文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 审图意见

审图意见

审图意见
审图意见

濯水集镇风貌改造工程(南城门、北城门)施工图设计专家审查意见

2017年3月28日下午4点,重庆市黔江区旅游投资开发有限公司在濯水创5A指挥部二楼会议室组织召开濯水集镇风貌改造工程(南城门、北城门)施工图设计专家审查会议。会议邀请罗成、罗刚、喻文莉、谢雪林、何勇、张谦六位专家组成专家组,区旅投公司、湘西太阳树民间文化研发有限公司等单位人员参加会议。在听取设计单位对本工程施工图设计情况介绍后,专家组经过认真讨论,提出以下意见:

一、建筑、结构部分

1、设计图纸无设计单位名称。

2、设计图纸图签中缺项目负责人、审核、审定、专业负责人及设计人。

3、水师码头说明中20年一遇最大洪水位为411.00米,与勘察报告的20年一遇最大洪水位不一致。最大洪水位应提供相关依据。

4、结构设计深度不够,内容不完善,无砼结构部分。

5、基础设计等级为丙级,不是乙级,裸露岩石上的基础应说明基础嵌岩深度。

6、城门施工图中结合相关规范论证是否取消钢筋砼构造柱及圈梁。

7、主拱门处梁的断面偏大,有优化设计的空间,以降低工程造价。

8、拱梁部分建议采用石拱结构。

9、无木结构图纸和木结构计算书。

10、根据地勘报告及上部荷载,基础持力层建议选用强风化岩层。

11、北城门板厚140mm,是否偏大,请复核.

二、水电及消防部分

1、本工程防雷等级为三类,应提供设计依据。接地平面图与说明不一致。说明中接地扁钢伸出室外,距外墙的距离不小于1m,接地平面图中接地扁钢仅设置在室内。防雷接地系统中应补充总等电位联结示意图、基础接地示意图。应补充接地测试连接板设置位置。

2、无给排水部分图纸,如露台的排水如何设置。

3、建筑平面图中设置有灭火器,应补充相关说明。

4、本工程未设置卫生间,应取消相关说明。

5、南城门、北城门用电总负荷25KW。配电系统图中仅有一路照明回路,其余均为预留,应说明用电总负荷25KW的设计依据,明确各回路用电负荷。配电系统图中计算电流为44.69A,电源进线YJV22-4*25+1*16偏大。

6、设计说明中照度标准参照国标《建筑照明设计标准》GB50034-2014选取。应明确各场所的照度标准。

7、上部木结构无任何防火措施。

8、电气线路的材质、敷设方式无明确说明。

9、灯饰灯具与木结构接触部位应采取相应防火措施。

专家签字:

2017年3月29日

审图意见(正模板)

1.平面布置 1.1单元内最远点至单元出口的距离不得超过15M。 1.2单元疏散门不能圈占、封闭,其净宽应大于0.9M; 1.3单元玻璃门不得向公共过道开启(门上方需安装防外开门顶)。 1.4单元入户门使用材料及宽度应在图纸上标注清楚,其宽度不得大于4 米(包括固定玻璃)。 2.装修、装饰材料使用 2.1顶棚:龙骨、贴面、角线、吊件骨架、送风口须采用阻燃材料制作。 2.2墙面、地面、间隔、隔断:须采用阻燃材料制作。 2.3窗台应采用不燃材料装饰;如果使用木板装饰窗台(木板必须经用不 燃烧材料做保护层处理),必须下垫2mm厚铝板或1mm厚铁板作防火分隔。 2.4地毯、墙纸、垂帘:须采用经由国家消防机关检测合格的难燃或阻燃 性材料。 2.5走道两侧隔墙(不许采用玻璃类及易燃类材料)应砌至梁板底部,且 不应留有缝隙. 2.6墙的高度未在图纸上标清楚,请予标明 2.7图纸上未标明窗台边处理方式及使用材料,请予补充说明。 2.8图纸上未标明拟安装的吊顶类型、高度,请予补充说明。 2.9单元入户门使用材料未在图纸上标明,请予补充说明。 2.10墙面、地面装饰材料未在图纸上标明,请予标明。

3.强电 3.1请补交配电系统图。图纸应注明总负荷、各分支负荷及负荷性质。照 明部分与插座的三相应分配平衡。导线型号、规格、敷设方式及部位、穿管类型、接地方式均要在图纸上标注清楚。 3.2所有电气安装人员必须持有深圳市劳动部门颁发的有效《操作证》。 3.3必须按照国家电气施工规范和管理处要求进行施工。 3.4布线必须符合照明、插座的电压等级和负载量。导线应采用阻燃型, 线色及导线参数应符合国家规定。 3.5所有插座线路必须装设与用电负荷相匹配的漏电保护装置。 3.6线路敷设应便于检查和维修;线路绝缘电阻不应小于0.5M欧姆;各 支线路负荷不宜太多,每个分支回路灯具不能超过20个;电流应小于15A。 3.7线路敷设必须套金属管或阻燃(合格PVC)管安装;各类线管应做好 固定,不得搭放在其它设备、设施上。 3.8电线出管处到灯具一段要套金属软管;其长度不得大于2M;线路连接 处,必须采用过路线盒及专用端子连接。 3.9非带电金属体应做好接地线,并连接至配电箱内的PE线上。 3.10若需进行配电箱更改、移位等项目施工时,必须提前书面向管理处 申请,获批准并停电后方可进行。 3.11不允许安装和使用二孔插座,必须采用三孔带接地极型插座。 3.12施工临时用电除应有过载及短路保护之外,还应有漏电自动保护装 置。 审图:

