文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 等电位施工方案

等电位施工方案

等电位施工方案
等电位施工方案

云南新华维景酒店项目及药师佛项目

酒店等电位施工方案

建设单位:大理州银都水乡旅游投资有限公司

施工单位:中国建筑第八工程局有限公司

编制:

审核:

批准:

日期:

(盖章受控)

施工方案报审表

工程项目名称:云南新华维景酒店项目及药师佛项目施工合同段:编号:

注:本表一式5份,承包单位3份,监理、建设单位各1份。

本工程各栋客房设总等电位接地,总等电位箱设在一层布草间,底边距地0.35米,利用-40*4镀锌扁钢与基础接地网焊接连通(基础接地无法满足接地要求时,增加人工接地),等电位联结与就近总等电位端子板连接。卫生间浴室潮湿场所需作局部等电位联接,该区域内的金属构件外露可导电体均应与等电位连接线就近良好导通位母带及结构内钢筋相连接。在主要设备机房、配电间、卫生间设置等电位接线盒,等电位接线盒与等电位母带相连接。具体做法为从总等电位引至各层公共走道,等电位母带采用-40*4镀锌扁钢引致各客房、设备机房门前,客房卫生间局部等电位用-25*4镀锌扁钢与等电位母带焊接连通(见附图)。设备机房用-40*4镀锌扁钢与等电位母带焊接连通。

1、等电位联结施工程序

(1)总等电位联结:可作为导电接地体的金属管道入户处和供总等电位联结的接地干线的位置检查确认,才能安装焊接总等电位联结端子板,按设计要求做总等单位连接;

(2)局部等电位联结:对供局部等电位联结的接地母线位置检查确认,才能安装焊接局部等电位联结端子板,按要求做局部等电位联结;

(3)对特殊要求的建筑金属屏蔽区域,在区域施工完成,经检查确认,才能与接地线连接。

2、电气专业设施等电位施工

(1)低压配电系统的接地型式采用TN-S,从低压配电屏或进线配电箱开始,PE线与N线分开敷设,互相绝缘。开关柜、配电屏(箱)、电缆桥架(线槽)、封闭母线外壳及各种用电设备的金属外壳、金属支架、插座的接地孔,均用接地(PE

线)线可靠相连,与接地装置连通。

(2)各弱电系统线路引入处均装设过电压保护装置。

(3)各层机房(水泵房、空调机房、各楼层配电间、通讯机房、网络机房、各楼层弱电间等)采用-40*4镀锌扁钢作室内等电位连接线,连接到总等电位接地端子。

(4)结构施工过程中,要按设计图纸的要求,在指定的位置设置接地预留板。接地板与作为接地引上线的结构主筋或钢柱焊接。进户电缆保护管以及进户电缆金属铠装外皮在进出建筑物处,就近与接地预留板相连。各专业进户管道以及电气专业进户电缆保护管等电位做法。

3、非电气专业设施等电位施工

(1)卫生间等电位联结

卫生间内作等电位连接,局部应与等电位端子箱LEB中的端子连接。卫生间在距地0.35m设一等电位端子箱,至金属管道、电热器水管接地线采用PVC20管内穿BVR-4?铜线(黄绿双色)可靠联接,每根联接线均由等电位端子箱单独接出。接地线联接后,墙面引出管口、接线盒及时封堵或封盖。

(2)所有竖直安装的金属管道的顶端和底端用不小于BV-16?的接地线与防雷装置连接。

(3)建筑物层内的金属结构、设备的金属外壳、水平金属管道等均用BV-16?的接地线或-25*4镀锌扁钢与本层室内等电位连接板连接。计量表或阀门等电位跨接线,抱箍与管道连接处的接触面须刮拭干净,安装完毕后刷防护漆,抱箍内径等于管道外径。

(4)净距小于100mm的平行或交叉的管道,每30m或在交叉处用BV-16?

的接地线跨接。

(5)风管软接处、水管橡胶软接头进行等电位联结。风管软接头用不小于6?的铜塑软线连接,并与接地装置可靠连接。

4、等电位接地线截面的选择

接地线截面的选择除符合以上设计要求外,等电位接地线线最小截面应符合下表2.13.6-1要求。

表2.13.6-1 等电位联结线导体截面选择表

5、等电位接地系统测试

本工程实施总等电位联结。建筑物内设置总等电位联结端子箱,将供电系统保护干线、建筑设备专业管道入口干管、电缆金属外皮、建筑物金属构件等进行联结;浴室等潮湿场所实施局部等电位联结,设置局部等电位联结端子箱,将楼板内钢筋、所有金属管道、铁构件联结。等电位联结安装完毕后,应进行导通性测试。采用专用等电位电阻测量仪进行测量。测试的步骤及方法见下表2.1.3.6-2所示。

表2.13.6-2 测试的步骤及方法

附图

等电位施工方案

目录 一、工程概况 二、施工依据 三、主要施工技术措施 四、主要保证措施 (一)、质量保证措施 (二)、安全保证措施

一、工程概况: 北京银泰中心工程位于北京市朝阳区建国门外大街甲2号,是北京中心商业区的核心地带。北靠建国门外大街,东临繁华热闹的东三环路,西面为规划中的太和中心西侧路,其南面是规划中的永安南里1街。 此方案,是针对北塔楼机电专业及建筑物内等电位联结进行编制的。北塔楼需做等电位联结的场所有,卫生间、浴室、管道井、电气井、电梯井等,将以上场所内各可导电部分通过等电位联结端子箱(板),相互连通。 二、编制及施工依据: 1. 中国电子工程设计院设计的施工图纸,A塔楼部分—供电防雷专业。 2.北京银泰中心机电安装工程施工组织设计。 3、编制参考规程、规范、图集 3.1《建筑物防雷设施安装》99D501-1 3.2《等电位联结安装》02D501-2 3.3《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 3.4其它资料 3.4.1北京银泰中心工程洽商记录,编号:02-C2-变-011 3.4.2北京银泰中心工程洽商记录,编号:02-C2-011

