文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 关于应急照明灯具电源问题

关于应急照明灯具电源问题

关于应急照明灯具电源问题

照明设计:关于应急照明灯具电源问题

2013-08-15 15:19系统分类:技术资料专业分类:建筑电

气浏览数:818

当已有第二路市电或者以自备发电机作为备用电源时,应急照明灯具是否还需要采用蓄电池作为备用电源?

解析:《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第13.8.5条第1款规定:“应急照明在正常供电源停止供电后,其应急电源供电转换时间应满足下列要求:1)备用照明不应大于5s,金融商业交易场所不应大于1.5s;2)疏散照明不应大于5s。”因此,尽管可能已有第二路市电或者以自备发电机作为备用电源,但若不能满足上述转换时间的,仍应采用其它快速动作型的电源(如蓄电池)作为应急照明的备用电源。最典型的有疏散指示标志;消防时仍要坚持继续工作的重要机房(如柴油发电机房、变电所等)内的部分灯具。

消防应急灯具gb17945-2000国家标准

定义: 3.1消防应急灯具 火灾发生时,为人员疏散、消防作业提供标志和/或照明的各类灯具。 3.2消防应急照明灯 为人员疏散和/或消防作业提供照明的消防应急灯具。 3.3消防应急标志灯 用图形和/或文字完成下述功能的消防应急灯具: a)指示安全出口及其方向; b)指示楼层、避难层及其他安全场所; c)指示灭火器具存放位置及其方向; d)指示禁止入内的通道、场所及危险品存放处。 3.4消防应急照明标志灯 同时具备消防应急照明灯和消防应急标志灯功能的消防应急灯具。3.5应急电源 火灾发生时,为消防应急灯具供电的非主电电源。 5技术要求

5.1.1消防应急灯具的应急转换时间应不大于5s。高危区域使用的消防应急灯具的应急转换时间应不大于0.25s。 5.1.2消防应急灯具的应急工作时间应不小于90min,且不小于灯具本身标称的应急工作时间。 5.1.3标志灯标志的颜色应为绿色、红色、白色与绿色组合、白色与红色组合四种之一。 5.1.4照明灯从主电源转换到应急电源供电时,其光通量应不低于光源在额定电压时光通量的70%。 5.1.9自带电源型和子母电源型的消防应急灯具应设主电、充电、故障状态指示灯。主电状态用绿色,充电状态用红色,故障状态用黄色。 5.1.15消防应急灯具应有过充电保护和充电回路短路保护,充电回路短路时其内部元件表面温度不应超过90℃。重新安装电池后,消防应急灯具应能正常工作。消防应急灯的充电时间应不大于24h。 5.1.16消防应急灯具应有过放电保护。电池放电终止电压应不小于额定电压的80%。 5.1.17消防应急灯具应能连续完成至少50次“主电状态1min-应急状态 20s-主电状态1min”的工作状态循环。 5.1.18消防应急灯具在主电电压为187~242V范围内,不应转入应急状态。 5.1.19消防应急灯具由主电状态转入应急状态时的主电电压应在132~187V 范围内。由应急状态回复到主电状态时的主电电压应不大于187V。

应急照明施工合同

篇一:应急照明施工合同 涡阳“同昇·御花园”小区 应急照明工程施工合同 甲方 (全称):涡阳同昇置业投资有限公司 (以下筒称甲方) 乙方 (全称):曾燕春 (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、 公平和诚实信用的原则,甲乙双方就涡阳“同昇?御花园”小区应急照明工程施工事项协商订立并达成如下协议。 1、工程概况 工程名称:涡阳县同昇?御花园小区工程地点:涡阳县谷水路以东育英路以西工程内容:“同昇?御花园”小区 11#-13#楼应急照明穿线及安装照明灯具,其中灯具甲供。 2、工程承包范围 2.1施工图范围内安装工程(“同昇?御景园”小区11#-13#楼应急照明穿线及安装照明灯具。)以及设计变更等全部工作内容。 3、工程承包方式 3.1包工包料、做到安全文明施工。 3.2工程竣工后,按竣工图纸、设计变更、现场签证以及本合同约定的结算标准结算。 4、工期4.1本工程总工期为20日历天,工期的计算方法是从甲方下达的开工令起至工程竣工验收日为止。 5、工程计费及合同价款 5.1结算标准:根据2000年《全国统一建筑工程基础定额安徽省估价表》、2003年《安徽省建设工程补充 定额估价表》,2000年《全国统一安装工程基础定额安徽省估价表》及配套的费用定额。装饰工程执行 1999年《全国统一建筑工程基础定额安徽省装饰工程综合估价表》及配套的费用定额,上述定额缺项者,可 参照 1998年《全国统一建筑工程基础定额安徽省估价表》,人工费调整执行安徽省建设工程造价管理总站颁布的(造计【2013】 16号文)《关于调整执行建设工程定额人工费的实施意见》。如遇国家政策性变化,则 作相应调整。 5.2采用综合费率计取。土建综合费率为10%,综合费率(包含 1.5%安全文明施工措施费、建设工程一切强制保险费、农民工工伤保险费、技术措施费、管理费、计划利 润、税金等全部费用);装饰、安装工程:27层部分按二类工程(不含劳保)综合费率(下降20%)计取;11层部分按三类工程(不含劳保)综合费率(下降20%)计取。合同已经做特别说明的除外,其余费用按规定计取。 5.3材料的确定: 1)材料价按主体施工期(以建设单位下达的开工令及主体验收合格证明为准)涡阳县市场算术平均信息价调 整,涡阳县无信息价的,按亳州市信息价执行,仍没有的,由双方商定,商定不统一的由甲方指定供应商、价格上浮 8%执行。 2)对于需甲方认质认价并由乙方与供货商签订合同及采购的材料,甲方认质认价的材料价格包括材料到货价、 采购保管费及材料二搬费、材料销售税金等。此部分的材料价格双方据此办理价格签证函,结算时按签证价格计算材料价差。 3)所有价差计入直接费。 4)对于需甲方认质认价并由甲方指定乙方分包的分包工程. 甲方认价的分包价格为乙方的直接分包价格, 包括材料费、人工费、分包人的直接管理费、分包人利润、材料税金等,不包括乙方的任何费用,双方据

