文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 低压配电房安全操作规程

低压配电房安全操作规程

低压配电房安全操作规程
低压配电房安全操作规程

低压配电房安全操作规程

一、遵守供电管理制度,严格按照电工操作规程作业;对配电房

实施专职电工专人管理,保证供电正常。

二、每天巡视设备的运行情况,如实填写运行记录。发现设备异

常及时检修,确保设备的运行正常。

三、定期对设备进行维护保养,保持配电房整洁,防止尘物污染

及小动物进入造成短路事故。除必要的配套工具外,配电房不得存放易燃易爆及其他物品。

四、设备检修时必须断电操作,并确保在需停电检修设备的回路

上有一个明显的断开点;此外,在断开点上悬挂“有人工作,禁止合闸”的警示标牌。

五、在电房带电情况下检查、检修及测量等工作时,必须有二人

及以上、有足够照明才能进行,并注意与带电位的安全距离。

六、特殊情况必须带电作业时,应有可靠的防护措施,并按照安

全操作规程进行作业,现场有专人监护,以防触电事故。

七、停(送)电操作程序:

低压停(送)电操作顺序:

(1)停电操作顺序:

①、断开低压补偿柜516、517开关;

②、断开所有负荷开关(701~712);

③、断开低压进线柜501开关;

④、在所有开关挂上“禁止合闸,线路有人工作”标示牌;

⑤、完成以上操作方可工作。

(2)送电操作顺序:(与停电顺序相反)

①、确认高压出线柜9B04开关合上,变压器已通电;

②、合上低压进线柜501开关;

③、摘下所有开关“禁止合闸,线路有人工作”标示牌;

④、合上所有负荷开关(701~712);

⑤、最后合上低压补偿柜516、517开关;

八、进行停送电操作时,操作人员应戴安全帽,戴绝缘手套,穿绝

缘鞋,设专人监护,其他人不得触及设备。严格执行“三个严禁”即严禁徒手摘挂熔丝管、严禁在带负荷下操作高压刀闸和高压熔断器、严禁在雷电下操作。

九、使用绝缘安全用具前应检查有否过期和外观检查,检查安全

用具表而有无裂纹、划印、毛刺、孔洞、断裂等外伤,并检查表面是否清洁;绝缘安全用具使用后应存放干燥通风的处所;安全用具不许作其它用具使用;应按规定时间进行绝缘试验,防止因失去绝缘作用而发生事故。

十、本《安全操作规程》只适用于多尔欺工业(中国)有限公司

低压配电房。

低压配电房设备操作规程正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.低压配电房设备操作规程 正式版

低压配电房设备操作规程正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、目的 保证低压配电房设备操作的安全性和正确性,保障设备完好正常供电。 二、适用范围 低压配电房配电设备的操作。各管理处可根据本管辖区的实际情况编制详细的操作规程。 三、操作规程 1、应密切注意网络表的读数。保证总负荷不超过单台变压器的额定容量。 2、变配电设备进行保养检修时,应做好安全技术措施后方可进行。

3、停电操作应先拉开低压分路开关,然后再拉低压总开关。送电操作时与停电顺序相反,并详细检查开关是否在正常的合闸位置。 4、变压器停电后作业前应进行验电、放电,验电前应先在有电导体上对验电器进行鉴定良好才能使用。放电可使用地线或放电棒对地进行。但电容器放电应在两极间进行。 5、装、拆地线必须先接接地端,后接导体端,并接触牢固,拆时顺序相反。 6、低压出线发生故障掉闸时,应立即与维修班一起查明故障原因,故障排除后方能恢复供电,严禁强行送电。 ——此位置可填写公司或团队名字——

低压配电室安全管理制度

主扇配电室操作规程 一、送电时,必须检查所有开关是否断开、装设在各种设备的临时安全措施和接地线是否确已完全拆除。 二、操作时,必须由两人进行,一人监护,一人操作,使用合格的安全工具,按操作顺序进行。 三、送电操作按下列程序进行 1、在高压侧送电之后方可给低压侧送电。 2、合上低压侧总进线隔离开关,向母线送电。 3、检查三相指示灯,仪表指示是否正常。 4、合上隔离开关,再合上空气断路器,向低压变压器送电。 5、合上各电路隔离开关,再合上空气断路器,向低压变压器送电。 6、停电操作与此相反,先断开断路器(按动停止按钮即可)然后拉开隔离开关。 四、严禁使用隔离开关直接切断或接通带有负荷电流的回路和有接地故障的线路设备。 五、误拉隔离开关引起弧光时,应拉到底,不许立即重合,合隔离开关前,应先检查相应的断路器是否断开位置、合闸后,应先检查三相是否合好,灯、仪表指示是否正常。

六、拉开或合上隔离开关时,应迅速合闸,用力不易过大,机构有故障不得强行拉合。 七、停电后,应断开或取下可熔保险器,在合闸操作把手上悬挂“禁止合闸有人工作”等安全标志牌。 八、反风时,要严格按照主扇反风操作规程操作。

主扇配电室管理制度 1、非本岗位人员进入本配电室、必须履行登记、许可手续,遵守本配电室管理制度; 2、非本岗位人员进入本配电室,不得触动配电柜本体及操作把手、断路器开关等; 3、因工作需要,非本岗位人员进入配电室工作,必须严格落实电气作业安全组织措施与电气作业安全技术措施; 4、若非特殊要求,配电室开关柜、现场电气设备各种控制柜、检修箱等电源应处于全天侯送电状态; 5、若工作人员要求电气设备停送电时,必须填写《停送电联系单》,并由电气人员进行停送电操作。 6、工作人员不得自行断开或合上现场电气设备控制柜电源。 7、电气设备若需停电作业时,必须先请示调度及现场工作人员,并在得到许可后方可进行停电操作,紧急状况除外。 8、按时对消防设施进行检查对失效灭火器要立即更换; 9、配电室应悬挂主扇供电系统图,图纸编号名称应与配电柜编号名称相符,配电屏柜前柜后编号应相同:各配电单元名称编号应标示清晰。

