目录

1 工程概况 3

2 编制依据 3

3 施工准备 3 3.1 材料要求

4 3.2 主要机具 4 3.3 施工进度安排 4

3.4 劳动力计划 4

4 施工工艺与方法 4 4.1 环形接地体的施工方法 4 4.2 防雷保护装置的施工方法

5 4.3 等电位接地总线

6 4.4 电力系统的接地施工方法 6 4.5 等电位连接施工方法 6 4.6 电气小间接地施工方法

7 4.7 弱电系统接地施工方法

8 4.8 ACC系统接地施工方法 8 4.

9 TCC系统接地施工方法 8

4.10 OCC系统接地施工方法 8

5 质量标准 9 5.1 主控项目 9 5.2 一般项目 9

6 应注意的质量问题 10

7 质量记录 12

8 安全消防措施 12

9 环保与文明施工 13

接地系统安装施工方案

1 工程概况

北京市轨道交通路网管理服务中心一期工程,建筑面积约5.95万平方米,地下两层,地上11层。结构形式为框架剪力墙,基础形式为筏板基础。南北长米,东西长米。楼内除电力供配电系统,还有楼宇自控系统、火灾自动报警与联动系统、综合网络与通讯系统、有线广播系统、闭路电视监控系统、安全防范系统(入侵报警系统、门禁系统、巡更系统)、停车自动化管理系统、有线电视系统、无线信号接入系统、无线对讲系统、一卡通系统、多功能会议系统、主计时钟系统、智能建筑管理系统、ACC网络系统、TCC网络系统、OCC网络系统等。是我国目前现代化程度最先进的的城市地铁指挥控制管理中心。其接地系统的好坏将直接影响整个楼宇的自动化程度和使用功能,整个楼宇的接地系统采用综合接地方式,所有电力系统、弱电系统、防雷系统的接地均可靠的连接一体,形成一个综合接地网,采用等电位接地方式即一点接地,接地电阻值要求≤0.5Ω。

2 编制依据

2.1 北京市城建设计研究总院绘制的电气施工图。

2.2 电气装置安装施工及验收规范。

2.3 《建筑电气通用图籍》(92DQ13)。

2.4 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。

2.5 中国建筑标准设计研究所出版的《等电位联结安装》。

3 施工准备

3.1 材料要求:

3.1.1 镀锌钢材有扁钢、角钢、圆钢、钢管等,使用时应意采用冷镀锌还是采用热镀锌材料,应符合设计规定。产品应有材质检验证明及产品出厂合格证。

3.1.2 镀锌辅料有铅丝(即镀锌铁丝)、螺栓、垫圈、弹簧垫圈、U 型螺栓、元宝螺栓、支架等。

3.1.3 电焊条、氧气、乙炔、沥青漆,混凝土支架,预埋铁件,小线,水泥,砂子,塑料管,红油漆、白油漆、防腐漆、银粉,黑色油漆等。

3.2 主要机具:

3.2.1 常用电工工具、手锤、钢钢锯、锯条、压力案子、铁锹、铁镐、大锤、夯桶。

3.2.2 线坠、卷尺、大绳、粉线袋、绞磨(或倒链)、紧线器、电锤、冲击钻、电焊机、电焊工具等。

3.3 施工进度安排。由于该分项工程贯穿施工全过程,因此施工进度随土建进行,不再另做安排。

3.4 劳动力计划。电工10人,气焊工2人,架子工2人,管理人员1人。

4 施工工艺与方法

4.1 环形接地体的施工方法。利用结构底板主筋上下两层各两根φ25钢筋焊接成均压环,并焊接成不大于20*20米的网格,整个基础钢筋连成电气通路作为本建筑物的接地网。

4.2 防雷保护装置的施工方法

本工程防雷等级为二类,建筑物防雷装置满足防直击雷、侧击雷、防雷电感应及雷电波的侵入,并设置总等电位联结。

4.2.1 接闪器。在屋顶采用φ10镀锌圆钢作10*10米避雷带网格。4.2.2 引下线。利用结构柱内2根φ25钢筋作防雷引下线,其分布如下图所示。引下线主筋上下连接处,用φ12的圆钢做过度跨接线,进行双面焊接,焊接长度大于100mm。引下线上端与避雷带焊接,下端与建筑物基础底梁上下两层接地环网焊接,焊接长度大于100mm。

在建筑物四角的外墙避雷引下线距地面500mm处设接地专用测试箱,专用接地箱通过-40*4的镀锌扁钢与接地引下线主筋连接,扁钢与主筋采用三面焊接,焊接长度大于80mm。扁钢与接地测试箱的端子铜排用2个M10的螺栓连接,铜排上安装“999”型接线柱,作为接地测试连接用。

4.2.2 屋面避雷网与所有突出屋面的建筑物钢结构焊接在一起。在

屋面接闪器保护范围之外的非金属建筑物,应安装接闪器,接闪器与屋面的避雷带焊接在一起。屋面避雷带同时保护太阳能采光板,在距太阳能电池板板面约400mm-1000mm上方,采用φ10镀锌圆钢敷设避雷网格,选取电池板之间的间距缝隙,安装支架固定在太阳能电池板的槽钢上,并做好各焊点的防腐处理,同时与屋面防雷系统的防雷带牢固的焊接在一起。

4.3 等电位接地总线。本工程采用等电位接地联结,总等电位箱MEB 设于变电所夹层距地板0.5米处。总等电位联结箱引出两根-40*4的镀锌扁钢与本建筑物环形接地网基础主筋焊接。三面焊接,焊接长度大于200mm。总等电位接线箱安装60套M14*35的铜螺栓,避雷接地、保护接地、电磁兼容接地、防静电接地、变压器中性点接地、PE接地、弱电系统接地、ACC系统接地、TCC系统接地、OCC系统接地都从总等电位接线箱引出,形成一点接地,消除各系统接地之间的电位差,满足电磁兼容性要求。

4.4 电力系统的接地施工方法。10KV变电站设一个接地端子箱,由此引出12根YJV-1*240独根电缆作为各变压器的中性点接地和各配电柜的PE接地。变电站四周距地500mm用-40*4的镀锌扁钢焊接一个环形接地网,作为配电柜(控制屏、控制台)的基础槽钢接地、配电柜(控制屏、控制台)的外壳接地、各种支架接地、桥架接地、电缆保护层接地、接地开关接地和试验接地。变电站接地系统采用TN-S接地系统。

4.5 等电位连接施工方法

4.5.1 各种管道的等电位连接。将所有进出建筑物的设备金属管道

外皮与接地保护线通过接地端子箱连接成一体,等电位连接干线采用YJV-1*25的电缆穿PVC32的管进行保护。在金属管的外皮采用-40*4的镀锌扁钢做成抱箍进行固定,用M10的镀锌螺栓,BV-25塑铜线压接线鼻子,将其加金属平垫、弹簧垫固定在M10的螺栓上。

4.5.2 玻璃幕墙的等电位连接。固定在整个建筑物的3、8、10层柱子上的玻璃幕墙的预埋件,用φ12的圆钢焊接在避雷引下线的主筋上,三面焊接,焊接长度大于80mm,柱子上没有避雷引下线,要通过本层圈梁主筋和有避雷引下线的柱子主筋焊接一体。

4.5.3 抗静电地面的等电位连接。有抗静电地面的所有房间,在本层结构主钢筋上用-40*4的镀锌扁钢引出地面,扁钢与主钢筋焊接采用三面焊接,焊接长度大于80mm,焊接主筋要与本层避雷引下线形成电气通路,作为精装修时的等电位连接点。

