施工工艺规范及验收标准

第一章:水工部分

第一节:给水材料要求

1、公司指定品牌(或业主指定品牌)联塑或金德PP—R冷、热水管、内牙弯、三通、直通、弯头、闸阀、码钉、

过桥弯、堵头、生料带、大小头变通等;

2、水泥:塔牌普通硅酸盐水泥,标号为32.5#;

3、沙:淡水细砂;

4、水。

5、

第二节:施工工艺流程

1、定位,弹线、2.预算报价、3.打槽、4.放管、5.固定、6.试压、7.画水电图、拍照、8.验收、9.封槽。

第三节:施工标准

1、进场时通知业主、设计师、项目经理、监理、工人到场,根据设计好的厨房、卫生间等位置,确认各用水阀

门、水龙头、洗手台、洗衣机、座厕、拖地池的位置,弹线提示,以确定管的走向,备用水龙头靠近地漏,应定在人少走动的地方,再根据管的要求,划出线路。

2、弹出基础轴线和边线、保持水平垂直。水管打槽宽度为4公分,深度以现场为准,沟槽均匀。

3、安装要做到“横平竖直”,管道内畅通无阻,管与管之间必须用热熔器一次性焊接连接,热熔器的温度在1200C

-1800C之间;管道口端要平整、无缝隙、管道平直;管线要对齐,红线对红线,蓝线对蓝线;冷水管与热水管距离10公分(特殊情况除外);

4、蹲厕、马桶、水龙头、花洒笔安装位置以业主购买规格现场确定,安装水龙头、花洒等五金配件时要戴上白

色手套,防止刮花物品;

5、管跟管桥架时一定要加过桥弯,不得以其它工种材料相交叉;水管不得从铺设的木地板下穿越,确实需要穿

越时,应根据现场情况协调处理。

6、冷、热水龙头必须水平及孔距准确(孔距中到中保持在15CM)。

7、冷、热水管均为入墙做法,开槽时须检查槽的深度,浴缸上的混合龙头的左右位置一定要装在浴缸中间(先

确定浴缸尺寸)高度为浴缸上口150-200MM.

8、坐便器的进水出口尽量安置在能被坐便器挡住视线的地方.

9、台盆的进水管离地高度为500-550。排水在中间

10、安装浴缸前应检查防水是否完整,如无防水或防水被破坏,防水应重做。

11、厨房洗涤盆处角阀位离地高度为450MM。

12、安装热水器进出水时,进水的阀门和进气的阀门一定要考虑,并应安装在相应的位置。

13、进水管、煤气管、下水管安装接头严密,连接后清理干净。

14、安装厨、卫管道时,管道在出墙的尺寸应考虑到到墙砖贴好后的最后尺寸,即预先考虑到墙砖的厚度。

15、设计水管时应考虑到洗衣机的用水龙头安装位置,下水的布置。同时注意电源插座位置是否合适。

16、立柱盆的冷、热水龙头离地高度为500-550,下水管一定要装在立柱内。

17、到炉具的气阀门要安装在实用、安全的位置。

18、冷、热水管上下平行安装时,热水管应在冷水管上方,安装混合龙头时,左热右冷。

19、所有冷热水的弯头要用20CM长的单头螺纹的直管校正,包括水平试度,垂直度、间距。校好后再用水

泥砂浆固牢。

20、管码距离是800-900mm,水管上必须加pvc防护垫。

21、水管试压必须试四次,第一次是开工进场的时候,检查原有水管的质量及接头是否漏水,第二次是改造

后试压,检查所有接头是否漏水,第三次是水龙头角阀安装完毕前进行检测是否漏水。第四次是在铺完木地板底板后。第二次试压必须经甲方和质检员签字验收合格后才可封闭,每次试压应为0.8-1.0MPA(相当于8-10公斤).

22、通知施工图画水电图,进行拍照。

23、封管槽时要浇水,将管槽要挂铁阀结合平整,线不能外露无裂口。

24、检测工具及标准见下表:

第四节:排水材料要求

1、公司指定品牌(或业主指定品牌) :PVC管、存水弯、三通、弯头、三叉大小变等。

2、泥:普通硅酸盐水泥,标号为32.5#。

3、沙:淡水细砂。

4、水。

第五节:施工工艺流程

1、定位;

2、弹线、切槽;

3、放管;

4、画水电图,拍照、5封管口

第六节:施工标准:

1、进场时通知业主、设计师、项目经理、监理、工人到场,根据设计好的厨房、卫生间等位置,弹出基础轴线

和边线、保持水平垂直。

2、所有的排污管、排水管进场时都必须检查是否畅通,同时要做相应的保护措施。安装所有的洁具前都要全面

检查。

3、安装要做到“横平竖直”(横管设置适当坡度)、管道内畅通无阻;管与管之间必须用胶水粘固;管道口端要

平整、无缝隙、管道平直。安装好后管口处加上盖帽.

4、项目经理通知绘图员画水电图,进行拍照,资料统一归工程文员保管。

5、地漏采用75管,洗手盆采用50管,如遇承重墙用40管,洗衣机排水50管(特殊情况使用40管),蹲厕、

座厕采用110管。

关键工艺控制办法

施工工艺规范及验收标准

第二章:电路安装

第一节:材料提示

1、电线、PVC线管、底盒及配件为报价指定品牌。

2、照明用1.5mm2,普通照明插座用2.5mm2,厨房插座、空调插座用4 mm2,电线连接紧固,不受拉力,

包扎平密,不伤线芯,无扭结、死弯、绝缘层破损等缺陷,电线的火线、零线及地线颜色要分清。

第二节:施工工艺流程

1.定位.弹线、

2.预算报价、

3.开槽、

4.安装底盒、

5.布管.放线、

6.检测、

7.画水电图,拍照、验收

8.封槽、

9.

安装开关插座及灯具。

第三节:施工标准

1、进场时通知业主、设计师、项目经理、监理、工人到场,根据设计和客户要求,确定用电器具、开关、

插座、灯具的位置以及导线的走向、穿线管的管径要求,再划出所有导线走向的线路。电工负责人根

据现场实际情况,按布线规范画好线管的走向,并向业主解释清楚。

2、每户应设置分户配电箱,内应设置漏电开关器,漏电动作电流应不大于30MA,有过负荷保护功能,,

并分出数路出线,空气开关控制,分别控制照明、空调、插座,其回路应确保负荷正常使用,照明独

立回路,普通插座独立回路、空调独立回路、卫生间热水器独立回路、厨房插座独立回路、其它大功

率电器独立回路;

3、根据划线的要求,开出管槽,管槽的深度和宽度应根据管径的1.5倍左右,管与管之间间距不少于

20mm,保护封墙后的粉层厚度达10mm以上(剪力墙除外),总电线线槽位必须挂网。先用水淋湿,

采用沙浆补平槽位。

4、底盒规格:86、83、75,底盒相应使用的面板:75:朗能,83:松下、松本,86:安装明线使用。安

装底盒,一定用水平尺,垂直、端正、不能有歪,5底合间距6cm-10cm。线管进底盒一定要上杯梳

5、插座、开关同水平线,底盒间距要标准6-10MM,插座离地应在35CM左右,床头插座应在55-60CM

左右,照明开关距地高度宜1.4M。如没有天花,特殊情况走地必须离水管15-30CM,如遇交叉情况,必须用过桥弯,水管在下,电线在上;水池下装灯要用电缆施工。所有卫生间、露台要装防水盖插座。

