1、十进制转为几进制:整数部分除以几取余法,小数部分乘以几取整法

2、计数器:环形n 位计数器分频为n ;扭环形n 位计数器分频是2n; n 位二进制分频是n

2;模是n 的行波计数器分频是n.

3、与门:有0则0;或门:有1则1;或门分配律:A+(BC )=(A+B )(A+C ) 摩根定理:A B=A+B A+B=A B

4、若干三态逻辑门输出端连在一起能实现逻辑功能的分时传送数据

5、发电机的额定电压:比用电设备、电网的额定电压高5% ;我国发电机额定:0.4、6.3、10.5、13.8、18、24kV

6、变压器的额定电压:一次绕组(受电端)与电网额定电压相同;二次绕组(送电端)相当于供电电源,比用电设备高出10%,在3、6、10kV 电压时,短路阻抗小于7.5%的配电变压器,则高出用电设备5%

7、工作接地:保护设备可靠工作;保护接地:保证人身安全,把可能带电的金属接地;保护接零:外壳与接地中线(零线)直接相连,保护人身安全;防雷接地:雷击或过电压的电流导入大地;防静电接地:消除静电积累

8、中性点直接接地:110kv 及以上采用;中性点经消弧线圈:60kv 及以下采用不接地或经消弧线圈接地,消弧线圈是为了补偿接地短路电流

9、中性点经消弧线圈接地系统中一般采用(过补偿形式)

10、三相导线的集合均居越大,则导线的电抗(越大)

11、电阻R :反映发热效应;电抗X :反映磁场效应;电纳B :反映电场效应;电导G :反映电晕和电漏现象

12、短路试验的目的是为了测量(铜耗和阻抗电压)

13、电力系统分析计算中功率和阻抗一般指:(三线功率、一相等效阻抗)

14、三绕组变压器数学模型中电抗反映变压器绕组的(等效漏磁通)

15、原件两端电压的相角差主要取决于通过原件的(有功功率),P 越大,相角差越大

16、电压降落:首末端电压(向量差);电压损耗:首末端电压的(数值差)

17、高压电网线路中流过的无功功率主要影响线路两端的(电压幅值)

18、为(抑制空载输电线路末端电压升高),常在线路末端(并联电抗器)

19、对供电距离近,负荷变化不大的变电所常采用(顺调压方式)

20、调整用户端电压的主要措施有(改变变压器电压比)

21、同步调相机可以向系统中(既可发出感性无功,也可吸收感性无功)

22、降低网络损耗的主要措施之一:(减少线路中传输的无功功率)

23、在无功功率不足的电力系统中,首先应该采取的措施是(采用无功补偿装置补偿无功的缺额)

24、在电力系统短路电流计算中,假设各元件的磁路不饱和的目的是(可以应用叠加原理)

25、三相短路的短路电流只包含(正序分量)

26、单相短路的短路电流为30A ,则其正序分量为(10A )

27、冲击电流是指短路后0.01s 的瞬时值

28、变压器空载合闸时可能产生很大的冲击电流,原因在于(磁路有一定的剩磁,主磁通的暂态变化)

29、电力系统k 点A 相发生单相短路,对称分量以A 相为准,其电流之间的关系为021k k k i i i ==

30、在短路的实用计算中,通常只用(周期分量电流)的有效值来计算短路功率

31、高压线末端电压升高常用办法是在线路末端加(串联电容器)

32、异步电动机等效电路中代表轴上机械功率输出的负载性质为(电容器)

33、单相交流绕组产生的磁动势是(脉振磁动势)

34、电机理论中电角度与机械角度的关系(机电θθp =)

35、利用空间对称分布的三项绕组可以产生圆形旋转磁场,三相交流绕组空间分部差(1200电角度)

36、异步电动机等效电路的推导必须坚持的原则是(转子侧磁动势守恒,转子侧功率守恒)

37、判断异步电动机工作在电磁制动状态时,电动机转速的工作范围是(0≤n )

38、判断异步电动机工作在发电机状态时,电动机转差率s 的工作范围是(0≤s )

39、判断异步电动机工作在电动机状态时,电动机转差率s 的工作范围是(10≤≤s )

40、判断异步电动机工作在电动机状态时,电动机转速的工作范围是(00≥≥n n ) 0n 代表旋转磁场的转速

41、判断异步电动机工作在电磁制动状态时,电动机转差率s 的工作范围是(1≥s )

42、判断异步电动机工作在发电机状态时,电动机转速的工作范围是(00≥≥n n ) 0n 代表旋转磁场的转速

43、(笼型异步电动机)是感应电动机

44、交流异步电动机相对电源呈现的负载特性为(感性)

45、变压器与异步电动机在磁路结构上存在的主要区别是(异步机的磁路存在气隙,而变压器的磁路可以封闭)

46、交流同步发电机相对负载可能呈现的特性为(任意)

47、交流同步电机一般的励磁方式是(双边励磁)

48、同步电机的V 形曲线特性正确表示了(同步电机的功率因数调节特性)

49、加入同步电机工作于其V 形曲线特性的极小值处,则(同步电机呈现感性)

50、电力系统的频率主要取决于:(系统中有功功率平衡)

51、短路电流冲击值在(短路前空载,电压初相相位为00)的情况下最大

52、短路电流的最大有效值用于校验断路器的断流能力

53、一台变压器,额定频率50Hz ,如果将其接到60Hz 的电源上,电压的大小仍与原值相等,那么此时变压器铁芯中的磁通与原来相比将(减少)

54、若外加电压随时间正弦变化,当磁路饱和时,单相变压器的励磁磁动势随时间变化的波形时(尖顶波)

55、变压器运行时,当二次电流增加到额定值,若此时二次电压恰好等于其开路电压,即0%=?U ,那么二次阻抗的性质为(纯电阻性)

56、变压器负序阻抗与正序阻抗相比,则(有与正序阻抗相等)

57、一台三相变压器的联结组为Yd5,其含义表示此变压器一次侧的线电压滞后二次侧对应的线电压(1500 )

58、三相异步电动机的旋转磁动势的转速为n1,转子电流产生的磁动势相对定子的转速为n2,则有n1=n2

59、电动机转子绕组接入2r 2, 转差率为(3s )

60、绕线转子异步电动机拖动恒转矩负载运行,当转子回路串入不同电阻,电动机转速不同。而串入电阻与未串入电阻相比,对转子的电流和功率因数的影响是(转子的电流和功率因数均不变)

61、一台绕线转子异步电动机运行时,如果在转子回路串入电阻使Rs 增大1倍,则电动机的最大转矩将(不变)

62、一台绕线转子异步电动机,如果将其定子绕组短接,转子绕组接至频率为50Hz 的三相交流电源,在气隙中产生顺时针方向的旋转磁场,设转子的转速为n ,那么转子的转向是(顺时针)

63、三相感应电动机定子绕组,Y 联结,接在三相对称交流电源上,如果有一相断线,在气隙中产生的基波合成磁动势为(脉振磁动势);如果是三角形连接,则在气隙中产生的基波合成磁动势为(椭圆形旋转磁动势)

64、一台三相感应电动机在额定电压下空载起动与满载起动相比,两者情况合闸瞬间的起动电流(相等)

65、同步发电机单机运行供给纯电容性负载,当电枢电流达额定时,电枢反应的作用使其端电压比空载时(增高)

66、发电机与电网并联时,必先绝对满足条件:(相序相同)条件:相序相同、电压相等、频率相等、相位相同

67、一台隐极同步发电机并网运行时,如果不调节原动机,仅减少励磁电流I f ,将引起(功角增大,电磁功率最大值减小)

68、增加并联电网上运行的同步发电机的有功输出可采取的办法是(增大输入的有功功率,增大励磁电流)

69、一台并联与无穷大电网的同步发电机,在1cos =?的情况下运行,此时若保持励磁电流不变,减小输出的有功功率,将引起(功角减小,功率因数下降)

70、一台并网运行的三相同步发电机,运行时输出5.0cos =?(滞后)的额定电流,现在要让它输出8.0cos =?(滞后)的额定电流,可采取的办法是:(增大输入的有功功率,增大励磁电流)

71、同步电动机处于过励磁状态,它从电网吸收(容性功率)

72、一台并联在电网上运行的同步发电机,若要在保持其输出的有功功率不变的前提下,增大其感性无功功率的输出,可以采用(保持原动机输入不变,增大励磁电流)

73、断路器开断空载变压器发生过电压的主要原因是(断路器对小电感电流的截流)

74、雷电过电压可分为感应雷过电压和直击雷过电压

75、绝缘子污秽闪络等事故主要发生在(雾天)

76、接地电阻的阻值大小与(金属接地体本身的电阻)因素基本无关

77、我国的规程中规定线路防雷设计用雷电流波头时间为(2.6)s μ

78、(雷绕过避雷线击于导线)不是引起工频电压升高的原因

79、(铁磁谐振)不是引起操作过电压的原因

80、ZnO 避雷器的序流在(微安)级范围之内 。ZnO 避雷器不具有(灭弧电压参数)

81、少油断路器械内的变压器油主要作用是(灭弧)

82、变电所进行停电操作时,(先切断断路器,后拉隔离开关)

83、断路器重燃弧的熄灭,要求弧隙介质强度的恢复比弧隙电压的恢复(快)

