文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › DCOM配置和OPC 测试步骤

DCOM配置和OPC 测试步骤

DCOM配置和OPC 测试步骤
DCOM配置和OPC 测试步骤

OPC测试步骤

1.在DCS操作站上

首先要在DCS操作站上添加一个rtdb用户,该用户属于administrators组,具体操作如下:

1) 系统添加新用户;

”我的电脑”>>”管理”>>”用户”在此处添加一个rtdb的用户,其密码为supconrtdb(注意保密);并将rtdb用户加为administrators组,如下图所示。

2) DCOM配置

在DCS的操作站上配置DCOM,具体配置过程如下:

①在“开始”>>“运行”中键入“dcomcnfg”,如下图所示:

②选中应用程序窗口中DCS所注册的OPC服务名,例如对昆仑通态

组态软件的“MCGS.OPC.Server”,然后单击,弹出如

图所示的对话框,将其选择为“无”。

图3-7

点击“安全性”属性页,如图所示:

③所有的选项(三个都是)都要选定,从上到下

依次按下“编辑”按钮分别如下设置:

图3-9

如上图所示,每个权限对话框中都有,everyone,administrator、administrators、interactive、network、rtdb和system六个用户名在设置各自权限的时候需保证与上面三个图保持一致。

在”身份标识”中一般选择”交互式用户”,对于浙大中控的JX-300X OPC Server一般选择”指定用户”rtdb

3)OPC测试

OPC Client 2.0拷贝到DCS操作站上,双击OPC Client 2.0文件夹中的Opc Client.exe程序,进行OPC测试,具体测试过程如下:

①点击“OPC”→“Connect”,连接OPC服务器,出现如图:

②在Available Servers一栏的右边有两个选择,分别代表OPC DA 1.0和

2.0,比如选中2.0则在下面的列表中显示出支持OPC DA 2.0的OPC服

务器。

③选中相应的OPC服务器,然后确认,如果一切顺利则会连接上OPC服

务器,然后再选择OP C→AddItem,从位号树中选择位号,并点击Add Item按钮,如下图:

④ 如果可以在界面看到加入的位号的值在变化,说明可以在DCS 操作站上通过端口读取本地的数据。

2.在接口机上

1)添加用户

在接口机上增加一个rtdb用户,该用户属于Administrators组,密码要与DCS的新建用户一致。

2)OPC测试

将OPC Client 2.0拷贝到接口机上,进行远程连接测试,和上述过程唯一的不同在于在连接的时候需要在Server Node一栏填入DCS操作站的IP,如下

图:

刷新清单(Refresh List)查找远程提供的OPC服务,成功搜到远程服务,连接可得到动态数据(与在DCS操作相同),说明测试成功。

相关文档