文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 第7章电气安全措施

第7章电气安全措施

第7章电气安全措施
第7章电气安全措施

一、安全作业组织措施

保证安全很重要,组织措施有六条,电气作业工作票,许可制度设卡道。监护看守刀出鞘,间断转移稳当搞,清理验收完工了,终结送电把票消。

(六项制度:①工作票制度;②安全措施制度;③工作许可制度;④工作监护制度和现场看守制度;⑤工作间断和转移制度;⑥工作终结、验收和恢复制度。)

二、安全作业技术措施

技术措施把四关,严防死守包平安,首先设备要停电,验电第二保齐全,挂装接地做完后,悬挂标示设遮拦,步步相扣一条链,紧密相接铸安全。

(四项安全措施:①停电;②验电;③挂接地线;④装设遮拦和悬挂标示牌)

三、工作票制度

电气设备要检修,工作票来是制度,命令方式有三种,高压低压同遵守。低压停电选第一,带电作业第二种,口头电话是命令,同等执行不片面。

四、工作票签发人的安全职责

工作票,签发人,首核票面正确性,二看项目必要否,再查措施安全性。现场复查审一遍,安全监督派定人,开工前天把票交,这个做法很重要。

(工作票签发人不得兼任工作负责人或工作许可人,应

由电力部门考核批准的而熟悉情况的电工担任。工作票签发人接到工作负责人已填好的工作票,应认真审查后签发;对复杂工作或对安全措施有疑问时,应及时到现场进行核查,并在开工前一天把工作票交给工作负责人。工作票要用钢笔或圆珠笔填写,一式两份。)

五、工作负责人的安全职责

负责人,要负责,监督组员守规则,成员签名要认真,字迹马虎可不得。见到许可能开工,正确安全监作业,电气连接是界限,同一地点同送电。

(工作负责人的安全职责:①正确安全地组织作业(填写工作票);②结合实际进行安全思想教育;③检查工作许可人所做的现场安全措施与工作票所列的措施是否相符;④工作前对全体工作人员交代工作任务和安全措施;⑤监护工作人员遵守本规程;⑥班组成员实施全面监护)

六、工作许可人的安全职责

许可人查工作票,符合实际很重要,严格审查早发现,工作安全都想到,看图说明细思量,注意事项核对完,天时地理措施全,准许工作把名签。

(安全职责:①审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场实际;②正确完成工作票所列的安全措施;③工作前向工作负责人交代所做的安全措施;④

正确发出许可开始工作的命令。)

七、工作票终结时的处理规定

班组成员干实事,认真工作是正理,互相监督守规程,安全施工万里行。工作票若到期了,不能涂写乱扔掉,交给供电存个档,规定期限三个月。

八、不填写工作票的要求

紧急故障处理时,也可不办工作票,擅自决定可不行,许可命令才能搞。监护制度跟到位,安全措施备齐全,口头电话也是令,值班人员记录全。

九、工作票的种类及内容

电气设备上工作,工作票或听命令,执行命令三条路,一种二种和口头。一种票需先停电,二种票要带电干,口头电话须清楚,复诵核对并记录。

十、工作监护和现场看守制度

工作监护硬制度,现场措施来看守,负责人亦监护人,千钧重担半边天。施工尽量莫变换,变动手续严把关,备注栏中写明白,也要通知班组员。

十一、工作间断和转移制度

工作若是遇雷雨,工作间断有纪律,施工虽是停下了,安全措施不动摇。如需转移现场时,执行看守莫小视,假若工作要恢复,安全措施必复查。

十二、工作终结、验收和恢复送电制度

工作终结和验收,要待工作完毕后,清扫现场再整理,拆除接地莫忘记。一切手续都完成,负责人下撤离令,许可人员得知后,现场验收把电送。

十三、巡视检查制度

线路设备无故障,巡视检查要经常,防尘防潮加护网,随手关门习惯良。线路巡视不登杆,沿线外则上风向,倒杆断线多风害,安全巡查四米外。

十四、电气操作要求

电气操作两个人,一个任务一张票,操作先看分合位,再核设备名称号。送电先送总开关,停电先断分开关,分合开关要上练,拉合不能心太软。

(电气操作顺序:停电时先断开断路器,后断开隔离开关或熔断器;送电时与上述顺序相反)

十五、停电注意事项

施工检修与试验,带电设备要停电,带电设施若临近,零点七米才安全。交叉跨越是一米,先看距离行不行,两台配变是一体,检修也得都全停。

十六、验电时应注意事项

验电是个细工作,一定不要嫌烦琐,验电操作两个人,电压等级要对应。好坏先要做鉴定,验电断日ABC,先验低压后高压,验了下层再上层。

十七、挂接地线注意事项

十六软铜做地线,断开引线挂两边,先接地线后挂电,摘除顺序正相反。同杆架设多层线,先挂下层后上层,人体近来人体远,确保安全防未然。

十八、装设遮栏和悬挂标示牌要点

现场悬挂标示牌,无声胜似有声来,悬挂显目有讲究,警钟一敲安全在。装设临时木遮拦,乱移更换不可攀,四步作业有先后,欲速不达意境远。

检修低压电气设备安全技术措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.检修低压电气设备安全技术措施正式版

