文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › WGB-871技术及使用说明书

WGB-871技术及使用说明书

WGB-871技术及使用说明书
WGB-871技术及使用说明书

WGB-871微机综合保护装置

技术说明书

(Ver 1.00)

许继电气股份有限公司

XJ ELECTRIC CO.,LTD.

本装置为微机综合保护装置,根据软件的不同配置可实现对线路、电动机、电容器及厂用变的保护,装置在出厂时默认设置为线路保护,在实际使用时请用户务必将装置类型设置为工程所需;具体设置方法如下:

在在在在在在 “在在在”在在在

在“在在” 在在在

在在在在在在“在在在”在在在在在在 在在在在

在“―在在 在”在在在在在

在“ 在在 ”在在在在在在“ 在在”在在在在在在

在“ + ―”在在 在在在在在在在

在在在在

NO 1

在在在在ZZLX

在在在

在在在在在在在在在在在

在在

在在在在在在在在在在

在在

在在在在在在在在在在在在在

在在

目录

1 概述 (1)

1.1应用范围 (1)

1.2产品特点 (1)

1.3保护配置 (1)

2 技术指标 (3)

2.1基本电气参数 (3)

2.1.1额定交流数据 (3)

2.1.2额定电源数据 (3)

2.1.3功率消耗 (3)

2.1.4过载能力 (3)

2.2主要技术指标 (3)

2.2.1保护定值整定范围及误差 (3)

2.2.2测量精度 (3)

2.2.3记录容量 (4)

2.2.4触点容量 (4)

2.2.5绝缘性能 (4)

2.2.6机械性能 (4)

2.2.7抗电气干扰性能 (4)

2.3环境条件 (4)

2.4通信接口 (5)

3 装置功能 (6)

3.1FC回路保护(厂用变、电动机保护配置) (6)

3.2(低压闭锁)过流保护(线路保护配置) (6)

3.3复压闭锁过流保护(厂用变保护配置) (6)

3.4过流保护(电容器、电动机保护配置) (7)

3.5反时限过流保护(线路、厂用变、电容器、电动机保护配置) (7)

3.6过流加速保护(线路保护配置) (8)

3.7重合闸(线路保护配置) (8)

3.8负序过流保护(厂用变、电动机保护配置) (9)

3.9零序过流保护(线路、厂用变、电容器、电动机保护配置) (9)

3.10低压侧零序过流保护(厂用变保护配置) (10)

3.11低压侧零序过流反时限保护(厂用变保护配置) (10)

3.12电动机起动超时保护(电动机保护配置) (11)

3.13过热保护(电动机保护配置) (11)

3.14过电压保护(电容器、电动机保护配置) (12)

3.15低周减载(线路、厂用变、电动机保护配置) (12)

3.16失压保护(线路保护配置) (13)

3.17低电压保护(厂用变、电容器、电动机保护配置) (13)

3.18不平衡电压保护(电容器保护配置) (13)

3.19不平衡电流保护(电容器保护配置) (14)

3.20零序过电压保护(厂用变保护配置) (14)

3.21过负荷保护(线路、厂用变、电动机保护配置) (14)

3.22非电量保护(线路、厂用变、电容器、电动机保护配置) (15)

3.23辅助功能 (15)

3.23.1模拟量通道自检 (15)

3.23.2控制回路异常告警 (15)

3.23.3弹簧未储能告警 (15)

3.23.4跳位异常告警 (15)

3.23.5装置故障告警 (16)

3.24遥测、遥信及遥控功能 (16)

3.25接地选线数据上送 (16)

3.26录波 (16)

4 定值清单及整定说明 (16)

4.1线路保护定值 (16)

4.1.1功能控制字 (16)

4.1.2保护定值 (17)

4.1.3软压板 (18)

4.2电容器保护定值 (18)

4.2.1功能控制字 (18)

4.2.2保护定值 (19)

4.2.3软压板 (20)

4.3厂用变保护定值 (20)

4.3.1功能控制字 (20)

4.3.2保护定值 (21)

4.3.3软压板 (22)

4.4电动机保护定值 (23)

4.4.1功能控制字 (23)

4.4.2保护定值 (24)

4.4.3软压板 (25)

4.5定值整定说明 (25)

5 装置硬件介绍 (27)

5.1结构与安装 (27)

5.2插件布置图 (28)

5.3装置端子 (28)

5.3.1装置背面端子图: (28)

5.3.2WGB-871典型配置下开入端子定义如下: (29)

5.4装置背板接线说明 (29)

6 使用说明 (30)

6.1指示灯说明 (30)

6.2调试接口和键盘说明 (30)

6.3命令菜单 (31)

6.4主界面显示及菜单说明 (31)

6.4.1查看 (32)

6.4.2整定 (34)

6.4.3报告 (36)

6.4.4设置 (39)

6.4.5调试 (41)

6.4.6版本 (44)

6.5液晶显示说明 (44)

6.5.1装置正常运行状态 (44)

6.5.2保护动作时液晶显示说明 (44)

7 调试说明 (45)

7.1调试注意事项 (45)

7.2开关量输入检查 (45)

7.3开出回路检查 (45)

7.4模拟量输入检查 (45)

7.5整组试验 (46)

7.6装置异常信息说明及处理意见 (46)

7.7事故分析注意事项 (46)

8 订货须知 (47)

9 附图 (47)

1概述

1.1应用范围

WGB-871微机综合保护装置适用于10kV及以下变电站配电所,可根据使用场合灵活将装置配置为线路保护测控装置、电容器保护测控装置、厂用变保护测控装置、电动机保护测控装置。

线路保护测控装置适用于3~10kV的馈出线保护;

厂用变保护测控装置适用于3~10kV电压等级的厂用变、所用变或接地变的保护;

电容器保护测控装置适用于10kV及以下变电站或配电所装设的并联电容器的保护;

电动机保护测控装置适用于3~10kV电压等级2000kW以下中小型异步电动机的保护。

1.2产品特点

?系列装置元器件全部采用军品或工业品,稳定性、可靠性高,可以在工业恶劣环境下稳定

运行;

?一体化机箱设计,维护更方便;完善的软硬件自检功能和免调节电路设计,调试更简单;

?装置硬件设计采用多种隔离、屏蔽措施,软件设计采用数字滤波技术和先进的保护算法及

其它抗干扰措施,使得保护的抗干扰性能大大提高;

?采用SoC解决方案,数据处理、逻辑运算和信息储存能力强,运行速度快,可靠性高;

?灵活强大的通信功能:既支持RS485串行通信模式也支持以太网通信模式;通信规约支持

DL/T667-1999(IEC-60870-5-103)、Modbus规约,可灵活实现与其它厂家的自动化系统通

信;

?灵活支持网络对时和GPS脉冲对时,保证装置具有统一、准确的时钟;

?具有完善的测量功能,可完成装置所在间隔功率点的测量和上送,测量精度可达±0.5%;

?具有完善的遥信和遥控功能,后台遥控断路器跳/合闸简单可靠,站内SOE分辨率可达1ms;

?完善的事件保护处理,可存储最新100条事件报告记录,100条动作报告记录,可连续记

录20个故障录波,每个录波可记录10个周波的电流电压波形;

?友好的人机界面,全中文类菜单模式,结构清晰,使用方便;

?操作回路配置灵活,可以适应各种操作机构。

1.3保护配置

装置具体保护配置详见表1-1。

表1-1 WGB-871装置保护配置表

序号功能名称

保护对象配置

线路厂用变电动机电容器

保护功能1 FC回路√√

2 两段相过流保护

(低压闭锁)

(复压闭锁)

√√

3 相过流III段保护* * * *

4 反时限过流保护* * * *

5 过流加速保护√

6 三相一次重合闸√

未完接下页

序号功能名称

保护对象配置

线路厂用变电动机电容器

保护功能7 一/二段负序过流保护**

8 零序过流保护√√√√

9 低压侧零序定时限*

10 低压侧零序反时限*

11 电动机起动超时保护√

12 过热保护√

13 过电压保护√√

14 低周减载***

15 低电压保护*√√√

16 不平衡电压保护*

17 不平衡电流保护*

18 零序过电压保护*

19 过负荷保护√√√

20 1~4路非电量保护*√*√*√*

辅助功能21 控制回路异常检测√√√√

22 弹簧未储能检测√√√√

23 TV异常检测√√√√

24 录波√√√√

测控功能25 遥信数据上送√√√√

26 正常断路器遥控分合√√√√

27 模拟量的遥测数据上送√√√√

注:

1)“√”表示该功能为标准配置。

2)“*”表示该功能为选配项目;如果需要该功能,需在订货时向供应商说明。

3)“√*”表示该功能为标准配置,但可以根据用户需求进行取消;如果不需要该功能,需在订货时向供应商说明。

4)关于非电量的特殊说明:线路装置标准配置无非电量保护,电容器标准配置1路非电量保护,厂用变及电动机标准配置2路非电量保护。如果需要,4种装置最大均可以实现4路非电量保护,用户在订货时向供应商说明。

2技术指标

2.1基本电气参数

2.1.1额定交流数据

?交流电压:相电压100/ 3 V;

?交流电流: 5 A;

?零序电流: 1 A;

?额定频率:50 Hz。

2.1.2额定电源数据

?额定电源电压: 直流或交流220V或110V (交直流通用,订货时注明规格);

?额定电源电压允许变化范围:80%~115%。

2.1.3功率消耗

?交流电流回路:每相不大于1 V A;

零序电流回路不大于0.3 V A;

?测量交流电流回路:每相不大于0.75 V A;

?交流电压回路:每相不大于0.5 V A;

