文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防设施维保方案

消防设施维保方案

消防设施维保方案
消防设施维保方案

XXXXXXXXXXX工程消防设施

年月日

目录

一、工程概况

二、维保方式及内容

三、紧急情况处理预案

四、备品备件的存放及提供方式

维修保养服务方案

根据公安部《关于抓紧建立和认真落实建筑消防设施检查维修保养管理制度的通知》的要求,为保证XXXXXXXXXX工程的消防设施正常运行,确保人身和财产安全,依靠我公司现有的高科技联网平台和,拟制定各办公楼及职工活动中心消防设施的维修、保养服务方案如下:

一、工程X围:

火灾自动报警系统、CRT图形显示系统、消防广播系统、消防系统、消防电梯迫降系统、自动喷淋灭火系统、消火栓系统、有管网气体灭火系统。

二、消防设施维护、维修内容

(一)消防系统的维护、维修X围包括:

1、火灾自动报警系统

2、自动喷水灭火系统;

3、气体灭火系统;

4、消火栓系统;

5、消防联动设备的维护维修负责到消防联动设备的接口;

6、消防报警线路和消防联动线路及消防联动电源线路、管路出现问题包括短路、

断路。

我公司将对维护、维修X围内出现的故障免费人工进行修复(如人为的短路、断路、设备损坏等故障则不属维修X围);如设备老化损坏,无法修复的,由贵单位负责购买新的设备,我公司负责安装。

系统检测和维修过程中贵单位应提供必要的工作环境及人员配合,否则出现不可预知的损失我公司有权拒绝赔付及提供以上服务。

(二)消防系统中各子系统的服务X围及内容

1、火灾自动报警系统

(1)对消防主机系统(火灾报警控制器)的各功能定期进行检查和测试。

检测内容:

◆硬件设备的检测:

主板、回路检测、通讯接口、LCD显示屏、LED显示屏、操作键盘、主电源系统、备用电源系统。

◆标准功能的检测:

各类探测器火灾报警的接受;

各类探测器故障报警的接受;

防/排烟风机反馈信息的接受;

防/排烟风阀反馈信息的接受;

防火阀反馈信息的接受;

消防泵反馈信息的接受;

喷淋泵反馈信息的接受;

水流指示器反馈信息的接受;

强切非消防电源反馈信息的接受;

探测器自动测试;

防/排烟风机的自动控制;

防/排烟阀的自动控制;

消防泵的自动控制;喷淋泵的自动控制;强切非消防电源的自动控制;紧急广播的自动控制;消防的通讯;备用电源的自动投入;系统故障的自动报警;主机与CRT系统的通讯。

(2)火灾报警设备检测:每年对火灾报警系统各监测点报警设备(各类探测器、手动报警按钮、声光报警器、消火栓按钮、总线短路保护器、输入模块、控制模块、多线制控制模块等)进行清洗,并采用专用检测仪器分期分批试验各类探测器的动作及确认

灯显示。

具体流程:进厂→初步检测→不合格部分通知甲方并告知原因→合格部分解体→清洗→烘干→组装→检测调试→安装→测试。

(3)主备电系统测试:每年对备用电源进行1-2次充放电试验,1-3次主电源和备用电源自动切换试验。

(4)CRT图形显示系统检测。

(5)对消防系统联动设备作定期检查和测试:

a. 每年对防排烟设备、防火卷帘门等控制设备做消防联动试验两次。

b. 每年对火灾事故广播进行消防联动试验两次。

c. 每年对电梯进行强制停于首层消防联动试验两次。

d. 每年对消防通讯设备在消防控制室进行对讲通话试验两次。

e. 每年进行强制切断非消防电源消防联动试验两次。

(6)对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行维修。

(7)对火灾自动报警系统的故障进行维修。

(8)对火灾自动报警系统的消防通讯线路、消防主机电源检查及消防主机接地线路的故障的检查及维修。

2、消火栓系统

(1)每季度对消防泵进行手动/自动启停运转试验,并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验。

(2)每季度对系统上所有的控制阀门进行检查,保证控制阀门处于正常工作状态。(3)每季度对消火栓进行检查,发现问题及时处理。

(4)每季度对最不利点消火栓进行静压压力试验。

(5)每半年对室内消火栓箱内的水枪、水带等设备配件进行检查,发现问题及时通报用户。

(6)每年对水泵接合器的接口及附件进行检查。

(7)每年抽查消火栓的出水情况对重点部位的消火栓每年进行出水检查。

3、自动喷淋系统

(1)每季度对水源控制阀、报警阀组进行检查,保证系统各种阀门处于工作状态。(2)每季度对喷淋水泵进行启动运转试验一次,并进行远程手动控制。

(3)每季度对电磁阀作启动试验一次,动作失常时马上通知贵单位及时更换。(4)每季度对喷头进行外观检查,发现有不正常的喷头及时更换,当喷头上有异物时及时清除。

(5)每季度对湿式报警阀旁的放水试验阀进行泄水试验,验证湿式报警阀的供水能力。

(6)每半年利用末端试水装置对水流指示器进行试验,并测试水流指示器、压力开关的报警信号。

(7)每年对水泵接合器的接口及附件进行检查并进行维护。

(8)每年检查喷淋管道有无渗漏现象,并进行系统管网压力测试。

(9)每年对消防水池,消防水箱及消防气压给水设备的消防储水位及消防气压给水设备的压力进行检查,发现问题及时协助贵单位处理。

4、气体灭火系统

无管网气体灭火系统:

(1)检查保养气体控制屏,保证正常运行。

(2)检测气瓶的压力是否达到规X要求,有无泄漏现象。

(3)检查试验手动和自动放气装置是否正常。

(4)模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作, 检查气瓶的电磁阀是否动作, 控制屏是否有放气信号,警铃、蜂鸣器是否动作。

(5)每月检测控制屏的功能情况、气瓶压力是否正常。

(6)每季度检查试验手动和自动放气装置。

(7)每季度模拟进行烟、温感探测器动作,是否有放气信号,警铃、蜂鸣器是否动作灵敏。

有管网气体灭火系统:

(1)对灭火剂贮存器、选择阀、单向阀、喷嘴等系统组件进行外观检查,系统组件应无机械损伤、外观完好;

(2)灭火装置、气动源压力检查;

(3)管道及支架检查,应无松动现象;

(4)灭火装置电动部分检查(启停按钮、放气指示灯、声光报警灯);

(5)保护区密闭情况检查;

(6)疏通各喷嘴孔口,确保喷嘴无堵塞现象;