检修低压电气设备安全技术措施正式 版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 (1)按照检修计划,准备好专用工具,计划好时间,跟班长维护组长联系好。 (2)检修打开电气设备前,必须检查电气设备周围有害气体情况。 (3)打开检修电气设备,必须切断开关电源,并锁死,设专人看管,谁停电谁送电,检修电气设备负荷侧时,如电动机接线盒,电源与负荷不同处一室的开关,必须把电源开关换向刀闸打到零位,并锁死,用试电笔验电并设专人看管。 (4)检修结束后试运行确无问题后离

开现场。 技术要求 (1)各岗位工种都必须经过安全技术培训,持证上岗。按操作规程操作。 (2)正确把握工作面的溜头溜尾的推进度,适当调斜工作面,防止工作面刮板输送机上窜或下滑。 (3)所有人员进行作业前,严格执行先检查后工作制度,发现问题及时汇报和处理。 (4)要正确使用喷雾,严格控制好煤机速度和回收率,不得随意丢失顶底煤。 (5)工作面上下安全出口人行道宽度不小于0.7m,高度不低于1.8m,宽度符合要求,出口40m范围内无杂物,满足通风

电气设备安装安全措施

电气设备安装安全措施 、在二次设备上工作应严格按照“两票”、“三制”规定做好开 1工一切准备工作。了解工作地点、工作范围及设备的运行情况、安全措施、实验方案、上次实验记录、图纸、整定值通知单。软件修改申请单、核对控制保护设备、测控设备、主机或板卡型号、版本号及跳线设置等是否齐备并符合实际,检查仪器、仪表等实验设备是否合格完好等。、现场工作开始前,应检查已做的安全措施是否符合保证人生安 2全的要求,运行设备和检修设备之间的安全隔离措施是否安全正确且完成,工作时还应仔细核对检修设备名称、编号,严防走错设备间隔()位置。上进行工作时,应将检修设备 3、在全部或部分带电的运行屏(柜) 与运行设备作好安全隔离或前后以明显的标志隔开。上或 4)、在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜附近进行打眼等振动较大的作业时,应采取防止运行中设备受冲击影响导致误动的措施,必要时征得检修领导小组的同意,向鑫河公司安全生产管理部门申请,经安全生产管理部门或运行值班负责人同意,并备案存档,将保护暂时停用。生产设备)柜(、在继电保护、安全自动装置及自动化监控系统屏 5. 间搬运或安放实验设备时,不能阻塞安全通道,要与运行设备保持一定安全距离,防止突发事故处理时通道不畅和误碰运行设备,造成相

关运行机电设备继电保护人为误动作。清扫运行中的二次设备回路时,要防止振动和误碰、要使用绝缘工具。新安装、检修的电气实验调试安全措施 、严格按有关实验调试规程由专业电气实验调试资质人员进行作 1业,事前必须制定有关实验调试安全措施,并报安装、检修领导小组和公司领导或安全负责人审批执行。、在实验场所周围设置明显的安全警戒线和警示标志,并在各危 2险点派专人值守,被实验设备两端不在同一地点时,另一端还应派人看守。并做好进出人员记录。.、实行监护制度、做好安全措施。在安装、检修的电气一次、二 3“有人工作、严禁合闸”或“正在检修、严禁合次设备上必须挂 闸”、在相邻间隔的带运行电设备部分应挂“设备正在运行”“有电危险”等标志牌;对正在检修和停电状态下即将检修的设备上必线。须合上接地刀闸或连接接地(保命) ·、耐压实验时操作人员应穿绝缘鞋、戴绝缘手套,耐压操作点地 4 面应垫上绝缘垫。在高处设备上作业的人员应做的安全措施: 及以上的高处进行的作业,都应视作凡在坠落高度基准面2m、 1 高处作业。高处作业均应先搭设安全脚手架、使用高空安全作业车、升降、 2. 平台或采取其他防止坠落安全措施,方可进行。、在屋顶以及其他危险的边沿进行工作,临空一面应装设安全网 3 或防护栏杆,否则,作业人员应使用安全带。在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过、 4时,应使用安全带并应高挂低用,或采取其他可

