文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 循环流化床锅炉压火操作票

循环流化床锅炉压火操作票

循环流化床锅炉压火操作票
循环流化床锅炉压火操作票

锅炉压火操作票

年月日值际:司炉:编号

循环流化床锅炉的特点

循环流化床锅炉的特点 循环流化床锅炉的特点 循环流化床锅炉是近十几年发展起来的一项高效、低污染清洁燃烧技术。因其具有燃烧效率高、煤种适应性广、烟气中有害气体排放浓度低、负荷调节范围大、灰渣可综合利用等优点,在当今日益严峻的能源紧缺和环境保护要求下,在国内外得到了迅速的发展,并已商品化,正在向大型化发展。 1.1 独特的燃烧机理 固体粒子经与气体或液体接触而转变为类似流体状态的过程,称为流化过程。流化过程用于燃料燃烧,即为流化燃烧,其炉子称为流化床

锅炉。流化理论用于燃烧始于上世纪20年代,40年代以后主要用于石油化工和冶金工业。 流化燃烧是一种介于层状燃烧与悬浮燃烧之间的燃烧方式。煤预先经破碎加工成一定大小的颗粒(一般为<8mm)而置于布风板上,其厚度约在350~500mm左右,空气则通过布风板由下向上吹送。当空气以较低的气流速度通过料层时,煤粒在布风板上静止不动,料层厚度不变,这一阶段称为固定床。这正是煤在层燃炉中的状态,气流的推力小于煤粒重力,气流穿过煤粒间隙,煤粒之间无相对运动。当气流速度增大并达到某一较高值时,气流对煤粒的推力恰好等于煤粒的重力,煤粒开始飘浮移动,料层高度略有增长。如气流速度继续增大,煤粒间的空隙加大,料层膨胀增高,所有的煤粒、灰渣纷乱混杂,上下翻腾不已,颗粒和气流之间的相对运动十分强烈。这种处于沸腾状态的料床,称为流化床。这种燃烧方式即为流化燃烧。当风速继续增大并超过一定限度时,稳定的沸腾工况就被破坏,颗粒将全部随气流飞走。物料的这种运动形式叫做气力输送,这正是煤粉在煤粉炉中随气流悬浮燃烧的情景。

1.2 锅炉热效率较高 由于循环床内气—固间有强烈的炉内循环扰动,强化了炉内传热和传质过程,使刚进入床内的新鲜燃料颗粒在瞬间即被加热到炉膛温度(≈850℃),并且燃烧和传热过程沿炉膛高度基本可在恒温下进行,因而延长了燃烧反应时间。燃料通过分离器多次循环回到炉内,更延长了颗粒的停留和反应时间,减少了固体不完全燃烧损失,从而使循环床锅炉可以达到88~95%的燃烧效率,可与煤粉锅炉相媲美。 1.3 运行稳定,操作简单 循环流化床锅炉的给煤粒度一般小于10mm,因此与煤粉锅炉相比,燃料的制备破碎系统大为简化。循环流化床锅炉燃料系统的转动设备少,主要有给煤机、冷渣器和风机,较煤粉炉省去了复杂的制粉、送粉等系统设备,较链条炉省去了故障频繁的炉排部分,给燃烧系统稳定运行创造了条件。

各类工作票和操作票模板

电气第一种工作票 编号 1、风电场:班组附页张 工作负责人(监护人): 2、工作班人员(不包括工作负责人): 共人 3、工作内容: 4、工作地点(设备双重名称): 5、计划工作时间:自年月日时分 至月日时分 6、工作范围示意图(红笔注明带电部位)由签发人绘制 7、安全措施:(内容较多时该项可加附页) 8、工作票签发人签名:签发日期年月日时分 9、收到工作票时间:年月日时分。值班负责人签名:工作负责人签名: 10、批准工作结束时间:年月日时分

风电场负责人:值班负责人:工作许可人: 11、上述运行必须采取的安全措施(包括补充部分)已全部正确执行,已经工作许可人和工作负责人共同现 场确认完毕。从年月日时分许可工作。 工作许可人:工作负责人: 12、工作开工前,工作负责人已将分工情况、安全措施布置情况、危险点及安全注意事项、保留的带电部分 向全体工作班成员交待清楚。全体工作班成员接受交待确认签名: 13、工作负责人变更:自年月日时分原工作负责人离去,变更为:担任工作负责人。 工作票签发人:工作许可人: 原、现工作负责人对工作任务、安全措施、危险点及安全注意事项、保留的带电部分已全部进行交接。 原工作负责人:现工作负责人: 14、工作班成员变更(增添、离去人员姓名,变更日期及时间)(新增工作班成员必须按本票第12项要求接 受工作负责人相关交待,并确认签名): 工作负责人: 15、工作票延期:有效期延长到年月日时分。 值长:工作许可人:工作负责人: 16、检修设备需试运,工作票押回: 17、工作终结:工作班成员已全部撤离,现场已清理完毕,全部工作于年月日时分结束。 工作负责人:工作许可人:(在“结束日期时间”处盖“已执行”章) 18、工作票终结: 工作票接地线____组、接地刀闸____组,已拆除接地线组编号为,拉开接地刀闸组,编号为;保留接地线___组编号为,保留接地刀闸____组编号为。安全标志牌已收回,安全遮栏已恢复。 值班负责人:年月日时分 19、工作票评价(由工作票签发部门、许可部门、生产技术部门、运行调度部门、安全监督部门负责人、 专业技术人员进行评价): (1)……评价人:年月日 电气第二种工作票 编号: 1.风电场:工作班组:附页张 2.工作负责人(监护人)姓名: 工作班人员(不包括工作负责人)姓名:

电气工作票与操作票管理制度

电气工作票与操作票管理制度 HHCPTJ—YW—04—10 1 主题内容与适用范围 1.1 为贯彻“安全第一,预防为主”的方针,牢固树立中电投集团公司安全思想理念,加强运行管理和设备管理,规范设备检修程序,确保设备正常运行,杜绝各种误操作,保护人身和设备安全,特制订本制度。 1.2 本制度适用于淮沪煤电有限公司田集发电厂电气工作票与操作票的管理。 2 电气工作票安全管理 2.1在电气设备上进行工作应执行工作票制度,电气工作票标准按照《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)规定执行。 2.2 电气工作票分为第一种工作票和第二种工作票。 2.3 填用第一种工作票的工作为: 2.3.1 高压设备上工作需要全部停电或部分停电者; 2.3.2 二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电者或做安全措施者; 2.3.3 高压电力电缆需停电的工作; 2.3.4 其他工作需要将高压设备停电或要做安全措施者。 2.4 填用第二种工作票的工作为: 2.4.1 带电作业和在带电设备外壳上的工作; 2.4.2 控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作; 2.4.3 二次系统和照明等回路上工作,无需将高压设备停电者或做安全措施者; 2.4.4 转动中的发电机励磁回路、高压电动机转子电阻回路上的工作; 2.4.5 非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流。 2.5.6 高压电力电缆不需停电的工作。 2.5 维护检修单位在发电厂进行设备维护检修工作时,检修单位工作

负责人按规定填写工作票,由发电厂生产技术部负责签发(或发电厂授权检修单位签发,具体名单发电厂另行公布),运行部门许可,并对执行安全措施的正确性负责。检修单位对工作票所列工作负责人及工作班成员是否适当和足够精神状态是否良好负责,检修单位在工作过程中,对工作范围内设备的安全措施保持正确性负责。 2.6 其他检修单位直接承包发电厂工作,需要停用设备或应做安全措施时,也应执行本制度,其工作票由生产技术部签发,运行部门许可。 2.7 工作票要用钢笔或中性笔填写一式二份,应正确清楚,不得任意涂改,如有个别错、漏字需要修改,应字迹清楚,仅限修改一处,用一横线划去错字处,并在修改处旁签名。 2.8 工作票中的检修设备名称应统一规范,超过二个设备及以上,并且属同一主设备或系统内的设备,可采用简写形式,即自第二个设备起省略主设备名,但其他名称不能省略。 2.9检修工作内容的填写应简单明确,能反映出检修工作的目的。2.10工作票的一份应保存在工作地点,由工作负责人收执,另一份由工作许可人收执,按值移交。工作许可人应将工作票编号、工作任务、许可和终结时间记入登记簿。 2.11 一个工作负责人只能发给一张工作票,工作票上所列的地点以一个电气连接部分为限。如施工设备属于同一电压,位于同一楼层,同时停、送电且不触及带电导体时,则允许在几个电气连接部分共用一张工作票。开工前工作票内的全部安全措施应一次完成。 2.12在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作,可以发给一张第二种工作票。 2.13 一个电气连接部分或一个配电装臵全部停电,则所有不同地点的工作,可以发给一张工作票,并填明主要工作内容。在预定时间内,一部分工作尚未完成,仍需继续工作而不妨碍送电者,在送电前,应按照送电后现场设备带电情况,办理新的工作票,布臵好安全措施后,方可继续工作。当工作内容附有试验工作时,工作票上应盖有“试验工作,内部联系”字样,试验期间安全措施由工作负责人负责。 2.14一般情况下,第一、二种工作票应在工作前一日送交运行人员。临时工作,第二种工作票可在工作开始当天直接交给运行人员。节日

工作票和操作票管理制度详细版

文件编号:GD/FS-2535 (管理制度范本系列) 工作票和操作票管理制度 详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

工作票和操作票管理制度详细版 提示语:本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 1 工作票的管理 1.1通则 1.1.1 工作票的分类 工作票分为电气工作票和热力机械工作票,如属外包工程,则应分为外包工程电气工作票和外包工程热力机械工作票。 1.1.2 工作票的填用范围 a)凡在电气设备上工作,必须填用电气工作票(格式见附件一); b)严禁采取口头联系的方式在生产区域进行工作; c)凡在生产设备或系统上进行检修工作涉及有

毒、有害气体,粉尘超标,带压作业,缺氧环境,放射性作业时,均必须在电气工作票或工作联系单后附上特殊作业安全措施票; d)事故紧急抢修,经运行值班负责人许可后,使用事故紧急抢修单。事故紧急抢修是指设备在运行中发生故障或严重缺陷、威胁到人身和设备安全而需要立即进行的抢修工作。但在抢修前必须作好安全措施,指定工作负责人。在带电、带压的场所工作时还必须指定专人监护。其安全措施可由检修负责人提出,运行值班负责人审查并执行,同时双方必须履行工作许可和工作终结手续。工作许可人必须将工作负责人姓名、采取的安全措施、许可工作时间、工作终结时间和没有工作票而必须进行工作的原因等记入值班记录簿。 e)节假日、夜间临时检修可以参照事故抢修执

循环流化床锅炉结焦预防措施(通用版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 循环流化床锅炉结焦预防措施 (通用版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