6、布线要整齐、美观、规范,保持横平竖直;用4分管套线,根据管的大小用三通、弯头、直接、分线

盒连接,管内穿线时不超过线管管径的三分之二;布线有过梁一定要用黄腊管穿过,线管与防腊管接

口要用电胶布密封;

7、线管转弯时用大月弯,(即2个45度弯)弯管时用弯管器;

8、强电与弱线必须分管分槽间距10厘米以上;

9、敷设暗管线路,电线在管内不应有接头,不应扭折;

10、分色要求:一般是相(火)线为红色、控制线为黄色、绿色,零线为蓝色、地线为黄绿双色线,整房

布颜色要统一;

11、电线的敷设不得将绝缘电线裸露敷设,不许直接将绝缘电线埋入水泥沙浆层。电气管路与蒸汽管、热

水管间距大于50m

12、电路要多路化,做到普通插座、照明、空调开关分开,空调、电热水器、浴霸等大功率电器走4平方

专线单独布线。

13、放天花线时,一定用波纹管保护,波纹管与线管接头用胶布粘好;同样规格管用管码固定,距离顶棚

间距须大于50MM,

14、接线时火线进开关,零线直接进灯头,螺口灯头火线不应接外壳;

15、电源插座的火线和零线位置为左零右火,有接地孔的插座,其地线插座孔应为上方位置,接地线应可

靠,开关、插座应安装牢固;

16、采用螺钉(螺帽)连接时,电线无绝缘距离不大于3MM;铜线间连接采用绞接法,绞接长度不小于5

家装施工验收标准

家装施工验收标准 本验收标准是根据国务院《建设工程质量管理条例》、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)及相关标准制定并严格执行。 一、流程: 咨询→设计→签订合同→清理施工现场→泥、水、电工进场施工→木工进场施工→油漆进场施工→煽灰工进场施工→工程竣工、验收→出具保证(修)书→交付使用。 二、施工工艺要求: 要求各施工项目在客户现场制作,尺寸、式样按图纸设计放样,技术要求及施工制作要求应严格按本公司所定的施工规范执行,工艺流程中指定的验收工序,必须经客户验收签字。 三、制作规范及要求: 公司工程部负责人、项目经理、工班组长会同业主现场开工,项目经理须将施工许可证,公司施工牌及公司其他规定张贴、悬挂在指定醒目处。业主向项目经理移交施工工地钥匙。 四、施工验收标准: (一)文明施工 1)施工现场必须张贴文明施工、安全施工条例及助水防潮施工工艺与工程进度计划表。 2)凡公司员工必须在工地挂牌上岗。

3)墙壁批荡时超过40mm厚必须挂网后方可批药。 4)施工现场灭火器必须放在明显且取用方便的位置。 5)施工现场不得打赤膊穿拖鞋。 6)施工现场不得带小孩进出,并做到无闲杂人员。 7)施工现场材料应分类堆放整齐。 8)当天应清扫施工场地,保持清洁卫生。 9)易燃材料必须放在安全位置。 10)严禁在施工用电时裸线直插,严禁在施工场地吸烟及煮饭。 11)严禁在施工现场随意大小便。 12)不准在业主的床上及家具上睡觉。 13)不准站在家具或洁具上施工。 14)不准站在天那水及油漆桶上施工。 15)打墙、拆瓷片应采取安全保护措施。 16)不得在施工场地吵嘴、打架或与业主争执、辱骂。 17)不得在施工场地聚众赌博。 18)所有完工成品必须严格保护好(不能有划痕、碰伤,柜内不能堆放杂物并保持洁净)。 (二)电工施工验收标准: 1)按施工设计图和业主现场确定开关、插座及照明位置。 2)割机按所定位置进入垂直、水平线切割和插座、开关暗盒切割,禁止斜线切割。 3)电路制作:

装饰工程施工流程与工艺标准

装饰工程施工流程及工艺标准 一店面交底: 1)项目经理接到派工单后,由监理通知,确定第一次交底时间及地点;人员;项目经理或 工长→监理→设计师。 2)店面一次交底不要搞过场,设计图纸与报价必须吻合,缺图纸或者报价不符,监理必须 有记录报客服或副总由高层决定应对措施,图纸报价应有客户签字认可,没有签字的图纸报价,拒绝开工。 二现场交底: 1)确定图纸,报价无异议由设计师约客户确定时间,现场交底人员;设计师→监理→项目 经理→现场负责人。 2)设计师与施工负责人对照图纸现场详细交底,有异议(即改动方案)必须经客户同意确 认签字。 3)监理在履行职责同时,必须协助项目经理把该施工现场不利因素阐述于客户;墙体结构 →施工洞→顶部水平度→阴阳角垂直度→墙体龟裂,一系列因素经装修后达到何种程度,让客户提前明白现有存在问题,便于后期工程顺利完成。 4)电工或现场负责人初步与客户协商好水电位置,预估出大致费用,确定客户是否接受。 三材料验收: 1)交代完现场施工方案,项目经理提前通知监理材料进场时间,由监理联系客户验收材料, 并做详细解说。 2)材料验收完毕,客户签字认可,确定开工时间,项目经理安排成品保护事项,提前做好成品 保护。(按文明施工规范成品保护执行)。

3组织人员进场: 1)按公司形象工程规范,合理组织好施工人员,报监理登记于展示牌施工人员栏。 2)登记人员不得随便更换,让客户有安全感,如因此导致客户投诉,项目经理负全责。 四水电改造施工: 1.工艺流程:画线定位—开槽打孔—布管——验收——水泥沙浆封补 2.施工工艺标准: 1)水路改造施工时,根据厨房,卫生间实际情况及客户需求,合理定各水点及管道定位走 向。 2)开槽用无齿锯开槽,开槽顺直,凿墙深度应保证暗敷管道在墙面,地面内粉不后不应外 露,且应避免水平墙槽的开槽,防止破坏墙体结构。 3)水管应安装布局合理,横平竖直,管线不得靠近电源,与电源间距最短直线距离200 毫米槽内打眼,管线与卫生器具连接严密。 4)槽内打眼,打眼上木塞用铜丝固定。 5)改造完毕,未封闭之前由监理和客户一起进行注水打压实验,打压0。 6mpa,保持十分钟下降不超过0。 05mpa为合格,合格后用水泥砂浆缝补。 6)水路改造时须注意管道走向及遇留接口,角阀等的位置,高度尺寸的要求。坐边器给水 管安装高度一般距地面至角阀中心250 毫米,洗面盆冷热水与留接口距地面高度一般为350到 450 毫米,淋浴阀高度一般距地面接口中心线1050 毫米。 7)布冷热水管时,布管应热上冷下热,左热右冷。中心距不少于150 毫米。 五电路改造施工: 1工艺流程:划线定位→切槽开孔→布管埋盒、箱→穿线 2施工工艺标准:

室内装修工程质量验收标准(版)