4.5.4 洗浴间等电位连接。在洗浴间设一个等电位连接箱,等电位连接干线采用YJV-1*25的电缆穿PVC32的管进行保护。洗浴间的所有金属管线和金属件采用-BV4的塑铜线连接到等电位接线箱,-BV4的塑铜线采用PVC16的管进行保护。

4.6 电气小间接地施工方法

4.6.1 强电小间接地采用-40*4的镀锌扁钢做接地干线,强电竖井的镀锌扁钢与建筑物的接地干线焊接在一起。在电气小间的镀锌扁钢上焊接M10的螺栓,作为配电箱(柜)、电缆桥架、封闭母线和其它管线外壳接地用。

4.6.2 每个弱电小间设等电位接线箱,等电位接线箱的干线采用

YJV-1*25的电缆与地下一层总等电位接线箱连接,通过电缆桥架敷设引到弱电竖井,然后采用PVC32管暗敷到各层弱电小间。等电位接线箱设20个等电位接地端子,作为弱电系统在各层接地用。

4.7 弱电系统接地施工方法。所有弱电系统机房均采用一点接地方式。在机房内设1个专用接地箱,接地箱的干线采用YJV-1*25的电缆与地下一层总等电位接线箱连接,通过电缆桥架敷设引到弱电设备机房,然后采用PVC32管暗敷到接地箱位置。等电位接线箱设20个等电位接地端子,作为弱电设备机房接地用。

4.8 ACC系统接地施工方法。ACC系统采用一点接地方式,在ACC系统电源室设等电位接线箱,等电位接线箱的干线采用2根YJV-1*25的电缆与地下一层总等电位接线箱连接,通过电缆桥架敷设引到ACC系统电源机房,等电位接线箱设20个等电位接地端子,作为ACC系统接地用。

4.9 TCC系统接地施工方法。TCC系统采用一点接地方式,TCC系统电源室设等电位接线箱,等电位接线箱的干线采用2根YJV-1*25的电缆与地下一层总等电位接线箱连接,通过电缆桥架敷设引到TCC系统电源机房,等电位接线箱设20个等电位接地端子,作为TCC系统接地用。

4.10 OCC系统接地施工方法。OCC系统采用一点接地方式,OCC系统电源室设等电位接线箱,等电位接线箱的干线采用2根YJV-1*25的电缆与地下一层总等电位接线箱连接,通过电缆桥架敷设引到OCC系统电源机房,等电位接线箱设20个等电位接地端子,作为OCC系统接地用。

5 质量标准

5.1 主控项目:

5.1.1 材料的质量符合设计要求;接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。

5.1.2 接至电气设备、器具和可拆卸的其它非带电金属部件接地的分支线,必须直接与接地干线相连,严禁串联连接。

检验方法:实测或检查接地电阻测试记录。观察检查或检查安装记录。

5.2 一般项目:

5.2.1 避雷针(网)及其支持件安装位置正确,固定牢靠,防腐良好;外体垂直,避雷网规格尺寸和弯曲半径正确;避雷针及支持件的制作质量符合设计要求。设有标志灯的避雷针灯具完整,显示清晰。避雷网支持间距均匀;避雷针垂直度的偏差不大于顶端外杆的直径。

检验方法:观察检查和实测或检查安装记录。

5.2.2 接地线敷设:

5.2.2.1 平直、牢固,固定点间距均匀,跨越建筑物变形缝有补偿装置,穿墙有保护管,油漆防腐完整。

5.2.2.2 焊接连接的焊缝平整、饱满,无明显气孔、咬肉等缺陷;螺栓连接紧密、牢固,有防松措施。

5.2.2.3 防雷接地引下线跨接线焊接长度达到验收规范要求。

检验方法:观察检查。

5.2.3 环形接地体安装:

位置正确,连接牢固。隐蔽工程记录齐全、准确。

检验方法:检查隐蔽工程记录。

5.3 允许偏差项目:

5.3.1 搭接长度≥2b;圆钢≥6D;圆钢和扁钢≥6D;

注:b为扁钢宽度;D为圆钢直径。

5.3.2 扁钢搭接焊接3个棱边,圆钢焊接双面。

检验方法:尺量检查和观察检查。

6 应注意的质量问题

6.1 环形接地体:

6.1.1 环形接地体一定要连接成电气通路,不得遗漏焊接,按设计要求执行。

6.1.2 焊接面不够,药皮处理不干净,防腐处理不好,焊接面按质量要求进行纠正,将药皮敲净,做好防腐处理。

6.1.3 利用基础、梁柱钢筋搭接面积不够,应严格按质量要求去做。

6.2 支架安装:

6.2.1 支架松动,混凝土支座不稳固。将支架松动的原因找出来,然后固定牢靠;混凝土支座放平稳。

6.2.2 支架间距(或预埋铁件)间距不均匀,直线段不直,超出允许偏差。重新修改好间距,将直线段校正平直,不得超出允许偏差。

6.2.3 焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔等缺陷现象。重新补焊,未允许出现上述缺陷。

6.2.4 焊接处药皮处理不干净,漏刷防锈漆。应将焊接处药皮处理

干净,补刷防锈漆。

6.3 柱内防雷引下线暗敷设

6.3.1 焊接面不够,焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔及药皮处理不干净等现象。应按规范要求修补更改。

6.3.2 漏刷防锈漆,应及时补刷。

6.3.3 主筋铅位,应及时纠正。

6.3.4 引下线不垂直,超出允许偏差。引下线应横平竖直,超差应及时纠正。

6.4 避雷网敷设

6.4.1 焊接面不够,焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔及药皮处理不干净等现象。应按规范要求修补更改。

6.4.2 防锈漆不均匀或有漏刷处,应刷均匀,漏刷处补好。

6.4.3 避雷线不平直、超出允许偏差,调整后应横平竖直,不得超出允许偏差。

6.4.4 卡子螺丝松动,应及时将螺丝拧紧。

6.4.5 变形缝处未做补偿处理,应补做。

6.5 避雷带与均压环

6.5.1 焊接面不够,焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔等,应按规范要求修补更改。

6.5.2 玻璃幕墙、铁栏杆接地引线遗漏,应及时补上。

6.5.3 圈梁的接头未焊,应进行补焊。

6.6 接闪器(避雷针)制作与安装

6.6.1 焊接处不饱满,焊药处理不干净,漏刷防锈漆。应及时予以补焊,将药皮敲净,刷上防锈漆。

6.6.2 针体弯曲,安装的垂直度超出允许偏差。应将针体重新调直,符合要求后再安装。

6.7 接地干线安装

6.7.1 扁钢不平直,应重新进行调整。

6.7.2 接地端子漏垫弹簧垫,应及时补齐。

6.7.3 焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔及药皮处理不干净等现象。应按规范要求修补更改。

6.8 漏刷防锈漆处,应及时补刷。

7 质量记录

7.1 镀锌扁钢或圆钢材质证明及产品出厂合格证。

7.2 防雷及接地施工预检、自检、隐检记录齐全。

7.3 设计变更洽商记录、竣工图。

7.4 防雷接地分项工程质量检验评定记录。

8 安全消防措施

8.1 所有施工人员进入施工现场,必须戴安全帽,穿绝缘鞋。2米以上高空作业时,必须系好安全带。脚手架上作业时,探头板两端必须固定牢固。梯子上作业应有专人看护并有可靠的防滑措施。

8.2 现场施工严禁吸烟,各种油料、漆料要按规定地方堆放,设专人看护。

8.3 带电作业,需两人以上进行,穿绝缘鞋,防止触电,并备齐安

全用具。

8.4 使用机械钻孔时,严禁带手套操作或手持工件进行操作。对三级电源配电箱和手持式电动工具,应经常进行绝缘检查。

8.5 使用明火应办理明火手续和用火证明,在用火现场应注意周围环境,远离易燃物,并配齐必要的灭火器材,用火完毕应清理现场,消除隐患。

8.6 存放、使用电气焊、氧气及乙炔时,应按规定集中管理,并且必须配备灭火器材。使用电焊时,把线、地线应双线到位,不得用金属构件做地线,并按规定操作。

8.7 在屋面进行作业时,要注意成品保护,严禁用力踩塌屋面,严禁用电钻在屋面上随意钻孔,电气焊作业时下面应垫上岩面进行保护。

8.8 在金属屋面上进行作业时,要注意保护好金属龙骨,焊接完后,要刷防锈漆两遍,以防生锈。

9 环保与文明施工

9.1 施工人员在工地期间不准喝酒.