3.4.3现场机电配合协调会-015,会议记要。 3.4.4现场机电配合协调会-020,会议记要。 三、主要施工技术措施 (一)、施工准备 1.材料准备 1.1ф10圆钢及电焊条、防锈漆 1.2主要机具:手锤、电焊机、钢锯、卷尺、线坠等。 2.作业条件: 2.1原钢柱上已预留100×6扁钢,与柱同宽,距地高度0.2m, 此扁钢为等电位干线焊接专用。 2.2电梯井及预留洞防护完善。 2.3现场条件:1-5层共有100处没有预留扁钢。6层以上已 预留。 (二)、操作要求: 1.圆钢加工:圆钢敷设前应除锈,并刷两道防锈漆。 2.等电位联结干线的敷设: 2.1等电位端子板(箱)安装位置的确定,需要与精装修配合, 以现场情况确定。 2.2在垫层里敷设2根ф10的圆钢作为等电位联结干线,其就 近从钢柱上的专用预留接地扁钢(焊接)引出,引至等电位端 子箱(板)。 2.3圆钢固定:使用M6的塑料胀栓及欧姆卡,将圆钢固定在地

实验室施工组织设计

投标文件 项目名称:新疆博奥医学检验所实验室装饰项目工程 投标人:新疆易能祥建筑工程有限公司(盖章)法人代表:(盖章)日期: 2016年4月25日

技术部分 工程综合说明 1、工程名称:新疆博奥医学检验所实验室装饰项目工程

2、使用功能:检测 3、建设地点:新疆乌鲁木齐鲤鱼山北路199号“驰达—高新区(新市区)电子信息产业加速器项目”(集电港)中试生产及科研综合楼(1号楼2楼) 4、建筑面积:㎡ 5、结构类型:框架结构 6、招标范围:装修施工、实验室水电施工、实验室弱电工程,具体以工程量清单及施工图纸涵盖的内容为准。 7、承包方式:包工包料,固定总价承包。非招标人提出的变更一律不做洽商。 8、质量要求:符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)以及符合实验室装修的配套工程质量验收规范的合格等级。 9、质保期:装修1年,水电2年,防水5年。特殊位置终身保修 10、施工时间段:24小时 11、开工时间:暂定2016年4月30日(具体以招标方通知为准) 12、投标工期:50天 一、施工技术方案

一、PCR实验室装饰要求 1、实验室彩钢板壁板技术要求工程材料概况 本次工程墙面采用的彩钢板为立板铁皮板厚度岩棉50mm手工夹芯岩棉彩钢板密度120kg/m3净化复合板,顶板铁皮版厚度;玻镁+岩棉 50MM厚手工夹芯岩棉彩钢板密度120kg/m3用于实验生产区域(耐火极限达2小时);用于实验区域A级防火板。 彩钢板壁板墙面表面光滑平整、无凹凸部分及划痕,且不产尘、不积灰、耐腐蚀、防潮防霉、容易清洁。洁净室的吊顶与壁板,壁板与壁板,壁板与地面链接无死角(阴角不能呈90度直角),内壁板转角应为不小于50mm内、外圆弧铝合金型材(与壁板同色),壁板阳角处应为不小于50mm外圆弧铝合金型材(与墙板同色)。 实验室彩钢板壁板 手工彩钢板壁板的尺寸:彩钢板壁板的基本宽度为:1180mm,厚度为:50mm。壁板与壁板之间用中置铝料连接,壁板之间的理论缝隙间距为3mm,缝隙用道康宁等国内外知名品牌中性硅胶密封。壁板的双面彩钢板(面漆为烤漆)宝钢板或高于此品牌等,厚度大于等于(不锈钢面板厚度与之相同,材质2B-304),壁板内夹铝蜂窝。 1)质量标准 安装竣工的彩钢板壁板系统符合以下标准: 本次工程的洁净室系统符合中国制药企业GMP及欧盟药品GMP认证要求。 2)板材

等电位连接施工工艺

一、适用范围 适用于一般工业与民用建筑电气装置防间接接触电击和防接地故障引起的爆炸和火灾的等电位联结施工。 二、施工准备 2.1 技术准备 1.充分熟悉相关图纸及设计要求。 2.根据图纸要求,准备相应施工图集等技术资料。 3.编制技术交底。 2.2 材料要求 1.等电位联结线和等电位联结端子板宜采用铜质材料。 (1)等电位联结线的截面要求见表20-25。 (2)等电位联结端子板的截面不得小于所连接等电位联结线截面。 2.热镀锌钢材(圆钢、扁钢等)。 3.辅材(电焊条、铜焊条、氧气、乙炔等)。 以上材料应有材质检验证明及产品出厂合格证。 2.3 主要机具 1.施工工具:钢卷尺、电焊机、电焊工具、电工常用工具等。 2.测量工具:ZC一8型接地电阻表。 2.4 作业条件 1.等电位端子板(箱)施工前,土建墙面应刮白结束。 2.进行厨卫间、手术室等房间的等电位联结施工时,金属管道、厨卫设备等应安装结束。 3.进行金属门窗等电位联结应在门窗框定位后,墙面装饰层或抹灰层施工之前进行。 三、施工工艺 3.1 工艺流程

3.2 操作工艺 1.总等电位端子箱、局部等电位端子箱施工 根据没汁图纸要求,确定各等电位端子箱位置,如设计无要求,则总等电位端子箱宜设置在电源进线或进线配电盘处。确定位置后,将等电位端子箱固定,, 2.等电位联结线施工: 等电位联结线施工见图20-39。 3.厨、卫间等电位施工 (1)在厨房、卫生间内便于检测位置设置局部等电位端子板,端子板与等电位联结干线连接。地面内钢筋网宜与等电位联结线连通,当墙为混凝土墙时,墙内钢筋网也宜与等电位联结线连通。厨房、卫生间内金属地漏、下水管等设备通过等电位联结线与局部等电位端子板连接。连接时抱箍与管道接触处的接触表面须刮拭干净,安装完毕后刷防锈漆。抱箍内径等于管道外径,抱箍大小依管道大小而定。等电位联结线采用BV-1x4mm2铜导线穿塑料管于地面或墙内暗敷设。具体做法见图20-40。 (2)在厨房、卫生间地面或墙内暗敷设不小于25x 4mm镀锌扁钢构成环状。地面内钢筋网宜与等电位联结线连通,当墙为混凝土墙时,墙内钢筋网也宜与等电位联结线连通。厨房、卫生间内金属地漏、下水管等设备通过等电位联结线与扁钢环连通。连接时抱箍与管道接触处的接触表面须刮拭干净,安装完毕后刷防护漆。抱箍内径等于管道外径,抱箍大小依管道大小而定。等电位联结线采用截面不小于25x4mm的镀锌扁钢。具体做法见图20-41。