配电室电工安全操作规程

配电室电工安全操作规程 1、值班电工必须遵守电工作业一般规定,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法,并具备在异常情况下采取措施的能力。 2、停电拉闸操作必须按照负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。严防带负荷拉闸。 3、高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作,必须由两人执行,并由对设备更为熟悉的一人担任监护。 4、用绝缘棒拉合高压刀闸应戴防护眼睛和绝缘手套。雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴站在绝缘站台上。雷电时禁止进行倒闸操作。 5、电气设备停电后,在未拉闸和做好安全措施以前应视为有电,不得触及设备和进入遮栏,以防突然来电。 6、施工和检修需要停电或部分停电时,值班人员应该按照工作票要求做好安全措施,包括停电、验电、装设临时接地线、装设遮栏和悬挂警示牌,会同工作负责人现场检查确认无电,并交待附近带电设备位置和注意事项,然后双方办理许可开工签证,方可开始工作。 7、工作结束时,工作人员撤离,工作负责人应向值班人员交待清楚,并共同检查,双方办理工作终结签证,然后值班人员才可拆除安全措施,恢复送电。严禁约时停,送电。在未办理工作终结手续前,值班人员不准将施工设备合闸送电。 8、停电时必须切断各回路可能来电的电源,不能只拉开断路器就进行工作,而必须拉开隔离刀闸,使各回路至少有一个明显的断开点。变压器与电压互感器必须从高低压两侧断开。 9、当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备用导体接地并互相短路。对可能送电至停电设备的各回路或可能产生感应电压的部分都要装设接地线。接地线应用多股裸软铜线,截面面积不得小于25平方毫米。接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,严禁用缠绕的方法进行接地和短路。装设接地线时必须先接好接地端,后接导体端,拆除时的顺序与此相反。装拆接地线都应使用绝缘棒和戴绝缘手套。装拆工作必须由两人进行。不许检修人员自行装拆和变动接地线。接地线应编号并放在固定地点。装拆接地线应做好记录,并在交接班时交待清楚。

低压配电房管理制度

低压配电房管理制度 经常保持配电房地面及设备外表清洁无尘;配电设备的倒阀操作时油值班员单独进行,其他在场人员只作监护,不得插手;严禁两人同时倒阀操作,以免发生错误。为了加强配电房的安全管理,促进公司供电系统的正常运行,促使配电房的管理人员操作的规范化,特制定本制度。 篇一一、配电房由专人管理,保证供电正常,配电房工作人员须持证上岗,按时参加技术培训和安全教育活动。 二、严格操作规程和完全生产规则,杜绝违章操作和不安全行为。 三、对设备和安全设施要勤查,发现隐患及时报告。精心维护和保养好设备,确保安全供电。 四、做好防水、防鼠、防盗工作,注意随手关闭好门窗,经常查看防护网、密封条防护情况,谨防小动物窜入配电间而发生意外。 五、严格禁火制度。严禁将易燃易爆危险物品带进配电间;严禁烧电炉等;配电间内严禁吸烟。工作人员须能熟练使用消防器材。 六、严禁无关人员进出。未经培训,不得随便开关操作室内设施、设备。 九、抄表员来抄表,管理员应做好配合、复核工作,确保交费及时、准确。 十、遇到紧急事故,应快速准确地断电、防止事故扩大。 十一、每天做好清洁卫生工作。 十二、因故需停部分负荷要提前一天通知使用部门,突发性停电事故要应打电话向使用部门做出解释。 十三、认真做好值班记录和巡回记录和交接班制度。 篇二一、配电房由专人管理,保证供电正常,配电房工作人员须持证上岗,按时参加技术培训和安全教育活动。

三、对设备和安全设施要勤查,发现隐患及时报告。精心维护和保养好设备,确保安全供电。配电房管理制度。 四、做好防水、防鼠、防盗工作,注意随手关闭好门窗,经常查看防护网、密封条防护情况,谨防小动物窜入配电间而发生意外。 五、严格禁火制度。严禁将易燃易爆危险物品带进配电间;严禁烧电炉等;配电间内严禁吸烟。工作人员须能熟练使用消防器材。 六、严禁无关人员进出。未经培训,不得随便开关操作室内设施、设备。 七、管理员应经常检查设施、设备动作情况,发现隐患,及时处理,每半年组织大检查,保证供电系统有良好的性能。八、没有经过领导批准,非工作人员不得擅自进入配电房。 九、抄表员来抄表,管理员应做好配合、复核工作,确保交费及时、准确。 十、遇到紧急事故,应快速准确地断电、防止事故扩大。 十一、每天做好清洁卫生工作。 十二、因故需停部分负荷要提前一天通知使用部门,突发性停电事故要应打电话向使用部门做出解释。 十三、认真做好值班记录和巡回记录和交接班制度篇三为了加强配电房的安全管理,促进公司供电系统的正常运行,促使配电房的管理人员操作的规范化,特制定本制度。 1、坚持“谁主管,谁负责”原则,严格落实配电房管理制度。电工班人员为配电房安全责任人。 2、电工班人员须持证上岗,按时参加技术培训和安全教育活动。 3、电工班人员要严格遵守操作规程,严守岗位职责,要做好值班记录和巡查记录,认真执行交班制度。

低压配电室的安全操作规程

低压配电室的安全操作规程 1. 范围 本标准规范了柳州xx汽车部件有限公司临时用电管理的职责、程序和规定。适用于集团公司,下属企业可参照执行。 2. 职责 2.1 安全科是临时用电安全的归口管理部门。 2.2设备工程部负责审核施工单位申办临时用电相关手续。 2.3 各部门负责各自责任区施工临时用电现场安全管理。 3、安全操作制度: 3.1.值班人员必须熟悉《电业安全工作规范》。 3.2.值班人员中必须遵守企业的《安全生产禁令》。 3.3.倒闸时操作必须根据值班公司值班负责人的命令,受命令人复诵无误后执行。. 3.4.停电拉闸操作必须按照断路器(开关)—负荷侧隔离开关(刀闸)-母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作,送电时操作应按与停电操作相反的顺序进行,严防带负荷拉刀闸。 3.5.在电气设备上工作,必须保证执行以下制度。 3.5.1工作票制度 3.5.2工作许可证制度