84、少油断路器多采用多断口的原因是(有利于灭弧)

85、断路器的额定关合电流是其额定开断电流的(2.55倍)

86、压缩空气断路器,压缩空气作为(同时作为灭弧介质、绝缘介质的操作动力)

87、电流互感器的容量通常表示为(阻抗)

88、电流互感器的额定容量为(额定二次负荷下的容量)

89、电流互感器二次侧负荷主要包括(仪器仪表和电缆的阻抗)

90、电流互感器不完全星形联结时,测量电压的相别是(A 、C )

91、互感器运行时,要求其二次侧(电压互感器开路,电流互感器短路)

92、电压互感器配置原则为(主母线接互感器,旁路母线不接)

93、(电刷)属于直流电机结构中的定子部分;(换向片)属于转子部分

94、直流电机正常工作时,(电枢绕组中的电流)是交变的;(转子铁心中的磁通)是不变的

95、直流电机绕组采用叠绕时,其支路对数等于磁极对数;采用波绕时,支路对数等于1

96、直流电机工作时必须建立一个磁场,该磁场的性质为(衡稳的磁场)

97、直流电动机空载的含义是(电机轴上没有带任何负荷)

98、直流电动机启动时具有(很大的启动电流)的特点

99、用超低频(0.1Hz )对大电机进行绝缘试验时,所需的试验设备容量仅为工频试验设备的 (1/500) 100、威胁变压器绕组匝间绝缘的主要因素是(长期工作电压)

101、引起电磁波传播过程中的波反射的原因是(波速的变化)

102、一幅值为U 0的无限长直角行波沿波阻抗Z 的输电线路传播至开路的末端时,末端节点上电压值是(2U 0 ) 103、可以提高线路绝缘子雷击闪络电压的方法是(增加绝缘子片数)

104、35kv 及以下输电线路一般不采取全线架设避雷线的原因是 (线路输送容量小 / 系统短路电流小) 105、决定电气设备绝缘水平的避雷器参数是(残压)

106、决定避雷器额定电压是(系统标称电压)

107、避雷器保护变压器时规定避雷器距变压器的最大电气距离,其原因是(满足避雷器残压与变压器的绝缘配合)

108、高压断路器一般采用多端口结构,通常在每个断口(并联电容)的作用(使得电压能均匀分布在每个断口上)

109、断路器开断交流电路的短路故障时,弧隙电压恢复过程与电路的参数等有关,为了把具有周期性振荡特性的恢复过程转变为非周期性的恢复过程,可在断路器触头两端并联一只电阻r ,其阻值一般取( C L r /2

1≤ ) 110、为使熔断器的弧隙电压恢复过程为非周期性的,可在熔断器触头两端(并联电阻)

111、为了保证熔断器在开合短路电流时的安全性,其关合电流满足条件:(应不小于短路冲击电流)

112、对于电压互感器叙述正确:二次绕组应装熔断器、接地线不准装熔断器、电压互感器不需要校验热稳定113、中性点不接地系统中,二次绕组侧额定电压为(100/3V),三相电压互感器作绝缘监视用的附加二次绕组的额定电压应选择为(100/3 V)

114、中性点接地系统中,二次绕组侧额定电压为(100/3V)三相电压互感器二次侧开口三角形绕组的额定电压为(100 V)

115、在3~20kv电网中,为了测量相对地电压,通常采用(三相五柱式电压互感器)

116、电压互感器二次侧开口三角形的作用是(测量零序电压)

117、电流互感器的额定容量是(由额定二次电流确定的容量)

118、电流互感器二次绕组在运行时,(允许短路不允许开路)

119、直流电动机起动电流,半载启动电流等于空载启动电流

120、能提高计时精度的元件是(多频振荡器)

121、R、L、C串联电路中,在电容C上再并联一个电阻R,则电路的谐振频率将降低

122、R、L、C串联电路中,在电感L上再并联一个电阻R,则电路的谐振频率将升高

123、以下情况可不校验热稳定或动稳定:1、用熔断器保护的电气设备,其热稳定由熔断器时间保证;2、采用有限流电阻保护的电气设备,在短路电流未达到峰值时已断开。3、熔断器保护的电压互感器回路。

124、断路器的开断计算时间为主保护动作时间和断路器固有分闸时间之和

125、热稳定短路计算时间为继电保护动作时间和断路器全开断时间之和

126、全开断(分闸)时间指断路器从接到分闸指令瞬间到电弧完全熄灭为止的时间间隔,等于断路器固有分闸时间和与燃弧时间之和

127、普通电抗器运行时的电压损失应不大于其额定电压的(5%.)

128、内桥形式的主接线适用于(出现线路较长,主变压器操作较少)的电厂

129、外桥形式的主接线适用于(出现线路较短,主变压器操作较多)的电厂

130、主接线中加装旁路母线的作用是(不断电检修进出线断路器)

131、发电厂用电系统接线通常采用(单母分段接线形式)

132、对电气主接线设计的基本要求(可靠性、灵活性、经济性)

133、按工作可靠性由高到低的次序排列(4/3接线﹥3/2接线﹥双母线﹥单母线分段)

134、(采用负荷开关)不是限制短路电流的措施

135、选择断路器时,应要求断路器的额定开断电流(不小于)断路器开断时所通过的最大短路电流

136、电气设备的动稳定电流应不小于通过该电气设备的最大(三相冲击短路)电流

137、(管型截面)的母线适用电流最大

138、发电厂用电系统接线通常采用(单母线分段)接线形式

139、在出现断路器检修时会暂时中断该回路供电的主接线形式为(双母线分段)

140、填充石英砂有限流作用的高压熔断器只能用在(电网的额定电压等于其额定电压的电网中)

141、验算热稳定的短路计算时间为继电保护动作时间与断路器开断时间之和

142、(装设在电流互感器回路中的裸导体和电器)应效验热稳定及动稳定

143、分裂电抗器两个分支负荷变化过大将造成电压波动,甚至可能出现过电压

144、一台正向旋转的直流并励发电机接在直流电网上运行,若撤掉原动机,则发电机(将作为电动机正向运行)145、一台积复励直流发电机与直流电网连接向电网供电,欲将它改为积复励直流电动机运行,若保持电机原转向不变,设电网电压极性不变,需要采取(反接串励绕组)

146、直流电机启动电流,半载启动电流(等于)空载启动电流

147、一台并励直流电动机拖动一台它励直流电动机,当电动机的电压和励磁回路的电阻均不变时,若增加发电机输出功率,此时发电机的(电枢电流增大)和(转速降低)

148、双积分ADC与逐次渐进ADC比较,转换速度慢,抗干扰能力强

149、电压负反馈---稳定输出电压,降低输出电阻,带负载能力强

150、电流负反馈---稳定输出电流,提高输出电阻

151、串联负反馈---提高输入电阻,减少从信号源吸取的电流,信号源内阻越小,反馈作用越明显

152、并联负反馈---降低输入电阻,信号源内阻越大,反馈作用越明显

153、负反馈所能抑制的干扰和噪声是(反馈环内的干扰和噪声)

154、在放大电路失真时,若输入信号为正弦波,则输出信号(会产生非线性失真)

155、晶体管电位关系:NPN 管:Uc>Ub>Ue ;PNP 管:Uc

正向压降:硅NPN+(0.6~0.8),硅PNP -(0.6~0.8) ;锗管NPN+(0.2~0.4),锗管PNP-(0.2~0.4) 156、高压输电线路的电阻远小于电抗,有功功率的流向主要由两端节点的相位决定,从相位超前一端流向滞后一端,无功功率的流向主要由两端节点电压的幅值决定,由高流向低端。

157、同一差动放大电路,采用(双端输出)方式使得共模抑制比K CMR 最大

158、共模抑制比ud u K A CMR c A =ud

A 为差模电压放大倍数 u A c 为共模电压放大倍数 159、集成运算放大器输入级采用差动放大电路的主要目的应是(克服温漂)

160、运放有同相、反相和差分三种输入方式,为了使集成运算放大器既能放大差模信号,又能抑制共模信号,应采用(差分输入)方式

161、基本运输放大器中的“虚地”概念只在(反相比例放大器)电路中存在。

162、门的扇出系数:OL(MAX)

I N=iL I OL(MAX)I 为输出低电平最大电流,iL I 为每个负载门的输入电流

163、文氏桥振荡电路的固有频率为RC f π210=

;石英晶体串联谐振频率:12s f LC π= 并联0

0112p s C f f C CC L C C π=

=++ 164、二阶电路:1)非振荡电路:R>C L /2;2)振荡电路:R

166、变压器: 短路损耗P K =T N N R U S 22 ;空载损耗P 0=321023???

