文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢井架基础施工方案

钢井架基础施工方案

钢井架基础施工方案
钢井架基础施工方案

一、工程概况

本工程为海逸锦绣蓝湾揽胜 123 座,建设单位为佛山市南海海逸锦绣蓝湾房地产开发有限公司,设计单位为广东省启源建筑工程设计院有限公司,佛山市南盛建设监理有限公司负责工程监理,工程位于南海里水镇甘蕉村。工程总建筑面积为27992.34川。

本工程采用的井架物料提升机,选用SSD100A2 型物料提升机, SS100 型物料提升机的性能指标及各项安全装置、电气系统装置,符合《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-92的要求。起重量800kg,提升速度33m/min,钢丝绳直径为11mm安装总高度为60米,共40节。

安全装置有:

1. 自动上升高度限位及上升极限限位装置 ;

2. 下降极限限位装置 ;

3. 松断绳限位防坠落装置 ;

4. 出料门联锁开关(出料门未关好 ,切断升降电源);

5. 楼层停靠装置与卷扬机电源连动 , 自动保证不发生坠落事故 ;

6. 附墙装置 ;

7. 缓冲装置 ;

8. 起重量限制装置 ;

9. 电气系统装有短路保护、过载保护、漏电保护装置。本机重点安全使用

控制要求:

1、在提升机使用期间,在提升机下面地下室顶板进行增加?48钢管支顶,支顶范围为5m*5m间距600mm

2、在提升机基础的板块,基础四周增加4条暗梁,配筋为4①14,箍筋? 6@20。0

3、在原楼板上增高200mn的混凝土承台。

2600

升魅础平而畏

六、井架基础验算

1. 荷载

(1) 高架提升机设备自重,应由生产厂家产品说明书提供。

(2) 吊笼向下冲击力

提升机吊笼向下冲击力与其下降速度有关,为了简化汁算,采用如下公式计算。

A = A, x x P(X-1 )

成屮F——捉升机吊捲向TH-iliJn

K—荷裁分顶系?L ft 1.4-L5;

服——动力系取2,0:

P—吊鬼载政与品茏自取

吊笼重量: 5.50kN

吊笼载重量:8kN

架体总重量: 1.5 x 60=90kN

合计:103.5kN

F=1.4 x 2X 103.5=289.8KN

(3) 风荷载

按《建筑结构荷载规范》(GB 50009--2001)中第7章计算风压产生的均布荷载或集中荷载,由此计算提升机架体对基础产生的弯距"。

W=W Xa z x^ s xp z=0.50 x 0.48 x 2.12 x 0.70=0.36 kN/ m2;

风荷载水平作用力:

q= W x B=0.36 x 2.97=1.07kN/m;

其中W—风荷载水平压力;

B—风荷载作用宽度,架截面的对角线长度,B= a2 b2=2.97m;

风荷载作用下井架的受力计算

附墙架对井架产生的水平力起到稳定井架的作用,在风荷载作用下井架的计算简图如下(取井架的最底部两跨及上部三跨计算):

J

各支座由下到上的内力分别为:

V (1) =6.20kN , M(1)=-2.61kN ? m

V (2) =4.62kN , M(2)=-1.58kN ? m

V (i-1 ) =4.74kN , M(i-1)=-9.22kN ? m

V (i ) =12.69kN , M(i)=-24.75kN ? m

V maF l2.69kN;

2、配筋计算

板底最大弯距按下式计算:

M=-ql2

2

式中:M-钢混凝土基础底版中性轴处的弯距设计值;

l —钢混凝土基础底版中性轴处至基底边缘的距离;取

l=a/2=2600/2=1300mm;

井架施工方案#(改).(优选.)

井架搭拆施工方案 本工程因为单体建筑物较多,井架的使用数量非常多,除9#、24#楼外其他16栋均用井架。为了使井架在搭设安装中符合安全标准,在施工中保护施工和人身安全,特编制以下搭拆施工方案。 1、本工程建筑物高度为20米,井架吊篮提升高度为22.5米,井架搭设高度为26米。井架规格为2.00米×2.30米,立柱材料采用角钢7×70MM,斜横杆角钢为5×50MM,连接铁板10MM采用Ф14螺栓连接,每一节点以及接头的一边,螺栓数不少于二个,吊篮按要求底板用50MM厚木板满铺,吊篮两侧设置1米高隔离钢丝网。 2、提升卷扬机额定起重量为1.5吨,提升起重量为0.5吨,立吊钢丝绳选用13MM,卷筒边缘设置防钢丝绳脱出的绳筒防护装置,滑轮组与吊篮用钢板连接,提升钢丝绳不得接长使用,端点与卷筒用扎头卡牢,在卷筒上按顺序整齐排列,当吊篮处于工作最低位置时卷筒上的钢丝绳不得少于三圈。 3、钢丝绳端部的固定采用14MM扎头,数量不少于3只,吊篮设置停靠装置,断绳保护装置,井架设置楼层停层控制器、信号灯、冲顶限位装置。 楼层走道两侧设置钢管防护栏杆,井架进料口安全门采用联络开启装置,吊篮上料口安全门制作或升降运行时能封闭吊篮上料口,防止无聊从吊篮中滚落。 4、进料口防护棚设在井架架体进料口上方,其宽度在架体外边正面不少于2米,两侧不少于1米,用竹笆铺设,冲顶限位器设置在距天梁下方3米处,缓冲器在架体的底坑里设置弹簧缓冲器。 5、卷扬机开关箱采用36V低压按扭式控制开关,禁止使用倒顺开关。 6、井架基础土层经压实后,绑扎12@200双向钢筋浇捣300厚C20钢筋混凝土同井架底部固定,基础表面平整,水平度偏差不小于10MM,做好排水措施,设置接地装置。 7、缆风绳选用9MM以上钢丝绳与地面45度的夹角,其下端与Ф48钢管桩连接,并用固定螺栓拉紧,钢管桩不小于二根,打入深度不小于1.7米,桩顶用扣件紧固,防止缆风绳滑脱。 8、架体安装前要对其杆件进行除锈油漆,部件要清洗,安装架体时应先将地梁与基础钢筋焊接牢固,当搭至10米高度时,应设置临时缆风绳固定,并进行校正,在正确稳定时方可继续作业。 9、架体各节点的螺栓必须紧固,螺栓应符合孔径要求,严禁扩孔和开孔,更不能漏装或以铅丝代替,卷扬机应安装在平整、坚实、干燥的位置上,视线良好并搭设防护棚和操作棚。 10、提升钢丝绳运行中地面架设滚筒,使之不拖地和被水浸泡,钢丝绳穿引

