文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 大体积砼承台浇捣施工方案#(精选.)

大体积砼承台浇捣施工方案#(精选.)

大体积砼承台浇捣施工方案#(精选.)
大体积砼承台浇捣施工方案#(精选.)

4、大体积砼承台浇捣施工方案

(1)概况

塔楼地下室底板约长64m,宽64m,底板中间部位4m,四角为3.5m,埋置深度:面标高-15m,底标高-18.5~-19.0m,砼标号R23C50,砼浇筑量为1357m3(按标书),属深基坑大体积砼施工。

(2)砼浇捣方案

<1>根据招标图纸,塔楼基础底板施工大纲要求及图纸规定施工缝划分,要求底板分四次进行浇捣。我们依据以往施工大体积砼的多次成功经验,如海伦宾馆、杨浦大桥、上海商城、花园饭店等大体积砼浇捣施工实例,我们认为:本工程底板可以采用一次连续浇筑的施工方案,中间不再留设施工缝。

<2>商品砼由上海建工(集团)总公司建筑材料工程公司负责供应,市建一公司负责现场浇捣施工。

<3>沿陆家嘴路及基坑东西侧布置八台汽车泵(二台备泵)接水平泵管到塔楼南侧进行泵送砼(其中东侧一台汽车泵直接泵送至基坑)。见图40

<4>七台汽车泵水平泵管间距由中间小至边缘大布置(间矩7—8m)。

<5>砼由东向西分层下料,分皮振捣,每皮为50公分左右,斜面式连续进行浇捣。每皮覆盖时间控制在6小时内。

<6>每台泵供应砼浇筑带范围不小于4台振动棒进行振捣,使砼浇捣在斜面接缝处,振捣密实,不出现夹心层。

<7>砼浇筑速度每台泵平均每小时不少于20m3,(单泵昼夜浇筑量不少于500 m3)。八台泵每小时总供量不少于160m3。由于砼供应速度大于砼初凝速度,确保了砼在斜面处不出现冷缝。(加高效缓凝剂初凝时间可达8—10小时)。

<8>承台砼总量1357 m3,预计84小时即3.5昼夜完成。

<9>砼表面处理,做到“三压三平”。首先按面标高用煤撬拍板压实,长刮尺刮平;其次初凝前用铁滚筒数遍碾压,滚平;最后终凝前,用木蟹

打磨压实,整平,防止砼出现收水裂缝。

<10>砼浇捣前及浇捣时,基坑表面积水,由设置在垫层内的临时集水井、排潜水泵向基坑外抽出。

<11>砼内部采用循环水管,冷却降低砼中心区感化时产生的水化热。

<12>砼表面采用塑料薄膜、草垫保温措施,减少砼内外温差值。

<13>为防止砼升温阶段,降温阶段,因砼内外温差大于250C产生的结构性裂缝,必须采取控温措施,测温设备采用XQC—300K型长图自动平衡记录仪。

<14>水箱底板与承台砼同步进行浇捣,第一次浇到标高-16.75m。

<15>由公司管理部、项目总承包部,组成一个大体积砼浇捣领导和施工生产班子,负责砼施工全过程,确保砼浇捣顺利进行。

(3)砼生产供应安排

<1>商品砼由总公司材料公司负责供应。以往每次浇捣大体积砼,材料公司领导十分重视,都要组织生产指挥小组,发专项供应实施方案的文件,由公司主要领导挂帅,负责大体积商品砼正常供应,确保施工现场浇捣顺利进行。

<2>砼供应组织体系(见表/)

○1由公司领导、各科室及分公司领导组成一个生产领导小组。

○2由各科室及各分公司人员组成一个具体工作班子。

○3工作班子下设八个组:组织生产班子、生产高度组、技术方案组、质量监督组、设备检查组、安全检查组,原材料管理组、后勤宣传组。

○4这次商品砼供应工作由预拌砼分公司、运输分公司、航运分公司(外加剂厂)、江湾分公司、真如分公司和龙华分公司共同完成,由长桥、真如、江湾、宝山、浦东凌桥、浦新六只搅拌站参加供应。

○5散装水泥及粉煤灰由散装车队负责供应各搅拌站。

○6外加剂由航运分公司(外加剂厂)确保供应。

<3>保证连续均衡供应的主要措施

○1各搅拌站因运输路线因素不同,分配不等量的砼供应量,进行认真

备料,每站要多增加250m3供应量储备。

○2各搅拌站在生产砼前,进行一次设备检查、保养、维修工作。

○3由材料总库三班制负责供应油料、轮胎及其它备品备料。

○4认真组织落实好泵车、搅拌车驾驶员休息场所,保证驾驶员的出事率。

○5各搅拌站都要组织安排好抢修力量,以备急用。

○6在施工现场设值班电话,全面统一调度指挥商品砼正常供应。

○7预先踏勘车道行驶线路,确保搅拌车畅通无阻。

<4>商品砼供应质量保证措施

○1各搅拌站对搅拌楼称量计量系统的精度作一次检查、复验,合格后方能投产。

○2严格把好原材料进站质量关,水泥、碎石、砂、粉煤灰、外掺剂等即要达到国家规范规定的标准,又要满足设计及业品质工程师提出的质量标准(如有不统一处,共同协商定),各种质量检验报告需报公司安全质量监督部审核存档,各类材料质保书必须齐全。

