文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 污水处理系统总体方案

污水处理系统总体方案

污水处理系统总体方案
污水处理系统总体方案

污水处理系统总体方案

1.1 项目设计规模及进出水水质

1.1.1 设计规模

XX镇污水处理厂设计规模为1500吨/日,厂址位于XX 镇南边,锦江河下游西岸河滩地,污水处理厂工程总占地面积为6000m2。工程采用预处理+水解酸化池+一级人工湿地+好氧塘+二级人工湿地的污水处理工艺,最终出水排入锦江河。

1.1.2 设计进水水质

XX镇污水处理厂设计进水水质为:

表5-1设计进水水质

1.1.3 设计出水水质

XX镇污水处理厂工程设计出水水质应执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)水污染物排放一级B标准。

表5-2设计出水水质

1.2 拟建污水厂厂址选择

1.2.1 选址基本原则

根据XX镇总体规划,XX镇污水厂服务的XX镇中心镇区是一个相对独立的排水区域。

污水厂厂址选择时应考虑以下原则:

(1)城镇污水处理厂的设置应服从技术规范要求。

(2)其位置应靠近河道,最好布置在城镇水体下游。这样既便于排除处理后的出水,又不致污染城镇附近的水体。城镇污水厂应在城镇夏季最小频率风向的上风侧。

(3)有良好的工程地质条件。

(4)少拆迁,少占农田,有一定的卫生防护距离。

(5)能满足近、远期用地需要,为此要考虑所选场地

扩建的可能性。

(6)污水处理厂不宜设在雨季容易被水淹没的低洼之处,不受洪水威胁,应有良好的排水条件。

(7)应有方便的交通、运输及水电条件。

(8)便于污水、污泥的排放和利用。

1.2.2 选址

考虑到以上原则和本地区的规划,XX镇政府有关领导会同设计人员确定了XX镇污水处理厂选址。

选址:位于XX镇中心镇区以南,锦江河下游西岸,现为河滩荒地。

拟建选址占地面积6000m2。

拟建选址现状图

选址优点:

(1)该选址点地势低于XX镇中心镇区,因此中心镇区

污水收集管网收集的污水可依靠重力自流进入污水处理厂,沿途可不设提升泵站。

(2)该选址点紧靠锦江河,处理完的生活污水可直接就近排入锦江河,并且该选址地离中心镇区的人口密集区有一定距离,不会发生臭气或噪音扰民等情况。

(3)该选址点属于河滩荒地,可用面积较大,同时用地范围内民居很少,征地难度较小,并且满足远期扩建用地的条件。

选址缺点:

(1)该选址点距离中心镇区有一定距离,因此配套污水管网的长度较长,会增加配套污水管网工程的费用。

(2)该选址点属于河滩荒地,因此地质条件较差,地基处理存在一定难度。

场址评价:从以上分析可以看出XX镇城镇污水厂选址于XX镇中心镇区以南,锦江河下游西岸河滩荒地,虽然工程造价有所增加,但是项目在征地以及环评方面均具有较大优势,同时该选址方便污水处理以及处理后的污水排出,并且污水处理厂距周围民居和中心镇区较远,厂区产生的噪音及臭味对外界影响相对较轻。污水厂位置靠近去往仁化的道路,对外交通便利。所以在该场址进行XX镇城镇污水处理厂建设是合适的。

1.3 处理工艺方案选择

1.3.1 选择污水处理工艺的前提

1.选择的原则

优化选择污水处理厂处理工艺方案,对确保污水处理厂的运行效果和降低工程投资和运行费用意义重大。所以必须从总体优化的观念出发,结合设计规模、污水水质特性以及当地的实际条件和要求,选择切实可行、经济合理的处理工艺方案,经全面技术经济比较后,优选出最佳的总体工艺方案和实施方式。

污水处理厂工艺方案确定将遵循以下的选择原则:

(1)认真贯彻国家关于环境保护的方针和政策,使设计符合国家的有关法规、规范。经处理后的排放污水水质符合国家和地方的有关排放标准和规定,符合环境影响评价的要求。

(2)应用处理效果稳定,工艺流程先进、成熟、可靠、简洁,运行管理方便,有利于降低噪音、减少臭味的处理工艺。

(3)采用先进的节能技术,降低污水处理厂的能耗及运行成本。

(4)为提高污水处理厂的管理水平,实现科学现代化管理,充分考虑我国国情,采用先进、可靠的自动化控制技术及仪表监测系统,以保证污水处理工艺运行在最佳状态,

尽可能减轻工人的劳动强度。

(5)充分利用现有地形,对污水处理厂总图合理布局,尽量减少占地,提高绿化率。

(6)要考虑进水水量、水质变化,工艺的可调节性。

(7)要合理的考虑污泥的处理和处置。

2.工艺流程的选择

污水处理工艺的选择与污水处理工程的进出水水质、排水体制、水量、设备、用地、经济条件、管理水平等因素密切相关。

XX镇污水管网主要收集的是片区内生活居民产生的生活污水,以及降雨过程中的初雨,因此排入污水处理厂的主要是生活污水。所以XX镇污水处理厂原水有机污染物含量高,pH值变化不大,可生化性高,属于较易处理的生活污水。

根据现场实地走访可知,XX镇中心镇区排放的污水具有以下特点:

(1)污水排放点距离处理设施较远,污水处理选址点地势相对较低,有足够可供利用的高程,可依靠重力自流进入污水处理厂,不需泵房提升。

(2)排放污水的含有悬浮物比较多,所以,确定污水在进行生化处理前,必须首先经过预处理;

(3)原水水质在雨季有一定的变化,所以,要求处理工

艺对不同的污水有足够的适应性。

(4)原污水的有机物浓度相对较高,可生化性较好。

根据XX镇排放污水的上述特点,我们认为,最佳的处理工艺是由预处理和生化处理两个阶段组成。预处理阶段是必不可少的,所以可在二级生物处理阶段进行工艺方案的优化选择,优选出最佳的工艺方案。

1.3.2 可用于本工程的污水处理工艺介绍

污水处理厂出水排入锦江河水道,根据《某省地表水环境功能区划表》锦江河属Ⅲ类水域功能区,为一类控制区,污水排放执行《水污染物排放限值》(DB44/26—2001)规定的第二时段中的一级B标准。