[施工]卫生间等电位做法

卫生间等电位 浴室内必须做局部等电位联结已经成为业界共识,但是如何才能正确有效地进行卫生间局部等电位联结,却始难于统一意见。建设部于1997年出版了标准图集《等电位联结安装》(97SD567)并于2002年进行了修编《等电位联结安装》02D501-2,但是图集只是给出了浴室局部等电位联结(精装修)示例,对于粗装修工程并未指出具体的施工方法,同时相应配套产品、检测仪器的缺乏也造成实际施工中存在不少问题和认识上的误区,现就此做简单探讨。 1 卫生间局部等电位联结的必要性 卫生间内的用电器具可能产生危险电位,也可能从别处引入危险的电位。洗浴时人体皮肤潮湿阻抗下降,此时人体能承受的安全电压为12V,若超过该电压,人的心脏即发生心室纤维性颤动,血液循环尤其是中枢神经的血液供应不能维持,人将在极短时间内因全身缺氧致死,因此浴室内是一个高度危险的区域。但只要不形成电位差便无电流通过,比如站在单根高压线上的小鸟不受电击等例子都证明只要物体处于一个局部电位相等的区域中无论该区域的电压多高都是安全的。 根据这一原理对浴室通过等电位联结线将所有可导电的器具连接到LEB端子箱使其处于同一电位,便可防止出现危险的接触电压。 2 卫生间存在危险电位的原因 2.1通过金属管道,金属物传递卫生间内安装的金属给水立管,铸铁排水管,煤气管,太阳能热水金属给水管,金属浴缸,金属洗脸盆等这些电的良导体会引入别处危险电位。比如伸出屋面的管道传递雷电,上下楼层的危险电位通过金属给水立管传递到本层卫生间。 2.2通过电线导体传递。(1)当卫生间用电设备发生短路、绝缘老化、用电线路发生中性点偏移、分户箱内的漏电保护器失灵、PE线断开时都可能使设备外壳、与设备连接的管道带电而导致浴室出现危险电位,此时人体触及带电体时会受到电击。(2)卫生间内若安装有电话、有线电视、网络、呼叫按钮等弱电线路其低电压在人体洗浴时也能引起电击并且可能存在危险电位(如雷电波)通过这些线路侵入卫生间。 2.3雷电感应出危险电位。一般情况下建筑物通过焊接防雷引下线、均压环、基础地梁、桩基等措施已经使整个建筑物形成法拉第笼,由于屏蔽作用位于建筑物内部的卫生间是没有电流的。但是位于建筑物外围的卫生间的金属窗受侧击雷,流经引下线的雷击电流会对卫生间内的金属物体感应出电压和电流。对于较高的建筑物,引下线很长,雷电流的电感压降将较大,也会发生反击现象传递危险电位至卫生间。 3 卫生问局部等电位的理解误区 (1)卫生间用电器具已经通过PE线接地。(2)《等电位联结安装》02D50l-2第16页中,LEB线均采用BVR—1×4mm2导线在地面内或墙内穿塑料管暗敷,可是卫生间内有的插座PE线才用BV-2.5mm2,违反了PE支线不得大于干线的规定。(3)混凝土本身不导电所以不必对里面的钢筋网格进行焊接。(4)卫生间底板钢筋网格只要焊通即可不必焊成不大于0.6m×0.6m的网格。(5)卫生间的底板钢筋网连接后应与附近的柱内竖向主筋焊接再由该主筋引至总等电位板。(6)卫生间底板钢筋网格必须与防雷引下线焊接。(7)局部等电位要做接地电阻的测试。(8)卫生间管道穿楼板金属套管,管道金属支架不必进行等电位联结。(9)卫生间与基础地梁焊接地一样也应焊接底板筋。(10)四周圈梁不必应用圆钢跨接焊通。(11)卫生间底板钢筋交叉处已经用铁丝绑扎形成等电位不必进行焊接。(12)已经做好总等电位的金属管道不必做局部等电位联结。(13)复合给水管没必要作等电位联结。(14)底板钢筋必须用圆钢跨接焊接长度必须达到圆钢直径的六倍。(15)可以采用接地电阻测量仪,绝缘电阻测试仪。(16)局部等电位联结线可以穿钢管敷设。

等电位施工方案

云南新华维景酒店项目及药师佛项目 酒店等电位施工方案 建设单位:大理州银都水乡旅游投资有限公司 施工单位:中国建筑第八工程局有限公司 编制: 审核: 批准: 日期: (盖章受控) 施工方案报审表 工程项目名称:云南新华维景酒店项目及药师佛项目施工合同段:编号:

 1、等电位联结施工程序 (1)总等电位联结:可作为导电接地体的金属管道入户处和供总等电位联结的接地干线的位置检查确认,才能安装焊接总等电位联结端子板,按设计要求做总等单位连接;

(2)局部等电位联结:对供局部等电位联结的接地母线位置检查确认,才能安装焊接局部等电位联结端子板,按要求做局部等电位联结; (3)对特殊要求的建筑金属屏蔽区域,在区域施工完成,经检查确认,才能与接地线连接。 2、电气专业设施等电位施工 (1)低压配电系统的接地型式采用TN-S,从低压配电屏或进线配电箱开始,PE线与N线分开敷设,互相绝缘。开关柜、配电屏(箱)、电缆桥架(线槽)、封闭母线外壳及各种用电设备的金属外壳、金属支架、插座的接地孔,均用接地(PE线)线可靠相连,与接地装置连通。 3、非电气专业设施等电位施工 (1)卫生间等电位联结 卫生间内作等电位连接,局部应与等电位端子箱LEB中的端子连接。 (4)净距小于100mm的平行或交叉的管道,每30m或在交叉处用BV-16?的接地线跨接。

