文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 隧道仰拱填充层技术交底(ⅴ级围岩)

隧道仰拱填充层技术交底(ⅴ级围岩)

隧道仰拱填充层技术交底(ⅴ级围岩)
隧道仰拱填充层技术交底(ⅴ级围岩)

技术交底书

仰拱填充层端头模板结构尺寸

(2)施工要求:

1)砼浇筑前先检查模板是否牢固,确认安全可靠后,方可操作。

2)震捣器使用前应先检查,螺丝是否紧固,电接头是否紧密。

3)操作震捣器的人员,必须穿胶皮靴,戴绝缘手套。

4)模板应该随拆、随调离。不能及时吊离现场的模板必须按照施工方案要求复原连接螺栓。

5)模板拆除时严禁在无加固或约束措施的情况下,全部松开紧固螺栓。

6)施工现场临时供电工程施工、修改调整完毕后、必须进行验收,合格后方可使用,特别是漏电保护器等关键装置。

7)电工巡视.维修工作期间,必须正确佩带和使用防护用品;隐患整改排除时必须2人及以上人员进行操作,做好监护工作。

8)必须建立安全用电岗位责任制,施工现场电工必须持特殊工种有效证件,严禁无证违章操作。

9)在易燃.易爆区域和潮湿环境中进行设备检修时必须断开电源,并挂设警示牌,严禁带电作业。

五、质量标准

(1)仰拱顶面高程和曲率应符合设计要求,高程允许偏差为±15mm,喷射混凝土为±20mm;表面平整度允许偏差20mm,喷射混凝土为50mm。检验数量:每一浇筑段检查一个断面。检验方法:水准测量,自动断面仪测量。

附图:仰拱填充端头模板(W=80)

仰拱钢筋技术交底

技术交底纪要 CGZQSG-13 标 工程项目:新建铁路成都至贵阳线乐山至贵阳段 编号: CGZQSG13标隧道分部-隧技-二队-14(长坡) 记录者:(签字)交底者:(签字)技术负责:(签字)技术部门:(盖章)日期:

工程名称 长坡隧道 分部(分项)工程 二次衬砌 交底项目 仰拱钢筋 图纸名称、图号 长坡隧道设计图及成贵 隧附01 一、设计参数 1、本隧道衬砌类型为Vc 级衬砌,钢筋主筋采用HRB400Φ25螺纹钢筋,分布筋采用HPB300Φ14光圆钢筋,连接筋采用HPB300Φ10光圆钢筋。 2、仰拱主筋间距20cm ,分布筋间距25cm ,连接筋纵向间距20cm ,环向间距25cm 。 具体钢筋布置图见后附图。 三、仰拱钢筋在施作是应符合: 1、钢筋在加工前应调直,并不应有削弱钢筋截面的伤痕。 2、钢筋净保护层55cm 。 3、钢筋接头应设置在承受应力较小处,井应分散布置。配置在“同一区段”内受力钢筋接头的截面面积,占受力钢筋总截面面积的百分率,应符合设计要求。当设计无要求时,应符合下列规定: (1)焊(连)接接头在受弯构件的受拉区不得大于50%,轴心受拉构件不得大于25%。 (3)绑扎接头在构件的受拉区不得大干25%,在受压区不得大于50%。 4、在同一根钢筋上应少设接头。“同一连接区段”内,同一根钢筋上不得超过一个接 分布置钢筋 主筋 连接筋隧道前进方向

头。 5“同一连接区段”长度:焊接接头或机械连接为35d(d为纵向受力钢筋的较大直径)且不小于500 mm(主筋Φ25的钢筋为87cm,分布筋Φ14为49cm),绑扎接头为1.3倍搭接长度且不小于500 mm。凡接头中点位于该连接区段长度内的接头均属于同一连接区段(主筋Φ25的钢筋为98cm,分布筋Φ14为55cm所以仰拱预留钢筋接茬接头处为相邻钢筋错开98cm)。 6、焊接钢筋接头长度为双面焊缝(主筋Φ25的钢筋为13cm,分布筋Φ14为7cm),单面焊为(主筋Φ25的钢筋为25cm,分布筋Φ14为14cm),绑扎连接为(主筋Φ25的钢筋为75cm,分布筋Φ14为42cm)。 7、连接筋钩紧上下主筋与分布净交叉点并用扎丝十字绑紧。 7、钢筋搭接、帮条焊接的焊缝计算厚度h应不小于0 3d焊缝宽度b应不小于0.8d。 10、搭接接头钢筋的端部应预先折向一侧,搭接钢筋的轴线应位于同一直线上。 11、帮条和被焊钢筋的轴线应在同平面上。 12、帮条与被焊钢筋间应采用4点固定;搭接焊时应采用2点固定。定位焊缝应离帮条端部或搭接端部20 mm以上。 13、焊接时应在帮条或搭接钢筋的一端引弧,并应在帮条或 搭接钢筋端头上收弧,弧坑应填满。第一层焊缝应有足够的熔 深,主焊缝与定位焊缝应熔台良好。 14、采用电弧搭接焊、帮条焊的接头,应逐个进行外观检查,并应符合下列规定: 1)用小锤敲击接头时,钢筋发出与基本钢材同样的清脆声。 2)电弧焊接接头的焊缝表面应平顺,无缺口、裂纹和较大的金属焊瘤和其他缺陷。 15、垫块互相错开,分散布置,不得横贯保护层的全部截面:垫块数量不得少于4