基础(井架)施工方案

井架基础施工方案 一、工程概况 我公司承建的位于,该工程包含建筑,高度米;建筑面积平方米。为施工便利,考虑安装井架,安装于,搭设高度为米。具体位置详见附图。 二、土方开挖深度 根据井架施用说明,井架的的基础尺寸及地耐力分别为:;地耐力为,根据现场情况挖除土后夯实,并回填碎石夯实后浇筑基础混凝土。 1、定位放线 项目部首先根据建筑施工总平面图,采用经纬仪定位,确定井架基础的具体位置。定位放线须经甲方、监理方和有关部门确认并办妥定位放线验收记录后,方可进行基础工程施工。 2、人工挖土的选择 根据有井架基础的开挖尺寸及深度,同时综合考虑施工进度,本井架基础采用人工挖土的方式施工。 3、土方开挖 开挖顺序:按照井架基础的位置在不妨碍工程建筑物位置的情况下由依次开挖。 开挖方式:本工程土方开挖考虑采用人工开挖,人工修整的方法施工,项目部施工人员现场指挥,一次性开挖至设计标高。 开挖范围: 基坑开挖的基底尺寸按基础的结构尺寸每边加放600支模工作面。

余土处理:由于基础开挖深度较钱,因此挖出土就地堆放在基础边的空地上,但堆土高度不得超过1米。挖出土方用于今后土方回填。 降排水方案:在土方开挖过程中,须采取排水措施,根据现场实际情况,考虑采用基坑明排水方法进行排水。并在基坑边开挖排水沟及集水坑,内设置潜水泵加以抽排,抽排出的水经沉淀池沉淀后排入市政管网。基坑上部挖设排水沟,排水沟接入排水管道,防止雨水流入基坑。 应注意为减少地下水及天气降水对施工的影响,土方开挖完毕后,马上进行地基验槽,经验证后马上浇筑垫层。 三、模板安装 由于井架基础形状比较简单,因此模板支设比较方便。在碎石垫层铺设完成后,安排施工员放出井架基础的边线。木工在地面上将基础的模板全部配全后,再进入基础支设。 四、钢筋绑架 根据井架使用说明书,基础配筋为:为8mm的二级螺纹钢双向绑扎间距为220mm。 1.钢筋:应有出厂合格证,按规定作力学性能复试。当加工过程中发生脆断等特殊情况,还需做化学成分检验。钢筋表面应无老锈及油污。 2.铁丝:可采用20~22号铁丝或镀锌铁丝,铁丝的切断长度要满足使用要求。 3.砼保护层垫块:塑料定位件、细石砼垫块等,以及各种挂钩或撑杆的规格及强度应满足设计和规范要求。 4.钢筋绑扎前,将基础内垃圾全部清理干净。 5. 安排绑扎水平较高的工人根据施工图纸绑扎。绑扎前已作业人员技术交底,作业人员已明确质量要求及安全操作规程。 6.钢筋绑扎完成后,经监理、甲方等有关人员验收合格后方可浇筑混

井架基础专项施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工升降机选型和定位 (2) 四、施工升降机基础设计 (3) (一)基础概况 (3) (二)物料提升机基础设计 (3) 五、基础施工要求 (6) 六、地下室顶板钢管顶托计算书 (6)

. 1、地基承载力验算 (1)物料提升机基础荷载计算 计算数据: 基础: G1=3.6×2.5×0.35×2.55=8.04(t) 井架自重: G2=22.8/1.9×0.35=3.4(t) 井架配重、钢丝绳、卷扬机等: G3=2.95(t) 工作荷载、吊笼自重: G4=1.45(t) (2)物料提升机基础荷载G: G=1.2×(G1+ G2 +G3) +1.4×G4 =1.2×(8.04+3.4+2.95) +1.4×1.45 =19.30(t) 每平方荷载:193KN/(3.5m*2.7m)=20KN/m2 根据结构设计总说明GS-01,本工程地下室顶板设计荷载为10KN/m2,小于20KN/m2,因此需在地下室顶板用钢管扣件进行回顶。计算书详见地下室顶板钢管顶托计算书。 经过受力分板,基础受力符合要求 (3)物料提升机基础水平力受力较小,不作抗拔力核算,故物料提升机基础安全。

2、基础抗冲切承载力的验算 基底净反力Pj=(35.02+2.95+0.8)×1.2/(3×2)= 16.53t/m2 基底冲切力计算 根据《建筑地基基础设计规范》(DBJ 15-31-2003)的规定,受冲切承载力应按下列公式验算: F l ≤ 0.7 β hp f t a m h F l = Pj A l a m =(a t +a b )/2 并满足式中 βhp——受冲切承载力截面高度影响系数,因为h0=350<800mm,βhp=1.0。α——系数,取α=1 βhs——受剪切承载力截面高度影响系数,βhs=(800/h0)1/4,当h0<800mm, 取h 0=800,则β hs =1 f t ——混凝土轴心抗拉强度设计值,C30砼,f t =1.27N/mm2 h 0——基础冲切破坏锥体的有效高度。h =250mm a t ——冲切破坏锥体最不利一侧斜截面的上边长。a t =2.1m a b ——冲切破坏锥体最不利一侧斜截面在基础底面积范围内的下边长。冲且破坏锥体的底面在l方向落在基础底面以内,取ab=b+2h0=2.1+2×0.25=2.6m a m ——冲切破坏锥体最不利一侧计算长度。a m =(a t +a b )/2=(2.1+2.6)/2 =2.35m p j ——相应荷载效应基本组合时基底单位面积净反力(扣除基础自重及其上覆土重)。 pj=12.88KN/m2 A l ——冲切破坏面外侧的部分基底面积。 A l =(2.8+3)×0.1/2=0.29m2 F l = Pj A l =11.07×0.29=3.21KN 0.7 β hp f t a m h =0.7×1×1.27×103×2.35×0.25=522.29KN=52.2t F l <0.7 β hp f t a m h