卫生间局部等电位做法的经典工法

浴室内必须做局部等电位联结已经成为业界共识,但是如何才能正确有效地进行卫生间局部等电位联结,却始难于统一意见。建设部于1997年出版了标准图集《等电位联结安装》(97SD567)并于2002年进行了修编《等电位联结安装》02D501-2,但是图集只是给出了浴室局部等电位联结(精装修)示例,对于粗装修工程并未指出具体的施工方法,同时相应配套产品、检测仪器的缺乏也造成实际施工中存在不少问题和认识上的误区,现就此做简单探讨。 1 、卫生间局部等电位联结的必要性 卫生间内的用电器具可能产生危险电位,也可能从别处引入危险的电位。 2 、卫生间存在危险电位的原因 2.1通过金属管道,金属物传递卫生间内安装的金属给水立管,铸铁排水管,煤气管,太阳能热水金属给水管,金属浴缸,金属洗脸盆等这些电的良导体会引入别处危险电位。比如伸出屋面的管道传递雷电,上下楼层的危险电位通过金属给水立管传递到本层卫生间。 2.2通过电线导体传递 (1)当卫生间用电设备发生短路、绝缘老化、用电线路发生中性点偏移、分户箱内的漏电保护器失灵、PE线断开时都可能使设备外壳、与设备连接的管道带电而导致浴室出现危险电位,此时人体触及带电体时会受到电击。

实验室通风工程施工方案

实验室通风工程施工方案 一、PVC 风管安装施工方案 (一)、主要使用加工机具 1. 手提式切割锯。 2.. 电热式塑料焊枪。 3.. 木工刨刀、小手锤,4 手枪钻,角磨机,冲击钻等工具。 (二)、施工程序 1. 施工前项目经理和专业工程师应到达工地现场,确定施工图纸、技术方案、施工方案、施工配合 方案,并向现场工程师交底; 2. 现场工程师必须熟悉现场施工环境和施工图纸,熟悉系统布局和通风设备、风管、风口布置及 设计技术要求,了解有关规范、规程和风管、风口制安工艺,按《技术交底制度》对施工班组长进行技术交底。 二)施工工艺规 1. GB50243-2016 通风于空调工程施工质量及验收规范。 2. T-635 塑料风管及附件。 PVC 风管常用于腐蚀性气体的送排风。 工艺流程为:下料—制作—焊接—加固—运输—安装。 PVC风管优点是耐腐蚀,密封性好;缺点是不耐高温,加工的灵活性也不如镀锌板。 PVC 风管在加工时应尽量减少风管的变径,分支管道可在主管道上开口做变径引出。当风管长度超过20m 应加伸缩软接,厚度根据规范要求依据风管管径的大小确定,切不可以薄代厚,避免减少软接的韧性。制作好的软接表面应平整,美观,不应有明显的扭曲现象,两端尺寸相等,软接长度一般为200mm ;风管边接方式:可以采用套管式承插焊接,也可以法兰连接。本工程风管的风管连接为套管式承插焊接形式,所有焊缝均满焊。矩形风管用料表

(三)?本工程下料为工厂加工焊接和现场制作方式 1.风管的下料若为成批量加工可以从锯床上定好靠尺,既能保证下料的速度,又能使 下料准确。 因为PVC材料有一定的脆性故切割时必须保持切割锯片的锋利,下料时勤测量以保证下料的风管的精确。单块小部分的板材用墨笔画线然后用锯床或手提切割锯。锯好的风 管料片通过工具将扳边刨平,去掉毛边也可以在角磨机作坡口,手提角磨机,,具有较强的灵活性,使用与在现场使用。 2.风管的加工。 风管的加工场地必须平整,施工无特殊要求时一般图纸所示风管规格为风管的内尺 寸,现以矩形风管为例解释加工风管的注意事项,焊缝焊接前必须打破口。加工好的风管 风管在搬运过程中要轻拿轻放。 3. 风管的焊接。 风管焊接采用热风焊,PVC专用焊条。规范规定:S =5mm以下板材采用单面焊, S =5mm以上板材采用U形双面焊,或X形焊缝。二者相对来讲U形焊缝有较好的强度。焊接时注意组对好的风管有无扭撬现象,焊缝应饱满,焊条排列应均匀、美观。焊好的风管表面应无断裂、假焊等缺陷,焊条节应错开,焊条在被熔焊的接触面,不得有枯焦与断裂现象,如出现时应及时用刀具剔除,重新进行焊接。由于外界的气候、温度、气流变化对焊接工艺影响较大,所以风管宜在室内焊接。由于PVC风管的强度及韧性较差, 比较笨重,为了便于运输,每一管段长度加工长度宜在三米左右。 4. 风管的加固、运输

核酸实验室施工组织设计方案

三)、技术要求 1)核酸检测实验室技术要求 1.1核酸实验室区域工艺设计技术要求: 核酸检测负压洁净实验室区域为P2负压实验室,应设置试剂间(一套)、样品处理间(独立两套)、扩增分析间(独立两套)、缓冲间(若干)等。洁净度按万级设计,应根据《实验室生物安全通用要求》GB****-****、《生物安全实验室建筑技术规范》GB****-****、《微生物和生物医学实验室安全通用准则》WS233-****、《PCR实验室管理制度》等相关规范要求,合理组织人流、物流、污物流、空气流,合理设计各实验室的空气压差,减少交叉感染的可能性。净化空调系统采用全新风直流式系统,应考虑生物安全柜的排风与实验室排风联动方式,保证生物安全柜及实验室的负压值基本恒定。1.2.核酸检测实验室净化空调系统方案: 核酸检测负压洁净实验室工艺性净化空调系统采用直接膨胀式吊顶全新风恒温恒湿净化空调机组+高效送风口的空调系统形式。新风经过全新风恒温恒湿净化空调机组热湿处理、初效(G4)、中效(F9)、高效(H14)送风口的空调三级过滤后直接送至洁净房间,达到排除室内热负荷的效果,以保证房间的洁净度和房间温湿度要求。气流组织为上送下回。排风应经过高效过滤排风口(H14)过滤后方能排至室外,排风应尽可能排至屋顶;在进行排风系统设计时应同时考虑生物安全柜的排风,确保实验室的负压恒定不变。实验室的空气负压值及压差应根据相应设计规范设置。 1.3.彩钢(略) 墙面:实验室墙体隔断均选用50mm厚手工玻镁夹芯彩钢板,钢板厚度0.5mm,环氧树脂底漆,应具有耐化学腐蚀性面漆,防火性能A级,双面覆膜,企口白灰色,铝合金采用优质专用配套型材。 护围结构:实验(略).5m,彩钢板安装壁板应垂直,立缝要靠紧,缝隙越小越美观,立缝均匀,转角板转角处的连接应整齐一致。水平、垂(略),无明显错位。连接处不得(略),室内包角边连接后不得出现波浪形翘曲,组立壁板的同时配合好电气暗敷管线及箱盒安装。彩钢板包柱、包箱,装阴阳R角,实验室净化工程要求所有阳角、阴角采用圆角过渡,是杜绝细菌寄生的场所。在净(略)阳R角。安装时,所有圆弧线的顶头必须加工圆弧堵头封死,阴阳R角均(略)。在净化区内,凡是有可能影响(略),如彩钢板之间的拼接缝、R角与壁板、顶板的所有缝隙、空调风(略)板安装基本就绪,卫生条件较好,经过彻底清扫除尘后,统一进行。负压实验室(略)。 1.4.天棚吊顶 彩钢板吊顶均选用50mm厚手工玻镁夹芯彩钢板,钢板厚度0.5mm,环氧(略),应具有耐化学腐蚀性面漆,防火性能A级,双面覆膜,企口白灰色,铝合金采用优质专用配套型材吊顶彩钢板采用长板制作,安装一体到位,中间不得驳接。彩钢板吊顶安装采用暗扣隐蔽式固定方式,安装每一块钢板时,应将其边搭接准确地放在前一块钢板上,并与(略),直到钢板的两端都固定为止,板与板之间的缝隙应精心处理,板上(略)(即露于技术夹层的一面)在板安(略),待技术夹层中管道全部施工完毕后,应将板面彻底清除干净。

