文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 实训指导书(西门子MM420变频器)

实训指导书(西门子MM420变频器)

实训指导书(西门子MM420变频器)
实训指导书(西门子MM420变频器)

任务1 变频器的面板操作与运行

任务目的:

1. 熟悉变频器的面板操作方法。

2. 熟练变频器的功能参数设置。

3. 熟练掌握变频器的正反转、点动、频率调节方法。

任务引入:

变频器MM420系列(MicroMaster420)是德国西门子公司广泛应用与工业场合的多功能标准变频器。它采用高性能的矢量控制技术,提供低速高转矩输出和良好的动态特性,同时具备超强的过载能力,以满足广泛的应用场合。对于变频器的应用,必须首先熟练对变频器的面板操作,以及根据实际应用,对变频器的各种功能参数进行设置。

相关知识点:

一.变频器面板的操作

利用变频器的操作面板和相关参数设置,即可实现对变频器的某些基本操作如正反转、点动等运行。变频器面板的介绍及按键功能说明详见本书任务1.4变频器的调试,具体参数号和相应功能参照系统手册。

二.基本操作面板修改设置参数的方法

MM420在缺省设置时,用BOP控制电动机的功能是被禁止的。如果要用 BOP 进行控制,参数 P0700应设置为 1,参数 P1000 也应设置为 1。用基本操作面板(BOP)可以修改任何一个参数。修改参数的数值时,BOP有时会显示“busy”,表明变频器正忙于处理优先级更高的任务。下面就以设置P1000=1的过程为例,来介绍通过基本操作面板(BOP)修改设置参数的流程,见表2-1。

表2-1 基本操作面板(BOP)修改设置参数流程

操作步骤BOP显示结果1

按键,访问参数

2

按键,直到显示P1000

3

按键,直到显示in000,即P1000的第0组值

4

按键,显示当前值2

5

按键,达到所要求的值1

6

按键,存储当前设置

7

按键,显示r0000

8

键,显示频率

任务训练 :

一、训练容

通过变频器操作面板对电动机的启动、正反转、点动、调速控制。

二、训练工具、材料和设备

西门子MM420变频器、小型三相异步电动机、电气控制柜、电工工具(1套)、连接导线若干等。

三、操作方法和步骤

1.按要求接线

系统接线如图2-1所示,检查电路正确无误后, 合上主电源开关QS 。

图2-1 变频调速系统电气图

2.参数设置

(1)设定P0010=30和P0970=1,按下P 键,开始复位,复位过程大约3min ,这样就可保证变频器的参数回复到工厂默认值。

(2)设置电动机参数,为了使电动机与变频器相匹配,需要设置电动机参数。电动机参数设置见表2-2。电动机参数设定完成后,设P0010=0,变频器当前处于准备状态,可正常运行。

表2-2 电动机参数设置

参数号 出厂值 设置值 说明

P0003 1 1 设定用户访问级为标准级 P0010 0 1 快速调试

P0100 0 0 功率以KW 表示,频率为50Hz P0304 230 380 电动机额定电压(V ) P0305 3.25 1.05 电动机额定电流(A ) P0307

0.75

0.37

电动机额定功率(KW )

MM440U V W

28

L1L2L3M 3~

QS

P0310 50 50 电动机额定频率(Hz)

P0311 0 1400 电动机额定转速(r/min)

(3)设置面板操作控制参数,见表2-3。

表2-3 面板基本操作控制参数

3.变频器运行操作

(1)变频器启动:在变频器的前操作面板上按运行键,变频器将驱动电动机升速,

并运行在由P1040所设定的20Hz频率对应的560r∕min的转速上。

(2)正反转及加减速运行:电动机的转速(运行频率)及旋转方向可直接通过按前操作面板上的键∕减少键(▲/▼)来改变。

(3)点动运行:按下变频器前操作面板上的点动键,则变频器驱动电动机升速,并

运行在由P1058所设置的正向点动10Hz频率值上。当松开变频器前错做面板上的点动键,则变频器将驱动电动机降速至零。这时,如果按下一变频器前操作面板上的换向键,在重复上述的点动运行操作,电动机可在变频器的驱动下反向点动运行。

