ATSE已经越来越广泛运用在各种重要用电场合,笔者发现,绝大多数设计师在选择ATSE时,仅仅关注其额定电流和级数,而对决定ATSE工作特性的关键指标:转换条件、使用类别和转换时间未加注意,故特写此文以供参考。

一、关于ATSE的一些基本状况

1. ATSE是决定电源能否正常供应的关键开关。规范要求对重要负荷设计两路电源供电,而双电源供应系统的可靠性,基本上取决于ATSE的可靠性,ATSE的故障损失大于其他电器的故障损失,可靠性是选择ATSE的主要依据。

2. ATSE是低压开关中最复杂的开关,是真正的智能型开关,一个完整的ATSE 包括开关本体+控制器,其中开关本体决定ATSE的电气特性,控制器决定ATSE 的转换特性。因为用途的不同,往往一种开关本体可以组合不同的控制器,实现不同的转换特性。控制器是ATSE的大脑,但目前被普遍忽视,这是我国ATSE

从设计、制造到应用最大的问题。

3.ATSE还没有实施CCC认证,唯一能够证明产品符合ATSE要求的依据就是CQC 认证,目前国内有几百个ATSE品牌,但依据中国质量认证中心公开的资料,只有50几家通过CQC认证,还有大量未经任何型式试验的产品在使用,埋下很大安全隐患。无论是什么品牌的ATSE,都必需进行CQC认证才能够销售和使用。

4.ATSE已经有产品标准(GB/14048.11)和设计标准(见《民规》相关条文),但还没有统一的验收标准,由于受到现场条件限制,实际场合都是在无负载状况下,切断常用电源,检查ATSE是否转换到备用电源,然后接通常用电源,检查ATSE是否自动复位。有的项目甚至没有任何验收,发现不了有质量问题的产品,留下很大的安全隐患,只有在设计、采购阶段严格控制。

5. 绝大部分的设计师在设计ATSE时,往往只考虑额定电流和级数,而对决定ATSE核心功能“在电源故障下可靠转换”的参数:“转换条件、使用类别和转换时间”普遍未予重视,而这三个重要参数也是不同品牌的差异所在。因为ATSE 市场供应的混乱和型号标注的不规范,仅仅标注型号、电流、级数三项指标,对ATSE几乎没有“控制力”,最后导致使用不合适的产品,留下潜在隐患。

6. 欧洲的CB级ATSE(以ABB、施耐德为主力厂商),全部是采用MCCB和双电操机构,没有采用MCB+单电操的结构。

7.北美、日本基本上是采用PC级ATSE,(以ASCO、GE为主力厂商)。

二、ATSE的选用

1.基本前提:要选择经过CQC认证的产品。制造商必须能够提供与CQC证书相符合的完整检测报告。

2. ATSE型式选择:

ATSE有PC级和CB级两种型式,CB级ATSE比PC级ATSE多一个短路保护功能,在选择时,应注意下列问题:

2.1 PC级ATSE的可靠性高于CB级ATSE:到目前为止,世界上CB级ATSE

都是由两个断路器构成本体,是各种ATSE解决方案中结构最复杂的方案(运动部件比PC级ATSE多一倍以上),按照“结构越复杂,可靠性越低”的原则,CB 级ATSE的可靠性低于PC级ATSE的可靠性(就如同断路器的可靠性低于负荷开关的可靠性一样的道理)。另外,世界著名的ATSE专业厂商,例如ASCO、GE、溯高美等,只制造PC级ATSE,不生产CB级ATSE(尽管CB级ATSE功能更多,技术开发更加简单,成本也更低),也说明PC级ATSE是更加合理的ATSE方案。

2.2 所有需要设置ATSE的地方,都可以采用PC级ATSE(如果系统需要短路保护功能,只需在PC级ATSE前端设置短路保护电器即可);

2.3 按照《IEC62091固定式消防泵控制器》标准,用于消防泵的ATSE只能够采用

PC级ATSE;

2.4 最新送审的《民规》已经明确提出:“微断不宜用作CB级ATSE的主开关”。

同时明确规定:“当采用CB级ATSE为消防负荷供电时,应采用仅具有短路保护功能的断路器组成的ATSE,其保护选择性应与上下级保护电器相配合。”

2.5 PC级ATSE要校验额定限制短路电流:ATSE是重要开关,必需具备抵抗安装地点电流冲击的能力。ATSE标准是用Icw或者额定限制短路电流(其概念是指ATSE前端SCPD保护动作完成后,ATSE仍然能够可靠的转换和导电)表示开关的抗电流冲击能力。

注:直接用Icw参数,不容易校验ATSE是否能够抵抗冲击,实际上,ATSE所在地点短路电流的大小和时间,取决于前端SCPD,所以,额定限制短路电流是更加有效的参数,可以直接使用(例如ASCO、GE的ATSE产品,仅提供额定限制短路电流参数,不提供Icw)。

由于不同SCPD短路电流的时间差异很大(例如GE产品资料就显示,对熔断器、普通断路器、特殊断路器,同样的ATSE具有不同的额定限制短路电流),所以,选择时要注意厂商资料提供的SCPD型式。

2.6 CB级ATSE,实际上就是一个断路器,要按照选择断路器的原则和方式,选择CB级ATSE断路器的参数。如果决定选择某一个品牌,一定要校验该品牌采用的断路器是否符合安装位置对断路器的要求。基于本文前述理由,建议选择仅有短路保护功能的MCCB作为CB级ATSE本体开关。

注:这一点往往被忽视,大多数设计师选用CB级ATSE时,仅仅标注产品的型号、电流等级和级数,忽视了其所用断路器的型号、规格等。如果CB级ATSE所用的断路器不合适,就相当于错误使用断路器,危害很大。

3. ATSE参数选择:

明确ATSE选择的参数,是正确选择ATSE的首要条件,按照ATSE标准,要合理的选择ATSE,就必需明确:额定工作电压Ue、额定工作电流Ie、频率、相数、额定限制短路电流、转换条件、使用类别、转换时间等。

3.1 额定工作电压、频率、电流和相数:这些参数仅仅表明ATSE满足作为“导体”最基本的要求,ATSE必需能够满足所在地的电压、频率、电流和相数要求,一般电气工程师已经很熟悉。

注:电压、频率、相数通常由ATSE所在位置的相应参数决定。额定电流按照《IEC62091固定式消防泵控制器》标准规定,用于消防泵的ATSE,额定电流不得低于电机额定电流的115%,从安全的角度考虑,建议ATSE的额定电流统一采用负荷电流的125%(新民规也建议为125%)。

3.2 转换条件:我们需要ATSE的目的,就是需要在“特定”的条件下ATSE 能够自动可靠的转换。这个“特定条件”就是ATSE的转换条件,或转换前提,是选择ATSE首要考虑要素。