应急照明接线方式

对于大部分刚接触建筑电气设计的工作者来说,应急照明的强启原理一直都是很头疼的问题。由于不知道应急照明的强启原理,所以,应急灯具应该用多少根线,其实也就无从谈起。下面是本人对应急照明强启原理的一些理解,将它写下来,供大家参考,起个抛砖引玉的作用吧,我们言归正传。下面以文字和图片结合的方式来说明。 1、先将应急照明分类: a、按控制方式不同分为:无控制,就地控制,集中控制; b、按灯具点亮时间不同分为:常亮(如疏散方向指示灯和安全出口标志灯),火灾或停电时才亮(如双头灯); c、按强启方式不同分为:消防控制室信号强启,充电检测线失电后自带电池供电强启; d、按是否自带电池:自带电池,不自带电池; e、按灯具所具有的光源个数不同分为:含有正常光源和应急光源的应急灯具,只含有应急光源的应急灯具。 2、应急灯具的接线:我们先来讲只含有应急光源且自带电池的应急灯具,即只含有一个光源。从应急灯具接出来的线最多的情况有4根,一根照明线,一根充电/检测线,一根N线,一根PE线,如下图: 充电/检测线一端接市电,另一端接应急灯具的自带电池。顾名思义,这根线有双重作用,在市电保持有电的状态下,此线用作给应急灯具的自带电池充电,在市电失电的情况下,通过检测线,将市电的零压信号传送给自带电池,由自带电池供电给应急灯具,从而应急灯具点亮,达到启动应急灯具的作用。这是应急灯具在充电/检测线失电后自带电池供电的强启方式。为保证给应急灯具的自带电池充电,这根线一般情况下都是接通的,即有电状态。 平时/强启照明线的作用是:在非应急状态下,我们可以将此应急灯具作为普通灯看待和使用。非应急状态下,与双控开关S静触头1连接的导线处于有电状态,与双控开关S 静触头2连接的导线处于失电状态。双控开关S(此双控开关非应急状态下其实是一个单联单控开关)可以实现此应急灯具的点亮和熄灭,打到静触头1时应急灯具点亮,静触头2时应急灯具熄灭。在应急状态下且市电有电的情况下,与双控开关S静触头1、2连接的导线都处于有电状态,这根线会实现应急灯具的强启,这是消防控制室信号强启方式。 PE线接的是应急灯具的外壳。 N线的作用不用说了吧。 3、强启:所谓强启,是指在应急状态下将灯具点亮(非应急状态下点亮灯具不叫强启)。应急灯具的强启分为两种:a、充电检测线失电,由自带电池供电给应急灯具;b、充电检测

应急照明灯的使用方法(正式)

应急照明灯的使用方法(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》对公共建筑的封闭楼梯间、防烟楼梯及其前室、观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅和商业厅等人员密集的场所,公共建筑内的疏散走道,应设应急照明及疏散指示标志灯作了明确规定。 对应急照明及疏散指示灯的控制要求,在《火灾自动报警系统设计规范》中指出:消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和

疏散标志灯。 如何满足消防疏散用照明的要求,在高层写字楼通常根据消防疏散的需要将公共照明与事故照明结合起来,应急照明的电源是双路电源,并设有双电源自动投入装置,根据负荷等级的不同设有蓄电池组,正常时充电备用,火灾时市电电源断电,应急蓄电池组供电,并能维持供电20min以上。由消防控制中心发出信号,自动接通应急照明回路,保证人员的安全疏散。 请在这里输入公司或组织的名字 Please enter the name of the company or organization here

消防应急照明灯规范

消防应急照明灯规范公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

消防应急照明灯规范 消防应急照明与疏散指示系统检验规程? 1总则? 为了保证建筑工程消防应急照明与疏散指示系统的施工安装质量,规范与疏散指示系统质量检验评定行为,为公安消防部门实施验收和监督管理提供技术依据,参照国家有关技术标准和规范,制定本规程。? 本规程规定了建筑工程消防应急照明与疏散指示系统检验的一般规定、要求与检验方法、检验规则等。? 本规程适用于本省行政区域内工业与民用建筑中设置的消防应急照明与疏散指示系统工程质量的检验评定。? 本规程不适用于火药、炸药、弹药、火工品等生产和贮存场所设置的消防应急照明与疏散指示系统的检验评定。? 本规程规定的“应符合设计要求”中的“设计要求”,系指符合国家有关建筑设计防火规范规定,或规范无明确规定但经公安消防部门审核批准的设计要求。? 2一般规定? 建设单位在施工单位对消防应急照明与疏散指示系统调试检验合格后,方可向具有? 检验资质的检验机构提出验收检验申请。? 检验前,申请检验单位必须提供下列文件资料;? a)检验申请;? b)系统设计图、平面布置图、施工图及设计变更单等;? c)建筑工程消防设计审核意见书;? d)施工记录(包括隐蔽工程验收记录);? e)系统调试报告;? f)系统主要设备、零部件的检验报告及有关资料。? 检验过程中,若发现下列情况之一,检验单位有权中止检验:? a)系统尚未调试,不能联动。? b)系统主要设备、零部件损坏,建设(施工)单位不能及时提供合格设备、零部件。? DB21/T1264-2003? 3要求与检验方法? 消防应急照明灯? 3.1.1检验报告? 要求:消防应急照明灯应是经国家消防产品质量监督检验部门检测合格的产品,有国家消防产品质量监督检验部门出具的检验报告及出厂合格证,其型号规格应符合设计? 要求:一般公共建筑和高层建筑的下列部位应设置消防应急照明灯:? a)楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间及其前室、合用前室和避难层(间)。? b)配电室、消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、消防蓄电池室、自备发电? 机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间。? c)观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅和商业营业厅等人员密集场所。? d)公共建筑内的疏散走道和居住建筑内走道长度超过20m的内走道。? 检验方法:查阅设计资料,目测。? 安装? 安装部位? 要求:消防应急照明灯宜安装在墙面上或顶棚上,应安装牢固可靠,不得有明显松? 动。?

