一、大体积混凝土测温系统介绍

安海医院文博科技大楼工程大体积混凝土水化热温度监测,拟采用的是业内成熟的、技术先进的大体积混凝土测温系统,该系统已经过多代升级,并通过了计量认证,曾先后应用于多个工程。

我公司设备及技术具有以下优势:a具有布线量极低、安装工作量少、快捷方便、无须委托方为我方准备测试房,监测人员只需在办公室内即可随时通过电脑屏幕,一览各检测点温度变化情况;b指定专人负责监测工作,能24小时不间断现场监测,有紧急情况时,可即时通知甲方、监理和施工等相关方;c数据采集速度快(全点扫描时间少于1分钟)、准确度高,d设备安全可靠,现场无须委托方为我方准备交流电源,我方将自行准备干电池,可有效防止漏电、触电事故的发生。

图1:大体积混凝土测温【无线】系统示意图

图中将数据适配器放在现场,和办公室的计算机之间用无线方式进行通讯,现场所有的数据采集器都通过数据总线进行连接以进行数据通讯和供电,这样组成一个实时在线的测控系统。

二、平面布点方案

根据建设单位提供的设计图纸和测温要求,我公司拟对安海医院文博科技大楼中心工程大体积混凝土布置13根测杆,每根测杆设置5个混凝土内

部温度测点,共计65个混凝土内部温度测点,同时在现场布置若干个环境温度测点,具体测杆的传感器立面位置布置和平面位置见“H 厚混凝土传感器立面布置示意图”和“安海医院文博科技大楼大体积混凝土水化热温度监测点位布置图”,如现场情况有变化,可根据现场实际需要适当增加混凝土温度采集点数。

H 厚混凝土传感器立面布置图

50m m

50m m

H /2

H /2

大体积混凝土体

H

数据采集器

安海医院文博科技大楼大体积混凝土水化热温度监测点位布置图

三、时间安排

①传感器制作、仪表校准等准备工作时间:7天。

②在混凝土浇筑前2天开始布置测点并进行仪表调试。

四、固定传感器

1.将测温传感器的金属壳固定在竖向(混凝土的厚度方向)支撑钢筋骨架上,位置要求准确。在浇铸混凝土前需将带传感器的支撑钢筋骨架插入到位,并使用绑筋固定;

2.数据采集器防护:现场数据采集器安放位置应该高出混凝土上表面0.5~1m以上。数据采集器已经进行了防水处理,但使用中要注意防水溅、防雨淋。

3. 传感器已经使用了金属外壳保护,传感线是耐高温防水线,传感线的末端焊接有金属插头,将各个传感器按照序号扣接到相应的采集器上。

4.使用一根规定型号的数据总线,将各个采集器串联起来(或并联或混联起来),并连接到数据适配器的数据总线端口。

五、温度监测步骤和建议控制目标

1.从混凝土开始浇筑完成时起,同步进行混凝土温度测试,每天24小时不间断监测,混凝土温度采集频率每昼夜不少于4次,并定期向委托方提供逐时温度监测数据报表,作为委托方实施控温措施的依据。

2.在混凝土升、降温过程中,建议控制混凝土内表温差Δt≤25℃。当监测数据显示混凝土内表温差接近25℃并有继续上升的趋势时,及时向委托方提出警报,并向委托方提供适当的温控建议。

3.水化热温度监测时间预计将持续1-3周左右,温度监测工作需持续至混凝土内部温度稳定缓慢下降且在自然状态下混凝土内表温差Δt≤25℃为止。

六、委托方需配合和准备的工作

1.最迟在混凝土浇捣前7天, 委托方应与我方签订正式合同,便于我方及时进行监测准备工作。

2.我方埋设工作结束后,委托方应提请施工现场有关人员注意保护,避免毁坏温度测杆与测试电缆(因有些损坏是不可逆转的)。

3.委托方应责成专人或施工方专人负责落实现场混凝土保温保湿养护工作。现场管理人员应坚守岗位,认真操作,加强责任心,并与我方保持密切联系。当混凝土中心与表面温度差值超过20℃并持续上升时,我方会及时向现场管理人员报警;当接近或超过25℃时,我方根据现场混凝土温差情况及时交待施工方采取增减覆盖材料措施或采取其他有效技术措施。

4.基础混凝土浇捣及养护期间可能遇上大雨天气,委托方应妥善考虑整个基础及四周的防雨和排水措施,避免监测对象被水淹没。

七、监测费用

表1大体积混凝土水化热温度监测的基准费用

综合考虑本工程地下室底部大体积混凝土监测费按优惠价格43000元计取。

附录1:

基础底板混凝土温度控制措施建议

温度监测可以准确直观地提供大体积混凝土在各个时刻、各个点位的具体温度数值,但要预防混凝土产生温度裂缝,关键在于认真做好温度控制措施,目的是尽可能减小混凝土内表温差,同时减缓混凝土降温速率。

在大体积混凝土浇捣养护期,温度控制措施一般可分为两类:一是在混凝土外部加强保温以减少热量散发,从而提高面层混凝土的温度;二是在混凝土内部预埋冷却水管然后通水降温,从而降低内部混凝土的温升。这两类措施均可有效降低混凝土内表温差。建议本工程采取综合采取两类措施“内降外保”共同控制。

一、外部保温保湿措施

建议在承台混凝土表面覆盖多层保温材料,做好外部保温工作。保温材料可按下列用量准备:

塑料薄膜: 2 层

保温麻袋: 3~4 层(井坑周边)

2~3 层(其余区域)

委托方必须派专人负责落实现场混凝土的保温保湿养护工作,并实行24小时工作制。保温材料的覆盖应尽可能早,必须在混凝土表面抹平搓实后且充分湿润时加以覆盖。保温材料的增减和揭除应根据现场温度监测的具体情况协商定夺。

在对混凝土保温的同时,还应注意保湿,定期检查混凝土表面的干燥情况,及时浇水保持混凝土表面处于湿润状态,避免发白干裂。

二、内部降温措施

冷却水管可采用DN40钢管,可在承台厚度中心平面布置水平间距为500mm~1000mm的冷却水管,并依据垂直间距500mm~1000mm布置多层冷却管。每路水管总长度宜控制在200~250米,每路水管各配一台水泵(可选择立式离心泵或潜水泵)。要求水流方向可转换,水流方向切换原理图见图2示意。

