文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 平法学习之三:框架梁

平法学习之三:框架梁

平法学习之三:框架梁
平法学习之三:框架梁

从计算设置学平法之三

——框架梁的计算设置介绍

下面先介绍框架梁算量的基本方法,然后介绍软件中的计算设置,包括内容介绍、影响范围和平法来源。

一、算量基本方法:

框架梁的计算主要包括上部钢筋、下部钢筋、侧面钢筋、拉筋、箍筋、次梁加筋、吊筋以及加腋钢筋的计算。

一、上部钢筋:

(一)上通长筋:

上通长筋=支座宽-保护层+弯折+净长+支座宽-保护层+弯折

GGJ2009中,楼层框架梁的弯折长度取自【楼层框架梁端节点】,可根据实际情况调整。

屋面框架梁的弯折长度取自【屋面框架梁端节点】,也可根据实际情况调整弯折值。

(二)支座钢筋:

中间支座:支座筋=搭接+伸入跨中长度+支座宽+伸入跨中长度+搭接

端支座:支座筋=搭接+伸入跨内长度+支座宽-保护层+弯折

根据原位标注中支座钢筋的位置,可计算出上述两种情况的支座钢筋,其中端支座的端部弯折的计算同上通长筋。

第一、二、三排的支座钢筋两端伸入跨中长度取计算设置第6项、第7项和第8项。

当左右跨不等时,伸入小跨内负筋的L取值为计算设置第9项。

如果支座钢筋与跨中钢筋相同,软件可以自动连通计算。

(三)跨中钢筋:

跨中筋=支座宽-保护层+弯折+净长+支座宽-保护层+弯折

端部弯折的计算同上通长筋。如果原位标注上相邻两跨的跨中钢筋相同,软件可以自动连通计算。

上部非通长筋与架立筋的搭接长度取计算设置第5项。

二、下部钢筋:

(一)下通长筋:

下通长筋=支座宽-保护层+弯折+净长+支座宽-保护层+弯折

端支座的计算同上通长筋。

(二)下部钢筋:

(1)下部钢筋

中间支座:下部钢筋=直锚+净长+直锚

端支座:下部钢筋=直锚+净长+支座宽-保护层+弯折

根据原位标注中支座钢筋的位置,可计算出上述两种情况的下部钢筋,其中端支座的端部弯折的计算同上通长筋。

(2)下部不伸入支座钢筋

下部不伸入支座钢筋=-距支座边距离+净长-距支座边距离

不伸入支座的下部钢筋距支座边距离取计算设置第11项。

三、楼层框架梁的变截面计算:

GGJ2009中,楼层框架梁的变截面计算,软件内置了3个节点设置处理各种变截面情况(每个节点设置包含了平法图集的各种构造要求),根据标高关系可以自动匹配到相应的节点设置。

四、屋面框架梁的变截面计算:

GGJ2009中,屋面框架梁的变截面计算,软件内置了3个节点设置处理各种变截面情况(每个节点设置包含了平法图集的各种构造要求),根据标高关系可以自动匹配到相应的节点设置。

五、悬挑梁计算:

(一)上部第一排钢筋:

1、非弯起钢筋

悬挑端上部第一排纵筋伸至悬挑端部的弯折长度应读取计算设置中所设置的数值,取计算设置中第34项(默认按12*d计算):

2、弯起钢筋

当梁高<=800,弯起角度为45°

当梁高>800,弯起角度为60°

(二)上部第二排钢筋的计算:

伸入跨内的长度,取自计算设置第35项;(三)下部钢筋:

伸入支座内的长度,取计算设置第36项六、侧面钢筋:

(一)侧面构造筋:

侧面构造筋=锚固+净长+锚固

侧面构造筋的锚固长度取计算设置的第14项

侧面构造筋的搭接长度取计算设置的第15项

(二)侧面受扭筋:

侧面受扭筋=直锚+净长+支座宽-保护层+弯折

(三)拉筋:

拉筋配置取计算设置第16项

N=[ceil(l净-2*起步距离)/(箍筋非加密间距*2)+1]*n(排数)

注(1)起步箍筋距支座边的距离应根据计算设置中第21项所设定的值进行计算(2)计算拉筋长度时应取梁原位标注时的截面宽度

(3)拉筋根数计算方式取计算设置第24项

七、箍筋:

N=ceil(l净-2*加密区长度)/非加密间距-1+2*ceil(加密区长度-起步距离)/加密间距+2注(1)起步箍筋距支座边的距离应根据计算设置中第21项所设定的值进行计算(2)箍筋加密长度取计算设置第22项

