文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 稳态作业4及答案

稳态作业4及答案

稳态作业4及答案
稳态作业4及答案

第四次作业

1、电力系统潮流计算中为什么采用节点电压方程,而不采用回路电流方程?

2、高斯-塞德尔潮流计算法和牛顿-拉夫逊潮流计算法各有什么特点?

3、电力系统节点可以分为那几类?无无功补偿设备的降压变电所的低压母线属

于什么节点?当发电机装有自动调节励磁装置时,可以认为运行中机端电压大小恒定,当发电机按最优分配原则确定的有功出力发电时,发电机的电压母线属于什么类型节点?系统中只有一个,并且必须有一个的节点属于什么节点?

4、在什么情况下PV节点将转化为PQ节点?

5、求下图所示等值电路的节点导纳矩阵。(图中数据为标幺电抗)

6、在上图所示电力系统的等值电路中,如果变压器的变比调整为1:1.05,求电路的节点电压方程。

第四次作业参考答案

1、电力系统潮流计算中为什么采用节点电压方程,而不采用回路电流方程?答:电力系统潮流计算中之所以采用节点电压方程而不采用回路电流方程,主要由于以下原因:①电力系统等值网络中独立节点数远远少于独立回路数(电力系统等值网络中有很多的接地支路,所以导致独立回路数远远多余独立节点数);②对具有交叉跨接的非平面网络,建立独立节点电压方程式较建立独立回路电流方程式方便;③建立独立节点电压方程式前,不必将并联支路合并,而建立独立回路电流方程式前,需要将并联支路合并,以减少独立方程式数;④网络结构或变压器变比改变时,节点导纳矩阵的修改比较方便。

2、高斯-塞德尔潮流计算法和牛顿-拉夫逊潮流计算法各有什么特点?

答:高斯-塞德尔潮流计算法对初值的要求比较宽松,但收敛速度慢;牛顿-拉夫逊潮流计算法收敛速度快,但对初值要求较严,如初值选择不当,则会出现迭代不收敛的情况。

3、电力系统节点可以分为那几类?无无功补偿设备的降压变电所的低压母线属

于什么节点?当发电机装有自动调节励磁装置时,可以认为运行中机端电压大小恒定,当发电机按最优分配原则确定的有功出力发电时,发电机的电压母线属于什么类型节点?系统中只有一个,并且必须有一个的节点属于什么节点?

答:

根据已知变量和待求变量的不同,电力系统的节点可以分为PQ节点(已知节点的发电机有功功率P G、无功功率Q G和负荷的有功功率P L、无功功率Q L,待求量为节点电压大小U和电压相角δ)、PV节点(已知节点的发电机有功功率P G、节点电压大小U和负荷的有功功率P L、无功功率Q L,待求量为和电压相角δ和无功功率Q G)、平衡节点(已知负荷的有功功率P L、无功功率Q L,和节点电压大小U、电压相角δ=0,待求量为发电机有功功率P G、无功功率Q G);

无无功补偿设备的降压变电所的低压母线属于PQ节点。(节点发电机有功功率P G=0、无功功率Q G=0、负荷的有功功率P L、无功功率Q L已知,待求量为节点电压大小U和电压相角δ);

当发电机装有自动调节励磁装置并按最优分配原则确定的有功出力发电时,发电机的电压母线属于PV节点。(即节点发电机有功功率P G=定值、节点电压大小U一定、负荷的有功功率P L、无功功率Q L已知,待求量为电压相角δ和发电机输出的无功功率Q G)

系统中只有一个,并且必须有一个的节点是平衡节点。

4、在什么情况下PV节点将转化为PQ节点?

答:潮流计算过程中,如果某一PV节点电源输出的无功功率越限,则超过上限时电源按上限输出无功功率、低于下限时电源按下限输出无功功率,此时电源的无功出力已成为定值,由于电源不能提供保持电压恒定所需要的无功功率,所以电压不再保持恒定,显然节点已由PV节点转变为PQ节点。

5、求下图所示等值电路的节点导纳矩阵。(图中数据为标幺电抗)

解:将等值电路中的电抗标幺值改写为电纳标幺值,将变压器等值电路用π型等值电路表示,得等值电路如下图所示:

图中各支路电纳标幺值为:

033.03012010j j y y =-==、241.0275.0034.01.13.0)1.11(2912

30j j j j j y -=-=?-+-= 303.01.13.011.140j j y -=?-=、404.2481.04

.008.0112j j y -=+=、 891.1454.05.012.0113j j y -=+=、353.2588.04

.01.0123j j y -=+=、 03.33.01.1134j j y -=?=

根据上图即可写出网络的节点导纳矩阵如下:

说明:本题答案数据仅供参考。

6、在上图所示电力系统的等值电路中,如果变压器的变比调整为1:1.05,求电路的节点电压方程。

解:当变压器变比改变时,节点导纳矩阵得阶数不变,只有节点3、节点4的自导纳和节点3、4之间的互导纳发生改变。据此可求得:

268.03.01)1

.1105.11(2233j j Y -=?-=?、044=?Y 144.03

.01)1.1105.11(4334j j Y Y -=?-=?=? 进而求得变压器变比改变后的电力网节点导纳矩阵如下:

1、2章电力系统稳态分析作业答案

1、电力系统的结线方式及特点? 答:无备用结线:单回路放射式、干线式、链式网络;优点是简单、经济、运行方便。缺点是供电可靠性差,不适用于一级负荷占很大比重的场合。有备用结线:双回路放射式、干线式、链式、环式和两端供电网络;优点是供电可靠性和电压质量高。缺点是可能不够经济。 2、电力系统中性点的运行方式有哪些?我国电力系统中性点的运行方式如何? 答:中性点分为两类:即直接接地和不接地;在我国,110KV 及以上的系统中性点直接接地,60KV 以下的系统中性点不接地。 3、什么叫分裂导线?为什么要用这种导线? 答:分裂导线又称复导线,就是将每相导线分成若干根,相互保持一定距离。这种分裂导线可使导线周围的电、磁场发生很大变化,减少电晕和线路电抗,但线路电容也将增大。 4、架空线路全换位的作用? 答:架空线路使用的绝缘子是分针式和悬式两种;作用是减少三相数的不平衡。 5、一条110kV 架空线路长150km ,导线为150-LGJ ,导线的直径为16.72mm ,水平排列,导线间距为 4m 。 试求线路单位长度的电阻、电抗和电纳,画出等值电路图; 6、1)画出变压器Γ型等值电路模型写出出参数计算公式;(2)画出变压器π型电路模型并写出参数计算公式。 7、系统接线如图所示,如果已知变压器1T 归算至121kV 侧的阻抗为2.95+j 48.7Ω,2T 归算至110kV 侧的阻抗为Ω+4.4848.4j ,3T 归算至35kV 侧的阻抗为Ω+188.9127.1j ,输电 线路的参数已标于图中,试分别作出元件参数用有名值和标么值表示的等值电路。 6 T 2 10kV T 1T 3 110kV 35kV 10kV 习题8图 31.5MV A 10.5/121kV 20MV A 110/38.5kV 10MV A 35/11kV 6.6+j8Ω 10.5+j20.8Ω 1 ~ 2 3 4 5