应急照明技术交底.(优选)

附件:应急照明系统技术交底

应急照明系统技术交底

应急照明系统技术交底

应急照明系统技术交底 04 技 术 交 底 内 容 八.人防区域的做法 8.1穿墙套管采用壁厚不小于2.5mm厚的热镀锌钢管。密闭肋为3---10mm的热镀 锌钢管,与热镀锌钢管双面焊接,同时与结构钢筋焊接。 具体做法: 、 8.2电线管的做法: 当防护区内和非防护区的灯具公用一个回路的时候应该在防护门内侧做短路保护装置。 具体做法:

应急照明系统技术交底 05 技术交底内容如果照明回路是由人防电源单独供电,则不需要在防护门内侧做短路保护装置。照明灯具在侧墙上的做法:

06 技术交底内容电气预埋管线,穿楼层做法: 九.管路的固定和整理 当所有线管施工完后,在把每一根线管都固定在底筋上,距PVC管道的直接150mm 处,必须用扎丝固定牢靠,其余管道每距1000mm必须用扎丝牢固的把线管固定在底筋上;线路施工完后在固定管路的同时要整理好管路,要做到尽量避免管路交叉,做到管路横平竖直。 十. 应注意的质量问题 10.1.所有管路穿后浇带、A、B分界线处或隔层引上时应做好编号、标号以示区分。 10.2.为防止砼浆流入接线盒内,造成堵管现象,在预制接线盒、灯头盒时用透明胶带预先堵好管口锁母,钢管连接时,所有直接、弯头处应用宽胶带严密包扎。 10.3.为防止钢管弯曲半径不够的情况,注意在使用手动弯管器时,受力点要适当移动;使用液压弯管器时,模具要配套。 10.4.跨接地线焊接长度不够,焊缝不饱满、出现夹渣、咬肉等质量问题,是由于操作人员责任心不强,应加强自检、互检并加强技术培训。

消防应急照明灯规范

消防应急照明灯规范 作者:613 来源:更新时间:2011-07-18 DB21/T1264-2003消防应急照明与疏散指示系统检验规程 1 总则 为了保证建筑工程消防应急照明与疏散指示系统的施工安装质量,规范消防应急照明与疏散指示系统质量检验评定行为,为公安消防部门实施验收和监督管理提供技术依据,参照国家有关技术标准和规范,制定本规程。 本规程规定了建筑工程消防应急照明与疏散指示系统检验的一般规定、要求与检验方法、检验规则等。 本规程适用于本省行政区域内工业与民用建筑中设置的消防应急照明与疏散指示系统工程质量的检验评定。 本规程不适用于火药、炸药、弹药、火工品等生产和贮存场所设置的消防应急照明与疏散指示系统的检验评定。 本规程规定的“应符合设计要求”中的“设计要求”,系指符合国家有关建筑设计防火规范规定,或规范无明确规定但经公安消防部门审核批准的设计要求。 2 一般规定 建设单位在施工单位对消防应急照明与疏散指示系统调试检验合格后,方可向具有 检验资质的检验机构提出验收检验申请。 检验前,申请检验单位必须提供下列文件资料; a) 检验申请; b) 系统设计图、平面布置图、施工图及设计变更单等; c) 建筑工程消防设计审核意见书; d) 施工记录(包括隐蔽工程验收记录); e) 系统调试报告; f) 系统主要设备、零部件的检验报告及有关资料。 检验过程中,若发现下列情况之一,检验单位有权中止检验: a) 系统尚未调试,不能联动。 b) 系统主要设备、零部件损坏,建设(施工)单位不能及时提供合格设备、零部件。 DB21/T1264-2003 3 要求与检验方法

消防应急照明灯 检验报告 要求:消防应急照明灯应是经国家消防产品质量监督检验部门检测合格的产品,有国家消防产品质量监督检验部门出具的检验报告及出厂合格证,其型号规格应符合设计 要求:一般公共建筑和高层建筑的下列部位应设置消防应急照明灯: a) 楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间及其前室、合用前室和避难层 (间)。 b) 配电室、消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、消防蓄电池室、 自备发电 机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间。 c) 观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅和商业营业厅等人员密集场所。 d) 公共建筑内的疏散走道和居住建筑内走道长度超过20m的内走道。 检验方法:查阅设计资料,目测。 安装 安装部位 要求:消防应急照明灯宜安装在墙面上或顶棚上,应安装牢固可靠,不得有明显松 动。 检验方法:目测,手试。 连接电源 要求:自带电源型的消防应急照明灯应接在照明线路上;集中电源同时接有消防应急照明灯和消防应急标志灯,且消防应急标志灯为持续型的,可接到消防配电线路上,如为非持续型的,应接到照明线路上;集中控制型消防应急照明灯应接在消防配电线路上。消防控制室、消防水泵房、自备发电机房的照明支线应接在消防配电线路上。 检验方法:查阅设计资料,目测。 应急照明功能 应急转换时间 要求:正常交流电源供电切断后,消防应急照明灯应顺利转入应急工作状态。自带电源型的消防应急照明灯,其应急转换时间应不大于5s。 检验方法:模拟交流电源供电故障,观察其能否顺利转入应急状态,用秒表测试转换时间。 DB21/T1264-2003

