文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 红一线临时用电方案

红一线临时用电方案

红一线临时用电方案
红一线临时用电方案

新建地方铁路红柳至一里坪线

临时用电专项方案

一、工程概况

1、工程概况

新建地方铁路鱼卡(红柳)至一里坪线位于青海省海西州境内。线路东起在建敦格铁路的鱼卡车站(DK396+250),利用敦格铁路至红柳站(DK364+750),于红柳站接轨。出站后折向西南沿山前足坡引至马海村东侧经过,线路向西上跨省道S210设马海南站,经南八仙向西设水鸭子墩车站,向西跨越省道S314穿雅丹地形再次上跨省道S314设伊克雅乌车站(预留车站),线路向西途径伊克雅乌自然区,在国道G315东侧约1.6km处设一里坪站至线路终点。正线长度98.2km,引入敦格线铁路相关工程28.7公里,引入敦格线铁路红柳站改建工程 1.8公里,起讫桩号为:D1K0+000-DK126+863.23,运营里程126.9公里。

2、主要技术标准:

1、铁路等级:Ⅱ级;

2、正线数目:单线;

3、限制坡度:6‰,加力坡13‰;

4、最小曲线半径:一般1200m,困难800m;

5、牵引种类:电力。

3、主要施工内容:

①路基工程:土石方开挖574.2万m3,填方1052.7万m3;

②桥梁工程:特大桥5205.76m/2座、大桥1068.56m/5座、中桥694.02/8座、框架桥16m/1座,预制24m T梁6片、32m T梁406片。

③框架涵1-2.0m/10座、1-2.5m/3座、1-3.0m/2座、1-3.5m/6座、1-4.0m/23座、1-5.0m/3座、2-5.0m/3座、1-6.0m/29座、2-6.0m/6座。

二、编制依据

1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)

2、《建设工程施工现场供电安全规范》GB50194-93

3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)

4、建设单位颁布的指导性施工组织设计

5、施工调查资料

6、其他关于施工用电技术规范标准

三、编制范围

适用于新建地方铁路红柳至一里坪线D1K0+000-DK126+863.23段铁路工程施工用电。

四、主要工程数量

路基工程

序号工程名称单位数量

1 路基挖方万m3574.2

2 路基填方万m31052.7

3 栽种灌木边坡防护株278402

4 土工格栅㎡3201947

5 C25预制砼六角空心砖m323952.4

6 M7.5浆砌片石m3519837.9

7 复合土工膜㎡897308

8 M10浆砌片石m3157261.7

9 干砌片石m32114

10 C25预制砼六棱块m320529.9

桥涵工程

序号工程名称单位数量

1 1.0m钻孔桩根/m 714/15759

2 1.25m钻孔桩根/m 423/9692.5

3 桥台个/座30/15

4 承台个221

5 坡度1:0墩身个/m 30/106

6 坡度35:1墩身个/m 160/1872

7 托盘个221

8 顶帽个221

9 24m预制T梁片 6

10 32m预制T梁片406

11 框架涵洞座85

五、工地临时用电计算采用方法

本工程线长、点多,对于此特点工程采用在2#拌合站处安装315KvA 变压器、在3#拌合站处安装500KvA变压器、在DK66+897.7水鸭子墩特

大桥中部钢筋加工场安装200KvA 变压器,其余施工现场均配备25Kw 的柴油发电机的方案,来保证工地的施工用电。每段供电区域的用电量及变压器的选择,临时线路导线截面面积的确定按照以下方法确定:

1、用电量计算

工地临时供电包括施工及照明用电两个方面,其用电量计算按一下公式计算:P=1.1(K 1∑P C + K 2∑Pa+ K 3∑P b )

公式中:P---计算用电量(KW ),即供电设备总需要容量; P C -----全部施工动力用电设备额定用电量之和。 Pa-----室内照明设备额定用电量之和。 P b -----室外照明设备额定用电量之和

K 1-----全部施工用电设备同时使用系数,总数10台以内时为0.75,10~30台时为0.7,30台以上时为0.6。

K 2---室内照明设备同时使用系数,一般为0.8。 K 3---室外照明设备同时使用系数,一般为1.0。 1.1---用电不均匀系数。 2、变压器容量计算 P 0=1.05P/COS Ψ=1.4P

P 0----变压器容量(KVA ); 1.05---功率损耗系数;

COS φ---用电设备功率因素,一般工地为0.75。 通过以上计算确定:变压器的型号和额定容量。 3、导线允许电流选择 I 线=

φ

cos 3线U p k ??∑

K=0.7 COS φ=0.75

通过以上计算确定:主导线的截面尺寸,主导线材质统一采用铝芯线。 接地导线统一采用16mm2铝芯线。导线架设均采用三相五线制。

4、线损计算

铝线的电阻率为0.0029 线路电阻:R=0.0029×L ÷S

每根导线每小时消耗的功率:P损=R×I线2×1

三相电导线每小时消耗功率为:P损=R×I线2×1×3

L---导线的长度;

S---导线的截面积;

六、工地临时用电布置方法

经现场调查,为满足施工现场临时用电,本工程需要设置3台变压器,其余均采用柴油发电机,具体安装位置和供电区域如下表所示:

编号位置供电区域容量引入线备注

1 DK20+20

2号搅拌站1×315KVA T锦线

S210省道

2#中桥附近

2 DK61+80

3号搅拌站1×500KVA T锦线

3

DK66+89

7

水鸭子墩特大桥钢筋加工场1×200KVA T锦线

水鸭子墩特

大桥中部工程施工前,我项目部工程部门对现场进行施工调查,对管段内施工用

电按结构物进行区段划分,具体划分如下:

第一段:主要供S210省道2#和1#搅拌站施工用电以及照明用电,保证此处施工用电。该处主要用电设备如下:

序号机具名称型号安装功率

(kW)

数量

合计功率

(kW)

备注

1 HZS50搅拌站HZS50 87.5 1 87.5 全套

2 交流电焊机BX1-500 19 6 114

3 钢筋弯曲机GW40 3 2 6

4 钢筋切断机GQ40 4 2 8

5 钢筋调直机GT6/14 2.2 2 4.4

6 水泵CPM158 4 4 16

9 其他小型机具20

10 室外照明设备 1 15 15

11 室内照明设备0.1 20 2

用电量计算:∑P=1.1×(0.7×255.9+1×15+0.8×2)=195.7KW

变压器容量计算:P0=1.4P=1.4×195.7=274KVA

需安装的1台315KVA变压器满足现场施工。

配电导线截面的选择:

按允许电流选择(三相五线),由于现场为1台变压器,则: I 总=

5.277

6.493136990

75

.0380310007.1957.0cos 3==????=

??∑φ

线U p k A I 线=223.9A

查工具书,截面为120mm 2铝芯线安全载流量为370A ,可以满足要求。

导线线损计算: P

损=0.0029×L ÷S ×I 2线×1×3×2=0.0029×1000÷120×223.92×3×

1=3.64KW

导线每小时消耗功率为3.64KW 。

第二段:主要供3#拌合站施工用电以及照明用电,保证此处施工用电。该处主要用电设备如下: 序号 机具名称 型号 安装功率(kW) 数量

合计功率

(kW) 备注 1

HZS90搅拌站 HZS90 164 1 164

2 HZS50搅拌站

HZS50

87.5 1 87.5 3 水 泵 22 4 88 4 其他小型机具 20 5 室外照明设备 1 30 30 6

室内照明设备

0.1 20 2

用电量计算:∑P=1.1×(0.7×359.5+1×30+0.8×2)=311.6KW 变压器容量计算:P 0=1.4P=1.4×311.6=436.2KVA 需安装的1台500KVA 变压器满足现场施工需要。 配电导线截面的选择