室内装修工程质量验收标准(整理版) 每一项装饰工程都是一件艺术品,设计意味着对作品的创意和整体勾画,施工则是变艺术思想为现实的过程。无论何种风格的设计,无论多么精巧的构思,最终都要能通过能工巧匠来具体实现。室内装饰装修的施工工人大部分来自木工之乡—四川和湖北,具有丰富的施工经验和强烈的责任心,但施工工人并不都是能工巧匠,所以室内装饰装修公司制定了详细的工艺标准、质量标准以及施工现场文明施工标准,并把这些标准作为发展基础,业主、公司质检部按照统一标准对水路、电路、厨房卫生间防水、进场材料、木工基层、木工饰面、油漆、厨柜、安装、竣工等十个部分逐步逐项验收,以此来确保工程质量。 (一)室内装饰装修的工艺标准 随着家庭装璜设计的多样化和装璜材料的日益更新,装璜施工方法也随之改变,故在98工艺标准的基础上制定了《室内装饰装修工艺标准》。此标准与《室内装饰装修质量验收标准》、《室内装饰装修施工现场文明施工标准》共同构成室内装饰装修施工标准。室内装饰装修工艺标准(修订版1) 1、适用范围 本公司承接的所有家庭装饰工程施工。 2、定义 本标准采用下列定义 2.1家庭装饰工程施工 是指对居民住宅(包括新建住宅和原有住宅)室内空间及相关环境按设计图纸进行装饰装修的施工,并达到一定的功能要求和艺术效果的过程。 2.2工艺标准 是指在家庭装饰工程施工过程中,为保证安全性、功能性及美观要求,完成某一分项工程所采取的施工方法、用材要求、操作程序的规定。 3、本工艺标准与国家或行业有关规定、标准相悖之处,按国家和行业有关标准执行。 本标准所列为一般做法,如设计有特殊要求,另参照相应标准。如客观条件限制或其它特殊情况可采取其它办法,但必须保证安全性、功能性。 4、工艺标准 4.1 木工 4.1.1 地板木龙骨基层采用干燥落叶松或本松,上侧单面刨光,木龙骨毛料规格不得小于2.5cm*3cm。龙骨间距视地板规格定,但不得大于300mm。 4.1.2 地板木龙骨固定采用木针、钉子固定,木楔采用电锤打眼,钻头为10-12mm,间距不大于400mm,钉子不小于3.5寸。 4.1.3 清水漆踢脚线采用9mm多层板(9厘板)满铺作基层,贴饰面板后用实木线收边。踢脚线高度按设计施工。 4.1.4 踢脚线基层固定采用木楔钉子固定,木楔采用电锤打眼,钻头为10-12mm,间距不大于400mm,并成之字形排列。木龙骨隔墙上踢脚线基层须固定在木龙骨上。 4.1.5 混水踢脚线可采用12厚中密度板或9厘板加普通三夹板,与墙面固定方法同 5.1.4。 4.1.6 现场制作的清水漆工艺平板门扇基层采用双层18厚木工板框或松木板框,内置木工板块或木方,外贴饰面板压制而成,板框宽度不小于8cm,压门时间不小于48小时。双层板

装修标准所有施工工艺标准

施工工艺 进场前,必须细致检查原有设施有无损失,原有施工质量是否有问题,形成书面取得客户签证。 力工施工工艺标准 1、力工范围是:砸沟,砸墙,砸地面。(严禁拆除承重墙)在卫生间和厨房施工时把地 漏坐便口封闭好,以免堵塞,施工前必须对室内设施做好保护。 2、水电开槽横平竖直,开槽深度电线管必须超过浮管深处20mm。 3、砸墙方面:钢筋混凝土墙不准砸,梁下面的承重墙不准砸,只有120 mm厚度以下或 空心砖墙可以砸。(老式住宅、预制板楼除外) 4、一般地面可以砸深度30-80 mm左右,不能砸下面的楼板。(预制板楼不砸) 5、刨砸地面时严禁使用扦子、电镐,防止破坏地热。(指有地热的地面) 6、力工施工的建筑垃圾当天清理干净。 7、力工在对墙体拆除施工前,必须经物业或业主同意。 8、施工完毕细致检查,有无设施损坏,并进行书面签证。 9、进场施工前必须检查水表、水管是否完好,下水是否畅通,形成书面三方签证。 水路施工标准 1、水表多数不可以移动,表后可以改动必须加阀门,厨房下水可移动,应有返水弯。 2、上下水管铺设完毕后,-必须检查下水。 3、冷热水必须打压试水之后给水试验,观察12小时方可封闭。(压力不小于0.5Mpa) 4、冷水管如走棚加保温管,防止出汗。 5、下水管检查口检查到位,重新封紧,确保无渗漏方可砌筑。 6、上下水管线用钢钉卡扣固定牢固。 7、上水内牙弯头与混水阀之间调正。 8、上水管线直线线路4米之内不许有接头,冷热水管重叠处可加过管弯头。 9、上下水管线入墙部分必须低于墙面或与墙面持平。 10、上水管线走线时横平竖直,高度合理预留。 11、卫生间走管,可以走棚上,或走墙,如客户特殊要求走地,需客户签字认可。 12、厨房到卫生间冷热水管线可以走地或走棚。

精装修工程质量验收标准

内部资料(注意保密,不得外传) 新城地产 精装修工程质量验收标准 版本: 编制:日期: 审核:日期: 审批:日期: 主导部门:成品房管理部 目录

1 前言 为了加强精装修工程质量管理水平,统一精装修住宅工程质量的验收,保证住宅套内工程质量,制定本规范。 本规范适用于精装修住宅工程的套内质量验收。 本规范规定了住宅工程套内质量验收的项目及其检查验收的数量和方法,不涉及住宅工程建设过程中的地基基础、主体结构、机电安装等隐蔽验收内容。 住宅工程套内质量验收除应执行本规范外,尚应符合国家和地方现行有关标准、规范的规定。 2 基本原则 装修应遵守法律法规和有关规定,并应遵循安全、适用、美观的基本原则,在设计、施工中必须贯彻国家、行业和地方有关安全、防火、环保、建筑、电气、给排水等现行标准和技术规程。 装修设计、施工必须确保建筑物原有安全性、整体性,不得任意改变建筑物的承重结构,不得破坏建筑物外立面。 选用的装饰材料及装饰部品件的质量除应符合该产品有关标准的质量要求和设计要求,还必须符合GB6566、GB18580~GB18588室内装饰装修材料的系列标准,供货商应提供产品质保书或检验报告,施工前必须对装饰材料及装饰部品件进行验证后方可进行施工。如供需双方有争议时.可由市级法定建材质检机构进行仲裁检验。 厨房装修时严禁擅动燃气表具,燃气管道不得暗敷,不得穿越卧室,穿越吊平顶内的燃气管道直管中间不得有接头。 对安装、使用有特殊规定的材料制品及装饰部品件和设备,施工应按其产品说明

