关键词]高压真空接触器、高压限流熔断器、电动机、变压器、电容器。 1、序言 随着我国经济建设的快速发展,对电力的需求越来越多,特别是去年夏天全国出现电荒后,现已演变成全年性全天候的缺电状况。由此全国各地纷纷上马建设发电厂。在发电厂的厂用高压用电系统中,现在大都设计成高压限流熔断器(F)和高压真空接触器(C)回路,以下简称F-C回路。我公司去年仅F-C回路单元销售800套,今年已有500套的订单合同。所以本文就高压真空接触器、高压限流熔断器和高压电动机、变压器、电容器的选用配合和保护等问题逐一介绍和分析。 2、高压真空接触器 高压真空接触器在F-C回路中作为操作元件,由于其有特殊的结构,特别适用于需大量分闸、合闸操作循环的场合,是频繁操作的理想电器。 2.1 真空接触器的形式 真空接触器的外形见图(一) 它主要由真空灭弧室、绝缘固定架、操动机构、锁扣机构、底盘手车等组成,绝缘固定架上安装了熔断器支座,支座上装配有联动脱扣机构,即便只有一相熔断器熔断时,也能使接触器联动跳闸,同样地,即便只有一相熔断器未安装时,该联动机构也能防止接触器合闸。 2.2真空接触器的开断原理 真空接触器的主触头是密封在以

真空灭弧室的基本结构和工作原理

真空灭弧室的基本结构和工作原理 真空灭弧室,又名真空开关管,是中高压电力开关的核心部件,其主要作用是,通过管内真空优良的绝缘性使中高压电路切断电源后能迅速熄弧并抑制电流,避免事故和意外的发生,主要应用于电力的输配电控制系统,还应用于冶金、矿山、石油、化工、铁路、广播、通讯、工业高频加热等配电系统。具有节能、节材、防火、防爆、体积小、寿命长、维护费用低、运行可靠和无污染等特点。真空灭弧室从用途上又分为断路器用灭弧室和负荷开关用灭弧室,断路器灭弧室主要用于电力部门中的变电站和电网设施,负荷开关用灭弧室主要用于电网的终端用户。 我公司生产的多种型号的真空灭弧室,按其用途、参数、开断容量可分为断路器用真空灭弧室、负荷开关用真空灭弧室、接触器用真空灭弧室、重合器用真空灭弧室和分段器用真空灭弧室等。 其结构形式均由气密绝缘外壳、导电回路、屏蔽系统、波纹管等部分组成。 1.排气管保护罩 2.排气管密封刀口 3.环氧树脂填料 4.定端盖版 5.定导电杆 6.屏蔽筒 7.玻壳(或陶瓷壳) 8.定触头座 9.定触头 10.动触头 11.动触头座 12.动导电杆 13.波纹管 14.均压罩 15.动端盖版 16.导向套 1、气密绝缘系统 由玻璃或陶瓷制成的气密绝缘外壳、动端盖板、定端盖板,不锈钢波纹管组成了气密绝缘系统。 为了保证玻璃、陶瓷与金属之间有良好的气密性,除了封接时要有严格的操作工艺外,还要求材料本身的透气性尽量小和内部放气量限制到极小值。不锈钢波纹管的作用不仅能将真空灭弧室内部的真空状态与外部的大气状态隔离开来,而且能使动触头连同动导电杆在规定的范围内运动,以完成真空开关的闭合与分断操作。 2 、导电系统 定导电杆、定跑弧面、定触头、动触头、动跑弧面、动导电杆构成了灭弧室的导电系统。其中定导电杆、定跑弧面、定触头合称定电极,动触头、动跑弧面、动导电杆合称动电极,由真空灭弧室组装成的真空断路器,真空负荷开关和真空接触器合闸时,操动机构通过动导电杆的运动,使两触头闭合,完成了电路的接通。为了使两触头间的接触电阻尽可能减小且保持稳定和