? ???T n G U ; 总电阻R T =221000N N k S U P ? ,Ω ; 总电抗X T =N N k S U U 2100%? ,Ω ;电导G T =32010?N

U P ,S ; 电纳为:B T =20100%N N U S I ?, S ;;

变压器额定容量;变压器额定电压;变压器额定短路损耗(西门子);、;、MVA --S KV --U KW --P S ---B G ---X N N T T T ?ΩT R 167、各绕组的短路损耗P K1=[])32()13()21(2

1----+k k k P P P ; 168、各绕组短路电压百分数:U K1%=[]

)32()13()21(21----+K K K U U U 169、各绕组的电阻为:R T1=2211000N

N K S U P ;各绕组的漏电抗为:X T1=N N k S U U 100%21

170、标幺值=相同)基准值(与实际值单位实际值(任意单位) 元件电抗标幺值 Z 22)()(B

B N N N B U S S U Z **= 171、发电机的标幺值电抗为:X 22100%B B GN GN G G U S S U X =* ; 变压器的标幺值电抗为:22100%B

B N N K T U S S U U X =* 电抗器的标幺值电抗为:23100%100%B

B RN RN R RN B B RN R R U S I U X I I U U X X ==* 172、理想变压器的电压比标幺值:2121//B B t U U U U k ==

*基准电压比实际电压比 173、电压降落:2

'2'22'2'222U R Q X P j U X Q R P U j U U d -++=+?=?δ 174、功率损耗:1、线路末端导纳支路:222

2U B j S y -=?? 4、 首端导纳支路:2112U B j S y -=?? 2、线路末端阻抗支路:'2'222222'

22jQ P U B j

S S S S y +=-=?+=???? 3、线路阻抗的功率损耗:)(22

2'22'2jX R U Q P S L ++=?? 5、 线路首端功率:???????+?+=?+=1'21'11y L y S S S S S S 175、 n 台变压器并联运行总损耗:20)()(

N k n T nS S P n P n P ?+?=? 变压器有功损耗: 220()k N S n P n P S ?+? 变压器无功功率:0%%1100100

k N N I U Q n S S n ∑?=+ 176、输电线路空载运行:末端功率2S 为0; 22'

22

U B j S -=? ;222122U BR j U BX U U +-=? 177、输电线路传输的最大功率:1

21max X U U P = 178、各元件参数标幺值的计算:发电机:GN B GN G S S X X *

*= (*GN X 是以发电机额定值为基值的标幺值) 变压器:TN B k T S S U X 100%=* 线路:2av

B L L U S X X =* (av U 是线路所在网络的平均额定电压) 电抗器:23100av

B RN RN R R U S I U X X =* (av U 是电抗器所在网络的平均额定电压) 179、变压器基本方程式:1、一侧绕组电压平衡式:1、1111Z I E U ?

??+-= 2、111jx r Z +=

3、 m fN E Φ=1144.4 E 不变,频率f 增大,磁通Φ减小

2、二次侧电压平衡式:1、 2222Z I E U ???-= 2、'2'2'2'2Z I E U ???-=

3、222jx r Z += 负载系数:212N 2N

I I ==I I β 当0max N P =P k β时变压器效率最高 3、变压器效率:%100)cos 1(0

220202212?+++-=++==p p S p p p p P P P P kN N kN cu βθββη 180、555定时器的振荡周期:C R R T )2(7.021+= 振荡频率:C

R R T f )2(43.1121+≈= 181、电容充电时间:C R R T )(7.0211+= 电容放电时间:C R T 227.0= 延时时间RC t d 1.1=

182、半球体:电流密度22r I J π= ;电场强度22I E r πγ= ;接地体电阻0

12R R πγ= ;无穷远电压02I

U R πγ=

183、球体:电流密度24r I J π= ;电场强度24r

I E πγ= ;接地体电阻041R R πγ= ;无穷远电压04R I U πγ= 184、圆柱形:接地电阻d

L L R 4ln 21

πγ= 185、半球体跨步电压:??? ??+-=b x x I U x 112πγ 人体允许的最大跨步电压22x

Ib U mx πγ= 186、电容器的漏电导:21114R R G -=γ

π

187、高压同轴圆柱电缆 a :b :选e 1 ; 同心导体球面电位差V 0 :a :b 选21;同轴电缆漏电导:2L G=ln b a πσ 188、长度为λ4

1的无损耗线的特性阻抗'C L C Z Z Z = 189、无损耗传输线的输入阻抗匹配计算:l jZ Z l

jZ Z Z Z Z L C C L C in λπλπ2tan 2tan 0++== 190、输电线路中波的传播过程:2Z U =

U Z +Z 出入折射入出;Z -Z U =U Z +Z 入出入反射入出

191、JK 触发器的特性方程为:n n n Q K Q J Q +=+1

192、交流异步电动机的转差率的计算公式为0

0n n n s -=;交流电动机旋转磁场转速的计算公式为p f n 600= 193、交流异步电动机转子绕组电流频率2f 与定子绕组电流频率1f 之间关系为:12sf f =

194、交流异步电动机的等效电路中用一只负载电阻代表轴上的机械功率输出,该电阻为

'21r s s - 195、旋转磁动势表达式:)cos(t x F f ωτ

π-=Φ 196、直流电动机感应电势a E (又称反电动势)的计算公式为n C E e a Φ=

197、直流电动机的电枢回路KVL 方程为a a a a R I E U +=

198、判断直流电动机处于制动状态的判据是0≤Tn ;处于能量回馈状态的判据是0≤a a I U

199、直流电动机启动瞬时,电枢电流的计算式为a

a a R U I = 200、它励直流电动机的机械特性为T C C R C U n T e a e a 2Φ

-Φ= 201、零序网络的绘制原则 先 D Y 开路

Y 0 Y N 能流通

后 D 直接接地

Y 开路

Y 0 Y N 外电路有另一个接地点Y 0 Y N

能流通

外电路无另外一个接地点D Y

开路 202、单支避雷针的保护范围:)2()2(r x r x r x h h h h h h ---=h —避雷针高度 x h --被保护物高度 r h --滚球半径

203、

204、AB A B BC B C CA C A =-=-=-U

U U U U U U U U ??????

???A B AB B C BC C A CA -=3-=3-=3

I I I I I I I I I ?????????

205、电动机的电磁功率=反电势Ea*电流Ia*相数m 直流电动机m=1

206、隐极性发电机的功角特性:N 0N S

3U E P =Sin X δN U 为额定相电压 0E 为每相空载电动势 S X 为发电机的同步电抗 N P 为发电机的额定功率 δ为发电机额定运行时的功率角

207、逆调压 1~1.05UN 顺调压 1.025~1.075UN 常调压 1.02~1.05UN

208、决定电力设备绝缘配合的主要因素:3~300KV 主要是雷电过电压,330~500KV 主要是操作过电压 209、跨步电压计算:2I I J==S 2R π2I 2R E πγ=b L+b L+b

-22L L L I I U=Ed R=R R 2R 2L R d d πγπγ+=???跨步电压

210、滤波器的传递函数为211A(j )=(1)1j R RC R ωω++ 则:21

=(1)R R +通带增益1=RC 截止角频率 211、绕线式异步电动机最大电磁转矩与转子电阻无关

212、隐极性同步发电机 原动机输出功率:0M 0P =sin mE U X δ 最大电磁功率:0Mmax 0

P mE U X = 213、原件两端的相位差主要取决于通过原件的(有功功率)

214、感应电动机,电磁功率1Mec M P P s =-Mec

P 为总机械功率 s 为转差率 转子铜耗2Cu M P sP = 215、变压器低压侧母线电容补偿计算:'

22max 2max 2max ()c U U Q U K X K ∑=-或'2max 2max 2max c U K U Q U K X ∑

-=2max U 为最大负荷时低压侧要保持的电压 '2m a x

U 为最大负荷时高压侧的实际电压 K 为变比 X ∑总电抗

216、短路冲击电流和电流有效值:发电厂母线处短路(3)(3)1.92 I 2.69 I sh f f i

==(3)sh I 1.62I f =;发电厂高压母线或发电机出线电抗器后:(3)(3)1.8 2 I 2.55 I sh f f i ==(3)

sh I 1.52I f =;低压系统:(3)

(3)1.3 2 I 1.84 I sh

f f i ==(3)

sh I 1.09I f =

217、并联电阻分流公式:12n 11

I 111+++R R R I =R 总

218、球形电容器的漏电导:a b ab

G -=πσ4 同轴电缆的漏电导:a

b n l l 2G πσ= 平板电容的漏电导:d S G σ= 219、绝缘电阻:球形电容:a R πσ41

= 同轴电缆:1

2l 21

R R n l R πσ= 平板电容:S d R σ= 220、星-三角转换:1212123R R R R R R -=++ 三角-星转换:12131121323