电力系统稳态分析(陈珩)作业答案

电力系统稳态分析(陈珩) 作业答案 标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

第一章电力系统的基本概念 1.思考题、习题 1-1.电力网、电力系统和动力系统的定义是什么 答:由变压器、电力线路等变换、输送、分配电能设备所组成的网络称为电力网。 把生产、输送、分配和消费电能的各种电气设备连接在一起组成的整体称为电力系统。 发电厂的动力部分和电力系统合在一起称为动力系统。 1-2.对电力系统运行的基本要求是什么 答:(1)保证可靠地的持续供电(2)保证良好的电能质量(3)保证系统运行的经济性。(4)环保性。 1-3.何为电力系统的中性点其运行方式如何它们有什么特点我国电力系统中性点运行情况如何 答:星型连接的变压器或发电机的中性点就是电力系统的中性点。中性点的运行方式有直接接地和不接地以及中性点经消弧线圈接地。 直接接地供电可靠性低。系统中一相接地,接地相电流很大,必须迅速切除接地相甚至三相。不接地供电可靠性高,对绝缘水平的要求也高。系统中一相接地时,接地相电流不大,但非接地相对地电压升高为线电压。 我国110kV及以上的系统中性点直接接地,60kV及以下系统中性点不接地。 1-4.中性点不接地的电力系统发生单相接地故障时,各相对地电压有什么变化单相接地电流的性质如何怎样计算 中性点不接地的电力系统发生单相接地故障时,接地相电压为0,非接地相电压升高 倍,即升高为线电压。单项接地电流为容性。接地相的对地电容电流应为其 倍非接地相对地电容电流,也就等于正常运行时一相对地电容电流的3倍。(可画向量图来解释) 1-5.消弧线圈的工作原理是什么补偿方式有哪些电力系统一般采用哪种补偿方式为什么 消弧线圈就是电抗线圈。中性点不接地系统中一相接地时,接地点的接地相电流属容性电流,通过装消弧线圈,接地点的接地相电流中增加了一个感性分量,它和容性电流分量相抵消,减小接地点的电流。使电弧易于熄灭,提高了供电可靠性。

稳态第五章 作业含答案

1、两台发电机容量均为100MW ,耗量特性分别为: 211110.20.002G G F P P =++ (t/h ) 222230.10.002G G F P P =++ (t/h ) 两台发电机同时供一个负荷L P ,试求: 1)当系统负荷L P =65MW 时,120G P MW =,245G P MW =分配负荷是不是最优方案? 2)当L P =160MW 时,两发电机间的最优分配方案是多少? 解: 1) ??? ????+==+==22221111004.01.0004.02.0G G G G P dP dF P dP dF λλ(1分), 当120G P MW =,245G P MW =代入上式 令212128.045*004.01.028.020*004.02.0λλλλ=?? ??=+==+=,所以是最优分配。 2)当L P =160MW 时 5.92,5.67160004.01.0*004.02.02121211==?? ?? =++=+=G G G G G G P P P P P P λ 2、三个火电厂并列运行,各发电厂的耗量特性F (t/h )及功率约束条件如下:(10分) 21114.00.300.00070G G F P P =++ 100MW 1G P ≤≤200MW 1T 22223.50.320.00040G G F P P =++ 120MW 2G P ≤≤250MW 2333 3.50.300.00045G G F P P =++ 150MW 3G P ≤≤300MW 当总负荷为700MW 和400MW 时,试分别确定发电厂间功率的经济分配(不计网损影响) 解:

人体的稳态及调节

人体的稳态及调节 回归教材 一、内环境与稳态 二、水和无机盐的平衡 4.水平衡的调节 水平衡调节的意义:维持细胞内、外液的 和内环境的稳态 调节过程: 1.水的平衡 来源: 排出: 2.钠盐的平衡 来源: 排出:主要由 ,极少量由汗液、粪便 多吃多排,少吃少排,不吃不排 3.钾盐的平衡 来源: 排出:主要由 ,其次由 排出 多吃 排,少吃 排,不吃 排 组织液 淋巴 呼吸系统 CO 2刺激呼吸中枢的神经体液调节 内环境 概念: 体液细胞内液 内环境 三者关系: 血浆 组织液 淋巴 作用: 消化系统 泌尿系统和 稳态 含义: 内环境中各种理化性质能维持一个相对稳定状态。包括水、无机盐、 等营养物质的量;PH 、 、 等理化指标;激素、代谢废物等物质的含量保持相对稳定。 影响内环境稳态的因素: 细胞代谢活动及外界环境变化 机制:在 和 共同调节下,各 活动的结果 意义:机体生命活动的必要条件 血液PH 的维持 缓冲系如H 2CO 3/NaHCO 3的调节 PH =7.35-7.45 破坏:引起代谢紊乱,导致疾病。如血液中 降低会导致骨 质软化病或佝偻病, 导致肌无力

5.钠、钾平衡的调节 调节的意义:Na +在维持 方面有重要作用;K + 在维持 、 、 三、血糖调节 1 2.血糖平衡调节 -

3.糖尿病的原因及特点 消瘦 四、体温调节 体温的含义: 体温的来源: 体温调节的意义:维持机体内环境稳定,特别是维持( )的活性保证新陈代谢等生命 活动的正常进行 体温调节的过程:

(1)A液为,B液为,C液 为。三者共同构成的胰腺组织细胞生活的液体 环境,这个液体环境称为 (2)C02不从毛细血管进入胰腺组织细胞的原因是 (3)胰腺组织细胞可分泌胰酶和胰岛素,其中 可进入血液,参与物质代谢的调节,如果该物质分泌不足,可使血液中 浓度升高,导致病的发生。 〖解析〗考查胰腺组织细胞的内环境、血糖的调节及糖尿病的发病机理。 (1)体内组织细胞(包括胰腺组织细胞)生活的液体环境叫内环境,是由血浆、淋巴和 组织液构成。 (2)气体O2、CO2等在动物体内进行气体交换是通过气体的扩散作用实现的。在动物体 内,肺泡内的二氧化碳浓度最低,组织细胞中二氧化碳浓度最高;氧气浓度跟二氧化碳相 反。所以毛细血管中的二氧化碳不能向组织细胞内扩散。 (3)胰腺的外分泌部能分泌胰液,胰液中含有各种消化酶,进人消化道后分解有机物; 胰腺中的内分泌部(胰岛)分泌胰岛素,首先进入血液,通过血液循环流到“靶器官”,参 与调节代谢,若胰岛素分泌不足,就会使血液中的葡萄糖浓度升高,在尿液中有葡萄糖(糖 尿)。 〖答案〗(1)组织液;血浆;淋巴;内环境 (2)毛细血管内二氧化碳浓度低于胰腺组 织细胞中二氧化碳的浓度 (3)胰岛素;葡萄糖;糖尿 〖例2〗右图是高等动物体内蛋白质代谢过程简图,请据图回答: (1)若图中A是在胰岛B细胞中合成,与此有关的生理过程①是;正常人饭 后物质A 会,约1小时后又会 (2)图中③过程进行的场所是

电力系统稳态分析第六次作业参考答案 可编辑

第五次作业 1、 造成电力系统电压水平波动的原因是什么 2、 电力系统的电压调整与电力系统的频率调整相比较有那些特点 3、 在常用的无功补偿设备中,那些无功补偿设备具有正的调节效应那些具有负的调节效应 4、 什么叫电力系统的电压中枢点电压中枢点的电压调整方式有那几种 5、 常用的调压措施有那些对于由于无功缺乏造成电压水平下降的电力系统应优先采取何种调压措施对于无功功率并不缺乏,但局部电网电压偏低的电力系统应优先采用何种调压措施 6、 电力系统无功电源最有分布的目的是什么无功电源最优分布的原则是什么 7、 电力系统无功最优补偿的目的是什么无功最优补偿的原则是什么 8、某降压变电所由110kV 线路供电,变电所装有一台40MVA 普通变压器,如图三所示。110kV 送端电压U1保持115kV 不变。若要求变电所10kV 母线电压U2变化范围不超出~,试选择变压器分接头。 9、电力网接线如下图所示,已知Ω=70ij X ,变电所低压母线要求逆调压(最小负荷时电压为额定电压,最大负荷时电压为105%U N ),低压母线额定电压为10KV ,变压器额定电压为 KV 11/%5.22110?±。最大负荷及最小负荷时,归算到高压侧的实际电压分别为: KV U KV U j j 2.110;1.101min .max .='='。若i U 不变,求应选择的变压器分接头和并联电容器的容量。 电力系统稳态分析第五次作业参考答案 1、 造成电力系统电压水平波动的原因是什么 答:造成电力系统电压水平波动的原因是电力系统无功负荷的波动。(要保持电力系统的电压在正常水平,就必须维持在该电压水平下的无功功率平衡,当电力系统无功负荷波动时,电力系统的的无功功率平衡关系被破坏,相应的电力系统的电压水平也就发生波动) 2、 电力系统的电压调整与电力系统的频率调整相比较有那些特点 答:电力系统的频率只有一个,频率调整也只有调整发电机有功出力一种

稳态作业参考答案

第一章 1、电力系统的各部分界限示于图1,各电压级的额定电压及功率输送方向已标明在图中。试求:(1)发电机及各变压器高、低压绕组的额定电压;(2)各变压器的额定变比;(3)设变压器T-1工作于+5%抽头、T-2工作于主抽头、T-3工作于%抽头时,各变压器的实际变比。 解: (1) G : T-1:242kV T-2:220/121/ T-3:35/11kV T-4:220/121kV (2) T-1:1 : T-2: : : 1 T-3: : 1 T-4: : 1 (3) T-1:242(1+5%)kV 1 : T-2: : : 1 T-3:35%)/11kV : 1 第二章 1、求容量为20MV A 、变比为121/的三相双绕组变压器的参数和等值电路,并在等值图上注明原边和副边。若额定变比改为110/11kV 时,参数和等值电路是否发生变化哪一种用于升压变压器,哪一种用于降压变压器 已知:Pk=163KW ,P0=60KW ,Uk%=, I0%= 解: (1) 222 2163121 5.97k N T PU R ?===Ω

(2) 222 222 6022 5 022 163110 4.931000100020%10.511063.5310010020 60 4.961010001000110 %320 4.9610100100110 k N T N k N T N T N N T N PU R S U U X S P G S U I S B S U --?===Ω??===Ω ?= ==??=?=?=? 2、双绕组变压器S N =15MV A 110/11(KV) P 1k =133KW P 0=50KW U k%= I 0%=,试确定该变压器的参数及等值电路。参数归算到110KV 侧) 解: 升压变压器 121/;一般发电机的额定电压,符合变压器一次侧额定电压的要求U1N=UGN=(1+5%)UN(直接和发电机相连变压器); 121=110*(1+10%),为变压器二次侧电压 降压变压器 110/11;11=10*(1+10%),符合变压器二次侧额定电压的要求U2N=(1+10%)UN(负载);110符合变压器一次侧额定电压的要求U1N=UN(降压变压器或中间联络变压器)

稳态作业参考答案

稳态作业参考答案-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

第一章 1、电力系统的各部分界限示于图1,各电压级的额定电压及功率输送方向已标明在图中。试求:(1)发电机及各变压器高、低压绕组的额定电压;(2)各变压器的额定变比;(3)设变压器T-1工作于+5%抽头、T-2工作于主抽头、T-3工作于-2.5%抽头时,各变压器的实际变比。 解: (1) G:10.5kV T-1:10.5/242kV T-2:220/121/38.5kV T-3:35/11kV T-4:220/121kV (2) T-1:1 : 2.195 T-2:5.714 : 3.143: 1 T-3:3.182 : 1 T-4:1.818 : 1 (3) T-1:10.5/242(1+5%)kV 1 : 2.305 T-2:5.714 : 3.143: 1 T-3:35(1-2.5%)/11kV 1.773 : 1 第二章 1、求容量为20MVA、变比为121/10.5kV的三相双绕组变压器的参数和等值电路,并在等值图上注明原边和副边。若额定变比改为110/11kV时,参数和等值电路是否发生变化?哪一种用于升压变压器,哪一种用于降压变压器 已知:Pk=163KW,P0=60KW,Uk%=10.5, I0%=3.0 解:

(1) (2) 2222 2 2 6022 5022 163110 4.931000100020%10.511063.5310010020 60 4.961010001000110 %320 4.9610100100110 k N T N k N T N T N N T N PU R S U U X S P G S U I S B S U --?===Ω??===Ω ?===??= ?=?=? 2、双绕组变压器S N =15MVA 110/11(KV) P 1k =133KW P 0=50KW U k%=10.5 I 0%=3.5,试确定该变压器的参数及等值电路。参数归算到110KV 侧) 解: 222 222 6 022 5 022 163121 5.971000100020%10.512176.8710010020 60 4.11010001000121 %320 4.110100100121 k N T N k N T N T N N T N PU R S U U X S P G S U I S B S U --?===Ω??===Ω ?===??= ?=?=?升压变压器 121/10.5;10.5一般发电机的额定电压,符合变压器一次侧额定电压的要求 降压变压器 110/11;11=10*(1+10%),符合变压器二次侧额定电压的要求U2N=(1+10%)UN(负

稳态作业答案

第一章电力系统的基本概念 1.思考题、习题 1-1.电力网、电力系统和动力系统的定义是什么? 答:由变压器、电力线路等变换、输送、分配电能设备所组成的网络称为电力网。 把生产、输送、分配和消费电能的各种电气设备连接在一起组成的整体称为电力系统。 发电厂的动力部分和电力系统合在一起称为动力系统。 1-2.对电力系统运行的基本要求是什么? 答:(1)保证可靠地的持续供电(2)保证良好的电能质量(3)保证系统运行的经济性。 1-3.何为电力系统的中性点?其运行方式如何?它们有什么特点?我国电力系统中性点运行情况如何? 答:星型连接的变压器或发电机的中性点就是电力系统的中性点。中性点的运行方式有直接接地和不接地以及中性点经消弧线圈接地。 直接接地供电可靠性低。系统中一相接地,接地相电流很大,必须迅速切除接地相甚至三相。不接地供电可靠性高,对绝缘水平的要求也高。系统中一相接地时,接地相电流不大,但非接地相对地电压升高为线电压。 我国110kV及以上的系统中性点直接接地,60kV及以下系统中性点不接地。 1-4.中性点不接地的电力系统发生单相接地故障时,各相对地电压有什么变化?单相接地电流的性质如何?怎样计算? 中性点不接地的电力系统发生单相接地故障时,接地相电压为0 倍,即升高为线电压。单项接地电流为容性。接地相的对地电容电流应为其它两非接地相电容电流之和, 倍非接地相对地电容电流,也就等于正常运行时一相对地电容电流的3倍。(可画向量图来解释) 1-5.消弧线圈的工作原理是什么?补偿方式有哪些?电力系统一般采用哪种补偿方式?为什么? 消弧线圈就是电抗线圈。中性点不接地系统中一相接地时,接地点的接地相电流属容性电流,通过装消弧线圈,接地点的接地相电流中增加了一个感性分量,它和容性电流分量相抵消,减小接地点的电流。使电弧易于熄灭,提高了供电可靠性。 补偿方式有欠补偿和过补偿,欠补偿就是感性电流小于容性电流的补偿方式,过补偿就是感性电流大于容性电流的补偿方式。电力系统一般采用过补偿方式。因为随着网络的延伸,电流也日益增大,以致完全有可能使接地点电弧不能自行熄灭并引起弧光接地过电压,所以一般采用过补偿。 1-6.目前我国电力系统的额定电压等级有哪些?额定电压等级选择确定原则有哪些? 答:我国电力系统的额定电压等级有3kV、6kV、10kV、35kV、60kV、110kV、154kV、220kV、330kV、500kV、750kV、1000kV。 额定电压等级选择确定原则有:用电设备的额定电压=系统额定电压。发电机的额定电压比系

稳态及调节方式 (1)教案

稳态及调节方式 授课时间:2018年4月9主备人:蒋立锋参与人:胡昌云、蒋兰、赵晓、阮昌应 考纲要求 理解稳态的概念及调节方式 考点预测 1、内环境稳态 2、稳态的调节方式 重点、难点 1、内环境的概念及成分 2、神经调节、体液调节模型 课堂教学环节 一、模拟题、高考题彰显考纲 1.关于人体生命活动调节的叙述,错误 ..的是 A.除激素外,CO2也是体液调节因子之一B.肾上腺髓质的分泌活动不受神经纤维的支配C.机体水盐平衡的维持受神经调节和体液调节D.血糖浓度可影响胰岛素和胰高血糖素的分泌 二、基础知识自主梳理 1、画出内环境模式图 2、构建内环境调节概念图 3、梳理神经调节和体液调节的概念 三、主干知识、易错点再认识 1. 内环境的概念、成分、稳态、意义 例1.下列叙述错误 ..的是() A.小肠黏膜中的一些细胞具有内分泌功能B.小肠上皮细胞与内、外环境均有物质交换C.小肠上皮细胞吸收溶质发生障碍时,可导致小肠吸水减少 D.小肠黏膜中的一些细胞可通过被动运输将某种蛋白分泌到肠腔 例2.人体中血浆、组织液和淋巴等构成了细胞赖以生存的内环境,下列叙述错误 ..的是()A.血浆和组织液都有运输激素的作用B.血浆和淋巴都是免疫细胞的生存环境 C.血红蛋白主要存在于血浆和组织液中D.组织液中的蛋白质浓度低于血浆中的蛋白质浓度 例3.内环境稳态是维持机体正常生命活动的必要条件,下列叙述错误 ..的是() A.内环境保持相对稳定有利于机体适应外界环境的变化 B.内环境稳态有利于新陈代谢过程中酶促反应的正常进行 C.维持内环境中Na+、K+浓度的相对稳定有利于维持神经细胞的正常兴奋性 D.内环境中发生的丙酮酸氧化分解给细胞提供能量,有利于生命活动的进行 2.维持稳态的机制