井架、施工电梯施工方案

第一章 井架安装方案 一、 工程概况 ××××××项目包括×××两栋高层,为满足工程施工垂直运输地要求,在×座安装高速井架一部,在×座、×座、×座、×座安装人货电梯各一部.本工程使用×××××××××厂生产地××××××井架,最大载重量为××T.各座安装高度为×××m.每两层设置一道附墙杆,第一道附墙高度为××m. 二、 井架基础施工 ,从 1、砌筑的砖墙全部为370墙,砌筑前底部须彻底清理干净。 2、300厚板基础3500×2500,强度等级C 25,底部浇筑C 15垫层100厚。 说明: B-B剖面图

混凝土基础上预埋锚固螺栓,固定在基础钢筋网上,预先埋设位置必须准确,螺栓外露部分涂上黄油并用油纸包好,以免沾上水泥浆. 三、施工组织及部署 1、人员组织 根据井架安装地施工要求,需要相关人员如下: 安装技术负责人:1名 安装人员:3名 电工:1名 杂工:2名 安全监督员:1名 2、安装需用机具 根据井架安装要求,结合施工实际需要,安装现场须配备地施工机具及材料清单如下: 3、安装前地准备工作 1)由机修班清理场地,对影响正常安装地障碍物清理拆除. 2)安装和吊立架体前,对角钢、吊笼等主要结构进行检查,如发现变形锈蚀严重, 螺栓孔位置不对时,应先进行修整或更换. 3)检查钢丝绳有无断股,锈蚀及绳芯缺油等质量问题,检查长度是否足够. 4)检查卷扬机地离合器、制动器是否符合装配规定,变速箱油位是否正常 5)检查附墙架地架设位置与建筑物地预埋锚固件是否正确配套.

6)检查基础地位置和地脚螺栓地位置是否符合要求. 四、井架安装 安装井架前,必须先按型钢井架规格相应地地基图纸打好基础.在浇筑地基时,除的要保证地基地尺寸外,还要保证地脚螺栓地垂直度和露出基面60—80毫米等要求;待地基干固后,才可上机安装. 1、安装程序 1)将井架底槽钢用螺丝栓结成四方框(四方均成90度),放置于地基四角相应地位置上,串上地脚螺栓后,在校正框架地水平和方框互为90 度角地同时,逐步将地脚螺栓螺母收紧固定. 2)在安装一节井架时先将立杆分别连接在底脚地方框上,再将横杆、斜杆分别对应连接,并用地脚螺栓定位,注意,此时还不能将螺栓拧死,要 在一边调整一边校正立杆垂直度和框架截面为90度角地同时,将连接 螺丝逐步拧紧. 3)第一节装好后,往上升地每一节架都按照此安装程序安装,并将导轨`随节装上,导轨与导轨地间距约为3~5mm. 4)安装临时支撑,进行初步找正,并根据要求安装附墙支撑. 5)标准节安装至需要高度时,即安装天梁、吊笼以及安全限位装置.安装顶节上地槽轮架时,必须注意两边槽轮地安装位置孔地一端与地面卷 扬机槽轮地方向一致. 6)安装卷扬机,并固定好. 7)穿绕钢丝绳.钢丝绳一端固定在天梁上,另一端固定在卷筒上,天梁处必须用三个绳卡卡牢,钢丝绳应按照吊笼地最低位置时卷筒上保留 3-5圈绳而确定. 2、安装注意事项 1)架体各节点必须连接牢固,不得漏装螺栓或用铅丝临时绑扎,螺栓应与孔径匹配,严禁随意打孔. 2)提升钢丝绳地尾端不得缠绕在有棱角地型钢上,防止受力时割断钢丝绳. 3)用绳卡固定钢丝绳端部时,绳卡地规格应与钢丝绳地直径相匹配,绳卡

井架专项施工方案

目录 一、井架选择…………………………………………………………………… 二、井架安装过程………………………………………………………………(一)概述…………………………………………………………………………(二)主要技术参数…………………………………………………………………(三)安装与调试……………………………………………………………………(四)停靠及附墙装置………………………………………………………………(五)使用……………………………………………………………………………(六)拆卸…………………………………………………………………………(七)管理………………………………………………………………………… 三、井架的设计计算书…………………………………………………………(一)井架的主要技术参数…………………………………………………………(二)井架身结构强度计算………………………………………………………… 一、井架的选择 .井架规格为米×2.30m,立柱材料采用角钢×70mm,斜横杆角钢为×50mm,连接铁板10mm采用Ф螺栓连接,每一节点以及接头的一边,螺栓数不少于二个,吊篮按要求底板用50mm厚木板满铺,吊篮两侧设置米高隔离钢丝网。 .提升卷扬机额定起重量为吨,提升起重量为吨,立吊钢丝绳选用11mm,卷筒边缘设置防钢丝绳脱出的绳筒防护装置,滑轮组与吊篮用钢板连接,提升钢丝绳不得接长使用,端点与卷筒用扎头卡牢,在卷筒上按顺序整齐排列,当吊篮处于工作最低位置时卷筒上的钢丝绳不得少于三圈。 .钢丝绳端部的固定采用14mm扎头,数量不少于只,吊篮设置停靠装置,断绳保护装置,井架设置楼层停层控制器、信号灯、冲顶限位装置。 楼层走道两侧设置钢管防护栏杆,井架进料口安全门采用联络开启装置,吊篮上料口安全门制作或升降运行时能封闭吊篮上料口,防止无聊从吊篮中滚落。 .进料口防护棚设在井架架体进料口上方,其宽度在架体外边正面不少于2m,两侧不少于1m,用竹笆铺设,冲顶限位器设置在距天梁下方3m处,缓冲器在架体的底坑里设置弹簧缓冲器。 .卷扬机开关箱采用低压按扭式控制开关,禁止使用倒顺开关。 .井架基础土层经压实后,绑扎×根以上的钢筋浇捣厚钢筋混凝土同井架底部固定,基础表面平整,水平度偏差不小于10mm,做好排水措施,设置接地装置。