(3)箍筋根数计算方式取计算设置第24项

八、次梁加筋:

次梁两侧附加的箍筋数量应读取计算设置中第20项所设定的具体数值;

九、吊筋:

吊筋=次梁宽度+2*50+2*吊筋锚固+2*斜长

十、加腋钢筋:

加腋主筋=锚固+净长+锚固

加腋梁箍筋加密起始位置取计算设置第26项

二、软件计算设置:

一、公共部分:

2.纵筋搭接接头错开百分率(不考虑架立筋):

来源:03G101-1第34页和00G101第25页;

说明:提供四种选择,修改此项设置会影响钢筋的搭接长度,选择0时按00G101计算: 0;

<=25%(默认选项);

50%;

100%;

影响范围:钢筋的搭接长度;

3.截面小的框架梁是否以截面大的框架梁为支座:

来源:常用算法;

说明:提供两种选择:

是(默认选项);

否;

影响范围:框架梁与框架梁相交时,支座的判断;此项的正确设置可影响CAD识别梁时软件判断支座的准确率;

二、上部钢筋

5.上部非通长筋与架立钢筋的搭接长度:

来源:03G101-1第54页;

说明:输入格式:具体数值或数值*d(d为钢筋直径);

影响范围:架立筋的长度;

6.上部第一排非通长筋伸入跨内的长度:

来源:03G101-1第54页;

说明:支持输入函数为max、min及+、-、*、/运算符;支持代码:d:钢筋直径;la:锚固长度;

ll:搭接长度;hc:支座宽;ha:梁宽,hb:梁高;Ln:梁净跨长;L:梁跨长;bhc:保护层;初始默认为Ln/3。

影响范围:上部钢筋的长度(支座筋、跨中钢筋);

7.上部第二排非通长筋伸入跨内的长度:

来源:03G101-1第54页;

说明:支持输入函数为max、min及+、-、*、/运算符;支持代码:d:钢筋直径;la:锚固长度;ll:搭接长度;hc:支座宽;ha:梁宽,hb:梁高;Ln:梁净跨长;L:梁跨长;bhc:保护层;初始默认为Ln/4。

影响范围:上部钢筋的长度(支座筋、跨中钢筋);

8.上部第三排非通长筋伸入跨内的长度:

来源:常用算法;

说明:支持输入函数为max、min及+、-、*、/运算符;支持代码:d:钢筋直径;la:锚固长度;ll:搭接长度;hc:支座宽;ha:梁宽,hb:梁高;Ln:梁净跨长;L:梁跨长;bhc:保护层;初始默认为Ln/5。

影响范围:上部钢筋的长度(支座筋、跨中钢筋);

9.当左右跨不等时,伸入小跨内负筋的L取值:

来源:08G101-5第55页;

说明:提供三种选择:

取本跨长度计算;

取左右最大跨计算(默认选项);

取左右跨之和的平均值计算;

影响范围:上部钢筋的长度(支座筋、跨中钢筋);

三、下部钢筋

11.不伸入支座的下部钢筋距支座边的距离:

来源:03G101-1第60页;

说明:输入格式:数值或数值*L(L为梁净跨长);

影响范围:下部不伸入支座钢筋的长度;

12.下部原位标注钢筋做法:

来源:常用算法;

说明:提供三种选择:

遇支座断开(默认选项);

钢筋连续长度大于钢筋搭接定尺长度时就近支座断开;

遇支座连续通过;

影响范围:下部钢筋的计算;

四、侧面钢筋/吊筋

14.侧面构造筋的锚固长度:

来源:03G101-1第24页;

说明:具体数值或数值*d(d为钢筋直径);

影响范围:侧面构造筋的长度;

15.侧面构造筋的搭接长度:

来源:03G101-1第24页;

说明:具体数值或数值*d(d为钢筋直径);

影响范围:侧面构造筋的长度;

16.梁侧面原位标注筋做法:默认为“遇支座断开”;

来源:常用做法;

说明:提供三种选择:1)遇支座断开;2)遇支座连续通过;3)钢筋连续长度大于钢筋搭接定尺长度时就近支座断开。

影响范围:梁侧面原位标注筋的计算;

17.吊筋锚固长度:

来源:03G101-1第64页;

说明:具体数值或数值*d(d为钢筋直径);

影响范围:吊筋长度;

18.吊筋弯折角度:

来源:03G101-1第64页;

说明:输入具体的角度;

影响范围:吊筋长度;