根据污水处理厂进、出水水质分析,要求CODcr去除率要求达到60%,SS去除率要求达到83%,BOD5去除率达到75%,NH3-N去除率达到60%。

根据上述思路,结合工程规模、用地条件,拟选择水解酸化—人工湿地工艺、改良型A2/O和BAF生物滤池三种典型污水处理工艺作为备选工艺方案,经技术经济综合比较,最后确定本工程的推荐工艺。

(1)水解酸化+二级人工湿地工艺

生活污水首先经过格栅以及沉砂池预处理后,进入水解酸化池,生活污水经过厌氧处理后可使其中的悬浮物沉淀,

难降解有机污染物转化为小分子有机物,减轻后续处理单元的负荷,不仅能节省人工湿地的占地面积,还能有效防止湿地土壤的堵塞。人工湿地是模拟自然湿地的人工生态系统,其表面种有水生植物,人工湿地除起到过滤作用外,其床体还能够提高除污效果:一是植物的生长能够改变生态床的流态,植物根系和茎干对水流的阻碍作用有利于均匀布水,延长水力停留时间;二是植物的根系能够创造有利于各种微生物生长的微环境,植物根茎的衍生会在植物根系附近形成有利于硝化作用的好氧区,同时在院里根系的厌氧或缺氧区里含有大量可利用的碳源,又为反硝化提供了有利条件;三是植物生长对各种营养物,尤其是对硝酸盐氮具有良好的吸收作用。该系统中的生物种类众多,并处于认为控制之下,能够达到良好的除污效果。

工艺特点

1、建造和运行费用便宜;

2、易于维护,技术含量低;

3、可进行有效可靠的废水处理;

4、可缓冲对水力和污染负荷的冲击;

5、可提供和间接提供效益,如水产、畜产、造纸原料、

建材、绿化、野生动物栖息。

(2)改良A2/O工艺

原污水首先经过厂内进水泵房前的粗格栅,提升输送至

厂内沉砂池,沉砂池前的进水渠道上设置细格栅,以保证后续处理构筑物的正常运行。污水经沉砂后配水到改良A2/O 生物处理池,该池由缺氧、厌氧、缺氧、好氧四段组成,以完成生物脱氮除磷和降解有机污染物的过程。其中,好氧段出水端的混合液回流至后一个缺氧段,回流污泥回流至首端的缺氧段。

改良A2/O生物处理池的出水配水至二沉池进行固液分离,二沉池出水经紫外线消毒后排入锦江河;污泥一部分回流至改良A2/O生物处理池,另一部分剩余污泥进行机械浓缩脱水,脱水泥饼外运。

工艺特点

1、本工艺在系统上可以称为最简单的同步脱氮除磷工艺,总水力停留时间少于其他类工艺;

2、在厌氧(缺氧)、好氧交替运行条件下,丝状菌不能大量增殖,不易发生污泥丝状膨胀,SVI值一般小于100;

3、污泥含磷高,具有较高肥效;

4、运行中勿需投药,两个A段只用轻轻搅拌,以不增加溶解氧为度,运行费用低;

(3)BAF生物滤池工艺

BAF曝气生物滤池,是一种采用颗粒滤料固定生物膜的好氧或缺氧生物反应器,该工艺集生物接触氧化与悬浮物滤床截留功能于一体,是近年来国际上兴起的污水处理新技

某食品废水处理改造方案

XXXXXXX有限公司综合废水处理改造工程 设计方案

目录 第一章概述 (1) 1.1设计依据 (1) 1.2设计原则 (1) 1.3设计范围 (2) 第二章设计条件 (3) 2.1水量规模 (3) 2.2水质参数 (3) 第三章废水处理工艺选择与确定 (4) 3.1废水处理概论 (4) 3.2废水处理工艺选择 (4) 第四章工程设计 (8) 4.1主要设备及构筑物参数 (8) 4.2电气设计 (11) 第五章报价一览表 (12) 5.1设备一览表 (12) 第五章售后服务(质量保证措施) (13) 5.1售后培训 (13) 5.2售后服务 (13)

第一章概述 1.1设计依据 1)《室外排水设计规范》GB50014-2006 2)《室外给水设计规范》GB50013-2006 3)《污水综合排放标准》GB8978-1996 4)《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB50069-2002 5)《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 6)《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 7)《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 8)《建筑抗震设计规范》GB50011-2001 9)《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068-2001 10)《建筑设计防火规范》GB50016-2006 11)《供配电系统设计规范》GB50052-95 12)《低压配电设计规范》GB50054-95 13)《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》 GB/T50062-2008 14)《工业与民用电力装置的接地设计规范》GBJ65-83 15)《建筑照明设计标准》GB50034-2004 16)《工业企业厂界噪声标准》GB12348-2008

污水处理系统改造方案

废水生化微纳米深度处理项目 建 设 方 案 2017年

目录 1.项目概况?错误!未定义书签。 2.主要技术参数及要求?错误!未定义书签。 2.1基础数据 ........................................................................... 错误!未定义书签。2.2进水水量与水质 ............................................................... 错误!未定义书签。 2.3设计原则 ............................................................................. 错误!未定义书签。 3.深度处理车间工艺流程及设备运行现状 ................................. 错误!未定义书签。 3.1深度处理工艺流程图?错误!未定义书签。 3.2深度处理设备的工艺作用及状况分析?错误!未定义书签。 4.改造方案 .................................................................................. 错误!未定义书签。 4.1整体改造说明?错误!未定义书签。 4.2生化前气浮池改造 .............................................................. 错误!未定义书签。4.3深度处理车间改造 ........................................................... 错误!未定义书签。6系统运行各工艺段进水指标要求 ............................................. 错误!未定义书签。7深度处理改造后的PID简图?错误!未定义书签。 8施工人员调配及时间进度表?错误!未定义书签。 8.1主要劳动力计划表....................................................... 错误!未定义书签。 8.2施工进度计划?错误!未定义书签。 9附件:施工操作规程?错误!未定义书签。

污水处理调试方案(1)

调试方

案 一、工程概述 近年来由于各行各业的发展迅猛发展,人民生活的逐步提高,各类生活垃圾也逐渐增多,与此同时也带来了一系列的环境问题。因垃圾填埋产生大量垃圾废水,垃圾冲洗废水具有有机物浓度高、NH3-N浓度高、重金属含量高这样的特种废水,且有悬浮物含量多、恶臭熏天等特点。为此根据环境保护法的有关规定,