第六章--安全用电及防护措施教学教材

第十章 安全用电及防护措施 一、电气安全技术知识 (一)接地与接零 1.接地的种类 低压电网的接地方式有三种五类,如图10一1所示。符号含义如下:第一个字母表示低压系统对地关系:T 表示一点直接接地,I 表示所有带电部分与大地绝缘,或经人工中性点接地。第二个字母表示装置的外露可导电部分的对地关系:T 表示与大地有直接的电气连接而低压系统的任何接地点无关,N 表示与低压系统的接地点有直接的电气连接。第二个字母后面的字母表示中性线与保护线的组合情况:S 表示分开的,C 表示公用的,C —S 表示部分是公共的。 2.接地的作用 接地可分为工作接地和保护接地。保护接地的作用主要是为了保人身安全。 3.保护接地的安装要求 接地电阻不得大于4Ω;应采用专用保护接地插脚的插头;保护接地干线截面应不小于相线截面的1/2,单独用电设备应不小于1/3;同一供电系统中采用了保护接地就不能同时采用保护接零;必须有防止中性线及保护接地线受到机械损伤的保护措施;保护接地系统每隔一定时间进行检验以检查其接地状况。 4.接零的作用 接零的作用也是为了保护人身安全。因为零线阻抗很小,当一相碰壳时,就相当于该单相短路,使熔断器或其他自动保护装置动作,从而切断电源达到保护目的。 5.保护接零的安装要求 保护零线在短路电流作用下不能熔断;采用漏电保护器时应使零线和所有相线同时切断;零线一般取与相线相等的截面;零线应重复接地; 架空线路的零线应架设在相线的下层; 图10—1 各类低压电网接地系统的接线方式 a )TN ―S 系统 b) TN ―C ―S 系统 c)TT ―C 系统 d)TT 系统 e)IT 系统 PE ―保持接地导线 PEN ―中线和保护线公用线

电气设备上工作保证安全的技术措施和组织措施

编号:SM-ZD-63662 电气设备上工作保证安全的技术措施和组织措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

电气设备上工作保证安全的技术措 施和组织措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1 目的 规范在电气设备上工作的安全措施,确保人身和设备的安全工作。 2 范围 适用于强电人员日常工作。 3 职责 3.1 公用设备维护部强电负责人负责监督和检查安全工作。 3.2 公用设备维护部强电值班员负责在工作中遵守技术措施和组织措施。 4 工作内容 4.1 在全部停电或部分停电的电气设备上工作时,必须完成下列保证安全的技术措施;

4.2 断开电源。在工作场所必须断开电源设备,包括需检修的带电部分的电源、工作范围安全距离小于0.7m (10KV)的带电部分及工作人员后面或两侧无遮拦或其他可行安全措施的带电部分。在断开电源时,必须使检修设备至少有一个明显的断开点,高压柜的手动机构处于断开位置时,都应用锁锁住。 4.3 验电。检验电气设备上有无电压时,必须使用合格的验电器,验电前应在带电母线上检测一下验电器,确认验电器确实是合格产品。验电时应在电气设备的两侧的各相分别进行。 4.4 装设接地线。将检修设备的三项短路并接,可以放掉检修设备的剩余电荷,这也是防止突然来电,保护工作人员安全的唯一可行安全措施。装、拆接地线必须由两人进行,若仅有单人值班,则只允许用接地开关接地。 4.5 悬挂指示牌和装设遮拦。在工作点四周应安设标示牌和遮拦,有关的操作开关手柄上应悬挂“禁止合闸”标示牌。 4.6 在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须完

电气设备的通用安全措施(新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电气设备的通用安全措施(新 版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

电气设备的通用安全措施(新版) 一、电气安全工作的内容 (1)研究并采取各种有效的安全技术措施。 (2)研究并推广先进的电气安全技术,提高电气安全水平。(3)制定并贯彻安全技术标准和安全技术规程。 (4)建立并执行各种安全管理制度。 (5)开展有关电气安全思想和电气安全知识的教育工作。 (6)分析事故实例,从中找出事故原因和规律。 二、保证用电安全的基础要素 (1)电气绝缘。保持配电线路和电气设备的绝缘良好,是保证人身安全和电气设备正常运行的最基本要素。电气绝缘的性能是否良好,可通过测量其绝缘电阻、耐压强度、泄漏电流和介质损耗等参数来衡量。

(2)安全距离。电气安全距离,是指人体、物体等接近带电体而不发生危险的安全可靠距离。如带电体与地面之间、带电体与带电体之间、带电体与人体之间、带电体与其他设施和设备之间,均应保持一定距离。通常,在配电线路和变、配电装置附近工作时,应考虑线路安全距离,变、配电装置安全距离,检修安全距离和操作安全距离等。 (3)安全载流量。导体的安全载流量,是指允许持续通过导体内部的电流量。持续通过导体的电流如果超过安全载流量,导体的发热将超过允许值,导致绝缘损坏,甚至引起漏电和发生火灾。因此,根据导体的安全载流量确定导体截面和选择设备是十分重要的。 (4)标志。明显、准确、统一的标志是保证用电安全的重要因素。标志一般有颜色标志、标示牌标志和型号标志等。颜色标示表示不同性质、不同用途的导线;标示牌标志一般作为危险场所的标志;型号标志作为设备特殊结构的标志。 三、安全技术方面对电气设备基本要求 电气事故统计资料表明,由于电气设备的结构有缺陷,安装质

