文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2013-2014学年度建筑环境测试技术习题

2013-2014学年度建筑环境测试技术习题

2013-2014学年度建筑环境测试技术习题
2013-2014学年度建筑环境测试技术习题

《建筑环境测试技术》2013-2014学年复习题

一.(填空、选择)

1、有人想通过减小仪表盘标尺刻度分格间距的方法来提高仪表的精度等级,这

种做法能否达到目的?

答:不能,精度等级是以它的允许误差去掉百分号的数值来定义的,其精度等级数越大允许误差占表盘刻度极限值越大。改变分格间距并不能改变其允许误差。

2、T、K、J、E、S、R、B分度号的标准热电偶各是什么金属导线构成的?

T铜-铜镍、K-镍铬镍硅、J-铁铜镍、E-镍铬铜镍、S-铂铑10 铂、

R-铂铑13 铂铑、B铂铑30 铂铑6

3、Pt100的涵义?Cu100的涵义?

Pt100表示在0℃时阻值为100欧姆

Cu100表示在0℃时阻值为100欧姆

4、热电阻和热敏电阻测温时随着温度的升高有什么不同的变化?

热敏电阻:测温范围-40~350℃,灵敏度高,电阻系数比金属热电阻大10~100倍,性能不稳定,互换性差;电阻值与温度成非线性关系。

热电阻:利用金属导体随温度身高而自身阻值发生变化。

5、按照要求热电偶测温电路的总电阻为多少?

15欧姆 P43

6、按照要求热电阻测温电路的总电阻为多少?

5欧姆 or2.5欧姆 p47

7、湿度测量有哪三种方法?各类湿度测量仪属于哪种方法?

测量方法:干湿球法、露点法和吸湿法。

1、干湿球法:通风干湿球湿度计(阿斯曼)

2、露点温度法:光电式露点湿度计、氯化锂露点式湿度计

3、吸湿法:氯化锂电阻式,加热式氯化锂法;高分子电阻式,高分子电容式;金属氧化物陶瓷电阻式,金属氧化物膜电阻式

8、氯化锂电阻湿度传感器单片的测量范围大约是多少?

单片氯化锂电阻的范围:灵敏度高,易老化,量程宽度15-20%,使用温度小于55℃。柱状和梳状两种形式。测量范围5%—95%(73)

9、两类经验温标的固定点温度如何?

华氏温标固定点:水沸腾温度212度,氯化铵和冰的混合物为0度(标态下冰的熔点32度)。

两点之间等分212份(180份);

摄氏温标固定点:水的冰点温度0度,沸点为100度。两点之间等分100份10、热力学温标与物质的性质相关吗?

根据定义,两个热力学温度的比值等于在这两个温度之间工作的可逆热机与热源交换的热量的比值。用热力学温标定出的温度数值,与测温物质的性质无关,因而是最科学的温标。

11、弹性压力计的弹性元件有哪几类?测量高压的是哪一类?

答:薄膜式,波纹管式,弹簧管式

膜片、膜盒、波纹管多用于测量微压、低压或者负压;单圈弹簧和多圈弹簧管可以作为高、中、低压及负压的测量。

12、霍尔式压力传感器有几部分组成?

答:霍尔式压力传感器它由压力—位移转换部分、位移—电势能转换部分、稳压电源3部分组成。

13、哪些测压力仪表适合测量动态压力?哪些测量静态压力?

答:压力检测的主要方法:液柱式压力检测,弹性式压力检测,电气式压力检测,活塞式压力检测。

静态压力:液柱式,弹性式;

动态压力:电气式,活塞式。

14、差压式液位计测液位时有哪些量程迁移?(位移检测)

答:迁移目的:使压力测量仪的仪表读数只与被测液体的静压有关,量程的迁移有:无迁移;负迁移;正迁移。

15、看随机误差落在〔-3σ,3σ〕和〔-2σ,2σ〕、〔-σ,σ〕概率各为多

少?99.7%、95.5%、68.3%

16、亮度温度、辐射温度与真实温度的大小关系?

亮度温度:指和被测物体具有相同辐射强度的黑体所具有的温度。

辐射温度:如果实际物体的总辐射出射度(包括全部波长)与某一温度绝对黑体的总辐射出射度相等,则黑体的温度称为该物体的辐射温度。

总结:亮度温度、辐射温度低于真实温度。

17、温标的三要素是什么?有哪些经验温标?

三要素:温度计、固定点、内插方程

经验温标:借助于某一种物质量与温变化的关系,用实验方法或经验公式所确定的。比如:华氏温标、摄氏温标。

18、用水银温度计测温时,测量过程中易产生的误差有哪些?

答:因为水银温度计是属于液体膨胀式温度计,利用液体体积随温度升高而膨胀的原理制作。会造成一下误差:

(1)玻璃材料造成的热滞后效应,造成零点漂移误差(2)温度计感温不够好。(3)非线性误差(4)工作液的迟滞性造成的误差(5)读数误差

19、热电偶测温的三大定律是什么?

答:定律:均质导体定则、中间导体定则、中间温度定则。

20、σ表示测量系统的什么性能?

答:σ表示测量系统的标准误差,明确地、单值地表征测量列的精密度。

21、热线、热膜风速仪有哪些种类(传感器的类型)?如测平面流场和空间

流场式应该选用什么样的传感器?测液体时用什么样的传感器好些?

答:热线、热模式风速仪种类:恒流型热线风速仪、恒温型热线风速仪、热敏电阻恒温型风速仪。

正确答案:热点风速仪由探头和指示仪表组成。

温度传感器的类型:热线风速仪,热球风速仪,热膜风速仪。

测平面流场:热线风速仪;空间流场:热膜风速仪,热球风速仪

测量液体可用:热球是测速仪

22、哪些测速仪表测量时必需测量压差?

答:毕托管,S型测压管

23、测速仪表标定时所使用的装置?

答:校正风洞、激光多普勒测速仪(标定热电风速仪)

24、国际标准化组织规定的毕托管测量流体速度的上下分别限是什么?

答:规定:测压管使用范围上限不得超过相当于Ma=0.25时的流速,下限是要求被测量的流速在全压测孔直径上的雷诺数Re>200,以避免造成大的误差。

25、如何测定管道内平均风速?如何利用毕托管测量圆形管道的流量?

答:1、若是矩形管道可以通过中间矩形法布置测点位置,若是圆形管道可以用等环面法,在同心圆周上布置测点。等分截面积,测点由经验分析布置,各测点流速的加权平均值即为流体平均速度。

2、利用毕托管测出管道内的平均流速,再根据管道的截面积,

由《Qv=F/n·(ui)累加》可得到管道内的流量表达式。合理将截面划分若干面积相等的部分,用毕托管测特征点流速,计算各部分流量之和。

26、各类流量仪表需要测压差的有哪些?

答:差压式流量计:节流式流量计、毕托管、均速管流量计、转子流量计、靶式流量计。

27、各类流量计对安装方向有什么要求?各类流量计哪些能够测量液体介

质?哪些不能测量蒸汽、不导电的气体介质?P121

答:安装要求:电磁流量计水平安装,垂直安装均可;差压装置要求水平安装;涡轮水平安装、涡街水平安装、超声波流量计水平安装、转子垂直安装。

可测量液体介质:差压式流量计,容积式流量计,速度式流量计,间接式质量流量计。

不能测量蒸汽:超声波流量计,以及容积式流量计中,不导电的气体介质:电磁式流量计。

28、标准孔板流量计在工程上有哪些取压方式?喷嘴流量计有哪些取压方

式?

答:标准孔板流量计:有角接取压法、法兰取压法、D-D/2取压

喷嘴流量计:角接取压法。

29、某型号的压力变送器的测量范围为0~160KPa,输出为0~10mA的标准

电流信号,那么输出示值为4mA时,输入压力是多少?

答:64Kpa

30、17.865根据“偶数法则”保留4位有效数字为多少?(有效数字)

答:17.86

注:小于5舍,大于5入,等于5时则应用偶数法则”

31、40×106有效数字位数是多少位?

答案:是4和0(后面的0也要算在内)

32、测建筑围护结构的热流量时采用哪种热流密度计?测圆形管道呢?