所有的废水必须处理达标后,方可达到排放或回用的目的(消防或回浇)。 根据该废水的水质特性和业主的具体条件和要求,现拟采用双级生物化学为主的处理工艺(A2/O+MBR+NF),其主要特点是引进了微生物固定及其控制技术、优势菌群的培养及驯化技术。与常规工艺相比,具有适应性强、处理效率高、运行效果稳定、运行费用低等特点,可确保处理后出水稳定达标排放,并最大限度地减少工程投资,降低运行费用。处理后的出水完全达到国家一级A类排放标准,可用于消防、填埋场回浇、洗车、绿化用水或向自然水体直接排放。 1.1 污水处理站设计规模及进、出水水质 1.1.1 设计规模 污水处理站建设规模为200m3/d。 1.1.2 设计进、出水质 1.1. 2.1 进水水质 本工程设计的水质参数如下:填埋初期,5年内

填埋中后期,5年以后 1.1. 2.2设计出水水质指标 控制污染物排放浓度限值备注色度(稀释倍数)≤40

1.2 工艺流程及流程简介 1. 2.1 污水处理工艺流程方框图 浮渣 剩余污泥

1.2.2 工艺特点及流程简介 该工艺在厌氧—好氧除磷工艺(A2/O)中加一缺氧池,将好氧池流出的一部分混合液回流至缺氧池前端,以达到硝化脱氮的目的。A2/O法可同步除磷脱氮机制由两部分组成:一是除磷,污水中的磷在厌氧状态下 (DO<0.3mg/L),释放出聚磷菌,在好氧状况下又将其更多吸收,以剩余污泥的形式排出系统。二是脱氮,缺氧段要控制DO<0.5 mg/L,由于兼氧脱氮菌的作用,利用水中BOD作为内呼吸源(有机碳源),将来自好氧池混合液中的硝酸盐及亚硝酸盐还原成氮气逸入大气,达到脱氮的目的。 首段厌氧池,原污水中的含磷污泥,本池主要功能为释放磷,使污水中P的浓度升高,溶解性有机物被微生物细胞吸收而使污水中BOD浓度下降;另外,NH3-N因细胞的合成而被去除一部分,使污水中NH3-N浓度下降,但NO3-N含量没有变化。

废水处理设计方案

xx有限公司 水膜除尘废水处理回用工程设计方案 xx有限公司 2016.10

目录 1 总论........................................................................ - 0 - 1.1 项目概况.............................................................. - 0 - 1.2 设计依据.............................................................. - 0 - 1.3 设计原则.............................................................. - 1 - 1.4 设计范围.............................................................. - 1 - 2 工艺设计.................................................................... - 2 - 2.1 设计水量和水质........................................................ - 3 - 2.2 处理工艺设计.......................................................... - 3 - 3.总平面布置和高程布置........................................................ - 5 - 3.1 高程布置.............................................................. - 5 - 3.2.总图布置.............................................................. - 5 - 4.建筑与结构设计.............................................................. - 6 - 4.1.建筑设计.............................................................. - 6 - 4.2.结构设计.............................................................. - 6 - 5.电气、仪表.................................................................. - 7 - 6.劳动定员.................................................................... - 8 - 7.投资估算.................................................................... - 9 - 7.1.投资估算依据.......................................................... - 9 - 7.2.设备投资估算.......................................................... - 9 - 7.3 其他费用.............................................................. - 9 - 7.4 总投资............................................................... - 10 -

污水处理厂改造方案三篇

污水处理厂改造方案 1 今年9月江苏省建设厅对我厂20xx年度运行管理工作进行了现场考核,在本次考核中,我们城北污水处理厂暴露了很多运行管理方面的问题,最终被专家组评定为不合格。检查过后,我们依据《考核标准》10个方面进行了逐一排查落实,现提出以下整改方案。 1、污水管理我厂设计规模1万立方米/日,20xx年实际处理水量111万立方米(折合 0.30 万立方米/日),负荷率较低,实际进水水质远远高于设计进水水质,设施难以稳定达标,设施减排效率低下,针对这种情况,我们一直积极与开发区管委会、环保局等联系,要求保证进水水质,今后也会一如既往地与相关部门沟通。 2、污泥管理我厂污泥由政府指定地点填埋,我厂承担运输费用,我厂污泥处置较为规范。近期更是安排人员进行24小时不间断脱泥。 3、生产运行管理我厂存在问题:员工没有上岗证、生产计划不具体、工艺控制粗放等问题。针对以上存在问题,我们积极整改,在保障生产的前提下,准备分批送员工外出培训学习以取得上岗证;生产计划方面由于我厂进水水质极不稳定,只能制定一个大致的计划;同时加大了对工艺的控制,指定专人负责工艺

调控。经过一段时间的运行,也取得了一定的成效。 4、台账管理:虽有生产运行台账,但管理较差。建设厅检查后我们已经自身存在的问题,对前期生产运行台账进行了整理,对今后的台账管理提出了严格的要求,设备和在线仪表台账要求完整、规范。对化验台账要求明细、可溯源。 5、污水处理能耗及成本:由于我厂进水水质超标严重,再加上设备选型等因素,造成我厂的能耗、成本过高,由于地方政府不能够及时足额支付污水处理费用,也影响了我厂的污水处理设施正常运行。我们一方面向集团总公司申请资金,进行设备保养维护、更新改造,一方面积极向政府索要拖欠水费。 6、水质与检验:我厂具备常规化验项目的检测能力,所有的化验分析方法均采用国家或行业标准检验方法,但监测频次不够,为此我们加大了水质监测频次,同时委托上级单位对我厂不能检测项目进行监测。加大了化验室的质量控制,同时筹措资金,进行仪器设备的检定校准。 7、设备与仪表:我厂虽然在工艺流程中安装了在线仪表,但由于水质腐蚀性太大,水费不到位等原因,造成了仪器设备的维护更新不到位。仪器设备带病工作,锈蚀严重。针对以上问题我们在现有的条件下,保证重要设备的正常运行,不影响生产,在资金到位的前提下,更换部分损坏仪器设备。 8、安全管理:我厂安全制度的落实情况较差,应急预案的针对性不强,为此我们对全厂职工进行了安全培训,加强了员工