3.5.3工作监护制度 3.5.4工作间断、转移和终结制度 3.5.5临时用电作业许可证制度 4、.在部分停电或全部停电的电气设备上工作,必须完成下列措施 4.1.1停电 4.1.2验电 4.1.3装设接地线 4.1.4悬挂标示牌或装设遮拦 4.2.检修高压电动机和启动装置时应做好下列安全措施 4.2.1断开电源 4.2.2验收确无电后装上接地线 4.2.3在开关把手上悬挂禁止合闸,有人工作标示并安全遮拦,必要时应请监护人。 严禁带电检修,违章作业4.2.4. 4.2. 5.作业时,应按规定穿戴劳动保护用品和使用保护器具单位临时用电作业许可证 编号申请作业单位工程名施工单 用电设备及施工地电源接入工作电 临时用电电工证 临时用电分主要安全措确认人签序 安装临时线路人员持有电工作业操作1 在防爆场所使用的临时电源、电气元件和线路达到相应的2爆等级要 临时用电的单相和混用线路采用五线3 临时用电线路架空高度在装置内不低2.米,道路不低4 临时用电线路架空进线不得采用裸线,不得在树上或脚手5上架

喷漆房安全操作规程

喷漆房安全操作规程为严格执行公司的各项安全管理制度和设备维护及安全使用,坚持标准化作业,保证人身安全及涂装设备正常、安全运行,确保设备有效作业率,特制定本操作规程。 1、所有作业人员,应经过专业安全技术培训(包括防止火灾措施、灭火器材的 使用方法)熟悉操作规程及公司各项规章制度,了解喷涂房设备性能和工作原理及油漆性能及其危害特性,经培训合格才能上岗操作,没有经过专业培训者不得上岗作业。 2、作业人员应做好日常运行维护点检工作。检查设备外部是否有外力损伤或变 形、设备、管路连接是否松动。定期检查控制箱内电器原件的螺丝,如有松动应拧紧,开机后如果出现异常应立即停机检查。过滤系统:进风过滤应30-35件设备检查一次,清理干净,顶棉应根据使用时间一般为半年检查更换一次,清除漆垢及现场杂物。 3、应严格执行劳防用品的正确穿戴规定,在进入喷漆房作业时,必须佩戴防毒 面具及防护服等,严禁穿戴有纤维脱落的工作服。 4、喷漆时,将喷/烤漆手动转换开关打到喷漆位置,打开电源开关,开启主令 开关,开启照明开关。把设备运进室内,关闭大门及工作门。开启风机,排出室内尘物,开始喷漆。喷漆时如需加温,按所需温度调整好温度调节仪,打开加温开关。喷漆完毕,将室内易燃物拿出,关闭风机照明开关。 喷漆房烤漆启动前应做预通风,预通风排气体积不应少于喷漆房容积的4倍(通风不少于5分钟)。预通风结束后,才允许启动电加热器。烤漆按所需温度、时间调整好,将温度控制仪设置为60℃,定时器设置为1小时,将

喷/烤转换开关打到烤漆位置。打开加温开关,电加热器开始工作,房内产生热循环风,烤漆开始。烤漆结束,关闭加温开关,待温度将至35℃左右,开启风机,让喷漆房内残余的废气充分排放后才关闭风机,以排除从涂料蒸发出来的溶剂蒸发汽积存。打开喷漆房大门,取出喷好的设备。 5、喷漆房内严禁烘衣服、取暖及其它杂物。 6、喷漆作业时,以及在处理易燃性物质的机械操作时,身边必须配置必要的消 防器具,因所有的涂料均有易燃性,必须作好能够立即使用灭火器的准备,以防火灾的发生。灭火器应保持清洁,平时必须加以保护,而且应定期检查灭火器,保持随时可用的状态。 7、喷漆作业场所不得放置大量引火性或易燃性溶剂,油漆及溶剂的领用保管, 需指定专人负责,溶剂和油漆在涂装作业场所的储量不超过当天的使用量。 油漆及溶剂在下班前未使用完的,必须退回仓库统一保管。这些物品应该全部放入加盖的金属容器内,尤其是受到涂料或溶剂污染的回丝、布块、衣服、毛巾等,都有自燃的可能性,必须当班清除和进行妥善处理。 8、清洁喷漆房和喷漆用具时,所用的溶液须以不易燃为宜,在涂漆作业及清扫 时必须开启送排风装置。调配含有溶剂挥发浓度较大的油漆时,应戴防毒面具,严禁用气油或香蕉水洗手。 9、喷漆作业场所内,禁止携带火源,严禁明火作业。禁止使用任何电动工具, 严禁在烘房周围存放易燃、易爆物品。当维修操作有明火作业时,必须经公司安全管理部门批准,执行动火安全制度审批方可作业。 10、如遇到电气设备有异常现象,不得继续进行操作,应及时排除故障。任何 时候在检修或做清洁工作之前,必须切断电源,并在控制箱上悬挂“禁止通