书的规定进行。 装修工程竣工后必须对室内空气质量进行检测,符合要求后方可交付使用。 3 给排水管道 基本要求 给排水管材、管件的质量必须符合相应产品质量要求。 施工后管道应畅通无渗漏。嵌装或暗敷给水管道必须按规定进行通水和加压试验,必须无渗漏,检查合格后方可进入下道工序施工。 排水管道应在施工前对原有管道作检查,确认畅通后,进行临时封堵,避免杂物进入管道。 管道采用螺纹连接时,其连接处应有外露螺纹,安装完毕应及时用管卡固定,管材不管件或阀门之间不得有松动。 安装的各种阀门位置应符合设计要求,便于使用及维修。 金属热水管必须作绝热处理。 验收要求和方法 管道排列应符合设计要求,管道安装应符合“表1”的要求。

家装工程验收标准

家装工程验收标准 一、上、下水管道的验收 (1)、验收的前提条件: 给、排水管材、管配件的质量必须符合现行国家规定和标准。有生产厂名、厂牌、产品、合格证、质保书等。 (2)、验收要求: 给水管道应采用通水试验,并按规定进行加压试验,确定无渗漏。一般民用水管压力承载为2KG。一旦发现压力不够,可分段泵水,查出渗漏处。管道敷设应横平竖直。在转角、水表、龙头、闸阀或管道终端10CM处应设管卡,与管卡连接墙体或其他结构必须牢固。 管道应使用专用工具安装,在安装时管口处必须用标准铰刀在铝塑管上作开坡口处理,防止破坏铜接头内部,双层护圈不得出现渗漏。各类阀门安装位置应符合设计要求,便于使用维修。管道与阀们连接处应严密,管道采用螺纹连接,安装完毕应及时用管卡固定,不得有渗漏现象。阀们、水龙头安装位置应端正、使用灵活方便、出水畅通无阻、水表运转正常。在满足使用的前提下,阀门、水表等可处于相对隐蔽或适当进行表面装饰。 (3)、验收的方法与常识: 检验上、下水走向是否正确,可根据图纸用目测的方法判定。检验冷、暖水管两个系统装接是否正确,一般热水管为红色,热水龙头开关中间有红色标识,可通过冷、热水试验来验收。 检验水管敷设与电源、燃气管位置一般间距≥50mm,可用卷尺检验。可用目测判定略有弯曲即可。进墙水管略凹进墙,施工中间验收时注意不能与墙体取平,不然,后道工序进行后将会有外突感。可用手感摸测。 二、电气与电器验收 (1)、验收的前提条件: 暗敷的电线必须用PVC套管敷设。光杆线或护套线不能直接进墙(顶除外)。 每户应设置分线配电箱。即使一户拥有相近的两套房也不能随意并箱。配电箱内应设置漏电保护器装置。漏电动作电流应不大于30MA,有过负荷、电压保护功能。根据实际用途,可分几路排出线,各回路均应确保负荷正常使用。绝缘线阻值应≥0.22M?。保护地线与非金属部件连接应可靠。

装饰工程施工工艺流程及规范

装饰工程施工工艺流程及规范 为了提高本公司施工质量水平,便于公司管理,特制定如下具有鹏飞特色的装饰工程施工工艺流程及施工规范。 一、现场交底程序: 现场交底时,由设计师牵头,项目经理必须安排各工种的现场负责人到场。即:石工、水电气工、木工、泥工、油工的现场负责人。 1、设计师对水电气工种的交底 A、确定强电箱位置 B、确定强电回路个数 C、确定弱电箱位置 D、确定弱电回路个数 E、确定插座位置 F、确定开关 G、确定总水闸阀位置 H、确定各出水口龙头位置 I、确定各下水位置 J、确定天然气管的走向 K、对各下水点做灌水实验 2、设计师对木工工种的交底 A、确定吊顶空高、尽寸 B、确定地台高度与尽寸 C、确定电视墙、背景墙、护墙、观的凹凸尽寸 D、确定家俱的位置与尺寸 E、确定门套与窗套的空高尺寸、窗帘盒的位置 F 、对整个室内弹好标高水平线 3、设计师对泥工工种的交底 A、确定地砖的排砖方向 B、确定新砌墙体的位置 C、确定墙砖的排砖方向 C、确定石材铺设的地方与要求 D、检查原建筑地面是否空鼓

4、设计师对油漆工工种的交底 A、确定各房间乳胶漆的色 B、确定各家俱的油漆色 C、确定各窗套、门套油漆的色 D、检查原建筑墙面是否空鼓、开裂 设计师秘各工咱交底必须要有业主、监理、项目经理以及各工种现场负责人在场,并在施工图纸上作下统一纪录。各工种对施工图纸必须现场消化,对原图纸的设计与现场实际尺寸不合理的地方必须重新在施工图纸上进行标注,并取得业主的同意让其签字认可。交底时务必注意各工种在施工时的涵接。 二、拆除工程 在拆除过程当中必须注意以下几点: A、原建筑图纸所标注的沉重墙一定不能拆除 B、石工开凿一定不能使用砌割机(特殊情况下使用砌割机开凿的地方必须 进行打毛处理)。 三、电器工程 按设计师提供的施工水电气布置图进行施工 1、配管布线: A、配管时注意管理连接必须紧密、管口光滑、护口齐全、盒(箱)位置设 置正确,固定要可靠,尽量使用弯头、分去管件、线管接头必须使用胶 水、开关盒子与线管的连接必须使用锁扣。 B、强电路与弱电路必须各穿一根管道,电所管路与冷热水管不得同走一根 管,同一根管内冷热水水管应留不小于50mm的间隙,吊顶以前必须使 用管卡固定可靠,吊顶高度大于100mm的,线路距顶硼间距应大于50mm. C、线管敷设时,严禁有扭绞、死弯、绝缘层损坏,护套断裂等缺陷,严禁 裸线直接进入抹灰层以及碱性材料内敷设(特殊部位应用防水胶带缠 绕)。 D、布管线路必须平置、整齐、固定可靠、穿过过樑、墙体、楼层等处应有 专用保护管。 E、线路基本分组要求:灯具、插座必须分组控制,空调插座与普通插座必 须分组控制。(客厅、卧室、书房与厨卫必须分组控制) F、空调及厨房插座为6mm电线其它插座为4电线,照明线为1.5mm,接 地线为2.5mm G、电线不得超出线盒300mm。 2、水路安装

