1、在湿度大、狭窄、行动不便、周围有大面积接地导体的场所,使用的手提照明灯应采用( D )安全电压。

A、48V

B、36V

C、24V

D、12V

2、人体对交流电的频率而言,( C )的交流电对人体伤害最严重。

A、220Hz

B、80Hz

C、50Hz

D、20Hz

5、下列常用电工工具中,不具有绝缘套管的是( D )。

A、钢丝钳

B、尖嘴钳

C、剥线钳

D、活络扳手

6、常用于室外照明的灯是(D )。

A、白炽灯

B、荧光灯

C、高压汞灯

D、高压钠灯

8、线路供电正常而白炽灯不亮,不可能的原因是( C )。

A、灯丝断裂

B、开关接触不良

C、灯丝局部短路

D、灯丝被氧化

9、正确安装三孔插座时,接地线应该是( C )。

A、左孔

B、右孔

C、上孔

D、任意一个孔

10、荧光灯的镇流器从启动到工作的过程中起的作用是( C )。

A、稳压

B、限流

C、产生瞬时高压

D、节省电能

12、做导线的材料要有良好的( A )。

A、导电性

B、绝缘性

C、节能性

D、电阻性

14、下列几种电器设备使用时,那种需要三孔插座( C )。

A、电视机

B、录音机

C、电饭锅

D、手机充电器

2、停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上,应悬挂如下哪种标示牌?( )

A.“在此工作”B.“止步,高压危险” C.“禁止合闸,有人工作”

3、触电事故中,绝大部分是( A )导致人身伤亡的。

A.人体接受电流遭到电击B.烧伤C.电休克

4、如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行( C )和胸外心脏挤压。

A.按摩B.点穴C,人工呼吸

5、使用手持电动工具时,下列注意事项哪个正确?( B )

A.使用万能插座B.使用漏电保护器C.身体或衣服潮湿

6、使用电气设备时,由于维护不及时,当( A )进入时,可导致短路事故。

A.导电粉尘或纤维B.强光辐射C.热气

7、工厂内各固定电线插座损坏时,将会引起( C ) 。

A.引起工作不方便B.不美观C.触电伤害

9、如果工作场所潮湿,为避免触电,使用手持电动工具的人

应( B ) 。

A.站在铁板上操作B.站在绝缘胶板上操作

C.穿防静电鞋操作

10、值班人员巡视高压设备( A )。

A、一般由二人进行B、值班员可以干其它工作

C、若发现问题可以随时处理

1、关于家庭电路和安全用电,下列说法中正确的是()

A.家中保险丝烧断了,一定是发生了短路

B.用测电笔辨别火线与零线时,手不能接触测电笔上的任何金属

C.只有高压线路才会发生触电

D.有人触电时,用干燥的竹竿或木棍将电线拨开

2、下列四幅图中,符合安全用电的是()

A.在电线上晾衣服 B.湿手开灯 C.手摸火线 D.用电器金属外壳接地

二、判断题(共10小题,每小题1分,共10分)

1、40W的白炽灯与40W的日光灯的电耗是一样的。(× )

2、电流从带电体流经人体到大地形成回路,这种触电叫单相触电。(√ )

3、可在带电体上使用电工刀操作。(× )

4、发现有人触电应立即将其拉开。(× )

5、一般尖嘴钳,钢丝钳绝缘柄的耐压值是500V,可带电操作。(√ )

6、无论是测直流电还是交流电,验电笔的发光强度是一样的。(× )

7、日光灯启动后,去掉起辉器,灯管不亮。(× )

8、灭火器不使用时应放在仓库统一保管。(× )

9、电流对人体的伤害程度与人体的质量无关。(√)

10、在选用保险丝时,应使额定电流等于或稍小于电路中的最大正常工作电流。(× )

1、为了防止触电,可采用绝缘、防护、隔离等技术措施以保障安全。( 对 )

2、在距离线路或变压器较近,有可能误攀登的建筑物上,必须挂有“禁止攀登,有电危险”的标示牌。( 对)

3、有人低压触电时,应该立即将他拉开。( 错)

6、在使用手电钻、电砂轮等手持电动工具时,为保证安全,应该装设漏电保护器。( 对 )

7、照明电路的保护线上应该装设熔断器。( )

8、安全电压是为防止触电事故而采用的由特定电源供电的电压系列。安全电压是一个系列,即:36伏、24伏、12伏、6伏。(对)

9、在易燃、易爆场所的照明灯具,应使用密闭形或防爆形灯具,在多尘、潮湿和有腐蚀性气体的场所的灯具,应使用防水防尘型。(对)

10、螺口灯头的相(火)线应接于灯口中心的舌片上,零线接在螺纹口上。(对)

三、填空题(共10小空,每小题2分,共20分)

1、预防直接触电的措施__ _绝缘措施_________屏护措施和__间距措施_______ __。

2、常用的低压验电笔有__钢笔式_________、___螺丝刀式________两种。

3、我国常用的电光源是___白炽体发光________和___紫外线激励发光物质发光_ ____两大类。

4、常用的电工材料包括导电材料_、_绝缘材料__、_磁性材料___三类。

5、当电流通过人体超过_____30_________mA时,会对人体造成伤害。

1、脱离低压电源的方法可用_拉_、_切_、_挑_、_拽_、_垫_五个字概括。

2、人体触电有__电击___和__电伤___两类。

3、决定触电伤害程度的因素有_电流的大小_、_通过人体的持续时间_、_通

过人体的途径_、_电压高低_、_电流频率_、_人体状况_。

4、 1.一个完整的电路由、、和四部

分组成。

5、 2.电路有三种状态:处处相通的电路叫;某处断开的电路叫

6、或;电源短路是指导线不通过直接把两极

连接起来,这时会烧坏,甚至造成火灾,因此,连接电路时要防止接成短路。

7、 3.如图 1 所示是剃须刀的电路图,当开关S与接点a接触时,电路是

路;当开关S与b接触时,电路是路。

8、 4.如图2所示,当S

1闭合,S

2

断开时,电路为,当S

1

,S

2

闭合时电

路为

9、当S

1,S

2

都断开,电路为。

图2

10、 5. 如图3所示的电路,当闭合开关S

1和S

2

后,分析正确的是()

11、

12、 5.在日常生活中,人们常说“开灯”、“关灯”,其物理含义是()

13、 A.开灯是指断开开关,关灯是指闭合开关 B.开灯和关灯都是指闭合开关

C.开灯是指闭合开关,关灯是指断开开关

D. 开灯和关灯都是指断开开关

14、

四、综合技能题(共7小题,共40分)

1、插座安装有那些安全要求和规定?(8分)

答:照明电路中用双孔插座;公共场所、地面上有导电性物质或电器设备有金属壳体时,应选用三孔插座。用于动力系统中的插座,应是三相四孔。

双孔插座在双孔水平安装时,相线接右孔,中性线接左孔;双排竖直排列时,相线接上孔,中性线接下孔。三孔插座下边两孔是接电源线的,上边大孔接保护接地线;三相四孔插座,下边3个较小的孔接三相电源相线,上边大孔接保护地线。