高低压配电房验收标准

高、低压配电室设施接管验收表 一、配电室建筑部分: 1、门、窗向外开,房顶无漏雨、渗水现象,地面防尘、防小动物措施完整。 2、配电室内、外照明完好,室内通风良好,符合防火要求,各类标志明显。 2、配电室卫生环境良好,无杂物,进出线孔洞应密封良好。 3、电缆沟盖板完整,沟内无积水,电缆铺设有序,有绝缘措施。 2、配电柜外观部分 1、外观检查完好,绝缘器件无裂纹,安装方式符合产品技术文件的要求。 2、配电柜及母线安装端正、牢固,柜体接地可靠,柜门、隔板、进、出线孔封闭良好。 3、配电柜前配备绝缘板(或胶皮) 4、配电盘名称、编号齐全、正确,字体正规醒目 5、各种仪表、指示灯标识、指示正确,柜内照明完好。 6、与配电柜相关的合格证、试验报告、说明书、三C证、图纸等资料齐全。 7、开关小车,开关操作把手,接地刀分、合手柄,应急解锁手柄,解锁鈅匙等附带齐全。 8、高低压柜前后应铺设相应的绝缘垫,开关操作摇把、门电柜钥匙齐全、资料齐全。三、配电柜内部接线部分 1、盘柜油漆完整,盘面清洁,柜内五杂物,同型号小车互换性能良好。 2、一二次系统接线正确,符合图纸要求,电气间隙符合要求。 3、导线接触面、开关与母线连接面等必须连接紧密,联接螺丝无松动,各接触面用0.05mm的塞尺试验,应塞不进去。 4、小车、抽屉应推拉灵活,无卡阻现象,开关操作灵活、无误动、无拒动现象,开关或保护装置的保护定值设置正确,开关保护动作正常可靠。 5、小车、抽屉的动、静触头的中心线应一致,接触紧密,各切换接头,机械、电气联锁装置动作正确、连接可靠。 4、变压器部分 1、变压器室照明、通风良好,室内清洁,门、窗完整外开,有防小动物措施,有事故油池。

配电房安全操作规程

配电房安全操作规程 1、遵守供电管理制度,严格按照电工操作规程作业;对配电房实施专职电工专人管理,持证上岗,保证供电正常。 2、低压操作人员必须站在绝缘垫上作业,高压操作人员必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套等安全用具进行作业。 4、设备检修时必须断电操作,并确保在需停电检修设备的回路上有一个明显的断开点;此外,在断开点上悬挂“有人操作严禁合闸”的警示标牌。 5、特殊情况必须带电作业时,应有可靠的防护措施,并按照安全操作规程进行作业,现场有专人监护,以防触电事故。 6、停(送)电操作程序: (1)停电程序:断开低压侧各分路负荷开关和闸刀——断开低压侧总空气开关——断开低压侧总刀开关。 (2)送电程序:与停电顺序相反。合上低压侧总刀开关——合上低压侧总空气开关——合上各分路刀开关及负荷开关。 七、检修停电、送电: (1)配电房停电检修:按停电操作程序进行后,在确定已断电且发电机总开关处于关闭状态时,在检修前端进行母线短路接地,并在总开关出挂上“严禁合 闸”指示牌,检修完毕后,接到复电指令后摘除短路接地线,再按恢复送电 程序进行恢复用电并摘除警示牌。 (2)局部检修:接操作指令进行确定的回路停电操作,停电后挂上“有人作业严禁合闸”的警示牌,作业完成后得到复电指令后方可按操作程序恢复供电, 摘除警示牌。 八、倒闸操作: (1)当市电停电后,需要发电机供电时须进行倒闸操作。 (2)按停电程序进行高低压开关的操作。 (3)发电机倒闸操作:按操作规程启动发电机—合发电机总开关—合发电机配电盘各负荷开关—合配电盘上接发电机双掷开关—合低压负荷开关。 (4)当市电恢复后的操作:断低压负荷开关—断发电机配电盘各负荷开关—操作配电盘上双掷开关接市电端—按送电程序操作高低压盘得恢复供电。 1、高压配电室所有人员必须认真学习和遵守“作业安全工作规程”,每年按电业安全规程进行一次考试,取得合格证后,方可从事本工作。 2、所有作业人员必须熟悉本单位的供电系统,并经过一定培训,达到处理日常故障的能力。

低压配电房操作规范

低压配电房操作标准

一、合闸送电操作规范 1.非合格的机电组人员不得进行合闸操作作业。 2.合闸前,应断开各分路全部空气开关。 3.确定整个线路无人进行操作,无短路现象。 4.合闸后检查各表指示,并观察5分钟。 二、停电操作规范 1.断开各分回路的空气开关,拉下各回路刀闸开关。 2.断开低压配电柜总开关。 3.挂好禁止合闸标志。 三、维护作业 1.严禁带电操作。 2.按计划进行维护保养。 配电房安全操作规程 1、送电:(大厦供电中断,需迅速恢复供电) ①查清是外部输电线路故障,还是内部配电线路故障。外部故障:变压器无工作(无响声,显示屏无显示);内部故障:变压器工作正常(有响声,显示屏显示温度,风扇运转指示灯亮)。 ②外部线路故障停电,与供电部门联系后,等待恢复送电。③内部线路故障停电,迅速查明故障原因并立即排除后送电。 ④送电步骤:切断各路负荷开关(特别是照明部分);按下1#柜、5#柜绿色起动按钮,电压表指示正常(400v);逐个闭合各路负荷开关。 ⑤若变压器有工作(有响声,有温度显示),而风扇指示灯不亮,则说明外部输电线路有停过电,后又立即恢复送电,此时只须启动冷却风扇再按送电步骤送电。 2、停电:(设备检修或其它原因需停电) ①设备检修停电:断开相应的断路器,经检验无电后,并采取必要的安全操作措施,(主要有:设备电源线及外壳的接地保护,悬挂“有人操作、禁止合闸”的警示标志牌,做好检修人员的绝缘防护等),即可进行设备检修。 ②若需全面停电:则必须逐个断开各断路器,然后按下1#柜、5#柜红色按钮。 ③切断高压电源必须按高压环网开关柜操作说明,认真执行。 配电变压器故障原因及对策 1 故障原因分析 1.1 绕组故障 1.1.1 变压器电流激增 由于部分农村低压线路维护不到位,经常发生过负荷和短路,发生短路时变压器的电流超过额定电流几倍甚至几十倍,线圈温度迅速升高,导致绝缘老化,同时绕组受到较大电磁力矩作用,发生移位或变形,绝缘材料形成碎片状脱落,使线体裸露而造成匝间短路。 1.1.2 绕组绝缘受潮 绕组绝缘受潮主要因为绝缘油质不佳或油面降低导致,主要有以下几种原因: ·配电变压器在未投入前,处于潮湿场所或多雨地区,湿度过高,潮汽侵入使绝缘受潮。 ·在储存、运输、运行过程中维护不当,水分、杂质或其他油污混入变压器油中,使绝缘强度大幅降低。 ·制造过程中,绕组内层浸漆不透,干燥不彻底,绕组引线接头焊接不良等绝缘不完整导致匝间、层间短路。在达到或接近使用年限时,绝缘自然枯焦变黑,绝缘特性下降,是老旧变压器故障的主要原因。·某些年久失修的