精装修施工工艺标准

1.3、拼缝:企口缝。 2、基层材料 2.1、夹板(18厘)。环保、防潮性好、板材各层结合牢固。 2.2、泡沫防潮垫。 2.3、普通防潮膜。 B、作业条件 1、施工程序: 基层清理→弹线→铺设防潮垫→垫片铺设→铺设防潮基层板→验收、加固→铺设防潮垫→地板进场堆放→选板试铺→铺设木地板→成品保护。 2、施工要点: 条形木地板的铺设方向应考虑铺钉方便,固定牢固,使用美观的要求。对于走廊、过道等部位,应顺着行走的方向铺设;而室内房间,宜顺着光线铺钉。对于大多数房间来说,顺着光线铺钉,同行走方向是一致的。 C、操作工艺 1、地板安装必须安排在所有装修工程的最后阶段,以免其它施工损伤地板漆面。 2、施工单位进场后,按1米线复核建筑地坪平整度;地板基层铺饰前,须放线定位。 3、楼板基层面必须平整、干燥、施工时应先在地面上洒上防虫粉,再铺垫上一层防潮膜(接口需互叠并用透明胶粘住,以防水汽渗入) 4、找平垫块的夹板必须要干燥,含水率小于等于当地平均湿度。找平垫块不小于 100*100mm,间距中心为300*300mm,先在建筑地面铺塑料防潮薄膜,垫块用水泥钢钉四角固定。 5、18厘防水基层板背面满涂三防涂料(防霉、防虫、防潮),规格为600*1200mm作45度(于地板铺贴形成45度)工字法斜铺与找平垫块上,用“美固钉”固定。(夹板之间应留有5mm的间隙)。 6、完成基层板铺装后,清理干净。伸缩缝处粘贴包装胶带纸封闭,彩条塑料布满铺,周边木条固定保护。 7、基层板铺饰完成后需监理、业主工程师验收合格确认签证后方能进入下一道施工工序,基层夹板须检查牢度和平整度,如果踩踏有响声,须局部采用美固钉加固。 8、地板安装前应将原包装地板先行放置在需要安装的房子里24小时以上,地板不要开箱,使地板更适应安装环境。地板需水平放置,不宜竖立或斜放。 9、地板铺装前,折除基层彩条保护,清扫干净。铺装珍珠防潮薄膜。薄膜拼接处用胶带纸粘合,达到双重保护,以杜绝水分浸入。 10、地板铺装时,地板与四周墙壁间隔10mm左右的预留缝,地板之间接口处可用专用防水地板胶或直钉固定。 11、所有地板拼接时应纵向错位(工字法)进行铺装。

装修验收标准完整版

装修验收标准 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

装修验收标准 一、基本规定 1、建筑装饰装修工程所使用的材料应按设计要求进行防火、防腐和防虫处理。 2、建筑装饰装修工程所使用的材料在运输、储存和施工过程中,必须采取有效 3、措施防止损坏、变质和污染环境。 4、建筑装饰装修工程的电器安装应符合设计要求和国家现行标准的规定,严禁 5、不经穿管直接埋设电线。 6、室内外装饰装修工程施工的环境条件应满足施工工艺的要求。施工环境温度 7、不应低于5℃。当必须在低于 5℃气温下施工时,应采取保证工程质量的有效措 施。 8、建筑装饰装修工程施工过程中应做好半成品成品的保护防止污染和损坏。 9、建筑装饰装修工程验收前应将施工现场清理干净。 二、抹灰工程 1、抹灰前基层表面的尘土污垢油渍等应清除干净并应洒水润湿。 2、抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于 35mm 时,应采取加强措施 3、不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施,当采用加强网 时,加强网与各基体的搭接宽度不应小于 100mm。 4、抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固,抹灰层应无脱层、空鼓, 5、面层应无爆灰和裂缝。 6、检验方法:观察;用小锤轻击检查。 7、抹灰表面应光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹,分格缝和灰线应清晰美观 8、检验方法:观察;手摸检查。 9、护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑,管道后面的抹灰表面应 10、平整。 6、一般抹灰工程质量的允许偏差和检验方法应符合下表的规定。 注:1)普通抹灰本表第 3 项阴角方正可不检查。 2)顶棚抹灰本表第 2 项表面平整度可不检查但应平顺。 三、乳胶漆施工验收标准 1、无刷纹,流坠 2、手感平整光滑,无档手感,无明显颗粒感。 3、无掉粉、起皮、裂缝现象。

装修施工及验收标准

装修施工及验收标准 一、水电施工工艺及验收标准 一)开关插座施工标准 开关插座施工总体要求:每个房间开关插座水平误差不得大于±2mm,垂直误差不得大于0.5mm。(插座高指下口距地面完成面高度) 1、普通插座:按原高度(一般h=30cm) 2、开关高度h=140cm 3、电视插座:壁挂电视h=80cm;普通电视h=60cm 4、空调插座:(一般按原高)h=215cm,略高于空调孔,距孔水平距离20cm 5、冰箱插座:h=120cm 6、饮水机插座:h=30cm 7、抽油烟机插座:h=225cm(居中) 8、吊柜微波炉插座:h=165cm 9、地柜备用插座、洗碗机插座、消毒柜插座:h=60cm 10、橱柜台面插座:h=120cm 11、卫生间吹风机插座:h=140cm 12、镜前灯开关:h=140cm 13、吊顶暗藏式热水器插座:位于吊顶上 14、半藏式热水器插座:h=210cm

15、急热式电热水器插座:h=190cm(上水高度h=150cm) 16、下露式滚筒热水器插座:h=210cm 17、电热水器控制板安装高度:h=150cm 18、床头柜插座;h=60cm,宜位于床头柜中间。 19、书桌插座:h=100cm 20 、燃气热水器插座h=180cm 21 、洗衣机插座h=130cm,在洗衣机上水反侧 注:以上尺寸可根据设计师的设计上下调整 二)管线铺设施工标准 1、管线应尽量避免交叉,如要交叉时应用过桥或地面挖槽解决。 2、地面铺设管线应综合考虑走向,布局以合理、简洁、尽量少交叉为优。 3、地面管线应尽量压低,尽量不要影响泥工瓷砖铺贴。 4、地面管线布完后,应找到线管最高点作出标记,以便找到问题,为后续工种提供方便。 5、地面管线每隔1米应用管卡固定。 6、墙面线管铺设,打槽时应做到横平竖直,开槽宽度一致,深浅一致,保证线管不突出墙面 7、上水接点(内牙弯头)外口应与瓷砖平。 8、补槽应用1:4水泥砂浆,不得用素水泥浆,水泥砂浆应比墙面低1-2mm,补槽前应用水先淋湿槽口。