施工图审查意见回复

施工图审查专家意见回复 1、建议优化管网整体设计,进一步局部优化管线布置,细化配套结构物设 计详图; 回复:考虑到后期运营的问题,管网设计中尽量少采用泵提升及压力管输送污水的方式,图纸中W124井为主管网提升井,主管网设计考虑仅一次提升,其余主管网管线均能通过重力自流,支管网设计以现场施工实际情况为准,部分居民污水排放标高无法满足自流入主管网的设计要求,可考虑集中收集后,泵送至污水主管网。 2、拦截坝应根据水工建筑物设计规范及强制性条文要求,准确复核设计洪水(设防)标准; 回复:根据《防洪标准》(GB50201-2014),对于保护人口少于20万的乡村防护区,防洪标准为10年一遇,拦截坝设计洪水取值符合规范要求。专家提到建坝溪沟最大洪水流量可达40~60m3/s,此时的洪峰流量可能为超设计标准洪水,不应作为此次设计的标准。 3、修正拦截坝常水位、坝高、坝坡、泄洪曲线等参数; 回复:本次设计采用的堰型为实用堰,相比于宽顶堰,实用堰的泄流能力更强,断面更小,在满足泄流能力和堰体稳定的情况下,采用实用堰对行洪安全更有利,造价也更经济。 4、结合地勘参数、详细复核坝工建筑物安全系数; 回复:根据地勘提供的物理参数,经过复核(已3#拦截坝为例),校核工况下水流产生的滑移力为206.72kPa,坝体自重产生的抗滑力为984.00kPa,抗滑安全系数为4.76,规范要求的安全系数为2.5,坝工建筑物的安全性满足规范要求。 5、着重论证筑坝后洪水位抬高对周边公路等设施的影响。 回复:通过对比设计洪水位和两侧路面高程,1#、2#、3#拦截坝两侧的公路高程为183m~189m,1#、2#、3#拦截坝的对应的校核洪水位为179.43m~184.42m,

结构专业审图要点

结构专业审图要点 2.2.1 总则 2.2.1.1 程序计算参数选取是否合理。 2.2.1.2钢筋种类的选择:在满足结构设计的前提下,是否选择造价低的钢筋方案。 2.2.1.3 框架结构的非承重墙体种类选择:应选择轻质、隔音、隔热且价格较经济的新型建材。 2.2.1.4 控制层高:在满足建筑功能的前提下,应适当降低层高。 2.2.1.5楼梯选型:当楼板长大于3米时,如果建筑没有特别要求应该设计成梁式楼梯。 2.2.1.6荷载取值:地下室顶板覆土荷载与施工荷载不同时考虑;消防车荷载与施工活荷载不同时考虑。尽量减少荷载,在设计管理中尽量在确保结构安全的前提下减少地下室顶板覆土可节省成本。 2.2.1.7地下室外墙计算模型应符合实际情况。地下室底板条件许可应采用原状土承重,人防墙、外墙、底板等荷载传入桩基,可降低地下室造价。地下室抗震等级应根据具体情况采用。 2.2.1.8 控制合理的配筋率:柱的配筋率3%以内,梁的配筋率在0.8~1.5%之间是经济配筋率。 2.2.2 结构设计总说明 2.2.2.1自然条件 a.工程所处场地的自然条件,包括地震设计烈度,工程地质概况,地下水的埋深及对混凝土有无侵蚀性,冻结深度,各土层的描述、地基承载力特征值、各土层的极限侧阻力和极限端阻力等,是否给出了简要的说明。与勘察报告,有关部门提供的设计原始资料是否一致。 b.结合当地的特殊情况而采取的与荷载规范规定不一致的基本风压、基本雪压等,是否有当地气象部门提供的确切资料。 c.场地的自然地面标高,设计标高±0.000相当的绝对标高值是否与总平面图上标注的一致。 2.2.2.2使用的活荷载 a.所列设计活荷载取值是否恰当,与规范不一致的是否有根据。 b.特殊的荷载取值是否有任务书,初步设计审批文件或工程设计单位正式文件的规定。 2.2.2.3使用的材料 a.对本工程所选用的各种结构材料,其品种、规格、型号、标号等是否均已说明,是否齐全准确。 b.对某些构件(或部位)的特殊要求是否提出,是否必需。 2.2.2.4构造要求 a.钢筋混凝土基础、墙、柱、梁、板等构件的构造方法,如保护层厚度、钢筋弯钩要求,接头、锚固、节点构造等,是否交代清楚,是否符合规范、规定。

给排水审图意见五

第 1 页,共 1 页14/07/2014第 1 页,共 1 页 给排水审图意见(五) F1、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》应选用现行版本GB50261-2005;《建筑给水聚丙烯管道工程技术规范》GB/T50349-2005;卫生设备安装、潜污泵安装应选用现行版本的标准图集。 A1、明确自备地下水源、市政水源概况以及两者之间采取的防污染措施。 A2、缺少喷淋系统管材、管件选用;缺少消防泵规格型号。 A3、冷热水系统图中,冷热水箱进出水管路接法有误。 A4、一层消防控制室不应穿越有水管道。 A5、三层厨房内喷头间距应满足规范要求。 A6、三层厨房及活动室部位应按消防队员行走路线校核是否任何部位均有两只水枪的充实水柱保护。 A7、消防泵组公用吸水干管吸水,消防泵宜交错布置,且吸水干管应合理设置阀门,以保证吸水干管损坏时有一组工作泵能正常运行。 A8、缺少游泳池配水管路及水处理设备的系统原理图。 P1、消防水池与游泳池合用,应采取确保消防用水量不作他用的技术措施。见《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版)第7.3.4条。 P2、综合楼的消火栓应配备消防卷盘。见《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版)第7.2.4条。 P3、餐饮以及歌舞娱乐场所的包间不应采用边墙型闭式喷头。见《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005版)第6.1.3.3条。 P4、喷淋系统配水管减压孔板规格有误,且孔口直径不应小于设置管段直径的30%。见《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005版)第9.3.1条。 P5、屋顶冷热水箱距九层地面高差仅4米,无法满足顶层卫生器具用水的最低压力。见《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009版)第3.3.5.3条、3.1.14条。 P6、游泳池上方的各种管道应采取防结露保冷措施。见《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009版)第3.5.17条。 P7、洗浴区等高温排水部位的排水管材应选用耐热塑料管或金属排水管。见《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009版)第4.5.1.3条。 P8、热水系统供回水管路宜采取同程布置的方式。见《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009版)第5.2.11条。 P9、热水管道、热水箱等设备应采取保温措施。见《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009版)第5.6.14条。Q1、建筑高度超过24米以上的任一楼层建筑面积大于1000平方的高层综合楼,应按一类高层进行设计。修正消火栓系统流量、消防水池容积等参数。见《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版)第3.0.1条。 Q2、一类高层综合楼每层面积大于5平方的卫生间均应设置喷淋保护。见《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版)第7.6.2条。 Q3、灭火器严重危险级设置场所,最小配置灭火级别3A,即MF/ABC5;手提式灭火器最大保护距离不应大于15米。 见《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005第6.2.1条、第5.2.1条。 lk14/07/2014lk

