宁都奥园广场(SY5#、SY6#、B1-B19#)工 程质量监督技术交底 为强化对责任主体和工程实体质量监控,特作如下监督交底。 第一条、施工单位应取得相应资质证书,项目经理部应建立质量管理制度,项目管理人员应足够配备到位,并严格落实项目负责人带班制度,要求项目经理每月带班不少于本月施工时间80%,因事离开现场应向建设单位请假。 第二条、施工单位在开工前应针对工程特点编制好施工组织设计和施工专项方案,并提交监督组备查,施工组织设计和专项方案一律由项目负责人主持编制,总承包单位技术负责人审批,在施工过程中,应对施工组织设计的执行情况进行检查、分析并适时调整。 第三条、施工单位的施工技术资料必须按《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)的要求全面完善。 第四条、施工单位施工项目部要强化验收制度,严格执行“三检制”到位,对隐蔽工程项目的检查,应由施工单位通知监督组,并提前1-3天告知质量监督人员,以便监督人员确定是否进行监督抽查。 第五条、监理单位监理部(组)要建立健全质量管理体系,落实项目总监负责制,配备足够的专业监理人员,要强化监理负责人在现场带班制度,同时必须明确总监每个月不少于10天在施工现场进行管理,施工现场监理必须全过程在工地进行管理。 第六条、监理单位监理部(组)应按要求,采取旁站、巡视和平行检验等形式,对进场的材料、构配件和设备实施检查验收,对达不到规定要

求的,一律不得签字放行。监理部(组)要督促施工项目部对建筑工地的钢筋加工情况实施跟踪检查,如发现有“瘦身钢筋”的,一律停工整改。工程项目开工前要强化施工过程资料和竣工技术资料的审查,并对工程质量进行竣工预验收,对存在的质量问题、所下发的整改通知、返修通知应督促施工方整改和返修到位后予以复查签认。 第七条、质监站监督组对工程监督的主要内容:一是对责任主体和有关工程实体质量进行抽查;二是监督五方项目负责人签署质量终身责任承诺书;三是监督做好信息档案并录入系统平台; 监督组人员:年月日 接受交底建设方签字:年月日 接受交底施工方签字:年月日 接受交底监理方签字:年月日

砌体工程技术交底

砌筑工程技术交底 工程名称:旬邑县档案馆综合楼 施工单位:西北建设有限公司 交底内容: 一、材料及主要机具: 1、烧结空心砖、粉煤灰砌块:本工程为砼框架结构,填充墙1层内外墙、2层以上外墙及卫生间周边墙均选用MU10烧结空心砖;其余墙均为粉煤灰加气砼砌块,墙体厚度为240mm及120mm,砌块强度为MU10,主要砌块尺寸为115×240×240,另外还需少量的配砖和实心砌块。 2、水泥:采用32.5号矿渣硅酸盐水泥,出厂证明、复试报告必须齐全。 3、砂:砌筑用砂为中砂,过5cm孔径筛子,配制M5、M10强度的水泥砂浆,砂的含泥量不超过5%,并不含草根等杂物。 4、掺合料:选用石灰膏、磨细生石灰粉等。生石灰熟化时不得少于7d。 5、水:用自来水或不含有害物质的洁净水。 6、其它材料:拉结钢筋、预埋件等,提前做好防腐处理。 7、主要机具:备有搅拌机、翻斗车、磅秤、吊斗、砖笼、手推车、胶皮管、筛子、铁锹、灰桶、喷水壶、托线板、线坠、水平尺、小白线、砖夹子、大铲、瓦刀、刨锛、工具袋等。 二、作业条件: 1、弹出轴线、500mm水平线、墙边线、门窗洞口线。 2、立皮数杆,宜用30mm×40mm木料制作,皮数杆上注明门窗洞口、拉结筋、圈梁、过梁的尺寸标高。砌体转角处及长度超过10m的砌筑墙体两端均应设立皮数杆,一般距墙皮或墙角50mm为宜。皮数杆应垂直、牢固、标高一致。 3、厨房、卫生间隔墙砌筑前应在墙根部位浇筑200mm高C20细石砼,方可在其上进行砌筑。 4、砂浆配合比经试验室确定,准备好砂浆试模。 三、砌块的堆放及使用前的要求: 运至施工现场的砌块分规格进行堆放,堆放场地必须平整,堆放高度不宜超过1.6m。砼砌块一般不宜进行浇水,若使用前天气炎热干燥,可洒少量水进行湿润。 四、操作工艺: 1、墙体拉结筋采用植筋方法植入两侧砼或柱内,沿墙高每500mm植入Φ6钢筋两根,每边伸入墙内不应小于700mm。 2、砌筑前,应在砌筑位置上弹出墙边线,以后按边线逐皮砌筑,一道墙可先砌两头的砖,再拉准线砌中间部分。第一皮砌筑时应试摆。 3、采用“三一砌筑法”砌筑,上、下错缝,交接处咬槎搭接,掉角严重以及有竖向裂纹的砌块不宜使用。 4、灰缝应横平竖直。水平灰缝和竖向灰缝宽度应控制在15-20mm左右。 5、灰缝应砂浆饱满。水平灰缝的砂浆饱满度不得低于90%。竖向灰缝的砂浆饱满度不得低于80%。 6、不够整砖部分,应用无齿锯加工制作非整砖块,不得用砍凿方法将砖打断。补砌时应使灰缝砂浆饱满。 7、砌块墙底部一皮砌块正砌,内灌砼,或底部砌三层实心砖。堵窗口砖时要内墙对齐,外墙留出1CM。 8、转角及交接处同时砌筑,不得留直槎,斜槎不大于1.2m。 9、各工种预留洞、预埋件等,应按设计要求设置,避免后剔凿。 10、砌至接近梁、板底时,应留一定空隙,待填充墙砌筑完至少间隔7天后,再用实心砌块斜砌挤紧。