9.2 施工现场要做到活完场清。

9.3 使用机具保持机况良好,机容整洁。

最新文件仅供参考已改成word文本。方便更改如有侵权请联系网站删除

等电位连接施工工艺

一、适用范围 适用于一般工业与民用建筑电气装置防间接接触电击和防接地故障引起的爆炸和火灾的等电位联结施工。 二、施工准备 2.1 技术准备 1.充分熟悉相关图纸及设计要求。 2.根据图纸要求,准备相应施工图集等技术资料。 3.编制技术交底。 2.2 材料要求 1.等电位联结线和等电位联结端子板宜采用铜质材料。 (1)等电位联结线的截面要求见表20-25。 (2)等电位联结端子板的截面不得小于所连接等电位联结线截面。 2.热镀锌钢材(圆钢、扁钢等)。 3.辅材(电焊条、铜焊条、氧气、乙炔等)。 以上材料应有材质检验证明及产品出厂合格证。 2.3 主要机具 1.施工工具:钢卷尺、电焊机、电焊工具、电工常用工具等。 2.测量工具:ZC一8型接地电阻表。 2.4 作业条件 1.等电位端子板(箱)施工前,土建墙面应刮白结束。 2.进行厨卫间、手术室等房间的等电位联结施工时,金属管道、厨卫设备等应安装结束。 3.进行金属门窗等电位联结应在门窗框定位后,墙面装饰层或抹灰层施工之前进行。 三、施工工艺 3.1 工艺流程

3.2 操作工艺 1.总等电位端子箱、局部等电位端子箱施工 根据没汁图纸要求,确定各等电位端子箱位置,如设计无要求,则总等电位端子箱宜设置在电源进线或进线配电盘处。确定位置后,将等电位端子箱固定,, 2.等电位联结线施工: 等电位联结线施工见图20-39。 3.厨、卫间等电位施工 (1)在厨房、卫生间内便于检测位置设置局部等电位端子板,端子板与等电位联结干线连接。地面内钢筋网宜与等电位联结线连通,当墙为混凝土墙时,墙内钢筋网也宜与等电位联结线连通。厨房、卫生间内金属地漏、下水管等设备通过等电位联结线与局部等电位端子板连接。连接时抱箍与管道接触处的接触表面须刮拭干净,安装完毕后刷防锈漆。抱箍内径等于管道外径,抱箍大小依管道大小而定。等电位联结线采用BV-1x4mm2铜导线穿塑料管于地面或墙内暗敷设。具体做法见图20-40。 (2)在厨房、卫生间地面或墙内暗敷设不小于25x 4mm镀锌扁钢构成环状。地面内钢筋网宜与等电位联结线连通,当墙为混凝土墙时,墙内钢筋网也宜与等电位联结线连通。厨房、卫生间内金属地漏、下水管等设备通过等电位联结线与扁钢环连通。连接时抱箍与管道接触处的接触表面须刮拭干净,安装完毕后刷防护漆。抱箍内径等于管道外径,抱箍大小依管道大小而定。等电位联结线采用截面不小于25x4mm的镀锌扁钢。具体做法见图20-41。

接地系统及等电位联结方案

接地系统及等电位联结方案 1 接地系统 本建筑低压配电系统采用TN-S 接地型式。防雷接地,电气设备,信息系统等接地共用同一接地装置,利用桩基和地梁钢筋网作接地体,总接地电阻小于1Ω。P 线和N线自变压器中性点引出,均与接地体相连,然后分开敷设,并以不同颜色区分,不得混淆。所有电气设备不带电金属外壳、插座接地孔、电缆桥架、金属线槽及金属保护管均须与PE 线可靠连接。 2 等电位联结 在低压保护系统中,等电位联结作为降低接触电压的一种有效的补救措施,越来越受到人们的重视。 常用的等电位联结包括总等电位联结和辅助等电位联结。总等电位联结就是在建筑物电源线路进线处将PE 干线、接地干线、总水管、总煤气管、采暖和空调管等相连接。辅助等电位联结则是在某一局部范围内将上述线路、管道构件作上述相同连接,包括将固定设备的所有能同时触及的外露可导电部分(电气设备外壳、线路套管)和装置外可导电部分、钢筋混凝土结构主钢筋等装置外的导电部分相连接,并与所有设备的保护线,包括插座的保护线相连接。 (1)总等电位联结的作用。就是在发生接地故障时,提高该部分的地电位,从而降低接触电压,提高人身的防电击能力。 (2)辅助等电位联结的作用。IEC 规定,在TN 系统中固定式设备切断接地故障回路时间为5s,手握式设备为0.4s;但如果由同一配电盘引出线既供固定式设备、又供手握式设备时,由于他们的PE 线是连通的,固定式设备的危险接触电压将沿PE 线蔓延至手握式设备上,给手握式设备的使用者带来危险。为消除这一危险,应对此配电盘作辅助等电位联结。 (3)总等电位联结:在变电所内设总等电位联结端子排(MEB),各端子排以—25X4 镀锌遍钢与焊接的地梁钢筋连接,各种进出本馆的金属管道、建筑物金属构件、防雷接地、电气设备接地、智能专业各弱电系统的接地等,均须就近与等电位联结端子板相连;另外,在电梯井道内,水暖设备房等处设置预埋件,预埋件和地梁钢筋、变电所PE 排等均须与MEB 端子排相连。 (4)局部等电位联结:在室外移动式发电机配电箱、灯光、音响控制室、淋浴间、休闲池配电间、桑拿等处设置局部等电位联结端子板(LEB)。区域内所有金属管道、建筑物金属构件、配电箱内PE 排等均须与LEB 相连。