施工图最全审查要点知识讲解

施工图最全审查要点!! 设计院交付图纸,开工计划做好了,突然审图办告知:图纸审查没过关,瞬间,您大脑轰的一下,差点炸了,这是多么熟悉的场景啊.....如何让图纸审查一次过关,如何让计划顺利进行,这就成了设计研发总的心头大患,今天分享的是:《2017年图纸审查标准》,让你通过学习标准,更好的提前把关,让图纸审查工作一路过关......一.审计说明审查要点(1) 编制依据:主管部门的审批文件、工程建设标准。 (2) 工程概况:建设地点、用地概貌、建筑等级、设计使用年限、抗震设防烈度、结构类型、建筑布局、建筑面积、建筑层数与高度。(3) 主要部位材料做法:如墙体、屋面、门窗等(属于民用建筑节能设计范围工程可与“节能设计”段合并)。(4) 节能设计:严寒和寒冷地区居住建筑应说明建筑物的体形系数、耗热量指标及主要部位围护结构材料做法、传热系数等。夏热冬冷地区居住建筑应说明建筑物体形系数及主要部位维护结构材料做法、传热系数、热惰性指标等。(5)防水设计:地下工程防水等级及设防要求、选用防水卷材或涂料材质及厚度、变形缝构造及其它截水、排水措施。屋面防水等级及设防要求、选用防水卷材或涂料材质及厚度、屋面排水方式及雨水管选型;潮湿积水房间楼面、地面防水及墙身防潮材料做法、防渗漏措施。

(6)建筑防火:防火分区及安全疏散: 消防设施及措施:如墙体、金属承重构件、幕墙、管并、防火门、防火眷帘、消防电梯、消防水池、消防泵房及消防控制中心的设置、构造与防火处理等。 (7)人防工程:人防丁程所在部位、防护等级、平战用途、防护面积、室内外出入口及进、排风口的布置。 (8)室内外装修做法。 (9)需由专业部门设计、生产、安装的建筑设备、建筑构件的技术要求,如电梯、自动扶梯、幕墙、天窗等。 (10)其它需特殊说明的情况,如安全防护、环保措施等。 二.图纸基本要求审查点(1)总平面图: 标示建设用地范围、道路及建筑红线位置、用地及四邻有关地形、地物。周边市政道路的控制标高; 明确新建工程(包括隐蔽工程)的位置及室内外设计标高、场地道路、广场、停车位布置及地面雨水排除方向。(2)平、立、剖面图纸完整、表达准确: 其中屋顶平面应包含下述内容:屋面检修口、管沟、设备基座及变形缝构造;屋面排水设计、落水口构造及雨水管选型等。(3)关键部位的节点、大样不能遗漏,如楼梯、电梯、汽车坡道、墙身、门窗等。图中楼梯、上人屋面、中庭回廊、低窗等安全防护设施应交待清楚。 (4)建筑物中留待专业设计完善的变配电室、锅炉间、热交换

施工图审查回复时间及相关要求

施工图审查回复时间及相 关要求 Prepared on 22 November 2020

施工图审查回复时间及相关要求 建湖县实验初级中学教育集团: 1、请贵单位收到施工图设计文件审查意见书后,抓紧督促设计单位务必于月日前将回复修改意见(包括变更蓝图)一同送我中心复审。 2、回复修改必须按照附页标准格式进行。要求条款对应,逐项回复到位,图签格式规范,设计章印齐全,修改蓝图专业对应,编号准确,并附修改后图纸目录。 3、为提高参与服务单位的工作效率,月日前务必将设计单位回复修改意见按时送达中心组织复审,否则中心将定期公布逾期回复审查项目及设计单位名单。 4、为节省施工图审查阶段的工作时间,请贵单位督促设计单位认真进行回复,确保一次回复到位,对一次回复审查不能通过的项目和设计单位,中心也将定期予以公布。二次回复审查不能通过的项目作为审查不合格项目,中心不再受理审查。 敬请合作! 盐城市建设工程施工图设计技术审查中心 江苏省建筑工程 施工图设计文件审查意见书登记编号:YCX2009017

项目名称:建湖县实验初级中学南校区 审查机构:盐城市建设工程施工图设计技术审查中心颁书日期: 江苏省建设厅制

建湖县实验初级中学教育集团: 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设计施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定,我中心对你单位报送的建湖县实验初级中学南校区项目施工图设计文件进行了审查,形成审查意见附后,请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在规定时间内将修改回复意见、修改图纸和图纸目录等送我中心复审(修改的图纸和目录须一式八份)。 2009年5月25日 (审查机构盖章) (附6页审查意见)

结构设计审查要点汇总

结构施工图审查要点 一、结构计算书 1.1 荷载取值。 符合《建筑结构荷载规范》GB50009-2010的条款和行业专门的规范、标准。 1.2计算机程序分析计算。 注意软件的使用范围和技术条件,所建立的计算分析模型是否符合实际,对计算结果应先判断、校核其合理有效后,方可用于设计。必须说明软件名称、版本号。核对总信息,各层结构平面简图、荷载简图、配筋简图,墙体受压等计算结果,大跨度梁、楼(屋)盖的挠度、裂缝宽度数值,抗震设防区的柱轴压比。 1.3计算书主要控制参数。 1、位移比, 2、层间位移角, 3、周期比控制, 4、层刚度比控制, 5、层间受剪承载力之比控制, 6、刚重比控制, 7、重力二阶效应(p-Δ), 8、剪重比控制, 9、轴压比验算 ,10、框架的倾覆力矩比。 二、结构设计总说明(应包含以下内容) 2.1 结构类型概况、设计使用年限、结构安全等级。 符合《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001第1.0.5条、第 1.0.8条,其它规范的有关规定。 2.2 抗震设防烈度、场地类别、抗震设防类别。 符合《建筑抗震设计规范》GB50011-2010、《中国地震动参数区划图》GB18305-2015、《建筑抗震设计规程》(DB62/T25-3055-2011)、《建筑抗震设防分类标准》GB50223-2008相关要求。 2.3 钢筋混凝土结构的抗震等级。