3.2.1 如果常用电源没有故障,ATSE就不能够转换。这是许多用户(甚至厂家)都忽视的问题。ATSE的控制器必需能够识别各种电压的瞬间波动,包括非电源故障的短时失压。例如,变电室低压配电母联开关切换属于正常的电源中断,

ATSE不应该将母联开关切换时的断电判定为电源故障,ATSE需要能够判定这种“正常”的断电。ATSE控制器必须通过EMC试验,不能够在外部电磁干扰下误动作。

注:转换条件由控制器的功能决定,对电源故障的判断方式(包括故障类型的识别)是控制器的核心技术,一般产品资料是不会介绍的,完全看制造商的研发水平和行业经验,需要设计师了解产品的判断机理。

3.2.2 在电源故障状况下必需转换。但由于电源故障种类很多(十几种),所以,需要明确那些故障必需转换。因为用户需求的复杂性,一般供应商都提供多种功能的控制器,所以,设计时必需根据负载对电源质量的要求明确注明转换条件,否则,因为ATSE市场供应的混乱以及业主对ATSE了解不多,导致最后使用的产品往往就只能够在完全失电一种条件下才能够转换,而其它电源故障(包括缺相、过欠电压等)不会转换,失去装设ATSE的意义。

注:因为ATSE 产品功能还没有标准化,设计仅标注产品型号,并不能够保证用户了解所选型号的转换条件,导致实际选用的产品与设计要求相差较大,建议设计注明转换条件。例如任意相缺相、过压、欠压、频率偏差、谐波等,其中,任意一相断相必需转换是最低的要求。高端的控制器,甚至能够综合检查两路电源的质量,自动接入电能质量较高的一路电源。

3.3 转换时间:ATSE每一次转换都是一个断电过程,会对系统产生一些影响。从ATSE标准看,ATSE有五种转换时间概念,有两种转换时间概念最有使用价值:一个是最小断电时间(由开关本体的机构决定),一个是总转换时间(即本体转换时间+控制器延时时间)。不同的负载和电源状况,有不同的要求,需要给予注意。在确认转换时间时,要注意有两种时间转换状态,一种是从常用电源到备用电源,一种是从备用电源返回到常用电源。

3.3.1 从常用电源转换到备用电源,需要考虑不同负载允许的断电时间,参见下

100A以下电流等级ATSE为例)STS最快转换时间可以小于5ms;励磁驱动的PC 级ATSE,最小转换时间可以小于0.1s;电动机驱动的ATSE(CB级和利用负荷开关作为本体的PC级ATSE),转换时间一般大于1.5s。因为不同的ATSE断电时间不同,所以,对要求断电时间小于1.5s的场合,应特别注明转换时间要求。

3.3.2 从备用电源恢复到常用电源(即复位),并不是因为备用电源故障。

通常不希望常用电源一恢复就立即转换(这一点常常被忽视),而需要在常用电源恢复正常一定时间后(IEC62091固定式消防泵控制器建议复位时间在5min-30min之间可调),ATSE再切换到常用电源(延时复位的目的在于确保常用电源正常,避免因为常用电源短时间再次出故障,导致频繁转换或者柴油机频繁启动,所以,返回时间需要延时)。

3.3.3 对某些复杂系统(例如ATSE数量多以及ATSE超过三级串联的系统),上

下级ATSE之间,无序转换或者一起转换都会造成系统的不稳定,因此,需要ATSE 转换时间“有序”,一般建议下级ATSE比上级转换时间延迟1s。

注:励磁驱动的ATSE有两工位和三工位两种结构,两工位在延时时,开关是保持原来的接通状态,三工位延时,开关即可以保持在原来的状态,也可以停留在中间位置(两路同时断开)。电动机驱动的ATSE(CB级和用负荷开关组成的PC 级ATSE),在自动转换时,是直接转换到另一电源,这种结构延时过程中,触头是停留在原来的位置。所以,如果延时过程中需要触头停留在中间位置(例如高感抗负载),只能够选择励磁驱动的三工位ATSE。

为了满足延时要求,设计(或者技术标书)可以规定ATSE延时切换时间具备现场可调功能,调节时间在0-30min之间。

3.4 使用类别:使用类别反映ATSE能够在什么电流条件下可靠的转换,这是目前最被忽略,也是市场上潜在隐患最多的问题。使用类别由开关本体(触头材料、触头压力、分离速度、灭弧方式、触头开距等材料和结构要素)决定。

而AC-31接通和分断能力仅为1.5Ie。目前,真正能够通过AC-33使用类别的厂商不多,所以,需要用户特别注意,应在设计和标书中明确规定。

4 其它需要考虑的要素:

4.1 重要场合优选可靠性高的PC级ATSE。特别重要场合,选择通过AC-33A 使用类别的PC级ATSE。

注:这个指标是ATSE最苛刻的技术指标,是国内企业与国际领先专业厂商技术指标差距所在,也是诸如北京机场这样重要场合标书明确注明的指标。

4.2 如果备用电源是发电机,而发电机的启动信号来自ATSE的控制器,就要求ATSE控制器具有蓄电池作为第三电源的功能,保证控制器在常用电源出现失电状况下能够给发电机发出启动信号。

注:有些复杂的系统,ATSE有数百台,不可能每一台都可以控制发电机的启动,

建议系统设计时,要明确那种状态下才能够启动发电机,由什么信号控制发电机的启动。市电-发电系统首端ATSE和给特别重要负荷供电的ATSE,建议配备能够满足本条要求的控制器。

4.3 消防电源的可靠性要求很高,消防设备一旦启动,就必须连续运行,不得停机,因此,用于消防设备的ATSE,需要同时满足下列要求:

a) 选择PC级ATSE:按照IEC《IEC62091固定式消防泵控制器》标准,用于消防泵的ATSE只能够采用PC级ATSE

b) 如果消防设备没有启动,就应该随时接通到正常电源(具有自投自复功能),而一旦消防设备启动,无论供电电源是常用还是备用电源,只要电源正常,就不能够转换(即自复功能自动取消),因为每一次转换都会导致接触器跳闸,意味着消防设备停止运行,需要重新启动,这不符合消防的要求。

c) 消防设备一旦启动,如果出现电源故障,就必需立即转换,由于ATSE转换会导致接触器跳闸,消防电机停机,所以即使转换成功,也需要重新启动。如果希望消防电机在ATSE转换后自动连续运行,就要求ATSE具有辅助触点,利用辅助触点在ATSE完成转换后自动启动接触器,保证负载自动连续运行;

d) 消防设备一旦启动,就必须确保连续运行,为保证消防设备电机运行时电源出现断相故障的转换,ATSE应具有电动机带载运行缺相转换功能。

注:ATSE标准规定在空载条件下检查断相转换功能,此条要求超出标准要求,理由是,消防设备遇火灾正在工作时,如果电源出现断相,ATSE就必须能够转换到另一电源以确保消防设备电机持续的运行,否则连续在断相下工作,消防电机很快会烧毁)