Vb仰拱及填充技术交底书

技术交底书 单位:中铁一局集团有限公司 工程名称梨树坪一号隧道交底日期2014.8.26 交底项目Ⅴb型复合衬砌仰拱及填充交底号 内容: 1.技术交底范围: 本交底为改建铁路重庆至贵阳线扩能改造工程渝黔铁路YQZQ-8三工区梨树坪一号隧道(D3K145+876~D3K145+882.4)Ⅴb型(W=20cm)复合衬砌仰拱及填充技术交底。 2.设计情况: 隧道仰拱面纵向坡度为上坡坡率17.2‰。仰拱设计参数为:仰拱初支厚度 25cm,仰拱衬砌底部厚度55cm,仰拱底部至矮边墙处的衬砌宽度为渐变值,矮边墙处厚度为50cm:仰拱初支采用C25喷射混凝土,仰拱衬砌采用C35钢筋混凝土,仰拱钢筋环向主筋采用HRB335Φ22钢筋(间距20cm),纵向筋采用HPB300φ12钢筋(间距25cm),箍筋采用HPB300φ8钢筋,钢筋数量详见附图。仰拱填充采用 C20混凝土,中心水沟混凝土为C25混凝土(后期施做)。参考图号(YQZQS-15-01~04、YQZQS-19、YQZQS-20)。 3.开始施工的条件及施工准备工作: 1)施工队伍已进场,并已接受培训。 2)钢筋弯曲机、爬焊机、超声波焊枪、热熔焊机等施工机械满足施工要求,施工所需钢筋、模板、纵环向盲管、止水带、土工布、防水板全部进场,满足施工要求。 3)各项材料检验合格,配合比已审批。 4)仰拱初支面开挖到位,开挖面内的虚碴清扫干净。 5)拱架接头设置连接板,仰拱初期支护已封闭成环,仰拱初期支护虚碴清扫干净,无土、石块和积水。 4.施工工艺: (1)工艺流程图

交底项目 Ⅴb 型复合衬砌仰拱及填充 交底号 施工准备仰拱开挖、支护栈桥就位钢筋绑扎、安装仰拱模板、埋设止水带隐蔽工程检查模板安装检查浇筑混凝土强度满足机械行走 结束 合格合格不合格合格 基底处理铺设防水层混凝土养护 仰拱开挖、支护 栈桥就位 钢筋绑扎、安装仰拱模板、埋设止水带 隐蔽工程检查浇筑仰拱混凝土混凝土养护 安装填充及铺底模板 模板安装检查浇筑混凝土 强度满足机械行走 结束 合格合格 不 合格 不合格基底处理 铺设防水层 混凝土养护 (2)测量放样 先施做定位钢筋,测量人员测放出开挖段中线及施工缝里程,并在两侧初期支护混凝土面上用红油漆标出衬砌端头仰拱面标高,左右两侧必须在同一里程上,在定位钢筋上用红油漆标记钢筋位置,确保钢筋保护层符合要求。防水板土工布挂设完毕后,在防水板上放样出仰拱环向主筋长钢筋及短钢筋的标高线。短钢筋露出仰拱施工缝处85cm ,长钢筋露出施工缝混凝土面167cm 。然后放样出纵向盲管的标高位置,为从仰拱填充面向上40cm. (3) 防排水施工

隧道仰拱及填充施工方案

屏岩山隧道左线出口仰拱及填充工程施工方案 一、工程概况 屏岩山隧道为分离式隧道,隧道全长2660m,隧道左线ZK6+800、右线YK6+800为第1合同段和第2合同段为分界里程。我公司承建的第2合同段隧道左线终点止于ZK8+470,长1670m。 屏岩山隧道采用一级公路标准设计,设计速度80Km/h,隧道单洞净宽12.0m,净高5.0m。 2合同段屏岩山隧道左右洞之间共设2处车行横通道,2宽6.0m,净高5.0m;共设4处人行横通道,宽2.0m,净高2.5m。共设紧急停车带2处,紧急停车带扩大断面总长52m,有效长度30m,两端各设置10m过渡段。 二、编制依据 1、有关的工程地质勘察报告 2、《两阶段施工图设计》(第四册) 3、《公路隧道技术标准》(JTG/T D70-2010) 4、《公路隧道施工技术规范》(JTG F60-2009) 5、《公路工程质量检验评定标准》(土建工程)(JTG F80/1-2004 三、隧道仰拱及填充参数

四、总体施工方案 拱墙衬砌采用12m液压模板台车整体浇筑,混凝土泵送入模,附着式捣固器结合插入式振捣器捣固。在进行衬砌施工时,在拱顶设置排气管,封顶砼灌注时,砼由拱顶低处向高处方向灌注,以利于排除空气,以保证拱顶砼灌注密实。 仰拱、填充以及路面调平层超前拱墙灌注,采用人工立模浇筑。 隧道钢筋施工:在加工棚预制钢筋,再运输至隧道二衬钢筋施工部位,采用防水板简易台架作为钢筋绑扎施工平台进行钢筋施工。 隧道二衬砼施工:砼输送泵自地面泵送砼至模板台车处,拱部砼灌注以自密实为主,人工配合采用捣固棒震捣。 二次衬砌施工顺序:仰拱、填充、找平层超前,紧跟开挖,组成流水线施工,拱墙基面处理、防水施工、钢筋绑扎、二衬砼浇筑紧跟。如下图所示。 隧道二次衬砌施工示意图 五、施工进度计划 本隧道仰拱及仰拱填充及整平层施工紧跟开挖,计划于2015年5月12日开工,计划于2016年6月12日结束。 六、劳力、机械设备配置 劳力、机械设备的配置应结合工期要求、工点具体特点进行合理的配置。为了保证工期,采用8小时工作制,三班倒连续循环作业,共配备钢筋、模板、砼等作业人员21名。 衬砌班组人员配备表