符合《建筑抗震设计规范》GB50011-2010、《建筑抗震设计规程》(DB62/T25-3055-2011)相关要求。 2.4 设计荷载的取值。 符合《建筑结构荷载规范》GB50009-2012相关要求。 2.5 地基基础设计等级,持力层类别、承载力特征值,地下水类别、标高,设计防水水位,有无软弱下卧层,基坑开挖支护措施。 符合《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011相关要求。 2.6 混凝土结构环境类别及耐久性的要求,地下工程防水等级,防水混凝土抗渗等级。 符合《混凝土设计规范》GB50010-2010、《地下工程防水技术规范》GB50108-2011相关要求。 2.7 混凝土强度等级,钢筋种类与级别,砌体结构施工质量控制等级,砌体、砂浆种类和强度等级。需要作结构性能检验的应说明检验的方法要求。 2.8 建筑耐火等级、构件耐火极限,受力钢筋的混凝土保护层厚度。 符合《建筑设计防火规范》GB50016-2015、《混凝土设计规范》 GB50010-2010相关要求。 三、地基基础 3.1 基础选型、埋深、布置是否合理。 符合《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011相关规定。 3.2 地基承载力及变形计算。 符合《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011相关规定。 3.3 软弱下卧层强度、变形应验算。 3.4 压实填土地基、人工地基设计。

审图意见-仅供参考

江苏省建筑工程施工图设计文件审查意见书 意见书编号:YJ-FJ-2011-197 项目名称:淮安德润酒店 审查机构:江苏省建设工程设计施工图审核中心颁书日期:2011年6月23日

江苏省建设厅制 淮安润德置业有限公司: 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的淮安德润酒店项目施工图设计文件进行了审查,形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在七个工作日内将修改回复意见(含变更图纸,一式五份)送我机构复审。 二O一一年六月二十三日

(审查机构公章)(附12页审查意见) 项目概况 项目名称淮安德润酒店项目地址淮安市 建设单位淮安润德置业有限公司总建筑面 积(㎡)26296㎡投资额 (万元)人防等级节能目标 太阳能集热 器面积(m2) 其他可再生能 源利用 可再生能源 设计面积(m2) 子项名称建筑面积 (m2) 建筑 高度 建筑 层数 耐火 等级 结构 体系 抗震 等级 基础 形式 跨度m 吊车T 21391 4905 30.2 7/-1 一级 勘察单位资质等级 建筑设计单位泛华建设集团有限公司资质等级人防设计单位资质等级 审查意见

审查范围 本次审查不包含:给排水专业不含厨房给排水、泳池水处理和泳池给排水、气体灭火设计。 建设单位、设计 单位和注册执业 人员以及相关人 员违反相关法 律、法规规定的 情形 无违反相关法律、法规规定的问题。 违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的 情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐全,节能设计尚存在不符合《强制性条文》和强制性标准的问题,设计应整改、完善,并报省审图中心复查。 建筑节能专项审查意见表

南京-施工图审查整改回复须知

第()次回复回复时间:南京市建设工程施工图设计文件 审查意见回复单【样本格式】 项目名称:审查意见书编号:

设计文件审查意见整改回复须知 1、整改回复一式1份(综合回复一式3份),设计单位盖章及相关人员签字手续需齐全(建筑、结构专业修改图或变更单须加盖项目负责人及专业负责人执业印章)。 2、审查意见应逐条回复,一一对应。需出修改图纸或变更通知单的,应明确其编号(如:根据审查意见修改,详见变更通知单:建变02)。 3、需出修改图纸、补充图纸或变更通知单的,在提交第一次整改回复及综合整改回复时,应同时提交新版图纸目录。图纸目录中应包含有效图纸、修改图纸、补充图纸、变更通知单等全部内容。 4、整改回复(含书面回复、修改图纸、补充图纸或变更通知单、新版图纸目录及相关计算书)应为打印件,并应按专业顺序整理装订成册(如建筑工程:应按照建筑、结构、给排水、电气、暖通的顺序整理装订),且需注明其为第XX 次整改回复。 5、若整改回复经复审仍不符合要求,应根据复审意见再作新一轮整改回复。新一轮回复只需对上一轮回复审查意见中存在问题的部分进行重新整改。 6、某专业或多个专业经第一次整改不符合要求,在各专业复审全部通过后,所有专业均需做综合回复。综合回复包含最终通过审查的书面回复、修改图纸、补充图纸、变更通知单等全部内容,并同时提交最新版图纸目录。 7、新版图纸目录参考样式见附件1。 8、每次整改回复均应同时提交“审查意见回复资料清单”,参考样式见附件2。 9、审查回复(含变更通知单、补充图纸、修改图)若含有与原审查意见无关的修改内容,需另行委托审查。 10、设计单位整改回复格式不符合要求的,不予受理。 南京市建设工程施工图设计审查管理中心 2012年8月1日

(二次审图意见样本)

有关:贵司二次装修施工图初审意见 我司于年月日下午收到贵司单元内部装修申请及施工图纸,正式施工的相关事项及审图意见如下: 一、公共区域设施保护及安全管理(请督促施工方跟进): 1.驻户(业主)在装修或入驻期间不得在写字楼幕墙铝板上打洞安装窗帘。制作安装 隔断墙,应与写字楼幕墙玻璃铝板软垫接触,不得打眼螺丝固定或硅胶固定。如有 损害,铝板按更换实际面积1768元/M2赔偿,幕墙玻璃划痕按损坏程度酌情赔偿; 2.公共区域的墙面、地坪、门扇、货运梯的施工保护,望督促施工方按管理处已告知 的要求办; 3.施工方须按50m2/只配备灭火机(CO2灭火机或干粉灭火机); 4.临时施工总配电箱,其施工照明和动力须分开设置,临时拖线盘应有漏电保护装 置; 5.施工方须设置一个易燃品临时仓库,实行专人专库安全管理; 6.施工现场的安监批文及安全管理制度上墙; 7.施工现场施工方须配备专职安全员,负责现场安全监管; 8.特种工种作业需持证上岗; 9.施工区域所有幕墙铝窗务必注意保护; 10.请督促施工方遵守万达广场的物业管理制度; 11.原有玻璃大门如需调换,应到管理处办理相关手续,需设150宽拉丝不锈钢框架, 钢化玻璃提供质保书。 二、消防方面: 1.按消防要求贵司单元各主次通道及安全出口,不得堆物或改为其它用途; 2.根据消防规定,写字楼装修须采用阻燃性材质:地毯、需提供阻燃型质保证明资料 给管理处备案; 3.所有木基层须刷2度防火涂料,装修用材尽量采用阻燃材料; 4.所有玻璃隔断及玻璃门需采用12mm钢化玻璃,玻璃与地面应有金属凹槽软垫接 触,请提供质保证明资料备案; 5.办公区域通道宽度应大于1200mm,主通道及通道门宽度应大于1800mm; 6.按消防规范完善天花内喷淋烟感的布局; 7.新增加移位喷淋管径不能改小,喷淋管径末端不得小于1寸,喷淋头高低一致,需 用吊架固定并做好防腐油漆; 8.消防诱导灯(疏散灯)须采用消防部门认可之产品(220V电源); 9.消防烟感、喷淋分布尚需按消防规范要求调整,贵司的消防系统属写字楼消防报 警、火灾联动控制的分支系统,消防项目的施工因涉及写字楼消防系统(含软件) 更改,需由写字楼消防维保商实施。请贵司与该消防承判商联系商洽相关施工事 宜。 10.每个到顶房间必须有一个烟感; 11.消防方面的设计、施工验收将以政府消防部门的审核和竣工验收批文为准; 三、电气方面: 1.电气容量配备需符合写字楼电气原设计配备要求;

