登高工具安全检查记录表

工具名称工具编号

管理部门检查周期三个月

检查记录

序号检查项目名称检查要求第一季度第二季度第三季度第四季度

1 标识检查有认证标志、产品合格证或检查合格标志

2 构件检查无弯曲、变形、腐蚀、毛刺、踏板间距不等、踏板缺失等影响强度和使用安全的缺陷

3 防滑安全检查台阶及平台有防滑面,底座处有防滑安全装置

4 清洁检查

处于清洁和完好状态,攀登或

抓握表面无水、油、蜡等易打

滑物质

检查结论

检查责任人(签字)

检查日期月日月日月日月日

电动工器具检查表

电动工器具检查表

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

附件4 电动工器具检查表 检查人员:检查日期:受查单位: 序号检查内容检查标准检查结果一、电动工器具总体要求 1 入厂验收1、新购置的电动工器具应具有设备铭牌。并随机带有以下证件:产品许可证、出厂试验合格证、产品鉴定合格证书、使用说明书。 2、电动工器具配置的安全防护、保护装置应保持良好,并应配置安全操作规定。 2 检验1、定期试验合格,每半年测量一次,在有效检验周期内使用。 2、手持式电动工器具绝缘电阻符合下列要求: Ⅰ类工具大于2MΩ;Ⅱ类工具大于7MΩ;Ⅲ类工具大于1M Ω。 3、移动式电动机具电气部分绝缘电阻不低于0.5MΩ(额定电压1000V以上的机具,应使用1000V绝缘电阻表。) 4、在适当位置贴“试验合格证”标签,标明名称、编号、试验人、试验日期及下次试验时间,同时要采取防止“试验合格证”脱落的措施。 3 外观检查1、机械防护装置完好,电动工器具的防护罩、盖及手柄应完 好,无松动无裂纹或破损。 2、开关动作正常,应灵敏、可靠无破损,规格与负载匹配。 3

4 电源线基础1、软电缆或软线完好、无破损。 2、手持式电动工具的负荷线必须采用橡皮护套铜芯软电缆,并不应有接头。 3、移动式电动机具使用多股铜芯橡皮护套电缆或护套软线。 4、移动式电动机械和手持电动工具的单相电源线必须使用三芯软橡胶电缆;三相电源线在TT系统中必须使用四芯软橡胶电缆,在TN-S系统中必须使用五芯软橡胶电缆。接线时,缆线护套应穿进设备的接线盒内并予以固定。 5 电动工器具保护接地 线 保护接地(零)连接正确(使用绿/黄双色或黑色线芯)、牢 固可靠。 6 手持电动工具其他检 查内容 1、插头符合安全要求,完好无破损。 2、转动部分灵活可靠。 3、连接部分牢固可靠。 4、抛光机等转速标志明显或对使用的砂轮要求清楚、明显。 7 电动工器具管理1、建立手持电动工具、移动式电动机具台账,统一编号,专人专柜对号保管,定期试验。 2、作业人员具备必要的电气安全知识,掌握使用方法并在有效期内正确使用。 3、工具在发出或收回时,保管人员必须进行一次日常检查;在使用前,使用者必须进行日常检查。 8 作业安全1、不熟悉电气工器具使用方法的工作人员不准擅自使用。使 用中发生故障,应立即找专业人员修理。 2、严格使用I类电气工具。使用外壳为金属材料的电动工具 时,应戴绝缘手套。使用电动工具时,必须同时使用漏电保 安器。漏电保安器应进行定期试验检查。 3、电气工器具的电线不应接触热体,不应放在潮湿的地上, 4

登高梯台安全检查标准

编号:SM-ZD-10577 登高梯台安全检查标准Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

登高梯台安全检查标准 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1.目的:为了提供安全检查的依据及避免漏检不安全因素,特制订此标准。 2.适用范围:公司内登高梯台的安全检查。 3.检查内容 3.1钢直梯:是指固定在建筑物或设备上且与地面垂直的钢制梯。 3.1.1梯宽应不小于300毫米、不大于500毫米。 3.1.2直梯距地平面3米以上部分应设护笼。 3.1.3直梯与平台间相连的扶手应大于1150毫米。 3.1.4梯级间隔应小于300毫米。 3.1.5结构件应保持牢固,不得有严重脱焊、变形、腐蚀和断开、裂纹等缺陷。 3.2钢斜梯:是指固定在建筑或设备上且与地平面呈30°~75°角的钢制梯,其踏板多用4毫米以上凸纹钢板制成,两侧或一侧装有扶栏。