污水调试方案

污水处理调试 污水处理工程调试及 试运行指导手册 污水处理工程调试及试运行指导手册 一、宗旨 本手册是针对污水处理工程调试及试运行工作编写的,可供安装、调试及营运工作人员使用,亦可作为建设方、施工方施工验收之参考。 二、纲目 手册含以下主要内容: 调试条件、调试准备、试水方式、单机调试、单元调试、分段调试、接种菌种、驯化培养、全线连调、检测分析、改进缺陷、补充完善、正式试运行、自行检验、正式提交检验、竣工验收。 三、细则 1、调试条件 (1)土建构筑物全部施工完成; (2)设备安装完成; (3)电气安装完成; (4)管道安装完成; (5)相关配套项目,含人员、仪器,污水及进排管线,安全措施均已完善。 2、调试准备 (1)组成调试运行专门小组,含土建、设备、电气、管线、施工人员以及设计与建设方代表共同参与; (2)拟定调试及试运行计划安排; (3)进行相应的物质准备,如水(含污水、自来水),气(压缩空气、蒸汽),电,药剂的购置、准备; (4)准备必要的排水及抽水设备;赌塞管道的沙袋等; (5)必须的检测设备、装置(PH计、试纸、COD检测仪、SS); (6)建立调试记录、检测档案。 3、试水(充水)方式 (1)按设计工艺顺序向各单元进行充水试验;中小型工程可完全使用洁净水或轻度污染水(积水、雨水);大型工程考虑到水资源节约,可用50%净水或轻污染水或生活污水,一半工业污水(一般按照设计要求进行)。 (2)建构筑物未进行充水试验的,充水按照设计要求一般分三次完成,即1/3、1/3、1/3充水,每充水1/3后,暂停3-8小时,检查液面变动及建构筑物池体的渗

漏和耐压情况。特别注意:设计不受力的双侧均水位隔墙,充水应在二侧同时冲水。 已进行充水试验的建构筑物可一次充水至满负荷。 (3)充水试验的另一个作用是按设计水位高程要求,检查水路是否畅通,保证正常运行后满水量自流和安全超越功能,防止出现冒水和跑水现象。 4、单机调试 (1)工艺设计的单独工作运行的设备、装置或非标均称为单机。应在充水后,进行单机调试。 (2)单机调试应按照下列程序进行: a、按工艺资料要求,了解单机在工艺过程中的作用和管线连接。 b、认真消化、阅读单机使用说明书,检查安装是否符合要求,机座是否固定牢。 c、凡有运转要求的设备,要用手启动或者盘动,或者用小型机械协助盘动。无异常时方可点动。 d、按说明书要求,加注润滑油(润滑脂)加至油标指示位置。 e、了解单机启动方式,如离心式水泵则可带压启动;定容积水泵则应接通安全回路管,开路启动,逐步投入运行;离心式或罗茨风机则应在不带压的条件下进行启动、停机。 f、点动启动后,应检查电机设备转向,在确认转向正确后方可二次启动。 g、点动无误后,作3-5min试运转,运转正常后,再作1-2h的连续运转,此时要检查设备温升,一般设备工作温度不宜高于50-60℃,除说明书有特殊规定者,温升异常时,应检查工作电流是否在规定范围内,超过规定范围的应停止运行,找出原因,消除后方可继续运行。单机连续运行不少于2h。 (3)单车运行试验后,应填写运行试车单,签字备查。 5、单元调试 (1)单元调试是按水处理设计的每个工艺单元进行的,如格栅单元、调节池单元、水解单元、好氧单元、二沉单元、气浮单元、污泥浓缩单元、污泥脱水单元、污泥回流单元………的不同要求进行的。 (2)单元调试是在单元内单台设备试车基础上进行的,因为每个单元可能有几台不同的设备和装置组成,单元试车是检查单元内各设备连动运行情况,并应能保证单元正常工作。 (3)单元试车只能解决设备的协调连动,而不能保证单元达到设计去除率的要求,因为它涉及到工艺条件、菌种等很多因素,需要在试运行中加以解决。 (4)不同工艺单元应有不同的试车方法,应按照设计的详细补充规程执行。 6、分段调试

城市生活污水处理厂调试方案

城市生活污水处理厂 调 试 方 案 2009年8月

一工程概况 1.1 污水处理厂设计规模及进、出水水质 1.1.1 设计规模 广东省某市污水处理厂建设规模为40000m3/d,一次建成。 设计平均流量(一期)Q=40000m3/d=1667m3/h。 设计最高日最大时流量Qmax=56000m3/d =2334m3/h(K总=1.4)。 1.1.2 设计进、出水质 1.1. 2.1 进水水质 按照招标文件提供的水质资料,污水处理厂进水水质指标为:BOD5: 150mg/l CODcr: 250mg/l SS: 200mg/l NH3-N: 30mg/l TP: 4~5mg/l PH: 6.5~7.8 1.1. 2.2 处理后的水质要求 按照招标书要求,本污水处理厂出水水质执行GB18918—2002的一级B标准。具体指标如下: BOD5≤20mg/l CODcr≤60mg/l SS≤20mg/l NH3-N≤8(15)mg/l TN≤20mg/l TP≤1.5mg/lPH=6~9

1.2 工艺流程及流程简介 1.2.1 污水处理工艺流程 (注:因工程设计变更,本工程已取消污泥浓缩机): 1.2.2 工艺流程简述 市政污水由城区排水管(渠)收集后经排水总管送至污水处理厂进行处理。由于排放污水中含有大量粒径较大的颗粒物,为确保污水处理厂进水泵及后续处理工段的正常运行,在污水进入处理设施前设置机械粗格栅,栅渣外运。 经机械粗格栅处理后的污水自流进入进水泵房的集水池,进水泵房按日处理污水4×104m3/d设计。集水池为地下钢筋混凝土结构,污水由潜污泵提升至旋流沉砂池进水渠,经过中格栅和细格栅后,进入旋流沉砂池。格栅拦截下的栅渣经栅渣打包机打包后送至厂外处置。旋流沉砂池池底的砂由气力提砂装置提升至砂水分离器,进 行污水和砂的分离。