?直流回路:正常运行时,不大于12 W;保护动作时,不大于15 W。

2.1.4过载能力

?交流电流电路:2倍额定电流,长期连续工作;

50倍额定电流,允许1 s;

?交流电压电路:1.2倍额定电压,长期连续工作;

1.4倍额定电压,允许10 s。

2.2主要技术指标

2.2.1保护定值整定范围及误差

?定值整定范围

交流电压:10V~100V;

交流电流:0.1In~20In;

延时:0s~600s;

频率:45Hz~49.5Hz;

滑差:0.5Hz/s~10Hz/s。

?定值误差

电流:< ±5%或±0.01In;

电压:< ±5%或±0.25V;

频率:< ±0.02Hz;

滑差:< ±10 %或±0.2Hz/s。

?延时误差

定时限延时平均误差不超过整定值的±2%或±40ms。

2.2.2测量精度

?电流精度:±0.5%;

?电压精度:±0.5%;

?频率精度:±0.01 Hz;

?功率测量:有功功率P、无功功率Q、视在功率S、功率因数;测量精度为:±0.5%;

?遥信开入:输入方式:DC24V输入,带光电隔离;事件顺序记录站内分辨率:≤1 ms。

2.2.3记录容量

?故障录波内容和故障事件报告容量

保护装置可循环记录不少于100次故障事件报告、20次故障录波。

?正常波形记录容量

正常时保护可记录故障前4个周波,故障后6个周波共10个周波的所有电流电压波形,以供记录或校验极性。

?事件记录容量

可循环记录100次事件记录和装置自检报告。事件记录包括软压板投退、开关量变位等;

装置自检报告包括硬件自检出错报警等。

2.2.4触点容量

?出口跳合闸触点

在电压不大于250V,电流不大于1A,时间常数L/R为5ms±0.75ms的直流有感负荷电路中,触点断开容量为50W,长期允许通过电流不大于10A。

?出口信号及其它触点

在电压不大于250V,电流不大于0.5A,时间常数L/R为5ms±0.75ms的直流有感负荷电路中,触点断开容量为20W,长期允许通过电流不大于5A。

2.2.5绝缘性能

?绝缘电阻

装置所有电路与外壳之间的绝缘电阻在标准试验条件下,不小于100 MΩ。

?介质强度

装置的额定绝缘电压小于60 V的通信接口电路与外壳的介质强度能耐受交流50 Hz,电压500 V(有效值),历时1 min试验,其它电路与外壳的介质强度能耐受交流50 Hz,电压2 kV(有效值),历时1 min试验,而无绝缘击穿或闪络现象。

?冲击电压

装置的额定绝缘电压小于60 V的通信接口电路与外壳对地,能承受1kV(峰值)的标准雷电波冲击检验;其各带电的导电端子分别对地,交流回路和直流回路之间,交流电流回路和交流电压回路之间,能承受5kV(峰值)的标准雷电波冲击检验。

2.2.6机械性能

?工作条件

能承受国家或行业标准规定的严酷等级为Ⅰ级的振动和冲击响应检验。

?运输条件

能承受国家或行业标准规定的严酷等级为Ⅰ级的振动耐久、冲击耐久及碰撞检验。

2.2.7抗电气干扰性能

?脉冲群干扰试验:能承受GB/T14598.13-2008规定的频率为1MHz及100kHz衰减振荡波

(第一半波电压幅值共模为2.5kV,差模为1kV)脉冲群干扰试验。

?快速瞬变干扰试验:能承受GB/T14598.10-2007第四章规定的严酷等级为A级的快速瞬

变干扰试验。

?辐射电磁场干扰试验:能承受GB/T14598.9-2010第四章规定的严酷等级的辐射电磁场干

扰试验。

?静电放电试验:能承受GB/T14598.14-1998中4.1规定的严酷等级为Ⅲ级的静电放电试验。

?电磁发射试验:能承受GB/T14598.16-2002中4.1规定的传导发射限值及4.2规定的辐射

发射限值的电磁发射试验。

?工频磁场抗扰度试验:能承受GB/T17626.8-2006第5章规定的严酷等级为Ⅳ级的工频磁

场抗扰度试验。

?脉冲磁场抗扰度试验:能承受GB/T17626.9-2011第5章规定的严酷等级为Ⅳ级的脉冲磁

场抗扰度试验。

?阻尼振荡磁场抗扰度试验:能承受GB/T17626.10-1998第5章规定的严酷等级为Ⅳ级的阻

尼振荡磁场抗扰度试验。

?浪涌抗扰度试验:能承受GB/T14598.18-2007第4章规定的严酷等级为Ⅲ级的浪涌抗扰度

试验。

?传导骚扰的抗扰度试验:能承受GB/T14598.17-2005第4章规定的射频场感应的传导骚扰

的抗扰度试验。

?工频抗扰度试验:能承受GB/T14598.19-2007第4章规定的工频抗扰度试验。

2.3环境条件

?工作温度:-25 ℃~+55 ℃。

?贮存温度:-25 ℃~+55 ℃,在极限值下不施加激励量,装置不出现不可逆变化,温度恢

复后,装置应能正常工作。

?运输温度:-40 ℃~+70 ℃,在极限值下不施加激励量,装置不出现不可逆变化的损坏。

?大气压力:86 kPa~106 kPa。

?相对湿度:5%~95%(产品内部既无凝露、也无结冰)。

2.4通信接口

?通信配置:RS485串口1个,以太网口1个,采用DL/T 860系列标准。

?GPS对时脉冲接口:1个。

3 装置功能

本装置的保护功能设计,基于分层、分模块的设计思想,将保护功能实现按数据处理、元件计算、保护逻辑、出口逻辑等进行划分。

3.1 FC 回路保护(厂用变、电动机保护配置)

装置设有FC 回路(高压熔断器和真空接触器组成的开关的简称)保护,可分别由软压板进行投退。

FC 回路投入,当故障电流超过限流定值,输出FC 闭锁标志,闭锁所有动作跳闸的保护。

FC 闭锁压板投入FC 闭锁动作显示、远传

Imax >FC 限流定值

&

图3-1 FC 回路保护原理框图

3.2 (低压闭锁)过流保护(线路保护配置)

装置设有三段低电压闭锁过流保护,可分别由软压板进行投退,低电压闭锁可由控制字进行投退。各段电流及时间定值可独立整定。当定值“TV 异常退电压”整定为1时,TV 异常后,开放电流保护。当定值“TV 异常退电压”整定为0时,TV 异常后,闭锁低电压元件。

三段低电压闭锁过流保护原理框图如下图所示。图中 n=1、2、3,U φφmin 为三个线电压的最小值。

注:标准配置为两段低压闭锁过流保护,过流III 段可以根据用户需求进行选配。

过流n 段压板投入≥1

过流n 段低压闭锁TV 异常退低压跳闸

过流n 段动作显示、远传

Tdzn 为过流n 段延时

n=1/2/3

Tdzn U φφmin<低电压定值

TV 异常

&

Imax >过流n 段定值

&

&

图3-2 低压闭锁过流保护原理框图

3.3 复压闭锁过流保护(厂用变保护配置)

装置设有三段复压闭锁过流保护,可分别由软压板进行投退,复合电压闭锁可由控制字进行投退。各段电流及时间定值可独立整定。当定值“TV 异常退电压”整定为1时,TV 异常后,开放电流保护。当定值“TV 异常退电压”整定为0时,TV 异常后,闭锁复合电压元件。

三段复合电压闭锁过流保护原理框图如下图所示。图中 n=1、2、3,U φφmin 为三个线电压的最小值,U2为负序电压值。

注:标准配置为两段复压闭锁过流保护,过流III 段可以根据用户需求进行选配。

过流n 段压板投入≥1

过流n 段低压闭锁TV 异常退低压跳闸

过流n 段动作显示、远传

Tdzn 为过流n 段延时

n=1/2/3

Tdzn U φφmin<低电压定值

TV 异常

&

Imax >过流n 段定值

&

&

≥1

U2>负序电压定值

图3-3 复压闭锁过流保护原理框图

3.4 过流保护(电容器、电动机保护配置)

装置设有三段相过流保护,可分别由软压板进行投退。各段电流及时间定值可独立整定。图中 n=1、2、3。

注:标准配置为两段相过流保护,过流III 段可以根据用户需求进行选配。

对于电动机来说:在电动机起动过程中,过流I 段电流定值自动升为整定电流值的整定倍

数(菜单整定),以躲过电动机的起动电流;当电动机起动结束后,保护定值恢复原整定电流值。这样可有效防止起动过程中因起动电流过大而引起误动。

II ,III 段过流保护在电动机起动过程中自动退出。

过流n 段压板投入跳闸

过流n 段动作显示、远传

Tdzn 为过流n 段延时

n=1/2/3

Tdzn Imax >过流n 段定值

&

图3-4过流保护原理框图

3.5 反时限过流保护(线路、厂用变、电容器、电动机保护配置)

装置设有反时限过流保护,可由软压板进行投退。本装置共集成了3种特性的反时限过流保护,用户可根据需要选择任何一种特性的反时限保护。

特性1、2、3采用了国际电工委员会标准(IEC255-4)和英国标准规范(BS142.1966)规定的三个标准特性方程,分别列举如下:

特性1(一般反时限):

p

p T I I t *1)(0.14

0.02-=

特性2(非常反时限):

p

p T I I t *1

)(13.5

-=

特性3(极端反时限):

p

p T I I t *1

)(80

2-=

以上三个方程式中,I 为保护采集电流;t 为动作时间;Ip 为电流基准值,取反时限过流保护基准值Ifsx ;Tp 为时间常数,取反时限过流保护时间常数Tfsx 。