井架安装施工方案

一、工程概况 上海映象服饰有限公司车间工程由上海常安土木建筑有限公司承建,建设单位为上海塘南实业公司,由上海海龙工程技术发展有限公司监理。工程位于沪太支路668弄56号,建筑面积约为3489m2,结构形式为框架三层。本工程施工所用井架为上海吴淞建筑机械厂产JG10/30井字架。 二、施工准备 1、现场准备:根据平面布置图安排施工程序。井字架基础严格按照说明书附图施工,做到 按图施工,严格验收。 2、技术准备:组织有关人员对井架的技术性能、技术参数、使用要求、说明书的使用要求 等有针对性的进行研究,使每个工人对井架的安装要求有全面的了解后方可施工。 3、生产材料准备:按结构进度计划调配好劳动力,并配备所需的机械设备、工具,对新进 的井架零件进行验收,合格后方可安装,对已使用过的井架应严格进行验收,对有零件部件严重 锈蚀、弯曲压扁、损伤和裂纹的角铁应与厂家联系更换。 3、生产材料准备:按结构进度计划调配好劳动力,并配备所需的机械设备、工具,对新进 的井架零件进行验收,合格后方可安装,对已使用过的井架应严格进行验收,对有零件部件严重 锈蚀、弯曲压扁、损伤和裂纹的角铁应与厂家联系更换。 三﹑安装与调试 1基础 1.1在施工现场选择合理的安装位置,对井字架的安装基础进行处理,开挖基础并夯实. 1.2在经夯实的基础内配置6mm钢筋(钢筋的纵向和横向间距为350mm)后浇混凝土,并在地脚 螺栓弯头内横穿一根12mm钢筋,与另一地脚螺栓以及和所配置的6mm钢筋连接。混凝土标号

不低于150#.(见图二) 1.3基础尺寸预埋地脚螺栓按井字架规格,订货时在合同中规定. 1.4基础四周不得有积水现象,必要时在基础四周开挖排水沟. 2安装程序 2.1安装底盘和吊篮 2.1.1将底盘安装在混凝土基础上,校准好水平(见图三),保证井字架安装后的垂直度在千分之一之内. 2.1.2将吊篮置于(图四)底盘中间,并检查进料口是否正确. 2.2安装井架体 2.2.1在底盘上安装四根冲竖撑,应取二长二短,长的二根和短的二根应对角安装;在短竖撑上装二块大连接板,长竖撑中间装二块小连接板(见图五). 2.2.2对准卷扬机方向并借用大连接板将地滑轮装在底盘上. 2.2.3装四根平撑,在装四根斜撑,装螺栓并使螺栓呈放松状态,回下去紧固下节所有螺栓,以利校正与安装,依次循环,直至完成. 2.2.4在安装好第一节后,把导轨安装在有孔的平撑上并紧固,依次循环,直至完成.(见图六). 2.2.5安装最上面的竖撑时,把二根短竖撑装上去,然后装顶角撑板,装上顶平撑,装上顶斜撑,紧固螺栓. 2.3安装天梁 2.3.1将大梁按井架体的对角方向安装在井字架最上端,并将靠近大梁外端的滑轮的一端伸出井字架,大梁中间的滑轮置于井架体对角方向的位置.见图七) 2.3.2将大梁与井字架竖撑(或专用胶板)紧固. 2.4安装缆风绳 2.4.1 当井字架装到12m高度时,必须在井架的四角方向系好缆风绳,并与符合标准规定的风绳桩

井架安装工程施工组织设计方案

一、工程概况 该井架为钢结构单斜撑式钢井架,分为主体和斜撑两部分组成,井架高度39.13米。该钢井架共分三层平台,标高分别为22.300米,26.450米,32.360米。其中下天轮平台标高为26.450米,上天轮平台标高32.360米。井架防腐方式为喷砂除锈,电弧喷涂,有机涂层封闭的防腐方式。井架的制作和防腐蚀已经完成,现在进入安装阶段。 为了安全、有序、快捷、经济的完成本施工任务,特制定本措施。 二、施工前的准备工作 1、施工前组织有关工程技术人员认真审阅图纸,查看现场实际情况,确定切实可行的施工方案; 2、对进场工器具及使用机械设备,经检测合格后方能使用; 3、组织劳动力进场,组织岗前培训,培训容包括:规章制度、安全施工、操作技术、精神文明教育和施工进度、施工质量及施工技术交底工作; 4、向施工人员进行施工措施和技术安全交底,把工程的施工计划和施工技术要求安全注意事项等,详尽的向施工人员讲解清楚,以保证施工安全。 5、开工后应按消防要求,现场设置消防设施; 三、施工顺序 1、测量放线;

2、构件进场,现场进行斜撑及主体的组装和焊接,焊后无损检测; 3、焊接后现场补漆; 4、地锚和稳车布置好后进行钢丝绳穿绕; 5、吊车进场,两台吊车对斜撑架进行抬吊至60°,再使用稳车把斜撑井架提升至设计高度; 6、使用两台吊车共同对主体抬吊至井口位置,然后使用其中一台把主体吊装到位; 7、主体与斜撑间连接牛腿吊装焊接,对井架上下天轮平台小构件吊装,二次灌浆; 8、拆除稳车钢丝绳及稳车; 9、安装完毕,竣工验收。 四、安全施工技术措施 (一)、施工总体安全措施 1、坚决贯彻“预防为主、安全第一”的方针。以防为主、防管结合,专职管理和群众管理相结合,做到精心组织、文明施工、杜绝伤亡事故。 2、实行公司、项目部、班组三级安全保证体系,坚决贯彻“管生产必须管安全”的基本原则。 3、成立以项目经理为组长的安全生产领导小组,认真实施安全例会制度和安全生产否决权制度,深入开展安全教育,强化安全生产意识,充分发挥安全监督职能。 4、坚持安排生产的同时,安排安全工作目标、措施及安全要。