实验室施工组织设计.doc

目录 第一章工程概况 (1) 第一节工程简述 (1) 第二节施工技术关键 (1) 第三节工期、质量、安全目标 (1) 第二章施工部署 (2) 第一节施工准备 (2) 第二节施工组织机构 (2) 第三节施工力量部署 (3) 第三章施工进度计划 (4) 第四章主要工程技术方案 (5) 第一节电气工程施工 (5) 第二节净化空调系统安装 (7) 第三节隔断吊顶工程的施工 (9) 第四节环氧自流平地面工程施工 (11) 第五章现代化管理方法及新技术应用 (13) 第六章施工组织措施 (14) 第一节工期保证措施 (14) 第二节质量保证措施 (14) 第三节安全保证措施 (18) 第四节各专业交叉施工配合 (21) 第五节文明施工保证措施 (22) 第七章性能验收大纲 (24) 第八章售后服务 (26)

第一节工程简述 施工内容包括彩钢板隔断部分、暖通部分、电气部分及地坪处理。施工质量要求高,工期短,为了能给业主提供优质的服务,确保质量、安全、工期等目标的实现,现对该项目进行详细的分析,精心组织,合理安排。 第二节施工技术关键 本工程工期短、工艺复杂,施工时必须抓住重点,应注意以下几点 1、认真做好定位放线和标高复核工作。 2、认真做好地面处理工作,严格按设计要求进行地面处理。 3、认真做好大面积彩钢板、隔断吊顶工作。 4、认真做好各专业穿过彩钢板隔断套管的美观、密封工作。 5、对阀门、管件等在施工前进行必要的检验和试验,确保无泄漏、无次品。 6、电气终端送电调试要统一指挥、协调一致,保证安全。 7、净化空调调试必须严格把关。 8、洁净室装饰施工做好封闭,并保持室内清洁,随时清扫灰尘。 第三节工期、质量、安全目标 一、工期目标 根据本工程的工程内容以及目前项目的进展情况,结合我公司同类工程的施工经验,总工期为60个日历天。 二、质量目标: 1、分部、分项工程验收合格率为100%,单位工程达优良等级且符合标准; 2、单机试车一次成功。 三、安全目标: 轻伤、负伤率小于5‰,杜绝重大事故率的发生。

等电位施工方案

云南新华维景酒店项目及药师佛项目酒店等电位施工方案 建设单位:大理州银都水乡旅游投资有限公司 施工单位:中国建筑第八工程局有限公司 编制: 审核: 批准: 日期: (盖章受控)

施工方案报审表 工程项目名称:云南新华维景酒店项目及药师佛项目施工合同段: 编号: 注:本表一式5份,承包单位3份,监理、建设单位各1份。

本工程各栋客房设总等电位接地,总等电位箱设在一层布草间,底边距地0、35米,利用-40*4镀锌扁钢与基础接地网焊接连通(基础接地无法满足接地要求时,增加人工接地),等电位联结与就近总等电位端子板连接。 1、等电位联结施工程序 (1)总等电位联结:可作为导电接地体的金属管道入户处与供总等电位联结的接地干线的位置检查确认,才能安装焊接总等电位联结端子板,按设计要求做总等单位连接; (2)局部等电位联结:对供局部等电位联结的接地母线位置检查确认,才能安装焊接局部等电位联结端子板,按要求做局部等电位联结; (3)对特殊要求的建筑金属屏蔽区域,在区域施工完成,经检查确认,才能与接地线连接。 2、电气专业设施等电位施工 (1)低压配电系统的接地型式采用TN-S,从低压配电屏或进线配电箱开始,PE线与N线分开敷设,互相绝缘。开关柜、配电屏(箱)、电缆桥架(线槽)、封闭母线外壳及各种用电设备的金属外壳、金属支架、插座的接地孔,均用接地

实验室改造工程施工组织设计

新疆师范大学(化学化工学院)实验 室改造工程 施 工 组 织 设 计 投标单位:新疆胜利建筑安装工程有限公司乌鲁木齐新晟达分公司 编制人:李宗灿 公司地址:乌鲁木齐市新民路279号

2012年6月13日 目录 1. 施工方案与技术措施 2. 质量保证措施 3. 施工总进度计划及保证措施 4. 施工安全措施计划 5. 文明施工措施计划 6. 施工场地治安保卫管理计划 7. 施工环保措施计划 8. 项目组织管理机构 9. 成品保护和工程保修工作的管理和承诺 10. 任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施 11. 对总包管理的认识以及对专业分包工程的配合、协调、管理、服 务方案

第一章施工方案与技术措施 一、工程概况 本工程位于乌鲁木齐市新医路新疆师范大学本校校区,主要为新疆师范大学化学楼实验室,包括土建改造部分,电气改造部分及排水改造部分等相关设施的改造项目,工期要求自开工之日起日历工期22天。 二、本工程施工特点和主要策略 1、施工特点: 2、本工程工期要求紧,工程质量要求高。 3、工种多,施工交叉作业频繁,给工程的管理带来较大的难度。 三、针对此我项目部特制定如下六条主要工作重点: 1、对材料供应科学合理安排,既不影响进度又不占用大额 资金。 2、贮备充足的工人资源作后备力量,可以随时调用。 3、以图、表等书面形式向施工班组进行技术交底,并作 详细解释,对工人进行安全文明施工和工程质量等要求岗前培训。 4、严格执行现场巡查制度和现场技术员全过程监控重要工序施工制度。 5、建立与质量标准挂钩的奖罚制度。管理人员责任明确,奖罚分明,严格执行。

