文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 撬装管系二次组立工艺

撬装管系二次组立工艺

撬装管系二次组立工艺
撬装管系二次组立工艺

撬装管系二次组立工艺

1. 二次组立的基本概念 为了提高船舶的经济性,机舱等区域的空间不断在缩小,其次为了提高大口径管的制造质量,迫使管子生产设计和管子加工制造必须采用较多的标准弯头,使焊接工作量大量增加,而且有定型弯头的管子整根装配好后再焊接,就无法利用迴转胎架焊接,需要焊工实施全位置焊接,费时费力,焊接成形也差。另外,燃油、滑油、液压油、透平蒸汽等系统中,管子内部不允许存在焊渣、飞溅等硬质颗粒,且对焊缝成形也有一定要求,如果采用常规的装配方法,当一根管子如用二只或二只以上弯头拼接,至少有二道焊缝内壁无法打磨,达不到管子加工制造的质量要求,使用二次组立的方法,就是要使管子内部无法打磨的焊缝减少,进而提高制造质量。

二次组立的方法是将带定型弯头的管子装配过程分二个阶段,第一阶段制造直管状态的管段,称为一次组立,用迴转胎架或半自动焊接机焊接。焊接时管子转动,焊工施焊位置基本不动。焊接后进行打磨,清洁焊缝。然后进行第二阶段装配,按零件图装配成形,称为二次组立,用手工焊焊接。这时对于清洁度要求高的管子,管子加工车间应安排具有一面焊两面成形技术的焊工施焊,并采用适当的工艺,如管子内充氩气进行氩弧焊封底等。 2. 对管子零件图的计算要求

二次组立工艺要求在管子零件图中具有通常的弯管程序和供平台校管使用的法兰螺孔转角。 3. 实施方法 ⑴工艺流程

根据车间设备情况及考虑管理上方便性,对二次组立工艺采用以下二种流程: DN

DN ≥125毫米的定型弯头拼接管,工艺流程见图9.4.31。

图9.4.31 管子二次组立流程图二次组立下 料一次焊接(转胎焊接)一次组立

⑵一次组立方法

①管子与法兰之间的组立 示意图见图9.4.32。 组立步骤:

a .将法兰放在平台上,内放厚度与焊接端距相同的衬圈;

b. 将管子放入法兰,并使管子与法兰内孔间隙基本相等,任意选择一点进行定位焊;

a

b

c

d

管子与法兰之间的组立

c. 用法兰定规检查和调整管子与法兰的垂直度;

d. 继续进行定位焊。

②管子与弯头之间的组立。 示意图见图9.4.33。

组立步骤:

将弯头按需要的角度进行划线、切割;

将管子与弯头对准,使内径平齐,间隙均匀,选择内侧一点进行定位焊;

用角度尺检查组立后的弯头角度,如有偏差,用调节间隙或砂轮磨去弯头的方法进行修正; 继续进行定位焊。

法兰、管子、弯头之间的组立 示意图见图9.4.34。 组立步骤:

按上述②中的方法将管子与弯头组立;

将管子与弯头水平放置,管子用元宝铁支承,弯头下面放置调节螺栓。用直角尺检验弯头端面的垂直度,见图9.4.34(a );

根据数值零件图上指示的平台校管法兰螺孔角,在法兰面上划线,划线方法见图9.4.10、9.4.11; 将法兰套入管子,并留有焊接端距,使划出的线条垂直向下,在上部进行第一点定位焊;

图 管子与弯头之间的组立示意图a

c b

用法兰定规检查和调整法兰与管子垂直度,使划出的线条垂直向下; 继续进行定位焊;

在可能情况下,检查法兰与弯头之间的夹角,如有误差,用砂轮修正弯头端面。

a

图9.4.34 法兰、管子、弯头之间的组立示意图

d

c

带法兰管段与弯头之间的组立。 示意图见图9.4.35。

b

d

图9.4.35 带法兰管段与弯头之间组立示意图

组立步骤:

根据数值零件图上指示的平台校管法兰螺孔角,在法兰面上划线,划线方法见图9.4.10、9.4.11; 将管子水平放置,并使法兰面上划出的线条垂直向下,线条的位置用重垂线检验;

将弯头水平放置,一个端面与管子对准,内径平齐,间隙均匀;另一端与平台垂直,并在弯

头内侧进行第一点定位焊。弯头位置用调节螺栓进行调节,端面与平台垂直度用角尺检验; 用角度尺检查组立后的弯头角度或弯头端面与法兰之间的角度,如有偏差,用调节间隙或磨去弯头端面的方法进行修正; 继续进行定位焊。 ⑶二次组立方法

①直管段与弯管段之间的组立。 示意图见图9.4.36。

直管段

组立步骤:

根据平台校管的法兰螺孔角,按图9.4.10、9.4.11中介绍的方法,在直管段法兰端面上划线(弯管段法兰面上线条在法兰定位时已划好);

将弯管段和直管段放置水平,法兰面上划出的线条垂直向下。当弯管段上无法兰时,则将弯头端面放到与平台相垂直的位置,直管段的管子与弯管段的弯头对准,间隙均匀,并检查组立后的角度偏差是否太大,当偏差不大时,在内侧进行第一点定位焊;

用角尺等工具检查组立后的管子两端的相对位置,如有偏差,适当调整焊缝间隙; 继续进行定位焊。

②两弯管段之间的转角为0度或180度时的组立

当两弯管段之间的转角为0度或180度时,组立时将焊缝所在管段及相邻管段水平放置,接缝处对准,并用角尺检查接缝两端两直管段之间的夹角。对于定伸弯,也可以检查两平行边之间的距离是否相等。

转角为0度或180度的弯管段之间的示意图见图9.4.37。

为便于表述,弯管段以组成该弯管段的直管段字母A 、B 、C 来表示。所谓直管段,包含直管部分和弯头切线部分,如图9.4.37(a )中的A 、C 、D ,对于无直管的管段,仅指弯头切线,如图9.4.37中的b ,同一弯头两段切线分属于两个直管段。

图9.4.37(a )的转角为180度,两弯管段分别由A 、B 和C 、D 直管段组成。组立过程为:将A 、B 、C 、D 管段水平放置(此时A 、B 管段上的法兰面的线条垂直向下,B 管段弯头端面与平台垂直。)→B 与C 管端面对准,内径平齐,间隙均匀,在内侧进行第一点定位焊→测量组立后弯头角度→继续定位焊。

图9.4.37(b )的转角为0度,两弯管段分别由A 、B 、C 、D 直管段组成。组立过程为:将A 、B 、C 、D 管段水平放置,E 管段位置不予考虑(此时A 管段上法兰面上的线条垂直向下,B 管段弯头端面与平台垂直)。→B 弯头端面与C 管段端面对准,内径平齐,间隙均匀,在内侧进行第一点定位焊→测量组立后弯头角度→继续定位焊。

图9.4.37(c )的转角为180度,两弯管段分别由A 、B 和C 、D 、E 直管段组合成,AB 与CD 管段组成定伸弯。组立过程为:将A 、B 、C 、D 管段水平放置,E 管段位置不予考虑(此时B 管段弯头端面与平台垂直)→B 与C 管段端面对准,内径平齐,间隙均匀,在内侧进行第一点定位焊→测量定伸弯开档尺寸,要求如图中二处测得尺寸相等,并与理论尺寸误差不超过5mm →继续定位焊。

图9.4.37 转角为0 度或180 度的弯管段之间的组立示意图

(a)