(7)保护区内排烟及通风系统检测。

(8)检查钢瓶压力是否正常,管道接口有无异常。

5、防火分隔系统

(1)每季度检查木质防火门、防火卷帘门、电动防火门等的完好情况。

(2)每季度手动或自动启停防火卷帘门、电动防火门试验.检查其性能。

6、防排烟系统

(1)每季度检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风

阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。

(2)每半年手动或自动打开排烟阀、启/停送风机、排烟机查看其远程控制性能。(3)每半年手动或自动方式关闭空调通风系统、电动防火阀试验,检查其远程控制性能。

7、消防应急照明疏散指示系统

(1)每季度检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明和疏散指示标志是否处于正常完好使用状态,对每套应急照明及疏散指示灯进行切换测试。

(2)每季度试验应急照明灯和疏散指示灯切断电源后是否能正常工作,在断电状态下应急照明时间应不小于30分钟。

8、其它

(1)每季度检查干粉灭火器的压力、重量、有效期等。必要时做喷射试验。

(2)每月检查集水坑排设备、自救逃生设备,消防电源及自动切换设备是否处于正常完好状态。

(3)每季度试验消防电源末端的切换功能,各指示灯/蜂鸣器/控制开关的检测,各接线端子的检查。

三、维护标准

1、保证系统正常工作。

2、维护质量必须符合经双方核定的竣工图纸的要求,并且满足现行消

防规X的要求。

3、设备发生故障,我公司接收到故障信息或接到使用方通知十二小时内派人到达现

场,二十四小时内检修解除故障。在确实没有配件的情况下应及时向贵单位汇报,

并采取有效的应急措施,防止出现安全事故。

4、提供详细的月检、季检及年度试验报告,以方便贵单位备案。

四、建筑消防设施检查维修保养服务方式

在维保期内,对双方共同确认的维保X围内设备统一由我公司根据要求进行检查、维修、保养。在维护保养期间所更换的材料、元器件、配件由贵单位承担。

注:维保期间对所有更换设备进行免费安装(设备费及材料费另计)。

五、紧急情况处理预案

消防设施紧急维修服务

24 小时紧急报修:

突发事件处理预案流程

1)接到紧急报修。

2)通知当日值班人和维护中心经理。

3)经理指派工程师及时赶到事发现场。

4)作好当时情况记录,上报公司主管领导。

5) 公司主管领导根据具体需要做出处理。

六、备品备件的存放及提供方式

存放:

我公司部门齐全,设有销售部,有消防系统所需要的各种消防产品,随时可以更换维保系统中的消防设备。

一般情况下提供方式:

我公司根据维保工程中的需要,经过业主负责人的签证,从销售部提取备品备件

后及时更换。

紧急情况下提供方式:

我公司根据工程的需要,从销售部提取备品备件更换,更换完毕后业主负责人进行签证。

消防设备维护保养方案

消防保养方案

第一章目的与范围: 1.1目的﹕为使能对本工程的各类消防设施进行有效的维护及保养,使其 处于最佳工作状态。保证在发生意外状况时能立即发挥其作用,将人员及财产损失降至最低。 1.2范围:本规定适用于本工程范围内的所有消防设备。 第二章参考资料: 2.1 「中华人民共和国消防法」 2.2 「建筑消防设施检测技术规程」 2.3 「消防产品现场检查判定规则(GA588-2005)」 第三章维护保养内容: 第一节消防控制主机 3.1.1每月消防控制主机电源检查项目: 1)检查系统电压偏移是否在允许范围内。系统电源标准﹕AC 197V~242V 50Hz 1Hz 2)查看消防控制配电箱的标志,以及仪表、指示灯、开关、控制按钮。 3)检查主电源和备用电源之间的自动切换是否正常。

检查方式﹕ a)自动控制方式下,手动切断消防主电源,观察备用消防电源的投 入以及指示灯的显示。 b)人为控制方式下,在低压配电室应先切断消防主电源,后闭合备 用消防电源,观察备用消防电源的投入以及指示灯的显示。 c)每季度要对备用电源进行1~2次充放电实验,1~3次主电源和备 用电源自动切换实验。 3. 1.2每月应对消防控制主机进行如下项目检查﹕ 1)触发自检键,进行功能自检: 2)对控制器电源全部发光显示器进行检验,并循环三次。 3)对Ⅱ级编程继电器进行检验,检验期间继电器触点动作,但输出 +24V撤消。 4)对打印机功能进行检验。 5)对控制器的主要硬件接口芯片,存储器芯片及各类插件的主要I 芯片进行自动实时故障检测。 3. 1.3切断主电源,查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显 示情况。 3. 1.4在备用直流电源供电状态下,进行断路故障报警及火警优先功能。 报警功能检测: 1)类比探测器、手动报警按钮断路故障,查看故障显示。 2)断路故障报警期间,采用发烟装置或温度不低于54℃的热源先后 向同一回路中两个探测器施放烟气或加热,查看火灾报警控

消防设施维修方案

维修**大厦消防设施方案 根据物业公司的安排集中人员维修**大厦消防设施故障,使消防设施运行可靠,提高本建筑消防能力。为了维修工作有序进行,我公司编制了维修方案。 一、基本情况 **大厦由A座和B座及两层地下室组成,建筑面积20万平方米,为超高层公共建筑,消防设施系统复杂,建筑地上为办公和商业经营场所,地下两层人防工程兼做停车库。消防喷淋和消火栓系统基本能正常运行,火灾自动报警系统正常投入运行,系统故障较多,目前主机故障数量1800多条。排查中发现施工单位遗留问题较多,模块未安装,报警线路断路或短路,联动线路未接线,消防产品编码错误、重码等问题,竣工点位图不齐全,图纸与现场编码不符;装修业主拆除报警产品不安装,装修过程中打断报警线路造成报警线路接地短路或断路时有发生,部分装修吊顶未开检修口或采用普通格栅吊顶,不能上人维修,建筑内为办公和经营性场所,业主协调难度较大,整体维修难度大。 二、编制依据 1、《建筑消防设施检测评定规程》DB52/T 426-2015 2、《建筑消防设施维保技术规范》DB52/T 1152-2016 3、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017 4、《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013 5、《消火栓给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 6、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 三、准备工作 1、物业公司准备工作 a、维修物资已经采购运输到现场,紧急物资、特殊配件、物资补给、专业技术等及时供应措施已经准备完善。 b、物业配合我方的维修人员已经安排到位,配合人员负责协调进入我方不能进入的房间,带领我方维修人员进出不能进入或者需要物业人员陪同才能进入的设备房;处理不属于我方维修的故障。 c、提供完整准确的竣工资料,喷淋和消火栓系统竣工图、消防报警系统的点位图、设备说明书及技术资料等竣工资料,特别是完整且符合安装现场的消防报警点位图对维修进度影响非常大。 d、提供登高工器具(设备),我方进场时提供满足维修人员登高使用的工器具或者设备。 2、维修单位的准备工作 a、已经掌握现场消防设施故障情况。 b、维修人员已经安排到位,负责维修合同规定属于我方维修的故障范围,非我方维修的故障范围尽力排出查原因,告知物业及时安排维修。 c、维修工具已经准备到位。 d、维修材料及时报物业申购。 e、已经熟悉物业提供的竣工图和建筑基本情况。 四、维修方案(对故障较多系统编制相应方案) 1、火灾自动报警系统 a、先对消防控制室内消防报警主机、打印机、彩色图形显示终端、外控电源、消防功

