文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工临时用水用电设计与布置方案

施工临时用水用电设计与布置方案

施工临时用水用电设计与布置方案
施工临时用水用电设计与布置方案

食品工业园环路道路工程

编制单位:南京五联基础设施建设有限公司编制日期:2011年1月10日

第一节施工用电设计与布置

一、工程概况

环路位于镇江大港新区食品工业园内,起点东方路,绕食品工业园内部区域一周,道路全长约3.0公里,路幅为一块板断面形式,路面宽度为10米。路幅宽度为16.8米(排水沟段为17.56米),3米路肩+0.4米平路牙(排水沟段无平路牙,排水沟宽1.16米)+10米机动车道+0.4米平路牙+3米路肩。

二、负荷计算

(以预计用电量最大为例计算)

1、施工用电预想设备清单

注:本清单按施工高峰期设想。

2、供电系统总负荷计算

接线总功率为10KW。

三、临时用电施工安全技术措施

1、外电防护

(1)在建工程的外侧边缘包括脚手架具,安全操作距离标准:1KV以下:4M;1—10KV:6M;35—110KV:8M。

(2)凡是被吊物边缘与外电线路距离达不到标准要求时,必须采取防护措施,增设屏障,并悬挂醒目的警告标志牌。

(3)外电防护应有专项防护方案,防护物应有足够的强度和刚度,并应防护严密,固定牢固,在防护施工时,应有专职安全人员负责监护。

(4)在建工程不得在高、低压线路下方施工,高低压线路下方,不得搭设作业棚,建造生活设施,或堆放构件、架具、材料及其它杂物等。

2、接地保护系统及防雷保护

(1)施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中,必须采用TN—s接地保护系统-三相五线专门接零保护方式。保护零线应单独敷设,不作它用,保护零线上不得装设开关或熔断器,截面应不小于工作零线截面,同时必须满足机械强度。

(2)保护零线在整个电路中,除在工作接地线、配电室零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出外,不得与工作零线有电气联接。如铁质配电箱中的工作零线端子板和保护零线端子板,不能同时直接固定在箱体上,工作零线端子板必须与箱体绝缘,再如塔吊上本来用四芯电缆,照明与设备接地保护共用一根芯线时,必须对此作分离绝缘处理,才能引入保护零线与设备或金属机架相连接。

(3)保护零线必须用专用的黄/绿双色线,在任何情况下不准

用黄/绿双色线作负荷线。

(4)手持式或移动式用电设备的电源插座上必须具备专用的保护接地触头,所用插头、插座应严格避免导电触头误作接地触头使用,并且设备上的保护零线接头不得少于二处,并且不能承受张力。

(5)接地装置的接地线应采用二根以上导线在不同地点与接地装置连接,接地装置做好后,应在未接通零线时。用接地电阻表测出电阻值,如达不到要求,在接地体周围土壤中加入煤渣、木炭、炉灰等,同时用食盐水浸入接地体周围土壤。

(6)、可利用建筑物基础钢筋以及本工地内的自来水管或埋入地下的钢结构构件。

3、漏电保护器

(1)电线不得通过漏电保护器,漏电保护器应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱隔离开关的负荷侧,比较好的配置方式为:隔离开关--保护器--熔断器,或者自动空气开关--保护器--设备。

(2)保护器负荷侧和电源侧不能颠倒,一台漏电保护器负荷例的工作零线不能与其它支路的零线相连,不能就近引用其它支路的工作零线,不能把单相负载跨接在漏电保护器两端。

(3)用电应实现两级保护,即应装设总漏电保护器和开关箱中设备负荷线的首端装设漏电保护器,并应注意上、下级漏电保护器参数的合理配置,实现分级保护。开关箱内漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于30MA,额定漏电动作时间应小于0.1S,一般场所的手持式电动工具和露天、潮湿场所或在金属构架上操作时装设的漏电保护器,其漏电动作时间应小于1S,额定漏电动作电流应不大于15MA。

4、支线架设

(1)支线明配时必须固定在瓷瓶或瓷柱上,严禁绑在架管、树

枝上,不允许两根线绑在1个瓷瓶上,在易受机械损伤、人员流动多,各种料具制作安装活动范围大的场合,不应采用明配方式。

(2)支线明配时,进户线的室外端应采用绝缘子固定,过墙必须穿管保护,不得低于2.5M,室内采用瓷夹瓷瓶固定。

(3)支线管设时,管内导线不许接头,穿线管进出配电箱必须从箱底穿入箱内,进入其它地方时管口一定要封好,防止雨水进入。电线管明配时,应用管卡固定好,所有管内线完成后应测试相间和对地绝缘强度应不于0.5MA。

(4)电线总面积不超过管径的40%,使用金属管时,三相线必须同时穿入一个管内。

(5)干线应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,电缆穿越建筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2M高度及地下0.2M 处,必须加设保护套管。

(6)导线从电杆上引下,应穿保护管,上端应做成防水弯头,下端一直把管从箱底穿入箱内。

(7)导线进、出配电箱一律从箱底并加护套,分路成束并做防水弯,

导线束不得与箱体进、出口直接接触。配电箱和开关箱的进出线必须用橡皮绝缘电线,并不得承受张力。

(8)地下基础施工时,导线可架设在基坑周围护栏上,每隔十米固定一个分配电箱控制基坑内移动配电箱和开关箱,但是架空线必须用竹排作防护,护栏必须保护接地,不得用金属丝绑扎导线。

5、现场照明

(1)照明宜在总配电箱处单独设置照明配电箱,照明干线应采用三相线与工作零线、保护零线同时引出的方式,也可根据工地具体

情况,从配电箱内引出,但必须装设照明分路开关,并注意单相照明分相接电,尽量作到三相平衡。

(2)职工宿舍、办公室、食堂等室内照明线路应用PVC管或线槽布放,民工宿舍照明用36V低压供电,夏季降温风扇单独用220V 供电但必须穿管,不露线路,不设插座,避免乱拉乱接,并定时供送电。

(3)广场照明、通道照明、危险场所照明,必须用专用回路,避免相互干扰。

(4)地下基础、金属构件、网架、施工等局部照明应使用36V 安全电压照明。

(5)施工作业面局部照明灯具的引线必须使用橡皮绝缘电缆,严禁使用其它导线。

(6)室外灯具距地面不得低于3M,室内灯具不得低于2.4M,灯具的金属外壳必须作保护接地,电器、灯具的相线必须经开关控制,不得将相线直接引入灯具。

6 、配电箱和开关箱

(1)配电箱和开关箱应采用铁板制作,厚度应大于 1.5MM,箱内电器应安装在金属或绝缘板上,箱体应安装在通风、干燥、常温场所,周围应有足够二人同时工作的空间和通道,不得有妨碍操作的障碍物,固定式配电箱、开关箱的下底与地面距离应大于 1.3M,小于1.5M,移动箱的下底与地面距离应大于0.6M,小于1.5M。

(2)配电箱和开关箱箱体必须防雨、防尘、配锁。箱内应分设工作零线和保护零线端子,然后分别通过端子板接入各用电回路,工作零线端子板必须与箱体之间保护绝缘,端子板一般装设在箱内配电板的下部或装设在箱体内底侧,并应分别标明“N”、“PE”。