2、日光灯镇流器的作用有那些?(4分)

答:1、启动时与启辉器配合,产生瞬时高压点燃灯管。

2、工作时利用串联于电路中的高电抗限制灯管电流,延长灯管使用寿命。

3、试简述安全用电应注意那些事项。(7分)

答:

1.不要超负荷用电,如用电负荷超过规定容量,应到供电部门申请增容;

2.空调、烤箱等大容量用电设备应使用专用线路;

3.要选用合格的电器,不要贪便宜购买使用假冒伪劣电器、电线、线槽(管)、开关、插头、

5、画出两个开关控制一盏灯的示意图。(6分)插座等;

4.不要私自或请无资质的装修队及人员铺设电线和接装用电设备,安装、修理电器用具要找有资质的单位和人员;

5.对规定使用接地的用电器具的金属外壳要做好接地保护,不要忘记给三眼插座、插座盒安装接地线;

6.不要随意将三眼插头改为两眼插头;

7.要选用与电线负荷相适应的熔断丝,不要任意加粗熔断丝,严禁用铜丝、铁丝、铝丝代替熔断丝;

8.不用湿手、湿布擦带电的灯头、开关和插座等;

9.漏电保护开关应安装在无腐蚀性气体、无爆炸危险品的场所,要定期对漏电保护开关进行灵敏性检验;

10.晒衣架要与电力线保持安全距离,不要将晒衣竿搁在电线上;

11.要将电视机室外天线安装得牢固可靠,不要高出附近的避雷针或靠近高压线;

12.为了预防常见用电事故,不要乱拉乱接电线;

13.在更换熔断丝、拆修电器或移动电器设备时必须切断电源,不要冒险带电操作;

14.使用电熨斗、电吹风、电炉等家用电热器时,人不要离开;

15.发现电器设备冒烟或闻到异味时,要迅速切断电源进行检查;

16.电加热设备上不能烘烤衣物;

17.要爱护电力设施,不要在架空电线和配电变压器附近放风筝。

4、举例说明常用节电方法,至少五条。(5分)答:

(1)调整电冰箱调温器旋钮。睡前可转到“1”字,白天再拨回“4”字位置。

( 2)把空调温度再调高1℃。一般温度设定以28℃为宜,使用空调的睡眠功能则可以起到20%的节能效果。

(3)充分利用电饭锅的余热。

(4)使用电热水器应尽量避开用电高峰时间。夏天可将温控器调低,改用淋浴代替盆浴可降低三分之二的费用。(5)多用节能灯。(6)多用低谷电。

(7)家用电器不要处在待机状态。

《安全用电》习题及参考答案

《安全用电》习题 一、单项选择题 第一章触电与触电防护 1.安全用电是以()为目标的。 A:生产 B:安全 C:发展 D:管理 答案:B 2.以下()不是家庭触电事故发生的原因。 A:私自乱拉、乱接电线 B:用湿手摸或用湿布擦灯具、开关等电器用具 C:在电加热设备上覆盖和烘烤衣物 D:电线绝缘老化,出现漏电 答案:D 3.以下()不是电气事故的发生原因。 A:没有采取安全防护措施防范高压 B:电线绝缘老化,出现漏电 C:没有采取防火防爆措施 D:私自乱拉、乱接电线 答案:C 4.洗衣机、电冰箱等家用电器的金属外壳应连接()。 A:地线 B:零线 C:相线 答案:A

5.家用电器的开关应接在()上。 A:地线 B:零线 C:相线 答案:C 6.接到严重违反电气安全工作规程制度的命令时,应该()执行。 A:考虑 B:部分 C:拒绝 答案:C 7.在一般情况下,人体所能感知的50Hz交流电流可按()mA 考虑。 A:100 B:50 C:10 D:1.5 答案:D 8.对人体危害最大的频率是()Hz。 A:2 B:20 C:30~100 D:200 答案:C 9.存在高度触电危险的环境以及特别潮湿的场所应采用的安全电压为() A:36 B:24 C:12 D:6 答案:C 10.()是触电事故中最危险的一种。 A:电烙印 B:皮肤金属化 C:电灼伤 D:电击答案:D 11.人体组织中有()以上是由含有导电物质的水分组成的。

因此,人体是电的良导体。 A:20% B:40% C:60% D:80% 答案:C 12.触电时人体所受威胁最大的器官是()。 A:心脏 B:大脑 C:皮肤 D:四肢 答案:A 13.人体能够摆脱握在手中的导电体的最大电流值称为安全电流,约为()mA。 A:10 B:100 C:200 D:2000 答案:A 14.电气设备或电气线路发生火灾时应立即()。 A:设置警告牌或遮栏B:用水灭火C:切断电源D:用沙灭火 答案:C 15.机床上的低压照明灯,其电压不应超过()V。 A:110 B:36 C:12 D:6 答案:B 16.最容易掌握、效果最好而且不论触电者有无摔伤均可以施行的

最新安全用电试题带答案

2016-2017学年第二学期《_安全用电_》试题 一、 填空(每空1分共45分) 1、 电气安装应遵循工艺要求,维修人员应贯彻“__________、__________”的原则。 2、 最常见的电伤有以下三种:__________、__________、__________。 3、 电击又可分为__________和__________两种。 4、 我国把安全电压的额定值分为________、________、_________、_________和_______五种等级。 5、 屏护和间距属于防止_______、________、__________等电气事故的安全措施。 6、 颜色标志又叫安全色,用不同的颜色表示不同的意义,其中红色表示_______;黄色表示________;蓝色表示________;绿色表示________。 7、 电力安全标志按用途可分为__________、_________、________和________四大类型。 8、 电气性能是绝缘材料的主要性能,这些性能包括________、________和_________。 9、 根据接地的目的不同,接地可分为_______和_________。 10、 保护接零系统分为_________、_______和_________三种方式。 11、 接地装置是由_______和________组成的整体。按设置结构可分为 ________和_________。 12、 漏电保护装置的_____________、___________、________等性能指标 应与线路条件相适应。 13、 发生电气火灾时,应立即_________,然后__________。 14、 静电防护的措施有_________、__________、_________、_________、 __________等。 二、 选择(每空1分共20分) 1、( )是触电事故中最危险的一种。 A.电烙印 B.皮肤金属化 C.电灼伤 D.电击 2、人体需要长期触及器具上带电体的场所应采用的安全电压为( )V 。 A.42 B.36 C.24 D.6 3、对“有心跳而呼吸停止”的触电者,应采用( )进行急救。 A.胸外心脏挤压法 B.俯卧压背法 C.口对口(鼻)人工呼吸法 D.牵手人工呼吸法 4、某安全色标的含义是禁止、停止、防火,其颜色为( )。 A.红色 B.黄色 C.绿色 D,黑色 5、靠近电杆的架空线路导线间的水平距离不宜小于( )m 。 A. 1 B. 0.5 C. 0.3 D. 0.1 6、电气绝缘一般都采用( )绝缘。 A.气体 B.液体 C.固体 7、 在三相四线配电网中工作零线用( )表示。 A. N B. PE C. PEN 8、外引接地装置应避开人行道,以防止( )。 A.跨步电压电击 B.接触电压电击 C.对地电压电击 9、各接地设备的接地线与接地干线相连时,应采用( )方式。 A.串联 B.并联 C.混联 10、( )不得接入漏电保护装置。 A.保护线 B.地线 C.中性线 D.零线 三、判断(每空1分共17分) 1、电器开关应接在相线上。( ) 2、电工作业人员应经过专业培训,持证上岗。( ) 3、绝大部分触电死亡事故都是由电伤造成的。( ) 4、当触电者心脏停止跳动后,可停止急救措施。( ) 5、安全牌在使用过程中,严禁拆除、更换和移动。( ) 班级________ 姓名________ 学号_________ ———————————密——————————————封—————————————线———————————