水平放置

③两弯管段组成直角别弯时的组立

当两弯管段组成直角别弯时,转角为±90度,组立时将一次组立的别弯两管段水平放置,直角管段一端垂直放置,另一端水平放置,使两部分组立后的位置与转角相符,用角度尺检查别弯两管段之间的夹角,用水平尺放于垂直管段端面(一般为法兰面)上,检查此管段的垂直度,示意图见图9.4.38。

图9.4.38(a )的转角为-90度,两弯管段分别由A 、B 和C 、D 、E 直管段组成。组立过程为:将A 管段垂直放置,B 、C 、D 管段水平放置,E 管段位置不考虑(此时A 管段法兰面上水平尺在两个相垂直的方向上都显示法兰水平,C 管段弯头断面与平台垂直)→B 与C 管段端面对准,内径平齐,间隙均匀,在内侧进行一点定位焊→测量组立后弯头角度→继续定位焊。 图9.4.38(b )的转角为+90度,两弯管段分别由A 、B 和C 、D 直管段组成。组立过程为:将A 管段垂直放置,B 、C 、D 管段水平放置,(此时A 管段法兰面上水平尺的两个互相垂直的方向都显示法兰水平,D 管段法兰面上划出的线条垂直向下,C 管段弯头断面与平台垂直)→B 与C 管段端面对准,内径平齐,间隙均匀,在内侧进行第一点定位焊→测量组立后弯头的角度→继续定位焊。

图9.4.38(c )的直角管段上没有法兰,确定垂直管段位置时,用水平尺在两个成90度的位置上测量管段的垂直度,其余组立过程与图9.4.38(a )(b )组立过程相同。

④两管段之间的转角不为0°、±90°、180°或转角为±90°,但不是直角别弯时的组立 图9.4.39的转角为“+”,组立的两弯管段分别由A 、B 、C 、D 、E 直管段组成。组立过程为:将B 、C 、D 、E 管段放置水平,使B 、C 管段和D 、E 管段处于转角为0的位置(此时D 处弯头端面与平台垂直,E 管段上法兰面上线条垂直向下)→将角度仪放在C 管段上,(因C 管段上有直管部分),使角度仪指针指到0位→按转角的度数,逆时针旋转(人的视向由D 向C 看),此时角度仪上指示出转过的角度→使C 管段与D 管段面对准,内径平齐,间隙均匀,在内侧进行第一点定位焊→测量组立后弯头角度→继续定位焊。

转角为+90度时两弯管段之间的组立示意图

任意转角的两弯管段组立示意图

根据转角的方向及转角的度数,管段放置位置及安放角度仪的管段旋转方向也不同。利用角度仪确定转角的示意图。见图9.4.40 ⑷带支管的定型弯头拼接管的组立 带支管的定型弯头拼接管,在主管一次组立的同时,可将支管马鞍开好,与法兰装配、焊接、打磨结束,制成单件,然后,进行二次组立,二次组立可先将直管段与支管装配,使支管所在管段能够转动,可以进行向下装配焊接作业,然后进行直管段与弯管段的组立。流程示意图见图9.4.41。

图利用角度仪确定转角的示意图

(C) 二次组立

(a) 管子零件图

(b) 一次组立

带支管的定型弯头拼接管的组立流程示意图

钢管塔吊装组立施工案及措施

10kV镇东线、10kV莲新线架空线改电缆工程 钢 管 塔 吊 装 组 立 施 工 方 案 及 措 施 批准: 审核: 编写: 高要南兴公司新桥工程部 2016年2月2日

本工程为10kV镇东线、10kV莲新线架空线改电缆工程,新建杆塔1基,考虑到钢管塔高度计重量,决定采用分段起吊组装的方案。为保证施工安全迅速地组立钢管塔,特制定以下措施。 一、工程概况: 1、本工程为10kV镇东线、10kV莲新线架空线改电缆工程,新建杆塔1基, 2、钢管塔交通运输情况: 本线路杆塔分布于马路边及田中,全线地形平坦,交通便利。 3、危险点情况及对应措施: 1)、由于钢管塔施工现场过往行人车辆,因此需在交叉路口上设置专人监护并设立安全警示牌如:前方施工车辆绕行等。 2)、在起吊钢管塔前应进行试吊作业,在每一段钢管塔起吊约10cm时应暂停,检查制动装置,确认完好后方可继续起吊。 4、施工时间及要求: 施工队定于2016年1月30日进行钢管塔组立工作,进行组立钢管塔前,施工项目经理部应组织施工员及聘用的专业起吊人员一同进行安全技术交底,明确任务、职责。 二、施工组织机构:(见下页)

各级人员现职: 项目经理:具体负责工程的组织领导工作,全面负责工程安全、质量、财务费用工作。 施工队长:负责施工现场的组织管理安全生产、施工进度安排、文明施工、协调以及在起吊过程中配合起吊指挥员的工作等。 技术负责人:全面负责钢管塔组立过程中的工程技术管理和施工质量管理及具体负责施工技术管理、钢管塔专项组立措施及现场技术指导和督查等工作。 专职安监员:具体负责工程的安全监督管理、组织安全学习、督查和指导规程、措施的落实,参加事故的调查、处理以及消防、保卫和环境保护管理工作,对安全文明施工进行考核与奖惩。整理并保管好安全资料。 兼职安全员:负责组织施工队安全学习、监督施工现场的安全文明施工,检查施工措施的落实,做好安全活动记录,整理有关安全资料并妥善保管,做好消防、保卫、环境保护等工作。 质检员:具体负责组立钢管塔的施工质量、计量、测量、试验等工作。

固定人字扒杆组立电杆施工工艺(作业指导书)

固定人字扒杆组立电杆作业指导书 一、施工工序流程图: 二、施工方法及要求: (一)施工准备: 采用固定人字扒杆组立的电杆一般是较小的15米以下砼拔梢杆,它一般用于扒杆缆风布置困难的地形施工,可以减少两根缆风绳。施工相对简便。 1、技术准备:熟悉设计图纸,掌握固定人字扒杆组立电杆的施工工序,了解施工的注意事项。 2、人员组织准备:确定现场负责人、技术负责从、安全员。根据工程量的大小、施工难易程度确定技工和普工人数。为便于施工,现场所有人员由施工负责人统一指挥。 3、施工工器具及材料准备:人字扒杆、扒杆缆风绳、牵引钢丝绳,各种规格的滑车、千斤、吊点钢丝绳、绞磨、双钩。 (二)、现场布置: 1、缆风的布置:固定人字扒杆只有两根缆风绳,两根缆风绳在地面上的投影应呈一条直线并与人字扒杆在地面的投影垂直。起吊时,人字扒杆一般是向一侧略微倾斜,使一根缆风绳受力,另一根缆风绳起稳定作用,受力的缆风为主缆风,不定期受力的是辅助缆风。主缆风要比辅助缆风绳大一个规格。