五、箍筋/拉筋

20.次梁两侧共增加箍筋数量:

来源:软件设定的默认值,以便用户根据实际图纸要求设置次梁两侧箍筋数量(此处输入的数量会在识别梁的原位标注表格中体现,默认值为0、则被识别梁的次梁加筋数量为0);

说明:具体整数或整数+级别+直径(肢数),肢数为空默认与箍筋肢数相同;

影响范围:箍筋数量;

21.起始箍筋距支座边的距离:

来源:03G101-1第62页;

说明:具体整数;

影响范围:箍筋根数;

22.框架梁箍筋加密长度:

来源:03G101-1第62和63页;

说明:支持输入函数为max、min及+、-、*、/运算符;支持代码:d:钢筋直径;la:锚固长度;ll:搭接长度;hc:支座宽;ha:梁宽,hb:梁高;Ln:梁净跨长;L:梁跨长;bhc:保护层;当非抗震等级区分加密与非加密时,取抗震等级不等于1的数据;

影响范围:框架梁箍筋根数;

23.框支梁箍筋加密长度:

来源:03G101-1第67页;

说明:支持输入函数为max、min及+、-、*、/运算符;支持代码:d:钢筋直径;la:锚固长度;ll:搭接长度;hc:支座宽;ha:梁宽,hb:梁高;Ln:梁净跨长;L:梁跨长;bhc:保护层;当非抗震等级区分加密与非加密时,取抗震等级不等于1的数据;

影响范围:框支梁箍筋根数;

24.框架梁箍筋、拉筋根数计算方式:

来源:常用算法;

说明:提供六种选择:

四舍五入+1;

向上取整+1(默认选项);

向下取整+1;

四舍五入;

向上取整;

向下取整;

当梁箍筋有两种或两种以上形式时,例如“A10@100/200”或“A8@100[1500];A10@200[2000];……”,箍筋根数计算按照实际排布情况计算,不再取计算设置中的“根数计算方式”;例如梁箍筋为“A10@100/200”,那么当前跨左右两端加密区按照向上取整+1计算,中间非加密区按照向上取整-1计算。

计算设置中的“根数计算方式”只适用于箍筋有一种形式时,例如“A10@100”。

影响范围:箍筋、拉筋根数;

25.箍筋弯勾角度:

来源:常用算法;

说明:提供三种选择:

135度(默认选项)、90度、180度

影响范围:箍筋长度;

26.加腋梁箍筋加密起始位置:

来源:03G101-1第60页;

说明:提供两种选择:

柱边;

加腋端部(默认选项);

影响范围:加腋梁箍筋根数;

27.拉筋配置:

来源:03G101-1第64页;

说明:输入格式:级别+直径或级别+直径+间距;

影响范围:拉筋计算;

六、基础连梁

29.多跨基础连梁上部钢筋遇中间支座:

来源:常用算法;

说明:提供三种选择。

1)连续通过承台、独基;(默认值)

2)锚入承台、独基内lae;

3)锚入柱内lae;

影响范围:基础连梁遇中间支座的纵筋及箍筋计算;

30.多跨基础连梁下部钢筋遇中间支座:

来源:常用算法;

说明:提供三种选择。

1)连续通过承台、独基;

2)锚入承台、独基内lae;(默认值)

3)锚入柱内lae;

影响范围:基础连梁遇中间支座的纵筋及箍筋计算;

31.基础连梁在承台、独基内的箍筋间距:

来源:常用算法;

说明:具体整数。当基础连梁端节点选择按传统算法或图集算法中节点内有箍筋时,此设置项有效;

影响范围:基础连梁端节点的箍筋计算;

32.基础连梁端节点根据06G101-6图集计算:默认为“否”;

来源:常用算法;

说明:提供两种选择,当选择为“否”,节点中的传统算法节点生效,见下图。软件会根据用户选择的不同节点进行计算。

选择为“是”,按图集规定计算纵筋及箍筋;

七、悬挑端

34.悬挑跨上部第一排纵筋伸至悬挑跨端部的弯折长度:

平法识图学习口诀

平法识图总则口诀(1)03G系列共七本,原有四本未出版, 901系列有五本,累计共有十二册, 可惜今年全作废,11G三本来替代。 规范更新图集变,监理人员要紧跟, 新图集中有提醒,图集施工看版本。 平法图集玄妙多,且听我们仔细说, 整体表示有规则,青来教授他首创。 平、截、列表有三种,各种标法要分清。原位集中分得清,集中标注指贯通, 集中含在原位里,一排二排有比例。 英文字头汉拼音,一看便知其原意。 结构理论为基础,有些东西无需记, 弄懂以下八个字,就是一个好监理, “符号”和“锚固”,“连接”和“加密”。符号一定要弄清,“B”是底,“T”是顶,“&”是and(安得),汉语原意是并和与。锚固基本分两种,“La”和“LaE”, 尤其注意非框梁(L),底筋锚固12D。 连接方法有三种,绑扎、机械和焊接,加密也要牢牢记,查表、计算看图集。 再说三本11G,变了的地方有很多,

