文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › GPON建设指导图册

GPON建设指导图册

GPON宽带网络

工程建设指导图册

中国联合网络通信有限公司广西分公司

2011年6月

目录

一、编制执行标准及技术定义 (4)

(一)、编制执行标准 (4)

(二)、FTTH定义 (4)

(三)、FTTB定义 (5)

二、传统LAN、FTTB、FTTH建设特点对比表 (5)

三、FTTH建设 (6)

(一)、光分路设备、线路安装规范 (6)

1、光分路箱安装规范与要求 (6)

2、光分路器安装规范与要求 (7)

(二)、入户光缆敷设及设备安装规范 (8)

1、入户光缆敷设方式 (8)

2、入户光缆敷设一般规定 (8)

3、多媒体信息箱安装规范与要求 (15)

4、ONU安装规范与要求 (15)

5、信息面板安装规范与要求 (16)

(三)、光衰耗测试要求 (16)

四、FTTB建设 (17)

(一)、光分路设备、线路规范及要求 (17)

(二)、综合布线箱安装规范 (18)

1、壁挂式综合布线箱安装 (18)

2、壁挂式综合布线箱进出线及内部设备摆放规范 (20)

3、落地式综合布线箱安装规范 (22)

4、电源线路驳接布放规范 (24)

5、箱内等电位连接规范 (25)

6、入户五类线布放规范 (26)

7、箱体信息规范 (26)

(三)、光衰耗测试要求 (27)

(四)、综合布线箱接地规范 (28)

1、小区楼道 (28)

2、城中村 (29)

3、大楼竖井 (29)

4、地下室 (29)

5、用户机房 (30)

6、住宅小区建筑物外墙 (30)

五、各类线缆标签粘贴、光缆盘放规范 (31)

(一)、光缆、线缆标识牌规范 (31)

(二)、RJ45水晶头制作规范 (32)

(三)、园区内光缆、线缆布放及预留盘整规范 (32)

1、光缆盘留、盘整规范 (33)

2、五类线盘留、盘整规范 (33)

六、宽带网络单项工程快速转维验收资料 (1)

(一)、宽带网络单项工程须填报的资料 (1)

(二)、现场验收标准 (1)

附录:FTTH光纤到户接入的各类场景 (2)

(一)、场景一:城中村或小区住宅 (2)

(二)、场景二:城乡结合部、城中村杆路住宅 (1)

(三)、场景三:弱电井公寓或写字楼 (2)

(四)、场景四:无暗管式住宅内接入 (3)

(五)、场景五:入户暗管已改至进户口的住宅接入 (4)

(六)、场景六:无暗管且无要求美观住宅接入 (5)

(七)、场景七:无暗管但要求美观住宅接入 (5)

(八)、场景八:暗管入户有标准信息箱的住宅接入 (6)

前言

为适应通信建设发展需要,合理有效控制工程建设投资,规范GPON宽带网络建设,特别是FTTH精品网络工程建设,提高工程施工质量,中国联通网络公司广西分公司网络建设部组织编制了《GPON网络建设指导图册》,对GPON网络宽带工程的工艺要求作了具体规定,旨在指导各市分公司的宽带网络工程施工。

本规范未包括的技术要求,可依据工程项目的技术规范书和设计文件要求执行。如本规范与国标或行业标准有冲突的,以国标和行业标准为准。各市分公司的宽带网络建设应贯彻执行本规范的具体要求,分公司自行制定的规程不得与本规范相抵触。

一、编制执行标准及技术定义

(一)、编制执行标准

1、YD 5137-2005本地通信线路工程设计规范

2、YD-T 5139-2005 有线接入网设备安装工程设计规范

3、YD-T 5138-2005 本地网通信线路工程验收规范

4、YD-T 5140-2005 有线接入网设备安装工程验收规范

5、YD-T 1313-2008 宽带接入用综合配线箱

(二)、FTTH定义

FTTH(Fiber To The Home ),顾名思义就是一根光纤直接到家庭,是指将光网络单元(ONU)安装在住宅用户或企业用户处。

FTTH示意图:

(三)、FTTB定义

FTTB(Fiber To The Building):是一种基于优化光纤网络技术的宽带接入方式,采用光纤到楼、网线入户的方式实现用户宽带接入。

FTTB

示意图

二、传统LAN、FTTB、FTTH建设特点对比表

对比项目传统LAN模式FTTB模式FTTH模式

小区出口节点设备有源以太网交换机、

光收发、协议转换器、

综合布线箱无源光分路器和光分

路箱

无源光分路器和光分

路箱

小区出口上联纤芯数单纤芯双纤芯双纤芯

小区内楼道设备有源以太网交换机、

光收发、协议转换器

和综合布线箱有源ONU设备和综

合布线箱

无源光分路器和光分

路箱

入户设备及线缆五类线入户,做水晶

头接入用户电脑网卡五类线入户,做水晶

头接入用户电脑网卡

皮线光缆入户,户内

安放多媒体信息箱、

ONU、信息面板

接地保护措施小区出口节点、楼道

设备处,做接地保护楼道设备处做接地保

无需做接地保护

小区内分光层级小区内无分光小区内一级分光小区内二级分光

三、FTTH 建设

(一)、光分路设备、线路安装规范

1、光分路箱安装规范与要求

安装位置:光分路箱安装在建筑物的公共部位,位置须安全可靠,便于施工维护。 安装高度:楼道光分路箱体底边距地坪应保持在1.8m~2.0m 之间;

户外光分路箱应与当地电缆分纤盒高度保持一致。

线缆预留:蝶形引入光缆固定后的最小弯曲半径应不小于10mm ,在箱体内预留

应不超过0.5mm 。

标签标识:每一根进出线缆均应该有醒目的标签,同时分路箱盖板背面要有详细

的端口面板使用说明图,便于后期维护和施工。

箱内布线:箱体内的走纤通道应合理布放,尾纤盘纤应整齐,方便维护时取出和

还原,配线光缆或皮线或皮线光缆进出箱体前要加PVC 套管保护。

光分路箱安装示例图 ODF 箱内尾纤盘留示例图

ODF 箱光缆穿放示例图 ODF 箱光缆接地示例图

ODF 箱内尾纤盘留规范

光缆加强芯接地与箱体接地部位连接

ODF 箱安装要求稳固,水平垂直

各类线缆走线路路由合理,美观

2、光分路器安装规范与要求

光分路器必须安装在具有防尘、防潮功能的箱(框)内。

光分路器引出软光纤一般宜采用2.0mm 外护套软件光纤,由于1:32光分路器引出软件光纤数量较多,宜采用0.9mm 外护套软件光纤。

安装在19英寸标准机架内置式光分路框的光分路器,其引出软光纤长度宜控制在600mm ;安装在墙式光分路箱的光分路器,其引出软光纤长度宜控制在900mm ;安装在户外型落地式光分路箱的光分路器,其引出软光纤长度宜控制在1500mm 。

安装时,所有纤芯均需成端。

光分路器尾纤盘留示例图 光分路器安装示例图(一般安装在ODF 箱内)

插片式光分路器安装示例图

(插片式光分路器,一般安装在光交接箱中)

盒式光分路

器安装于ODF 箱卡槽内

分路器尾纤盘整理规范

机架式光分路器示例图(机架式光分路器,一般安装在综合机柜中)

(二)、入户光缆敷设及设备安装规范

1、入户光缆敷设方式

住宅建筑类型入户方式光缆敷设方式

城中村、小城镇架空支撑件沿墙

支撑件

波纹管

钉固

公寓式住宅

有暗管穿管无暗管

户外

波纹管

线槽

钉固

户内

线槽

钉固

2、入户光缆敷设一般规定

(1)、入户光缆敷设前应考虑建筑物的类型、环境条件和已有线缆的敷设路由,同时需要对施工的经济性、安全性以及将来维护的便捷和用户满意度进行综合判断。

(2)、一般情况下,入户光缆敷设时牵引力不宜超过光缆允许张力的80%;瞬间最大牵引力不得超过光缆允许张力的100%,且主要牵引力应加在光缆的加强构件上。

(3)、敷设蝶形引入光缆的最小弯曲半径应符合:敷设过程中不应小于

30mm;固定后不应小于15mm。

(4)、蝶形引入光缆敷设入户后,为制作光纤机械接续连接插头预留的长度宜为:光分路箱一侧预留1m,住户家庭信息箱一侧预留0.5m.。

(5)、光缆敷设完毕后应使用光功率计对其进行测试入户光缆段在1310nm、1490nm波长的光衰值均应小于1dB,如入户光缆段光衰值大于1dB,应对其进行修补,修补后还未得到改善的,需要重新制作光纤机械接续连接插头或者重新敷设光缆。