2、缆风地锚、牵引地锚的布置:牵引地锚采取打排桩加村地木,主缆风地锚应该加强,距扒杆的距离要合适,使主缆风绳的对地夹角不大于45°。 3、扒杆的选用:由于用固定人字扒杆只能用来组立15米以下电杆,因此扒杆的强度就要求得低一些。可以用铝合金扒杆,对12米及以下的砼杆也可采用杉木杆作扒杆。扒杆的长度不小于0.9倍的电杆的长度。 (三)、抱杆的竖立: 抱杆运到现场后,应仔细检查:是否有明显的损坏及裂纹现象,如没有就可将抱杆拼装成人字形。将扒杆头部用钢丝绳或专用联结件结牢靠,并把两根缆风绳、起吊用的滑车系统、钢丝绳安装在扒杆头部。将人字扒杆的两个根部底座操平,打上临时桩将扒杆的两脚锁住,防止扒杆射箭。 准备工作就绪,可用人工将扒杆竖起一定的角度,用绞磨或人工牵引缆风绳,将扒杆立起,并使杆头略向坑的方向倾斜,并使主缆风受力,分别在扒杆的两根部打两桩并用千斤锁住,防止起吊电杆时扒杆根部位移。 (四)、杆塔吊立: 1、电杆检查:吊电杆前,应对电杆作全面检查,检查电杆的横向、纵向杆头的封顶、弯曲等,符合要求后方可起吊。起吊前应将电杆拔正,使电杆垂直扒杆。 2、吊点绑扎:10米及以下的电杆,可采用一点起吊,12米至15米的拔杆可采用2米起吊。采用二点起吊的电杆可用双钩将起吊钢绳收紧调好。见固定人字扒杆立杆图。

电杆组立施工作业指导书讲解

冕宁大田光伏电站35kV送出工程 一般施工方案 四川强光电力工程有限公司 2015年10月14日

批准:年月日审核:年月日编写:年月日

总则 一、基础工程施工结束并经监理和运行单位代表验收合格或同意后方可进行杆塔组 立施工;杆塔工程结束并经监理和运行单位代表验收合格或同意后方可进行放紧线施工。 二、严格执行GB/T19001-IS09001-2000质量体系标准编制的《质量手册》有关质量 要求;严格按施工设计图施工,如有疑问,必须报项目经理部并得到肯定答复后才能施工;严把材料关,严禁不合格材料进入施工现场。 三、严格执行各种有关安全生产的规程、规范、条例和制度;严禁不合格工机具进 入施工现场。

一、工程基本概况 本工程电杆双杆12基,铁塔17基。8至9号跨高速公路一次。 2至3号,5至6号,18至19号,20至21号,穿越110kv,共四次。13至14号,28至29号跨安宁河二次。有十基耐张塔。 工程区属于高山峡谷地貌,,线路沿线高程为3800~4500m。 沿线地形划分:丘陵 10%,山地30%,高山60%。 地质划分为:松沙石30%,岩石70%。 第一部分砼杆组立 电杆组立施工流程图

第一章砼杆组立 一、砼杆的组装 1、水泥电线杆焊接方法与焊接质量要求 1.水泥杆的连接方式等径的分段水泥杆尽长为9米,经过不同长度的连接可以配成各种长度的电线杆。近年来也对分段的环形电杆,均必须在施工现场进行连接,焊接方式所用的材以下几种: (1)螺栓连接。用法兰盘和螺柱连接。此对方法对交通不便地区使用比饺方便,但耗钢量较大,创造上也比较麻烦,连接质量也较焊接差,故目前采用此法连接的较少。 (2)钢图(钢箍)焊接。钢阉焊接。目前施工中经常使用的为气焊和电焊焊接。 1)气焊(又称风焊)是用可燃气体和易燃气体混合燃烧形成的火焰加工焊接。线路上通常使用电石加水发生的乙炔气作可燃气体,以氧气助瓶火焰的最高温度可达20 00一30 00℃。气焊需用的设备为乙炔发生器一只,氧气瓶,可以分散搬运,携带较轻便。气焊的特点是加热均匀和缓慢;缺点是被焊件容易迟火,气体火焰易受外界气流影响。 2)电焊(又称电弧焊),线路上常用的为手工电弧焊,它是利用手工操作,在工件和焊条问引燃电弧,利用电弧高温熔化焊条和焊件进行焊接。所需没备为弧焊机l台,使用简单方便,焊接成本低,被焊件不易退火,其缺点是野外施工电源困农只能采用直流弧焊发电机,比较笨兔设备成本乱还需经常维修管理。 现在线路施工的水泥杆焊接,绝大多数均采用气焊。该项工作应由焊工负责焊接,作为协助工作的外线施工人员,也应当对焊接工艺的质量要求和安全措施,有所了解。 2.水泥电杆焊接的质量要求 (1)焊接的钢箍焊口上的污物进行消除干净。 (2)焊接前应允、排杆是否符合焊接的要求。 (3)钢箍焊口应对齐,电杆拼间隙应将合规定。 (4)先在全助长点焊三、四处,然后分段交叉进行焊接。 钢箍限度8毫米以反复焊两层。电焊焊条应与正式焊接用的规格相同。 (5)焊缝表面应平沿美巩鳞纹折皱细致均匀,不得有焊缝个断,咬边、焊痫、失渣、气泡、陈格和尺寸偏差等欧阳,无法纠正补焊时,此匿去重焊。焊缝如合裂纹,必须凿去运行施焊。 (6)钢因焊接后的思维尺小规定。 2、吊杆焊巴:直线杆,两侧吊杆焊巴朝小号,中间面向大号,左侧吊杆放在小 号侧,焊巴朝大号,右侧吊杆放在大号侧,焊巴朝小号。 耐张杆,焊巴并列朝内,中间面向大号,左侧吊杆放在小号侧,右

电力工程大跨越钢管塔组立施工简述

电力工程大跨越钢管塔组立施工简述 【摘要】近年来,输电线路在设计大跨越选择塔形时,越来越多地选择钢管塔来实现跨越;即便是普通线路在500千伏设计选择双回路、四回路用塔时,也偏好选择钢管塔――钢管塔施工机械的选择就显得比较重要了。本文就大跨越钢管塔施工主要施工方法进行简要分析及比较,对普通线路钢管塔施工方案的确定和机械的选择、注意事项也有一定的借鉴价值。 【关键词】输电线路;大跨越钢管塔;组立方法 1 引言 输电线路在设计大跨越选择塔形时,要根据塔位的地质和荷载情况来决定大跨越杆塔采用高强度杆塔,设计往往采取钢管塔。其特点是根开大、塔型重、高,需高空作业,受天气影响大。以往的跨越高塔组立中,曾采用座腿式小抱杆、悬浮双摇臂抱杆、座地四摇臂抱杆、塔式起重机分解组立的方式,以上的组立方式抱杆操作、拆解工艺较为复杂,施工周期长。现就某输电线路新建工程500千伏台电钢管塔为例,以JCT293型座地双平臂抱杆做为两基跨越塔组立施工的主要机械。如何保证安全、按期、优质完成高塔的组立,将是钢管塔施工工程的重中之重。笔者长期从事电力系统钢管塔施工工程,以此作为课题展开探讨是最好不过了,下文仅供同行参考。 2 组立方式的比较 输电线路高塔的组立方式主要有摇臂抱杆分解组立、塔式起重机分解组立、双平臂座地抱杆分解组立等几类方式。 2.1 摇臂抱杆分解组立 摇臂抱杆分解组立图示: 图1 摇臂抱杆分解组立塔 摇臂抱杆顾名思义是由座落于地面或悬浮于承托钢丝绳系统上的主抱杆上部对称布置四付或两付摇臂而成。抱杆是立于吊装作业中心的一根立柱,摇臂是则是吊装用的吊臂,吊臂的上下摆动形象的定义为摇臂。各摇臂端的顶面与主抱杆顶间连于起伏滑车组,当牵引设备收卷或松放起伏滑车组钢丝绳时,摇臂便可绕主抱杆上的支座作仰俯运动,以调整塔构件的空间位置。各摇臂端部的底面又连于提升滑车组,当牵引设备收卷或松放提升滑车组钢丝绳时,便可使塔构件作升降运动。座地摇臂抱杆的工作原理将抱杆底脚落地,杆顶通出塔头,吊臂高出铁塔施工面最小2m,利用多层腰环稳定直立于塔位正中抱杆,在主抱杆上的摇臂支座处还设有4根拉线与已组塔身顶端四角主材节点相连,以稳定抱杆,用小吊臂及起吊滑车组进行吊装作业。抱杆可随组塔高度而任意接续杆段而增高。吊