建筑电气工程施工中的安全保护措施

建筑电气工程施工中的安全保护措施 摘要:为了加强建筑电气安全性而采取的技术措施,在设计、施工、检查、验 收和设备交接中予以高度重视才能落到实处。监理在施工现场要多观察、勤检查,狠抓重点工序,坚持上道工序未经检查合格,不得进入下道工序。本文主要探讨 了建筑电气工程中常用的安全保护措施,和电气接地的装置规范,供大家参考。 关键词:建筑电气;安全施工;保护措施 1建筑电气工程中的主要安全隐患及危害 1.1漏电及触电 在建筑电气工程中,可能由于设计疏漏或安装施工过程中的疏忽,使得电气 系统、机电设备、测控保护设备以及供电线路自身的绝缘性能下降或过热,轻者 可能引起设备损坏,重者会由于设备漏电而发生触电伤亡事故,造成严重的人身 财产损失。 1.2电气事故引起火灾 在建筑电气工程施工建设过程中,如果没有从整体上对临时用电进行规划, 乱拉乱接、随地拖动电缆、超负荷运行等,造成施工现场的供电线路和电气设备 长期处于超载运行工况,致使其绝缘保护层性能不断降低或破坏,在操作过电压、雷击过电压等作用下,产生的大电流会引起火灾事故,对施工人员和机电设备造 成危害。 1.3静电造成的危害 如果在施工过程中的接地和一些连接装置存在安装质量问题,电气设备系统 在运行过程中产生的静电不能得到有效抑制或泄流,对二次设备内部的电子元器 件就会造成损害。另外,静电放电过程中产生的电弧,也可能会对操控人员造成 一定的伤害。 1.4电磁危害 一些电气设备在安装调试过程中未达到应有的屏蔽效果,其运行过程中产生 的高频电磁辐射会对操控人员的健康造成一定的危害。 2加强电气安全生产的措施 建筑电气的施工安全措施主要分为技术措施和管理措施。 2.1技术措施 (1)绝缘保护:材料、设备进场应进行绝缘检查。在《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002基本规定中对主要设备、材料、成品和半成品进场验收作了详细要求。比如成套灯具的绝缘电阻不小于2MΩ,内部所用导线绝缘厚度不小于0.6mm;开关、插座的不同极性带电部件间的电气间隙和爬电距离不小于 3mm,绝缘电阻值不小于5MΩ;柜、屏、台、箱、盘间线路的线间和线对地间绝缘电阻值馈电线路必须大于0.5MΩ,二次回路大于1MΩ;电线、电缆产品有安全认证标志,绝缘层完整无损,厚度均匀且规定了绝缘层厚度。因有异议送有资质 实验室进行抽样检测。对于在施工中由于工艺需要而损坏的绝缘层应采用色相带 和绝缘电胶布恢复到不低于原绝缘等级,等等。 相两孔插座,在面对插座的右孔或者上孔与相线连接,左孔或者下孔与零线 连接;单相三孔插座,面对插座的右或者上孔和相线连接、左孔或者下孔和零线 连接;单相三孔插座、三相四孔和三相五孔插座的接地线在上孔插座的接地端子,而不是与零线终端连接。在同一地点的三相插座、接线的序列应一致;接地或接 零线在插座之间的不串联连接。

电气火灾的主要防范措施(标准版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 电气火灾的主要防范措施(标准 版)

电气火灾的主要防范措施(标准版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1、积极推广应用带漏电保护功能的断路器 要防止电弧性接地短路,应大力推广使用带漏电保护功能的断路器,就一般建筑而言,除线路末端装设30mA的漏电保护器(RCD)外,进线处应装设带漏电保护功能的三相断路器,漏电动作电流可选300mA 或500mA,带0.15-0.3秒延时。带漏电保护功能的断路器其延时功能可与第二级30mA的RCD配合,实现选择性保护,而且500mA以下电弧能量尚不足以引燃起火,这样可有效消除现时大量发生的电弧性接地短路引起的火灾危险。 2、防止高次谐波引起的火灾隐患 目前谐波对住宅用户的影响比公共建筑小的多,现在只能采取增大线路截面,特别是增大中性线截面的办法,以减小回路阻抗,这样减少高次谐波电流在回路阻抗上产生的谐波电压,可相应减少线路的谐波含量。对于公用建筑来说,防止谐波危害,除了采取减少线路阻抗的措施外,还可以装设有源(或无源)谐波滤波器、谐波抵消器来

电气安全技术措施方案

整体解决方案系列 电气安全技术措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-56228 电气安全技术措施 Electrical safety technical measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 触电事故尽管有各种各样,但最常见的是偶然触及在正常情况下不带电而意外带电的导体。触电事故虽然具有突发性。但具有一定的规律,只要能够掌握其规律采取相应的安全措施,很多是可以避免的。 预防触电事故的主要技术措施,有采用安全电压,保证电气设备的绝缘性能,采取屏护,保证安全距离,合理选用电气装置,装设漏电保护装置和保护接地、接零等。 (一)采用安全电压。安全电压是为防止触电事故而采用的由特定电源供电的电压系列。这个电压系列的上限值,在任何情况下,两导体间或任一导体之间均不得超过交流(频率为50~50赫)有效值50伏。 国家标准规定;安全电压额定值的等级为42伏、36伏、24伏、12伏、6伏。当电气设备采用了超过24伏电压时,