井架基础专项工程施工组织设计方案

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (2) 三、施工升降机选型和定位 (2) 四、施工升降机基础设计 (2) (一)基础概况 (2) (二)物料提升机基础设计 (2) 五、基础施工要求 (5) 六、地下室顶板钢管顶托计算书 (5)

. 1、地基承载力验算 (1)物料提升机基础荷载计算 计算数据: 基础: G1=3.6×2.5×0.35×2.55=8.04(t) 井架自重: G2=22.8/1.9×0.35=3.4(t) 井架配重、钢丝绳、卷扬机等: G3=2.95(t) 工作荷载、吊笼自重: G4=1.45(t) (2)物料提升机基础荷载G: G=1.2×(G1+ G2 +G3) +1.4×G4 =1.2×(8.04+3.4+2.95) +1.4×1.45 =19.30(t) 每平方荷载:193KN/(3.5m*2.7m)=20KN/m2 根据结构设计总说明GS-01,本工程地下室顶板设计荷载为10KN/m2,小于20KN/m2,因此需在地下室顶板用钢管扣件进行回顶。计算书详见地下室顶板钢管顶托计算书。 经过受力分板,基础受力符合要求 (3)物料提升机基础水平力受力较小,不作抗拔力核算,故物料提升机基础安全。

2、基础抗冲切承载力的验算 基底净反力Pj =(35.02+2.95+0.8)×1.2/(3×2)= 16.53t/m 2 基底冲切力计算 根据《建筑地基基础设计规》(DBJ 15-31-2003)的规定,受冲切承载力应按下列公式验算: F l ≤ 0.7 βhp f t a m h 0 F l = Pj A l a m =(a t +a b )/2 并满足式中 βhp ——受冲切承载力截面高度影响系数,因为h 0=350<800mm ,βhp =1.0。 α ——系数,取α=1 βhs ——受剪切承载力截面高度影响系数,βhs =(800/h 0)1/4,当h0<800mm , 取h 0=800,则βhs =1 f t ——混凝土轴心抗拉强度设计值,C30砼,f t =1.27N/mm 2 h 0 ——基础冲切破坏锥体的有效高度。h 0=250mm a t ——冲切破坏锥体最不利一侧斜截面的上边长。a t =2.1m a b ——冲切破坏锥体最不利一侧斜截面在基础底面积围的下边长。冲且破 坏锥体的底面在l 方向落在基础底面以,取ab =b+2h0=2.1+2×0.25=2.6m a m ——冲切破坏锥体最不利一侧计算长度。a m =(a t +a b )/2=(2.1+2.6)/2=2.35m p j ——相应荷载效应基本组合时基底单位面积净反力(扣除基础自重及其上覆土重)。 pj=12.88KN/m 2 A l ——冲切破坏面外侧的部分基底面积。 A l =(2.8+3)×0.1/2=0.29m 2 F l = Pj A l =11.07×0.29=3.21KN 0.7 βhp f t a m h 0=0.7×1×1.27×103×2.35×0.25=522.29KN =52.2t F l <0.7 βhp f t a m h 0

井架安装与拆除施工专业技术方案

井架安装与拆除施工方案 一、工程简况 1.1工程名称:草庄社区多层农居公寓I标工程 1.2工程地点:杭州市江干区笕桥镇草庄村 1.3建设单位:江干区农居建设管理中心 1.4设计单位:杭州浙华建筑设计事务所 1.5监理单位:北京地铁监理公司 1.6施工单位:长业建设集团有限公司 1.7勘察单位:杭州市勘测设计研究院 建设规模:地上建筑面积为33496血2,地下建筑面积41028血2 (含其他标段),结构类型为剪力墙结构,详见下表: 、编制依据 2.1本工程建筑总平面图、工程建筑和结构设计文件和施工组织设计; 2.2岩土工程勘察报告及气象资料; 2.3 SSED100型货用施工升降机说明书; 2.4国家、省有关施工升降机设计、施工规范、规程和文件及参考文献。 《施工升降机》(GB/T10054-2005 ) 《施工升降机安全规则》(GB10055-1996) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)

《建筑安全检查标准》(JGJ59-99 ) 《SSED10C曳引式货用施工升降机使用说明书》 2.5计算软件:品茗安全设施计算软件 三、井架型号选择及布置 3.1井架(物料提升机)型号及生产厂家:(SSED100型曳引式高架物料提升机,杭州 天源钢结构制造有限公司生产)。 3.2井架技术参数: 井架布置与附墙杆设置: 井架布置:16#楼井架布置在A/24轴处,17#楼井架布置在A/7轴处,井架与建筑物的距离按说明书执行。 附墙杆设置:第一道标高为9.40 ;第二、三、四、五道分别为18.1 > 26.8、35.5、 44.2。附墙杆采用10号工字钢,与事先预埋在梁上的8mm厚钢板进行铰接。预埋钢板的位 置及与附墙杆的连接按井架说明书执行。 四、基础 4.1 土层压实后的承载力,应不小于80kPa;浇注C20混凝土,基础长度4.06m,宽度1.93m 高度0.30m;承台底部长向钢筋:$ 12@200承台底部短向钢筋:$ 12@200钢筋基础表面 应平整,水平度偏差不大于10m m。本工程基础为素填土经压实,承载力设计值为100kp。 4.2基础应有排水措施。距基础边缘5m范围内,开挖沟槽或有较大振动的施工时,必须 有保证架体稳定的措施。 4.3预埋螺丝按基础图浇制,基础内梁应设排水孔。 详见基础图。 五、井架安装