循环流化床锅炉结焦预防措施(通用版) 引言 循环流化床锅炉技术是近十几年迅速发展起来的一项高效、清洁燃烧技术。随着大量的循环流化床锅炉投入生产运行,循环流化床锅炉的运行特点逐渐为大家所掌握。但由于其固有的一些特点,运行中仍经常出现问题。结焦就是循环流化床锅炉运行中较为常见的故障,它直接影响到锅炉的安全经济运行。笔者根据几年来的流化床锅炉调试和运行经验,谈谈关于预防循环流化床锅炉结焦的一些体会,供循环流化床锅炉运行人员参考。 循环流化床锅炉结焦的原因分析 结焦的直接原因是床料局部或整体温度超过灰熔点或烧结温度。当床层整体温度低于灰渣变形温度,由于局部超温而引起的结焦称为低温结焦。低温结焦常在启动和压火时的床层中出现,也可

能出现在高温旋风分离器的灰斗内,以及外置换热器和返料机构内。避免低温结焦,最好的办法是保证床料良好的流化状态和正常移动状态,使温度均匀,防止局部超温。锅炉在压火期间,床料处于静止状态,如果漏入小风,热的床料中的可燃物获得氧气,便会产生燃烧。由于燃烧产生的热量不能及时带走,使局部区域床料超温而结焦。 高温结焦是指床层整体温度水平较高而流化正常时所形成的结焦现象。当床料中含碳量过高,如不及时调整风量或返料量来控制床温,床温将急剧上升,超过灰熔点,便会产生高温结焦。 渐进性结焦是运行中较难察觉的一种结焦形式。它是缓慢生长的,此时床温和观察到的流化质量都比较正常。产生渐进性结焦的主要原因是布风系统设计和安装质量不好,给煤颗粒度超出设计值,运行参数控制不当,风帽错装或堵塞等等。 循环流化床锅炉结焦的预防措施 循环流化床锅炉结焦一旦产生,便会迅速增长,焦块长大速度越来越快,因此预防结焦和及早发现结焦并予以清除是运行人员必

各类工作票和操作票模板

各类工作票和操作票模板

电气第一种工作票 编号 1、风电场: 班组附页张 工作负责人(监护人):2、工作班人员(不包括工作负责人): 共人 3、工作内容: 4、工作地点(设备双重名称): 5、计划工作时间:自年月日时分 至月日时分 6、工作范围示意图(红笔注明带电部位)由签发人绘制 7、安全措施:(内容较多时该项可加附页) 下列由工作票签发人填 写: 下列由工作许可人填写:

因本次工作已拉开断路器、隔离开关,已取下熔断器或熔丝(包括本次操作前已拉开断路器、隔离开关,已取下的熔断器或熔丝) 已装接地线、已合接地刀闸(注明确切地点编号) 共组已设遮拦、已挂标示牌:

工作地点保留带电部分和补 充安全措施(不准空白若无补 充写无) 工作许可人 签名: 签发日期年月日时分 9、收到工作票时间:年月日时分。值班负责人签名:工作负责人签名: 10、批准工作结束时间:年月日时分 风电场负责人:值班负责人:工作许可人: 11、上述运行必须采取的安全措施(包括补充部分)已全部正确执行,已经工作许可人和工作负责人共同现场确认完毕。从年月日时分许可工作。 工作许可人:工作负责人:

12、工作开工前,工作负责人已将分工情况、安全措施布置情况、危险点及安全注意事项、保留的带电部分向全体工作班成员交待清楚。全体工作班成员接受交待确认签名: 13、工作负责人变更:自年月日时分原工作负责人离去,变更为:担任工作负责人。 工作票签发人:工作许可人: 原、现工作负责人对工作任务、安全措施、危险点及安全注意事项、保留的带电部分已全部进行交接。 原工作负责人:现工作负责人: 14、工作班成员变更(增添、离去人员姓名,变更日期及时间)(新增工作班成员必须按本票第12项要求接受工作负责人相关交待,并确认签名): 工作负责人: 15、工作票延期:有效期延长到年月日时分。 值长:工作许可人: 工作负责人: 16、检修设备需试运,工作票押回:

供电安全工作票和操作票管理办法(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 供电安全工作票和操作票管理办法(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3040-60 供电安全工作票和操作票管理办法 (正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 第一章工作票 第一节变电、线路工作票通用部分 第一条:在供电设备上进行正常检修工作时,凡需要做安全措施 者,都应使用工作票。 第二条:常用工作票分为:变电第一、二种工作票,电力线路第 一、种工作票。使用格式按《安规》规定如下: 1、工作票的填用: 第一种工作票的工作为: (1)高压设备上工作需要全部或部分停电者; (2)高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者。

(1)带电作业和在带电设备外壳上的工作; (2)控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作; (3)二次结线回路上的工作,无需将高压设备停电者; (4)转动中的发电机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子回路上的工作。 (5)非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流。 2、电力线路工作票的使用: 填用第一种工作票的工作为: (1)在停电线路(或在双回线路中的一回停电线路)上的工作; (2)在全部或部分停电的配电变压器台架上或配电变压器室内的工作。 所谓全部停电,系指供给变压器台架或配电变压器室的所有电源线路均已全部断开者。

工作票操作票奖惩管理办法

工作票、操作票奖惩管理办法 一、总则 第一条为规范公司(以下简称公司)工作票、操作票的执行与管理,切实保障作业人员人身安全、防止误操作事故发生,特制订本办法。 第二条本办法以华电集团公司《电力安全工作规程(试行)》、《工作票和操作票管理使用规定》为准则,以现场安全操作规程为依据,并结合公司生产实际,采取奖励与处罚相结合方法,对工作票(电气第I种工作票、第II种工作票和热力机械工作票、动火工作票)、操作票(简称两票)管理与执行实施奖励考核。 二、逐级评价 第三条各生产单位(以下简称车间)对工作票签发到办理终结全过程,以及操作票在执行过程中是否违反“安规”和操作规程必须认真把关,加强现场监督。车间、生产技术部、安全监察部都应对工作票、操作票执行全过程进行现场检查、监督、考核。 第四条各生产班组应对照华电集团公司《电力安全工作规程》、《工作票和操作票管理使用规定》、珙电公司《工作票、操作票实施细则》以及本奖惩办法的规定,每周(轮周)统计、评价本班组办理的工作票、操作票,将评价结果记录在班组安全活