必须采取防止人接触带电体的防护措施。 凡手提照明灯、危险环境和特别危险环境的局部照明灯、高度不足2,5米的一般照明灯、危险环境和特别环境中使用的携带式电动工具,如果没有特殊安全结构或安全措施,应采用36伏安全电压。 凡工作地点狭窄,行动不便,以及周围有大面积接地导体的环境(如金属容器内、隧道内),所使用的手提照明灯,应采用12伏电压。 对于水下的安全电压额定值,我国尚未规定,国际电工标准委员会(IEC)规定为2.5伏。 安全电压能限制人员触电通过人体的电流在安全电流范围内,从而在一定程度上保障了人身安全。 (二)保证电气设备的绝缘性能。所谓绝缘,是用绝缘物将带电导体封闭起来,使之不能被人身触及导体,从而保证安全。一般使用的绝缘物有瓷、云母、橡胶、胶木、塑、布、纸、矿物油等。但绝缘不是万无一失的,因为绝缘也会遭到破坏,有的是机械损伤,有的是电压过高或绝缘老化产生电击穿。绝缘损坏就会使电气设备外壳带电的机会增加,虽然

建筑电气工程常用的安全保护措施分析(2021版)

Enhance the initiative and predictability of work safety, take precautions, and comprehensively solve the problems of work safety. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 建筑电气工程常用的安全保护措 施分析(2021版)

建筑电气工程常用的安全保护措施分析 (2021版) 导语:根据时代发展的要求,转变观念,开拓创新,统筹规划,增强对安全生产工作的主动性和预见性,做到未雨绸缪,综合解决安全生产问题。文档可用作电子存档或实体印刷,使用时请详细阅读条款。 摘要:本文阐述了建筑电气工程安全性施工建设应考虑的主要因素,对建筑电气工程中的主要安全隐患及危害进行了探讨。从漏电、过载和短路防护、绝缘防护、接地防护、等电位防护等几个方面,对建筑电气工程常用的安全保护措施进行了分析。 关键词:建筑电气;施工;安全防护 前言:随着建筑业的快速发展,加之用地的日趋紧张,建设高层、超高层智能楼宇建筑已成为建筑业发展的重要方向。人民生活水平的进一步提高,也对建筑楼宇的安全化、智能化、自动化等提出了更高的要求。尤其是近几年来,由于电气引起的火灾事故时有报道,使得对建筑工程电气安全的重视程度提到了空前的高度。政府相关职能部门也结合我国建筑电气工程的发展趋势,制定了一系列相关的政策法规,同时在工程开工建设过程中,建设单位、设计单位、施工单位等也投入了大量的人力、物力和财力,来研究和改进建筑电气工程的安

电气安全管理及事故防范措施通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD882 电气安全管理及事故防范措施通用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

电气安全管理及事故防范措施通用 版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 针对近期大、小甲醇厂发生的电气事故,机动部组织相关单位电气人员对事故的原因进行分析,对暴露出的问题进行探讨并制定相应的整改措施。为确保各单位供电安全可靠,总结经验、吸取教训,避免类似电气事故再次发生,机动部提出以下六项预防整治措施和对策,以加强全公司电气安全管理: 1.完善电气管理制度,加强基础管理工作 公司机动部已对《电气及电气管理规定》进行修订、完善,制定了统一的电气专业管理要求,将由公司体系办审核发布。各生产单位结合本单位实际情况,尽快完善各项电气管理制度、工作记录。如,建立测温管理制度及记录,补充巡检的具体项目标准及要求;对全厂高、低压柜定期切换检修制,定期强制性检修制等。要求此项工作在7月底以前完成。 2.优化电网结构,提高供电可靠性。 (1)对甲醇厂主变进行改造更换,与大甲醇及聚甲醛

电气作业安全技术措施

电气作业安全技术措施 在电气检修工作中,工作人员应明确工作任务、工作范围、安全措施、带电部位等安全注意事项。监护人应认真负责、精力集中,随时提醒工作人员应注意的事项,以防止可能发生的意外事故。进行全部停电和部分停电的检修工作应按停电→验电→挂接地线→装保安线→挂标示牌→装遮拦等的操作步骤,做好电气作业的安全技术措施。检修完毕应及时做好恢复工作。 一、停电操作要领 1、断开变电站、配电站(所)、环网设备(包括用户设备)等线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸)。 2、断开需要工作班操作的线路各端(含分支)断路器(开关)、隔离开关(刀闸) 和熔断器(保险)。 3、断开危及该线路停电作业,且不能采取相应安全措施的交叉跨越、平行和同杆架设线路(包括用户线路)的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和熔断器(保险); 4、断开有可能返回低压电源的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和熔断器(保险)。 5、停电设备的各端,应有明显的断开点(对无法观看到明显断开点的设备除外)。断路器(开关)、隔离开关(刀闸)的操作机构(操作机构)上应加锁;跌落式熔断器的熔管应摘下。 二、验电操作要领 1、在停电线路工作地段装设接地线前,要先验电,验明线路确无电压。验电应使用相应电压等级、合格的接触式验电器。