技术交底书仰拱钢筋

技术交底书仰拱钢筋公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

技术交底书编号1311 项目名称XXXX高速公路XXXX标第页 共 4 页交底编号 工程名称XXXX隧道 设计文件图号S5-3-4、S5-3-5 施工部位进口左线明洞ZKXX+XXX~ZKXX+XXX段仰拱钢筋 交底日期20XX年XX月XX日 技术交底内容: 1、技术交底范围; 左线:ZKXX+XXX-ZKXX+XXX(XXm)。 2、设计情况; 根据设计图纸,该段设计衬砌类型为XXXX,该仰拱环向主筋采用CXX螺纹钢,间距XXcm;分布筋采用AXX光圆钢筋,根据设计要求,明洞前XXm削竹洞门段为间距为XXcm,以后按XXcm布置;箍筋采用AX光圆钢筋,明洞前XXm削竹洞门段为间距为XXcm,且连续布置,以后按XX×XXcm(纵×环)梅花形布置。 3、开始施工的条件及施工准备工作; (1)仰拱已开挖到设计标高; (2)仰拱段地基承载力达到设计要求; (3)仰拱进场钢筋检验合格,并按设计加工完成。 4、施工工艺; 1)首先由测工根据设计的确定出不少于3个横断面的钢筋固定断面,每个横断面标出不少于5个定位点,然后由钢筋工在定位点处搭设固定钢筋的骨架。 2)将钢筋预弯后,首先绑扎定位处的纵向钢筋,然后以定位处的纵向钢筋为模型,加密进行其他钢筋的绑扎。绑扎时,按照“先外圈,后内圈,再箍筋”的顺序进行。 3)钢筋接头应错开搭接(焊接),同一截面内受力钢筋接头的截面面积,占受力钢筋总截面面积的50%。两焊(连)接接头不得在35d范围且不得小于以内,两绑扎接头不得在倍接头长度范围内且不得小于以内,反之,视为在“同一截面。 4)由中线开始,划出钢筋的位置和连接钢筋的位置线。 5)根据划线位置,拱顶边墙的钢筋绑扎按由外向里顺序绑扎,并用钢筋支撑

2隧道施工安全技术交底

隧道施工安全技术交底 1.一般安全规定 1.1.洞口设值班室,由专职保安进行管理,及施工无关的人员严禁进洞,凡进入隧道洞内的人员必须进行登记。包括人员姓名、职务等必须记录清楚。人员出洞后及时注销。在洞内的留驻的人员应该及登记表中记录的数据一致。 1.2.凡进入施工工地的人员必须正确佩戴安全帽等个人防护用品。 1.3.作业队应依据安全标准化工地建设的要求,作好规划,合理安排,实施现场标准化管理。 1.4.洞内施工应由值班领工员统一指挥,按施工组织设计合理安排开挖、衬砌和运输等工序作业,减少交叉和相互干扰。 1.5.爆破开挖应按照设计要求严格控制周边眼间距、外插角和装药量等参数,减少对围岩的扰动及超欠挖数量。 1.6.隧道各工序全面展开施工后,应尽早安排洞门施工。严格按铁路总公司相关步距要求,确保施工安全。Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级围岩地段仰拱距离掌子面不得大于90m,Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级围岩地段仰拱距离掌子面不的大于35m。二次衬砌距掌子面距离:Ⅰ、Ⅱ级围岩地段二衬距离掌子面不得大于200m;Ⅲ级围岩不超过120m,Ⅳ级围岩不超过90m, Ⅴ级及以上围岩不超过70m。 1.7.洞内道路应安排专人清扫并有效降尘,为确保安全,严禁非

司乘人员搭乘运输车辆; 1.8.专职安全员、技术员、领工员、群安员每班都要对施工现场进行全面巡查,尤其是要注意加强对围岩和临时支护状态的检查,不放过任何微小变化,并应做好记录。发现问题及时提请领导采取措施,妥善处理。施工技术人员要认真做好临时支护变形的观察、量测,并认真做好记录和数据处理工作,据以修正支护参数,改进施工方法。 1.9.洞内、外均设置醒目的安全警示、警告标志,提高“四不伤害”的安全防范意识。 1.10.洞内通风管、高压风管、水管、照明线、输电线、运输道路、人行道路要统一规划,加强维修,做到布设整齐,状态良好。机械设备要固定存放位置,料具堆码整齐,专人负责保管。成洞地段,供电线路必须正规架设。未成洞段必须采用低压照明、动力线电缆供电,并按照要求的位置架空敷设,做到整齐划一。 1.11.按照相关应急预案的要求,隧道施工应配备必要的应急设备、物资及装备,并按照要求设置在指定位置以便应急使用。 1.1 2.洞内作业人员上班之前4小时内不可饮酒;洞内作业,不得赤膊、赤脚、穿高跟鞋或拖鞋等。 1.13.安全帽必须扣好帽带,不得抛掷安全帽或把安全帽当凳子坐;安全带应高挂低用,不可把绳子打结使用。 2.安全生产制度 2.1.安全生产“六大”纪律

四级围岩仰拱及仰拱填充施工技术交底书1知识讲解

施工技术交底书 工程名称墨家冲隧道作业班 开挖班采用图号长昆客专玉昆段隧参日期 交底内容Ⅳ[a]级围岩仰拱及仰拱填充施工技术交底书 仰拱及仰拱填充施工技术交底书 一、仰拱施工工艺框图 仰拱、仰拱填充施工工艺流程图