消防系统维保方案

招商局物业管理公司苏州分公司消防系统 保养方案书 编制单位:苏州鸿华民泰机电设备安装工程有限公司编制日期: 2016年1月19日 目录 一、公司简介 3 二、编制说明 5 三、维护保养内容 6 四、消防系统年度维护保养报价 12 五、消防系统维修保养人员及联系电话 13 六、服务承诺书 14 七、消防系统维护保养协议 16 八、消防维保记录附表 20 一、公司简介 苏州鸿华民泰机电设备安装工程有限公司隶属于江苏锡宜消防工程

有限公司的子公司,公司主要经营有消防工程设计、安装、维修、维护(自动报警系统、自动灭火系统、自动气体灭火系统、泡沫灭火系统、室内外消火栓系统、消防供水系统、防排烟、正压送风及自动空调系统、火灾应急照明和疏散指示标志系统、应急广播及通讯系统等各类子系统)、技术咨询、技术服务。

二、编制说明 、编制目的 按照国家有关消防法律、法规、技术规范的规定,安装消防设施,是预防火灾发生,及时扑救初期火灾的有效措施,杜绝恶性火灾发生的重要保障。但目前,许多消防设施存在严重问题不能正常运行,一些消防设施出现故障后不能及时发现,起不到防火、报警和灭火的作用,埋藏隐患,危及公共消防安全。究其原因,除设计、施工和产品质量方面把关不严外,主要是消防设施投入运行后,没有建立健全和落实有效的检查维修保养管理机制。根据《中华人民共和国消防条例》规定和《消防改革与发展纲要》的要求,各类建筑的管理、使用单位应建立和落实建筑消防设施检查维修保养管理制度,以确保建筑消防设施的正常运行。 招商社区规模大、居住人员多、人员多而且流动频繁等特点。更是人员密集之处。一旦发生火灾,疏散难、扑救难,损失严重,后果不堪设想。所以消防设施、设备(硬件)的管理、维护保养,并使其充分发挥效用,从而提高防御火灾的能力,是消防安全管理的基础。 为保证小区消防系统作为一种应付突发性灾难的特种装置和设施,保障业主生命财产的安全,在突发火警时能灵敏地进行反应和报警,启动运转灭火装置扑灭火灾。 为确保消防维保的服务质量和进度及甲方满意,并使甲方的现场代表对乙方的维保工作进行监督时有所参照,特编制此方案。 编制依据 (1)建设单位提供的现场情况。

小区消防设施维修方案说明

WORD完美格式 ..整理分享.. ......... 消 防 设 施 维 修 方 案

编制单位:.......................... 年月 维修方案 1.编制本方案的目的: 1.加强消防系统设施的使用维修管理。 2.保证消防系统设施的正常运行。 3.提高防御火灾的能力。 2.维修概况 火灾自动报警系统能在火灾的初期发现火灾,能使财产损失降到最低。但是一旦报警系统不能正常运转,将在发现火情和扑灭火灾中延误宝贵的时间,所有设备的维修保养和设备模拟试验使设备的正常运转也起着举足轻重的地位。学林雅苑消防报警系统主机1台,我公司技术人员勘察过现场发现主机外控设备(24V电源)故障50多处,总线故障点也有163个,广播支线故障、风机及排烟口线路短路断路等,那么需要我公司进行相应的设备更换、线路检查更换、电管更换工作。消防水系统设施稳压系统瘫痪、消防水泵损坏故障2台启泵控制柜内电器损坏4处,住宅楼楼顶消防管网破裂,现需我公司更换消防水泵2台,控制柜软启动4套,楼顶稳压系统重做,楼顶消防管道维修安装。

3.维修概况 3.1.维修目的: 为保证火灾自动报警系统作为一种应付突发性灾难的特种装置和设施,在突发火警时能灵敏地进行反应和报警,启动运转灭火装置而编制本方案。通过本方案的实施能使得火灾自动报警系统,在发生火警时,能稳定.可靠.准确.灵敏的进行动作反应扑灭火灾。保障小区正常程序、生命财产的安全。 3.2.方案实施内容: 按《江苏省建筑消防设施使用维修管理规定》的内容,对维保范围要求进行如下内容的检查、维修: ⑴报警故障维修: A 工作内容: ①检查维修各接线盒、分线箱中的接线,对短路的线路进行更换,对松动的管道进行固定,探头功能抽检试验。 ②对探测器的安装固定进行检查,对探测器进行模拟火警的加烟功能试验,对不报警的探测器进行更换,拆除原有故障探头更换新探测器后,对探测器进行模拟火警的加烟功能试验,检查新探测器的报警功能。 检查试验器具: 除常规工具外使用专用加烟、加温仪器。 ⑵监视、控制模块维修: A 工作内容: ①对监视、控制模块的接线进行检查维修,对监视、控制模块进行

工程施工现场临时设施消防方案精

施工现场临时设施消防方案一、编制依据: 1. 《中华人民共和国建筑法》(2011修正版 2. 《中华人民共和国安全生产法》 3. 《建筑安全生产监督管理规定》 4. 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59一2011 5. 《中华人民共和国消防条例》 6. 施工现场及周边环境条件 7. 企业积累的施工经验、资源条件 二、编制原则 1. 认真贯彻国家和地方有关基本建设的各项方针政策, 遵守国家和地方的法律法规。 2. 全力主导“安全第一、预防为主”的原则, 推行IS09001:2000标准化管理。 3. 拫据天津市工程建设规范《施工现场安全生产保证体系》的要求制定建设工地临时设施消防方案。 4. 结合项目部管理架构以及施工班组的实际素质, 推行以人为本原则, 组建工地临时消防小队及消防指挥、管理体系。

5. 树立目标, 制定可行有效的方法措施, 确保安全生产顺利进行为原则。 三、工程概况 本工程由天津酷武物流发展有限公司在天津空港经济区投资的物流项目,工程位于空港中环南路以北、中心大道以西;共有三个单位工程组成,其中两栋仓库(仓库A、仓库B);一栋综合楼,总建筑面积51454m2。仓库结构形式:设计采用各设两个核心筒加局部剪力墙抗剪。仓库部分为地上三层框架结构,地面设结构零层板,总建筑高度22.2m,仓库A建筑首层面积为8317m2,仓库B建筑首层面积为7116m2,仓库A、B两栋建筑层高相同,一层层高均为9.00m,一层局部设有夹层,夹层层高为6.00m;仓库A夹层面积为2150m2,仓库B夹层面积为2249m2;二层、三层层高均为6.00m 四、目的要求 1. 为了进一步加強建设工程安全施工主体工作, 杜绝各类重大安全事故, 实现“零死亡”安全目标, 减少各类工伤事故, 落实项目部安全管理责任, 维护本工程的正常运作而制定施工现场临时设施消防方案。 2. 全面贯彻落实各级安全主体责任工作, 牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的方针, 建立有效可行的项目部到各施工班组的安全质量标准体系, 强化各层次安全生产目标考核制度, 推进本工程安全施工主体责任落实到位, 全面提升安全生产水平。 五、工地临时设施消防情况分析