3.2.1扶手立柱高于900毫米,间距小于1000毫米。 3.2.2梯宽大于600毫米、小于1000毫米。 3.2.3除扶手外必须加一根横杆。 3.2.4踏步高、宽适当。 3.2.5结构件应保持牢固,不得有严重脱焊、变形、腐蚀和断开、裂纹等缺陷。 3.3活动扶梯 3.3.1活动扶梯是指梯宽小于300毫米,梯长小于8米的可移动的木、竹、轻质金属梯子。 3.3.2 结构件不松脱、裂损、变形、腐蚀。 a. 木质梯其梯柱的截面不应小于30×80毫米,横梁截面不应小于40×50毫米,同时木质中不得有死结、松软结或腐朽结,梯柱上不得有长度在100毫米以上和深度超过10毫米的裂纹,否则视为不合格; b. 竹梯连续裂损两个竹节或不连续裂损三个竹节者,应视为不合格; c. 轻质金属梯结构件不得有扭曲、凹陷或凸出等严重变形,更不得有裂纹。 3.3.3梯脚应有防滑措施。折梯在梁柱中部设置限制两

登高用梯安全规范详细版

文件编号:GD/FS-8087 (管理制度范本系列) 登高用梯安全规范详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

登高用梯安全规范详细版 提示语:本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 1、每次作业前检查梯子的牢固程度,是否能承受荷载,不安全的梯子严禁使用; 2、铝合金梯的锁固装置、梯脚胶垫如有缺失或损坏问题要及时更换,竹梯子必须结实干燥,梯脚必需有防滑胶套; 3、梯子使用时倾斜角度为与水平面成75o±5o,使用时顶节梯子支撑点应与支撑物固定,防止梯子侧滑;铝合金人字梯梯子两侧拉杆完全打开并四脚着地后方可使用; 4、在梯子上作业时,使用单面梯时梯顶不应低于作业人员的腰部,使用人字梯禁止在梯子的最高处或梯子的最上面一、二级横挡上工作;

5、高度超过2米时,地面应有人扶着梯子,以防梯子滑动或倾翻,同时有防止落物打伤地面作业人员的安全措施; 6在梯子上作业时应有人做安全监护,有人扶梯,梯子上只准一人操作;严禁站在梯子顶层作业,不得将工具材料放在最上层; 7、当在梯子上用手实施工作时,应系安全带或其他保护器具,需要大的作用力的工作不应在梯子上进行; 8、人员上下梯子时应面对梯子,下梯时应先看后下,双手抓牢扶稳,保持三点接触,工具和其它物品应放入工具袋或工具箱中而不应在上下梯子时抓在手中; 9、梯子使用完毕后需放回指定的位置,摆放整

电动工器具检查表

序号检查内容检查标准检查结果 3 外观检查1、机械防护装置完好,电动工器具的防护罩、盖及手柄应完好,无松动无裂纹或破损。工器具和安全工器具的使用、保管、检查和试验(2020新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 工器具和安全工器具的使用、保 管、检查和试验(2020新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

工器具和安全工器具的使用、保管、检查 和试验(2020新版) 安全,检查 1一般规定 1.1施工机具和安全工器具应统一编号,专人保管。人库、出库、使用前应进行检查。禁止使用损坏、变形、有故障等不合格的施工机具和安全工器具。机具的各种监测仪表以及制动器、限位器、安全阀、闭锁机构等安全装置应齐全、完好。 1.2自制或改装和主要部件更换或检修后的机具,应按SD165《电力建设施工机具设计基本要求(输电线路施工机具篇)》的规定进行试验,经鉴定合格后方可使用。 1.3机具应由了解其性能并熟悉使用知识的人员操作和使用。机具应按出厂说明书和铭牌的规定使用。

1.4起重机械的操作和维护应遵守GB6067《起重机械安全规程》。 2施工机具的使用要求 2。1各类绞磨和卷扬机 2.1.1绞磨应放置平稳,锚固应可靠,受力前方不得有人。锚固绳应有防滑动措施。 2.1.2牵引绳应从卷筒下方卷人,排列整齐,并与卷筒垂直,在卷筒上不得少于5圈(卷扬机不得少于3圈)。钢绞线不得迸人卷筒。导向滑车应对正卷筒中心。滑车与卷筒的距离:光面卷筒不应小于卷筒长度的20倍,有槽卷筒不应小于卷筒长度的15倍。 2.1.3人力绞磨架上固定磨轴的活动挡板应装在不受力的一侧,严禁反装。人力推磨时推磨人员应同时用力。绞磨受力时人员不得离开磨杠,防止飞磨伤人。作业完毕应取出磨杠。拉磨尾绳不应少于2人,应站在锚桩后面,且不得在绳圈内。绞磨受力时,不得用松尾绳的方法卸荷。 2.1.4拖拉机绞磨两轮胎应在同一水平面上,前后支架应受力平衡。严禁带拖斗牵引。拖拉机头牵引的绞磨应与牵引绳的最近转向