结构审图要点(完整版)

结构审图要点: 1.设计总说明 1.1 建筑抗震设防类别、场地抗震设防烈度、设计地震分组、设计基本地震加速度值、建筑场地类别、抗浮设计水位等是否正确。 1.2 建筑单体±0.00所对应的绝对高程与规划总平面一致。 1.3 地基持力层的描述:若采用天然地基,说明本建筑单体的地基承载力特征值为___;若为人工地基,说明地基处理方式、复合地基承载力及建筑单体的最终沉降量;若为桩基,说明桩的材料及沉桩方式等。 1.4 结构使用的材料: 钢筋:梁柱中各受力纵向钢筋、较大开间的楼板、约束边缘构件的箍筋(当用圆钢直径大于10时)、基础受力钢筋、墙体受力钢筋等采用HRB400。构造柱及过梁的纵向筋、地下室防水板及地下室外墙的分布钢筋等采用HRB335。 混凝土:对于别墅及花园洋房,地下室、基础及地上采用C25,设备基础、圈梁、构造柱等次要构件采用C20,其他均应满足计算及构造需求,避免强度过高。 1.5 活荷载(特指荷载规范中不明确的部位),恒荷载(特指梁板上的建筑面层和车库顶板上的覆土等产生的恒荷载)是否与设计委托一致。 1.6 防水混凝土的使用部位、抗渗等级是否明确、恰当。 1.7 钢筋的接头形式(不同的规格分别描述如搭接、机械连接等)是否明确、恰当。 1.8 构造柱、圈梁的位置及做法、过梁的做法、墙柱与砌体之间的拉结钢筋等是否明确、恰当。 1.9 墙上开洞的补强措施。结构洞口的填充等是否明确、恰当。 1.10 对基础的施工要求,如挖槽、验槽、回填等的要求,和对不良地基的处理措施等是否明确、恰当。 1.11 如有冬季施工可能时,是否提出了相应的要求和注意事项。 1.12 预制构件目录中的构件名称、数量、图集号、是否准确。 1.13 构件代号表中的代号与详图中采用的是否一致。 1.14 对施工中应遵守的施工验收规范是否准确无误。 1.15 楼板上预留孔洞(直径大于300)大样图,小于或等于300时做法是否明确、恰当。 1.16 剪力墙住宅内隔墙中长度小于500mm的墙垛做法是否明确、恰当。 1.17 单独设计的预制构件、预应力构件、部分钢结构、幕墙等的要求是否交代清楚。 1.18 梁上开洞的允许位置、大小及相应的补强措施是否明确、恰当。 1.19 本建筑单体是否需进行沉降观测及相应的要求是否明确、恰当。 1.20 本建筑单体的防火等级。各构件的砼保护层厚度是否明确、恰当。

建筑结构专业审图要点

建筑结构专业审图要点 施工图审图应包括以下主要内容: 1、是否符合《工程建设标准强制性条文》和其他有关工程建设强制性标准。 2、地基基础和结构设计等是否安全。 3、是否符合公众利益。 4、施工图是否达到规定的设计深度要求。 5、是否符合作为设计依据的政府有关部门的批准文件要求。 6、工程设计是否符合规划批准的建设用地位置,建筑面积及控制高度是否在规划许可的范围内。 7、设计合同中设计任务书内容的要求。 8、禁止及限制使用材料和技术的要求,核对设计采用的新技术、新材料在目前的条件能否达到要求,成本的情况,对社会效益贡献的情况。 正文 文字大小:大中小 一、施工图审图应包括以下主要内容: 1、是否符合《工程建设标准强制性条文》和其他有关工程建设强制性标准。 2、地基基础和结构设计等是否安全。 3、是否符合公众利益。 4、施工图是否达到规定的设计深度要求。

5、是否符合作为设计依据的政府有关部门的批准文件要求。 6、工程设计是否符合规划批准的建设用地位置,建筑面积及控制高度是否在规划许可的范围内。 7、设计合同中设计任务书内容的要求。 8、禁止及限制使用材料和技术的要求,核对设计采用的新技术、新材料在目前的条件能否达到要求,成本的情况,对社会效益贡献的情况。 二、建筑专业 (一)、施工图深度 1 、设计说明基本内容 (1工程概况:建设地点、用地概貌、建筑等级、设计使用年限、抗震设防烈度、结构类型、建筑布局、建筑面积、建筑层数与高度。 (2主要部位材料做法,如墙体、屋面、门窗等(应考虑“节能设计”)。(3节能设计:应说明建筑物的体形系数、耗热量指标及主要部位围护结构材料做法、传热系数等; (4防水设计: 地下工程防水等级及设防要求、选用防水卷材或涂料材质及厚度、变形缝构造及其它截水、排水措施。屋面防水等级及设防要求、选用防水卷材或涂料材质及厚度、屋面排水方式及雨水管选型; 潮湿积水房间楼面、地面防水及墙身防潮材料做法、防渗漏措施。

施工图纸审图要点(精全)