答:测量围护结构:热阻式热流计

测量圆形管道:热阻式热流计、热水热量测量仪表

33、热电偶测两点温差时采用什么连接方法?热电堆采用哪种连接方法?反向串联

答:热电偶测温差:位于传感器两侧;热电堆测温差:将若干热电偶串联起来34、某型号的温度变送器的测量范围为0~100℃,输出为0~10mA的标准电

流信号,那么输出示值为4mA时,输入温度是多少?

答:40℃

35、DDZⅡ型的温度变送器输出的标准信号是什么?

答:0mA~10mA、DDZ|||为4—20mA

二、(简答题)

36、节流装置测流量的使用条件?(课本124)

答:1、流体必须是牛顿流体,在物理学和热力学上是均匀的,单相的,或者认为是单相流;

2、流体必须充满管道和节流装置且连续流动,流经节流件前的应达到充分紊流,流速平行于管道轴线且无旋流,流经节流件时不发生相变;

3、流动是稳定的或是随时间缓变的。流速小于音速。

37、简述多普勒激光测速仪测速的原理?(课本111)

答:静止的激光光源发射的激光照射到随流体运动的粒子上时,光接收器所收到的散射光频率fs与静止光源的光波频率f0不同,两者之差与运动粒子接收到的u成正比,这个差值就叫多普勒频移fd。测量该频移就能测得流体流速。

38、湿度测量有哪些方法?并列举出每种测量方法所对应的测量仪表(每类

不少于2个)?

答:湿度测量方法:干湿球法、露点法和吸湿法

1、干湿球法:简单干湿球湿度计、通风干湿球湿度计(阿斯曼)

2、露点温度法:光电式露点湿度计、露点湿度计

3、吸湿法:氯化锂电阻式;高分子电阻式,高分子电容式;金属氧化物陶瓷电阻式,金属氧化物膜电阻式。

39、系统误差的分类?系统误差产生的原因?

答:分类:恒定系统误差;变值系统误差。

原因:测量仪器设计原理及制作上的缺陷;测量时环境条件产生的误差;采用近似值的测量方法或近似值的计算公式;测量人员估计读数时习惯偏于某一方向等原因引起的误差。

40、 简述差压式流量计测量原理?(课本122,文字加方程)

答:流体流动中,当流道的截面突然变小时,流速升高,压力减小,节流前后的差压与流速有对应关系,通过测量前后变化的压力差,即可测量出流体流量。

41、 画出典型的测量系统的系统框图,并说明其各组成部分的作用?课本8 答: 被测量——传感器——变换器——传输通道——显示装置(测量值)

1、传感器:敏感元件与被测对象直接发生联系,感受信号。(被测量与输出关系:要单值、稳定):

2、变换器:在测量中,常需要把被测量变换成可以识别或传输的物理量;

传输通道:在遥测遥控系统中,现场测量结果经变送器处理后,需经较长距离的

3、传输才能送到测控室;

4、显示装置:显示测量值。

42、 现需要测量某空调风管的风速,请给出至少五种不同的测量仪表系统用来完成风速测量任务(课本105)。

答:1、动力测压法:测压管

2、散热效率测速法:热电风速仪、卡他温度计;

3、机械测速法:机械式风速仪;

4、激光测速法:激光多普勒测速仪、粒子图像速度场仪。

43、 热阻式热流计原理式中q=CE,其中C 值与什么因素有关?热流计是如何实现测量较小的热电势E ? 课本181

答:C 是热流传感器系数,与导热平板厚度,导热率,热电偶温度系数有

关。( )。测量较小热电势可以通过在传感器上将热电偶串联起来形成热电堆片,进而得到较大的热电势。

44、 简述涡街流量计的测量原理?

答:在一定的Re 数范围内,稳定的卡门涡街的漩涡脱落频率与流速成正比。漩涡分离频率与漩涡处流体速度关系 f=Sr ·v/d=Sr ·v/md 由连续性方程,

Fv=F1v1 ,令m=F1/F 。 体积流量与频率关系 。 f S d D d 1.2514πD q r 2v ??? ??-=

45、霍尔压力变送器由哪几部分组成的?简述其测量压力的原理?

答:霍尔式压力传感器它由压力—位移转换部分、位移—电势能转换部分、稳压电源3部分组成。

测量原理:它根据霍尔效应把压力的变化传递给霍尔元件,引起霍尔元件的等效位移变化,由于霍尔效应,位移转化成霍尔电势,这样就把压力信号等效转换成电势进行远传。

46、何谓系统误差?系统误差有哪几类?

答:在多次等精度测量同一个恒定值时,误差的绝对值和符号保持不变,当条件改变时按某种规律变化的误差。

分类:恒定系差,变值系差。

47、热水供暖用户的热量计量的方法有哪些?简述其测量方法?(3种)180答:方法一、可以通过在热水进入室内进行供热水流量计量;

方法二、通过测量入户系统的供回水温度及流量的方法来测量用户的用热量测量方法的装臵用热量表;

方法三、通过测定用户散热设备的散热量来确定用户的用热量,热分配表是采用这种方式来计量的。

48、热电偶为什么要进行冷端温度补偿?补偿的方法有哪些?(课本41)

答:由热电偶的原理可知,只有当热电偶的冷端温度保持不变时,热电势才是被测温度的单值函数。。而在实际工作环境中冷端温度易波动,难以保持恒定。

方法:冷端温度保持在0℃;冷端温度修正法;补偿电桥法;热电偶补偿导线法。

49、恒流型(或恒温性)热电风速仪测量风速的工作原理?(课本108)答:1.恒流型热电风速仪:在热线工作过程中,人为地用一恒值电流对热线加热,即Iw=常数。当流速呈稳态时,则可根据热线电阻值的大小确定流体的速度。

2.恒温性:如果在热线工作过程中,始终保持热线的温度Tw不变,即Tw=常数,则可通过测得流经热线的电流值来确定流体的速度。实际测量中是通过测量与流经热线的电流值等效的惠斯顿电桥的桥顶电压来实现测量流速。

50、简述电磁流量计的测量原理,以及测量条件?(课本129)

答:1、依据法拉第电磁感应定律。当被测导电流体在磁场中沿垂直于磁力线方向流动而切割磁力线时,在对称安装在流通管道两侧的电极上将产生感应电

势,此电势与流速成正比。

2、测量条件:被测流体必须具有导电性;流体必须充满管道;流体成分必须均匀;如果流体导磁,流量计的磁场将改变,必须对流量计进行修正。

51、压电式压力传感器的工作原理(另外压磁式、压阻式)?(课本90)

答:根据压电效应原理:某些电介质收到压力后,其表面产生束缚电荷,通过对电荷变化的测量,可以实现对压力的测量。

52、某空调系统的水管路采用镀锌钢管(圆形),现需要测量其瞬时体积流量,

请你给出至少8种以上的测量系统或仪表测量其流量?并说明所用的系统(仪表)测量的属于哪种流量测量方法。

答:测量瞬时体积流量(动态特性要好):

体积式流量计:1、速度式流量计(涡轮流量计,涡街式流量计,电磁式流量计、超声波流量计)2、容积式流量计(椭圆齿轮流量计、腰轮流量计、刮板流量计)

质量式流量计:1、直接式(科式质量流量计)2、间接式(体积流量经密度补偿、温度压力补偿)

53、压力测量的仪表量程选择有什么要求。(课本97)

答:压力稳定时,最大压力不超过仪表量程的3/4;

脉动压力,最大压力不超过仪表量程的2/3;

最小工作压力,不低于量程的1/3。

三、(论述题)

54、某商业大厦设有中央空调系统(依靠水系统输送冷热量),产权拥有者要

求此大厦的中央空调按照冷热量计量收费,请作为设计工程师的你为该大楼的空调系统设计冷热量计量系统。要求:用文字表述测量方案,并画出冷热量计量的方案简图。未知

方案:要求是计量空调系统的冷热量。可以根据水系统的供回水温度差值(焓值差)计量冷热量。

55、请简述课程中所学的温度测量仪表、湿度测量仪表、流量测量仪表、压

力测量仪表等在空气调节工程中的应用?

