一、工程概况

无锡普鹅三期工程安装部分主要有给水系统、排水系统、消火栓给水系统、火灾报警系统、安防系统、自动喷淋系统、电力照明系统、及防雷接地系统。

二、电气工程

1、施工前准备

(1)施工前施工技术人员向班组进行技术交底,并组织班组熟悉图纸,领会设计意图,并将土建结施、建施及装饰方面的有关资料提供给作业班组,以便全面了解和掌握工程的情况。按施工图纸的要求及施工规范的要求,编制详细的材料、设备进场计划。

(2)施工前将所需的电动工具、设备、手头工具及检测仪器准备好,杜绝不符合安全要求的工具、设备进场使用。

(3)按设计及规范要求,严把各种材料、设备进场关。将有关配合土建及安装工程中需要的材料,设备按进度需要逐次进场。

(4)施工前由项目安装负责人书面通知业主及监理方有关人员召开安装工程碰头会,并将施工方案分发有关人员。

(5)施工前每个施工人员都明确工期目标及质量目标,按图纸及建设方要求精心组织施工,密切配合土建,发现安装管线或设备与其它专业图纸相矛盾时应及时会同甲方、设计及监理解决。

(6)本工程电气分部工程包括:照明系统、防雷与接地系统、综合布线、安防系统。各系统的配合预留预埋工作应准确无误,逐步到位,为后期进行顺利安装打下基础。

2.钢管敷设

(1)工艺流程:熟悉图纸→定位→选管→切管→套丝→煨弯→按使用场所刷漆→安装管路→固定箱(盒) →加锁母→焊跨接线→管

口保护→隐蔽验收。

(2)钢管在安装前应做防腐处理,一般先用除锈机或钢丝刷除锈,埋入砖墙的钢管外壁均要刷防锈漆,如果是室外土层里电缆保护钢管或电气配管,其钢管外壁还要刷二遍沥青油保护处理。所有钢管安装前管内要做试通处理,防止堵塞。

(3)钢管敷设路径应严格按设计施工图作业,当有较大变动时应与甲方或监理联系,征得同意方可施工。施工中水平管做统一标高(以土建提供的+50线为基准)。在固定箱(盒)前要对管口进行处理,以防毛刺损伤电缆。电线管线在过伸缩缝、沉降缝时做格控制管口标高及箱(盒)的标高。管口进入箱(盒)应顺直,配电箱上下管口应排列整齐,高度一致处理。

(4)开关、插座盒及配电箱的上下配管管口均应加锁母,位置准确。

(5)开关、插座盒在配合土建砌砖时应将盒面高出砖面10mm安装(如是竹胶板可不高出墙面),避免土建抹完灰后箱盒里凹凸墙面,安装在混凝土里的配电箱应尽量将暗装箱体一次性安装到位,避免二次剔凿打洞影响结构质量。

(6)有木装饰的墙面应将箱(盒)表面与装饰面安装一致,以避免二次加装套盒。

3.管内穿线

(1)工艺流程:清扫管路→穿引线钢丝→选择导线→放线→经线与导线扎→带护口→穿线→接焊包头→检测线路绝缘电阻。

(2)穿线前将管内污水、杂物清除干净,按设计要求选用导线,管内导线不能有接头,导线不能有扭曲现象,多股导线接头应用锡焊牢,并用绝缘压线帽压接,多股铜芯线与螺钉连接,先将导线芯线做

成羊眼圈状,挂锡后用螺钉加以固定。

(3)每一回路的导线施工完毕,须作绝缘测试,采用量程为500V,0—5MΩ摇表测试,照明线绝缘值不小于0.5MΩ,动力线绝缘电阻值不小于1MΩ。

4.电缆敷设

①电缆规格型号应符合设计要求,并有合格证。

②电缆敷设时不得有拉伤或扭曲现象,保护管不应有穿孔、裂缝等现象,管内无毛刺,管口打成喇叭口,穿完电缆后要密封。

③电缆弯曲半径不能小于规范规定的电缆最小弯曲半径。

④引到设备的电缆保护管,管口位置便于与设备连接并不妨碍设备拆卸及进出的位置,并列敷设的管口应整齐,电缆保护管做好接地焊接,焊接后做好防腐处理。

⑤进户电缆保护管埋设深度距地面不小地0.7m,电缆保护管应有不小于0.1%的排水坡度。

⑥选用1000V摇表,对电缆进行绝缘检测,绝缘电阻应在10M Ω以上。

⑦电缆终端头制作应由专业电工人员制作,严格按操作规程操作,低压电缆头采用热缩电缆头制作。

⑧各楼层配电间穿线,敷设电缆完毕后,楼板缝隙处做好防火封堵,穿越不同防火分区,同样做好防火封堵。

5.电气照明器具的安装

(1)开关、插座的安装

①开关在门边安装时保持距门框15-20cm,且整栋楼应保持一致。根据现场实际情况,因门侧如有柱筋影响,在安装开关盒时,只能距门边15cm以上。成排并列安装的开关或插座高度要一致,高低