正向循环:开启阀1和阀2 ;同时关闭阀3和阀4

逆向循环:开启阀3和阀4 ;同时关闭阀1和阀2

图2 水流方向切换原理图

混凝土覆盖冷却水管后,即可开始进行通水降温,循环后的热水可直接回流到水池,以调节水池内水温,也可引到承台表面作养护水。

根据实际温度监测情况,各路管网每隔一段时间切换一次循环水流的方向,尽可能使混凝土的温度均匀。

监控水池温度,控制冷却水温与混凝土的温差一般不超过20℃。

三、注意事项

1、埋设管路时,各接口处必须密封严密,防止管路漏水或被水泥浆渗入堵塞。

2、水管埋设时应固定牢靠,防止浇筑混凝土时位置移动导致损坏。

3、在保温养护期可能遇上台风暴雨天气,基坑四周应有可靠的排水措施,防止承台混凝土被雨水浸泡而导致保温失效。

(新)混凝土热工计算

混凝土热工计算: 依据《建筑施工手册》(第四版)、《大体积混凝土施工规范》(GB_50496-2009)进行取值计算。 砼强度为:C40 砼抗渗等级为:P6 砼供应商提供砼配合比为: 水:水泥:粉煤灰:外加剂:矿粉:卵石:中砂 155: 205 : 110 : 10.63 : 110 : 1141 : 727 一、温度控制计算 1、最大绝热温升计算 T MAX= W·Q/c·ρ=(m c+K1FA+K2SL+UEA)Q/Cρ 式中: T MAX——混凝土的最大绝热温升; W——每m3混凝土的凝胶材料用量; m c——每m3混凝土的水泥用量,取205Kg/m3; FA——每m3混凝土的粉煤灰用量,取110Kg/m3; SL——每m3混凝土的矿粉用量,取110Kg/m3; UEA——每m3混凝土的膨胀剂用量,取10.63Kg/m3; K1——粉煤灰折减系数,取0.3; K2——矿粉折减系数,取0.5; Q——每千克水泥28d 水化热,取375KJ/Kg; C——混凝土比热,取0.97[KJ/(Kg·K)]; ρ——混凝土密度,取2400(Kg/m3);

T MAX=(205+0.3×110+0.5×110+10.63)×375/0.97×2400 T MAX=303.63×375/0.97×2400=48.91(℃) 2、各期龄时绝热温升计算 Th(t)=W·Q/c·ρ(1-e-mt)= T MAX(1-e-mt); Th——混凝土的t期龄时绝热温升(℃); е——为常数,取2.718; t——混凝土的龄期(d); m——系数、随浇筑温度改变。根据商砼厂家提供浇注温度 为20℃,m值取0.362 Th(t)=48.91(1-e-mt) 计算结果如下表: 3、砼内部中心温度计算 T1(t)=T j+Thξ(t) 式中: T1(t)——t 龄期混凝土中心计算温度,是该计算期龄混凝土 温度最高值; T j——混凝土浇筑温度,根据商砼厂家提供浇注温度为20℃; ξ(t)——t 龄期降温系数,取值如下表

大体积混凝土水化热计算

10.3 球磨机混凝土水化热温度计算 1、最大绝热温升 (1)Th=(mc+K·F)Q/c·ρ (2) Th=mc·Q/c·ρ(1-eˉ-mt) 式中 Th----混凝土最大绝热温升(℃) mc---混凝土中水泥用量(kg/m3) F----混凝土活性掺合料用量(kg/m3) K----掺合料折减系数.取0.25~0.30 Q----水泥28d水化热(kJ/kg)见下表 ρ—混凝土密度,取2400(kg/m3) e----为常数,取2.718 t-----混凝土的龄期(d) m----系数,随浇筑温度改变,见下表 T1(t)=Tj+ Th·ε(t) 式中 T1(t)----t龄期混凝土中心温度(℃) Tj--------混凝土浇筑温度(℃) ε(t)----t龄期降温系数,见下表

3、球磨机基础底板第一步混凝土浇筑厚度为1.6m,温度计算如下。 已知混凝土内部达到最高温度一般发生在浇筑后3-5天。所以取三天降温系数0.49计算Tmax。 混凝土的最终绝热温升计算: Tn=mc*Q/(c*p) (1) 不同龄期混凝土的绝热温升可按下式计算: Tt=Tn(1-e-mt) (2) 式中:Tt:t龄期时混凝土的绝热温升(℃); Tn:混凝土最终绝热温升(℃); M:随水泥品种及浇筑温度而异,取m=0.362; T:龄期; mf:掺和料用量; Q:单位水泥水化热,Q=375kj/kg; mc:单位水泥用量;(430kg/m3) c:混凝土的比热,c=0.97kj/(kg*k); p:混凝土的密度,p=2400kg/m3;得混凝土最终绝热温升: 代入(1)得;Tn=mc*Q/(c*p)=430*375/(0.9*2400)=69.3℃ 代入(2)得: T3=69.3*0.662=45.88℃; T4=69.3*0.765=53.01℃; T5=69.3*0.836=57.93℃; T7=69.3*0.92=63.76℃; 4、球磨机底板混凝土内部最高温度计算: Tmax=Tj+Tt*δ=20+63.76*0.44=48.05℃ Tmax:混凝土内部最高温度(℃); Tj:混凝土浇筑温度,根据天气条件下底板混凝土施工实测平均结果,假定为20℃; Tt:t龄期时的绝热温升;

大体积混凝土温度应力计算

大体积混凝土温度应力计算 1. 大体积混凝土温度计算 1)最大绝热温升值(二式取其一) ρ**)*(c Q F K m T c h +=(3-1) )1(**)mt c t h e c Q m T --=ρ ((3-2) 式中: T h ——混凝土最大绝热温升(℃); M c ——混凝土中水泥用量(kg/m 3); F ——混凝土中活性掺合料用量(kg/m 3); C ——混凝土比热,取0.97kJ/(kg ·K ); ρ——混凝土密度,取2400(kg/m 3); e ——为常数,取2.718; T ——混凝土龄期(d ); m ——系数,随浇筑温度而改变,查表3-2 表3-1 不同品种、强度等级水泥的水化热

表3-2 系数m 根据公式(3-2),配合比取硅酸盐水泥360kg 计算: T h (3)=33.21 T h (7)=51.02 T h (28)=57.99 2)混凝土中心计算温度 ) ()()(t t h j t 1*ξT T T +=(3-3) 式中: T j ——混凝土浇筑温度(℃); T 1(t )——t 龄期混凝土中心计算温度(℃); ξ(t )——t 龄期降温系数,查表3-3同时要考虑混凝土的养护、模板、外加剂、掺合料的影响; 表3-3 降温系数ξ