R R R R R R -----=++ 221、潮流计算一般选线路的额定电压,短路电流计算 选线路的平均电压呢,逆调压,顺调压按定义线路的额定电压倍数选

222、

223、

224、

土建造价知识点总结

1、土方工程:挖土方,工程量清单的工程量是按照垫层面积乘以挖土深度计算的,未考虑放坡等施工因素,这就要求我们,要根据施工组织设计中的挖土方案进行计算,并按照方案计算外运土方量及回填土方量。土方工程是跟施工组织设计及现场情况联系最多的工作之一,做好这项报价就要,了解现场,跟做方案人员沟通,再认真计算工程量。需注意的是,一是现场实际标高,二是土方运距,在勘察现场时就要考察清楚。 2、水泥搅拌桩:计算工程量的问题,单桩的话,按桩的总长度计算即可,不需扣重叠部分;对于双肢桩,通常采用的是直径700mm,间距1000mm的规格,对于这种情况,每一个双肢桩算一根桩,截面面积0.7022m2,再按桩的总长度计算体积。 3、桩基础:对于预制桩,看图纸或施工组织设计,是采用打桩还是静力压桩,确定套用的定额子目,工程量按照预算基价计算,有空心的要扣除空心部分,有桩尖的,长度算至桩尖,桩尖的虚体积不扣除。 对于钻孔灌注桩,工程量分成三部分,一是钻孔,计算工程量应该是从地面算到桩底,此项应结合图纸及现场情况进行计算;二是灌注混凝土,计算长度应该是有效桩长加超灌长度,超灌长度有的图纸表明,但大部分图纸未标,根据相关资料显示,超灌长度至少500mm,施工中多为1000mm左右;三是钢筋笼子,有主筋、螺旋箍筋及加强箍筋三项组成。 4、凿截桩头:对于预制桩,原则上是不凿截桩头的,在遇到特殊地质情况时,会出现打不下去或超打的情况,这样才会凿截桩头或接桩,这部分工程量需现场签证解决,做预算时一般不报价;对于灌注桩,一般是超灌多少,截多少。 5、砌体工程:注意点有:墙体材料及构造柱、圈梁、过梁的设置情况,以及构造柱的马牙槎。对于算量来说,本人认为该项是最为复杂的,一是高度的确定,要结合结构图的梁高计算墙高,二是扣减项目多。我的建议是一堵墙一堵墙的算,算砌体的时候同时把构造柱、圈梁、过梁计算出来。 6、混凝土及钢筋混凝土工程:本章内容较多,也是重点,建议多花些时间去研究。 “现浇混凝土基础按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件和伸入承台基础的桩头所占体积。”这是2004年预算基价规定的计算规则,与2000年预算基价规则不同之处就在于,它明确了伸入承台基础的桩头体积不扣除,这是在以往结算跟审计核对时遇到过的问题。 有人问:基础中底板和承台、地梁的高度怎么分更合适一点?就是承台或地梁高度在底板中的部分是计入底板还是承台地梁合适? 回答:关于这个问题,2004年预算基价没有明确如何计算,可以参考2000年预算基价的计算规则,满堂底板通长算,砼及模板套用有梁式满堂底板,承台及地梁仅计算突出底板的部分。通常,这种情况是有地下室的,而地下室一般是要做外防水的,在计算混凝土工程的时候,就可以把防水的工程量计算出来了。满堂底板中的地梁、承台模板一般采用砖模,计算时,计算砖砌体及抹灰的工程量,代替钢模板。 有关框架结构梁板柱的计算规则,2004年预算基价与2000年预算基价有点不同,主要是在框架柱上。2004年预算基价规定,框架柱的柱高,对于有梁板的柱高,应自柱基上表面(或楼板上表面)至上一层楼板上表面之间的高度计算,而2000年预算基价是计算到板下表面的。 另外,在做预算或清单报价时,未计价材一栏,最好标明材料的名称、规格,对混凝土、预拌砂浆要标明强度等级,掺什么外加剂,这样在汇总材料时方便统计。 7、木结构门窗及油漆工程:工程量清单中,门窗是按樘数计算的,而预算是按照面积计算的,需注意的是:⑴门窗的面积是按照框外围面积计算的;⑵(防火)卷帘门,其面积计算应该是洞口宽度×(洞口高度+附加高度),附加高度通常取600mm;⑶对于门窗油漆面积的计算,特殊类型的门窗有个计算系数,具体见预算基价说明。

电气工程师专业技术工作总结范文范文

电气工程师专业技术工作总结范文 对于电气工程师专业技术工作总结你们写的如何样呢?下面是小编为大家收集整理出来的有对于电气工程师专业技术工作总结范文,欢迎阅读! 电气工程师专业技术工作总结范文【1】 本人于20xx年7月毕业****专业,20xx年8月加入中国共产党。20xx年年7月-20xx 年4月,工作于***有限公司,先后担任电气设备安装、调试、售后服务以及产品研发等工作。20xx年5月-2xxx年3月,工作于****有限公司,要紧担任电力系统的安防工程技术支持工作。20xxx年3月-至今,工作于*****有限公司,要紧担任特种车车上供电设计工作。 从毕业到如今先后进入以上3家公司工作,从一名青涩的大学生逐步成长为一名合格的电气设计人员。在那个过程中我学到了不少,从中积存了丰富的经验,不少方面都有了较大的提高,职业技能也得到了很大的提升,同时对如今的工作产生了很大的帮助。现将过去几年的专业技术事情总结如下: 一、思想方面 在大学期间由于学习成绩优秀,从积极分子逐步进展为重点培养对象,进而成为准备党员,工作后转正成为中共党员。在多年的工作实践中,自己深深认识到,惟独政治上的坚决和思想上的清醒,才干保持良好的工作作风和忠于职守、爱岗敬业的勤奋精神。所以,在平时工作中,自己更注重别断地补充自己,提高自己的政治和理论素质。一是抓好学习,尤其是理论学习,用正确的理论来指导工作,在学习中,自己一方面按照规定的学习制度参加集体学习,记好学习笔记和心得体会,还利用工作和业余时刻抓好自学,注意拓宽学习面,提高自己的综合知识水平;并注重了解和掌握时事政治,在思想上时间与党中央保持一致,在工作步调上与县局保持一致;并且,联系思想和工作实际,与同事们一起有针对性地学习探讨,研讨工作学习办法和体会,用正确的理论武装思想,指导工作,别断改造自己的世界观。 二、安全方面 作为从事电工、电子、电气行业的一名技术人员,不管在哪个公司工作,首先将安全咨询题放在首位。防止事故发生,保证人身安全是从事电类行业工种的首要咨询题。在入职初期,在对电气设备进行设计、操作、维护工作中,始终坚持贯彻执行安全第一,预防为主,综合管理的方针,严格执行安全工作规程,仔细分析安全工作中各类难点,针对各个工作任务的特点,故意识、有目标、有重点地做好各项安全措施。除此之外,还积极参加安全培训,加强安全知识学习,细心体会,并仔细讨论分析安全事故案例,从中吸取经验教训,防止安全责任事故的再次发生。 三、学习工作方面 1、基础理论的提高 在大学里面,我们所学习的更多的是理论上的东西,而对现实的实物、实例了解较少。理论联系实际方面做的别够,理论与实际相脱节,这对深入学习是别利的,是所谓的闭门造车,没有实践的指导,理论可不能得到很高提升。参加工作后,往常理论的东西得到了实物的指导,使原本含糊的概念变得清楚。突出表现为对电工、电子、自动化产品的性能以及用途,有了深刻的理解。 2、专业技能的提高 *****公司要紧以生产电工、电子、自动化教学实验平台为主,经过对该类产品的装配、调试、技术支持以及到后来的研发工作,将自己专业所学充分运用到工作中,做到了理论和实际的合理结合,用理论去指导实践,用实践去检验理论。在别到一年的时刻里,我掌握了大部分产品的工作原理和操作办法,并多次被派到高校去维护设备和客户培训。经过两年的工作,自己的专业技术水平得到了明显的提高。

电气工程师个人年终工作总结(最新)

( 工作总结 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电气工程师个人年终工作总结 (最新) The work summary can correctly recognize the advantages and disadvantages of previous work, clarify the direction of the next work, and improve work efficiency

电气工程师个人年终工作总结(最新) 篇一 时光飞逝,转眼间到公司已经快半年,感受甚多,收获甚多。进入xx电气公司,成为一名电气工程师,对我来说是一个良好的发展机遇,也是一个很好的锻炼和提升自己各方面能力的机会。 在此,首先特别感谢公司领导和同事们给予我的大力支持、关心与帮助,使我能够很快地适应的公司的管理制度,努力做好本职工作。进入公司以来,我认真了解了公司的发展概况,学习了公司的规章制度,熟悉了公司工艺流程。同时,更是真切地感受到了积极向上、催人奋进的企业文化,使我受益匪浅。现将本人一年来的工作情况总结如下: 一、扎实工作

在车间的安装组、一次软线组、一次铜排组和二次线组整整三个月。我们进入箱变从车间开始,可以说车间是我们对箱变公司的第一印象。不得不说,车间工人给我树立了良好的形象,使我受益匪浅。 十月份,我进入技术工艺办公室实习,我深刻感受到同事们兢兢业业、力求完美的精神。进入技术部办公室开始,我就知道自己的担子很重,我时刻牢记这句话“要给别人一碗水,自己就要有一桶水”。 因为我知道要想成为一名合格的技术员不是一件容易的事,作为一名技术员不仅仅要能处理客户提出的要求,更重要的是要能解决现场出现的问题,对现场的机器设备运行情况要做到心中有数。 二、努力学习、不断进步 在工作中,认真学习,不断提高自己,并且利用其他时间,学习更高新的知识。从最简单的制造规范画起,到画完整的一套图纸,这里既有自己的勤奋好学,更离不开办公室同事的答疑解惑。从老工程师身上我不仅学到了很多东西,又给了我很多感悟。