○3坚持每板生产前再次检查原材料质量,以防发生意外。

○4由各搅拌台主任工程师确认复核输入电脑的砼配合比正确无误。

○5严格控制外加剂加量计量精度。每班要复测浓度,做好记录。

○6混凝土坍落度严加控制,按公司规定批量检测,达到现场为120±20(mm)。

○7按规定要求批量制作砼试块,按R7、R28、R56三个龄期试压。

○8质量监督组分三班巡回监督检查,发现质量问题苗子,立即督促整改。

○9向各搅拌站反馈现场砼实际坍落度、可泵性和易性等质量信息,以有利于控制拦站出料质量。

(4)砼浇捣组织系统

(5)保证砼浇捣质量主要技术措施

<1>建筑材料工程公司必须事先做好充分的思想发动、生产组织物质

储备工作,为砼均衡供料正常浇捣做好保障工作。

<2>按照浇捣方案,组织全体参战人员进行大型技术交底会,使每个操作工人对技术要求、砼下料方法、振捣步骤等做到心中有数。

<3>参战的施工管理人员实行岗位责任制,做到职责分明,奖罚分明。

<4>砼搅拌车进场,砼品质严格把关,检查拌车运输时间,砼坍落度、可泵性是否达到规定要求,不合格砼严禁进入泵车输送。

<5>每台泵车进料量要及时反映到调度室,按浇捣总量及时平衡拌车进入各泵位,基本做到浇捣速度相同,齐头并进。

<6>砼未经技术人员允许,任何人不得任意加水。

<7>砼浇捣时每皮下料高度控制在50公分,做到边下料边振捣,每台泵砼落筑面不少于3—4只振动棒进行砼振捣。

<8>砼浇捣必须连续进行,中途操作者,管理人员轮流交替用餐。

<9>采用测温、保温(砼表面)、降温(砼内部)等技术措施,控制因砼内外温差超过250C而产生结构性裂缝。

<10>钢柱底座、钢桩底脚螺栓埋设、筒芯墙钢筋,采用型钢支架定位,确保砼浇捣后偏差值在允许范围内。

<11>砼浇捣前只有各项准备工作完善、到位,现场各项各级验收工作顺利通过,最终由局总工程师下达砼浇灌令,砼才能开泵进行浇捣。

最新文件仅供参考已改成word文本。方便更改如有侵权请联系网站删除

筏板基础大体积砼浇筑方案设计

力上桃花源A、B区(10#~16#楼)及车库工程混凝土工程施工方案 编制人: 审核人: 审批: 市常青建筑安装工程力上桃花源项目部

1、编制依据 1.1 《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB 50204-2002) 1.2 《普通混凝土设计规程》(JGJ 55-95)。 1.3 工程施工图 1.4 力上桃花源施工组织设计 1.5 《高层建筑施工手册》(第二版)。 1.6 《建筑施工手册》(第四版) 1.7 本公司有关施工、施工质量、安全生产、技术管理等文件。 2、工程概况、特点 力上桃花源工程10#~16#楼工程基础为筏板基础, 混凝土为C35,抗渗等级均为P6。筏板厚除12#楼为1000mm外,其它均为1100mm厚,单栋楼混凝土总方量约475~950m3,属大体积混凝土,施工要求混凝土一次浇筑完毕,以保证筏板的整体性和刚度,不允许出现有害裂缝。施工时间为八月,底板混凝土厚,强度等级高,又在炎热季节施工,无疑增加了施工难度。施工过程中要采取部降温、外部保温及温度监测等相应措施,以控制混凝土温升和温降速度,避免底板出现温度裂缝和较大的温度应力。 控制裂缝是大体积混凝土施工的关键。控制裂缝的产生,重点控制水泥的水化热和降低混凝土部和表面温差。本工程大体积混凝土采用低水化热42.5级矿渣硅酸盐水泥,并掺加二级粉煤灰,在保证混凝土强度的前提下,减少水泥用量,降低水泥的水化热。 组织本次大体积基础底板混凝土浇筑必须从:汽车泵、混凝土汽车泵、混凝土运输罐车的配备,商品混凝土供货速度,混凝土罐车进场运输路线,浇筑小分队及振捣手、振捣机具安排,混凝土浇筑分区、分层设计等方面做细致、认真的布置,确保混凝土每小时浇筑量达到60~70m3,475m3混凝土在9个小时连续作业,950m3混凝土在15个小时浇筑完成。 3、施工部署 3.1劳动力(人员)安排 为保证基础底板混凝土的连续浇筑,浇筑475m3混凝土时配备一个浇筑小组,浇筑950m3时配备两个浇筑小组,具体人员配备如下(其他工种配合) 具体人员配备表3-1

大体积混凝土浇筑方案

筏板大体积混凝土施工方案 一、工程概况 xx工程主楼部分基础为筏板基础,筏板厚度1.5 m,属于大体积混凝土。整体混凝土工程量约为700m3,混凝土强度等级C40P6,进行一次性整体浇注。这种大体积混凝土底板施工具有水化热高、收缩量大、容易开裂等特点,故底板大体积混凝土浇筑做为一个施工重点和难点认真对待。 二、混凝土性能 1、混凝土采用矿渣硅酸盐水泥,严格控制沙石骨料的含泥量。拌制混凝土时掺入粉煤灰,缓凝剂,改善混凝土的黏塑性。粉煤灰的掺量可取水泥用量的20%-25% 2、在混凝土中掺入聚丙烯抗裂纤维,掺量为0.9kg/m3 二、混凝土供应 由于底板混凝土一次浇筑量比较大,混凝土质量要求较高,整个底板将采用商品混凝土搅拌站提供的混凝土。在底板混凝土浇筑之前,提前选择好行车路线,并尽量选择在人流车流较少的周末进行混凝土的浇筑,以使出罐的混凝土能尽快运到现场。 1、泵的布置与配置 基础大体积混凝土施工期间现场设置2台地泵,见施工平面布置图,1#、2#楼共用一台地泵放在两栋楼东侧,4#楼单独使用一台地泵放在4#楼东侧。 2、罐车交通

大体积混凝土浇筑前制定现场交通疏导方案,所有罐车按指定的路线行走,并设置专门交通协管员指挥道路交通。 3、泵管的布置 混凝土泵管铺设前,首先要搭设单独的脚手架,上铺脚手板来铺设泵管。脚手架不得紧靠钢筋搭设,以免浇筑混凝土时由于泵管的冲力使脚手架晃动造成钢筋移位。在浇筑混凝土时随着混凝土的浇筑,泵管不断拆除,脚手架也要随之及时拆除,否则待混凝土凝固后脚手架将无法拆除,给底板混凝土渗漏留下隐患。在泵管下边脚手板上还要铺上彩条布,以免泵管中的混凝土漏到底板钢筋上难以清除。 4、浇筑前的准备 由于该底板是大体积混凝土,技术要求高,必须保证混凝土不产生冷缝。为确保底板大体积混凝土的顺利浇筑,项目部将专门成立领导小组,来指挥大体积混凝土的浇筑。 (1)技术准备 底板混凝土浇筑前,首先编制了详细的技术交底,由技术负责人向工长进行交底,工长向工人进行书面及口头技术交底,让所有管理及操作人员都清楚混凝土浇筑质量的重要性、浇筑顺序、操作要点等。 底板钢筋隐检完毕,柱墙插筋位置调整好且固定牢固,泵管铺设就位,水电预留洞、埋管留设完毕,保温材料准备到位。 (2)人员组织

砼浇捣施工方案).(优选)

砼浇捣施工方案 ?简介:本工程主体结构采用商品混凝土,配置一至两台汽车车载泵或“天泵”进行混凝土的浇筑施工。 ?关键字:主体结构,商品混凝土,浇筑施工 一、工程概况 工程简述 1、工程名称及地理位置 ⑴、工程名称:广东光泰激光科技有限公司科学城新工厂A、B栋建设工程。 ⑵、工程地点:广州经济技术开发区科学城南翔一路。 2、招标人、设计单位 ⑴、招标人:广东光泰激光科技有限公司 ⑵、设计单位:北京世纪地产设计策划有限公司 3、施工现场条件 场地具备施工条件,施工图设计已完成。现场附近有临时用水电接驳口。 4、工程规模 本工程包括A、B两座厂房,四层,总建筑面积32942.6平方米,其中A座12983.8平方米,B座19958.8平方米。A厂房共五层,首层高度为7.00m,二至三层为4.4m,四至五层为4.00m,总建筑高度为24.00m,B厂房共五层,首层高度为7.00m,二至三层为4.4m,四至五层为4.00m,总建筑高度为24.00m。 二、工程施工方案 本工程主体结构采用商品混凝土,配置一至两台汽车车载泵或“天泵”进行混凝土的浇筑施工。 1、商品混凝土、泵车预约和质量检查 ⑴、首先按施工图有关要求,提前一天向混凝土供应单位预定合乎图纸标号要求的商品混凝土,使混凝土能按时到达施工现场,泵送混凝土施工期间,要求混凝土提供单位派出质