26临时用电试卷j及答案

临时用电管理制度试题 (本试卷总分100, 85分以上为及格,不及格者需重考。) 部门姓名分数 第一题:填空题(每题6分,共30分) 1、临时用电作业是指正式运行的电源上所接的____________。 2、临时用电作业完工后,相关人员在_______________关闭栏中签字确认。 3、夜间突击抢修需要进行临时用电作业时,设施所属部门_______及________应到现场,参照上次检修程序进行安全措施的确认,无误后开工作业,第二天补 办审批程序。 4、在开关上接引、拆除临时用电线路时,其上级开关应_________并 _______________. [ 5、临时用电应设置保护开关,使用前应检查电气装置和保护设施的可靠性。所有的临时用电均应设置____________。 第二题:判断题(每题5分,共25分) 1、临时用电设备和线路应按供电电压等级和容量正确使用() 2、临时用电线路经过有高温、振动、腐蚀、积水及产生机械损伤等区域可以有接头,并应采取相应的保护措施() 3、临时用电单位不应擅自向其他单位转供电或增加用电负荷以及变更用电地点和用途。() 4、临时用电设施应安装符合规范要求的漏电保护器,移动工具、手持式电动工具 应逐个配置漏电保护器和电源开关。() 5、《临时用电作业许可证》中各栏目,应由参与临时用电作业的相应责任人填写,其他人可以应代签。( ) 、 第三题:选择题(每题5分,共25分) 1、临时用电线路及设备应有良好的绝缘,所有的临时用电线路应采用耐压等级不低于()的绝缘导线。 A、220v B、110v C、380v D、500v

2、临时用电架空线应采用绝缘铜芯线,并应架设在专用电杆或支架上。其最大 弧垂与地面距离,在作业现场不低于( ),穿越机动车道不低于5 m。 A、B、3M C、2M D、1M 3、临时电气线路一般场所的使用期限不超过( )天,超过时限要重新按照临时用电审批手续办理。 A、15 B、16 C、17 D、18 4、在特别潮湿的场所或金属设备内作业,临时照明行灯电压不应超过()、 A、12V B、24V C、36V D、220V 5、对需埋地敷设的电缆线线路应设有走向标志和安全标志。电缆埋地深度不应 小于(),穿越公路时应加设标志。电缆埋地深度不应小于m,穿越公 路时应加设防护套管。 A、B、C、D、1M 第四题:简答题(20分) 临时用电作业人员的职责是: ~ ~

安全用电考试题库

安全用电考试题库 一.填空题(每空2分) 1.电气安装应遵循工艺要求,维修人员应贯彻、的原则。 2.所谓触电是指电流流过人体时对人体产生的和伤害。 3.常见的电伤有以下三种:、、。 4.人体电阻包括人体和两部分组成。 5. 和是现场急救的基本方法。 6.发现有人在高压设备上触电时,救护者应戴上穿上后拉开电闸。 7.一旦发现有人触电,周围人员首先应迅速尽快使其脱离电源。 8.为了贯彻、的基本方针,从根本上杜绝触电事故的发生,必须在制度上、技术上采取一系列的预防和保护性措施,这些措施统称为。 9.屏护和间距属于纺织、、等电气事故的安全措施。 10.安全牌是用、、做成的标牌。 11.室内低压配电线路是指1KV以下的和配电线路。 12.颜色标志又叫安全色,用不同的颜色表示不同的意义,其中红色表示, 黄色表示,蓝色表示,绿色表示。 13.绝缘通常可分为、和三种。电气绝缘一般都采用。 14.绝缘子用来紧固导线,保护导线对地的绝缘。绝缘子有和两类。 15.绝缘事故是指由于绝缘的破坏造成的漏电或短路事故,而绝缘破坏的形式主要有绝缘、、。 16.所谓接地,是指人为地把电气设备的某一部位与做良好的电气连接。 17.根据接地的目的不同,接地可分为和两类。 18.工厂变配电所的值班制度,有、和等。从发展方向来说,工厂变配电所必然要向和的方向发展。 19.值班长是电气设备和线路运行的值班,执行的命令,指挥

完成值班任务。 20.在电气设备或线路上工作时,应按要求认真使用或按执行。 21.保证电气安全的组织措施有制度、制度、制度和制度。 22.电工工作人员之指直接从事电工作业的、和。 23.常用的内部过电压的防护措施有和。 24.避雷装置均由接闪器、和三部分组成。 25.接闪器的主要形式有、、和。 26.通过合理有效地手段将雷电流的能量尽可能的引入到大地的防护是。一个完整的防雷系统包括两个方面:的防护和的防护。 27.电击又可分为和两种。 28.电击常会给人体留下较明显的特征:如、和。 29.接地装置是由和组成的整体。 30.电动机应装设和保护装置。并应根据设备需要装设和 保护装置。 31.不要用手去移动正在云装的家用电器,若需移动,应先关上,并 。 32.触电急救的要点是:与。 33.静电现象是一种常见的现象,是在宏观范围内暂时失去平衡的相对精致的和。 34.静电中和器有叫,静电中和器是能产生和的装置。 35.变压器是电力系统中使用较多的一种电气设备,它对电能的、 和起着举足轻重的作用。 36.在工厂供配电系统中担负、、电能任务的电路,称为主电路。 二.选择题60(每题2分)

安全用电 习题(含答案)

安全用电习题(含答案) 一、单选题(本大题共17小题,共34.0分) 1. 如图所示的四种情景中,符合安全用电原则的是() A. 用湿手板开关 B. 发现触电时要先切断电源 C. 用湿布擦带电的插座 D. 通电导线接触高温物体 2. 下列做法中,符合安全用电原则的是() A. 用湿抹布擦拭电灯 B. 在高压线附近放风筝 C. 检查维修家用电器时,应先将电源断开 D. 为防止家庭电路中的熔丝频繁烧断,可用铜丝代替熔丝 3. 图中符合安全用电原则的做法是() A. 雷雨天站在大树下避雨 B.