小区消防设施维修方案

......... 消 防 设 施 维 修 方 案 编制单位:.......................... 年月 维修方案

1.编制本方案的目的: 1.加强消防系统设施的使用维修管理。 2.保证消防系统设施的正常运行。 3.提高防御火灾的能力。 2.维修概况 火灾自动报警系统能在火灾的初期发现火灾,能使财产损失降到最低。但是一旦报警系统不能正常运转,将在发现火情和扑灭火灾中延误宝贵的时间,所有设备的维修保养和设备模拟试验使设备的正常运转也起着举足轻重的地位。学林雅苑消防报警系统主机1台,我公司技术人员勘察过现场发现主机外控设备(24V电源)故障50多处,总线故障点也有163个,广播支线故障、风机及排烟口线路短路断路等,那么需要我公司进行相应的设备更换、线路检查更换、电管更换工作。消防水系统设施稳压系统瘫痪、消防水泵损坏故障2台启泵控制柜内电器损坏4处,住宅楼楼顶消防管网破裂,现需我公司更换消防水泵2台,控制柜软启动4套,楼顶稳压系统重做,楼顶消防管道维修安装。 3.维修概况 3.1.维修目的: 为保证火灾自动报警系统作为一种应付突发性灾难的特种装置和设施,在突发火警时能灵敏地进行反应和报警,启动运转灭火装置而编制本方案。通过本方案的实施能使得火灾自动报警系统,在发生火警时,能稳定.可靠.准确.灵敏的进行动作反应扑灭火灾。保障小区正常程

序、生命财产的安全。 3.2.方案实施内容: 按《江苏省建筑消防设施使用维修管理规定》的内容,对维保范围要求进行如下内容的检查、维修: ⑴报警故障维修: A 工作内容: ①检查维修各接线盒、分线箱中的接线,对短路的线路进行更换,对松动的管道进行固定,探头功能抽检试验。 ②对探测器的安装固定进行检查,对探测器进行模拟火警的加烟功能试验,对不报警的探测器进行更换,拆除原有故障探头更换新探测器后,对探测器进行模拟火警的加烟功能试验,检查新探测器的报警功能。 检查试验器具: 除常规工具外使用专用加烟、加温仪器。 ⑵监视、控制模块维修: A 工作内容: ①对监视、控制模块的接线进行检查维修,对监视、控制模块进行模拟报警试验,对发生故障的监视、控制模块修理或更换,进行CRT系统调试编程,维修更换完成后,在被监视的设备装置上模拟报警信号,监视模块确认灯应常亮或者在控制器上检查报警情况。在控制器上或按编程模拟控制模块动作信号,控制模块确认灯应常亮,在模块输出端子上有24VDC输出。 ⑶排烟风机维修:

建筑消防设施维保方案设计及表格

实用标准文档 建筑消防设施维保方案 编制单位: 公司地址: 电话: 年月

为保证厂区的消防设施正常运行,确保人身和财产安全,依靠现有的高科技联网平台,特制定本维保工程消防设施的维修、保养服务方案如下: 一、消防设施维护、维修围 1、火灾自动报警系统; 2、自动喷水灭火系统; 3、消火栓系统; 4、防排烟系统; 5、气体灭火系统; 一、人员组织机构 项目经理: 技术负责人: 电专业维保人员: 水专业维保人员: 通风专业维保人员: 二、维修、保养依据及标准 (1)《建筑设计防火规》GB50016-2006 (2)《火灾自动报警系统施工及验收规》GB50166-98 (3)《自动喷水灭火系统施工及验收规》GB50261-2005 (4)《给排水管道工程施工及验收规》GB50268-97 (5)《电气装置安装工程施工及验收规》GBJ232-82 四、月检维修保养方案

1、火灾自动报警系统: a、每月对火灾探测器、手动报警按钮及联动设备进行模拟火警、故障及联运试验; b、每月对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行检修; c、每月采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。 2、自动喷水灭火系统: a、每月对水源控制阀、报警阀组进行检查,保证系统各种阀门处于工作状态; b、每月对喷淋水泵进行启动运转试验一次,动作失常时马上通知贵单位及时更换; c、每月对喷头进行外观检查,发现有不正常的喷头及时更换,当喷头上有异物时及时清除。 3、消火栓系统: a、每月对消防泵进行启动运转试验,并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验; b、每月对系统上所有的控制阀门进行检查,保证控制阀门处于正常工作状态; c、每月对消火栓进行检查,发现问题及时处理。 4、防排烟系统: a、每月检查送风、排烟机房工作环境; b、每月检查风机电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。

消防设施维保方案

XXXXXXXXXXX工程消防设施 维 保 方 案 年月日

目录 一、工程概况 二、维保方式及容 三、紧急情况处理预案 四、备品备件的存放及提供方式

维修保养服务方案 根据公安部《关于抓紧建立和认真落实建筑消防设施检查维修保养管理制度的通知》的要求,为保证XXXXXXXXXX工程的消防设施正常运行,确保人身和财产安全,依靠我公司现有的高科技联网平台和,拟制定各办公楼及职工活动中心消防设施的维修、保养服务方案如下: 一、工程围: 火灾自动报警系统、CRT图形显示系统、消防广播系统、消防系统、消防电梯迫降系统、自动喷淋灭火系统、消火栓系统、有管网气体灭火系统。 二、消防设施维护、维修容 (一)消防系统的维护、维修围包括: 1、火灾自动报警系统 2、自动喷水灭火系统; 3、气体灭火系统; 4、消火栓系统; 5、消防联动设备的维护维修负责到消防联动设备的接口; 6、消防报警线路和消防联动线路及消防联动电源线路、管路出现问题包括短路、 断路。 我公司将对维护、维修围出现的故障免费人工进行修复(如人为的短路、断路、设备损坏等故障则不属维修围);如设备老化损坏,无法修复的,由贵单位负责购买新的设备,我公司负责安装。