安全工器具检查标准(修订版)

安全工器具的管理标准 第一节总则 第1条为了保证员工在生产活动中的人身安全,确保安全工器具的安全使用,规范安全工器具的管理,根据国家电网公司《国家电网 公司电力安全工作规程》和《电力安全手册》制定。 第2条本标准参照安全工器具包括电气安全用具、手持式电动工具、高空作业安全用具,起重作业工具。 第二节电气安全用具 第3条电气安全用具包括绝缘杆、验电笔、绝缘手套、绝缘靴、携带型接地线。 第4条绝缘杆的使用和保管 第一款使用前,应先检查是否超过试验有效期,检查绝缘杆的表面是否完好,各部分的连接是否可靠; 第二款操作前,杆表面应用清洁的干布擦拭干净,使杆表面干燥、清洁; 第三款操作者的手握部位不得越过护环; 第四款绝缘杆的规格必须符合被操作设备的电压等级,切不可任意取用; 第五款为防止因绝缘杆受潮而产生较大的电流,危及操作人员的安全,在使用绝缘杆拉合隔离开关或经传动机构拉合隔离开关和断 路器时,均应戴绝缘手套; 第六款雨天使用绝缘杆时,应在绝缘部分安装一定数量的防雨罩,保证湿闪电压合格。在操作户外高压设备时,还应穿绝缘靴; 第七款当接地网接地电阻不符合要求时,晴天操作也应穿绝缘靴,以防止接触电压、跨步电压的伤害; 第八款绝缘杆应统一编号,存放在特制的木架上;

第九款绝缘杆应每年进行一次电气试验,标准如下: 第5条验电器使用注意事项 第一款验电笔在使用前,应先在有电的部位试一下,检查验电笔是否完好,以防因验电笔故障造成误判断而导致触电事故; 第二款低压验电笔因无高压验电器的绝缘部分,故决不允许在高压电气设备或线路上进行验电,以免发生触电事故,只能在100-500V 范围内使用。 第三款验电器检验标准 起动电压试验:高压电极由金属球体构成,在1m的空间范围内不应放臵其他物体,将验电器的接触电极与一极接地的交流电压的高压电极相接触,逐渐升高高压电极的电压,当验电器发出“电压存在”信号,如“声光”指示时,记录此时的起动电压,如该电压在(0.15~0.4)倍额定电压之间,则认为试验通过。 工频耐压试验::高压试验电极布臵于绝缘杆的工作部分,高压试验电极和接地极间的长度即为试验长度,根据表1中规定确定两电极间距离,如在绝缘杆间有金属连接头,两试验电极间的距离还应在此值上再加上金属部件的长度,绝缘杆间应保持一定距离,以便于观察试验情况。接地极和高压试验电极以宽50mm

专项安全检查表..

附表5.8.2.3-1 专项安全检查表--现场布置 记录编号: 检查人: 负责人: 年 月 日 工程项目 (单位) 所有编号: 检查 部位 结果 表示 合 格√ 无此项- 不合格× 检查项目 序号 检 查 内 容 检查 结果 基本要求 1 施工生产区域实行封闭管理 2 主要进出口处设有明显的施工警示标志和安全文明生产规定、禁令标示标牌 3 总体布置应满足防洪、防火等安全要求及环保要求 4 施工实施的布置符合防汛、防火、防砸、防风、防雷及职业卫生要求 5 交通频繁的的施工道路、交叉路口应按规定设置警 示标志或信号指示灯 6 施工现场的井、洞、坑、沟、口等危险处应设置明显的警示标志,采取加盖板或设置围栏进行防护 7 临水、临空、临边部位设置不低于1.2米的安全防护拦 生产、生活、办公区、仓库布置 8 选址地质稳定,不受洪水、滑坡、泥石流、塌方及危石等威胁 9 交通道路畅通,避免与施工主干线交叉 10 车间、职工宿舍、办公室、仓库的间距符合防火安全要求 11 危险化学品仓库应远离其它区布置 其它 12 办公生活区噪声应符合有关规定 13 生活区大气环境质量不低于GB3095三级标准 14 生活区饮用水符合国家饮用水标准 15 根据施工人员发布情况修建公共厕所或移动厕所 备 注

