文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 临时用电施工组织设计范本

临时用电施工组织设计范本

临时用电施工组织设计范本
临时用电施工组织设计范本

临时用电施工组织

设计范本

海淀区苏家坨镇前沙涧西区

临电施工组织设计

编制单位:北京城建亚泰建设工程有限公司第十二分公司

编制时间: 8月19日

编制人: 审核人: 审批人: 北京市马家楼接济服务中心建设工程

临电施工组织设计审批表

北京市马家楼接济服务中心建设工程

临电施工组织设计会签表1.工程概况

1.1马家楼接济服务中心工程,位于北京城市丰台区潘家庙221号。总建筑面积为42635m2 ,其中地上建筑面积为32845m2,地下建筑面积9790m2。分为接待办公综合楼及宿舍楼两个部分,其中接待办公综合楼建筑面积29689m2,檐高27m,宿舍楼建筑面积12946m2,建筑檐高32m。

1.2工程内容:综合接待楼及宿舍楼土建工程及暖通电气工程。

2. 编制依据

2.1北京市有关主管部门审批文件;

2.2<<绿色施工管理规程>>(DB11/513-- );

2.3甲方有关会议纪要;

2.4现行设计规范、标准;

2.4.1<施工现场临时用电安全技术规范>(JGJ 46- );

2.4.2<建筑施工安全检查标准>(JGJ 59-99);

2.4.3<建筑机械使用安全技术规范>(JGJ33- );

2.4.4<建设工程施工现场供用电安全规范>(GB 50194-93);

2.4.5<民用建筑电气设计规范及条文说明>(JGJ16- );

2.4.6<北京市建筑工程安全操作规程>(DBJ01-62- );

2.5<防雷与接地安装>(D501-1-4);

2.6华北地区建筑电气通用图集(92DQ1-13);

2.7马家楼接济服务中心工程<临电施工组织设计>;

2.8建设单位提供的电源位置。

3. 现场电源勘测情况

3.1 电源:利用现场已有新建厢式变压器(交施工方管理),其厢变容量为500 KVA。380/220V供施工用电电源。

3.2 现场配电装置布置:

3.2.1 从该箱变低压侧直接引出二路干线至现场一级配电箱。现场一级配电箱设立二个,其编号为:ZXA-1、ZXA-2。再由一级配电箱分别引至现场二级配电箱及塔吊专用电源箱如下:

3.2.1.1 塔吊:FXK-1-1、FXK-5-1,地泵:FXK-9-1,生活、消防泵:XFB。

综合楼一级箱(ZXA-1)引出的二级箱为:FXB-1 FXB-2 FXB-3 FXB-4 FXB-5;

二级箱FXB-1引出的开关箱为FXK-1-1 FXK-1-2

二级箱FXB-2引出的开关箱为FXK-2-1 FXK-2-2 FXK-2-3 FXK-2-4 二级箱FXB-3引出的开关箱为FXK-3-1 FXK-3-2 FXK-3-3 FXK-3-4 二级箱FXB-4引出的开关箱为FXK-4-1 FXK-4-2 FXK-4-3 FXK-4-4 二级箱FXB-5引出的开关箱为FXK-5-1 FXK-5-2

宿舍楼一级箱(ZXA-2)引出的二级箱为:FXB-6 FXB-7 FXB-8 FXB-9

二级箱FXB-6引出的开关箱为FXK-6-1 FXK-6-2

二级箱FXB-7引出的开关箱为FXK-7-1 FXK-7-2 FXK-7-3 FXK-7-4 二级箱FXB-8引出的开关箱为FXK-8-1 FXK-8-2 FXK-8-3 FXK-8-4 二级箱FXB-9引出的开关箱为FXK-9-1 FXK-9-2 FXK-9-3 FXK-9-4

生活办公区一级箱(ZXA-3)引出的二级箱为:FXS-10-1 FXS-10-2 FXS-10-3

3.2.1.2 按照负荷的分配情况,分别引至三级开关箱,达到三级配电、三级保护的功能。

3.2.2、配电线路采用树干式与放射式相结合的配电形式。

3.2.3根据建设单位召开的施工现场临时用电技术交底会精神及监理单位的要

求,结合施工现场的具体情况,确定了”竖向供电、全面覆盖、特殊部位重点保证,动力照明合并设置”的临时用电方案。采用放射式与树干式相结合的供电方式(FXB-7、FXB-8为树干式联接)。

相关文档
相关文档 最新文档