建筑施工图纸审图方法和要点(精全) 在建筑工程施工之前,需熟悉图纸、审图,再进行图纸会审工作。识图、审图的程序大致是,先熟悉拟建工程的功能,再熟悉、审查工程平面尺寸,熟悉、审查工程立面尺寸,检查施工图中容易出错的部位有无出错,检查有无改进的地方。建筑工程施工图会审是各参建单位(建设单位、监理单位、施工单位及材料、设备供货单位)在收到有效的施工图设计文件后,在设计交底之前各单位全面细致地熟悉图纸,审查出施工图中存在的问题并提交处理的一项重要活动。通过施工图纸会审可以使各参建单位特别是施工单位熟悉设计图纸、领会设计意图、掌握工程特点、难点,找出需要解决的技术难题和拟定解决方案,从而将因设计缺陷而存在的问题消灭在施工之前。因此,图纸会审的深度和全面性将在一定程度上影响工程施工的质量、进度、成本、安全和工程施工的难易程度。只要认真做好了这项工作,图纸中存在的问题一般都可以在图纸会审时被发现和尽早得到处理,通过施工图纸会审可以提高施工质量、节约施工成本、缩短施工工期,从而提高效益。因此,施工图纸会审是工程施工前的一项必不可少的重要工作。 现以单位工程土建施工图为侧重点,结合本人的审图与施工经验,论述施工图会审工作的思路和重点审查内容: 一、单位工程建筑图、结构图与建筑总平面图一致性的审查 主要审查建筑总平面图中单位工程的控制轴线点座标值、标

高、平面定位尺寸等是否与该单位工程工程的建筑、结构施工图上标注相一致。总体规划设计和单位工程设计有时由于勘测上的误差使设计图纸与实地定位后有差异,从而导致单位工程放线定位困难或放线定位施工后却与总体规划图布置不符,这将造成返工或被迫改变规划,影响整体布局效果。处理方法是,经现场踏勘,初步定位后看实地状况是否与总平面图上规划设计的布局相符。 另外,还应注意其它专业总平面图上的设计是否与建筑规划总平面图相协调,给、排水,强、弱电等专业总图上的接入口是否与单位工程上设计的入口相衔接。 二、单位工程建筑施工图的审查 单位工程建筑施工图审查主要从以下五个方面进行: 1、审查各层平面图在同一轴线标注是否对应。查看是否有同轴线错位标注的现象,是否有不同层平面在相同轴线间尺寸标注不一致,特别要注意上下层墙、柱、梁位置变化而引起轴线编号的改变部位,弄清变化后的轴线尺寸关系是否一致。 2、审查上下各层平面图中,门窗位置、洞口尺寸是否一致。对有变化的门窗要分析是否符合满足使用功能及美观效果要求,特别是外墙上的门窗洞口,上下层有变化时,一定要仔细核对是否与该外立面图的外立面效果相符,如发现平面图与立面图不一致,就要在会审当中及时提出。在实际施工中,经常看到在装饰

施工图审图意见及回复总结

一、 1. 教学楼屋面大跨度梁应进行挠度及裂缝验算,并补充计算书。 2. 教学楼五层大会议室活荷载2.0kN/m2偏小,建议按4.0kN/m2考虑。 3. 教学楼屋面活恒荷载5.8kN/m2偏小,应进行复核,尤其对大跨度结构,应确保恒荷载取值大于实际荷载。 4.《工业建筑防腐蚀规范》第4.9.4条要求桩基混凝土的耐久性要求 “井桩不小于C35,桩身混凝土水灰比不宜大于0.45,抗渗等级不应低于S8。” 5. KZ10为单跨框架柱,其抗震构造措施应比一级更严格。建议加大其配筋,且箍筋不小于Φ12@100。 6. 楼梯间两侧支承TZ的框架梁其配筋应加强,箍筋应全长加密,腰筋应按抗扭钢筋设计,且应加强。(各层梁均同) 7. 等高井字梁交接处其中短跨方向的箍筋应贯通节点区域设置。 8. 大跨度井字梁应进行挠度及裂缝验算,并补充计算书。 9.支承井字梁的边梁应在计算时梁扭矩折减系数应取0.8~1.0,修改后重新计算并复核原设计是否满足要求,并补充计算书。 10. 支承井字梁的边梁截面为300x1200,建议适当加宽。 11. 井字部分屋面板配筋建议适当加强。 12. 框架柱中直径较大的钢筋宜设在角部。 13. 据勘察报告,场地为Ⅲ级(严重)自重湿陷性场地,最大湿陷深度5.5m,地基处理应按《湿陷性黄土地区建筑规范》GB50025-2004第6.1.5条第3

款进行;基础设计说明2.1地基处理采用整片土垫层应为灰土垫层;按《湿陷性黄土地区建筑规范》GB50025-2004补充使用和维护措施。 14. C轴雨篷板板顶?8@150偏小,建议改为?8@100。 15.梯柱TZ主筋采用HRB335级,应同主体结构HRB400级。 二、(文昌) 1.桩基采用静载试验检测承载力时,检测数量应不少于总桩数的1%,且不少于3根。 2. D轴框架梁与剪力墙平面外交接处应在剪力墙上设置扶壁柱。 3. 房屋高度8.70m,地下室与5#、7#楼连为一体,其桩基设计等级应为乙级。 4. 6#楼与5#、7#楼交接处关系应示意出来。 5. 地梁边宽处柱边时钢筋如何锚固,建议增设桩帽。 6. 地下室作为上部结构嵌固部位时,其每边配筋应大于一层柱配筋的1.1倍。 7. 6#楼与5#、7#楼交接处应设置沉降后浇带。 三、(XHL) 1. 结施-02中,桩详图持力层圆砾层应为粗砂层;井桩明细表桩长8.5m和桩详图不小于6m不一致。 答:已按专家意见修改为粗砂层,并修改桩长约为8.5m,详见桩基详图。 2.迎水面混凝土保护层厚度不应小于50mm,核对修改。 3. 大样1悬挑板下部筋应通长配筋。 4. 设计依据中的主要设计使用年限改为主体结构设计使用年限。