最新建筑给排水知识点总结资料

一、建筑内部给水系统 三种给水系统:生活给水系统生产给水系统消防给水系统; 生活给水系统:生活饮用水系统直饮水系统杂用水系统;给水系统的组成:1引入管(室外给水管网的接管点引入建筑物内的管段)2水表节点(设在引入管上的水表及其前后的阀门和泄水装置的总称)3给水管网:干管(总干管,是浆水从引入管输送至建筑物各区域的管段),立管,支管,分支管(配水支管,将水从支管输送至各用水设备的管段。我国给水管道常用钢管铸铁管塑料管复合管)4给水附件:截止阀(关闭严密水流阻力大局部阻力系数和管径成正比),闸阀(全开时水流直线通过水流阻力小有杂质落入易磨损),蝶阀(阀板在90°翻转范围内起调节、节流和关闭作用,操作扭矩小启闭方便结构紧凑体积小),止回阀(阻止管道中水反向流动)5配水设施(生活生产和消防给水系统管网上终端用水点的设施)6增压和贮水设备7水表;给水方式的基本形式:依靠外网压力1直接给水方式2设水箱的给水方式;依靠水泵升压1设水泵的给水方式2设水泵水箱的给水方式3气压给水方式(变压式定压式)4分区给水方式5分质给水方式;管道布置基本要求:1确保供水安全和良好水力条件力求经济合理2 保护管道不受损害3不影响生产安全和 建筑物的使用4便于安装维修。一般采用枝状布置:上行下给,下行上给,中分式给水管道敷设有明装和暗装两种。明装即管道外露优点是安装维修方便造价低但影响美观表面结露积灰尘。暗装即管道隐蔽,如设在墙中,不影响室内美观整洁但施工复杂维修困难造价高;管道防护:防腐;防冻防露;防漏;防振; 二、建筑内部给水系统的计算 设计秒流量:建筑物内卫生器具按最不利情况出流时的最大瞬时流量;气压给水设备:利用密闭罐中压缩空气的压力变化调节和压送水量,在给谁系统中起增压和调节作用。分类和组成:按输水压力的稳定性分为变压式和定压式;按气水接触方式分为补气式和隔膜式;优点:灵活性大设置位置不受限制便于隐蔽安装拆卸都很方便成套设备都在工作生产现场集中组装占地面积小工期短土建费用低,实现了自动化操作便于维护管理,水质不易被污染还有助于消除水锤的影响;缺点:调节容积小贮水量少一般调节水量只占总容积%20-30压力容器制造加工难度大变压式压力变化较大对给水附件使用寿命影响较大;耗电量大;使用范围:适用于有升压要求但又不适宜设置水塔或高位水箱的小区或建筑物内的给水系统,小型简易和临时性给水系统和消防给水系统。回流污染:无防倒流污染措施时非饮用水和其他液体倒流入生活给水系统污染水质。水箱的配管:进水管出水管溢流管泄水管通气管水位信号装置。高层建筑给水系统竖向分区的基本形式:串联式(各区分设水箱和水泵,低区的水箱作上区的水池。优点:无需设置高压管线和高压水泵,水泵可保持在高效区工作能耗较少管道布置简单节省耗材。缺点是供水不够安全下区供水故障将影响上层供水,水箱等分散设置不方便管理且占用一定的建筑面积,容积较大造成结构符合和造价)减压式(建筑用水由设在底层的水泵一次提升至屋顶水箱,再通过各区减压装置依次向下供水优点:水泵数量减少占地面积小集中设置便于维修管理管线简单投资省,共同缺点:各区用水均需提升至屋顶水箱但水箱容积大对建筑物结构和抗震不利同时增加了电耗供水不够安全局部故障将影响各区供水)并联式(各区生涯设备集中在底层或者 精品文档

电气职称技术工作总结

电气职称技术工作总结 篇一:电气工程类—个人职称评定专业技术小结 本人于XX年X月毕业于XXX专业,毕业后从事专业相关专业,至今已有X年多,先后于经历如下: XX年,工作于XX有限公司—XXXX; XX年,工作于XX有限公司—XXXX; 在此期间,我在政治思想、职业道德、专业技术水平等方面都取得了一定的成绩,个人综合素质得到很大的提高,并且努力钻研专业技术知识,在工作中努力推行“新工艺、新结构、新材料、新设备”,对科技创新和技术进步倾注了满腔热情。 在政治思想上,对自己积极上进,关心和热爱祖国、热爱人民、爱公司,坚决拥护中国共产党的领导,拥护国度各项方针政策,严格地遵守国家的各项法律和法规,遵守公司的各项规章制度;有很强的上进心,勇于自我批评,树立了正确的人生观和价值观。 在工作态度和职业道德方面,从参加工作以来,我热爱电气方面的工作,工作态度端正,对工作认真负责、有始有终,敬业爱岗,有强烈的责任赶和事业心,有良好的职业道德。 在学识水平、专业能力方面,从参加工作开始,我把在学校学习的专业理论知识于生产实际相结合,始终坚持理论

于实践相结合的方法,努力提高自己的岗位劳动技能,不断积累工作经验,虚心请教工作中的技术问题,从开始的电工,知之甚少,到后来负责工程的电气设备的安装,完成了上百项的电气设备的安装、调试、系统运行及维护的工作,个人动手能力和专业技术水平都有了进步。 随着个人综合能力的提高,我在工作中的职能也不断的提高,现在对这几年的专业技术工作总结如下: 一、工作认真负责、有始有终,敬业爱岗 XX年,本人在XX有限公司的项目工程XX建设及办公区域络布线工程中任项目工程师,该本工程主要为XX有限公司建设通讯机房及指定区域的综合布线系统。按XX有限公司的机房建设要求,中心机房要满足选址、建筑、平面布置、照明、门禁、环境监控、动力监控、防雷接地、综合布线、空调、新排风等方面的要求,并达到国家相关规范的标准。工程质量是建筑施工企业的生命,而要想获得好的工程质量,就要求技术管理人员要具有创优良工程的先进意识,作为该工程的项目工程师,由我牵头,首先着手建立、健全项目部的有关技术、质量管理制度。按照项目工程施工方法,以我为首,将工程质量目标分解到各个专业技术岗位,在按照技术岗位的要求组织施工。先后建立了技术复核制度、工程质量检查制度、隐蔽验收制度以及质量通病控制措施和半成品保护措施等一系列有益于保证工程质量的管理制度。施工过

电气工程师专业技术总结

电气工程师专业技术总结 个人专业技术工作总结 本人于20XX年7月毕业于广东省机电学校机电一体化专业。 从20XX年4月开始,到佛山ゆゆゆゆゆゆ公司实习,毕业后也一 直在这公司工作,至今已有十一年了,期间一直从事电气方面的 工作。在这十一年多的工作中,自己在政治思想、职业道德、专 业技术水平等方面都取得了一定的成绩,个人综合素质得到很大 的提高。 在政治思想上,要求积极上进,关心和热爱祖国、热爱人民、爱公司,坚决拥护中国共产党的领导,拥护国家的各项方针政策,严格地遵守国家的各项法律和法规,遵守公司的各项规章制度;有 很强的上进心,勇于批评与自我批评,树立了正确的人生观和价 值观。在工作态度和职业道德方面,从参加工作以来,我就喜欢 上电气方面的工作,工作态度端正,对工作认真负责、有始有终,敬业爱岗,有强烈的责任感和事业心,有良好的职业道德。 在学识水平、专业能力方面,从参加工作开始,我发现在学 校学到的专业理论知识与生产实际有很大的不同和差距。为此, 我始终坚持理论与实践相结的方法,努力提高自己的岗位劳动技能,主动吸收老师傅们的工作经验,虚心向他们请教工作中的技 术问题,并通过自己的努力,掌握了丰富的实践经验。从开始的 电工实习生,知之甚少;到一名普通电工,再到后来的电工班长,

我参与了公司建设大小工程施工,完成了数百项电气工程安装、调试、系统启动和维护等工作,个人动手能力和专业技术水平都有了长足的进步。 20XX年,我在公司任维修安装电工。时公司新厂房正在兴建当中,公司是用电大户,由两路10KV电网输送供电,电力系统是整个公司运转的动力,所以供电质量和可靠性要保证。如何合理分配负荷,使电压变化速率控在允许范围内,是供电系统重中之重。在供电系统建设期间,我参与了发电系统、变配电系统、地网建设、照明系统、机台安装与调试等实际工作,让我真正对电气有了深刻的认识,也初步具备了独立地组织和实施并最终完成施工的能力,为日后的工厂供 电维护奠下坚实的基础。 工作以来,我也积极参与各种大小的设备电气改造,和一些非标电气设计工作。在技术管理中,协同公司电气工程师主管组织编制了多项工程设计及技术方案,参与施工调试,使工作有序地进行。在公司自主开发的铜蚊香盘管生产线项目设计制造和建设中,我主要负责全部电气系统安装调试工作,在工程师的设计过程中也提出很多积极的技术建议,项目最终获得20XX年佛山市科学技术进步一等奖。在公司铜管直拉机改造中独立完成电气设计并负责实施,最终实现生产过程全自动化控制,提高了生产效率,降低工人劳动强度,并获得年度公司科技进步一等奖。在公司的合理化建设中,我提出并实施的“2#、3#连拉机15KW电机合