专项安全管理检查表—施工道路 记录号:工程项目(单位)使用编号: 检查部位结果 表示 合格√无此项- 不合格× 检查 项目序号检查内容 检查 结果 永久道路1 永久性机动车辆道路、桥梁、隧道,按照《公路工程技术标准》(JTG B01-2003),并考虑施工运输的安全要求进行设计修建 2 轨道运输线按国家有关规定进行设计、施工 临时道路3 道路纵坡不大于8%,个别短距离地段最大不超过15% 4 道路最小曲线半径不小于15m 5 路面宽度不小于施工车辆宽度的1.5倍 6 单车道在可视范围内应设有会车位置 7 路基基础稳定坚实,排水沟完好畅通 8 在急弯、陡坡等危险路段设有相应警告标志,叉路、涵洞口以及施工生产场所设有指示标志 9 悬崖陡坡、路边临空边缘设有安全墩、挡墙及反光警示标志 10 上部高边坡处理符合安全要求,必要时设有防止坍塌、滚落石的防护措施 11 保持路面完好、平坦、整洁、无堆放器材、弃渣、无积水,并经常清扫、维护和保养 12 交通繁忙的路口、危险地段设专人指挥、监护 备注 检查人:负责人:年月日

手持电动工具检查表

电动工具安全技术管理档案 三板溪水电厂 安全生产部

说明: 电动工具安全技术管理档案内容: 1.使用说明书; 2.合格证书; 3.电动工具安全使用、维修、定期检查表

电动工具安全使用、维修、检查表 编号: 说明: 1、本评价表适应范围:各类手电钻、砂轮机等工具的评价;各使用部门(负责日常维护部门)电气点检人员应按要求周期及质量标准对移动电气设备进行定期检验;本表由各使用部门仓库管理员负责归口管理工作; 2、手持电动工具分类:Ⅰ类:金属导电外壳,使用时须有PE线连接可靠;且配有漏电保护装置,适应于触电 危险性较小的场所; Ⅱ类:非金属导电外壳,外壳有“回”符号,表示双重绝缘,适应范围广,不须加任何保护措施; Ⅲ类:适应于安全电压50伏以下的环境; 3、每季度检查完后,必须对1~7项检查项目,不存在安全隐患的,打“√”,对存在安全隐患的项目在对应的安全状态栏上写明具体的隐患事项;维修记录:如有维修填写具体维修内容,如没有维修,填写“无”; 4、对第7项绝缘电阻检查,必须在相应的项目中填写绝缘电阻值,且必须在8~9项中,注明是否可以使用,并签名确认; 5、使用记录每季度填写使用次数即可,如没有使用,填写“无”;手持电动工具在检测合格后贴上“合格”标设备 编号 名称制造厂家 设备 型号 使用部门摇表型号 责任人安全员验收 序号检查内容(标准)安全状态 一季度二季度三季度四季度 1 机械防护装置完好。防护 罩、盖及手柄完好,无破损、 无变形、不松动 2 保护接地线正确、牢固可靠 3 电源线必须用橡套软线,无 接头及破损,长度不得超过 5米。Ⅰ类工具必须有PE线 4 开关动作灵敏、可靠,插头 无破损、规格与负载匹配 5 电气保护完好。使用Ⅰ类工 具应配漏电保护装置,PE线 连接可靠 6 工具转动部分转动灵活 7 绝 缘 电 阻 ≥2M?(Ⅰ类工具) ≥7M?(Ⅱ类工具) ≥1M?(Ⅲ类工具) 8 能否继续使用 9 检查人(电气点检) 10 检查、填表日期 11 维修记录 12 使用记录 13 备注

登高梯子使用规定详细版

文件编号:GD/FS-4768 (管理制度范本系列) 登高梯子使用规定详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

登高梯子使用规定详细版 提示语:本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 根据公司《高处作业安全管理制度》中相关规定,为消除登梯作业过程中人员滑倒、坠落等伤害,确保员工作业安全,特制定本规定。 1. 管理要求: 1.1 登高梯子专人管理;编号登记; 1.2 使用前检查确认,登记到检查表上; 2. 检查项目: 2.1 梯子不得缺档;每档间距约30厘米左右为宜; 2.2 人字梯铰接处是否牢固; 2.3 梯子下端应采取防滑措施; 2.4 竹梯竹杆不得有开裂;

2.5 确认已不能使用的梯子要及时报废。 3. 使用要求: 3.1 作业坠落高度基准面2米或以上需办理登高作业证; 3.2 未经检查确认合格的梯子不得使用; 3.3 梯子不得垫高使用; 3.4 梯子接长使用时,应绑扎牢固; 3.5 使用单面梯时与地面夹角60-70(度)为宜; 3.6 梯子使用时上端应固定、下端需防滑; 3.7 使用人字梯要有拉、撑措施;不准站立梯子顶部工作; 3.8 使用时有人监护(保护)。 4.违规处罚: 有下列行为者,将给予处罚(50元—1000

电气安全工器具的检查和试验(新版)