根据公式(3-3),T j 取25℃,ξ(t )取浇筑层厚1.5m 龄期3天6天27天计算, T 1(3)=41.32 T 1(7)=48.47 T 1(28)=27.90 3)混凝土表层(表面下50~100mm 处)温度 (1)保温材料厚度 ) () (2max q 2x b --h 5.0T T T T K λλδ=(3-4) 式中: δ——保温材料厚度(m ); λx ——所选保温材料导热系数[W/(m ·K)]; T 2——混凝土表面温度(℃); T q ——施工期大气平均温度(℃);

大体积混凝土温度计算

10-7-2-1 大体积混凝土温度计算公式 1.最大绝热温升(二式取其一) (1)T h=(m c+k·F)Q/c·ρ (2)T h=m c·Q/c·ρ(1-e-mt)(10-43) 式中T h——混凝土最大绝热温升(℃); m c——混凝土中水泥(包括膨胀剂)用量(kg/m3); F——混凝土活性掺合料用量(kg/m3); K——掺合料折减系数。粉煤灰取~; Q——水泥28d水化热(kJ/kg)查表10-81; 不同品种、强度等级水泥的水化热表10-81 水泥品种水泥强度等级 水化热Q(kJ/kg) 3d 7d 28d 硅酸盐水泥314 354 375 250 271 334 矿渣水泥180 256 334 c——混凝土比热、取[kJ/(kg·K)]; ρ——混凝土密度、取2400(kg/m3); e——为常数,取; t——混凝土的龄期(d); m——系数、随浇筑温度改变。查表10-82。 系数m 表10-82 浇筑温度(℃) 5 10 15 20 25 30 m(l/d) 2.混凝土中心计算温度 T1(t)=T j+T h·ξ(t) 式中T1 (t) ——t龄期混凝土中心计算温度(℃); T j——混凝土浇筑温度(℃); ξ (t) ——t龄期降温系数、查表10-83。 降温系数ξ表10-83 浇筑层厚度(m) 龄期t(d) 3 6 9 12 15 18 21 2 4 27 30

3.混凝土表层(表面下50~100mm处)温度 1)保温材料厚度(或蓄水养护深度) δ=·λx(T2-T q)K b/λ(T max-T2)(10-45)式中δ——保温材料厚度(m); λx——所选保温材料导热系数[W/(m·K)]查表10-84; 几种保温材料导热系数表10-84 材料名称密度(kg/m3) 导热系数λ [W/(m·K)] 材料名称密度(kg/m3) 导热系数λ [W/(m·K)] 建筑钢材7800 58 矿棉、岩棉110~200 ~ 钢筋混凝土2400 沥青矿棉毡100~160 ~ 水泡沫塑料20~50 ~ 木模板500~700 膨胀珍珠岩40~300 ~ 木屑油毡 草袋150 膨胀聚苯板15~25 沥青蛭石板350~400 ~ 空气 膨胀蛭石80~200 ~ 泡沫混凝土 T2——混凝土表面温度(℃); T q——施工期大气平均温度(℃); λ——混凝土导热系数,取(m·K); T max——计算得混凝土最高温度(℃); 计算时可取T2-T q=15~20℃ T max=T2=20~25℃ K b——传热系数修正值,取~,查表10-85。 传热系数修正值表10-85 保温层种类K1K2 1 纯粹由容易透风的材料组成(如:草袋、稻草板、锯末、砂子) 2 由易透风材料组成,但在混凝土面层上再铺一层不透风材料 3 在易透风保温材料上铺一层不易透风材料 4 在易透风保温材料上下各铺一层不易透风材料 5 纯粹由不易透风材料组成(如:油布、帆布、棉麻毡、胶合板)

大体积混凝土水化热计算和混凝土抗裂验算(泰康人寿)

大体积混凝土水化热计算和混凝土抗裂验算 工程名称:泰康人寿工程 施工单位:中建一局集团建设发展有限公司 砼供应单位:北京铁建永泰新型建材有限公司 混凝土水化热计算 1 热工计算 1.1混凝土入模温度控制计算 (1)混凝土拌合温度宜按下列公式计算: T0=[0.92(m ce T ce+m s T s+m sa T sa+m g T g)+4.2T w(m w-ωsa m sa-ωg m g)+C w(ωsa m sa T sa+ωg m g T g)-C i(ωsa m sa+ωg m g)] ÷[4.2m w+0.92(m ce+m sa+m s+m g)]…………(1.1)式中T0 —混凝土拌合物温度(℃); m w---水用量(Kg); m ce---水泥用量(Kg); m s---掺合料用量(Kg); m sa---砂子用量(Kg); m g---石子用量(Kg); T w---水的温度(℃); T ce---水泥的温度(℃); T s---掺合料的温度(℃); T sa---砂子的温度(℃); T g---石子的温度(℃); ωsa---砂子的含水率(%); ωg---石子的含水率(%); C w---水的比热容(Kj/Kg.K); C i---冰的溶解热(Kj/Kg); 当骨料温度大于0℃时, C w=4.2, C i =0; 当骨料温度小于或等于0℃时,C w=2.1, C i=335。

(2)C40P6混凝土配比如下: 根据我搅拌站的设备及生产、材料情况,取T w =16℃,T ce=40℃,T s=35℃,ωsa=5.0%,ωg=0%, T sa=10℃,T g=10℃,C1=4.2,C i =0 则T0=[0.92(280×40+175×35+723×10+1041×10)+4.2×16(165- 5.0%×723-0%×1041)+4.2(5.0%×723×10+0%×1041×0)-0 (ωsa m sa+ωg m g)]÷[4.2×165+0.92(280+175+723+1041)]=[0.92*(11200+6125+7230+10410)+67.2*(165-36.2-0)+4.2*(361.5+0)-0]/[693+ 0.92*2219] =[0.92*34965+67.2*128.8+4.2*361.5]/2734 =[32167.8+8655.4+1518.3]/2730=42341.5/2734=15.5℃ (3)混凝土拌合物出机温度宜按下列公式计算: T1=T0-0.16(T0-T i) 式中T1—混凝土拌合物出机温度(℃); T i—搅拌机棚内温度(℃)。 取T i =16℃,代入式1.2得 T1=15.5-0.16(15.5-16) =15.4℃ (4)混凝土拌合物经运输到浇筑时温度宜按下列公式计算: T2=T1-(αt1+0.032n)(T1-T a)(1.3) 式中T2—混凝土拌合物运输到浇筑时的温度(℃); t1—混凝土拌合物自运输到浇筑时的时间(h); n—混凝土拌合物运转次数; T a—混凝土拌合物运输时环境温度(℃); α—温度损失系数(h-1) 当用混凝土搅拌车输送时,α=0.25; 取t1=0.3h,n=1,α=0.25 ,T a =15℃,代入式1.3得: T2=15.4-(0.25×0.3+0.032×1)×(15.4-15) =15.4-0.107*(-0.4)≈15.4℃