动记录中,并在每月25日前将电子版报送车间。 第五条各车间每月25日收集本单位从上月25日至本月25日期间办理的工作票、操作票,逐一认真评价,车间管理人员在评价栏内指出该工作票、操作票存在的问题,并签字确认。车间每月28日将两票统计评价结果电子版报安监部(要求填报存在问题的工作票编号、存在的具体问题及整改措施),并将工作票、操作票装订成册交安监部审核。车间应通过本单位月度安全例会向班组通报工作票、操作票考核情况,开展相关教育、培训。 第六条安监部汇总各车间、生产技术部对两票的评价,分析存在的普遍性、倾向性问题,提出整改措施及整改要求,在月度安全简报上发布。 三、两票奖励标准 第七条每年以1-6月、7-12月上下半年各为一周期,以车间为统计单位,办理工作票数额超过200张(工作票开工、完工手续齐备统计为1张),未发生公司领导、职能部门考核,则每周期奖励2000元。工作票张数在100—200张的车间,未发生公司领导、职能部门考核,每周期奖励1000元,工作票张数低于100张的车间不受奖。 第八条按照《公司电气千次操作无差错奖惩办法》实施操作票奖励。 第九条两票执行及管理中,下列情况给予个人奖励: 1、制止工作票执行中的一般违章行为并及时汇报安监部,

新锅炉运规2018.3.6

微山县微山湖热电有限责任公司 企业标准 WKRD/TX/GC-03-2017锅炉运行规程 微山县微山湖热电有限责任公司发布 二〇一七年十二月

编委会 主任:张学锋 副主任:李开友 编辑:陈修防、卜昭洲审核:唐延军、王传永

前言 本规程的规定适用于我厂170t/h循环流化床锅炉。本规程在编写过程中,参照了《电业安全规程》(热力和机械部分)、《锅炉运行》(水利电力出版社)、太原锅炉厂循环流化床锅炉《设计说明书》和《使用说明书》及安丘瑞贝轻工机械有限公司的《电除尘器使用说明书》,同时参照了周边电厂170t/h循环流化床锅炉运行规程,吸取了众多工人师傅们的运行经验和工程技术人员的意见,多次加工,精心筛选编写而成。 本规程的编写由于时间紧,水平有限,难免有失误和不足之处。在使用过程中,如发现错误请及时指正,提出意见,加以修改,使其日趋完善。

目录 第一篇锅炉值班人员责任制 第一章总则 第二章交接班制度 第三章锅炉值班人员的职责 第四章锅炉运行人员的技能 第五章事故处理的职责权 第六章设备巡回检查制度 第七章文明生产制度 第二篇锅炉运行规程 第一章循环流化床锅炉的基本构成及工作过程第二章锅炉概述 第三章锅炉机组启动 第四章锅炉运行调节 第五章锅炉压火和停炉 第六章锅炉故障处理 附录:

第一章锅炉机组试验 第二章除渣系统 第一章总则 1.1应努力学习政治、文化、科学、专业理论知识,不断提高思想觉悟和生产技术技能,为建设有中国特色的社会主义而贡献力量 1.2严格遵守本规则程及厂内各项制度,认真负责完成各项工作任务。值班时不做与工作无关的事。 1.1本专业全体人员在行政上受工区区长的领导,值班中受值长的直接领导,在生产技术上受专业技术人员的指导。 1.4职务的晋升和职称任命,必须按培训制度进行,经考试合格后方能开始工作。班长的任命由车间提名报厂部批准。 1.5锅炉全体运行人员应熟知和执行: 1.5.1“电力部”颁发的电力工业技术管理法规有关部分: 1.5.2电业安全工作规程有关部分; 1.5.3运行操作规程及全部制度; 1.5.4厂内其他有关制度,临时措施等; 1.5.5锅炉设备构造原理、特性、规范、主要参数、辅机的规范; 1.5.6应会锅炉设备异常运行情况的判断、分析及事故处理。 1.5.7应熟悉火、烫、电伤的急救法及消防制度。 1.5.8按车间批准的轮值表值班,不经车间领导批准。不得任意调换班次。 1.5.9要讲求文明礼貌;互相尊敬、直属上级或参观人员到现场,应主动向其汇报工作情况和解答运行的工况等。 1.5.10使用电话联系工作,必须互报姓名,对于操作命令和工作指示,应向发令人复诵清楚,并做好记录。 1.5.11认真学习本规程,模范执行本规程。值班时要严守工作岗位,认真监视设备,设备发生异常和事故时,应判断准确、沉着分析、果断处理,确保锅炉机组的安全经济运行。 第二章交接班制度 2.1接班前二十分钟到指定地点,参加值长或班长召集的班前会,听取值长或班长交待运行方式,当班的工作任务和注意事项正点前十分钟必须到达岗位现场,按职责分工逐项进行接班前的设备检查。