建筑设备知识点总结

1. 城镇用水量可分为生活用水量、生产用水量、消防用水量和城镇其他用水量等 2. 室外消火栓消防系统一般由消防管网、消火栓、消防水池和水泵结合器组成 3. 建筑排水,按照污水和废水产生的来源,可将其分为三类:生活污水、工业废水、雨水和雪水 4. 为清通立管方便,在排水立管上从第一层起每隔一层应设检查口,检查口距地面1.0m 5. 排水体制可分为五种:①直泄式完全合流制系统②截留式合流制③完全分流制④不完全分流制⑤混合制排水系统 6. 系统的循环水在锅炉中被加热,通过总立管、干管、立管、支管到达散热器,沿途散热而有一定的降温。在散热器中放出大部分所需热量,沿回水支管、立管、干管重新回到锅炉被加热 7. 一般的清通部件有:检查口、清扫口、检查井 8. 热水采暖系统按热媒参数分:①低温热水采暖系统(热媒参数低于100℃)②高温热水采暖系统(热媒参数高于100℃) 9. 为排风和送风设置的管道及设备等装置分别成为排风系统和送风系统,统称为通风系统。作用动力分{自然通风机械通风(局部通风全面通风)} 10. 压缩式制冷机由制冷压缩机、蒸发器、制冷器、膨胀阀四个主要部件构成,并有管道相连接,构成封闭循环系统

1. 高层民用建筑与高层工业建筑消火栓给水管网,要求进水管至少两条,要求水平管道和竖管都布置成环网,其管径除了要按最不利点的消防用水量计算确定外,规范规定最小不小于100mm 2. 低层与多层建筑应储备 10min的室内消防用水量 一般二类高层民用建筑中的住宅不小于6立方米公共建筑不小于 12立方米 一类高层民用建筑中的住宅不小于12 立方米公共建筑不小于 18立方米 当室内消防用水量超过25L/s,经计算消防水箱的贮水量超过 18立方米时,仍可用18立方米 3. 气体灭火系统的设置场所 气体灭火器可用于扑救电气火灾、可燃液体火灾或可溶性的固体火灾,但不适用于含氧化剂的化学制品及其混合物、活泼金属如K、Na、Mg、Ti等物品的灭火,也不是用于金属氢化物如H2o2、联胺等物品的灭火,也不是用于不需要空气就能燃烧的物质及人员密集的场所 4. 泡沫灭火器系统不宜扑救带点设备、金属火灾、气体火灾和浓酸场所火灾。 5. 在集中采暖系统中,把热量从热源输送到散热器的物质叫做“热媒”,这些物质有热水,蒸汽和热空气等 6. 根据辐射板板面温度高低,辐射采暖系统可分为:①当板面温度低于80℃时,称低温辐射采暖系统②当板面温度介于80℃-200℃时,称中温辐射采暖系统③当板面温度

2021年造价工程师考试部分知识点

造价工程师考试某些知识点巧记/速记/顺口溜汇总 一、学习经验总结 (一)提示: 1、规费删除了工程定额测定费。 2、办法费中(环保费、文明施工费、安全施工费、暂时设施费)合并为安全、文明施工费。 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费,脚手架费变成专业办法项目(混凝土、钢筋混凝土模板及支架费被列为建筑工程专业办法项目;脚手架费被列为建筑工程、装饰装修工程和市政工程专业办法项目)。 增长了(冬雨季施工增长费)和(地上地下设施、建筑物暂时保护设施费)。 施工排水、降水费拆分为(施工排水费,施工降水费)。 3、此外:夜间施工增长费,二次搬运费,大型机械设备进出场及安拆费,已竣工程及设备保 护费没有变化。 (二)学习经验,简朴总结: 1、拟定目的,树立信心,(别人能过我为什么不能) 2、努力学习,要下苦功,(为了目的要向“钱”冲) 3、善于总结,机灵记忆,(良好办法记忆保证) 4、多听多看,多想多练。(没说-------下功夫!) (三)关于学习思路: 1、一方面通读考试大纲,熟悉考试内容,特别是案例大纲规定其她三门必会内容; 2、对于财务评价、工程经济(现值、终值、年金等)、定额、206号文、08工程量清单、招 投标程序、合同管理与索赔、单双代号网络图、十五张表、教材中所有公式、建筑/安装

工程量计算规则等知识必要达到非常纯熟应用限度,不能有半点生疏;(要下苦功!) 3、对于各科重点内容,请参照四本《应试指南》知识要点集成和网络课件中教师讲座; 4、对于需要记忆内容,可以找别人总结顺口溜(最佳是自己看书总结)来协助记忆; 5、案例分析,必要把《教材--都市出版社.5第五版》和《应试指南--筹划出版社.4第7版》 这两本书中题目都要搞懂,然后不看答案在草稿纸上再做一二遍。(提示:光看不练是不行,必要通过限时闭卷做题练习,才干发现自己局限性,从而提高水平。) 注:十五张表(6张估算表,6张流量表) 1、建设投资估算表------------《计控》P128、P130 2、建设期利息估算表----------《计控》P131 3、流动资金估算表------------《计控》P133;《案例分析》P7 表1-4 4、固定资产投资估算表-------- 《应试指南》P12 表1-5 5、总投资估算汇总表----------《计控》P134 6、总成本费用估算表----------《计控》P140、P142;《案例分析》P18 表1-13 7、投资钞票流量表------------《计控》P149;《应试指南》P15-P16 表1-7 8、投资钞票流量延长表-------- 《案例分析》P15 表1-10 9、资本金钞票流量表----------《计控》P151;《应试指南》P21~P22 表1-10 10、投资各方财务钞票流量表----《计控》P152 11、财务筹划钞票流量表--------《计控》P156;《案例分析》P30 表1-20 12、投资经济费用效益流量表----《计控》P168 13、借款还本付息筹划表--------《计控》P145;《案例分析》P17 表1-12 14、利润与利润分派表----------《计控》P153;《应试指南》P26~P27 表1-13 15、资产负债表----------------《计控》P155;《案例分析》P31 表1-21 二、建设项目总投资

电气中级工程师评审专业技术工作总结(共7篇汇总)

第1篇专业技术工作报告电气工程师中级 中级专业技术资格评审材料 专业技术工作报告 单位茂名市粤能电力股份有限公司姓名姚京杉 日期2015年09月07日 专业技术工作报告 ——姚京杉.茂名市粤能电力股份有限公司 自2010年7月从东北电力大学电力系统及其自动化专业毕业参加工作以来,我已从一个初出茅庐的实习生逐步成长为一名合格的电气专业技术员。幸得公司栽培,经过几年实际工作,我已总结出一套适合自己所从事工作的施工技术和现场管理经验。由从事电气工程招投标工作岗位,到现场施工、调试工作岗位,再至工程全面施工管理岗位,我不但能很快适应公司所分派的岗位,且能够出色完成本职内工作,并获得领导和客户的一致好评。于2011年07月取得助理工程师资格。 在工作中我严格要求自己,思想上热爱本职工作,积极学习最新的电气规程,关心公司各种方针政策,严格执行相关规程。积极参加单位组织的专业技能培训和技术交流活动,既丰富了专业技术知识,以加强了自身的操作技能和业务水平,使自己在工作中得到更好的发挥。 工作4年多以来,我通过理论和实际想结合,将早年课本中学到的知识,联系实际工作环境和具体现场情况,出色完成了220kV曙光(观珠)输变电工程、220kV利铁(东岸)输变电工程、茂名市体育馆10KV配电工程工程、220千伏河东站#2主变改造扩容工程、220kV 六运站远动系统更换工程、110kV小良变电站工程等工程二次 1 部分保护整定及相关调试等工作。通过这几年的工作,我学到了很多东西,现总结如下 一、注重理论与实际相结合,提高岗位技能。 2012年中旬,我被聘任为茂名市粤能电力股份有限公司变电分公司施工技术员。此时,正是变电站批量建设和进行技术改造及检修的时候,工作量非常大。我所从事的工作主要是用有触点的继电器来保护电力系统及其元件(变压器、高压断路器以及成套GIS/HGIS高压间隔设备等),使之免遭损害,所以也称继电保护。基本任务是当电力系统发生故障或异常工况时,在可能实现的最短时间和最小区域内,自动将故障设备从系统中切除,或发出信号由值班人员消除异常工况根源,以减轻或避免设备的损坏和对相邻地区供电的影响。 工作伊始,在时间紧任务重的形势下,我边工作边学习,研究国家、电力行业和南网的各项操作规程,结合实际因地制宜,在面对问题的同时积极面对,很快使得工作进入了正轨。

电气工程师工作年终总结

电气工程师工作年终总结 篇一:电气工程师年度工作总结(XX) XX年个人工作总结 回顾一年来的工作,在公司领导的带领下、各位同事的协助下、各部门之间的配合下,严格要求自己,按照公司的制度要求,较好地完成了自己的本职工作。通过一年来的学习与工作,工作模式上有了新的突破,工作方式有了较大的改变,现将一年来的工作情况进行总结,敬请公司领导提出宝贵意见及建议。 一﹑上半年完成的主要工作 1﹑完成设计院的移交,收集电气所有设计资料提供于设计院,正式开展与设计院的各项工作,将设计工作推向正常流程。 2﹑与设计院沟通、现场查看开闭所、变电所高低压设备排列布置平面图。与设计院专业人员交流设计意见,完成开闭所、变电所出图。 3﹑配合电力安装公司皮革馆高低压设备安装完成工作。 4﹑配合各施工单位完成皮革馆项目各个楼层强弱电电缆敷设,各楼层强电井动力箱位置排列和各楼层区域供电电源计量敷设到每个商铺及通讯、络、监控位置。 5﹑完成精品商务楼变电所初步设计和统计后期工程用电量情况。二﹑下半年完成的主要工作