电气安全工器具的检查和试验 (新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0112

电气安全工器具的检查和试验(新版) 1.安全工器具上应标有试验合格标志。新购置的安全工器具应经检查、试验合格,否则不准使用。 2.试验部门要出具试验报告。在报告上标明试验结果、试验日期、下次试验日期、试验人等,一式三份,一份交使用部门,一份报设备管理部,一份留检验部门。安全工器具、试验合格证、台帐的编号应一致。 3.经过检修的、更换过零件的安全工器具必须经检查、试验。 4.电气安全工器具的试验工作,一般由高压试验人员负责试验。 5.移动式或手持式电动工具的试验由所在部门的电气班组负责试验,不设电气专业班组的部门应由高压试验人员负责试验或由设备管理部统一安排。

6.登高作业工器具的检查和试验,除电气回路的绝缘检测,由电气专业班组实施外,日常一般的外观及机械机构检查、功能检查、机械强度检查由所在部门和班组负责实施。定期试验工作由安全监察部指定有关部门负责实施。 7.无试验设备的部门应提出计划,逐级报告。 8.经试验认定不合格的安全工器具,试验部门应通知送检部门,可以修理的则另外存放,作出标志,停止使用。不能修理的(如绝缘手套、绝缘靴、绝缘棒)应经批准销毁。如需购置,按更新安全工器具的程序办理。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

安全工器具检查记录

安全工器具检查记录表 序号名称数量检查设备情况检查时间检查人备注1橡胶绝缘手套 3 双合格2016年3月1日 230kV 绝缘鞋 1 双合格2016年3月1日 320kV 绝缘鞋 2 双合格2016年3月1日 410kV 接地线 3 组合格2016年3月1日 510kV 验电器 4 支合格2016年3月1日 6地线 1 组合格2016年3月1日 7安全带 2 条合格2016年3月1日 810kV 高压验电器 2 根合格2016年3月1日 935kV 高压验电器 2 根合格2016年3月1日 10110kV 高压验电器 1 根合格2016年3月1日 电网调控实训室

安全工器具检查记录表 序号名称数量检查设备情况检查时间检查人备注1橡胶绝缘手套 3 双合格2016年4月1日 230kV 绝缘鞋 1 双合格2016年4月1日 320kV 绝缘鞋 2 双合格2016年4月1日 410kV 接地线 3 组合格2016年4月1日 510kV 验电器 4 支合格2016年4月1日 6地线 1 组合格2016年4月1日 7安全带 2 条合格2016年4月1日 810kV 高压验电器 2 根合格2016年4月1日 935kV 高压验电器 2 根合格2016年4月1日 10110kV 高压验电器 1 根合格2016年4月1日 电网调控实训室

安全工器具检查记录表 序号名称数量检查设备情况检查时间检查人备注1橡胶绝缘手套 3 双合格2016年5月4日 230kV 绝缘鞋 1 双合格2016年5月4日 320kV 绝缘鞋 2 双合格2016年5月4日 410kV 接地线 3 组合格2016年5月4日 510kV 验电器 4 支合格2016年5月4日 6地线 1 组合格2016年5月4日 7安全带 2 条合格2016年5月4日 810kV 高压验电器 2 根合格2016年5月4日 935kV 高压验电器 2 根合格2016年5月4日 10110kV 高压验电器 1 根合格2016年5月4日 电网调控实训室

维护部安全工器具检验制度(2021新版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 维护部安全工器具检验制度 (2021新版)

维护部安全工器具检验制度(2021新版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 依据《电业安全工作规程》(热力和机械部分)的第一章第六节的规定,维护部定于每年的1月和7月开始对维护部各专业班组所使用登记在帐的手持电动工具(研磨机、角磨机、电剪、手枪钻、电锤、冲击钻、电动(液压)板手、曲线锯、风葫芦等)、大型电动工具(台钻、砂轮机、切割锯、气泵、电焊机、冲洗机、吸尘器等)、安全用具(安全带、防坠器等)、起重工具(倒链、千斤顶、滑轮组等)、登高用具(人字梯、单片梯、液压升降平台)、绝缘工具(如绝缘杆、绝缘靴、绝缘手套、高压验电笔等)等进行每半年一次的安全检验工作。 主要目的是为了保证检修工作人员的人身安全,避免发生使用不合格工器具造成人员伤害事故。具体固定如下: 1、每年两次的工具检验工作由维护部安全专工负责,下设电动工具检验组和安全用具检验组。 1.1电动工具检验组:联系电话2527

安全工器具与个人安全防护用品定期检查表

安全工器具与个人安全防护用品定期检查表.