循环流化床锅炉的压火

循环流化床锅炉的压火 如果循环流化床锅炉需要短时间停止运行,或锅炉由于事故停炉而在较短时间内能够恢复运行时可对锅炉进行压火操作,具体操作步骤如下: 1.压火前应通知汽轮机及其它运行单位,做好压火准备; 2.压火前应根据运行风量及风室风压估算出料层厚度,并适当调整 床温(炉膛密相区),一般可控制在900~950℃; 3.当燃烧温度调整稳定后,首先停给煤机,停止向炉内给煤,待床 温有下降趋势时(一般下降5~10℃);同时停一次风机,二次风机及引风机并迅速关闭各风机挡板门和各风道挡板门防止空气漏入炉内造成锅炉压火结焦; 4.锅炉压火后应保温、保压,根据蒸汽参数适当开启对空排汽门调 整蒸汽压力、温度,防止超温、超压; 5.严格监视汽温、汽压及汽包水位,控制汽包水位在±50mm,上水 时应关闭省煤器再循环门,停止给水时应关闭省煤器再循环门; 6.压火后,应及时从回料阀放灰管将循环灰防尽; 7.压火后,应对锅炉进行一次全面检查,并停除尘器; 8.一般锅炉压火时间较长可达8小时,但锅炉压火时间的长短取决 于料层厚度和床料温度,故在压火后,应严格监视床温,当床温低于600℃时应启动锅炉待燃烧稳定后再进行压火操作,以确保锅炉不灭火(一般建议压火5小时左右再启动一次)。

锅炉压火后的启动 当锅炉处于热备用状态,需要投入运行时可直接进行启动,其启动步骤如下: 1.接到启动通知后,应与汽机和电气联系做好启动准备; 2.对锅炉及辅助转动设备进行一次全面检查,确认完全正常方可进 行启动操作; 3.首先启动引风机,再启动一次风机,调整风机挡板门,保证炉料 在高于临界风量的状态下正常流化,并迅速启动二次风机及给煤机,向炉内投入适当的煤量; 4.根据温度变化的情况不断调整一次风量和给煤量控制床温,若温 度上升较快可适当增加一次风,减小给煤量;若温度下降可适当减少一次风(但不能低于临界风量),并根据具体情况增加给煤量; 直至燃烧稳定,控制床温在900~950℃运行; 5.当燃烧稳定后,放掉循环灰,重新开启循环风将回料阀投入;待 一切稳定后调整蒸汽参数,当蒸汽参数达到并汽要求后即可按并汽步骤进行并汽(或直接进行供汽)。 6.在启动过程中若床温下降较快,而低于550℃,不能使煤着火时应 及时停止给煤,并检查油系统,投油枪进行点火操作。 由于锅炉压火及压火后启动对锅炉本体膨胀影响较大,同时循环流化床锅炉的点火启动较快;故在锅炉运行操作中,如需锅炉停炉时间较长(一般超过8小时)不宜采用本操作。

电气工作票和操作票制度

电气工作票和操作票制度 一、总则 1.电气工作票、操作票管理应遵循《电业生产安全工作规程》(发电厂和变电站电气部分)(以下简称“安全规程”)中的有关规定。 2.工作票签发人应由工区(所)熟悉人员技术水平、熟悉设备情况、熟悉安全规程的生产领导、技术人员担任。 3.工作票签发人、工作负责人、工作许可人名单应由安全监察部门每年审查并书面公布。 4. “两票”的保存期至少为一年。 5. “两票”管理要先把住执行前的审核关,考核重点应放在执行过程中,严禁无票作业、无票操作。 二、工作票 1、工作票使用前必须统一格式、按顺序编号,一个年度之内不能有重复编号。 2、第一种工作票应事先(最迟前一天)送到主控室。第二种工作票可在当日工作开始前送达。 3、工作票填写应字迹工整、清楚,不得任意涂改。 4、运行人员接到工作票后,应根据工作任务和现场设备实际运行情况,认真审核工作票上所填安全措施是否正确、完善并符合现场条件,如不合格,应返回工作负责人,不受理该工作票。

5、运行人员审核工作票合格后,核实现场情况,在已采取的安全措施栏内填写现场已拉开的开关、刀闸及装设的地线等。并在“工作地点临近带电设备”和“补充安全措施”栏内填写相应内容,经核对无误后,方能办理工作许可手续。 6、工作许可人(值班员)在完成施工现场的安全措施后,还应: a. 会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施,以手触试,证明检修设备确无电压; b. 对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项; c. 和工作负责人在工作票上分别签名。 完成上述许可手续后,工作班方可开始工作。 7、工作间断时,工作班人员应从工作现场撤出,所有安全措施保持不动,工作票仍由工作负责人执存。间断后继续工作,无需通过工作许可人。每日收工,应清扫工作地点,开放已封闭的道路,并将工作票交回值班员。次日复工时,应得值班员许可,取回工作票,工作负责人必须事前重新认真检查安全措施是否符合工作票的要求后,方可工作。若无工作负责人或监护人带领,工作人员不得进入工作地点。 8、工作票执行后加盖“已执行”章。 9、使用过的工作票一张由检修保存,每月由专人统一整理、收存;另一张工作票按单位规定收存。 10、. 工作票签发人不得兼任该项工作的工作负责人。工作

工作票、操作票管理制度1.doc

工作票、操作票管理制度1 工作票、操作票管理制度 1 范围 本制度规定了**电厂热力机械(热控)第一、二种工作票、热力机械操作票、电气第一、二种工作票、电气操作票的使用和管理规则 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本制度的引用而成为本制度的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本制度,然而,鼓励研究使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本制度。 《电业安全工作规程》(热力和机械部分)电安生〔1994〕227号 《操作票工作票实施细则》吉林省电力工业局DL—408—91 《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)能源部1991—3—18发布 《中国大唐集团公司工作票和操作票管理标准》 3 缩略语 三权——工作监护权、工作许可权、工作票签发权