按允许电流选择(三相五线),由于现场为1台变压器,则: I 总=

9.4416.493218120

75

.0380310006.3117.0cos 3==????=

??∑φ

线U p k A I 线=441.9A

查工具书,截面为120mm 2铝芯线安全载流量为370A ,可以满足要求。 导线线损计算: P

损=0.0029×L ÷S ×I 2线×1×3×2=0.0029×1000÷120×441.92×3×

1=7.08KW

导线每小时消耗功率为7.08KW 。

第三段:主要供DK66+897.7水鸭子墩特大桥钢筋加工场施工用电以及照明用电。该处主要用电设备如下: 序号 机具名称 型号

安装功率(kW)

数量

合计功率

(kW)

备注 1 交流电焊机 BX1-500 19 5 95

2 钢筋弯曲机 GW40

3 3 9 3 钢筋切断机 GQ40

4 3 12 4 钢筋调直机 GT6/14 2.2 3 6.6 9 碘钨灯 CPM158 1 6 6 12 其他小型机具 10 13 室外照明设备 1 2

5 25 14 室内照明设备 0.1

20 2

用电量计算:∑P=1.1×(0.7×138.6+1×25+0.8×2)=136KW 变压器容量计算:P 0=1.4P=1.4×136=190.4KVA 安装的1台200KVA 变压器满足现场施工需要。 配电导线截面的选择

按允许电流选择(三相五线),由于现场为四台变压器,则: I 总=

9.1926.493611450

75

.0380310001367.0cos 3==????=

??∑φ

线U p k A I 线=192.9A

查工具书,截面为120mm 2铝芯线安全载流量为370A ,可以满足要求。 导线线损计算: P

损=0.0029×L ÷S ×I 2线×1×3×2=0.0029×1000÷120×192.92×3×

1=2.7KW

导线每小时消耗功率为2.7KW 。

其他段落:主要供除安装变压器以外的施工现场施工用电以及照明用电。该处主要用电设备如下: 序号 机具名称 型号

安装功率

(kW)

数量 合计功率

(kW) 备注 1

交流电焊机

BX1-500 19

2

38

2 振动棒 2 5 10

3 碘钨灯CPM158 1 3 3

4 空压机7.

5 1 7.5

用电量计算:∑P=1.1×(0.75×58.5)=48.3KW

变压器容量计算:P0=1.4P=1.4×48.3=58.5KVA

通过以上计算采用3台25KW柴油发电机。

七、用电管理制度

1、用电管理

(1)临时用电管理必须按《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)施工。

(2)必须建立施工现场临时用电安全技术档案。

(3)安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。

(4)电工必须经过专业及安全技术培训,经(地)市劳动部门考试合格发给操作证,方能独立操作。

2、安全距离与外电防护

(1)外电线路:指施工现场临时用电线路意外的任何电力线路。

1)不得在高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其他杂物。

2)安全距离

①在建工程(包括脚手架)的外侧与架空线路之间的最小安全距离1KV 不小于4m,1~10KV不小于6m,35~110KV不小于8米。架空导线最大弧垂于施工现场地面最小距离不小于4.0米,与机动车轨道不小于6.0米。

②起重臂或被吊物边缘与10KV的架空线路水平距离不小于2米。

③机动车道与外电架空线路交叉的最小距离1KV一下为6米,10KV以下为7米。

3)外电防护

①达不到安全距离要求,必须采取防护措施,增设屏障、遮拦、围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌。

②带电体至遮栏的安全距离10KV应大于95厘米,35KV应大于115

厘米。

③带电体至栅栏(封闭)的安全距离10KV应大于30厘米,35KV应大于50厘米。

④在架设防护设施时,应有电气技术人员或专职安全员监护。

⑤无法防护时必须采取停电、迁移线路或更改工程位置,否则不准施工。

3、供电路线

架空线路必须架设在专用电杆上,严禁架设在树木上或脚手架上等不稳固的地方。架空线及地埋线全部采用绝缘电线、电缆。

1)架空线路最小截面:为满足机械强度要求,绝缘铝线不小于16mm2,绝缘铜线不小于10 mm2。跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内的绝缘铝线不小于35 mm2,铜线不小于16 mm2。

2)电线接头:在一个档距内,每层架空线接头不得超过该层导线50%,且一根导线只允许有一个接头,跨越道路、河流档距内不得有接头。

3)电杆档距:最大不超过35米,线间距不得少于0.3米,上下横担间高压与低压1.2米,低压与低压0.6米。

4)电杆及埋设:电杆应选用钢筋混凝土杆或木杆,其直径不得小于13厘米,埋设深度为杆长的1/10加0.6米。

5)拉线:拉线宜用截面不少于φ4×3的镀锌铁丝、拉线与电杆的夹角在300~450之间,埋地深度不少于1米,钢筋混凝土杆上的拉线应在高于地面2.5米处装设拉紧绝缘子。

(6)电缆线路

1)电缆干线应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。

2)电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2米高度至地下0.2米处,必须加设防护套管。

3)橡皮电缆架空敷设时,应沿墙壁或电杆设置,并用绝缘子固定,严禁使用金属裸线作绑线。橡皮电缆的最大弧垂直地面不得小于2.5米。

(2)配电柜(盘),配电箱及开关箱

1)配电系统应设置总配电柜(盘)和分配电箱,实行分级配电。

2)配电箱:动力配电箱与照明开关箱宜分别设置,如合用一个配电箱,

动力和照明线路应分别设置。

3)总配电箱应设在靠近电源的地区,分配电箱应装在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30米。开关箱与其控制的固定用电设备的水平距离不宜超过3米。

4)配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作。安装应端正牢固,配电箱底部与地面的距离在1.3~1.5米之间。移动式开关箱应装在坚固的支架上,下底离地面0.6~1.5米。进出线必须采用橡皮绝缘电缆。

5)配电箱、开关箱内开关电器(含插座)应紧固在电器安装板上,并便于操作(间隙5cm)不得歪斜和松动。电线应用绝缘导线,剥头不得外露,接头不得松动。

6)箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子分设。

7)箱体的金属外壳应做保护接零(或接地),保护零线必须通过接线端子板连接。

8)配电箱、开关必须防雨、防尘。导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面,并要求上部为电源端,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。

9)进、出线应加护套,分路成束并做防水弯,导线束不得与箱体进出口直接接触。

4、电器装置的选择

(1)配电箱、开关箱内的电器设备必须可靠完好,不准使用破损、不合格的电器。熔断器的熔体应与用电设备容量相适应。

(2)总配电箱或分配电箱均应装设总闸隔离开关和分路隔离开关,总熔断器和分路熔断器(或总自动开关和分路自动开关);以及漏电保护器(若漏电保护器具备过负荷和短路保护功能,则可不设分路熔断器或分路自动开关)。

(3)每台设备应有独立的开关箱,实行“一机、一闸、一漏”,严禁用一个电器开关直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。

(4)现场用电设备除做保护接零外,都必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。

(5)手动闸刀开关只允许用于控制照明电路和容量不大于5.5KW的动力电路做直接启动。容量大于5.5KW的动力电路应采用自动开关电器或降压启动装置控制。

5、使用与维护

(1)所有开关箱门应配锁,专人负责,开关箱应标明用途、所控设备。

(2)配电箱、开关箱每月检修一次,必须由专业电工进行。电工必须按规定穿戴好防护用品和使用绝缘工具。

(3)送电操作过程:总配电箱----分配电箱----开关箱;停电操作过程:开关箱---分配电箱----总配电箱(特殊情况除外)。

(4)施工现场停电1h以上时,应切断电源,锁好开关箱。

(5)配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,并应保持清洁。

(6)熔断器的熔体(保险丝)更换时,严禁用不符合规格的熔体或其他金属裸线代替。

6、接地接零

(1)在施工现场专用的中心点直接接地的电力线路中,必须采取接零保护系统。电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。专用保护零线应由工作接地,配电室零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。

