文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 进水泵房方案

进水泵房方案

进水泵房方案
进水泵房方案

一、编制依据

1、国家法律、条例:

1)《中华人民共和国建筑法》;

2)《中华人民共和国安全生产法》;

3)《建设工程安全生产管理条例》;

2、施工依据:

1)核工业金华工程勘察院提供的勘察报告;

2)中国水电顾问集团华东勘测设计研究院提供的施工图纸;

3、规范和标准:

1)《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99);

2)《建筑基坑支护技术规程》(省标DB11/T489-2007);

3)《锚管喷射混凝土围护技术规范》(GB50086-2001);

4)《建筑地基与基础设计规范》(GB 50007-2002);

5)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ 33-2001);

6)《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99);

7)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005);

8)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202-2002);

二、工程概况

1、基本情况

文成县黄坦镇污水处理厂一期工程拟建厂地位于文成县黄坦镇。场地现状标高为260.87~287.72。场地北低南高,周边无滑坡、崩塌、泥石流等不良地质现象。拟建厂地设计地坪标高为271.00~269.00。北侧临近黄坦坑侧需要垫高,南侧需要开挖,南侧边坡坡度较陡,本次设计拟对南侧开挖边坡处1:1放坡开挖,并设置浆砌块石护墙行支护。

厂区内主要构筑物有:粗格栅及进水泵房、调节池、二沉组合池、BAF池、加药沉淀池、消毒池、污泥浓缩池。厂区内主要建筑物有:污泥脱水机房、变配

电间及鼓风机房、综合楼。

2、设计参数及荷载取值

本工程地基基础的设计等级为丙级;

设计水池水位按工艺设计最高水位计算按满水复核;

构筑物场地超载按10KN/㎡计;

设备荷载检修荷载按具体结构部位设计、复核;

储水构物裂缝控制小于0.2mm(裂缝控制等级为二类环境三级);

水池抗浮稳定性抗力系数kf≥1.05;

基本风压值0.6KN/㎡;

设计活载取值如下:

一般操作平台: 2.5 KN/㎡

不上人水池顶盖:0.7 KN/㎡

侧向水压力、土压力及顶盖土重均按实际情况取值。

厂内的建、构筑物按6度抗震设防,框架按6度三级框架抗震设防。重要构(建)筑物抗震设防标准为乙类建筑,一般构(建)筑物抗震设防标准为丙类建筑。

3、场地工程地质条件

(1)地形地貌

拟建场地位于文成县黄坦镇沙垟村西南侧。本区地貌为侵蚀剥蚀地貌丘陵,拟建场地现为空地。在勘察深度内场地地层为第四系全新统耕土、粉质粘土混砾砂;下部基岩为侏罗系上统凝灰岩。

(2)地层岩性

根据钻探揭露,拟建场地在勘察深度范围内,场地地基土自上而下可分为以下三层。

①:耕土:灰褐色,湿。成分为粘性土,含植物根系,结构疏松,分布不稳定。层厚0.20~0.40m。

②:粉质粘土混砾砂:灰黄、褐黄色,粉质粘土呈硬可塑,特点是混有砾砂。砾石成分为凝灰岩,磨圆度较差,呈棱角状,砾石粒径一般为0.30~5.0cm,最大大于10cm,骨架间为砂粒及粉、粘粒充填。局部地段夹块石,粒径>20cm,常夹20%~40%强~中风化碎石、角砾,均匀性较差。为残坡积土层。本层属中等

压缩性土。

③:凝灰岩:紫灰、紫红、灰黄、浅灰、褐黄色,凝灰状结构,火山灰胶结,局部地段为凝灰质砂岩。根据其风化程度,分为以下3个亚层:

③-1:全风化凝灰岩:灰黄、浅灰、褐黄色、紫红色,风化剧烈,岩石组织结构基本被破坏,取样常规分析为粉质粘土,多呈硬塑状,但不均匀,部分呈碎屑状,可见原风化凝灰岩残余结构,局部地段为全风化凝灰质砂岩。全场分布。层厚1.30~2.80m,层面高程258.41~279.34m

③-2:强风化凝灰岩:紫灰、浅灰色。因强风化,岩石呈不连续的块状,含次生夹泥,裂隙发育,裂隙面上见氧化铁锰质。局部地段为强风化凝灰质砂岩。由于裂隙切割,岩芯多呈碎块状,岩质较软,锤击声哑、易碎。该段岩石强度较好,但下部岩芯风化呈碎块状。

③-3:中等风化凝灰岩:紫灰、紫红、灰黄、浅灰、褐黄色,风化裂隙较发育,裂隙面上见氧化铁锰质浸染,岩芯较破碎,岩芯呈块状、短柱状。局部地段为中等风化凝灰质砂岩。全场分布。控制层厚 4.70~5.60m,层面高程256.31~276.44m.

(3)勘察场地内主要岩土体的物理力学指标

①耕土:天然重度18.00KN/m3。

②粉质粘土混砾砂:天然重度18KN/m3(经验值),地基承载力特征值为150 kPa,压缩模量4.81Mpa。

③全风化凝灰岩:天然重度18KN/m3(经验值),地基承载力特征值为250 kPa,压缩模量5.59Mpa。

④强风化凝灰岩:天然重度21KN/m3(经验值),地基承载力特征值为350 kPa,地基土极限侧摩阻力80Kpa。

⑤中风化凝灰岩:天然重度25KN/m3(经验值),地基承载力为3000kPa,

本工程设计拟采用浅基础,一般以②层粉质粘土混砾砂层作为基础持力层。

(1)进水泵房基坑情况

粗格栅及进水泵房占地面积为85m2,池体埋于地下,埋深9.50m,以中风化凝灰岩作为基础持力层。池体采用现浇钢筋混凝土结构,底板厚60cm,池壁采用变截面,中间设肋梁分跨。基坑开挖采用放坡大开挖施工。构筑物基础形式采用钢筋混凝土筏板基础。

三、基坑支护方案

1、基坑支护概况

从周边环境条件来看,本进水泵房离东侧现状花支线道路和北侧黄坦坑防洪堤距离较近,东南侧基坑开挖深度较大,西北侧基坑开挖深度尚好,整体边坡采用锚杆+挂网喷混凝土围护。为了边坡安全,中间设置1m宽马道一条兼做排水沟。

基坑降(止)水:沿基坑周边设置闭合式的排水沟和集水井并要求不漏水,及时排除雨水及地面积水,不得让地面水流入基坑,或渗入边坡。坑内排水采用盲沟与集水井排水法。沿基坑内侧四周设置排水沟,引至集水井,用泵抽出基坑排走。当降雨量较大,或施工用水可能流入坑内时,必须及时排出。故须准备足够的排水设备。

2、基坑降水及围护体系详况

根据基坑开挖深度、场地地质条件以及周边环境情况,具体做法如下:

1)土钉

(1)施工顺序:按设计要求开挖工作面,修整边坡,编钢筋网,搅拌式锚杆施工,施工锚杆的同时进行注浆,喷射混凝土面层,养护不少于三天,进行下一层工作面的开挖。

(2)基坑开挖和锚管施工应按自上而下分段分层间隔跳挖施工;在机械开挖后辅以人工休整坡面,严禁超挖,在坡面喷射混凝土前,应清楚坡面虚土。

(3)喷浆采用纯水泥浆,采用32.5级复合硅酸盐水泥,水灰比0.55,注浆泵压力控制在0.4~0.5MPa。

(4)钻进过程中,尽量保持钻进速度和转速恒定,确保注浆量均匀。

2)基坑降(排)水系统

基坑顶部和中间马道上按要求设置300×300排水沟,将地面雨水或积水集中后排入黄坦坑,并视实际开挖情况设置临时性盲沟。见下图排水沟详图。

排水沟详图

基坑内排水采用盲沟与集水井排水法。沿基坑内侧四周设置排水沟,引至集水井,用泵抽出基坑排走。开挖后注意准备足够的排水设备。 3、喷锚支护的监测

(1) 监测项目包括水平位移、周边建筑物变形。 (2) 采用水平仪进行测量。

(3) 支护结构的水平位移变形监控值为20mm ,报警值为30mm 。 (4) 水平位移监测点设4个,每天一测;达到设计要求后两天一测。

四、 施工准备

1施工测量 1)测量总则

根据业主提供的坐标控制点及标高基准点为依据进行轴线放设及标高控制。 2)轴线测量方法

采用外引、内控相结合的施测方法。外引即在建立建筑物内部轴线控制点以及各轴线复核时引用原始点或由原始点引测的建筑物外部的控制点。内控的轴线控制点均从底层内控点垂直投点而得的轴线测量方法。 A 、平面控制点的设置

根据原始坐标控制点及临时过渡点,在现场测设一控制网。

B、垂直控制点的设置、转换及测量方法

(1)在地下基础结构施工中,利用基准点和基坑四周已测设的轴线为依据,架设经纬仪,从四个方向投测基坑底面上,测出所有的垂直控制点,

并在基坑底面上利用直角坐标法结合极坐标法进行校核,准确无误后,将其用钢管桩固定,作为以后向上投测的基准点。

(2)施测时间确定在清晨、阴天等受太阳直射较少的时间。

(3)轴线桩全部放完后,先自检后请监理检查验线。

3)测量仪器要求:

J2经纬仪1台;

S1精密水准仪1台;

50米钢尺1把;

5米塔尺3把;