污水处理升级改造工程施工方案

污水处理升级改造工程施工方案 1施工组织设计编制说明 1 各专业施工技术方案依据业主提供的各专业设计图纸,结合我司以往的 施工经验编制,进场施工后将根据设计图纸、业主、监理公司的要求进行适当的调整。 2 在质量、环境、职业健康管理措施中引用了一些我司质量、环境、职业 健康安全一体化管理体系的内容,业主、监理或有关专家如有任何疑问,都可随时查询我司的体系文件 2编制依据 xx污水处理厂电气、自动化、闭路监控及防雷安装工程施工组织设计编制依据如下: 1.依据中国市政工程西南设计研究总院施工设计图纸和设计说明书 2. xx污水处理厂的招标文件; 3.国家现行的施工验收规范、规程和质量评定标准,国家及地方有关部门颁布的政策、法规文件; 3工程概况 工程名称:xxxx污水处理升级改造工程; 工程规模:本工程为xxxx污水处理升级改造工程,是对原污水处理系统进行升级改造并进行深度处理升级改造使污水厂出水水质标准由一级B标升级为一级A 标,处理规模为20万立方米/日。 4 施工管理组织及管理架构 (1)采用项目管理法进行项目实施

本项目采用项目管理法施工。项目管理法施工是以工程项目为对象,按客观规律的要求对项目的各生产要素进行最优化的搭配,通过观察、分析、综合、求进等方法,对生产、技术、经济的各项工作制定工作标准及作业的一切生产活动有条不紊地进行,使人力、资金和设备都能发挥最大作用,达到最佳效果,最高的目的。项目法施工的最大好处是可以缩小业主和施工单位的距离,项目经理部既是决策机构,又是责任机构,是公司对工程项目实施的全权代表。这样就便于保证施工项目按照规定的目标高速优质低耗地全面完成。 项目经理部实行项目经理责任制,保证各生产要素在项目经理的授权范围内做到最大限度的优化配置。 (2)施工管理部组建及施工劳动力调配 鉴于本工程的工程规模及产生的影响力,本项目配备一名具有丰富的施工统筹管理能力,且具有精湛的专业施工技术能力,能够独立解决工地可能出现的施工技术问题的项目经理。各专业施工员向项目经理负责,根据分工,在项目经理的统筹下,各负其责,各司其职,负责统筹各专业的施工安排。 为确保工程质量,质量、安全监督是重要、必不可少的,按本工程特点,设置1名专业质安员。质安员选派专业技术知识丰富、熟悉污水处理升级改造及相关施工验收规范及施工工艺,管理严格的人员担任,并直属由公司质安总监管理及调配,直接向公司质安总监负责。公司实行质量、安全管理的质安总监一票否决权制度。质安员对负责监管的工程施工质量、安全生产,有权发出纠正指令并拥有独立处罚权,确保工程质量。工地的工程资料、材料采购及管理另设专人管理负责。 (3)做好安全技术质量交底,防止质量通病 向施工技术人员进行安全、技术、质量交底,使施工组织设计、质量计划及专业施工方案有效地起到指导施工全过程的作用。交底内容按照设计要求及有关施工及验收规范,特别对施工难度较大的,质量、安全容易出现问题的地方,重点进行交底,按制定的施工方案采取有效措施进行有效解决或防范。

污水处理厂自控系统改造方案

自动化改造方案 地址:- 1 -

一、前言 随着科技水平的不断发展和提高,采用计算机系统对生产的管理越来越深入到各行各业的应用之中。因此,采用计算机为核心建立一个对污水厂进行全面管理的自动化控制系统,不但切实可行,而且能够全面提升企业的管理水平和生产效率,从而提高企业的生产效益。 污水处理厂工程监控系统包括了对厂区内部整个污水处理工艺流程的监测和控制。在整个生产厂区内,包括了粗格栅间、污水提升泵房、细格栅间、沉砂池、生化池、沉淀池、回流及剩余污泥泵房、贮泥池、污泥浓缩脱水间、出水流量计井、紫外消毒渠以及总变配电室等,通过本监控系统能够对这些过程进行全面监测和控制;同时,通过本监控系统,使得这些控制既能够通过监控中心进行,还能够采用闭环控制方式进行。 二、简介 三、系统综述 1、项目概述 xxx污水处理厂控制系统由中央控制室操作站、现场控制站和闭路视频监控组成,用于该厂的过程控制和全厂监控管理,采用集散型控制结构。 由于现系统部分功能不能实现,部分功能需要加强。其中中控部分监测数据与中控室数据不匹配,上位机组态软件对监控数据的历史曲线、实时曲线部分显示不正常(曲线根本就没有,有30多组需要显示曲线);自控部份信号不正常;部分视频监控不能正常显示等。现在系统需要全面升级,修复原有问题。 2、原系统存在问题汇总 (1)、自控部分 a、D型滤池PLC触摸屏显示缺少出水流量显示,多了一个液位显示 b、脱泥机房1#2#加药机运行信号相反,需要进行互换恢复 c、进水流量计无计量故障恢复 (2)、中控部分 地址:- 2 -

a、出水在线监测数据(流量、COD、TP、TN、NH3-N)与中控数据不匹配(只有出水监测数据,且不准,进水数据需要重新做) b、进水在线目前中控无程序 c、生化池仪表(DO、MLSS)现场与中控数据不匹配 d、上位机组态软件中历史曲线与时实曲线部分显示不正常 e、目前数据不能发送到昆明监测网上 (3)、监控部分 a、大部分监控已经无法正常显示、少部分摄像头已经拆除 (4)、其它 a、系统布线,没有强弱电分开,造成信号干扰严重 b、系统慢 c、风机需要工作人员到现场调节挡风板,噪音大,能源浪费 3、原系统组成 从系统功能方面看,本污水厂计算机监控系统由三层构成:管理计算机子系统、监控计算机子系统、现场控制站。管理计算机子系统、监控计算机子系统属于上级系统,通过以太网相连,监控计算机子系统、现场控制站通过工业以太网进行数据交换,而现场控制站属于下级系统。 原中控系统采用计算机+PLC方式构成的分布式控制系统,设1个中央控制室,3个监控主站,18路视频监控。采用一个二级管理的计算机监控系统,其上级系统位于中控室,用于对全厂的所有站点设备进行监控;下级系统位于3个PLC站点,通过以太网实现上下级数据交换;上下级均可通过网络对系统内的设备进行监测和控制;下级系统只能对本地站点设备进行监控,采用威纶触摸屏实现人机信息互换;而上级系统可以对所有站点设备进行监制。 系统网络由工业以太网组成,环型拓扑结构,通讯介质为多模光纤,两台计算机,设在中控室内。中控计算机采用西门子wincc组态软件实现整个系统的监控,PLC采用西门子s7300系列产品。 组成如下图: 地址:- 3 -