56、现在需要测量一建筑物的墙体的传热性能(传热系数),请你用学习过的

测量仪器设计一测量方案?(列举所要布置的测量点、测量的参数及测量的原理公式、测量所需的仪器)

四、(计算题)

57、采用精度等级为1.0的仪表测量电阻上消耗的功率,已知直接测量的相

对误差均为1%,采用以下三种方法测量,分别计算功率测量的相对误差,并比较采用哪种方法误差最小?(间接测量的误差传递)(积商形式)

(1)测量电流I和电压U;2%

(2)测量电阻R和电流I;3%

(3)测量电压U和电阻R。1%

分为确定已知量相对误差符号。

58、有K分度热电偶、补偿导线及动圈仪测温系统如下图,不计线路电阻,

t

n 为仪表环境温度,t

m

为机械零位温度,分别试求:

(1)动圈显示仪的指示温度790.2?(2)为使仪表指示在800℃,其仪表机械零位tm应调

整到多少度30?(3)如将铜与铜镍对换后.仪表指示多少℃?760.2(4)如将K分度仪表改为E分度仪表。仪表指示多少度770.26?

解答:由题意可知

59、若需测量100℃左右的热水温度,要求测量相对误差不大于3%。现有三

支温度表可以选择,第一支测量范围为0~800℃、0.5级;第二支测量范围为0~400℃、1.0级;第三支测量范围为0~150℃,精度1.5级,纯粹考虑测量精度选用哪支温度计测量精度最合适?第三支

解:第一支绝对误差为:Δx1=800×0.5%=4℃

相对误差:γx1=Δx1/x=4/100×100%=4%

第二支绝对误差为:Δx2=400×1%=4℃

相对误差γx2= Δx2/x=4%

第三支绝对误差:Δx3=150×1.5%=2.25℃

相对误差:γx3= Δx3/x=2.25%

60、如图1所示,用双法兰电动差压变送器,测量闭口容器的液位,已知被

测介质密度ρ=1200kg/m3,正负压室的毛细管内均充满硅油,毛细管内的硅

油密度ρ

0=900kg/ m3,h

1

=40㎝,h

2

=300㎝,h

3

=40㎝,h

4

=60㎝。变送器的量

程是否需要迁移,迁移量是多少?(g=10m/s2)超声波液位计是如何实现测量液位的?(课本151)课本147页

29400

正压室的压力:

P+=Pc+ρ(h3+h4)

P-=Pc+ρ0 x(h1+h2+h3+h4 )

图1

ΔP=ρx h3-(ρ0 x(h1+h2+h3+h4 )-ρx h4)

迁移量:(ρ0 x(h1+h2+h3+h4 )-ρx h4)=32400Pa

由于是负迁移,可知需要向正方向迁移

第二问答案:

利用超声波发射器发出的高频超声波脉冲遇到被测介质表面会被反射回来,部分返回波被接受器就收并转换成电信号,若超声发射器和接收器到物位的距离为H ,声波在液体中的传播速度为v 则有H=(ut )/2.

61、 当测量某管道的蒸汽压力时,压力计位于取样点下方6m 处,大气压力为1.02atm,信号管内脉冲水密度为998kg/m3,压力计指示值为1.2MPa ,试求蒸

汽的绝对压力为多少MPa ?不经高度校正指示相对误差是多少?

答:1.245MPa r=5.1%

62、 如图所示,分度号E 的热电偶误用了分度号K 的补偿导线,但极性连接

正确,则仪表指示电势值如何变化?已知t=500℃,200=t ℃,300

='t ℃。

没有误用时,

误用后,

46、某压力表的测量范围为0~1MPa ,精度为1.0级,试问此压力表允许的最大绝对误差是多少?若用标准压力计来校验该压力表,在校验点为0.5MPa 时,压力表的指示值为0.48MPa ,该压力表是否合格?精度等级应该是多少?

绝对误差:1x0.01=0.01MPa

绝对误差:0.48-0.5=-0.02MPa

相对误差:|-0.02|/1x100%=2%>1%,

可知不合格。精度等级为2.0

47、对某风口的风速经过8次等精度测量得到8组数据,系统误差已得到修整(m/s):(课本24——25)

4.26,4.28,4.35,4.29,4.32,4.38,4.26,4.30 。请写出计算测量结果的步骤(包括所用的计算公式)。

最优概值:(4.26+4.28+4.35+4.29+4.32+4.38+4.26+4.30)/8=4.305

剩余误差:-0.045、-0.025、0.05、-0.015、0.015、0.075、-0.045、-0.05 标准误差:0.04276 ——0.015

置信区间

建筑环境测试技术期末试卷试题(附答案)

习题 一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题1分,共10分) 1. 下列指标中,不能表征测量精度的是() A. 正确度 B. 精密度 C. 准确度 D. 精确度 2. 仪表1:量程范围0~500℃,1.0级;仪表2:量程范围0~100℃,1.0级。两个仪表的绝对误差的大小是()。 A. 1>2 B. 1=2 C. 1<2 D. 无法比较 3. 下列指标中,表征测量仪表对被测量变化的敏感程度的是()。 A. 灵敏度 B. 分辨率 C. 线性度 D.变差 4. 69×102有几位有效数字?() A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 5. 在压力测量仪表的量程时,为保证安全性,压力较稳定时,最大工作压力不超过仪表量程的()。 A. 1/3 B. 1/2 C. 2/3 D.3/4 6. 下列测温方法,属于非接触测温的是() A. 热电偶测温 B. 热电阻测温 C. 膨胀式测温 D. 光学温度计 7. 在校正风洞内标定测压管时,待标定测压管设置在风洞的()。 A. 收缩段 B.稳压段 C. 实验段 D. 过渡段 8. 下列不属于用于测温的热电阻材料该具备的条件的是() A. 电阻温度系数α应尽可能小 B. 电阻率大,可以得到小体积元件 C. 价格便宜,工艺性好 D. 电阻温度特性尽可能接近线性 9. 下列哪种流量计属于容积式流量计?() A. 转子流量计 B. 椭圆齿轮流量计 C. 涡轮流量计 D. 涡街流量计 10. 下列哪种流量计属于差压式流量计?() A. 转子流量计 B. 椭圆齿轮流量计 C. 涡轮流量计 D. 涡街流量计 二、填空题(每空1分,共25分) 1.测量方法的分类中,按测量手段分 为:、、。 2.测量仪表的三个基本的功能 是:、、。 3.随机误差特 点:、、、。 4.热电偶电势由和组成。 5.标准节流装置取压方式中,目前应用最广泛的是: 和。 6.测量粘性的、腐蚀性的或易燃性的流体的流量时,应安装。 7.差压式流量计由、、三部 分组成。 8.在选择压力检测仪表的类型时,需要考虑的因素有:、 、、。 9.热阻式热流计的误差与、 和。

建筑环境测试技术试题(带答案)

习题 一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答 案的序号填在题干的括号内。每小题 1分,共10分) 1. 下列指标中,不能表征测量精度的是( D ) A.正确度 B.精密度 C.准确度 D.精确度 2. 仪表1:量程范围0?500C, 1.0级;仪表2:量程范围0?100C, 1.0级。 两个仪表的绝对误差的大小是(A )。 A. 1>2 B. 1=2 C. 1<2 D.无法比较 3. 下列指标中,表征测量仪表对被测量变化的敏感程度的是( A.灵敏度 B.分辨率 4. 69X 102有几位有效数字? A. 1 B. 2 5. 在压力测量仪表的量程时, 超过仪表量程的( A. 1/3 6. 下列测温方法, A.热电偶测温 度计 A )。 C.线性度 D.变差 ( B ) C. 3 D.4 为保证安全性,压力较稳定时,最大工作压力不 )。 D B. 1/2 属于非接触测温的是( B.热电阻测温 D.3/4 C. 2/3 D ) C.膨胀式测温 D.光学温 7. 在校正风洞内标定测压管时,待标定测试管设置在风管的( A .收缩段 B.稳压段 C.实验段 D.过渡段 8. 下列不属于用于测温的热电阻材料该具备的条件的是( A A.电阻温度系数a 应尽可能小 C.价格便宜,工艺性好 9. 下列哪种流量计属于容积式流量计? A.转子流量计 B.椭圆齿轮流量计 10. 下列哪种流量计属于差压式流量计? A.转子流量计 B.椭圆齿轮流量计 街流量计 填空题(每空1分,共25分) 测量方法的分类中,按测量手段分为: 接 _____ 、 _________ 组合 测量仪表的三个基本的功能是: B. D. (B C. (A 1. 2. 测量结果显示 3. 随机误差特点: 有限性 单峰性 4. 热电偶电势由 接触电势 5. 6. 7. ) 电阻率大,可以得到小体积元件 电阻温度特性尽可能接近线性 ) 涡轮流量计 D.涡街流量计 ) C.涡轮流量计(速度) 直接 物理量变换 对称性 温差电势 D.涡 信号传 组 成。 补偿 标准节流装置取压方式中,目前应用最广泛的是:孔板式—和 文丘里管。 测量粘性的、腐蚀性的或易燃性的流体的流量时,应安装 隔离容 器 ______ 。 差压式流量计由 节流装置 导压管—和 —三部分组成。