10K隔离开关真空接触器交流耐压试验

10KV隔离开关/10KV真空接触器交流耐压试验 ●安全预防措施 接地线棒、高压绝缘靴、高压绝缘手套等试验器具以及防护用品必须检验合格方可使用。 进入试验现场,试验人员必须戴高压绝缘手套,穿高压绝缘靴,戴安全帽。 在现场进行试验工作时,因试验的电压等级为42KV,试验人员应注意保持与带电体的安全距离不应小于《安规》中规定的距离1.5米。 试验现场应装设遮拦或围栏,悬挂“止步,高压危险!”的标示牌,并有专人监护,严禁非试验人员进入试验场地。 为保证人身和设备安全,在进行绝缘电阻测量和交流耐压试验后应对设备充分放电。 试验器具的金属外壳应可靠接地,试验仪器与设备的接线应牢固可靠。 变更接线或试验结束时,应首先将加压设备的调压器回零,然后断开电源侧刀闸,并在加压设备的输出端放电接地。 试验结束后,试验人员应拆除试验临时接地线,并对被试设备进行检查和清理现场。 ●实验工具

●隔离开关/主回路试验 检测隔离开关的操作机构合闸、分闸位置是否正确,分闸时,动触头与静触头距离不小于125mm,辅助触点、准确动作;合闸时,对于面接触,塞尺塞入深度:接触面宽度为50 mm及以下时,不应超过4 mm,在接触面宽度为60 mm 及以上时,不应超过6 mm。 二次回路的电子器件设备应拔出,未能拆掉的应将其两端短接,以免产生感应电压;主回路线缆不拆除。 将隔离开关三相动静触头短接;将真空接触器三相触头短接,真空接触器线圈通电,检查静触头与动触头接触情况。 采用25000V兆欧表测量主回路的隔离开关、真空接触器、绝缘子的绝缘电阻,绝缘电阻不应低于3000MΩ 戴上合格的绝缘手套,将接地线棒一端连接到接地极,手持绝缘杆一端,用裸线搭接主回路(兆欧表测 量)放电。 将工频耐压设备与主回路连接,测量相对地耐压,加至额定电压50%以上时,按照额定电压3%的速度缓慢加压,在5S内使试验电压平稳升到最大值42KV,保持1分钟,不应出现击穿、闪络。高压试验方法,应按国家现行标准《高电压试验技术第一部分一般试验要求》GB/T 16927.1、《高电压试验技术第二部分测量系统》GB/T 16927.2《现场绝缘试验施导则》DL/T 474.1~5及相关设备标准的标准规定进行。 采用上述放电方法对被测回路放电。 试验完毕,调压设备输出电压调至零,断开试验电源,实验设备放电(戴绝缘手套,使用接地线棒放电). ●真空接触器试验 检查合闸、分闸能力,当电源电压在75%~110%时,接触器可靠地吸合;当