防雷接地系统施工方案

防雷接地系统安装专项施工方案 分部分项工程名称:建筑电气——防雷接地系统安装 一、设计意图 本工程按二类防雷建筑物设计防雷装置。防雷与工频共用一个接地体,要求接地电阻检测值不大于1Ω。利用基础桩基主筋、地梁与底板钢筋网作接地体,接地体必须饱和焊接形成可靠的电报通路。 所有基础地梁应保证两根≥φ12主钢筋电气连续贯通,并与桩承台台面环形接地体采用φ10圆钢搭接连通,焊口单面焊焊缝长120mm,双面焊缝长60mm,保证电气连续贯通。利用立柱内二根≥φ16对角主筋(剪力墙内至少两根φ12立筋)作为防雷引下线。引下线采用两根φ10圆钢分别和基础接地系统搭接连通,焊口单面焊焊缝长。采用40*4热镀锌扁钢,暗敷在部分基础地梁内将水平接地体,垂直接地体连续贯通组成联合接地系统。 接地系统引出,采用200*200*90钢盒暗埋于墙(或100*100*60钢盒暗埋于柱)内,钢盒内预留80*50*5端子板,并用40*4热镀锌扁铁与接地系统可靠焊通。接地系统测试点采用63*63*5角钢预埋于立柱内(与柱外侧平),预埋角钢同引下线可靠焊通,下口距室外地坪500mm。 将建筑物内的各种竖向金属管道、金属构架每层(每层预留63*63*5角钢与结构主钢筋焊通)与防雷系统连通。所有进出大厦的金属管道皆与就近接地系统连通,做总等电位连接。 屋面避雷带采用25*4镀锌扁钢女儿墙压顶上明装,采用支撑卡与女儿墙压顶固定,卡间水平间距1.0米;接闪器与防雷引下线间用25*4热镀锌扁钢焊接贯通。将各层的金属门窗框架、阳台、金属栏杆、面积较大的金属装饰物以及金属结构物等就近与防雷引下线或楼层均压环搭接连通。玻璃幕墙的金属支撑架从一层开始每层就近与防雷引下线、楼层均压环连接。 本建筑的防雷接地装置与电气设备的保护接地、工作接地共用接地系统,其接地电阻不大于1Ω。 二、施工要素及施工工艺流程 具备完整的设计文件并充分领悟文件意图;施工操作人员及检测人员必须持证上岗;接地电阻

接地系统施工方案

太仓万达广场机电工程 防 雷 接 地 施 工 方 案 建设单位:太仓万达广场投资有限公司 施工单位:中建二局安装工程有限公司 编制日期:2011年7月11日 批准:审核:编制:

防雷接地系统施工方案 一.工程概况 太仓万达广场位于太仓市上海东路288号原同济科技园有限公司院内,总建筑面积477000平方米。(其中地上建筑面积33.95万平方米,地下建筑面积13.35万平方米)。建筑高度100米;层数:住宅地上28-32层(地下2层),商务酒店地上10层,写字楼地上26层(地下2层),大商业3~5层,住宅底商2层,室外步行街商铺2层。 结构形式:商业综合体为框架结构;住宅剪力墙结 施工范围:北区4#~6#楼及地下室,2#、3#独立商铺,南区地上A、B、D1、D2区。二.防雷系统设计要求 1. 避雷带在屋面组成不大于10mX10m或12mX8m的网格。利用建筑物 四周结构柱内的主筋作为引下线,引下线间距不大于18米。为防止侧向雷击, 建筑物高度30米以上,每两层沿外墙中间楼板处设水平均压环,并应与引下线相连。外墙上的窗框及栏杆等金属构件应与均压环可靠连接。竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端与防雷装置连接. 2. 本工程防雷接地,电气系统接地及信息系统接地采用联合接地的方式, 均利用建筑物基础之底板内的钢筋做为自然接地体。接地电阻要求小于1欧姆,接地电阻在基础底板完成后即可测试,当自然接地体的接地电阻值不能满足要求时,应另敷外引人工接地。 3. 供电0.4kV系统接地采用TN-S方式,0.4kV电源进线电缆的PE线在 引入处应重复接地。电气设备正常情况不带电的金属外壳(包括穿线钢管,电缆桥架,各种配电箱金属外壳等及插座之接地极)均应与PE线相连形成可靠电气通路; 由室外引入的进线电缆的金属外皮及钢管等与电气保护接地干线。三.编制依据 1.《建筑电气工程施工及质量验收规范》------GB50303 2.《民用建筑电气设计规范》------JGJ/T16-92 3.《建筑物防雷设计规范》------GB50057-94 4.《建筑物防雷及接地安装图集》------03D501-3 5.《等电位安装标准图集》------02D501-2 6.《住宅设计规范》------GB50096-1999

等电位连接施工方案

等电位连接施工方案 本工程通过等电位联结端子板,将进出建筑物的金属管道、上、下水、热力、燃气、建筑物金属结构及接地干线互相连通。总等电位盘、局部等电位盘由黄铜板制成。在电话房、消防控制室、电梯机房等处作局部等电位连接,并由局部等电位盘用BVR-1*25MM2多股铜导线穿SC25钢管与接地装置相连,在各层强弱电竖井,卫生间处设局部等电位连接并有井内设置-40*4镀锌扁钢,固定安装。 1 等电位连接的一般规定: 1.1、等电位联结线与金属管道的连接采用抱箍,抱箍与管道接触处的接触表面须刮拭干净,安装完毕后刷防护涂料,抱箍内径等于管道外径,其大小依管径大小而定。 1.2、等电位联结须测试导电的连续性,导电不良的连接处需作跨接线。 1.3、等电位联结端子板与插座保护线端子或任一装置外导电部分间的连接线的电阻包括连接点的电阻不应大于0.2Ω。 1.4、等电位联结安装完毕后应进行导通性测试,测试用电源可采用空载电压变4~24V 的直流或交流电源,测试电流不应小于0.2A,当测得等电位联结端子板与等电位联结范围内的金属管道等金属体末端之间的电阻不超过3Ω时,可认为等电位联结是有效的,如发现导通不良的管道连接处,应做跨接线,并在投入使用后应定期做测试。 1.5、建筑物等电位联结干线应从与接地装置不少于2 处直接连接的接地干线或总等电位箱引出,等电位联结干线或局部等电位箱间的连

接线形成环形网路,环形网路应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接。支线间不应串联连接。 2 卫生间局部等电位连接 卫生间局部等电位祥见《卫生间局部等电位连接施工方案》。4.3 电线、电缆穿管敷设 本工程动力配管及应急照明配管均为镀锌钢管,镀锌钢管严禁对口熔焊连接,配管时的跨接线必须作好,用专用接地卡跨接两卡间的连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm 。除动力系统、消防系统的镀锌钢管为明敷设,其余镀锌钢管均为暗敷设。按照建设方恢复的设计洽商记录要求本工程施工所采用钢管为镀锌钢管,当图纸要求钢管的公称直径大于40mm时选用热镀锌钢管,a当图纸钢管的公称直径小于等于40mm时选用冷镀锌钢管。用管箍丝接,跨接长度必须满足要求,明配的导管应排列整齐,固定点间距均匀,安装牢固。地上各单体的户内暗配管采用PC硬质塑料管敷设,幼儿园部分配管采用PVC 半硬质塑料管,连接时需加套管连接,管口对准套管中心,并用专用PVC胶封堵。

等电位施工方案

云南新华维景酒店项目及药师佛项目 酒店等电位施工方案 建设单位:大理州银都水乡旅游投资有限公司 施工单位:中国建筑第八工程局有限公司 编制: 审核: 批准: 日期: (盖章受控) 施工方案报审表 工程项目名称:云南新华维景酒店项目及药师佛项目施工合同段:编号:

注:本表一式5份,承包单位3份,监理、建设单位各1份。 本工程各栋客房设总等电位接地,总等电位箱设在一层布草间,底边距地0.35米,利用-40*4镀锌扁钢与基础接地网焊接连通(基础接地无法满足接地要求时,增加人工接地),等电位联结与就近总等电位端子板连接。卫生间浴室潮湿场所需作局部等电位联接,该区域内的金属构件外露可导电体均应与等电位连接线就近良好导通位母带及结构内钢筋相连接。在主要设备机房、配电间、卫生间设置等电位接线盒,等电位接线盒与等电位母带相连接。具体做法为从总等电位引至各层公共走道,等电位母带采用-40*4镀锌扁钢引致各客房、设备机房门前,客房卫生间局部等电位用-25*4镀锌扁钢与等电位母带焊接连通(见附图)。设备机房用-40*4镀锌扁钢与等电位母带焊接连通。 1、等电位联结施工程序 (1)总等电位联结:可作为导电接地体的金属管道入户处和供总等电位联结的接地干线的位置检查确认,才能安装焊接总等电位联结端子板,按设计要求做总等单位连接;