两票——工作票、操作票 4 热力机械(热控)工作票 4.1 适用范围 4.1.1 热力机械(热控)第一种工作票 4.1.1.1 在热力机械(热控)设备、设施或系统上,运行人员必须采取安全措施后才能进行的检修工作。 4.1.1.2 可能危及检修人员人身安全的(中毒、窒息、气体爆燃等)的特殊工作。 4.1.1.3 在热控保护、自动回路及主要参数仪表上的工作,不论安全措施是否由运行人员来采取,都必须填写热力机械(热控)第一种工作票。 4.1.2 热力机械(热控)第二种工作票 4.1.2.1 在热力机械设备、设施或系统上的工作,不需要运行人员采取安全措施,但须经运行人员许可的检修工作。 4.1.2.2 在热控设备、设施或系统上的工作(热控保护、自动回路及主要参数仪表除外),不需要运行人员采取安全措施,但须经运行人员许可的检修工作。 4.2 工作票中所列人员的安全责任 4.2.1 工作票签发人: ——工作是否必要和可能;

循环流化床锅炉扬火操作.

3#炉压火扬火操作 压火操作: 1、停烧垃圾,通知垃圾临工打扫卫生,为减少压火时漏风,尽量不要将入炉绞笼垃圾走空,保证入炉口密封以减少冷风漏进炉内; 2、入炉绞笼停运后,将绞笼两侧检查孔门关闭并扣好; 3、控制料层高度、风室静压及一次风机出口压头在11.2KP~11.5KP,一次风机转速控制在1260~1280转/分; 4、根据床温、氧量的变化趋势减少或停运二次风机运行,减少引风量,引风转速约600~650转/分,并检查锅炉大联锁在投入位置; 5、适当加大给煤量,待床温上升到880~900℃时,停31#、32#皮带给煤机运行,并关闭皮带给煤机出口闸板门,待平均床温下降到5~10℃时,氧量下降到15%以上时,拉掉引风机主开关,相应一次风机及返料风机联锁动作,并将其开关复位至停止位置。放尽返料灰,关闭所有进出口风门挡板,尽量减少漏风; 6、与母管解列后,开启集汽集箱疏水门,若集箱压力高于工作压力,适当打开向空排汽门,维持较高余压,控制好汽包水位略高于正常水位; 7、停止进水后,开启省煤器再循环门,并闭连排、加药各阀门,并通知化水、输煤各值班人员。 扬火操作: 1、通知化水、输煤值班人员,3#炉准备启动扬火; 2、专一指派炉运人员检查31#、31#皮带给煤机,打开31#、32#皮带给煤机出口闸板门,短时间试转31#、32#皮带给煤机运行及下煤情况,并检查清扫机运行情况; 3、开启集汽集箱疏水、连排、加药各阀门;

4、开启引风机、一次风机冷却风扇,合上引风机主开关、变频器,开启引风机进口挡板。合上一次风机主开关、变频器,开启一次风机进口挡板,打开一次风主风道流化风门,直接输入引风开度60%~65%,引风转速控制在600~650转/分.直接输入一次风机开度84%~86%,一次风机转速在1280~1300转/分,进行充分流化后可适当减小一次风转速但不得低于1250转/分; 5、同时启动31#、32#皮带给煤机,将给煤开度调到20%~25%左右,根据床温、氧量变化趋势调整给煤量及一次风量、引风量。密切注意锅炉水位变化,维持汽包水位正常; 6、若床温上升,氧量下降,视床温上升趋势,略减少给煤量,将氧量维持在一定范围内,待床温上升到780~800℃时投运返料风机运行,若床温下降较快,短时间停运返料风机,待床温稳定后再投运返料风机,并观察返料温度变化; 7、若床温下降较快,加大给煤后仍未有上升趋势,氧量并未变化仍然较高,此时停止给煤,关闭主风道流化风门,相应调整一次风量及引风量,降低料层高度,必要时打开密相区人孔门,观察流化状态,并相应做流化试验。若流化良好,则启动油泵,投点火油枪肋燃,若流化不良并有焦块出现,则进行相应汇报和处理。

工作票操作票格式

变电站(发电厂) 单位编号 1、工作负责人(监护人) 班组 2、工作班人员(不包括工作负责人) 共人。 3、工作的变配电站名称及设备双重名称 5、计划工作时间 自年月日时分 至年月日时分

工作票签发人签名签发日期:年月日时分 7、收到工作票时间 分时日月年 运行值班人员签名工作负责人签名 8、确认本工作票1—7项 工作负责人签名工作许可人签名 许可开始工作时间年月日时分 9、确认工作负责人布置的任务和本施工项目安全措施 工作班组人员签名 10、工作负责人变动情况 原工作负责人离去,变更为工作负责人 工作票签发人年月日时分 工作人员变动情况(变动人员姓名、日期及时间): 工作负责人签名

11.、工作票延期 有效期延长到年月日时分 工作负责人签名年月日时分 工作许可人签名年月日时分 13、工作终结 全部工作于年月日时分结束,设备及安全措施恢复 至开工前状态,工作人员已全部撤离,材料工具已清理完毕,工作已终结。 工作负责人签名工作许可人签名 14、工作票终结 临时遮拦、标示牌已拆除,常设遮拦已恢复。未拆除或未来开的接地线编号等共组,接地刀闸(小车)共副(台),已汇报调度值班员。 工作许可人签名年月日时分 15、备注 ⑴指定专责监护人负责监护(地点及具体工作) ⑵其他事项 发电厂热力机械工作票格式 盖“已终结/作废”章盖“合格/不合格”章