多个大功率用电器同时使用一个插座 C. 将冰箱的金属外壳接地 D. 使用绝缘皮破损的导线 4. 下列关于安全用电的做法正确的是() A. 用铜丝代替保险丝 B. 用湿手触摸开关 C. 在电线上晾衣服 D. 用电器的金属外壳一定要接地 5. “珍爱生命、注意安全”是同学们日常生活中必须具有的意识,下列有关安全的说法, 错误的是() A. 如果发生触电事故,应立即切断电源,然后施救 B. 雷雨天,人不能在高处打伞行走,否则可能会被雷击中 C. 使用试电笔时,手必须接触尾金属部分 D. 洗衣机、电冰箱等家用电器均使用三脚插头与三孔插座连接,如图所示,在没有三孔插座时,将三脚插头的“长脚”去掉后再使用 6. 如图所示,符合安全用电常识的是() A. 绝缘皮破损 B. 用绝缘棒挑起电线 C. 电线上晾衣服 D. 电视天线与电线接触 7. 下列有关“安全用电”的说法,正确的是() A. 发现有人触电时,立即用手把触电者拉开 B. 发生煤气泄漏时,打开电灯检查漏气的管道 C. 使用电饭锅、电冰箱时,必须使用三线插头,使金属外壳接地 D. 发生电线起火时,马上泼水救火 8. 关于家庭电路和安全用电,下列说法正确的是()

施工临时用电试题与答案

施工临时用电试题 A.高压电 B.安全电压 C.低压电 D.汽车电瓶 2雷电天气无 ____ 的桩机,应停止作业。 A.缆风绳 B.避雨棚 C.避雷装置 D.保险装置 3桩机作业结束后,应将桩锤落下,切断 _____ 和电路开关、停机制动后人可离开。 A.电源 B.水源 C.气源 D.油路 4工作停止,移动振动器时,应立即 ______。 A.切断电源 B.停止电动机转动 C.搬动 D.切断总电源 5木工机械距闸箱水平距离不得大于 ______m,以便发生故障时,迅速切断电源。 A.1 B.2 C.3 D.4 6插入式振动器在搬动时应 _____ 。 A.切断电源 B.使电动机停止转动 C.用软管拖拉 D.随意拖拉 7木工机械应安装 _____ 开关。 A.按扭 B.搬把 C.闸刀 D.负荷开关 8多台焊机的接地装置应分别由接地极处引接,不得 _______ 。 A.串联 B.并联 C.相同 D.相连 9对焊机应调整 ____ 开关,使其在焊接时到达预定挤压量时,能自动切断电源。 A.断路限位 B.电源 C.电路 D.间隙 10潜水泵应测定一次电动机转达子绕组绝缘电阻值。

A.4m B.6m C.8m D.10m 11蛙夯手持移动式属于电动工具,应在电源首端装设漏电动作电流不大于 __ m A ,动 作时间不大于0.1s 的漏电保护器。 A.20 B.30 C.40 D.50 12施工现场专用的, 电源中性点直接接地的 220/380V 三相四线制用电工 程中,必须采用的接地保护型式是 。 D.TT A.TN B.TN-S C.TN-C 13施工现场用电工程中, PE 线上每处重复接地的接地电阻值不应大于 A.4 Q B.10 Q C.30 Q D.100 Q 18在建工程(含脚手架具) 周边与10kV 外电架空线路边线之间的最小安 全操作距离应是 ______ 。 A.每天 B.每周 C.每月 D.每季 14工现场用电系统中,连接用电设备外露可导电部分的 A.绝缘铜线 B.绝缘铝线 C.裸铜线 15施工现场用电系统中,PE 线的绝缘色应是 _______________________________________________ 。 A.绿色 B.黄色 C.淡蓝色 16施工现场用电系统中,N 线的绝缘色应是 _______ 。 PE 线应采用 D.钢筋 D.绿/黄双色 D.棕色 17施工现场配电母线和架空配电线路中,标志 L1(A ) 、L2( B ) 、L3 ( C ) A.黄、绿、红 B.红、黄、绿 C.红、绿、黄

安全用电复习题

1、在使用三相四线式漏电保护器时,中性线( C ) C、必须接入漏电保护器,但该中性线不得作为保护线。 2、雷电天气,在经过挂有避雷器的杆塔时,发生了触电,这种触电属于( D ) D、跨步电压触电 3、关于人体电阻叙述不正确的是( D ) D、人体电阻对所有触电都有限流作用。 4、跨步电压触电可能发生在()在电气设备对地绝缘损坏之处,或在带电设 备发生接地故障之处,就有电流流入地下,电流在接地点周围土壤中产生电压降,当人体走进接地点附近时,两脚之间便承受电压,于是人就遭到跨步电压而触电。 5、开关控制器应装在(电源进线的下面) 6、短路保护可以()短路保护是在电路发生故障,比如不经过负载,导线的电阻几乎 可以忽略不计,因此瞬间产生的极大的电流提供切断电源,防止设备损坏和造成事故。短路保护是指在电气线路发生短路故障后能保证迅速、可靠地将电源切断, ... 短路保护是在电路发生故障,比如不经过负载,导线的电阻几乎可以忽略不计,因此瞬间产生的极大的电流提供切断电源,防止设备损坏和造成事故。 短路保护是指在电气线路发生短路故障后能保证迅速、可靠地将电源切断,以避免电气设备受到短路电流的冲击而造成损坏的保护。一般情况下短路保护器件应安装在愈靠近供电电源端愈好,通常安装在电源开关的下面,这样不仅可以扩大短路保护的范围,而且,可以起到电气线路与电源的隔离作用,更加便于安装和维修。对于一些有短路保护要求的设备,其短路保护器件,应安装在靠近被保护设备处。 断路器的短路保护是指相间、相零、相地等电流徒然增大很多的一种保护。漏电保护对非接地短路不起作用。 7、下列关于导线的安全载流量说法正确的有( A、B ) A、导线截面越粗,载流量越大。 B、导线的安全载流量主要取决于线芯的最高允许温度。 9、适用于保护集中的物体,如建筑物、构筑物和露天设施(避雷针)