装饰装修施工工艺流程

石材地面的施工工艺流程 石材地面指天然花岗石、大理石及人造花岗石、大理石等地面。 一、石材地面装饰构造: 室内地面所用石材一般为磨光的板材,板厚20毫米左右,目前也有薄板,厚度在10毫米左右,适于家庭装饰用。每块大小在300毫米×300毫米~500毫米×500毫米。可使用薄板和1:2水泥砂浆掺107胶铺贴。 石材地面装饰基本工艺流程: 清扫整理基层地面→水泥砂浆找平→定标高、弹线→选料→板材浸水湿润→安装标准块→摊铺水泥砂浆→铺贴石材→灌缝→清洁→养护交工。 三、施工要点: 基层处理要干净,高低不平处要先凿平和修补, 基层应清洁,不能有砂浆、尤其是白灰砂浆灰、油渍等,并用水湿润地面。 铺装石材、瓷质砖时必须安放标准块,标准块应安放在十字线交点,对角安装。 铺装操作时要每行依次挂线,石材必须浸水湿润,阴干后擦净背面。 石材、瓷质砖地面铺装后的养护十分重要,安装24小时后必须洒水养护, 铺巾完后覆盖锯末养护。 四、注意事项。 (1)铺贴前将板材进行试拼,对花、对色、编号,以入铺设出的地面花色一致。 (2)石材必须浸水阴干。以免影响其凝结硬化,发生空鼓、起壳等问题。 (3)铺贴完成后,2~3天内不得上人。 铺贴陶瓷地面砖基本工艺流程 1、铺贴彩色釉面砖类: 处理基层→弹线→瓷砖浸水湿润→摊铺水泥砂浆→安装标准块→铺贴地面砖→勾缝→清洁→养护。 2、铺贴陶瓷锦砖(马赛克)类: 处理基层→弹线、标筋→摊铺水泥砂浆→铺贴→拍实→洒水、揭纸→拨缝、灌缝→清洁→养护。 铺贴陶瓷地砖的施工要点 1、混凝土地面应将基层凿毛,凿毛深度5~10毫米,凿毛痕的间距为30毫米左右。之后,清净浮灰,砂浆、油渍,产散水刷少将地面。 2、铺贴前应弹好线,在地面弹出与门道口成直角的基准线,弹线应从门口开始,以保证进口处为整砖,非整砖置于阴角或家具下面,弹线应弹出纵横定位控制线。 3、铺贴陶瓷地面砖前,应先将陶瓷地面砖浸泡阴干。 4、铺贴时,水泥砂浆应饱满地抹在陶瓷地面砖背面,铺贴后用橡皮棰敲实。同时,用水平尺检查校正,擦净表面水泥砂浆。 5、铺贴完2~3小时后,用白水泥擦缝,用水泥、砂子=1:1(体积比)的水泥砂浆,缝要填充密实,平整光滑。再用棉丝将表面擦净。 6、注意事项。 (1)基层必须处理合格,不得有浮土、浮灰。 (2)陶瓷地面砖必须浸泡后阴干。经免影响其凝结硬化,发生空鼓、起壳等问题。 (3)铺贴完成后,2~3小时内不得上人。陶瓷锦砖应养护4~5天才可上人。 木地板施工工艺流程 一、木地板装饰的做法 粘贴式木地板: 在混凝土结构层上用15毫米厚1:3水泥砂浆找平,现在大多采用不着高分子粘结剂,将木地板直接粘贴在地面上。 实铺式木地板: 实铺式木地板基层采用梯形截面木搁栅(俗称木楞),木搁栅的间距一般为400毫米,中间可填一些轻质材料,以减低人行走时的空鼓声、并改善保温隔热效果。为增强整体性,木搁栅之上铺钉毛地板,最后在毛地板能上能下打接或粘接木地板。 在木地板一墙的交接处,要用踢脚板压盖。为散发潮气,可在踢脚板上开孔通风。 架空式木地板: 架空式木地板是在地面先砌地垄墙,然后安装木搁栅、毛地板、面层地板。因家庭居室高度较低,这种架空式木地板很少在家庭装饰中使用。

装修施工工艺规范

一、.现场施工的基本原则: 1.严格执行安全、文明施工。 2.开源节流:既要节约公司提供的各种装饰材料,也要尽量节约业主提供的材料和水电资源。拒绝使用假冒伪劣产品。 3.精工细作,质量优良。按本《工艺规范》严格执行。 4.合理安排施工程序,确保工期. 5.严格按设计图纸,按施工项目表逐项施工。 6.保留好(不改动,不封闭)施工现场的电源配电厢,弱电信号进户线接口,供水总阀,燃气进户接口及各类水电气的计量仪表装置。不改动施工现场房屋的承重结构。 7.保护好施工过程中已制作好的半成品成品,包括各类台面,层板的饰面,各类拼角,釉面砖,木地板,水卫器具,开关插座,及业主原有的家具。 8.施工班组要注意自检、互检、交接检,并要落实责任制,责任到人。 二、基本施工程序: 先上后下,先里后外,先脏后净,先湿后干,先粗后细,先结构后装饰,先装饰后陈设。 三、、具体施工程序如下: 1.进场阶段(限工期5—7天): a )现场交底,对厨房,卫生间进行蓄水渗漏试验 b) 按设计图要求,改造房屋结构移动门窗位置 c)确定好家用电器、洁具的安装摆放位置,按此要求改造电源及给排水,并对电源改造进行搭火检验,对给水管道进行加压试验,对排水管道试排水。 d) 制作各个房间的吊顶木龙骨,待电工布线完毕,封闭吊顶。 e)待水电检验合格,封闭入墙管线,清理现场的水泥砖渣等垃圾。 2.结构阶段(限工期限10—25天) 2、家具结构 a) 门窗结构 b) 厨房,卫生间贴墙,地砖后吊顶 c) 木地板龙骨基层结构 d) 客厅,餐厅等处铺地面砖 e) 家具,门窗饰面 f)清理木屑,做好卫生 3、粉饰阶段(限工期8—13天): a) 吊顶,造型刷防锈漆,封闭漆 b) 888涂料 c) 家具门窗的底漆,面漆 d) 墙面乳胶漆 e) 安装玻璃,五金配件,灯具等 f) 安装木地板,踢脚线 g) 打扫卫生 4、陈设阶段 a) 清点查验 b) 防护 c) 安装 d) 陈设、布置 e) 清理、清洁

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001-part1 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 中华人民共和国国家标准 建筑装饰装修工程质量验收规范 Code for construction qiality acceptptance of building decoration GB 50210-2001 主编部门:中华人民共和国建设部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:2002年3月1 日 关于发布国家标准<建筑装饰装修工程质量验收规范》的通知 根据建设部《关于印发一九九八年工程建设国家标准制定。修订计划(第二批)的通知》(建标 [1998]244号)的要求,由建设部会同有关部门共同修订的《建筑装饰装修工程质量验收规范》,经有 关部门会审,批准为国家标准,编号为GB50210-2001,自2002年3月1 日起施行。其中,3.I.1、 3.1.5、3.2.3,3.2.9、3.4、33.5、4.1.12、5.1.11、6.l.IZ、8.2.4、8、3.4、9.1.8 9.1.13。 9.l.14。12.5.6为强制性条文,必须严格执行。原 《装饰工程施工及验收规范》(GB 210-83)、《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91)和《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88)中第十章、第十一章同时废止。 本标准由建设部负责管理,中国建筑科学研究院负责具体解释工作,建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 2001年11月1日 本标准是根据建设部建标[1998 244号文《关于印发一九九九年工程建设国家标准制订。修订计划 (第二批)的通知》的要求,由中国建筑科学研究院会同有关单位共同对《建筑装饰工程施工及验收规范》JGJ 73-91)和《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88)修订而成的。在修订过程中,规范编制组开展了专题研究,进行了比较广泛的调查研究,总结了多年来建筑装饰装修工程在设计、材料。施工等方面的经验,按照“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的方针,进行了全面的修改,并以多种方式广泛征求了全国有关单位的意见,对主要问题进行了反复修改,最后经审查定稿。 本规范是决定装饰装修工程能否交付使用的质量验收规范。建筑装饰装修工程按施工工艺和装修部位划分为10个子分部工程,除地面于分部工程单独成册外,其他9个子分部工程的质量验收均由本规范作出规定。 本规范共分13章。前三章为总则、术语和基本规定。第4章至第12章为子分部工程的质量验收,其中每章的第一节为一般规定,第二节及以后的各节为分项工程的质量验收。第13章为分部工程的质量验收。