(2)局部等电位联结:对供局部等电位联结的接地母线位置检查确认,才能安装焊接局部等电位联结端子板,按要求做局部等电位联结; (3)对特殊要求的建筑金属屏蔽区域,在区域施工完成,经检查确认,才能与接地线连接。 2、电气专业设施等电位施工 (1)低压配电系统的接地型式采用TN-S,从低压配电屏或进线配电箱开始,PE线与N线分开敷设,互相绝缘。开关柜、配电屏(箱)、电缆桥架(线槽)、封闭母线外壳及各种用电设备的金属外壳、金属支架、插座的接地孔,均用接地(PE线)线可靠相连,与接地装置连通。 (2)各弱电系统线路引入处均装设过电压保护装置。 (3)各层机房(水泵房、空调机房、各楼层配电间、通讯机房、网络机房、各楼层弱电间等)采用-40*4镀锌扁钢作室内等电位连接线,连接到总等电位接地端子。 (4)结构施工过程中,要按设计图纸的要求,在指定的位置设置接地预留板。接地板与作为接地引上线的结构主筋或钢柱焊接。进户电缆保护管以及进户电缆金属铠装外皮在进出建筑物处,就近与接地预留板相连。各专业进户管道以及电气专业进户电缆保护管等电位做法。 3、非电气专业设施等电位施工 (1)卫生间等电位联结 卫生间内作等电位连接,局部应与等电位端子箱LEB中的端子连接。卫生间在距地0.35m设一等电位端子箱,至金属管道、电热器水管接地线采用PVC20管内穿BVR-4?铜线(黄绿双色)可靠联接,每根联接线均由等电位端子箱单独接出。接地线联接后,墙面引出管口、接线盒及时封堵或封盖。 (2)所有竖直安装的金属管道的顶端和底端用不小于BV-16?的接地线与防雷装置连接。 (3)建筑物层内的金属结构、设备的金属外壳、水平金属管道等均用BV-16?的接地线或-25*4镀锌扁钢与本层室内等电位连接板连接。计量表或阀门等电位跨接线,抱箍与管道连接处的接触面须刮拭干净,安装完毕后刷防护漆,抱箍内径等于管道外径。 (4)净距小于100mm的平行或交叉的管道,每30m或在交叉处用BV-16?的接地线跨接。

防雷接地专项施工方案(参考模板)

东原北碚蔡家项目3-1期 重庆庆华建设工程有限公司二零一八年三月

第一章编制依据及执行规范 一、编制依据 1、东原北碚蔡家项目3-1期设计施工蓝图以及《施工组织设计》。 2、东原北碚蔡家项目3-1期《建设工程施工合同》。 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)。 5、国家和地方现行施工验收规范、操作规程、质量检验评定标准和安全检查标准。 6、2002年国家颁发的《建设工程施工强制性条文—房屋建筑部分》、《建设工程质量管理条例》。 7、《重庆市建设工程质量通病防治要点》2009版 8、重庆市城乡建设委员会《关于印发重庆市住宅工程质量通病预防措施的通知》(渝建[2012]301 号) 二、执行规范 本工程施工应执行的现行施工及验收规范、技术规程、技术标准及检验评定标准,并严格执行。 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 国标图集《等电位联结安装》 02D501-2 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规》(GB50169-2006) 《建筑电气照明装置施工与验收规范》(GB50617-2010) 《建设工程施工现场用电安全规范》(GB50194-93) 第二章工程概况 原北碚蔡家项目3-1期项目用地属于北碚蔡家组团,位于北碚区蔡家嘉景大道附近。本项目东侧紧临嘉陵江,北距嘉悦大桥约2公里;西面为

自然山地,南面与中央公园紧密连接。本工程为商住楼,包括高层2栋、地下车库3层、临街商业门面三层、内部道路、管网、挡墙等附属工程,建筑物室外地面以上最大高度约为81米,建筑总面积约为47980.26平方米,其中车库建筑面积约为11200.00平方米,商业建筑面积约为6862.00平方米,高层建筑面积约为29918.26平方米。本工程建设单位为重庆东原创博房地产开发有限公司,监理单位为重庆林鸥监理咨询有限公司,勘察单位为中国建筑西南勘察设计研究院有限公司,设计单位为长夏安基建筑设计有限公司,施工单位为重庆庆华建设工程有限公司,由重庆市北碚区建筑工程质量监督站全程进行质量监督,重庆市北碚区建筑工程安全监督站全 程进行安全监督。

等电位施工方案

目录 一、工程概况 二、施工依据 三、主要施工技术措施 四、主要保证措施 (一)、质量保证措施 (二)、安全保证措施

一、工程概况: 北京银泰中心工程位于北京市朝阳区建国门外大街甲2号,是北京中心商业区的核心地带。北靠建国门外大街,东临繁华热闹的东三环路,西面为规划中的太和中心西侧路,其南面是规划中的永安南里1街。 此方案,是针对北塔楼机电专业及建筑物内等电位联结进行编制的。北塔楼需做等电位联结的场所有,卫生间、浴室、管道井、电气井、电梯井等,将以上场所内各可导电部分通过等电位联结端子箱(板),相互连通。 二、编制及施工依据: 1. 中国电子工程设计院设计的施工图纸,A塔楼部分—供电防雷专业。 2.北京银泰中心机电安装工程施工组织设计。 3、编制参考规程、规范、图集 3.1《建筑物防雷设施安装》99D501-1 3.2《等电位联结安装》02D501-2 3.3《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 3.4其它资料 3.4.1北京银泰中心工程洽商记录,编号:02-C2-变-011 3.4.2北京银泰中心工程洽商记录,编号:02-C2-011

3.4.3现场机电配合协调会-015,会议记要。 3.4.4现场机电配合协调会-020,会议记要。 三、主要施工技术措施 (一)、施工准备 1.材料准备 1.1ф10圆钢及电焊条、防锈漆 1.2主要机具:手锤、电焊机、钢锯、卷尺、线坠等。 2.作业条件: 2.1原钢柱上已预留100×6扁钢,与柱同宽,距地高度0.2m, 此扁钢为等电位干线焊接专用。 2.2电梯井及预留洞防护完善。 2.3现场条件:1-5层共有100处没有预留扁钢。6层以上已 预留。 (二)、操作要求: 1.圆钢加工:圆钢敷设前应除锈,并刷两道防锈漆。 2.等电位联结干线的敷设: 2.1等电位端子板(箱)安装位置的确定,需要与精装修配合, 以现场情况确定。 2.2在垫层里敷设2根ф10的圆钢作为等电位联结干线,其就 近从钢柱上的专用预留接地扁钢(焊接)引出,引至等电位端 子箱(板)。 2.3圆钢固定:使用M6的塑料胀栓及欧姆卡,将圆钢固定在地

防雷接地专项施工方案42735

东原北碚蔡家项目3-1期重庆庆华建设工程有限公司 东原北碚蔡家项目3-1期 重庆庆华建设工程有限公司 二零一八年三月

 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 国标图集《等电位联结安装》02D501-2 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规》(GB50169-2006) 《建筑电气照明装置施工与验收规范》(GB50617-2010) 《建设工程施工现场用电安全规范》(GB50194-93) 第二章工程概况 原北碚蔡家项目3-1期项目用地属于北碚蔡家组团,位于北碚区蔡家