建筑环境测试技术期末考试一

习题 一、单项选择题 1. 下列指标中,不能表征测量精度的是( A ) A. 正确度 B. 精密度 C. 准确度 D. 精确度 2. 仪表1:量程范围0~500℃,1.0级;仪表2:量程范围0~100℃,1.0级。两个仪表的绝对误差的大小是( A )。 A. 1>2 B. 1=2 C. 1<2 D. 无法比较 3. 下列指标中,表征测量仪表对被测量变化的敏感程度的是(A )。 A. 灵敏度 B. 分辨率 C. 线性度 D.变差 4. 69×102有几位有效数字?(B ) A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 5. 在压力测量仪表的量程时,为保证安全性,压力较稳定时,最大工作压力不超过仪表量程的( D )。 A. 1/3 B. 1/2 C. 2/3 D.3/4 6. 热电偶测温的基本原理(A) A. 热电效应 B. 2 热压效应 C. 热胀效应 D. 4 冷缩效应 7.测量仪表的主要性能指标有(ABD) A.精度 B. 稳定度 C. 输入电阻 D.灵敏度 8.可以表达精度的指标是(ABD) A.精密度 B.线性度 C.正确度 D.准确度 9. 下列测温方法,属于非接触测温的是( D ) A. 热电偶测温 B. 热电阻测温 C. 膨胀式测温 D. 光学温度计 10. 下列不属于用于测温的热电阻材料该具备的条件的是(A ) A. 电阻温度系数α应尽可能小 B. 电阻率大,可以得到小体积元件 C. 价格便宜,工艺性好 D. 电阻温度特性尽可能接近线性 11. 下列哪种流量计属于容积式流量计?(B ) A. 转子流量计 B. 椭圆齿轮流量计 C. 涡轮流量计 D. 涡街流量计 12. 下列哪种流量计属于差压式流量计?( A ) A. 转子流量计 B. 椭圆齿轮流量计 C. 涡轮流量计 D. 涡街流量计 二、填空题 1.测量方法的分类中,按测量手段分为:直接、间接、组合。 2.测量仪表的三个基本的功能是:物理量变换、信号传输、测量结果显示。测量的目的是:准确及时地 收集被测对象状态信息,以便对其过程进行正确的控制。 3.随机误差特点:有界性、对称性、抵偿性。 4.热电偶电势由接触电动势和温差电势组成。 5.标准节流装置取压方式中,目前应用最广泛的是:孔板式和文丘里。 6.差压式流量计由节流装置,导压管和差压计三部分组成。 7.在选择压力检测仪表的类型时,需要考虑的因素有:被测介质压力大小、被测介质性质、对输出信号的要求、使用的环境。 8.按测量手段分,测量方法有直接测量、间接测量和组合测量。 9.按测量方式划分,测量方法有偏差式测量法、零位式测量法和微差式测量法。 10.气体湿度测量方法有干湿球法、露点法、电阻法和吸湿法 四、简答题 1、叙述热电偶测温的工作原理。热电偶为什么要进行冷端补偿? 两种不同的导体A和B组成闭合回路,当A和B相接的两个接点温度T和T0不同时,则在回路中就会产生一个电势。 热电偶电势的大小与其两端的温度有关,其温度-热电势关系曲线是在冷端温度为0℃时分度的。在实际应用中,由于热电偶冷端暴露在空间受到周围环境温

建筑环境测试技术重点

第一章测试技术的基本概念 1.测量:测量是以确定量值为目的的一组操作,这种操作就是测量中的比较过程—将被测参数的量值与作为单位的标准值进行比较,比出的倍数既为测量结果。 2.直接测量:直接从测量仪表的读数取被测量值的方法。间接测量:利用直接测量的量与被测量之间的函数关系间接得到被测量的量值的测量方法。组合测量:当某项测量结果需要多个未知数表达时,可通过改变测量条件进行多次测量,根据测量量与未知数间的函数关系列出方程组并求解,进而得到未知量。 3.测试:是测量和实验的全称,有时把较复杂的测量称为测试。 4.检测:是意义更为广泛的测量,是检验和测量的统称。 5.测量方法的选择原则:1.被测量本身的特性.2.所要求的测量准确度。3.测量环境。4.现有测量设备。 6.测量仪表:将被测量转换成可供直接观察的指示值或等效信息的器具,包括各类指示仪器、比较仪器、传感器和变送器等。 7.测量仪表的类型:模拟式:将连续变化的被测物理量直接进行连续测量,显示成记录的一起。数字式:将被测的模拟量首先转换成数字量再对数字量进行测量的仪表。 8.测量仪表的功能:物理量的变换、信号的传输、测量结果的显示。 9.仪表的性能指标:精度(精密度、正确度、准确度)。稳定度、输入电阻、灵敏度、线性度、动态特性。 10.计量:利用技术和法制手段实现单位统一和量值准确可靠的测量。 11.单位制:任何测量都要有一个统一的体现计量单位的量作为标准,这样的量称为计量标准。 12.计量基准:①主基准,②副基准③工作基准。 第二章测量误差和数据处理 1.测量误差:测量仪器仪表的测量值与被测量值之间的差异,称为测量误差。特点:必然性和普遍性。产生原因:测量器具不准确,测量手段不完善,环境影响,测量操作不熟练以及工作疏忽。 2.真值A。:一个物理量在一定条件下所呈现的客观大小或真实数值称为它的真值,指定值As:由国家设立各种尽可能维持不变的实物标准,已法令的形式指定其所体现的量值作为计量单位的指定值。实际值:在每一级的比较中,以上一级标准所体现的值当做准确无误的 3.标称值:测量器具上标定的数值称为标称值。 4..等精度测量:在保持测量条件不变的情况下对同一被测量量进行的多次测量过程。 5.示值:有测量器具指示的被测量量值称为测量器具的示值,也称测量器具的测量值或测得值,包括数值和单位。 5.绝对误差:△x=x-A;x为测量值,A为实际值。(利用满度相对误差求最大绝对误差) 6..误差来源:仪器误差、人身误差、影响误差、方法误差。 7.误差的分类:1.系统误差:在多次等精度测量同一恒定量值时,误差的绝对值和符号保持不变,或当条件改变时,按某种规律变化的误差,称为系统误差。2.随机误差:随机误差又称偶然误差,是指对同一恒定值进行多次等精度测量时,其绝对值和符号无规则变化的误差。 3.粗大误差:在一定的测量条件下,测得值明显地偏离实际值所形成的误差称为粗大误差。 10.产生系统误差的主要原因:1.测量仪器设计原理及制作上的缺缺陷,2.测量时的环境条件如温度、湿度和电源电压与仪器使用要求不一致3.采用近似的测量方法或近似的计算公式,4.测量人员估计读数时的习惯。 11.系统误差的主要特点:只要测量条件不变,误差即为确切的数值,用多次测量取平均值的办法不能改变或消除误差,当条件改变时,误差也随之遵循某种规定的规律而变化,具有

建筑环境测试技术答案(方修睦版)