(3)三级控制、两级保护

三级控制:指总配电箱、分配电箱、开关箱三级控制实现分级配电。

两极保护:指开关箱以及其上一级分配电箱(或总配电箱)中必须装设漏电保护器实现至少两级保护。

(4)配电箱、开关箱应有编号、回路标志,适用范围说明。

7、配电室、发电机室

(1)配电室正面的操作通道宽度,不小于1.5M。配电室后面的维护通道宽度不小于0.8M。配电室例面的维护通道宽度不小于1M。配电室天棚距地面不低于3M。

(2)配电室内设值班或检修室时,该室距电箱的水平距离大于1M,并且采用屏障隔离。配电室的门向外开并配锁,并采取地面绝缘措施。配电箱的上端距天棚不小于0.5M。

(3)配电室的耐火等级应不低于3级,室内应配置砂箱和绝缘灭火器。配电室应能自然通风,并应采取防止雨雪和动物出入措施。配电室不应设在地势低洼和可能积水场所,并不能有蒸气。

(4)发电机室应与配电室靠近,屋顶和墙体应用非燃烧材料构成,发电机的排烟管道必须伸出室外,室内严禁存放油桶及其它易燃物品。

(5)自备发电机组与工地原供电线路的电源之间,必须装设手动双投开关,并且工作零钱与保护零线用二极双投开关分别双投控制。

(6)发电机组应设短路保护和过负荷保护,并独立设置中性点直接接地系统,接地电阻不大于4Ω,并在室内采取地面绝缘措施。

8 、建筑机械和手持电动工具

(1)建立和执行专人专机负责制,并定期检查和维修保养。

(2)按规定做好接地保护,对产生振动的设备具保护零钱的连接点不少于两处。

(3)在做好接地保护的同时,按规定装设符合要求的漏电保护器。

(4)每一台电动建筑机械或手持电动工具的开关箱内,除应装设过负荷、短路、漏电保护装置外,还必须装设能在任何情况下都可以使用电设备实行电源隔离的隔离开关。

(5)手持电动工具和所有移动式电动建筑机械的负荷线,必须按其容量选用无接头的多股铜芯橡皮护套软电缆。单相时用三芯,三相时用四芯,其截面不得小于1.5mm2(限于手持式电动工具的电缆保护零线,其它应为不小于2.5 mm2)。

9 、防触电措施与触电急救

(1)、直接接触的防护

A、所有的电线、电气设备、控制电器等都必须用兆欧表测试绝缘性。

B、当不能用绝缘处理的地方,必须采用屏护措施,如高、低压线路,露天变压器等。

C、在人、车辆及其它设施与带电体保持安全距离,如临时架空线距地面的垂直距离不小于4M,跨越机动车道时不小于6M,线间距离不小于0.3M等。

D、在潮湿场所或金属构件上采用安全电压等。

E、漏电保护器实现二级保护。

(2)、间接接触的防护。

A、自动切断电源:采用自动空气开关、熔断器、漏电保护器及

接地保护。

B、用II类绝缘电气设备。

C、采用电气隔离。

D、等位连接。

E、不导电环境。

(3)、触电急救

A、首先使触电者迅速脱离电源,立即就近移至干燥、通风的位置,分别进行现场救护。

B、如果触电者伤害不重,神态清醒,但心慌、无力,应让其静卧休息,注意观察并请医生前来或送医院。

C、呼吸困难或逐渐微弱、或心脏跳动失常,应立即进行口对口人工呼吸。

D、呼吸停止和心脏停止跳动,应立即进行胸外心脏挤压和口对口人工呼吸。

10 、电气防火及灭火注意事项

(1)规范、标准中对电气设备的安装要求中就包含了防火的要求,我们第一要严格按规定安装,第二要加强维护修理,及时消除火灾隐患。

(2)雷电火灾的防止,应安装避雷装置,已安装的要注意维护修理。

(3)静电火灾的防止,应对设备进行接地泄放电处理。

(4)电气火灾灭火

A、首先切断电源,再灭火。

B、如无法及时切断电源,带电灭火必须选择二氧化碳、四氯化碳、二氟一氯一溴甲烷(简称1211)、二氧二溴烷或干粉灭火剂等不

导电灭火剂,禁止使用泡沫灭火剂,使用水枪带电灭火时,扑救人员应穿绝缘靴、戴绝缘手套并应将水枪金属喷嘴接地,带电灭火时,现场所有人员应防止电线断落后触及人体以及形成跨步电压。人与带电体应保持安全距离。

C、充油电气设备着火时,应立即切断电源再灭火,地面上的油火不能用水喷射,以防油火飘浮水面而蔓延扩大。

D、当火势较大,一时难以扑灭时,应立即通知消防部门。

四、用电管理

1、搞好安全生产领导是关键,工地项目部应成立项目经理为负责人的安全用电管理小组,配备专(兼)职安全管理员,同时要建立项目部领导成员轮流安全生产值日制度,解决和处理生产中的安全问题和进行巡回安全监督检查。

安全用电管理小组

组长:鞠金虎

副组长:杨周鑫、袁源

组员:陈阳、苏红旗、曾海州

2、班组是项目的细胞,加强安全建设是项目加强安全生产管理的基础。各生产班组要设专职安全员,协助班组长搞好安全管理,要坚持岗位安全检查、安全值日和班前安全教育制度。同时作好班前安全教育记录,现场维修电工要做好电工维修工作记录。

3、“安全第一、预防为主”是建筑施工用电必须遵循的指导方针,施工用电是建筑业容易发生事故的专业,所以电气技术人员、安全管理员、电工都要坚定不移地贯彻执行这一方针。