井字架专项施工方案分解

曹安路1488号好美家装饰装修工程井字架施工方案 上海智富建设工程有限公司 曹安路好美家项目经理部

目录 第一章编制依据 (3) 第二章工程概况 (3) 第三章安装方案 (4) 第四章正确使用和维护 (7) 第五章安全防护装置及要求 (7) 第六章电气及卷扬机 (9) 第七章使用前的试验 (9) 第八章安全防护措施 (10) 第九章文明施工 (11) 第十章安装验收 (11) 第十一章井架拆除 (12) 第十二章井架计算书 (13) 架体与建筑物砼连接图 (23) 井字架平面布置图 (24)

井架专项施工方案 第一章编制依据 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-1992 中国建筑工业出版社; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 中国建筑工业出版社; 第二章工程概况 工程位于上海市嘉定区曹安路与祁连山路交叉口,原好美家建材超市结构改建及装饰装修工程。用地面积11899.70㎡.工程建筑面积为35699.1 m2,层数3层建筑总高度17m,局部高度21m。本工程计划布置三台物料提升架(单笼),两台用作前期拆除及局部施工用,备用一台待大面积工程开始施工用。主要用于室内物料的垂直运输和屋面防水施工。选用广东省佛山市佛宇建设机械有限公司生产的SSB100型货用升降机。,使用∠80×∠80×8的角钢为主杆,其平面尺寸为3.1×2.1m,货笼尺寸2.7×1.8×1.8,货笼自重650kg,额定载重量1000kg,该工程最大安装高度24m,附墙架间距6m;选用佛山市佛宇建设机械有限公司生产的卷扬机,外型尺寸为1.28×1.2×0.7M.

第三章安装方案 1、施工前的准备工作: ①井架安装前应对安装人员进行安全技术的培训。对质量及安全防护要求详细交底。 ②安装班组人员要有明确的分工,确定指挥人员,设置安全警戒区,挂设安全标志,并派监护人员排除作业障碍。 ③根据设计建筑物高度核对安装高度。 ④安装作业前检查的内容包括: a、钢结构的成套性和完好性; b、提升机构是否完整良好; c、电气设备是否安全可靠; d、基础位置和做法是否符合要求; e、附墙架连接埋件的位置是否正确和埋设牢靠; f、必备的各种安全装置是否具备和性能是否可靠。 2、井字架安装: ①安装顺序:基础处理→底座安装→立杆→横杆→斜杆→标准杆、连墙件→顶部结构; ②安装井架地基要水平,按井架基础图要求施工; ③安装井架底架栓结,置于基础平面上,较正水平及方框四角90o,将底架与基础钢件焊牢; ④安装架体前,检查底架及基础的牢固。钢井架首节安装,将各条立杆连接在底座上,横杆、斜杆、道轨继而连接好,所有连接螺栓暂不拧紧,校正立杆垂直度,框架平面90o角校正,边校正边紧固连接螺栓,每个杆件螺栓应采用矩板手纽紧牢固、可靠,不得松动; ⑤设置作业人员上下爬梯,操作前,应先铺好木枋,不得铺设探头板; ⑥第二节按第一节方法安装; ⑦架设前应在一定高高验收一次垂直度和四角90o,并填写验收表,垂直偏差控制在全高的1.5/1000以内; ⑧顶节安装要注意顶架滑轮与底架滑轮方向相同,注意上部的自由限定高度;

井架专项安全施工方案

施工升降机安装方案 为贯彻行业标准JG59-99,强化现场安全管理,健全各项规章制度,提高安全生产、文明施工的管理水平,特编制此安装方案。 一、基础 1、首先在施工现场选择合理的安装位置,对升降机的安装基础进 行处理,开挖基础,并夯实,且在夯实的基础内配置不小于6MM 钢筋(钢筋的纵向和横向间距为200MM )后浇混凝土,并在地脚螺栓弯头内横穿一根12MM 钢筋,与另一地脚螺栓以及和所配置的6MM 钢筋联接,混凝土标号不低于C20。 2、基础四周不得有积水现象,必要时在基础四周开挖排水沟。

安装程序 1、安装底盘和吊篮 (1)将底盘安装在混凝土基础上,校准好水平,保证升降机安装好后的垂直在千分之一内。 (2)以脚手管或角钢等金属材料,夯入地内1700MM 以上,并用导线与架体紧密连接。 (3)将吊篮置于底盘中间,并检查进料口方向是否正确。 2、安装架体 (1)在底盘上安装四根冲竖撑,应取二长二短,长的二根和短的二根应对角安装;在短竖撑上装二块大连接板,长竖撑中间装二块小连接块。 (2)对准卷扬机方向并借用大连接板将地滑轮装在底盘上。 (3)装四根平撑,再装四根斜撑,装螺栓并使螺栓呈放松状态,回下去紧固下节所有螺栓,以利校正与安装,依次循环,直至完成。(4)在安装好第一节后,把导轨装在有孔的平撑上并紧固,依次循环,直至完成。 (5)安装最上面的竖撑时,把二根短竖撑装上去,然后装顶角撑板,装上顶平撑,装上斜撑,紧固螺栓。 3、安装天梁 (1)将天梁按井架体的对角方向安装在井安架最上端,并将靠近

天梁外端的滑轮的一端伸出井安架,天梁中间的滑轮置于井 架体对角方向的位置。 (2)将天梁与升降机竖撑紧固。 4、安装缆风绳 (1)缆风绳的地锚可采用 2 根脚手架钢管,并排设置,间距不小于0.5M ,打入深度不少于 1.7M ,桩顶部应有缆风绳防滑措 施,且土质应坚实。 (2)当升降机安装到12M 高度时,必须在架体的四角方向系好缆风绳,并与地锚锚固,缆风绳的每一端采用三只钢丝绳卡夹 紧,绳卡间距为6~10 倍钢丝绳直径。 (3)机安装到21M 高度时。将12M 高度处的缆风绳逐根移向最高处,每根缆风绳与地面的夹角应小于60。。 (4)缆风绳必须采用钢丝绳,其直径不少于9.3MM 。 (5)当升降机的高度超过21M 时,达到30M 时,必须设置二组缆风绳,超过30M 时或须采用附墙撑时,按合同中的有关规定 执行。 5、安装吊臂 (1)如果用户需要安装吊臂,首先要选择好便于物料吊运的合理 位置(如吊臂的安装高度、角度等),一般以起升吊篮地滑轮的对角位置最为合理