其它辅助仪器。

以上仪器均鉴定合格。

4)测量精度的控制及误差范围:

(1).测距:采用往返测法,取平均值;

(2).量距:用鉴定过的钢尺进行量测并且进行温度修正。

(3).轴线之间的偏差在±1mm以内,层高垂直偏差在±2mm以内。

5)工程测量复核方案

(1)、测量仪器的选用

J2经纬仪

S1精密水准仪

50m,30m钢卷尺

其它辅助仪器。

以上仪器均应鉴定合格,并在使用有效期内。

在使用过程中,应经常检查仪器的常用指标,一旦偏差超过允许范围,应及时校正,保证测量精度。

(2)、轴线平面控制复测

A、采用坐标测量法来复核轴线,该方法主要用于基础结构轴线控制测量。

B、坐标控制点投测完毕之后,互相之间应进行校核,同时可检验结果的偏差情况,及时纠正。

(3)、轴线垂直控制复测

采用内控点垂直投设引上的内控测设方法测设的轴线除在原基础上复核无误外,还应从外设的控制点出发,用经纬仪将控制点引上各层进行校核,满足测量精度要求后方可施工。

(4)、竖向高程复测

以业主提供的水准点作为高程控制点,引测好基准标高到现场内。

五、基础施工

1、概况

本工程基础型式为钢筋混凝土筏板基础。垫层砼标号为C15,砼标号为C25。

2、施工顺序

机械挖土运土驳运堆放、人工挖土——人工清槽——排水沟修筑——边坡喷锚支护——砂石回填——垫层混凝土——模板——弹墙轴线、边线——钢筋绑扎——钢筋接头连接——模板支设——钢板止水带安装——混凝土浇筑

3、基础挖土及垫层施工

(1)挖土施工方案

基础挖土方工程也以每栋建筑为单位。挖土的好土就近堆放用于回填,余土按要求转运。

(2)开挖方式

本基础工程的土方采用机械挖土,机械挖土留200mm厚作清土层,然后根据标高桩进行人工开挖清理。

(3)出土

挖出的土方就在不影响施工的前提下就近堆放。

(4)临时排水

在挖土过程中视土体的含水量在基坑周边及挖土区域设临时排水沟,并挖设集水坑用潜水泵将水排出基坑。

(5)垫层

垫层均为100厚C15商品砼垫层,垫层施工时采用水准仪抄平,确保表面标高准确无误。

4、基坑排水

基坑排水措施:为了防止地下水和地面水对正常施工的扰害需注意基坑内的排水。排水的主导思想是上截下排,所谓上截是在基坑四周挖排水沟,使基坑外的地表水不至流入基坑内。本工程中基坑外的排水为沿基坑周边设置排水明沟。下排就是在基坑底,设置排水沟和集水坑,在雨季施工时备有适当数量的备用水泵,以应暴风雨之危急。由于本工程基础埋置深的采用混凝土护坡(待中标后编制详细的施工方案),其余坑壁可采用防雨皮护坡,上部卷入排水沟,下部伸入基坑底部排水沟,减少雨水对坑壁的冲刷。

5、基础模板

A、本工程的基础全部采用多层板,支撑系统采用钢管扣件。模板支撑前制定好实施方案,做好测量、放样、弹线工作,施工中的轴线、标高几何尺寸应认真测设,标注正确。

B、模板接头处、柱基交叉处的模板应认真配制,防止烂板、移位、胀模等现象的出现。木模截料时尺寸一致,拼缝严密,拼缝处与砼接触面贴胶带。

C、模板的支撑系统应联成整体。

D、模板工程施工中随做随检,做好记录,符合要求后方可下道工序施工。

6、基础钢筋

(1)施工准备

A、在钢筋工程施工前组织有关人员认真学习图纸、图集,精心做钢筋翻样工作,并在制作前对钢筋料单经有关人员进行审核校对。

B、把工程的控制线放到垫层上。

(2)钢筋绑扎的顺序

钢筋翻样→钢筋制作→按放垫块→底层底板钢筋排放→下层钢筋绑扎→绑扎支架→上层钢筋绑扎→柱插筋

(3)钢筋翻样

根据底板设计意图及规范要求绘制出钢筋翻样图,根据钢筋实际长度合理布置钢筋接头位置。

根据钢筋翻样图编制底板钢筋的下料表,成型时按料表加工然后根据使用的顺序挂牌堆放。

(4)钢筋的排放

在钢筋的排放前先进行划线,钢筋搭接部位用20号铁丝绑扎固定,绑扎点数量为三道(两端头各一道,中间一道).钢筋排放要保证钢筋位置正确不得错位。

(5)钢筋材料

本工程使用的钢筋必需具有质保书.出厂合格证及出厂检验报告(检验报告应加盖红章且注明原件存放地及注明用于白荡污水处理厂一期提标改造工程,合格证上注明厂家出厂日期、规格、型号、化学成份、物理性能等。钢筋进场后每批要取样见证进行原材料试验,取样的数量、方法应符合规范要求,试验的结果应与质保书相符,同时应满足使用要求,使用的钢筋还要平直表面干净、无损伤及

弯点,铁锈、油污等。未检验钢筋与已检验钢筋分开堆放,并用标牌注明是否检验合格,可用与否。

7、基础砼

(1)构筑物基础为C25S6防水混凝土,必须组织连续浇注,底板分层分段浇灌,间歇时间不得超过2h;

(2)混凝土采用商品混凝土,泵送到指定地点;

(3)对已经全部安装完钢筋和预埋管线、预留孔洞等进行交接检查和隐蔽验收;浇注混凝土所用的机具设备,脚手架布置及支搭情况进行检查,合格后方可进行使用;

(4)浇注混凝土应连续进行,当必须间歇时,其间歇时间应缩短,并应该在前层混凝土凝结之前,将次层混凝土浇注完毕,混凝土间歇的全部时间不得超过下表规定,超过此时间应留置施工缝;

混凝土运输浇注及间歇允许时间表(分)

(5)施工缝留设、处理:

A、墙板施工缝留设于底板向上500mm;

B、施工缝处理在已经浇注混凝土抗压强度不小于1.2N/㎜2后,即进行清除垃圾、水泥薄膜,清除表面松动的砂石和软弱的混凝土层,同时还应加以凿毛,用水冲洗干净,并充分湿润,残留在混凝土表面积水应清除;

C、施工缝附近钢筋不能松动,先铺50-100㎜厚与混凝土内砂浆成分相同的水泥砂浆;

(6)试块留设:

A、每拌制100罐,且不超过100m3同配合比的混凝土不少于三组;

B、每工作班拌制的混凝土配合比混凝土不足100罐,不少于三组;

C、连续超过1000 m3同一配合比的混凝土每200 m3取样不少于三组,其中一组标养,两组自然养护;抗渗混凝土取样不少于两次,用来检验防水混凝土抗渗等级。

六、主体施工

1、模板工程

本工程的模板,基础柱、框架柱子采用定型木模,框架部分楼板的底模用多层防水胶合板,板下采用50*100MM的方楞搁置,间距为450MM,板模接头处适当加密,方楞搁在满堂钢管排架上,排架具有一定的的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受新浇砼自重和侧压力,以及施工过程中所产生的荷载,梁板模的几何尺寸准确,位置、标高必须符合设计要求。并必须做到如下几点:

A、构造简单、装拆方便、并便于钢筋绑扎,安装和浇捣等要求。

B、补缺方正垂直,保持断面尺寸,并要有足够的刚度、强度和稳定性。

C、模板拼缝严密不应漏浆。

D、模板与砼接触面应刷隔离剂,严禁污染钢筋。

E、对模板及支架应定期维修。

F、砼浇筑时由专职木工检查模板。

(1)柱模板

矩形柱子模板支垫方木肋间距为300mm,钢管箍夹固。钢管箍沿柱子高度每800mm设一道拉筋,沿柱高底部三分之一范围内适当加密,底部柱留设对通清扫口。为防止柱子模板根部在浇筑混凝土时移位、胀模,在柱脚周围的混凝土楼板上插置钢筋头,作为柱脚模板支垫的固定锚点。柱子支模时注意留置与墙体的拉结筋。为防止柱脚出现烂根漏浆现象,柱模底脚处缝隙在浇筑砼前8小时左右用砂浆封堵。柱与梁结点处采用定型木模补模,补模要求确保构件的几何尺寸,支撑固定牢固与钢模接口拼装严密。

梁、顶板模板支模时,其下采用φ48钢管排架作支撑,支柱间距800mm~1000mm,顶板用400mm~600mm间距的木搁栅支承,搁栅支承在墙板侧模的木方上。不管设计有无要求,凡梁跨大于4m的梁,均应按规范要求按1.5‰起拱。梁高大于800mm时,在梁2/3高度位置设φ12间距1000mm的对拉螺杆。