(2)接地体应采用角铁、镀锌铁管、或圆钢、长度1.5~2.5米,露出地面10~15厘米,接地线与垂直接地体连接应采用焊接或螺栓连接,禁止采用绑扎的方法。

(3)现场所有用电设备,除做保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。

(4)电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于4欧。

(5)保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。重复接地电阻值不大于10欧。

7、防雷

(1)施工现场内的起重机、井字架、龙门架等机械设备,以及钢脚手架和正在施工的在建工程等的金属结构,当在相邻建筑物、构筑物等设施的防雷装置接闪器的保护范围以外时,应按下表规定安装防雷装置;当最高机械设备上避雷针(接闪器)的保护范围能覆盖其他设备,且又最后退出现场,

则其他设备可不设防雷装置。

(2)机械设备上的避雷针(接闪器)长度应为1~2m。塔式起重机可不另设避雷针(接闪器)。

(3)做防雷接地机械上的电气设备,所连接的PE线必须同时做重复接地,同一台机械电气设备的重复接地和机械的防雷接地可共用同一接地体,但接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。

(4)安装避雷针(接闪器)的机械设备,所有固定的动力、控制、照明、信号及通信线路,宜采用钢管敷设。钢管与该机械设备的金属结构体应做电气连接。

(5)机械设备或设施的防雷引下线可利用该设备或设施的金属结构体,但应保证电气连接。

(6)施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30Ω。

(7)在土壤电阻率低于200Ωm区域的电杆可不另设防雷接地装置,但在配电室的架空进线或出线处应将绝缘子铁脚与配电室的接地装置相连接。

8、危险源识别、分析和预防

危险源辩识与分析表

序号安全隐患危险源施工阶段安全保障技术措施备注

1

施工临时

用电

触电全过程

1、特种作业持证上岗,禁止带电挪动电

焊机

2、正确使用劳动保护用品。

9、安全措施

(1)凡现场施工用电,一律采用三相五线制,做好重复接地,设备作

好保护接零。配电箱一律做好防潮、防雨,并作好接零保护。

(2)电工作业人员必须经过所有部门安全技术培训取得特种作业操作证后,方能上岗作业。安装维修拆除临时用电工程,必须由电工完成,其它

人员不得擅自施工。

(3)所有绝缘检验工具,应妥善保管,严禁他用,并定期检查、检验。

(4)移动电箱电源线长度不大于30米,移动用电设备引出线不大于5米。

(5)电动施工机械和手持电动机械的负荷线选用无接头的多股铜芯橡皮护套软电缆。

(6)手持照明灯具应使用安全电压,照明零线严禁通过熔断器。

(7)线路禁止使用老化、绝缘性差的电线,严禁乱拉乱扯,线路架设要牢固,确保安全。

(8)购置的设备必须符合相应的国家标准、专业标准和安全标准。执行专人专机负责制,定期检查、维修。施工现场临时用电每周查一次(漏电保护器每月试测一次)。

10、用电检查表

施工用电检查评分表

序号检查项目扣分标准

应得

分数

扣减

分数

实得

分数

1

目外电防护

小于安全距离又无防护措施的扣20分

防护措施不符合要求、封闭不严密的扣5~10分

20

2 接地与接

零保护

系统

工作接地与重复接地不符合要求的扣7~10分

未采用TN—S系统的扣10分

专用保护零线设置不符合要求的扣5~8分

保护零线与工作零线混接的扣10分

10

3 配电箱

开关箱

不符合“三级配电两级保护”要求的扣10分

开关箱(未级)无漏电保护或保护器失灵,每一处扣5

漏电保护装置参数不匹配,每发现一处扣2分

电箱内无隔离开关每一处扣2分

违反“一机、一闸、一漏、一箱”的每一处扣5~7分

安装位置不当、周围杂物多等不便操作的每一处扣5分

闸具损坏、闸具不符合要求的每一处扣5分

配电箱内多路配电无标记的每一处扣5分

电箱下引出线混乱每一处扣2分

电箱无门、无锁、无防雨措施的每一处扣2分

20

4 现场照明照明专用回路无漏电保护扣5分

灯具金属外壳未作接零保护的每一处扣2分

室内线路及灯具安装高度低于2.4m未使用安全电压供

电的扣10分

潮湿作业未使用36V以下安全电压的扣10分

使用36V安全电压照明线路混乱和接头处未用绝缘布

包扎扣5分

手持照明灯未使用36V及以下电源供电扣10分

10

小计60

5

目配电线路

电线老化、破皮未包扎的每一处扣10分

线路过道无保护的每一处扣5分

电杆、横担不符合要求的扣5分

架空线路不符合要求的扣7~10分

未使用五芯线(电缆)的扣10分

使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆的扣10分

电缆架设或埋设不符合要求的扣7~10分

15

6 电器装置闸具、熔断器参数与设备容量不匹配、安装不合要求的

每一处扣3分、

用其他金属丝代替熔丝的扣10分

10

7 变配电

装置

不符合安全规定的扣3分 5

8 用电档案无专项用电施工组织设计的扣10分

无地极阻值摇测记录的扣4分

无电工巡视维修记录或填写不真实的扣4分

档案乱、内容不全、无专人管理的扣3分

10

小计40 检查项目合计100

11、施工现场电器防火措施

(1)导线必须按设计截面选用,严禁超负荷使用,对焊机、电焊机和塔吊三者不能同时使用。各种导线的接头要接扎牢固,并做好绝缘,以防接触不良增大电阻发生火灾。

(2)配电箱、开关箱附近禁止堆放物品,尤其是易燃物品。

(3)使用对焊机、电焊机时,周围严禁堆放易燃物品,并设专人监护,附近备齐防火设备。

(4)施工现场严禁使用电炉子、电褥子,使用碘钨灯时要与易燃物隔开500mm的安全距离。

(5)施工现场要发现有火情要及时报警。

目录

一、工程概况 (1)

二、编制依据 (1)

三、编制范围 (2)

四、主要工程数量 (2)

五、工地临时用电计算采用方法 (2)

1、用电量计算 (3)

2、变压器容量计算 (3)

3、导线允许电流选择 (3)

4、线损计算 (3)

六、工地临时用电布置方法 (4)

七、用电管理制度 (7)

1、用电管理 (7)

2、安全距离与外电防护 (7)

3、供电路线 (8)

4、电器装置的选择 (9)

5、使用与维护 (10)

6、接地接零 (10)

7、防雷 (10)

8、危险源识别、分析和预防 (11)

9、安全措施 (11)

10、用电检查表 (12)

11、施工现场电器防火措施 (13)

新建地方铁路红柳至一里坪线

临时用电专项方案

编制:

审核:

批准:

中铁十局集团有限公司

鱼卡(红柳)至一里坪线铁路工程项目经理部

2014年05月

办公生活区临时用电方案

. 中冶交通建设集团有限公司国道306线林大段 一分部 办公生活区临时用电专项方案 编制: 审核: 批准: .