百泉污水处理工程调试方案及操作规程

辉县百泉制药有限公司 污水处理工程调试及试运行指导手册

污水处理工程调试及试运行指导手册 一、宗旨 本手册是针对污水处理工程调试及试运行工作编写的,可供安装、调试及营运工作人员使用,亦可作为建设方、施工方施工验收之参考。 二、纲目 手册含以下主要内容: 调试条件、调试准备、试水方式、单机调试、单元调试、接种菌种、驯化培养、全线连调、检测分析、改进缺陷、补充完善、正式试运行、自行检验、正式提交检验、竣工验收。 三、细则 1、调试条件 (1)土建构筑物全部施工完成; (2)设备安装完成; (3)电气安装完成; (4)管道安装完成; (5)相关配套项目,含人员、仪器,污水及进排管线,安全措施均已完善。 2、调试准备 (1)组成调试运行专门小组,含土建、设备、电气、管线、施工人员以及设计与建设方代表共同参与; (2)拟定调试及试运行计划安排;

(3)进行相应的物质准备,如水(含污水、自来水),气,电,药剂的购置、准备; (4)准备必要的排水及抽水设备; (5)必须的检测设备、装置(pH计、试纸、DO检测仪、COD、SS等); (6)建立调试记录、检测档案。 3、试水(充水)方式 (1)按设计工艺顺序向各单元进行充水试验。 (2)构筑物未进行充水试验的,充水按照设计要求一般分三次完成,即1/3、1/3、1/3充水,每充水1/3后,暂停3-8小时,检查液面变动及建构筑物池体的渗漏和耐压情况。特别注意:设计不受力的双侧均水位隔墙,充水应在二侧同时冲水。已进行充水试验的构筑物可一次充水至满负荷。 (3)充水试验的另一个作用是按设计水位高程要求,检查水路是否畅通,保证正常运行后满水量自流和安全超越功能,防止出现冒水和跑水现象。 4、单机调试 (1)工艺设计的单独工作运行的设备、装置均称为单机。应在充水后,进行单机调试。 (2)单机调试应按照下列程序进行: a、按工艺资料要求,了解单机在工艺过程中的作 用和管线连接。

污水处理厂工艺调试方案

污水处理厂工艺调试方案 1.单机调试 A、试验准备 ①准备好试验需要的所有有关的操作及维护手册、备件和专用工具、临时材料及设备。 ②检查和清洁设备,清除管道和构筑物中的杂物。 ③依照厂商说明润滑设备。 ④在手动位置检查电机转动方向是否正确。 ⑤在手动位置操作阀门全开全闭,检查并设定限位开关位置是否有阻碍情况。 ⑥检查用电设备的供电电压是否正常。 ⑦检查所有设备的控制回路。 ⑧制定相应的试验、试车计划,准备相应的测试表格。并报请建设单位、监理工程师、厂商代表的批准。 ⑨单机调试构筑物满水到设计水位。 B、功能试验(空载试验) ①在建设单位、监理工程师、厂商代表的同意的时间开始试验。 ②在供货商指导下给设备加注润滑油脂。在建设单位、监理工程师都出席的情况下进行功能试验,直到每个独立的系统都能按有关方面规定的时间连续正常运行,达到生产厂商关于设备安装及调节的要求为

止。并以书面形式表明所有的设备系统都可以正常运转使用,系统及子系统都能实现其预定的功能。 ③空载试验首先保证电气设备的正常运行,并对设备的振动、响声、工作电流、电压、转速、温度、润滑冷却系统进行监视和测量,作好记录。 ④试验直到每个独立的系统都能按有关方面规定的时间连续正常运行,达到生产厂商关于设备安装及调节的要求为止。并以书面形式表明所有的设备系统都可以正常运转使用,系统及子系统都能实现其预定的功能。 C、单机调试(负载试验) ①设备或系统符合功能实验要求后,在建设单位、监理工程师、厂商代表的同意的时间,在建设单位、监理工程师都出席的情况下进行荷载调试开始单机调试。 ②池体满水(水源为厂区临时水),确保池体水位满足调试要求。 ③开启设备润滑系统和冷却系统,并随时观察运行状态。 ④在润滑、冷却系统工作正常后,开启设备进行全面试验。试验中要检查核实仪表的标准;工作电流稳定情况;控制环路的功能是否完善;系统功能以及是否有液体泄漏等情况。并以书面形式进行记录。 ⑤荷载调试直到每台设备正常连续运转规定时间且达到生产厂商关于设备安装及调试的要求为止。

废水处理方案T

环保科技有限公司 废水处理方案 深圳永乐环保科技公司 2015-04

目录 一、环保工程基本情况: (3) 二、废水水质、水量及处理后排放标准 (4) 三、设计水量 (5) 四、设计参考标准 (5) 五、设计原则 (6) 六.废水处理工艺 (7) 七、主要处理设施 (9) (一)土建部分 (9) (二)机械设备部分 (11) 八、电气自控说明 (15) 九、工程经济技术指标及成本分析 (15) (一)经济技术分析 (15) (二)占地面积 (16) (三)劳动定员 (17) (四)保修期 (17) 十、水处理设施、设备及器材预算 ........................ 错误!未定义书签。 (一) 设备器材报价 (17) (二)废水处理工程总费用 (19)

一、环保工程基本情况: 废水处理站工程地点:湖南省 建设方名称:环保科技有限公司 废水种类:生产废水 总处理水量: 100吨/天 每小时处理水量:为5吨/H(每天处理20H)设计单位:深圳永乐环保科技有限公司 施工单位: 深圳乐环保科技有限公司

一、工程概况 环保科技有限公司位于市经济技术开发区,主要是从事废旧塑胶加工,在生产过程洗时将排出一定量的生产废水,其主要污染物为有机物、悬浮物、色度和酸碱等,如果该废水未经严格处理就直接排放,就会对天然水体及自然环境产生污染。根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染防治法》的规定和当地环保行政主管部门的要求,本着增长经济与保护环境协调一致、共同发展、相互促进的原则,特委托我公司提供废水治理工程设计方案,以完全满足达标排放目的。我公司技术人员根据厂方提供的原水水量、水质等相关资料,依据《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082—1999)表1中适用于城市污水处理厂的水质标准,和环境工程设计规范等相关标准,本着认真负责的态度,并结合以往对类似工程的实际经验,特提出如下的废水治理工程设计方案,以使该厂所排放的生产废水经过处理后各项指标达到《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082—1999)表1中适用于城市污水处理厂的水质标准的要求(COD为500mg/L以下,PH值:6-9)。 二、废水水质、水量及处理后排放标准