安全工器具与个人安全防护用 品定期检查表 门:达开电厂大坝部 日月起始日期: 2016年0101 日3112 2016截止日期:年月 安全工器具与个人安全防护用品定期检查部门班组时间 注意不要使用“√”(打勾)的方式。 记录“状态好”或在下列表格中填写具体缺陷项目符号。 如果检查的安全工器具与个人防护用品有 缺陷,必须停止使用。 如果安全工器具超过有效使用期限,必须报废。

如果安全工器具与个人防护用品超过试验 周期,应立即更换并送有关单位进行试验。选择其它时应注明具体缺陷内容。 常见的缺陷 安全帽绝缘手套安全带 A1外壳破损 B1外表破损、漏气C1安全带 变质、破损 C2金属配件断裂或锈蚀,内部粘连A2内衬损坏 C3超期未试验A3帽带损坏或断B2外表脏污,有油 C4无试验标签脂裂 C5超过使用周期 B3超期未试验A4内衬无缓冲作 用 B4无试验标签 C6放置处易接触高温、 明火B5摆放时堆压或酸类物质、有锐角的 坚硬物体或A5安全帽标志不置在潮湿的地 方学药品符合规定 B6不合格手套与日C7其它 A6摆放混乱常使用的混放A7其它 B7未按规定使用

B8其它 验电器绝缘棒(绝缘测量杆、放电棒、核相器、绝缘夹钳) 接地线 D1夹头与铜线连E1绝缘部分有污垢F1绝缘部分有污垢、损伤或裂接不牢固、损伤或裂纹纹 D2外皮破损,铜E2声光指示失灵 F2机械连接部分或头部锈蚀或线外露或断股 E3超期未试验损坏 D3夹口部分锈蚀E4无试验标签 F3超期未试验 或损坏 E5未标明电压等级 F4无试验标签D4接地线无编号 E6存放处可能损害F5未标明电压等级 F6存放处可能损害绝缘绝缘或验电头D5接地线未标明 电压等级 E7不合格验电器与F7不合格绝缘棒与日常使用日常使用的混混D6不合格地线 E8其它 F8其它日常使用的混放 D7未对号存放 D8其它脚扣绝缘鞋(靴)呼吸器

登高梯台安全检查标准

管理制度参考范本登高梯台安全检查标准a I时'间H 卜/ / 1 / 4

1. 目的:为了提供安全检查的依据及避免漏检不安全因素,特制 订此标准。 2. 适用范围:公司内登高梯台的安全检查。 3. 检查内容 3.1 钢直梯:是指固定在建筑物或设备上且与地面垂直的钢制梯。 结构件应保持牢固,不得有严重脱焊、变形、腐蚀和断开、 裂纹等缺陷。 3.3 活动扶梯 3.3.1 活动扶梯是指梯宽小于 300毫米,梯长小于 8 米的可移动 的木、竹、轻质金属梯子。 3.1.1 梯宽应不小于 300 毫米、不大于 500毫米。 3.1.2 直梯距地平面 3 米以上部分应设护笼。 3.1.3 直梯与平台间相连的扶手应大于 1150 毫米。 3.1.4 梯级间隔应小于 300 毫米。 3.1.5 结构件应保持牢固,不得有严重脱焊、变形、腐蚀和断开、 裂纹等缺陷。 3.2 钢斜梯:是指固定在建筑或设备上且与地平面呈 30°~75°角 的钢制梯, 其踏板多用 4 毫米以上凸纹钢板制成,两侧或一侧装有扶 栏。 3.2.1 扶手立柱高于 900 毫米,间距小于 1000 毫米。 3.2.2 梯宽大于 600 毫米、小于 1000毫米。 3.2.3 除扶手外必须加一根横杆。 3.2.4 踏步高、宽适当。 3.2.5

3.3.2 结构件不松脱、裂损、变形、腐蚀。 a. 木质梯其梯柱的截面不应小于30X 80毫米,横梁截面不应小于 40X 50毫米,同时木质中不得有死结、松软结或腐朽结,梯柱上不得 有长度在 100 毫米以上和深度超过 10 毫米的裂纹,否则视为不合格; b. 竹梯连续裂损两个竹节或不连续裂损三个竹节者,应视为不合 格; c. 轻质金属梯结构件不得有扭曲、凹陷或凸出等严重变形,更不 得有裂纹。 3.3.3 梯脚应有防滑措施。折梯在梁柱中部设置限制两梯张开角 度变化的拉、撑锁固装置。 3.4 走台、平台防护栏杆:走台和平台是根据工艺设备操作需要, 在设备附近按照生产作业要求高度和所需面积而设置的工作台。 结构件应保持牢固,不得有严重脱焊、变形、腐蚀和断开、 裂纹等缺陷。 3.4.5走台或平台的净空高度应大于 1800毫米。 3.4.6走台宽度应大于 700 毫米。 3.4.7走台和平台的负荷大于规定值(或实际使用负荷),必须 有足够的强度和刚度。 3.4.8台面板周围的踢脚挡板高度不小于 150 毫米。 4.0 检查人应根据本标准进行检查,并填写《登高梯台安全检查 表》。 5.0 相关记录 5.1 《登高梯台安全检查表》 3.4.1 扶手高度应大于 1050毫米。 3.4.2 立柱间距小于 1000 毫米。 3.4.3 横杆间距小于 380 毫米。 3.4.4