4、施工用电直接影响工程的进度和工程质量以及整个工地职工的安全,一定要加强施工用电管理,配备一定数量的电气专业技术人

员,把施工用电作为安全工作中的一项重要工作来抓。

5、施工人员、安全人员、电工对安全工作者负有相应的责任,建立起各自的安全责任制,对分管的工作按责任制的要求切实负起责来。

6、机电组长安全责任制

(1)负责临时用电的施工组织、管理、布置、安排检查、验收工作。

(2)负责临时用电变更设计的编制、申报工作。

(3)负责安装、维修或拆除临时用电工程,并按工程的难易和技术复杂性安排相应电工处理。

(4)负责临时用电技术档案的管理,负责单项用电的技术交底。

(5)参与定时定期对临电进行巡回监督检查,解决和处理临电中的安全问题。

(6)负责对电工的培训、考核和安全教育工作。

(7)负责分承包方临时用电的报批和安排引电工作。

7、安全人员安全责任制

(1)负责日常和定期对临时用电的安全巡回监督检查组织工作。

(2)参与临电施工的安全监督、围护、监护工作。

(3)组织参与对电工、用电人员的安全培训和教育工作。

(4)参与临电施工的检查、验收工作。

(5)负责检查班组安全活动和有关记录。

(6)负责对分承包方临时用电的安全监督检查。

8、电工人员安全责任制

(1)负责临时用电的具体施工工作,正确使用电气安全用品。

(2)了解所安装设备的电气要求,正确安装调试设备。

(3)掌握相应环境条件下设备、电器的选型、运行、维修的安全技术要求。

(4)掌握电工作业的登高、机械、起重、搬运、焊接等作业的安全技术。

(5)掌握照明装置、日用电器,移动式电器、手持式电动工具及临时供电线路的安装、运行、检修、维护的安全技术。

(6)掌握本岗位电气系统接线图、设备编号、运行方式、操作步骤和事故处理程序。

(7)掌握调度管理要求和用电管理制度。

(8)掌握本岗位的现场运行规程和操作制度,操作维护制度,巡回检查制度,交接班制度。

(9)掌握电工作业中保证安全的组织措施和技术措施。

9、分包方的用电管理

(1)分包方的用电必须服从总包方的管理。

(2)分包方的用电必须符合本方案的安全技术要求。

(3)分包方需用电时,必须向总包方提出用电申请计划,由总包方对其临电设施检查验收后,才发指令给电工进行电源接引工作,并安装计费电度表。

(4)分包方用电量达到一定数量时,必须配备一定的专业电工,并接受总包方的考核、备案。

(5)分包方应建立相应的用电管理制度和规定,并严格执行总承包方的有关管理制度和规定。

临时施工用水用电方案

施工现场临时施工用水用电方案 目录 一、工程概述 二、技术依据 三、工地临时水电规划 四、排水组织 五、组织结构 六、临时水电施工管理 七、电工安全生产操作规程 八、配电线路布置 九、计划配备的主要机械设备 十、安全用电有关注意事项 十一、安全用电技术措施 十二、计量、收费管理 十三、承诺 施工现场临时施工用水用电方案

一、工程概述 1.1广州汽车工业大厦/京穗中心工程位于广州市广州大道中段路边,由八层裙楼及两塔楼组成。建筑总面积154663m2,其中地下35508m2,地上119155m2,建筑基底面积5521m2。 1.2本工程广州汽车工业大厦40层,高度约为195米;京穗中心27层,高度约120米;其中裙楼八层,高度约33.7米,八层以上分两个塔楼(汽车办公楼、京穗酒店)。办公楼标准层层高4.2米,总高度189.7米;酒店标准层层高3.3米,总高度114.7米。 二、技术依据 1、《建筑工程现场临时用电安全技术规范》 2、《临时用电安全规范》 3、 JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》的有关内容 4、《建筑防火验收规范》 三、工地临时水电规划 根据本项目占地地面积大,且栋号多的特点,为了保证项目施工用水、用电便利,满足整体工期要求,方便管理的原则,特作如下规划: 1、由专人负责工地临时用水用电主干网的施工及日常管理 2、塔吊采用专用电缆VV22-4*35+1*25 3、从甲方配电房附近设置一总配电房,接出一条 VV22-4*70+1*35铜芯电缆至2号塔吊配电箱。 4、在每一栋楼设置一个临时标准二级配电箱*2AP,钢筋棚处及 临时用房部位各设置一个标准二级配电箱。

施工现场临时用水用电方案

施工现场临时用水用电 方案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

目录 一、计算依据 .......................................................... 错误!未定义书签。 二、工程概况 .......................................................... 错误!未定义书签。 三、临时用水计算 .................................................. 错误!未定义书签。 四、临时用水措施 .................................................. 错误!未定义书签。 五、临水系统的维护与管理................................... 错误!未定义书签。 六、用电设计内容和步骤....................................... 错误!未定义书签。 七、安全用电技术措施........................................... 错误!未定义书签。 八、安全用电防火措施........................................... 错误!未定义书签。 九、防雷装置设计 .................................................. 错误!未定义书签。 十、接地装置设计 .................................................. 错误!未定义书签。

临时用电专项施工方案

1工程概况 本工程由15栋高层及附属商业及公共建筑组成,总建筑面积约389328平米,建筑总高约95.5米,层高2.5m、3.0m、3.6m、4.5m不等,本工程施工用电总电源在施工现场内,供电容量暂定3个630KV A,由建设单位提供,目前,用电回路已基本确定,用电负荷见用电机械设备表。 现场线路布置采用埋地敷设,整个配电系统采用TN-S系统敷设,室外分段用总分配电箱接至用电设备,开关箱由末级分配电箱配电,动力和照明分路设置,各大型用电设备做重复接地。 2配电线路及电气装置 2.1配电线路 具体布置见《施工用电总平面布置图》。 本工程配电线路将严格按照JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范设置配电线路及其保护设施,在每个施工用电回路分别设置独立的TN—S接零保护系统,在配电室总配电屏处作重复接地,并在配电线路中间处及未端处做重复接地,当部分总箱与分箱间距大于50米以上时,应增加一组重复接地。接地线应与保护零线(PE线)可靠连接。正常情况下,所有配电设施,用电设备的不带电金属外壳,均与PE线可靠连接。 专用保护零线由配电室的零线和第一级漏电保护器电源侧零线引出,单独敷设,不作他用,材料选用黄绿双色多组铜芯线,其截面要求不小于工作零线,与设备连接的保护零线截面应大于等于2.5mm2。接地体采用DN50的镀锌钢管或L50×50镀锌角钢砸入地下2.5m,其顶部距地0.8m。接地体安装完毕后,应做接地电阻测试,并做好记录归档,接地电阻阻值应不大于10Ω,其中配电总配电屏处接地电阻阻值应不大于4Ω。2.2防雷系统 在工程施工现场内所有外脚手架,均需安装防雷装置。避雷针采用2米长DN25镀锌钢管。引下线利用电气连接的设备金属结构体。 接地体安装同TN—S系统,接地电阻阻值不大于10Ω。 2.3配电装置 本工程施工用电为三级配电两级漏电保护系统,配电装置主要有总配电箱,分配电

施工临时用电用水方案

四川众杰发展建设工程有限责任公司青白江区弥牟镇城乡统筹拆迁安置房 (一期)总平工程 临时用电用水 施工组织设计 编制人: 审核人: 批准人: 四川众杰发展建设工程有限责任公司 二零一四年七月

目录 一、编制目的 二、现场勘测 三、现场用电设备的配置 四、选择变压器 五、导线截面选择 六、电器选择和技术要求 七、临时用电基本保护系统要求 八、施工现场照明 九、室外埋地电缆的要求 十、对施工现场电气工和用电人员的基本要求十一、现场电工主要职责 十二、电气防火措施 附件一:施工现场用电制度 附件二:配电室管理制度 十二、施工用水

四川众杰发展建设工程有限责任公司 青白江区弥牟镇城乡统筹拆迁安置房 (一期)总平工程 临时用电用水施工组织设计 一、编制目的 为了保证施工现场临时用电用水的正常供应和用电安全,防止触电及其它事故的发生,必须加强对临时用电的技术管理工作。 首先应采取完备的、可靠的安全防护措施,严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)和《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93)的要求和规定实施。 其次,“安全技术”的实施与“安全管理”的执行必须同时并举,才能产生最佳效果。实践证明:只有通过严格的“安全管理保证”“安全技术”得以严格地贯彻、落实:才能发挥安全保障作用,达到杜绝人身意外触电伤害事故的目的。 二、现场勘测 青白江区弥牟镇城乡统筹拆迁安置房(一期)总平工程一标段工程位于青白江区弥牟镇,施工现场地貌属潜水型二级阶地,地势平坦,地下水位较深,场地判定为Ⅱ级非自重湿性泥土类型。周围环境开阔,为新建居民安置建筑群小区,供电公网路已进入建设单位箱式变压器