注:标准配置不配置反时限过流保护,可以根据用户需求进行选配。

对于电动机来说:在电动机起动过程中,反时限基准值自动升为整定电流值的整定倍数(菜

单整定),以躲过电动机的起动电流;当电动机起动结束后,保护定值恢复原整定电流值。这样可有效防止起动过程中因起动电流过大而引起误动。

反时限过流压板投入跳闸

过流反时限动作

显示、远传

Imax >启动电流定值

&

图3-5 反时限过流保护原理框图

3.6 过流加速保护(线路保护配置)

本装置设置了独立的相过流加速保护,可由软压板进行投退。过流加速保护用于手合或重合闸后加速切除故障,加速保护开放时间为3秒。

过流加速保护的电流定值和时间定值均可独立整定。

过流加速压板投入≥1

重合闸未充电跳闸

过流加速动作显示、远传

Tjs

跳位且无流&

Imax >过流加速定值&

3s

20s

0s

重合闸动作

图 3-6加速保护原理框图

3.7 重合闸(线路保护配置)

重合闸起动方式有两种:不对应起动(跳位起动)和保护起动。

重合闸在充电完成后投入,线路在正常运行状态(合闸位置),无外部闭锁重合闸信号,经15s 充电完成。充电完成后,液晶显示屏会显示充电完成标志。

重合闸闭锁条件有:

⑴闭锁重合闸开入;⑵过负荷跳闸;⑶低周减载动作;⑷失压保护动作;⑸过流Ⅰ段动作(过流Ⅰ段闭锁重合闸控制字投);⑹手跳;⑺遥跳;⑻控制回路异常或开关位置异常;⑼弹簧未储能;⑽非电量1~4跳闸。

保护动作

合闸

重合闸动作显示、远传

Tch

跳闸位置&

15s

0s

重合闸压板投入无流

≥1

合闸位置

过流I 段闭锁重合投过流I 段动作&充电完成&

跳闸位置闭锁重合闸开人低周减载动作失压保护动作过负荷动作控制回路异常弹簧未储能非电量1~4跳闸重合闸动作

≥1

&

重合闸充电完成

图 3-7三相一次重合闸原理框图

3.8 负序过流保护(厂用变、电动机保护配置)

装置设置两段定时限负序过流保护,可由软压板进行投退。负序过流保护分别对反相、断相、匝间短路以及较严重的电压不对称等异常运行状况提供保护。其中,负序I 段作为不平衡保护的主保护,只动作于跳闸;负序II 段为不平衡保护的后备保护,可由控制字选择跳闸或告警(整定为“0”表示告警,整定为“1”表示跳闸)。

注:标准配置为一段负序过流保护,负序II 段可以根据用户需求进行选配。

负序I 段压板投入负序II 段跳闸

跳闸

负序II 段动作显示、远传

I2>负序I 段定值跳闸

负序I 段动作

显示、远传T2dz1

&

负序II 段压板投入I2>负序II 段定值

T2dz2

&

&

负序II 段告警

&

图3-8 负序过流保护原理框图

3.9 零序过流保护(线路、厂用变、电容器、电动机保护配置)

在小电流接地系统,当系统中发生接地故障时,其接地故障点的零序电流基本为电容电流,且幅值很小,用零序过流继电器来保护接地故障很难保证其选择性。在本装置中接地保护实现时,由于各装置通过网络互联,信息可以共享,故采用上位机比较同一母线上各线路零序电流基波的方法来判断接地线路。用于接地选线的零序电流必须外加,即必须给装置提供外部输入的零序电流,不能使用装置自产的零序电流。

在经小电阻接地系统中,接地零序电流相对较大,可以采用直接跳闸方法。用于跳闸或报警的零序电流须从装置的零序TA 引入。

装置中设零序过流保护,可由软压板进行投退。零序过流保护可通过控制字选择告警或跳闸(整定为“0”表示告警,整定为“1”表示跳闸)。

零序过流跳闸

跳闸

零序过流动作

显示、远传

零序过流压板投入I0>零序过流定值

T0

&

&

零序过流告警

&

图 3-9零序过流保护原理框图

3.10 低压侧零序过流保护(厂用变保护配置)

装置中设低压侧零序过流保护,可由软压板进行投退。低压侧零序过流保护作为低压侧接地保护,可通过控制字选择告警或跳闸(整定为“0”表示告警,整定为“1”表示跳闸)。

注:标准配置中无该项保护,可以根据用户需求进行选配。

由于低压侧零序电流通过B 相保护电流输入端子进行采集,所以选配该项保护时,相过流

保护为2保护CT 模式。

低零流跳闸

跳闸

低零流动作显

示、远传

低零流压板投入I0L >低零流定值

T0L

&

&

低零流告警

&

图3-10 低压侧零序过流保护原理框图

3.11 低压侧零序过流反时限保护(厂用变保护配置)

装置设有低压侧零序过流反时限保护,可由软压板进行投退。本装置共集成了3种特性的零序过流反时限保护,用户可根据需要选择任何一种特性的反时限保护。

特性1、2、3采用了国际电工委员会标准(IEC255-4)和英国标准规范(BS142.1966)规定的三个标准特性方程,分别列举如下:

特性1(一般反时限):

p

p T I I t *1)(0.14

0.02-=

特性2(非常反时限):

p

p T I I t *1

)(13.5

-=

特性3(极端反时限):

p

p T I I t *1

)(80

2-=

以上三个方程式中,I 为低压侧零序电流;t 为动作时间;Ip 为零序电流基准值,取零序反时限保护基准值I0fsx ;Tp 为时间常数,取零序反时限保护时间常数T0fsx 。

注:标准配置中无该项保护,可以根据用户需求进行选配。

由于低压侧零序电流通过B 相保护电流输入端子进行采集,所以选配该项保护时,相过流

保护为2保护CT 模式。

低零反时限压板投入跳闸

低零反时限动作显示、远传

IOL

>启动电流定值

&

图3-11 低零流反时限保护原理框图

3.12 电动机起动超时保护(电动机保护配置)

装置设有起动超时保护,可由软压板进行投退。

当电动机正常起动时,电流由零突然增大,超过正常运行时的最大负荷电流,随后电流将逐渐减小;在电动机起动时间内,电流将逐渐减小并小于最大负荷电流,电动机起动结束。最大负荷电流取过负荷定值。

电动机起动结束后,电动机起动超时保护退出。在电动机起动过程中,液晶的右侧显示“”

标志。电动机起动过程结束后保护可报一个报文,报文中含该正常起动过程中“起动最大电流”值,

定值“电机起动报告投退”可以选择是否要报这个报文。

装置在电动机起动失败后起动电动机起动超时保护。电动机起动超时可通过控制字选择告警或跳闸(整定为“0”表示告警,整定为“1”表示跳闸)。

启动超时压板投入

启动超时跳闸

跳闸启动超时动作

显示、远传

电机启动报告投由无流变为有流Imax >过负荷定值

&

&

启动超时告警

&

Tqd

&

电动机启动结束

&电动机启动结束报文

图3-12 电动机起动超时保护原理框图

3.13 过热保护(电动机保护配置)

装置设有过热保护,可由软压板进行投退。

过热保护主要为了防止电动机过热,因此在装置中设置一个模拟电动机发热的模型,综合电动机正序电流I1和负序电流I2的热效应,引入了等值发热电流Ieq ,其表达式为:

Ieq2 = K1*I12+Kfr*I22。

式中 K1 = 0.5(起动过程中,防止电动机正常起动中保护误动), K1 = 1.0(起动结束后); Kfr = 3~10,模拟I2的增强发热效应,一般可取为6。 当Ieq > 1.05*Ie 时,进行热累加,过热保护方程为:

t =

Tfr

1.05

Ieq 22

Ie

2

当Ieq < 1.05*Ie 时,进行散热,散热保护方程为:

t =

Tsr

1.05

Ieq 2

2

Ie

2

(

)

上式中:Tsr = Tfr * Ksr ;

其中:Ie ——电动机额定电流; Ieq ——等值发热电流;

Tfr ——过热时间常数; Ksr ——散热系数(默认为3); t ——动作时间。

当热积累值达到RGJ (过热报警状态)时发告警信号;在没达到过热跳闸水平时热积累值恢复正常值(低于过热报警水平返回值)时,发告警返回信号。

当热积累值达到过热跳闸水平时发跳闸信号并跳闸。在需要紧急起动的情况下,通过装置引出的热复归触点强制将热模型恢复到“冷态”。

3.14 过电压保护(电容器、电动机保护配置)

装置设有过电压保护,可由软压板进行投退。位于合位或有流时才投入过电压保护,原理框图如下:对于电容器装置来说,过电压保护可通过控制字选择告警或跳闸(整定为“0”表示告警,整定为“1”表示跳闸)。

U φφmax 表示最大线电压。

过电压跳闸

跳闸

过电压动作显

示、远传

过电压压板投入U φφmax >过电压定值

Tgy

&

&

过电压告警

&

合位或有流

图 3-13电容器装置过电压保护原理框图

跳闸

过电压动作显示、远传

过电压压板投入U φφmax >过电压定值

Tgy

&

合位或有流

图 3-14电动机装置过电压保护原理框图

3.15 低周减载(线路、厂用变、电动机保护配置)