建筑环境测试技术答案(方 修睦版) -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

1.测量和计量的相同点和不同点是什么? 答:测量是通过实验手段对客观事物取得定量信息的过程,也就是利用实验手段把测量直接或间接地对另一个同类已知量进行比较,从而得到待测量值的过程,而计量是利用技术和法制手段实验单位统一和量值准确可靠的测量。计量可以看作测量的特殊形式,在计量过程中,认为所使用的量具和仪器是标准的,用它们来校准、检定受检量具和仪器设备,以衡量和保证使用受量具仪器进行测量时所获得测量结果的可靠性。 2.测量的重要意义主要体现在哪些方面? 答:定性和定量精确计算来认识事物,建立公式、定理和定律。 3.计量的重要意义主要体现在哪些方面? 答:确保各类量具、仪器仪表测量结果的准确性、可靠性和统一性,所以必须定期进行检验和校准。 4.研究误差的目的是什么? 答:就是要根据误差产生的原因、性质及规律,在一定测量条件下尽量减小误差,保证测量值有一定的可信度,将误差控制在允许的范围之内。 5.测试和测量是什么样的关系? 答:测试是测量和试验的全称,有时把较复杂的测量成为测试。 6.结合自己的专业,举例说明测试技术的作用主要体现在哪些方面? 答:测试技术涉及传感器、试验设计、模型理论、信号加工与处理、误差理论、控制工程和参数估计等内容。例如:温度的变化可以引起温度敏感元件(如:热敏电阻)阻值的变化,其阻值的变化量是可以直接测量的。 7.举例说明各种不同测量方法的实际应用。 答:直接测量:用电压表测量管道水压,用欧姆表测量电阻阻值等。 间接测量:需要测量电阻R上消耗的直流功率P,可以通过直接测量电压U,电流I,而后根据函数关系P=UI,经过计算间接获得功率P。 组合测量:测量电阻器温度系数的测量。 8.深入理解测量仪表的精度和灵敏度的定义二者的区别 9. 答:精度是指测量仪表的读数或者测量结果与被测真值相一致的程度。灵敏度表示测量仪表对被测量变化的敏感程度。 区别:精度是用精密度、正确度和准确度三个指标加以表征,而灵敏度是测量仪表指示值增量与被测量增量之比。 9.精密度、正确度、准确度三者的不同含义是什么? 答:精密度说明仪表指示值的分散性,表示在同一测量条件下对同一测量进行多次测量得到的测量结果的分散程度。 正确度说明仪表指示值与真值的接近程度。 准确度是精密度和正确度的综合反应。准确度高,说明精密度和正确度都高。 10.结合例1.2.3(图1.2.3)深入理解在实际测量过程中,仪表输入电阻(输入阻抗)选择的重要性。 答:在此题中应选用输入阻抗尽可能大的电压表,输入阻抗大测量就小,否则造成的仪器误差会很大,所以在实际测量中,应选择合适的仪表输入电阻,否则会造成误差很大甚至使测量结果失去实际意义。 11.说明计量系统中单位制的概念。 答:由基本单位辅助单位和导出单位构成的完整体系称为单位制。 12.深入理解基本单位、辅助单位和导出单位构成的完整计量体系。

建筑环境测试技术答案方修睦版

1.测量和计量的相同点和不同点是什么? 答:测量是通过实验手段对客观事物取得定量信息的过程,也就是利用实验手段把测量直接或间接地对另一个同类已知量进 行比较,从而得到待测量值的过程,而计量是利用技术和法制手段实验单位统一和量值准确可靠的测量。计量可以看作测量的特殊形式,在计量过程中,认为所使用的量具和仪器是标准的,用它们来校准、检定受检量具和仪器设备,以衡量和保证使用受量具仪器进行测量时所获得测量结果的可靠性。 2.测量的重要意义主要体现在哪些方面? 答:定性和定量精确计算来认识事物,建立公式、定理和定律。 3.计量的重要意义主要体现在哪些方面? 答:确保各类量具、仪器仪表测量结果的准确性、可靠性和统一性,所以必须定期进行检验和校准。 4.研究误差的目的是什么? 答:就是要根据误差产生的原因、性质及规律,在一定测量条件下尽量减小误差,保证测量值有一定的可信度,将误差控制在允许的范围之内。 5.测试和测量是什么样的关系? 答:测试是测量和试验的全称,有时把较复杂的测量成为测试。 6.结合自己的专业,举例说明测试技术的作用主要体现在哪些方面? 答:测试技术涉及传感器、试验设计、模型理论、信号加工与处理、误差理论、控制工程和参数估计等内容。例如:温度的变

化可以引起温度敏感元件(如:热敏电阻)阻值的变化,其阻值的变化量是可以直接测量的。 7.举例说明各种不同测量方法的实际应用。 答:直接测量:用电压表测量管道水压,用欧姆表测量电阻阻值等。 间接测量:需要测量电阻R上消耗的直流功率P,可以通过直接测量电压U,电流I,而后根据函数关系P=UI,经过计算间接获得功率P。 组合测量:测量电阻器温度系数的测量。 8.深入理解测量仪表的精度和灵敏度的定义?二者的区别? 答:精度是指测量仪表的读数或者测量结果与被测真值相一致的程度。灵敏度表示测量仪表对被测量变化的敏感程度。 区别:精度是用精密度、正确度和准确度三个指标加以表征,而灵敏度是测量仪表指示值增量与被测量增量之比。 9.精密度、正确度、准确度三者的不同含义是什么? 答:精密度说明仪表指示值的分散性,表示在同一测量条件下对同一测量进行多次测量得到的测量结果的分散程度。 正确度说明仪表指示值与真值的接近程度。 准确度是精密度和正确度的综合反应。准确度高,说明精密度和正确度都高。 10.结合例1.2.3(图1.2.3)深入理解在实际测量过程中,仪表输入电阻(输入阻抗)选择的重要性。

建筑环境测试技术考试题1

建筑环境测试技术考试题 一、判断 1.正确度反应了随机误差对测量结果的影响。(×) 2.准确度反映了系统误差对测量结果的影响。(×) 3.通过导体流经电流和两端电压测量,而后有欧姆定律确定电阻值的方法属于组合测量。() 4.采用天平称重的方法属于偏差式测量方法。(×) 5.在没有修正值可资利用的条件下,只能按照最不利情况考虑,认为仪器在同一量程各处的绝对误差为常数。(√) 6.测量过程中仪表的准确度并不是测量结果的准确度。(√) 7.误差按其性质划分具有相对性,一些条件下可相互转化。(√) 8.流量测量中,流体温度偏离标定条件造成的测量误差属于系统误差。(√) 9.同一万用表重复20次测量一稳定电路电压得到的结果误差属于随机误差。(√) 二、选择 1.算术平均值x 的标准误差为( D ) A .n x n 1i i ∑= B .1n )x x (n 1i 2i --∑= C .)1n (n )x x (n 1i 2 i -?-∑= D .)1n (n )x x (n 1i 2 i -?-∑= 2.某温度计刻度范围为0~600℃,通过检定,在整个刻度范围内最大基本误差为±7.2℃。按国家工业仪表的规定,该温度计的精度等级为( B )。 A.1.0级 B.1.2级 C.1.5级 D.2.4级 3. 测量系统的基本功能不包括( D ) A.变换 B.传输 C.显示 D.零点校正 4.为保证测量结果的精密度,一般测量次数为(B ) A.3 B.10 C.20 D.25 5.以下哪项不是系统误差的判别方法( D ) A 理论分析法 B 实验对比法 C 残差观察法 D 数理统计法 6.以下哪项不是随机误差的特点(D ) A.有界性 B.对称性 C.抵偿性 D.单调性 三、概念 1.误差整量化 2.最佳估值 3.仪表精度 4.等精度测量 5.极限误差 6.计量 7.一次仪表、二次仪表 四、计算与分析(参看课件) 1.某测温仪表的准确度等级为1.0级,绝对误差为±1℃,测量下限为负值(下限的绝对值为测量范围的10%),试确定该表的测量上限值、下限值和量程。 2.现有2.5级、2.0级、1.5级三块测温仪表,对应的测量范围分别为-100~+500℃、-50~550℃、0~1000℃,现要测量500℃的温度,其测量值的相对误差不超过2.5%,问选用哪块表最合适?

492013-2014学年度建筑环境测试技术习题

《建筑环境测试技术》2013-2014学年复习题 (填空、选择) 1、有人想通过减小仪表盘标尺刻度分格间距的方法来提高仪表的精度等级,这种做法能否达到目的? 2、T、K、J、E、S、R、B分度号的标准热电偶各是什么金属导线构成的? 3、Pt100的涵义?Cu100的涵义? 4、热电阻和热敏电阻测温时随着温度的升高有什么不同的变化? 5、按照要求热电偶测温电路的总电阻为多少? 6、按照要求热电阻测温电路的总电阻为多少? 7、湿度测量有哪三种方法?各类湿度测量仪属于哪种方法? 8、氯化锂电阻湿度传感器单片的测量范围大约是多少? 9、两类经验温标的固定点温度如何? 10、热力学温标与物质的性质相关吗? 11、弹性压力计的弹性元件有哪几类?测量高压的是哪一类? 12、霍尔式压力传感器有几部分组成? 13、哪些测压力仪表适合测量动态压力?哪些测量静态压力? 14、差压式液位计测液位时有哪些量程迁移? 15、随机误差落在〔-3σ,3σ〕和〔-2σ,2σ〕概率各为多少?