喷漆机安全操作规程

喷漆机安全操作规程主要危险源:缠绕、毒物伤害、机械伤害、火灾等 工作前: 1、开机前首先检查开关柜内的电源开关是否已合上,气压达0.6Mpa以上,以下各部分要逐项检查: (1)喷漆机前后进出光电开关是否灵敏、工作正常; (2)传送带位置是否正确,有无跑偏; (3)油漆泵气源是否打开,往复运行有无异常; (4)清洗机的电、气是否已开,洗机水是否加足; (5)回收机、刮刀、布辊位置是否正确,各部分有无漆垢等。 2、各部位检查无误后方可开机,开机时每一项启动应有10秒钟以上间隔,不得一次性全部启动,而且要边看边听,确认是否运转正常。如不能正常运转应做检查后再次启动,再次启动后还不动作时应停机找维修人员修理,排除故障后再开机。 工作中: 1、使用过程中出现故障应查明原因,属气压不足时应待气压上升后再开机,如属电流过大发生热保护,应等复位后再开机。如已两次动作,就不能再启动,应请电工查明原因后方可开机。 2、设备运行中操作者不准离岗,如需临时离开必须向副手交代,有人接岗后方可离开。 3、设备运行中手不得伸入正在运转的部件中,以防出现手被卷入的事故。 4、工作中发生电机过热、运行噪声过大等现象,应停机检查,确认无误后方可继续运行。 工作后: 1、下班时应按顺序关机,不得一次性拉总闸。 2、喷漆机应在停机状态,清洗油漆泵及喷枪及管道。 3、剩余的油漆及稀释剂应加盖密封后在指定地点存放。 4、把垃圾分类后送到垃圾站指定位置。 遇到紧急情况时: 1、应立即停止作业,拉闸断电,再做紧急处理。 (1)如有人中毒立即抬至空气清新处抢救,并同时报告班长或安全员等领导。 (2)如有火情立即呼喊报警,同时扑救初级小火,如果无法控制立即按火警预案疏散,同时报告班长、安全员等领导。

配电房安全操作规程套

配电房安全操作规程 1、工作前,必须检查工具,测量仪表和防护用具是否完好。 2、任何电器设备未经验电,一律视为有电,不准用手触及。 3、维修电气设备时须断电操作,并挂上“禁止合闸,有人工作”的标志牌,并验明无电后,方可进行工作。 4、在配电总盘及母线上进行工作时,在验明无电后应挂接临时接地线,装拆接地线都必须由电工进行。 5、在工作中如有换人或换班,接班人员都必须重新检查电源确认已断开,并验明无电才可投入工作。 6、低压设备上必须进行带电工作时,要通过领导批准,并要有专人监护。工作时要戴工作帽,穿长袖衣服,戴绝缘手套,使用有绝缘柄的工具,并站在绝缘垫上进行,邻近相带电部分和接地金属部分应用绝缘板隔开,严禁使用锉刀,钢尺等进行作业。 7、每次维修结束时,必须清点所有工具、零件,以防遗失和留在设备内造成事故。 8、动力配电箱的闸刀开关,禁止带负荷拉开。 9、带电装卸熔断器时,要带防护眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,站在绝缘垫上。 10、熔断器的容量应与设备和线路安装容量相适应。 11、电气设备的金属外壳必须接地,接地线要符合标准。有电设备不准断开外壳接地线。 12、动力配电盘、配电箱、开关、变压器等各种电器设备附近,

不准堆放各种易燃易爆、潮湿和其它影响操作的物件。 13、使用梯子时,梯子与地面之间的角度以60度为宜,不准垫高作业用。在滑动地面上使用梯子时要有防滑措施,没有搭勾的梯子在工作中要有人扶住梯子,使用人字梯时拉绳必须牢固。 14、使用电动工具时,要戴绝缘手套,并站在绝缘垫上工作。 15、电气设备发生火灾时,要立即切断电源,并使用四氯化碳或二氧化碳灭火,严禁用水灭火。

喷漆房安全操作规程

喷漆房安全操作规程 1.目的:保证移动喷漆房的正常使用和维护保养。 2.适合范围:油漆间移动喷漆房。 3.操作步骤: 3.1 使用前: 3.1.1 使用前的一切清洁、处理等准备工作必须在喷漆房外进行; 3.1.2 需要使用的油漆及溶剂等也必须在室外预先配制完成; 3.2 使用时: 3.2.1 喷漆房必须由经过培训合格的专人操作使用,其他人员未经允许, 不得使用; 3.2.2 一切准备工作就绪后,操作人员必须仔细观察行程范围内无任何障 碍物或人方能开动设备。 3.2.3设备开动过程中要集中精神,注意观察设备运行状况,遇到异常情况 必须马上停止,并及时关掉电源; 3.3 维护保养及相关内容: 3.3.1 每天检查各压力表读数,掌握喷漆房气压状况,严禁出现负压; 3.3.2 每天检查喷漆软管,保持洁净; 3.3.3 每天清理导轨,避免垃圾、粉尘等堆积,妨碍喷漆房行进; 3.3.4 每天检查照明状况,及时更换损坏灯具; 3.3.5 每次喷涂结束,应及时、彻底清理地面及墙壁,并维护和清洗喷漆 房内有关设备,避免粉尘和漆尘等积聚; 3.3.6 每周检查各进风口、排风口等处折流板,如有积塞应及时清理; 3.3.7 每季度检查个电气线路是否完好; 3.3.8 每季度检查更换各进风口、排风口等处过滤棉(玻纤棉);