装置设有低周减载功能,可由软压板进行投退。

低周减载设有“低周减载滑差闭锁”和“低周减载有流投”控制字,并固定设有电压闭锁。当系统发生故障,频率下降过快超过“低周减载滑差定值”时瞬时闭锁低频减载(滑差闭锁可由控制字“低周减载滑差闭锁”选择投入)。本线路负荷电流小于有流闭锁定值(有流闭锁可由控制字“低周减载有流投”选择投入),则低周减载自动退出。

注:标准配置中无该项保护,可以根据用户需求在线路、厂用变或电动机中进行选配。

低周减载压板投入≥1

滑差闭锁控制字

跳闸

低周减载动作显示、远传

Tf

&

df/dt<滑差定值≥1

有流闭锁控制字

Imax>有流闭锁定值Uca>电压定值f<频率定值Imax>0.04In

&

图 3-15低周减载原理框图

3.16 失压保护(线路保护配置)

装置设有失压保护,可由软压板进行投退。

失压保护投入时,且断路器在合位,检测到三线均无压时保护动作。失压保护动作后闭锁重合闸。原理框图中U φφmax 表示最大线电压。

注:标准配置中无该项保护,可以根据用户需求进行选配。

跳闸

失压保护动作显示、远传

Tsy

&

失压保护压板投入U φφmax<失压保护定值

合闸位置三相均无流

图3-16失压保护原理框图

3.17 低电压保护(厂用变、电容器、电动机保护配置)

装置设有低电压保护,可由软压板进行投退。

对电容器保护装置:低电压保护投入时,断路器在合位且三相均无流,检测到三线均无压时保护动作。

对厂用变和电动机装置:低电压保护投入时,且断路器在合位或者任一相有电流,检测到三线均无压时保护动作。TV 异常时闭锁低电压保护。

原理框图中U φφmax 表示最大线电压。

跳闸

低电压动作显示、远传

Tdy

低电压压板投入U φφmax<失压保护定值合闸位置三相均无流电容器装置任一相有流厂变或电动机装置

≥1

&

&

&

≥1

&

图3-17低电压保护原理框图

3.18 不平衡电压保护(电容器保护配置)

装置设有不平衡电压保护,可由软压板进行投退。

不平衡电压保护主要反映电容器组内部故障。

注:标准配置中无该项保护,可以根据用户需求进行选配。

由于不平衡电压通过B 相保护电流输入端子进行采集,所以选配该项保护时,相过流保护

为2保护CT 模式。

跳闸

不平衡电压动作显示、远传

Tpu

Ubp >不平衡电压定值

&

不平衡电压压板投入

图 3-18 不平衡电压保护原理框图

3.19

不平衡电流保护(电容器保护配置)

装置设有不平衡电流保护,可由软压板进行投退。 不平衡电流保护主要反映电容器组内部故障。

注:标准配置中无该项保护,可以根据用户需求进行选配。

由于不平衡电流通过B 相保护电流输入端子进行采集,所以选配该项保护时,相过流保护

为2保护CT 模式。

跳闸

不平衡电流动作显示、远传

Tpi

Ubp >不平衡电流定值

&

不平衡电流压板投入

图 3-19 不平衡电流保护原理框图

3.20 零序过电压保护(厂用变保护配置)

装置设有零序过电压保护,可由软压板进行投退。

在不接地或小电流接地系统中,当发生接地故障时,其接地故障点的零序电流基本为容性电流,且幅值很小,用零序过流继电器来检测接地故障很难保证其选择性,因此可投入零序过压保护作为不接地或小电流接地系统中厂变高压侧接地时的保护。

零序过压保护可通过控制字选择告警或跳闸(整定为“0”表示告警,整定为“1”表示跳闸)

。 原理框图中3U0wj 表示外接零序电压。

注:标准配置中无该项保护,可以根据用户需求进行选配。

由于零序电压通过B 相保护电流输入端子进行采集,所以选配该项保护时,相过流保护为

2保护CT 模式。

零序过压跳闸

跳闸

零序过压动作

显示、远传

T0dz

&

&

零序过压告警

&

3U0wj >零序过压定值

零序过电压压板投入

图 3-20 零序过压保护原理框图

3.21 过负荷保护(线路、厂用变、电动机保护配置)

装置设有过负荷保护,可由软压板进行投退。

过负荷保护可通过控制字选择告警或跳闸(整定为“0”表示告警,整定为“1”表示跳闸)。

对电动机保护来说,在电动机起动过程中,过负荷保护自动退出。过负荷跳闸

跳闸

过负荷动作

显示、远传

Tgfh

&

&

过负荷告警

&

Imax>过负荷定值

过负荷保护压板投入

图3-21过负荷保护原理框图

3.22非电量保护(线路、厂用变、电容器、电动机保护配置)

装置设有非电量保护,最大支持4路非电量保护,每路均可由独立软压板进行投退。

每路非电量保护均可通过独立控制字选择告警或跳闸(整定为“0”表示告警,整定为“1”表示跳闸)。

线路装置标准配置无非电量保护,电容器标准配置1路非电量保护,厂用变及电动机标准配置2路非电量保护。如果需要,4种装置最大均可以实现4路非电量保护,可以根据用户需求进行选配。

由于非电量保护和遥信公用开人通道,选择非电量时即取消相应的遥信功能。请用户使用时参照说明书端子定义谨慎选配。

非电量n跳闸

跳闸

非电量n动作

显示、远传

Tfdln

&

&

非电量n告警

&

非电量n开人

非电量n压板投入

图3-22非电量保护原理框图

3.23辅助功能

3.23.1模拟量通道自检

母线TV异常:母线TV异常检测可以用控制字进行投退。当过流保护启动时,闭锁母线TV异常检测。母线TV断线判据为:1)U1小于30V且合位或有流;2)3U2大于18V;满足上述任一条件则延时10s,报母线TV异常。当母线电压恢复正常后,延时10s报母线TV异常恢复。

3.23.2控制回路异常告警

装置采集断路器的跳位和合位,当电源正常、断路器位置辅助接点正常时,必然有一个跳位或合位,否则,经2s报“控制回路异常”告警信号,同时闭锁重合闸。

3.23.3弹簧未储能告警

装置设有弹簧未储能开入,装置收到开入后经整定延时报弹簧未储能告警信号并闭锁重合闸遥控合闸。

3.23.4跳位异常告警

装置采集断路器的跳位和合位,当断路器处于跳闸位置时如果任一相有电流,则经10s延时报

“跳位异常”告警。

3.23.5装置故障告警

保护装置的硬件发生故障(包括定值出错,定值区号出错,开出回路出错,通信设置出错,出口配置出错,装置参数出错),装置的LCD显示故障信息,并闭锁保护。

3.24遥测、遥信及遥控功能

遥测:测量Ia、Ib、Ic、Ua、Ub、Uc、Uab、Ubc、Uca、P、Q、f、S、COS¢;

遥信:各种保护动作信号及断路器位置遥信、开入遥信等;

遥控:远方控制跳、合闸,压板投退、修改定值等。

3.25接地选线数据上送

在本装置中实现接地选线时,各装置给上位机上送接地选线数据,由上位机比较同一母线上各线路零序电流基波和方向的方法来判断接地线路。装置上送的接地选线数据为:3I0实部,3I0虚部,3U0实部、3U0虚部,3I0五次谐波实部、3I0五次谐波虚部,3U0五次谐波实部、3U0五次谐波虚部。

3.26录波

装置记录保护跳闸前4周波,跳闸后6周波的采样数据,保护跳闸后上送变电站自动化主站,或者由独立的故障分析软件,分析故障和装置的跳闸行为。

4定值清单及整定说明

装置设8个定值区。整定时,未使用的保护功能应退出压板,使用的保护功能投入压板,并对相关的控制字、电流、电压及时限定值进行整定。

4.1线路保护定值

4.1.1功能控制字

表4-1功能控制字

序号名称代号说明

1 保护功能控制字GNKZZ 每位对应一个控制,每位的定义参见表4-2

表4-2功能控制字位定义

位序号名称范围步长缺省值说明备注

1 TV异常检测投0~1 1 0 1:投入0:退出

2 控制回路检测投0~1 1 1 1:投入0:退出

3 TV异常退电压0~1 1 1 1:退出低压闭锁开放过流保护

0:不退出

4 过流Ⅰ段闭重合闸0~1 1 0 1:投入0:退出

5 过流Ⅰ段低压闭锁0~1 1 1 1:闭锁0:不闭锁

护理人员中医技术使用手册

护理人员中医技术 使用手册 国家中医药管理局医政司

护理人员中医技术使用手册目录 1.刮痧技术 2.拔罐技术 3.麦粒灸技术 4.隔物灸技术 5.悬灸技术 6.蜡疗技术 7.穴位敷贴技术 8.中药泡洗技术 9.中药冷敷技术 10.中药湿热敷技术 11.中药涂药技术 12.中药熏蒸技术 13.中药热熨敷技术 14.中药离子导入技术 15.穴位注射技术 16.耳穴贴压技术 17.经穴推拿技术 18.中药灌肠技术

刮痧技术 刮痧技术是在中医经络腧穴理论指导下,应用边缘钝滑的器具,如牛角类、砭石类等刮板或匙,蘸上刮痧油、水或润滑剂等介质,在体表一定部位反复刮动,使局部出现瘀斑,通过其疏通腠理,驱邪外出;疏通经络,通调营卫,和谐脏腑功能,达到防治疾病的一种中医外治技术。 一、适用范围 适用于外感性疾病所致的不适,如高热头痛、恶心呕吐、腹痛腹泻等;各类骨关节病引起的疼痛,如腰腿痛、肩关节疼痛等症状。 二、评估 1.病室环境,室温适宜。 2.主要症状、既往史,是否有出血性疾病、妊娠或月经期。 3.体质及对疼痛的耐受程度。 4.刮痧部位皮肤情况。 三、告知 1.刮痧的作用、简单的操作方法及局部感觉。 2.刮痧部位的皮肤有轻微疼痛、灼热感,刮痧过程中如有不适及时告知护士。 3.刮痧部位出现红紫色痧点或瘀斑,为正常表现,数日可消除。 4.刮痧结束后最好饮用一杯温水,不宜即刻食用生冷食物,