只要弄懂03G,再变心中也有底。 首先钢材有变化,235兆帕的遭抛弃。 其二保护层再加大,现指箍筋至外皮。 其三钢排技术桥梁用,11G图集称并筋。 其四锚固有新说法,改称基本锚固长。 其五顶梁边角柱,增加一个新做法。 柱箍加密几分之几,1/3加密设在嵌固位。其余变化也挺多,日后编辑飨大家。 平法识图之框架结构口诀(二) 框架结构有奥秘,听我慢慢说仔细。 抗震非抗样不一,就是抗震也分级, 一二三四共四级,非抗脚标少个E, 抗震标注“LaE”,锚固长度查图集。 直锚弯锚均可以,至少也得二百五, 11G有了新做法,减去50成二百。 底筋一般不连接,过了中线加5D, 筏板、地梁和楼梯,非抗、非框、井字梁,悬挑、板筋加条基,以上九种不带E。 遇上框架请慎重,楼梯可能要抗震, 悬挑是否要抗震,图纸一般会注明。 框架顶梁边角柱,收顶做法样不一,

工程识图之平法标注梁

. 平法标注(梁) 一、钢筋 1、钢筋分类 (1)、按照生产条件的不同分为:热轧钢筋、冷拉钢筋、热处理钢筋、冷拔低碳钢丝等。 A、热轧钢筋(普通钢筋)按照强度分为:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四个等级 (Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ是罗马字母,读一、二、三、四)。表示符号: 、冷拉钢筋(预应力钢筋)表示符号:B 、按照外形一般分为:圆钢和螺纹钢(2) 2、钢筋表示

二、构件:梁、柱、板、剪力墙、楼梯、基础,其中梁可分为:框架梁、屋面框架梁、非框架梁、悬挑梁。. . 三、标注。标注分为集中标注和原位标注。 1、梁类型代号 、梁内配筋2 形式一:. .

形式二: . .

形式三: 形式四: 3、梁内钢筋表示. .

标注分集中标注和原位标注。、梁的标注。4 原位标注优先,当在梁上集中标注和原位标注同时存在时,施工时应按原位标注数值取用。、集中标注)(1 A、标注规则:. . KL 等;①、梁代号:详见梁代号表,如:2;②、梁序号:阿拉伯数字表示,

如:2;③、梁跨数:阿拉伯数数字表示,如B;④、有无悬挑低号:一端悬挑注写A,两端悬挑为650;⑤、截面尺寸:宽╳高,如300╳Ф(肢数)。如:/非加密区间距-、梁箍筋:钢筋等级-钢筋直径-中心间距符号@-加密区间距⑥ 2;非加密区为200,肢数为8@100/200(2)表示箍筋是一级钢直径是8 加密区间距为100 ⑦、通长筋:表示为“上部通长筋 (架立筋);下部通长筋”。根2Φ25 表示梁上部通长筋为:如果只有通知筋,则表示为:根数+钢筋级别+钢筋直径,如:2 钢筋直径);如果既有+的通长筋。如果只有架立筋,则表示为:(根数+钢筋级别二级直径是252 25+ (2φ,如:12);通长筋又有架立筋时,表达为通长筋(位于角部) +(架立筋)(位于中间)如果钢筋规格不同时,则表示为:钢筋1 根数-钢筋 1 级别-钢筋1 直径+钢筋 2 根数-钢筋2 级别-钢筋2 直径,如:2φ20+ 2φ18 上部通长筋均为2 根直径20mm 的HRB335 钢筋(二级钢)和2 根 直径18mm 的HRB335 钢筋(二级钢),其中2φ20 放在角部,2φ18 放在中间;如果下部通长筋分排布置,则表示为:钢筋根数-钢筋级别-钢筋直径-上排根数-下排根数,如:6Φ25 4/2 表示6 根一级钢筋直径为25 上排有4 根下排有2 根; 梁下部通长筋(受力筋):同梁上部通长筋;如果下部通长筋分排布置,则表 示为:钢筋根数-钢筋级别-钢筋直径-上排根数-下排根数,如:6Φ25 4/2 表示6 根一级钢筋直径为25 上排有4 根下排有2 根;如果钢筋规格不同时, 则表示为:钢筋1 根数-钢筋1 级别-钢筋1 直径+钢筋2 根数-钢筋2 级别-钢筋2 直径,如:2φ20+ 2φ18 下部通长筋均为2 根直 径20mm 的HRB335 钢筋(二级钢)和2 根直径18mm 的HRB335 钢筋(二级钢),其中2φ20 放在角部,2φ18 放在中间; . . 时450mm⑧、梁侧面纵向构造钢筋或受扭钢筋:侧向构造钢筋就是腰筋,当梁的有效高度大于设置,腰筋布置在梁的截面高度中间区域,两边对称布置;受扭钢筋包括抗扭钢筋和箍筋,抗扭钢布置抗扭筋要求沿梁的截面四个边均匀布置,当存在扭矩时梁的截面高度中间区域需要布置纵筋,,例:钢筋以后就不再需要布置侧向构造钢筋。如:标注两侧全部构造纵筋(对称布置),符号G 的腰筋;有抗扭钢筋,标注全部侧面纵筋(对称布置),表示四根一级直径是 10G4Φ1010G4φ,N412,表示四根三级直径是12 的抗扭钢筋;详见下图:

工程识图之平法标注(梁)

不已。 平法标注(梁) 一、钢筋 1、钢筋分类 (1)、按照生产条件的不同分为:热轧钢筋、冷拉钢筋、热处理钢筋、冷拔低碳钢丝等。 A、热轧钢筋(普通钢筋)按照强度分为:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四个等级(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ是罗马字母,读一、二、三、四)。表示符号: B、冷拉钢筋(预应力钢筋)表示符号: (2)、按照外形一般分为:圆钢和螺纹钢 2、钢筋表示 二、构件:梁、柱、板、剪力墙、楼梯、基础,其中梁可分为:框架梁、屋面框架梁、非框架梁、悬挑梁。 三、标注。标注分为集中标注和原位标注。 1、梁类型代号 只有凭借毅力,坚持到底,才有可能成为最后的赢家。这些磨练与考验使成长中的青少年受益匪浅。在种种历练之后,他们可以学会如何独立处理问题;如何调节情绪与心境,直面挫折,抵御压力;如何保持积极进取的心态

不已。 2、梁内配筋 形式一: 只有凭借毅力,坚持到底,才有可能成为最后的赢家。这些磨练与考验使成长中的青少年受益匪浅。在种种历练之后,他们可以学会如何独立处理问题;如何调节情绪与心境,直面挫折,抵御压力;如何保持积极进取的心态

不已。 形式二: 只有凭借毅力,坚持到底,才有可能成为最后的赢家。这些磨练与考验使成长中的青少年受益匪浅。在种种历练之后,他们可以学会如何独立处理问题;如何调节情绪与心境,直面挫折,抵御压力;如何保持积极进取的心态

不已。 形式三: 只有凭借毅力,坚持到底,才有可能成为最后的赢家。这些磨练与考验使成长中的青少年受益匪浅。在种种历练之后,他们可以学会如何独立处理问题;如何调节情绪与心境,直面挫折,抵御压力;如何保持积极进取的心态

教你读懂平法标注(梁)