3.3.9 每季度检查各电机皮带松紧程度,发现松弛,及时向设备管理员汇 报,采购配件更换; 3.3.10 每年检查各机械传动机构是否正常,发现问题,及时向设备管理员 汇报; 3.3.11 每半年更换颗粒活性炭一次; 3.3.12 每半年检查排气烟囱的外表油漆及固定拉绳是否牢固、可靠,发现 问题,及时向设备管理员汇报。 3.3.13 日常、月度、季度等各类保养完成后,操作人员必须认真、详实的 填写相应的保养记录。

高低压配电房验收标准

高、低压配电室设施接管验收表 、配电室建筑部分: 1、门、窗向外开,房顶无漏雨、渗水现象,地面防尘、防小动物措施完整。 2、配电室内、外照明完好,室内通风良好,符合防火要求,各类标志明显。 2、配电室卫生环境良好,无杂物,进出线孔洞应密封良好。 3、电缆沟盖板完整,沟内无积水,电缆铺设有序,有绝缘措施。 一 配电柜外观部分 、 1、外观检查完好,绝缘器件无裂纹,安装方式符合产品技术文件的要求。 2、配电柜及母线安装端正、牢固,柜体接地可靠,柜门、隔板、进、出线孔封闭良好。 3、配电柜前配备绝缘板(或胶皮) 4、配电盘名称、编号齐全、正确,字体正规醒目 5、各种仪表、指示灯标识、指示正确,柜内照明完好。 6 与配电柜相关的合格证、试验报告、说明书、三C证、图纸等资料齐全。 7、开关小车,开关操作把手,接地刀分、合手柄,应急解锁手柄,解锁鈅匙等附带齐全。 8、高低压柜前后应铺设相应的绝缘垫,开关操作摇把、门电柜钥匙齐全、资料齐全 三、配电柜内部接线部分 1、盘柜油漆完整,盘面清洁,柜内五杂物,同型号小车互换性能良好。 2、一二次系统接线正确,符合图纸要求,电气间隙符合要求。 3、导线接触面、开关与母线连接面等必须连接紧密,联接螺丝无松动,各接触面 用0.05mm的塞尺试验,应塞不进去。 4、小车、抽屉应推拉灵活,无卡阻现象,开关操作灵活、无误动、无拒动现象,开关或保护装置的保护定值设置正确,开关保护动作正常可靠 5、小车、抽屉的动、静触头的中心线应一致,接触紧密,各切换接头,机械、电气 联锁装置动作正确、连接可靠。 四、变压器部分

1、变压器室照明、通风良好,室内清洁,门、窗完整外开,有防小动物措施,有事 故油池。 2、变压器固定牢固,器身和套管清洁,无污物。 3、变压器器身和零线接地可靠,接地线符合要求。 4、变压器进、出线或铜排固定牢固,接线正确、可靠,电气间隙符合要求,线缆或铜排规格符合要求。 5、变压器附件:温度表,呼吸器(应加油)、瓦斯继电器(应充满油)、油位指示等要安装齐全,指示或动作正常。 6 压力释放阀要打开 7、通电冲击无异常,运行音响正常、无杂音、无渗油无放电现象。 五、操作部分 1、活动部件动作灵活、可靠,联锁传动装置动作正确。 2、通电后操作时动作应灵活、可靠。电磁器件应无异常响声。 3、操动机构与断路器的联动应正常,无卡阻现象;分、合闸指示正确;压力开关、辅助开关动作应准确可靠,接点无电弧烧损。 4、操动机构箱的密封垫应完整,电缆管口、洞口应予封闭。 六、避雷器交接验收 1、现场制作件应符合设计要求 2、避雷器外部应完整无缺损,封口处密封良好。 3、避雷器应安装牢固,其垂直度应符合要求。 4、阀式避雷器接紧绝缘子应紧固可靠,受力均匀。 5、放电记数器密封应良好,绝缘垫及接地应良好、牢靠。

低压配电室制度大全

低压变配电安全技术操作规程 根据《国家电网公司电力安全工作规程》,加强配电室(柜)安全运行管理,规范电气工作人员的行为。保证人身、电网和设备的安全。结合配电室(柜)的实际情况,制定本安全技术操作规程。 第一条:低压变配电的操作人员需通过国家相关部门培训、考核并获得进网证和操作证。 第二条: 低压变配电的操作人员熟悉本岗位规章制度和变配电设备的性能、操作方法以及事故情况下的正确处理方法。 第三条:熟悉并正确使用电工安全用具和消防用具。 第四条:低压变配电设备维修必须挂相关警示牌,二人进行,一人操作,一人监护,巡检时可以一人进行,但必须通知其它当班人员,与被检设备保持米以处距离。 第五条:配电柜的检查 、柜门开关动作灵活可靠,柜外、柜内清洁无杂物,柜门钥匙、操作棒、警示牌等齐全。 、各负荷开关手自动合闸分闸灵活可靠,过压、过流、欠压、失压保护功能完好,安装接线牢固可靠无灼痕,、隔离开关合闸分闸灵活可靠,安装牢固,触点(连接处)接触牢固、无灼痕。 、各面板指示灯齐全,指示仪表(含互感器)指示准确且在有效期内使用。 、接地线螺丝紧固牢靠,接线线或排无破损、硬伤、腐蚀现象。 第六条:停送电注意事项 送电前必须断开负荷,停电时必须断开负荷开关,严禁带负荷的情况下用隔离开关来切断负荷电源。 第七条:巡检安全操作 、低压配电室严禁闲人进入,每天最少一次进行全面检查,电工抄表时必须对配电室的全面工作情况进行检查,发现问题必须记录,并即时解决。 、巡检工作两人以上,一人监护,与导体保持一定距离。 、严重情况必须立即停主电源并通知上级高压配电所(室)停电。 第八条:检修安全操作 、检修人员必须配齐相关有效电工工具、穿戴好绝缘保护用品及悬挂警示牌。 、应挂接保护性临时接地线(在验电后复查无误,确认无电后才可装设接地线),装设接地线时人体要保持与导体的安全距离;先接接地端,后接设备端,并应良好连接,拆时顺序相反; 第九条:未尽事宜严格按照《煤矿安全规程》、《国家电网公司电力安全工作规程》及本单位规章制度执行。 低压变配电安全岗位责任制