等电位连接施工方案

等电位连接施工方案 本工程通过等电位联结端子板,将进出建筑物的金属管道、上、下水、热力、燃气、建筑物金属结构及接地干线互相连通。总等电位盘、局部等电位盘由黄铜板制成。在电话房、消防控制室、电梯机房等处作局部等电位连接,并由局部等电位盘用BVR-1*25MM2多股铜导线穿SC25钢管与接地装置相连,在各层强弱电竖井,卫生间处设局部等电位连接并有井内设置-40*4镀锌扁钢,固定安装。 1 等电位连接的一般规定: 1.1、等电位联结线与金属管道的连接采用抱箍,抱箍与管道接触处的接触表面须刮拭干净,安装完毕后刷防护涂料,抱箍内径等于管道外径,其大小依管径大小而定。 1.2、等电位联结须测试导电的连续性,导电不良的连接处需作跨接线。 1.3、等电位联结端子板与插座保护线端子或任一装置外导电部分间的连接线的电阻包括连接点的电阻不应大于0.2Ω。 1.4、等电位联结安装完毕后应进行导通性测试,测试用电源可采用空载电压变4~24V 的直流或交流电源,测试电流不应小于0.2A,当测得等电位联结端子板与等电位联结范围内的金属管道等金属体末端之间的电阻不超过3Ω时,可认为等电位联结是有效的,如发现导通不良的管道连接处,应做跨接线,并在投入使用后应定期做测试。 1.5、建筑物等电位联结干线应从与接地装置不少于2 处直接连接的接地干线或总等电位箱引出,等电位联结干线或局部等电位箱间的连

接线形成环形网路,环形网路应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接。支线间不应串联连接。 2 卫生间局部等电位连接 卫生间局部等电位祥见《卫生间局部等电位连接施工方案》。4.3 电线、电缆穿管敷设 本工程动力配管及应急照明配管均为镀锌钢管,镀锌钢管严禁对口熔焊连接,配管时的跨接线必须作好,用专用接地卡跨接两卡间的连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm 。除动力系统、消防系统的镀锌钢管为明敷设,其余镀锌钢管均为暗敷设。按照建设方恢复的设计洽商记录要求本工程施工所采用钢管为镀锌钢管,当图纸要求钢管的公称直径大于40mm时选用热镀锌钢管,a当图纸钢管的公称直径小于等于40mm时选用冷镀锌钢管。用管箍丝接,跨接长度必须满足要求,明配的导管应排列整齐,固定点间距均匀,安装牢固。地上各单体的户内暗配管采用PC硬质塑料管敷设,幼儿园部分配管采用PVC 半硬质塑料管,连接时需加套管连接,管口对准套管中心,并用专用PVC胶封堵。

第三方试验室施工方案

第三方检测试验室实施方案 一、概况 1、工作范围 本项目第三方常规试验检测所有项目,非常规试验检测的土工合成材料、锚夹具、钢绞线、桥梁支座、伸缩缝、波纹管等特殊材料、交通安全设施、交通工程专项,以及交(竣)工质量鉴定检测、业主和质监部门质量监督检查提出的质量检测、相关咨询服务。 2工程概况 XXX 2、第三方试验检测的工作内容 (1)积极参与定期召开的常规工地会议(例会)、工程技术质量专题会议。 (2)在开工前和施工工程中,严格按照第三方检测合同规定的检测频率要求、执行技术规范,进行抽样并检测用于工程的原材料、施工过程中的工程实体质量,严格控制重要外购成品或半成品的质量,积极开展相关原材料和半成品的外委试验。 (3)积极参与和组织工程施工的逐道工序的第三方试验检测(即:把关验收),尤其注重关键工序的第三方试验检测。(4)第三方试验检测的服务目标 1、明确工期,为业主节省投资,用优异精湛的技术水平

来参与并并改进施工。 2、严谨高效,用优质的试验检测技术服务来完成合同规 定的各项第三方检测任务。 3、确保优良工程,用严格的第三方检测控制程序和客观 数据来严把工程质量关。 二、第三方试验检测的人员配置、具体安排 结合本项目的实际特点、合同文件和设计文件的具体要求,为确保各项第三方试验检测工作具有更好的针对性,专门抽调本公司经验丰富的技术骨干和从事过类似工程项目试验检测的专业技术人员及管理人员,组成项目团队。 项目团队共有8人项目试验室主任XXX(工程师、交通部检测工程师);技术负责人XXX(高级工程师交通部检测工程师);试验检测工程师 XXX;检测员XXX;试验检测技术人员均取得了交通部试验检测资格证书。 三、建立健全第三方试验检测工作的质量保证体系 建立健全严密的第三方试验检测工作质量保证体系,严抓四个重要环节: (1)试验检测人员必须持证上岗,且要精通熟悉业务,能够胜任其试验检测工作岗位。不断加强对试验检测人员的培训,不断接受先进的试验检测技术,使各项试验检测工作做到高效优质(2)严格执行现行有效的技术标准、规范和各类试验检测规程;(3)对试验检测仪器定期保养和检定标准,保持仪器设备处于

防雷接地及等电位联结工程施工方案

报告厅防雷接地及等电位联结工程施工方案 一、编制依据 1、建筑电气专业提供防雷和接地施工图。 2、建筑电气设计规范。 3、图纸会审及设计交底记录。 4、建筑工程施工质量验收规范。 二、工程概况 本工程为大同市卫生学校御东新校,建筑面积2000 m2,建筑高度 16.2m,结构类型为钢筋混凝土框架结构。 防雷接地:本工程为三类防雷建筑物,在建筑物屋顶沿女儿墙上敷设避雷带作为接闪装置,并利用结构柱内两根主筋通长焊接作为防雷引下线,其上部与避雷带焊接,下部与基础钢筋焊接,同时利用结构基础梁内钢筋作为接地体,接地形式为综合接地,防雷、保护以及弱电接地共用接地极,要求接地电阻不大于1欧姆,四角外墙引下线在室外地面下1m处引出一根40×4热镀锌扁钢,扁钢伸出室外,距外墙皮的距离不小于1m。 接地:本工程低压配电系统接地形式采用TN-C-S系统。本工程采用总电位联结,将建筑物内保护干线、设备进线总管、建筑物金属构件进行联结,并在水泵房、卫生间等处设置局部等电位联结。计算机电源系统、有线电视引入端、电信引入端设过电压装置。 三、工程管理目标 1、质量目标