4.4 要特别关注维修、更换的方便。ATSE是决定重要负荷电源供应的关键,一旦出现故障,后果非常严重,所以,除了选择时要考虑产品通过严格的试验并符合标准,还要考虑维修的方便性。统计表明,ATSE故障80%以上是控制器故障(因为控制器是连续工作的),所以,控制器维修方便性就是需要考虑的。外置式设计(控制器与本体分离),可以不要动开关本体,在几分钟内就可以完成更换(客户自己都可以更换),而内置式设计的ATSE(控制器在本体内部,这样成本低),就必须将整个开关拆下才能够更换(必须厂家派人维修),维修很不方便。630A以上开关,故障停电范围较大,建议最好采用抽出式带旁路PC级ATSE,可以保证在检修ATSE本体时电源的连续供应。

4.5 要注意供应商能否具备物流、售后服务优势,保证在出现故障时能够在最短的时间内维修或者更换,也是需要考虑的因素。

结束语:ATSE是一种在特定条件下自动转换的智能开关,决定重要负载的电源供应,故障损失很大,除了要高度重视其可靠性以外,还必须正确的选择ATSE 的参数。由于ATSE产品市场的混乱和不规范,产品差异很大(特别是ATSE的控制器),仅仅标注电流等级、级数是不够的,设计时必须明确标注转换条件、使用类别和转换时间这三大要素,如果需要,还要规定控制器的特殊功能。

开关电源市场分析报告

开关电源市场分析报告 一、开关电源的分类及应用 1、引言 随着电力电子技术的告诉发展,电力电子设备与人们的工作、生活的关系日益密切,而电子设备都离不开可靠的电源,进入80年代计算机电源全面实现了开关电源化,率先完成计算机的电源换代,进入90年代开关电源相继进入各种电子、电器设备领域,程控交换机、通讯、电子检测设备电源、控制设备电源等都已广泛地使用了开关电源,更促进了开关电源技术的迅速发展。开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关晶体管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。开关电源和线性电源相比,二者的成本都随着输出功率的增加而增长,但二者增长速率各异。线性电源成本在某一输出功率点上,反而高于开关电源,这一成本反转点。随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术在不断地创新,这一成本反转点日益向低输出电力端移动,这为开关电源提供了广泛的发展空间。 开关电源高频化是其发展的方向,高频化使开关电源小型化,并使开关电源进入更广泛的应用领域,特别是在高新技术领域的应用,推动了高新技术产品的小型化、轻便化。另外开关电源的发展与应用在节约能源、节约资源及保护环境方面都具有重要的意义。 2、开关电源的分类

(1) 按功率变换形式分类:目前的输入功率主要有交流电源(AC)和直流电源(DC)两类;负载要求也主要有AC 和DC 两类,所以电力电子电源产品有四大类: AC-DC 电源转换产品;DC-DC 电源转换产品;DC-AC 电源转换产品;AC-AC 电源转换产品。 (2) 按电源产品名称分类,主要有: 第1类:开关电源,包含AC/DC 开关电源,DC/DC 开关电源,充电器等 第2类:不间断电源(UPS 电源),包含AC UPS 电源和DC UPS 电源等。 第3类:逆变器,包含普通逆变器,LCD 背光逆变器,太阳能逆变器等。 第4类:变频器,包含普通变频器,高压变频器等;第5类:其它: 如交流稳压电源,中频感应加热电源,高压电源、电力机车电源等;(3)模块电源产品分类:模块电源属于电源产品中的一大类别,主要包括:AC/DC模块电源和DC/DC模块电源两大类。AC/DC模块电源是将交流电压变换为直流电压。DC/DC模块电源是将直流电压变换成直流电压。 (4)模块电源产品分类:模块电源属于电源产品中的一大类别,主要包括:AC/DC模块电源和DC/DC模块电源两大类。AC/DC模块电源是将交流电压变换为直流电压。DC/DC模块电源是将直流电压变换成直流电压。设计简单:只需1个电源模块,配上少量分立元件,即可获得电源。缩短开发周期:模块电源一般备有多种输入、输出选择。

开关电源行业分析报告一、行业概况

开关电源行业分析报告 作者:禤思杰 一、行业概况 1、开关电源简介 开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关晶体管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压及电流的一种电源,因电源中起调整稳压控制功能的器件始终以开关方式工作而得名。80年代后期,开关电源的成本和控制电路问题等技术难关被攻克后,由于开关电源与线性式电源相比,具有小型化、重量轻、功率密度/转换效率高、输入电压范围广、功率损耗较少等众多优点,得益于电子产品轻薄短小的需求趋势,开关电源发展迅速,迅速取代LPS普及于各种电子产品领域,成长为电源中的主流产品。。 而依照不同的电流转换的形式,开关电源又可分为四种(AC/AC、AC/DC、DC/AC、DC/DC)。由于一般市电提供的是交流电(AC),而电器设计多使用电源稳定的直流电(DC),因此AC/DC(交流电转换为直流电)电源是应用最广泛的电源类型。 按照电流转换形式划分的电源种类及用途 开关电源按照下游用户的不同可分为LED驱动电源、消费电子电源、医疗设备电源、工业设备电源等种类。其中,LED驱动电源逐渐成为开关电源行业新的增长点。

2、开关电源的发展历程 第一代标准化开关电源诞生于20 世纪70 年代初。其后,随着上游元器件技术水平的提高和自身关键技术的不断发展,开关电源技术在过去30 年中取得了飞速的发展。20 世纪80 年代后期,开关电源的成本和控制电路问题等技术难关被攻克后,其已迅速成长为电源中的主流产品。开关电源的具体发展历程如下表所示: 3、LED 驱动电源简介 LED驱动电源属于开关电源的一种,主要作为LED灯的配套设备,是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电力转换器。通常情况下LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等,而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。

DPT双电源自动转换开关

我们首先来看看PC级和CB级双电源的区别:PC级采用隔离开关作为执行机构,能够接通和承载但不能分断短路电流,当负载过载时仍可保持供电连续性。CB级采用断路器作为执行机构,配备过电流脱扣器,自身具有对负载侧用电设备和电缆的过载保护功能,它能够接通、承载和分断短路电流,当负载出现过载或短路时会断开负载。总的来说,双电源特别适用于对需要高可靠性的持续供电和突然停电可能导致严重问题的场合,例手术室、机场、宾馆、银行、通信系统和生产线等。 双电源自动转换开关使用注意事项有哪些及安装方法。 一、作用:当因事故停电,且在较短时间内无法恢复供电时,须启用备用电源。 步骤: 1.切除市电供电各断路器(包括配电室控制柜各断路器,双电源切换箱市供电断电器)拉开双投防倒送开关至自备电源一侧,保持双电源切换箱内自备电供电断路器处于断开状态。 2.启动备用电源(柴油发电机组),待机组运转正常时,顺序闭合发电机空气开关、自备电源控制柜内各断路器。 3.逐个闭合电源切换箱内各备用电源断路器,向各负载送电。