梁板模为满堂钢管支撑,支撑立杆间距800~1000mm,梁侧立杆间距600~800mm,当梁高度大于800mm时,在梁2/3高度位置设φ12间距1000mm的对拉螺杆,梁板下方木间距:梁600mm、板为400mm。梁跨大于7000mm的梁底模中部起拱3‰。见图:

c、预埋件和预留孔洞的偏差控制在规范允许的范围内。

d、模板安装完后进行自检,其允许偏差必须符合上表要求,凡不符合要求的应自行返工调整,合格后进行报验。

e、模板安装合格后,在浇筑过程中设专人检查,发现变形,松动等现象,及时修整加固。

f、各种构件拆模时混凝土要达到规范允许的强度。

现浇构件拆模时所需混凝土强度

g、模板工程质量允许偏差及检测方法

(5)成品保护

a、模板安拆时轻起轻放,不准碰撞,防止模板变形。

b、拆除模板时按程序进行;拆模时不得用大锤硬砸或硬撬,以免损伤混凝土表面和棱角。

c、模板在使用过程中加强管理,分规格堆放。

d、支完模板后,保持模内清洁。

e、搬运模板时应注意已打好的混凝土不得将其表面碰坏。

f、搞好模板的日常保养工作和维修工作,及时涂刷脱模剂。

2、钢筋工程

钢筋进场后首先检查出厂合格证及检测报告(是否加盖红章、原件存放处、用于何处工程)。然后用标牌注明,根据钢筋的不同批量及规格分别取样,进行复试、复试合格方可使用。按设计图纸、会审记录及设计变更进行准确的钢筋翻样。严格按照设计要求及2003G101进行钢筋配制及绑扎。

(1)钢筋接头:本工程根据设计要求,柱中的竖向受力钢筋、梁中的通长纵向钢筋如需接长,当钢筋直径大于或等于22MM时采用机械接头。其余采用碰焊。钢筋的接头位置宜设在受力较小处,上部应在跨中三分之一处,下部应在梁端三分之一处。柱筋在两个平面连接,间距大于36d,凡竖筋第一个接头平面离楼板面不少于1000mm。详见国标03G101。

(2)钢筋搭接长度及锚固长度:根据设计要求,钢筋的接头当采用搭接时,钢筋的搭接长度:根据03G101规范规定或按设计要求。C25砼二级钢筋的锚固长度为27d,三级钢筋锚固长度为34d。

(3)钢筋的绑扎:绑扎顺序为:柱、墙筋预留预埋→框架梁、次梁筋→板底筋,预留、预埋→板面筋→验收。楼板上下层钢筋应用马凳支撑,双向间距为1000mm,楼板及柱筋保护层用水泥砂浆垫块垫、挂好,间距不大于1000mm,柱筋采取在楼面位置的箍筋用点焊与板面筋和柱筋焊牢,防止浇砼时产生移位。(4)砼浇筑时应有专职钢筋工验收、检查钢筋,防止发生变形、位移等情况。(5)钢筋分项工程质量允许偏差及检测方法

3、混凝土工程

(1)综述

根据供货商提供的砼配合比,认真检查、核实原材料及外加剂等各种质保书。并且在砼到场后应检测坍落度是否达标。

对于柱与梁的砼强度等级同的浇筑,梁、柱节点区,柱和核心区的砼应先浇筑,然后浇筑梁、板的砼,不留施工缝,分界线定在距柱边1.5倍梁高处。由以往施工经验,对柱与梁板浇筑,要给予特别重视。梁顶板浇筑时,不能在楼面一个地方集中放料过多,防止局部重压出现安全事故,必须把混凝土布料均匀,振捣密实。

(2)混凝土输送

泵送施工:工地现场汽车砼泵,混凝土的浇筑需安排周密,保证其正常输送。

A、事先对所使用混凝土泵的各次技术功能调查了解。配备足够的泵机易损零件,以便出现意外时抢修。

B、泵送前要先用水泥砂浆润滑泵机。

C、泵机料斗前专人值班,检查拌合物中的大块石头和杂物,在泵送过程中,料斗的混凝土量保持不低于上口20cm以免泵机吸入率低或吸入空气堵塞。

D、暂时中断泵送时,应采取措施保持良好的可泵性。

E、浇筑混凝土时,其自由落地高度不超过2m,如竖向构件大于2M时可采取构件上开浇筑口,用溜槽、接串斗等措施。

F、现浇应随时抽测砼坍落度,如发现坍落度不符合要求时,不得浇入构件内并通知搅拌楼调整,不得现场采取加水等措施。

(3)、混凝土的浇筑

A、浇砼前首先清理钢筋、模板、施工缝内的垃圾杂物,经业主与监理验收合

格并签字记录。其次在楼面钢筋上面搭设跳板,架空楼面防止施工人员踩踏钢筋,保证钢筋工程的质量。

B、砼浇筑时,先将模板浇水湿润,施工缝冲洗干净、接浆。

C、混凝土浇筑应满足整体连续性的要求。

D、采用插入式振捣器振捣,钢筋密集区即柱、梁相交处如有必要可采用Φ30插入式振捣器。振捣时做到快插、慢拔。每点振捣时间约需20~30秒,振捣间距不大于50cm,振捣棒应插入下一层5cm深,对梁、柱墙相交部位振捣时安注意振捣密实,振捣以表面水平为准。不再显著下降,不在出现气泡,表面泛出灰浆为准。同时,梁、柱的浇筑厚度应控制好。浇筑厚度不宜太高,否则振捣极易不实。现浇楼面梁、板砼时分别采用插入式和平板式振捣器。

E、表面处理:现浇砼板浇筑后要做处理。在初凝前1~2h,先用长括尺按标高刮平。在初凝前再用铁滚筒碾压数遍及磨光机提浆,并用木蟹打磨压平,以闭合收缩裂缝。

(4)砼的养护

砼养护,对砼质量至关重要。一方面保证水泥的正常水化,另一方面要控制砼的内外温差,不致出现有害的结构裂缝,养护时间至少应达7d。砼浇筑后,表面抹压平整后,约在12~24h后,先覆盖一层草袋,浇水充分润湿。

(5)施工缝的处理

A、因本工程基础柱与上层柱分段浇筑,会留有施工缝,在二次浇筑混凝土前必须将施工缝处的松散游离状的混凝土剔除、凿毛,并用压力水冲洗干净,湿润后在表面浇一层3~5cm厚与混凝土同标号的砂浆,然后浇筑上一层的混凝土。

B、当混凝土浇筑到施工缝处,混凝土振捣要密实,防止烂根、蜂窝、麻面等现象出现,确保砼施工质量。

(6)技术措施

A、在砼垫层施工前,应对构件按设计要求的标高和轴线进行复查、验收。准确无误后方可进行砼的浇捣。并在柱筋及跨中设置控制板,砼浇筑高度的标高

控制点。

B、在浇筑各部位砼前,对钢筋、模板按设计图纸进行检查验收,并清除灰泥和杂物。

C、底板应连续浇筑,并保持混凝土在初凝之前结合好,不致形成施工冷缝。若砼泵送机械设备突然出现故障时,以井架、手推车、架空跑道送料到浇筑地点,浇筑厚度控制在最小范围内,并不断覆盖混凝土浇筑面,防止出现混凝土浇筑冷缝。

D、做好隐蔽工程验收记录。包括各工种预留、预埋的管、盒、洞口,在仔细检查、核实、签字认可后,方可进行混凝土浇筑。

E、混凝土的试块取样检查规范规定的取样方法、地点和频率严格进行取样。

F、施工前应向全体施工人员进行技术交底和操作交底。

G、建立严密的施工组织机构,明确岗位和责任,并做好交接班记录。要求每天呈报项目经理。

(7)混凝土分项工程质量允许偏差及检验方法

七、质量保证措施

1、施工前应认真学习和会审施工图纸,并做好逐级技术交底工作。应遵照

设计图纸要求、施工规范、操作规程和工艺标准的各项相应要求施工,如设计变更、材料代用或由于施工原因要变更原设计时,应先由公司技术部门统一办理洽商。砂浆配合比应根据有资质试验室下达的级配比,取得书面资料后再施工。

2、严格质量预控和保障制度。项目部组要和公司签订质量承包合同,把施工质量同经济效益挂钩。除了施工班组进行自检外,公司工程部每个月对工程进度和质量进行定期检查,以确保工程质量。

3、除了上述要求外,本工程尚需注意以下几方面:

①定位放线后会同质量部门复核验收曲线、标高及放线尺寸,并及时做好定位放线。

②基坑开挖后应检查深度、宽度,并办理好基础验槽手续。

③加强原材料的进场验收,钢材、水泥、砖、防水材料、管材、电线电缆、设备等主要材料必须有质保书。钢材、水泥进场后按各种材料规格分批经过抽样、复试,确定合格后方可使用。水泥要对其品种、标号、出厂日期检查验收,出厂超过3个月必须复查试验,并按试验结果使用。砖、石、砂等大堆材料可按不同产地,采购时抽样检查,以后按批量复试。

④砼浇灌前,必须提前将所用水泥、砂、石及外加剂送往检测中心试验室检测,进行试配,以设计合理砼配合比,满足砼设计强度和施工工艺要求。

⑤加强现场计量工作,保证砂浆、砼配合比的准确,各种配合比未经工程师同意不得改变。

⑥主控轴线、标高的垂直传递,开间轴线的丈量须经项目工程师和工地质监员复核,复核无误后方可继续施工。

⑦各层模板安装完毕后,必须有人检查扣件是否紧固,模板拼缝及下口是否严密,经检查无误后才能进行下道工序。模板的拆除必须经项目工程师出具拆模通知书,其它人不得自行决定。