电气工程承包合同协议书本

电气工程承包合同协议 书本 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089

电气分项工程施工合同 合同编号: 甲方: 乙方: 签订地点: 签订日期: 建筑工程电气分项工程施工合同 甲方(发包人)(全称): 乙方(承包人)(全称): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国劳动用工合同》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,为明确责任、权利和义务,确保工程质量,保证施工安全,使本工程达到文明施工,按期竣工。双方本着自愿、互利的原则签订本合同。 一、工程概况及承包内容和价格:

工程名称:兴城市社会主义新农村东一新村一期工程 工程地点: 工程结构:框架结构建筑面积约 5万 M2。(以实际面积为准) 承包工作内容: 1、照明系统:管路预留预埋、穿线、照明灯具、插座、开关、配电箱和防雷接地安装及调试等施工图纸所包含的全部内容。 2、动力系统:管路及套管预留预埋、线缆敷设、配电设备安装及调试等施工图纸要求的内容。 3、弱电系统(电视、电话、宽带等):管路及套管预留预埋、消防系统管路预留预埋、应急照明灯的安装及调试。 承包价格: 元/m2(含临电)(按建筑面积计算)。 承包方式: 包人工费、包工具(手持电动工具及钢卷尺、划线笔、压线钳、电焊机、弯管器等)、包质量、包工期、包文明施工。 付款方式:1、按照工程形象进度进行支付或者借支。

2、乙方在领取或借支工程进度款时应按实提供职工领取工资花名册,由本人领取工资时必须本人签字确认,不能代领,更不得私自挪用人工工资,如发现承包人挪用人工工资,由乙方自行承担一切责任。 二、合同双方的权利和义务: 1、甲方负责材料供应。 2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工。在施工中发现材料质量问题及时汇报。 3、乙方要提前一周提出材料计划,材料计划要准确,甲方根据乙方提供的材料计划供应材料,若实际使用量超出乙方的材料计划,超出部分乙方自行负责,甲方有权从工程承包费中扣除多余材料费用。 4、乙方负责现场临时用电设施的建立、维护、拆除。各种电气的孔洞预留与封堵。 5、进场材料与甲方保管人员共同验收(包括型号、规格),发现材料存在质量问题、型号、规格不符合要求及时汇报。 6、乙方负责进场材料的卸车入库,配合甲方做好进场材料的保管工作。避免丢失与损坏。

火灾应急照明灯具的控制与接线方式

火灾应急照明灯具的控制与接线方式 李春宝 (上海天功建筑设计有限公司,上海市 201821) 【Abstract】This paper describes its control and several wiring ways used for fire emergency lighting inside the civil buildings. 【Key words】 Emergency lighting Electrical design control method Wiring way improvement 【摘要】本文介绍民用建筑内应急照明的几种配电以及其控制与接线方式。 【关键词】应急照明电气设计控制方式接线方式 1 引言 应急照明是指在正常照明系统因发生故障或必须切断正常电源,不再提供正常照明的情况下,用于确保疏散通道被有效地辨认和使用,确保处于潜在危险之中的人员的安全以及确保正常活动继续进行的照明。它包括:疏散照明、安全照明与备用照明。应急照明的设计有许多种方式,但在具体工程中如何科学、完善地设计好应急照明系统却是一件非常重要的事情。对于一些没有设置火灾自动报警系统而且安装的应急照明灯具不多且较为分散、规模不大的建筑物,设计人员常常采用自带蓄电池的灯具作为应急照明,而这些灯具在火灾时如何实现强制点亮呢?切断主电源,靠自带的蓄电池作为消防电源?这似乎又有悖于规范的要求(消防时要求切断非消防线路)。本着可靠、规范、灵活、经济实用的原则,笔者对火灾应急照明灯具的控制及接线做些尝试,以达到不同场所对应急照明灯具的控制要求(应急灯具自带蓄电池只在消防线路断电时投入运行)。 2 应急照明的控制原理