量检查员驻现场跟踪混凝土供应、质量情况。混凝土搅拌车出站前,每部车都必须经质量检查员检查和易性合格、等级对板后才能签证放行。 ⑵、坍落度抽检每车一次。 ⑶、混凝土取样、试件制作、养护均应要严格见证制度进行,经监理单位见证员签证认可。 ⑷、搅拌车卸料前不得出现离析和初凝现象。拌料后至卸料前时间间隔小于2小时,否则搅拌车内混凝土不能用于主体结构。 2、混凝土浇筑一般要求 ⑴、浇筑前应对模板浇水湿润,墙、柱模板的清扫口应在清除杂物及积水后再封闭。 ⑵、混凝土的自由倾落高度不得超过2m,如超过2m时必须采取加串筒措施并分层浇筑。 ⑶、浇筑混凝土时应分段分层进行,每层浇筑高度应根据结构特点、钢筋疏密决定。一般分层高度为插入式振动器作用部分长度的1.25倍,最大不超过50cm,平板振动器的分层厚度为200mm。 ⑷、使用插入式振动器应快插慢拔,插点要均匀排列,逐点移动,按顺序进行,不得遗漏,做到均匀振实。移动间距不大于振动棒作用半径的1.5倍(一般为300~400mm)。振捣上一层时应插入下层混凝土面50mm,以消除两层间的接缝。平板振动器的移动间距应能保证振动器挟板覆盖已振实部位边缘。 ⑸、浇筑混凝土应连续进行,如必须间歇,其间歇时间应尽量缩短。并应在前层混凝土初凝之前,将次层混凝土浇筑完毕。间歇的最长时间应按所有水泥品种及混凝土初凝条件确定,一般超过2h应按施工缝处理。 ⑹、浇筑混凝土时应派专人经常观察模板、钢筋、预留孔洞、预埋件、插筋等有无位移变形或堵塞情况,发现问题应立即停止浇筑,并应在已浇筑的混凝土初凝前整改完毕。 3、混凝土浇筑施工工艺 应确保砼浇筑质量,尤其是平整度控制要认真对待,首先在该楼层所有柱钢筋打出平水点,边捣边通线检查,对于不平整的部位及时补平,为了避免出现蜂窝、麻面、露石、露筋、空洞等质量缺陷;施工前组织砼浇筑班组进行作业交底,使作业工人更加了解砼的性能和各部位操作规程以确保砼的质量。

大体积砼专项施工方案(含降温措施)

帅丰.时代(二期)项目 大 体 积 混 凝 土 专 项 施 工 方 案

编制单位:四川仁湖建筑工程有限公司 编制人员: 审核人员: 编制时间: 目录 一、工程概况 (1) 二、混凝土裂缝分析 (1) 三、施工准备 (2) 1、现场准备 (2) 2、人员、机具准备工作 (3) 四、混凝土施工工艺 (3) 1、混凝土降温措施 (4) 2、混凝土浇注措施 (4) 3、混凝土测温措施 (5)

五、混凝土养护 (6) 六、质量保证体系 (7) 七、安全生产保证体系 (8) 大体积混凝土专项施工方案 编制依据: 1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; 4、《建筑地基基础工程施工工艺规程》Q/GJZ01-2005;

5、《钢筋工程施工工艺规程》Q/GJZ04-2005; 6、《混凝土工程施工工艺规程》Q/GJZ05-2005; 7、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; 一、工程概况 本工程名为帅丰.时代(二期)工程,位于湖北省来风县龙凤区内。建筑面积:124803.13㎡;建筑层数:地下一层,地上三十二层;建筑高度:103.4m;建筑结构类型:框剪结构;基础类型:独立桩+筏板基础,筏板厚度为1.4m,筏板基础混凝土强度等级:C40,抗渗砼:P6。 二、混凝土裂缝分析 本工程筏板基础厚度为1.4m厚,10#、11#、4#楼筏板面积各栋约为1515㎡左右(一、二单元共计),混凝土量约2121m3左右,筏板基础施工属于大体积混凝土施工范畴。本工程筏板基础混凝土施工在2018年7月,根据来风县龙凤区近10年气温统计数据,7月份平均气温最高为40°左右,最低为30°左右。大体积混凝土施工产生裂缝有多重原因,主要原因是温度和湿度的变化、混凝土的脆性和不均匀性,次要原因是结构不合理、原材料不合格、模板变形、基础不均匀沉降等。裂缝产生的次要因素比较容易控制,而主要因素的控制较为困难,同时也极为重要,我公司对于产生裂缝的次要因素有较为完整的管理方针和技术措施,并成熟的应用于大体积混凝土施工和质

大体积混凝土施工方案最新完整版

大体积混凝土施工方案 最新 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

大体积混凝土施工方案 (一)大体积混凝土施工概况 根据大体积混凝土的规范定义,本工程大体积混凝土结构主要为EF栋地下室底板、A栋地下室底板和B栋地下室底板。混凝土施工过程中要采取散热、保温保湿及温度监测等相应措施,以控制混凝土温升和温降速度,避免底板出现温度裂缝和较大 础底板混凝土浇筑必须从混凝土固定地泵、混凝土运输罐车的配备,商品混凝土供货速度,混凝土罐车进场运输路线,浇筑小分队及振捣手、振捣机具安排,混凝土浇筑分区、分层设计等方面做细致、认真的布置,确保混凝土连续浇筑,尽量减少浇筑时间。 (二)底板大体积混凝土施工部署 各楼大地下室底板按设计后浇带分区分块浇筑,其中E栋核心筒底板块、F栋核心筒底板块、A栋核心筒底板块、B栋剪力墙核心筒底板先浇筑,然后浇筑裙楼区,最后浇筑仅有地下室区。整个分块采用斜面分层整体性一次浇筑的方案。 EF栋底板分块示意