4.备用电源运行期间,操作值班人员不得离开发电机组,并根据负荷的变化及时调整电压、厂频率等,发现异常及时处理。 二、市电恢复供电时,应及时做好电源转换工作,切断备用电源,恢复市电供电。 步骤: 1.按顺序逐个断开自备电源各断路器,顺序是:双电源切换箱自备电源断路器→自备电源配电柜各断路器→发电机总开关→将双投开关拨至市电供电一侧。 2.按柴油机停机步骤停机。 3.按顺序,从市电供电总开关至各分路开关逐个闭合各断路器,将双电源切换箱自市电供电断路器置于闭合位置。 如果您想了解更多有关DPT双电源自动转换开关方面的资讯,推荐您联系南京首科机电咨询详情。 南京首科机电有限公司集生产、贸易、技术、服务于一体的机电专业性公司。公司经营广泛、品种繁多,主营批发零售各国知名低压电器、电工器材、工业用通风及抽风系统。公司以“诚信铸就品牌,服务带来效益”的经营理念。推行“VIP”式的营销服务机制,努力做好售前、售中、售后服务,并为用户建立档案,定期开展大客户综合回访,赢来了越来越

ATSE双电源自动转换开关

ATSE的定义 1.1转换开关电器(转换开关)Transfer Switching Device(Transfer Switch) 将一个或几个负载电路从一个电源转换至另一个电源的电器。 1.2自动转换开关电器(ATSE)Automatic Transfer Switching Equipment(ATS E) 由一个(或几个)转换开关电器和其它必需的电器组成,用于监测电源电路、并将一个或几个负载电路从一个电源自动转换至另一个电源的电器。电气行业中简称为“双电源自动转换开关”或“双电源开关” 2.ATSE的分类 ATSE可分为两个级别:PC级和CB级。 PC级ATSE:只完成双电源自动转换的功能,不具备短路电流分断(仅能接通、承载)的功能; CB级ATSE:既完成双电源自动转换的功能,又具有短路电流保护(能接通并分断)的功能。 ATSE的发展历程 电源切换系统类产品发展大体经历了三类:接触器类、塑壳断路器类/负荷隔离开关类、一体式自动转换开关电器类。 接触器类 此类电源切换系统以接触器为切换执行部件,切换功能用中间继电器或逻辑控制模块组成二次回路完成控制功能,一般为非标产品,缺点是主回路接触器工作需要二次回路长期通电,容易产生温升发热、触点粘结、线圈烧毁等故障。因为是非标产品,其组成元器件较多,产品质量受元器件、制造工艺制约,故障率较高,现已逐渐被新产品代替。 塑壳断路器类 此类电源切换系统以塑壳式断路器为切换执行部件,切换功能用ATS自动控制单元完成,有机械和电气连锁,功能完善,操作性能好,使用寿命高,组成元器件较少,安装方便。该类属CB级转换开关电器,由两个断路器作为电流分断单元,并配备电流脱扣器,具备一定的保护能力,断路器的接通/分断能力比继电器高很多。 该类产品稳态时由机械结构进行保持,由于断路器同负荷隔离开关本身的区别,在过电流状况下的应用效果不如PC级产品。 负荷隔离开关类 负荷隔离开关型转换开关电器是在两个负荷隔离开关的基础上加装电动操 作机构、机械连锁机构、自动控制单元等一体化组装而成。电流的分断单元为负荷隔离开关,其触头灭弧系统是以分断一次电弧要求设计的,不具备电路的保护功能,这一类产品属于PC级产品,它因采用了弹簧储能、瞬时释放的加速机构,能快速接通、分断电路或进行电路的转换,产品操作性能可靠。

不间断电源行业市场发展现状以及未来发展趋势分析讲解学习

目录 CONTENTS 第一篇:不间断电源系统全面提升小功率段UPS竞争力-------------------------------------------- 1 1、高可用性设计 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 2 2、绿色环保&低总持有成本(TCO) ------------------------------------------------------------------------- 2 3、智能化管理解决方案--------------------------------------------------------------------------------------- 3 第二篇:2014年中国十大不间断电源(UPS)公司排名 -------------------------------------------- 3 2014年中国十大不间断电源(UPS)公司排名 --------------------------------------------------------- 3 1艾默生网络能源有限公司 ----------------------------------------------------------------------------------- 3 2中达电通股份有限公司 -------------------------------------------------------------------------------------- 4 3山特电子(深圳)有限公司 -------------------------------------------------------------------------------- 4 4阳光电源股份有限公司 -------------------------------------------------------------------------------------- 4 5广东易事特集团有限公司 ----------------------------------------------------------------------------------- 4 6深圳科士达科技股份有限公司----------------------------------------------------------------------------- 4 7广东志成冠军集团有限公司 -------------------------------------------------------------------------------- 4 8厦门科华恒盛股份有限公司 -------------------------------------------------------------------------------- 4 9盈正豫顺电子(苏州)有限公司-------------------------------------------------------------------------- 4 10梅兰日兰电子(上海)制造有限公司 ------------------------------------------------------------------ 4第三篇:中国不间断电源行业发展现状分析 ------------------------------------------------------------ 4第四篇:中国不间断电源(UPS)行业市场前瞻与投资规划分析报告--------------------------- 5 本文所有数据出自于《2015-2020年中国不间断电源(UPS)行业市场前瞻与投资战略规划 分析报告》 第一篇:不间断电源系统全面提升小功率段UPS竞争力 近日,电源管理与散热解决方案,推出全新N 1-3 kVA系列小功率段不间断电源系统(UPS)。承袭一贯对技术与质量的坚持,N系列UPS采用最新技术设计,特别针对关键设备 及各领域的应用,提供优质可靠的用电环境,全面提升台达在小功率段电源保护的竞争力。 N1-3kV A系列为单相不间断电源系统,采用双转换在线式拓扑结构,可提供稳定与可 靠的正弦波电源。其领先业界的产品优势可为用户的商业运营创造更多效益:输出功率因子达0.9,整机效率最高达93%,不但能让用户的电子设备享有安全的电源保障,还能降低运 营成本。

移动电源市场状况调研报告

移动电源市场状况调研报告 XX职业技术学院学生二学年上半学期作业() 2013年12月21日 (防伪HJN819)

目录 (一)················································前言 (二)············································调查目的 (三)············································调查背景 (四)············································调查设计 (五)············································调查范围 (六)······································调查时间及实施 (七)······································调查结果及分析 (八)········································调查结果总结 (九)············································市场建议 (十)················································附件