混凝土电杆运输、组立施工作业指导书

1 混凝土杆得运输与装卸 1、1 构件运输得一般规定: 远距离运送得构件,应尽量采用铁路运输,既降低成本又可使构件损坏得机会最少。工地运输一般可采用:汽车、拖拉机、木船、马车、索道、爬山车等。 为了提高运输效率,防止在构件运输过程中损坏,必须注意以下事项: a) 装载时应使构件得布置对称于车身得中心轴线,这样,车子走动时不易发生颤动与倾覆; b) 构件得装运应按构件得规格、使用桩号、车辆载重量等条件,做到有计划地发送,以提高车辆得运输效率; c) 构件装载后,必须用各种卡具、绳索、木楔等固定好,并用垫木或草袋等垫起,以免在运输途中震动损坏。 1、2 混凝土杆得装卸 由于混凝土属于脆性材料,其抗压能力很强,但抗拉、抗剪、及抗裂强度都较差。因此混凝土杆在堆放与装卸过程中必须严格按照有关规定操作,以确保其质量。混凝土杆得装卸方法通常有三种:吊装法、滚动法、窝车法。 1、2、1 构件在装运前,应进行严格得质量检查,对预制混凝土构件得质量要求主要有: 装运前混凝土杆得强度应达到100%设计强度,其它混凝土制品应达到设计强度得75%以上。按照规定,用离心法制造得普通混凝土杆得标号不应低于30MPa,预应力杆不应低于40MPa,用振捣法制造得构件不应低于20MPa。 1、2、2 混凝土杆得装卸方法通常有三种:吊装法、滚动法、窝车法。 a) 吊装法:在材料站可采用吊装机械设备或利用三角支架挂手扳葫芦,也可用绞磨牵引起吊。吊装时一般采用两点绑扎,在绑扎处应垫以麻袋或草袋,以免磨损混凝土杆件; b) 滚动法:当缺少起重机械时,杆件得装卸可采用滚动法。装卸用得跳板与地面夹角应不大于30°其强度应可靠; c) 窝车法:大批杆件堆放在车站,可利用火车站台或搭设临时简易站台,也可以用人工方法在地面挖修出一个站台,将汽车开进站台下,将杆件滚动牵引上车。 1、2、3 构件装卸过程中应注意下列事项: a) 装车时,对超高超长得构件应取得交通部门得同意后,方可运输; b) 装车得次序:重而大得构件与后卸车得构件放在下面,并按规格、使用桩号分类

水泥杆线路施工方案

一项目概况 本工程为亚让水电站厂房~闸首 10kV 架空配电线路工程,建设目的是为满足亚让水电站闸首及地方公路养护段供电的需要。本工程按永久线路架设,根据亚让水电站闸首及地方公路养护段供电负荷及考虑导线机械强度,导线选用 LGJ-70/10,杆塔采用长ф190X12 环形钢筋混凝土稍杆。线路路径总长约 1.6km,并分别在公路养护段(#2 杆)和闸首终端杆(#16 杆)各装设一台 80kVA 的杆上变压器。 二.编制依据 2.1 亚让水电站施工合同; 2.2 设计院图纸《亚让水电站厂房—闸首 10kV 架空配电线路工程施工图设计》; 2.3 《10kV及以下架空配电线路设计技术规程(DL/T5220-2005)》; 2.4 《35kV及以下电气装置施工及验收规范》》; 2.5 《架空绝缘配电线路工程图集》上册、下册 2003-9; 2.6 《10kV配电工程设计手册》 2004-11; 2.7 《电力建设安全工作规程(架空电力线路部分(DL5009.2-2004)》。 三、工程量 新建10KV线路1.6公里,其中导线5000米,型号为钢芯铝绞线LGJ-70/10;拉线分两种,镀 锌钢绞线GJ-50共计300米,镀锌钢绞线GJ-35共计150米;杆塔采用φ 190 的 12m 混凝土电 线杆16基,φ 190 的 10m混凝土电线杆2基。 四、施工总体安排 根据本工程的线路情况及业主单位对施工进度的要求,结合我公司以往同电压等级送电线路的施工经验,本线路工程的施工总体进度计划如下: 监理下达开工令后45个日历日。 五、施工方法 5.1工序流程

5.2 线路复测 线路复测由项目部组织各施工队技术员、测量人员等,利用全站仪、J2经纬仪分两组对全线进行详 线路复测必须执行国家《工程测量规范》现行标准的有关规定,测量中要进行往返观测或多次复测进行相互校核,以免出错。误差必须满足验收规范的标准要求。 线路复测中,应对线路直线方向、耐张直转角度数、相邻杆的高差、档中被跨越物的标高、地面危险点的标高进行重点复核。如偏差超过验收规范的标准要求时,应通知设计单位查明原因,予以纠正。如发现设计图纸中没有的交叉跨越物,应及时通知设计单位协商处理。

钢管塔组立施工工艺

钢管塔组立施工工艺 Final revision by standardization team on December 10, 2020.

110KV竹园民官联线路工程 钢管塔组立施工工艺批准: 审核: 编写: 桂林漓昇电力建设有限责任公司 2005年5月18日 钢管塔组立施工工艺 1、针对竹园民官联线路联湖线段钢管塔组立施工而编制; 2、本次施工采用吊车组立和人工组立方法进行施工; 吊车组立施工: 根据地形情况好坏可以选择分段吊装组立和整体吊装,由于吊车组立工序简单,本次钢管塔吊车组立施工不作详细介绍。 人工组立施工: (1)挖好地锚,地锚距离塔中心为大于塔全高,以保证防绳对地夹角小于等于45°;

(2)起吊抱杆为15米以上口400钢抱杆,提升木抱杆9~12米,滑车为5T铁滑车,磨绳为一条200米Φ14钢丝绳,防绳为四条60米Φ16钢丝绳,机动绞磨一台,四把3T手扳葫芦; (3)人工组立施工步骤: a、立抱杆,打好四方防绳;布置好起吊滑车组和机动绞磨;(如图一所示) b、绑好起吊钢管塔第一段位置,起吊离地时,要进行冲击实验,检查四方防绳地锚,确无问题,方可起吊;起吊前注意脚钉方向和起吊绑套位置方向。 c、就位时注意脚钉方向和横担方向,特别是转角塔的方向。(如图二所示) d、倒提升木抱杆注意四方防绳控制以及缆腰麻绳控制,此点是提升木抱杆的关键。固定木抱杆位置至少3米以上,绑固木抱杆要牢靠,收紧四方防绳要保持木抱杆的垂直状态。 e、用木抱杆提升钢抱杆,同样固定钢抱杆位置至少3米以上,固定前要先固定两块垫木,要保持钢抱杆处于垂直状态;钢抱杆底坐所绑钢丝套要紧固,缆腰钢丝套要收紧固定好;收紧四方防绳;将木抱杆拆除松至地面。(如图三所示) f、吊立第二段钢管时,起吊点位置最好在滑车组的垂直下方;起吊前注意脚钉方向和起吊绑套位置方向,绑好起吊点钢管塔第二段位置,起吊离地时,要进行冲击实验,检查四方防绳地锚,确无问题,方可起吊。(如图四所示) g、起吊到位,检查四方防绳以及各部位安全后,操作人员方可上塔工作就位收紧螺丝,就位时注意脚钉方向和横担方向。(如图五所示) h、同样按(d)方法提升木抱杆;