质量、安全监理技术交底

**********宿舍楼工程 质量、安全 监理技术交底 **************有限公司 二00六年五月二十日

质量、安全监理技术交底 *********工程项目部: 受建筑单位委托,我公司将对该项目的施工阶段过程实施监理。这圆满完成该工程的建设任务,实现合同确定的工期、质量、造价等控制目标,现将有关监理工作的内容、方法及相关要求作交底如下: 一、监理工作同内容: 1、熟悉施工图纸,组织开工前的设计交底和图纸会审。 2、审核和批准施工单位提交的施工组织设计、施工专项方案以及质量保证体系等文件,并检 查落实情况。 3、审核施工单位提交的工程项目总进度计划和单位工程进度计划及阶段性进度计划,并监督 其实施。 4、对进场材料、设备、构配件进行观感检查,并按规定作见证取样和送检,对报验进行确认。 5、在施工过程中,对施工单位在工程质量、安全强制性标准条文以及《广东省住宅工程质量 通病防治技术措施二十条》的执行落实情况进行检查。 6、严格检查施工质量,把好隐蔽工程验收关。组织各检验批、分项、子分项、分部工程和单 位工程验收。 7、审查并处理设计变更。 8、协调承包商(分包商)搞好安全管理工作,定期或不定期对施工现场进行安全检查。 9、督促检查施工安全防护措施的落实。 10、参与处理工程质量、安全事故,并督促事故处理方案的实施。 11、监督施工合同的履行,调解业主与施工单位之间的争议。 12、当工程项目达到验收条件时,组织工程预验收。参与工程验收,签署验收意见。 二、监理工作方法: 审核施工方资料(技术文件、报告和报表)。监督和检查现场施工质量,采取巡视与平行检验相结合的方式,对关键部位或关键工序采取旁站跟踪监督。定期召开工地例会,必要时可召开现场专题会议,

项目施工技术交底分部分项用

洛阳市伊东渠提升改造(一期)工程施工技术交底 1 / 8 河南金黄河水利工程有限公司

分部、分项施工方法 一、土方工程 、施工测量 根据设计单位、监理单位提供的测量基本控制点、基线和水准点的基本数据,校测其控制点和基线的精度,复合其资料和数据的准确性。根据工程的地形特点和施工区的实际情况,采用全站仪进行布控测量,按照工程设计标准及要求进行布控,控制点埋设于通视好、方便放线且不受施工影响的地方,按照工程设计标准,使用全站仪分别放出堤脚线、清基边线、土坡边线、根石边线等相关基线。 、清基 工程开始施工之前,首先对施工范围内的原有地表包含的杂草、腐植土、砂、石等表层土壤进行清理,根据工程实际,清理范围在设计基面边线外~,清理深度约。基础清理及开挖采用铲运机,对局部铲运机达不到的地方辅以人工清除,直至验收合格为止。 、土方(淤泥)开挖工程施工 ()土方开挖施工要点 本工程土方主要由机械挖运,机械土方开挖采用单斗挖掘机挖装、推土机推土集料、自卸汽车运土综合机械化施工,基础采用放坡开挖,弃土挖运至建设单位指定的2 / 8 弃渣场堆弃,可利用料挖运至填筑区工作面。 ()清基土方开挖施工方法 )施工程序 )施工方法①植被清除采用人工配合推土机铲推成堆,坡面采用人工配合挖掘机开挖,再挖掘机装车运至弃渣场。表土清挖施工方法② 表土清挖根据地形情况,分阶段分层进行。划分层次以后,挖掘机进行表土开挖,推土机集料,挖掘机装车,自卸汽车运土到弃渣场堆放。在清挖过程中修筑截水沟,设置必要的排水设施。土方(淤泥)挖运施工())土方挖运工艺流程测量放线→确定开挖顺序和坡度→挖掘机分段、分层均匀开挖→自卸汽车运输→修坡和清底→收尾。)开挖高程的确定:土方开挖前,先进行测量定位,抄平放线,定出开挖深度,按放线分块(段)分层挖土。在工程施工区域设臵测量控制网,包括控制基线、轴线3 / 8 和水平基准点;做好轴线控制测量的校核。控制网要避开土方机械操作及运输线路,并有保护标志;场地整平设×或×方格网,在各方格点上做好控制桩,并测出各标桩处的自然地形、标高,作为计算挖土方量和施工控制的依据。开挖时,合理确定开挖顺序、路线。然后分段均匀开挖,每个作业区进行土方运输,采用挖掘机挖装以上自卸车运输,推土机推平,形成装、运、平整大型机械化施工流水作业方案。土石方按规划的施工路线进行运输,并采取措施防止水土流失保护环境。

墙体砌筑技术交底大全

四、操作工艺 1、工艺流程: 施工准备→墙放线→墙锚拉筋植筋→构造柱、墙锚拉筋绑扎→楼面清扫→砌墙至门过梁底部位置→构造柱、过梁梁钢筋绑扎→浇混凝土→砌墙至梁底下一定高度位置→梁底砌斜砖并填塞密实。 砌体应提前1~2天浇水,砌筑前,将楼面基层清理干净,并洒水湿润。 根据设计图纸各部位尺寸,排砖撂底,组砌应上下错缝,内外搭砌,搭接长度不宜小于加气块长度的1/3且不应小于150mm,竖向通缝不应大于两皮加气块。砌筑采用铺浆法,一次铺浆长度不得超过两块主规格加气块长度,铺浆应满铺,厚薄均匀,铺浆后立即将已铺有端头砂浆的砌块上墙,一次摆正找平、挤缝,并保证灰缝厚度。 2、不同品种砖的使用部位:蒸压砂加气混凝土砌块(200*300*600mm)用于建筑外墙,分户墙、楼梯间隔墙;蒸压砂加气混凝土砌块(100*300*600mm)用于套内隔墙;页岩烧结多孔砖(100*200*240mm)用于厨房、卫生间隔墙。其它例如外墙撂底、填缝、墙体上部斜砌砖、门窗洞口边缘等按规范要求必须用机制砼砖的部分均采用机制砼砖(200*95*53)。 3、拌制砂浆: M7.5混合砂浆配合比应用重量比,水泥(kg):砂(kg):水(kg)=1:6.64:1.24,1m3砂浆材料用量水泥250kg,砂1660kg,水310kg。每盘(0.33m3)搅拌所需材料水泥83kg,砂548kg,水102kg。M10水泥砂浆配合比应用重量比,水泥(kg):砂(kg):水(kg):= 1 :5.27 :1.16,1m3砂浆材料用量水泥275kg,砂1450kg,水320kg。每盘(0.33m3)搅拌所需材料水泥90kg,砂478kg,水105kg。蒸压砂加气混凝土砌块(AAC)采用M7.5混合砂浆砌筑。