中冶交通建设集团有限公司国道306线林大段一分部 2016年4月29日 目录 一、工程概述 (2) 二、编制程序及编制容 (2) 三、编制依据 (4) 四、临时配电总体部署及要求 (4) 五、办公生活区及试验室临时用电设计计算 (6) 六、临时用电基本保护措施 (11) 七、防雷保护措施 (13) 八、安全用电组织措施 (13) 九、安全用电技术措施 (14) 十、预防电气火灾措施 (19) 十一、附图 (19)

一、工程概述 本标段负责施工的路面工程,起讫点桩号为K535+150-K558+105,路线长22.98km,办公生活区位于路段的K538+330处西100米,占地面积为:,设办公区、宿舍区,生活区,场区员工约60人,为确保中冶交通建设集团有限公司国道306线林大段一部办公生活区安全、可靠用电,保证工程顺利进行,特编制本办公生活区及实验室临时用电施工组织设计。 根据办公生活区后期使用实际用电情况,临时用电电源由就近变压搭接50KWA的变压器接入,提供电源电压等级为低压380/220V,由低压配电柜接配线引至办公生活区用电点。供电系统为TN-S系统。根据这一情况确定本工程临时供电系统采用TN-S系统以保证施工用电要求。 二、编制程序及编制容 2.1、临时用电编制程序 1、临时用电施工专项方案是施工用电指导性文件,它是建筑工程施工前必 须做的一项非常重要的工作,编制的是否合理不仅直接关系到用电安全,而且直接影响到施工人员的生活办公。

临时用电专项施工方案

1工程概况 本工程由15栋高层及附属商业及公共建筑组成,总建筑面积约389328平米,建筑总高约95.5米,层高2.5m、3.0m、3.6m、4.5m不等,本工程施工用电总电源在施工现场内,供电容量暂定3个630KV A,由建设单位提供,目前,用电回路已基本确定,用电负荷见用电机械设备表。 现场线路布置采用埋地敷设,整个配电系统采用TN-S系统敷设,室外分段用总分配电箱接至用电设备,开关箱由末级分配电箱配电,动力和照明分路设置,各大型用电设备做重复接地。 2配电线路及电气装置 2.1配电线路 具体布置见《施工用电总平面布置图》。 本工程配电线路将严格按照JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范设置配电线路及其保护设施,在每个施工用电回路分别设置独立的TN—S接零保护系统,在配电室总配电屏处作重复接地,并在配电线路中间处及未端处做重复接地,当部分总箱与分箱间距大于50米以上时,应增加一组重复接地。接地线应与保护零线(PE线)可靠连接。正常情况下,所有配电设施,用电设备的不带电金属外壳,均与PE线可靠连接。 专用保护零线由配电室的零线和第一级漏电保护器电源侧零线引出,单独敷设,不作他用,材料选用黄绿双色多组铜芯线,其截面要求不小于工作零线,与设备连接的保护零线截面应大于等于2.5mm2。接地体采用DN50的镀锌钢管或L50×50镀锌角钢砸入地下2.5m,其顶部距地0.8m。接地体安装完毕后,应做接地电阻测试,并做好记录归档,接地电阻阻值应不大于10Ω,其中配电总配电屏处接地电阻阻值应不大于4Ω。2.2防雷系统 在工程施工现场内所有外脚手架,均需安装防雷装置。避雷针采用2米长DN25镀锌钢管。引下线利用电气连接的设备金属结构体。 接地体安装同TN—S系统,接地电阻阻值不大于10Ω。 2.3配电装置 本工程施工用电为三级配电两级漏电保护系统,配电装置主要有总配电箱,分配电

工程临时用电施工方案91145

*****工程 临时用电施工方案 一、工程概况 本工程位于**********************************,本工程由两栋住宅、办公一体的公寓,2-6层的商业裙房,地下三层车库组成。总建筑面积为150000平方米。 二、编制依据 严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)和《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2005),编制现场施工用电方案,以加强对现场临时用电的管理,保证施工用电安全可靠,经济合理,达到用电设备安装、维修方便和保障现场作业人员人身安全及机械设备安全的目的。 三、施工现场用电概况 1、施工现场由甲方供电到现场总配电房。本工程现场用电从甲供配电房引线到现场工程配电房总配电箱→各分配箱→各机具机械开关箱。 2、施工现场临时供电采用(TN-S系统)三相五线制,其中三根为相线一根为工作零线,另一根是黄/绿双色线。三级配电二级保护、总配箱漏电保护器,开关箱漏电保护器,配电箱系列应选用主管部门颁发准用证的产品。每个箱均设有隔离电源开关,总配箱与开关箱漏电应灵敏可靠,其额定漏电动作电流不大于30mA,漏电动作时间应小于0.1S,同时作为二级漏电保护器应具有分段分级保护功能。PE线为黄绿双色多股铜蕊线作为保护零线,在线路中不得经过各电箱中的隔离开关及漏电保护器作工作零线用。实行一机一闸一漏一开关箱一锁原则。所有线路用线均要采用绝缘线缆。 3、机具设备用电功率表如下:

4、本工程采用800KVA变压器直接供电。根据施工平面图中各用电设备的位置、数量及现场情况,拟采用放射式与树干式或混合的配电系统方式,由分配电箱到用电设备均采用放射式,以保证设备相互之间无干扰。 5、从总配电室共分四趟回路:①至北边钢筋加工区、木工加工区采用YJV-3×120﹢2×95(电缆直埋地30℃载流量为349A);②至办公区、西北大门钢筋加工区采用YJV-3×95﹢2×70(电缆直埋地30℃载流量为308A);③至安装加工区、西门钢筋加工区采用YJV-3×95﹢2×70;④至2#楼采用YJV-3×95﹢2×70。 6、施工现场临时用电负荷计算:根据机具设备用电功率表负荷计算如下: 采用需要系数进行负荷计算,公式为: S SH=k P(K X1∑P1/cosφ1+K X2∑P2) 由公式求得施工现场设备用电所需总容量S SH后,即得施工现场所需供电总容量S Z,即S Z>S SH

办公楼楼层装修临时用电专项方案

XX办公楼楼层装饰装修工程 临 时 用 电 专 项 方 案 施工单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制时间:

一、工程概况 本工程位于上海xxx号,属于室内装饰工程,地上xx层;行政办公楼主体为框架结构。工程装修为第XX层,建筑总面积XX平方米。总工期XX天。 二、临时用电组织网络图 1、为了确保本装修施工现场用电的人身安全和设备安全,并使施工现场用电设施的设计、施工、运行及维护做到安全可靠,装修部设立装修现场临时用电管理小组,以处理装修施工现场临时用电事宜。 2、装修部施工现场临时用电管理小组在装修经理领导下,配备专职电工负责装修施工现场日常用电管理,发现问题及时整改,消除隐患,认真遵守《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)的规定。 组织网络图

3、临时用电小组成员职责: (1)组长职责:-- 装修经理负责施工现场临时用电的管理职责 (2)副组长职责:-- 安全员负责临时用电的监督检查,并对发现的问题督促临时电工及时整改 (3)组员职责:-- 现场电工负责现场临时用电的架设及每日的巡视检查维护,对发现的问题及时处理 三、编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社 《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社装修图纸及施工现场平面布置图 根据装修施工组织设计,施工进度安排总平面图和拟定的临时用电情况来确定机械设备的数量、位置和配电层次及导线敷设等。 1、本工程用电主要机械用电量: 主要机具有:交流电弧焊机、角磨机、射钉枪、电锤、手电转、空气压缩机、砂轮机等。

施工现场临时用电施工方案正式版

目录 一、编制依据 二、工程概况及施工条件 三、用电负荷计算 四、安全用电技术措施 五、施工现场预防发生电气火灾的措施 六、施工现场平面布置图 一、编制依据 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 高平市公共资源交易中心(含档案馆)施工图纸 施工现场平面布置图 二、工程概况及施工条件 1、高平市公共资源交易中心(含档案馆):位于高平市三馆三中心东南侧,结构为框架结构。建筑物局部地下室一层,地上五层。建筑面积17578.12m2,层高为24m,室内外高差0.6m。 2、本工程在现场较开阔,主要施工设备分布在拟建工程的北侧,钢筋制作场地,木工场地、搅拌机场地、模板堆放场地等。 3、临时用电电源由甲方供给,总配电箱设在场地西北角,现场供电方式主要采用TN-S系统。 4、施工现场设备用电统计

施工现场设备用电统计表 三、负荷计算 1、现场用电距离小,不考虑电压降,系统总容量为: ∑P1 P=1.05( K 1 ------ + K 3 ∑P3 ) cos φ 0.7×196.9 =1.05×( ------------ +0.7×111 ) 0.75 =274.55(KW ) 按导线的允许电流选择: U P I 线 100 31000== 电源至总配电室采用截面为(4×120+2× 70)铜芯电缆线。