系统检测和维修过程中贵单位应提供必要的工作环境及人员配合,否则出现不可预知的损失我公司有权拒绝赔付及提供以上服务。 (二)消防系统中各子系统的服务围及容 1、火灾自动报警系统 (1)对消防主机系统(火灾报警控制器)的各功能定期进行检查和测试。 检测容: ◆硬件设备的检测: 主板、回路检测、通讯接口、LCD显示屏、LED显示屏、操作键盘、主电源系统、备用电源系统。 ◆标准功能的检测: 各类探测器火灾报警的接受; 各类探测器故障报警的接受; 防/排烟风机反馈信息的接受; 防/排烟风阀反馈信息的接受; 防火阀反馈信息的接受; 消防泵反馈信息的接受; 喷淋泵反馈信息的接受; 水流指示器反馈信息的接受; 强切非消防电源反馈信息的接受;探测器自动测试;防/排烟风机的自动控制; 防/排烟阀的自动控制; 消防泵的自动控制; 喷淋泵的自动控制; 强切非消防电源的自动控制;紧急广播的自动控制; 消防的通讯; 备用电源的自动投入; 系统故障的自动报警; 主机与CRT系统的通讯。 (2)火灾报警设备检测:每年对火灾报警系统各监测点报警设备(各类探测器、手动报警按钮、声光报警器、消火栓按钮、总线短路保护器、输入模块、控制模块、多线

施工现场临时设施消防方案

目录 一、编制依据: (2) 二、编制原则 (2) 三、工程概况 (3) 四、目的要求 (3) 五、工地临时设施消防情况分析 (4) 六、施工现场消防机构组成 (5) 七、工地临设消防设置布置 (5) 八、工地临设消防措施 (7) 九、工地生活临设消防管理制度 (8) 十、施工总平面图 (13)

施工现场临时设施消防方案 一、编制依据: 1. 《中华人民共和国建筑法》(2011修正版) 2. 《中华人民共和国安全生产法》 3. 《建筑安全生产监督管理规定》 4. 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59一2011) 5. 《中华人民共和国消防条例》 6. 《建设工程施工现场消防安全技术规范》 7. 本项目工程的施工组织设计、施工图纸及现场总平面布置蓝图 二、编制原则 1. 认真贯彻国家和地方有关基本建设的各项方针政策, 遵守国家和地方的法律法规。 2. 全力主导“安全第一、预防为主”的原则, 推行IS09001:2000标准化管理。 3. 拫据工程建设规范《施工现场安全生产保证体系》的要求制定建设工地临时设施消防方案。 4. 结合项目部管理架构以及施工班组的实际素质, 推行以人为本原则, 组建工地临时消防小队及消防指挥、管理体系。

5. 树立目标, 制定可行有效的方法措施, 确保安全生产顺利进行为原则。 三、工程概况 本项目为佛山市顺德区容桂街道容英路以西、新有路以北地块-施工总承包工程,位于佛山市顺德区容桂街道容英路以西、新有路以北地块。 本工程总建筑面积为123562.51㎡,其中包括地下建筑面积28792.39㎡,地上建筑面积94770.12㎡,建筑高度为97.15m。地下1层、地上7栋塔楼为29-31层,首层为架空层,二层以上均为住宅。本工程的地理卫星图如下图所示: 四、目的要求 1. 为了进一步加強建设工程安全施工主体工作, 杜绝各类重大安全事故, 实现“零死亡”安全目标, 减少各类工伤事故, 落实项目部安全管理责任, 维护

建筑消防设施维保方案及表格

建筑消防设施维保方案及 表格 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

建筑消防设施维保方案 编制单位: 公司地址: 电话: 年月 为保证厂区内内的消防设施正常运行,确保人身和财产安全,依靠现有的高科技联网平台,特制定本维保工程消防设施的维修、保养服务方案如下: 一、消防设施维护、维修范围 1、火灾自动报警系统; 2、自动喷水灭火系统; 3、消火栓系统; 4、防排烟系统; 5、气体灭火系统; 一、人员组织机构 项目经理: 技术负责人: 电专业维保人员: 水专业维保人员: 通风专业维保人员: 二、维修、保养依据及标准

(1)《建筑设计防火规范》GB50016-2006 (2)《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-98 (3)《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 (4)《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 (5)《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232-82 四、月检维修保养方案 1、火灾自动报警系统: a、每月对火灾探测器、手动报警按钮及联动设备进行模拟火警、故障及联运试验; b、每月对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行检修; c、每月采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。 2、自动喷水灭火系统: a、每月对水源控制阀、报警阀组进行检查,保证系统各种阀门处于工作状态; b、每月对喷淋水泵进行启动运转试验一次,动作失常时马上通知贵单位及时更换; c、每月对喷头进行外观检查,发现有不正常的喷头及时更换,当喷头上有异物时及时清除。 3、消火栓系统: a、每月对消防泵进行启动运转试验,并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验; b、每月对系统上所有的控制阀门进行检查,保证控制阀门处于正常工作状态; c、每月对消火栓进行检查,发现问题及时处理。 4、防排烟系统:

消防维保方案书

根据公安部《关于抓紧建立和认真落实建筑消防设施检查维修保养管理制度的通知》的要求,为保证大楼内的消防设施正常运行,确保大楼的人身和财产安全,依靠现有的高科技联网平台,拟制定该大楼消防设施的维修、保养服务方案如下: 一、消防设施维护、维修范围 火灾自动报警系统的维护、维修范围包括:1、灾自动报警系统2、自动喷水灭火系统;3、气体灭火系统;4、消火栓系统;5、消防联动设备的维护维修负责到消防联动设备的接口; 6、消防报警线路和消防联动线路及消防联动电源线路、管路出现问题包括短路、断路。 我公司将对维护、维修范围内出现的故障免费人工进行修复(如人为的短路、断路、设备损坏等故障则不属维修范围);如设备老化损坏,无法修复的,由贵单位负责购买新的设备,我公司负责安装。 系统检测和维修过程中贵单位应提供必要的工作环境及人员配合,否则出现不可预知的损失我公司有权拒绝赔付及提供以上服务。 二、消防系统中各子系统的服务范围 1、火灾自动报警系统 (1)对火灾报警系统作定期检查和试验。 a.对火灾报警控制器的各功能进行试验。 b.采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。 c.每年对备用电源进行1-2次充放电试验,1-3次主电源和备用电源自动切换试验。(2)对消防系统联动设备作定期检查和试验。 a.每年对防排烟设备、防火卷帘门等控制设备做消防联动试验两次。 b.每年对火灾事故广播进行消防联动试验两次。 c.每年对电梯进行强制停于首层消防联动试验两次。 d.每年对消防通讯设备在消防控制室进行对讲通话试验两次。 e.每年进行强制切断非消防电源消防联动试验两次。 (3)对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行维修。 (4)对火灾自动报警系统的故障进行维修。 (5)对火灾自动报警系统的消防通讯线路、消防主机电源检查及消防主机接地线路的故障的检查及维修。 2、消火栓系统 (1)每月对消防泵进行启动运转试验,并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验。(2)每月对系统上所有的控制阀门进行检查,保证控制阀门处于正常工作状态。 (3)每月对消火栓进行检查,发现问题及时处理。 (4)每季度对最不利点消火栓进行静压压力试验。 (5)每半年对室内消火栓箱内的水枪、水带等设备进行检查,发现问题及时通报用户。(6)每年对水泵接合器的接口及附件进行检查。 (7)每年抽查消火栓的出水情况对重点部位的消火栓每年进行出水检查。 3、自动喷水灭火系统 (1)每月对水源控制阀、报警阀组进行检查,保证系统各种阀门处于工 作状态。 (2)每月对喷淋水泵进行启动运转试验一次。 (3)每月对电磁阀作启动试验一次,动作失常时马上通知贵单位及时更换。 (4)每月对喷头进行外观检查,发现有不正常的喷头及时更换,当喷头上有异物时及时清除。 (5)每季度对湿式报警阀旁的放水试验阀进行泄水试验,验证湿式报警阀的供水能力。