安全用电常识试题与答案

《安全用电基本常识》 一、填空题 1、人体触电有一电击_ 和一电伤_ 两类。 2、人体触电的方式主要分为_直接接触触电—和_间接接触触电—。另外,高压电场、高频磁场、静电感应、雷击等也能对人体造成伤害。 3、间接接触触电包括了跨步电压触电、接触电压触电等。 4、决定触电伤害程度的因素有电流的大小、通过人体的持续时间、通过人体的途径、电压高低、电流频率、人体状况。 5、成年男性的平均感知电流约为_ mA,成年女性约为 _______ A。 6、人触电后能自主摆脱电源的最大电流,称为_摆脱电流_,成年男性的平均摆脱电流为16 mA,成年女性约为10 mA。 7、在较短时间内引起触电者心室颤动而危及生命的最小电流,称为_ 致 命电流,一般通电1s以上,50 mA 的电流就足以致命。 &电流通过人体的任何一个部位都可能致人死亡,以下电流路径,最危险 为_ C —,次危险的是_A_,危险性最小的是_ B_ ° A.右手到脚 B. 一只脚到另一只脚 C. 左手到前胸 9、30——300 HZ 的交流电对人体危害最大。 10、为了保障人身安全,避免发生触电事故,将电气设备在正常情况下不带 电的金属部分与大地作电气连接,称为_保护接地_ °它主要应用在中性点不接地的电力系统中。它的原理是利用并联电路中小电阻强分流的作用

11、在中性点不接地的380/220V低压系统中,一般要求保护接地电阻Rd小于等于4 Q。 12、大接地短路电流(其值大于500A)接地电阻一般不超过_Q。 13、把电气设备平时不带电的外露可导电部分与电源中性线连接起来,称为 保护接零。它主要应用在中性点直接接地的电力系统中。 14、漏电断路器是一种高灵敏的控制电器,它与空气开关组装在一起,具有短路、过载、漏电、欠压等保护功能。 15、常用的屏护装置有遮栏.、栅栏.、围墙、保护网.。 16同杆架设多种线路时,线路从上到下架设的顺序为_ 2 3 1 。 1.通信线路 2. 高压线路 3. 低压线路 17、新标准下,我国交流电路三相线分别采用红、黄和绿颜色标示。 18、绝缘性能主要性能为电气性能和耐热性能。 19、绝缘材料的耐热等级有_Y_ 厶_E_ 旦_F_ _H_ _C_。 20、触电事故一般具有多发性、突发性、季节性、高死亡率等特点。 21、脱离低压电源的方法可用拉.、切、挑.、拽、垫.等。 二、判断题 1、安全用电是衡量一个国家用电水平的重要标志之一。(V) 2、触电事故的发生具有季节性。(V ) 3、由于城市用电频繁,所以触电事故城市多于农村。(X ) 4、电灼伤、电烙印和皮肤金属化属于电伤。(V ) 5、跨步电压触电属于直接接触触电。(X ) 6、两相触电比单相触电更危险。(“)

施工临时用电试题及答案

施工临时用电试题 一、单选题 1 管道内的照明通信系统应采用____。 A.高压电 B.安全电压 C.低压电 D.汽车电瓶 2 雷电天气无____的桩机,应停止作业。 A.缆风绳 B.避雨棚 C.避雷装置 D.保险装置 3 桩机作业结束后,应将桩锤落下,切断____和电路开关、停机制动后人可离开。 A.电源 B.水源 C.气源 D.油路 4 工作停止,移动振动器时,应立即____。 A.切断电源 B.停止电动机转动 C.搬动 D.切断总电源 5 木工机械距闸箱水平距离不得大于____m,以便发生故障时,迅速切断电源。 A.1 B.2 C.3 D.4 6 插入式振动器在搬动时应____。 A.切断电源 B.使电动机停止转动 C.用软管拖拉 D.随意拖拉 7 木工机械应安装____开关。 A.按扭 B.搬把 C.闸刀 D.负荷开关 8 多台焊机的接地装置应分别由接地极处引接,不得____。 A.串联 B.并联 C.相同 D.相连 9 对焊机应调整____开关,使其在焊接时到达预定挤压量时,能自动切断电源。 A.断路限位 B.电源 C.电路 D.间隙 10 潜水泵应____测定一次电动机转达子绕组绝缘电阻值。 A.每天 B.每周 C.每月 D.每季

11 蛙夯手持移动式属于电动工具,应在电源首端装设漏电动作电流不大于 ____mA,动作时间不大于0.1s 的漏电保护器。 A.20 B.30 C.40 D.50 12 施工现场专用的,电源中性点直接接地的220/380V 三相四线制用电工程中,必须采用的接地保护型式是____。 A.TN B.TN-S C.TN-C D.TT 13 施工现场用电工程中,PE 线上每处重复接地的接地电阻值不应大于____。 A.4Ω B.10Ω C.30Ω D.100Ω 14 工现场用电系统中,连接用电设备外露可导电部分的PE 线应采用____。 A.绝缘铜线 B.绝缘铝线 C.裸铜线 D.钢筋 15 施工现场用电系统中,PE 线的绝缘色应是____。 A.绿色 B.黄色 C.淡蓝色 D.绿/黄双色 16 施工现场用电系统中,N 线的绝缘色应是____。 A.黑色 B.白色 C.淡蓝色 D.棕色 17 施工现场配电母线和架空配电线路中,标志L1(A)、L2(B)、L3(C)三相相序的绝缘色应是____。 A.黄、绿、红 B.红、黄、绿 C.红、绿、黄 D.黄、红、绿 18 在建工程(含脚手架具)周边与10kV 外电架空线路边线之间的最小安全操作距离应是____。 A.4m B.6m C.8m D.10m

企业供电系统与安全用电考试题(通用版)

Carry out the relevant standards and regulations of production safety, and do a good job in publicity and education of production safety. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 企业供电系统与安全用电考试题 (通用版)

企业供电系统与安全用电考试题(通用版)导语:贯彻执行安全生产的有关法规、标准和规定,做好安全生产的宣传教育工作。 认真调查研究,及时总结经验,协助领导贯彻和落实各项规章制度和安全措施,改进安全生产管理工作。 一.简答题: 1.简述电气闭锁的优缺点。 2.常用的保护继电器有哪几种? 3.继电保护装置由哪几部分组成?各部分的作用是什么? 4.简述电气倒闸操作的主要内容。 5.简述人体触电形式。 6.电力变压器的主要构成?各有什么作用? 7.电力变压器的容量是如何确定的? 8.高压隔离开关如何安全隔离? 9.电气安全组织管理包括工作票制度、工作许可制度等,其中工作票分为两种,请简述它们的区别。 10.企业三级安全教育是指哪三级? 11.什么叫低压电器?适用范围是什么?能起到什么作用? 12.低压架空线路导线的选择有哪些根据?

