照度计算书
工程名:
计算者:
计算时间:
参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013
参考手册:《照明设计手册》第二版:
计算方法:利用系数平均照度法
1.房间参数
房间类别:普通办公室, 照度要求值:300.00LX, 功率密度不超过9.00W/m2
房间名称:办公室2
不规则房间周长: 21.54 m, 不规则房间面积: 27.81 m2, 计算高度H: 2.25 m
顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30
室形系数RI: 0.67
2.灯具参数:
型号: 三雄·极光PAK-TLW28W-865 , 单灯具光源数:1个
灯具光通量: 2600lm, 灯具光源功率:28.00W
镇流器类型:, 镇流器功率:0.00
3.其它参数:
利用系数: 0.65, 维护系数: 0.80, 照度要求: 300.00LX, 功率密度要求: 9.00W/m2
4.计算结果:
E = NΦUK / A
N = EA / (ΦUK)
其中:
Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m2, K -- 灯具维护系数
计算结果:
建议灯具数: 6, 计算照度: 291.69LX
实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 168.00W
实际功率密度: 6.04W/m2, 折算功率密度: 6.21W/m2
5.校验结果:
要求平均照度:300.00LX, 实际计算平均照度:291.69LX
符合规范照度要求!
要求功率密度:9.00W/m2, 实际功率密度:6.04W/m2
符合规范节能要求!