嘉景大道附近。本项目东侧紧临嘉陵江,北距嘉悦大桥约2公里;西面为自然山地,南面与中央公园紧密连接。本工程为商住楼,包括高层2栋、地下车库3层、临街商业门面三层、内部道路、管网、挡墙等附属工程,建筑物室外地面以上最大高度约为81米,建筑总面积约为47980.26平方米,其中车库建筑面积约为11200.00平方米,商业建筑面积约为6862.00平方米,高层建筑面积约为29918.26平方米。本工程建设单位为重庆东原创博房地产开发有限公司,监理单位为重庆林鸥监理咨询有限公司,勘察单位为中国建筑西南勘察设计研究院有限公司,设计单位为长夏安基建筑设计有限公司,施工单位为重庆庆华建设工程有限公司,由重庆市北碚区建筑工程质量监督站全程进行质量监督,重庆市北碚区建筑工程安全监督站全程进行安全监督。 本工程施工范围包括:基础、主体、楼地面、屋面、门窗总包管理及配合、室内外初装饰、给排水、电气、有关的预留预埋和配合(如暖通等)。室外管网工程、环境挡墙工程及合同协议约定相关内容。 第三章防雷接地施工 第一节安装工程设计概况 根据建设单位交底要求、施工图纸设计和施工合同要求,本工程电气安装内容主要包括电气工程、生活给排水及消防给水系统安装。 1、电气工程设计内容:本工程电气设计包括低压配电动力照明系统、防雷接地系统及自动报警、电视电话弱电系统。电源由车库内配电室引入,包括各种低压配电柜和箱安装,低压配电设备箱包括各种双电源箱、电机

防雷接地的施工流程及工艺做法(图文)

外部防雷保护装置的组成:接闪器、引下线及接地网。 内部防雷保护装置的组成:等电位、电涌保护器等。 预防的对象:直击雷、侧击雷、雷电波侵入、雷电反击等。前两者主要通过外部防雷保护装置实现,后两者主要通过内部防雷保护装置实现。 简图示意: 防雷系统的一般施工工艺流程: 施工流程实例解读基础接地网 基础接地网主要是指地下室底板钢筋将所有引下线串联在一起,然后通过桩基础中的引下线导入大地的一种防护措施,实测接地电阻不大于1Ω。 (1)接地网必须与所有引下线用不小于Φ10的钢筋或圆钢连接,将所有的引下线串联在一起。

(2)接地网中如果钢筋采用绑扎,需将两搭接的钢筋进行焊接连接;交叉的钢筋连接采用不小于Φ10的钢筋或圆钢跨接连接;跨接钢筋弯曲半径不小于10d、特殊情况不小于6d。 (3)接地网焊接施工时,采用双面焊时,焊缝长度≥6d,单面焊接时焊接长度≥12d,所有焊缝必须饱满。 (4)预留强弱电井、电梯、各种机房的等电位接地点,采用40×4的镀锌扁钢。 接地网与引下线的串联连接,及其电梯强弱电井等电位的预留。(每栋地面以上,必须留有2个以上的接地电阻测试点) 接地网钢筋焊接:

引下线 (1)采用2根不小于Φ16(或4根小于Φ16且大于Φ10)的竖向钢筋与地梁钢筋、柱筋连接。 (2)跨接线采用不小于Φ10的圆钢焊接,双面焊接焊缝长度大于圆钢直径6d,单面焊大于12d,圆钢弯曲半径大于圆钢直径6d,并用油漆标记方便查找。

(3)主筋冷搭接处必须焊接、丝接必须跨接焊接,当主筋连接采用压力焊时其接头处可不焊跨接线及其它的焊接处理。 (4)一类到三类防雷建筑物引下线的间距分别不能超过12m、18m及25m。 等电位 等电位主要包括总等电位联结(MEB)、辅助等电位联结(SEB)及局部等电位联结(LEB)。 (1)等电位联结端子板及联结线宜采用铜质材料,其截面积一定要符合规范要求。一般情况下,等电位端子板的截面积在满足机械强度的前提下,不得小于所接联结线的截面积;联结线截面积不得小于?S(PE线),具体情况需根据实际情况进行确定。 (2)一般情况下,等电位联结安装金属管道连接处不需要跨接,给水系统中水表处需要加跨接线;对于电源进线都需要做各自的等电位联结,所有等电位联结系统之间应就近相互连通,使整个建筑物的电气装置处于同一个电位水平上;针对浴室的等电位联结,如果浴室内原无PE线,浴室内的局部等电位联结不得与浴室外的PE 线联结;如果存在,浴室内的局部等电位联结必须与PE线联结。 (3)等电位联结端子板应采用螺栓联结,以便拆卸进行定期检查;等电位联结线采用搭接焊时:如果是扁钢,其搭接长度不小于其宽度的2倍,三面焊接;采用圆钢

机房系统接地与等电位连接

机房系统接地与等电位连接 接地与交流工作接地、直流工作接地、安全保护接地共用一组接地装置时,接地装置的接地电阻值必须按接入设备中要求的最小值确定。根据使用单位的要求接地电子值为0.7欧姆。接地装置应优先利用建筑物的自然接地体,当自然接地体的接地电阻达不到要求时应增加人工接地体。当设置人工接地体时,人工接地体宜在建筑物四周散水坡外大于1m处埋设成环形接地体,并可作为总等电位连接带使用。 机房等电位是指带电金属通过SPD与汇流排连接;非带电金属通过金属导线与汇流排连接,最后汇流排接地。等电位连接的要求:实行等电位连接的主体应为:设备所在建筑物的主要金属构件和进入建筑物的金属管道;供电线路含外露可导电部分;防雷装置;由电子设备构成的信息系统。实行等电位连接的连接体为金属连接导体,如图3。和无法直接连接时而做瞬态等电位连接的电涌保护器(SPD)。 通过星型(S型结构)或网形(M型结构)(见图4)把设备直接地以最短的距离连到邻近的等电位连接带上。小型机房选S型,在大型机房选M型结构。机房内的电力电缆(线)、通信电缆(线)宜尽量采用屏蔽电缆。架空电力线由终端杆引下后应更换为屏蔽电缆,进入大楼前应水平直埋50m以上,埋地深度应大于0.6m,屏蔽层两端接地,非屏蔽电缆应穿镀锌铁管并水平直埋50m以上,铁管两端接地。 本机房面积较小,在实现等电位连接时我们采用S型,如

说明:本项目采用网形(S型结构)以便把设备直接地以最短的距离连到邻近的等电位连接带上,使用0.3*100紫铜铂组成0.6M*0.6M的网格压装在静电地板下,且与桥架、金属线管保持一定的安全距离。必要时做好绝缘处理。一个机房做一个等电位汇流网格,从建筑物立柱取出两点以上主钢筋与等电位汇流网格保持良好的电气连接。所有铜与铜的搭接处采用焊接或熔接法,铜与铁的搭接处采用螺栓其搭接处的接触面积不小于80m㎡,所有的机柜接地采用两点,一点就近接地,另一点与大楼主钢筋接地。 平均每平米为240元.包括设施费. 税费、材料敷料费.