浇筑 顺序为:Ⅰ区1块→Ⅰ区2块→Ⅰ区3块→Ⅰ区4块→Ⅰ区5块;Ⅱ区1块→Ⅱ区2块→Ⅱ区3块→Ⅱ区4块;最后浇筑后作区。 A栋底板分块示意 浇筑顺序为:Ⅳ区1块→Ⅳ区2块→Ⅳ区3块→Ⅳ区4块→后作1块→后作2块; 浇筑顺序为:Ⅴ区1块→Ⅴ区2块→Ⅴ区3块→Ⅴ区4块→Ⅴ区5块→Ⅴ区6块→后作1块。 三、主要核心筒底板块砼的浇筑安排 1、E座核心筒底板 ⑴概述 E栋核心筒地下室分块示意如下: 该分块总混凝土量约9400 m3。 ⑵劳动力(人员)安排 底板浇筑:配备8个浇筑小组两班倒连续作业。 ⑶机械、车辆配备 底板浇筑:采用4台混凝土泵车,备用1台泵车,混凝土泵车每小时实际混凝土输出量50m3。 混凝土泵的平均实际输出量: Q 1 =4×50=200m3; h=9403÷200=47小时 混凝土运输车辆按照现场泵送能力(实际平均输出量Q 1 )配置,每罐车装方量以10 m3计: N 1=(Q 1 /60V 1 )·(60L 1 /S0+T 1 )=[200/(60×10)] ×[60×30/80+30]=18辆 即共需配置18辆运输罐车。备用罐车8台。 ⑷混凝土泵送交通组织方案图: 2、F座核心筒底板

挡土墙砼浇筑施工方案

挡土墙砼浇筑施工方案 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

双石河挡土墙砼浇筑施工方案 前言 双石河挡土墙砼浇筑施工属于整个工程的一个非常重要的组成部分,挡土墙砼浇筑的好坏维系整个工程的成功与否,因此,对本部分工程的施工特编制双石河挡土墙砼浇筑施工专项方案。 一、工程概况: 1、工程名称:重庆大渡口区双石河河道整治工程 2、工程地点:大渡口区跳蹬镇双石河 3、挡土墙大致情况及要求:本工程为仰斜式挡土墙,采取C20片石(片石含量不大于20%),总方量25000方,挡土墙高为~ m,宽~2 m不等,基础放于老土上,基础承载力不小于180kpa挡土墙各断面尺寸参见仰斜式挡土墙标准断面及挡土墙尺寸表。 二、前期准备: (一)质量及安全管理体系: 1、项目部结合本工程的实际,坚持质量、安全重奖重罚原则和事故追究制度,制订质量、安全奖惩实施细则,并严格执行。 2、项目部根据施工组织设计制订分阶段的施工组织措施和月施工计划,并严格按月计划执行,加强现场的资源调度和管理,确保控制性目标的如期实现。

3、严格管理,严格要求,严格约束施工管理和施工作业的各个层面,做到层层有人负责,层层有人落实,层层有人监督,成立以黄透权为主长,彭光文为负组长,喻尚中、张健波、陈李华、杜宏伟为组员的质量管理小组负责据体的质量管理和施工细则。 (二)质量与安全施工管理措施 1、项目部全面履行项目部的质量、安全、进度、文明施工责任,对业主和法人负责,作业层对项目部负责。 2、项目经理是本工程质量第一责任人,对工程质量负终身责任。 项目部建立质量保证体系,全面执行承包人质量体系程序文件,编制质量计划,备足够的持证专职质量管理人员,确保工程项目质量满足合同要求,创优质工程。 3、严格过程控制,保证工序质量。 ①项目部按规范要求对原材料进行质量检验,严禁不合格品进入施工现场; ②严格执行以项目部为核心的质量“三检制”(班组自检、作业队复检、项目部终检),提高一次验收合格率; ③项目部质检人员应对隐蔽工程和关键部位进行跟班旁站检查; ④坚持审图和工艺设计,为施工质量提供技术保证; ⑤严格执行规程规范,严格施工工艺。

大体积砼浇筑降温方案

大体积砼浇筑降温方案 一、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52-92 《普通混凝土用碎石和卵石质量标准及检验方法》GJ53-92 《混凝土膨胀剂》GB23439-2009 《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2003 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2011 《大体积混凝土施工规范》GB50496-2009 《高层建筑筏形及箱形基础技术规范》JGJ6-2011 二、工程概况 本工程主楼基础为筏板基础,板厚1.8m,属于大体积混凝土。筏板整体混凝土工程量约为1900,混凝土强度等级C40.P6外加膨胀抗裂防水剂。这种大体积混凝土底板施工具有水化热高、收缩量大、容易开裂等特点,故底板大体积混凝土浇筑应作为一个施工重点和难点认真对待。大体积混凝土施工重点主要是将温度应力产生的不利影

响减少到最少,防止和降低裂缝的产生和发展。因此我项目部考虑采 取如下施工措施。 三、混凝土配合比 考虑水泥水化热引起的温度应力和温度变形,在混凝土级配及施工过程中要注意如下问题: 1、优先采用低水化热的矿渣硅酸盐水泥 矿渣硅酸盐水泥比普通硅酸盐水泥水化热低,收缩小,导温效果好,对防止混凝土收缩裂缝有利。 2、骨料:粗细骨料不得含有有机杂质,应选用10mm—30mm粒径的粗骨料且级配良好,含泥量不小于1%,细骨料的含泥量不大于2%,粗骨料采用连续级配,控制最佳空隙率以减少泌水。 3、掺加粉煤灰,以降低水化热提高抗渗性能,选用Ⅱ级优质粉煤灰,要求主要性能指标应符合以下: 细度:0.080MM方孔筛余量不大于8% 烧失量:不大于8% 三氧化硫:不大于3% 4、混凝土采用微膨胀混凝土,混凝土内掺水泥用量8%-10%的膨胀剂,膨胀剂应为低碱型,同时减少水泥用量,降低水化热。掺加高效减水剂以及HDCFiber高强聚丙烯抗裂纤维。 5、混凝土设计强度等级的龄期设计为90天,180天龄期的强度指标作为混凝土设计强度,降低水泥用量,降低水化热,降低混凝土的绝热温升。 6、施工期间要根据天气及材料等实际情况,及时调整砼水灰比,控制好砼的坍落度,并且应避免在雨天施工。 四、混凝土浇筑方案 4.1混凝土施工

大体积混凝土施工方案完整版本

大体积混凝土专项施工方案 方远建设集团股份有限公司 二0一六年八月

大体积混凝土专项施工方案 编制: 审核: 批准: 方远建设集团股份有限公司 二0一六年八月

地下室工程施工方案 一、编制依据 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《大体积混凝土施工规范》GB50496-2009 《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2001 《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003 《混凝土泵送施工技术规程》JGJ10-95 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《砌体结构设计规范》GB50003-2011 建筑图集11G101-1 11G101-2 二、工程概况 台州市方远大饭店工程,位于台州市经济技术开发区西商务区。南邻市府大道,西接学院路,北侧为西商纬二路,东侧为西商经一路,本工程主楼地上13层,裙房地上3层,设2层地下室,。总建筑面积61832㎡,其中地上39221㎡,地下22611㎡,现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构。设计使用年限50年,结构安全等级为二级,地下室防水等级为