1﹑配合总包﹑监理﹑消防等有关验收单位对皮革城达到合格工程,并且把电气设备移交给运营部。 2﹑做好木雕文化广场工程电气图审工作,发现有疑问的地方及时联系设计院确认,确认后第一时间反馈给施工单位,同时配合土建﹑水暖工程师的工作。 3﹑精品商务楼配变所工程安装程序及安全工作跟踪直到11月21日送电运行,已完成空调机房电气设备正常运行。 三﹑存在的不足及改进措施 1﹑沟通能力还应加强,没有充分利用资源。在工作的过程中,由于对其它专业不太熟悉,造成工作效率降低甚至出现错误。应主动加强和其他部门同事的沟通,通过公司这个平台做到资源共享,充分利用公司资源,提高主观能动性。 2﹑专业面狭窄,作为一名电气工程师,应该是一专多能的,这样才符合公司发展的需求。在以后的工作过程中,加强其他专业的学习,从而提高自己的业务、技术水平,时时严格要求自己,注重自身发展和进步,做到谨小慎微。 3、对于工作过程中的前瞻性、计划性不够强,在以后工作中提高自己对于会发生问题工作的预见性,尽量不出问题,当遇到问题时能做到有条不紊的处理。 三﹑明年的工作展望 明年会是更忙碌的一年,精品商务楼工程从3月份开工到封顶施工阶段,万力木雕文化广场工程9月30开工,接

一级注册建筑师之建筑物理与建筑设备知识汇总

采光窗种类、特性及使用范围 二、采光窗种类、特性及使用范围 (一)侧窗:侧窗构造简单,布置方便,造价低,光线的方向性好,有利于形成阴影,适于观看立体感强的物体,并可通过窗看到室外景观,扩大视野,在大量的民用建筑和工业建筑中得到广泛的应用。侧窗的主要缺点是照度分布不均匀,近窗处照度高,往里走,水平照度下降速度很快,到内墙处,照度很低,离内墙lm处照度最低。侧窗采光房间进深不要超过窗口上沿高度的2倍,否则需要人工照明补充。 侧窗分单侧窗、双侧窗和高侧窗三种,高侧窗主要用于仓库和博览建筑。 (二)天窗:随着建筑物室内面积的增大,只用侧窗不能达到采光要求,需要设计天窗。天窗分为以下几种类型: 1.矩形天窗:这种天窗的突出特点是采光比侧窗均匀,即工作面照度比较均匀,天窗位置较高,不易形成眩光,在大量的工业建筑,如需要通风的热加工车间和机加工车间应用普遍。为了避免直射阳光射入室内,天窗的玻璃最好朝向南北,这样阳光射人的时间少,也易于遮挡。天窗宽度一般为跨度的一半左右,天窗下沿至工作面的高度为跨度的0.35-0.7倍。 2.横向天窗(横向矩形天窗):这种天窗比避风天窗采光系数高,均匀性好,省去天窗架,造价低,能降低建筑高度。设计时,车间长轴应为南北向,即天窗玻璃朝向南北。 3.锯齿形天窗:这种天窗有倾斜的顶棚作反射面,增加了反射光分量,采光效率比矩形天窗高,窗口一般朝北,以防止直射阳光进入室内,而不影响室内温度和湿度的调节,光线均匀,方向性强,在纺织厂大量使用这种天窗,轻工业厂房、超级市场、体育馆也常采用这种天窗。 4.平天窗:这种天窗的特点是采光效率高,是矩形天窗的2-3倍。从照度和亮度之间的关系式召E=L.Ω.cosa看出,对计算点处于相同位置的矩形天窗和平天窗,如果面积相等,平天窗对计算点形成的立体角大,所以其照度值就高。另外乎天窗采光均匀性好,布置灵活,不需要天窗架,能降低建筑高度,在大面积车间和中庭常使用平天窗。设计时应注意采取防止污染、防直射阳光影响和防止结露措施。 5.井式天窗:采光系数较小,这种窗主要用于通风兼采光,适用于热处理车间。 设计时,可用以上某一种采光窗,也可同时使用几种窗,即混合采光方式。 天然采光基本知识 二、采光窗种类、特性及使用范围 (一)侧窗:侧窗构造简单,布置方便,造价低,光线的方向性好,有利于形成阴影,适于观看立体感强的物体,并可通过窗看到室外景观,扩大视野,在大量的民用建筑和工业建筑中得到广泛的应用。侧窗的主要缺点是照度分布不均匀,近窗处照度高,往里走,水平照度下降速度很快,到内墙处,照度很低,离内墙lm处照度最低。侧窗采光房间进深不要超过窗

《建设工程造价管理》知识点精华整理

《建设工程造价管理》知识点精华整理 1 建设工程造价管理概述 1.1 建设工程造价管理的基本概念 工程造价管理是一项融技术、经济、法规与一体的综合性的系统工程。 1.1.1 建设工程造价管理的界定 (1)定义: 建设工程造价管理是由建设工程、工程造价、造价管理三个属性不同的关键词所组成,是一门集多学科知识于一体的综合应用性学科。 建设工程:即土木工程(也称基本建设工程),既指部件产品,即由建筑业承担固定资产设计、建筑和安装任务的成果,包括房屋建筑物和各类建筑物,又指一个活动范畴,即包括从事整个建筑、市政、交通、水利等土木工程各相关活动的总称。 工程造价:有两种含义,一是指投资额或称建设成本,二是指合同价或称承发包价格。 投资额(建设成本),是指建设项目(单项工程)的建设成本,即完成一个建设项目(单项工程)所需费用的总和,它包括建筑工程、安装工程、设备及其他相关费用。投资额是对投资方、业主、项目法人而言的。合同价(承发包价格),是指建设工程实施建造的契约性价格。合同价是对发包方、承包方双方而言的。 (2)工程造价管理的特点:时效性;公正性;规范性;准确性 1.1.2 建设工程造价计价的特点与影响造价的因素 特点:单件性计价、多阶段计价、分解组合计价。 影响因素:价值规律、货币流通规律、商品供求规律 1.1.3 工程造价管理的目标及工作要素 工程造价管理是运用科学、技术原理和经济及法律手段,解决工程建设活动中造价的确定与控制、技术与经济、引导与服务、管理与监督等实际问题,从而提高投资经济效益。 目标:遵循价值规律,健全价格调控机制,培育和规范建筑市场中劳动力、技术、信息等市场要素,企业依据政府和社会咨询机构提供的市场价格信息和造价指数自主报价,建立以市场形成为主的价格机制。 对象:分为客体和主体。客体是工程建设项目,而主体是业主或投资人(建设单位)、承包商或承建商(设计单位、施工企业)以及监理、咨询等机构及工作人员。 工作要素:略 1.2 现行工程造价咨询制度 国务院建设主管部门审定甲级工程造价咨询企业的资质;

电气工程师助工职称工作总结

专业技术工作总结 2015年7月,本人顺利完成了学业,从吉林化工学院自动化专业毕业。2015年7月进入宁夏中宁发电有限责任公司工作。参加工作以来,我一直从事电气检修工作。下面就从专业技术角度,对我这两年多来的工作做一次全面总结: 一、学习专业知识,提高专业技能 步入社会,工作开始,我发现学校里学到的专业知识同实际工作有很大的不同和差距,为了尽快转变角色,适应工作的要求,我努力学习电气专业知识,努力提高自己的岗位技能。在学校我学习的是自动化专业,而具体到工作岗位上,我从事的是电气检修工作,对我来讲,最大的优势就是我原来的专业基础,因此,尽管我过去一年没有从事专业性的工作,但我并没有丧失信心,我积极查阅相关书籍和资料,认真记录每个相关知识点,遇到自己不懂的,我会及时向老前辈们请教。最后通过自己的努力及同事的帮助,能比较熟练地进行常见的电气缺陷及处理工作。热爱自己的本职工作,能够正确认真的对待每一项工作,全身心地投入工作,认真遵守公司的各项规章制度。在工作中吃苦耐劳,积极主动,作风踏实,不推诿扯皮,讲求效率,具有较强的敬业精神和奉献精神。 为了更好地适应当前的工作,在努力做好本职工作的同时我十分注重继续再教育学习,积极参加部门组织的技术培训,自学相关书籍。我参加了变频器技术的培训,直流事故油泵的培训,以及认真学习班里面每次技术讲课和缺陷分析。这些培训不仅提高的我的综合工作能力,还增强了我对自己的信心!我相信,在以后的工作中我将能够更加圆满完成领导交办的各项工作任务。 二、业务能力方面 从一名在校大学生到一名工作人员的转变,从没有一点工作经验到稳步积累工作经验,从无到有,从不懂到掌握,这两年来,诸多缺陷及培训带给我了巨大的变化。我从一张一张的电气图纸如380V以下电动机接线图,电动门接线原理图,从《检修规程》的理解与运用,渐渐的熟悉了处理缺陷的一般方法与安全注意事项,这是我一点一滴慢慢积累起来的,我的工作能力得到了认可,我的业务能力得到了提升,也慢慢形成了自己处理问题的一套方法。 现在通过在工作中的不断学习进步,我熟悉并掌握了大多数电动门的调试工作,380V带ST501控制器的故障排除工作,熟练掌握了对低压控制回路的检修与一般故障的处理工作,在厂家已经班里技术骨干的培训与教导下,学习并熟悉了变频器的调试工作以及电厂高压整流柜的一些实验和原理。当今社会是一个要不断学习的社会,活到老学到老的观念正是最好的体现。工作要做到位,必须具备相当水平的业务能力。业务能力从何而来,实践经验的积累和不断的学习。从参加工作以来,我就努力学习相关专业的理论知识和专业技能,重视不断提高自己的业务水平,并根据项目设计工作的实际需要,通过业余时间以不同形式、不同的渠道学习,努力提高自己的专业技术能力和水平。