施工现场临时用电施工方案报审表 2、AL1路:钢筋弯曲机、钢筋弯箍机、钢筋调直机、钢筋切断机 1)总箱至分箱导线选择 A COS U P I 线67.3675 .038031 .181********=??= = ? 查表选用(3×25+2×16)铜芯电缆线。 2)钢筋弯曲机导线选择: A COS U P I 线46.475 .038032 .2100031000=???= = ∑? 查表选用(3×2.5+2×2.5)防水电缆软线。 3)钢筋弯箍机导线选择: A COS U P I 线46.475 .038032.2100031000=???= = ∑? 查表选用(3×2.5+2×2.5)防水电缆软线。 4)钢筋调直机导线选择: A COS U P I 线21.1675 .038038100031000=???= = ∑? 查表选用(3×4+2×2.5)防水电缆软线。 3)钢筋切断机导线选择: A COS U P I 线09.775 .038035.3100031000=???= = ∑? 查表选用(3×4+2×2.5)防水电缆软线。 3、AL2路:塔吊、砼输送泵、(施工电梯后期用暂不考虑) 1)总箱至分箱导线选择: A COS U P I 线75.29375 .03803) 9055(100031000=?+= = ? 查表选用(3×100+2×70)铜芯电缆线。 2)砼泵导线选择: A COS U P I 线33.18275 .0380390 100031000=??== ? 查表选用(3×50+2×25)防水电缆软线。 3)塔吊导线选择:

施工临时用电施工方案

濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工临时用电方案 安徽凤阳龙兴建设工程有限公司编制日期:2016年1月10日 目录

一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工现场及周围环境描述 (1) 四、成立临时用电组织机构 (2) 五、工地临时供电设计 (2) 1、用电需要量的确定 (2) 2、用电量计算及电缆截面确定 (3) 3、电线架设 (4) 六、工地临时用电示意图 (4) 1、变压器内总配电箱接线示意图 (4) 2、三级配电关系示意图 (4) 3、专用变压器供电TN-S系统架空线路排列示意图 (5) 4、现场总配电箱接电示意图 (5) 5、线路敷设 (6) 6、架空线路布置 (6) 七、工地临时用电接地措施 (7) 八、安全用电技术措施 (8) 九、安全用电组织措施 (12) 十、安全用电防火措施 (13) 十一、临时用电管理制度 (13) 十二、安全用电救援(应急处置) (15) 1、断开触电人与其所接触的带电体 (15) 2、触电人的紧急抢救 (16) 3、电烧伤及救护 (17) 4、适时送医院治疗 (17) 5、紧急救援注意事项 (17) 6、广泛宣传触电事故紧急救护知识 (18) 7、应急状态的恢复和终止 (18) 8、预案演练 (18)

施工现场临时用电专项方案 一、工程概况 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程管线总厂为1818.2m,设计内容为新增污水管,排水方向从西现状一期污水管道接入W146检查井,拟采用支护开挖、顶管施工施工等方式进行施工。工程总投资:5957910.88元;总工期:120天; 二、编制依据 (1)《濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工图》(安徽省路联交通规划设计有限公司); (2)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。 (3)《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194-2014)。 (4)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 (5)甲方提供的施工现场使用范围和配电房位置。 三、施工现场及周围环境描述 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程整个施工计划分二大片区,即西侧起点至海棠路片区、海棠路至终点片区,范围广、工程复杂,小型机具多,用电量分散,且无固定的施工用电接入点,需对整个片区进行统一规划,找到施工作业面最近的电网接入点,同供电部门协商,接入施工用电。 临时用电现场调查如下:

建筑工程临时用电施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (2) 三、施工用电案 (2) 1、总体案 (2) 2、本工程拟投入的用电设备 (3) 3、线路设计 (3) 4、配电箱设计 (4) 5、现场照明 (5) 四、安全用电组织措施 (5) 1.用电管理措施 (5) 2.电气防火措施 (6) 3. 线路的敷设 (6) 4、配电箱及开关箱的设置 (7) 5、电器装置选择 (7) 6、安全用电措施 (8) 临时用电施工案 一、编制依据 (1)对现场自然条件及施工条件的踏勘了解。 (2)本公司现有的技术、设备、人员以及类似工程施工经验。

(3)《低压配电设计规》GB50054-95中国建筑工业 (4)《建筑工程施工现场供电安全规》GB50194-93中国建筑工业 (5)《通用用电设备配电设计规》GB50055-93中国建筑工业 (6)《供配电系统设计规》GB50052-95中国建筑工业 (7)《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2005中国建筑工业(8)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 二、工程概况 工程名称:松岗街道“十大重点工程”(切块管理项目)-社区公园及广场工程 建设单位:市宝安区松岗街道办事处 设计单位:文科园林股份 监理单位:市东鹏工程建设监理 施工单位:省湘天建设工程 开工日期:2017年3月30日 竣工日期:2018年5月30日 合同工期:425日历天 合同价款:15718.009878万元 松岗街道"十大重点工程"(切块管理项目)-社区公园及广场工程位于市宝安区松岗街道,本次共新建或改造松岗街道辖区的21个公园和6个广场。工程主要容包含:道路工程、景观工程、绿化工程、给排水工程、电气工程(包括照明工程)等。 三、施工用电案 1、总体案

某住宅楼临时用电施工方案

编号:SM-ZD-36240 某住宅楼临时用电施工方 案 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

某住宅楼临时用电施工方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、工程概况 本工程为XX开发的XX一期3、4、5、6号楼。建设地点位于XX,3号楼地上三十二层地下一层中一层为商铺三十一层为高层住宅,4号楼地上十一层。地下一层。其中地上一层为商铺十层为住宅。5号楼地上三十二层二下一层,其中二层为商铺三十层高层住宅,6号楼地上三十二层,地下一层,其中地上二层为商铺三十层,建筑高度:三十二层97.5m 十一层34.5m。 2、本工程由XX设计,监理单位:XX建设监理公司。 二、现场情况 1、本工地作业现场、3#、4#、5#楼1轴线西面离21.5米上方有220K V高压线。 2、作业现场(含脚手架)的周围无其他外电线路。 3、本工程电源由场地东面总配电房再埋电缆引入工地

正式临时用电专项施工方案

施工临时用电专项方案 一、工程概况 本工程为温岭市泽国镇拆后土地再利用SGZG-10地块(池里村)工程,位于位于浙江省温岭市泽国镇池里村内。建设单位为温岭市泽国镇池里村经济合作社,设计单位为方远建设集团有限公司,勘察单位为浙江省物探勘察院,施工单位为温岭市石粘建筑工程有限公司。 本工程由1幢三层厂房组成,总建筑面积为5446.39m2。 本工程施工现场无上下水管道,无各种埋地管线,施工现场有甲方提供的变压器,容量为500KVA。 根据各施工阶段配备施工机械设备总用电容量统计结果,上部结构阶段施工的机械设备装机容量最大,故按该阶段的用电量进行施工现场用电的选择和配备。施工现场临量用电执行JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》,采用三相五线制——TN-S系统,实行三级配电,三级保护,一机一闸一保护的配电系统,确保施工现场用电安全和质量。 施工现场临时用电量大体分为动力和照明用电,在计算用电量时,我们主要考虑以下几点: ①全工地使用的电力机械设备,机具和照明的用电功率。 ②施工总进度计划中,施工高峰同时用电量。 ③各种电力机械的利用情况。 表-1 1温岭市石粘建筑工程有限公司

2温岭市石粘建筑工程有限公司 二、施工用电量计算 1、施工总用电量计算 由公式: 式中: P —供电设备总需要容量(KVA ); 1.1— 用电不平衡系数; —电动机额定功率(KW ); —电焊机额定容量(KW ); —室内照明容量(KW ); ∑1p ∑2 p ∑3 p ) (∑∑∑∑+++=4433221 1 cos 1.1p K p K p K P K p ?