出痧后30分钟内不宜洗冷水澡。 5.冬季应避免感受风寒;夏季避免风扇、空调直吹刮痧部位。 四、用物准备 治疗盘、刮痧板(牛角类、砭石类等刮痧类板或匙),介质(刮痧油、清水、润肤乳等),毛巾、卷纸、必要时备浴巾、屏风等物。 五、基本操作方法 1.核对医嘱,评估患者,遵照医嘱确定刮痧部位,排空二便,做好解释。 2.检查刮具边缘有无缺损。备齐用物,携至床旁。 3.协助患者取合理体位,暴露刮痧部位,注意保护隐私及保暖。 4.用刮痧板蘸取适量介质涂抹于刮痧部位。 5.单手握板,将刮痧板放臵掌心,用拇指和食指、中指夹住刮痧板,无名指小指紧贴刮痧板边角,从三个角度固定刮痧板。刮痧时利用指力和腕力调整刮痧板角度,使刮痧板与皮肤之间夹角约为45°,以肘关节为轴心,前臂做有规律的移动。 6.刮痧顺序一般为先头面后手足,先腰背后胸腹,先上肢后下肢,先内侧后外侧逐步按顺序刮痧。 7.刮痧时用力要均匀,由轻到重,以患者能耐受为度,单一方向,不要来回刮。一般刮至皮肤出现红紫为度,或出现粟粒状、丘疹样斑点,或条索状斑块等形态变化,并伴有局部热感或轻微疼痛。对一些不易出痧或出痧较小的患者,不可强求出痧。

工程技术标准及要求

工程技术标准及要求 一、施工单位资质要求: 1. 有效期内的营业执照、资质证书的复印件(应加盖公章)及资格简介。 2.具备中华人民共和国《中华人民共和国公司法》注册的、具有独立法人资格的、国家住建部或山东省建委核定的工民建工程总承包贰级(含)以上施工资质的施工企业。 3.必须有完善的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系并取得相应认证证书;有良好的市场信誉、雄厚的实力、完善的管理。 4.承包施工单位项目经理的要求:必须具有国家贰级以上项目经理资质,能常驻现场负责组织施工。 5.承包单位提供的管理体系架构人员配备必须符合国家标准配置,管理人员必须按报表配置组建并实名制,项目管理体系不得变动。 6、必须提供本次招标工程竣工后的保修、服务方案。 7.具有相应的施工机械、设备与质量检验测试手段。 二、现场条件和周围环境 招标人提供的现场条件和周围环境的其他资料和信息数据如下(也可以附表的形式表现): 1、本工程现有场地已具备“三通一平”,发包人所提供的现场条件为承包人所见到的现场踏勘现状。 2、鉴于本工程所处现场位置和周边情况,提示承包单位充分考虑在施工中可能存在的基础二次开挖工作对工期造成的影响,因此发生的费用在措施费用中予以充分考虑; 3、鉴于本工程所处现场位置和周边情况,提示承包单位须考虑设置施工围挡,因此发生的费用在措施费用中予以充分考虑; 4、鉴于本工程电梯设备、天燃气工程、户表前的电气设备设施发包人另行分包,提示承包单位充分考虑在施工中存在的施工配合工作; 三、承包(招标)范围: (一)甲分包施工的工程范围的详细说明: 二期机电工程除电梯设备、天燃气甲分包外,总包负责施工图纸中所有给排水、雨水、采暖、通风、空调工程、强弱电工程主体结构及二次装修全部及洽商内的工作内容等。含:

中国标准化协会标准《按摩椅技术规范》编制说明

中国标准化协会标准 《按摩椅技术规范》编制说明 一、工作简况 1、任务来源 中国标准化协会于2018年12月份批准该项目立项,并将《按摩椅技术规范》团体标准制定列入2018年计划,计划编号:[2018]298号。 2、编制背景和目的 随着经济的不断发展以及人们生活节奏的不断加快,人们越来越重视身心健康。而用推拿按摩进行保健,是中国中华医学的传统项目,因其老幼皆宜,应用范围十分广泛。在巨大发展空间的吸引下,中国的不少企业纷纷涉足按摩器具的生产领域,使得近几年我国的按摩器具出口形势大好,其出口市场正在不断扩大,出口前景非常广阔。低端市场,单价五千元以下,市场比较分散,主要由国内众多小品牌占领,品牌间差异性不大,市场竞争激烈;中高端市场,单价中枢1-2万元左右,市场集中度较高。功能上零重力、零靠墙、泰式拉伸、足底刮痧、体型检测、智能按摩等成为高端按摩椅多有的功能。其产品市场增长迅速,由于共享按摩椅的推广,消费者对按摩椅的需求激增,目前行业增长率在120%左右。产品标准情况:按摩椅行业目前有安全和性能的标准,但是近年来版本没有更新,对于目前流行的按摩椅产品的各大功能暂无权威性定义和检验规范,大量低端品牌虚假概念营销,导致消费者对按摩椅认知不清,无从选购。为了能够规范和引导行业发展,鉴别各类产品的安全及性能水平,量化考核指标以及测试评价方法,指导消费者选购,我们需要制定一套全面的符合现在产品特性的标准。 3、工作过程 标准起草组成员通过进行广泛地市场调研,对于按摩椅的发展和市场情况进行了调研,并对按摩椅现有的相关标准进行了收集,确定了制定按摩椅相关团标的技术范围和初步技术要求。 标准起草组通过与上海荣泰健康科技股份有限公司、浙江豪中豪健康产品有限公司、中家院(北京)检测认证有限公司等单位共同认真分析研讨,基于GB4706.1、GB4706.10、GB\T26182等现行国家标准规定的原则性要求,提出了《按摩椅技术规范》团体标准稿。

工程施工要求和技术规范

第五章工程施工要求和技术规范 5.1施工要求 5.1.1施工准则 5.1.1.1施工单位必须严格按照批准后施工图设计进行施工。 5.1.1.2施工单位接到任务书,应制订详细的施工方案、计划和进度,保证按时完 成任务。 5.1.1.3施工单位接到施工图后,应组织相关的施工人员、讲解本次施工的要点、 要求和注意事项,使施工人员明确施工的性质、内容和任务。更好的,按期、按质、按量完成施工任务。 5.1.1.4施工单位必须遵守国家或部委颁发的法规、标准和规范。 5.1.1.5施工单位必须严格执行国家或部委颁发的工程施工及验收技术规范或工 程及验收暂行技术规定,以及省电信公司的有关文件规定和要求。 5.1.1.6施工质量应以施工质量第一位宗旨,施工单位必须加强施工现场的管理和 施工监督,严格执行施工规范。做到施工工艺精良,各种测试项目齐全、记录清楚、文字端正、数据准确。符合相关技术要求。 5.1.1.7施工单位必须严格按施工操作程序施工,做到文明施工、文明生产。施工 中应做好防火、防电、防雷、防化学气体、防事故等预防性的工作,做到施工人员的安全及设备材料的安全。 5.1.1.8施工完毕,各项测试指标合格,需对电路进行割接时、施工单位应制订出 详细的割接方案、步骤和方法报建设单位和主管单位批准后进行割接并保证做到万无一失。 5.1.2施工工艺要求和测试要求 5.1.2.1设备安装 设备机架安装应按施工图平面设计位置安装。机架安装要求垂直、牢固、安装位置正确、方向一致,符合原邮电部及信息部通信设备安装抗震加固或设计文件抗震加固要求。新旧设备内的各种插件应按设计文件进行插接,不能插错,插接位置正确、牢固、不松动。 5.1.2.2槽道或走线梯的安装 槽道或走线梯安装位置应符合施工图的设计要求,与设计高度或原有槽道高度、水平一致,吊挂要垂直,安装位置正确,各种连接件、紧固件安装牢固符合抗震加固要求。 5.1.2.3音频线的布放 5.1.2.3.1 音频线的布放应按施工图设计指引的路由和方向布放,在水平和垂直的位置,电缆布放要平直不弯曲,绑扎要整齐、松紧要适度,转弯的地方要弯位适当、整

电商平台产品说明书

LOGO Shopxxx电商平台系统 (Shopxxx V4.0) 产品介绍说明书 XXX科技发展有限公司

版本历史

目录 1. 文档介绍4 1.1文档目的4 1.2文档范围4 1.3读者对象4 1.4参考文档4 1.5术语与缩写解释4 2. 产品介绍4 3. 产品面向的用户群体6 4. 产品应当遵循的标准或规范6 5. 产品范围6 6. 产品中的角色7 7. 产品的功能性需求7 7.1功能性需求分类7 7.2特色7 8. 产品的非功能性需求9 8.1用户界面需求9 8.1.1W EB9 8.1.2单品页9 8.1.3店铺管理9 8.1.4订单管理9 8.1.5商品管理9 8.2软硬件环境需求9 8.3产品质量需求9 9 产品结构及实施10 9.1项目构成10 9.2主要层次结构说明11 9.3硬件网络拓扑图12 9.4硬件配置12