钢管塔组立施工工艺

110KV竹园民官联线路工程 钢管塔组立施工工艺 批准: 审核: 编写: 桂林漓昇电力建设有限责任公司 2005年5月18日

钢管塔组立施工工艺 1、针对竹园民官联线路联湖线段钢管塔组立施工而编制; 2、本次施工采用吊车组立和人工组立方法进行施工; 吊车组立施工: 根据地形情况好坏可以选择分段吊装组立和整体吊装,由于吊车组立工序简单,本次钢管塔吊车组立施工不作详细介绍。 人工组立施工: (1)挖好地锚,地锚距离塔中心为大于塔全高,以保证防绳对地夹角小于等于45°; (2)起吊抱杆为15米以上口400钢抱杆,提升木抱杆9~12米,滑车为5T铁滑车,磨绳为一条200米Φ14钢丝绳,防绳为四条60米Φ16钢丝绳,机动绞磨一台,四把3T手扳葫芦; (3)人工组立施工步骤: a、立抱杆,打好四方防绳;布置好起吊滑车组和机动绞磨;(如图一所示) b、绑好起吊钢管塔第一段位置,起吊离地时,要进行冲击实验,检查四方防绳地锚,确无问题,方可起吊;起吊前注意脚钉方向和起吊绑套位置方向。 c、就位时注意脚钉方向和横担方向,特别是转角塔的方向。(如图二所示)

d、倒提升木抱杆注意四方防绳控制以及缆腰麻绳控制,此点是提升木抱杆的关键。固定木抱杆位置至少3米以上,绑固木抱杆要牢靠,收紧四方防绳要保持木抱杆的垂直状态。 e、用木抱杆提升钢抱杆,同样固定钢抱杆位置至少3米以上,固定前要先固定两块垫木,要保持钢抱杆处于垂直状态;钢抱杆底坐所绑钢丝套要紧固,缆腰钢丝套要收紧固定好;收紧四方防绳;将木抱杆拆除松至地面。(如图三所示) f、吊立第二段钢管时,起吊点位置最好在滑车组的垂直下方;起吊前注意脚钉方向和起吊绑套位置方向,绑好起吊点钢管塔第二段位置,起吊离地时,要进行冲击实验,检查四方防绳地锚,确无问题,方可起吊。(如图四所示) g、起吊到位,检查四方防绳以及各部位安全后,操作人员方可上塔工作就位收紧螺丝,就位时注意脚钉方向和横担方向。(如图五所示) h、同样按(d)方法提升木抱杆; i、同样按(e)方法提升钢抱杆; j、同样吊立第三段钢管塔时按(f)方法进行操作; k、同样按(g)方法进行操作; 以此类推,直至吊立安装完毕。以上方法未考虑其它因素影响;施工队在确保安全情况下施工时,要因地制宜,不要盲目施工;应该多看多想,最终完成施工任务。

水泥的杆单杆组立作业指导书15

水泥杆单杆组立作业指导书 KHZ-ZY015-2009(A) 1 目的 规范输电线路水泥杆单杆组立的作业方法,消除安全隐患;提高施工质量,保证水泥杆单杆组立的施工安全。 2 适用范围 适用于我公司所属施工项目部各类电压等级线路水泥杆单杆组立施工作业。 3 引用标准 下列标准所包含的条文,通过引用而构成本作业指导书的条文。 本书出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本书的各方,应探讨使用下列标准最新版本的可能性: GB50233—2005 《110~500KV架空电力线路施工及验收规范》 DL409—91 《电业安全工作规程》(电力线路部分) DL5009.2-2004 《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分) DL/T5092-1999 《110~500KV架空送电线路设计技术规程》 DL/T741-2001 《架空送电线路运行规程》 DL/T5154-2002 《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》 4 支持性文件 5 技术术语 5.1抱杆 组立水泥杆提升材料的绳索支撑物或支持物,多为木杆或铝合金杆。 5.2 吊点 水泥杆起吊时在杆身上的起吊绳绑扎位置点。吊点的布置应使水泥杆在起立时各处所承受的弯矩与各处的允许弯矩相适应。 5.3 牵引绳 通过绞磨用于牵引.提升物件的受力绳索。 5.4制动绳 牵引过程中用于控制物件移动或变形的受力绳索。 5.5 吊点绳 用于起吊水泥杆而在杆身吊点处绑扎的钢丝绳即吊点绳。 5.6脱帽绳 抱杆失效后自动脱落或抖落抱杆头部与牵引系统的控制拉绳称脱帽绳。 5.7地面组装 根据水泥杆分段情况,吊装方法、顺序和抱杆起吊能力等情况,将杆段横担等铁附近在地面组装成水泥杆整体结构。 6 安全措施 6.1 对于需停电的作业。 6.2 办理工作许可手续。

电杆组立施工方案

电杆组立施工方案标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

35kV羊塔五线电杆组立施工方案 一、编制依据: 1 GBJ50233-2005 《110-500KV架空电力线路施工及验收规范》 2 Q/CSG10017.1-2007 《110-500KV送变电工程质量检验及评定规范》 3 DL-408-91 《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分) 4 JGJ160-2008 《施工现场机械设备检查技术规程》 5 电力建设工程安全和环境管理设施规范应用手册 6 安全生产监督规定安全生产工作规定 7 《安规》、《行规》的相关规定; 8 本线路相关施工图纸 9 依据现场实际调查及设备现状。 二、工程概况 主要是为35kV羊塔五线161-01#(21米)、385-05#(18米)、385-06#(18米)、385-08#(18米)、385-12-1#(18米)、385-14#(18米)号杆出现严重的横向裂纹,因此需要更换6基电杆。 2.1施工项目及负责人 (1)施工地点:35kV羊塔五线161-01#(21米)、385-05#(18米)、385-06#(18米)、385-08#(18米)、385-12-1#(18米)、385-14#(18米)号杆(2)施工时间:2015年5月4日09:00时—2015年5月4日23:50时 2.3施工内容、等级、影响及限速范围、设备变化 三、施工组织机构

5四、工序施工方法 4.1 工艺流程 (1)施工准备:技术人员要求参加立杆作业人员备齐电杆组立所需的工、机具材料如:吊车、吊绳(钢丝绳),钢管(φ150mm 自带抱箍)、铁镐、铁锹、钢钎、大锤、红油漆、口哨、信号旗等。 (2)坑深复测:用钢卷尺、花杆复测基坑深度是否符合设计要求,双杆坑深不但要满足等高要求,并要对坑底要进行操平观测,要求同基电杆坑底必须在同一个水平面上,达不到要求的必须进行修坑和返工,检查合格后方可进行电杆组立。 (3)安放底盘:将底盘放入坑底,安放底盘时两盘中心位置应是两杆的根开距离,注意不要将砂土带入坑内。 (4) 横担安装:横担安装应平正,安装偏差应符合下列规定:

混凝土杆及钢管塔组立施工四措概论

混凝土杆及钢管塔组立施工四措 批准: 审核: 编制: 编制单位: 编制时间:年月日

一、工程概况 二、组织措施 (一)施工现场组织机构 工程负责人:负责本工程的全部领导工作,为本工程的第一安全负责人。 技术负责人:负责本工程的技术及质量工作,保证工程质量达到合格标准。 安全负责人:协助班长做好安全按监督工作。 安全监督员:现场安全监督。 施工班组:随班民工已正式员工相同的职务和义务。 (二)任务分工 检修队:杆塔的安装。运行对:负责验收。汽车队:负责运输。 (三)施工的进度计划 根据XX局停电计划安排,综合各工序,确定工作时间。 三、技术措施 (一)输电线路施工执行技术标准 (1)GBJ233—1990《110~500kv架空电力线路是公共及验收规范》 (2)《架空送电线路检修工艺及质量标准》 (二)主要施工器具、材料(见表1~表2) 表1 组立杆塔工器具一览表

表2 材料一览表 (1)开工前,技术负责人组织现场工作人员认真学习本方案和《电业安装规程》有关部门及《架空送电线路检修工艺及质量标准》,并介绍工程情况,做好技术交底工作。 (2)工程处材料管理员参照施工措施和工程实际情况准备好工器具,并检查其状态、性能,保证其处于良好的工作状态;按照要求发放足够的工器具,并做好记录。 (3)各班组按工作任务准备相应的材料、工具准备好的材料和工器具应妥善存放,班组材料管理员负责。 (4)班组负责人按工程处的方案,合理安排本班组的人员分工和施工进度。 (5)汽车班负责热准备好吊车,保证其处于良好的共工作状态。 (6)施工前班组负责人员应现场了解设备及基础的实际情况,落实是公共设备布置场所,按照安规和现场工作实际需要检查安措是否完备,如有疑问向施工技术负责人反馈。 (四)施工现场布置 (1)现场设置隔离栏,施工工具、材料按规定摆放在帆布上(大型塔材除外),严禁随地乱放。 (2)施工现场物品摆放合理整齐,现场无多余的杂物。 (五)杆塔组装及混凝土杆焊接(见表3) 表3 杆塔组装及混凝土杆焊接

角钢铁塔分解组立施工工艺

架空输电线路施工工艺库 工艺编号项目/工艺 名称 工艺要求施工工艺要点成品示例 020******* 杆塔组立工程020******* 杆塔分解组立 020******* 角钢铁塔 分解组立 (1)塔材、螺栓、脚钉及垫片等应有出 厂合格证。塔材无弯曲、脱锌、变形、错 孔、磨损。 (2)螺栓的螺纹不应进入剪切面。 (3)螺栓应逐个紧固,扭力矩符合规范 要求,且紧固力矩的上限不宜超过规定值 的20%。 (4)自立式转角塔、终端塔应组立在倾 斜平面的基础上,向受力反方向预倾斜, 预倾斜符合规定。 (5)片装吊装时应采取适当补强措施。 (6)不得强行安装。 (7)铁塔组立后,各相邻节点间主材弯 曲度不得超过1/800。 (8)每腿均设置接地孔,接地孔位置应 保证接地引下线联板顺利安装 (1)铁塔组装前应根据塔型结构图仔细地分段核 对塔材,对塔材进行外观检查,不符合规范要求的 塔材不得组装。 (2)角钢铁塔分解组立可采用座地抱杆、悬浮抱 杆等工器具,宜采用专用夹具安装抱杆承托绳、腰 箍拉线等。 (3)铁塔组立应有防止塔材变形、磨损的措施, 临时接地应连接可靠,每段安装完毕铁塔辅材、螺 栓应装齐,严禁强行组装。 (4)抱杆每次提升前,须将已组立塔段的横隔材 装齐,悬浮抱杆腰箍不得少于2道。 (5)吊片就位应先低后高,严禁强拉就位。 (6)塔身分片吊装,吊点应选在两侧主材节点 处,距塔片上段距离不大于该片的1/3,对于吊点 位置根开较大、辅材较弱的吊片应采取补强措施。 (7)防盗螺栓的防盗销应安装到位,扣紧螺母安 装齐全,防盗螺栓的防盗帽位置、开口方向应统 一。 (8)铁塔组立后,塔脚板应与基础面接触良好, 有空隙时应垫铁片,并应浇注水泥砂浆。铁塔经检 查合格后,可随即浇筑混凝土保护帽。 (9)脚钉弯头朝向向上,并应保持一致 020*******-T1角钢铁塔分解组立(一) 020*******-T2角钢铁塔分解组立(二)

电力专业电杆组立 金具安装 导线架设施工作业指导书

xxxxxx工程xxxx标段 编号xxxxxxxx 电力专业电杆组立、金具安装、导线架设施 工作业指导书 单位: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 编制: 审核: 批准: 监理工程师: 建设单位负责人: 2016年4月5日发布2016年4月6日实施

目录 1.适用范围..................................... 2.作业准备..................................... 3.技术要求..................................... 4.施工程序与工艺流程............................ 5.施工要求 (3) 6.劳动组织 (5) 7.材料要求 (5) 8.设备机具配置 (6) 9.质量控制及检验 (7) 10.安全及环保要求 (8)

xxx工程 混凝土支柱组立施工作业指导书 1.适用范围 适用于xx工程电力专业导线架设施工。 2.作业准备 2.1内业准备 作业指导书编制后,应在开工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全保证措施,提出应急预案。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。 2.2外业技术准备 施工作业层中所涉及的各种外部技术数据收集。修建生活房屋,配齐生活、办公设施,满足主要管理、技术人员进场生活、办公需要。 3.技术要求 架空电力线路采用环形预应力钢筋混凝土电杆,铁横担,高压线路采用LGJ 型钢芯铝绞线或采用JKLGYJ型绝缘

电杆组立施工方案

教育城10kV配电工程 杆塔施工作业指导书 国网西藏电力建设有限公司 2014年6月

一、工程概况及特点 1、工程施工相关单位 建设单位:国网西藏电力有限公司 设计单位:四川浚叶电力设计有限公司 施工单位:国网西藏电力建设有限公司 2、施工范围及主要工程量 Ⅰ期线路总长3.2km. 3、施工期限 30天。 三、组织措施 1、施工现场组织机构 本工程投入施工人员50名,旺久为项目经理,林军为技术负责人,何亮为安全员,塔嘎为质检员,邓洪松为现场施工员,张永春为施工一组组长,张强为施工二组组长,魏国成为现场材料员。 2、各级人员职责 2.1施工负责人职责: 2.1.1全面负责工程的材料、技术、质量、安全、工期、文明施工的管理,并组织实施。 2.1.2施工负责人负责指挥本工程的生产、经营活动,调动人力、物资等生产要素,合理组织施工技术力量,保证施工任务的完成。 2.2现场安全员职责: 2.2.1 对入场的施工人员进行安全教育和安全考核。 2.2.2 监督检查工作票、班前会、班后会及公司其它安全管理制度的执行情况。 2.2.3 深入工地,做好安全监察工作,消除习惯性违章行为。 2.2.4 积极配合施工负责人做好安全管理的各项工作,确保整个施工过程中不发生任何安全事故,保障工程顺利实施。 2.2.5监督检查班组成员在施工过程中的施工安全,及时纠正班组成员在施工中的习惯性违章行为。