教你读懂平法标注(梁) 一、箍筋表示方法: ⑴φ10@100/200(2) 表示箍筋为φ10,加密区间距100,非加密区间距200,全为双肢箍。 ⑵φ10@100/200(4) 表示箍筋为φ10,加密区间距100,非加密区间距200,全为四肢箍。 ⑶φ8@200(2) 表示箍筋为φ8,间距为200,双肢箍。 ⑷φ8@100(4)/150(2) 表示箍筋为φ8,加密区间距100,四肢箍,非加密区间距150,双肢箍。 二、梁上主筋和梁下主筋同时表示方法: ⑴ 3Φ22,3Φ20 表示上部钢筋为3Φ22,下部钢筋为3Φ20。 ⑵ 2φ12,3Φ18 表示上部钢筋为2φ12,下部钢筋为3Φ18。 ⑶ 4Φ25,4Φ25 表示上部钢筋为4Φ25,下部钢筋为4Φ25。 ⑷3Φ25,5Φ25 表示上部钢筋为3Φ25,下部钢筋为5Φ25。 三、梁上部钢筋表示方法:(标在梁上支座处) ⑴2Φ20 表示两根Φ20的钢筋,通长布置,用于双肢箍。 ⑵ 2Φ22+(4Φ12)表示2Φ22为通长,4φ12架立筋,用于六肢箍。 ⑶ 6Φ25 4/2 表示上部钢筋上排为4Φ25,下排为2Φ25。 ⑷2Φ22+ 2Φ22 表示只有一排钢筋,两根在角部,两根在中部,均匀布置。 四、梁腰中钢筋表示方法: ⑴ G2φ12 表示梁两侧的构造钢筋,每侧一根φ12。 ⑵G4Φ14 表示梁两侧的构造钢筋,每侧两根Φ14。 ⑶N2Φ22 表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧一根Φ22。 ⑷N4Φ18 表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧两根Φ18。 五、梁下部钢筋表示方法:(标在梁的下部) ⑴ 4Φ25 表示只有一排主筋,4Φ25 全部伸入支座内。 ⑵ 6Φ25 2/4 表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,下排筋4Φ25。 ⑶ 6Φ25 (-2 )/4 表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,不伸入支座,下排筋4Φ25,全部伸入支座。 ⑷ 2Φ25 + 3Φ22(-3)/ 5Φ25 表示有两排筋,上排筋为5根。2Φ25伸入支座,3Φ22,不伸入支座。下排筋5Φ25,通长布置。 六、标注示例: KL7(3)300×700 Y500×250 φ10@100/200(2) 2Φ25 N4Φ18 (-0.100) KL7(3) 300×700 表示框架梁7,有三跨,断面宽300,高700。 Y500×250 表示梁下加腋,宽500,高250。 φ10@100/200(2) 2Φ25 表示箍筋和架立筋。 N4Φ18 表示梁腰中抗扭钢筋。 -0.100 表示梁上皮标高。

工程识图之平法标注(梁)

平法标注(梁) 一、钢筋 1、钢筋分类 (1)、按照生产条件的不同分为:热轧钢筋、冷拉钢筋、热处理钢筋、冷拔低碳钢丝等。 A、热轧钢筋(普通钢筋)按照强度分为:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四个等级(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ是罗马字母,读一、二、三、四)。表示符号: B、冷拉钢筋(预应力钢筋)表示符号: (2)、按照外形一般分为:圆钢和螺纹钢 2、钢筋表示 二、构件:梁、柱、板、剪力墙、楼梯、基础,其中梁可分为:框架梁、屋面框架梁、非框架梁、悬挑梁。 三、标注。标注分为集中标注和原位标注。 1、梁类型代号

2、梁内配筋形式一: 形式二:

形式三: 形式四:

3、梁内钢筋表示

4、梁的标注。标注分集中标注和原位标注。当在梁上集中标注和原位标注同时存在时,原位标注优先,施工时应按原位标注数值取用。 (1)、集中标注 A、标注规则: ①、梁代号:详见梁代号表,如:KL等; ②、梁序号:阿拉伯数字表示,如:2; ③、梁跨数:阿拉伯数数字表示,如2; ④、有无悬挑低号:一端悬挑注写A,两端悬挑为B; ⑤、截面尺寸:宽╳高,如300╳650; ⑥、梁箍筋:钢筋等级-钢筋直径-中心间距符号@-加密区间距/非加密区间距-(肢数)。如:Ф8@100/200(2)表示箍筋是一级钢直径是8加密区间距为100非加密区为200,肢数为2; ⑦、通长筋:表示为“上部通长筋(架立筋);下部通长筋”。 梁上部通长筋为:如果只有通知筋,则表示为:根数+钢筋级别+钢筋直径,如:2Φ25表示2根二级直径是25的通长筋。如果只有架立筋,则表示为:(根数+钢筋级别+钢筋直径);如果既有通长筋又有架立筋时,表达为通长筋(位于角部)+(架立筋)(位于中间),如:2 25+(2φ12);如果钢筋规格不同时,则表示为:钢筋1根数-钢筋1级别-钢筋1直径+钢筋2根数-钢筋2级别-钢筋2直径,如:2φ20+ 2φ18 上部通长筋均为2根直径20mm的HRB335钢筋(二级钢)和2根直径18mm的HRB335钢筋(二级钢),其中2φ20放在角部, 2φ18放在中间;如果下部通长筋分排布置,则表示为:钢筋根数-钢筋级别-钢筋直径-上排根数-下排根数,如:6Φ25 4/2表示6根一级钢筋直径为25上排有4根下排有2根; 梁下部通长筋(受力筋):同梁上部通长筋;如果下部通长筋分排布置,则表示为:钢筋根数-钢筋级别-钢筋直径-上排根数-下排根数,如:6Φ25 4/2表示6根一级钢筋直径为25上排有4根下排有2根;如果钢筋规格不同时,则表示为:钢筋1根数-钢筋1级别-钢筋1直径+钢筋2 根数-钢筋2级别-钢筋2直径,如:2φ20+ 2φ18 下部通长筋均为2根直径20mm的HRB335钢筋(二级钢)和2根直径18mm的HRB335钢筋(二级钢),其中2φ20放在角部, 2φ18放在中间;