应急照明工作标准

消防应急照明和疏散指示系统 1.范围 本规定适用神华国华锦界能源有限责任公司安装和使用的消防应急照明和疏散指示系统。 2.规定引用文件 GB17945—2010消防应急照明和疏散指示系统 GB/T9969 产品使用说明书 GB16838 消防电子产品环境试验方法 3.术语和定义 3.1消防应急照明和疏散指示系统—--为人员疏散、消防作业提供照明和疏散指示的系统,由各类消防应急灯具及相关装置组成。 3.2消防应急灯具----为人员疏散、消防作业提供照明和标志的各类灯具,包括消防应急灯具和消防应急标志灯具。 3.3消防应急照明灯具----为人员疏散、消防作业提供照明的消防应急灯具,其中,发光部分为便携式的消防应急照明灯具也称为疏散用手电筒。 3.4消防应急标志灯具----用图形和文字完成指示安全出口、疏散方向、楼层和避难层(间)的消防应急灯具。 4.通用要求 4.1主电源采用220v,50Hz交流电源。 4.2外壳采用非绝缘材料的系统,应设有接地保护。 4.3消防应急标志灯具的标志应满足相关要求,疏散指示标志灯应使用安全出口、指示方向为主要信息。 4.4带有逆变输出且输出电压超过36V的消防应急灯具在应急工作状态期间,断开光源5s后,应能在20s内停止电池放电。 4.5使用荧光灯为光源的灯具不应将启辉器接入应急回路,不应使用有内置启辉器的光源。 4.6系统的应急转换时间不应大于5s。 4.7系统的应急工作时间不应小于90min,且不小于灯具本身标称的应急工作时间。 4.8消防应急标志灯表面最小亮度不小于50cd/m2,最大亮度不应大于300cd/m2; 4.9消防应急照明灯具应急状态光通量不应低于其标称的光通量,且不小于

2019-应急照明施工合同-精选word文档 (9页)

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除! == 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! == 应急照明施工合同 篇一:应急照明施工合同 涡阳“同昇·御花园”小区 应急照明工程施工合同 甲方 (全称):涡阳同昇置业投资有限公司 (以下筒称甲方) 乙方 (全称):曾 燕春 (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就涡阳“同昇?御花园”小区应急照明工程施工事项协商订立并达成如下协议。 1、工程概况 工程名称:涡阳县同昇?御花园小区工程地点:涡阳县谷水路以东育英路以西 工程内容:“同昇?御花园”小区11#-13#楼应急照明穿线及安装照明灯具,其 中灯具甲供。 2、工程承包范围 2.1施工图范围内安装工程(“同昇?御景园”小区11#-13#楼应急照明穿线及 安装照明灯具。)以及设计变更等全部工作内容。 3、工程承包方式 3.1包工包料、做到安全文明施工。 3.2工程竣工后,按竣工图纸、设计变更、现场签证以及本合同约定的结算标 准结算。 4、工期 4.1本工程总工期为20日历天,工期的计算方法是从甲方下达的开工令起至工 程竣工验收日为止。

5、工程计费及合同价款 5.1结算标(来自: 在点网)准:根据201X年《全国统一建筑工程基础定额安徽 省估价表》、201X年《安徽省建设工程补充定额估价表》,201X年《全国统一安装工程基础定额安徽省估价表》及配套的费用定额。装饰工程执行 1999年《全国统一建筑工程基础定额安徽省装饰工程综合估价表》及配套的费用定额,上述定额缺项者,可参照 1998年《全国统一建筑工程基础定额安徽省估价表》,人工费调整执行安徽省建设工程造价管理总站颁布的(造计【201X】 16号文)《关于调整执行建设工程定额人工费的实施意见》。如遇国家政策性变化,则作相应调整。 5.2采用综合费率计取。土建综合费率为10%,综合费率(包含 1.5%安全文明施工措施费、建设工程一切强制保险费、农民工工伤保险费、技 术措施费、管理费、计划利润、税金等全部费用);装饰、安装工程:27层部 分按二类工程(不含劳保)综合费率(下降20%)计取;11层部分按三类工程(不含劳保)综合费率(下降20%)计取。合同已经做特别说明的除外,其余 费用按规定计取。 5.3材料的确定: 1)材料价按主体施工期(以建设单位下达的开工令及主体验收合格证明为准)涡阳县市场算术平均信息价调整,涡阳县无信息价的,按亳州市信息价执行,仍 没有的,由双方商定,商定不统一的由甲方 指定供应商、价格上浮 8%执行。 2)对于需甲方认质认价并由乙方与供货商签订合同及采购的材料,甲方认质认 价的材料价格包括材料到货价、采购保管费及材料二搬费、材料销售税金等。 此部分的材料价格双方据此办理价格签证函,结算时按签证价格计算材料价差。 3)所有价差计入直接费。 4)对于需甲方认质认价并由甲方指定乙方分包的分包工程. 甲方认价的分包价 格为乙方的直接分包价格,包括材料费、人工费、分包人的直接管理费、分包 人利润、材料税金等,不包括乙方的任何费用,双方据此办理价格签证函,结 算时按签证价格上浮8%税前计入结算总价,所产生的费用列入当期工程款进行 支付。 5.4机械费的调整 本合同约定机械费按定额价格执行. 结算时不再进行调整。只对机械费中的人 工费进行调整。 5.5对于建筑、装饰、安装工程上机械、脚手架和周转材料租赁费或者折旧费、使用费,按定额或者估价表上的价格执行,不再进行任何的调整。