13.如何预防间接接触触电? 二.设计题: 1.如图,请写出该线路的送电操作票 三.解答题: 1.中性点接地系统输送到用户的电压为220V,为了安全某用户采用了保护接地和继电保护装置,用户根据家用电器总的功率整定了继电保护装置动作电流为30A,保护接地和工作接地的接地电阻都为 R1=R2=4Ω。 (1)当电器绝缘损坏时,继电保护装置是否动作? (2)你觉得采用保护接地存在哪些弊端?(动作电流不应小于继电保护电流的1.5倍) 参考答案 一:1.优点:操作方便,没有辅助动作; 缺点:(1)电磁线单独使用时,只有解锁功能没有反向闭锁功能,需要和电气联锁电路配合使用。 (2)作为联锁元件的电磁线圈结构复杂,在户外易受潮霉坏、绝缘性能降低,增加了直流系统的故障率。 (3)需要敷设电缆,增加额外施工量。

用电安全题库

用电安全题 一、单选题 1 以下安全用电常识中说法错误的是()。 A 有些仪器设备的金属外壳可以不用接地线连接 B 实验室内不宜超量存放易燃、易爆物品 C 不应过度依靠电气开关自动控制 D 如遇雷电天气,应停止带电的实验操作 C 2 在易发静电引爆危险的实验室中,应保持空气的相对湿度为()以上。 A 20% B 30% C 50% D 70% C 3 一般化学废液收集桶中的废液不应超过容器最大容量的()。 A 50% B 70% C 90% D 95% C 4 实验过程中,如浓硫酸溅到手上,正确的处理方法是()。 A 迅速用干布吸收,再用大量清水冲洗 B 迅速将手伸进水盆里浸泡10分钟,然后涂抹小苏打 C 涂抹小苏打等弱碱性物质5分钟后,用清水冲洗 D 迅速用干布吸收,再用碱水冲洗 A 5 被实验动物咬伤后错误的做法是()。 A 用嘴吸允伤处,用唾液杀菌 B 用大量清水冲洗伤口 C 用肥皂或碘酒等对伤口进行清洗消毒 D 必要时注射流行性出血热疫苗、狂犬病疫苗 A

6 实验室、办公室等用电场所如需增加电器设备,以下说法正确的是 A 老师自行改装 B 联系电工安装 C 学生可以私自改接 D 须经学校有关部门批准,并由学校指派电工安装 D 7 漏电保护器对下例哪种情况不起作用 A 单手碰到带电体 B 人体碰到带电设备 C 双手碰到两相电线(此时人体作为负载,已触电) D 人体碰到漏电机壳 C 8 车间内的插座距地面的高度一般不低于多少米 A 0.3米 B 0.2米 C 0.1米 D 0.5米 A 9 雷电放电具有什么特点 A 电流大,电压高 B 电流小,电压高 C 电流大,电压低 D 电磁波辐射 A 10 国内民用照明电路电压为以下哪种 A 直流电压220伏 B 交流电压280伏 C 交流电压220伏 D 交流电压110伏 C 11 电线插座损坏时,既不美观也不方便工作,并造成() A 吸潮漏电

(完整版)安全用电习题及答案(整理)

《电工技能与实训》试卷及答案 一、选择题(共15小题,每小题2分,共30分) 1、在湿度大、狭窄、行动不便、周围有大面积接地导体的场所,使用的手提照明灯应采用( D )安全电压。 A、48V B、36V C、24V D、12V 2、人体对交流电的频率而言,( C )的交流电对人体伤害最严重。 A、220Hz B、80Hz C、50Hz D、20Hz 5、下列常用电工工具中,不具有绝缘套管的是( D )。 A、钢丝钳 B、尖嘴钳 C、剥线钳 D、活络扳手 6、常用于室外照明的灯是(D )。 A、白炽灯 B、荧光灯 C、高压汞灯 D、高压钠灯 8、线路供电正常而白炽灯不亮,不可能的原因是( C )。 A、灯丝断裂 B、开关接触不良 C、灯丝局部短路 D、灯丝被氧化 9、正确安装三孔插座时,接地线应该是( C )。 A、左孔 B、右孔 C、上孔 D、任意一个孔 10、荧光灯的镇流器从启动到工作的过程中起的作用是( C )。 A、稳压 B、限流 C、产生瞬时高压 D、节省电能 12、做导线的材料要有良好的( A )。 A、导电性 B、绝缘性 C、节能性 D、电阻性

14、下列几种电器设备使用时,那种需要三孔插座( C )。 A、电视机 B、录音机 C、电饭锅 D、手机充电器 2、停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上,应悬挂如下哪种标示牌?( ) A.“在此工作”B.“止步,高压危险” C.“禁止合闸,有人工作” 3、触电事故中,绝大部分是( A )导致人身伤亡的。 A.人体接受电流遭到电击B.烧伤C.电休克 4、如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行( C )和胸外心脏挤压。 A.按摩B.点穴C,人工呼吸 5、使用手持电动工具时,下列注意事项哪个正确?( B ) A.使用万能插座B.使用漏电保护器C.身体或衣服潮湿 6、使用电气设备时,由于维护不及时,当( A )进入时,可导致短路事故。 A.导电粉尘或纤维B.强光辐射C.热气 7、工厂内各固定电线插座损坏时,将会引起( C ) 。 A.引起工作不方便B.不美观C.触电伤害 9、如果工作场所潮湿,为避免触电,使用手持电动工具的人 应( B ) 。 A.站在铁板上操作B.站在绝缘胶板上操作 C.穿防静电鞋操作 10、值班人员巡视高压设备( A )。 A、一般由二人进行B、值班员可以干其它工作 C、若发现问题可以随时处理 1、关于家庭电路和安全用电,下列说法中正确的是() A.家中保险丝烧断了,一定是发生了短路 B.用测电笔辨别火线与零线时,手不能接触测电笔上的任何金属 C.只有高压线路才会发生触电 D.有人触电时,用干燥的竹竿或木棍将电线拨开

施工现场临时用电安全技术试卷(三类人员安全员继续教育)

第 4 题:

电力变压器低压侧中性点直接接地(称为工作接地),接地电阻值不大于Ω。。 A、2.0 B、3.0 C、4.0 D、5.0 用户答案:C 正确答案:C 第 5 题: 保护零线每处重复接地电阻值不得大于Ω。 A、3.0 B、4.0 C、5.0 D、10.0 正确答案:D 第 6 题: 施工现场工作接地使用导线。 A、蓝色 B、黄色 C、绿色 D、绿/黄色 正确答案:A 第 7 题: 在三相四线制系统中,为了增强接地保护系统接地的作用和效果,并提高其可靠性,在其接地线的另一处或多处再作接地(通过新增接地装置),称为。

A、保护性接地 B、功能性接地 C、重复接地 D、防雷接地 用户答案:C 正确答案:C 第 8 题: 在有静电的施工现场,对集聚在机械设备上的静电应采取接地泄漏措施。每组专设的静电接地体的接地电阻值不应大于Ω, A、10.0 B、100.0 C、1000.0 D、10000.0 正确答案:B 第 9 题: 施工升降机封闭式吊笼应有永久性的电气照明,施工升降机在工作,吊笼都应有照明,在控制装置处的照度不应小于 lx。 A、20.0 B、30.0 C、40.0 D、50.0 正确答案:D 第 10 题: 施工现场用电设备在台及以上或设备总容量在50KW及以上者,应编制用电组织设计。 A、2.0