梁的平法表示

5梁、柱施工图的平面整体表示法 学习目标 掌握平面整体表示法的三种形式,掌握平面表示法的构件代号,掌握梁、柱施工图的平面整体表示法的制图规则,能看懂用平法表示的梁、柱施工图。 学习重点 平法表示的梁、柱施工图的读图和识图 绘制结构梁、柱施工图,传统的方法是将构件(梁、柱)从结构平面布置图中索引出来,再逐个绘制配筋详图,使得绘图繁琐且工作量庞大。结构施工图平面整体设计方法(平法)对传统的方法做了重大改革。目前,平法作为结构施工图的新型设计表示方法,已广为采用。 平法的表达形式,概括来讲,是把结构构件的尺寸和配筋等,按照平面整体表示法制图规则,整体直接表达在各类构件的结构平面布置图上,再与标准构造详图相结合,即构成一套新型完整的结构施工图。相应的标准图集是《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101—1),它是设计者完成柱、梁平法施工图的依据。 在平面布置图上表示各构件尺寸和配筋的方式有三种:平面注写方式、列表注写方式和截面注写方式。无论按哪种方式绘制结构施工图时,都应将所有梁、柱构件进行编号,编号中含有类型代号和序号。类型代号在标准图集中有明确的定义(表5-1),必须按标准图集中的定义对构件编号,其作用是指明所选用的标准构造详图(因为在标准构造详图上已经按图集所定义的构件类型注明代号)。另外,还应在各类构件的平法施工图中注明各结构层的楼面标高、结构层高及相应的结构层号,且结构层楼面标高和结构层高在单项工程中必须统一。 为了确保施工人员准确无误地按平法施工图进行施工,在实际工程结构设计总说明中必须写明以下与平法施工图密切相关的内容:①注明所选用平法标准图的图集号,以免图集升版后在施工中用错版本;②写明混凝土结构的使用年限;③注明抗震设防烈度及结构抗震等级,以明确选用相应抗震等级的标准构造详图;④写明各类构件(梁、柱)在其所在部位所选用的混凝土的强度等级和钢筋级别,以确定相应纵向受拉钢筋的最小锚固长度及最小搭接长度等;⑤写明柱(包括墙柱)纵筋、墙身分布筋、梁上部贯通筋等在具体工程中需接长时所采用的接头形式及有关要求;⑥当具体工程中有特殊要求时,应在施工图中另加说明。 表5-1构件代号

平法标注法---梁

平法标注法---梁(03g101 平面标注法) 一、箍筋表示方法: ⑴φ10@100/200(2)表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为双肢箍。 ⑵φ10@100/200(4)表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为四肢箍。 ⑶φ8@200(2)表示箍筋为φ8,间距为200,双肢箍。 ⑷φ8@100(4)/150(2)表示箍筋为φ8,加密区间距100,四肢箍,非加密区间距150,双肢箍。 一、梁上主筋和梁下主筋同时表示方法: ⑴3Φ22,3Φ20表示上部钢筋为3Φ22,下部钢筋为3Φ20。 ⑵2φ12,3Φ18表示上部钢筋为2φ12,下部钢筋为3Φ18。 ⑶4Φ25,4Φ25表示上部钢筋为4Φ25,下部钢筋为4Φ25。 ⑷3Φ25,5Φ25表示上部钢筋为3Φ25,下部钢筋为5Φ25。 二、梁上部钢筋表示方法:(标在梁上支座处) ⑴2Φ20表示两根Φ20的钢筋,通长布置,用于双肢箍。 ⑵2Φ22+(4Φ12)表示2Φ22 为通长,4φ12架立筋,用于六肢箍。 ⑶6Φ25 4/2表示上部钢筋上排为4Φ25,下排为2Φ25。 ⑷2Φ22+ 2Φ22表示只有一排钢筋,两根在角部,两根在中部,均匀布置。 三、梁腰中钢筋表示方法: ⑴G2φ12表示梁两侧的构造钢筋,每侧一根φ12。 ⑵G4Φ14表示梁两侧的构造钢筋,每侧两根Φ14。 ⑶N2Φ22表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧一根Φ22。 ⑷N4Φ18表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧两根Φ18。 四、梁下部钢筋表示方法:(标在梁的下部) ⑴4Φ25表示只有一排主筋,4Φ25 全部伸入支座内。 ⑵6Φ25 2/4表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,下排筋4Φ25。 ⑶6Φ25 (-2 )/4 表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,不伸入支座,下排筋4Φ25,全部伸入支座。 ⑷2Φ25 + 3Φ22(-3)/ 5Φ25表示有两排筋,上排筋为5根。2Φ25伸入支座,3Φ22,不伸入支座。下排筋5Φ25,通长布置。 五、标注示例: KL7(3)300×700 Y500×250 φ10@100/200(2) 2Φ25 N4Φ18 (-0.100) 4Φ256Φ25 4/26Φ25 4/26Φ25 4/24Φ25 □———————————□———————□———————————□ 4Φ252Φ254Φ25 300×700 N4φ10 KL7(3) 300×700 表示框架梁7,有三跨,断面宽300,高700。 Y500×250 表示梁下加腋,宽500,高250。 N4Φ18表示梁腰中抗扭钢筋。