临时供水供电施工方案

8、 9、 临时供电、供水施工方案 、编制依据 中国建筑工业出版社出版的《建筑施工手册》等参考文献; 二、工程概况 10、防水等级:二级 11、抗震设防等级:三级1、 工程名称: 监利县实验高中易地建设项目工程 2、 建设单位: 湖北同启置业有限公司 3、 设计单位: 武汉华中科大建筑研究院 4、 监理单位: 湖北公力工程咨询有限公司 5、 地质勘测单位:荆州市地建岩土工程有限公司 6、 施工单位: 中部建设武汉有限公司 7、 建设地点: 监利县容城镇 耐火等级: 一级 安全等级: 二级,设计使用年限 50 年 1、 监利县实验高中易地建设项目工程招标文件; 2、 监利县实验高中易地建设项目工程施工图纸; 3、 建设工程项目管理规范》 ( GB/T50326-2001); 4、 建设工程施工现场供用电安全规范》 ( GB50194-93); 5、 施工现场临时用电安全技术规范》 ( JGJ46-2005); 6、 建筑施工安全检查标准》 ( JGJ59-99); 7、 国家、湖北省、荆州市建设工程的有关文件; 8、

12、本工程钢筋、模板制作场地和材料堆放场地较为狭小,为此合理布置 电管线犹为重要。 三、现场主要机具、设备布置 本工程水源和电源已接入工地,电源在工程西南角。 因工程全部采用商品砼,故生产施工用水大为减少。只有在装饰阶段,砂浆拌和时,方用水较多一些。生活区单独供水,在材料入口部位需要开设一个供水口,提供生活区用水。 本工程基础阶段垂直水平运输,现场布置十台塔吊。装饰阶段因塔吊占用建筑物场地,故需拆除塔吊;故用电、用水垂直机械应分开计算。 四、用水、配电系统的设计、设备布置 300人。 本工程根据施工组织设计总体方案,现场施工人员最高峰时达 由于提供的进水管直接供水不能满足消防问题,所以本工程为解决施工时的养护、冲洗用水和消防用水,决定在中间靠近塔吊附近设置10 立方米水池一个。解决消防用水和养护用水,其余砂浆用水、砌砖用水按地面接水布置,临时用水量计算如下: 临时用水计算: 1)施工用水量计算: 本工程采用商品混凝土,所以对混凝土拌和用水不作考虑,现场考虑拌制的砂浆用水300L/M3、砌砖用水200L/M3,冲洗用水5 L/M3,合计555 L/M3。 养护用水300L/M3 由于施工工序时间上错位和现场设置水池,所以不作考虑。 现场共计砌体1305立方米,计划45 天完成,平均每天完成砌体29立方米,

施工现场临时用电专项施工方案68961

施工现场临时用电专项方案 编制目的 无锡科技城项目天渝骏园三、四期楼宇亮化工程,此用电方案对外墙泛光照明整个施工过程用电进行整体规划,充分考虑了各施工阶段用电机具的用电量,能够满足三、四期亮化施工过程的用电要求,现将现场临时供电布置做详细说明如下; (一)、用电管理 ⒈临时用电必须按“《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005”编制用电施工组织设计制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒉临时用电工程图纸必须单独由电气工程技术人员绘制,经技术负责人审批后作为临时施工的依据。 ⒊临时用电施工组织设计的内容和步骤: ⑴现场勘探,确定电源进线总配电箱(柜),分配电箱的位置及线路走向。 ⑵进行负荷计算,选择导线截面和电器的类型、规格。 ⑶绘制电气平面图,立面图和接线系统图。 ⑷制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒋施工现场临时用电安全技术档案: ⑴临时用电施工组织设计及修改施工组织设计的全部资料。 ⑵技术交底资料。 ⑶临时用电工程检查验收表。 ⑷接地电阻测定记录。 ⒌安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 (二)、电工 ⒈电工必须经过专业及安全技术培训,经(地)市劳动部门考试合格发给操作证,方准独

立操作。 ⒉电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。 ⒊上岗前按规定穿戴好个人防护用品。 ⒋停用设备应拉闸断电,锁好开关箱。 ⒌负责保护用电设备的负荷线,保护零线(重复接地)和开关箱。 ⒍移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人。 ⒎按规定定期(工地每月、公司每季)对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录。 ⒏应懂得触电急救常识和电器灭火常识。 (三)、安全距离与外电防护 外电线路:指施工现场临时用电线路以外的任何电力线路。 ⒈不得往高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其他杂物。 ⒉安全距离: ⑴在建工程(包括脚手架)的外侧与架空线路之间的最小安全距离1kv不小于4m,1~10kv不小于6m,35~110kv不小于8m。架空导线最大弧垂与施工现场地面最小距离≥4.0m 与机动车道≥6.0m。 ⑵起重臂或被吊物边缘与10kV的架空线路水平距离≥2m。 ⑶机动车道与外电架空线路交叉的最小距离1kv以下为6m,10kv以下为7m。 ⒊外电防护: ⑴达不到安全距离要求,必须采取防护措施,增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌。 ⑵带电体至遮栏的安全距离10kv应大于95cm,35kv应大于115cm. ⑶带电体至栅栏(封闭)的安全距离10kv应大于30cm,35kv应大于50cm。 ⑷在架设防护设施时,应有电气技术人员或专职安全员监护。 ⑸无法防护时必须采取停电,迁移线路或更改工程位置,否则不准施工。 (四)、供电路线

临时用电、用水施工方案

一、临时用电施工方案 (一)编制说明 1、为贯彻国家安全生产的方针和法规,保障施工现场用电安全,防止触电等与电气有关的灾害事故发生,根据规范以及有关现场安全防护规定, 结合车间工程的具体情况特点,制定本施工方案。 2、管理范围 本方案的范围只工程涉及的临时照明、施工机具、临时施工工具的电气管理、临时用水管理。 3、编制依据 ①、工程设计施工图纸、施工承包合同及文件; ②、《施工现场临时用电职业健康安全技术规范》JGJ46-88; ③、《供电系统设计规范》GB50052-95; ④、《低压配电设计规范》GB50054-95; ⑤、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; ⑥、《建设工程施工现场供电安全规范》GB50194-93; ⑦、施工现场的环境和地理情况。 (二)、工程概况: (三)、设计步骤: 1、现场勘察及初步设计本工程所在施工现场范围内无通讯电缆、管道、线路及各种埋地物,其供电容量为630KVA,完全可供现场使用。