大体积混凝土水化热温度检测方案

大体积混凝土水化热温度检测方案

大体积混凝土水化热温度 检 测 方 案 方案编制人: 方案批准人: XX工程质量检测有限责任公司 20 年月日

目录 封面 (1) 一、测温描述 (3) 二、工程概况 (4) 三、依据标准规范及温控指标 (5) 四、测温仪器及设备 (5) 五、测温点的布置 (5) 六、温度测试元件的安装及保护 (7) 七、测温时间 (7) 八、温控措施与建议 (8) 九、监测程序 (9) 十、安全、文明措施 (9) 十一、质量保证体系及服务承诺 (10) 十二、委托单位的配合工作 (11) 十三、测温点布置图………………………………………附图页

XX名都工程2#、3#楼筏板基础 大体积混凝土水化热温度和温差 监测方案 一、测温描述 因大体积混凝土的截面尺寸较大,由荷载引起裂缝的可能性较小,但由于温度产生的变形对大体积混凝土却极为不利。 在混凝土硬化初期,水泥水化释放出较多热量,而混凝土与周围环境的热交换较慢,故混凝土内部的热量不断增加,使其内部温度不断升高,混凝土的体积膨胀变大。随着混凝土水化速度减慢,释放的热量也越来越少,积聚在混凝土中的热量由于热交换的进行慢慢减少,混凝土的温度降低,混凝土产生收缩。当此收缩受到约束时,混凝土内部产生拉应力(此应力简称为温度应力),此时混凝土的强度较低,如不足抵抗拉应力时,混凝土内部就产生了裂缝。 此外,混凝土的导热系数较小。混凝土内部热量不易散失,而表面热量易与周边环境进行热交换而减少,从而温度降低,就形成了混凝土里表温差。如温差较大,则混凝土表里收缩不一致,也使混凝土开裂。 因此,在大体积混凝土中,必须考虑温度应力和温差引起的不均匀收缩应力(简称温差应力)的影响。而温度应力和温差应力大小,又涉及到结构的平面尺寸,结构厚度,约束条件,周边环境情况,含筋率,混凝土各种组成材料的特性和物理力学性能,施工工艺等许多因素影响。故为了保证大体积混凝土施工质量,

混凝土温度计算

混凝土温度计算 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

1、混凝土温度控制计算 混凝土最大绝热温度 Th =mc ·Q/c ·ρ(1-e -mt ) 式中 Th ——混凝土最大绝热温升(℃); mc ——混凝土中水泥(包括膨胀剂)用量(kg/m3),300kg ; Q ——水泥28d 水化热(kJ/kg ),查建筑施工手册得375 kJ/kg ; c ——混凝土比热、取[kJ/(kg ·K )]; ρ——混凝土密度、取2400(kg/m3); e ——为常数,取; t ——混凝土的龄期(d ),3天; m ——系数、随浇筑温度改变,选择浇筑温度20℃,m 值为。 混凝土中心计算温度 T1(t )=Tj +Th ·ξ(t ) 式中 T1(t )——t 龄期混凝土中心计算温度(℃); Tj ——混凝土浇筑温度(℃),20℃; ξ(t )——t 龄期降温系数、查表建筑施工手册表得 降温系数ξ 混凝土表层(表面以下50 ~100mm 处)温度计算 T2(t )=Tq +4·h'(H -h')[T1(t )-Tq]/H 2

式中 T2 (t) ——混凝土表面温度(℃); Tq——施工期大气平均温度(℃),5℃; h'——混凝土虚厚度(m); h'=k·λ/β =2/3×/ ≈ k——折减系数,取2/3; λ——混凝土导热系数,取[W/(m·K)]; β——混凝土表面模板及保温层等的传热系数[W/(m2·K)];β=1/[Σδi/λi+1/βq] =1/(+1/23) = δi——保温材料厚度(m),0.04m; λi——保温材料导热系数[W/(m·K)],土工布(黑心棉)选择;βq——空气层的传热系数,取23[W/(m2·K)] H——混凝土计算厚度(m); H=h+2h' =3+2× = h——混凝土实际厚度(m)。 T1 (t) ——混凝土中心温度(℃)。 T1 (t)-T2 (t) =-=≤25℃ 混凝土平均温度 Tm(t)=[T1(t)+T2(t)]/2 结论:混凝土中心T1 (t)=64.18℃与其表面温度T2 (t) =46.8℃之差为17.38℃,小于 25℃;

大体积混凝土水化热计算

球磨机混凝土水化热温度计算 1、最大绝热温升 (1)Th=(mc+K·F)Q/c·ρ (2) Th=mc·Q/c·ρ(1-eˉ-mt) 式中 Th----混凝土最大绝热温升(℃) mc---混凝土中水泥用量(kg/m3) F----混凝土活性掺合料用量(kg/m3) K----掺合料折减系数.取~ Q----水泥28d水化热(kJ/kg)见下表 C---混凝土比热,取(kJ/kg·K) ρ—混凝土密度,取2400(kg/m3) e----为常数,取 t-----混凝土的龄期(d) m----系数,随浇筑温度改变,见下表 2、混凝土中心温度计算 T1(t)=Tj+ Th·ε(t) 式中 T1(t)----t龄期混凝土中心温度(℃) Tj--------混凝土浇筑温度(℃) ε(t)----t龄期降温系数,见下表

3、球磨机基础底板第一步混凝土浇筑厚度为,温度计算如下。 已知混凝土内部达到最高温度一般发生在浇筑后3-5天。所以取三天降温系数计算Tmax。 混凝土的最终绝热温升计算: Tn=mc*Q/(c*p) (1) 不同龄期混凝土的绝热温升可按下式计算: Tt=Tn(1-e-mt) (2) 式中:Tt:t龄期时混凝土的绝热温升(℃); Tn:混凝土最终绝热温升(℃); M:随水泥品种及浇筑温度而异,取m=; T:龄期; mf:掺和料用量; Q:单位水泥水化热,Q=375kj/kg; mc:单位水泥用量;(430kg/m3) c:混凝土的比热,c=(kg*k); p:混凝土的密度,p=2400kg/m3;得混凝土最终绝热温升: 代入(1)得;Tn=mc*Q/(c*p)=430*375/(*2400)=℃ 代入(2)得: T3=*=℃; T4=*=℃; T5=*=℃; T7=*=℃; 4、球磨机底板混凝土内部最高温度计算: Tmax=Tj+Tt*δ=20+*=℃ Tmax:混凝土内部最高温度(℃); Tj:混凝土浇筑温度,根据天气条件下底板混凝土施工实测平均结果,假定为20℃; Tt:t龄期时的绝热温升;