井架安装施工方案5046338673

井架安装施工方案5046338673 施工组织设计(方案) 报审表 工程名称:上海东沟居住小区一期三标工程编号:

“东沟居住小区一期三标”工程 上海嘉实集团有限公司 二O O 五年三月一日 井架安装、拆除施工方案审批表 建设单位:上海市浦东土地进展(控股)公司施工单位:上海嘉实(集团)有限公司 设计单位:上海中房建筑设计有限公司工程名称:上海东沟居住小 区一期三标工程

井架安装、拆卸施工方案 一、工程概况 1、由于工期紧,幢数多,为了提升工效,降低成本垂直运输采纳双保险井架。 2、井架采纳角铁井架,生产厂家为杭州双菱建筑机械有限公司。 二、井架施工方案

井架布置详见施工总平面图。 1、基础 (1) 基础回填土后,在搭设井架基础的地点用人工将土夯密实,土层的承载力不小于8Kpa。 (2) 浇注C20砼,厚度300mm。 (3) 基础表面平坦,水平偏差不大于10mm。 (4) 基础有排水措施。 2、缆风绳的设置 (1) 缆风绳选用圆股钢丝绳,直径不小于9.3mm,井架提升高度超过15m,每增高10m加设一组(4根),缆风绳上端用吊具和卸甲连接,并用3只以上的钢丝绳头紧固。 (2) 缆风绳在井架四角有横向缀件的同一水平面上对称设置,使其在结构上引起的水平分力,处于平稳状态。缆风绳与架体的连接处应采取措施,防止架体钢材对缆风绳的剪力破坏。 (3) 缆风绳与地面的夹角不大于60度,其下端与地锚连接。 (4) 缆风绳与地锚之间采纳与钢丝绳拉力相适应的花篮栓拉紧。 3、地锚的设置 (1) 缆风绳的地锚由于土质较好,故采纳桩式地锚。 (2) 采纳脚手架钢管(Φ48) 打入地下深度为1.7m。 (3) 地锚的位置符合施工现场缆风绳的设置要求。 4、井架安装、拆除 (1) 对井架搭设严格执行国家有关规范,施工人员进行安全技术交底,确定指挥人员,排除作业隐患。 (2) 安装前应检查以下内容: 1) 井架结构的成套性和完好性。 2) 提升机构是否完整良好。 3) 电气设备是否齐全工靠。 4) 地锚的位置和做法是否符合要求。 5) 基础位置和做法是否符合要求。

井架专项安装施工方案

一、 二、工程概况 本项目名称为日立电梯(上海)有限公司建设项目二期工程(研发中心项目),日立厂房位于上海市青浦工业园区崧泽大道北侧与漕泾路东侧交汇处,占地370m×509m,总面积185413.1㎡,研发中心项目位于日立厂区内,包括电梯试验塔、研发综合楼和扶梯试验架三个建筑单体及其它相关的附属设施,其中扶梯试验架位于场区的西侧,用于自动扶梯的开发及试验只用,为6层框架结构,总高度24m,研发综合楼局部与扶梯试验架相连,总高度为16.45m,本方案的内容为在扶梯试验架以东、研发综合楼以北安装一台井架以供研发综合楼与扶梯试验架物料提升之用。 三、编制依据 1.《日立电梯(上海)有限公司研发中心项目施工组织设计》; 2.JGJ59—99《建筑施工安全检查标准》; 3.JGJ88——92《龙门架及井架物料提升及安全技术规范》; 4.《施工手册第四版》----中国建筑工业出版社; 5.《施工图纸》----华东建筑设计研究院有限公司; 四、搭设方案及参数 1.本工程建筑物高度(取扶梯试验架与研发综合楼高度的较大者)为24m,室 内外高差为0.30米,井架吊篮提升高度为24m,井架搭设高度为30m。井架规格为2.00m ×2.30m,立柱材料采用角钢7×70mm,斜横杆角钢为5×50mm,连接铁板10mm采用A14螺栓连接,每一节点以及接头的一边,螺栓数不少于2个,吊篮按要求底板用50mm厚木板满铺,吊篮两侧设置1m高隔离钢丝网。 2.提升卷扬机额定起重量为1.5吨,提升起重量为0.5吨,立吊钢丝绳选用 16mm,卷筒边缘设置防钢丝绳脱出的绳筒防护装置,滑轮组与吊篮用钢板连接,提升钢丝绳不得接长使用,端点与卷筒用扎头卡牢,在卷筒上按顺序整齐排列,当吊篮处于工作最低位置时卷筒上的钢丝绳不得少于三圈。 3.钢丝绳端部的固定采用16mm扎头,数量不少于3只,吊篮设置停靠装置,

井架基础专项施工方案

(表D.0.2)---绿化(子单位)工程质量竣工验收报告表29804 目录 一、工程概况.......................................................... 错误!未指定书签。 二、编制依据.......................................................... 错误!未指定书签。 三、施工升降机选型和定位............................................... 错误!未指定书签。 四、施工升降机基础设计 ................................................ 错误!未指定书签。 (一)基础概况.................................................... 错误!未指定书签。 (二)物料提升机基础设计........................................... 错误!未指定书签。 五、基础施工要求...................................................... 错误!未指定书签。 六、地下室顶板钢管顶托计算书错误!未指定书签。

四、施工升降机基础设计 (一)基础概况 根据现场实际情况,物料提升机的基础布置在地下室顶板上,物料机距离结构边300mm,需对地下室顶板进行顶托加固,采用0.6m×0.6m的钢管脚手架,步距1.5m,立杆上端伸出至模板支撑点长度(m):0.10,并用木枋支撑在地下室顶板的底部 (二)物料提升机基础设计 物料提升机性能参数: 井架自重:16.2/1.8×0.35=3.15(t) 井架配重、钢丝绳、卷扬机等:2.95(t) 吊笼自重:0.55(t) 工作荷载:1(t) 根据现场施工的情况,确定基础尺寸:3.6m×2.5m×0.2m 基础面标高为-0.30m,采用C30商品砼. 图:井架基础平面图 . 1、地基承载力验算 (1)物料提升机基础荷载计算 计算数据: 基础:G1=3.6×2.5×0.35×2.55=8.04(t) 井架自重:G2=22.8/1.9×0.35=3.4(t)