2、330kV及以上的线路,可使用合格的绝缘棒验电。验电时,绝缘棒验电部分应逐渐接近导线,根据有无放电声和火花来判断线路是否确无电压。高压验电时应戴绝缘手套。 3、验电前,宜先在有电设备上进行实验,确认验电器良好。 4、验电时,人体应与被验电设备保持安全距离,并设专人监护。 5、对无法进行直接验电的设备,可以进行间接验电。 6、对同杆架设的多层电力线路进行验电时,先验低压、后验高压,先验下层、后验上层、先验近侧、后验远侧。 三、装设接地线要领 1、线路验明却无电压后,应立即装设接地线并将三相短路。 2、同杆架设的多层电力线路挂接地线时,应先挂低压、后挂高压、先挂下层、后挂上层、先挂近侧、后挂远侧。拆除时次序相反。 3、成套接地线应用有透明护套的多股软铜线组成,截面不得小于16mm/股,同时应满足装设地点短路电流的要求。接地线应使用专用的线夹固定在导线上,严禁用缠绕的方法进行接地或短路。 4、装设接地线应先接接地端,后接导线端,接地线应接触良好,连接可靠。拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线均应使用绝缘棒或专用的绝缘手套。 5、电缆及电容器接地前应逐项充分放电,星形接线电容器的中性点应接地,串联的电容器及与整组电容器应逐个放电,装在绝缘支架上的电容器外壳也应放电。 四、装设个人保安线要领(常把此点归为第三点) 1、工作地段如有邻近、平行、交叉跨越及同杆架设线路,为防止停电检修线路上感应电压伤人,在需要接触或接近导线工作时,应使用个人保安线。

电气安全措施

电气安全措施 一、施工作业要求 1、必须严格按照本设计报告进行施工,不得擅自更改。 2、供电必须做到“三无、四有、三全、二齐、三坚持”。 3、从事电气操作及施工人员必须经过培训,考试合格,持证上岗。 4、非专职电气人员不得擅自操作电气设备,专职电气人员操作高压主回路时,必须持有良好的绝缘用具。 5、施工作业人员严格按“三大规程”进行作业。 6、防爆电气设备的防爆性能要符合要求,防爆率达100%。 7、井下严禁带电搬迁和检修电气设备。 8、瓦斯监测系统与工作面供电系统同期安装。 二、停送电措施 1、停送电现场由负责人统一指挥,并汇报调度记录。 2、电气设备在检修搬迁时,必须严格遵守停电、验电、放电、装拆接地线、设置遮栏和悬挂标示牌等规定程序;严格执行谁停电谁送电的停送电制度,中间不得换人,严禁约时停送电。 3、所有开关的闭锁装置必须能可靠地,防止擅自送电,防止擅自开盖操作,开关把手在切断电源后,必须可靠的闭锁,并悬挂“有人工作,禁止送电”字标的警示牌,只有执行这项工作的人员才有权取下标牌送电。

4、电气设备检修前及送电前,必须先检查周围及供电范围内的瓦斯情况,只有在瓦斯浓度为0.5%以下时,方可进行。 5、高防上隔离板,操作手把上钩,馈电上锁,悬挂停电防送警示牌。 6、停高压时,要有书面申请(工作票),由变电所运转员操作;操作时必须穿电工绝缘靴,戴绝缘手套,站在绝缘台上;并且一人操作,一人监护;特殊情况下,值班电气可以进行操作,但必须回报调度,并在操作前要戴绝缘手套,穿电工绝缘靴或站在绝缘台上。 三、对设备、开关安装、电缆敷设、接线要求 1、电器设备、开关必须有“产品合格证”、“煤矿矿用产品安全标志”、“防爆合格证”、各种保护装置齐全并检查其性能,检查合格后,方可入井安装。 2、开关安装的倾斜度不应超过15°,开关上方应有防淋水和支护装置。 3、开关应设有标志牌、开关架及保护接地;引入装置防爆结合面要符合要求;标志牌上表明其用途、安装地点、额定电压、额定电流、额定功率、保护整定值。 4、电缆应用吊钩悬挂,悬挂点不得超过3m,有适当的驰度,并能在意外受力时自由坠落。 5、电缆不应悬挂在风水管上,不得遭受淋水,电缆上严禁悬挂任何物件,应与风水管路分两侧悬挂,条件有限与风水管在同一侧敷设或在管子上方时,应保持0.3m以上的距离,电缆敷设时必须与瓦斯

电气安全防范措施示范文本

电气安全防范措施示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电气安全防范措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 安全防范采取的三项主要措施是保护接地或保护接 零、漏电保护器和加强绝缘电气隔离。 1、保护接地或保护接零 当电气设备某处的绝缘损坏时,外壳带电,如果人体 触及此绝缘损坏的电气设备的外壳,则电流就流经人体而 形成通路,位人身遭受触电危害。为了防止这种意外的情 况发生,应对电气设备外壳实行保护接地或保护接零。 (1)保护接地 保护接地,就是将电气设备在故障情况下可能出现危 险的金属部分用导线通过接地装置与大地连接。人一旦触 电,这时接地短路电流将同时沿着接地体和人体两条通路 流过。由于通过接地体的分流作用,流经人体的电流几乎