大体积混凝土温度计算.doc

10-7-2-1大体积混凝土温度计算公式 1.最大绝热温升(二式取其一) (1)T h=( m c+ k· F) Q/c·ρ (2)T h=m c·Q/c·ρ(1-e-mt)(10-43) 式中T h——混凝土最大绝热温升(℃); m c——混凝土中水泥(包括膨胀剂)用量(kg/m 3); F——混凝土活性掺合料用量(kg/m3); K ——掺合料折减系数。粉煤灰取~; Q——水泥 28d 水化热( kJ/kg)查表 10-81; 不同品种、强度等级水泥的水化热表 10-81 水泥品种 水化热 Q( kJ/kg ) 水泥强度等级 7d 28d 3d 硅酸盐水泥 314 354 375 250 271 334 矿渣水泥180 256 334 c——混凝土比热、取[ kJ/( kg·K )]; ρ——混凝土密度、取2400(kg/m3); e——为常数,取; t——混凝土的龄期( d); m——系数、随浇筑温度改变。查表10-82。 系数 m表10-82 浇筑温度(℃) 5 10 15 20 25 30 m(l/d ) 2.混凝土中心计算温度 T1(t)=T j+T h·ξ(t) 式中T1(t)—— t 龄期混凝土中心计算温度(℃); T j——混凝土浇筑温度(℃); ξ( t)——t龄期降温系数、查表10-83。 降温系数ξ表 10-83 浇筑层厚度龄期 t( d) ( m)3691215 1821242730

3.混凝土表层(表面下50~100mm 处)温度 1)保温材料厚度(或蓄水养护深度) δ=·λx(T2-T q)K b/λ(T max-T2)(10-45)式中δ——保温材料厚度( m); λx——所选保温材料导热系数 [W/ (m· K )]查表 10-84; 几种保温材料导热系数表 10-84 材料名称密度( kg/m 3) 导热系数λ 材料名称密度( kg/m3) 导热系数λ[ W/( m·K )][ W/( m·K)] 建筑钢材7800 58 矿棉、岩棉110~200 ~ 钢筋混凝土2400 沥青矿棉毡100~160 ~ 水泡沫塑料20~50 ~ 木模板500~700 膨胀珍珠岩40~300 ~ 木屑油毡 草袋150 膨胀聚苯板15~25 沥青蛭石板350~400 ~ 空气 膨胀蛭石80~200 ~ 泡沫混凝土 T2——混凝土表面温度(℃); T q——施工期大气平均温度(℃); λ——混凝土导热系数,取(m· K ); T max——计算得混凝土最高温度(℃); 计算时可取 T2-T q=15~20℃ T max=T2=20~25℃ K b——传热系数修正值,取~,查表 10-85。 传热系数修正值表 10-85 保温层种类K 1 K2 1纯粹由容易透风的材料组成(如:草袋、稻草板、锯末、砂子) 2由易透风材料组成,但在混凝土面层上再铺一层不透风材料 3在易透风保温材料上铺一层不易透风材料 4在易透风保温材料上下各铺一层不易透风材料 5纯粹由不易透风材料组成(如:油布、帆布、棉麻毡、胶合板)

大体积混凝土水化热计算公式

九、基础混凝土浇筑专项施工方案 江苏广兴建设集团有限公司 基础混凝土浇筑专项施工方案 工程名称:镇江新区平昌新城配套公建工程 编制: 审核: 批准:

江苏广兴建设集团有限公司 镇江新区平昌新城配套公建工程项目部 2012年3月14日 基础混凝土浇筑专项施工方案 第一节、工程概况 一、工程概况 【本方案针对重要施工技术措施节点的分部分项工程的特点及要求进行编写】镇江新区平昌新城配套公建工程;工程建设地点:镇江新区平昌新城平昌路;属于框剪结构;地上12层;地下1层;建筑高度:44.65m;标准层层高:3.6m ;总建筑面积:25000平方米;总工期:450天。 本工程由镇江瑞城房地产开发有限公司投资建设,常州市规划设计院设计,镇江市勘察设计院地质勘察,镇江兴华工程建设监理有限责任公司监理,江苏广兴集团有限公司组织施工;由胡金祥担任项目经理,周道良担任技术负责人。 本工程地下室基础为带人防核6防6、二级防水等级要求的人防地下室,地下室主体结构混凝土强度等级:基础底板为C35,地下室顶板、梁为C30,地下室墙、柱均为C40,地下车道底板混凝土为C35,侧壁为C40。地下室底板、外墙、地下车道底板及侧板、单层车库顶板、覆土顶板及水池围护结构均需采用P6抗渗混凝土,地下室底板、外墙、顶板采用补偿收缩混凝土,后浇带采用膨胀混凝土,地下室混凝土在混凝土中掺入抗裂纤维。本工程地下室底板厚度600mm/800mm (主楼位置),地下室板墙厚度分别为200mm/250mm/300mm/450mm(详见地下