3温岭市石粘建筑工程有限公司 —室外照明容量(KW ); —电动机的平均功率因数(在施工现场最高为0.75~0.78,一般为0.65~0.75),现取 值为0.75; K 1、K 2、K 3、K 4—需要系数,参见下表: 表-2 由以上可得: 当地高压电为三相10000V ,施工动力用电需三相380V 电源,照明需单相220V 电源,按上 述要求,甲方配置的SL7-500/10型三相降压变压器(主要技术参数为:额定容量500KVA ,高压额定线电压10KV ,低压额定线电压为0.4KV )能满足本工程施工用电要求。 三、电路布置及配电箱设置 根据现场施工现场实际情况及土建施工平面布置图,确定的机械设备的位置及施工机具的负荷情况,本工程供电线路采用BX 型五芯电力电缆,设置专用电缆或穿保护管敷设至各配电箱,其走向见平面布置图及供电系统图。 1、本工程采用TN-S 供电系统,总配至II 级配电箱采用BX 、BLX 型五芯电力电缆供电,II 级配电箱至III 级开关箱、移动配电箱或专用照明配电箱根据需要选用五芯电力电缆。总配电柜设一组重复接地,其接地电阻小于4Ω,距离总配电室超过50M 的配电箱及末级配电箱均应设置重复接地装置其接地电阻小于10Ω。 kva p 4.334450.1268.01796.075 .02 .1965.01.1=?+?+?+? ?=)(∑4 p ? cos

建筑施工临时用电施工方案

临时用电施工方案 第一节临时施工用电 一、概况 本工程现场临时用电系统,根据JGJ46-88临时用电规范而设计。根据表内临时用电设备负荷统计,安装容量818KW,计算容量493KVA。(将视在 负荷换算到有功负荷,功率因数取0.7后,有功负荷为349KW。)甲方宜 提供320千瓦,方可满足施工用电要求;另自备120KW柴油发电机一台;为确保施工用电可靠,合理节约能源。在供电结构上合理安排。加强管理。 二、负荷计算表数量 用电设备名称型号及名牌技术数据合计功率Pe(KW) (台) 塔吊2 QTZ80 59KW 2×59=118KW 空压机 2 Ky-8030KW 2×30=60KW 砼 输送泵机2 HBT60C 110KW 2×110=220KW 建筑安全升降机9 SSD80A 11KW 9×11=99KW 砂浆搅拌机 18 250L 4KW 18×4=72KW 插入式振捣器 20 JQ221-2 1.1KW 20×1.1=22KW 平板振捣器 4 2F11 2.2KW 4×2.2=8.8KW 电焊机 6 XD1-185 12KVA 单380V 6×12=72KVA 电焊机 3 XD1-200 21KVA 单380V 3×21=63KVA 水泵 1 Y112M-4 4KW 1×5.5=5.5KW 园盘锯8 2.8KW 380V 8×2.8KW=22.4KW 电刨 4 2.8KW 380V 4×2.8KW=11.2KW 蛙式打夯机2 2.8KW 380V 2×2.8KW=5.6KW 潜水泵 40 2.2KW 380V 40×2.2=88KW 闪光对焊机 1 100KVA 单380V 100KVA

临时用电工程施工设计方案(最终版)

临时用电施工方案
一、工程概况 抢风岭隧道左线出口、右线进口段地处大同市浑源县境内,左线全长 2785
米(右线 2785 米),属特长隧道。采用双洞单向行车双车道(上下行分离)形式,
由我单位施工抢风岭隧道出口段左洞 ZK75+750~ZK78+535,长 2785m,右洞
K75+750~K78+535 长 2785m。隧道纵断面设计左线为 1.914%的下坡,右线为 0.424%
的下坡。
二、适用范围与目的
适用于灵山高速公路第七 B 合同段工程施工现场及临时建筑物的安全用电控
制。目的是通过该方案的实行,对施工现场及生活、照明线路进行有效的验算,
有效地指导现场施工安全用电,以及将工程施工中电对人的伤害或设备财产的损
失风险降至可容许的程度。
三、编制依据
1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46@2005)
2、《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)
3、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303 一 2002)
4、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33@2001)(J119@2001)
5、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92)
四、负荷计算表
用电设备名 数量

(台)
空压机
5
空压机
3
空压机
1
通风机
3
通风机
2
砼输送泵机 3
砼搅拌机
1
砼搅拌机
2
砼喷浆机
4
砼喷浆机
5
挤压注浆泵 1
挤压注浆泵 1
液压注浆泵 1
电焊机
8
电焊机
7
型号及名牌技术数据
型号
功率(KW) 电压(V)
Y315M2-84L-25/7
132
380
L-20/8
132
380
L-3.5-20/7
132
380
SSF-N010
30
380
YOK60-A
75
380
HBT60C
110
380
PLY1000 型
150
380
JS500 型 56.8 380
ZSP-6
12
380
8
380
GHB2
5.5
380
GJB2
5.5
380
YZB-50L/D
11
380
B×1-500
20
单项 380
B×1-315
12
单项 380
合计功率 Pe(kw)
660 396 132 90 150 330 150 113.6 48 40 5.5 5.5 11 160 84

办公生活区临时用电方案

目录 一、工程概述..................... - 1 - 二、编制程序及编制内容 ................ - 1 - 三、编制依据..................... - 2 - 四、临时配电总体部署及要求 .............. - 3 - 五、办公生活区临时用电设计计算 ............ - 4 - 六、临时用电基本保护措施 ............... - 9 - 七、防雷保护措施 ................... - 10 - 八、安全用电组织措施 ................. - 10 - 九、安全用电技术措施 ................. - 11 - 十、预防电气火灾措施 ................. - 14 -十一、附图...................... - 15 -

、工程概述 由建设单位指令xx 建设集团股份有限公司广东公司项目办公生活区位置,为确保xx 建设集团办公生活区安全、可靠用电,保证工程顺利进行,特编制本办公生活区临时用电施工组织设计。 根据办公生活区后期使用实际用电情况,本办公生活区临时用电电源由建设单位提供的500KVA 的变压器接入,提供电源电压等级为低压380/220V ,由低压配电柜接配线引至办公生活区用电点。供电系统为TN-S 系统。根据这一情况确定本工程临时供电系统采用TN-S 系统以保证施工用电要求。 二、编制程序及编制内容 2.1 、临时用电编制程序 1、临时用电施工专项方案是施工用电指导性文件,它是建筑工程施工前必须做的一项非常重要的工作,编制的是否合理 不仅直接关系到用电安全,而且直接影响到施工人员的生活办公。 2、编制程序:确定电源情况T确定用电负荷、编制用电负荷统计表T确定实际用电布置图T确 定供电系统图及供电竖面系统图T设计计算变压容量、电缆截面、低压电气元件规格型号T安全 通电技术措施编制T编制施工现场预防发生电气火灾的措施。 2.2 、临电编制内容及程序 1、设计计算内容及程序 现场勘探T用电负荷统计T绘制平面图、系统图、立面图T负荷计算T导线或电缆的选择T低压 电气元件的选择。 2、设计计算内容及程序的简要说明 A、现场勘探:根据办公生活区施工图对照现场进行现场实际勘探,了解建筑物的位置,已建工程 的位置,测绘现场地形,检查现场有无上下水管道或其它管线,现场周围有无外电架空线路,确定临时用电电源进线位置、变电设备位置、总配电室位置、分配电箱及开关箱的位置,绘制平面布置图。

临时用电施工方案(正文)

一、 二、工程概况: (略)。 二、编制依据 根据施工平面布置图,施工现场临时用电安全技术规程JGJ46-2005和环境管理标准GB/T2400—ISO14001。以及国家有关部门制定的现行建筑施工安全技术规范、规程、标准和重庆建设委员会制定的“建筑工地文明施工标准”。 三、现场布置情况 (略)。 四、施工用电管理组织机构 五、施工用电设备及计划

表一:设备及材料需用计划(根据项目实际做调整)

六、施工临时用电平面图(见附图1) 七、设备功率负荷计算 表二:主要机具需用功率(根据项目实际做调整)