2.3现场技术负责人职责: 2.3.1根据现场工作实际需要,合理配臵班组成员。 2.3.1负责组织(督促)各施工组开展施工现场线路架设、设备安装工程技术数据、设备材料、产品合格证及隐蔽工程签证等资料的收集、整理、核对、编制、上报等工作; 2.3.2负责施工现场施工工艺指导、检查,施工质量的监督、管理、考核等工作 2.3.2负责贯彻落实施工质量三级质量检查制度,确保施工工艺质量。 2.4现场材料员职责: 2.4.1积极配合施工负责人的各项工作,做好工程材料的准备工作,按工程所需材料按质、按量调配并认真管理。 2.4.2负责工程废旧物资设备的回收登记、上交等管理工作。 2.4.3做好施工工器具的管理工作。 2.5工作班人员职责: 2.5.1积极配合施工负责人的各项工作,认真完成工作负责人下达的工作任务。 2.5.2对当天的工作内容,及工作任务进行分析,做到安全施工、文明施工,对工作负责、对自己、对他人负责。 3、施工机具配臵情况

10kV铁塔(钢管塔)组立标准化作业指导书

PP Q/GDW 10kV铁塔(钢管塔)组立 标准化作业指导书 江苏省电力公司发布

Q/GDW-10-338-2007 目次 前言.................................................................................................................................................... II 1 范围 (1) 2 引用文件 (1) 3 人员要求 (1) 4危险点预控 (2) 5工器具及耗材准备 (2) 6作业流程图 (3) 7 施工工序及技术要求 (4) 8 施工报告 (7) 附录A (规范性附录)10kV铁塔(钢管塔)组立现场标准化作业指导书(范本) (8) I

Q/GDW-10-338-2007 II 前言 本标准是根据国家电网公司《关于在县供电企业全面开展现场标准化作业工作的指导意见》的有 关要求,结合江苏省电力公司的实际情况而制定。本标准是同时编制的9个标准化作业指导书之一,这9个标准化作业指导书分别是: 10kV架空线路全线检修标准化作业指导书 10kV电缆线路全线检修标准化作业指导书 400V线路导线架设(更换)标准化作业指导书 10kV铁塔(钢管塔)组立标准化作业指导书 10kV单相配电变压器安装标准化作业指导书 10kV线路环网柜安装(更换)标准化作业指导书 10kV交联电缆敷设(更换)标准化作业指导书 10kV电缆分支箱更换标准化作业指导书 10kV带电T接用户标准化作业指导书 本标准的编写格式和规则符合GB/T 1.1《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写规则》及DL/T 600-2001《电力行业标准编写基本规定》的要求。 本标准附录A为规范性附录。 本标准由江苏省电力公司生产技术部提出并解释。 本标准由江苏省电力公司生产技术部归口。 本标准起草单位:江苏省电力公司生产技术部、淮安供电公司。 本标准主要起草人:王洪波、潘朝贤、许明生、刘华

电杆组立工程施工组织设计方案

表B.0.1 施工组织设计/专项施工方案报审表★ 本表(含附件)一式 4 份,监理项目部存 2 份,建设单位(业主项目部)存 1 份,承包单位存 1 份。

秀峰(重坡)110kV 变35kV 送出工程:丙午35kV 变~凯口35kV 变35kV 线路π接入秀峰(重坡)110kV 变35kV 线路工程 合同编号:060900〔2016〕01JJ11 省市水电工程 2016年04月 电杆组立专项施工方案

批准:审核:编制:

目录 一、编制依据 0 二、工程概况 0 2.1施工项目及负责人 0 2.2施工地点、时间 0 2.3施工容 (1) 三、施工组织机构 (1) 3.2施工单位组织 (2) 3.3施工任务划分 (2) 四、工序施工方法 (2) 4.1 工艺流程 (2) 4.2 操作要点 (2) 五、施工安全目标 (5) 5.1安全方针 (5) 5.2安全目标 (5) 5.3安全管理组织机构 (5) 5.4施工队安全岗位职责 (6) 5.5施工质量保证措施 (7) 5.6施工安全保证措施 (8) 六、文明施工及标准化工地管理措施 (10) 6.1 文明施工管理目标 (10) 6.2 文明管理组织机构 (10) 七、应急预案 (12) 7.1应急设备、工具准备 (12) 7.2 应急组织及人员分工 (12) 7.3 应急处理措施 (13)

一、编制依据: 1 GBJ50233-2005 《110-500KV架空电力线路施工及验收规》 2 Q/CSG10017.1-2007 《110-500KV送变电工程质量检验及评定规》 3 DL-408-91 《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分) 4 JGJ160-2008 《施工现场机械设备检查技术规程》 5 电力建设工程安全和环境管理设施规应用手册 6 安全生产监督规定安全生产工作规定 7 《安规》、《行规》的相关规定; 8 本线路相关施工图纸 9 依据现场实际调查及设备现状。 二、工程概况 主要是为秀峰(重坡)110kV变35kV送出工程:丙午35kV变~凯口35kV 变35kV线路π接入秀峰(重坡)110kV变35kV线路工程共25基(直线杆7基、转角杆16基)电杆组立施工编写。 2.1施工项目及负责人 2.2施工地点、时间 (1)施工地点:都匀市墨冲镇 (2)施工时间:2016年7月26日—2016年8月15日

最新整理钢管塔技术交底

最新整理钢管塔技术交底 20xx年11月25日下午在110KXX变进线(220kV线路部分)工程项目部召开了立塔工程安全技术会议。参加单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXXX。纪要如下: 一、钢管塔组立注意事项: 1、抱杆四角浪风对地夹角不应大于45度,托根对地夹角不应大于30度,以确保施工安全。 2、采用抱杆起吊时,其根部应用千斤套和双钩锁根。 3、抱杆根部支立于软土质处时,其根部须垫防沉木。 4、起吊钢丝绳与铁件接触应垫软物,防止锌层破坏。 5、起立抱杆时,在1.2倍抱杆高度范围内不得有人。 6、钢管塔在分段起吊上部带横担段时,在其稍部与根部均需带控制绳进行控制,以使其横担不碰浪风,且帮助其就位。 7、所有吊点绳绑扎均采用单绳兜绳捆绑法,即将千斤套中间兜于主杆上,两头单头都挂于吊钩上(双绳受力)。 8、吊装说明中,重心位置均从该段下法兰向上法兰量起。 9、抱杆座落点使用的抱杆需要安装牢固,上下段对接法兰处的工作平台应安装牢固。 二、质量要求 严格执行《110-500kV架空电力线路施工及验收规范》(GBJ20233-20xx)、设计图纸、施工图会审会议纪要等。 1、钢管塔组立后应全面复紧横担及法兰连接等处的螺栓,其扭矩值应符合《规范》要求。 2、钢管塔在组立结束后地脚螺栓的丝扣须打毛,防止被盗。 3、吊装前必须检查法兰面是否平整,清除毛刺,以保证对接后接触面良好。 4、吊立后的塔身,整体偏斜度应满足《规范》要求,做好施工记录。 5、螺栓应与构件垂直,螺头平面与构件间不得有空隙。螺栓紧固以后,露