真空接触器的组成

真空接触器的组成 真空接触器主要由真空灭弧室和操作机构组成。真空灭弧室具有通过正常工作电流和频繁切断工作电流时可靠灭弧两个作用。但不能切断过负荷电流和短路电流。操作机构是由带铁芯的吸持线圈和衔铁构成。线圈通电,吸引衔铁,接触器闭合;线圈失电,接触器断开。吸持线圈一般有直流和交流两种形式。 真空灭弧室的外壳用玻璃或陶瓷绝缘材料制成,内部的真空度通常在0.01Pa以上。由于壳内的空气少,触头开距可以做得很小,电弧也较容易被熄灭。触头材料一般用铜、锑、锇等合金制成。灭弧室内屏蔽罩的作用是,当分断电流时,凝结触头间隙中扩散出来的金属蒸汽,有助于熄弧,还可以防止金属蒸汽溅落到绝缘外壳上降低其绝缘强度。动触头与外壳下端用波纹管连接,动触头可以上下运动又不会漏汽 结构及工作原理。 真空接触器通常由绝缘隔电框架、金属底座、传动拐臂、电磁系统、辅助开关和真空开关管等部件组成。当电磁线圈通过控制电压时,衔铁带动拐臂转动,使真空开关管内主触头接通,电磁线圈断电后,由于分闸弹簧作用,使主触头分断 真空开关管是以上封盖、下封盖、金属波纹管和陶瓷管等组成,该真空开关管,外壳采用95瓷绝缘材料制成波纹式的瓷管,它具有爬电距离大、机械强度高、耐热和耐冲击的特点。真空开关管内封装一对动静触头,触头材料采用耐磨且低截流值的Cu-W-Wc,这样在满足开断性能的条件下,减小开断过程中由于截流引起的过电压,提高了真空开关管的使用电寿命。当金属波纹管轴向运动时带动动触头做分合闸动作。 电磁系统考虑实际吸力特性和反力特性良好配合,以及发挥接触器运行时噪音低、节电的优点,采用滞留双线圈由起动和维持两绕组组成,通过辅助开关切换,为了便于用户进行交流电源操作,接触器带有桥式整流装置。 机械锁扣:当闭合线圈通电时,接触器吸合,机械锁扣锁住:当脱扣线圈通电时,机械锁扣脱扣,接触器释放,脱扣线圈在热态时,其电压在Us85%-110%范围内使接触器可靠释放。 真空接触器的优点 真空接触器熄孤能力强,耐压性能好,操作频率较高,寿命长,无电弧外喷,体积小、重量轻、维修周期较长。真空接触器的真空灭弧室制造时工艺要求很高,如果工艺不良,灭弧室的真空容易下降。触头材料材质不好,在分断电流时会出现"截流过电压"现象,即在分断电流时,由于真空灭弧室的熄弧能力很强,电弧电流不是自然过零时切断,而是从电流的某一值突然降到零,由此而出现高的过电压。截流电压会危及电气设备的安全运行。 调整及更换天关管 当触头参数不符合要求或更换真空开关管后需作如下调整:

隔离开关,真空接触器纯机械联锁

隔离开关、真空接触器组成的高压控制系统系统的 纯机械联锁 用高压隔离开关作进线主开关的高压成套系统非常普遍,因为造价低,维修等费用也非常低.操作机构普遍采用CS6-1S手动操作机构. 如高压电容器柜,用来控制高压电容器的接入和退出。一次系统图见图1 的锁B 真空接触 器 图1. 隔离开关、真空接触器组成的高压控制系统一次系统图 需要将柜门、真空接触器、隔离开关进行互锁。保证(1)先断真空接触器,再拉隔离开关,防止带负荷拉隔离开关而引起高压电弧短路;(2)只有拉开隔离开关,才能打开柜门,防止人员误入高压带电间隔,造成事故;(3)在柜门打开时,不允许合隔离开关,避免高压的引入危及人身安全。 目前有两种常规设计: (1)隔离开关上安装位置开关,达到拉隔离开关时先断真空接触器的目的;门上安装高压带电显示器(带闭锁型);门上安装电磁锁。这样柜内有高压,显示器亮,提醒人们有电,同时,电磁锁被闭锁,门就不能打开。这种设计所需元件费用较高;门上还要开两个大孔来安装带电显示器和电磁锁。当门开着时,电磁锁不起作用,此时必须还要有锁住隔离开关不让合闸的措施,如在操作机构上加特殊的电磁锁锁住定位销孔,该电磁锁与门上装的行程开关串联,只有在门关好后才能开启电磁锁操作手柄动作。但如果手柄在分闸时分到一半没有到位,电磁锁没有销入定位销孔,此时与门上的行程开关就没有关联了,门没关也能操作手柄合闸.这个安全隐患是一直存在. (2)真空接触器的分合采用Lw2(KK)转换开关,用程序锁(JSN)进行程序控制。这种设计不能用按钮操作真空接触器,门上要开一个Φ33 大孔来安装程序锁,整个操作步骤很繁琐,有的还是电气连锁(如带电显示器与行程开关等就属于电气连锁),漏洞难免,费用也高。 采用简单的“二锁一钥匙”方案解决了系统的五防联锁。其设计特点:(1)成本低,费用不到常规设计的10%;(2)门上不用开大孔;(3)可以后装,这对已经是成品的加装十分方便;(4)全部为可靠的机械连锁,全部能达到安全要求。 1 工作原理 401门锁右旋到底时,钥匙拔不出,此时只有左旋90°才能将钥匙拔出。利用这个特性,将A锁、B 锁分别安装在高压室门上和隔离开关左边,挡住门和隔离开关定位销。平时,门被A锁锁住;钥匙插在B 锁上,如图1所示。