应急照明灯原理分析与电路图

应急照明灯原理分析与电路图 核心提示:JYD-100消防应急灯采用、700mAh镍氢电池作为备用电源,使用时插头始终插在电源插座上。有交流电时,外电源给电池充电;停电时,自动转为电池放电状态,将两组高亮度LED灯点亮,其照明时间≥... JYD-100消防应急灯采用、700mAh镍氢电池作为备用电源,使用时插头始终插在电源插座上。有交流电时,外电源给电池充电;停电时,自动转为电池放电状态,将两组高亮度LED灯点亮,其照明时间≥90分钟。下图是根据实物绘制的电路。 其工作原理:当交流供电正常时,220V交流电经过变压器降压后,输出8v交流电,然后经D1~D4整流、Cl滤波,输出10V左右直流电压。该电压经R2、Vl、D6给电池充电。Vl 基极接有稳压二极管DW,电阻Rl既是Vl的基极偏置电阻,又是DW的限流电阻,使Vl基极电压约为。这样,充电电压最高约.其充电电流随着电池的电压而变化,电压越低充电电流越大;反之则越小。在充电状态,V2饱和导通,V3由于D7、R9的作用而截止,V4也截止,LED灯不亮。 当220V交流电源因故停电时,电路中直流10V电压消失,D7正极无电压,由于V2断电前处于饱和导通状态,所以V3立刻由截止转为导通,V4基极电位升高,随之导通,LED 灯亮。 V4导通后,V4集电极为低电平,由于Rl0跨接在V3基极与V4集电极之间,它进一步使V3基极电位下降,维持V3的导通状态,LED灯一直点亮。绿灯为主电源指示灯,红灯为充电指示灯。绿灯亮表示220V交流电源、10v直流和Vl电路有电,红灯亮表示电池正在充电,可根据灯的亮度判断充电电流大小。ON、OFF为LED灯的试验按钮,220V交流电源正常时,可通过这两个按钮打开或关闭LED灯,以测试电路的性能。 检修该应急灯时,可先观察两只指示灯的状态。交流220V供电正常时,绿色指示灯和电池充电红色指示灯应亮。如果绿灯不亮,则应检查变压器次级是否有8V交流电压输出,电容c1两端是否有10V直流电压,Vl发射极有无5V左右电压。如无电压,则应检查相应元件。检修时,可断开电池一端,测量开路充电电压和短路充电电流(正常时电压为左右,电流为100mA左右)。如果电压过高,应检查Vl是否击穿短路,R4、DW是否开路。过高的充电电压,将造成电池过早损坏。当交流电源停电时,照明灯不亮,则应重点检查V2、V3、V4电路,并检查电池是否老化。

应急照明灯具

《民用建筑电气设计规范》相应的条文解释为:“疏散照明采用带有蓄电池的应急照明灯时,其正常电源的供电一般宜接自本层域本区)的防灾专用配电盘,只有不具备条件时可降低要求而接自本层(或本区)的分总配电盘上,但应是专用回路。”所以,不能因为应急照明疏散指示标志滞有蓄电池而不加以区分地接引在本层(或本区)的正常照明电源上。 在实际工程中,应注意以下问题: (1)应设置专用回路,并满足火灾状态下由报警系统进行联动控制切换。 (2)专用回路上除设置与火灾报警系统联动控制系统有关的线路外,不得设置其它开关,保证充电线路有效可靠; (3)应急输出至灯具的线路上不允许用户自行加开关控制,以保障火灾状态下的应急使用。 (4)线路敷设要求与电源双回路供电方式时的第(4)要求相同; 3、集中电源供电方式即应急照明灯具由设置在一定位置的集中应急电源箱(或电池组)通过专用回路进行供电。此种方式,兼有以上两种供电方式的特点。投资较小,且便于集中管理,缺点是有可能应为局部短路而造成整个系统无法正常使用。在实际工程中,应注意: (1)集中电源箱(电池组)应设置独立房间中,并采取相应的防火措施,保证火灾状态下正常使用; (2)集中电源箱应与报警系统实现联动控制,保证火灾状态下的切换; (3)专用回路中不得设置其它开关; (4)线路敷设要求与电源双回路供电方式时的第(4)要求相同; 二、应急照明灯具的技术要求应急照明(疏散指示标志)的选用标准。《建筑设计防火规范》第10 .2.9条规定:“事故照明灯和疏散指示标志,应设玻璃和其他非燃烧体材料制作的保护罩。”因而,无论采用何种供电方式的应急照明系铳,对于应急照明及疏散指示标志灯具而言,其产品都应注意不得采用普通照明灯具,应选用带有玻璃及其它非燃烧体材料制作的保护罩。而

LED灯珠合同模板

LED灯珠合同模板 LED灯具购销合同 合同编号: 签订地点:深圳 甲方: 乙方:深圳市森诺照明有限公司 本着平等互利、协商一致的原则,根据《中华人民 __合同法》及有关法律法规的规定,基于甲乙双方友好协商,针对本次项目,就甲方购买乙方生产的LED灯具事宜,达成如下合同条款以共同遵守。第一条订购产品、价格及合同金额: 1、订购产品名称: 第二条合同价款的支付 1、本合同签订之日起,甲方支付合同总金额的30%为预付款即元整(人民币元)给

乙方,待款到乙方账户后,合同即日生效; 2、出货前甲方到乙方验货合格后支付合同总额的 70%为提货款即元整(人民币元) 给乙方,待款到乙方账户后,乙方即日发货。第三条交货日期 自30%预付款到乙方账户之日起工作日内并甲方70%提货款在同日内到乙方账户后即日交付发货,若提货款到账时间延后,交付日期同等顺延。第四条货物包装、运输、交货方式及地点: 1、运输方式:物流 2、交货地点: 3、甲方授权(委托)收货人: 4、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震和防破损装卸等要求包装,以保证货物

安全运达甲方指定地点;如货物在送达甲方指定地点时有损毁或其它质量问题,甲方有权拒收(并在第一时间通知乙方),包装方式:纸箱+泡沫包装。 5、乙方在货物发运手续办理完毕后12小时内或货到甲方24小时前通知甲方,以准备接货; 6、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点,经甲方人员确认签收后视为货物已送达。 7、 如发货地点或收货人发生变更,甲方需提前以书面形式通知乙方,否则乙方有权拒绝交货, 由此造成的交货延迟乙方不承担任何责任。第五条保修及验收: 1、保修:自交货之日起货物保修年,终身维护。 2、维修:甲方将需维修之货品寄回乙方公司进行维修或更换; 3、保修期满后,维修服务收取材料及人工费; 4、验收标准:企业标准;发货前,甲方可以组织人员到乙方生产地进行出厂前预验收; 5、产品质量异议提出期限:收到货物3天内;第六条违约条款:

应急照明原理

消防照明型EPS技术解决方案 PYD系列单相消防照明型应急电源是一种安装在建筑物内的备用电源装置,当建筑物发生火灾、事故或其它紧急情况导致市电断电时,消防照明型应急电源可以为消防标志灯、照明灯和特别重要负载提供第二或第三备用电源。随着建筑消防安全水平的提高,特别是高层建筑的增加,消防照明型应急电源的已成为建筑物必备的消防设施。正常照明时,电源被迫切断、电网停电或者发生火灾断电等特殊情况时,为了为保证人员的安全迅速撤离和进行救援工作,应急照明显得十分重要。本产品可用于高层建筑、商场、医院、地下防空工程等。 一、产品原理 当市电正常时,由市电经过互投装置给负载供电,同时充电器给备用电池进行智能充电。当市电断电,或超过正常电压的25%时,由控制器提供逆变信号,启动逆变电源同时互投装置将立即投切至逆变电源输出,继续提供正弦波交流电,当市电电压正常后,应急电源将恢复市电供电。 二、产品用途 适用于建筑物发生火情或其它情况下为应急照明等各种灯具(含金属卤素灯、钠灯)提供集中供电的应急电源装置。 三、型号说明 说明:安装形式、进出线(上、下)、单路/双路供电、输入输出相数、备用时间、消防联动、输出回路数均在订货时说明。 四、产品特点 1) 采用集中供电模式,无需特殊灯 2) 应急供电时,正弦波输出,具有稳压、稳频、无噪音 3) 可消防联动控制,计算机监控 4) LCD、LED显示,一目了然 5) 双路电源自动切换,可靠性高 6) 采用单片机控制,保证各动作点准确 五、产品优点 1) 设计简单,施工方便 2) 综合造价低、投资省 3) 寿命长,主机寿命15年以上 4) 免维护电池,可循环使用300-500次 5) 自动切换,可无人值守 6) 保持照明稳定,工作可靠,维护方便

火灾消防应急疏散系统灯具设置要求及参考规范

1:集中电源集中控制型标志灯的基本设置: (1)语音灯:灯具尺寸:350×160×20mm 功率:1W 工作电压;DC24V 应急时间:≧90min (安装方式:吊装、壁挂、吸顶)安装高度:吊装时灯具底边距地2.5m,明装时门框上方200mm处。 一、功能 1.每套灯均带有独立地址编码;可通过主机远程控制实现亮灯、灭灯、频闪、语音提示功能; 1.灯具自身24小时在线向主机主报运行状态:光源开路、短路;通讯线开路、短路;电源线开路、短路; 2.带有中英文语音播放:“这里是安全出口”。 二.灯具安装位置 1.设置于(首层或直接面向室外的楼层除外)楼梯的消防前室的门框上方。 2.首层或直接面向室外的楼层中,语音灯设置在直接面向室外的门框上方。 3.在避难层中,语音灯设置于进入避难区的门框上方。 (2)集中电源集中控制型出口灯灯具尺寸壁挂式:350×160×20mm 功率:1W 工作电压;DC24V 应 急时间:≧90min (安装方式:吊装、壁挂、吸顶)安装高度:吊装时灯具底边距地不大于2.5m,明装时门框上方200mm处。 一、功能 1.每套灯均带有独立地址编码;可通过主机远程控制实现开灯、灭灯、频闪功能; 2.灯具自身24小时在线向主机主报运行状态:光源开路、短路;通讯线开路、短路;电源线开路、短路。 二.灯具安装位置 1.长度超过20米的房间门框上方应设置出口灯。 2.在疏散走道中的门框上方应设置出口灯。 3.首层或直接面向室外的楼层中,出口灯设置于楼梯口及楼梯的消防前室的门框上方。 4.在避难层中,出口灯设置于楼梯口及楼梯的消防前室门框上方。 (3)集中电源集中控制型单面单向灯:灯具尺寸壁挂式:350×160×20mm 功率:1W 工作电压;DC24V 应急时间:≧90min (安装方式:吊装、壁挂、吸顶)安装高度:其灯具中心线距地1m线以下。 一、功能 2.每套灯均带有独立地址编码;可通过主机远程控制实现亮灯、灭灯、频闪; 3.灯具自身24小时在线向主机主报运行状态:光源开路、短路;;通讯线开路、短路;电源线开路、短路。 二.灯具安装位置 1.设置于防火分区内两个及两个以上的末端出口之间的走道内及大空间的墙壁及柱子上。 2.地上部分沿疏散走道设置的疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0米以下的