家装工程质量验收标准

文件编号:ST-GC-000-A 家装工程质量验收标准 密级:公开/保密 工程管理中心编制

1.目的: 为了加强家装工程质量管理,统一集团家装装饰装修工程的质量验收,保证工程质量,制定本标准。 2.范围: 集团公司所有家装工程 3.其他规定 3.1本标准应与国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001)配套使用。 3.2家装装饰装修工程的质量验收除应执行本标准外,还应符合国家现行有关标准的规定。 4. 术语 4.1基体 建筑物的主体结构或围护结构。 4.2基层 直接承受装饰装修施工的面层 4.3细部 建筑装饰装修工程中局部采用的部件或饰物。 5.材料要求 5.1家装工程所用材料的品种、规格和质量应符合设计要求和国家现行标准的规定。当设计无要求时应符合国家现行标准的规定。严禁使用国家明令淘汰的材料。 5.2家装工程所用材料的燃烧性能应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222)、《建筑设计防火规范》(GBJ 16)和《记层民用建筑设计防火规范》(GB 50045)的规定。 5.3建筑装饰装修工程所用材料应符合国家有关建筑装饰装修材料有害物质限量标准的规定。 5.4建筑装饰装修工程所使用的材料应按设计要求进行防火、防腐和防虫处理。 5.5现场配制的材料如砂浆、胶粘剂等,应按设计要求或产品说明书配制 6. 施工要求 6.1承担家装工程施工的人员应有相应岗位的资格证书。 6.2建筑装饰装修工程施工中,严禁违反设计文件擅自改动建筑主体、承重结构或主要使用功能;严禁未经设计确认和有关部门批准擅自拆改水、暖、电、燃气、通讯等配套设施。 6.3项目经理应遵守有关施工安全、劳动保护、防火和防毒的法律法规,应建立相应的管理制度,并应配备必要的设备、器具和标识。 6.4家装工程应在基体或基层的质量验收合格后施工。对既有建筑进行装饰装修前,应对基层进行处理并达到本标准的要求。 6.5家装工程的电器安装应符合设计要求和国家现行标准的规定。严禁不经穿管直接埋设电线。 6.6室内外装饰装修工程施工的环境条件应满足施工工艺的要求。施工环境温度不应低于5℃。当必须在低于5℃气温下施工时,应采取保证工程质量的有效措施。 6.7家装工程施工过程中应做好半成品、成品的保护,防止污染和损坏。 6.8建筑装饰装修工程验收前应将施工现场清理干净。

(完整版)装饰装修工程施工工艺及验收标准

装饰装修工程施工工艺及验收标准 QB/CJJ-06-2003

1.编制依据 1.1《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001) 1.2《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 1.3《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001) 1.4《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-2001) 1.5《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》(JGJ110-97) 1.6《外墙饰面砖工程施工及验收规程》(JGJ126-2000) 1.7《建筑涂饰工程施工及验收规程》(JGJ/T 26-2003) 1.8《建筑长城杯工程质量评审标准》(DBJ/T01-70-2003) 1.9《高级建筑装饰装修工程质量验收标准》(DBJ01-27-2003) 2. 中华人民共和国的施工验收规范及标准包括: ?《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) ?《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) ?《民用建筑工程室内环境污染控制标准》(GB50325-2001) ?《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95) ?《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-86) ?《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) ?《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) ?《人造板及其制品中甲醛释放限量》(GB18580-2001) ?《溶剂型木器涂料中有害物质限量》(GB18581-2001) ?《内墙涂料中有害物质限量》(GB18582-2001) ?《胶粘剂中有害物质限量》(GB18583-2001) 3. 中华人民共和国现行《装饰材料的施工和验收标准》; 4. 有关安全生产、文明施工的规定; 5. 公司ISO—9001 贯标文件,《质量手册》; 6. 公司编制的《质量验收评定的企业标准》; 2.轻质隔墙板安装工程 2.1适用范围 增强水泥聚苯板(GRC板)、GRC空心混凝土板、石膏夹芯板、石膏水泥板、石膏空心板等(粘结安装);加气混凝土板、水泥陶粒板、预制水泥网隔墙板(固定安装)等轻质隔墙板及外墙内保温板的安装施工及验收。 2.2材料要求 1、板材的品种、规格、厚度等符合设计要求;进场时应有产品出

家装验收标准

一、范围 本标准规定了装饰装修的基本原则,文明施工、泥瓦工、木工、油漆、煽灰、电工、水工等工种各项施工工程的质量要求、验收方法及验收判定。 二、基本原则 1、装饰装修应遵守国家法律、法规和有关规定,并应遵循安全、实用、美观的基本原则,在设计与施工中必须贯彻执行国家、行业和地方有关安全、防火、环保、建筑、电气、煤气、给排水等现行标准和技术规范: 2、装饰设计施工发布确保建筑物原有安全性、整体性,不得任意改变建筑物承重结构,不得随意破坏建筑外立面,若需开安装孔洞在设备安装后应尽力按原有外墙装饰效果修整: 3、装饰应在业主的幢户,分户门以内的住户面积范围内进行,不得占用公用空间,不得因装饰影响邻房屋的安全及使用环境: 4、对装饰材料质量应符合该产品有关标准质量要求和设计要求,成品供货单位应提供产品质保书或检验报告。施工前必须对材料进行验收,合格后方可施工: 5、装饰时不得随意改变给排水主管、一般不得改变地漏、便器的位置,不得随意增设卫浴设施; 6、厨房装饰时严禁移动燃气表具,燃气管道不得暗敷,不得穿越卧室、穿越吊顶内的燃气管道,不得有接头。 三、文明施工 1、施工现场必须张贴文明施工、安全施工条例及防水防潮施工工艺与工程进度计划表; 2、凡公司员工必须在工地挂牌上岗; 3、施工现场灭火器必须放在明显位置; 4、施工现场不得带小孩进入,并做到无闲杂人员; 5、施工现场不得有打赤膊穿拖鞋的人; 6、施工现场材料应分类堆齐; 7、当天应清理施工现场保持清洁卫生;

8、易燃材料应放在安全位置; 9、严禁在施工现场吸烟及煮饭; 10、严禁在施工现场随意大小便; 11、不准在业主的床上及家具上睡觉; 12、不准站在家具上或洁具上施工; 13、不准站在天那水及油漆桶上施工; 14、打墙、拆除时应采取安全保护措施; 15、不得在施工场地吵嘴打架或辱骂业主; 16、不得在施工现场聚众赌博; 17、严禁在阳台堆放垃圾及杂物; 18、完工成品必须严格做好保护(不能刮痕、碰伤、柜内不能堆放杂物,并保持洁净)。 四、各工种施工质量要求和验收方法 1、泥瓦工作业 1.砌墙质量允许尺寸偏差及验收方法 2、抹灰作业 1.按设计要求进行施工。