二级,地下室顶板和屋面绿化种植土部位防水等级为一级,人防等级为核六级,构件耐火等级为一级。 本工程±0.00相当于绝对标高4.3m(黄海标高)。 地下室底板标高为-10.7m,底板现浇砼厚800mm。 地下室剪力墙厚度为400mm。 地下室-2层顶板厚度人防部分200mm,其余150mm。 地下室-1层顶板厚度主楼部分180mm,其余250mm。 地下室按后浇带划分为9个区块,东西方向长度为124m,南北方向长度为94m,属大面积,超长地下室钢筋混凝土结构,电梯井最深处深度为4.2m,电梯井基础混凝土厚度为2m,地下室地板混凝土厚度为800mm,属于大体积混凝土,基础垫层砼强度为C15,基础承台、地梁、底板、地下室侧壁、砼强度等级为C35(地下室底、侧、顶抗渗等级为P8,掺HEA膨胀剂),根据本工程地下室钢筋混凝土结构超长,大面积的特点,在施工中要抓住以下几方面的关键技术:一是设计具有抗渗,抗裂性能的混凝土配合比,二是地下室结构的抗渗,抗裂的技术措施及质量控制,三是混凝土的搅拌、泵送、浇筑等质量控制,四是大体积混凝土浇捣时的内外温差的控制 三、混凝土工程 混凝土采用商品砼,搅拌车运输到现场,由混凝土泵泵送入模。施工时,应严格控制砼的配合比,泵送施工工艺及混凝土的养护,在前三车混凝土到达施工现场时间内,向搅拌站有关负责人索取水泥、砂石试验单,外加剂质量证明及配合比通知单,浇筑一个月内,搅拌站应提供其他混凝土技术资料(强度报告及合格证等)。

大体积砼专项施工方案

XXXXXXB区商业楼工程 大体积砼专项施工方案 一、工程概况: 二、编制依据: 1、《XXXB区商业楼工程设计图纸》 2、《XXXB区商业楼工程施工组织设计》 3、设计交底及图纸会审答疑 4、土建工程施工涉及的有效国家建筑工程质量验收规范和规程: 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《混凝土质量控制标准》GB50164-92 《商品混凝土质量管理规程》DBJ01-6-90 《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-95 《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87 《高层建筑箱形与筏形基础技术规范》JGJ6-99 《砼外加剂应用技术规范》GB50119-2003 《砼膨胀剂》JC476 三、技术分析 (一)大体积砼施工特点 ⑴、本工程底板混凝土施工特点是深基坑作业,结构尺寸体积较大,属大体

积混凝土,配筋较密,质量及防水要求高。筏板基础板厚1600mm。 ⑵、大体积砼多用于地下或半地下建筑结构,常处于潮湿或与水接触的环境条件下。因此,除了需要满足强度外,还必须具有良好的耐久性和抗渗性,有的还要求具有抗冲击或抗震动及耐侵蚀性等性能。本工程基础采用C30抗渗混凝土,抗渗等级为0.6Mpa。 ⑶、大体积砼强度等级比较高,单位水泥用量较大,水化热和收缩容易造成结构的开裂;需通过优化配合比进行混凝土开裂的预控。 ⑷、大体积砼由于其水泥水化热不容易很快散失,蓄热于内部,使温度升高较大,容易产生由温度引起的裂缝。因此对温度进行控制,是大体积砼施工最突出的问题。必须处理或解决由于水泥产生的水化热所引起的砼体积变化,以便最大限度地减少砼裂缝。 针对以上大体积砼的特点,本工程砼采用商品混凝土,因质量及防水要求高,砼需要经过严格的配合比申请及外加剂、掺和料的检验。砼抗渗等级为S6,强度为C30。防水砼的配合比应符合下列规定: ○1. 宜采用低水化热的矿渣或火山灰水泥配置砼,并掺入适量的粉煤灰(一般不大于15%),水泥最小用量为275kg/m3; ○2砼坍落度宜控制在140±20mm,入泵前坍落度每小时损失值不应大于 30mm,坍落度总损失值不应大于60mm。 ○3采用FS型防水外加剂,外加剂供应方应提供详细的实验数据,实验数据必须符合国家规范对外加剂的要求。供应方还应提供详细的施工方案和施工要求,确保外加剂的正确使用; ○4缓凝时间宜为6~8h; ○5为降低水泥水化热,减少水泥用量,采用混凝土60d 后期强度配合比。(二)、工艺原理 大体积砼施工是通过对砼温度和应力的计算(主要包括拌合温度、出罐温度、浇筑温度、绝热温度、内部实际最高温度、表面温度及温度应力计算),确定控制温度的措施,并对砼搅拌、运输、入模、浇筑等全过程及配合比、外加剂的优选,在确保砼具有良好的和易性和温度变化的情况下,采用科学管理方法,严密

地下室底板砼及大体积砼浇筑施工方案

地下室底板砼及大体积砼浇筑施工方案 一、工程概况 工程名称:彭州市温哥华牡丹国际大酒店 工程地点:彭州市牡丹大道北段东侧、行政东路1号 建筑单位:彭州市温哥华置业有限公司 设计单位:太原市建筑设计研究院 监理单位:成都市交大建设咨询监理有限公司 勘察单位:四川省科建地基基础工程有限公司 该工程东南长331m,南西长246m,呈不规则四边形布置,地下一层,层高-4.8m,地下室底板后浇带和伸缩缝分为3个部分。温哥华牡丹国际大酒店项目总建筑面积为108933㎡,地下室一层总计面积9005.6㎡,地上分为2 幢塔楼,商务办公楼、酒店客房部、裙楼三层,塔楼24层,总高度为93.95m。 地下室副楼底板底板厚为400mm,塔楼底板厚度为1200mm,在1-3 轴至1-4轴和1-C轴至1-D轴之间距1-3轴2400mm 处设800mm 宽的后浇带,在1-9 轴至1-10轴和4-B轴至4-D轴之间距4-B轴2400mm 处设800mm 宽的后浇带。根据业主单位的工期要求,同时A、B区施工。地下室底板和承台砼为C40,抗渗等级为S8,水池底板为C40 抗渗等级S6,后浇带采用C45,微膨涨砼浇筑,A、B区地下室梁式筏型基础及抗水板砼量约为 m3,所以本工程中的大体积砼包括A、B区及副楼。 二、编制依据: 1、业主提供的全套图纸。 2、砼施工及验收规范。 3、建筑工程施工手册。 4、建筑工程施工计算手册。 三、施工流程: 1、核心筒部分的承台、待核心筒工程桩施工完毕后经检测合格,进行垫层以下 部分(核芯筒和集水井)的防水工作,防水完成后进行核心筒和集水井部分的钢筋砼部分施工。 2、在施工核芯筒部分钢筋砼结构的同时进行A、B 区底板(核芯筒、集水井之外)