结施13墙定位及配筋图),板墙浇筑高度3.8m/4.4m(详见顶板施工图)。 【本工程地下室基础混凝土标号众多,抗渗、膨胀、纤维等外加剂的参数以及使用位置,不同型号混凝土浇筑节点处的处理要严格参照图纸结构总说明中4.1.3要求进行施工】 二、施工要求 1、确保混凝土施工在浇筑时期内安全、质量、进度都达到优质工程标准。 2、本工程混凝土浇筑施工质量技术措施控制重点:(1)、大体积混凝土水化热的处理;(2)、地下室后浇带防水措施。 第二节、编制依据 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2003 《地下工程防水做法》苏J02-2003 及江苏广兴集团有限公司以往类似工程的施工方案和本工程相关施工设计图纸等。 第三节、施工计划 材料与设备计划 本工程基础混凝土按后浇带划分三个区域:(1)以3#楼为主,2-F轴以北后浇带划分;(2)以2#楼为主,2-A轴以北后浇带划分;(3)以1#楼为主,2-A轴以南后浇带划分。 1、混凝土浇筑以商品混凝土泵送浇捣,投入4台振动棒,2台平板振动器,1台混凝土收光机,水泵4台,自吸泵2台等其他小型工具。机修人员必须在机械使用前对所有机械进行检查养护,在浇筑混凝土过程中,安排人员进行定时检修。 2、养护混凝土使用的塑料薄膜以及覆盖用的草袋,水管等养护材料。 3、对预拌混凝土的要求 与预拌混凝土搅拌站签订供应合同,对原材、外加剂、混凝土坍落度、初凝时间、混凝土罐车在路上运输等作出严格要求。 A、对预拌混凝土坍落度的要求 混凝土搅拌站根据气温条件、运输时间、运输道路的距离、混凝土原材料(水泥品种、外加剂品种等)变化、混凝土坍落度损失等情况来适当地调整原配合比,确保混凝土浇筑时的坍落度能够满足施工生产需要,确保混凝土供应质量。 当气候变化时,要求混凝土预拌站提供不同温度下、单位时间内坍落度损失值,以便现场能够掌握混凝土罐车在现场的停置时间。并且可以根据混凝土浇筑情况随时调整混凝土罐车的频率。浇筑混凝土时,搅拌站派一名调度现场调配车辆。同时鉴于现场处的特殊地理位置,项目安排人员协调现场内外的交通问题。 对到场的混凝土实行每车必测坍落度,实验员负责对当天施工的混凝土坍落度实行抽测,混凝土工长组织人员对每车坍落度进行测试,负责检查每车的坍落度是否符合预定预拌混凝土坍落度的要求,并做好坍落度测试记录。如遇不符合要求的,退回搅拌站,严禁使用。 B、对预拌混凝土的添加剂的要求

大体积砼温度计算

5.1.4热工计算如下: 1)混凝土绝热温升 T h(t)=[m c×Q/(c×p)](1-e-mt) 其中t为龄期 m c――混凝土中水泥 (含膨胀剂) 用量(kg/ m3); Q――水泥28天水化热; 不同品种、强度等级水泥的水化热表 c――混凝土比热,一般为—,计算时一般取(kJ/ p――混凝土密度,一般取2400(Kg/m3) e――常数,为 t――混凝土的龄期(天); m――系数,随浇筑温度改变,查表可得。 系数 m 本工程C35S8混凝土拟采用配合比(经验配合比,根据实际配

合比在制定实施方案时重新计算): 经计算得出不同龄期下的混凝土绝热升温T h,见下表: 2)t龄期混凝土中心计算温度 混凝土中心计算温度按下式计算: T1(t)= T j+ T h(t)×ξ(t) T1(t)―― t龄期混凝土中心计算温度 T h(t)―― t龄期混凝土绝热升温温 T j――混凝土浇筑温度,取值根据浇筑时的大气温度确定,根据预计浇筑时的气候条件,取T j=30℃ ξ(t)―― t 龄期降温系数 ξ(t)取值表

本工程ST1、ST2及裙楼底板厚度分别为4m、3.5m、1.5m,分别经计算T1(t)取值见下表: T1(t)取值表 3)保温材料计算厚度 保温材料计算厚度按下式计算: δ=×λx(T2-T q)×K b/λ(T max-T2) h――筏板厚度 λx ――所选保温材料的导热系数[W/()] T2――混凝土表面温度 T q――施工期大气平均温度,取30℃ λ――混凝土导热系数,取[W/()] T max――计算得混凝土最高温度 计算时取:T2-T q = 15--20oC,

大体积混凝土温度计算

10-7-2-1大体积混凝土温度计算公式 1 .最大绝热温升(二式取其 一) (1) T h =( m c + k ? F ) Q/c - p (2) T h = m c ? Q/C -9( 1-e -mt ) (10-43) 式中T h ――混凝土最大绝热温升(C ); m ――混凝土中水泥(包括膨胀剂)用量(kg/m 3 ); F ――混凝土活性掺合料用量(kg/m3); K ——掺合料折减系数。粉煤灰取 Q ――水泥28d 水化热(kJ/kg )查表10-81 ; 水泥品种 不同品种、强度等级水泥的水化热 表10-81 水化热Q (kJ/kg ) 水泥强度等级 c -混凝土比热、取[kJ/ (kg ? K ); p -混凝土密度、取2400 (kg/m 3 ); e -为常数,取; t -混凝土的龄期(d ); m — 系数、随浇筑温度改变。查表 10-82。 系数m 表10-82 浇筑温度 (C ) 5 10 15 20 25 30 m (l/d ) 硅酸盐水泥 矿渣水泥 2.混凝土中心计算温度 3d 314 250 180 7d 354 271 256 28d 375 334 334 T 1 (t) =T +T h ? 式中T 1(t ) ――t 龄期混凝土中心计算温度(C ); T j ――混凝土浇筑温度「C ) ; E (t ) ――t 龄期降温系数、查表10-83。 降温系数E 表10-83 浇筑层厚度 龄期t (d ) (m 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

5 S= ?入 x (T 2 -T q ) K b / X( T m ax — T 2) 所选保温材料导热系数[W/ (m- K )]查表10-84 ; 几种保温材料导热系数 表10-84 混凝土导热系数,取(m- K ); 计算时可取T 2-T q = 15~20C T ma 尸 T 2 = 20~25C K.――传热系数修正值,取查表10-85。 传热系数修正值表10-85 保温层种类 纯粹由容易透风的材料组成(如:草袋、稻草板、锯末、砂子) 由易透风材料组成,但在混凝土面层上再铺一层不透风材料 在易透风保温材料上铺一层不易透风材料 在易透风保温材料上下各铺一层不易透风材料 纯粹由不易透风材料组成(如:油布、帆布、棉麻毡、胶合板) 3. 混凝土表层(表面下50~100mn 处)温度 1) 保温材料厚度(或蓄水养护深 度) T max 计算得混凝土最高温度 (C ) (10-45) 式中 S ——保温材料厚度(m ; 材料名称 密度(kg/m 3 ) 建筑钢材 钢筋混凝土 水 木模板 木屑 草袋 沥青蛭石板 膨胀蛭石 7800 2400 500-700 150 350-400 80~200 T 2 T q 导热系数入 :W/(m- K : 58 材料名称 矿棉、岩棉 沥青矿棉毡 泡沫塑料 膨胀珍珠岩 油毡 膨胀聚苯板 空气 泡沫混凝土 密度(kg/m 3 ) 110~200 100~160 20~50 40~300 15-25 混凝土表面温度「C ); 施工期大气平均温度(C ) 导热系数入 :W/( m- K 1 K 2