⑧钢筋加工时,数量、规格、长度、环筋形状和尺寸,必须严格按翻样料单,分批、分类、分层编号堆放,由钢筋车间队长检查负责,并按指定的地方,

消防泵房施工方案

一、编制依据 1.施工图纸和技术要求 2.有关施工及验收规范 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300—2013 《建筑电气工程施工质量验收规范》? GB50303-2002 《智能建筑工程质量验收规范》 GB50339-2013 《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50166-92(2007版) 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013 《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB50194-2002 施工内容: 水泵房内图纸深化,消防水泵安装、消防管道及管道阀门,水泵控制柜安装,电缆桥架及电线管敷设安装, 第一节消防水系统安装 1、图纸深化 (1)、认真熟悉图纸,根据施工方案、技术、安全交底的具体措施选用材料,测量尺寸,绘制施工图纸,申报业主、设计单位,审批完成后按照图纸进行设备材料预制加工。 (2)、核对有关专业图纸,查看各种管道的坐标、标高是否有交叉或排列位置不当,及时与设计人员研究解决。 (3)、检查预埋件和预留洞是否准确。 (4)、检查管材、管件、阀门、设备及组件等是否符合设计要求和质量标准。

(5)、要安排合理的施工顺序,避免工种交叉作业干扰,影响施工。 2、水泵安装 (1)水泵及其它设备的砼基础已经固化,基础尺寸、平面位置和标高符合设计要求,室内地面已完工具备使用条件。 (2)临时照明用电和动力电源已接通。 (3)喷淋泵、消火栓泵及附属设备施工过程 1)施工准则: 依据中华人民共和国国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规 范》GB50261-96(2003年版)、《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001年版)、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97及设计图纸施工。 2)材料及设备要求: 各种阀门管件、附件、仪表进场时必须有出厂合格证,产品的质量、技术性能必须符合国家有关规范要求,规格、型号符合设计要求。 各种气压稳压成套装置,必须有出厂合格证,产品使用说明书和当地消防局颁发的销售许可证。 设备进场时会同有关人员共同开箱检验设备的名称、型号、规格是否与合同内容一致,设备有无缺损件,设备进出管口的保护物应完好。 3).消防水泵房安装工艺流程

污水处理厂雨季施工专项方案

污水处理厂雨季施工专 项方案 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

雨季施工专项方案 目录

第一章工程概况 工程概况 **新区污水处理工程项目总投资345589万元,建设规模日处理污水65万吨的污水处理厂一座集铺设管径DN3000-DN3500钢筋混凝土污水干管,全长约32公里。污水处理采用脱氮除磷工艺,深度处理采用高效沉淀池+V型滤池+紫外消毒池,污泥处理采用厌氧消化+热干化处理工艺,再生水采用臭氧脱色工艺、出水水质指标优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。 本工程建设地点:污水干管起始于现状王新庄污水处理厂——中途提升泵站——万三路——万洪公路(新安路)——解放路——**新区污水处理厂。**新区污水处理厂位于**市******,规划**新区(***)都市型现代农业示范区内;中途提升泵站陇海铁路以南、万三路以西、九曲路以东、小张庄以北区域内。 本次招标范围为**新区污水处理厂粗格栅及进水泵房、初沉池、初沉池配水井及初沉池污泥泵房、生物反应池、二沉池、二沉池配水井及剩余污泥泵房的施工图纸范围内的全部土建内容(内含预留预埋)。本工程共分为六个标段。 本标段(一标)包括粗格栅及进水泵房、初沉池、初沉池配水井及初沉池污泥泵房。 本标段粗格栅及进水泵房为沉井结构,为长方形,长,宽,沉井部分总深,沉井共分为20仓,纵向5仓,横向4仓。沉井外壁900mm厚,内壁

700mm厚,封底混凝土采用100厚C20混凝土,结构底板厚度为700mm,主体混凝土采用C30P8。 本标段初沉池为圆形水池,水池内径40m,水池底板厚500mm厚,池壁厚度,池壁高度5m。主体混凝土采用C40P8混凝土,本工程为抗裂水池,主体采强用预应力钢绞线,钢绞度为fptk=1860MPa,公称直径。 本标段初沉池及初沉池污泥泵房为矩形结构,外围尺寸长为,宽,高(其中在设计地平以上,在设计地坪以下),底板厚500mm,主体混凝土采用 C30P8。 现场环境及气象条件 **地区年平均气温℃,年极端最低气温-17 ℃,汛期在六、七、八三个月内,日最大降雨量,冬季一般为十一月至次年二月份,冻结期出现在十二月和元月,最大冻土深度270mm,最大积雪深度230mm。 冬季主导风向为东北风,夏季主导风向为东南风,基本风压m2,基本雪压m2。 地下水条件 场地平均水位埋深,稳定水位标高~,平均水位,正常情况下年变化幅度2~3m左右 高程、坐标 本工程高程系统采用1985国家基准高程系,坐标系统采用北京坐标系。

泵站施工方案

泵站施工方案 第一章工程概况 一、项目位置 拟建工程场地位于焦作万方电力有限公司水源地内 二、工程概况 (1)工程名称:焦作万方电厂项目供水工程混合反应沉淀池及泵站建筑工程 (2)资金来源:企业自筹 三、工程基本情况 焦作万方电厂项目供水工程水源为焦作市中马煤矿的主副井和二水平矿坑排水,供水为焦作万方电力有限公司2×300MW超临界供热机组循环冷却水补充用水,建成后每天可供水3.6万立方米,沿途布置输水线路总长约9.0㎞,在万方水源地建设混合反应沉淀池1座,加药间一座、加压泵站1座,分别在中马矿两个排水口处建进水池各1座。项目建成后,可为焦作万方电力有限公司新建机组的冷却提供用水,节约水资源,节能减排效果明显,具有良好的社会效益和环境效益。 四、现场条件 1、建设用地 厂区施工用地为原有征用土地。 2、测量基准点 测量基准点以焦作万方水源地现有建筑为测量基准点。 3、施工用地 施工生产用地在万方水源地内、生活用地由施工单位自行租赁。 第二章分部分项工程施工方法 一、工程测量定位及沉降观测 1、控制桩设置 在土方工程施工前,应根据各自的坐标位置定出中心控制点及控制轴线,并在基坑外围地面上沿四个方向设置控制桩,待基础砼浇筑后,用十字交汇法把中心线移到基础上,作为中心控制线的依据,该工程也是本工程所要控制的主要工序。 2、高程和水平控制 标高控制根据甲方提供的水准点,利用水准仪、塔尺、钢尺(均经鉴定合格)传递至底板及各层楼板上来控制层高,并进行复核,以保证标高的准确性。 3、垂直度和轴线控制 垂直度与轴线控制:采用经纬仪控制。

4、沉降观测 沉降观测点按设计布置,观测时应使用固定的测量仪器和人员;测量精度宜用Ⅱ级水准测量要求,每次观测均采用环形闭合方法或往返闭合方法当场进行检查,同一观测点的两次观测之差不得大于1mm。第一次观测应在观测点安设稳固后及时进行,施工期间每完成一层观测一次。使用后第一年内每季度观测一次,以后每半年观测一次,直至沉降稳定。工程竣工时应附有完整的沉降观测资料,未经许可不得毁坏观测点和水准基点。每次观测后向设计部门提供观测报告资料,以便发现问题及时采取补救措施。 二、土方工程 1、土方开挖 考虑基坑几何尺寸和开挖深度,坑边按1:0.33放坡,基坑尺寸按每边放大500mm工作面,土方工程和破桩头工作完毕后应适时联系各方进行验槽工作,尽早进入下道工序,若因客观原因无法浇筑垫层砼,应预留150-300的覆盖层防护以减少扰动。 2、土方回填 回填土质应符合设计要求,并应分层进行,每层回填厚度不应超过250m,且必须夯实。每层均应取样做干容重试验,基坑两侧对称回填。 三、基础施工方案 基础施工面积大。砼浇捣工程量大,施工要求高。基础施工期间,钢筋、模板在车间现场制作,使满足施工要求。 1、垫层施工 基槽开挖完成,和破桩头工作完成应及时联系各方进行验槽工作.立即组织有关单位进行验槽,办理隐蔽工程验槽记录签证,随后按设计配合比施工砂石垫层,回填厚度为300㎜,浇筑垫层砼严格控制标高、平整度,垫层表面抹平压光后,进行养护。 垫层砼表面具有一定强度后,把建筑物轴线,承台地梁边线和坑沟等位置弹出,经交验符合要求后,进入下道工序施工。 2、钢筋工程 (1)钢筋制作:本工程基础钢筋统一在现场加工,施工时运至现场。 钢筋制作加工单由现场项目部提供。钢筋翻样根据施工图、会审纪要等,提出钢筋加工单,并须经项目部技术负责人复核审核后,送现场加工制作。现场车间制作钢筋按不同规格挂设标识牌。要进行验收,分类堆放在指定位置。 (2)钢筋绑扎:基础钢筋绑扎前,根据轴线、梁位置线进行试排,然后用粉笔划出钢筋位置,依次进行排放,钢筋排放要注意搭接位置,搭接钢筋截面面积比率等均应符合施工规范要求。对集水坑、等处钢筋要认真定位,防止差错。