出的丝扣长度为:单螺母不应少于两个螺距;双螺母允许与螺杆平齐。对加装扣紧螺母等螺栓单帽螺栓出牙不应少于三个螺距。加垫片处每端不超过两个垫片。 6、滑牙和棱角的螺栓应予跟换。 三、安全健康和环境管理要求 为了确保铁塔组立的安全施工,贯彻执行“安全第一、预防为主”的安全生产方针。铁塔组立时需注意以下安全事项: 1、认证学习并严格执行《电力建设安全工作规程》(DL5009.2-20xx)、《电业安全工作规程》(DL409-91)、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》以及国家和上级部门对安全生产方面的规定。 2、钢管塔运输需确保安全和快捷。搬运材料时应注意四周是否有人,两人以上搬运时应同肩同起同落;组装人员应戴手套,不得将手指伸入螺孔内找正;传递工器具和材料不得抛扔;组装和起吊在同处进行时,起吊件下方不得有人,如因地形限制应待构件就位后再进行组装。 3、施工人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽。登高作业人员必须正确使用安全带及安全绳,安全带应挂在法兰加劲板凳孔上。高处作业所用的连接螺栓,工具等应放在工具袋内,上下传递物品应使用吊绳,严禁高空抛物。非施工人员不得进入施工现场。 4、施工现场除必要的工作人员外,其他人员应离开塔高1.2倍的范围以外,任何人不得在受力钢丝绳内测逗留。 5、工器具应符合技术检验标准要求,并附有许用荷载标志;使用前必须进行外观检查,不合格者不得使用,并不得以小代大。 6、现场施工需设护栏与警告警示牌,做到文明施工。 7、遇到浓雾、六级以上大风、雨雪时应停止施工;钢管塔最下面一段立好后应随即安装好接地。 8、吊车吊臂、千斤绳、吊物及所有移动金属构件与架空送电线路的距离应大于下表规定,并设专人监护,若不满足距离要求,应预先联系停电,并按照公司颁发的《线路施工停电作业管理办法》执行。

电杆组立作业指导书

2015年甘孜供电公司农网改造升级工程 (理塘县城网) 电杆组立作业指导书 施工单位(章) 年月日

批准年月日 技核年月日 编写年月日 目录 一、电杆组装施工工序流程图 二、电杆组装施工方法及要求 三、电杆组立施工工序流程图 四、电杆组立施工方法及要求 五、电杆组立施工危害辨识风险评价 一、电杆组装施工工序流程图: (一)施工准备: 1、技术准备:熟悉电杆结构图,施工手册及有关注意事项。

2、组织准备:如是地面组装,和立杆工序一起完成,不须另外组织人员;如是杆上组装,单杆时需2人杆上作业,1人在地面配合;门杆时杆上需4人,2 人在地面配合。 3、施工工器具及材料准备:吊绳、千斤、尖扳手、登高工具、钢卷尺、撬扛、组装的金具、横担、绝缘子等。 (二)电杆的地面组装: 混凝土电杆的地面组装,一般为先装导线横担,再装地线横担、叉梁、拉线包箍、爬梯包箍、爬梯及绝缘子串(绝缘子串也可以等电杆立起后再吊装,以免起吊时碰坏)。 组装施工之前,按电杆组装图仔细核对各部件的规格尺寸,有无质量缺陷,各构件所需要的数量等,对组装所需的材料仔细清点。 在安装时要严格按照图纸的设计尺寸、位置和方向,拔正电杆,使两杆上下端的根开符合要求,如为单杆应拔正在中心线上;如为双杆应使各螺孔处在正确的位置上,测量双杆的长度是否相等,如不等应从底盘的高低调正。拔正杆身、旋转电杆及起杆时,不得将铁撬扛插入眼孔里硬行转杆。必须用千斤和撬扛在电杆的二个以上(18米以上的电杆为三个以上)部位进行旋转,移杆和走杆。 组装时,先安装导线横担,再安装避雷线横担,阳后安装叉梁、拉线、绝缘子串等。组装横担时,应将两边的横担悬臂适当朝杆顶方向收紧,尺寸一般是横担臂长的1.2%,估计大约两端挠起10~20mm,以便在导线放好后横担能保持水平。如是转角杆,要注意长短横担的安装位置;如是上字型直线单杆,应按统一方向安装(至少一个耐张段有一个统一的方向)。 组装叉梁时,先量出距离装好四个叉梁包箍,在叉梁十字中心处要垫高,与叉梁包箍

电力工程大跨越钢管塔组立施工

电力工程大跨越钢管塔组立施工 摘要:本文就大跨越钢管塔施工主要采用的摇臂抱杆分解组立、塔式起重机分 解组立、双平臂座地抱杆分解组立几类方式施工方法进行简要介绍,并分析及比 较其优缺点,为大跨越钢管塔施工施工工器具的选择提供参考,对普通线路钢管 塔施工方案的确定和机械的选择也有一定的借鉴价值。 关键词:输电线路大跨越钢管塔、组立施工 引言 输电线路在设计大跨越选择塔形时,要根据塔位的地质和荷载情况来决定大 跨越杆塔采用高强度杆塔,设计往往采取钢管塔。其特点是根开大、塔型重、高,需高空作业,受天气影响大。以往的跨越高塔组立中,曾采用座腿式小抱杆、悬 浮双摇臂抱杆、座地四摇臂抱杆、塔式起重机分解组立的方式,以上的组立方式 抱杆操作、拆解工艺较为复杂,施工周期长。现就某输电线路新建工程500千伏 台电钢管塔为例,以JCT293型座地双平臂抱杆做为两基跨越塔组立施工的主要机械。如何保证安全、按期、优质完成高塔的组立,将是钢管塔施工工程的重中之重。笔者长期从事电力系统钢管塔施工工程,以此作为课题展开探讨是最好不过了,下文仅供同行参考。 1组立方式的比较 输电线路高塔的组立方式主要有摇臂抱杆分解组立、塔式起重机分解组立、 双平臂座地抱杆分解组立等几类方式。 1.1摇臂抱杆分解组立 摇臂抱杆顾名思义是由座落于地面或悬浮于承托钢丝绳系统上的主抱杆上部 对称布置四付或两付摇臂而成。抱杆是立于吊装作业中心的一根立柱,摇臂是则 是吊装用的吊臂,吊臂的上下摆动形象的定义为摇臂。各摇臂端的顶面与主抱杆 顶间连于起伏滑车组,当牵引设备收卷或松放起伏滑车组钢丝绳时,摇臂便可绕 主抱杆上的支座作仰俯运动,以调整塔构件的空间位置。各摇臂端部的底面又连 于提升滑车组,当牵引设备收卷或松放提升滑车组钢丝绳时,便可使塔构件作升 降运动。座地摇臂抱杆的工作原理将抱杆底脚落地,杆顶通出塔头,吊臂高出铁 塔施工面最小2m,利用多层腰环稳定直立于塔位正中抱杆,在主抱杆上的摇臂 支座处还设有4根拉线与已组塔身顶端四角主材节点相连,以稳定抱杆,用小吊 臂及起吊滑车组进行吊装作业。抱杆可随组塔高度而任意接续杆段而增高。吊臂 即能吊装又能自行平衡,可进行全方位吊装,能在任意方向上料,使用方便,稳 定可靠。 摇臂抱杆分为双摇臂、四摇臂两种形式。双摇臂抱杆能双侧起吊除能作上下 调幅外还能进行水平旋转进行吊件的就位安装。四摇臂抱杆在吊装过程中不能回转,不同的吊装方向需重新布置抱杆,操作较复杂。座地摇臂抱杆的特点此种抱 杆组塔的特点是:安全可靠、稳定性强、受力均匀,可全方位吊装,抱杆可随组 塔高度的增加而任意接续杆段,利用小吊臂吊装塔材并能保证自行平衡。 2.2塔吊分解组立 内附着式平头塔吊分解组立塔塔吊是使用建筑塔吊进行塔材吊装,工艺流程 主要为:首先利用汽车吊安装塔吊到最大自立高度;再利用塔吊进行铁塔构件的 吊装;铁塔安装到一定高度后,塔吊在铁塔上附着,随铁塔的组立而爬升;最后,塔吊与铁塔交替安装,将地面的杆件及组件尽量按照起重机相应工作幅度最大起 重量进行组合、吊装。主要分为外附着式和内附着两种方式。外附着式:塔高不

相关文档
相关文档 最新文档