混凝土水化热分析

例题大体积混凝土水化热分析 2 例题. 大体积混凝土水化热分析 概要 此例题将介绍利用MIDAS/Gen做大体积混凝土水化热分析的整个过程,以及查看分析 结果的方法。 此例题的步骤如下: 1.简要 2.设定操作环境及定义材料 3.定义材料时间依存特性 4.建立实体模型 5.组的定义 6.定义边界条件 7.输入水化热分析控制数据 8.输入环境温度 9.输入对流函数 10.定义单元对流边界 11.定义固定温度 12.输入热源函数及分配热源 13.输入管冷数据 14.定义施工阶段 15.运行分析 16.查看结果

例题大体积混凝土水化热分析 1.简要 本例题介绍使用MIDAS/Gen 的水化热模块来进行大体积混凝土水化热分析的方法。例题模型为板式基础结构,对于浇筑混凝土后的1000个小时进行了水化热分析,其中管冷作用于前100个小时。(该例题数据仅供参考) 基本数据如下: 地基:17.6 x 12.8 x 2.4 m 板式基础:11.2 x 8.0 x 1.8 m 水泥种类:低热硅酸盐水泥(Type IV) 板式基础 地基 1/4模型 图1 分析模型 3

例题大体积混凝土水化热分析 4 2.设定操作环境及定义材料 在建立模型之前先设定环境及定义材料 1.主菜单选择文件>新项目 2.主菜单选择文件>保存:输入文件名并保存 3.主菜单选择工具>单位体系:长度 m,力 kN 图2 定义单位体系 4.主菜单选择模型>材料和截面特性>材料: 添加:定义新材料 材料号:1 名称:基础规范:GB(RC) 混凝土:C30 材料类型:各向同性 材料号:2 名称:地基设计类型:用户定义材料类型:各向同性 弹性模量:1e6 泊松比:0.2 线膨胀系数:1e-5 容重:18 5.主菜单选择工具>单位体系:长度 m,力 kgf,热度 kcal 6.主菜单选择模型>材料和截面特性>材料: 注:也可以通过程序右下 角 随时更改单位。

大体积混凝土温度应力计算

大体积混凝土温度应力 计算 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

大体积混凝土温度应力计算 1. 大体积混凝土温度计算 1)最大绝热温升值(二式取其一) ρ**)*(c Q F K m T c h += (3-1) )1(**)mt c t h e c Q m T --=ρ ( (3-2) 式中: T h ——混凝土最大绝热温升(℃); M c ——混凝土中水泥用量(kg/m 3); F ——混凝土中活性掺合料用量(kg/m 3); C ——混凝土比热,取(kg ·K ); ρ——混凝土密度,取2400(kg/m 3); e ——为常数,取; T ——混凝土龄期(d ); m ——系数,随浇筑温度而改变,查表3-2 T h (3)= T h (7)= T h (28)= 2)混凝土中心计算温度 ) ()()(t t h j t 1*ξT T T += (3-3) 式中: T j ——混凝土浇筑温度(℃); T 1(t )——t 龄期混凝土中心计算温度(℃);

ξ(t )——t 龄期降温系数,查表3-3同时要考虑混凝土的养护、模板、外加剂、掺合料的影响; j (t )T 1(3)= T 1(7)= T 1(28)= 3)混凝土表层(表面下50~100mm 处)温度 (1)保温材料厚度 ) () (2max q 2x b --h 5.0T T T T K λλδ= (3-4) 式中: δ——保温材料厚度(m ); λx ——所选保温材料导热系数[W/(m ·K)]; T 2——混凝土表面温度(℃); T q ——施工期大气平均温度(℃); λ——混凝土导热系数,取(m ·K); T max ——计算的混凝土最高温度(℃); 计算时可取T 2-T q =15~20℃,T max -T 2=20~25℃; K b ——传热系数修正值,取~,查表3-5。

大体积混凝土水化热计算及冷凝管布设方案

大体积混凝土水化热计算及冷凝管布设方案

附件七: 大体积混凝土水化热计算及冷凝管布设方案根据对往年同季节气温进行统计,本地区9月16日~10月15日每天高温一般不超过25℃,10月16日~11月15日每天高温一般不超过15℃。根据本工程施工进度计划,49#和54#两个机位处于9月16日~10月15日期间进行大体积混凝土承台施工,50#~53#机位处于10月16日~11月15日期间进行施工。因此,考虑混凝土水化热环境因素时,49#和54#两个机位按照25℃大气温度进行计算,50#~53#机位按照15℃大气温度进行计算。计算时,考虑海水对流,按照海水温度低于大气温度5℃进行计算。 1、单位系统 质量单位:kg;力的单位:kgf;能量单位:kcal,1kcal=4.186kcal,考虑使用海水降温,使用kcal作为能量单位更利于计算;长度单位:m;温度单位:℃;时间单位:h。 2、混凝土参数 比重:2500kg/m3;导热系数:2.02kcal/(m.h.K);对流系数:19.84kcal/(㎡.h.K);比热容:0.23kcal/(kg.K)。 根据以往施工经验,考虑自拌C45混凝土现场养护条件28天强度等级为 50Mpa,达到70%强度(31.5Ma)所需时间为25℃3天,15℃7天。考虑采用普通硅酸盐水泥,胶凝材料根据发热量全部折合成水泥掺量为450kg/m3。C45混凝土在25℃和15℃天气环境下的强度发展曲线如下图左图和右图所示。(备注:图中强度单位为kgf/㎡。)

3、温度要求 (1)混凝土表里温差不得超过25℃,表层温度取混凝土面以内5cm位置,内部温度取混凝土内部最高温度;混凝土表层温度和环境温度差不得超过20℃。降温速度不宜超过2℃/d。 使用midas软件建立模型计算模型。为更加直观的观察混凝土部的温度应力,建模时采用只建立1/2模型,但进行整体对称计算的方式。为简化计算,直接将承台模型简化成圆柱结构。建立的模型如下图所示。 使用软件进行计算,混凝土在25℃、15℃环境下内外温度发展曲线如下图所示。 25

大体积混凝土水化热及温度计算

大体积混凝土水化热及温度计算 水泥:334kg/m3; 水:190kg/m3;大气温度在30℃,水温在27℃ 粗骨料:1010 kg/m3; 细骨料:731kg/m3; 粉煤灰:78kg/m3; 缓凝型减水剂:1%。 3) 混凝土温度计算 a 搅拌温度计算和浇筑温度 混凝土拌和温度计算: T c=∑T i*W*c/∑W*c=89405.4/3426.1=26.1℃。 考虑到混凝土运输过程中受日晒等因素,入模温度比搅拌温度约高4℃。混凝土入模温度约T j =30.1℃。 b 混凝土中心最高温度 Tmax=T j+T h*ξ