地下室大体积混凝土浇捣施工方案

地下室底板大体积砼浇捣方案 一、砼工程概况 本工程地下室底板长177 米,宽67.8 米,面积大,故需留置后 浇带分成三个区域,自西向东依次分为皿区1轴至8~9轴,H区8~9 轴至 16~17轴,1区16~17轴至23轴。地下室基础形式为承台地梁式,地板厚450mm,承台高为1050 mm,每个区域的砼方量约为2400m3左右,底板、承台及地梁砼均为C30,S6抗渗砼。 二、砼浇捣前的准备工作由于浇捣方量大,会牵涉到环节较多,任何一个环节出 现差错, 都有可能影响砼的质量,所以必须在砼浇捣前对各个方面进行仔细的准备。 1 、机械准备 (1)每个区域浇捣时采用四台砼泵(一台备用),在现场布置泵送管,铺设时必须搭设临时设施排架或马凳,不准将输送管直接放在钢筋上,以防钢筋移位、变形。 (2)振捣器具等机具设备准备充足,并应在浇捣之前进行检查和试运转,浇捣时还要配有专职技工。 (3)在砼浇捣过程中要保证水、电不中断,为了防备临时停水停电,事先在浇筑点准备一定数量的原材料和人工拌合捣固用的工具,以防出现意外时备用。 4)应事先掌握砼浇捣时的天气情况,如有雨应准备好抽水设备和 防雨物质 2、劳动力准备

在浇捣砼时成立一个指挥部(名单详见附表),分为二个砼班组分别进行大体积砼浇捣,组成人员如下: 3、技术准备 浇捣前,钢筋模板上道工序完成,办理隐检、预检手续。注意检查管道或预埋件穿过处是否已做好防水处理,模板应提前浇水湿润,并将落在模板内的杂物清理干净。 技术人员应根据施工方案,向工人进行详细书面交底。浇捣时施工员需要亲自跟班,检查指导,认真组织实施,做到精心操作,确保砼质量。 4、外界准备 由于底板砼浇捣期间正直高温天气,所以必须考虑停电、停水等外界因素。在砼浇捣前几天与供电局及自来水公司进行联系,咨询在砼浇捣几天内会不会停电、停水,如遇停电、停水应尽量避开这段时间。 了解砼运输车行驶路线的交通状况,应准备多条线路,并进行比较,避开

大体积筏板基础砼施工方案

一、工程概况: 本工程东西长42.8 m南北长14.8 m,筏板基础厚1.2 m,砼强度等级C30,抗渗等级S6,混凝土中掺入10﹪UEA。设0.8米宽膨胀加强带一道,埋置高度距筏板基础底0.6 m,膨胀加强带混凝土在两侧混凝土浇筑三天后浇筑补偿收缩混凝土,砼强度等级C35,内掺加膨胀纤维。混凝土浇筑量约820m3,属于典型的大体积混凝土施工。 二、施工准备工作: 大体积混凝土的施工技术要求比较高,特别在施工中要防止混凝土因水泥水化热引起的温度差产生温度应力裂缝。因此需要从材料选择上、技术措施等有关环节做好充分的准备工作,才能保证基础底板大体积混凝土顺利施工。 1、材料选择 (1)水泥:本工程采用为42.5#普通硅酸盐水泥,,通过掺加合适的外加剂来改善混凝土的性能,提高混凝土的抗渗能力。 (2)粗骨料:采用碎石,粒径20-40mm,含泥量不大于1﹪。选用粒径较大、级配良好的石子配制的混凝土,和易性较好,抗压强度较高,同时可以减少用水量及水泥用量,从而使水泥水化热减少,降低混凝土的温升。 (3)细骨料:采用中砂,平均粒径大于0.5mm,含泥量不大于3﹪。选用平均粒径较大的中、粗砂拌制的混凝土比采用细砂拌制的混凝土可减少用水量10%左右,同时相应减少水泥用量,使水泥水化热减少,降低混凝土温升,并可减少混凝土收缩。 (4)外加剂:外加剂有减水剂、膨胀剂、粉煤灰。由于混凝土的浇筑方式为泵送混凝土,为了改善混凝土的和易性便于泵送,考虑掺加适量的粉煤灰。按照规范要求,粉煤灰的掺量控制在2﹪以内,采用外掺法,按配合比要求计算出每立方米混凝土所掺加粉煤灰量。掺加减水剂、膨胀剂对降低水化热峰值、混凝土的收缩有补偿功能,可提高混凝土的抗裂性。 2、混凝土配合比

大体积砼冷缝处理方案

新乡维多利亚城8#楼底板冷缝处理方案 一、概况: 新乡维多利亚城工程8#楼B单元底板厚度1300mm,该底板自6月13日开始浇筑砼方向自东向西,浇筑开始后至6月15日晚浇筑至8-34/8-G-8-R 和8-26/8-A-8-G时,由于砼输送泵多次堵管和砼早凝造成砼浇筑中断从而形成冷缝。为保证底板砼质量需进行处理,具体处理方案如下。 二、处理方案 1、根据现场实际浇筑情况,由于砼底板较厚,砼在浇筑过程中向前流淌, 自然流淌宽度大致在6-7米左右,根据底板砼受力情况同时参照后浇带构造台阶式的留置方式拟将未浇至顶的砼施工面做如下处理,先将砼自然流淌面中最薄部分全部剔凿掉,剔凿至厚度约400mm时将立面凿直凿平,形成第一个台阶。然后再以第一个台阶上表面为水平面向砼厚的方向剔凿,至底板厚度为850mm左右时进行垂直面剔凿,形成第二个台阶。其余部分再以第二个台阶上表面为水平面进行剔凿形成第三个台阶(如下图),剔凿时采用手锤和钻子来剔凿防止损坏下层砼层。剔凿完成后,由于最底层内含有底板下层网片钢筋,为保证钢筋与后面新浇砼的握裹力,应用钢丝刷将钢筋表面水泥砂浆清扫干净。

2、界面处理:砼按要求剔凿完毕后将剔凿面进行清理,先将表面碎砼块 清理干净,然后用钢丝刷将表面松动砂石和软弱砼层刷净然后再用清水进行冲洗干净。 3、后序砼浇筑:界面清理干净后即可进行砼浇筑,砼浇筑时,先将砼表 面浇水充分润湿,然后在界面上先铺上一层10mm-15mm厚的水泥砂浆(其配合比与砼内的砂浆成分相同),水泥砂浆随铺随进行砼浇筑,浇筑时要注意避免直接靠近道边下料,但应加强对施工缝接缝的捣实工作,使其结合紧密。 4、防水处理:由于底板为抗渗砼,砼按上处理后此处必然是防水薄弱环 节,为了保证底板的防水质量,采用在两个台阶的交接处采用20х30橡胶遇水膨胀止水条进行补处理具体如下图:

混凝土二次浇捣施工方案

一、编制依据: 1、混凝土工程施工及质量验收规范(GB50204-92) 2、砼强度检验评定标准:GB107-87 3、北海市第七中学图书综合楼的施工图纸 二、工程概况 1、工程名称:北海市第七中学图书综合楼 建设单位:北海市第七中学 建设地点:北海市第七中学内 施工单位:广西建工集团联合建设有限公司 建设规模:占地面积1195.25㎡,总建筑面积5991.34㎡ 建筑层数:地上6层,建筑高度23.95m 结构类型:框架结构 2、施工主要概况如下: 结构:1、本工程混凝土强度等级:二层梁板至屋面梁板为均C30。卫生间反边的高为150mm,宽为90mm,所用的混凝土强度等级与楼面所用混凝土的强度等级相同,二层楼面至屋面为C30。 本次二次浇捣主要针对比较难以一次装模浇捣的部位--卫生间。 三、施工准备 (一)技术准备 拟浇筑层段的模板、钢筋、预埋件及管线等全部安装完毕,经检查符合设计要求,并办完隐蔽验收手续。 工长对操作班组已进行全面施工技术、安全交底,砼配合申请单、浇筑申请书已被批准。 (二)材料与机具准备

现场使用的混凝土经检验合格,且除要满足设计规定的强度、耐久性等技术性能要求外,还要满足可泵性。 塔吊、施工电梯能正常运转,保证垂直运输。 各种运输机械经检修合格,施工用水用电已铺(架)设完毕 机具设备:插式振动器1台、砼运输车2台。 (三)劳动力准备 施工人数:10人,根据施工进度计划与实际情况,由施工员合理安排。 四、施工方法 (一)、工艺流程 作业准备先将需要二次浇筑砼的位置进行凿毛且清洗干净钢筋绑扎模板安装砼搅拌运输 砼的浇筑与振捣砼的养护。 (二)、作业准备:浇筑前要先清模,即将模板内的垃圾,尘土等杂物及钢筋上的油污,砼碎块清除干净,并检验钢筋的水泥砂浆垫块是否垫好。 (三)、砼的浇筑与振捣 1、砼浇筑与振捣的一般要求 混凝土采用“华润”商品混凝土公司生产的商品混凝土,混凝土浇筑前要对模板进行浇水湿润,模板的清扫口清除杂物及积水后封闭。 混凝土浇筑时应分层进行,每层浇筑高度应根据结构特点,钢筋疏密程度决定。一般分层为插入式振动器作用长度的1.25倍,最大不超过500mm。平板振动器的分层厚度为200mm。 使用插入式振动器应快插慢拔,插点要均匀排列,逐点移动,按顺序进行,不得遗漏,做到均匀振实。移动间距不大于振动棒作用半径的1.5倍。

大体积砼工程施工组织设计方案

大体积砼施工方案 1、适用围 该施工方案适用于澄合矿务局金水小区A27#住宅楼基础筏板砼施工。 2、编制依据 2.1施工蓝图 2.2高层施工手册 2.3《普通砼配合比设计规程》(JG J55—2000) 2.4《泵砼施工技术规程》(JGJ/T10—95) 2.5《砼结构工程施工质量验收规》(GB50204—2002) 2.6《粉煤灰砼应用技术规》(GBJ146—90) 2.7《预拌砼》(GB14902—94) 2.8《普通砼用砂质量标准及检验方法》(JGJ52—92) 2.9《普通砼用石质量标准及检验方法》(JGJ53—92) 2.10《砼外加剂应用技术规》(GB500119—2003) 3、工程概况 澄合矿务局金水小区B20#住宅楼,地下1层,地上18层,结构形式为剪力墙结构,总建筑面积10726.4㎡。基础采用钢筋混凝土筏板基础,基础面积为650㎡,砼标号C30-P6,筏板厚为1.0 m ,需浇筑砼方量约650m3,属大体积混凝土施工。 由于基础底板设计未留设后浇带,要求基础筏板砼一次浇筑完成,不留设施工缝。 4、施工准备 4.1技术准备

为了确保大体积砼施工质量,首先项目部技术负责组织技术人员熟悉图纸,认真学习施工规和大体积砼相关的资料。 4.2配合比设计 水泥采用岭水泥股份生产的岭牌P O.42.5R普通硅酸盐水泥;粗骨岭派料采用灞河5—31.5mm卵石,含泥量不大于1%;细骨料采用灞河中砂,细度模数2.8,含泥量小于3%,;外掺料采用Ⅱ级粉煤灰;泵送剂天石混凝土工程生产的STB-BSI高效泵送剂;防水剂采用STB-FS复合防水剂;拌制水为饮用水,每立方砼原材料掺量如下表所示: 4.3砼拌制浇筑温度预测 为了保证大体积砼施工,我项目部从六月份开始搜集有关气象资料,预计在七月份配合比原材料温度、砼坍落度、砼出机温度、砼入模温度、凝结时间、砼部温度和三天增长强度如下: 均同大气温度

大体积混凝土施工方案

金科·集美晴洲一标段工程 大体积混凝土施工方案 编制人: 校对人: 审核人: 审批人: 审批日期:

大体积混凝土施工方案 目录 第一章工程概况 (1) 第二章编制依据 (1) 第三章施工部署 (2) 3.1施工准备 (2) 3.2现场准备 (3) 3.3施工计划安排 (3) 3.4混凝土浇筑的人员组织 (3) 3.5泵管的布置 (4) 3.6泵管的加固 (5) 第四章组织管理及施工顺序 (5) 4.1施工组织构架 (5) 4.2施工顺序 (6) 第五章原材料选用及配合比设计 (7) 5.1原材料 (7) 5.2配合比设计 (7) 第六章大体积混凝土施工 (8) 第七章大体积混凝土测温与养护 (10) 第八章质量保证措施 (16) 第九章安全文明施工措施 (16) 第十章环境保护措施 (17) 第十一章应急措施 (18)

第一章工程概况 (注:重点叙述筏板基础厚度、混凝土标号、浇筑方量、混凝土供应单位等相关信息) 本工程位于**,工程为3栋高层商业住宅,整个工程的总建筑面积为103320平方米,地上建筑面积约75320平方米,地下建筑面积约28000平方米。高度为102.30m,±0.000相当于绝对标高482.25m。 本工程主楼结构形式为剪力墙结构,筏板基础;地库部分结构形式为框架结构,独立基础。基底标高-12.75m,电梯井集水坑基底标高-14.30m。 根据图纸介绍的情况,本工程2、3、4#楼地下室有高层筏板基础,地下室建筑面积约8100 m2, 筏板板厚均为1500mm,属于大体积混凝土施工,混凝土的浇筑量较大,施工中应加强浇筑和养护措施,防止出现冷凝缝和温度裂缝。基础具体如下表所示。 地基基础桩基基础形式平板式筏板基础 基础混凝土量约5610m3 筏板基础厚度1500mm 基础混凝土标号C40/P8 商品混凝土由指定的**商品混凝土有限公司供应,为了保证混凝土的连续供应,与混凝土公司协商混凝土供应的连续性。要求搅拌站配备足够的混凝土运输车外,沿途派专人及时反馈路况信息。 优化混凝土配合比,掺外加剂,减少水泥用量;控制混凝土入模温度;加强混凝土的养护。 建设单位:**; 设计单位:**; 监理单位:**; 施工单位:中天建设集团有限公司。 第二章编制依据 1、《大体积混凝土施工规范》GB50496-2009 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 4、《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119-2013