喷漆房安全操作规程示范文本

喷漆房安全操作规程示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

喷漆房安全操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 为严格执行公司的各项安全管理制度和设备维护及安 全使用,坚持标准化作业,保证人身安全及涂装设备正 常、安全运行,确保设备有效作业率,特制定本操作规 程。 1、所有作业人员,应经过专业安全技术培训(包括防 止火灾措施、灭火器材的使用方法)熟悉操作规程及公司 各项规章制度,了解喷涂房设备性能和工作原理及油漆性 能及其危害特性,经考试合格才能上岗操作,没有经过专 业培训者不得上岗作业。 2、作业人员应做好日常运行维护点检工作。日常运行 维护点检包括:胡芦行吊及涂装线设备外部是否有外力损 伤或变形、设备、管路连接是否松动,电气设备是否完整

与运行正常,清除漆垢及现场杂物。 3、应严格执行劳防用品的正确穿戴规定,在进入喷漆房作业时,必须佩戴防毒面具及防护服等。 4、油漆烘房启动前应做预通风,预通风排气体积不应少于烘房容积的4倍(通风不少于5分钟)。预通风结束后,才允许启动电加热器。 5、每天上班前30分钟,安排专人对烘房进行预热工作。 开启时必须有两人以上同时当班,禁止两人同时离岗。烘房内严禁烘衣服、取暖及其它杂物。 7、涂装线作业时,以及在处理易燃性物质的机械操作时,身边必须配置必要的消防器具,因所有的涂料均有易燃性,必须作好能够立即使用灭火器的准备,以防火灾的发生。灭火器应保持清洁,平时必须加以保护,而且应定期检查灭火器,保持随时可用的状态。

低压配电房操作标准

低压配电房操作标准 一、合闸送电操作规范 1.非机电组人员不得进行合闸操作作业。 2.合闸前,应断开各分路全部空气开关。 3.确定整个线路无人进行操作,无短路现象。 4.合闸后检查各表指示,并观察5分钟。 二、停电操作规范 1.断开各分回路的空气开关,拉下各回路刀闸开关。 2.断开低压配电柜总开关。 3.挂好禁止合闸标志。 三、维护作业 1.严禁带电操作。 2.按计划进行维护保养。 编辑本段配电房安全操作规程 1、送电:(大厦供电中断,需迅速恢复供电) ①查清是外部输电线路故障,还是内部配电线路故障。外部故障:变压器无工作(无响声,显示屏无显示);内部故障:变压器工作正常(有响声,显示屏显示温度,风扇运转指示灯亮)。

②外部线路故障停电,与供电部门联系后,等待恢复送电。 ③内部线路故障停电,迅速查明故障原因并立即排除后送电。 ④送电步骤:切断各路负荷开关(特别是照明部分);按下1#柜、5#柜绿色起动按钮,电压表指示正常(400v);逐个闭合各路负荷开关。 ⑤若变压器有工作(有响声,有温度显示),而风扇指示灯不亮,则说明外部输电线路有停过电,后又立即恢复送电,此时只须启动冷却风扇再按送电步骤送电。 2、停电:(设备检修或其它原因需停电) ①设备检修停电:断开相应的断路器,经检验无电后,并采取必要的安全操作措施,(主要有:设备电源线及外壳的接地保护,悬挂“有人操作、禁止合闸”的警示标志牌,做好检修人员的绝缘防护等),即可进行设备检修。 ②若需全面停电:则必须逐个断开各断路器,然后按下1#柜、5#柜红色按钮。 ③切断高压电源必须按高压环网开关柜操作说明,认真执行。编辑本段配电变压器故障原因及对策 1 故障原因分析 1.1 绕组故障 1.1.1 变压器电流激增

配电房管理制度与规范

配电房管理制度与规 保卫(消防)工作制度 1、变电所系电力生产重地,为确保安全运行,应经常与本单位保卫部门联系,互相配合,做好值班保卫和消防工作。 2、严格出入制度,非本所人员或外单位进所联系工作、参观访问,须按本单位有关规定办理手续,并做好纪录。 3、电力部门检修人员进所工作,须持工作票或有关证件。用电检察人员进所工作,须持“用电监察证” 4、临时工作人员如泥工、漆工、木工等。必须经领导同意。工作前应指定工作负责人,并由值班人员做好监护工作。. 5、来所访友,一律不准进入生产区。并不得将来人留宿在所。 6、未经有关部门同意,不准向外单位人员提供变电所图纸和有关资料。除工作需要外,不准在所摄影、摄像。 7、加强消防工作,严禁易燃易爆物带入所,控制室、开关室严禁存放易燃易爆物品,蓄电池室、仓库严禁烟火,并设醒目警告牌。8、发现火灾或破坏性事故,应迅速处理,并保护现场,及时向保卫、公安部门和有关领导汇报。 巡回检查制度 1、巡回检查制度是及时发现缺陷,掌握设备状况,确保安全运行的一项重要制度,必须按规定的时间、巡视路线、项目一丝不苟认真执

