文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 箱变基础施工

箱变基础施工

箱变基础施工
箱变基础施工

箱变基础施工组织设计

1 箱变基础施工方法

1.1 基础土方的开挖

对于箱变基坑采用机械开挖,人工配合开挖清底的方法,开挖时

基坑边坡放坡1:1. 挖掘机开挖深度至持力层, 剩余的部分采用人工清底,直至开挖到预埋扁钢底面,集水槽宽度为100mm。

1.2 接地

为便于安装设备,扁钢伸出基础顶层1 米左右。扁钢搭接长度不

小于100mm至少焊接三个棱边,焊接处作防腐处理。接地及施工按照建筑安装工程图集JD1-305,用件包紧固件全部进行热镀锌处理。配电室接地电阻不应大于1 殴,接地网施工的焊接作业由专业人员焊接操作。

1.3垫层施工

本工程箱变基础垫层采用100厚C15砼垫层,垫层施工时要采取措施保证垫层表面的平整度。本工程箱变基础模板采用木模。采用木模是用钢管进行加固,施工过程中应严格控制基础位置,防止模板发生位移。

1.4基础钢筋绑扎

底板厚200mm双层双向配筋二级钢①14@200钢筋的制作绑扎要严格按照设计要求施工,绑扎完毕后验收合格后方可进行下一道工序施工。

1.5 基础砼的浇筑

本工程箱变基础底板采用C25混凝土,在浇筑过程中要样按照砼浇筑操作规程进行,浇筑时震动棒插点要均匀,尤其是预埋扁钢附近的

砼,要确保震捣密实。基础砼浇筑后,表面收光,并形成一定坡度向基础

旁边的集水槽,集水槽向排污口方向倾斜。

1.6基础排水系统及砌体墙

为防止是施工雨雪天气坑内渗水,导致设备锈蚀,要求沿基坑周

边砌筑宽370,高2450mm勺砖墙,在顶部埋设直径110mm壁厚2mm 电缆穿管,两头打喇叭口形。电缆穿管后用油棉丝塞紧,或其他防火。且内外做1: 2.5水泥砂浆防水抹面,厚20mm要求砂浆饱满,不得有空隙。维护墙设钢爬梯一道,钢爬梯两根立筋为① 22的2跟三级钢,蹬梯为①14的二级钢,间距200mm底部设集水槽和预埋排污管相连。

1.7混凝土压顶

砖墙顶面用370*200的混凝土压顶,压顶为C25混凝土,纵筋为二级钢4①14 ,箍筋为二级钢①14@200在压顶上均匀预埋200*200*12的刚板,预埋刚板背面有爪形勾钩(圆钢4①14, L=15cm)埋于圈梁内。压顶在砖墙砌筑高度不超过20mn时寸开始支模浇筑。

2 质量保证措施

2.1 接地装置安装完毕后,要在晴朗的天气,地面湿度达到规范规定的寸候, 方可进行接地电阻的测试。如果有接地电阻值不符合规定的接地装置, 就要按规定增加相应的接地极和接地母线, 直到接地电阻值符合设计

要求。

2.2 墙体砌筑高度每天不应超过1.2m

2.3土方回填时,严格把好回填材料使用检验关,不含植物残体、垃圾等杂志。

2.4土方回填必须按规定分层夯压密实,确保回填土的密实度。

2.5砌体的转角处交接处应同时砌筑。当不能同时砌筑时,应按规定

留槎、接槎。

2.6墙上留置临时施工洞口,其侧边离交接处墙面不应小于500mm,洞口净宽度不应超过1m。

3安全措施施工前,施工负责人要向操作人员做专项技术安全交底。现场电器设备要有漏电保护器,电缆应设可靠绝缘。

基坑内施工人员尤其是排水施工人员必须做好防触电措施,戴好绝缘手套,穿好绝缘雨鞋。

模板拆除前必须确认混凝土强度达到规定,并经拆模申请批准后方可进行,要有混凝土强度报告,混凝土强度未达到规定严谨提前拆模。

砌筑前进行安全检查,现场操作环境、安全措施和防护用品及机具符合要求后方可施工。

砌筑墙体时应搭设脚手架。

脚手架上堆砖高度不得超过3 皮侧砖,同一块脚手架板上操作人员不得超过二人