给水泵房、室内给水管道、室外给水管道施工方案

张江中区C-5-2 地块建设新建项目自来水排管及水泵房安装工程 施工组织设计

一、编制依据 1、施工图 2、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》( GB50242—2002)、《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》 ( CJJ/T29—98)、《给水排水管道工程施工及验收规范》( GB50268—97)、国家颁布的其他相关规范、标准及市政有关部门的各项要求。 二、施工准备 (一)材料设备 1、材料进场,首先要检查采用的材料是否符合质量要求,有否出厂合格证明书或质量证明文件。并应符合给水排水系统的相关技术质量要求; 2、材料搬运及堆放 1) 搬运管材和管件时,应小心轻放,避免油污。严禁剧烈撞击、与尖锐物品碰触、抛摔拖滚; 2) 管材和管件存放在通风良好、温度适宜的库房或简易棚内,不得露天存放;距离热源不大于1m; 3) 泵的出厂合格证明书; 制造厂提供的有关重要零件和部件的制造、装配等质量检验证书及泵的试运转记录; 泵安装平面布置图、安装图、基础图、总装配图、主要部件图、易损零件图及安装使用说明书等; 泵的装箱清单; 4) 水箱条形基础要符合图纸及安装要求,高度不应小于300mm, 所有基础高度误差不应大于5mm。不锈钢压制板,在进场后使用前应认真检查,必须符合有关质量、技术要求,并有产品出厂合格证明。槽钢底架,

在进场后使用前应认真检查,必须符合有关质量、技术要求,并有产品出厂 合格证明。不锈钢拉杆及立柱,在进场后使用前应认真检查,必须符合有关 质量、技术要求,并有产品出厂合格证明。 5)胶粘剂和清洁剂的存放处应阴凉干燥,安全可靠,严禁明火; 6)管材应水平堆放在平整的地上,应避免弯曲管材,堆置高度不得超过 1.5m。管件应逐层码放,不得叠置过高。 6)管道的垂直运输拟采用土建的升降机,升降机的使用要遵循现场统一安排,遵守操作规程。 3、检修设备 对套丝机、电焊机、切割机等设备进行检查: (1 )用电设备的绝缘和接地是否良好,传动部分须有保护壳防护; (2)电器传动是否良好; (3)机械传动部分的清洁、润滑和紧固,并根据规格对设备进行调整,确保设备达到实际作业要求; (4)施工用电由专业电工敷设,要确保接线正确,漏电保护灵敏可靠。梯子、架子要牢靠。 (二)主要机具 套丝机2台,电焊机6 台,钻床4台,切割机4台,滚槽机2台, 手枪钻12把,测量、划线与检验工具(不锈钢钢直尺、钢折尺、自 卷式钢盘尺、墨斗、卡尺、水平尺、建筑水平仪、线坠、手锯、锉刀、扳手、螺丝刀、钳具)等常用机具。 (三)人力资源

加压泵站装饰装修施工方案

天津滨海旅游区南部给水加压泵站项目 泵房及附属工程 装饰装修施工方案 编制: 审批: 批准: 大元建业集团股份有限公司(加压泵站项目部) 2014年7月20日

装饰装修施工方案 1、编制依据: 1.1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 1.2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001); 1.3、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002); 1.4、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010); 1.5、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007); 1.6、《工程做法》(05J1-1)。 2、工程概况: 2.1、工程概况 天津滨海旅游区南部给水加压泵站工程位于滨海旅游区内芳菲路东南侧,海晨道东北侧。天津滨海旅游区南部给水加压泵站项目泵房及附属工程,施工内容和范围包括:土建、给排水、采暖及通风等 泵房和变配电间:占地面积1043.1平方米,建筑面积1588.7平方米,框架结构,泵房一层,变配电间二层。 清水池两个:建筑面积1640平方米,钢筋混凝土结构。 吸水井一座:建筑面积220平方米,钢筋混凝土结构。 加氯间:占地面积130平方米,建筑面积130平方米。框架结构,单层。 传达室:建筑面积28平方米,砖混结构,单层。 工程名称:天津滨海旅游区南部给水加压泵站项目泵房及附属工程 建设单位:天津滨海旅游区水务发展有限公司 设计单位:天津市华淼给排水研究设计有限公司 监理单位:齐齐哈尔北方工程建设监理有限责任公司 建设地点:天津滨海旅游区内芳菲路东南侧,海晨道东北侧 建设工期:2013年9月20日至2014年10月,合计376个日历天。 工程质量要求:达到国家验收规范要求的合格标准。

9.5 污水处理厂进水泵房深基坑安全专项施工方案

word 一、进水泵房工程概况 进水泵房位处厂区的西北侧,占地面积为306m2,进水泵房为格栅段、过渡段及泵房段,格栅段、过渡段埋深14.65m、泵房段埋深15.3m。基坑呈多边形,作业场地狭小,在基坑西南侧距离不足20m 处有一座10kV的高压电塔,根据进水泵房的两详勘点显示,穿过土层主要是淤泥质土层、粉质粘土层、中砂层和粘土层,其中中砂层厚度达到10m,故基坑隔水为该工程又一难题。 二、进水泵房的工程特点 1.基坑埋置较深,深度为14.65~15.30m,是目前湛江市政工程中最深的基坑。 2.地下水位较高,场地稳定水位深度为1.50m。 3.地质情况十分复杂,该地区原是由海滩沉积而成,因此,含有深厚的土力性质极差的淤泥质土和高塑性粉质粘土,将给基坑开挖及维护带来很大困难。 三、地质及水文条件 1.地质条件 工程场地为滨海堆积地貌,经人工改造变成渔塘、污水河等洼地,现经人工堆填平,地面平坦。 根据钻孔揭露,可将场地内岩土层自上而下划分为人工填土、第四系冲积层、第四系湛江组海陆交互沉积层等三大类,如图1: (1)人工填土层:呈灰、褐红、灰黄、灰白等杂色,结构松散,由粉土、粉质粘土、砾砂、碎石块、砖块、混凝土块及生活垃圾等组成。 (2)淤泥质土、淤泥:呈灰黑色,流塑~软塑,饱和,粘性好,含腐植质及粉细砂。 (3)粉质粘土、粘土:呈褐红、浅灰、灰黄等色,可塑,粘性好。 (4)中砂:呈灰白、灰黄、浅灰等色,饱和,稍密,局部含少量粘粒、砾石。 (5)粘性土:呈黄褐色、灰白、褐红等杂色,中部可见铁质层。 图1 地质图

拟建区地下水水量丰富,从揭露的地层分析,其主要含水层为中砂层,水量丰富。地下水埋藏类型为承压水,补给与排泄以侧向渗流为主。 四、基坑支护设计 1.支护方案设计 (1)支护方案设计原则 为了做到其他构筑物的同步施工,首先做好围护结构的隔水措施,防止水、土流失。第二应减少围护结构自身的侧向变形。第三应要防止坑底土在水头压力的作用下向上隆起或产生管涌现象。 由于该工程基坑岩体的土层覆盖厚度不一,其可塑、软塑等土层厚度分布不均,而且土体物理力学指标变化很大,这样很难做出符合工程实际的计算。因此,只能根据本工程基坑内的情况,再结合以往成功的工程经验近似取基坑地面以下 C 、φ值加权平均值作为初步计算的依据,待施工开挖时根据实际再作适当的调整。因此,该工程的设计原则是:动态设计、动态施工、动态管理。施工过程中应随时对开挖和钻孔取得的土体资料和水文资料进行分析、比较,发现与设计所取土体物理力学性能及水文资料不符或出入较大时,应及时调整设计方案和施工方案,以确保设计方案的可靠度。 (2)支护方案比较 考虑到进水泵房与进水渠道紧密相连接,进水渠道的基础为独立基础,如果全部明开挖,进水渠道区域将大范围换填砂石料,而且,15m 多的深基坑施工,若采取大放坡开挖,土方开挖量过大,将影响周边构、建筑物基础施工。另外,雨季施工存在安全隐患,不宜采取该方法。 结合现场条件,进水泵房所处区域周边22m 范围内没有建筑物及构筑物(除进水渠道),不适于放坡开挖,考虑到进水泵房基坑开挖的难度、基坑支护的可行性、工作量、工期、经济性等因素,采取3m 放坡,12m 直槽开挖。 钻孔柱状图

道路、管道、泵站施工方案

浙江某污水泵房工程施工方案

第一节编制依据 1.1.1本施组的编制依据 1.1.1招标文件及图纸资料 ⑴、《某新区B5 路污水泵房工程招标文件》;⑵、《海盐开发区(杭州湾大桥)污水管网工程设计图》。 1.1.2应遵循的国家及有关部门的技术规范和标准图 1、《市政排水管渠工程质量评定标准》(CJJ3-90) ; 2、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) ; 3、《给水排水构筑物施工及验收规范》; 4、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002); 5、《市政管渠工程质量评定标准》 ( CJJ3-90); 6、《市政道路工程质量检验评定标准》(CJJ1-90 ); 7、《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB-50300-2001); 8、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204—92) ; 9、《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301—88) ; 10、《电器装置安装工程电缆电线施工及验收规范》(GB50168-2) ; 11、《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》(GB50259—96) ; 12、《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ202—83) ; 13、《砌体工程施工及验收规范》(GB50203—98) ; 14、《建筑电气安装工程质量检验评定标准》(GBJ303—88) ; 15、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB5016992); 16、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50231);