砖墙砌筑工程技术交底大全

一、作业条件: 1、本工程为剪力墙结构,后砌墙施工应在主体钢筋混凝土结构施工完成后。 2、熟悉设计施工图纸及有关施工规要求。 3、砌体所需所有材料须有产品的合格证书、产品性能检测报告,块材、水泥、钢筋、外加剂尚应有主要性能复试报告。 二、材料要求: 1、地下室及位于填土以下部分、卫生间、厨房、管井、电梯井道采用MU10KP1型烧结多孔砖,M5水泥砂浆砌筑。 2、填充墙采用烧结空心砖(砌体密度1200kg/m3),M5混合砂浆砌筑。 3、砌筑用砖外观尺寸应符合下表规定: 单位:mm

8、水泥进场使用前,应按同一生产厂家、同一编号为一批对其强度、安定性进行复检;当使用中对水泥质量有怀疑或出厂超过三个月时,应复查试验,并按其结果使用。 9、本工程砌体工程所采用M5水泥砂浆、M5混合砂浆含泥量均不应超过5%。 10、砌体砂浆应通过试验室试配确定配合比,拌和砂浆用水应符合《混凝土拌和用水标准》JGJ63的规定、天然中砂应通过颗粒级配、含泥量等指标的复检,不得采用消石灰、脱水硬化的石灰膏拌和混合砂浆;砌体砂浆中如需掺入外加剂,外加剂须经过性能复检,掺量应根据试验室配合比确定。 三、操作工艺: 1、砌体施工前应提前2d对普通砖、多孔砖、空心砖进行浇水湿润,含水量控制在10%~15%。 2、将楼层建筑垃圾、零星模板等清理干净。 3、根据主体结构施工时楼层控制线、引至楼层的高程控制点分别放出墙定位线和+500mm 高程控制线,根据墙定位线放出后砌墙控制线、门窗洞口控制线,放线误差应控制在±5mm 以。 4、根据试验室确定的砂浆配合比拌制砌体砂浆: ○1.自投料完成开始算起水泥砂浆和混合砂浆,搅拌时间不得少于2min,水泥粉煤灰砂浆和掺加外加剂的砂浆,搅拌时间见不得少于3min,掺用有机塑化剂的砂浆搅拌时间不得少于

水利水电监理技术交底

资源县2014年中央财政小型农田水利建设重点县建设项目监理技术交底 一、质量控制 1.凡进场材料,构配件必须先报验,做好见证取样工作,待验收 合格后方可用于本工程,并做好计划供应,场地保管工作,未经验收合格和验收不合格的工程材料严禁使用于本工程。 2.项目部在施工前必须做好技术交底工作,严格按照设计及相关 标准,规范施工,对隐蔽工程,分项,分部工程应在施工单位自检合格的基础上报项目监理机构验收,验收合格后才能进行下一道工序的施工。未经验收和验收不合格的工序,严禁下一道工序的施工。 3.相关的工程资料要及时整理并报送监理审批。 二、工程投资控制 1.凡涉及工程变更和工程款的增加,必须经总监理工程师审核及 建设单位同意,方可实施工程变更。 2.工程款的支付必须按施工合同规定,所报完成的工程项目必须 有完整的质保资料,经总监理工程师审核后签发工程款支付证书方可付款。 三、进度控制 项目部要按合同要求安排好进度计划,及时把总进度计划报建设和监理单位。

四、施工安全 1.工程开工前,项目部要建立健全施工保障体系和安全管理规章 制度,对职工进行施工安全教育和培训。 2.施工过程中,如果监理发现不安全因素和安全隐患时,要立即 进行整改,若施工方延误或拒绝整改,监理办可责令其停工,并向建设单位汇报。 五、环境保护 1.工程开工前,项目部要编制施工环境管理和保护方案。 2.施工过程中的弃渣要规划有序地堆放和处理,防止任意弃渣造 成环境污染,影响河道行洪能力。 六、监理程序及施工交底 见附表

进 入 下 一 工 序 或 单 元 工 程 图C-1 工序或单元工程质量控制监理工作程序图

3一般墙体砌筑工程技术交底

一般墙体砌筑工程技术交底 一、施工准备 (一)作业条件 1、成室外及房心回填土,安装好沟盖板,或完成楼板结构施工。 2、办完地基、基础工程隐蔽验收手续。 3、按标高抹好水泥砂浆防潮层。 4、弹好轴线、墙身线及检查线,根据进场砖的实际规格尺寸,弹出门 窗洞口位置线,经验线符合设计要求,办完验收手续。 5、按设计标高要求立好皮数杆,皮数杆的间距15~20m,或每道墙的两 端。 6、有砂浆配合比通知单,准备好砂浆试模(6块为一组)。 (二)材料要求 1、砖:品种、规格、强度等级必须符合设计要求,并有产品 合格证书,产品性能检测报告。承重结构必须做取样复试。要求砖必 须有一个条面和丁面边角整齐。 2、水泥:品种及强度等级应根据砌体的部位及所处的环境条件选择。 水泥必须有产品合格证、出厂检测报告和进场复验报告。 3、砂:用中砂,使用前用5mm孔径的筛子过筛。 4、掺合料:白灰熟化时间不少于7d,或采用粉煤灰等。 5、其他材料:墙体拉结筋、预埋件、已做防腐处理的木砖等。 (三)施工机具 应备有大铲、刨锛、托线板、线坠、小白线、卷尺、水平尺、皮数杆、小水捅、灰槽、砖夹子、扫帚等。 二、质量要求 砖砌体工程质量要求符合《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)的规定。 项序检查项目允许偏差或允许值 主控项目1 砖强度等级按设计要求MU 2 砂浆强度等级按设计要求M 3 水平灰缝砂浆饱满度≥80% 4 斜搓留置第5.2.3条 5 直搓拉结钢筋及接搓处理第5.2.4条