真空接触器应用问题

真空接触器应用问题 John S. Lett Joslyn Clark Controls Lancaster, S.C. USA 在上中西部地区电气工业展览会上展示 2000 年4 月20 日 真空接触器并不是什么新鲜事物,它们已经得到了实践的充分验证,广泛应用在全球许多工业应用领域中。 本次我们将一起来研究真空断续器的优点、它对于用户应用的优势和注意事项。引言 在过去的35 年间,真空断续器被应用到各种开关应用中。在本讨论中,我将向大家介绍现有装置的类型、 相互之间的差别、典型的应用场合以及使用者获得的经验。 真空开关早在1897 年就成为人们公认的理想断续方法。其在断路器中的应用被认为大约始于1920 年。这 些装置的早期开发是在美国进行的,但不进行连接抽真空就无法保持较高的电介质强度,导致这种装置无 法得到实际应用。50 年代,制造工艺改进到了完美的程度,使这种装置实现了商品化,在60 年代初期开 始出现了用于断路器和接触器应用场合的各种产品。 真空断续器、断路器或真空接触器。图1 中,左侧为一个典型的13.8kV/400A 断路器瓷瓶,与5kV/400A 的真空接触器进行比较。两种装置设计用于完成不同的工作。断路器用于不频繁地开合大电流(短路), 接触器用于频繁地开合小电流(电机电流)。 材料、控制电弧的不同方法和触点动作距离可决定完全不同的开关特性以及平均电气和机械寿命。用户在 为适当的应用选择装置时需对此进行正确评价。 即使在今天,许多启动器仍采用空气断路启动器的混合设计,具有断路器开关特性的断续器开关安装在一 个带保险丝的接触器支架组件上。对用户来说,只实现了真空开关的少数优点,应用时如不认真地考虑, 还会碰到一些缺点。 应用 那么为什么要考虑真空开关呢?首先让我们来看一下工程应用中要考虑的因素以及对用户的好处。

JCZ8C真空接触器说明书

JCZ8C真空接触器说明书 1、产品概述 JCZ8C系列交流高压真空接触器,适用于交流50~60HZ,主回路额定电压为12KV、7.2KV,额定电流从160A至800A的电力网络系统中,供远距离接通和分断及频繁启动和控制交流电动机、变压器及电容器组等场合。 4、产品规格 分别为额定电压为12KV(10KV)、7.2KV(6KV),额定电流为160A、250A、400A、630A、800A。 5、型号组成及含义 2、工作原理 1)电磁保持型 三相真空管的动导电杆通过绝缘子和拉杆、触头弹簧与悬臂相连,悬臂和动衔铁都固定在转轴上。合闸时,电磁线圈通电对动衔铁吸合保持,向内运动,使悬臂向上运动,通过触头弹簧使真空管内的触头闭合,并提供触头压力,保证闭合可靠。分闸时,电磁线圈断电失去吸力,动衔铁在分闸弹簧的作用下,向外运动,使悬臂向下运动,通过拉动拉杆、拉动绝缘子、动导电杆向下运动,使触头分开规定距离,达到可靠分闸。由于电磁系统在吸合动衔铁时需要较大的功率,而吸合到位后的保持功率大为减少,为节约电能,由辅助开关同步进行吸合、保持的转换。辅助开关也提供用户外部控制需要。电磁系统采用直流励磁,自身控制电路提供了整流装置,所以用户可直接用交流电源控制。 由于真空开关主触头得分合是在真空中进行,因而具有良好的开断特性,寿命长,安全可靠。 3)永磁机构型 具有永磁机构装置功能的接触器,当合闸电源供电时,其合闸过程同上述电磁保持