药理作业3含答案

[A型题] 1 药效学是研究 A药物的疗效 B药物在体内的过程 C药物对机体的作用规律 D影响药效的因素 E药物的作用规律2 量效曲线可以为用药提供什么参考 A药物的疗效大小 B药物的毒性性质 C药物的安全范围D药物的给药方案 E药物的体内分布过程3 下列的哪一种药物中毒时(不论内服或注射)均应反复洗胃急救 A巴比妥类 B氯丙嗪 C吗啡 D安定(地西洋) E奋乃静 4 下列哪一组药物可能发生竞争性对抗作用 A肾上腺素和乙酰胆碱 B组胺和苯海拉明 C毛果坛香碱和新斯的明 D阿托品和尼可刹米 E间氢胺和异丙肾上腺素 5 下列药品中哪一种的吸收不受首过消除效应的影响 A吗啡 B普奈洛尔 C氢氯噻嗪 D利多卡因 E硝酸甘油 6 决定药物每天用药次数的主要因素是 A作用强弱 B吸收快慢 C体内分布速度 D体内转化速度 E体内消除速度 7 要吸收到达稳态血药浓度时意味着 A药物作用最强 B药物的消除过程已经开始 C药物的吸收过程已经开始 D药物的吸收速度与消除速度达到平衡 E药物在体内的分布达到平衡 8 药物与血浆蛋白结合 A是永久性的 B对药物的主动转运有影响 C是可逆的 D加速药物在体内的分布 E促进药物排泄 9 肝药酶的特点是 A专一性高、活性很强、个体差异很大 B专一性高、活性有限、个体差异很大 C专一性低、活性有限、个体差异小 D专一性低、活性有限、个体差异大 E专一性低、活性很强、个体差异小 10 下述哪一种表现不属于β受体兴奋效应 A支气管平滑肌松弛 B心脏兴奋 C肾素分泌 D瞳孔散大 E脂肪分解 11 以下对药理学概念的叙述,哪一项是正确的 A是研究药物与机体间互相作用规律及其愿理的科学 B药理学又名药物治疗学 C药理学是临床药理学的简称 D阐明机体对药物的作用 E是研究药物代谢的科学 12 药理学研究的中心内容是 A药物的作用、用途和不良反应 B药物的作用及原理 C药物的不良反应和给药方法 D药物的用途、用量和给药方法 E药效学、药动学及影响药物作用的因素 13 药物学的概念是 A预防疾病的活性物质 B防治疾病的活性物质 C治疗疾病的活性物质 D具有防治活性的物质 E预防、诊断和治疗疾病的活性物质 14 药理学的研究方法是实验性的,这意味着 A用离体器官来研究药物作用B用动物实验来研究药物的作用 C收集客观实验数据来进行统计学处理 D通过空白对照作比较分析研究 E在精密条件下,详尽地观察药物与机体地互相作用 15 药动学是研究 A药物作用的客观动态规律 B药物作用的功能 C药物在体内的动态变化 D药物作用的强度,随着剂量、时间变化而出现的消长规律 E药物在体内的转运、代谢及血药浓度随时间变化而出现的消长规律 16 受体阻断药的特点是 A对受体有亲和力,且有内在活性 B对受体无亲和力,但有内在活性

稳态及其调节

稳态及其调节 提要本文介绍了对高等动物内环境稳态及其调节机制方面的基本认识及进展,提出了神经系统、内分泌系统和免疫系统所形成的调节网络是维持稳态的主要机制。 稳态是生理学发展史上早已提出的一个经典概念。随着生理学及其 它学科的发展,这个概念的地位得到巩固和扩展,其内涵也不断充实。现在,稳态不仅是人体及动物生理学科的基本概念之一,也已成为生命科学的现代概念之一。人类研究生命现象的主要目的是揭示生命的奥秘,进而为认识自然(包括人类自身)、改造自然服务。稳态是生命体存在的前提条件,揭示稳态的机制也就成了生命科学研究的一个重要内容。高等生物具有维持稳态的机制是生物长期进化的结果,现代科学的发展将从不同的角度与不同的水平对其作出解释。因此,稳态又是一个尚待进一步阐释的现代概念。 1稳态概念的提出与现代发展 1.1内环境及内环境恒定概念的提出经典稳态概念的形成分别得益于两位著名生理学家的杰出工作。第一位是法国著名的实验生理学家伯尔纳(C. Bernard);第二位是美国著名生理学家坎农(W. B. Cannon)。伯尔纳对生理学的研究非常广泛,几乎涉及生理学的每个部分,对生理学的贡献极多,意义最大的是于1857年提出的内环境及内环境恒定概念。他认为,多细胞生物每一细胞的外液是机体所有细胞生活的直接环境,其整体即构成了机体的内部环境。内环境不仅为机体所有细胞的营养供应与代谢物的排出提供了中介介质,更重要的是为各种细胞的生存与活动提供了一个较为稳定的理化环境,使得机体外部生活环境的变化难以直接影响各种细胞的生理活动。在提出内环境概念之后,伯尔纳进一步发现内环境具有自我保持稳定的特性。这一发现主要依据其对肝脏活动与血糖浓度间存在互动关系的研究结果。即,肝脏能通过释放或储存葡萄糖来维持血糖浓度的恒定。伯尔纳认为,“内环境恒定是机体自由和独立生存的首要条件”。机体内的生理过程与生理机制种类繁多且功能各异,均是机体所不可缺少的,但它们都围绕着一个共同的目标而活动,即维持内环境的稳定。机体的各个系统、器官和组织,乃至各个细胞都在进行各自相对独立而又相互关联的生理活动。一方面,它们均通过以内环境为媒介来获得活动所需的各种营养物质和调节信息,并同时经由内环境来输出活动信息和排除代谢产物;另一方面,它们的各种活动都体现出保持内环境恒定的特点。因为,维持内环境恒定是各个细胞赖以生存及正常活动的前提条件,也是机体能成为统一整体的条件。由此可见,伯尔纳当时虽只是根据内环境中血糖这种化学物质浓度的稳定现象而提出内环境恒定的概

数字逻辑电路 答案作业3

第3章作业答案 3-11图P3-11是用或非门构成 的基本RS触发器。已知S D和R D的波 形,试画出输出端Q和Q的波形。 解:如右图。 3-12 图P3-12是用与非门构成 的基本RS触发器。已知D S和D R的 波形,试画出输出端Q和Q的波 形。 解:如右图。 3-18 图P3-18是主从JK触发器CT7472。假如J1=1,K1=K2=K3=1,并已知输入信号的波形如图P3-18所示,试画出输出端Q的波形。 解:如下图。