2、供配电方式:由甲方现场提供变压器处配电室,箱变端口800A/430,引1路电源(B LV4×185mm2+1×50mm2)至总配电柜。总配电柜至分配电箱采用BL4×120+1×25mm2架空设置。总配电柜设在甲方现场提供变压器处配电室内,总配电线四周留有安全操作空间,正面操作宽度大于1.5米,后面维护通道宽度大于0.8米,侧面维护通道大于1米。再由总配电柜分配给各分配电箱,总配电柜处设电度表,以计量施工总电量。供 电方式采用三相五线制TN-S系统。在总配电箱及末端箱,以及超过100m的箱内做重复接地,并与保护零线可靠联接。工作零线和保护零线要严格区分,不得混用。所有机电设备的金属外壳必须与保护零线做可靠联接。根据现场情况总配电柜出线采用放射式和树干式相结合的配电方式。对负荷比较大的设备采用单独回路配电,对负荷较远且较小的木工机械、钢筋机械及楼内装修电源可采用树干式配电方式。 3、施工现场配电线路: 施工现场主要干线采用YC橡套电缆埋地敷设,木工机械、钢筋加工机械电源采用橡套电缆埋地穿管敷设。移动式配电箱和开关箱的进、出线必须用橡皮绝缘电缆。 4、施工现场配电箱和开关箱:室外配电箱、开关箱均采用标准防雨临时箱。木工棚、钢筋制作场三级配电箱固定外,其他场地三级箱为临时用,用完后立即拆除。固定式配电箱、开关箱的下底与地面的距离大于1.3m,小于1.5m,其设置地点平坦并高出地面20cm。

施工临时用水用电施工方案 1

耀江.文景苑一期1 段标段工程 临 时 用 水 用 电 施 工 方 案

施工临时用水用电施工方案 一、编制依据 1、耀江文景苑一期1#、2#、5#、6#、9#楼工程施工图 2、《建筑工程施工现场临时用电安全规范》(GB50194-93)《建筑 施工手册》 3、本工程施工组织设计 二、工程概况 1、本工程位于湖南永州,南临荔枝东路,东临鸟沙洲路。 由衡阳市经纬建筑设计有限公司设计,由1#、2#、5#、6#、9#共五栋住宅组成,建筑层数5~6层,建筑高度约18米,底层商铺、上部为砖混结构,建设面积约13800㎡。本工程结构等级为二级,建筑耐火等级为二级,建筑抗震设防烈度为非抗震设防。结构可靠度采用的设计基准期T=50年。 2、根据该工程现场实地勘测情况,本工程东则业主已安装好变电站,现场根据施工平面图确定配电房建在变电站旁边,临时用电电源三相五线引入。导线采用电缆加SC100钢管埋地接至施工配电房,施工现场电源由配电房采用VV4×95+1×75电缆架空或埋地套管至每处专用机械配电箱。 3、施工现场临时设施用电布置详施工平面布置图。

三、临时用电: 1、计算总功率: 电动机总额定功率:P 1=90kw 电焊机额定功率:P 2=4kw 室内照明: P 3=5kw 施工照明用电: P 4=6kw 总用电量:P=1.1(K 1P 1/0.75+K 2P 2+K 3P 3+K 4P 4) K 1=0.7, K 2=0.6, K 3=0.8, K 4=1 P=1.05×(0.7×90/0.75+0.6×4+0.8×5+1×6)=101.22 kw 2、截面选取: 2.1、按允许持续电流选择,先求出计算电流: I= = =107.65A 按环境温度30度,查表选用:截面为25mm 2 橡皮绝缘铜芯线。 2.2、按线路容许电压降损失率选择: S= = =19.6 mm 2 选用截面为25 mm 2 2.3按机械强度选择绝缘铜线导线外架空敷设,最小允许截面积为25 Kc ∑P √3Ucos ψ 101.22×1000×0.7 1.732×380×1 KcPL C ∈% 0.7×107.65×100 77×5

临时用电专项施工方案(最新)64158

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章用电布置 (3) 第四章用电负荷计算 (4) 第五章临时用电施工安全技术措施 (5) 5.1 外线防护现场踏勘 (5) 5.2 接地、接零保护系统及防雷保护 (5) 5.3 漏电保护器 (5) 5.4 支架的架设 (6) 5.5 现场照明 (6) 5.6 配电箱和开关箱 (6) 5.7 配电室 (6) 5.8 建筑机械和手持电动工具 (7) 5.9 防触电措施与触电急救 (7) 第六章安全防火及灭火注意事项 (9) 第七章用电管理 (10)

第一章编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 第二章工程概况 西港片区学院路道路海绵化改造工程位于固原市西港片区学院路(明堡路~古雁街段),本工程编制范围为:中水管道工程、雨水管道工程、绿化工程、节水灌溉、人行道铺装、场地平整等,桩号K0+000-K1+579。 第三章用电布置 根据本工程的特点和施工现场地形环境,结合我公司的施工经验,经过认真分析,认为用电布置应着重考虑配电房、单位工程的以下分部工程施工: 1、基础工程的施工 本工程采用机械钻孔灌注桩基础,计划投入20KW桩机4台,塔机功率25KW;混凝土搅拌机和钢筋加工机械两套。 2、主体结构施工 在基础施工过程完成大功率机械布置之后,还需增加砂浆搅拌机、物料提升机、其它手持电动工具应用较多。 电源使用专线变压器,可以满足整个工程的现场 施工和生活用电。施工用电从变压器点(用电缆引入施工现场内总配电箱,同时引入总配电箱的电缆应满足工程用电高峰的需求量为配线原则,现场施工用电再用电缆线将电源引至现场各动力用电设置的配电箱。 施工现场临时用电工程采用三相五线制,即“TN-S”供电系统(三相五线制)设置专用的保护零线。 配电系统采用“三级配电两级保护”,开关箱必须装置保护器,(漏电工作电流不大于30mA或15mA,动作时间0.1S)。 主要用电设备表

临时施工用水、用电方案

凤山县美食街三角地景观及建筑改造工程施工临水、临电施工方案 编制: 审核: 审批: 编制单位:湖南省第四工程有限公司 编制日期: 监理单位意见: 总监审批: 监理单位(章):

目录 第一部分施工现场临时用电方案 (2) 一、设计依据 (2) 二、现场勘察, (2) 三、确定电源进线(总线)、总配电箱、分配电箱的位置及经线路走向 (2) 四、负荷计算 (3) 4.1、施工动力用电负荷量 (3) 4.2、变压器容量计算 (8) (1)、办公生活区4号配电箱进线导线截面及开关的选择 (8) (2)、施工场地配电箱进线导线截面及开关的选择 (9) 六、安全用电技术措施 (12) 6.1、有关人员的要求 (12) 6.2、架空线的安全技术措施 (12) 6.3、配电箱、开关箱的安全技术措施 (13) 6.4、现场照明安全技术措施 (14) 6.5、防灾、防爆、防雷措施 (15) 6.6、临时用电应急预案 (15) 6.7、其它相关措施 (18) 七、安全用电组织措施 (19) 八、职业健康安全施工技术措施 (20) 8.1、安全管理组织措施 (20) 8.2、安全教育 (22) 第二部分临时用水 (22)

一、需水量计算 (23) 二、水源选择 (23) 三、管网设计 (23) 第三部分附图 (25) 附图一、临时用电配电系统图 (25) 附图二、施工临时用电用水平面布置图 ......................................................... 错误!未定义书签。