6 轴线位移≤10mm 7 垂直度(每层)≤5mm 一般项目1 组砌方法第5.3.1条 2 水平灰缝厚度8~12mm 3 基础顶面、楼面标高±15mm 续 表 项序检查项目允许偏差或允许值 一般项目4 表面平整度清水:5mm 混水:8mm 5 门窗洞口高、宽±5mm 6 外墙上下窗口偏移20mm 7 水平灰缝平面度清水:7mm 混水:10mm 8 清水墙游丁走缝20mm 三、工艺流程 作业准备→砖浇水→砂浆搅拌→砌砖墙→验收 四、操作工艺 (一)砖浇水 砌体用砖必须在砌筑前一天浇水湿润,一般以水浸入砖四边1.5cm为宜,含水率为10%~15%,常温施工不得用干砖上墙;雨期不得使用含水率达饱和状态的砖砌墙;冬期拎不得浇水,可适当增大砂浆稠度。 (二)砂浆搅拌 砂浆配合比采用重量比,计量精度水泥为±2%,砂、灰膏控制在±5%以内,机械搅拌时,搅拌时间不得少于2min;加入粉煤灰或外加剂,搅拌不少于3min;掺用有机塑化剂的砂浆搅拌3~5min。 (三)砌砖墙 1、组砌方法:砌体一般采用一顺一丁砌法。砖柱不得采用先砌四周后填

砌筑工程技术交底

砌筑工程技术交底 工程名称:保利城一期三标段 施工单位建设单位 分项工程名称作业部位 交底部门交底日期年月日 交底人接受交底人 交底内容: 一、组砌方法 1.外墙采用多孔砖砌筑,内墙采用空心砖砌筑,底部先做三线实心砖;做到 “三匹一吊,五匹一靠”。 2.砌筑前应先把基层清理干净,并洒水湿润;排砖时必须把立缝排均匀,皮 数要保持标高一致,且控制好过梁预留高度,砌筑时小线要拉紧,防止松 紧不一、水平灰缝不平直、不均匀。 3. 200厚墙实心砖部分,第一皮采用丁砖,采用一顺一丁砌法,100厚墙采 用全顺砌法砌筑。 4.砌体砌筑时必须内外搭砌,上下错缝,灰缝平直,砂浆饱满。砌砖采用" 四一法"(即"一铲灰,一块砖,一揉压,一灌浆"的操作方法)或铺浆法砌筑, 并随 手将挤出的砂浆刮去。操作时随时进行自检,如有偏差,应及时纠正,严 禁事后采用撞砖纠正。 5.灰缝宽度:墙体砌筑灰缝要做到横平竖直、上下错缝、内外搭接,厚度为 10mm,最小不低于8mm,最大不超过12mm,确保灰缝砂浆饱和度达80%以上; 水平铺灰时,竖缝要填灰堵实,不产生透缝、瞎缝和假缝现象。 6.每天下班前必须把落地灰清理干净,并用尽,做到工完料尽场清。 7.100厚墙与200墙相交的“T”墙时,应在交叉处镶砌实心页岩砖以便两种 不同厚度墙肢灰缝的调节。

8.所有现浇过梁及圈梁上的砖砌体,必须待砼终凝后方可砌筑,浇筑构造柱、 过梁、止水带时,必须先浇水湿润模板及基层。 9.所有厨房、卫生间底部浇筑200止水带,其它部位底部砌筑三线(20cm高) 实心砖。 10.预埋件、框架拉墙筋连接处等采用实心砖砌筑;外墙阴阳转角、丁字墙接 头、门窗洞口立面至少120范围采用实心砖砌筑,确保门窗及各种预留孔 洞的位置、大小、标高等准确无误; 11.砌体接槎时,必须将接槎处的表面清理干净,浇水湿润,应填实砂浆,并 保证灰缝横平竖直。 12.普通烧结空心砖砌体上部与梁板相接处需斜砌挤紧,斜砖采用实心砖砌筑, 斜砌的部分和腰带以上的砌体,需待其下部砌体收缩稳定(至少7天)后才能砌筑,且砂浆饱满。 13.烟道井、水电井、通风井等井道砌体必须随砌随进行井道内面抹灰施工。 14.砖墙砌筑时除设置构造柱的部位外,墙体的转角处和交接出应同时砌筑。 15.墙体一般不留槎,若必须留置临时间断处,应留斜槎,烧结普通砖砌体的 斜槎长度不应小于高度的2/3。 16.砖墙勾缝:在砌筑的过程中,应随砌随勾缝,特别是外墙缝必须用Φ12圆 钢筋将灰缝挤密实。 17.砂浆及砼搅拌,应严格按照配合比计量,下班前及时清洗搅拌机。 18.根据提供的砂浆配合比进行配料称量,水泥、砂浆王配料精确度控制在± 2%内;砂的配料精确度控制在±5%以内。现场用砂应计算含水量对配料的影响。 19.砂浆应采用机械拌合,投料顺序应为砂→水泥→掺合料→水。先将砂和水 泥搅拌均匀后再加入水进行搅拌,拌和时间自投料完毕算起,不得少于 2min。 注:外掺料必须与水混合均匀后使用,严禁直接将外掺料投入砂、水泥中搅拌。

建筑工程质量技术交底卡

建筑工程质量技术交底卡 作者:

--------------- 日期:

土方开挖分项工程质量技术交底卡

计、监理、施工方等验收后,应及时封底,如基础不能及时封底,施工时应在基底保留0.15? 0.3米土层不挖。待做基础时找平挖除。挖至地下水平标高时,要挖作集水井、以便进行抽 水,但不得影响边坡稳定的范围内积水。 用抽水机抽水时。操作人员必须离开基坑。 专业技术负责人:交底人:接受人: 土方回填分项工程质量技术交底卡