3-19 图P3-19给出了集成D触发器CC4013的逻辑符号和输入信号的电压波形,试画出输出端Q和的电压波形。 解:如右图。 3-21 图P3-21是D触发器74LS74的符号。已知输入信号波形如图所示,试画出输出端Q 和的电压波形。 解:如右图。 3-22 图P3-22是JK触 发器74LS76A的符号。已知 其输入信号波形如图所示, 试画出输出端Q的电压波形。 解:如右图。

3-24 设图P3-24中各触发器的初始状态皆为0,试画出在CP信号连续作用下各触发器输出端的电压波形。 题3-24图 解:波形画于下图。 题解3-24图

3-25 由CMOS 反相器及电阻构成的施密特触发器电路如下图所示。已知R 1=10 k Ω,R 2=30 k Ω。G 1、G 2门为CMOS 反相器,V DD =15V 。试计算其回差电压△V T 。 解:取V th =V DD /2=7.5V V 102V )311(V )R R 1(V DD th 2 1 T =?+=+=+ V 52V )311(V )R R 1(V DD th 21 T =?-=-=- V 5V V V T T ==?-+ 3-26 采用TTL 集成与非门和二极管构成的施密特触发器电路如下图所示。设二极管的正向导通电压为0.7V ,G 1门的阈值电压为1.4V 。 (1) 分析电路的工作原理,试求回差电压△V T 为多少? (2) 若输入波形v I 如图P3-26 (b) 所示,试画出v O 的波形; (3) 画出v O ~ v I 的关系曲线(电压传输特性曲线)。 解:V I =4V , G 1输入端电位大于V TH ,所以G 1输出1, , V 6.3v O =v O =0.3V 。 当v I 下降至0.7V ,v I3=1.4V= V TH , G 3转为关门输出1,即v O =3.6V , V 3.0v O =,所以V T -=0.7V 。v I 下降至1.4V ,G 1转为关门输出1,不改变输出状态。 v I =0V , G 1输出1,G 3输出0,即 ,V 6.3v O =v O =0.3V 。 当v I 上升至0.7V ,v I3=1.4V= V TH ,不改变 输出状态,v I 上升至1.4V , v I1=1.4V >V TH ,G 1 转为开门输出0,即使,V 6.3v O =v O =0.3V 。 所以V T+=1.4V 。 电路回差电压为: △V T = V T+-V T -=1.4V -0.7V=0.7V ,其波形 和传输特性如右图所示。 题3-25图 题3-26图 题解3-26图

人体稳态的调节知识点总结

必修三人体稳态的调节 内环境稳态:神经-体液-免疫调节 内环境: 1.内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介,主要由血浆、组织液和淋巴等组成。内环境成分:水、无机盐、葡萄糖、氨基酸、甘油、脂肪酸、维生素、淋巴银子、神经递质、极速、CO2、尿素等。 2.存在于内环境的分子、离子等都属于内环境成分。血浆渗透压的大小主要取决于血浆中无机盐和蛋白质的含量。 3.稳态是指内环境各组成成分、理化性质都处于相对稳定状态。 4.血浆中酸碱缓冲对(H2CO3/NaHCO3等)对进入血浆的酸碱物质进行调节,维持血浆pH的相对稳定。 5.免疫调节清除病原体维持了内环境的稳态。 下丘脑: 1.下丘脑是内分泌的中枢,下丘脑通过分泌多种促激素释放激素作用于垂体,通过控制垂体的功能来控制其他内分泌腺的活动。 2.下丘脑内有血糖调节中枢,该中枢通过神经直接作用于胰岛细胞,调节胰岛素和胰高血糖素的分泌。 3.下丘脑还是体温调节中枢。 4.下丘脑还是水盐平衡的调节中枢,还能分泌抗利尿激素。 血糖调节

胰岛素与胰高血糖素为拮抗作用;胰高血糖素与肾上腺素为协同作用。 体温调节 渗透压调节 免疫调节 B 细胞、T 细胞、效应T 细胞、记忆细胞都具有特异性,能够识别抗原; 吞噬细胞无特异性,但能识别抗原;

浆细胞有特异性,但不能识别抗原。 抗体又称抗毒素、凝集素、免疫球蛋白等,主要分布于血清中,也分布与组织液和外分泌液中,与其合成分泌有关的细胞器有核糖体、内质网、高尔基体和线粒体。 体液免疫(针对外毒素) 细胞免疫 一、神经调节的结构基础 1.神经调节的基本方式——反射,分为非条件反射和条件反射两类,前者是动物生来就有的。 2.神经调节的结构基础——反射弧,如下图: 异 常的体 液免疫 免疫功能过强 免疫功能过弱过敏反应:消化道、呼吸道过敏反应、皮肤过敏反映 自身免疫病:类风湿关节炎、心脏病、系统性红斑狼疮、重症肌无力 免疫缺陷病 肿瘤的形成 先天性免疫缺陷病:先天性胸腺发育不良 获得性免疫缺陷病:艾滋病(感染T 细胞致死)

自动化仪表作业及答案参考

第一章: 作业: 1.DDZ 和QDZ 的信号传输标准,DCS 和FCS的名词解释 2.某压力表刻度0~100kPa,在50kPa处测量值为49.5kPa,求在50kPa处仪表示 值的绝对误差、示值相对误差和示值引用误差? 3.某台测温仪表的测温范围为-100~700℃,校验该表时测得全量程内最大绝 对误差为+5℃,试确定该仪表的精度等级。 4.某台测压仪表的测压范围为0~8MPa。根据工艺要求,测压示值的误差不 允许超过±0.05 MPa,问应如何选择仪表的精度等级才能满足以上要求? 5.某待测电流约为100mA,现有0.5级量程为0~400mA 和 1.5级量程为 0~100mA的两个电流表,问用哪一个电流表测量比较好? 6.某DDZ-Ⅲ型温度变送器测量范围是300-700℃,当温度由400℃变化到600℃时, 变送器的输出如何变化? 7.差压变送器的量程为0~100 KPa,现负迁移50%,仪表的量程和测量范围分 别为? 答案: 1. QDZ信号标准:20kPa~100kPa DCS: 集散控制系统FCS:现场总线控制系统 2. 3.