摘要 本次调查是为了了解当前市场移动电源市场行情,而在XX市内采用网络调查和问卷调查以及收集二手资料的方法进行调查。调查结果为当前移动电源市场广阔,不具有行业领导者,具有良好的发展前景,建议公司可以发展移动电源业务。 一、引言 如今智能手机已经成为主流,超大触屏、丰富的多媒体、软件应用以及GPS 导航等一些高配硬件,和软件功能已成为必备,在为手机增添更多操作乐趣的同时,他们也耗掉了大部分电量。手机电池的升级相对于手机功能的进步相对滞后,成为制约智能手机功能的一个障碍。从理论上来,一款智能手机功能越多,它的待机时间就越短,尤其是对于智能一体机而言,手机电池更是需要过硬的续航能力但现在的电池技术不足以支撑手机的长时间使用。所以,移动电源的使用越来越普及化和日常化,移动电源的市场前景广阔。 二、调查目的 通过此次调查为公司的产品和市场拓展提供指导,以便更快的拓展业务,避免在发展期间遇到过多的困难和错误选择,调查出XX市场的大致环境,为公司的所有战略选择提供参考。调查移动电源在消费者心中的地位,为公司的选择提供战略参考,在激烈的市场竞争环境中,占据主导地位。更好地开发公司的市场,确立产品在本市的市场地位,拓展本品牌的市场发展空间,为更好地满足消费者的消费需求,计划对市场进行一次较系统的市场调查 本次市场调查的目的包括: 1.明确市场的品牌认知与竞争情况; 2.了解和分析各层次消费群体的消费需求和消费行为; 3.掌握移动电源市场的具体需求情况; 4.了解消费者对移动电源的认知以及消费者对产品的建议; 三、调查背景 “移动充电宝”这类的备用电源类产品的发展趋势:一是外观追求小型化,二是功能追求多样化。外观小型化必然要减小电池体积;功能多样化,特别是使用彩色LCD 显示屏时,会加速电池能量的消耗,大幅度缩短移动设备的工作时间在未来相当长的时间内,要大幅度提高电池容量几乎是不可能的。统计数据表明,电池容量每10 年才提高20% 。因此,如何随时随地为移动数码产品充电、供电,延长移动数码产品的使用时间,是目前和未来移动数码产品用户所面临的最大问题。充电宝可作为数码产品的充电电源或外接电源使用,即可对数码产品进行多次充电、也可对数码产品进行长时间连续供电,可解决产品数码产品在户外条件下无法充电和不能长时间工作的问题。 移动充电宝产品未来的市场潜量很大,但尚处于进入市场的初期——导入期。一旦市场被启动,成长速度会很快,立即会进入高速成长期,只有先行进入、并且做好充分准备的公司才会抢夺到第一桶金。市场是残酷的也是仁慈的,如果您看准时机和目标,准备充足,就一定能获得回报! 四、调查课题 本次市场调查的课题是《移动电源市场状况调研报告》,找出移动电源的具体市场,以及应对竞争者众多的消费者市场,为公司的开拓发展提供依据。 五、调查设计 1、调查问卷设计

电源项目可行性分析报告(模板参考范文)

电源项目 可行性分析报告 规划设计 / 投资分析

电源项目可行性分析报告说明 该电源项目计划总投资18178.39万元,其中:固定资产投资15580.31万元,占项目总投资的85.71%;流动资金2598.08万元,占项目总投资的14.29%。 达产年营业收入20039.00万元,总成本费用16008.72万元,税金及 附加300.21万元,利润总额4030.28万元,利税总额4886.39万元,税后 净利润3022.71万元,达产年纳税总额1863.68万元;达产年投资利润率22.17%,投资利税率26.88%,投资回报率16.63%,全部投资回收期7.51年,提供就业职位313个。 坚持节能降耗的原则。努力做到合理利用能源和节约能源,根据项目 建设地的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及“保护生态环境、节约土地资源”的原则进行布置,做到工艺流程顺畅、物料管线短捷、公用工程设施集中布置,节约资源提高资源利用率,做好节能减排;从而 实现节省项目投资和降低经营能耗之目的。 ...... 主要内容:概论、项目背景研究分析、市场调研、项目方案分析、项 目选址可行性分析、土建方案、项目工艺可行性、环境影响概况、项目安

全管理、风险防范措施、项目节能评估、项目进度说明、投资计划方案、项目经济效益、综合结论等。

第一章概论 一、项目概况 (一)项目名称 电源项目 (二)项目选址 xx临港经济技术开发区 (三)项目用地规模 项目总用地面积58375.84平方米(折合约87.52亩)。 (四)项目用地控制指标 该工程规划建筑系数63.68%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率5.86%,固定资产投资强度178.02万元/亩。 (五)土建工程指标 项目净用地面积58375.84平方米,建筑物基底占地面积37173.73平方米,总建筑面积92233.83平方米,其中:规划建设主体工程70750.28平方米,项目规划绿化面积5404.25平方米。 (六)设备选型方案 项目计划购置设备共计164台(套),设备购置费4866.43万元。 (七)节能分析 1、项目年用电量1203240.41千瓦时,折合147.88吨标准煤。

双电源自动转换开关说明书

双电源自动转换开关说明书 相信大家一定都购买过双电源自动转换开关,顾名思义它是在用电突然断电时通过双电源切换开关,自动连接到备用的电源上,使我们的运作不至于停断,仍能继续运作。这种开关在我们生活的很多地方都有用到,许多公司和小区都有,那么让装修界为您具体的讲解通过双 电源切换开关的原理以及说明书。双电源自动切换开关电器主要用在紧急供电系统,将负载

电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行。因此,常常应用在重要用电场所,其产品可靠性尤为重要。转换一旦失败将可能造成以下二种危害之一,其电源间的短路或重要负荷断电(甚至短暂停电),其后果都是严重的,这不仅仅会带来经济损失(使生产停顿、金融瘫痪),也可能造成社会问题(使生命及安全处于危险之中)。因此,工业发达国家都把自动转换开关电器的生产、使用列为重点产品加以限制与规范。双电源自动切换开关一般由两部分组成:开关本体(ats)+控制器。而开关本体(ats)又有pc级(整体式)与cb级(断路器)之分,双电源自动转换开关电器(atse)质量的好坏关键取决于开关本体(ats)。1.pc级ats:一体式结构(三点式)。它是双电源切换的专用开关,具有结构简单、体积小、自身连锁、转换速度快(0.2s内)、安全、可靠等优点,但需要配备短路保护电器。 2.cb级ats:配备过电流脱扣器的ats,它的主触头能够接通并用于分断短路电流。它是由两台断路器加机械连锁组成,具有短路保护功能控制器的工作状况控制器主要用来检测被监测电源(两路)工作状况,当被监测的电源发生故障(如任意一相断相、欠压、失压或频率出现偏差)时,控制器发出动作指令,开关本体则带着负载从一个电源自动转换至另一个电源,备用电源其容量一般仅是常用电源容量的20%~30%。图1是典型ats应用电路。控制器与开