钢筋混凝土梁配筋平法表示说明

钢筋混凝土梁配筋平法表示 说明 一、梁代号的规定: 梁类型代号跨号 楼层框架梁KL ―XX(Pa―为左悬臂,Pb―为右悬臂) 非框架梁L(WL)―XX(Pa―为左悬臂,Pb―为右悬臂) 屋面框架梁WKL ―XX(Pa―为左悬臂,Pb―为右悬臂) 二、梁配筋平法的标注方法: 1.集中标注 集中标注表示梁的通用数值,通用数值包括梁截面尺寸,梁端和跨中箍筋,梁顶和梁底纵向贯通筋。 ( 例梁代号300X700 φ8-150/200(2) 2Φ25;2Φ22 () 则表示通用数值为:梁截面300X700,2肢φ8箍筋,加密和非加密区。箍筋间距分别为:150、200,梁顶及梁底贯通筋分别为:2Φ25、2Φ22,梁顶标高低于楼层结构标高,凡集中标注处的梁截面下均画有一横线,以表示与原标位的区别。 梁截面表示:当为等截面梁时,用bxh表示;当为加腋梁时,用bxh Yc1xc2表示;其中c1为腋长,c2为腋高;当有悬挑梁且根部高度h1与端部的高度h2不同时,用“/”分隔表示为:bxh1/h2;梁箍筋表示:梁

两端箍筋加密区与梁跨中非加密区箍筋间距不同时,用“/”分隔不同的间距,在分隔符“/”左侧标注加密区箍筋间距,右侧标注非加密区箍筋间距,当两者间距相同时,可以省略分隔符及梁跨中箍筋间距不标,箍筋直径符“φ”,箍筋肢数写在括号内。 梁顶和梁底贯通筋表示:梁顶和梁底贯通筋用“;”符号分隔,如无特别说明,贯通钢筋放在梁截面两侧的外边。 2.原位标注 原位标注表示与通用标注数值不同的标注.当集中标注中的某项数值不适用于梁的某部位时,则将该项值原位标注,施工时,原位标注取值优先。 3.梁纵筋的表示方法 # 当梁下部纵筋或梁支座上部纵筋多于一排时,需用符号“/”将各排纵筋自上而下分开.当同排纵筋有多种直径(种类)时,用符号“+”将不同直径(种类)钢筋相联,如无特别说明,施工时直径大者放在梁两侧外边,当梁纵筋全部选用同一直径时,可以仅标出排列最前的纵筋直径,后续的纵筋直径可以省略不标.例2Φ25/3Φ25可以表示为:5Φ25 2/3。 4.梁下部纵筋集中荷载吊筋的表示 在梁下标注梁下部纵筋(含贯通筋)。吊筋和腰筋,例:2Φ20/2Φ22+3Φ25(-1)V2Φ12*2Φ12,2Φ20/2Φ22+3Φ25表示梁底下一排纵筋2Φ22+3Φ25,上一排纵筋2Φ20。当梁底筋省略不标时,采用集中标注值当梁底纵筋不全部伸入支座时,将梁底不伸入支座的钢筋数量写在括号内钢筋数量用负数表示。例3Φ25(-1)表示梁底纵筋3Φ25,其中一条不伸入支座。纵筋端部离开

相关文档