二、施工步骤及方法 1、仰拱开挖 ⑴仰拱部位的基坑几何尺寸根据围岩级别和隧参图(沪昆贰隧咨参01-33)施工。 ⑵为避免开挖震动对已形成的初衬结构造成不利的影响和尽量控制超挖,仰拱开挖严禁放大炮,控制装药量。 ⑶尽量采用光爆技术开挖,使仰拱基本达到一次成型,避免对局部进行再次开挖。 2、初支仰拱支护结构: ⑴仰拱部位的基坑开挖后在施设各支护结构前,必须测量基底部标高、几何尺寸等,检查其是否符合设计要求。 ⑵在施实仰拱支护前,对基坑中的虚渣、杂物、积水等必须清除干净。 ⑶对超挖过大的坑穴,用C30砼回填密实。 ⑷在仰拱的初支中设有钢拱架时: ①钢架的型号、间距及钢架纵向连接钢筋的规格、间距及连接符合设计要求。 ②仰拱钢架与边墙钢架的连接符合设计要求。 ③仰拱钢架用冷弯机弯制成符合弧度要求的形状。严禁将整榀钢架做成折线形的钢架。 ④当整榀钢架分段制做时,其接头必须按设计要求制成钢垫板连接。在钢架接头腹板中必须双面拼焊钢板,钢垫板之间高强螺栓连接。 ⑤用砼掩埋钢架前必须清除所有钢架外表的油圬、泥土、锈迹。 ⑥严禁用废旧钢材制作钢架。

⑸仰拱初支砼施工: ①仰拱初衬砼一般均采用喷砼到设计厚度,喷射砼采用C30砼。 ②喷砼的厚度满足钢件保护层的要求。 3、二衬仰拱施工 ⑴仰拱初衬完成后,及时施作仰拱结构。 ⑵仰拱的厚度、结构、几何尺寸必须符合设计要求。 ⑶仰拱中钢筋实施: ①仰拱中各部钢筋的规格、部位、间距、绑扎焊接工艺必须符合规范和设计要求。 ②仰拱钢筋伸入边墙部位的长度符合规范要求,钢筋连接接头互相错开,使钢筋接头在同一截面处不大于50℅。 ③仰拱砼浇注前清除各钢筋表面的油圬、泥土、锈迹。 4、仰拱砼的浇注 仰拱混凝土施工采用简易式仰拱栈桥施工,仰拱栈桥能够实现隧道施工过程中车辆运输及仰拱施工同时作业,避免平行作业下的施工干扰,做到仰拱、铺底施工与运输同步进行,缩短循环作业时间,提高隧道施工效率。整幅仰拱一次施工完毕,人工配合机械清碴。把基底的虚碴、杂物及淤泥清除干净,排除积水后,人工进行绑扎钢筋,混凝土由运送车直接从拌合站运输至待浇筑仰拱处。 仰拱混凝土施工先于拱墙二次衬砌施工作,仰拱整体施作,仰拱与仰拱填充分开施作。仰拱混凝土施工采用自制简易栈桥作业。仰拱栈桥就位前,人工配合挖装机先把仰拱底的虚碴、杂物、淤泥及积水清理排除干净,然后仰拱栈桥就位,人工绑扎钢筋、立模,最后灌注仰拱砼。混凝土由输送车直

隧道仰拱及仰拱填充施工工艺

1、仰拱及填充施工工艺、方法措施1.1仰拱及仰拱填充工艺流程

图1:仰拱及仰拱填充工艺流程 1.1仰拱及填充参数 1.1、施工方法 ㈠仰拱开挖 测量组根据现场技术人员提供的仰拱尺寸及高程正确放样。开挖班组根据测量放样尺寸正确开挖仰拱。仰拱开挖应尽量采用不爆破或弱爆破,采用弱爆破后挖机直接开挖至设计标高,使仰拱基本成型,挖掘机、装载机配合自卸卡车出渣;出渣后,测量人员应对隧底开挖尺寸进行测量放线,与设计值进行比较,判断尺寸是否符合设计要求,并对欠挖部位进行处理;仰拱开挖完成后为了不干扰前面施工,需搭设栈桥,栈桥长度应满足仰拱施工要求。 ㈡仰拱初期支护 ①仰拱开挖后,应及时进行仰拱支护;仰拱初期支护混凝土强度、厚度、钢架加工安装质量必须符合设计及规范要求。 ②在施实仰拱支护前,基坑中的虚渣、杂物、积水等必须清除干净。 ③混凝土喷射采用湿喷工艺施工,开挖后先初喷,钢拱架安装完

成后再复喷至设计厚度。 仰拱初期支护参数 ㈢仰拱钢筋安装 ⒈仰拱钢筋统一有钢筋加工场进行制作、加工统一运至现场进行安装。 表1:钢筋加工的允许偏差表 ⒉在钢筋下料前,应清除钢筋表面的泥层、油污及锈蚀,并严格按照设计图纸,核对钢筋规格、尺寸、形状及数量,正确后方可进行仰拱钢筋的下料。 ⒊钢筋的安装位置,其间距、保护层及各部分钢筋的大小尺寸,均应符合设计图纸的规定。其偏差不得超过表2中的规定。

表1:钢筋加工的允许偏差表 ⒋安装仰拱钢筋之前,在隧底仰拱初支面上按照设计的钢筋位置、间距画线,现在仰拱底部放置仰拱底层环向钢筋定位卡具,并固定好,放置仰拱底层钢筋垫块(每平米不少于4个),然后按照卡具的卡槽位置依次安装仰拱底层环向钢筋,接着放置仰拱底层纵向钢筋并与环向钢筋绑扎牢固。 ⒌为保证混凝土保护层厚度,应在钢筋与模板之间设置强度不低于设计强度的混凝土垫块。垫块埋设应相互错开,分散布置,每平米垫块数量不少于4个。 ⒍钢筋绑扎完毕后,技术人员须按照设计图纸和施工规范的标准进行详细检查,并作出检查记录,钢筋检查合格后,必须由质检工程