1. 文档介绍 1.1 文档目的 随着互联网迅速的崛起,越来越多的人选择了网上购物。各种网购平台也顺势而出,每个平台都各有优劣及面向的客户群。本平台为满足网购人员的各种需求,而独创了一套结构化模块化的电商管理平台,可对各种需求进行模块化定制及管理,已达到更好的满足网购用户及电商的需求。提供一体化的系统管理、产品发布、在线购物等服务。 本文主要用于产品阶段的工作成果,为相关领导、产品负责人、开发主管等领导决策提供切实可靠的依据。 1.2 文档范围 包括功能介绍、使用说明、优势分析、界面展示、产品需求介绍、业务架构、系统架构等。 1.3 读者对象 公司领导、部门总监、产品总监、技术总监及相关人员 1.4 参考文档 1.5 术语与缩写解释

安全带技术规范说明书

安全带 一、分类及使用范围 1、根据使用条件的不同,安全带可分为3类,见表1和图1~图3。 表1 安全带根据使用条件分类 分类部件组成挂点装置围杆作业安全带系带、连接器、调节器(调节扣)、安全绳、围杆带(围杆绳)杆柱 区域限制安全带系带、连接器(可选)、安全绳、调节器、连接器、围杆带(围杆绳)挂点系带、连接器(可选)、安全绳、调节器、连接器、围杆带(围杆绳)、 滑车 导轨 坠落悬挂安全带系带、连接器(可选)、缓冲器、安全绳、连接器、围杆带(围杆绳)、 速差自控器、 挂点系带、连接器(可选)、缓冲器(可选)、安全绳、连接器、围杆带(围 杆绳)、自锁器 导轨图1 围杆作业安全带示意图

图2 区域限制安全带示意图 图3 坠落悬挂安全带示意图 2、根据型式的不同,安全带可分为3类,见表2和图4~图9。 表2 安全带根据型式分类 分类适用范围 腰带式安全带变电站检修试验、110kV及以下变电站构架作业、35kV及以下配电线路高空作业。 半身式安全带220kV变电站构架作业和110kV线路高空作业以及其它必须使用区域限制安全带的 工作。 全身式安全带220kV及以上输电线路或工作高度在30 米以上的高空作业、500kV及以上的变电站构架作业、以及其它必须使用坠落悬挂安全带的工作。

图4 腰带式安全带 图5 不加缓冲器腰带式安全带 安全绳 缓冲器 (选用件) 腰带 护腰带 围杆带 调节器 连接器 调节扣 围杆带 腰带 调节器 连接器 护腰带 安全绳

图6 半身式安全带 图7 不加缓冲器的半身式安全带 安全绳 缓冲器 护腰带 背带 胸带 腰带 围杆带 调节扣 连接器 调节器 连接器 安全绳 背带 腰带 调节器 调节扣

软件技术使用说明

部分指标的使用说明,其它指标比较直观,就不细说了 捕捉牛股炒股系统指标说明 1、捕捉大牛股 说明:绿线代表弱市,粉红线代表上涨趋势,黄线观察等待。 2、林荫路副图 说明:黄线下穿红线,则趋势向下,这个时候应该考虑减仓操作 黄线上穿红线,则趋势向下,这个时候可以适当建仓操作 短线高手系统指标说明 1、黄金通道 说明:股票基本都是在这个通道中运行的。当股票运行到接近绿色线时,我们就要注意减仓,当股票运行到粉红色线时,我们就要注意可以买入或者少量参与。但是也有突破的情况,那要通过以下的图形去综合分析我们的去和留。

2、机构控盘度 说明,各种颜色的柱子我们都说明的, 当股票显示白色柱子的时候,那说明该股票无庄控盘,我们不买入或者减仓,当是红色柱子的时候说明是有庄控盘,我们可以参与,当时高度控盘的时候,我们继续持有,但也要看其他的图形综合分析。 3、波段王 说明:红色的方块是可以买,绿色的方块减仓或者不参与。但是方块也有厚度之分的。 绿方块由厚到扁的说明绿方块马上要边红色方块了,我们可以抄底了。当红方块由厚到扁了,我们就要注意减仓了。 4、资金搏弈

说明:黄色线上穿白色线买入,白色线上传黄色线卖出。还要结合其他的图形,综合分析。 5、逃顶王 说明:它有四根线组成的。分别的意思如图: 当接近这些线那就说明了是否该买卖的时候了,是低是高就很清楚了。 另外:日线和周线是如何切换的? 我们点击数字“96”再回车,那我们看到就是日线图,点击数字“97”再回车,那我们就可以看到周线图,想回到日线再点击“96”就是这样切换的。 在周线图中我们也是可以通过以上的分析去判断的。还可以抓到牛股和黑马的。 航海家的4个指标使用 捕捞季节 用两种颜色柱状区分基本状态:绿柱表示个股处于短线弱势状态,红柱表示个股处于短线强势状态,彩色柱,表示个股短线超强的非理性状态。用紫线和黄线来提示短线买卖点:紫线上穿黄线为捕捞金叉,为短线买点,紫线下穿黄线为捕捞死叉,为短线卖点。一般情况下,金叉是波段的低点,死叉是波段的高点。 绿色区域内形成的金叉可认为是第一次的买点,捕捞季节金叉状态下由绿色柱变成红色柱也可以看作第二次买点。在红色柱状态下形成的捕捞金叉称之为捕捞二次金叉,可作为第三次的买点。当出现第一根彩柱时,往往可以配合海洋

工程施工项目技术规范书

技术规范书 项号 工程综合说明:内容规定 工程名称:2012年烟台联通大海阳通信大楼防火封堵改造工程建设单位:烟台联通公司 1建设地点:xxxx通信大楼。 招标内容:通信大楼防火封堵改造。 质量等级:按国家和建设部现行质量评定标准,相关材料标准和施工技术规范规程执行。验评达到合格等级。 投标单位资质等级要求: 应具备独立法人资格,持有国内合法营业执照,具备消防设施工程2 专业承包二级及以上资质(含二级)并具有良好业绩的竞标人可申请参加投标。 工程概况 烟台分公司大海阳通信大楼是烟台市联通公司的通信枢纽楼,该大楼地上13层,地下1层。底下层为电缆进线室、水泵房、水箱间,1-11层是机房(其中2、3、4、6、7、9、10、11层采用机房气体灭火系统,1层是测量台,8层是话务机房),12、13层是办公室。 通信大楼机房层多,走线量大,竖向走线道和横向走线孔洞比较多。近几年移动机房扩容较多,放线频繁,虽然施工结束后都能及时回复封堵,但时间长了也慢慢变得不规范。竖井封堵尚可,横向孔洞只采用阻火包封堵,封堵不牢固,也不规范,存在较大的安全隐患。 为保障该大楼消防安全,及时消除火灾隐患,拟对该通信大楼的防火封堵进行改造,保障消防封堵的良好效果,加强大海阳通信大楼的消防安全防范能

力。招标人现场统一介绍工程内容,投标人可进行现场勘查,并对勘察结果负责。 技术要求 1、通信大楼电缆竖井改造。 打好底部支撑,中间填充阻火包,表面和边缘利用柔性堵料塞严塞实,切实起到防火封堵的作用。 2、机房内横向空洞改造。 当机房内通过隔断的各种空洞,采用防火板封堵。防火板安装后应无缺口、裂纹,外观平整美观;防火板周边及与贯穿物之间的环形间隙应采用防火封堵材料密闭; (上述材料及施工质量达到相关行业标准和要求) 6、本工程工期为15天。 7、保修期时间不少于24个月;服务响应时间不高于1小时;8、施工期间,施工方要做好各项安全防护措施,做好安全警示,对所发生的安全事故负全责; 9、承包商必须建立健全施工质量检验制度,严格工序管理,作好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前,施工单位应当通知业主。 10、为保证整个工程装饰效果的统一性,工程主要材料须达到相关规范要求且经甲方认可后方可采购使用。 11、材料到现场后,承包商须按技术标准要求提供相关证书及检验报告,并按有关规定和检验标准需进行质量抽样检验的必须抽检合格方可使用。材料抽检费用由承包方承担。 12、投标单位要列出整个改造项目的施工安排,制定详细的施工进度计划。 注意事项

产品说明书格式

产品说明书格式 导读:本文产品说明书格式,仅供参考,如果觉得很不错,欢迎点评和分享。 产品说明书格式 产品说明书是一种概括介绍产品的用途、性能、特征、使用方法及保养方法、注意事项的说明性文书。产品说明书在商业活动中使用相当广泛,是产品用户了解产品的性能、特点,掌握产品使用方法和操作维护知识、保障使用安全的基本依据,是企业用户服务体系的组成部分。 一份好的产品说明书不仅体现出企业对产品质量的信心、对用户负责的态度,而且也是一个企业形象最好的展示。根据产品自身的特点,产品说明书的内容各有侧重,篇幅有长有短。如小商品的说明书只有一二百字,而科技产品的说明书有的长达几千字、上万字,而大型设备、生产流水线的使用说明书则有的如同专业书籍般厚重。但它们都有共同的写作规律和要求 (二)产品说明书结构与写作内容 产品说明书由标题、正文和结尾3部分组成。 1.标题 标题主要由产品名称加文种两部分构成。如《××牌电热器说明书》。 2.正文