工器具和安全工器具的使用、保管、检查和试验

编号:SM-ZD-52793 工器具和安全工器具的使用、保管、检查和试验Organize enterprise safety management planning, guidance, inspection and decision-making, ensure the safety status, and unify the overall plan objectives 编制:____________________ 审核:____________________ 时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

工器具和安全工器具的使用、保 管、检查和试验 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 安全, 检查 1一般规定 1.1 施工机具和安全工器具应统一编号,专人保管。人库、出库、使用前应进行检查。禁止使用损坏、变形、有故障等不合格的施工机具和安全工器具。机具的各种监测仪表以及制动器、限位器、安全阀、闭锁机构等安全装置应齐全、完好。 1.2 自制或改装和主要部件更换或检修后的机具,应按SD165《电力建设施工机具设计基本要求(输电线路施工机具篇)》的规定进行试验,经鉴定合格后方可使用。 1.3 机具应由了解其性能并熟悉使用知识的人员操作和使用。机具应按出厂说明书和铭牌的规定使用。 1.4 起重机械的操作和维护应遵守GB6067《起重机械

登高爬梯安全作业规定

编号:SY-AQ-09371 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 登高爬梯安全作业规定 Regulations on safe operation of climbing ladder

登高爬梯安全作业规定 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。 为了确保酒店员工登高爬梯作业安全,根据国家相关规定,结合酒店实际情况,针对登高爬梯作业坠落事故原因,特制定本规定。 第一条登高爬梯作业人员必须衣着灵便。禁止穿硬底鞋、拖鞋、高跟鞋和带钉易滑的鞋,或赤脚进行登高作业。作业时须检查鞋底是否安全。 第二条登高爬梯作业时,严禁在人字梯下聊天、追逐打闹、看手机或做与工作无关的任何事情。 第三条登高爬梯作业时,所用的工具和材料,应放在工具袋内或用绳索绑牢。上下传递应用绳索吊送,严禁抛投或抛扔。 第四条登高爬梯作业时,使用的梯子不能缺档,不得垫高使用。梯子横档间距以30厘米为宜。使用时上端要扎牢,下端要采取防滑措施。单面梯与地面夹角以60至70度为宜。 第五条登高爬梯作业时,禁止二人同时在梯上作业。如需接长

使用,应绑扎牢固。人字梯底脚下数第二档必须用绳子拉牢。 第六条在通道、出口、人员流动较多处使用梯子,应有人监护或设置围栏。 第七条夜间进行登高爬梯作业时,必须有足够的照明。楼梯空洞等处应设明显的标志示警。 第八条参加登高爬梯作业的人员应每年进行一次体格检查。患有高血压、心脏病、癫痫病、高度近视眼或经医生诊断有其他不宜从事登高作业的人员,均不得参加登高作业。严禁酒后登高爬梯作业。 第九条气温(见气温预报数)在38°C以上时应调整作息时间,避高温或适当缩短露天登高爬梯作业时间。气温在-10°C以下进行露天登高爬梯作业时,应备有取暖设备。 第十条雨天、雪天或冰冻之气候条件进行登高爬梯作业时,必须采取防滑措施。遇6级以上大风和暴雨、大雪、雷击、大雾等恶劣气候影响安全作业时,应停止露天登高爬梯作业。 第十一条男员工年满55周岁、女员工年满45周岁以上,经医

施工机械安全用具安全检查表

施工单位甘肃平凉东方电力有限责任公司检查地点施工现场工程名称西平铁路110KV花所牵供电线路工程(备供) 项目经理徐文斌使用数量80 检查数量18 检查时间2013年4月14日序号检查项目检查内容检查结果 1 合格证及 检定证书 是否在有效期内,有无检定证书。表面光滑无损毁 2 帽壳帽壳是否破损或开裂。否帽壳顶是否加强。是帽壳内外是否干净。是 3 帽带 帽带是否能正常调节长短。是 帽带是否存在磨损或断裂。否 4 帽箍帽箍前是否能吸汗。是塑料衬是否存在断裂。否化纤带是否磨损。否与帽壳间的距离是否足够。是 检查意见:经检验合格,可以使用。 施工队负责人:项目部检查人:项目经理:

施工单位 甘肃平凉东方电力有限责任公司 检查地点 施工现场 工程名称 西平铁路110KV 花所牵供电线路工程(备供) 项目经理 徐文斌 使用数量 38 检查数量 9 检查时间 2013年4月14日 序号 检查项目 检 查 内 容 检查结果 1 合格证及检 定证书 是否在有效期内,有无检定证书。 是 2 安全带(绳) 安全带(绳)是否断股。 否 安全带(绳)是否霉变。 否 安全带(绳)是否虫蛀。 否 安全带(绳)是否损伤。 否 3 铁环 铁环是否有裂纹。 否 4 挂钩 挂钩是是否有变形。 否 5 接口缝线 接口缝线是否脱开。 否 与帽壳间的距离是否足够。 是 检查意见:检验合格可以使用 施工队负责人: 项目部检查人: 项目经理:

绝缘手套安全检查表 施工单位甘肃平凉东方电力有限责任公司检查地点施工现场工程名称西平铁路110KV花所牵供电线路工程(备供) 项目经理徐文斌使用数量 6 检查数量 2 检查时间2013年4月14日序号检查项目检查内容检查结果 1 合格证及 检定证书 是否在有效期内,有无检定证书。是,有 2 存放是否存放于干燥清洁的专门的架柜上,有无 受潮。 是,无 3 外观有无划痕、开裂,表面是否清洁,是否发粘、 发脆。 无,否 4 充气试验应做充气试验检查,是否泄漏。否 检查意见: 施工队负责人:项目部检查人:项目经理:

登高爬梯安全作业规定标准范本

管理制度编号:LX-FS-A61388 登高爬梯安全作业规定标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

登高爬梯安全作业规定标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。验电笔、万用表、验电器、兆欧表、钳形电流表、绝缘拉杆、绝缘手套。台钻、手枪钻、电工角向磨光机、台式砂轮机、电动扳手、交流焊机 一、验电器 1 低压验电器 它是用来检验对地电压在250V及以下的低压电气设备的,也是家庭中常用的电工安全工具。它主要由工作触头、降压电阻、氖泡、弹簧等部件组成。这种验电器它是利用电流通过验电器、人体、大地形成回路,其漏电电流使氖泡起辉发光而工作的。只要带电体与大地之间电位差超过一定数值(36V以下),验电器就会发出辉光,低于过个数值,就不发光,从而来判断低压电气设备是否带有电压。在使用前,首先应检查一下验电笔的完好性,四大组成部分是否缺少,氖泡是否损坏,然后在有电的地方验证一下,只有确认验电笔完好后,才可进行验电。在使用时,一定要手握笔帽端金属挂钩或尾部螺丝,笔尖金属探头接触带电设备,湿手不要去验电,不要用手接触笔尖金属探头。低压验电笔除主要用来检查低压电气设备和线路外,它还可区分相线与零线,交流电与直流电以及电压的高低。通常氖泡发光者

为火线,不亮者为零线;但中性点发生位移时要注意,此时,零线同样也会使氖泡发光;对于交流电通过氖泡时,氖泡两极均发光,直流电通过的,仅有一个电极附近发亮;当用来判断电压高低时,氖泡暗红轻微亮时,电压低;氖泡发黄红色,亮度强时电压高。 2 高压验电器 它主要用来检验设备对地电压在250V以上的高压电气设备。目前,广泛采用的有发光型、声光型、风车式三种类型。它们一般都是由检测部分(指示器部分或风车)、绝缘部分、握手部分三大部分组成。绝缘部分系指自指示器下部金属衔接螺丝起至罩护环止的部分,握手部分系指罩护环以下的部分。其中绝缘部分、握手部分根据电压等级的不同其长度也不相同。在使用高压验电器进行验电时,首先必须认真执行操作监护制,一人操作,一人监护。操作者在前,监护人在后。使用验电器时,必须注意其额定电压要和被测电气设备的电压等级相适应,否则可能会危及操作人员的人身安全或造成错误判断。验电时,操作人员一定要戴绝缘手套,穿绝缘靴,防止跨步电

登高爬梯安全作业规定示范文本

登高爬梯安全作业规定示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

登高爬梯安全作业规定示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 为了确保酒店员工登高爬梯作业安全,根据国家相关 规定,结合酒店实际情况,针对登高爬梯作业坠落事故原 因,特制定本规定。 第一条登高爬梯作业人员必须衣着灵便。禁止穿硬底 鞋、拖鞋、高跟鞋和带钉易滑的鞋,或赤脚进行登高作 业。作业时须检查鞋底是否安全。 第二条登高爬梯作业时,严禁在人字梯下聊天、追逐 打闹、看手机或做与工作无关的任何事情。 第三条登高爬梯作业时,所用的工具和材料,应放在 工具袋内或用绳索绑牢。上下传递应用绳索吊送,严禁抛 投或抛扔。

第四条登高爬梯作业时,使用的梯子不能缺档,不得垫高使用。梯子横档间距以30厘米为宜。使用时上端要扎牢,下端要采取防滑措施。单面梯与地面夹角以60至70度为宜。 第五条登高爬梯作业时,禁止二人同时在梯上作业。如需接长使用,应绑扎牢固。