发电厂热力机械工作票编号: 单位(车间): 班组: 1.工作负责人(监护人): . 人共): 不包括工作负责人2.工作班人员( : 3.工作任务 : 4.计划工作时间分日时月自年 分时日年月至 5.安全措施 工作票签发人签名 :签发日期: 年月日时分

工作票、操作票使用和管理规定题库

工作票、操作票使用和管理规定 一、填空题 1、操作指令是指值班调度员对其管辖的设备进行变更电气接线方式和 事故处理而发布的立即操作的指令。 是指电气设备在变更状态操作前,由厂、站值长或班长、、操作许可2 地调调度员提出操作要求,在取得省调值班调度员许可后才能操作。是指对该设备的操作目的或设备状态改变。操作任务3、 。4、对该设备在操作前提出的要求是指操作要求 。接通位置(包括高压熔断器)5、合上是指标把断路器或隔离开关放在 。、断开是指把断路器或隔离开关放在6断开位置(包括高压熔断器)是指将电气环路用断路器或隔离开关闭合的操作。、合环7 是指将电气环路用断路器或隔离开关断开的操作。8、解环

是指设备故障跳闸后未经检查即送电。强送、9 是指设备故障后,未经详细检查或试验,用断路器对其10、强送成功 送电成功。 是指设备检修后或故障跳闸后,经初步检查再送电。、试送11 。各单位要积极建12、“两票”的使用和管理要做到标准化和程序化立标准操作票和标准工作票票库。 是提高安全生产水平,克服工作过程中人员行为标准化作业、实现13 随意性的重要措施。 《热控工作票》规定:有可能引起机组掉闸的工作,运行人员制14、审查批准。定的事故预案,应经过值长 《热控工作票》规定:在热控电源、通讯、调节、保护以及联锁、15批准。当班值长等系统及设备上的热控工作票,需要 、水力机械设备的控制电源、通讯、测量、监视、控制、调节、保16 工作票。护等系统的工作应使用水力自控 阿拉中文名称和、工作票、操作票的填写的设备双重名称系指具有17 1.

伯数字编号的设备, 《电业安全工作规程》规定必须办理工作票的对外承包工作,由、18办理工作票手续。本厂监护人员 、使用热控工作票时,投退热机主保护的工作还要执行《热工保护19 手续,并将此附在审批投退管理规定》,填写保护退、投申请单,履行 工作票后。 同意并通知工作许可人,20、工作负责人变动时,应经工作票签发人在工作票上办理变更手续。 填写,监护人和电气值班长(单元长)认真审、操作票应由操作人21 核后分别签名。 自始监护人22、倒闸操作中途不得换人,不得做与操作无关的事情。至终认真监护,不得离开操作现场或进行其它工作。 并做好记录,、值长在接受调度员发布的正式操作命令时,应录音23操作命令。接受完操作命令后值长必须全文复诵 、集团公司《工作票操作票使用和管理标准》规定“工作票、操作24

循环流化床锅炉的MFT

循环流化床锅炉的MFT 大型循环流化床锅炉的启动一般采用床下点火方式,利用热烟气加热床料使冷床料流化并循环的状态下加热升温。在保证床下点火燃烧器无故障(经过油泄漏试验)的情况下才可以投运床下点火燃烧器。在达到燃料安全着火温度时(根据燃料试验得到)才可以投煤。如只靠床下点火燃烧器不能作到时,可考虑投运床上点火燃烧器。直到达到必须的温度时才可以逐步投煤,以保证锅炉的安全运行。由此看来,循环流化床锅炉的FSSS保护主要体现在MFT()主燃料切除保护上,循环流化床锅炉的MFT主要有以下内容组成:1、引发MFT动作的条件;2、对燃油系统的控制;3、MFT动作后复归的条件;4、热态启动的条件;5、首出记忆。 (一)以下任何条件满足都将触发MFT动作: 手动MFT; 床温高于990℃(平均值); 水位异常(水位高高或水位低低); 炉膛压力高(一般取+2489Pa延时5s); 炉膛压力低(一般取-2489Pa延时5s); 所有引风机跳闸; 所有一次风机跳闸; 所有高压流化风机跳闸; 所有播煤风机跳闸且旁路门未开(加一定时间延时);

汽轮机主汽门关闭; 所有一次风机出口总风量小于25%额定风量延时5s; 床温低于650℃且无启动燃烧器投入; 超过启动时间3600s(指启动燃烧器的启动时间:在3600s内没有着火); DCS电源消失; MFT动作后将引发以下动作:1、跳闸所有给煤机;2、跳闸燃油来油速断阀;3、跳闸石灰石给料系统;4、关闭汽轮机主汽门;5、关闭减温水总门且闭锁开指令;6、如没有“热态启动”的条件存在,则发出“锅炉吹扫”逻辑。 二、对锅炉燃用油的控制 循环流化床锅炉的燃用油系统并不比煤粉锅炉的简单,它主要的作用是在锅炉启动初期对锅炉内的固体物料进行加热,使固体物料的温度能达到煤的安全燃用温度。如果油系统存在泄漏或启动燃烧器事故熄灭后不能正确及时的关闭相应的油阀门,则有可能造成点火风道或炉膛爆炸。因此对燃用油的控制是必要的。 循环流化床锅炉的燃用油控制包括油系统泄漏试验、燃烧器熄火保护及锅炉的点火功能。 1、油系统泄漏试验主要是对锅炉的燃用油管道、阀门、管道上的流量计和一些附带承压部件的压力试验。以检验其承压性能和严密性。 2、燃烧器的熄火保护是为了如果油燃烧器熄灭(火检检不到火)后能及时的关闭该油燃烧器的进、回油速断阀并开启其蒸汽吹扫阀,进行油