隧道仰拱技术交底书

技术交底书 编号 GN-1GQ-III-SJXJ-SD20190106- 01 隧道仰拱施工技术交底书 项目名称工程名称新建贵阳至南宁铁路贵州段GNZQ-3标 贵南客专GNZQ-3标隧道仰拱施工 铁路综合接地系统-通号(2016)9301、贵南隧附01、贵南隧附04、贵南隧附07 设计文件图号 施工部位交底日期隧道仰拱 2019年1月6日 一、技术交底范围 适用于新建贵阳至南宁铁路贵州段站前工程GNZQ-3标斜井正洞段隧道仰拱、仰拱填充及底板施工。 二、作业准备 2.1内业技术准备 在开工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全保证措施,提出应急预案。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。 2.2外业技术准备 施工作业层所涉及的各种外部技术资料的搜集。 三、技术要求 3.1仰拱、仰拱填充及底板混凝土的强度、抗渗等级满足设计及验收标准要求。 3.2混凝土抗渗等级不低于P12。 四、施工工艺流程和施工方法 4.1工艺流程 仰拱采用有效长度24m自行式液压仰拱栈桥全幅施工,采用上下台阶施工的隧道,对仰拱部位的土石开挖时,必须按照以下要求

控制开挖段的长度。 仰拱开挖进尺 1)一般机械配置隧道III、IV、V级围岩每循环进尺不大于3m。 2)中等机械配置隧道一般IV、V级围岩每循环进尺不大于6m。(需要通过变更进行确认)。 仰拱施工安全步距 1)一般机械配置隧道IV、V级围岩开挖面具仰拱端头距离不得大于35m。 2)中等机械配置隧道一般IV、V级围岩开挖面距仰拱端头距离不得大于65m(需要通过变更进行确认)。 为避免开挖震动对已形成的初衬结构造成不利的影响和尽量控制超挖,仰拱开挖严禁放大炮,控制装药量。尽量采用光爆技术开挖,使仰拱基本成型。隧道开挖轮廓和底部高程应符合相应支护等级的仰拱设计要求,石质坚硬岩石个别突出部分(每1㎡不大于0.1 ㎡)侵入仰拱轮廓线必须在5cm以内。隧底开挖时不得破坏基底加固处理桩,开挖时必须预留桩顶30cm土体人工开挖。

隧道仰拱及填充层施工方案

目录 1、编制目的和依据 ....................................................... 错误!未指定书签。 1.1、编制目的 .......................................................... 错误!未指定书签。 1.2、编制依据 .......................................................... 错误!未指定书签。 2、工程概况 ............................................................. 错误!未指定书签。 3、总体施工方案和工艺流程................................................ 错误!未指定书签。 4、分项工程施工方法 ..................................................... 错误!未指定书签。 4.1、仰拱开挖 .......................................................... 错误!未指定书签。 4.2、仰拱初期支护 ...................................................... 错误!未指定书签。 4.3、绑扎仰拱钢筋 ...................................................... 错误!未指定书签。 4.4、施工缝处理和模板立设 .............................................. 错误!未指定书签。 4.5、浇注仰拱混凝土 .................................................... 错误!未指定书签。 4.6、中心水沟模板立设 .................................................. 错误!未指定书签。 4.7、浇注仰拱填充混凝土 ................................................ 错误!未指定书签。 5、仰拱及仰拱填充的检验批质量控制及检验程序.............................. 错误!未指定书签。 5.1、材料要求 .......................................................... 错误!未指定书签。 5.2、混凝土拌制 ........................................................ 错误!未指定书签。 5.3、模板工程 .......................................................... 错误!未指定书签。 5.4、钢筋工程 .......................................................... 错误!未指定书签。 5.5、混凝土工程 ........................................................ 错误!未指定书签。 6、质量保证措施 ......................................................... 错误!未指定书签。 7、安全防护措施 ......................................................... 错误!未指定书签。 8、环保措施 ............................................................. 错误!未指定书签。 页脚内容1

隧道仰拱及填充施工方案

隧道仰拱及填充施工方案

隧道仰拱及填充施工方案 目录 1、编制目的和依据 (1) 1.1、编制目 的 ............................................................ (1) 1.2、编制依 据 ............................................................ (1) 2、工程概况 (1) 3、总体施工方案和工艺流程 (3) 4、分项工程施工方法 (4) 4.1、仰拱开 挖 ............................................................ (4) 4.2、仰拱初期支 护 ............................................................ . (5) 4.3、绑扎仰拱钢 筋 ............................................................ . (5)

4.4、施工缝处理和模板立 设 ............................................................ (5) 4.5、浇注仰拱混凝 土 ............................................................ (5) 4.6、浇注仰拱填充混凝 土 ............................................................ . (5) 5、仰拱及仰拱填充的检验批质量控制及检验程序 (6) 5.1、材料要 求 ............................................................ (6) 5.2、混凝土拌 制 ............................................................ .. (7) 5.3、模板工 程 ............................................................ (7) 5.4、钢筋工 程 ............................................................ (7)