16、亮度温度、辐射温度与真实温度的大小关系? 17、温标的三要素是什么?有哪些经验温标? 18、用水银温度计测温时,测量过程中易产生的误差有哪些? 19、热电偶测温的三大定律是什么? 20、σ表示测量系统的什么性能? 21、热线、热膜风速仪有哪些种类(传感器的类型)?如测平面流场和空间流场式应该选用什么样 的传感器?测液体时用什么样的传感器好些? 22、哪些测速仪表测量时必需测量压差? 23、测速仪表标定时所使用的装置? 24、国际标准化组织规定的毕托管测量流体速度的上下分别限是什么? 25、如何测定管道内平均风速?如何利用毕托管测量圆形管道的流量? 26、各类流量仪表需要测压差的有哪些? 27、各类流量计对安装方向有什么要求?各类流量计哪些能够测量液体介质?哪些不能测量蒸汽、 不导电的气体介质? 28、标准孔板流量计在工程上有哪些取压方式?喷嘴流量计有哪些取压方式?

建筑环境测试技术复习要点

1、测量的目的是什么答:准确及时地收集被测对象状态信息,以便对其过程进行正确的控制。 2、按测量手段分,测量方法有哪几种答:直接测量、间接测量和组合测量。 3、按测量方式划分,测量方法有哪几种答:偏差式测量法、零位式测量法和微差式测量法。 4、什么是偏差式测量方法答:在测量过程中,用仪器仪表指针的位移表示被测量大小的测量方法。 5、什么是零位式测量方法答:又称为零示法或平衡式测量法。测量时用被测量与标准量相比较,用指零仪表指示被测量与标准量相等,从而获得被测量。 6、什么是微差式测量方法答:偏差式测量法和零位式测量法相结合,通过测量待测量与标准量之差来得到待测量量值。 7、测量方法选择需要考虑的因素有哪些答:①被测量本身的特性;②所要求的测量准确度; ③测量环境;④现有测量设备等。在此基础上选择合适的测量仪器和正确的测量方法. 8、是否可以认为,只有精密的测量仪器,才可以获得准确的测量结果答:不是。正确可靠的测量结果的获得,要依据测量方法和测量仪器的正确选择、正确操作和测量数据的正确处理。 9、测量仪表有什么作用答:测量仪表是将被测量转换成可供直接观察的指示值或等效信息的器具。 10、测量仪表有哪些类型答:模拟式测量仪表,数字式测量仪表。 的测量结果的获得,要依据测量方法和测量仪器的正确选择、正确操作和测量数据的正确处理。 11、测量仪表有哪些功能答:①变换功能;②传输功能;③显示功能。 12、测量仪表的主要性能指标有哪些答:①精度;[⑴精密度(δ);⑵正确度(ε);⑶准确度(τ)。]②稳定度;③输入电阻;④灵敏度;⑤线性度;⑥动态特性。 13、什么是测量精度答:精度是指测量仪表的读数或测量结果与被测量真值相一致的程度。 14、可以表达精度的三个指标是什么答:⑴精密度(δ);⑵正确度(ε);⑶准确度(τ)。 15、精密度说明了仪表的什么特性反映出哪项误差的影响答:精密度说明仪表指示值的分散性,表示在同一测量条件下对同一被测量进行多次测量时,得到的测量结果的分散程度。它反映了随机误差的影响。 16、正确度说明了仪表的什么特性反映出哪项误差的影响答:正确度说明仪表指示值与真值的接近程度。所谓真值是指待测量在特定状态下所具有的真实值的大小。正确度反映了系统误差。 17、准确度说明了仪表的什么特性反映出哪项误差的影响答:准确度是精密度和正确度的综合反映。准确度高,说明精密度和正确度都高,也就意味着系统误差和随机误差都小,因而最终测量结果的可信赖度也高。 18、什么是仪器的稳定度影响因素是什么答:稳定度也称稳定误差,是指在规定的时间区间,其他外界条件恒定不变的情况下,仪表示值变化的大小。影响因素有仪器内部各元器件的特性、参数不稳定和老化等因素。 19、灵敏度反映测量仪表的什么特性答:灵敏度表示测量仪表对被测量变化的敏感程度。另一种表述方式叫作分辨力或分辨率,定义为测量仪表所能区分的被测量的最小变化量,在数字式仪表中经常使用 20、什么是计量答:计量是利用技术和法制手段实现单位统一和量值可靠的测量。 21、国际单位制单位分为哪三种答:基本单位、导出单位和辅助单位。 22、计量基准有哪些分类答:主机准、副基准和工作基准。 23、什么是量值的传递与跟踪答:量值的传递与跟踪是把一个物理量单位通过各级基准、

建筑环境测试技术复习题-推荐下载

答:1)玻璃式温度计,根据所填充的液体介质不同能够测量—200~750摄氏度范围的温度; 2)压力式温度计,一般工作距离不超过60m,北侧为度一般为—50~550摄氏度:3)热电温度计,广泛用来测量—200~1300摄氏度范围内的温度:4)电阻温度计,测量—200~600摄氏度范围内的温度。5膨胀式温度计有哪几种?有何优缺点? 答:液体膨胀式温度计、固体膨胀式温度计、压力式温度计。 液体膨胀式:优点:直观、测量准确、结构简单、造价低廉。 缺点:不能自动记录、不能远传,易碎、测温有一点延迟。固体膨胀式温度计:优点:结构简单、可靠。 缺点:精度不高。 固体膨胀式温度计:优点:简单可靠,抗震性能好,具有良好的防爆性。 缺点:动态性能差、示值的滞后较大、不能测量迅速变化的温度。 7、热电偶温度计的测温原理是什么?有哪几部分组成?各部分的作用是什么? 答:原理:两种不同的导体A 和B 连接在一起,构成一个闭合的回路,当两个接点1和2的温度不同时,如T>T 。,在回路中就会产生热电动势,导体A 、B 热电极焊接在一起,测量时将其将其测量场所感受被测量温度。所以,热电偶通过测量热电动势来实现测温。 组成部分:热电偶,补偿导线,测量仪表。作用:热电偶,将热能转化为电能。 补偿导线,用于连接热电偶、测量仪表及电极。 测量仪表,测量并显示测量值。 8、热电偶温度计为什么要进行温度补偿?有哪几种冷端补偿? 答:根据热电偶的测温原理,热电偶回路所产生的热电势只有在固定冷端温度T 。时,热电偶的输出电势才只是热端温度T 的单值函数,在热电偶的分度表中或分度检定时,冷端温度都保持在0摄氏度。在使用时往往由于现场条件等原因,冷端温度不能维持在0摄氏度,使热电偶输出的电势值产生误差,因此测温时要进行冷端补偿。 常用方法:1)补偿导线法;2)计算修正法;3)冷端恒温法;4)补偿电桥法。9、热电阻温度计的测温原理是什么?常用的热电阻有哪些?0摄氏度时的电阻值各是多少? 答:导体或半导体的电阻率与温度有关,利用比特性制成电阻感温原件,它与测量电阻阻值的仪表配套组成电阻温度计进行测温。 常用的热电阻:铂热电阻、铜热电阻、镍热电阻和半导体热敏电阻。10、辐射测温的基本方法有哪些?辐射测温仪表由哪些基本环节组成?答:辐射测温的基本方法有亮度比较法、直接测量法、对比测量法。基本环节:光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出部分等。 11、辐射式温度计可分为几大类?各自的基本原理是什么? 答:辐射式温度计可分两大类:一类是光学辐射式高温计,包括单色光学高温计、光电高温计、全辐射高温计、比色高温计等;另一类是红外辐射仪,包括全红外辐射仪、但红外辐射仪、比色仪等。 原理:光学辐射是高温计:物体在某一波长下的单色辐射强度与温度有单值函数关系,单色辐射的强度增长速度比温度的增长速度快得多;被测物体光谱辐射亮度随温度升高而增加;绝对黑体的全辐射能量和其热力学温度的四次方成正比;当温度增加时,绝对黑体的最大单色辐射强度向波长减小的方向移动,使在波长入1和入2下的亮度比随温度变化。 红外辐射仪:任何物体只要其温度高于绝对零度都会因为分子的热运动而辐射红外线,物体发射红外辐射能量与物体绝对温度的四次方成正比。 12、为什么辐射温度计全用黑体刻度?测量时怎样修正? 答:因为辐射式温度计是根据全辐射定律制作的温度计,绝对黑体的全辐射能量和其热力学温度的四次方 、管路敷设技术通过管线不仅可以解决吊顶层配置不规范高中资料试卷问题,而且可保障各类管路习题到位。在管路敷设过程中,要加强看护关于管路高中资料试卷连接管口处理高中资料试卷弯扁度固定盒位置保护层防腐跨接地线弯曲半径标高等,要求技术交底。管线敷设技术包含线槽、管架等多项方式,为解决高中语文电气课件中管壁薄、接口不严等问题,合理利用管线敷设技术。线缆敷设原则:在分线盒处,当不同电压回路交叉时,应采用金属隔板进行隔开处理;同一线槽内,强电回路须同时切断习题电源,线缆敷设完毕,要进行检查和检测处理。、电气课件中调试对全部高中资料试卷电气设备,在安装过程中以及安装结束后进行 高中资料试卷调整试验;通电检查所有设备高中资料试卷相互作用与相互关系,根据生产工艺高中资料试卷要求,对电气设备进行空载与带负荷下高中资料试卷调控试验;对设备进行调整使其在正常工况下与过度工作下都可以正常工作;对于继电保护进行整核对定值,审核与校对图纸,编写复杂设备与装置高中资料试卷调试方案,编写重要设备高中资料试卷试验方案以及系统启动方案;对整套启动过程中高中资料试卷电气设备进行调试工作并且进行过关运行高中资料试卷技术指导。对于调试过程中高中资料试卷技术问题,作为调试人员,需要在事前掌握图纸资料、设备制造厂家出具高中资料试卷试验报告与相关技术资料,并且了解现场设备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况,然后根据规范与规程规定,制定设备调试高中资料试卷方案。 、电气设备调试高中资料试卷技术电力保护装置调试技术,电力保护高中资料试卷配置技术是指机组在进行继电保护高中资料试卷总体配置时,需要在最大限度内来确保机组高中资料试卷安全,并且尽可能地缩小故障高中资料试卷破坏范围,或者对某些异常高中资料试卷工况进行自动处理,尤其要避免错误高中资料试卷保护装置动作,并且拒绝动作,来避免不必要高中资料试卷突然停机。因此,电力高中资料试卷保护装置调试技术,要求电力保护装置做到准确灵活。对于差动保护装置高中资料试卷调试技术是指发电机一变压器组在发生内部故障时,需要进行外部电源高中资料试卷切除从而采用高中资料试卷主要保护装置。