给排水审图意见总结

1.应增加绿色建筑设计的相关标准及《城镇给水排水技术规范》GB50788-2012 (全文强条) 2.地下车库应属于中危险Ⅱ级,喷淋设计采用中危险Ⅰ级不符合规范规定,必 须修改设计。 3.七氟丙烷灭火系统,必须响应《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005的相 关强制性条文要求,应加以说明。 4.《室外排水设计规范》GB50014-2006(2011年版)第4.13.2条规定,明确污 水管道与生活给水管道相交时,应敷设在生活给水管道的下面。 5.《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)第4.9.5条规定的设 计重现期(5~50a)复核排水管径和雨水集水池及排水泵,雨水集水池和排水泵设计还应符合第4.9.36B条各款要求。 6.《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)第3.2.5C条第4款及 《真空破坏器应用技术规程》CECS 274:2010第4.0.1条第2款规定,在立管顶部设置管顶形真空破坏器。 7.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)第7.6.2条规定, 住宅的户内用房允许不设喷淋系统。 8.地下室生活水箱缺设消毒装置,不符合GB 50788-2012第3.6.7条。 9.排水用UPVC管采用粘接时,排水横管的坡度应按《建筑给水排水设计规范》 GB50013-2003(2009年版)第 4.4.10条的规定,采用标准坡度I=0.026。 10.接排水横干管长度超过《建筑给水排水设计规范》第 4.5.12条第5款的规定, 应增设清扫口;WL-06所接排水横干管起端增设清扫口。 11.《建筑设计防火规范》GB50016-2006第 8.5.8条的规定,增设自动灭火系统, 且应在燃气或燃油管道上设置紧急事故自动切断装置。 12.综合用房内设置的喷头应采用边墙型扩展覆盖喷头,在图中应标注说明,并 应符合《自动喷水灭火系统工程施工及验收规范》第 7.1.3条的规定。 13.六层~二十层,二十一层客房喷头之间距有2180,2310,小于规定的最小值, 不符合GB50084-2001(2005年版) 7.1.2条 14.地下一层、二十二层自喷报警阀内的水力警铃未引出房间外经常有人 的公共通道处,不符合DGJ32/J92-2009 9..7.1条 15.冷水管道接热泵机组前应按《建筑给水排水设计规范》第 5.6.7条第5款及

结构设计及校审要点大全

结构设计及校审要点大全 设计原则 ○能按建筑设计意图将结构骨架搭建起来 ○在搭建过程中注意不与建筑、设备发生冲突,做到不错不漏,不碰不缺 ○注意结构自身合理性,不合理的要与建筑协商解决 ○将设计意图表示完全,表达清楚 ○一套图的设计参数是否统一 设计步骤 设计配合电算模板图配筋说明及大样 存在问题: ○工期安排不合理,效率低,设计人员占用了所有的工期,留给校审的时间很少或几乎没有。○没有按照公司统一措施的要求,电算数据没有校审就绘制施工图,导致返工 设计配合 ○墙体材料、外墙做法:面砖、涂料或局部面砖局部涂料 ○厨房、卫生间、门厅及阳台板面标高降多少 ○阳台梁高,阳台线脚位置:阳台梁面、阳台梁底(影响绘图) ○空调板位置:梁面还是梁底 ○凸窗大样类型 ○建筑外圈梁高 ○基础埋深(承台、基础梁面标高) ○屋面找坡:结构找坡或建筑找坡 ○板面高差线应在建筑图准确表达,特别是高差线不在门边时 ○墙、柱、梁偏位及尺寸 ○楼梯是否设梁,梁高多少 ○电梯基坑的标高,电梯基坑有无下地下室 ○地下室顶板标高,消防车道位置,覆土厚度 ○梁宽、板厚与电专业配合是否需要局部加宽加厚 电算 (1)基本原则及计算参数(总信息) ○混凝土容重:统一按框架 25,框剪、剪力墙结构:26; ○地面粗糙度:城市中心区可取C类;市郊取 B类; ○结构基本周期: T1 ○风荷载信息中各段最高层号与计算层数是否相符 ○场地土类别及是否与特征周期矛盾:设计地震分组第一组:2类场地对应的特征周期应为

0.35,3类场地对应的特征周期应为0.45。 ○周期折减系数是否正确 ○斜交抗侧力构件交角大于15°时是否已输入相应附加地震数 ○地震作用最大的方向大于15°时是否已将总信息中水平力的夹角改为相应的角度 ○框剪结构0.2Q0调整的起止层号 ○层高、混凝土强度等级、钢筋强度及保护层厚度是否正确(板容易忽略导致返工),屋面小塔楼及坡屋面的层高,同一工程所遵循的原则应一致。 ○屋面小塔楼地震力放大系数一般情况下取 1.0 ○偶然偏心和双向地震不宜同时计算,二者选一,否则配筋会增大较多。 ○模拟施工2适用于筒体结构,其计算仅对基础起作用,一般的框剪结构按模拟施工1计算。○层间梁和错层板不能用来做错层。 ○异形柱应用双向偏压计算。 ○错层高度小于梁高时按平层输入。 ○较大洞口周边的楼板,不符合刚性楼板假定,电算时应定义为弹性板。 ○“刚性板”适用大多数民用建筑,我们通常做的设计中一般均采用刚性楼板假定;——“弹性板6”:面内刚度真实计算,面外刚度真实计算;采用该假定部分楼面荷载将通过楼板的面外刚度传递给竖向构件,从而使得梁的配筋减少了,偏于危险,因此,弹性楼板6的假定适合于板柱结构(无梁楼盖); ——“弹性板3”:面内刚度无限大,面外刚度真实计算,适用于厚板转换结构。——“弹性膜”:面内刚度真实计算,面外刚度为零;适用于框支层、空旷的工业厂房、体育馆场、楼板局部开大洞结构、楼板平面较长、或者有较大凹入一级平面弱连接结构等楼板面内刚度有较大削弱的结构。 ○多塔结构应进行多塔定义,多个楼梯间突出屋面时,应对楼梯间进行多塔定义。 ○地下室顶板一般不作为嵌固端考虑,地下室与上部结构一同计算。 ○板筋计算配筋时边界条件应统一:边支座、高差>50mm的统一按简支,剪力墙处按固端;简支边的梁截面尺寸较大时,配筋适当放大; ○活荷载折减应注意其适用范围程序默认的折减系数适用于荷载规范(GB50009)中4.1.1条的第1(1)项,对其他类别的建筑应相应修改,工业建筑不考虑活荷载折减。 ○框架-抗震墙结构中的框架部分如需按框架-抗震墙结构类型判断其抗震等级时,底部加强区范围内的柱倾覆弯矩百分比均应小于50%。 (2)荷载 ○板恒荷载是否与板厚相对应 ○阳台、楼梯、商店、电梯机房、露台、屋顶花园、储藏间、等特殊位置的活载是否正确○楼梯斜梯段荷载导荷方向是否正确 ○板上的墙荷载是否已考虑 ○屋面为建筑找坡时,找坡层的荷载应充分考虑,并应根据板跨所在位置进行计算。 ○电梯吊钩、基座及基坑的荷载注意不要遗漏 ○悬挑雨披、空调板、栏杆以及建筑装饰构件的荷载注意不要漏输; ○出屋面的墙体荷载应注意按建筑立面实际高度计算输入(特别是悬挑梁上的荷载)。 ○屋面的阳台盖板一般下沉板,此时应将活荷载标准值与积水荷载(水深×10/1.4)进行比较,取大值输入。 ○梁上墙体荷载是否遗漏、墙体高度的确定是否正确,特别是屋面女儿墙、构架等。