支撑件方式的光缆敷设要求

(1)、采用紧箍钢带与紧箍夹将紧箍拉钩固定在电杆上;采用膨胀螺丝与螺钉将C型拉钩固定在外墙面上。

(2)、当需敷设的光缆长度超过100M时,宜选择从中间点位置开始布放。自承式皮线光缆与其它线缆交叉处应使用缠绕管进行包扎保护。

杆路终结处的铁件与光缆示意图(1)

杆路中间处的铁件与光缆示意图(2)

建筑物外墙处装置规格示意图(3)

紧箍钢件安装示例图(墙壁式) 紧箍钢件安装示例图(杆路式)

钉固方式的光缆敷设要求 (1)、选择光缆钉固路由,一般光缆宜钉固在隐蔽且人手较难触及的墙面上。在室内钉固蝶形引入光缆应采用卡钉扣;在室外钉固自承式蝶形引入光缆应采用螺钉扣。

(2)、在安装钉固件的同时可将光缆固定在钉固件内,由于卡钉扣和螺丝扣都是通过夹住光缆外护套进行固定的,因此在施工中应注意光缆无扭曲,且钉固件无挤压在光缆上的现象发生。

(3)、在墙角的转变处,光缆需留有一定的弧度,从而保证光缆的弯曲半径,并用套管进行保护。严禁将光缆贴住墙面沿直角弯转弯。

钉固式布放皮线光缆示意图

利用各种支持物布放自承式皮线光缆

杆路角杆路的光缆弯曲、预留

皮线光缆穿放入户示例图 皮线光缆沿墙钉固示例图

线槽方式的光缆敷设要求

(1)、选择线槽布放路由。为不影响美观,应尽量沿踢脚线、门框等布放线槽,并选择弯角较少,且墙面平整、光滑的路由。

(2)、选择线槽安装方式(双面胶粘贴方式或螺钉固定方式) (3)、选用双面胶粘贴方式时,应用布擦拭线槽布放路由上的墙面,使墙面上没有灰尘和垃圾,然后将双面胶粘贴在线槽及配件上,并粘贴固定在墙面上。

(4)、选用螺钉固定方式时,应根据线槽及其配件标注的螺钉固定位置,将线槽及其配件固定在墙面上,一般1m 直线槽需用3个螺钉进行固定。

线槽布缆示意图

利用卡钉将皮线光缆固定于外墙

线槽沿踢脚线安装示例图室内布线槽沿顶角敷设示例图

波纹管方式的光缆敷设要求

(1)、选择波纹管布入路由。原则上水平入户管宜采用外径不小于25mm的波纹管;垂直保护管应采用硬质PVC管。波纹管应尽量安装在人手无法触及的地方,且不要设置在有损美观的位置。

(2)、确定过路盒的安装位置。在住户进户口处以及水平、垂直管的交叉处设置过路盒;当水平波纹管直线段超过30m或段长超过15m并且有2个以上的90度弯角时,应设置过路盒。

(3)、安装管卡并固定波纹管。在路由的拐角或建筑物的凹凸处,波纹管需保持一定的弧度后安装固定,以确保蝶形引入光缆的弯曲半径和便于光缆的穿放。

(4)、过路盒内蝶形引入光缆不需要留有余长,只要满足光缆的弯曲半径即可。连续穿越二个直线过路盒或通过过路盒转变以及在入户点牵引蝶形引入光缆时,应把光缆抽出过路盒后再行穿放。