防雷接地专项施工方案1

**********防雷工程 防雷接地专项施工方案 编制单位:**********建筑工程有限责任公司监理单位:**************有限公司 建设单位:*********有限公司 编制日期:2015年7月30日星期四

目录 第一章编制依据与防雷、接地工程概况 (2) 第二章施工准备及施工部署 (4) 第三章施工工艺 (5) 第四章质量保证措施 (9) 第五章安全保证措施 (12)

第一章编制依据与防雷、接地工程概况 一、编制依据 ***********机电工程基础接地图。 现场和周边环境的实地踏勘情况。 1、本工程防雷等级为一类。 2、接闪器:在屋顶采用Φ10或Φ12热镀锌圆钢作接闪带,屋顶接闪带连接线网格不大于10mx10m或12mx8m,接闪带应设在外墙外表面或屋檐边垂直面上,也可设在外墙外表面或屋檐边垂直面外。采用Φ12 ,长500mm的热镀锌圆钢作接闪杆,在屋顶拐角及突出部分

设置。顶层飘窗顶应加装接闪器。 3、引下线:利用建筑物混凝土构造柱内两根Φ16以上主筋通长焊接作防雷引下线,其下端与接地体焊接,上端伸出天面与屋面避雷带焊接,要求各引下线在经过每层纵横梁及楼板时,与梁或板内二主筋进行焊接。所有外墙引下线在室外地面下1m处引出一根?12热镀锌圆钢,圆钢伸出室外,距外墙皮的距离不小于1m,供雷电流卸流及与人工接地体连接用。 4、接地装置:利用建筑物基础底板(或基础地梁)内两条主钢筋通长焊接连成闭合的钢筋网作接地装置。接地体纵横相交处应可靠焊接,其经过桩基础时应与桩基础内两条主钢筋可靠焊接。 5、利用钢柱或钢筋混凝土柱子内钢筋作为防雷装置引下线。结构圈梁中的钢筋应从首层开始每二层连成闭合回路形成一个均压环,并应同防雷装置引下线连接。 6、本工程电气接地、防雷接地共用接地装置,其接地电阻要求R<1欧,如实测电阻达不到要求,应适当增加垂直接地极。接地极做法:顶端距地0.8m,垂直向下引出40x4热镀锌扁钢(长度宜为2.5m),接地极间距为5m。 7、低压配电系统的接地形式采用TN-S系统,N线与PE线严格分开,所有电气设备及导管、线槽的外露可导电部分均必须可靠接地,接地支线应分别直接接至接地干线接线柱上,不得相互连接后再接地。 8、本工程采用总等电位联结,总等电位板由紫铜板制成,MEB设在变电所,等电位联结要求满足标准图04DX002 P66~70的有关要求。总等电位联结采用等电位卡子,禁止在金属管道上焊接。有淋浴室的卫生间采用局部等电位联结,从适当的地方引出两根直径大于16mm 的结构钢筋至局部等电位联结箱(LEB),局部等电位箱暗装,底边距地0.3米。将卫生间内金属给水排水管、金属浴盆、金属洗脸盆、金属采暖管、金属散热器、卫生间电源插座的PE线进行联结,等电位联结线采用BVR-1x4mm2导线在地面内或墙内穿FPC16暗敷。 三、接地系统概况 1、本工程防雷接地、电气设备的保护接地等的接地共用统一接地极,要求接地电阻不大于1欧姆,实测不满足要求时,增设人工接地极。 2、本工程采用总等电位联结,总等电位端子箱通过结构柱上预留接地端子与基础接地装置连接。 3、所有强、弱电竖井内均垂直敷设一条40×4热镀锌扁钢作为接地干线。接地干线由变

防雷、接地、等电位联结施工方案

防雷接地、等电位联结施工方案 一材料要求: 1、镀锌扁铁、角钢均符合设计要求,并具有合格证、检验报告; 2、焊条应符合设计要求,并具有合格证、检验报告; 二、作业条件: 1、接地体作业条件: a、按设计位置清理好现场; b、基础钢筋与柱子钢筋已帮扎完毕; 2、避雷网安装作业条件: a、接地体与引下线必须做完; b、支架安装完毕; c、具备检查现场和垂直运输条件; 三、操作工艺: Ⅰ、接地体安装: 1、接地极采用L50×50×5镀锌角钢,每根长2.5米; 2、接地体埋深为-1.6米,应垂直分布,相互之间距离为5米; 3、接地体具建筑物距离应符合设计要求; 4、接地体的连接采用焊接。焊接处焊缝应饱满,具有足够的 机械强度,不得有加渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷。 焊接处的药皮敲掉后,刷沥青做防腐处理;

5、接地极之间采用-40×4镀锌扁铁进行连接;扁铁敷设前应 调直,然后放置在接地极上进行焊接;扁铁与基础钢筋连 接应平放,焊缝应密实,焊好后进行防腐处理; 6、接地极连接完毕后,应及时通知监理进行隐检验收,接地 极的材质、数量、焊接等应符合设计要求; Ⅱ、避雷网安装: 1、支架必须安装牢固,灰浆饱满横平竖直; 2、支架埋深不小于80mm; 3、防雷支架顶部距建筑物表面应为100mm; 4、支架的水平间距不应大于1米; 5、支架等铁件应做防腐处理; 6、避雷线应平直,不得有高低起伏现象,距建筑物距离 应一致; 7、避雷线弯曲处不得小于90o,弯曲半径不得小于钢筋直径 的10倍: 8、建筑物屋面上的突出物应与避雷网焊成一体; 9、避雷引下线利用柱子内钢筋做引下线,与基础钢筋进行焊 接,柱子钢筋必须采用焊接; Ⅲ等电位联结: 1、建筑物内所有金属构件均做等电位联结; 2、等电位联结内各联结导体之间的连接采用焊接。焊接处不 应有加渣、咬边、气孔及未焊情况;

等电位接地规范

等电位连接有明确的规范要求,在实际中却起不到应有的作用,就这个问题拿出来与同行讨论,有没有好的办法和意见,观点是我个人理解,不一定正确,请给予指正。 一、要求:根据国家强制性条文中采用接地故障保护时,在建筑物内应将下列导电体作总等电位联结: 1. PE、PEN干线。 2.电气装置接地极的接地干线。 3.建筑物内的水管、煤气管、采暖和空调管道等金属管道。 4.条件许可的建筑物金属构件等可靠连通导电。 二、形式:建筑物联结分总等电位联结、局部等电位联结、辅助等电位联结。 1.总等电位联结是指建筑物内所有进入的金属管道或可能引入雷电流的金属导电体联结。 2.局部等电位联结是指在建筑物内的局部范围按总等电位联结的要求再作一次等电位联结。 3.辅助等电位联结是指在有可能出现危险电位差,可同时接触的电气设备之间,或电气设备与装置外可导电部分之间直接用导体联结。 三、危害:当人体同时触及两个不同的导电部分时电流流经人体,由于电流的大小和电流持续时间的长短,人体会有不同的生理反应。当人体手握带电导体时,电流超过10mA时,手掌的反应不是随人意的摆脱,而是握紧,在长时间电流作用下,人体将受到伤害。 四、作用: 1.是可靠的防止电击的安全措施。 2.降低人体的接触电压。 3.消除沿PE线或PEN线窜入的故障危险电压。 五、质量验收要求: 主控项目: 1.建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱

引出,等电位连接干线或局部等电位箱间的连接形成环形网路,环形网路应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接。支线间不应串联连接。 2.等电位联结的线路最小允许截面。 一般项目: 1.等电位联结的可接近裸露导体或其他金属部件、构件与支线连接应可靠,熔焊钎焊或机械紧固应导通正常。 2.需要等电位联结的高级装修金属部件或零件,应有专用接线螺栓与等电位联结支线连接,且有标示;连接处螺帽紧固、防松零件齐全。 六、常见的厨卫间设计要求: 1.施工时参照国家标准图集××页。 2.厨卫间设等电位箱,由等电位箱埋管Φ×,管内穿接地线BV-×mm2 ,引至所有金属物体连接。 3.厨卫间设等电位板或等电位箱(型号)做等电位联结,金属管道,抽油烟机、配电箱、防水灯、排气扇、淋浴器、金属地漏、洗衣机(预留)、金属存水弯、洗涤盆。 4.厨卫间预留等电位板。 厨卫间设等电位板或等电位箱(型号)做等电位联结,由等电位板或等电位箱引至所有可能带电金属物体连接接地线在防水层敷设。 七、影响及装修效果 现在的商品住宅楼或职工集资楼基本上是在工程交工验收后装修入住的,每户的装修千差万别,配置的厨卫用具各不相同,位置摆放各不相同,这样就产生了问题。 1.原意从人体安全考虑的各个等电位连接线或接地接线盒影响了装修,如果保留,厨卫间的墙上到处是接线盒,曾经统计到的5平方米卫生间接线盒采暖管2个、浴霸1个、淋浴器1个,洗衣机1个、镜前壁灯1个、浴盆1个、给水管1个、排水管1个、插座接线盒3个、灯位盒2个、金属毛巾架1个,共计15个。 2.用户装修时,为了贴瓷砖的美观,基本不会保留这些接线盒或预留接线,起不到保护作用。 3.有一种情况,准入住房基本是按规范规定交工验收出售的,等电位接线或接线盒都能安设计要求保留。

防雷接地专项施工方案

防雷接地专项施工方案 This model paper was revised by LINDA on December 15, 2012.

**********防雷工程 防雷接地专项施工方案 编制单位:**********建筑工程有限责任公司 监理单位:**************有限公司 建设单位:*********有限公司 编制日期:2015年7月30日星期四

采用Φ12 ,长500mm的热镀锌圆钢作接闪杆,在屋顶拐角及突出部分设置。顶层飘窗顶应加装接闪器。 3、引下线:利用建筑物混凝土构造柱内两根Φ16以上主筋通长焊接作防雷引下线,其下端与接地体焊接,上端伸出天面与屋面避雷带焊接,要求各引下线在经过每层纵横梁及楼板时,与梁或板内二主筋进行焊接。所有外墙引下线在室外地面下1m处引出一根12热镀锌圆钢,圆钢伸出室外,距外墙皮的距离不小于1m,供雷电流卸流及与人工接地体连接用。

接地极做法:顶端距地,垂直向下引出40x4热镀锌扁钢(长度宜为),接地极间距为5m。有淋浴室的卫生间采用局部等电位联结,从适当的地方引出两根直径大于 16mm的结构钢筋至局部等电位联结箱(LEB),局部等电位箱暗装,底边距地米。接地干线由变配电所MEB箱引出,经过地下一层由变配电所至各区域电管井的干线电缆桥架分别至各区域(强、弱)电间。电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线连接。竖井内的接地干线其下端就近与基础接地网可靠连接。竖井距地水平敷设一圈40×4热镀锌扁钢,水平与垂直接地扁钢间应可靠焊接。

继电室及电缆沟道等电位接地网施工方案

继电室及电缆沟道等电位接地网施工方 案 继保室及二次电缆沟等电位接地网施工方案 一、 目的: 为了落实《国家电网公司十八项电网重大事故反事故措施》继电保护专业重点实施要求,增强继电保护抗干扰的能力,防止继电保护不正确动作。根据第六项(二次回路与抗干扰)中的具体要求制定落实继保室及二次电缆沟等电位接地网方案。 二、施工方法(见安装示意图): 施工时间:2011年5月4日至6月4日共计60天,各种材料到货后,随时可以进行安装,安装后电缆敷设合理,布置上整齐美观。 1、1-6号发电机组集控室柜屏下部及柜屏下层的电缆室、220KV、110KV继保室柜屏下部及柜屏下层的电缆室、按柜屏布置的方向敷设100mm2的专用铜排(缆),形成保护室内的等电位接地网。沿二次电缆的沟道敷设100mm2的专用铜排(缆),构建室外的等电位接地网。开关场的就地端子箱内设置100mm2的裸铜排,使用100mm2的铜缆与电缆沟道内的等电位接地网连接,并与厂主接地网紧密连接。 2、等电位铜排敷设在电缆支架上,并用螺栓与电缆支架3处牢固连接。 3、每个屏间用2根铜芯软线牢固连接。 4、始屏与末屏铜芯软线用螺栓在等电位铜排牢固连接。 5、继保室内使用橡塑软电缆,室外使用交联电缆。 三、技术措施 1、电缆安装工作应根据已批准的设计方案进行施工,电缆安装后应填写好记录,安装完毕后应设计出必要的竣工图。安

装所用的材料和附件,必须符合技术质量标准和设计要求。 2、施工前电缆支架应齐全,电缆敷设路径选择不宜遭受各种损坏,在经济上和技术上最有利线路。 3、要尽量减少和其它建筑物穿过墙壁的电缆的交叉,跨越和接近特别是热力管道在必须穿越时,必要时竟保持规定的距离,应采取防范措施,应敷设在坚固的保护管内。 4、电缆沿沟架敷设时,地面上和地下面的一段应加保护管或保护角铁,且固定要牢固,电缆水平敷设时,应每隔700毫米,垂直敷设时,每隔1500毫米的距离需要加以固定。 5、敷设电缆时要防止电缆局部受力,禁止电缆在地面上拖拉,防止卡伤电缆,在施放电缆之前,应检查电缆沟内是否具备条件,使用的工具是否合格,人员是否到位,无问题后方可施放电缆。 6、在室内敷设电缆,应避开暖气道,否则应采取防护措施。 7、电缆固定要牢固,防止脱落,避免使电缆受损伤,并作好防火和机械损伤的措施。 8、敷设在沟道内电缆应挂永久统一形式的标识牌,标识牌上要注明线路名称,电缆截面,长度和安装日期。 9、电缆沟盖板掀揭及恢复按原有标准执行。 四、安全措施 1、开工前办理电气第二种工作票,组织学习方案。在开始工作前必须向工作人员讲清作业中危险点及危险点控制安全措施。 2、准备好施工用的电动工具,做好详细检查,电动工具试验好用,在现场设备上使用电钻钻孔,必须做好防止电钻突然掉下,损坏设备和伤人措施。 3、使用的工具接引电缆时,工作人员必须验电,并经第二人确认无无误后,才可进行。

等电位施工方案

云南新华维景酒店项目及药师佛项目酒店等电位施工方案 建设单位:大理州银都水乡旅游投资有限公司 施工单位:中国建筑第八工程局有限公司 编制: 审核: 批准: 日期: (盖章受控)

施工方案报审表 工程项目名称:云南新华维景酒店项目及药师佛项目施工合同段: 编号: 注:本表一式5份,承包单位3份,监理、建设单位各1份。

本工程各栋客房设总等电位接地,总等电位箱设在一层布草间,底边距地0、35米,利用-40*4镀锌扁钢与基础接地网焊接连通(基础接地无法满足接地要求时,增加人工接地),等电位联结与就近总等电位端子板连接。 1、等电位联结施工程序 (1)总等电位联结:可作为导电接地体的金属管道入户处与供总等电位联结的接地干线的位置检查确认,才能安装焊接总等电位联结端子板,按设计要求做总等单位连接; (2)局部等电位联结:对供局部等电位联结的接地母线位置检查确认,才能安装焊接局部等电位联结端子板,按要求做局部等电位联结; (3)对特殊要求的建筑金属屏蔽区域,在区域施工完成,经检查确认,才能与接地线连接。 2、电气专业设施等电位施工 (1)低压配电系统的接地型式采用TN-S,从低压配电屏或进线配电箱开始,PE线与N线分开敷设,互相绝缘。开关柜、配电屏(箱)、电缆桥架(线槽)、封闭母线外壳及各种用电设备的金属外壳、金属支架、插座的接地孔,均用接地