建筑环境测试技术答案(方修睦版)

1. 测量和计量的相同点和不同点是什么? 答:测量是通过实验手段对客观事物取得定量信息的过程,也就是利用实验手段把测量直接或间接地对另一个同类已知量进行比较,从而得到待测量值的过程,而计量是利用技术和法制手段实验单位统一和量值准确可靠的测量。计量可以看作测量的特 殊形式,在计量过程中,认为所使用的量具和仪器是标准的,用它们来校准、检定受检量具和仪器设备,以衡量和保证使用受量具仪器进行测量时所获得测量结果的可靠性。 2. 测量的重要意义主要体现在哪些方面? 答:定性和定量精确计算来认识事物,建立公式、定理和定律。 3. 计量的重要意义主要体现在哪些方面? 答:确保各类量具、仪器仪表测量结果的准确性、可靠性和统 一性,所以必须定期进行检验和校准。 4. 研究误差的目的是什么? 答:就是要根据误差产生的原因、性质及规律,在一定测量条件下尽量减小误差,保证测量值有一定的可信度,将误差控制在允许的范围之内。 5. 测试和测量是什么样的关系? 答:测试是测量和试验的全称,有时把较复杂的测量成为测试。 6. 结合自己的专业,举例说明测试技术的作用主要体现在哪些方面? 答:测试技术涉及传感器、试验设计、模型理论、信号加工与处理、误差理论、控制工程和参数估计等内容。例如:温度的变化可以引起温度敏感元件(如:热敏电阻)阻值的变化,其阻值的变化量是可

以直接测量的。 7. 举例说明各种不同测量方法的实际应用。 答: 直接测量:用电压表测量管道水压,用欧姆表测量电阻阻值等。 间接测量:需要测量电阻R上消耗的直流功率P,可以通过直接测量电压U,电流I,而后根据函数关系P=UI,经过计算间接获得功率P。 组合测量:测量电阻器温度系数的测量。 8. 深入理解测量仪表的精度和灵敏度的定义?二者的区别?答:精度是 指测量仪表的读数或者测量结果与被测真值相一致 的程度。灵敏度表示测量仪表对被测量变化的敏感程度。 区别:精度是用精密度、正确度和准确度三个指标加以表征,而灵敏度是测量仪表指示值增量与被测量增量之比。 9. 精密度、正确度、准确度三者的不同含义是什么?答:精密度说明仪 表指示值的分散性,表示在同一测量条件下 对同一测量进行多次测量得到的测量结果的分散程度。 正确度说明仪表指示值与真值的接近程度。 准确度是精密度和正确度的综合反应。准确度高,说明精密度和正确度都高。 10. 结合例1.2.3 (图1.2.3 )深入理解在实际测量过程中,仪表输入电阻(输入阻抗)选择的重要性。 答:在此题中应选用输入阻抗尽可能大的电压表,输入阻抗大测量就小,否则造成的仪器误差会很大,所以在实际测量中,应选择合适的仪表输入电阻,否则会造成误差很大甚至使测量结果失去实际意义。

建筑环境测试技术期末考试资料及答案

习题 一、单项选择题 1. 下列指标中,不能表征测量精度的是( A ) A.正确度 B. 精密度 C. 准确度 D. 精确度 2. 仪表1:量程范围0?500C, 1.0级;仪表2:量程范围0?100C, 1.0级。两个仪表的 绝对误差的大小是 (A )。 A. 1>2 B.仁2 C. 1<2 D. 无法比较 3. 下列指标中,表征测量仪表对被测量变化的敏感程度的是( A )。 A.灵敏度 B. 分辨率 C.线性度 D.变差 2 4. 69 X 10有几位有效数字? ( B ) A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 5. 在压力测量仪表的量程时,为保证安全性,压力较稳定时,最大工作压力不超过仪表量 程的(D )。 A. 1/3 B. 1/2 C. 2/3 D.3/4 6. 热电偶测温的基本原理(A ) A.热电效应 B. 2 热压效应 C. 热胀效应 D. 4 冷缩效应 7. 测量仪表的主要性能指标有(ABD A.精度B.稳定度C.输入电阻 D.灵敏度 8. 可以表达精度的指标是 (ABD ) A.精密度 B.线性度 C.正确度 D.准确度 9. 下列测温方法,属于非接触测温的是( D ) A.热电偶测温 B. 热电阻测温 C. 膨胀式测温 D. 光学温度计 10. 下列不属于用于测温的热电阻材料该具备的条件的是( A ) A.电阻温度系数a 应尽可能小 B. C.价格便宜,工艺性好 D. 11. 下列哪种流量计属于容积式流量计? A.转子流量计 B. 椭圆齿轮流量计 12. 下列哪种流量计属于差压式流量计? A.转子流量计 B. 椭圆齿轮流量计 二、 填空题 1. 测量方法的分类中,按测量手段分为: 组 合 。 2. 测量仪表的三个基本的功能是: 4. 热电偶电势由 接触电动势 和 _________________________________________ 组成。 5. 标准节流装置取压方式中,目前应用最广泛的是:孔板 ______________ 和文丘里_。 6. 差压式流量计由节流装置,导压管和差压计三部分组成。 7. 在选择压力检测仪表的类型时,需要考虑的因素有: 被测介质压力大小 、 被测介 质性质、 对输出信号的要求 、 使用的环境 ____________________________ 。 8. 按测量手段分,测量方法有 直接测量、间接测量和组合测量。 9. 按测量方式划分,测量方法有偏 __________ 10. 温标三要素是温度计、固定点和内插方程。 11. 温标种类有 经验温标;热力学温标;国际温标。 12. 气体湿度测量方法有干湿球法、露点法、电阻法和吸湿法 三、判断题 电阻率大,可以得到小体积元件 电 阻温度特性尽可能接近线性 (B ) C. 涡轮流量计 D. 涡街流量计 (A ) C. 涡轮流量计 D. 涡街流量计 直接 _____________ 、 间接 物理量变换 _________ 、 信号传输 测量结果显示 3.随机误差特点: 有界性 对称性 、 抵偿性