1、 在静压桩前,应对工程地质情况必须明确,按桩位施工平面图定点、桩基施工 组织设计方案等内容要求施 工,并必须按新规范标准进行施工作业及质量验收。 2、 起吊预制桩先要栓好吊装用的钢绳及索具,然后应用索具捆绑住上部约 50 cm 处,起重机具起吊预制桩使桩尖垂直对准中心,慢慢放下插入土中,回复门架在桩顶扣好 桩帽可卸去索具,桩冒与桩周边应有 5?10伽的间隙,桩帽与顶之间应有适当的衬垫,一 般采用硬木板,其厚度 10 cm 左右。 3、 当桩尖插入桩位扣好桩帽后,微微启动压桩油卸,当桩入土 50 cm 时,再次校 正桩的垂直偏差不得超过 0.5 %。然后启动压桩油卸,把桩徐徐压下,其控制施压速度, 一般不宜超过2m/min 。 4、 压桩的顺序应根据地形、地质、桩基的设计布置密集程度以及压桩移动方便等 因素决定。 5、 对多桩台应避免自外向内或周边中心进行,应由中央向两边或中心向外施工。 6、 接桩在桩长不够的情况下,可采用浆锚法和焊接法接桩。 7、 本工程桩焊接头采用电弧(二氧化碳保护焊)。 8、 桩需要接长,下截桩宜外露 0.8左右,把桩端预埋钢板清理干净。 9、 接头焊接应分两遍焊成,由两名持证焊工进行施焊,焊缝要求连续、饱满。 10、 接头焊接完成经隐蔽验收合格,等焊缝自然冷却 8min 后,始能继续沉桩 11、 本工程接桩焊缝是否需要检测试验,要证求监理入质检站的意见 12、 起吊上接桩,矫直外锚固钢筋全部插入下接桩的预留孔中,目测上下两节桩确 保其垂直的接触面吻合。 13、 压桩施工时,应由专人或开启自动记录设备做好施工记录,开始压桩时应记录 桩每沉1m 油压表压力值,当下沉至设计标高或 2倍于设计荷载时,应记录最后每次稳压 时的贯入度。 14、 钢筋砼预制桩的质量必须符合设计要求和施工规范的规定,并对进场材料要有 出厂合格证、检验报告。 交底人: 接受人: 主体混凝土分项工程质量技术交底卡 GD2301003 □□ 工程名称 广东机电职业技术学院学生公寓 分部工程 静压桩 交底部位 静压桩施工场地 2003年12月16日 交 底 内 容 专业技术负责人:

人防质量监督技术交底要点

人防工程质量监督技术交底要点 按照人防地下室设计图纸和人防地下室施工规定操作,若有变更,需及时到人防办核准备案。人防门、封堵门框的安装应由人防防护设备定点厂家安装。 土建部分 一、底板 1、在地基反梁处底板上层筋必须从梁下部穿过。 2、桩基础底板必须加拉结筋(S钩,≥Φ6,@≤500梅花形布置)。 3、被止水钢板隔断的结构柱箍筋应焊接在止水钢板上,同时注意止水钢板的方向性。 4、战时封堵应按照《防空地下室建筑设计(2007年合订本)》(FJ01-03)或《人防工程防护设备图集》 (FRJ01-2008)规定尺寸施工,底板混凝土浇捣前临战封堵门框应预埋到位。对于对外封堵应考虑预留沟槽。 5、施工后浇带设置位置应避开人防门、临战封堵门框墙。 二、墙板 1、人防门洞四角必须加强,加强筋规格见施工图(加强筋不应小于B16,L=1m),斜45·双面加强(墙厚400 以下的,每个门洞应至少有8根加强筋;墙厚400及以上的,每个门洞应至少有12根加强筋)。 2、普通人防门下有门槛,门槛与地坪面高差见施工图(不应小于150mm)。活置式人防门下无门槛。防爆波 活门下有踏步,上有挑梁,踏步与挑梁均在竖井侧,门槛、踏步、挑梁均应通长设置,水平筋锚入两侧墙体内。人防门框必须在浇筑底板前预埋到位。 3、防护密闭隔墙、密闭隔墙、门框墙、临空墙、人防外墙的模板固定用对拉螺杆,不允许使用PVC套管或 竹套管。 4、人防门洞四周必须形成暗柱、暗梁,暗柱、暗梁箍筋最小应采用B12,并不得采用圆钢。 5、防空地下室的外墙、临空墙与顶板、底板交接处均承受较大的弯矩,按《防空地下室结构设计》(FG01~05, 2007年合订本)中关于板筋和墙筋的连接构造要求施工;防空地下室墙体为水平向受力,水平向的钢筋也需满足锚固长度要求。 6、被穿墙管割断的墙板钢筋应点焊在该穿墙管件上,且穿墙管两侧四周需要加强。 7、墙板必须加拉结筋。 三、顶板 1、设后浇带穿越人防顶板处应采用钢板加强,做法同止水钢板,δ=6mm(有覆土层或上不结构式可减至δ

分部分项施工技术交底记录4

(电气照明安装)分部分项施工技术交底记录 渝建竣-28 工程名称重庆康达环保产业(集团)有限公 司办公楼三楼装饰工程 施工单位东泰华美建筑装饰有限公司 分部分项名称电线、电缆导管和线槽敷设施工班组电工组交底部位3F、顶楼计划完成日期2011.10.10 交底日期2011.9.30 1.质量标准及执行规程规范:《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 2.安全操作事项:(1)登高作业应注意安全,人字梯应有防滑链;(2)严禁两人在同一梯子上作业;(3)施工场地应做到工完料清。 3.操作要点及技术措施:(1)弹线定位:根据设计图的要求,确定盒、箱位置后进行弹线定位,并测出盒、箱、灯头盒、开关盒的准确位置并标出尺寸。(2)稳埋盒、箱:盒、箱固定应平整、牢固,灰浆饱满,收口平整,纵、横坐标标识准确,符合设计图和施工验收规范规定。(3)管路连接:管路连接使用套箍边接。用小刷子粘上配套的塑胶胶粘剂,均匀涂抹在管得外壁上,将管子插入套箍,管口应到位,胶粘剂要求粘接后1min内不移动,黏性保持时间长,并具有防水性。管路垂直或水平敷设时,每隔1m间距应有一个固定点,在弯曲部位应在圆弧的两端300~500mm处加一个固定点。管进盒、箱,一管穿一孔,先接端头,然后用内锁母固定在盒、箱上,在管孔上用顶帽型护口堵好管口,最后用泡沫塑料堵好盒口。(4)管路暗敷设。(5)扫管穿带线。 4.其它注意事项:(1)剔槽打洞时,应预先划好线,避免洞口或管槽剔得过大,过宽,影响土建结构质量。(2)管路敷设完毕后应注意成品保护。(3)在混凝土、加气板上剔洞时,注意不要剔断钢筋。 主要参加人员: 许建、杨品泽、廖勇、冯彦、黄邦雄、程志明 项目技术负责人: 交底人: 交底接收人: 年月日 重庆市城市建设档案馆 重庆市建设工程质量监督总站监制