消防系统管道改造技术方案范本

消防系统管道改造 技术方案

消防系统管道改造技术方案 一、工程概况: 1.1 质量标准:工程质量符合现行国家有关施工验收规范、建筑安装工程质量检验评定标准,经质量监督部门检测验收,一次验收合格。 1.2 工程概况:本工程为厦航江头航空技术大楼消防系统管道的施工改造工程,施工部位为地面1层的消防管道改造和地下一、二层的消防管道改造。 1.3 施工依据: 1.3.1 施工图纸及相关技术文件; 1.3.2 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261- ; 1.3.3 《建筑工程消防设施施工及验收规范》 1.3.4 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB5026- 1.4 施工开工条件: 1.4.1 施工用电及给排水; 1.4.1.1 该消防管道改造工程属消防系统的配套改造工程,施工用电及给排水系统已接到施工现场,本工程基本满足施工开工条件,施工、生活用水用电按相关要求在施工区域内指定地点接用。

1.4.2 施工场地: 1.4. 2.1现场施工在厦航江头小区业主委员会、厦门厦航物业管理有限公司的布置下统一安排。 二、施工准备: 2.1 施工准备工作是整个施工生产的前提,根据本工程的工程内容和实际情况,公司以及项目部共同制定施工的准备计划,为工程顺利进展提供保障。 2.2 消防设计文件及其它技术资料齐全。 2.2.1 消防设计文件包括消防设施设计施工图图样(平面图、系统图、施工详图、设备表、材料表等)级设计说明。 2.2.2 其它技术资料包括消防设施产品明细表、主要组件安装使用说明书及施工技术要求,各类消防设施的设备、组件及材料等符合市场准入制度的有效证明文件和产品出厂合格证书,工程质量管理、检验制度等。 2.3 主管设计单位向施工单位进行技术交底,明确相应的技术要求。 2.4 各类消防设施的设备、组件及材料齐全,规格型号符合设计要求,能够保证正常施工。 2.5 施工现场及施工中使用的水、电、气能够满足连续施工

消防系统维保方案

维护保养工作方案 消防维保,是消防系统发挥正常功能的前提保障。我公司维保中心依照国家《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 、《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》等规范,结合甲方的设备实际和管理要求,以使整个维保工作系统化、规范化、档案化,使整个设备系统良好运行,完整好用和遇警时的万无一失。特制定如下维保计划:

一、日常维保工作安排 1、每月按计划抽样测试部分设备,致使一年内所有设备全部测试一遍。确保设备的正常运行。 2、每季度或半年(视消防工程大小)进行全面的检查,发现问题及时处理。 3、每年我公司派专业的消防维保队伍进行整体的消防测试,确保设备的正常运行。 4、协助业主找专业的探测器清洗厂,完成对所有探测器的清洗工作。 5、协助或完全负责同消防部门的业务,确保不因消防问题而耽误其它工作的正常进行。

二、消防设施维护、保养内容 1、消防维保共分以下系统: 1.1火灾自动报警系统 1.2消防联动系统 1.3自动喷水灭火系统; 1.4消火栓系统; 1.5气体灭火系统; 1.6防火卷帘门; 2、具体维保方案 2.1室内消防栓系统的维护保养 2.1.1 维修保养工作内容 2.1.1.1检查消防栓箱配置是否完整齐全,包括检查每个消防栓口的静压是否符合设计或规范要求,检查栓口橡胶是否老化、龟裂或脱落,检查水带是否霉烂、穿孔,检查卷盘胶管是否老化、龟裂,检查破玻按钮是否破碎; 2.1.1.2检查测试消防栓破玻系统,试验破玻按钮,警铃是否鸣响、消防水泵是否启动、消防中心是否有报警信号及消防水泵状态显示; 2.1.1.3 检查各阀门是否处于正常工作状态,是否完好不渗漏; 2.1.1.4 检查保养消防栓系统的水泵接合器,确保完整、不渗漏; 2.1.1.5定期试验消防栓,检查其喷水充实水柱是否达到规范或设计要求;

消防设施维保方案模版

消防设施维保方案 火灾自动报警系统 一、检查火灾报警探制器、各类控制模块、楼层复示屏、手动报警按钮等是否处于正常完好状态。 二、检查消防控制室工作环境以及火灾报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、报警记忆功能和主备电源自动转换功能,确认处于正常良好状态; 三、采用专用检测设备对控制器进行模拟火灾响应试验和故障报警试验。 四、进行手动报警按钮模拟火灾响应试验和故障报警试验。 五、测试手动或自动试验相关消防联动控制设备的控制和显示功能。 六、消防广播通讯设备 1)检查电话插孔、重要场所的对讲电话、播音设备、扬声器等是否处于正常完好状态。 2)按试验电话插孔和对讲电话的通话质量。 3)试验选层(或选区)广播,检查广播声级是否正常。 4)进行线路维修检查,确保处于正常完好状态。 消防水系统 一、自动喷水灭火系统 1)检查消防泵房的工作环境、消防泵、电源控制柜、管网、阀门、闭式喷头、雨淋喷头、水泵接合器、储水设施等是否处于正常完好状态。 2)手动启动喷淋泵,并模拟自动控制条件进行自动启动喷淋泵,进行主、备泵切换功能试验。

3)用末端放水装置进行放水试验,检查水流指示器和压力开关的报警功能、自动启泵功能及信号显示是否正常。 4)利用报警阀上的放水试验阀放水,试验系统供水情况;测试水力警铃工作是否正常,压力电气信号是否正确。 5)试验与消防控制室联动控制功能、信号反馈是否正常。 二、消火栓系统 1)检查消防泵房的工作环境、消防泵、稳压设备、电源控制柜、湿式报警阀、管网、阀门、水泵接合器、室内外消火栓,储水设施等是否处于正常完好状态。手动启动消火栓泵,并模拟自动控制条件进行自动启动消火栓泵,进行主、备泵切换功能试验。 2)远距离启泵按钮,检查自动启泵功能和信号显示是否正常。 3)屋顶消火栓或最不利点消火栓出水试验,检查管网压力和水质。 4)试验与消防控制室联动控制功能、信号反馈是否正确。 三、消防水泵 1、日常检查水泵控制柜水泵启动转换开关、双电源转换装置转换开关是否处于“自动”状态;消防各系统工作压力是否正常。 2、水泵手动启动检测: ①将水泵控制柜启动转换开关设置于“手动”状态; ②关闭各水泵出水主管控制阀门,打开水泵试水阀; ③按下控制柜水泵启动按钮,启动水泵; ④检测水泵运行及系统供水是否正常; ⑤按下控制柜水泵停止按钮,停止水泵; ⑥将控制柜水泵启动转换开关设置于“自动”状态,打开水泵出水主管控制阀门,关闭水泵试水阀。