建筑环境测试技术答案

4 、解:绝对误差 00.320.3260.006x x A Mpa ?=-=-=- 实际相对误差 0.006 100%100%0.18%0.326A x A ?γ-= ?= ?=- 示值相对误差 0.006 100%100% 1.88%0.32 x x x ?γ-=?=?=- 绝对误差 3 043.743.20.5m h x x A ?=-=-= 实际相对误差 0.5 100%100% 1.16%43.2A x A ?γ= ?= ?= 示值相对误差 0.5 100%100% 1.14%43.7 x x x ?γ=?=?= 5 、解:示值误差 0x x A x A ?=-=- 示值相对误差 100%A x x ?γ=? 示值引用误差 100%m m m x x ?γ= ? 精度级别 100(0.10.20.51.01.52.55.0)m S S γ≥=、 、、、、、 6、解:示值误差 024.9525.00.05x x A x A ?=-=-=-=-℃ 示值相对误差 0.05 100%= 100%0.20%24.95 A x x ?γ-=??=- 示值引用误差 100%m m m x x ?γ=? 在25℃时,0.05 100%= 0.20%25.0 m m m x x ?γ-= ?=- 7 、解:绝对误差0.1 100.0110100 m m m x x A mA ?γ=?=± ?=±=± 810mA mA < 故该表合格 8、解:绝对误差 48-502x x A V ?=-==- 在50V 时,引用误差 2.5 50 1.25100 m m m x x V ?γ=?=± ?=± m x x ??>

(长沙理工大学)建筑环境测试技术期末考试模拟试卷

(长沙理工大学)建筑环境测试技术期末考试模拟试卷

(长沙理工大学)建筑环境测试技术期末考试模拟试卷 一、单项选择题 1. 下列指标中,不能表征测量精度的是(正确度)。 2. 仪表1:量程范围0~500℃,1.0级;仪表2:量程范围0~100℃,1.0级。两个仪表的绝对误差的大小是(1>2 )。 3. 下列指标中,表征测量仪表对被测量变化的敏感程度的是(灵敏度)。 4. 69×102有几位有效数字?(2 )。 5. 在压力测量仪表的量程时,为保证安全性,压力较稳定时,最大工作压力不超过仪表量程的(3/4 )。 6. 热电偶测温的基本原理(热电效应)。 7.测量仪表的主要性能指标有:精度 B. 稳定度D.灵敏度 8.可以表达精度的指标是:A.精密度 B.线性度 D.准确度 9. 下列测温方法,属于非接触测温的是(光学温度计)。 10. 下列不属于用于测温的热电阻材料该具备的条件的是(电阻温度系数α应尽可能小。 11. 下列哪种流量计属于容积式流量计?(椭圆齿轮流量计)。 12. 下列哪种流量计属于差压式流量计?(转子流量计)。 二、填空题 1.测量方法的分类中,按测量手段分为:直接、间接、组合。 2.测量仪表的三个基本的功能是:物理量变换、信号传输、测量结果显示。 3.随机误差特点:有限性、对称性、补偿性。 4.热电偶电势由接触电动势和温差电势组成。 5.标准节流装置取压方式中,目前应用最广泛的是:孔板式和文丘里。 6.差压式流量计由节流装置,显示仪、信号管和差压计三部分组成。 7.在选择压力检测仪表的类型时,需要考虑的因素有:被测介质压力大小、被测介质 性质、对输出信号的要求、使用的环境。 8.按测量手段分,测量方法有直接测量、间接测量和组合测量。 9.按测量方式划分,测量方法有偏差式测量法、零位式测量法和微差式测量法。 10.温标三要素是温度计、固定点和内插方程。 11.温标种类有经验温标;热力学温标;国际温标。

建筑环境测试技术答案(方修睦版)

4 、解:绝对误差 00.320.3260.006x x A Mpa ?=-=-=- 实际相对误差 0.006 100%100%0.18%0.326A x A ?γ-= ?= ?=- 示值相对误差 0.006 100%100% 1.88%0.32 x x x ?γ-=?=?=- 绝对误差 3 043.743.20.5m h x x A ?=-=-= 实际相对误差 0.5 100%100% 1.16%43.2A x A ?γ= ?= ?= 示值相对误差 0.5 100%100% 1.14%43.7 x x x ?γ=?=?= 5 、解:示值误差 0x x A x A ?=-=- 示值相对误差 100%A x x ?γ=? 示值引用误差 100%m m m x x ?γ= ? 精度级别 100(0.10.20.51.01.52.55.0)m S S γ≥=、 、、、、、 6、解:示值误差 024.9525.00.05x x A x A ?=-=-=-=-℃ 示值相对误差 0.05 100%= 100%0.20%24.95 A x x ?γ-=??=- 示值引用误差 100%m m m x x ?γ=? 在25℃时,0.05 100%= 0.20%25.0 m m m x x ?γ-= ?=- 7 、解:绝对误差0.1 100.0110100 m m m x x A mA ?γ=?=± ?=±=± 810mA mA < 故该表合格 8、解:绝对误差 48-502x x A V ?=-==- 在50V 时,引用误差 2.5 50 1.25100 m m m x x V ?γ=?=± ?=± m x x ??>

建筑环境测试技术实例

建筑环境测试技术 结 课 论 文 班级:____ 姓名:____ 学号:___ 学院:_土木学院___ 三号教学楼温度、湿度、风速、光照度的测定 教室是同学们获取知识,飞向社会的轻松驿站;是促进学生全面发展和个性社会化的理想家园。良好,舒适的环境可以使我们更加专注于学习,提高学习效

率,获取更多知识。因此,教学楼的环境对于我们至关重要。本实验中,我们要测定三号教学楼的室内、外温度、湿度、光照度。 一、温度的测定 1、理论依据:玻璃液体温度计是由容纳温度计液体的薄壁温包和一根与温包相适应的玻璃细管组成,温包和细管系统是密封的。玻璃细管上设有充满液体的部分空间,充有足够气压的干燥惰性气体,玻璃细管上标以刻度,以指示管,内液柱的高度,使读数准确地指示温包的温度。 物质的热胀冷缩原理:液体温度计的工作取决于液体的膨胀系数(因为液体的膨胀系数大于玻璃温包的膨胀系数)。当温包温度增加时,引起内部液体膨胀,液柱上升。由于温包的容积大于玻璃细管的容积,所以温包内液体体积的变化在细管上就能反映出大幅度的液柱高度变化。 2、实验目的:测定三号教学楼的室内平均温度和室外平均温度;掌握温度测量仪器的适用方法。 3、时间:2015年12月1日9: 00 18:00 地点:三号教学楼 对象:3203,3314,3508,二楼大厅,四楼大厅,五楼大厅的每个测温点 仪器:标准液体温度计 4、实验步骤: 上午9点 (1)、选定教室3203的一条对角线,作四等分,将三个等分点分别标为1、2、3点。

(2)、将三支温度计分别放置在3203的1点、2点、3点处高出地面约1.5米的物体上,并使感温泡不与物体接触,使之完全裸露在空气中。 (3)、5分钟后,分别记录三只温度计的数据,取平均值,作为3203的室内平均温度。 (4)、分别在3314、3508教室重复(1)、(2)、(3)过程。 (5)、选定二楼大厅的一条对角线,作四等分,将三个等分点分别标为1、2、3点。 (6)、将三支温度计分别放置在三号教学楼二楼大厅1点、2点、3点处高出地面约1.5米的物体上,并使感温泡不与物体接触,使之完全裸露在空气中。 (7)、5分钟后,分别记录三只温度计的数据,取平均值,作为二楼大厅平均温度。 (8)、分别在三号教学楼四楼、五楼大厅重复(5)、(6)、(7)过程。 在18点重复上述实验步骤。 5、数据处理 取某教室/大厅三点的温度算数平均数作为平均温度; 三个教室/大厅的温度算数平均数作为室内/室外平均温度。 9:00 18:00

相关文档
相关文档 最新文档