工作票和操作票管理制度(汇编)

工作票和操作票管理制度 第一章总则 第一条为贯彻电力生产“安全第一、预防为主、综合治理”的方针.规范工作票、操作票管理.按照中华人民共和国国家标准《电力生产安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》的有关条款要求.杜绝无票作业.防止发生误操作及人身设备事故.同时为规范安全管理.实现安全管理的规范化、现代化及标准化.特制定本制度。 第二条本制度适用于工作票和操作票管理。 第二章管理职责 第三条生产技术部是工作票、操作票的管理部门.负责制定、完善公司工作票、操作票制度及组织日常检查工作.负责对工作票、操作票管理制度的执行情况进行监督、检查、考核。 第四条安全与环境保护监察部是工作票、操作票的安全管理监督部门.负责工作票、操作票安全管理日常监督、检查.安全事件责任查处、考核与责任追究。 第五条动力分厂根据本制度编写工作票和操作票实施细则.并负责本单位工作票、操作票的统筹管理.对工作票、操作票所列人员负管理责任 第六条工作票、操作票所列人员的安全责任 (一)工作票 1.工作票签发人的安全责任 确认工作的必要性和安全性;工作票上所填写的安全措施是否正确和完善;所派工作负责人和工作班人员是否合适和足够.精神状态是否优良。(建议按照GB 26860-2011编写) 2.工作负责人(监护人)的安全责任

正确和安全地组织工作;确认工作票所列安全措施正确、完备、符合现场实际条件.必要时予以补充;工作前向工作班全体成员告知危险点.督促、监护工作班成员执行现场安全措施和技术措施。 3.工作许可人的安全责任 确认工作票所列安全措施正确完备.符合现场条件;确认工作现场布置的安全措施完善.确认检修设备无突然来电的危险;对工作票所列内容有疑问.应向工作票签发人询问清撤.必要时应要求补充。 4.专责监护人的安全责任 明确被监护人和监护范围;工作前对被监护人员交待安全措施.告知危险点和安全注意事项;监督被监护人执行本标准和现场安全措施.及时纠正不安全行为。 5.工作班成员的安全责任 熟悉工作内容、工作流程、掌握安全措施.明确工作中的危险点.并履行确认手续;遵守安全规章制度.技术规程和劳动纪律.执行安全规程和实施现场安全措施;正确使用安全工器具和劳动保护用品。 (二)操作票 1.操作人的安全责任:正确地填写操作票.操作中负责复诵票.操作 过程中对操作行为的正确性负责。 2.监护人的安全责任:审核操作票.对操作程序和操作票的正确性负责;操作中负责唱票.操作过程中对操作行为的正确性负责。 3.值班负责人”的安全责任:再次审核操作票.对其正确性和必要性及运行方式是否合理负责;对操作人、监护人能否胜任操作任务负责.监督操作人、监护人认真执行操作票制度。大型操作亲自监护。 第七条已执行工作票、操作票由动力分厂统一保存.至少保存6个月。 第三章工作内容与要求

循环流化床锅炉压火和扬火的控制

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/d51191981.html, 循环流化床锅炉压火和扬火的控制 作者:刘洪 来源:《中国科技博览》2016年第25期 [摘要]“压火”和“扬火”的过程中,循环流化床锅炉汽包水位,主、再蒸汽温度等关键参数会发生剧烈变化,如果所采取的控制措施不当,将对锅炉、汽轮机设备的安全构成巨大威胁。为了规范和指导现场操作,在认真吸取历次“压火”和“扬火”处理经验教训的基础上,进行一些讨论。 [关键词]循环流化床锅炉;非计划停运;压火;扬火 中图分类号:TK229.66 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)25-0020-01 一、锅炉压火和扬火原则 1、锅炉扬火时所产生的快速升温对炉本体的损伤极大,同时由于设备和人员的操作水平等原因并不能保证扬火百分之百成功,所以应该尽量避免进行锅炉的压火和扬火操作,尤其是汽轮发电机组跳闸可短时恢复时,严禁进行锅炉压火,此时可通过开启高低旁路和PCV阀泄压、控制燃料量等措施维持锅炉运行,以确保汽轮发电机组故障恢复后可立即冲转并网,但相关主参数达到“压火”要求时,应选择果断压火。 2、锅炉在压火状态时,如果汽轮机跳闸后转速未惰走到零即可重新冲转,此时锅炉参数较高,为保证汽轮机的安全,应采取先冲转,后扬火的方法,即在汽轮机满速后进行锅炉扬火,参数稳定后再并网;汽轮机跳闸后如果转速已惰走到零,应采取先扬火后冲转的方法,即锅炉扬火后参数调整稳定时再进行汽轮机冲转和发电机并网。 二、压火操作的要点 1、压火前床温应保持在900℃左右,锅炉床压差应保持在12.5~13.5 kPa。 2、为了尽可能延缓蒸汽温度的下降速度,保证主、再蒸汽有足够的过热度,在压火后,应根据主蒸汽压力变化情况,以不超压为原则快速降低机组负荷。 3、保持锅炉汽包水位正常,防止发生锅炉缺水或满水事故,尤其应预防因汽包满水导致机组解列,造成机组非计划停运。 4、锅炉压火后,为了充分利用锅炉蓄热量,尽可能减少锅炉在较高负荷时的热量损失,机组降负荷速度应遵循“先快后慢”原则。

相关文档