4. 5. 解:用0.5级量程为0~400mA 电流表测100mA 时,最大相对误差: 用1.5级量程为0~100mA 的电流表测100mA 时,最大相对误差: 说明选择合理的量程,即使用1.5级表也可以比0.5级表准确。 6. 8mA ~16mA 7. 仪表的量程为100Kpa 仪表的测量范围为-50~50Kpa 第二章: 作业:课后2,4,5,6,7,8,9,11,19,20 2-2 用热电偶测温时,为什么要进行冷端温度补偿?其冷端温度补偿的方法有哪几种? 2-5由K 分度号热电偶(包括补偿导线)、冷端温度补偿器和配K 分度号的动圈仪表组成一个温度检测系统,测量显示782℃,此时室温为32℃,后来发现所用的冷端补偿器型号为S ,与K 分度号热电偶不配套,则实际温度? 2-6 用K 型热电偶测某设备的温度,测得的热电势为20mV ,冷端(室温)为25C ,求设备的温度?如果改用E 型热电偶来测温,在相同的条件下,E 热电偶测得的热电势为多少? 1400%0.5%2%100m x X S x γ=?=?=2100% 1.5% 1.5%100m x X S x γ=?=?=

人体稳态的调节知识点总结

必修三人体稳态的调节 一、内环境稳态:神经-体液-免疫调节 内环境: 1.内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介,主要由血浆、组织液和淋巴等组成。内环境成分:水、无机盐、葡萄糖、氨基酸、甘油、脂肪酸、维生素、淋巴银子、神经递质、极速、CO2、尿素等。 2.存在于内环境的分子、离子等都属于内环境成分。血浆渗透压的大小主要取决于血浆中无机盐和蛋白质的含量。 3.稳态是指内环境各组成成分、理化性质都处于相对稳定状态。 4.血浆中酸碱缓冲对(H2CO3/NaHCO3等)对进入血浆的酸碱物质进行调节,维持血浆pH的相对稳定。 5.免疫调节清除病原体维持了内环境的稳态。 下丘脑: 1.下丘脑是内分泌的中枢,下丘脑通过分泌多种促激素释放激素作用于垂体,通过控制垂体的功能来控制其他内分泌腺的活动。 2.下丘脑内有血糖调节中枢,该中枢通过神经直接作用于胰岛细胞,调节胰岛素和胰高血糖素的分泌。 3.下丘脑还是体温调节中枢。 4.下丘脑还是水盐平衡的调节中枢,还能分泌抗利尿激素。 1)血糖调节

2) 体温调节 3) 渗透压调节 4) 免疫调节 B 细胞、T 细胞、效应T 细胞、记忆细胞都具有特异性,能够识别抗原;

吞噬细胞无特异性,但能识别抗原; 浆细胞有特异性,但不能识别抗原。 抗体又称抗毒素、凝集素、免疫球蛋白等,主要分布于血清中,也分布与组织液和外分泌液中,与其合成分泌有关的细胞器有核糖体、内质网、高尔基体和线粒体。 ①体液免疫(针对外毒素) ②细胞免疫 异 常的体 液免疫 免 疫 功 能 过 强 免 疫 功 能 过 弱 过敏反应:消化道、呼吸道过敏反应、皮肤过敏反映 自身免疫病:类风湿关节炎、心脏病、系统性红斑狼疮、重症肌无力 免疫缺陷病 肿瘤的形成 先天性免疫缺陷病:先天性胸腺发育不良 获得性免疫缺陷病:艾滋病(感染T细胞致死)

电力系统稳态分析(陈珩)-作业答案汇编

第一章电力系统的基本概念 1 .思考题、习题 1- 1 .电力网、电力系统和动力系统的定义是什么? 答:由变压器、电力线路等变换、输送、分配电能设备所组成的网络称为电力网。 把生产、输送、分配和消费电能的各种电气设备连接在一起组成的整体称为电力系统。 发电厂的动力部分和电力系统合在一起称为动力系统。 1- 2 ?对电力系统运行的基本要求是什么? 答:(1)保证可靠地的持续供电(2)保证良好的电能质量(3 )保证系统运行的经济性。(4)环保性。 1- 3 .何为电力系统的中性点?其运行方式如何?它们有什么特点?我国电力系统中性点运行情况 如何? 答:星型连接的变压器或发电机的中性点就是电力系统的中性点。中性点的运行方式有直接接地和 不接地以及中性点经消弧线圈接地。 直接接地供电可靠性低。系统中一相接地,接地相电流很大,必须迅速切除接地相甚至三相。不接 地供电可靠性高,对绝缘水平的要求也高。系统中一相接地时,接地相电流不大,但非接地相对地电压升高为线电压。 我国110kV及以上的系统中性点直接接地,60kV及以下系统中性点不接地。 1- 4 ?中性点不接地的电力系统发生单相接地故障时,各相对地电压有什么变化?单相接地电流的性质如何?怎样计算? 中性点不接地的电力系统发生单相接地故障时,接地相电压为o,非接地相电压升高为原来的 倍,即升高为线电压。单项接地电流为容性。接地相的对地电容电流应为其它两非接地相电容电流之和,其幅值为.3倍非接地相对地电容电流,也就等于正常运行时一相对地电容电流的3倍。(可画向量图 来解释) 1- 5 ?消弧线圈的工作原理是什么?补偿方式有哪些?电力系统一般采用哪种补偿方式?为什么? 消弧线圈就是电抗线圈。中性点不接地系统中一相接地时,接地点的接地相电流属容性电流,通过装消弧线圈,接地点的接地相电流中增加了一个感性分量,它和容性电流分量相抵消,减小接地点的电 流。使电弧易于熄灭,提高了供电可靠性。 补偿方式有欠补偿和过补偿,欠补偿就是感性电流小于容性电流的补偿方式,过补偿就是感性电流 大于容性电流的补偿方式。电力系统一般采用过补偿方式。因为随着网络的延伸,电流也日益增大,以致完全有可能使接地点电弧不能自行熄灭并引起弧光接地过电压,所以一般采用过补偿。 1- 6 .目前我国电力系统的额定电压等级有哪些?额定电压等级选择确定原则有哪些? 答:我国电力系统的额定电压等级有3kV、6kV、10kV、35kV、60kV、110kV、154kV、220kV、 330kV、500kV、750kV、1000kV。