行。 2、巡回检查容按现场运行规程及“设备巡视项目”牌 要求进行认真、细致检查、做到勤看、勤听、勤嗅、勤分析比较。发现缺陷应及时进行分析,提出处理意见,在力所能及的围主动消除缺陷,并及时汇报和记入“设备缺陷纪录簿”。 3、正常巡视检查时间: (1)交接班时,进行核对性检查一次; (2)每班中全所巡视二次,每晚上熄灯夜巡一次; (3)每月由电气负责人会同当值对全所巡视检查一次。 4、下列情况应进行特巡: (1)设备有重大缺陷或缺陷在发展、运行中有可疑现象时; (2)气候异常、暴雨、大风、冰雪、大雾时; (3)高温、高峰、过负荷时; (4)新装,长期停运或试修后的设备投入运行时; (5)根据上级指示需要增加巡视时。 5、巡视中必须严格遵守《安规》;巡视中要注意防小动 物措施,进出控制室、开关室、电容器室等必须随手关门。 6、单独巡视时不准攀登电气设备,不准打开遮拦门进入遮拦,不准触摸操作机构箱和其他运行设备,雷雨天气,需要巡视室外高压设备时应穿绝蜂靴并不得靠近避雷器、避雷针。 交接班制度

高压配电房操作规程(2021版)

高压配电房操作规程(2021 版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0561

高压配电房操作规程(2021版) 一、目的 保证高压配电房设备操作的安全性和正确性,保障设备完好。 二、适用范围 高压配电房配电设备的操作。各管理处可根据本管辖区的实际情况编制详细的操作规程。 2、操作程序: (一)、高压开关柜的操作 3、手动操作方式: 运行技工按所需送电往每段母线上,此时,母联开关必须分闸。如其中一路进线失压或缺电时,即延时跳闸,运行技工可选择退出其中失压的进线开关,再合闸母联开关,送电往母线上恢复供电。 4、自动操作方式:

当进线电源正常时,可选择自动操作,如有失压或缺电时,即先延时跳闸,再自动合闸高压母联开关,恢复供电;但当进线恢复正常供电时,母线开关需由值班人员选择手动操作,并先分母联开关,再合进线开关,恢复电源正常供电。 (二)、事故处理: 1、过流故障:若线路发生过流时(包括过流,及速断),该线路开关小车即自动跳闸,在仪表屏上故障指示会亮灯。值班人员必须了解故障原因,将故障清除,然后手动复位按钮。 2、接地故障:指示及处理程序与过流故障相同。 3、变压器温升故障:指示及处理程序与过流故障相同。 4、失压跳闸故障:指示及处理程序与过流故障相同。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

喷漆房安全生产规范

编号:SM-ZD-47467 喷漆房安全生产规范Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

喷漆房安全生产规范 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、目的:规范喷漆房的使用操作及清理要求,保障安全生产的正常进行。 二、适用范围:适用于公司所有喷涂操作及喷漆房的管理。 三、安全生产规程: 1.岗位培训: 1.1喷漆作业人员应接受喷漆作业专业及安全技术培训后方可上岗。 1.2喷漆房新入职员工在入职两天内完成培训,考核合格后颁发上岗证,方可上岗。 1.3车间每季度组织一次在职喷漆员工培训,由喷漆主管负责,做培训记录并进行考核。 2、操作规程: 2.1工作前及时启动风机排风。 2.2操作时必须戴防毒口罩或通风面具。

2.3高处作业应扎好安全带,防止滑跌。 2.4调配含有铅粉或溶剂挥发浓度较大的油漆时,应戴防毒面具。处理硫酸、盐酸、脱漆剂等化学制剂时要穿防护服。 2.5处理喷枪堵塞时,用钢针通畅后,应对地45°角试喷,不得对人、对自己及电器设备(如开关插座等)防止高压气喷出造成伤害。 2.6空气压缩机要有人专管,开机时应遵守空压机安全操作规程,并经常检查、加油,不准超压使用。工作完毕,应将储气罐内的余气放出,断开电源。 2.7喷涂物料时必须在喷漆房内喷涂,严禁在喷漆房外的作业区喷涂。 3、安全要求: 3.1工作场地和库房严禁烟火。 3.2严禁在喷漆房内进行打磨、烧焊、切割等明火作业,维修、检修需动火时,应办理动火许可证,经安委主任批准方可动火; 3.3严禁在运转的设备上喷涂作业。

最新018 配电房低压柜操作规程

018配电房低压柜 操作规程

【目的】 正确使用,确保用电安全。 【范围】 厂区供配电系统。 【职责】 操作人员负责本规程的实施,班组长、机房主任负责监督检查。 【内容】 1. 操作前准备 1.1 柜体拼柜完毕后,上面左右横梁可以拆卸,便于几台柜水平母线安装和连接,解决了采用穿洞孔式安装困难或过多的搭接口点安装麻烦方式的缺点。 1.2 每一台 GCK 柜在发货之前都已按照 IEC 60439-1、GB 7251.1 中(接线和运行、保护措施和绝缘)的要求,通过了由质检人员进行操作的出厂例行常规检查、电气和机械操作试验、介电强度等三项试验的检查。 2. 存放 GCK 柜需注意下列事项: GCK 适于室内环境使用,因而设备必须直立存放在干燥通风的场所,防止雨淋、极端高温、水流、灰尘以及化学试剂的侵蚀。 决不能将 GCK 存放在室外,即使用防雨布遮盖也不行。安装之前最好保留包装。如果要在存放地附近进行某些工作,则应用外罩覆盖这些设备,以有效保护其不受灰尘、砂砾、油漆、水泥的侵蚀。 许可存放温度为-10°~ +40°。 3. 连接电力电缆 为保护人员,首先将开关柜的保护导体与接地装置进行连接;电缆法兰或护套与连接处应尽可能接近,以避免对设备连接端子产生过度的机械应力;如果未使用电缆法兰或护套、同样要让电缆尽量接近柜子的电缆入处。 3.1 电缆布设时决不能与带电导体(铜排等)接触或处在带电导体之间;电缆与框架锐边接触的部分必须进行保护,以免损坏导线;满足电缆最小弯曲半径的要求,即电缆外径的6至8倍;所有的电力连接必须使用8.8级螺钉和螺母并按建议力矩进行紧固。 3.2 将电缆按回路捆成导线束,每束中的电缆数取决于电缆的截面