第一部分施工现场临时用电方案 一、设计依据 本工程现场临时工地用电设计依据主要包括以下规范及资料: (1)、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194—93; (2)、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005; (3)、《低压配电设计规范》GB50054-2011; (4)、《建筑施工手册》第五版缩印本; (5)、《供配电系统设计规范》GB50052-2009; (6)、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011; (7)、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; (8)、甲方提拱的电源条件及现场勘察。 二、工程概况 本工程为城市绿地设计。总建筑面积7062㎡,地下0层,地上1层,建筑高度为20m,钢框架结构。建设方在院内已设有1台500KVA和1台800KVA电力变压器。本工程所在施工现场范围内无各种埋地管线。 三、确定电源进线(总线)、总配电箱、分配电箱的位置及经线路走向 3.1、确定电源进线,总配电箱的位置: 本工程由甲方提供用电负荷量,从甲方指定的变压器接出。甲方指定2台变压器分别设在施工现场的南面和东南面,为满足施工现场用电的需要以及不与院内用电冲突,我方分别从每台变压器引出一组线,在现场东南面设置两个总配电箱。 3.2、确定分配电箱的位置及线路走向: 根据建筑施工组织设计确定的用电设备、机械位置及电源进线的位置结合现场实际情况,施工现场供电线路设3条支路线。线路配置详见临时施工用电平面布置图。线路的敷设方式为绝缘导线沿工地围墙边或砖砌电缆沟装设,局部分电线采用穿管预埋。

道路施工临时用水用电方案

芦山县乌木根雕艺术城建设项目(一标段) 临 时 用 电 、 用 水 方 案 编制单位:四川省元泰建设工程有限公司 编制日期:2014年7月 -1-

施工现场临时水、电施工方案 一、工程概况 本工程为芦山县乌木根雕艺术城建设项目(一标段),位于芦山县芦阳镇先锋社区,共包括8条道路,道路道路总长1155.288米,分别为:金丝楠南一街北路、金丝楠南一街南路、金丝楠南二街、金丝 楠南三街、根艺一街、根艺支路、根艺二街、金丝楠南路。主要内容为道路工程、排水工程、 照明工程及绿化工程。本工程由四川省元泰建设工程有限公司承建,由中国电子工程设计院 设计,监理方为四川标禾工程建设管理咨询有限公司,甲方为芦山县中国乌木根雕艺术城管 理委员会。 二、设计依据 1、国标《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012 2、《安全电压》GB3805-84 3、建筑施工手册(第三版)和实用电工手册 4、四川省低压用电规程 一)施工用电计算 A、临时用电量计算: 1、搅拌机∑P1=66KW 2、电焊机∑P2=309.4KVA 3、振动棒∑P2=22KW 4、平板振动器∑P2=1.1KW 3、均衡系数K=0.7 (未计砼输送泵用电功率的情况下取0.7) 4、功率因素Cosθ=0.75 -2-

5、P=1.05×(0.7×559.1+0.7×0.75×309.4)+=893.54KW 6、基础施工时空压机数量较多但对焊机等机械设备未投入使用,机 械使用对焊机采取相互错峰使用,故本工程现场总容量703.54kw。 B、施工用电系统设计 (1)临时供电系统:根据国家《施工现场临时用电安全技术规范》 (JGJ46-2005)的标准进行临时配电的布置,现场采用三相五线制,即TN--S系统供电保护零线(PE),并在施工现场配电室作重复接地,总电 源从总配电室引至二级配电箱,由二级电箱采用电缆引至施工现场内,, 2 主线路布置采用150mm的电缆线,从总配电室采用95mm平方的电缆线引 至二级配电箱,每一个塔吊回转半径区域设一个主分配箱(详见施工现 场临时用电平面图)。 (2)根据施工总平面布置图提供的各主要用设备及用电位置,现场用电系统分2个动力回路:混凝土搅拌机、施工用电、1个生活区和施工 现场,每一个回路均设置单独的一组线路。 C、用电负荷计算: (1)建筑施工时用电主要的施工动力电是基础,本项目施工用电主 要为混凝土搅拌机用电、现场施工(振动棒、平板振动器)、夜间施工照 明用电。根据现场具体情况,混凝土路面施工的同时混凝土搅拌机、施 工现场同时用电。 (2)施工现场临时用电设备最大负荷计算: ①砼搅拌机:7.5KW×4台=30KW ②振动棒:1.1KW×1台=1.1KW -3-

道路施工临时用水用电方案

施工组织设计文件 工程名称:重庆市巫山县建平乡柳坪村临时道路工程 临 时 用 水 用 电 方 案 编制单位:重庆英才园林景观建设(集团)有限公司 编制日期: 2012 年 3 月 施工组织设计(方案)报审表 工程名称:监理表-2 项 日

日 总 日 工程概况简介 (一)工程地点及水文地质条件 1、工程地点 重庆市巫山县巫峡南岸建平乡柳坪村鹰嘴岩(小地名杨柳坪),是长江南岸近巫峡西口的依山傍水平缓地带,大宁河与长江交汇处东岸江东嘴(巫山长江大桥以南8km)2、道路现状 原道路为碎石路面约4m宽。 3、自然气候、地形地貌地质 巫山是渝东门户,地处三峡库区腹心,跨长江巫峡两岸,东邻湖北巴东县,南界湖北建始县,西抵奉节县,北依巫溪县。幅员面积2958平方公里。因大巴山、巫山、七曜[yào]山三大山脉交汇县境,形成典型的喀斯特(karst)地貌,最低海拔仅73.1米,最高海拔2680米,立体气候特征明显。巫山属亚热带季风性湿润气候,气候温和,雨量充沛,年均温度18.4摄氏度,年平均降水量1041毫米。 临时用电施工方案是施工现场临时用电的指导性文件,也是开工前必须做的一项重要工作,临时用电方案是否合理直接关系到用电人员的安全,同时也影响着施工现场的用电质量和作业进度。因此,临时用电施工方案应包括以下内容: 1、施工条件: 施工图及甲方提供电源情况,施工设备用电统计表,环境温度。 2、设计内容和步骤

勘探现场、负荷计算,变压器的选择,导线截面的选择,低压电器元件、类型、规格的选择,绘制临时供电施工图(包括平面图、系统图、配电箱大样图)。 施工用水电计算 拟投入的主要施工机械设备表 拟为本工程的主要材料试验、测量、质检仪器设备表

施工现场临时用电专项施工方案word

施工现场临时用电 施工方案 编制人: 审核人: 审批人:

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、用电设备技术参数及用电总量核算 四、电缆选用及线路走向 五、安全用电技术措施和电气防火措施 六、安全用电和电气防护管理制度

一、编制依据 建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2012); 建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011); 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005); 建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-2014); 二、工程概况 (一)、概况 1、建设单位:阜平环阜生态环境科技发展有限公司 2、工程名称:阜平国际农林示范区-生态养殖区建设项目 3、建设地点:阜平县平阳镇 (二)施工用电区域的划分 施工用电区域主要分施工区、办公生活区和加工区。主电缆由甲方提供的箱变敷设到加工区的总配电箱(一级箱),分配箱(二级箱);活动配电箱(三级箱)。施工区的各单体技术参数见下表: 办公生活区主要分布在场地的东北侧,配套了相应的办公用房及生活设施。(三)、现场平面布置 现场供电条件 在施工现场的东区南端,由业主提供一台630KvA的变压器。电缆线全部采用地下埋设,分区段设置配电箱,以满足不同施工段,施工期的各种用电设备的需要。