B、3.0 C、4.0 D、5.0 正确答案:D 第2部分:判断题共10题,每题4分 第 11 题: 总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于 30mA·s。 正确答案:正确 第 12 题: 照明系统宜使三相负荷平衡,其中每一单相回路上,灯具和插座数量不宜超过25个,负荷电流不宜超过15A。 正确答案:正确 第 13 题: 照明系统宜使三相负荷平衡,其中每一单相回路上,灯具和插座数量不宜超过25个,负荷电流不宜超过20A。 正确答案:错误 第 14 题: 在施工现场专用变压器供电的TN-S接零保护系统中,电气设备的金属外壳可不与保护零线连接。 用户答案:错误 正确答案:错误 第 15 题: 保护零线应采用具有绿/黄对色标志的绝缘线,工作零线应采用具有淡蓝色标志的绝缘线。 用户答案:正确 正确答案:正确 第 16 题: 隔离开关应设置于电源进线端,应采用分断时具有可见分断点,并能同时断开电源所有极的隔离电器。 用户答案:正确 正确答案:正确 第 17 题:

安全用电培训考试题及答案

安全用电培训考试 部门: 姓名:______________ 分数:_______________ 一、填空题(每空2.5分,共50分) 1、电气事故主要包括(触电事故)、电磁场伤害事故、(静电事故)、雷击事故、电路故障引发的电气火灾和爆炸事故、危及人身安全的(电气线路事故)。 2、电流对人体的伤害有三种形式:(电击)、电伤和(电磁场伤害)。 3、一般认为,电流通过人体的(心脏)、(肺部)和中枢神经系统的危险性较大,特别是电流通过(心脏)时,危险性最大。所以(从手到脚)的电流途径最为危险。 4、按照人体触及带电体的方式和电流通过人体的途径,电击又可分为下列几种情况:(低压单相触电)、(低压两相触电)、(跨步电压触电)、(高压电击)。 5、通常电气设备都采频率为(50赫、的交流电,这是对人体(很危险、的频率。 6自觉提高安全用电意识和觉悟,坚持(“安全第一,预防为主”、的思想,确保生命和 财产安全,从内心真正地重视安全,促进安全生产。 7、一旦发生火灾触电或其它电气事故时,应第一时间(切断电源),避免造成更大的财产损失和人身伤亡事故。 8、确保电器设备良好散热,严禁在其周围堆放(易燃易爆物品、及杂物,防止因散热不良而损坏设备或引起火灾。 9、未经有关部门的许可,不能(擅自)进入电房或电气施工现场。 10、操作电气装置应熟悉其(性能和使用、方法,不得任意开动电气装置。 二、选择题(每题5分,共20分) 1、间距除用于防止触电或过分接近带电体外,还能起到(ABC 、的作用。 A防止火灾B 防止混线C 方便操作D 环境美观 2、在架空线路附近吊装作业时,起重机具、吊物与线路之间的最小距离,1千伏以下不应小于(A 、米,1 —10千伏不应小于2米。 A 1.5 B 2 C 2.5 D 1

施工现场临时用电安全专业技术试卷及答案

第1部分:单选题共10题,每题4分 第 1 题: 照明系统宜使三相负荷平衡,其中每一单相回路上,灯具和插座数量不宜超过25个,负荷电流不宜超过 A。 A、15.0 B、20.0 C、30.0 D、50.0 正确答案:B 第 2 题: 保护零线每处重复接地电阻值不得大于Ω。 A、3.0 B、4.0 C、5.0 D、10.0 正确答案:D 第 3 题: 施工现场工作接地使用导线。 A、蓝色 B、黄色 C、绿色 D、绿/黄色 正确答案:A 第 4 题: 在三相四线制系统中,为了增强接地保护系统接地的作用和效果,并提高其可靠性,在其接地线的另一处或多处再作接地(通过新增接地装置),称为。 A、保护性接地 B、功能性接地 C、重复接地 D、防雷接地 正确答案:C 第 5 题: 配电室的建筑物和构筑物的耐火等级不低于级,室内配置砂箱和可用于扑灭电气火灾的灭火器。

1.0 、A. 2.0 、B 3.0 、C 4.0 、D:C 正确答案 4分共10题,每题2第部分:判断题 : 6 题第。。,接地电阻值不大于5Ω电力变压器低压侧中性点直接接地(称为工作接地) :错误正确答案分 5题,每题43部分:多选题共第: 第 7 题产品。禁止使用下列 、石板闸刀开关A 型带熔断器式隔离开关B、HR5 、瓷插式熔断器C 型防护式罩隔离开关、HDD 型闸刀开关、HK9E:A,C,E 正确答案题: 第 8 。外电防护三项原则包括 A、保证安全操作距离、降低工作电压B 、移走外电线缆C 、架设安全防护设施D 、无防护措施时禁止强行施工E:A,D,E 正确答案题: 第 9 。施工现场配电线路路径选择应符合下列规定: 、应结合施工现场规划及布局,在满足安全要求的条件下,方便线路敷设、接A 引及维护、应避开过热、腐蚀以及储存易燃、易爆物的仓库等影响线路安全运行的区域B、宜避开易遭受机械性外力的交通、吊装、挖掘作业频繁场所,以及河道、低C 洼、易受雨水冲刷的地段、不应跨越在建工程、脚手架、临时建筑物D E、可跨越在建工程、脚手架、临时建筑物正确答案:A,B,C,D 第1部分:单选题共10题,每题4分 第 1 题: 分配电箱应设置在用电设备或负荷相对集中的地方,与总配电箱的间距大小应符合电压损失不大于的技术条件,根据需要亦可设置若干分路。 A、0.02 B、0.03 C、0.04 D、0.05 正确答案:D 第 2 题: 开关箱应设置在用电设备邻近的地方,与用电设备(固定式)水平间距不宜超过m。 A、3.0 B、10.0 C、20.0 D、30.0

安全用电考试题库

安全用电考试 单位:姓名:职务:分数: 一.填空题(每空2分) 1.电气安装应遵循工艺要求,维修人员应贯彻、的原则。 2.所谓触电是指电流流过人体时对人体产生的和伤害。 3.常见的电伤有以下三种:、、。 4.人体电阻包括人体和两部分组成。 5. 和是现场急救的基本方法。 6.发现有人在高压设备上触电时,救护者应戴上穿上后拉开电闸。 7.一旦发现有人触电,周围人员首先应迅速尽快使其脱离电源。 8.为了贯彻、的基本方针,从根本上杜绝触电事故的发生,必须在制度上、 技术上采取一系列的预防和保护性措施,这些措施统称为。 9.屏护和间距属于纺织、、等电气事故的安全措施。 10.安全牌是用、、做成的标牌。 11.室内低压配电线路是指1KV以下的和配电线路。 12.颜色标志又叫安全色,用不同的颜色表示不同的意义,其中红色表示, 黄色表示,蓝色表示,绿色表示。 13.绝缘通常可分为、和三种。电气绝缘一般都采用。 14.绝缘子用来紧固导线,保护导线对地的绝缘。绝缘子有和两类。 15.绝缘事故是指由于绝缘的破坏造成的漏电或短路事故,而绝缘破坏的形式主要有绝 缘、、。 16.所谓接地,是指人为地把电气设备的某一部位与做良好的电气连接。 17.根据接地的目的不同,接地可分为和两类。 18.工厂变配电所的值班制度,有、和等。从发展方向来说, 工厂变配电所必然要向和的方向发展。 19.值班长是电气设备和线路运行的值班,执行的命令,指挥 完成值班任务。 20.在电气设备或线路上工作时,应按要求认真使用或按执行。 21.保证电气安全的组织措施有制度、制度、制度和 制度。 22.电工工作人员之指直接从事电工作业的、和。 23.常用的内部过电压的防护措施有和。 24.避雷装臵均由接闪器、和三部分组成。 25.接闪器的主要形式有、、和。 26.通过合理有效地手段将雷电流的能量尽可能的引入到大地的防护是。一个完 整的防雷系统包括两个方面:的防护和的防护。 27.电击又可分为和两种。 28.电击常会给人体留下较明显的特征:如、和。 29.接地装臵是由和组成的整体。 30.电动机应装设和保护装臵。并应根据设备需要装设和 保护装臵。 31.不要用手去移动正在云装的家用电器,若需移动,应先关上,并