正文应写明产品基本情况,一般包括: (1)产品概况:包括产品名称、规格、成分、产地; (2)产品用途、性能、特点 (3)产品使用方法,可配插图说明各部件名称、操作方法及注意事项; (4)产品的保养和维修; (5)附“用户意见书”及其他事项。 产品说明书的种类不同,以上内容可有详略不同。 3.结尾 产品说明书的结尾要注明生产、销售企业名称、地址、联系电话等,以使消费者与厂家、商家取得联系。 (三)产品说明书的写作要求 社会生活、生产中的产品繁多,各具特色,用户对产品的需求各异。如购买药品,重在了解药物功能、服用方法;购买电器。重在产品的使用和保养方法;购买食品,重在产品的营养成分、味道、食用方法。不同的用户心理,不同的商家目的,不同的产品特点,都可以构成产品说明书的不同内容和写作方法。 但从产品说明书的社会功能来看,都是为了说明产品,为用户提供方便,对用户负责。因此,写作时应该做到: 1.实事求是。客观真实 2.根据对象,突出产品特点 3.语言通俗、准确简洁

标示牌技术规范标准说明

标示牌 、分类及使用范围 安全标志分为警告标志、指令标志、提示标志、禁止标志和其他标志五大类型。见表1。

表 1 安全标示牌分类及使用范围 退运设备标志:运行场所中已退出运行而未及 拆除的设备。 安全距离标志:适用于对正常活动范围内工作 人员与带电设备需要保持安全距离的场所。 警示色标志:适用于公路旁有可能被车辆碰撞 的杆塔。 类型 使用范围 基本形式 图例 警告 标志 用于可能发生危险的环境。如: “止步高压危 险”、“当心触电” 、“当心坑洞” 、“当 禁止 标志 用于禁止人员不安全行为。如“禁止攀登 高压 危险”、“禁止合闸 有人工作” 、“禁止跨 越” 、 “未经许可 不得入内”等。 提示 标志 用于向人员提供某种信息,如标明安全设施或 场所。如“在此工作” 、“从此上下” 用于强制人员必须做出某种动作或采取防范措 指令 施。如“必须戴安全帽” 、必须系安全带 “、必 标志 须戴防护手套”等。 其他 标志 限速标志:在变电站场所内限制交通运输车辆 的速度。 限高标志:在车辆行驶高度受限的地方。 导向标志:电缆线路隧道内指示出口的方向。

二、技术要求 1、安全标示牌应有衬边。除警告标示牌边框用黄色勾边外,其余全部用白色将边框勾一窄边,即为安全标志的 衬边,衬边宽度为标志边长或直径的0.025 倍。印刷技术选用:丝网印刷技术、打印机打印。 2、材质要求: 标志一般选用不锈钢板、铝合金板、塑料等耐久性材料, 亦可选用透明材料和0.8mm 以上厚的铝板,覆白底反光 膜,或聚乙烯反光胶带。。 有触电危险的作业场所应使用绝缘材料。 对防火有要求的采用不燃材料,否则应在其外面加设玻璃 或其他不燃透明材料制成的保护罩。特殊场合使用的标示 材料应符合有关规定。 3、颜色要求 安全标示牌所用的颜色应符合表2 标准色的要求。 表2 标准色 类型标准色要求图例字体颜色

使用说明书及技术资料介绍产品讲解

使用说明书 目录 概述:智方热能表性能介绍第一部分:工作原理及结构第二部分:使用方法 第三部分:安装、注意事项第四部分:选型 第五部分:维修说明

一、智方热能表技术说明: 1、热能表由三个组成部分:流量传感器、配对温度传感器、 智能计算器。 2、三个组成部分均需电池供电才能正常工作,电池寿命长 达5年以上。 3、芯片内容包括: a.流量传感器计量参数:如智能误差修正系数,温度修正, 流量传感器安装位置的修正等; b.配对温度传感器参数:如智能配对修正功能; c.计算器参数:如热量计算及修正公式,内部控制程序; d.各种参数测量设置与信息储存等; e.错误代码判断及显示功能。 4、芯片内容的设置与改写是在生产线及检验线上通过专 用设备及程序自动完成的。 5、断电保护,数据可以保存100年:当电源中断时,热能表保存所有有效数据,如累积流量,累积热量等。故障排除后,数据自动恢复。 二:智方热能表性能介绍: A、测量精度高 1、Pt1000测温更准。 2、超低功耗MCU,16位AD温度测量分辨率<0.01oC。 3、热系数K动态校正,使热量计算更准确。

B.使用可靠: 1、全中文显示累积热量、累积冷值,累积流量、进水温度、出 水温度,瞬时流量,累积工作时间等,显示内容全面。 2. 防尘、防水、防凝露、防磁场攻击、防拆卸、防止人为破坏。 3. 采用先进的MCU,整表静态功耗<5μA,有效延长电池使用 寿命。 C.安装方便: 水平安装,回水管安装 三、智方热能表技术指标

第一部分:工作原理及结构 一、原理公式 按热力学理论,一物体散发的热量值Q为: Q=∫qmΔhdt 式中:qm为流体质量流量 Δhdt为时间为热循环系统进出口比焓差 上式在实际应用中不被使用,因为热焓差不是可直接测量的量。实际上热焓值主要与介质的成分有关,因为液体的不可压缩性,所以压力影响可忽略不计,上式可转化为: 式中:Cp为进出口平均介质比热值 ΔΘ为进出口温差值 qv为介质体积流量 ρ(Θi)为介质密度 将值组合为新值,即为热量系数K。所以实际应用的热量计算公式为: 或: 式中: 热量系数;热介质(水)成分的参数,是热介质在实际温度的函数, 流量传感器测量热介质流过热循环统体积值; 热电阻对测量热循环系统进、出口温差值;

总包工程规范和技术说明单价合同

工程规范和技术说明 目录 第一章总承包商工作范围.......................................................... 3 .. 1 工作范围................................................................. 3 ..... 2 工程内容................................................................. 3 ..... 3 工作范围的其它说明...................................................... 1..9 4 对业主、专业分包商及指定供应商的配合.................................... 1..9.. 5 项目实施和项目管理...................................................... 2..5 6 临时工程和施工机械、设备、工器具........................................ 4..2... 7 完工交付.............................................................. 4..9 第二章工程量清单报价说明..................................................... 5 (4) 一、总说明:........................................................... 5..4 1 工程量清单报价............................................................. 5..4

产品说明书版

米格金服产品说明书

文档时间:2017年 6 月 目录 1. 产品介绍 3... 2. 系统优势 3... 3. 功能结构 4... 4. 功能清单 4... 5. 品质服务 6... 6. 技术架构 7... 7.海量经验........................................ 错.. 误!未定义书签。 7.1.十余年项目服务支持经验 ..................... 错. 误!未定义书签。 7.2.唯一一家全业务软件企业 ..................... 错. 误!未定义书签。 7.3.专家级解决方案制定 ......................... 错.. 误!未定义书签。 8.极致安全........................................ 错.. 误!未定义书签。

8.1.基于SSL证书(https)安全传输模块 .......... ?错误!未定义书签。 8.2.实现前台用户端、后台管理端独立部署 ......... 错误!未定义书签。 8.3.数据库安全防篡改模板 7.. 8.4.数据库安全灾备 ............................................ 8... 8.5.专业黑客流量攻击入侵检测 9..

1.产品介绍 P2P网贷移动端是一款功能完善,使用便捷的移动理财应用软件,集合了 P2P平台的注册,登录,充值,投资,还款,优惠,邀请等投资管理功能,以及借款产品展示,在线申请,提交材料,查看借款进度,管理还款等借款相关功能,只要是投资理财的相关功能,在APP上都可以实现,而且通 过互融云的四合一整合开发模式,集成了An droid,IOS,微信,WAF四大 移动应用平台,使用一套代码同时管理,不仅在使用环境的转换上很顺畅, 并且维护的成本也成倍降低。移动应用搭配了前端网页和后台管理系统, 协助企业进行业务的管理和查询,以及进行业务汇总统计,可支持报表的定制开发,打造最符合公司需求的汇总报表,用图表的形式更直观的展示出来,可随时掌握平台的最新运营数据,并可根据现经营情况,去制定丰富的红包,优惠券,积分等的优惠活动,吸引更多的投资人去邀请好友,充值,投资等,为平台带来更多的资源。 2.系统优势 6安全防护更严雷「全力保 护用户资金安士 投拆信崽随卄惟叩伉惠 活动和話过

技术规格及要求第一节说明

技术规格及要求 第一节说明 1.总体要求 1.1交货期及交货地点 *1.1.1交货期:合同生效后30个日历日完成整个项目的交货、安装及调试。 1.1.2交货地点:采购人指定地点。 2.其他说明: 2.1本技术规格及要求提供的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应当保证提供符合本技术规格及要求和有关标准的优质产品。

第二节技术规格及要求 一、采购用途:自用 二、采购需求: (一)生物刺激反馈仪(评估+治疗) 一、技术参数及软件要求: (一)硬件参数: #1.通道≥4个,包括EMG/STIM/EMG-STIM通道,各通道相互独立。 #2.AD采样率:≥8100Hz。 3.采样位数:≥16位。 4.通频带:25Hz~480Hz(-3dB)。 5.最高分辨率:≤0.2μV(r.m.s)。 6.刺激电流强度可调范围:0~100mA。 #7.电刺激脉冲宽度可调范围:20~800μs。 8.电刺激脉冲频率:2~220Hz。 9.内置云模块,与其他筛查评估设备以及治疗设备无线共享诊疗数据。 10.一键式开、关机,开机后直接进入软件操作界面。 (二)软件参数: 1.内置筛查及评估双模式。 1.1.筛查模式用于短时间内筛查出盆底肌异常者,快速筛查耗时≤1分钟,标准筛查耗时≤2分半钟。筛查指标包括:前静息平均值、前静息变异性、快速收缩上升时间、快速收缩最大值、快速收缩下降时间、持续收缩平均值、持续收缩变异性、后静息平均值、后静息变异性。 #1.2.盆底表面肌电评估(Glazer评估),用于标准化全面的盆底肌评估,耗时≤6分钟。评估指标包括:前静息平均值,前静息变异性,快速收缩上升时间,快速收缩最大值,快速收缩下降时间,持续收缩平均值,持续收缩变异性,耐久收缩平均值、耐久收缩变异性、耐久收缩后前10秒比值、后静息平均值,后静息变异性。 2.评估报告包括评估指标数值、肌电图、报告简要解读说明和治疗建议。