移动电源市场分析的调查报告

移动电源市场分析的调查报告 一、移动电源发展趋势 移动电源,也称便携电源,移动电源概念是随着目前数码产品的普及和快速增长而发展起来的,其定义就是方便易携带的大容量随身电源。目前数码产品功能日益多样化,使用也更加频繁,如何提高数码产品使用时间,发挥其最大功用的问题就凸显重要了。 现今社会,手机等数码产品蓬勃发展,人手一台手机,每个家庭必备数码相机,mp3,mp4的普及都是近在咫尺的景象。而且现如今各种智能机的面世,手机以及平板电脑屏幕越来越大,功能越来越多,多媒体应用的高耗电量也随之增加,电池的续航能力远远跟不上时代的节奏。而且数码产品的丰富多样更是需要市场上出现可以给所有数码产品充电和供电的便携式电源,因此移动电源的出鞘势在必行。 二、移动电源的应用及优势 特点: 1、体积小,可随身携带,在手机、数码相机、平板电脑、游戏机等数码产品没电时可以及时对其进行充电,不会因为没电二影响其使用。 2、移动电源容量大,充满电后可以多次给手机、平板电脑等数码产品充电。 3、移动电源接口多,而且种类多。可以为各品牌的智能手机以

及平板电脑充电;还可以为数码相机、数码插卡音响、无线耳机等可以通过USB数据接口进行充电的各种数码产品进行充电。 产品优势: 移动电源在国际上不仅定义为消费电子产品,更重要的被定义为生活和工作的日常工具产品。由于移动电源实现了电能的随身应用,比通常定义的日常工具类产品,具有更深度和广度的影响。特别在移动数码设备(手机,pda,mp4.psp,等以及usb-b的便携型设备)在人们日常生活和工作中表现愈来愈重要的今天,移动电源也日益凸显其作为生活和工作重要工具的意义。我们可以把它定义为电子类工具,它是各种移动数码设备使用的坚强后盾;我们可以把它定义为家居类工具,它完全可以取代家居生活中可能需要的所有电池类产品(5v 或一次性电池或充电电池等等),同时容量大,使用方便,均摊使用成本低,而且环保,特别随着usb-b便携性设备进入生活,它的应用将会更为广泛。我们还可以把它定义为工作类工具,学习类工具,旅游类工具等等。 三、移动电源市场需求分析: 移动电源早在六七年前就出现了类似的产品,但是市场完全没有打开。直到2011年下半年移动电源的市场才真正的火起来。根据最新最新的IDC调查报告显示,2008年国内手机和数码电子的总用户量超过8亿多,数码相机等电子类产品更是超过了1亿多用户。而移动终端电能供应的瓶颈问题已是世界各国以及消费者普遍关心的问题。根据保守的数据分析,仅仅按照市场3%的立即购买需求,即未

开关电源行业分析报告2012

2012年开关电源行业 分析报告

目录 一、开关电源行业简介 (5) 1、开关电源行业概况 (5) (1)开关电源简介 (5) (2)开关电源的发展历程 (7) (3)开关电源的市场容量 (7) (4)我国开关电源的发展状况 (8) 2、消费电子类电源行业概况 (10) (1)IT通信类电源 (12) (2)AV视听类电源 (13) (3)消费电子类电源行业发展趋势 (13) 3、大功率LED 驱动电源行业概况 (14) (1)大功率LED驱动电源简介 (14) (2)大功率LED驱动电源的重要性 (16) (3)大功率LED驱动电源行业发展概况 (17) (4)LED 驱动电源行业发展趋势 (19) 二、行业监管体制及行业政策 (20) 1、行业主管部门 (20) 2、法律法规与行业政策 (21) (1)法律法规 (21) (2)相关行业政策 (21) 三、行业竞争状况 (25) 1、竞争格局和市场化程度 (25) (1)电源行业竞争格局和市场化程度 (25) (2)大功率LED驱动电源行业竞争格局和市场化程度 (26) 2、行业内的主要企业 (27) (1)消费电子类开关电源主要企业市场份额 (27) (2)LED 驱动电源主要企业市场份额 (28)

3、进入本行业的主要障碍 (29) (1)研发、技术壁垒 (29) (2)生产规模壁垒 (29) (3)资金壁垒 (29) (4)认证、资质壁垒 (30) (5)客户群及信誉壁垒 (31) 4、市场供求状况及变动原因 (31) (1)消费电子类电源的市场供求状况 (31) (2)大功率LED驱动电源的市场供求状况 (34) 5、行业利润水平及变动趋势 (36) 四、影响行业发展的有利和不利因素 (36) 1、影响行业发展的有利因素 (36) (1)下游市场规模日益扩大带动消费电子类电源行业迅速发展 (36) (2)LED 行业的兴起促进新型开关电源的发展 (37) (3)市场的推动促使技术水平日益提高 (37) (4)产业政策的支持进一步扩宽了市场前景 (38) (5)全球开关电源产业发展重心的转移 (39) 2、影响行业发展的不利因素 (40) (1)传统类开关电源产业集中度低,市场竞争激烈 (40) (2)开关电源的IC 芯片技术掌握在欧美上游企业手中 (40) 五、电源行业上下游行业状况 (41) 1、本行业上下游关系 (41) 2、LED驱动电源行业壁垒情况 (42) 3、向上游采购议价和向下游销售溢价的能力 (43) 4、与上下游一体化情况 (44) (1)上游行业情况 (44) (2)本行业的下游应用产品 (46) 六、行业的技术水平和特点 (48)

开关电源行业研究分析报告

开关电源行业研究报告 开关电源又名交换式电源,是利用现代电力电子技术,采用功率半导体器件作为开关,通过控制开关晶体管开通和关断的时间比率(占空比),调整输出电压,维持输出稳定的一种电源。由于系统装置的电子组件只可接受直流工作电压,因此将市电的交流电转换成直流电(AC/DC转换技术),或是将直流电转换成电子电路中各工作单元所需的各种不同直流电压(DC/DC转换技术),就成为不可或缺的技术。开关电源产品大致可划分为三类,一是交流转成直流的转换器(AC/DC),另一则为直流转成直流的转换器(DC/DC),还有一类是将直流逆变成交流(DC/AC)的转换器。其中交流转成直流的转换器(AC/DC)约占八成比重,公司生产的开关电源即属于该种类型。 开关电源具有小型化、重量轻、功率密度/转换效率高、输入电压范围广、功率损耗较少等众多优点,应用十分广泛,主要用于工业自动化控制、军工设备、科研设备、LED照明、工控设备、通讯设备、电力设备、仪器仪表、医疗设备、半导体制冷制热、空气净化器,电子冰箱,液晶显示器,LED灯具,通讯设备,视听产品,安防监控,LED灯带,电脑机箱,数码产品和仪器类等领域。目前,除了对直流输出电压的纹波要求极高的场合外,开关电源已经全面取代了线性稳压电源。 1、行业发展历程及现状 开关电源的研究和应用开始于20世纪50年代。1955年美国罗耶发明的自激振荡推挽晶体管单变压器直流变换器,首创脉冲宽度调制(PWM)控制,为研制开关电源打下理论基础。开关电源最初被美国人用在飞机上,相比线性电源,其体积小的特点非常适合在航空领域使用。在民用领域,世界上第一代标准化开关电源诞生于20世纪70年代初。其后,随着上游元器件技术水平的提高和自身关键技术的不断发展,开关电源技术在过去30年中取得了飞速的发展。20世纪80年代后期,开关电源的成本和控制电路问题等技术难关被攻克后,其已迅速成长为电源中的主流产品。目前,开关电源的发展已经走到第五代,具体历程如下表所示:

双电源自动切换开关工作原理

双电源自动切换开关工作原理 双电源自动切换开关工作原理是怎样的呢?很多人对于这个都不理解,因为觉得工作原理这些都是很复杂的,不会过多去了解。一般家庭里也不会应用到这种开关,所以我们都是相对有一点陌生的。不过我们唯有对开关工作原理理解了,我们才能更好地利用好它哦。 双电源自动切换开关指的就是一种由微处理器控制,适用于电网系统内部,网电与网电、网电与发电机电源之间的切换装置,当遭遇到常用电突然故障或停电情况时可以通过双电源自动转换开关使其自动转换到备用电源状态下继续运行,是一种使用范围广、性能完善、自动化程度高、安全可靠的双电源自动转换开关。 双电源自动转换开关在设计制作上采用双列复合式触头、微电机预储能、横接式机构、微电子控制技术、电气联锁技术、可靠的机械联锁、过零位技术等先进技术基本实现零飞弧,同时实现了电源与负载间的隔离可靠性极高,使用寿命在8000次以上,全自动型不需外接任何控制元器件,具有体积小、外形美观、重量轻等优势。 在了解双电源自动转换开关工作原理之前,我们先来认识一下双电源自动转换开关的结构部分,在市面上比较常见的双电源自动转换开关一般是由:开关本体和控制器组成,开关本体由整体式和断路器之分,是双电源自动转换开关质量好坏关键决定因数,控制器主要用于检测电源工作状况,当被检测电源发生故障时,控制器发出指令,开关本体则从一个电源转换至另一电源。 切除常用电源供电各断路器拉开双投防倒送开关到自备电源一侧,保持双电源自动转换开关箱内自备电供电断路器处于断开状态,然后启动备用电源,待机组运转到正常情况下时,闭合发电机空气开关、自备电源控制柜中各断路器,最后逐个闭合电源切换箱内各备用电源断路器,向各需要的负载送电,以满足用电需要。 当常用电源处于正常情况下时,对电源进行恢复正常供电,其顺序为:首先断开双电源切换箱自备电源断路器,其次断开自备电源配电柜各断路器,然后断开发电机总开关,最后将双投开关拨至市电供电一侧。从常用供电总开关逐个闭合各断路器,将双电源自动转换开关箱内自市电供电断路器置于闭合位置,一定要检查各仪表及指示灯指示是否正常。 在双电源自动转换开关使用上用具备一些条件,要保持周围空气温度上限为40℃以下,空气温度下限-5℃,周围空气温度在24小时内平均值不能超过35℃以上,在使用地点上海拔不能超过2000m以上,大气相对湿度在周围空气温度为40℃时不能超过50%,在较底温度下可以有较高的相对湿度,最大相对湿度为90%,同时平均最低温度为25℃以上。 原来双电源自动切换开关的工作原理也不是很复杂,我们看了上文以后都应该有些了解了。以后要是再遇到这种开关,自己也懂得了一点,再加上专业人士的指导,就很快会使用了。

2016年电源适配器行业分析报告

2016年电源适配器行业分析报告 2016年10月

目录 一、行业管理 (4) 1、行业管理体制 (4) (1)主管部门 (4) (2)自律性组织 (4) 2、行业主要法律法规和政策 (5) 二、行业概况 (5) 三、行业发展趋势 (7) 1、高频化 (7) 2、高可靠性 (7) 3、节能 (7) 4、模块化 (8) 四、行业规模 (8) 五、行业上下游的关系 (10) 六、行业季节性、周期性、区域性特点 (11) 七、影响行业发展的因素 (11) 1、有利因素 (11) (1)国家政策的支持 (11) (2)全球开关电源产业的转移 (12) (3)市场需求空间巨大 (12) (4)微投行业获得资本市场青睐 (12) 2、不利因素 (13) (1)技术与创新能力不足 (13) (2)海外市场的不确定性 (13) (3)开关电源的IC芯片技术掌握在欧美企业手中 (14) 八、行业竞争格局 (14)

1、行业竞争情况 (14) 2、行业主要企业情况 (15) (1)深圳茂硕电源科技股份有限公司 (15) (2)深圳市可立克科技股份有限公司 (16) (3)深圳市睿德电子实业有限公司 (16) 3、进入行业的主要壁垒 (17) (1)研发与技术壁垒 (17) (2)产品认证壁垒 (17) (3)资金壁垒 (17) (4)人才壁垒 (18) 九、行业风险特征 (18) 1、政策变动风险 (18) 2、市场竞争风险 (19)

一、行业管理 1、行业管理体制 行业主要由政府部门进行宏观管理,由行业协会进行行业自律管理。具体监管体制如下: (1)主管部门 国家发改委以及工业和信息产业部负责制定电源行业以及投影机行业的产业政策、产业规划,对行业的发展方向进行宏观调控,监测分析行业运行态势,组织拟订重大技术装备发展和自主创新政策,推进重大技术装备国产化,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用等工作。 (2)自律性组织 中国电源学会、中国电源工业协会、中国电源产业创新联盟、中国电子学会和中国电子企业协会负责协调指导电源行业的发展并进行行业自律管理。中国电源学会于1983 年成立,是在国家民政部注册的国家一级社团法人,业务主管部门是中国科学技术协会。电源学会的基本职能包括:反映行业意愿、研究行业发展方向、编写行业标准、科技成果鉴定、协助企业建立质量管理体系、编辑出版行业刊物、提供国内外技术和市场信息、承担政府有关部门下达的各项任务等。中国电源学会汇聚了众多的电源企业,目前拥有363 家团体会员,其