施工现场临时设施消防方案

目录 1.编制依据 (2) 2.工程概况 (2) 3.建筑工程消防的意义 (2) 4.消防组织机构及人员安排 (3) 5.消防管理领导小组及义务消防队的任务 (4) 6.消防工作方案 (5) 7.消防安全技术措施 (9) 8.防火教育 (15) 9.动火审批 (16) 10.定期消防检查 (17) 11.事故应急准备 (17) 12.消防管理制度 (19) 附件附图 消防平面布置图

一、编制依据: 1、《中华人民共和国消防法》 2、《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011 3、《建设工程消防监督管理规定》公安部令106号 4、《建设工程施工现场消防安全管理规定》北京市人民政府令84号 5、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2013) 6、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 7、《建筑机械使用安全技术规程》 8、《建筑安装工程安全技术规程》 9、《建筑工程安全技术交底手册》 二、工程概况 本工程位于苏州市工业园区现代大道南侧与兴浦路西面,苏州智慧健康产业园改造装修改造工程。钢筋砼框架结构,地下1层,地上6层,建筑高度29.10m。建筑装修面积约8.1万平方米,建设单位为苏州敏创智慧健康科技发展有限公司(代建方:中新苏州工业园区开发集团股份有限公司,设计单位为苏州柯利达装饰股份有限公司,监理单位为设监理公司。开工时间为:2018年9月15日。竣工时间为:2019年03月18日。 三、建筑工程消防的意义 消防是预防和扑救火灾的总称。火灾是人类的天敌,它具有疯狂性、恐怖性和毁灭性。因此,防火灭火工作,直接关系到社会建设事业的发展和职工生命财产的安危。

消防系统设备更换及维修方案.(汇编)

火灾报警及联动控制系统 设 备 更 换 及 维 护 方 案

目录 第一章系统慨述 第二章方案说明 第三章报警产品介绍 第四章消防各系统维修保养方法第五章方案报价

第一章系统慨述 0000大楼为全现浇构架结构,属一类建筑,主要功能为办公楼、审判厅等。内部消防设施因使用年限比较长, 大部分消防系统又缺乏专业必需的保养和维护,因此消防系统故障频频,目前该系统工作状态极不稳定,急需整改。 0000大楼按消防规范要求,设有火灾自动报警及其联动控制系统、自动喷淋系统、消火栓系统、送风排烟系统、电梯迫降及非消防用电切除系统等几大功能系统。其中火灾自动报警及其联动控制系统为各系统的枢纽及其控制中心。 根据消防规范要求,火灾报警及其联动控制系统能在火灾初期察觉并及时进行补救,以减少和避免重大火灾的发生。一类建筑的走道、门厅、办公室等场所均应设置火灾自动控制系统。并能对重要的消防控制设备进行远程自动控制。分布在各区域的感烟探测器、感温探测器和手动报警按钮、消火栓按钮等均应有独立的报警编码,报警主机能对具有独立报警编码的终端设备的工作状态进行巡视和监控,消防联动主机能在接到报警主机的火灾确定信号后,自动或手动地启动排烟机、送风机、消防泵、喷淋泵、消防电梯等重要消防设备,从而在最大范围内尽可能地减少或扑灭火灾,延长火灾救援时间,确保建筑物内工作人员及财产安全, 000大楼每层走道内设有一只楼层火灾显示盘(能准确显示本楼层各编码报警点的工作状态),走道、电梯前室、办公室等所有公共区域均按规范及原设计要求设置有感烟或感温探测器,走道及前室

区域设有手动报报警按钮、消火栓、消防广播、消防电话插孔。电梯前室及走道设有机械送风和排烟系统,大楼内还按规范要求设有自动喷淋系统,所有这些系统通过火灾报警系统及其联动控制系统有机地联系在一起。消防控制中心设在1层,内设置有火灾报警主机,消防控制室内设有直拨外线电话,可以直接拨打119。 000大楼原消防报警系统采用的是上海松江电子仪器厂生产的智能火灾控制产品,主机型号为JB-1501A型,立柜、非标式,主机共分有四个回路,设置火灾报警点377个,其中感烟探测器248个、感温探测器22个,手动报警按钮24个、消防栓按钮37个、其它报警点46个。控制主机联动控制对象为消防电梯台、消火栓泵、喷淋泵、稳压泵、气压罐、送风机、排风机等。

建筑消防设施维护保养服务方案

建筑消防设施维护保养服务方案 天津市沃深机电设备安装有限公司 2015年07月06日 建筑消防设施维护保养工作方案 根据《天津市建筑消防设施维护保养机构评定规则》及天津市消防局下发的《关于进一步加强全市建筑消防设施维护保养工作的通知》精神制定如下方案: 一、前期准备工作 1、在签订《维保协议》之前,贵单位向我公司提供该建筑消防设施安装图纸和消防验收合格证及本年度电气、消防检测报告。有自动报警系统的单位需要提供报警设备安装点位图和设备地址编码表及使用说明书。 2、在签订《维保协议》前,贵单位将所有建筑消防设施进行全面质量检测,对检测中发现的问题逐一进行修复。 二、维保范围 1、火灾自动报警系统 2、室内消防自动喷淋灭火系统(不含泵房) 3、室内消火栓系统(不含泵房) 4、防火分隔设施控制系统 5、防排烟系统 6、安全出口、安全疏散指示灯(不含应急照明) 三、维保方法 1、贵单位在与我公司签约之前,要安排2-4名专职值班人员与我公司配合工作。值班人员要经过公安消防部门专业培训,且取得培训结业证书。值班人员要熟悉掌握本单位各种消防设施的基本情况,确保在火灾情况下会使用、会操作。 2、消防控制室人员实行每日24小时值班制度,并按时填写《值班日志表》。发现故障不能自行排除的,值班人员应做好故障记录,然后及时通知我公司客户服务中心,讲清楚故障现象(便于作相应准备),同时报告上级主管部门。我公司接到情况后,一般故障8-12小时内派专业技术人员到达现场,紧急情况立即派人到场。一般故障保证在24小时内排除如遇特殊原因(如配件不能及时购买)不能及时排除的,向甲方出具书面报告,说明原因,并极积配合相关单位,力争在最短时间内解决,确保系统正常运行。故障排除后,双方填写《建筑消防设施日常故障处理登记表》。 3、我公司与贵单位签订维保合同后,实行每月按时巡检,有问题随叫随到服务制度,每月定期对签保单位的建筑消防设施进行一次全面检测。每季度向受保单位出具一份消防设施检测报告。维保内容严格按维保方案进行,不得有任何减少项目的行为、按时保质保量的提供月检、季检、年检报告及相应报表。每逢节假日前,我公司将提前两天派员对该工程消防设施、设备进行检查,保证消防系统的正常、稳定运行。 4、我公司在履行月检查和应急随机服务中,贵单位要派专人协助工作,本着实事求是的原则,共同填写《建筑消防设施月检查记录表》,双方人员必须签字。此表一式三份,贵单位1份,我公司1份,报消防支队1份。 5、我公司在对消防设施进行检查测试中,发现故障能排除的要立即排除,故障较大、问题严重不能立即解决的,要及时填写《维修报告表》呈贵单位,纳入计划,尽快解决。