八、干线截面设计 1、总线截面设计算: ∑P动= 2*30+1*40+2*5.5+2*3.0+2*3.0+2*3.0+3*3.0+3*5.0+6*1.5+1*1.0+6*2.0 +3*3.0+2*1.5+1*2.5+16*20=450.5KW P动=K∑P动/cosφ=0.6*450.5/0.7=386.1KVA ∑P动=1*100+4*10+3*15=185KW P动=K∑P动/cosφ=0.6*185/0.7=158.6KVA 生活、办公照明用电量:P=50KVA 施工用电总用电量:S=386.1+158.6+50=594.7KVA

式中:S —施工用电总容量(KVA ) ΣP — 各种用电设备机具额定功率容量的总和(KW ) η— 各机具平均效率不作考虑 K — 同时使用0.6 COS φ—各台电动机平均功率因子取0.7 主线电流: I 线= COS U KS 线3=763.9A 主线选取2(YJV 22-1KV-3*180+2*70mm2)铜芯电力电缆。 2、回路Ⅱ ∑P=1*30+1*5.5=35.5KW P= K ∑P /cos φ=0.6*35.5/0.7=30.5KVA I 线=30.5/(1.732*0.38*0.7)=66.3A 电缆选用:YC-4×25+1×10mm2橡套电缆。 3、回路Ⅲ ∑P=2*5.5+1*3.0+1*3.0+1*100=117KW P= K ∑P /cos φ=0.6*117/0.7=100KVA I 线=100/(1.732*0.38*0.7)=218A 电缆选用:YC-4×35+1×16mm2橡套电缆。 4、回路Ⅳ

道路施工工程临时用电-施工设计方案(范本)

雅阳至氡泉景区公路改造工程临时用电施工专项方案一、工程概况 雅阳至氡泉景区公路改造工程位于浙江省泰顺县,道路起点设置在老58省道K31+940,道路总长2576米;路基宽度为,10米,路幅布置为:2×3.5米行车道+2×0.75米硬路肩+2×0.75的土路肩。(根据现场实际情况调整)。全线采用一板块,沥青混凝土路面。本项目设计内容包括:道路工程、给排水工程、景观工程、交通工程等。总体目标 (1)工程质量:合格工程。 质量目标:创市级以上优良工程 (2)安全目标:全工程无伤亡事故。 (3)文明、环保目标:创建标准化工地 二、主要施工机械一览表 主要机具设备一览表

三、施工用电安全措施 1、安装、维修或拆除临时用电工程必须有电工完成,电工必须持证上岗; 2、用电人员必须做到: (1)应掌握用电安全基本知识和所有设备性能; (2)使用设备前必须按规定穿戴好相应的劳动防护用品,并检查用电装置和保护设施是否完好,严禁设备带病运转; (3)停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱,发现问题及时报告解决; (4)负责保护所有用电设备的负荷线,保护零线和开关箱,完好无损; (5)搬迁或移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人; (6)按规定定期对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录; (7)应懂得触电急救常识和电器灭火常识; 3、施工现场所有用电设备,除作接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护器。水泵在接通电源前,水中的一切工作人员必须返回地面,接通电源后严禁一切工作人员下水作业,在确实已经断开电源后方可下水作业。严禁边抽水边作业。若地下水过大时,不能达到上述要求者,必须另行制订切实可行的安全措施才能作业;

临时用电施工方案

临时用电管理 1、建立现场临时用电检查制度,按现场临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查,并将检查、抽查记录存档。 2、临时配电线路必须按规范架设,架空线必须采用绝缘导线,不得采用塑胶软线,不得散束架空敷设,也不得沿地面明敷设。 3、施工机具、车辆及人员,应与内、外电线路保持安全距离。达不到规范规定的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。 4、配电系统必须实行分级配电。现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定,箱内电器必须可靠、完好,其选型、定值要符合有关规定,开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统须统一式样、统一配制,箱体统一涂桔黄色,并按规定调协围栏和防护棚,流动箱与上一级电闸箱的联接,采用外插联接方式。 5、独立的配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。 6、在采用接地和接零保护方式的同时,必须设两级漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。 7、各种高大的设施必须按规定设避雷装置。 8、电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好,电源线不得任意接长和调换,工具的外绝缘应完

好无损,维修和保管应由专人负责。 9、施工现场的临时照明一般采用220V电源照明,结构施工时,应在顶板施工中预埋线管,临时照明和动力电源应穿管布线,必须按规定设灯具,并在电源一侧加装漏电保护器。 10、电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。电焊机一次线长度应小于5米,二次线长度应小于30米。接线应压接牢固,并安装可靠防护罩。焊把线应双线到位,不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线。焊把线无破损,绝缘良好。电焊机设置地点应防潮、防雨、防砸。 临时用电施工方案 1、敷设方式:地沟内暗敷 2、电线采用BLV35穿50波纹管 3、配电箱采用采用可移动式支架放置于8-9轴线之间 4、供电方式:TN—S系统3相5线制输电 四川蜀渝石油建筑安装工程有限责任公司 采气院改造工程项目部 2008年10月20日

某办公楼装饰工程临时用电施工方案

****生产调度楼(临时用电施工方案) 审批:_____________ 审核:_____________ 编制:____________ ****装饰公程有限公司孝义项目部 2011年9月5日

临时用电施工方案 一、工程概况 ****生产调度综合楼位于孝义市**街**公司院内,为综合性办公楼,建筑面积11133.6 m2,总高度为42.95 m,该工程地下一层,地上^一层,局部十二层。 二、主电源由甲方指定接口,接口处设总开关一套,每层设楼层开关一套,直接作业面的分支配电箱根据房间的大小每3――5间设一套。 三、施工现场供电数量的选择 1)施工现场临时供电包括动力用电与照明用电两种,在计算用电量时,主要从以下几点考虑: 1 ?全工地所用的机械动力设备,其他电气工具及照明用电的数量; 2?施工总进度计划中施工高峰阶段同时用电的机械设备最高数量; 3 ?各种机械设备在工作中需用的情况; 4?由于照明用电量所占的比重较动力用电量要少得多,所以照明用电按动力用电 的10%进行估算。 施工现场动力用电情况: 艺P=55120W=55.12KW

石机以及座切机,在现场往往同时工作,甚至满载运行,所以所选需要系数 K 要大,这 里选K=0.7, cos 忙0.75,这样动力用电容量即为: 甲方指定用电借接口为三相 380V 电源,施工动力用电量需三相 380V 电源,照明需单 相220V 电源, 工P1 55.12 P 动冰—— =0.7 X ——=51.44KW COS ? 0.75 按上述要求,总开关可选用200A 型三相四线空开,其主要技术数据为额定负荷 200A , 额定动作电流30MA ,动作时间为0.3s 。楼层总开关可选用63A 型三相四线空开,其主 要技术依据为额定负荷63A ,额定动作电流30MA,动作时间0.3s 。直接作业面分支配电 箱里设总开关一个,分支开关 5个,总开关选用32A 型三匹空开,分支开关15A 型丹 匹空开。 2) 确定开关的位置和配电线路的布局: 根据现场电源线路情况,总开关的位置以西南角为宜;楼层总开关设在消防楼梯口; 分支配电箱设在走廊中,并根据施工进度,作相应的调整。 根据现场临时设施的需要,配电线路分为一路,在总配电盘由总开关进行控制。 3) 配电导线截面的选择:为了安全和节约起见,所有导线均选用 vv 型橡皮绝缘条 导线。 1 ?总开关到楼层开关导线(此路导线可按二段来考虑) K 工 P (i ) 0.6X 51.44X 1000 I 线= ---------- =_ ---------------------------- =36.1A 3 U 线 COS $ 一 3 X 380 X 0.75 查表可知,选用16mm 2的橡皮绝缘铜线。 由于这段线路较短,而负荷量较大,显然其主要矛盾将表现在电流的容许电流方面, 因此只计算出线上的工作电流即可。动力配电箱的型号依次选用: XL —10—1/60; XL 此时工地所用电动机械虽然已在 50台以上,但其主要负荷是电圆锯、电焊机,云 築诞網