施工图审查意见格式模板

开封市市政工程施工图设计文件审查表 专业: 给排水第 1 页共 1页 建设单位光山县人民政府弦山街道办事处项目名称光山县宝相寺棚户区改造项目一期工程(小区红线 内)配套设施项目设计 勘察设计单位河南中科建筑规划设计有限公司专业负责人张全设计人吴伟营审查问题条数 合计违反法律法规违反强条违反一般条文质量安全隐患 0 0 0 审查意见 本项目给水管道工程设计,设计内容基本完善,设计依据基本符合相关规范。 建议: 一、设计说明: 1、补充室外给水管道规划规范、管道施工及验收规范、生活饮用水卫生标准等设计依据; 2、说明8.1规范应该采用室外给排水相关规范; 3、补充地勘相关地质资料、地下水位情况说明; 4、主要工程量表中,补充管材、管件、阀门等压力等级; 5、补充管道转弯角度较小时的处理措施及每个承插口最大允许的借转角度说明;需要钢制管件特殊安装的,补充说明并提出防腐要求; 6、补充沟槽开挖的放坡、断面设计或说明;补充开挖土方的堆放、运输、回填等要求说明 二、图纸: 1、补充标注平面图中管道、检查井的位置以及关键节点处的高程; 2、补充给水管道的节点详图; 3、补充给水管网与市政管网接入点位置及其节点图; 4、整个小区仅有化粪池一个,5号楼距离化粪池距离较远,且污水管道转弯较多,接纳污水容量较大,应优化污水设计并复核化粪池容积; 5、复核Y-11至Y-4雨水管道与w12污水管道交叉处的管道标高。 审查人: 2018年07月09日审定人:(公章) 结 论 □审查合格√审查合格,但局部需要修改□修改设计后报审□重新设计后报审 备注:1、序号前分别以“F”、“Q”、“P”、“A”表示“违反法律法规”、“违反强条”、“违反一般条文”、“质量安全隐患”。2、勘察设计单位收到审查表后出具回复单,对审查意见逐条明确回复,采用变更单解决时,变更单需用A4纸打印装订成册一式八份,变更单需有封面及目录,出图章及签名需齐全。

钢结构施工图审查要点

钢结构施工图审查要点 一、工程概况和技术特点 在此一节中可以看出施工方对施工图纸的消化程度,同时也可反映出施工方的工程施工经验和技术保障系统的强弱。因此,在审查这一节时应注意施工单位对工程施工技术特点、难点的分析是否切中要害,是否有他们自认为施工困难的方面或应注意的事项,对此应分门别类作记录,在施工过程中重点监控 二、施工作业工艺及主要技术措施 本节是“钢结构施工组织设计”的核心内容。由于钢结构工程涉及到制造和安装两个施工现场,因此本本节内容应涵盖两现场的工艺内容。施工组织设计不如施工技术方案或施工技术措施对施工工艺的描述那么详实,但要求主干明确,逻辑性强,工艺特征要切中要害,因此,对此节审查时应注意以下几点: 1、制造加工工艺程序有无矛盾与前后倒置现象。一般来说其加工工艺是:①确认进场材料;②电脑或1:1实样出落料尺寸零件图;③落料矫正、编号、堆放;④零部件成型、刨边矫正;⑤1:1拼装胎模组合确认及拼装检验;⑥焊接、检验及矫正;⑦制孔、端面加工;⑧预组装、检验;⑨编号拆开堆放;⑩表面除锈及表面处理,涂装作记、检验;⑾出厂。 2、审查工艺顺序中是否有关键工序遗漏和倒置情况。如材料进场后不经确认、跨过电脑或1:1实样确定落料尺寸就开始落料,不经1:1拼装胎模确认就进入拼装等。其材料确认包含两方面内容:其一是

对材料材质、规格、型号进行确认;其二是对材料应进行第一次矫正以达到可用标准的确认。由于施工单位一般对材料的要求重视不足,在钢结构施工组织设计中,此项的描述常被忽略。 电脑或1:1实样确定落料尺寸这一工序过程相当重要。现在的钢结构施工图设计逐渐向国际惯例靠拢,设计方不再出详细的节点大样构造图,其杆件多为单线图,而节点构造只给出连接原则,节点板厚、焊缝长度要求、连接螺栓排列及数量和螺栓规格等不给节点、大样详图。往往要求施工单位按轴线交接要求及节点连接原则进行二次设计,在工程中通常把这些二次设计施工图称为“转换图”。如施工方未接触过这类设计,则往往会以为是设计不完善,而要求设计方补充详图。从这一点就可以看出施工方的技术素质还停留在20世纪80年代以前的水平。因此监理人员应对这一工艺过程引起足够重视,否则落料过程中将易产生成批废料的严重后果。 3、在1:1拼装胎模完成后应对胎模进行确认。确认应注意以下两个方面:一是尺寸(包括成型外型几何尺寸、轴线交点位置尺寸);二是是否便于脱模,是否有阻碍拼装点焊、影响辅助拼装线作标记的地方等。在有些施工单位的钢结构施工组织设计中,根本不提及这一过程,或者即便提了也不作细的要求,使工艺失控。此工艺过程必须是放在拼装之前,拼装有两类,一是小件拼装,一般是拼成零件或部件;另一类是中拼组成构件。预组装应放在焊接、成型、矫正、制孔、端面加工后进行,决不能与小件拼装及中拼一并同时进行,如施工方把三者过程混在一起,应在审查中给予指出。

相关文档