单位工程施工质量技术交底卡

单位工程施工质量技术交底卡 单位工程施工质量技术交底卡施1-5 施工单位:宝丽华建设工程公司 工程名称雁南飞围龙大酒店工程 施工项目部位主体工程承接施工单位 或班组 技术交底容:钢筋、模板、砼工程 一、基本要求 (1)施工程序:柱定位放线→柱钢筋绑扎焊接→柱模板安装→梁、板模放线定位→梁、板模板安装→梁板钢筋绑扎焊接→砼浇筑。 (2)每层高应竖向测量校核,竖向测量可用经纬仪校测,测量时尽量选在早、餐、阴天、无风时进行,在±0.00首层地面上以靠近结构四周的轴线点为准,逐层向上悬吊引测轴线和控制结构的坚向偏差。 (3)层间垂直度测量偏差不应超过5mm,建筑物全高垂直度测量偏差不应超过20mm及3h/10000(H为建筑总高度)。建筑楼层标高由首层标高控制,层间测量偏差不应超过±3mm,建筑总高测量偏差不应超过3H/10000(H为建筑总高度)。 二、钢筋工程 (1)钢筋的制作和运输 钢筋加工前应做好验收及送检工作,合格后并经甲方、监理确认,方可开料,入仓库要分类挂牌堆放整齐。 钢筋加工的形状、尺寸必须符合设计和规要求。钢筋表面应洁净、无损伤、油渍、漆污等。加工好的钢筋,根据进度需要按品种、规格分类挂牌堆放整齐。 (2)钢筋的绑扎与安装 1)钢筋安装前备好必要种类和数量的工具(例如绑扎用的铁钩、撬棍、板子、绑扎架、绑扎用的铁丝、保护层的砂浆垫块等),了解施工条件(例如运料路线、现场堆料地点,模板清扫和润滑状况以及坚固程度,与其它工种的配合条件等)。 2)绑扎立柱钢筋,严禁沿骨架攀登上下,必须搭设工作台。柱筋必须设防倾覆的临时固定措施。楼面模板安装完毕后,在梁位置上每2M间距架一条80mm×80mm枋木,排好底筋及箍筋,再安腰筋及面筋,先主梁,后次梁,梁柱接头处箍筋用φ10钢筋每面两条成排点焊固定再串梁筋。绑扎好梁筋之后,将梁筋提起取出枋木,整体放进梁模,下放时就位必须准确,不得使梁筋变形。 框架梁节点处钢筋穿插较稠密时,应注意梁顶面主筋间的净间距要留有30mm宽,以利灌筑砼。楼板钢筋安装先在模板上弹出布筋墨线,绑扎时先底筋后负筋,二层筋必须绑扎 承接人: (签名)年月日 交底单位或部位:交底人:

建设工程质量监督技术交底

建设工程质量监督技术交底 一、对工程参与各方主体质量行为的监督 (一)建设单位质量行为的监督 1.工程项目规划、质量监督、施工许可审批手续齐全。 2.无肢解工程、违法发包行为。 3.按规定进行了施工图审查情况,施工中原设计有重大修改、变动的,施工图设计文件重新报审; 4.按规定委托了监理单位、按规定由建设单位自行管理工程的,应建立工程项目管理机构,配备相应的专业技术人员。 5.按规定组织图纸会审、设计交底、设计变更工作 6.无明示或者暗示勘察、设计单位、监理单位、施工单位违反强制性标准,降低工程质量和迫使承包方任意压缩合理工期等行为。 7.按合同规定,由建设单位采购的建材、构配件和设备必须符合质量要求。 8.及时组织工程质量验收(包括分部工程、单位工程等的验收)、及时办理工程竣工验收备案手续。 (二)对勘察、设计单位质量行为的监督: 1.依法承揽的工程勘察、设计任务与本单位资质相符;. 2.主要项目负责人执业资格证书与承担任务相符,出具的勘察报告和施工图(含设计变更)的质量、深度符合规定要求,签字、

出图章手续齐全 3.按规定应设现场设计代表的工程,设现场设计代表; 4.有书面设计交底、认真进行图纸会审,及时处理设计问题 5.参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收和工程竣工验收; 6、及时签发设计变更、技术洽商通知,参加有关工程质量问题的处理。 7.无指定材料、设备生产厂家或供应商的行为。 (三)对监理单位质量行为的监督 1.监理的工程项目有监理委托手续及合同,监理人员资格证书与承担任务相符; 2.工程项目的监理机构专业人员配套,责任制落实; 3.总监理工程师承担的项目数量,不得超过有关规定;监理过程中,总监理工程师调整,必须征得建设单位同意;其他现场监理人员的调整,必须书面通知建设单位。 4.制订监理规划,并按照监理规划进行监理;对应当制定监理实施细则的,必须制定监理实施细则,并按其实施; 5.现场监理采取旁站、巡视和平行检验等形式,对地基基础、主体结构的关键部位和关键工序的施工阶段应当实行全过程无间断旁站监理,并留存影像资料。 6.对进入施工现场的建筑材料、构配件和设备,未经监理人员签字同意,不得使用;对进入施工现场的建筑材料、构配件,应经

监理技术交底模板

监理单位工作要求及工程交底 一、监理单位工作要求及工程交底: 1、合同工期目标: 开工日期为年月日,竣工日期为年月日,总计天。质量目标:合格。 2、监理规划、细则,编制完成后会发给施工单位,请认真组织学习,并认真落实相关要求。 3、施工中需要注意的问题: 〈1〉、工程质量控制的原则 (1)以施工图纸、施工及验收技术规范、规程、工程质量验评标准等为依据,督促承包单位全面实现施工合同中约定的 工程质量标准。 (2)主动地对工程项目施工的全过程实施质量控制,并以预控(预防)为重点。 (3)对工程的人、机、料、法、环等因素进行全面的质量控制,监督承包单位的质量保证体系落实到位,并发挥作用。 (4)要求承包单位严格执行材料试验、设备检验及施工试验,对承包单位的试验室进行考核与批准。 (5)严格要求承包单位执行预检、隐检、分项及分部工程的验收制度。 (6)坚持不合格的建筑材料、建筑构配件及设备不得使用于工程。 (7)坚持本道工序未经验收或质量不合格,不得进入下一道工序。