XXX隧道仰拱及仰拱填充施工技术

隧道仰拱及仰拱填充施工技术 摘要文章对XXX隧道仰拱及仰拱填充施工作业技术进行了全面概述,适用于时速200km/h以内客货共线铁路隧道仰拱及仰拱填充施工;可作为时速200km/h以上及客运专线铁路隧道仰拱及仰拱填充施工参考。对类似隧道仰拱及仰拱填充施工有着借鉴、指导的意义,保障了隧道仰拱及仰拱填充的高质量完成。 关键词施工准备工艺流程作业要点技术规范质量要求 1、概况 XXX隧道位于四川盆地北东部的广元市苍溪县鸳溪镇和浙水乡,为单洞双线,线路走向近北南向,隧道全长5215m,最大埋深165m。本隧位于龙门山印支褶皱带东部,四川川中坳陷燕山褶皱区之川北凹斜东部;测区广泛分布侏罗系、白垩系砂泥岩地层,形成缓而开阔的背斜、向斜或孤立的鼻状穹窿构造,隧道就位于NE向的梓潼向斜的SE翼,九龙山背斜的NW翼,地层呈单斜状,倾角2~8°不等,未见断层构造,受褶皱带影响,发育两组节理。 2、技术准备 2.1 仰拱施工时间的确定 根据隧道施工新奥法原理,仰拱应尽早及时施作,紧跟掌子面,但又不能干扰掌子面开挖、支护作业,可视现场实际情况适时施作仰拱。一般情况下,Ⅴ级围岩仰拱距掌子面距离不得超过40米,Ⅳ级围岩不得超过50米,Ⅲ级围岩不得超过90米。 2.2 隧底断面检查 在仰拱施工前,技术人员应组织测量人员对隧道隧底断面进行检查,以确保仰拱厚度。如隧底有初期支护的,应在初期支护施工时确保尺寸符合设计要求。 2.3 选定配合比 Ⅳ、Ⅴ级围岩仰拱采用C35耐久性钢筋混凝土,Ⅲ级围岩仰拱采用C30耐久性素混凝土;仰拱填充采用C20素混凝土;衬砌混凝土抗渗等级不得低于P8。在仰拱施工前,试验室应按现行的有关规定,选定经济合理可行的配合比。 2.4 测量放样 在仰拱施工前,应按设计现场测放出预浇筑段仰拱及仰拱填充的定位桩及高程:隧道

隧道拱架安装作业安全技术交底

编号:AQ-GL-01136 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 隧道拱架安装作业安全技术交 底 Safety technical disclosure of tunnel arch installation

隧道拱架安装作业安全技术交底 备注:企业安全管理的目的就是提高生产,而同时又不造成安全事故。一个出过安全事故的企业,不管在劳 动者还是消费者的心中都是没有可信度的。所以只有加强企业的安全管理,才能树立良好的企业形象,从而 赢得市场。 隧道拱架安装作业安全技术交底 根据本隧道施工特点,隧道开挖作业过程中存在的主要危险因素有:拱架倾倒伤害、挤压伤害、坍土伤害、落物伤害、触电伤害等,针对以上存在的危险因素,作业过程中应做好以下工作,并注意有关事项: 一、施工前做好准备工作,由班组长向作业人员进行班前安全讲话,就作业过程中存在危险因素、防范措施、注意事项、应急逃生方法等向作业人员进行交底,保证每个作业人员达到安全作业的要求。 二、立拱作业安全要求 (1)施工期间,应对支护的工作状态进行定期和不定期检查。在不良地质段,应由专人每班检查。 (2)抬钢拱架和立架的时候,必须由现场带班人员统一指挥,

抬钢拱架的时候要统一口号、协调动作。抬钢拱架之前要注意清理脚下的障碍物(小导管、锚杆、电线),防止作业时绊倒。 (3)钢拱架对接的时候,必须先准备好支撑,先用撬棍对好螺栓孔,再开始上螺栓。注意手在对接的过程中不得伸进接头或螺栓孔内,防止被挤伤。 (4)钢拱架就位的时候一定要根据测量人员给出的控制点和交底,来控制好拱顶和拱脚的位置,做好与现场技术人员的配合。 (5)针对在立拱过程中,拱架发生扭曲的,拱脚的地方要及时进行纠正,便于下边的接腿和保证接腿顺直。 (6)在焊接连接筋之前,钢拱架要有防倾倒的措施,必须有人负责支撑的稳定性和有效性,防止支撑破坏造成拱架倾倒伤人。 (7)立拱过程中,带班人员一定要在现场进行指挥和监护,有异常情况及进停止作业并进行处理,不能处理的及时通知现场生产负责人组织人员机械处理,不得冒险作业。 (8)拱脚下面不得有虚土,清理时要注意不得超挖,拱脚一定要支在实土上,如存在超挖、注意不得用原土进行回填,要采取有效措

仰拱及仰拱填充施工三级技术交底书

仰拱及仰拱填充施工三级技术交底书

潮汕机场隧道仰拱及仰拱填充施工三级技术交底书表格编号 1310项目名称新建梅州至潮汕铁路工程第 1 页 共 6 页交底编号 工程名称潮汕机场隧道 设计文件图号梅汕施(隧)修33、梅汕隧参02(W)施工部位暗挖段仰拱及仰拱填充施工 交底日期 一、交底内容及范围 本交底适用于机场隧道矿山法段V级Vb复合式衬砌仰拱及仰拱填充施工。 二、设计结构参数 机场隧道进口(古山)矿山法段Ⅴ级围岩Ⅴb型复合式衬砌,仰拱混凝土浇筑采用C35钢筋混凝土,仰拱填充采用C20砼,仰拱厚度为65厘米,仰拱填充最厚处为155厘米,现仰拱填充顶面高程为内轨顶面下52厘米,仰拱填充预留30厘米后期浇筑,隧道中线处仰拱填充厚度为155厘米,具体厚度详见附图。 仰拱预留二衬小边墙,小边墙高度在内轨顶面高度下20cm,仰拱填充表面设置为15‰坡度。 混凝土仰拱超前于衬砌及时施作,仰拱距离掌子面的距离Ⅴ级围岩要求<35m。 三、施工注意事项 (1)浇筑砼时,砼最大下落高度不能超过2米,砼浇筑分层对称,严格控制每层浇筑高度,动态调整出料口位置。 (2)插入式振捣棒在砼中移位时,应竖向缓慢拔出,不得在砼浇筑仓内平拖。泵送下料口应及时移动,不得用振捣棒将下料口出堆积的砼推向远处,振捣时间为10秒-30秒,振捣棒振捣时不得接触止水带,防止止水带跑位。 (3)施工中如发现砼塌落度不足时,作业人员严禁私自加水,砼浇筑由现场技术员及