(4)电动机停车:在变频器的前操作面板上按停止键,则变频器将驱动电动机降速

至零。

四、成绩评价表

成绩评价见表2-4。

表 2-4 成绩评价表

序号

主要容考核要求评分标准配

参数号出厂值设置值说明

P0003 1 1 设用户访问级为标准级

P0010 0 0 正确地进行运行命令的初始化

P0004 0 7 命令和数字I/O

P0700 2 1 由键盘输入设定值(选择命令源)P0003 1 1 设用户访问级为标准级

P0004 0 10 设定值通道和斜坡函数发生器

P1000 2 1 由键盘(电动电位计)输入设定值P1080 0 0 电动机运行的最低频率(Hz)

P1082 50 50 电动机运行的最高频率(Hz)

P0003 1 2 设用户访问级为扩展级

P0004 0 10 设定值通道和斜坡函数发生器

P1040 5 20 设定键盘控制的频率值(Hz)

P1058 5 10 正向点动频率(Hz)

P1059 5 10 反向点动频率(Hz)

P1060 10 5 点动斜坡上升时间(s)

P1061 10 5 点动斜坡下降时间(s)

五、巩固练习

1. 怎样利用变频器操作面板对电动机进行预定时间的启动和停止?

2. 怎样设置变频器的最大和最小运行频率?

任务2 变频器的外部运行操作

任务目的:

1.掌握MM420变频器基本参数的输入方法。

2.掌握MM420变频器输入端子的操作控制方式。

3.熟练掌握MM420变频器的运行操作过程。

任务引入:

变频器在实际使用中,电动机经常要根据各类机械的某种状态而进行正转、反转、点动等运行,变频器的给定频率信号、电动机的起动信号等都是通过变频器控制端子给出,即变频器的外部运行操作,大大提高了生产过程的自动化程度。下面就来学习变频器的外部运行操作相关知识。

相关知识点:

一.MM420变频器的数字输入端口

MM420变频器有3个数字输入端口,具体如图2-2所示。

图2-2 MM420变频器的数字输入端口

二.数字输入端口功能

MM420变频器的3个数字输入端口(DIN1~DIN3),即端口“5”、“6”、“7”,每一个数字输入端口功能很多,用户可根据需要进行设置。参数号P0701~P0703为与端口数字输入1功能至数字输入3功能,每一个数字输入功能设置参数值围均为0~99,出厂默认值均为1。以下列出其中几个常用的参数值,各数值的具体含义见表2-5。

表2-5 MM420数字输入端口功能设置表

参数值功能说明

0 禁止数字输入

1 ON/OFF1(接通正转、停车命令1)

2 ON/OFF1(接通反转、停车命令1)

3 OFF2(停车命令2),按惯性自由停车

4 OFF3(停车命令3),按斜坡函数曲线快速降速

9 故障确认

10 正向点动

11 反向点动

12 反转

13 MOP(电动电位计)升速(增加频率)

14 MOP降速(减少频率)

15 固定频率设定值(直接选择)

16 固定频率设定值(直接选择+ON命令)

17 固定频率设定值(二进制编码选择+ON命令)

25 直流注入制动

任务训练:

一、训练容

用自锁按钮SB1和SB2,外部线路控制MM420变频器的运行,实现电动机正转和反转控制。其中端口“5”(DIN1)设为正转控制,端口“6”(DIN1)设为反转控制。对应的功能分别由P0701和P0702的参数值设置。

二、训练工具、材料和设备

西门子MM420变频器一台、三相异步电动机一台、断路器一个、熔断器三个、自锁按钮二个、导线若干、通用电工工具一套等。

三、操作方法和步骤

1.按要求接线

变频器外部运行操作接线图如图2-2所示。

图2-2 外部运行操作接线图

2.参数设置

接通断路器QS,在变频器在通电的情况下,完成相关参数设置,具体设置见表2-6。

相关文档