型一样,使接触器闭合,但保持是有先进的永磁机构装置完成,实现可靠合闸,且合闸后,控制回路都无需电源,起到可靠、节能作用。分闸时。给分闸电源供电,永磁机构装置分闸线圈通电,通过拉动拉杆、绝缘子、动导电杆向下运动,使接触头分开规定距离,达到可靠分闸。 该系列永磁真空接触器的合、分闸速度非常快,开距和行程大,具有优良的的开断性能。永磁铁作为高压真空接触器合闸、分闸的驱动装置,结构简单,具有充电电流小,动作时间快,控制简单可靠,性能非常稳定,合、分闸状态下都靠永磁铁来保持,大大减少其操作系统的功耗,具有节能、免维护,寿命长、可靠性高、使用安全等特性,特别适用于投切容性负载设备中。 永磁机构装置的永磁铁选用优质钕铁硼材料,在正常使用条件下30年退磁率低于1%。 4)真空开关管(真空灭弧室) 是接触器的心脏部件,有上下盖板、玻璃或陶瓷外壳、波纹管、动、定导电杆组成的密闭腔体,并抽成高真空,动、定导电杆电端焊接一对耐磨损截流材料组成的触头,组成良好的的开断触点,波纹管起着隔绝大气又使触头能上下运动的功能。 由于真空腔体,因此,真空管不能受到外力冲击,波纹管也不能受到转动扭曲,否则会漏气损坏。 JCZ8C系列高压真空接触器技术参数 (注括号内为7.2KV参数) 型号 技术特性参数名称160/12(7.2) 250/12(7.2) 400/12(7 .2) 630/12(7 .2) 800/12(7. 2) 主回路额定电压(KV)12(7.2) 12(7.2) 12(7.2) 12(7.2) 12(7.2) 主回路额定电流(A)160 250 400 630 800 主回路关合能力(A/100 次) 1600 2500 4000 6300 8000 主回路通断能力(A/25 次) 1280 2000 3200 5000 6300 极限分断能力(A/3次)3200 4000 4500 6300 6300 机械寿命(万次) 100 100 100 100 100

JC型真空接触器)

(一)技能培训 主讲人:谷江伟时间:2010年10月14日15:30至16:30 JC型真空接触器大修(小修)项目、工艺、工序质量标准1.JCZ2-6J/400高压接触器从手车上拆下。 2.外部检查,各部件有无破裂、变形、松动、脱焊现象。 3.在拆卸接触器时严禁对一次导电杆用力,防止导电杆弯曲变形。 4.接触器行程应满足额定参数。 5.行程不满足需调整。将接触器处于合闸位置。 6.超程用通规、止规测量,测量时先将接触器处于合闸状态。 7.超程不满足参数调整。首先取下弹簧片,使接触器处于合闸位置,松动杆端轴承上的紧固螺母然后用改锥去转动杆端关节轴承上轴调节超程。 8.调整超程开距应避免使波纹管受力。 9.在主回路断电情况下进行真空度检查。用手反复压衔电处,如发现灭弧室不能闭合或动触头有松驰现象,则说明真空度已被破坏,需更换。 10.若不能直接判断,可采用打耐压的方法。将灭弧室(不必拆下)处于断开位置。然后施加28kV工频电压,一分钟无闪络与击穿现象则正常(加压初始可能出现闪络,以后则正常)。11.灭弧室在装配时,需将接触面用98%无水乙醇擦洗干净,并涂抹导电膏。下出线与真空灭弧室下端面距离应保证13mm。下出线与关节轴承距离在219.5+0.23mm。 12.用0.02mm游标卡尺或深度尺,测量真空接触器在合闸位置时灭弧室的导电杆伸出长度的变化情况,如总变化超出3mm,则表明电寿命终了,更换灭弧室。 13.用98%的无水乙醇清洁高压仓。 14.检查高压仓,应光洁、无气孔、开裂及麻点受潮现象,否则更换高压仓。小淋点及小气孔可用环氧树脂堵抹。 15.检查低压仓无脱焊、开裂变形,否则更换或修理补焊。 16.高压仓、低压仓之间有明显足够的绝缘隔离。 17.辅助开关行程分闸空程应满足额定参数。 18.检查辅助行程开关应协调灵活,切换可靠,无破损,绝缘良好,无卡滞。 19.拉线螺栓紧固、无松动、虚接、固定牢固。 20.清扫辅助开关、检查各触点是否接触良好。 21.接线端子固定可靠,接线牢固无虚接现象。 22.检查分合闸线圈应无短路、断路、接地测量直流电阻在额定参数(200C)。 23.检查动静合闸铁芯之间间隙(合闸状态),铁芯极面平整,吻合良好,无锈蚀。24.合闸接触器动作可靠、完整接线连接完好、无虚接。 25.驱动架、驱动杆、无沙眼、麻点、绝缘良好、压簧片应灵活、动作可靠无卡滞、变形、破裂等。如破裂,全部更换。 26.手动合闸杆无变形、断裂、无卡滞、动作可靠。 27.脱扣铁芯无锈蚀,并能准确可靠击中脱扣极。 28.锁扣装置无锈蚀,分合闸动作可靠,满足额定要求。 二、 1.各连接螺栓齐全紧固,线路连接可靠。 2.分闸簧额定调整距离是否满足额定参数。 3.不满足参数应调整,松动调整螺杆上的紧固螺母,用改锥调整螺杆的位置,以调节分闸弹簧的长短。 4.分闸簧应无腐蚀、断裂,工作可靠。