(8)施工过程中严格监督承包单位执行已被批准的施工组织设计(施工方案),如需要调整、补充或变动时,应报项目监理机构审查批准。 (9)以工序质量保证分项工程质量,以分项工程质量保证分部工程质量,以分部工程质量保证单位工程质量。 〈2〉重要的分部、分项工程和关键部位是工程质量控制的两个重点。本工程的重要分部工程是地基基础工程,主体结构工程,装饰工程;主要的分项工程是钢筋、模板、砼工程、砌体工程、防水工程(屋面、厕所及浴间),电气、设备专业工程的主要设备及线路的安装、电梯保护装置等。本工程的关键部位是框支柱节点、钢筋的锚固、连接,以及水暖、电、卫工程的关键部位的安装等。 〈3〉工程质量的控制方法 (1)按照监理规划和监理实施细则的规定,对施工全过程进行全面监控,及时纠正违规操作,清除质量隐患,跟踪质量问题,验证纠正效果。 (2)采取经常的巡视、检查、观察、平行检验、测量等手段,以验证施工质量。 (3)对关键部位和重要部位的施工过程采取旁站监理。 (4)严格执行现场有见证取样送检制度。 (5)对不合格的分包单位和不称职的承包单位人员可建议予以撤换。 (6)监理人员发现重大质量事故或重大工种隐患时,应要求承包单位立即进行纠正,必要时可以下达工程暂停令。

分部分项施工技术交底记录

(主体模板)分部分项施工技术交底记录 工程名称延川县郭家塔移民搬迁安置住房小区一标段 1#、2#、3#、4#楼 分部分项名称主体分部模板分项施工班组木工交底部位主体交底日期 一、施工准备 (一)作业条件 1、板设计:根据工程结构型式和特点及现场施工条件,对模板进行设计,确定模板平面布置, 纵横龙骨规格、数量、排列尺寸,柱箍选用的型式和间距,梁板支撑间距,梁柱节点、主次 梁节点大样。验算模板和支撑的强度、刚度及稳定性。绘制全套模板设计图(模板平面布置 图、分块图、组装图、加固大样图、节点大样图、零件加工图和非定型零件的拼接加工图)。 模板的数量应在模板设计时按流水段划分,进行综合研究,确定模板的合理配制数量。 2、模板拼装: (1)拼装场地夯实平整,条件许可时可设拼装操作平台。 (2)按模板设计图尺寸,采用沉头自攻螺丝将竹胶板与方木拼成整片模板,按缝处要求附加 小龙骨。 (3)竹胶板模板锯开的边及时用防水油漆封边两道,防止竹胶板模板使用过程中开裂、起皮。 3、模板加工好后,专人认真检查模板规格尺寸,按照配模图编号,并均匀涂刷隔离剂,分规格 码放,并有防雨、防潮、防砸措施。 4、放好轴线、模板边线、水平控制标高,模板底口平整、坚实,若达不到要求的应做水泥砂浆 找平层,柱子加固用的地锚己预埋好且可以使用。 5、拄子、墙钢筋绑扎完毕,水电管线及预埋件已安装,绑好钢筋保护层垫块,并办理好隐蔽验 收手续。 (二)材料要求 1、竹胶板模板:尺寸(1220×2440mm)、厚度(1 2、15mm)(单个工程最好选用不超过两种厚度为 合理)。 2、方木:50×100mm、100×100mm方木,要求规格统一,尺寸规矩。 3、对拉螺栓:采用φ14以上的Ⅰ级钢筋(最好用HPB235),双边套丝扣,并且两边带好两个螺母, 沾油备用。 4、隔离剂:严禁使用油性隔离剂,必须使用水性隔离剂。 5、模板截面支撑用料:采用钢筋支撑,两端点好防锈漆。 (三)施工机具 1、木工圆锯、木工平刨、压刨、手提电锯、手提压刨、打眼电钻、线坠、靠尺板、方尺、铁水 平、撬棍等。 2、支撑体系:柱箍、钢管支柱、钢管脚手架或碗扣脚手架等。 二、质量要求 。 三、工艺流程 (一)安装柱模板 搭设安装脚手架→沿模板边线贴密封条→立柱子片模→安装柱箍→校正柱子方正、垂直和位置→全面检查校正→群体固定→办预检 (二)安装梁模板

模板工程施工质量技术交底卡 建筑相关推荐

单位工程施工质量技术交底卡施工单位: 深建施1-5-1 工程名称:百旺工业区市政工程项目部 施工项目部位:模板工程承接施工单位或班组 一般规定 1、模板及其支架应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。 2、在浇筑混凝土之前,应对模板工程进行验收。 模板安装和浇筑混凝土时,应对模板及其支架进行观察和维护。发生异常情况时,应按施工技术方案及时进行处理。 3、模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案执行。 (一)、模板安装 主控项目 1、安装现浇结构的上层模板及其支架时,下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力,或加设支架;上、下层支架的立柱应对准,并铺设垫板。 检查数量:全数检查。 检验方法:对照模板设计文件和施工技术方案观察。 2、在涂刷模板隔离剂时,不得沾污钢筋和混凝土接槎处。 检查数量:全数检查。  检验方法:观察。 一般项目 3、模板安装应满足下列要求: (1)模板的接缝不应漏浆;在浇筑混凝土前,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水; (2)模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂,但不得采用影响结构性能或妨碍装饰工程施工的隔离剂; (3)浇筑混凝土前,模板内的杂物应清理干净; (4)对清水混凝土工程及装饰混凝土工程,应使用能达到设计效果的模板。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察。 4、用作模板的地坪、胎模等应平整光洁,不得产生影响构件质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓。