17、《测量规范》 ( GBJ-50026-93); 18、《混凝土及预制混凝土构件质量控制规程》 ( CECS40:92); 19、《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-97) ; 20、《埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程》(CECS164:2004) ; 1.2.1编制原则 ⑴、遵循招标文件条款的原则,在编制施工组织设计文字说明及附图表中,严格按照招标文件的规定做到统一标准,规范编制。 ⑵、遵循设计文件和规范投标的原则,在编写主要项目施工方法中严格按照设计要求,执行现行施工规范和验收标准,正确组织施工,确保工程的质量、进度。 ⑶、实事求是,一切从实际出发的原则,在制定施工方案中,根据自身施工能力,施工经验,技术水平,坚持科学组织,合理安排,均衡生产,平行作业,尽量平衡施工高峰,确保高速度、高质量、高效完成本项目的施工任务。 ⑷、坚持施工全过程严格管理的原则,在工序施工中,严格执行监理工程师指令,尊重监理意见,严格管理。 ⑸、坚持积极推广应用“四新”成果的原则,在各项工序施工中,对于能够提高或保证工程施工质量,施工进度以及降低工程成本的新技术、新设备、新工艺、新材料积极采用,发挥科技在工程施工中的先导作用。 ⑹、坚持专业化作业与综合化管理相结合的原则,在施工组织方面,以专业作业队为基本作业形式,充分发挥专业人员和专用设备的优势,同时采取综合管理手段,合理调配,以达到整体优化的目的。 ⑺、充分利用网络图,进行计划安排,与总体施工计划进行对比,资源优化以达到降低

泵房施工方案

沈阳市居民小区供水内网及泵站改造工程-皇姑区大厦泵站、俪景泵站、永泰泵站、长江北泵站改造工程 施工合同书 甲方:(发包方)沈阳世创工程集团有限公司 乙方:(项目管理方)沈阳市排水公司 丙方:(承包方)东北金城建设股份有限公司 甲方与乙方共同委托丙方承包:沈阳市居民小区供水内网及泵站改造工程-皇姑区大厦泵站、俪景泵站、永泰泵站、长江北泵站改造工程 工程。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》 及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚 实信用的原则,则充分共同协商,三方一致同意 签订以下各项条款,以此共同遵守并执行。 一、工程概况 工程名称:沈阳市居民小区供水内网及泵站改造工程-皇姑区大厦泵站、俪景泵站、永泰泵站、长江北泵站 工程地点:皇姑区 工程内容:土建改造、拆除工程,装饰装修工程,管道拆除及安装工程,设备拆除及安装工程,智慧水务智能设备安装工程。

合同价款:(小写):¥631,819.66元 (大写):人民币:陆拾叁万壹仟捌佰壹拾玖元陆角陆分 二、合同文件的组成及优先解释顺序 a)合同条款 b)中标通知书 c)丙方承诺书 d)投标书及其附件 e)工程报价单或预算书 f)三方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成 部分。 三、工程承包范围 土建改造、拆除工程,装饰装修工程,管道拆除及安装工程,设备拆除及安装工程,智慧水务智能设备安装工程。 四、承包方式 a)劳务分包 b)本工程不允许丙方再次分包。 五、合同履行的期限和地点 a)计划工期: 2016年9月12日-2016年10月25日(33天日 历日) b)签约后即刻进场进行施工。 c)工期进度计划必须服从甲方总体工期的计划安排,在工程进展过

给水设备安装施工方案

给水设备安装 1 适用范围 本章适用金属水箱和离心式水泵的安装 2 编制依据 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 3 施工准备 3.1材料准备 3.1.1金属水箱:按设计要求订制或现场制作,一般设计指定按标准图集加工。 3.1.2离心式水泵:常用离心式水泵分类如下: 单面吸水 单极泵 卧式离心泵双面吸水 多级泵 常用离心式水泵 单极泵 立式离心泵 多级泵 3.2机具准备 机械:电焊机、手电钻、台钻、电动葫芦、手动葫芦等。 工具:活动扳手、绞刀、锉刀、管钳、手锤、钢锯、管子台虎钳、螺丝刀、木榔头等。 量具:水平尺、角尺、线坠、钢卷尺、游标卡尺、塞尺等。 3.3作业条件 (1)设计方案图纸必须齐全(包括标准图集),并已通过图纸会审及设计交底。 (2)施工方案已经编制,特别是水箱的安装就位方案,要紧密配合土建进行。设备要具备出厂合格证和技术资料,并检查是否符合设计要求。 (3)施工技术人员向班组作了施工方案和设计图纸交底,水泵、水箱的设备基础验收必须合格,混凝土基础的强度必须达到60%以上。 (4)施工运输和消防道路畅通,施工用照明、水源、电源已具备连续正常施工的条件。 4施工工艺

4.1工艺流程 4.1.1水泵安装 4.1.2水箱安装 4.2操作工艺 4.2.1水泵安装 (1)一般要求 1)水泵的规格型号应符合设计要求,水泵应采用自灌式吸水,水泵基础按设计图纸施工,吸水管应加减振接头。加压泵可不设减振装置,但恒压泵应加减振装置,水泵出口宜缓闭式止回阀。 2)水泵配管安装应在水泵定位找平正,稳固后进行。水泵设备不得承受管道的重量 3)配管法兰应与水泵、阀门的法兰相符,阀门安装手轮方向应便于操作,标高一致,配管排列整齐。 (2)安装步骤 1)基础验收:按移交基础资料结合设计图纸复合基础尺寸及螺栓孔或预埋螺栓尺寸。将基础表面清扫干净,地脚螺栓孔打毛,用水冲洗并清理干净。 2)水泵就位与初平:将水泵放于基础上,然后穿上地脚螺栓并带螺帽(外露工丝),底座下放置垫铁,以水平尺初步找平,底角螺栓内灌混凝土。 3)精平与抹平:待混凝土固期满进行精平并拧紧地脚螺帽,每组垫铁以点焊固定,基础表面打毛,水冲洗后以水泥砂浆抹平。 4)另带联轴器安装需增加,电动机就位与初平,调整联轴器等环节,然后将水泵、电动机地脚螺栓孔灌满混凝土,待养护期后按下表规定复核联轴器的同心度。 联轴器间隙与轮缘允许误差标准表 对轮直径 (mm ) 间隙(mm ) 轮缘上、下、左、右允许误差 允许误差(mm ) 允许误差极限(mm ) φ250以下 3~4 0.03 0.75 φ250以上 4~5 0.04 0.10 基础水泵就位与精平与 加油试核验水箱水箱水箱满水试验或水箱

污水处理厂粗格栅、进水泵房基坑支护工程施工组织设计方案

目录附件: 、施工总平面布置图 、施工进度计划 、主要施工人员上岗证及资质等

第一章方案编制依据 .编制内容及范围 本施工组织设计内容包括护坡方案施工、项目组织管理、机构设置、施工部署、总图布置和管理、施工目标、人力及机械配置、主要工程施工方案和方法、质量、安全和文明施工等自开工至竣工的全过程组织措施。 .编制依据 、《岩土工程勘察报告》(广东省湛江地质工程勘察院) 、相关工程图纸(广州市公用事业规划设计院) 、基坑设计方案(建材广州地质工程勘察院) 、选用规范 )、《建筑地基基础设计规范》() )、《混凝土结构设计规范》() )、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》() )、《混凝土结构工程施工及验收规范》() )、《建筑基坑支护技术规程》() )、《建筑与市政降水工程技术规范》() )、《建筑地基处理技术规范》(,) )、《广东省建筑基坑支护技术规定》() )、《锚杆喷射混凝土支护技术规范》() )、适用于本工程的国家其它现行规范、规程等。 第二章工程概况及特点 .工程概况 东莞常平东部污水处理厂位于常平镇沙湖口村,污水厂拟建一粗格栅、进水泵房。原场地自然地面标高,场地经回填,现地面标高,回填土为山坡残积土。基坑开挖深度为12.2m。基坑周边非常开阔,周边无地下管线和建(构)筑物。

.基坑工程特点 )、基坑开挖面积小,周边环境简单,无建(构)筑物,地下无需要保护的管线,但基坑开挖很深,施工工期短,施工工序复杂。 )、由于场地内存在较厚的砂层,地下水丰富,给基坑支护和土方开挖带来很大难度,所以应有有效的支护开挖方案,保证支护开挖的安全。 第三章基坑支护方案设计 .工程水文地质条件 3.1.1.场地岩土条件 根据钻探揭露,拟建场地在勘探深度范围内场地岩土层按成因类型自上而下分别为耕(表)土、冲积层、残积层以及加里东期花岗岩。 3.1.2.水文地质情况 该场地环境类型为Ⅱ类,地下水水质在该环境中对混凝土具弱腐蚀性,对钢筋混凝土结构中钢筋无腐蚀性,对钢结构具弱腐蚀性。场地内第层中砂、层中粗砂属强透水层,其他各岩土层均为弱透水层,地下水混合稳定水位埋深为2.90m,平均1.37m。 .基坑支护方案设计 基坑支护设计与施工质量的好坏是整个工程能否顺利进行施工的关键,稍有不慎就可能影响后期工程的施工,同时会影响周围建筑物的安全及周围居民的正常生活,造成不良的社会影响。根据现场实际情况,基坑支护应慎重设计,应严格控制基坑的位移和沉降。 针对以上工程特点,本工程在制定基坑支护方案时要重点考虑以下几个因素:①安全可靠性;②技术先进性、合理性;③施工可行性;④经济节约;⑤工期合理。本基坑支护方案在综合考虑了这些因素后,选用旋喷桩作止水帷幕,桩锚支护结构进行支护。本基坑支护方案及特点叙述如下: )、支护剖面:开挖深度约12.2m,长约47m,布置两排旋喷桩做止水帷幕,设φ钻孔灌注桩作支护桩,坡顶4.5m高范围放坡,坡度:。