安全教育临时用电安全常识考试题及答案

施工用电安全常识培训试题 1、临时施工用电是指施工单位在过程中所使用的电源,我们都知道任何一个构筑物在施工过程中是没有正式电源的,一旦工程结束, 将被拆除, 启用。 2、临时施工用电源有那些基本设备组成? 变压器(油寝式变压器、箱式干式变)、盘柜开关、补偿电容器、高压电缆或架空线路、闸箱(分一、二、三、四级)、漏电保护器。 3、用电设备按工作制可分为三种:、、 4、临时供电工程安装的变压器及高压设备、高压电缆竣工后,必须经试验单位试验合格,并出具试验报告后方可投入运行。 5、每年雨季前(4月份)由管理部门组织调试所或电源管理单位对现场接地系统、防雷接地进行接地电阻测试,测试记录经调试所出具正式报告后,由项目经理部安监部门存档。 6、严禁非电工拆装用电设备,凡需接引或变动较大负荷时,使用单位应事先向电源管理单位提出申请,履行有关手续后,由电源管理单位派专职电工接引或变动。接引电源作业时必须办理作业票,并设监护人,施工电源使用完毕后应及时拆除。 7、国家、地方有关临时用电的法律法规? 1)、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 2)、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) 3)、《电力建设安全工作规程》火力发电厂部分

(DL5009.1-92) 4)、《电业安全工作规程》发电厂及变电所部分(DL408-91) 5)、《电业安全工作规程》电力线路部分(DL409-91) 6)、电气装置安装工程施工及验收规范 8、临时施工用电与正式电源有什么不同? 临时电源及临时用电的管理属施工单位,而正式电源及用电的管理应归属供电部门,这也是临时用电与正式用电的区别所在。 临时电源可在施工区域内随施工地点或位置的需要而移动。 9、临时施工用电源的布置应考虑那些因素? 1)、考虑现场总平面布置: 在具备总平面布置的条件下,遵循按区域性划分的原则。如:施工区、加工区、生活区 2)、考虑用电设备: 在确定施工现场所使用用电设备的情况下,遵循按用电设备集中原则。如:大型吊车较集中区域 10、临时施工用电源的大小应考虑那些因素? 1)、长期连续工作的设备及用户、 2)、短时工作的设备、 3)、反复短时工作的设备、 4)、考虑地区的环境。

安全用电期末考试题

《安全用电》期末考试题 一、选择题(2×15=30) 1.五线电缆中的红线代表( ) 。 A.零线B.火线C.地线 2.停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上,应悬挂如下哪种标示牌?( ) A.“在此工作”B.“止步,高压危险” C.“禁止合闸,有人工作” 3.触电事故中,绝大部分是( )导致人身伤亡的。 A.人体接受电流遭到电击B.烧伤C.电休克 4.如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行( )和胸外心脏挤压。 A.按摩B.点穴C.人工呼吸 5.使用手持电动工具时,下列注意事项哪个正 确?( ) A.使用万能插座B.使用漏电保护器C.身体或衣服潮湿6.使用电气设备时,由于维护不及时,当( )进入时,可导致短路事故。 A.导电粉尘或纤维B.强光辐射C.热气 7.工厂内各固定电线插座损坏时,将会引 起( ) 。 A.引起工作不方便B.不美观C.触电伤害8.如果工作场所潮湿,为避免触电,使用手持电动工具的人 应( ) 。 A.站在铁板上操作B.站在绝缘胶板上操作C.穿防静电鞋操作 9.值班人员巡视高压设备()。 A.一般由二人进行B.值班员可以干其它工作C.若发现问题可以随时处理 10.在以接地电流入地点为圆心,() m为半径范围内行走的人,两脚之间承受跨步电压。 A.1000 B.100 C.50 D.20 11.50电流属于()。 A.感知电流B.摆脱电流C.致命电流 12.在下列电流路径中,最危险的是()

A.左手-前胸 B.左手-左脚 C.右手-左脚 D.左手-右手 13.人体电阻一般情况下取()考虑。 A.1-10Ω B.10-100Ω C.1kΩ-2kΩ D.10k Ω-20kΩ 14.下列导体色标,表示接地线的颜色是()。 A.黄色 B.绿色 C.淡蓝 D.绿/黄双色 15.低压照明灯在潮湿场所、金属容器内使用时应采用( )安全电压。 A.380伏 B.220伏 C.等于或小于36伏 D.大于36伏 二、填空题(1×25=25) 1.人体触电的类型有:和。 常见的人体触电形式有、和。 2.在较短的时间内引起触电者心室颤动而危及生命的最小电流称之为:,一般通电1s以上,的电流就足以致命。 3.在中性点不接地的380220V低压系统中,一般要求保护接地电阻R小于等于:。 4.把电气设备平时不带电的外露可导电部分与电源中性线连接起来称为:,它主要应用在:电力系统中。 5.常用的屏护装置有:、、 _ 、 、。 6.同杆架设多种电路时,线路从上到下架设的顺序为。 1、通信线路 2、高压线路 3、低压线路 7.新标准下,我国交流电路三相线分别采用:、、颜色表示。 8.绝缘性能主要包括为:和。 9.脱离低压电源的方法可用:、、、四个字概括。 三、判断题(1×10=10) 1.为了防止触电,可采用绝缘、防护、隔离等技术措施以保障安全。( ) 2.在距离线路或变压器较近,有可能误攀登的建筑物上,必须挂有“禁止攀登,有电危险”的标示牌。( ) 3.移动某些非固定安装的电气设备时(如电风扇,照明灯),可以不必切断电源。( ) 4.在使用手电钻、电砂轮等手持电动工具时,为保证安全,应该装设漏电保护器。( ) 5.安全用电是衡量一个国家用电水平的重要标志之一。()