污水处理厂改造工程施工设计施工方案完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 1、工程概况 1.1、工程简介 北仓污水处理厂升级改造工程(二合同)位于北仓污水处理厂内,本合同主要分为改造工程和增建工程,其中改造部分包括接触池改造、污泥浓缩脱水机房改造、二沉池配水井改造、污水调节池改造、生物池改造、加氯间改造、空调系统—热泵机房、粗格栅及进水泵房改造、细格栅改造、旋流沉砂池改造、初沉池改造、甲醇间改造。 增建部分包括污水系统除臭柜、污泥系统除臭柜;附属部分包括道路、管网、电缆沟及配套工程。布臵见下图: 北仓污水处理厂升级改造工程二合同建、构筑物改造平面图

1.2、地貌、地质及气候条件 本工程位于天津市北仓污水处理厂院内,上层地质以人工素填土为主,透水性强。夏季湿热多雨,秋季湿暖适中,冬季寒冷少雪,夏季最热为7、8月份,平均气温为25.6℃——26.4℃,最热时达到39.6℃,年平均降雨量为500——700mm,四季降水分布很不均匀,夏季降水量最多集中在6~9月份,平均降雨量390mm,最大风速为33mS,本工程建设阶段将经历09年的夏、秋季。 根据《岩土工程勘察报告》提供的资料,地面标高介于2.30~3.50m;地表均为人工填土层(①层),岩性为素填土,土质不均匀,厚度为2.1~2.6米;基础多位于河床~河澷滩相沉积层(②-1层),岩性以粘土为主,局部为粉质粘=120Kpa。 土,土质均匀,f 地下水为第四系孔隙潜水,主要有大气降水及河水补给,地下水位埋深在1.5~1.80m之间,相当于标高1.61~1.81m。 2-的弱腐蚀性,对钢筋砼结构中的钢筋具有弱腐蚀地下水对砼结构存在SO 3 性. 1.3、现场环境 北仓污水处理厂现在正处于运营状态,现场施工配套设施完善,厂内基本做到“三通一平”,为工程实施提供便利条件。 1.4、本工程工期及质量要求: 1.4.1、工期要求:开竣工日期2009年11月06日——2010年06月30日 1.4.2、质量标准:达到国家质量验收规范合格标准 1.5编制依据 1.5.1、依据北仓污水处理厂升级改造工程(二合同)合同文件、设计施工图; 1.5.2、依据国家和行业颁布的现行相关规程、规范标准等; 1.5.3、国家现行规范标准: 《给水排水构筑物施工和验收规范》GBJ141-90 《给水排水管道工程施工验收规范》GB50268-97 《城市污水处理厂工程质量验收规范》GB50334-2002 《预制混凝土构件质量检验评定标准》GBJ321-90

XX污水处理厂改造工程通水调试方案

XX污水处理厂改造工程通水调试方案 一、通水调试工艺流程 本次通水工艺流程为:粗格栅及进水泵房→细格栅及曝气沉砂池→初沉池→生物反应池→二沉池→二次提升泵房→紫外消毒渠。 由于污泥的产生需要通水运行后一段时间,本方案未包括污泥系统调试。 由于中水回用系统的配水管网尚未建成,本方案未包括深度处理及排水池调试。 二、通水调试过程 (一)粗格栅及进水泵房 粗格栅池体长13米,宽7米,有效水深约为5米(池底标高-2.2米,水面标高约为2.7米),容积为455立方米。 进水泵房池体长11米,宽14米,有效水深8米(池底标高为-5.4米,水面标高约为2.7米),容积为1232立方米。 1、调试前主要阀(闸)门状态

2、调试过程 (1)打开DN1000进水口阀门,待粗格栅及进水泵房水位达到平衡状态。 (2)分别调试三台粗格栅及配套输送机。 (3)分别调试1、2号提升泵,(正常运行为3用1备)各开启时间不超过5分钟(单台泵流量为56立方米/分钟,开机水位为-1.15米,停机水位为-3.7米)。 (4)开启3、4号提升泵前进水闸板。 (5)分别调试3、4号提升泵,各开启时间不超过5分钟(曝气沉砂池水位上升至约4.5米标高,水深约2.25米)。 (二)细格栅及曝气沉砂池 细格栅池体长21米,宽10米,有效水深为1.1米(池底标高6.45米,水面标高为7.55米),容积为231立方米。 曝气沉砂池单格体长23米,宽9米,有效水深为5米(池底标高2.25米,水面标高为7.25米),单格容积约为1035立方米,总容积约为2070立方米。 1、调试前主要阀(闸)门状态

2、调试过程 (1)开启1台进水泵房水泵,将曝气沉砂池水位上升至7.25米(约顶板以下1米,开泵时间约20分钟,曝气沉砂池两格水位上升1米,需要水量约414立方米,1台泵运行约7分钟)后停机。 (2)分别调试四台细格栅及配套输送机。 (3)开启1、2号及2、3号罗茨鼓风机(只能同时开2台),调试曝气效果。 (4)分别调试南北曝气沉砂池对应的吸砂桥及砂水分离器。 (5)分别调试南北曝气沉砂池对应的渣水分离器。 (三)初沉池(平均停留时间1.7小时) 总进水渠池体长79.5米,宽1.8米,有效水深为1.9米(池底标高4.8米,水面标高为6.55米),容积为271立方米。 总排泥渠池体长81.2米,宽2.5米,有效水深为3.7米(池底标高2.8米,水面标高为6.55米),容积为750立方米。 单格初沉池体长48米,宽7.6米,有效水深为4米(池底标高2.53米,水面标高为6.5米),单格容积为1460立方米,总容积为14600立方米。 1、调试前主要阀(闸)门状态

工业污水处理厂调试方案

江苏***有限公司 化工废水处理工程调试大纲 ***环境工程研究所 南京***工程有限公司 2015年11月5日

目录 一、项目概况 二、调试的前期工作准备 三、调试工作目标与时间进度安排 3.1、调试目标 3.2、调试进度安排 四、调试期间分析监测指标及要求 五、各阶段调试步骤 5.1、活性污泥a、b池调试步骤; 5.2、缺氧水解池调试步骤; 5.3、PACT池调试步骤 5.4、整体负荷提升进度控制(非常重要); 六、调试工作注意事项