双电源自动转换开关的选型

双电源自动转换开关的选型 双电源自动转换开关(英文简称为ATSE)在现今的工作中已经发挥着越来越重要的作用,特别是在一些用电场所。通常情况下,双电源自动切换开关通过一个备用电源,来保证在常用电源出问题后,依然你能够正常使用,具有十分好的可靠性和应急性,从而广受欢迎。可是一些客户在选购时存在误差,仅关注其额定电流和级数,而对决定双电源自动转换开关工作特性的关键指标:转换条件、使用类别和转换时间未加注意。所以很有必要介绍下其基本参数,从而帮助选购。要正确选择双电源自动转换开关的首要条件,就必需明确以下几点参数:额定工作电压Ue、额定工作电流Ie、频率、相数、额定限制短路电流、转换条件、使用类别、转换时间等。 额定工作电压、频率、电流和相数 这些参数仅仅表明双电源自动转换开关满足作为“导体”最基本的要求,其必需能够满足所在地的电压、频率、电流和相数要求,一般电气工程师已经很熟悉。注:电压、频率、相数通常由双电源自动转换开关所在位置的相应参数决定。额定电流按照《IEC62091固定式消防泵控制器》标准规定,用于消防泵的ATSE,额定电流不得低于电机额定电流的115%,从安全的角度考虑,建议ATSE的额定电流统一采用负荷电流的125%(新民规也建议为125%)。 转换条件 我们需要ATSE的目的,就是需要在“特定”的条件下ATSE能够

自动可靠的转换。这个“特定条件”就是ATSE的转换条件,或转换前提,是选择ATSE首要考虑要素。 1 、如果常用电源没有故障,双电源自动转换开关就不能够转换。这是许多用户(甚至厂家)都忽视的问题。双电源自动转换开关的控制器必需能够识别各种电压的瞬间波动,包括非电源故障的短时失压。例如,变电室低压配电母联开关切换属于正常的电源中断,不应该将母联开关切换时的断电判定为电源故障,需要能够判定这种“正常”的断电。控制器必须通过EMC试验,不能够在外部电磁干扰下误动作。注:转换条件由控制器的功能决定,对电源故障的判断方式(包括故障类型的识别)是控制器的核心技术,一般产品资料是不会介绍的,完全看制造商的研发水平和行业经验,需要设计师了解产品的判断机理。 2、在电源故障状况下必需转换。 但由于电源故障种类很多(十几种),所以,需要明确那些故障必需转换。因为用户需求的复杂性,一般供应商都提供多种功能的控制器,所以,设计时必需根据负载对电源质量的要求明确注明转换条件,否则,因为双电源自动转换开关市场供应的混乱以及业主对ATSE 了解不多,导致最后使用的产品往往就只能够在完全失电一种条件下才能够转换,而其它电源故障(包括缺相、过欠电压等)不会转换,失去装的意义。注:因为双电源自动转换开关的功能还没有标准化,设计仅标注产品型号,并不能够保证用户了解所选型号的转换条件,导致实际选用的产品与设计要求相差较大,建议设计注明转换条件。

双电源自动转换开关的选用

收稿日期:2009-07-17作者简介:刘 庭(1977-),男,安全技术及工程专业硕士,主要从事电源系统设计及安全性研究。 文章编号:1009-3664(2009)06-0057-03技术交流 双电源自动转换开关的选用 刘 庭 (北京中网华通设计咨询有限公司,北京100027) 摘要:双电源系统是重要电力负荷安全运行的有效保障,而电源转换开关是连接两个电源的重要枢纽。由于双电源自动转换开关(A T SE)具有使用安全、转换迅速、无需值守的特点,近年来得到了广泛的应用。新建双电源系统基本都选用A T SE,一些早期的双电源系统也逐步将手动转换开关改造成了A T SE 。因电源系统容量、接地形式的不同,在对A T -SE 选型时也有所不同。文中阐述了A T SE 的概念、分类、性能特点以及为交换局双电源系统选择A T SE 时应考虑的因素,重点分析了三极开关和四极开关的适用范围和选择依据,并通过工程实例予以说明。 关键词:双电源;自动转换开关;三极开关;四极开关;安全中图分类号:T M 930.1文献标识码:A Selection of A utomat ic Transfer Sw itching Equipment for Dual Pow er Supply LI U T ing (Beijing China Co mmunication Design and Consulting Co.,L td.Beijing 100027,China) Abstr act:System of dual pow er supply is the effective guar antee o f safety operatio n fo r some impor tant po wer users.Pow er t ransfer switch is an impor tant co nnecting device betw een tw o po wer supplies.Recently,automatic transfer sw itc -hing equipment (A T SE)is widely a pplied because of its safety ,fast switching and w ithout man on dut y.Selectio n of A T SE is different because t he capacity and g ro unding for m o f po wer supply are different.In this paper,the definitio n,classifica -t ion and characterist ics o f A T SE are descr ibed and factor s influencing it s applicatio n in ex changing bur eaus are consider ed.T he application scope and gist o f three -pole and four -pole sw itch are emphasized with an engineer ing ex ample. Key wo rds:dual po wer supply;A T SE;thr ee -pole swit ch;four -pole sw itch;safety 0 概 述 根据5供配电系统设计规范6(GB 50052-1995)的 有关规定:/电力负荷根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成的损失或影响分为一级、二级和三级0,/一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源应不致同时受到损坏0。根据这一规定,通信交换局的供电负荷属于一级负荷。通信行业标准5通信电源设备安装工程设计规范6(YD/T 5040-2005)4.1.1条也规定/市电发生异常情况时,为保证仍能对通信负荷和重要动力负荷可靠供电,应配置自备发电机组为自备电源。0电源转换开关是连接双电源的纽带,既要保证在双电源之间进行及时、准确地切换,又要防止双电源同时并列运行。5通信电源设备安装工程设计规范63.1.2条规定/低压市电间切换、市电与油机之间的切换应采用具有电气和机械联锁的切换开关。0 目前,各电信运营商早期局房大都配备了手动转换开关。近年来,随着配电自动化水平的提高,部分局房将手动转换开关更换成了自动转换开关,而各地后 期新建的局房(综合楼)也大多采用了自动转换开关,以减少维护工作量,提高供电安全系统。 自动转换开关电器(Auto matic tr ansfer sw itching equipment)简称为AT SE,有时也简称为AT S 。它由一个(或几个)转换开关电器和其它必需的电器(转换控制器)组成,用于检测电源电路,并将一个或多个负载电路从一个电源转换至另一个电源的自动电器。当存在常用电源和备用电源两个电源的情况时,AT SE 应指定一个常用电源位置,其操作程序则由两个自动转换过程组成。如果常用电源被检测到出现偏差时,则自动将负载从常用电源转换至备用电源;如果常用电源恢复正常时,则自动将负载返回换接到常用电源。换接时间可有预定的延时或无延时,并可处于一个断开位置。ATSE 主要适用于交流不超过1000V 的紧急供电系统。 表1 手动转换开关和自动转换开关综合比较表序号比较项目手动转换开关 自动转换开关 1结构简单复杂2可靠性很高较高3反应时间慢极快4自动化水平低高 5价格低较高 6 应用场合 任意 1000V 以下的供电系统 手动转换开关和自动转换开关各有其优缺点,其 # 57#

相关文档
相关文档 最新文档