消防系统维保方案 1

深圳粤海之星东湖店消防系统维保方案 一、系统情况 深圳粤海之星东湖店,为商务型楼盘,故对安全性要求非常高,消防系统的稳定运行尤其重要。其消防系统维保的内容有:1、火灾自动报警系统;2、自动喷淋灭火系统;3、消火栓系统;4、防排烟系统;5、消防广播系统;6、消防电话系统;7、灭火器、疏散指示及应急照明系统;8、闭合门系统;9、手提式灭火器系统。 初次检查 维修保养合同签订后,我司负责对消防系统进行一次维护保系统全面检查,检查中发现的火灾自动报警联动故障及时进行处理,其他故障有贵司处理。具体实施如下: 1.对消防设施消防报警系统的每个回路传输线路进行检查测试。抽查各回路烟感、温感、煤气探测器、按钮等。检查报警信号的地址正确性(探测器进行模拟触发试验),对报警主机主备电源进行切换检查。并根据控制程序检查报警联动功能和联动控制设备的启动、停止功能及信号反馈功能。 2.对气体灭火系统均作一次模拟启动试验,并检查工作状态信号有无准确地反馈至灭火控制器和消防中心,确保灭火系统正常运行。 3.消防设施的所有消火栓系统信号反馈部分均做详细检查。由贵司人员检查每个消火栓箱、按钮、水带、阀门、手锤等配置是否齐全,管网各处闸阀是否在“开”的位置,水池水位是否在正常位置,管网内各处压力表的指示值是否正常,并检查消火栓箱按钮启泵功能及启泵反馈信号,消防中心启停泵控制功能及反馈信号,现场启停功能检查及主备泵切换试验。 4.对消防设施消防对讲电话系统进行双向通话检查。 5.对消防设施消防紧急广播进行自动切换播音功能检查和手动控制播音功能的检查。 6.对消防设施防排烟系统内所有送风机、排烟机、送风阀、排烟阀、防火阀及控制柜均作详细检查由贵司人员完成。对报警联动功能、手动启停功能、消防中心启停功能及信号反馈功能进行试验检查由我司工程师检查。 7.系统进行全面检查时需管理处派专业人员协助,并确认现场检查工作。 二、维修保养方案 在维修保养合同期内,我司派出2名具备消防设施维修保养资格和经验的工程技术人员对以上系统进行月度检查和季度检查,年度检查加派人手。时间安排在每月工作日或顾客指定时间内进行。.确保系统正常运行。具体实施方案如下: (一)定期检查 1、火灾自动报警系统 月度检查: a.对消防控制中心的火灾报警控制器进行检查、测试和维护,并对其设备进行除尘保养; b.重复月度检查工作; c.报警线路的检查和维护; d.系统内烟温感探测器、(手动按钮)驱动试验、警铃响应及除尘保养; e.月检表由工程部消防主管签收后,交工程部存档。 季度检查: a.重复月度检查工作; b.报警联动驱动警铃和联动防排烟阀(风机)、消防卷帘的联动部分检查和试验;

消防设施施工方案

消防设施施工方案 主要施工工序 消防报警系统的施工工序. 室内消火栓系统 闭式自动喷水系统的施工工序 防火卷帘门施工工序 气体灭火系统的施工工序 主要施工方法 按工程分为管道管网施工及设备安装两部分。 管道、管网的施工方法 支架制作安装 为确保工程质量,除按常规采用设计规定的支架外,均按国标S161制作安装,所有支架均除锈后刷防锈漆两道。安装调试后,对受损部分进行补刷,最后统一再刷一遍油漆。 管道安装及油漆 室内消火栓灭火系统、闭式自动喷水灭火系统均采用内外热镀锌钢管。管径DN100以下的管道采用螺纹丝扣连接,填料采用专用螺纹管道连接胶或用细麻丝加厚白漆、生料带。管径DN100及DN100以上的管道均采用卡箍连接。安装后,刷银粉两道。 阀门安装 施工现场制作阀门测试台,阀门安装前作耐压强度试验,试验以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查10%,且不少于1个。如有漏裂不合格的应再抽查20%,仍有不合格的则须逐个试验。安装在主干管上起切断作用的闭路阀门应逐个作强度和严密性试验。强度和严密性试验压力应为阀门出厂规定压力,技术人员应及时填写“阀门试压记录表格”蝶阀与不同类型的阀门组对安装时,应确保蝶阀使用时开启度不受影响,必要时阀与阀之间采用法兰短管连接。部分特殊阀门暂不安装的配套配件,将按序号编织统一入库保管,待工程调试阶段逐一安装完善。 管道试压、冲洗 管道试压、冲洗采用每个系统或子系统独立进行,管道试验压力与试验结果应符合设计要求,然后再整体试压一次。水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30分钟,目测管网应无泄漏和无变形,且压力降不应大于0.05MPa。管网冲洗应符合《自动喷水系统施工及验收规范》的规定。水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24小时,应无泄漏。 设备的安装 喷头、消火栓(箱)、消防水泵、设备的安装所有喷头、消火栓(箱)、消防水泵的安装在试压、冲洗合格后进行。设备安装按产品安装技术要求进行移动、吊装、就位。 报警设备的安装: 探测器的安装:探测器底座用螺丝固定在接线盒上,探测器旋紧在底座上即可完成,但探测器在安装前必须按设定的地址码调整好后再装上,探测器上的发光灯应对准观测者有利观察的方向。 联动模块应根据联动设备的位置就近安装,联动模块、手动按钮都必须按设定的地址码编号。 主机安装:主机层消防控制室,并且有专用接地线,同时对地电阻小于1欧,主机和外部设备的接线都通过端子排联接,严禁直接拖线至设备上。 报警联动的调试 当整个系统的设备全部安装完成,和外界联动的控制点的线做好以后可进行系统调试,并对整个系统进行编程,设置对应的逻辑关系,并作调试记录。 主要施工要点及技术措施 做好管道图纸会审记录,配合土建预留预埋工作进一步核对位置和尺寸,在监理确认无误后,办理签证手续。

相关文档