T j=33.04℃(入模温度),ξ散热系数取0.70 混凝土最高绝热温升T h=W*Q/c/r=350*377/0.973/2321=50.43℃ 其中350 Kg为水泥用量;377KJ/Kg为单位水泥水化热;0.973KJ/Kg.℃为水泥比热;2321Kg/m3为混凝土密度。 则Tmax=T j+T h*ξ=33.04+50.43*0.70=70.94℃。 c 混凝土内外温差 混凝土表面温度(未考虑覆盖): T b=T q+4h’(H-h’)△T/H2。 H=h+2h’=3+2*0.07=3.14m, h’=k*λ/β=0.666*2.33/22=0.07m 式中T bmax--混凝土表面最高温度(℃); T q--大气的平均温度(℃); H-一混凝土的计算厚度; h’--混凝土的虚厚度; h--混凝土的实际厚度; ΔT--混凝土中心温度与外界气温之差的最大值; λ--混凝土的导热系数,此处可取2.33W/m·K; K--计算折减系数,根据试验资料可取0.666; β--混凝土模板及保温层的传热系数(W/m*m·K),取22 T q为大气环境温度,取30℃,△T= Tmax-T q=40.94℃ 故T b=33.73℃。 混凝土内表温度差:△T c=Tmax-T b=70.94-33.73=37.21℃>20℃ 2.温度应力计算 计算温度应力的假定: ①混凝土等级为C30,水泥用量较大311 kg/m3;

混凝土温度计算公式

混凝土温度计算公式 1.最大绝热温升(二式取其一) (1)Th=(mc+k·F)Q/c·ρ (2)Th=mc·Q/c·ρ(1-e-mt) 式中 Th——混凝土最大绝热温升(℃); mc——混凝土中水泥(包括膨胀剂)用量(kg/m3);F——混凝土活性掺合料用量(kg/m3); K——掺合料折减系数。粉煤灰取~; Q——水泥28d水化热(kJ/kg)查表; c——混凝土比热、取[kJ/(kg·K)]; ρ——混凝土密度、取2400(kg/m3); e——为常数,取; t——混凝土的龄期(d); m——系数、随浇筑温度改变。 T1(t)=Tj+Th·ξ(t) 式中 T1(t)——t龄期混凝土中心计算温度(℃);Tj——混凝土浇筑温度(℃); ξ(t)——t龄期降温系数

3.混凝土表层(表面下50~100mm处)温度1)保温材料厚度(或蓄水养护深度) δ=·λx(T2-Tq)Kb/λ(Tmax-T2) 式中δ——保温材料厚度(m); λx——所选保温材料导热系数[W/(m·K)] T2——混凝土表面温度(℃); Tq——施工期大气平均温度(℃);λ——混凝土导热系数,取(m·K);Tmax——计算得混凝土最高温度(℃); 计算时可取T2-Tq=15~20℃ Tmax=T2=20~25℃ Kb——传热系数修正值,取~

T2——混凝土表面温度(℃); Tq——施工期大气平均温度(℃); λ——混凝土导热系数,取(m?K); Tmax——计算得混凝土最高温度(℃); 计算时可取T2-Tq=15~20℃ Tmax=T2=20~25℃ Kb——传热系数修正值,取~ 传热系数修正值 保温层种类K1K2 1纯粹由容易透风的材料组成(如:草袋、稻草板、锯末、砂子)由易透风材料组成,但在混凝土面层上再铺一层不透风材料在易透风保温材料上铺一层不易透风材料在易透风保温材料上下各铺一层不易透风材料纯粹由不易透风材料组成(如:油布、帆布、棉麻毡、胶合板)注:1.K1值为一般刮风情况(风速<4m/s,结构位置>25m); 2.K2值为刮大风情况。 2)如采用蓄水养护,蓄水养护深度 hw=x?M(Tmax-T2)Kb?λw/(700Tj+?Q) 式中 hw——养护水深度(m); x——混凝土维持到指定温度的延续时间,即蓄水养护时间(h); M——混凝土结构表面系数(1/m),M=F/V; F——与大气接触的表面积(m2); V——混凝土体积(m3); Tmax-T2——一般取20~25(℃); Kb——传热系数修正值;

降低大体积砼的水化热的具体措施

一、降低大体积砼的水化热的具体措施: 1、降低混凝土的拌合物温度 混凝土各种原材料尽早贮备,水泥、粉煤灰提早入罐,砂、石保持湿润状态,使用温度较低的地下井水,降低材料的初始温度,相应降低了砼的拌合物温度。 2、降低混凝土入模温度 (1)选择较适宜的气温浇筑大体积混凝土,尽量避开炎热天气浇筑混凝土,采取夜间施工。 (2)避开交通高峰期,保证道路畅通,缩短砼的运输时间。 (3)进行合理调度,保证供需平衡,缩短砼的浇捣时间。 3、降低水泥水化热 选用水化热较低的优质华宏牌P.O42.5级水泥,掺加田东优质II级粉煤灰和SPP-HP(I)高效缓凝型泵送 剂,选用级配较好、颗粒较大的粗骨料。降低单位用水 量,减少水泥用量,达到降低水化热的目的。 4、加强施工中的温度控制 (1)预埋冷却水管系统,砼覆盖冷却水管后,即可以通水降温。 (2)在砼浇注之后,做好砼的保温保湿养护,缓缓降温,充分发挥砼徐变特性,减低温度应力,在砼

裸露表面覆盖塑料薄膜,加盖草袋等。 (3)采取长时间的养护,适当延长拆模时间,延缓降温时间和速度,充分发挥混凝土有“应力松弛效 应”。 (4)采取二次振捣法和二次抹面施工方法,加强早期养护,提高砼早期或相应龄期的抗拉强度和弹性 模量。 二、大体积砼底板温度差计算 浇注基础混凝土时,估计气温达到Tq=35℃。采用商品砼,运到施工现场浇注需要40min,各温度损失系数:装料 A1=0.032 8m3滚动式搅拌车 A2=0.0045×40=0.180 泵机输送 A3=0.0017×10=0.017 卸料 A4=0.032 浇捣2h A5=0.003×2×60=0.36 ΣA i=0.621 估计混凝土出机拌和温度Ta=31℃ 所以砼浇注温度: T j=Ta+(Tq- Ta)ΣA i=31+(35-31)×0.621=33.5℃ 混凝土最终绝热温升: T h=WQ/CP=(325×420)÷(0.96×2400)=59.2℃ 查规定的ξ(i)值,可求得不同龄期的水化热绝热温升值。