排水泵站施工方案(完)

天津市滨海新区北大港农场2014年高标准 基本农田整理项目 天津市津协建筑安装工程有限公司

二零一六年二月十五日 排水泵站施工方案 工程概况 一、施工排水 泵站所在干渠平均上口 20m ,深4m ,坡比1:2,施工期水深2.5m 。施工排水 主要为泵站配套涵闸进出口浆砌石护坡,施工时需沿河提修筑横向围堰2道,与河提相连,形成封闭基坑,排除基坑明水,保证干场施工作业。 围堰釆用土围堰,设计水深2.5m ,堰高3.0m ,堰顶宽度3m ,坡比为1:1。挡 水围堰搭建完成后,釆用7.5KW 离心泵排出基坑内积水。 ^ 300 ^ 泵站围堰断面图 2〉土方开挖 泵站工程基槽土方开挖从上到下分层分段依次进行,釆用1m 3挖掘机挖土,就 近堆放两侧,用于回填。基坑的基底、边坡适当留有保护层,一般25-30㎝,然后 釆用人工挖至设计高程。 3〉土方回填 土方回填釆用74kw 推土机铺料,蛙夯夯实。土方回填土料质量应符合筑提土 料要求,土方回填按照设计规定的压实度标准进行控制。回填从最低处开始,按水 平分层逐层填筑,一般铺土厚度控制在15?20㎝,土块限制粒径不超过10㎝。 二、排水沟清淤施工 排水沟清淤施工釆用分段填筑围堰,排除清淤河道内积水,进而形成河道全线 同时干场清淤的施工方案。工程临时性建筑物只需填筑土围堰。 围堰 本工程每500m 设1个围堰,干沟及支沟水深2.5m ,围堰考虑安全超高 0.5m ,堰顶

宽度3m,围堰填筑坡比结合水上水下综合考虑为1:1.5。 围堰填筑所需临时土方,从项目区外取土,釆用1m3挖掘机挖取,装8T自卸汽车运输至现场,平均运距3KW;围堰填筑施工釆用74KW拖拉机碾压,蛙夯朴夯;清淤完毕后,围堰拆除釆用1m3挖掘机挖除,装8T自卸汽车运输3KW弃回取土场内。 2〉施工排水 施工排水为渠道内围堰填筑闭气后的初期排水。初期排水是主体工程形成干场作业的前提施工条件。施工初期排水考虑釆用釆用7.5kw离心泵排排除,积水可排入附近渠道。 3〉排水沟清淤施工 清淤工程线路较长,工程量大,渠道釆用泵排并充分晾槽后,同时施工。清淤施工釆用1m3挖掘机开挖,倒运二次,单侧出土,1m3挖掘机装8T自卸汽车运输至弃土场弃掉。项目工程清淤土方均运至项目区西侧空地,运距根据具体交通情况平均确定均为3kw。 施工期间,应严格按照相关施工规范施工,避免或减少淤泥沿途洒落。渠道清淤断面应严格按照施工图纸进行施工,清淤土方应及时弃运至弃土场。清淤过程中,如出现裂缝和滑动迹象时,应立即暂停施工和釆取应急抢救措施。 三、施工组织部署 1、施工组织管理 1.1组织机构 为确保本工程各项目标的完成,设项目部组织机构,项目部领导班子由项目经理、三总师、及副经理组成,主管技术、质量、生产、安全、经营、成本和行政管理工作,并负责对工程的领导、指挥、协调、决策等重大事宜。。 2、质量目标 3、施工现场安全管理目标 确保北京市市级文明安全工地。 4、施工计划和施工管理措施 根据本工程特点,将整体工期目标进行二次分解,确定几个在工程中起到关健作用的阶段工期控制目标。再以每个阶段工期控制目标反推工期,以此确定每个分项工程的最晚开始日期。根据各分阶段、分项目的工期目标,设定出详细的网络计划。在网络计划中结合机械、人力、材料等各种资源,重点确保各阶段需完成的工期目标。在实际施工中,严格以网络计划为指导,切实推进分项计划的进展,最终保证总工期目标的实现。 5、施工工期计划安排 包括合同及计划工期 施工进度计划网络图和施工进度计划表。 关键部位阶段工期计划: 6、施工顺序

综合给水泵房施工方案

目录 1 工程概况 2 编制依据 3 施工准备及条件 4 施工方法及工艺要求 5 《工程建设标准强制性条文》条款 6 质量标准及检验要求 7 职业安全健康与环境保证措施及文明施工要求 8 附表 附表一:施工危险因素辨识、评价表 附表二:施工危险因素辨识、评价及控制对策表 附表三:施工环境因素辨识、评价及控制对策表

1、工程概况 1.1工程概况 大唐武安发电项目2*300MW新建综合给水泵房,框架抗震等级为三级,建筑结构安全等级为二级。 综合给水泵房为半地下建筑,分为生产、反冲洗部分和生活消防部分,地下结构为池体结构,上部结构为框架结构,±0.00m相对于绝对标高273.300m,泵坑底标高为-2.8m,建筑高度为7.7m,屋面为钢混结构,地下混凝土等级为C30抗渗P6,上部结构混凝土等级为C30,钢筋采用HPB235级、HRB335级。 1.2主要工程量 综合给水泵房钢筋用量约为96t,混凝土用量C30为621 m3,C15为40m3。 2、编制依据 2.1 综合给水泵房(生活、消防部分)土建施工图)F220S-T5401 综合给水泵房(生产、反冲洗部分)土建施工图)F220S-T5402 2.2参考资料: 2.2.1《平面整体表示方法制图规则和构造详图》03G101-1 2.2.2《建筑物抗震设计规范》GB50011-2010 2.2.3《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 2.2.4《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006年版) 2.2.5《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 2.2.6院标准图集《预埋件图集》21TD-JZ2008-6002 2.2.7《电力建设安全工作规程》火力发电厂部分 DL5009.1-2002 2.2.8《电力建设施工质量验收及评定规程》DL/T5210.1-2005 2.2.9《工程建设标准强制性条文》电力工程部分(2006年版) 3、施工组织及准备工作 熟悉设计图纸,做好人员、材料、机具等各项准备工作,做好施工场地规划工作。 3.1主要材料用量计划

污水处理方案

一、项目概况 1.1 设计原则 1、根据污水水质及排放标准,选用实际可靠、成熟经济的废水处理工艺和设备,达到运行稳定的目的。 2、在参数设计上,考虑水质水量的波动和未来生产规模的扩大,为发展留有余地。 3、尽量采用先进、可靠地自动化控制技术,方便管理和维护,减轻劳动强度。 4、合理布置设备设施,尽量减少占地面积。 5、贯彻经济型和可靠性的设计原则,在合理降低工程造价和运行费用的前提下,最大限度的提高工艺的可靠性。 1.2 工程范围 提供从进水到系统出水为止的工艺、设备、土建、给排水以及电气控制等的设计、成套供货与安装。具体包括: 1)废水处理系统工艺流程、处理构筑物及设施参数确定、工艺设备的设计与选择、电气设计; 2)废水处理站内相关管道、设备的选择、供货、安装、调试服务; 3)站内所有动力设备的配电、控制及保护系统的设计与供货。 1.3 处理规模 100吨/天。 1.4 进出水水质

二、处理工艺的确定 2.1 常规工艺 该厂所产废水COD>2000mg/L,且BOD5/COD<0.3属高浓度难降解有机废水。 目前,处理这类废水多采用生物处理,且以好氧法和好氧法的改进型(如A/O工艺等)为主,有的也采用厌氧生物处理。从这些工艺在国内外的实际运用情况看,主要存在工艺流程长,外加物(如外加碳源物、pH调节剂等)量大且费用高等问题,从而导致整体上单位水量造价和单位水量成本均较高。另外,采用传统的好氧曝气法时,当进水BOD5浓度大于1000mg/L时,常因为浓度过高而导致水中缺氧,最终影响好氧过程的进行。所以对高浓度有机废水不宜直接进行好氧处理。 厌氧消化是一种普遍存在于自然界的微生物过程。在处理高浓度有机废水时,具有运行稳定、低能耗等特点。特别是当COD达到4000mg/L时,采用厌氧处理就会有剩余能量产生。但是单纯地利用厌氧工艺不易实现废水的达标排放,原则上仍需后续处理才能达到较高的排放标准。 此类废水在处理中,单独使用生物法或物化法等“常规”方法失去可能。因而选择生物法和物化法等其它方法的组合,配合一定的预处理基础是解决此类废水污染的关键性问题。 2.2 处理工艺的确定 处理此类中高浓度的有机废水,建议采用“物化+生化”工艺处理方法。由于处理后废水最终排入市政管网,为避免对污水厂的运行效果造成较大的波动,故选用气浮+UASB+兼氧工艺。