产品技术说明书样本

产品技术说明书样本 本文是产品技术说明书样本,仅供参考,希望对您有所帮助,感谢阅读。 1.概述 本产品为LED-901充电式手电筒,公司遵循国家行业执行标准:GB7000.13-1999,确属本公司产品质量问题,自购置之日起保修期为3个(非正常使用而致使产品损坏,烧坏的,不属保修之列。) 2.技术特性 ●本产品额定容量高达900mAH。 ●超长寿命电池,高达500次以上循环使用。 ●采用节能,高功率,超长寿命的LED灯泡。 ●充电保护:充电状态显示红灯,充电满显示绿灯。 3.工作原理 LED灯由电池提供电源而发光,此电池充电后可重复使用。 4.结构特性:(略) 5.使用和操作 ●充电时灯头应朝下,将手电筒交流插头完全推出,直接插入AC110V/220V 电源插座上,此时红灯亮起,表示手电筒处于充电状态;当充电充满时,绿灯亮起,表示充电已充满。 ●使用时推动开关按键,前档为6个LED灯亮,中间档为3个LED灯亮,后档为关灯。 ●充满电,3个LED灯可连续使用约26个小时,6个LED灯可连续使用16个小时 6.故障分析与排除 ①使用过程中若发现灯不亮或者光线很暗,则有可能是电池电量不足,如果充电后灯变亮则说明手电筒功能正常,如果充电后仍然不亮,则有可能是线路故障,可以到本公司自费维修。 ②使用几年后若发现充电后灯不亮,则极有可能是电池寿命已到,应及时到本公司自费更换。

7.维修和保养 ●在使用过程中,如LED灯泡亮度变暗时,电池处于完全放电状态,为保护电池, 应停止使用,并及时充电(不应在LED灯泡无光时才充电,否则电池极易损坏失效。) ●手电筒应该经常充电使用,请勿长期搁置,如不经常使用,请在存放2个月内补 充电一次,否则会降低电池寿命 8.注意事项 ●请选择优质插座,并保持安全规范充电操作。 ●产品充电时切勿使用,以免烧坏LED灯泡或电源内部充电部件。 ●手电筒不要直射眼睛,以免影响视力。(小孩应在大人指导下使用。) ●勿让本产品淋雨或者受潮。 ●当充电充满时(绿灯亮起),请立即停止充电,避免烧坏电池。 ●非专业人士请勿随便拆卸手电筒,避免引起充电时危险。

工程施工技术标准和要求

工程施工技术标准和要求 第一节一般要求 1.工程说明 1.1 工程概况 l.1.1 本工程基本情况如下:。 1.1.2 本工程施工场地(现场)具体地理位置如下: 1.2 现场条件和周围环境 1.2.1 本工程施工场地(现场)已经具备施工条件。施工场地(现场)临时水源接口位置、临 时电源接口位置、临时排污口位置、建筑红线位置、道路交通和出入口、以及施工场地(现场)和周围环境等情况见施工场地(现场)现状平面图。 1.2.2 施工场地(现场)临时供水管径:满足施工现场临时供水需要。 施工场地(现场)临时排污管径:满足施工现场临时排水需要。 施工场地(现场)临时雨水管径:满足施工现场临时排水需要。 施工现场临时供电容量(变压器输出功率) 满足施工现场结构及安装阶段用电负荷。 1.2.3 现场条件和周围环境的其他资料和信息数据如下: / 。 1.2.4 承包人被认为已在本工程投标阶段踏勘现场时充分了解本工程现场条件和周围 环境,并已在其投标时就此给予了充分的考虑。 1.3 地质及水文资料 1.3.1 现场地质及水文资料和信息数据如下: 详细内容见地勘报告。 1.4 资料和信息的使用

1.4.1 合同文件中载明的涉及本工程现场条件、周围环境、地质及水文等情况的资料和信 息数据,是发包人现有的和客观的,发包人保证有关资料和信息数据的真实、准确。 但承包人据此作出的推论、判断和决策,由承包人自行负责。 2.承包范围 2.1 承包范围 2.1.1 承包人自行施工范围 本工程承包人自行施工的工程范围如下: 本标段工程的图纸、工程量清单、招标文件及答疑、补充文件(若有时)所包含的全部内容的施工。 2.1.2 承包范围内的暂估价项目 2.1.2.1 承包范围内以暂估价形式实施的专业工程见第五章“工程量清单”“专业工程暂估 价表”。 2.1.2.2 承包范围内以暂估价形式实施的材料和工程设备见第五章“工程量清单”“材料和 工程设备暂估单价表”。 2.1.2.3 上述暂估价项目与本节第2.1.1项承包人自行施工范围的工作界面划分如下: 发生时另行约定。 2.1.3 承包范围内的暂列金额项目 2.1. 3.1 承包范围内以暂列金额(包括计日工)方式实施的项目见第五章“工程量清单”“暂 列金额明细表”(不包括计日工)和“计日工表”,其中计日工金额为承包人在其投 标报价中按“计日工表”所列计日工子目、数量和相应规定填报的金额。 2.1. 3.2 暂列金额明细表中每笔暂列金额所对应的子目,包括计日工,均只是可能发生的 子目。承包人应当充分认识到,合同履行过程中所列暂列金额可能不发生,也可 能部分发生。即便发生,监理人按照合同约定发出的使用暂列金额的指示也不限 于只能用于表中所列子目。 2.1. 3.3 暂列金额是否实际发生、其再分和合并等均不应成为承包人要求任何追加费用和 (或)延长工期的理由。 2.1. 3.4 关于暂列金额的其他说明: / 。 2.2 发包人发包专业工程和发包人供应的材料和工程设备

WGB 技术及使用说明书

WGB-871微机综合保护装置 技术说明书 (Ver 1.00) 许继电气股份有限公司 XJ ELECTRIC CO.,LTD.

本装置为微机综合保护装置,根据软件的不同配置可实现对线路、电动机、电容器及厂用变的保护,装置在出厂时默认设置为线路保护,在实际使用时请用户务必将装置类型设置为工程所需;具体设置方法如下:

目录 1 概述 ......................................................................................... 1.1 应用范围................................................................................. 1.2 产品特点................................................................................. 1.3 保护配置................................................................. 错误!未定义书签。 2 技术指标 ..................................................................................... 2.1 基本电气参数............................................................................. 2.1.1 额定交流数据 ........................................................................ 2.1.2 额定电源数据 ........................................................................ 2.1.3 功率消耗............................................................................ 2.1.4 过载能力............................................................................ 2.2 主要技术指标............................................................................. 2.2.1 保护定值整定范围及误差 .............................................................. 2.2.2 测量精度............................................................................ 2.2.3 记录容量............................................................................ 2.2.4 触点容量............................................................................ 2.2.5 绝缘性能............................................................................ 2.2.6 机械性能............................................................................ 2.2.7 抗电气干扰性能 ...................................................................... 2.3 环境条件................................................................................. 2.4 通信接口................................................................................. 3 装置功能 ..................................................................... 错误!未定义书签。 3.1 FC回路保护(厂用变、电动机保护配置)..................................................... 3.2 (低压闭锁)过流保护(线路保护配置)..................................................... 3.3 复压闭锁过流保护(厂用变保护配置)....................................... 错误!未指定书签。 3.4 过流保护(电容器、电动机保护配置)....................................................... 3.5 反时限过流保护(线路、厂用变、电容器、电动机保护配置) ................................... 3.6 过流加速保护(线路保护配置)............................................................. 3.7 重合闸(线路保护配置)................................................................... 3.8 负序过流保护(厂用变、电动机保护配置)................................................... 3.9 零序过流保护(线路、厂用变、电容器、电动机保护配置) ..................................... 3.10 低压侧零序过流保护(厂用变保护配置)................................................... 3.11 低压侧零序过流反时限保护(厂用变保护配置)............................................. 3.12 电动机起动超时保护(电动机保护配置)................................................... 3.13 过热保护(电动机保护配置)............................................................. 3.14 过电压保护(电容器、电动机保护配置)................................................... 3.15 低周减载(线路、厂用变、电动机保护配置)............................................... 3.16 失压保护(线路保护配置)............................................................... 3.17 低电压保护(厂用变、电容器、电动机保护配置)........................................... 3.18 不平衡电压保护(电容器保护配置)....................................................... 3.19 不平衡电流保护(电容器保护配置)....................................................... 3.20 零序过电压保护(厂用变保护配置)....................................................... 3.21 过负荷保护(线路、厂用变、电动机保护配置)............................................. 3.22 非电量保护(线路、厂用变、电容器、电动机保护配置)..................................... 3.23 辅助功能............................................................................... 3.23.1 模拟量通道自检.................................................................... 3.23.2 控制回路异常告警.................................................................. 3.23.3 弹簧未储能告警.................................................................... 3.23.4 跳位异常告警...................................................................... 3.23.5 装置故障告警...................................................................... 3.24 遥测、遥信及遥控功能................................................................... 3.25 接地选线数据上送....................................................................... 3.26 录波 .................................................................................. 4 定值清单及整定说明............................................................................ 4.1 线路保护定值.............................................................................

相关文档