应急照明的供电与控制方式

应急照明的供电与控制方式 谢志宏(中国建筑技术集团有限公司建筑设计院,北京 100013) 摘要:文章对民用建筑物内的应急照明的供电方式及其控制方案进行了探讨。 关键词:应急照明供电控制方式蓄电池消防控制模块节能 Power Supply and Control Method of Emergency Lighting XIE Zhi-hong (Institute of Architectural Design,China Building Technique Group Co., Ltd. Beijing100013,China) [Abstract] The paper discusses the power supply and control method of emergency lighting inside the civil buildings. [Key words]emergency lighting; power pupply; control method; battery; fire fighting control module; energy saving 1 引言 应急照明,是指在非正常状况下才使用的照明设施,包括:备用照明、疏散照明、安全照明。在民用建筑物中突发灾难时,应急照明、疏散指示照明显得尤其重要。在外界电源中断时,建筑物内的人员迅速安全撤离灾难区,大楼内的应急照明系统起到了主要作用。安全可靠、技术先进、经济合理的应急照明设计就十分重要,应急照明的供电方式及其控制方案进行一下探讨。 2 应急照明设计的相关规范 关于应急照明的设计,国家规范有多处作出了明确规定,设计人员都应遵循。 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92中有关应急照明供电设计的条款(11.8.7.2、11.8.7.4、11.8.9等)指出:应急照明应由两路电源供电,在重要场所或供电条件不具备两个电源或两回线路时,还应设置有蓄电池的应急照明灯或用蓄电池组供电:带蓄电池的应急照明灯可接自本层(本区)配电盘的专用回路,或防灾专用配电盘。 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98第6.3.1.8条规定:“消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯。” 由此可见,应急照明设计的关键点在于:应有两个独立的电源和火灾时应急灯具能自动点亮。实际设计中还应考虑节能问题,当应急照明作为正常照明的一部分并与此同时使用时,有些区域如楼梯间、走廊、电梯厅等处要求应急照明灯也要有延时自熄的功能,以节省电能。 3 应急照明电源的种类 应急照明供电方式的选择,应考虑应急照明的种类、转换时间、持续工作时间、各种电源的特点及实际工程的要求等多种因素,做到安全可靠、技术先进、经济合理。 3.1由电网独立电源供电。要求由外部引来两路独立电源供电,确保一路故障时,另一路仍能继续工作。这种电源具有转换时间易满足要求、持续工作时间长、供电容量不受限制的特点。但是,在目前的城市供电条件下,要得到两路完全独立的高压电源的可能性比较小。在大部分情况下,供电部门不能提供完全独立的两路高压电源,或者虽然能够提供但因

消防应急照明和疏散指示系统的安装要求

消防应急照明和疏散指示系统的安装要求 一、系统分类与构成 随着时代的进步,在经济、科技迅猛发展的同时,出现了许多大型展览馆、科技馆、博物馆、购物中心等公共建筑。这些场所具有功能复杂、人员密集、疏散困难、火灾负荷大等特点。当建筑物内部发生火灾时,容易造成人员伤亡事故,所以消防应急照明系统和疏散指示系统是一个相当重要的消防安全设施,是保障建筑物内人员安全、迅速、有序疏散的前提,并有利于救援工作的顺利进行,从而最大限度地减少人员的伤亡和降低财产的损失。 消防应急照明和疏散指示系统按控制方式可分为非集中控制型系统和集中控制型系统,按应急电源的实现方式可分为自带电源型系统和集中

电源型系统,综合以上两种分类方式,可以将消防应急照明和疏散指示系统分为以下四种形式:(1)自带电源非集中控制型; (2)自带电源集中控制型; (3)集中电源非集中控制型; (4)集中电源集中控制型。 二、系统安装与调试 消防应急照明和疏散指示系统要按照国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303的要求进行布线,并按照下列要求进行安装与调试。 一、系统安装 消防应急照明和疏散指示系统施工安装前,应首先检查产品的外包装是否破损、外观及结构是否存在问题,并严格按照施工过程质量控制要

求,对系统设备、材料及配件进行现场检查(检验)和选型符合性检查,不合格的设备、材料、配件及不符合设计图纸要求的产品不得使用。(一)一般要求 1.消防应急灯具与供电线路之间不能使用插头连接; 2.消防应急灯具安装后对人员正常通行不要产生影响,消防应急标志灯具周围要保证无遮挡物; 3.带有疏散方向指示箭头的消防应急标志灯具在安装时应保证箭头指示的疏散方向与疏散方向相同; 4.指示出口的消防应急标志灯具应固定在坚固的墙上或顶棚下,安装方式可以明装,也可以嵌墙安装; 5.消防应急灯具在安装时应保证灯具上的各种状态指示灯易于观察,试验按钮(开关)能被人工或遥控操作; 6.消防应急照明灯具安装时,在正面迎向人员疏散方向,应有防止造成眩光的措施;

灯具买卖合同协议范本模板 详细版

出卖人:签订地点:买受人:签订时间:第一条合同标的物(注:空格如不够用,可以另接) 送货数量为准。

第二条质量要求:符合_____________消防验收标准。 第三条包装标准、包装物的提供与回收: ____________________________________________________。 第四条附随必备品、配件、工具的数量及提供办法:送货时必须附产品出厂合格证、检验报告,并提供配套的吊链。 第五条合理损耗标准及计算方法:无。 第六条标的物的所有权自交付时起转移,但买受人未履行支付价款义务的,标的物仍属于出卖人所有;标的物损毁、灭失的风险自交付时起由买受人承担。 第七条交付(提取)标的物或提取标的物单证的方式、时间、地点: 由出卖人将出卖物直接送至_______________________________________施工现场仓库。 从本合同签定后即按买受人要求供货,此后以买受人电话通知为准。实际交付货物的规格、数量等必须以买受人指定的人员_____________签字认可的入库单为准。买受人人员如有变动,应提前_____________天通知出卖人。 第八条运输方式及到达站(港)和费用负担:由出卖人将出卖物直接送____________________施工现场仓库,并承担由此产生的费用。 第九条验收标准、方法、地点及期限:按_____________相关部门有关标准和规定在标的物送至本合同指定地点后进行验收,验收过程中发现出卖物有质量瑕疵等问题的,买受人享有要求出卖人调换或者予以退货的权利,并由出卖人承担由此产生的所有相关费用。 第十条成套设备的安装与调试:无。