室内装饰施工流程及工序

室内装饰施工流程及工序 室内装饰施工进度及流程 室内装饰施工工艺流程共有以下几个流程: 一、地面工程施工工艺流程 二、木工工程施工工艺流程 三、墙面装饰施工工艺流程 四、油漆涂料施工工艺流程 五、吊顶工程装饰工艺流程 六、电路灯具施工工艺流程 七、卫浴洁具安装工艺流程 八、管路改造工程工艺流程 九、厨房设备施工工艺流程 一、地面工程施工工艺流程 石材地面装饰构造:室内地面所用石材一般为磨光的板材,板厚20毫米左右,目前也有薄板,厚度在10毫米左右,适于家庭装饰用。每块大小在300毫米×300毫米~500毫米×500毫米。可使用薄板和1:2 水泥砂浆掺建筑胶水铺贴。 石材地面装饰基本工艺流程:清扫整理基层地面→水泥砂浆找平→定标高、弹线→选料→板材浸水湿润→安装标准块→摊铺水泥砂浆→铺贴石材→灌缝→清洁→养护交工 施工要点:基层处理要干净,高低不平处要先凿平和修补, 基层应清洁,不能有砂浆、尤其是白灰砂浆灰、油渍等,并用水湿润地面。铺装石材、瓷质砖时必须安放标准块,标准块应安放在十字线交点,对角安装。铺装操作时要每行依次挂线,石材必须浸水湿润,阴干后擦净背面。石材、瓷质砖地面铺装后的养护十分重要,安装24小时后必须洒水养护, 铺巾完后覆盖锯末养护。注意事项。(1)铺贴前将板材进行试拼,对花、对色、编号,以入铺设出的地面花色一致。(2)石材必须浸水阴干。以免影响其凝结硬化,发生空鼓、起壳等问题。(3)铺贴完成后,2~3天内不得上人。铺贴陶瓷地面砖基本工艺流程1、铺贴彩色釉面砖类:处理基层→弹线→瓷砖浸水湿润→摊铺水泥砂浆→安装标准块→铺贴地面砖→勾缝→清洁→养护。2、铺贴陶瓷锦砖(马赛克)类:处理基层→弹线、标筋→摊铺水泥砂浆→铺贴→拍实→洒水、揭纸→拨缝、灌缝→清洁→养护。铺贴陶瓷地砖的施工要点1、混凝土地面应将基层凿毛,凿毛深度5~10毫米,凿毛痕的间距为30毫米左右。之后,清净浮灰,砂浆、油渍,产散水刷少将地面。2、铺贴前应弹好线,在地面弹出与门道口成直角的基准线,弹线应从门口开始,以保证进口处为整砖,非整砖置于阴角或家具下面,弹线应弹出纵横定位控制线。3、铺贴陶瓷地面砖前,应先将陶瓷地面砖浸泡阴干。4、铺贴时,水泥砂浆应饱满地抹在陶瓷地面砖背面,铺贴后用橡皮棰敲实。同时,用水平尺检查校正,擦净表面水泥砂浆。5、铺贴完2~3小时后,用白水泥擦缝,用水泥、砂子=1:1(体积比)的水泥砂浆,缝要填充密实,平整光滑。再用棉丝将表面擦净。6、注意事项。(1)基层必须处理合格,不得有浮土、浮灰。(2)陶瓷地面砖必须浸泡后阴干。经免影响其凝结硬化,发生空鼓、起壳等问题。(3)铺贴完成后,2~3 小时内不得上人。陶瓷锦砖应养护4~5天才可上人。木地板施工工艺流程一、木地板装饰的做法粘贴式木地板:在混凝土结构层上用15毫米厚1:3水泥砂浆找平,现在大多采用不着高分子粘结剂,将木地板直接粘贴在地面上。实铺式木地板:实铺式木地板基层采用梯形截面木搁栅(俗称木楞),木搁栅的间距一般为400毫米,中间可填一些轻质材料,以减低人行走时的空鼓声、并改善保温隔热效果。为增强整体性,木搁栅之上铺钉毛地板,最后在毛地板能上能下打接或粘接木地板。在木地板一墙的交接处,要用踢脚板压盖。为散发潮气,可在踢脚板上开孔通风。架空式木地板:架空式木地板是在地面先砌地垄墙,然后安装木搁栅、毛地板、面层地板。因家庭居室高度较低,这种架空式木地板很少在家庭装饰中使用。二、木地板装饰的基本工艺流程粘贴法施工工艺为:基层清理→涂刷底胶→弹线、找平→钻孔、安装预埋件→安装毛地板、找平、刨平→钉术地板、找平、刨平→钉踢脚板→刨光、打磨→油漆→上蜡。强化复合地板施工工艺:清理基层→铺设塑料薄膜地垫→粘贴复合地板→安装踢脚板。实铺法施工工艺

室内装修验收规范标准

室装修验收规( 1 ) 设计常用资料 2007-04-2719:09:56 阅读 737 评论 2 字号:大中小 订阅 室装修验收规 采光顶工程验收规 本章适用于平面结构形式(单坡、双坡)、单元空间结构形式(锥体)采光顶安 装工程。 1

保证项目 1. 采光顶所用的骨架型材及辅件的品种、规格、型号必须符合设计和国家现行 相关标准的规定 2. 采光顶所用的玻璃、有机玻璃。塑料板等材料的品种、规格、颜色,必须符 合设计和国家现行相关标准的规定。采光顶玻璃裁割和安装:裁割采光顶用玻璃 必须一刀割开成型,严禁用硬物件进行敲震和用钢钳咬边。安装时玻璃必须与支 承体连接牢固无松动。 3. 采光顶所用结构胶、防水密封胶,密封条必须与所接触的材料相容,并在贮 存、使用保质期。 4. 采光顶所用金属件,木构件必须进行相应的防锈、防腐、防火处理,用螺栓、 自攻钉连接的部位应加有抗耐热、耐磨垫片,不同金属材料相接触部位应有防腐

蚀措施,与铝合金件固定的紧固件必须为不锈钢件。 5. 采光顶严禁渗漏,必须满足水密性、气密性、保温性、抗冲击性等设计指标 要求,冷凝水排泄系统必须畅通。 6. 采光顶支承系统安装必须牢固可靠,造型尺寸准确,骨架无论采用钢、铝、 木材制作安装必须符合国家现行相应的施工与验收规要求。 采光顶支承系统与 墙,柱连接严禁用膨胀螺栓固定,采用预埋铁件焊接固定时其焊缝必须满足设计 要求。 检验方法:观察、尺量检查、泼水检查、检查产品合格证书。 2 基本项目 采光顶表面质量应符合以下规定: 支承体系。

合格:坡度、造型尺寸正确、杆件顺直,拼接严密,无铝屑、毛刺、砸压变形, 表面无凹坑、麻点、返锈、颜色基本一致,洁净、无污染。 优良:坡度、造形尺寸准确、杆件顺直,拼接严密,无铝屑、毛刺、砸压变形、 表面无凹坑、麻点、返锈、划痕,颜色一致,洁净美观。 透光材料 合格:安装的坡度、搭接尺寸 、 朝向符合设计要求, 表面无翘曲,颜色基本一致, 洁净无污染。 优良:安装的坡度、搭接尺寸、朝向符合设计要求,有造型要求的群体成行成线 无错位,表面无翘曲、无擦伤、划痕,色泽一致,洁净、美观无污染。 防水密封胶、紧固件安装 合格:粘结牢固,边缘顺直,无污染,无遗漏,表面光滑,紧固件安装牢固,垫

相关文档