给水泵房工程施工组织设计

目录 第一章工程概况错误!未定义书签。 第二章技术经济指标1 第三章施工准备工作3 第四章主要材料管理及质量控制措施4 第五章质量管理体系6 第六章质量保证体系7 第七章质量安全保障体系10 第八章施工平面布置13 第九章施工进度计划14 第十章劳动力计划及施工机械设备配置计划16第十一章工程组织机构20 第十二章临时用电计划21 第十三章水泵房主体结构工程施工26 第十四章水泵房设备及管道安装工程43 第十五章室外给水管线施工工程37 第十六章围墙工程49 第十七章沥青混凝土道路工程58 第十八章标准化工艺施工73 第十九章季节性施工措施73 第二十章安全生产技术措施73 第二十一章文明施工方案75

第一章工程概况 燕山湖发电厂2×600MW厂外区引水工程项目位于辽宁省朝阳市,建设单位为朝阳燕山湖发电有限公司。 一、建筑概况 本工程包括补给水泵房、给水管线,配电室,贮水池,围墙,道路组成。 二、结构情况 1、补给水泵房主体结构采用现浇钢筋混凝土框架结构。 第二章技术经济指标 一、工期、工程质量、成本管理、三材节约、安全生产等技术经济指标 1、工期控制:确保60天完成,争取提前; 2、工程质量确保达到优良工程等级; 3、成本降低率:3%; 4、三材节约率:木构1.5%、钢材1.0%、水泥1.0%; 5、安全生产目标:无伤亡,无火灾。 二、保证实现工期和工程质量目标的实施措施 1、认真进行施工布置,合理地插入后道工序施工,缩短工序间隔时间; 2、合理组织施工队伍,二班制轮流作业; 3、充分利用新工艺、增加施工机械投入、减轻劳动强度、提高劳动生 产率; 4、合理分区,进行流水作业,保证施工的连续等。

综合水泵房安装施工方案

综合水泵房水泵、管道和阀门安装施工方案 一、编制依据 1、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50278-2010 2、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231-2009 3、《阀门的检查与安装规范》ST/T 4102-95 4、《装建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242---2002 5、设计单位提供的技术要求等 二、工程概况 1、工程名称:神光电厂综合泵房水泵、管道和阀门安装 2、安徽省凤阳县门台镇山后街村 3、本工程主要针对凤阳神光电厂的综合水泵房进行水泵安装、管道安装和阀门安装,具体型号及数量如下表所示: 阀门型号数量表

设备一览表(泵类)

厂家配套控制

等质量检验证书; 3)泵安装平面布置图、安装图、基础图、总装配图、主要部件图、易损零件图及安装使用说明书等; 4)泵的装箱清单; (2)设备安装前,技术人员必须认真阅读设备技术文件,了解泵的结构形式、操作条件等,并对每台泵的安装写出详细的技术交底。 2、施工现场准备 (1)泵安装前,施工现场应具备下列条件: 1)基础具备安装条件,基础附近的地下工程基本完成,场地平整; 2)施工运输和消防道路畅通; 3)施工用的照明、水源及电源已备齐; 4) 安装用的起重运输设备具备使用条件; 5) 泵周围的各种大型设备及其上方管廊上的大型管道均已吊装完毕; 6) 备有必要的消防器材。 (2)泵安装前,检查泵的安装基础的尺寸、位置和标高,确认其符合要求,基础强度满足安装要求后进行基础交接。 (3)泵安装前应对基础做如下工作: 1) 需要二次灌浆的基础表面,应铲出麻面,麻点深度不小于10 毫米,密度为每平方米内有30~50个点,表面不允许有油污或疏松层; 2) 放置垫铁处(至周边约50 毫米)的基础表面应铲平,其水平度允许偏差为2 毫米/米; 3) 螺栓孔内的碎石、泥土等杂物和积水,必须清除干净; (4)设备到货后,设备员要及时会同建设单位及监理、项目部材料设备工程师进行设备开箱检验,检验应符合以下要求,并填写设备开箱检验报告。 1) 按设备技术文件的规定清点泵的零件和部件,并应无缺件、损坏和锈蚀等;管口保护物和堵盖应完好; 2) 核对泵的主要安装尺寸并应与工程设计相符; 3) 核对输送特殊介质的泵的主要零件、密封件以及垫片的品种和规格; (5)运到现场的泵及其零部件和专用工具,要妥善保管,避免使其变形、损坏、锈蚀、错乱或丢失;

提升泵房施工方案

提升泵房施工方案

吴越路污水管道及配套泵站项目——泵站 施 工 组 织 设 计 *****施工单位 编制日期:2016年1月6日

第一章、施工组织设计编制说明 一、编制依据: 1、本工程施工招标文件; 2、建设单位提供的本工程施工设计图纸; 3、工程量计算书、预算及工料分析; 4、现行建筑工程施工及验收规范、安全施工操作规程和地方规定等; 5、本公司现有机械设备以及企业内部有关规定等。 6、施工中应遵循的规范、规定及规程 二、组织施工的总原则及要求 1、坚持基本建设程序,严格按照竞标工期要求组织施工,发挥工程效益和基本建设投资效益。 2、加强施工总平面管理,合理安排施工场地,组织好现场文明施工。 3、加强施工中的计划性,杜绝盲目性,积极采用新工艺,在确保安全生产,搞好工程质量的前提下,节约材料,降低成本,多快好省地完成任务。 4、贯彻勤俭节约的方针,在保证质量的基础上节约材料,以最小的消耗取得最大的效果。 第二章、工程概况 根据苏州市污水工程专项规划,吴越路污水管设置以苏州大学文正学院为界分别向南向北排放。以北段污水管沿吴越路向北铺设,排入拟建吴越路污水泵站,提升后排入下游已建污水管网,最后进入福星污水处理厂进行处理。 泵站设置位置在上方山森林公园大门南侧约300米,吴越路东侧。本项目占地293平方米,主要包括泵房主体,管理用房等主要建(构)筑物等。 一、工程概况

1、建筑概述 本项目管理用房建筑面积为59.16m2,管理用房由配电间、值班室、卫生间及库房组成。建筑层数一层,南北朝向,立面造型为苏式建筑,简洁朴素,外墙装修采用涂料。电器控制设备设于管理用房内。建筑物高4.257米,钢筋混凝土结构,抗震设防烈度:6度。屋面:现浇钢筋砼坡顶屋面,坡屋面采用小青瓦饰面,为不上人屋面;墙体:墙体为240厚混凝土多孔砖砖砌。门窗:窗为铝合金窗,配电间门卫平开防火门,其它为平开实木门。 2、结构概述 本工程采用的混凝土强度等级为:基础垫层为C15,其它部位为C30。基础为无梁式条形基础,屋面为现浇板。-0.03以下砌体采用Mu15混凝土实心砖,Mb10水泥砂浆砌筑;-0.03以上砌体采用Mu10混凝土多孔砖,Mb7.5混合砂浆砌筑。 3、沉井:垫层采用C15, 底板、顶板、侧墙均采用C30混凝土,抗渗等级P6。钢筋级别采用HPB300、HRB335、HRB400级钢筋。预埋件采用Q235B钢。 4、电气安装:本工程内工艺用电为二级负荷,其他用电负荷为三级。本工程照明和动力公用进线,分开计量。本工程潜水排污泵三台,两用一备,泵控制柜在配电间,该控制柜应装设指示电动机工作状态的信号。 站区配线均采用电缆直埋地敷设,埋深为室外地坪下0.8m,具体做法详见电气装置标准图集94D101-5及建筑总图。 电缆过道路及进出各建筑物时,应穿钢管保护,其中穿墙保护套管应采取密封防水措施。 直埋电缆与水管平行时间距应大于0.5m,电缆与水管交叉时,应穿钢管保护,且间距应大于0.25m. 第三章、施工准备工作 一、施工准备

污水提升泵站施工方案(详细)

污水提升泵站施工方案 一、编制依据 1、施工图纸; 2、工程勘察报告; 3、《给水排水管道工程施工及验收规范》 4、《工业金属管道工程施工及验收规范》 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 二、工程概况 1、该污水提升泵站为地埋式泵站,设有2台潜污泵,一用一备,单台流量50米3/h,扬程H=12.5米. 2、工期要求:2个月(拟自2012年2月15日至2012年4月15日). 3、质量要求:合格. 4、本工程基础持力层选用②层粘土层,地基承载力特征值fak=220kpa. 三、施工流程 准备工作→基坑开挖→基坑降水→垫层浇筑→泵房底板浇筑(至15.500高程,墙浇30厘米,内置钢板止水)→一次墙体浇筑(15.500~18.000,钢套管预埋)→土方填筑(至18.000)→水泵基础及格栅基础混凝土浇筑→二次墙体(18.000~20.550,钢套管预埋)及15厘米梁板浇筑→土方填筑(至18.85)→出水控制间混凝土浇筑. 四、施工准备

1、技术准备 1.1、熟悉和审查施工图纸; 1.2、准备与本工程有关的规范、图集; 1.3、测量人员根据建设单位提供的水准高程及坐标位置,做好工程控制网桩的测量定位,同时做好定位桩的闭合复测工作,并做好标识加以保护. 2、现场准备 按设计范围及泵站外地面高程进行场地平整.施工用水、用电参见胜利东路施工组织设计. 五、主要项目施工方法 5.1测量方案 1、编制依据 (1)施工图纸及招标文件. (2)《工程测量规范》GB50026-2007. 2、人员组织 测量放样控制是贯穿工程施工全过程的关键的工作,为此项目部成立专门测量小组,根据工程各部位特点由专职测量队员实施,并及时做好有关工程记录.人员配备:测量员2人. 3、测量器具配备表 表5—1 测量器具配备表

相关文档