混凝土浇捣方案分析

目录 第一部分编制综合说明 (2) 1、工程概况 (2) 2、编制依据 (3) 3、编制说明 (3) 第二部分施工方案 (4) 1、浇捣前期准备 (4) 2、大体积砼浇捣方案 (9) 3、养护方案 (10) 4、测温方案 (11) 5、钢筋工程 (16) 6、机械、料具配备 (16) 7、应急预案 (17) 第三部分保证措施 (17) 1、质量保证措施 (17) 2、安全保证措施 (19) 3、文明施工措施 (20)

第一部分编制综合说明 1、工程概况 本工程参建单位 建设单位:上海东北明园实业发展有限公司 设计单位:深圳市中建西南院设计顾问有限公司 上海市地下空间设计研究总院有限公司(人防地下车库设计) 上海现代建筑设计集团/申元岩土工程有限公司(围护设计)勘察单位:上海现代建筑设计集团/申元岩土工程有限公司 监理单位:上海海龙工程技术发展有限公司 总承包单位:舜杰建设(集团)有限公司 1.2建设地点及周边环境 明园森林都市四期5~10号楼及地下车库工程由上海东北明园实业发展有限公司开发。该工程位于永和东路北侧,广延路东侧、风华中学西侧,北靠迅达电梯老厂区,其中风华中学及迅达电梯老厂区为重要建(构)筑物。 1.3工程基本情况及特点 1、本工程场地情况较为平整,局部有明浜(已填)、暗浜,地质条件较为复杂(具体见岩土工程勘察报告)。本工程由3幢(5#楼、6#楼、7#楼)33层高层住宅和1幢(8、#楼)8-12层高层住宅、1幢(9#楼)10-16层高层住宅、1幢(10#楼)16层高层住宅,及一座地下车库(分人防和非人防)±0.000相当于绝对标高4.000M,工程总建筑面积134323.32平方米,地上建筑面积104847.8平方米,地下建筑面积24759.04平方米,其中地下车库17927.44平方米(人防地下车库7630平方米)。具体见下表:

混凝土浇筑专项施工方案 (3)

混凝土浇筑施工方案 编制人:杨青 审核人:杨小春 审批人:张仪 西安三好建筑工程公司 XI AN SAN HAO JIAN ZHU GONG CHENG GONG SI

目录 一编制依据 (2) 二工程概况 (2) 三施工准备 (2) 四混凝土浇筑施工 (2) 五质量保证措施 (5) 六安全文明施工措施 (5) 一、编制依据 1、湖北襄阳文理学院教学实体模型结构施工图

2、《湖北襄阳文理学院教学实体模型施工组织设计》 3、《建筑工程施工质量评价标准》(GB/T50375-2006) 4、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002; 5、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002); 6、《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87); 7、《混凝土质量控制标准》(GB50164-92); 8、《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-95) 二:工程概况 湖北襄阳文理学院教学实体模型项目位于湖北省襄阳市隆中路296号,主楼为框架结构,总建筑面积为115.9m2。其中主楼地上2层。建筑高度为6.8m;基础为独立基础,建设单位:湖北文理学院,设计单位:西安三好股份有限公司;监理单位:湖北文理学院教学组;施工单位:西安古典建筑工程有限公司,竣工日期:2017年12月20日,基础类型:阶梯型独立基础,建筑檐高6.8m地下面积:99.12,抗震等级;二级. 三、施工准备 1、供应商选择 选择供应商,考察运距能否满足需求及砼质量;随时抽查搅拌站后台计量、原材料等,确保供应质量;签定供货合同时由技术人员提供具体供应时间、砼强度登级、所需车辆及间隔时间,特殊技术要求如抗渗、坍落度、水泥及预防碱集料反应所需提供的资料。供应商的资质等材料提前报监理工程师审查。 2、砼浇筑前,组织施工管理人员学习施工规范规定,对施工方案进行交底,使操作人员明确施工部位,浇筑部位砼强度登记及质量标准。 3、组织放线人员做好标高控制工作,在竖向钢筋上做明显标记。

桥梁承台大体积砼专项施工方案.

杭州市政两河口水电站库周交通恢复木绒大桥及其引道段项目部 承 台 混 凝 土 施 工 方 案

第一章工程概况 1.1、工程简述 两河口水电站库周交通恢复木绒大桥及其引道段起于两河口水电站库区复建XV02县道两河口至密贵沟段K14+575.5处(设计高程2920.89m),沿鲜水河右岸坡下坡至2886m附近跨河至鲜水河左岸,沿左岸展线76m后设隧道绕避陡崖区至吾知沟左岸岸坡,沿吾知沟左岸岸坡展线至吾知沟沟心,设桥梁跨越沟心后至吾知沟右岸,沿右岸岸坡展线1.6km后与现有乡道相接,即为路线终点K5+940.00,终点设计高程 2952.95m。本标段路线全长5.940km,其中中隧道1座,总长950m,特大桥、中桥共2座,特大桥长589m,中桥长50m,,明线长4.351 km。 3#、4#墩承台结构尺寸为18.8×18.8×7m,混凝土浇筑方量共计4948.16 m3,设计砼强度等级为C40。单个承台计划采取一次性浇筑,数量为2474.08m3,属于大体积混凝土施工。大体积混凝土由于结构尺寸大,水泥水化热引起混凝土温度升高,热量不易及时散发而形成较大的内外温度差,较大的温度差引起混凝土体积变化的差异,使混凝土各部位受到约束而不能自由伸缩,当温度变形产生的拉应力大于混凝土的抗拉应力时,便产生了裂缝。为解决砼施工产生的水化热、防止混凝土产生裂缝和混凝土浇筑等问题,特制定本方案。 1.2、地形地貌 (一)地形 工程位于青藏高原东南部,属川西高原,紧邻川西南高山区。区内山顶面海拔一般3900~4800m。区域断裂和褶皱构造控制了区内主要山脊的总体走向,区域上呈现出“构造地貌”山体的特征,其中一级山脊受大区域分区构造、川西高原抬升作用的控制,二级山脊受掀斜作用、区域褶皱构造以及区域断裂的控制。 (二)地貌 本项目位于鲜水河谷两岸,左岸山高600余米,坡度65°坡面植被良好;右岸山高800余米,坡度55°,地表植被因雅道路施工,弃渣,沿坡面倾倒而下,覆盖木绒大桥各墩桩位,坡面挂渣受风力、雨水影响,随时可能塌落,威胁鲜水河右岸县道雅道路的交通安全,以及木绒大桥各桥墩位施工作业人机安全,需要挂网锚喷防护。

相关文档
相关文档 最新文档