三、用电设备技术参数及用电总量核算(一)、施工区各类机械设备总计 序号设备名称 型号规 格 数 量 国别 产地 额定功 率(KW) 总功率备注 1.弯曲机GF20 1 上海 2.2 2.2 2.钢筋切断机GQ40 1 上海 2.2 2.2 3.砂轮切割机J36-40 2 杭州 2.2 4.4 4.数控钢筋调直机YGT4-12 1 成都9 9 5.交流电焊机BX3-300 2 杭州30KVA 60 6.砼搅拌机J350 1 宁波 7.5 7.5 7.插入式振动机ZH-50 3 杭州 1.1 3.3 8.平板振动机ZW-J 1 宁波 1.5 1.5 9.木工圆锯机MJ-105A 2 中国 4 8 10.潜水泵PYX100 1 杭州 1.2 1.2 11.办公区空调 6 1.5 9 生活区照明12 0.6 7.2 合计总功率115.5 (二)、用电总量核算 通过用电设备的分析,得出不同阶段的用电总量计算式为: P总=1.05(K1P1/ COS¢+K2P2+K3P3+K4P4) P1--电动机额定功率总量:结构、140.9KW P2--电焊机额定容量总量:结构、230KW P3--室内照明办公区用电总量:结构、108KW P4--室外照明总量:结构、47KW C0S¢——电动机的平均功率因数(在施工现场最高时0.75~0.78,一般0.65~0.75)这里取0.75;K1、K2、K3、K4、—需要系数,按现场所用数量统计分别定为:0.6、0.6、0.8、1.0; P总=1.05(0.6×140.9/0.75+0.6×230+108×0.8+1×47=384.12KV A﹤400KVA 通过计算现场提供的总电源400KWA分别能够满足结构装饰阶段的用量要求。 四、电缆选用及线路走向 (一)、电缆截面选用

工程施工临时用水用电施工方案

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (4) 三、N1线路用电计算 (4) 1、施工机具 (4) 2、供电系统设置 (5) 3、确定用电负荷: (5) 4、1号干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择: (6) 5、选择总箱的进线截面及进线开关: (10) 6、临时供电施工图 (10) 四、N2线路用电计算 (12) 1、施工机具 (12) 2、供电系统设置 (13) 3、确定用电负荷: (14) 4、2号干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择: (18) 5、选择总箱的进线截面及进线开关: (41) 6、绘制临时供电施工图 (42) 五、N3线路用电计算 (54) 1、施工机具 (54) 2、供电系统设置 (55) 3、确定用电负荷: (56) 4、3号干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择: (59) 5、选择总箱的进线截面及进线开关: (77) 6、绘制临时供电施工图 (78) 六、施工临时用水计算书 (88) 1、工程用水量计算: (88) 2、机械用水量计算: (89) 3、工地生活用水量计算: (90) 4、生活区用水量计算: (90) 5、消防用水量计算: (90) 6、施工工地总用水量计算: (90) 7、供水管径计算: (90) 七、安全用电技术措施 (91) 1、安全用电技术措施 (91) 2、安全用电组织措施 (96) 八、安全用电防火措施 (101) 1、施工现场发生火灾的主要原因 (101) 2、预防电气火灾的措施 (102) 九、防雷装置设计 (103)

十、接地装置设计 (104) 十一、附图 (105)

临时用电用水施工方案

临时用电施工方案 为保证施工临时用电安全,加强临时用电的技术规范管理,合理利用和节约用电,根据施工现场的实际情况,遵守《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—88及《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99的要求进行编制一、工程概况简述 1、项目名称:三台2012年中央财政小型农田水利重点县项目建设 2、建设单位:鹅岭村农民用水户协会 3、设计单位:四川汇棱水利水电勘测设计有限公司 4、监理单位:三台县塔山镇鹅岭村质量监督小组 5、施工单位:四川龙申建设有限公司 6:项目简介本工程本工程为三台2012年中央财政小型农田水点县项目建设,位于四川省绵阳市三台县塔山镇鹅岭村。 (1)工程总建筑面积:蓄水池14囗,傍山渠U槽共计3390M(其中 D2830m,蓄水池D300接入渠560m).山平堰埝5口。 二、现场布置 1:总配电室;根据施工现场目前情况,建设单位已设立总配电室,总配电箱到施工配电箱设置临时用电电缆,穿钢管埋地敷设。 2:配电箱和开关箱设置;根据施工现场目前布局,结合工程的特殊情况,便于对现场配电系统安全技术规范和维护,配电箱分级设置,全现场设总配电箱、总配电箱下设分配电箱,分配电箱下设开关箱,开关箱下设接用电设备。采用三级配电二级保护。 3:总配电箱是施工现场配电系统的总枢纽,总配电箱设置在配电房,采用铁壳配电箱(分配电箱材质相同),动力配电箱分级设在总配电箱后,电缆采用架空设置。场内临时用房照明用电,分配电箱设置在墙上,沿墙穿管设置引到各照明点。动力线采用五芯橡胶电缆,照明采用三芯橡胶电缆。 本工程施工现场用电采用“三相五线”制(TN—S)配电,动力电与照

施工现场临时用电用水专项方案

一、工程概况 本工程为×××××#~×#楼多层住宅和×#、×#楼高层住宅组成,建筑结构为钢筋混凝土剪力墙结构,××#楼为三层物管用房,其中18#、22#楼设半开敞式地下车库,#楼设地下自行车库,总建筑面积为61104.㎡,其中地下建筑面积为5431.㎡。本工程位于××市××路以南,××以东,××以西,××路以北。建设单位为××××置业有限公司,设计单位为上海××××建筑设计有限公司设计,监理单位为×××建设咨询监理有限公司,勘察单位为××××建筑设计研究(集团)有限公司,由×××建设集团有限公司总承建。 本工程东、南、北都为在建建筑,西面为××路,因局部设置半开敞式地下车库导致号房之间间距缩小,场地比较紧张,为此××#楼物管理用房暂时作为本工程前期施工阶段的加工制作场所。 本工程施工用电由×××路边业主变压器配电间内设置的总配电柜引出,采用三相五线制。施工用水从南面临时用水总管接入,管径为Φ110。

二、现场施工用电方案 (一)编制依据 1. 使用规范、标准 1)GB50104-2005 建设工程施工现场供用电安全规范; 2)JGJ46-2005 施工现场临时用电安全技术规范; 3)JGJ33-2001 建筑机械使用安全技术规程; 4)JGJ59—99 建筑施工安全检查标准; 2.施工组织设计 3.施工现场实际情况 (二)施工用电总体布置 1.根据本工程特点,施工区用电和生活区用电从配电房直接分别引出。 2.工程临时用电已经接通,可用量315KVA。 3.现场设置配电间,配电柜。 4.施工现场供电从总配电柜分别接至各一级分箱,再从一级分箱分至塔吊、施工井架(吊蓝)及施工层各二级分箱等。详见施工用电平面布置图。 5.施工楼层分别设一只二级电箱,随外墙脚手架升高上升。高层每五层设一只二级分配电箱。 6.为方便夜间施工管理,在生产区域现场四周布置若干照明灯。每只塔吊上设四盏照明镝灯。要求做到电力供应基本保持平衡。杜绝单路负荷过重现象。