施工临时用电专项方案

临时用电施工专项方案 一、工程概况: 工程名称:灵溪镇上垟庄小区A-03地块商住楼项目 建设单位:苍南鸿鼎置业有限公司 设计单位:浙江天然建筑设计有限公司 监理单位:杭州正华招标代理有限公司 勘察单位:浙江省工程勘察院 施工单位:浙江立鹏建设有限公司 本工程位于苍南县灵溪镇江湾北路与通福路交叉路口上垟小区A-06地块,总建筑面积29672m2,其中地下室建筑面积5790m2,总建筑高度。 本工程要求达到的质量目标:确保合格工程。 本工程要求达到的安全目标:确保区级文明标化工程。 本工程工期要求:800(日历天) 二、编制依据: 1、施工图纸及现场实际情况。 2、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005 3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59—2011 三、外电防护: 在建筑施工现场考虑到操作和运输等因素,高压线路周围的安全距离有关规定,在高压线路下方施工,搭设作业棚,建生活设施与堆放构件,架具材料物体;在脚手架的外侧间距边缘与高压架空线路之间的安全操作距离;机动车道与高压架空线路交叉时,架空线路的最

低与路面的垂直距离,不少于1KV以下为6m,1KV-10KV为7m,高压防护采取有关防护措施,遮拦围栏,保护网,并悬挂醒目的警告标志牌,防护设施的搭设应符合规定要求。 四、接地与接零保护 在施工现场接地与接零是防止漏电的基本保护措施。 1、在设有专用保护零线的施工现场,重复接地应与保护零线相连接,每重复接地装置的接地电阻应不大于10Ω重复接地点不少于3处。在工作接地电阻值允许达到10Ω,机械机具电气设备做重复接地,如井字架等应设置避雷装置与接地装置,接地装置的接地线用二根以上导体在不同点与接地体作电气连接,垂直接头采用角钢、钢管或圆钢。 保护零线应由工作接地线,电气设备正常情况下不带电的外壳应保护接零,电机、变压器、照明器具、电动机械、电动工具的金属外壳及常用施工机具等,做保护接零线。 保护零线的截面应不少于工作零线的截面,使用统一标志的绿、黄双色线,截面不小于的绝缘多股铜芯线。 五、配电箱、开关箱 施工现场配电系统应设备总配电柜、分配电箱、开关箱,实行三级配电,三级保护。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不得超过3m。配电箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道,开关箱应由分配电箱配电,动力配电箱与照明配电箱划分设置,每台机械设备用电各有专用开关箱,所有配电箱内在电测侧装设明显断点的隔离开关,漏电保护器装设在电源隔离开关的负荷侧。分配电箱漏电保护器的额定漏电动作电流在50~75ma,开关箱漏电保护器的额定漏电动作电流不大于30ma,手

临时用电施工方案(范本)

临时用电专项施工组织设计 1、编制依据 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 《安全电压》(GB3805—84) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 2、工程概况 无锡软件园旺庄创业中心大楼工程位于无锡新区长江路龙山路,由无锡市欣旺实业总公司投资建设。本工程主要由2幢办公楼及其中心广场的纯地下室组成,其中B楼为12层,C楼为18层,均为椭圆形外观。本工程占地面积:2752M2。总建筑面积41767M2,(其中:地下室面积6800M2)。 3、临时供电电源及布置 (1)工程临时供电电源由建设单位在开工前,电缆线从工地东北侧变电间接到施工现场总电箱,变压器容量为XX KV A,本工地导线截面《VV zz—3×20+2×75》。为满足机械和强度要求,绝缘铜线截面不小于10MM2,在绝缘柱上的持续允许电流量为400A,现施工所需要的总用电量P=XX KV A小于建设单位提供的变压器的额定容量,所以符合低压电器安全使用规程要求。 (2)经现场勘探,在本工程东北侧,建设单位为用电范围提供临时电源线进线位置,并设置总电箱一只。确定总电箱、分配电箱及开关箱等装置的电缆线埋地的走向,根据工程施工特点,结合施工现场实际情况及施工总体组织设计的布置要求。(生活区:办公室、食堂、仓库;施工区:塔吊、井架、钢筋加工场、木工间、砼搅拌间等其它机械设备排布等)在总电箱电缆线分X路至分配电箱,开关箱的装置及线中的布置。 (3)号房楼层用电沿结构向上布置,设立分配电箱及开关箱。 (4)设立总电箱、分配电箱、开关箱分开的三级配电二级保护原则,采用三相五线制供电。 (5)电箱、分配电箱、开关箱选用市建委及安监总站认定的标准电箱,且有生产许可证、质保书、检测报告、营业执照和资质证书等。 (6)从施工现场总电箱至分配电箱共X条电缆线出线。 1)电缆线《VV zz-3×25+2×16》→分配电箱→开关箱用电箱范围(生活区:办公室、食堂、仓库等); 2)电缆线《VV zz-3×75+2×35》分配电箱→开关箱塔吊; 3)电缆线《VV zz-3×75+2×35》分配电箱→开关箱钢筋对焊机; 4)电缆线《VV zz3×75+2×35》分配电箱→开关箱钢筋加工场、木工间; 5)电缆线《VV zz3×75+2×35》分配电箱→开关箱井架砼搅拌机; 6)电缆线《VV zz3×75+2×35》分配电箱→开关箱电焊机、插入 式振动机等; (7)施工现场平面电力线路布置图,及配电箱分级设备示意图(另见附图)。 4、施工现场所需用设备及计算 施工现场机械设备一览表(表一)

现场临时用电方案71107

杨凌富海工业园东片区C5C6C7厂 房一标段C5C6 施工现场临时用电方案 编制人: 审核人: 审批人: 中北交通建设集团有限公司 二0一七年六月十日

目录 一、工程概况 二、现场勘查 三、编制依据 四、临时有电原则 五、有电量及负荷计算 六、导线截面积计算 七、线路敷设走向 八、临时配电设备的选择和配制 九、临时配电线路 十、安全用电技术措施 十一临时用电工程安全管理 十二、触电发生后急救措施 施工现场临时用电专项方案

一、工程概况 本工程为杨凌富海工业园C5、C6厂房,建筑总面积24225㎡,建筑高度19m,钢框架结构,抗震设防烈度8度,火灾危 险性丁类,主要功能为丁类厂房。施工现场西侧设置一级配电 箱,电源有甲方提供的变压器供电,C5、C6、现场办公区各设 置二级配电箱,由现场一级配电箱供电。 二、现场勘查 进行现场勘察:必须确实了解施工现场的地形地貌和确定工程的位置,现场建筑材料堆放场所,生产生活区域的位置; 各用电设备的装设位置和容量等。只有经过现场勘察才能为合 理选择配电室位置、电源进线等提供合理据 三、编制依据 1、GB50194-2002《建筑工程施工现场用电安全规范》。 2、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 4、施工现场总平面勘验情况 5、施工现场主要用电设备负荷和布置情况 6、甲方提供的有关资料 四、临时用电原则 1.本工程由甲方提供主载配电箱变回路,分别采用1路铝芯线直埋 敷设至我单位的一级配电柜,线路至一级配电柜约200米左右,一 级配电柜均分三路分配给二级配电箱,再由二级配电柜分别分配给 C5、C6供生产动力、照明用电,分一路给生活区二级配电柜供生活 照明。 2.本工程施工现场临时用电系统,应遵循如下原则 1)在保证生产的前提下,满足用电设备在使用中的可靠性、安全性,从而提高电能质量; 2)线路布置、配电箱和电器设置,简单可靠、安装维修方便; 3)符合“三级配电,两级保护”的要求; 4)采用TN-S中性零线保护系统; 5)符合“一机、一闸、一箱、一漏、一锁”的要求 3.施工供电方式

相关文档
相关文档 最新文档