等于零,这样就避免了在短路故障电流下人体触电的危险。 新建住宅一般每栋楼房设一根保护接地线,引入每栋楼房的配电盘,再接到每户。在安装过程中,应注意不要将保护接地线与工作零线接错,如果接错,使用电器时,由于相线通过电器对地产生泄漏电流,使漏电保护开关跳闸。 (2)保护接零 保护接零,就是将电气设备在故障情况下可能出现危险的金属部分(如外壳等),用导线与低压配电网的保护零线连接。人一旦触电,短路电流就由火线流经外壳到零线,由于故障回路的电阻、电抗都很小,所以故障电流很大,它足以使线路上的保护装置(熔断器或自动开关)迅速动作,从而将漏电的设备断开电源,消除危险,起到保护作用。 虽然保护接零和保护接地都可以保证人身安全,但保

高低压电气设备检修安全技术措施(新编版)

高低压电气设备检修安全技术 措施(新编版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0554

高低压电气设备检修安全技术措施(新编 版) 根据设备检修计划的需要,矿上安排对井下高(低)压电气设备进行检修工作,为确保施工安全和保证工程质量,制定以下安全技术措施。 一、施工地点:+350水平、+200水平变电所、431采区变电室 二、施工内容:检修高低压开关和设备 三、施工时间:2013年2月3日----5日 四、施工负责人:邓贤勇 五、施工前准备: 1停产检修施工的工具、材料要准备齐全,并要保证准备的材料工具性能良好,量型适宜安全可靠。 2、施工用的材料,加工的零部件要提前到位。

3、施工人员要组织到位,人数足够,保证替换作业,制定好严格的交接班制度。 4、所有施工人员必须提前30分钟到达现场,熟悉施工环境并学习本措施。 六、检修安全技术措施: 1.按照检修计划,准备好专用工具,计划好时间,提前与矿调度室联系,经调度室同意后方可开始检修工作。 2.各岗位工种都必须经过安全技术培训,持证上岗,按操作规程操作。 3.所有人员进行作业前,严格执行先检查后工作制度,发现问题及时汇报和处理。 4.非专职电气施工人员严禁擅自操作电气设备,所有施工人员必须劳保设施佩带齐全。 5.工具的操作手柄及工作中必须和人体接触的部分必须有良好的绝缘,完好无损。 6.检修打开电气设备前,瓦检员必须先检测施工地点20米范围

电气设备安全措施与储存

电气设备安全措施与储存 摘要:随着经济生活水平的不断提高,人们生活水平的提高,人们对电气设备使用量越来越大。随之在使用中出现的安全问题也越来越多,本人结合自己多年的施工管理经验就当前电气安全使用中存在的常见通病及防治提出一些看法,与同行进行探讨。关键词:电气设备安全措施安全储存 一、保证用电安全的基础要素 (1)电气绝缘。 二、安全技术方面对电气设备基本要求 电气事故统计资料表明,由于电气设备的结构有缺陷,安装质量不佳,不能满足安全要求而造成的事故所占比例很大。因此,为了确保人身和设备安全,在安全技术方面对电气设备有以下要求: (1)对裸露于地面和人身容易触及的带电设备,应采取可靠的防护措施。 (2)设备的带电部分与地面及其他带电部分应保持一定的安全距离。 (3)易产生过电压的电力系统,应有避雷针、避雷线、避雷器、保护间隙等过程电压保护装置。 (4)低压电力系统应有接地、接零保护装置。 (5)对各种高压用电设备应采取装设高压熔断器和断路器等不同类型的保护措施;对低压用电设备应采用相应的低电器保护措施进行保护。 (6)在电气设备的安装地点应设安全标志。 (7)根据某些电气设备的特性和要求,应采取特殊的安全措施。

电气安全管理及事故防范措施(通用版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 电气安全管理及事故防范措施 (通用版)

电气安全管理及事故防范措施(通用版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 (1)对甲醇厂主变进行改造更换,与大甲醇及聚甲醛的主变同型

电气安全技术措施

电气安全技术措施 在用电中,一般采取:保护接地、防高压窜入低压保护、保护接零、重复接地保护;装设熔断器、脱扣器、热继电器、漏电保护装置;采用安全低电压等。同时还必须加强电气作业安全管理,认真执行安全管理制度和安全规程,以及坚持经常性的安全思想和安全知识的教育。 电气设备的交接试验一般是由电业部门负责,要求符合《电气设备交接试验规程》。 电磁防护 一、电磁辐射 随着电子技术的飞速发展,电子设备的应用更加广泛,遍及工业、农业、军事、交通、医疗、教育和文艺等许多领域,可以说,各行各业都离不开电子设备。尤其是使用频率较高的通信、雷达、电视、广播、导航等设备,为了得到较大的覆盖范围,需要向空间辐射能量很强的电磁波。于是,众多的电磁辐射,宽广的辐射频谱,使我们人类居住的环境里电磁辐射陡然剧增,而且已经到了直接影响人类生态环境和人体健康的程度。 尽管电磁辐射对人体有潜在的危害,尤其是在使用不当或不注意的时候。但文明社会和现代人类都不会因此拒绝或抛弃那些能产生电磁辐射,但与我们生活和工作息息相关的电子设备,诸如电视台、广播电台、雷达站、导航站、微波中继站和通信站等公共服务设施,以