CKJ5系列真空接触器吸合线圈工作原理

CKJ5系列真空接触器吸合线圈工作原理 2012-1-9 20:19 上传 下载附件(1.1 KB) 图 23

图 24 真空接触器的结构 图 25 我们知道普通的接触器只有一个线圈,它在电路中的画法如图23中的KM所示。 而真空接触器的线圈却有两个(图24),但在原理图中,却画了四个线圈符号(图25 红色框内),而且还加了一对常闭触点KM4。这是为什么哪? 在讲这个问题之前,我们先看看这个电路符号 这是一个整流桥的符号,整流桥就是一种将交流电变成直流电的装置,具体原理就不详细讲解了,因为要涉及的电子技术知识。而且这方面的教程挺多,可以再网上搜索一下。 他的使用是这样,在交流输入端 ~ 接上交流电,就会在直流 +、—输出端输出直流电。 接着讲接触器的线圈。

其实,在图24中所示的两个线圈中,每一个线圈有两个绕组,一个绕组的线粗、匝数少,另一个绕组线细,匝数多。 如下图所示,Q1的线粗,匝数少。Q2的线细,匝数多。这样,两个这样的线圈组合起来,在电路图中就表示出了4个线圈了。 为什么要这么麻烦的设计4个线圈哪?不知你有没有推过人力车的体会,当人力车在静止的时候,刚开始把它推起来,要费较大的力气,当车运动起来之后,再推着往前走就比较省力了。在初中物理中讲到过这个道理。其实接触器也是一样,刚开始吸合衔铁使真空管闭合的时候,需要较大的力。吸合完成之后,真空管闭合了,衔铁贴到电磁铁上了,这时只需要较小的磁力就可以维持住。 这个原理是这样实现的: 在接触器吸合之前,KM1是闭合的,当按下启动按钮时,整流桥得电,电源从正极——上面的Q1线圈——KM1——下面的Q1线圈——电源负极。这时KM1将两个Q2短接了,电流没有流过Q2。只流过两个Q1线圈。由于Q1线圈的线径粗,匝数少,所以他的阻抗就小,流过的电流大,可以让电磁铁获得更大的磁力。 当完成吸合过程之后,衔铁的吸合,使真空管闭合的同时,也打开了辅助触点的常闭点KM1,由于没有KM1短接,两个Q2被串入了回路中。电流途径为:电源正极——上面的Q线圈——上面的Q2线圈——下面的Q2线圈——下面的Q1线圈——电源负极。 由于Q2线圈的线径细,匝数多,阻抗就大。被串入回路之后,整个回路的电流就减小了。电磁铁的磁力减小,维持住衔铁的吸合状态即可