电气工程师个人工作总结三篇

电气工程师个人工作总结三篇 【导语】通过总结,人们可以把零散的、肤浅的感性认识上升为系统、深刻的理性认识,从而得出科学的结论,以便改正缺点,吸取经验教训,使今后的工作少走弯路,多出成果。以下是为大家精心整理的电气工程师个人工作总结三篇,供大家参考。 < 时光飞逝,转眼间到公司已经快半年,感受甚多,收获甚多。进入XXX电气公司,成为一名电气工程师,对我来说是一个良好的发展机遇,也是一个很好的锻炼和提升自己各方面能力的机会。在此,首先特别感谢公司领导和同事们给予我的大力支持、关心与帮助,使我能够很快地适应的公司的管理制度,努力做好本职工作。进入公司以来,我认真了解了公司的发展概况,学习了公司的规章制度,熟悉了公司工艺流程。同时,更是真切地感受到了积极向上、催人奋进的企业文化,使我受益匪浅。现将本人一年来的工作情况总结如下: 一、扎实工作 在车间的安装组、一次软线组、一次铜排组和二次线组整整三个月。我们进入箱变从车间开始,可以说车间是我们对箱变公司的印象。不得不说,车间工人给我树立了良好的

形象,使我受益匪浅。 十月份,我进入技术工艺办公室实习,我深刻感受到同事们兢兢业业、力求完美的精神。进入技术部办公室开始,我就知道自己的担子很重,我时刻牢记这句话“要给别人一碗水,自己就要有一桶水”。因为我知道要想成为一名合格的技术员不是一件容易的事,作为一名技术员不仅仅要能处理客户提出的要求,更重要的是要能解决现场出现的问题,对现场的机器设备运行情况要做到心中有数。 二、努力学习、不断进步 在工作中,认真学习,不断提高自己,并且利用其他时间,学习更高新的知识。从最简单的制造规范画起,到画完整的一套图纸,这里既有自己的勤奋好学,更离不开办公室同事的答疑解惑。从老工程师身上我不仅学到了很多东西,又给了我很多感悟。对于我初次设计的图纸,同事们不仅细心帮我审核还耐心的给我讲解,非常感谢同事们的帮助,也对在我们公司这样的文化氛围中更好的工作有了充足的信心。 三、缺点与不足 由于我参加工作不久,因此在很多方面技术和经验都不足,遇到的问题多,处理问题就不能做到得心应手。在以后的工作中,要敢于解决和处理问题,遇到问题,决不逃避,虚心向经验丰富的技术员,老工人学习;另外,及时组织经

关于建筑设备的学习总结.docx

上了一个学期的建筑设备课,让我学习到了很多相关方面的知识,学会了如何对施工图识读,施工方面设备安装的理论知识,建筑给排水建筑通风建筑照明采暖空调建筑电气等等知识。 《建筑设备》是建筑类专业的一门重要的基础课。学习本课程的目的,在于掌握建筑设备工程技术的基本知识,具有综合考虑和合理处理建筑中各种关系的能力,能掌握一般建筑的水电设计原理和方法,以解决建筑施工、管理及监理工作中与建筑设备专业很好协调配合的问题。 这一学期里,我学习到了流体力学基础知识建筑给水工程建筑排水工程采暖与燃气工程通风与空调工程建筑电气系统建筑供电及照明系统建筑弱电系统和相关图纸的识图练习。 老师讲解相关的知识,播放了相关建筑设备安装方面的视频,让我更清楚直观的学习到了建筑设备各个方面的知识。比如: 建筑给水系统是供应建筑内部生活生产和消防用水的一系列工程设施的组合。建筑给水系统的任务是通过室外给水系统将水引入建筑物内,并在满足用户对水质水量水压等要求情况下,经济合理地把水送到各个配水点。 采暖系统是为使空气保持要求温度,向室内供给所需的热量,以满足人们正常生活和生产的需要。 建筑通风的任务是使新鲜空气连续不断地进入建筑物内,并及时排出生产和生活中的废气和有害气体。通风方式按照作用范围可分为全面通风和局部通风,按照作用力可分自然通风和机械通风。 建筑电气设备是建筑设备工程中的重要组成部分之一,建筑电气对于整个建筑物功能的发挥建筑布置和构造的选择建筑艺术的体现建筑管理的灵活以及建筑安全的保证方面,都起着重要的作用。 这些都是我在这学期建筑设备课上学到的一部分知识,这些知识让我对建筑设备的对建筑的起到作用充分的了解,让我能在今后的学习工作中能更好更全面的完成各项任务。 虽然建筑设备课学习的时间不是很多,但通过老师的讲解和视频的演示都让我了解到了更多建筑的知识。要完成一个建筑要考虑很多方面的问题。建筑设备课就能帮助我通过我学习到的知识来解决相关方面的各种问题。 [关于建筑设备的学习总结]相关文章:

2017造价知识点总结建设工程造价管理

第一章工程造价管理及基本制度 第一节工程造价的基本内容 1、 工程造价的含义:①从 投资者的角度分析,是预期开支或实际开支的 全部固定资产的投资费用 ②从市场角度分析,是建成一项工程,预计或实际在发承包交易活动中所形成 的建筑安装工程 费用或建设工程总费用 。 2、 工业厂房、住宅楼、配套设施,都是投资者为实现投资利润最大化而生产的建筑产品,他们的价 格式商品交易活动中现实存在的,是一种 有加价的工程价格 3、 工程承发包价是工程造价中一种重要的、也是较为 典型的价格交易方式。是有承发包双方认可的 价格 4、 对市场条件下 的投资者来 说,工程造价就是项目投资,是“购买工程项目”付岀的价格,也是确 确定价格和衡量经 济效益 的尺度 5、 工程计价的特征: 单件性、多次性、组合型、计价方法的多样性 (计价依据不同。精度要求不同决 定了方法的多样性)、依据的复杂性。 6、静态投资是以某一基准时间的建设要素的价格为依据所计算出的项目投资 瞬时值,包括:建筑安 装工程费、设备、工器具购置费、工程建设其他费用、基本预备费,以及因为工程量差引起的造 价的增减 二、 国务院其它部门的工程造价管理机构:制定、修改、解释其相应的建设工 程定额标准,有的还担负本行业大型或重点工程的概算审批、概算调整 三、 省、自治区、直辖市,负责 本地区的定额编制, 2、 企事业单位管理系统 3、 行业协会管理系统:是 建设部和民政部批 准的;是亚太区测量协会 和国际工程造价联合会 的正 式成员 4、工程造价管理的主要内容: 1策划阶段:编制投资估算,经批准即可作为工程项目策划决策的 控制造价,经济评价。 2、设计阶段:编制概算、施工图预算,就政府工程而言,经批准的设 7、动态投资:是指为完成一个项目的建设,预计投资需求量的总和,除 设 期利息、有关税费、涨价预备费 包括静态投资外,还包括建 O 8、 静态投资是动态投资最主要的组成部分,也是计算动态投资的基础。 9、 生产性建设项目总投资 =固定资产投资+流动资产投资 非生产性建设项 目总投资 =固定资产投资 建设项目总造价是指的项目总投资中的固定资 产投资总 额 10、 我国的固定资产投资分为: 基本建设投资、更新改造投资、房地产开发投资、其他固定资产投资 (按规定不纳入投资计划和利用专项资金进行基本建设和更新改造的 资金投入行 为 11、 建设项目的固定资产投资也就是建设项目的工程造价,二者 建筑安装工程造价,二者量上相等 第二节工程造价管理的组织和内容 1、 工程造价的管理:工程造价的宏观管理(政府调控)微观管理(参与主体的控制) 2、 全面造价管理含①全 寿命周期的造价管理(建造成本和日常维护成本之和,建设前期、建设期、) 使用期、拆除期) ② 全要素的造价管理 ③ 全过程的造价管理 ④ 全方位的造价管理 3、 1、政府管理系统: 量上相等,其中建筑安装工程投资就 (质量、工期、成本、进度、环保) (覆盖决策和实施期个阶段的造价管理,策划、估算、设计) (参 与主体) 、国务院建设主管部门造价管理机构 职责①组织制定法规、制度②组织、 制定全国统一经济定额和制定、修改本部门的 经济定额。③监督指导全 国全国经济定额和 本部门的经济定额 的实施④负责制定全国造「价咨询 企业的 资质标准⑤制定造价管理人员职业资格的准 入标准

相关文档
相关文档 最新文档