认真熟悉图纸,施工过程中对重点、难点部位要有详细合理的施工方案及措施。 施工过程中由于施工环境、作业条件可能对施工造成的阻碍或不利因素,应当仔细分析、加以克服,确保工程顺利进行,保证工程进度的同时更要保证质量,使工程质量创优。 2、工期及进度目标 密切配合土建施工,紧跟土建施工进度。根据施工进度要求,及时绘制施工图,并提出加工计划,在确保工程质量的同时,有效合理的安排施工作业,使人员的分配、搭配最合理、最高效,尽可能赢的工期。 四、施工准备 1、技术准备 (1)已做好图纸会审及设计交底 (2)根据施工图纸及设计交底编制施工方案,进行技术环境安全交底。 (3)组织施工劳务队进行图纸技术交底。 2、材料准备 (1)25*4、40*4、50*4热镀锌扁钢、Φ12热镀锌圆钢、等电位箱和电焊条灯应有的质量证明文件和出厂合格证。 (2)材料外观质量应符合要求,热镀锌材料外观平整光滑。不允许有裂纹、气泡、脱皮和锈蚀。 (3)等电位箱应有出厂合格证,检验报告,箱体无变形,箱内原器件无缺少。3.机具准备

实验室项目工程施工方案

实验室项目工程施工方案 1测量工程 1.1测量定位 1.1.1本工程测量定位采用激光经纬仪1台、水平仪2台;根据业主提供的有关图纸,确定轴线控制点;整个定位工作由我公司专职测量员完成。 1.2测量精度的控制及误差范围 1.2.1我们确定的测量精度目标是每层轴线之间的偏差在lmm以内,层高垂直偏差在±2mm以内。 1.2.2为保证既定的测量精度目标,在实际施工过程中,我们将采用精密的测量仪器,实施科学周密的测量方案和测量复核方案,力求使实际测量精度完全控制在要求范围以内。 测距:采用全站仪进行往返测法,取平均值; 量距:用鉴定过的钢尺进行量侧并进行温度修正。 1.3测量保证体系的运转 1.3.1在建立一个较为合理的测量控制网的同时,我们还进行严格的测量复核。若有偏差及时予以调整。高程控制采用往返水准的方法,在用钢尺进行高程传递时,精确计算钢尺的温度修正值和检定后的改正值。 1.3.2根据工程不同的需要采取不同的测量精度保证法,确保工程测量的质量同时也为了提高测量精度,我们采用先进的全站仪,使测量精度的保证有了良好的客观基础。 2钢筋工程 圈梁梁筋绑扎 梁中箍筋应与主筋垂直,箍筋的接头应交错设置,箍筋转角与纵向钢筋的交叉点均应扎牢。箍筋弯钩的迭合处,在梁中应交错绑扎,有抗震要求的结构,箍筋弯钩应为135°。 弯起钢筋与负弯矩筋位置要正确;梁柱节点,梁筋锚入柱内的长度应符合设计要求。 纵向受力钢筋为双排或三排时,两排钢筋之间应垫以直径25mm的短钢筋;如纵向钢筋直径大于25mm时,短钢筋直径规格宜与纵向钢筋规格相同,以保证设计要求。 2.3板筋绑扎

板筋在绑扎前,应先检查模板表面尤其是柱梁节点处的模板是否需整修,模板表面是否干净,模板表面应先涂刷好对钢筋无腐蚀作用的脱模剂。 绑扎前用粉笔按设计的主筋、分布筋的间距划好,并按划好的钢筋间距,先排受力主筋,后分布筋,预埋件、电线管、预留孔等,同时配合安装并固定。 钢筋的搭接长度、位置和数量的要求,同梁钢筋绑扎中的有关要求。 板筋绑扎一般用顺扣或八字扣,对外围两根钢筋的相交点应全部绑扎外,其余各点可隔点交错绑扎(双向受力的板筋相交点,则须全部绑扎)。对板筋为双层双向的,在两层钢筋之间应设钢筋撑脚,以保持上下层钢筋的有效高度。 对板的负弯矩筋,每个扣均要绑扎,并在主筋下垫砂浆垫块,以防止被踩下。特别对雨蓬、挑檐、阳台等悬臂板筋,要严格控制负筋的位置,防止变形。 3模板工程 3.1模板支撑体系 用钢管和扣件搭设满堂脚手架,既作为柱模的水平支撑,又作为梁模板的垂直支撑。满堂支撑立杆纵横向间距为800mm,最下一道离地150—200mm必须设置扫地杆,以上间距为1500—1800mm一道。立杆下增铺50×250mm的脚手板。在柱与柱之间架设斜撑和剪刀撑。柱模板均固定在支撑体系上。

浴室局部等电位联结施工方案设计样本

浴室局部等电位联结施工方案设计

浴室局部等电位联结施工方案设计 摘要:本文说明了等电位联结的概念、作用和应用现状,针对常见的住宅户型进行浴室局部等电位联结的施工方案设计,最后,给出了等电位联结电阻的检测方法。 关键词:等电位联结(EB);局部等电位联结(LEB);接触电压;等电位联结电阻 1 局部等电位联结及其实施现状 1999年6月开始实行的新的建设部《住宅设计规范》中,有一项不太引人瞩目的条款:城镇新建住宅中的卫生间宜做局部等电位联接。对于浴室局部等电位联接的作用,专家通俗的解释是:保护你不会在洗澡的时候被电伤或电死。等电位联结是防止触电危险的重要安全措施,能够分为总等电位联结及局部等电位联接。总等电位联结就是将建筑物的可导电部分相互联结,并联结至接地网。局部等电位联结就是在局部范围内对人体可同时触及的有可能出现危险电位差的不同导电部分互相联结。对各型接地系统来说,总等电位联结和局部等电位联结都具有降低预期接触电压的作用,在有些场合,还可消除或减小过电压(包括雷电过电压)、改进电磁兼容性等作用[7]。