一、项目概况 江苏***有限公司废水处理设施土建、工艺和电器安装已经基本结束,目前即将进入整个废水处理系统的生化调试和菌种培养驯化工作。由于废水生化处理的核心是利用高效微生物对废水中的有机污染物进行降解,实现降低废水中的COD浓度,因此整个调试过程的最终目标是在整个生化系统内培养驯化出降解能力强、性能稳定、沉降效果好的微生物种群,从而实现废水达标排放。 由于农药化工生产过程中产品变化快,生产周期短,因此在后续生化处理过程中进水水质的波动不可避免,这对于微生物降解过程是非常不利的。此外作为农药化工企业今后的产品更替也是不可避免的,因此,江苏***有限公司废水处理设施采用耐冲击性能相对比较好的好氧-缺氧-好氧工艺,同时在一段好氧工艺中设置了大流量回流系统,降低整个系统在COD降解过程中的浓度梯度,通过牺牲部分效率的方式提高整个降解系统的稳定性。同时,我们在后道好氧处理中增加了PACT工艺,这种工艺可以在进水冲击情况下避免出现高效菌种的大量流失,从而提高整个生化系统的耐冲击能力。 由于采用的生化处理工艺具有较广的污染物适应性,对于今后可能出现的新产品废水,在采用合适的预处理工艺调整废水水质和特殊

污水处理系统升级改造项目技术方案书

目录 1.工程概况 (1) 1.1 工程名称 (1) 1.2 工程地点 (1) 1.3 工程简介 (1) 1.4 工程范围及改造目标 (2) 1.5 主要技术经济指标 (3) 2.设计参数 (3) 2.1污水处理量 (3) 2.2设计进水水质 (4) 2.3改造后设计出水水质 (5) 3.改造方案 (6) 3.1改造工艺流程 (6) 3.2工艺设计 (8) 2.4新增设备参数一览表 (14) 2.5改造工程内容一览表 (16) 4.工程设计说明 (17) 4.1 管网布置 (17) 4.2 供配电系统 (18) 4.3自控设计 (19)

5.工程投资估算.......................... 错误!未定义书签。 5.1工程报价表....................... 错误!未定义书签。 5.2运行费用分析..................... 错误!未定义书签。 6 服务 (20) 性能保证 (23) 项目工期和供货进度 (23) ROMER CONFIDENTIAL - Do not share without permission

1.工程概况 1.1工程名称 惠禹饲料蛋白(防城港)有限公司原1500吨/日污水处理扩建工程。 1.2工程地点 中国防城港港口区东湾工业园区。 1.3工程简介 惠禹公司是专业是一个以大豆加工为主营业务的农产品加工企业,设计能力为年加工大豆150 万吨,可产食用油28万吨,豆粕120万吨,产值约50亿元。。 惠禹公司原建有一套污水处理系统,处理能力为1500T/天。由于公司业务发展,规模扩大,相应的生产废水也增大,因此需对污水厂进行升级改造,扩大废水处理能力。同时,公司领导高度重视环境保护工作,持续推行清洁生产,努力创建国家环境友好企业,要求在废水站改造扩容同时进一步提升出水水质,实现生产废水减量化和资源化,致力于推进和深入践行节能减排和环境友好的企业理念和精神。 深圳市优美环境治理有限公司(ROMER)是德国KINGWISDOM集团在华分公司,是德国MT-MRB膜产品大中华区的代理商,以德国制造和质量控制标准为用户提供全球领先的水处理工程设计、咨询和施工的

污水处理厂单机试运行调试方案

机电设备调试方案 说明 本施工组织设计方案主要内容包括:施工组织措施、施工进度计划及人员配置计划、调试技术措施、环保与文明施工、质量保证体系和措施、安全施工保证体系和措施等。范围包括以下单元的部分机械设备电气设备及附属管道的调试:细格栅及旋流沉砂池、厂区污水泵房、二沉池、生物反应池、二沉池配水井、鼓风机房、加药间、加氯间。根据本工程的特点,本施工组织设计方案对机械设备、电气设备安调试和管道调试技术措施等内容作了详尽、完整的阐述。 本施工组织设计方案的编制依据为: 1. 上海市政工程设计研究院和广东省建筑设计研究院出具的“大坦沙污水处理(三期)工程”施工图纸 2. 各设备厂家提供的设备说明书 3. 现行施工规范、质量检验及评定标准、操作规程; 4.省、市现行有关建筑工程施工的劳动定额、机械台班定额; 5.现场勘察资料; 第一节概述 广州市XXX污水处理厂是广州市政府制定的全市污水治理总体规划中的第一座大型城市污水处理厂,位于广州市西郊的XXX上,总占地面积为25公顷。第一期日处理规模15万m3/d于1989年投产,第二期日处理规模15万m3/d于1996年投产,占地面积约14公顷。采用A2/O生物脱氮除磷处理工艺,2000年进行处理能力3万m3/d的挖潜改造工程,总处理规模达到33万m3/d。三期工程是大坦沙污水处理厂一、二期工程的延续和拓展,处理规模是22万m3/d,处理后污水排放标准符合国家和广东省污水排放的一级出水标准,是广州市政府的2002年重点投资工程项目及省、市重点工程项目,占地面积约11公顷。工程的

主要目标是治理西部污水,系统收集污水面积84.88km2,收集范围:东面以xxxx 路、xxx路为界:南面以环城高速公路为界,同时包括环城高速公路以南xx小区、xx小区、xx岛、xx洲等;西面以珠江航道岸边为界;北面以xx路为界。 污水收集范围平面图 工程目的主要提高广州市治理西部污水能力,有效地削减对珠江西航道的污染,改善石门水厂和西村水厂的水源水质,确保饮用水安全,受益人口约100万人,是一项利国利民、功在千秋的民心工程。 三期工程的设计单位是XX市政工程设计研究院和XX省建筑设计研究院,建设单位是广州市市政园林局,由市政园林局属下单位广州市XXX污水处理工程项目办公室实施建设任务。工程项目总投资约XX亿元人民币。 三期工程主要包括一间处理能力为22万m3/d的污水处理厂,及九个污水输送泵站、一个排洪泵站。泵站的输送流程图如下:

相关文档
相关文档 最新文档