临时用电专项施工方案

永春县呈祥乡堤防治理工程临时施工用电专项方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期: 2014年月日

目录 一、工程概况 (1) 二、接地与接零保护系统 (1) 三、电源负荷计算 (2) 四、自备发电机组 (3) 五、变压器安装运行 (3) 六、配电室的建造 (4) 七、配电箱与开关箱 (5) 八、漏电保护器 (8) 九、现场照明 (9) 十、避雷针装置及其安装 (12) 十一、触电与救护 (12) 十二、建立健全临时用电安全技术档案 (12)

一、工程概况 1、工程概况及主要工程项目 工程所在地呈祥溪发源于海拔1316.2m的雪山,为桃溪流域的发源地之一,流经龙阁、丘山头、西村等自然村于下游柴桥头与锦溪汇合后汇入桃溪,呈祥溪在西村村口峡谷头实然跌落,形成一条细长的瀑布,瀑布近于90°下落,高差40m。本次整治段位于呈祥溪上游,集雨面积7.64km2,主河道河长4.85km,主河道坡降109.12‰。 本次永春县呈祥乡堤防治理工程综合治理河道长度 2.276km,涉及范围为乡政府以上1.02km处至乡政府以下1.256km的河道,其中河道清障总长2.276km,新建堤防总长2574m。 本工程保护人口0.42万人,耕地0.31万亩。本工程防洪标准为10年一遇,堤防工程级别为5级。排涝标准采用5年一遇,当发生小于等于上述标准洪水时,要求能排泄洪峰流量,河水不向两岸漫溢。 主要施工项目:河道清淤、土方开挖、C20埋石砼基础、C20埋石挡墙、堤身土方回填、堤身防护、堤顶路、人行桥及附属工程等。 二、接地与接零保护系统 1.本工程施工现场比较宽广,用电设备较多,用电量大。为防止在TN-C 三相四线接零保护情况下由于共用中性线而使中性线带电,造成触电事故而采用TN-S三相五线接零保护。 2.TN-S三相五线接零保护架设要求 (1)保护零线严禁通过任何开关或熔断器。 (2)保护零线作为接零保护的专用线,必须独用,不能他用,电缆要

施工临时用电用水方案

施工临时用电、用水方案 工程概况、特点及环境状况 一、编制依据: 根据《安全生产法》、《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、建质[2004]213号《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》,为更好的做好生产安全工作,指导施工现场的安全用电和合理布置用电线路,避免触电伤害,消除电气火灾,特编制本《临时用电施工组织设计》。本《临时用电施工组织设计》,依据本工程特点及现场情况综合考虑而设计,以JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》为主要依据,和JGJ5p-99检查标准。 二、工程概况: 本工程为海棠花园46#楼,是凤台路海棠花园小区内,建筑面积4341平方米,异型框架结构平屋面建筑,独立基础深-2.4至-5.2米,其它标准层层高为2900mm,总高度17.9米,总长65.30m,宽11.94m。 三、总体部属: 海棠花园46#楼工程现场临时用电布置,本着经济、实用的原则,在充分考虑地下结构、临建的平面布置及将来地上结构施工的整体情况下,现场临时用电布置如下: 1、生活区临时电源布置: (1)本工程生活区场地统一规划布置,建设单位已在现场的西南角给定接线位 置(位于凤台路上),电源线架空引至总配电箱。该总配电箱的出线由沿围墙,引至我项目部生活区约40m, 我项目部生活区的电源由此架空接续引入。 (2)电气布置:总配电箱----二级分配箱----开关箱 2、现场临时用电按三个回路: 第一回路主要是供钢筋加工、,担负弯曲机、切断机、调直机、备用设备用电。第二回路主要为电渣压力焊、对接焊、电焊机三个设配现场不同时使用计. 算荷载时取最大,对焊机、电焊机不另计算。 第三回路主要供龙门架、搅拌机、原盘踞备用设备。 注:室内外照明从各动力开关箱照明接取,取设配用电的10%。 3、施工现场配电要求

临时用水用电专项施工方案..

目录 一、工程概况 (2) 二、施工用水方案 (3) 1、设计依据 (3) 2、设计范围 (3) 2.1施工供水设计 (3) 2.2施工排水设计 (6) 3、给水系统 (6) 4、雨水系统 (6) 5、主要设备 (6) 三、施工用电方案 (7) 1、编制依据 (7) 2、变压器及配电房 (7) 3、线路敷设及电缆型号 (7) 4、供电设计 (9) 5、动力、照明及控制 (11) 6、供水、供电线路和消防管线布置 (12) 7、临时用电技术及安全措施 (12) 一、工程概况 1、项目概况 本项目位于广东省佛山市三水区西南街道红牛路81号,由广东红牛维他命饮料有限公司投资建设,佛山市新广厦建筑设计院有限公司设计,XXXXX监理有限公司监理。总建筑面积约为6119.6平方米,其中包括培训教室、参训人员接待及住宿用房。首层高为4.8m,其余各层高为3.9m,地上为6层,建筑物总高度均为23.75m。本培训楼为钢筋混凝土框架结构,±0.000相当于黄海高程

4.55m,本工程设计抗震设防烈度6度,地震分组为第一组,框架抗震等级为三级,结构安全等级为二级。本工程采用锤击预应力高强砼管桩基础。为保证施工用电安全、现场文明安全施工,特编制本方案。 二、施工用水方案 1、设计依据 《施工组织总设计》 《建筑给排水设计规范》 《室外给排水设计规范》 《建筑施工手册》(第四版) 2、设计范围 2.1施工供水设计 (1)、供水量的确定 1)、现场施工用水量可按下式计算: Q1·N1 K2 q1=K1∑· T1·t 8×3600 式中 q1——施工用水量(L/s); K1——未预计的施工用水系数(1.05~1.15); Q1——年(季)度工程量(以实物计量单位表示);

临时用电专项施工方案(范本)

目录 一、工程概况........................................ - 2 - 二、编制依据........................................ - 2 - 三、电气设备及总体线路布置.......................... - 2 - 四、电器设备的选择.................................. - 3 - 五、负荷计算........................................ - 6 - 六、分配箱电缆选择.................................. - 9 -七.安全用电组织措施............................... - 10 -八、安全用电技术措施............................... - 11 -(一)配电室的建造................................. - 11 -(二)配电箱与开关箱............................... - 12 -(三)电器设备的安装............................... - 14 -(四)施工现场的电缆线路........................... - 15 -(五)接零保护、重复接地与防雷接地................. - 17 -(六)现场照明..................................... - 18 -(七)自备发电机................................... - 19 -(八)漏电保护器................................... - 19 -八.用电防火措施................................... - 20 -九、消防预案....................................... - 22 - 附图: 附图一:施工现场临用电平面布置图 附图二:配电系统图

相关文档
相关文档 最新文档