实验人员全过程盯控,实时调整砼泵送质量。 (4)施工过程中应连续浇筑,避免停歇造成“冷缝”,间歇时间超过2小时,按施工缝处理。 (5)砼入模温度按洞内温度调整,冬季施工时,砼入模温度不低于5摄氏度,夏季施工时砼入模温度不宜高于洞内且不超过30摄氏度。 (6)砼原材质量及砼搅拌质量、施工配合比等由由现场实验人员严格控制,严格混凝土和钢筋混凝土原材料试验、验收,精心选用水泥、粗细骨料、外加剂,精心进行配合比设计并不断优化,严格按配合比准确计量,严禁不合格砼浇筑。 (7)浇筑过程中派专人负责振捣,保证混凝土的密实。 (8)每循环脱模后及时对桁架台车及组合钢模板进行养护,清刷模板,对变形和麻面处进行整修和打磨,涂脱模剂等。 (9)仰拱填充砼强度达到5MPa后允许人通行,达到设计强度的100%后方可允许车辆通行。 四、施工流程: 仰拱施工采用分段开挖,整体浇筑砼。隧道正洞衬砌施工前采取仰拱先行而且全幅一次完成浇注的施工方法,严禁半幅施工,以起到早闭合,防塌方的作用,并能够营造良好的施

仰拱及仰拱填充技术交底

施工技术交底书 编制单位/部门: 工程名称 XX 隧道 分项工程名称 仰拱、仰拱填充 内容: 仰拱、仰拱填充技术交底 一、仰拱施工工艺流程图 二、施工步骤及方法 1、仰拱开挖 ⑴ 仰拱部位的基坑几何尺寸根据围岩级别和隧施图施工。 ⑵ 为避免开挖震动对已形成的初衬结构造成不利的影响和尽量控制超挖,仰拱开挖严禁放大炮,控制装药量。 不合格 合格 隧底开挖及清理 栈桥架设 架立钢架 钢架制作 仰拱喷射砼 制作试验块 绑扎衬砌钢筋 立模 不合格 合格 浇筑仰拱砼 砼养护 制作试验块 安设预埋管 仰拱填充砼 制作试验块

⑶尽量采用光爆技术开挖,使仰拱基本达到一次成型,避免对局部进行再次开挖。 2、初支仰拱支护结构: ⑴仰拱部位的基坑开挖后在施设各支护结构前,必须测量基底部标高、几何尺寸等,检查其是否符合设计要求。 ⑵在施实仰拱支护前,对基坑中的虚渣、杂物、积水等必须清除干净。 ⑶对超挖过大的坑穴,用C25砼回填密实。 ⑸仰拱初支砼施工: ①仰拱初衬砼一般均采用喷砼到设计厚度,喷射砼采用C25砼。仰拱栈桥就位前,人工配合挖装机先把仰拱底的虚碴、

隧道仰拱填充施工方案

目录 1、编制目的和依据 (1) 1.1、编制目的 (1) 1.2、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、总体施工方案和工艺流程 (3) 4、分项工程施工方法 (4) 4.1、仰拱开挖 (4) 4.2、仰拱初期支护 (5) 4.3、绑扎仰拱钢筋 (5) 4.4、施工缝处理和模板立设 (5) 4.5、浇注仰拱混凝土 (5) 4.6、浇注仰拱填充混凝土 (6) 5、仰拱及仰拱填充的检验批质量控制及检验程序 (6) 5.1、材料要求 (6) 5.2、混凝土拌制 (7) 5.3、模板工程 (7) 5.4、钢筋工程 (7) 5.5、混凝土工程 (10) 6、质量保证措施 (10) 7、安全防护措施 (11) 8、环保措施 (14)

隧道仰拱及仰拱填充施工方案 1、编制目的和依据 1.1、编制目的 进一步加强威鲁公路LJ01标段隧道工程的质量管理,落实我项目部的工程管理实施办法,消除质量通病,杜绝质量隐患,确保项目质量管理目标的顺利实现。特制订本专项方案。 1.2、编制依据 (1)、国家及交通部现行的施工质量验收标准、施工技术指南、安全技术规范; (2)、经审核合格的施工设计图纸、设计文件、设计数据; (3)、国家级工法和成熟的施工工艺; (4)、现场查勘调查的有关资料; (5)、建设单位组织的设计技术交底纪要及有关文件、通知。 2、工程概况 (1)、总体工程概况 本道路为兴义市威舍至鲁屯一级煤炭专用公路LJ01标段,本标段道路起讫桩号为K0+000~K10+100,本合同段内共设置3座隧道,分别为三岔箐1#隧道、三岔箐2#隧道和阿依隧道,隧道单洞(左右幅合计)全长4064m。其中,三岔箐1#隧道,分为左右线,左右线进出口洞门形式为端墙式,左线隧道起始于ZK0+700,至ZK1+283,长583m;右线隧道起始于K0+691,至K1+304,长613m。三岔箐2#隧道,分为左右线,左右线进出口洞门形式为端墙式,左线隧道起始于ZK1+377,至ZK2+215,长838m;右线隧道起始于K1+370,至K2+326,长956m。阿依隧道,分为左右线,左右线进出口洞