及电视机、微波炉、手机等家庭或个人用品。可以说,我们生活的空间充满了电磁辐射! 二、电磁辐射的危害 辐射到人体上的电磁波,一部分会被人体表面的皮肤和衣物反射或折射出去,另一部分则会被表皮所吸收,并对人体的细胞组织和神经系统产生作用。电磁辐射确实能对人体产生不良作用——一是使人体细胞组织的温度升高而发生形态学改变;二是对人体神经系统发生作用产生功能性改变。 电磁辐射对人体的危害主要表现在它对人体神经系统的不良作用,其主要症状是神经衰弱,具体表现为头昏脑胀、无精打采、失眠多梦、疲劳无力,以及记忆力减退和情况沮丧等,有时还有头痛眼胀、四肢酸痛、食欲不振、脱发、多汗、体重下降等现象。 电磁辐射对人体健康的不良影响是现实存在的,尤其是较高的频段。我国现以法律或法规的形式规定有电磁辐射安全剂量的卫生标准,在对设备采取防范措施以限制非正常外泄的电磁辐射强度的同时,还给予从事与电磁辐射有关的高频电子设备专业人员一定的特殊劳保和补助。

电气安全的技术措施电气设备五防

电气安全的技术措施电气设备五防 在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须完成停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮栏后,方能开始工作。那么,下面就让WTT为大家介绍保证电气安全的技术措施。 电气安全的技术措施 一、停电 工作地点必须停电的设备如下; 1.待检修的设备。 2.与工作人员在进行工作中正常活动范围的距离小于表3规定的设备。 表3 工作人员工作中正常活动范围与带电设备的安全距离电压等级(kV) 安全距离(m)10及以下(13.8) 20~25 44 60~110 154 220 330 0.35 0.60 0.90

1.50 2.00 3.00 1.00 3.在44kV以下的设备上进行工作,上述安全距离虽大于表2 3的规定,但小于表4的规定,同时又无安全遮栏设备。 表4 设备不停电时的安全距离 电压等级(kV) 安全距离(m)10及以下(13.8) 20~35 44 60~110 154 220 330 0.70 1.00 1.20 1.50 2.00 3.00 4.00

4.带电部分在工作人员后面或两侧无可靠安全措施的设备。 将检修设备停电,必须把各方面的电源完全断开(任何运行中的星形接线设备的中性点,必须视为带电设备)。必须拉开电闸,使各方面至少有一个明显的断开点,与停电设备有关的变压器和电压互感器,必须从高、低压两侧断开,防止向停电检修设备反送电。禁止在只经开关断开电源的设备上工作,断开开关和刀闸的操作电源,刀闸操作把手必须锁住。 电气安全的技术措施二、验电 验电时,必须用电压等级合适而且合格的验电器。在检修设备的进出线两侧分别验电。验电前,应先在有电设备上进行试验,以确认验电器良好,如果在木杆、木梯或木架上验电,不接地线不能指示者,可在验电器上接地线,但必须经值班负责人许可。 高压验电必须戴绝缘手套。35kV以上的电气设备,在没有专用验电器的特殊情况下,可以使用绝缘棒代替验电器,根据绝缘棒端有无火花和放电声来判断有无电压。 表示设备断开和允许进入间隔的信号,经常接入的电压表等,不得作为无电压的根据。但如果指示有电,则禁止在该设备上工作。 电气安全的技术措施三、装设接地线

电气工作人员的安全措施示范文本

电气工作人员的安全措施 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电气工作人员的安全措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 什么叫接地? 在电力系统中,将设备和用电装置的中性点、外壳或 支架与接地装置用导体作良好的电气连接叫做接地。 什么叫接零? 将电气设备和用电装置的金属外壳与系统零线相接叫 做接零。 为何要接地和接零? 接地和接零的目的,一是为了电气设备的正常工作,

例如工作性接地;二是为了人身和设备安全,如保护性接地和接零。虽然就接地的性质来说,还有重复接地,防雷接地和静电屏蔽接地等,但其作用都不外是上述两种。 什么是保护接地? 保护接地就是把电气设备的外壳、框架等用接地装置与大地可靠地连接,它适用于电源中性点不接地的低压系统中。如果电气设备的绝缘损坏使金属导体碰壳,由于接地装置的接地电阻很小,则外壳对地电压大大降低。当人体与外壳接触时,则外壳与大地之间形成两条并联支路,电气设备:的接地电阻愈小,则通过人体的电流也愈小,所以可以防止触电。 什么是保护接零?

电气安全管理及事故防范措施

编号:SM-ZD-55938 电气安全管理及事故防范 措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

电气安全管理及事故防范措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。