作业三参考答案复习过程

作业三参考答案: 一、判断题 1.工业生产中干扰的来源主要有:空间干扰、过程通道干扰、供电系统干扰。 (√) 2.差模输入电阻Rd是指集成运放两个输入端之间的动态电阻,其值越小越好。 (×) 3.接地设计的目的主要是消除各电路电流流经一公共地线阻抗时所产生的噪声 电压。(√) 4.低通滤波器是用来通过高频信号,抑制或衰减低频信号的滤波电路。(×) 5.线性光电隔离放大器利用发光二极管的光反向送回输入端,正向送至输出端, 从而提高了放大器的精度和线性度。(√) 6.LED动态显示方式的电路复杂,但控制软件要比静态显示方式简单。(×) 7.直流电机的机械特性是指电动机的电磁转矩与转速之间的关系。(√) 8.三相异步电动机改变同步转速n0的调速方法有改变磁通和改变电枢电压调 速。(×) 9.所谓智能功率集成电路指的是该电路至少把逻辑控制电路和功率半导体管集 成在同意芯片上,通常是指输出功率大于1W的集成电路。(√) 10.光电耦合器是把发光器件和光敏器件组装在一起,通过光实现耦合,构成光- 电-光的转换器件。(×) 二、选择题 1.集成稳压器7915的输出电压为( B )。 A.15V B.–15V C.12V D.79V 2.要求电压比较器仅在输入电压过零,输出电压发生跳变。除此之外,输出电 压保持。并希望输入电压大于零时输出为高电平,则应选用( A ) A.同相输入过零比较器 B.差动型电平检测器 C.窗口比较器 D.回差电压比较器 3.滤波器的截止频率定义为频率下降( B )那一点所对应的频率。 A.2Db B.3Db C.4Db D.5Db 4.AD202/AD204是基于( A )原理的隔离放大器。

电力系统稳态分析考试及答案

第五次作业 1、 造成电力系统电压水平波动的原因是什么 2、 电力系统的电压调整与电力系统的频率调整相比较有那些特点 3、 在常用的无功补偿设备中,那些无功补偿设备具有正的调节效应那些具有负的调节效应 4、 什么叫电力系统的电压中枢点电压中枢点的电压调整方式有那几种 5、 常用的调压措施有那些对于由于无功缺乏造成电压水平下降的电力系统应优先采取何种调压措施对于无功功率并不缺乏,但局部电网电压偏低的电力系统应优先采用何种调压措施 6、 电力系统无功电源最有分布的目的是什么无功电源最优分布的原则是什么 7、 电力系统无功最优补偿的目的是什么无功最优补偿的原则是什么 8、某降压变电所由110kV 线路供电,变电所装有一台40MVA 普通变压器,如图三所示。110kV 送端电压U1保持115kV 不变。若要求变电所10kV 母线电压U2变化范围不超出~,试选择变压器分接头。 9、电力网接线如下图所示,已知Ω=70ij X ,变电所低压母线要求逆调压(最小负荷时电压为额定电压,最大负荷时电压为105%U N ),低压母线额定电压为10KV ,变压器额定电压为KV 11/%5.22110?±。最大负荷及最小负荷时,归算到高压侧的实际电压分别为:KV U KV U j j 2.110;1.101min .max .='='。若i U 不变,求应选择的变压器分接头和并联电容器的容量。

电力系统稳态分析第五次作业参考答案 1、造成电力系统电压水平波动的原因是什么 答:造成电力系统电压水平波动的原因是电力系统无功负荷的波动。(要保持电力系统的电压在正常水平,就必须维持在该电压水平下的无功功率平衡,当电力系统无功负荷波动时,电力系统的的无功功率平衡关系被破坏,相应的电力系统的电压水平也就发生波动) 2、电力系统的电压调整与电力系统的频率调整相比较有那些特点 答:电力系统的频率只有一个,频率调整也只有调整发电机有功出力一种方法(调速器、调频器和有功负荷最优分配都是改变发电机有功出力);而电力系统中各点的电压都不相同,电压的调整也有多种方式。 3、在常用的无功补偿设备中,那些无功补偿设备具有正的调节效应那些具有负的调节效应 答:在常用的无功补偿设备中,调相机、SR型静止无功补偿器和TCR型静止无功补偿器具有正的电压调节效应;而电力电容器、TSC型静止无功补偿器具有负的电压调节效应。 4、什么叫电力系统的电压中枢点电压中枢点的电压调整方式有那几种 答: 电力系统的电压中枢点是指某些可以反映电力系统电压水平的主要发电厂或枢纽变电所母线,只要控制这些点的电压偏移在一定范围,就可以将电力系统绝大部分负荷的电压偏移在允许的范围。 电压中枢点的电压调整方式有三种:即逆调压、顺调压和常调压。(顺调压指负荷低谷时,允许电压适当升高,但不得高于%,负荷高峰时允许电压适当适当降低,但不得低于的调压方式;逆调压指负荷低谷时,要求将电压中枢点电压适当降低,但不低于U N,负荷高峰时要求将电压中枢点电压升高至105U N%的电压调整方式;常调压则指无论在负荷低估还是负荷高峰时均保持中枢点电压为一基本不变的数值的电压调整方式。) 5、常用的调压措施有那些对于由于无功缺乏造成电压水平下降的电力系统应优先采取何种调压措 施对于无功功率并不缺乏,但局部电网电压偏低的电力系统应优先采用何种调压措施 答: 常用的调压措施有改变发电机机端电压调压、改变变压器变比调压和利用无功补偿装置调压等。 对于由于无功缺乏造成电压水平下降的电力系统应优先采取增加无功补偿设备的调压措施。(因为此时采用改变变压器变比调压并不能改变电力系统的无功功率平衡关系,只能改变电力系统的无功流向,提高局部电网的电压水平,但这部分电网电压水平的提高,使其消耗的无功功率增大,将更加增大整个电力系统的无功缺额,导致电网其他部分的电压水平进一步下降)对于无功功率并不缺乏,但局部电网电压偏低的电力系统应优先采用改变变压器变比的调压措施。 6、电力系统无功电源最有分布的目的是什么无功电源最优分布的原则是什么 答: 电力系统无功电源最优分布的目的是使整个电力系统的有功损耗最小。 电力系统无功电源最优分布的原则是等网损微增率准则。 7、电力系统无功最优补偿的目的是什么无功最优补偿的原则是什么 答: 电力系统无功负荷最优补偿的目的是使增加无功补偿装置所减少电网损耗费用与增加无功补偿设备所增加的设备费用之差取得最大值,即取得最好无功补偿经济效益。 无功负荷最优补偿的原则是最优网损微增率准则。 8、某降压变电所由110kV线路供电,变电所装有一台40MVA普通变压器,如图三所示。110kV送端电压U1保持115kV不变。若要求变电所10kV母线电压U2变化范围不超出~,试选择变压器分

相关文档