检查数量:全数检查。 检验方法:观察。 5、对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求时,起拱高度宜为跨度的1/1000~3/1000。 检查数量:在同一检验批内,对梁,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且不少于3面。 检验方法:水准仪或拉线、钢尺检查。 6、固定在模板上的预埋件、预留孔和预留洞均不得遗漏,且应安装牢固,其偏差应符合表“预埋件和预留孔洞的允许偏差”的规定。 检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且不少于3面。 检验方法:钢尺检查。 7、现浇结构模板安装的偏差应符合表“现浇结构模板安装的允许偏差及检验方法”的规定。 检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且不少于3面。 预埋件和预留孔洞的允许偏差 项目允许偏差(mm) 预埋钢板中心位置3 预埋管、预留孔中心线位置3 中心线位置5 插筋 外露长度+10,0 中心线位置2 预埋螺栓 外露长度+10,0 中心线位置10 预留洞 尺寸+10,0 注:检查中心线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值。 现浇结构模板安装的允许偏差及检验方法

墙体砌筑工程技术交底

墙体砌筑工程技术交底 一、施工准备 (一)作业条件 1、完成室外及房心回填土,安装好沟盖板,或完成楼板结构施工。 2、办完地基、基础工程隐蔽验收手续。 3、按标高抹好水泥砂浆防潮层。 4、弹好轴线、墙身线及检查线,根据进场砖的实际规格尺寸,弹出门窗洞口位置线,经验线符合设计要求,办完验收手续。 5、按设计标高要求立好皮数杆,皮数杆的间距15~20m,或每道墙的两端。 6、有砂浆配合比通知单,准备好砂浆试模(6块为一组)。 (二)材料要求 1、砖:品种、规格、强度等级必须符合设计要求,并有产品合格证书,产品性能检测报告。承重结构必须做取样复试。要求砖必须有一个条面和丁面边角整齐。 2、水泥:品种及强度等级应根据砌体的部位及所处的环境条件选择。水泥必须有产品合格证、出场检测报告和进场复验报告。 3、砂:用中砂,使用前用5mm孔径的筛子过筛。 4、掺和剂:白灰熟化时间不小于7d(天),或彩粉煤灰等。 5、其他材料:墙体拉结筋、预埋件、已做防腐处理的木砖等。 (三)施工机具 应备有大铲、刨锛、拖线板、线附、小白线、卷尺、水平尺、皮数杆、小水桶、灰槽、砖夹子、扫帚等。 二、质量要求 1、砖强度等级是否按设计要求。 2、砂浆强度等级是否按设计要求。 3、水平灰缝砂浆饱满度≥80%,灰缝厚度控制到8~12mm。 4、斜、直槎是否按设计要求。 5、轴线位移≤10mm,墙体表面平整度控制到8mm。 6、门窗洞口高度允许偏差5mm。 7、外墙上下窗口偏移不大于20mm。 三、工艺流程 作业准备砖浇水砂浆搅拌砌砖墙验收。 四、操作工艺 (一)砖浇水 砌体用砖必须在砌筑前一天浇水湿润,一般以水浸入砖四边为宜,含水率为10%~15%,常温施工不得用干砖上墙;雨期不得使用含水率达饱和状态的砖砌墙;冬期砖不得浇水,可适当增大砂浆稠度。 (二)砂浆搅拌 砂浆配合比采用重量比,计量精度水泥为±2%,砂、灰膏控制在±5%以内,机械搅拌时,搅拌时间不得少于2min(分);加入粉煤灰或外加剂,搅拌不小于3min(分);掺用有机塑化剂的砂浆搅拌3~5min(分)。 (三)砌砖墙 1、组砌方法:砌体一般采用一顺一丁砌法。砖柱不得采用先砌四周后填心的

(基础)分部分项施工技术交底记录

(基础)分部分项施工技术交底记录

(基础)分部分项施工技术交底记录 工程名 称施工单位 分部分项名称基础分部土石方分项 施工 班组 土方班组 交底部位基础土 石方 计划完成 日期 年月 日 交底 日期 年月 日 1、质量标准及执行规程规范:符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)《建筑地基基 础工程施工质量验收规范》(GB50202-2015)。 2、安全操作事项:工人必须戴安全帽,注意施工机械的安全操作和作业人员的自身安全保护。 3、操作要点及技术措施: ①、土方开挖前,应摸清地下管线等障碍物,并应根据施工方案的要求,将施工区域内的地上、地下 障碍物清除和处理完毕。②、建筑物或构筑物的位置或场地的定位控制线(桩),标准水平桩及基槽的灰线 尺寸,必须经过检验合格,并办完预检手续。③、场地表面要清理平整,做好排水坡度,在施工区域内, 要挖临时性排水沟。④、夜间施工时,应合理安排工序,

防止错挖或超挖。施工场地应根据需要安装照明 设施,在危险地段应设置明显标志。⑤、开挖低于地下水位的基坑(槽)管沟时,应根据当地工程地质资 料。采取措施降低地下水位,一般要降低于开挖底面50cm,然后再开挖。⑥、熟悉图纸,做好技术交底。 ⑦、注意成品或半成品的保护。 4、其它注意事项: ①、基地超挖;②、土地区桩基挖土应防止桩基位移;③、基底保护;④、施工顺序的合理性; ⑤、开挖尺寸不足;⑥、基槽边坡及基底的不平。 主要参加人员: 项目技术负责人: 交底人: 交底接收人: 年月日注:记录内容可另附页。重庆 监市城市建设档案馆

重庆市建设工程质量监督总站 (基础)分部分项施工技术交底记录 工程名称重 施工 单位 分部分项名称基础分部钢筋分项 施工 班组 钢筋班组 交底部位基础钢 筋 计划完成 日期 年月 日 交底 日期 年月 日 1、质量标准及执行规程规范:符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)《混凝土 结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)。 2、安全操作事项:工人必须戴安全帽,注意施工机械的安全操作和作业人员的自身安全保护。 3、操作要点及技术措施:①、按钢筋下料长度计算方法,结合设计施工图纸,准确计算、配料,并根据 不同的规格、型号分别编号、堆码;钢筋表面应保持清洁,对表面有颗粒状或片状老锈的,应进行处理;②、钢筋下料必须根据设计要求的规格、型号、几何尺寸、数量等进行,制作完成后应进行校核;③、钢 筋制作应按设计图上标注的品种、规格、形状、尺寸、