隧道仰拱拆换、仰拱加固安全交底

安全技术交底

5.作业时应摆直、紧握钢筋,应在活动切口向后退时送料入刀口,并在固定切刀一侧压住钢筋,严禁在切刀向前运动时送料,严禁两手同时在切刀两侧握住钢筋俯身送料; 6.发现机械运转异常、刀片歪斜等,应立即停机检修; 7.作业中严禁进行机械检修、加油、更换部件,维修或停机时,必须切断电源,锁好箱门。(三)钢筋弯曲: 1.工作台和弯曲工作盘台应保持水平,操作前应检查芯轴、成型轴、挡铁轴、可变挡架有无裂纹或损坏,防护罩牢固可靠,经空运转确认正常后,方可作业; 2.操作时要熟悉倒顺开关控制工作盘旋转的方向,钢筋放置要和挡架、工作盘旋转方向相配合,不得放反; 3.改变工作盘旋转方向时,必须在停机后进行,即从正转—停—反转,不得直接从正转—反转或从反转—正转; 4.弯曲机运转中严禁更换芯轴、成型轴和变换角度及调速,严禁在运转时加油或清扫; 5.弯曲钢筋时,严格依据使用说明书要求操作,严禁超过该机对钢筋直径、根数及机械转速的规定; 6.严禁在弯曲钢筋的作业半径内和机身不设固定销的一侧站人; 7.弯曲未经冷拉或有锈皮的钢筋时,必须戴护目镜及口罩; 8.作业中不得用手清除金属屑,清理工作必须在机械停稳后进行; 9.检修、加油、更换部件或停机,必须切断电源,锁好箱门。 (四)成品码放: 1.严禁在高压线下码放材料; 2.材料码放场地必须平整坚实,不积水; 3.加工好的成品钢筋必须按规格尺寸和形状码放整齐,高度不超过150㎝,并且下面要垫枕木,标识清楚; 4.弯曲好的钢筋码放时,弯钩不得朝上; 6.散乱钢筋应随时清理堆放整齐; 7.成品分堆分垛码放,不可分层叠压超过2m,堆放地面用木方垫离地面10cm; 8.直条钢筋要按捆成行叠放,端头一致平齐,应控制在三层以内,并且设置防倾覆、滑坡设施; 9.钢筋等材料码放整齐后应该使用彩条布覆盖,彩条布进行压覆,避免被风吹开。 模板装、拆安全注意事项 1、经医生检查认为不适宜高空作业的人员不得进行模板安装与拆除作业。 2、工作前应先检查使用的工具是否牢固,扳手等工具必须用绳链系挂在身上,钉子必须放在工具袋内,以免掉落伤人。工作时要思想集中,防止钉子所脚和空中滑落。 3、安装与拆除5m以上的模板,应搭脚手架,并设防护栏杆,防止上下在同一垂直面操作。 4、高空、复杂结构模板的安装与拆除,事先应有工实的安全措施。 5、遇六级以上的大风时,应暂停室外的高空作业,雪雨后应先 清扫施工现场,略干不滑时再进行工作。 6、二人抬运模板时要互相配合,协同工作。传递模板,工具应用运输工具或绳子系牢后升降,不得乱抛。组合钢模板装拆时,上下应有人接应。钢模板及配件应随装拆随运送。 7、不得在脚手架上堆放大批模板等材料。 8、支撑、牵杠等不得搭在门窗框和脚手架上。通道中间的斜撑、拉杆等应设在1.8m高以上。 9、支模过程中,如需中途停歇,应将支撑、搭头、柱头等钉牢。拆模间歇时,应将已活动的模板、牵杠、支撑等运走或妥善堆放,防止因踏空、扶空而坠落。 10、模板上有预留洞者,应在安装后将洞口盖好,混凝土板上的预留洞,应在模板拆除后即将洞口盖好。

崔家冲隧道仰拱及仰拱填充施工技术交底书

沪昆客专长昆湖南段九标段第一分部 仰拱施工技术交底书 中铁十四局集团沪昆客专长昆湖南段九标一分部 二O一O年十一月

技术交底 一、交底内容 崔家冲隧道仰拱及仰拱填充施工,要严格按照技术交底要求施工,有疑问必须事先与我部现场技术人员沟通,在我部技术人员的指导下进行操作施工。 二、仰拱施工工艺框图 仰拱、仰拱填充施工工艺流程图 三、施工步骤及方法 1、仰拱开挖 ⑴为避免开挖震动对已形成的初衬结构造成不利的影响和尽量控制超挖,仰拱开挖严禁放大炮,控制装药量。 ⑵尽量采用光爆技术开挖,使仰拱基本达到一次成型,避免对局部进行再次开挖。 2、初衬仰拱支护结构:

⑴在施实仰拱支护前,对基坑中的虚渣、杂物、积水等必须清除干净。 ⑵对超挖过大的坑穴,用C20砼回填密实。 ⑶在仰拱的初衬中设有钢拱架时: ①在设置钢拱架前,在基底铺设10㎝的C20砼的找平层。 ②钢架的型号、间距及钢架纵向连接钢筋的规格、间距及连接符合设计要求。 ③仰拱钢架与边墙钢架的连接符合设计要求。 ④仰拱钢架用冷弯机弯制成符合弧度要求的形状。严禁将整榀钢架做成几段折线形的钢架。 ⑤当整榀钢架分段制做时,其接头必须按设计要求制成板式连接。个别需采用对焊连接时,在钢架接头腹板中必须双面拼焊钢板,或采用四孔双面夹板螺栓连接。 ⑥用砼掩埋钢架前必须清除所有钢架外表的油圬、泥土、锈迹。 ⑦严禁用废旧钢材制作钢架。 ⑸仰拱初衬砼施工: ①仰拱初衬砼一般均采用喷砼到设计厚度。仰拱栈桥就位前,人工配合挖装机先把仰拱底的