波纹管固定装置示意图

公寓式住宅楼内波纹管安装要求示意图

波纹管通过建筑梁工艺示例图波纹管设置过路盒示例图

波纹管安装示例图波纹管线缆穿放示例图

3、多媒体信息箱安装规范与要求

多媒体信息箱箱体的安装位置:应选择在家庭总的进线处,安装位置应具备良好的通风、散热、及防火、防潮等室内条件,嵌入箱体底边距地面应保持在0.3 m 以上为宜;皮线光缆在箱内预留要求1m 。

多媒体信息箱内安放的设备有:用户单口ONU 、接电插排等主要接入设备。

多媒体信息箱展开图

4、ONU 安装规范与要求

ONU 安装在多媒体信息箱内时:应固定,注意设备散热、通风,电源线路、光纤布放应区分路由,设备摆放美观。

ONU 安装在家庭桌面时:位置应尽量隐蔽,减少摩擦碰触,避免皮线光缆或ONU 的损坏。

ONU 安装时,为ONU 提供220V 电源,需注意避免在明火、高压线路附近进行安装,防止干扰。

ONU 安装于家庭桌面示例图 ONU 安装于多媒体箱示例图

离地边距约30cm ,

水平于地面

桌面式单口ONU

用户单口ONU

5、信息面板安装规范与要求

适用于解决用户家庭内部信息点美观问题;

信息面板安装要充分固定,盒底边距地0.3m 左右;

安装位置应选择在隐蔽、便于跳接且有明显的说明标志,位于电源插座旁。 信息面板至ONU 的尾纤布放应整齐美观,要注意线缆走线的隐蔽性和美观性,宜采用PVC 套管或线槽保护。

信息面板安装示例图 信息面板安装要求示例

(三)、光衰耗测试要求

测试说明:

在实际测试时,考虑到工程费用及实施难度,一般只进行ODN 光纤链路全程衰减测试。如全程衰减不合格,再分别通过测试合路光纤段和支路光纤段进行检查。

FTTH 项目在具备条件下,用户端蝶形光缆必须全部成端,按照设计要求和建设单位要求进行测试。如果在工程施工时不具备成端条件,则需要在业务放号或二次施工时进行成端测试。

信息面板安装牢固,皮线光缆盘放规整

距离地面要求约30cm ,注意安装水平

上图为各段落光缆测试示意图

各段落光纤测试标准

标称波长

光模块类型/ODN 等级 最大允许插损(dB ) (上行/下行)

上行:1310nm 下行:1490nm

1000BASE-PX20

24/23.5 1000BASE-PX20+

28/28 OLT 侧1000BASE-PX20 ONU 侧1000BASE-PX20+ 25/27 OLT 侧1000BASE-PX20+ ONU 侧1000BASE-PX20

27/24.5

光功率测试判断:

在用户端,使用PON 光功率计串联在ONU 和OLT 之间,测试上行和下行的光功率。上行波段为1310nm 、下行为1490nm.。

开通额定标准:ONU 侧收到下行光功率应大于-24 dBm 。即,用户侧收到OLT 的光功率应大于-24dBm 。

四、FTTB 建设

(一)、光分路设备、线路规范及要求

FTTB 建设模式下的光分路设备、线路的安装规范及要求同FTTH ,详见P5.

用户端

局端

(二)、综合布线箱安装规范

1、壁挂式综合布线箱安装

壁挂式综合布线宽箱一般安装在普通小区居民楼二楼楼梯口、大厦弱电竖井内,避免风吹雨淋;不具备条件的安装地点,应加雨棚保护或者其他防护措施。安装位置要求不影响住户通行、便于引接电力电缆、光缆、超五类线等。综合布线箱安装后,下沿应与地面平行。

(1)、综合布线箱安装高度规范

要求综合箱安装高度应不低于1.8米,避免行人碰到;

H型综合布线箱安装高度示例图

(2)、综合布线箱安装固定、工艺规范

安装挂壁式综合布线箱须用4根膨胀螺钉进行钉固;要求箱体与墙面保持垂直、与地面保持平行,尽量做到美观大方;

H型综合箱固定后示例图(3)、配套电表、开关安装规范

电表开关安装高度应不低于1.8米;用电表箱进行保护安装。

配套电表布线工艺示例图

(4)、室外综合布线箱防护措施

室外露天安装时,须加装挡雨棚或其它防护措施。

H型综合箱安装雨棚示意图