国际上非常重视局部等电位联结的作用,在一些发达国家,如不做局部等电位联结(特别是浴室),则甲方不予验收。浴室里的用具(比如浴缸)如果没有设置等电位联结用的端子,也不能销售。因为在洗浴时,人的身体电阻大大降低,十几伏的接触电压就可致人于死地。 以前,我们对等电位联结不重视,浴室内电击死亡事故时有发生。随着居民生活水平的提高,较多的电器进入卫生间,对用电安全的要求越来越迫切。有鉴于此,中国在有关的建筑电气设计规范中对局部等电位联结作出了具体的规定。 等电位联结能够大大降低 预期接触电压,但不是在任何情况下都能把接触电压降低至安全电压以下,也不能最终切断故障,因此应与其它安全保护措施配合使用。 关于局部等电位联结,国际 国内都有一些相关标准,详见参考文献。 下面,将根据有关规范和图册对实际浴室进行局部等电位联接施工设计。 2 浴室局部等电位联接施工方案的设计 浴室局部等电位联结应至少包括卫生间内金属给、排水管,金属浴盆,金属采暖管以及建筑物钢筋网,更全面的作法是将金属地漏、扶手、浴巾架、肥皂盒等孤立之物也包括

工程试验检测方案

工程试验检测方案 Revised as of 23 November 2020

盐城港响水港区小蟒牛作业区重件 公用码头工程 试 验 检 测 方 案 施工单位:中交二航局第一工程有限公司 监理单位:江苏科兴项目管理有限公司

目录 则 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 备配置 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 五、试验检测制度 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 六、现场试验管理 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 工作 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 八、商品混凝土管理措施 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 九、工程实体检测 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11 十、试验检测计划 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12 十一、试验仪器设备管理- - - - - - - - - - - - - - - - - 15

一、总则 试验工作在工程的质量管理活动中占有重要位置,检测工作可以贯穿施工全过程,它不但是保证建筑工程质量的龙头和手段,也是质量监督工作的眼睛。通过试验工作,用定量的方法,科学的鉴定材料和工程质量状况;通过试配试验可以合理优化的是用原材料 二、编制依据 1. 设计图纸; 2. 水运工程质量检验标准 (JTS 257-2008); 3. 钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋 ; 4. 钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋 ; 5. 低碳钢热轧圆盘条 (GB/T701-2008); 6. 热轧圆盘条尺寸、外形、重量及允许偏差 (GB/T14981-2009); 7. 水泥取样方法 (GB 12573-90); 8. 金属材料室温拉伸试验 (GB/T228-2002); 9. 金属材料弯曲试验方法 (GB/T232-1999); 10.钢筋焊接检验及验收规程 (JGJ 18-2003); 11.钢筋焊接接头试验方法标准 (JGJ/T27-2001) ; 12.建筑用砂 (GB/T14684-2001); 13.建筑用卵石、碎石 (GB/T14685-2001); 14.混凝土外加剂 (GB 8076-2008); 15.混凝土用水标准《JGJ 63-2006》; 16.水运工程混凝土施工规范 (JTS 202-2011); 17.水运工程混凝土质量控制标准 (JTJ 269-96); 18.水运工程混凝土试验规程 (JTJ 270-98);

卫生间局部等电位连接标准及施工工艺

卫生间局部等电位连接标准及施工工艺 02年建设部有《等电位联结安装》标准设计图集,详尽介绍了设计、施工的具体方法、质量检验标准。在住宅设计和施工中,我们发现对作总等电位联结能认真执行,但对局部等电位联结不够重视,甚至还存在一些误解,施工员对怎么作局部等电位联结还存在一些疑问等一些问题。 而卫生间内局部等电位联结是将卫生间内的金属管道、金属构件等通过等电位联结线在等电位联结端子板处联结起来,使卫生间内的电位处在同一电位上,即使此电位高于地电位,在该范围内是不会产生电位差的,从而避免发生电击事故。在洗浴时人体皮肤完全湿透,人体阻抗下降,沿金属管道、金属构件等传导来的较小电压就可引起电击伤亡事故。这种电气事故是不能装漏电保护器、隔离变压器等保护电器来防范的,因为这种使人伤亡的电压是沿非电的金属管道、金属构件传导的,唯一的防范措施是在此作局部等电位联结。这样做后,无论从哪里导人了不正常的电压,由于等电位联结的作用,该场所内所有导电部分的电位都同时升高到同一电位水平,不会产生电位差,电击事故自然就不会发生。在《住宅设计规范》中就明确规定,卫生间宜作局部等电位联结,在《民用建筑电气设计规范》中也对在装有澡盆和淋浴盆的场所,作出了除采取总等电位联结外,尚应进行辅助等电位联结的规定,我们应充分认识到这些场所的电气危险性和实施局部等电位联结的重要性。 进行卫生间内局部等电位联结时,应将金属给排水管、金属面盆、澡盆和马桶、金属采暖管和墙地面钢筋网通过等电位联结线在局部等电位联结

端子板处连接在一起,以加强由于身体电阻降低和身体接触地电位而增加电击危险的安全保护。当墙为混凝土墙或者钢结构立面时,墙内钢筋网也宜与等电位联结线连通;金属地漏、扶手、浴巾架、肥皂盒等孤立之物可不作连接。 局部等电位联结端子板应设置在方便检测的位置,等电位联结端子板应采取螺栓联结,以便拆卸进行定期检测;等电位联结线采用BVR—l X 4平方毫米导线在地面内和墙内穿PVC塑料管暗敷,等电位联结线出地面和墙面时采用标准86盒,由86盒引出线为明敷,局部等电位联结安装完毕后,应进行导通性测试,测试用电源可采用空载电压为4~24v的直流或交流电源,测试电流不应小于0.2A,若等电位联结端子板与等电位联结范围内的金属管道等金属体未端之间的电阻不大于3欧姆,可认为等电位联结是有效的,如发现导通不良的管道连接处,应作跨接线。施工时各工种间需密切配合,以保证等电位联结的始终导通。 地面钢筋网和墙内钢筋网应保证可连接,最好在钢筋网上多作一些焊接点。等电位联结线与金属管道采用抱箍连接,抱箍与管道接触处的接触表面应刮拭干净,安装完后要刷防护漆;等电位联结线与金属浴盆连接时,采用螺栓直接将等电位联结线固定在浴盆配置的接线端子上。等电位联结用螺栓、垫圈、螺母等应进行热镀锌处理。等电位联结端子板截面不得小于等电位联结线的截面。

相关文档