竖井井架施工方案

长春地铁1号线**标段**区间临时竖井井架 施 工 方 案 二0一四年九月

施工方案 一、工程概况 本工程为长春地铁**号线**标段**区间临时竖井井架,主体结构为带牛腿轻钢结构,配备一个10吨抓斗桥式起重机。主体结构高13.6米,轻钢门架跨度为11.6米,共五榀,间距6.5米。桥式起重机抓斗容量2立方米,起升高度40米,起升重量10吨,起升速度不小于40米/分钟。并附带一个起升高度为40米,起重量不小于10吨的卷扬机副钩一套。 二、施工安排 根据图纸设计,该工程分钢架制作、安装和彩板安装三部分。现依结构形式、设计图纸及实际施工需要,施工顺序作如下安排: (一)钢架制作 钢架制作是整个工程的重要组成部分。根据该工程特点,采用流水作业生产方式。工艺流程如下: 放样→原材料校正→号料→下料→平直→边缘加工→拼装→焊接→校正→端部处理→钻孔→顶装配并编号作标记→配焊连接板→初验→铲磨、除锈→防腐处理→整体验收→包装。 (二)钢架安装 根据工程特点,采用高空拼装法,具体施工顺序如下:1)按工厂预装配钢柱结果,检查调整预埋件标高;

2)按预埋件验收标准对钢柱地脚螺栓进行检查并加设保护套; 3)钢柱吊装; 4)地脚螺栓临时固定; 5)地面组装钢梁; 6)钢柱初校; 7)钢梁吊装; 8)螺栓梁柱预紧连接; 9)梁柱整体校核; 10)螺栓紧固; 11)钢柱固定; 12)安装吊车梁 13)安装柱间支撑; 14)安装水平支撑; 15)安装系杆、拉杆; 16)安装檩条; (三)彩板安装 彩板安装的基本工序如下: 施工准备安装就位紧固完成安装测量安装结果清理完成 1)施工准备 检查檀条,墙架,进行安装放线,放线前应对建筑

180米烟囱井架施工方案

引风机房及钢烟道支架 土方开挖施工方案 工程名称:*** 设计单位:*** 建设单位:**** 监理单位:**** 施工单位:**** 编制单位: ***** 编制: 时间: 年月日审核: 时间: 年月日审批: 时间: 年月日

施工方案报审表 建设工程监理规范GB50319-2000

引风机房及钢烟道支架土方开挖施工方案审批表 XJA9

烟囱井架施工方案 1.0烟囱井架及平台简介 1.1本烟囱井架主要有井架体、平台、吊架、卷扬机组成。井架体为组装杆件结构;组装件有底座、立杆、水平拉杆、斜拉杆、封顶天梁、天轮杆、料斗、平台。 1.2原平台采用槽钢14做环梁(16边形),共二道,外接环梁槽钢[10一道,沿周边均匀分布,放射梁置于环梁上部,节点处用2Ф16螺栓连接。环向梁采用夹垫δ=10厚钢板用4个Ф20×40螺栓连接成一个整体。放射梁上满铺50厚木板,内外挂设吊架,吊架可随筒壁半径的缩小而沿放射梁移动。每根放射梁上内外各挂设一个吊架,吊架与吊架距离≤3.4m,中间用2块4m长木板连接,为增强木板强度,在下部两角包L30×3角铁,以便上人操作。 1.3该烟囱施工需搭设200M高四孔井架,其中一孔上人;一孔上浆;一孔吊垂球;一孔敷设水电管线。每孔中心距离为900mm,立杆为Ф89焊接钢管,横拉杆、斜拉杆为Ф40焊接钢管。1.4平台自重及施工荷载通过中间四方框(槽钢16,内径2200×2200)及环梁上连结的32根钢丝绳传至中央井架。平台通过4个10吨倒链逐段升迁。 2.0施工准备 2.1烟囱底板浇筑时,应预埋插筋(12对Ф16),上下各锚固600 mm,以便井架基座与底板连接牢固,预埋50×5扁铁引至基础外围用作接地极。 2.2井架用的各种材料、机具提前进场,认真检查各组装件是否完好齐全,有缺陷的杆件、螺杆严禁使用。立杆740根,横拉杆、斜拉杆各1980根,M20螺栓2960个。 2.3准备提升设备,一台5T双筒双绳中速卷扬机。一台1吨快速卷扬机。准备各种钢丝绳及卡具等。 2.4人员准备:组织有关施工人员认真学习安全操作规程规范,熟悉施工方法及各种注意事顶。未经体检或体检不合格、技术不熟练者不许施工。 2.5井架搭设前,应把井架基座施工完毕,基座应根据井架底座尺寸预埋12Ф16U型螺栓。

钢井架施工方案

钢井架安装(拆卸)方案 一、工程概况 本工程建设单位是广东红牛维他命饮料有限公司,设计单位是佛山市新广厦建筑设计院有限公司,监理单位是佛山市宏造建设工程监理有限公司,由广东诺厦建设工程有限公司承建。 本次施工范围包括土建、水电、消防等工程,本工程总工期为214日历天。 本工程为框架结构,建筑结构安全等级均为二级。本工程由一栋六层建筑物组成。总建筑面积为6119.6㎡,建筑高度为26.65m,首层高为4.8m,二层高为3.9m,其他层高为3.3m。 本工程拟安装2座钢井架作物料的垂直运输设备,安装时间为2013年6月中旬,使用时间至2013年12月,准备安装的钢井架为佛山市南海区聚龙建设机械有限公司的产品,均为二车架,钢井架主要材料规格为:立杆L80×80×8角钢,横杆L60×60×6角钢,双斜杆L50×50×5角钢。井架安装高度为30.6米(1.8米/节,共17节),井架分两次安装,第一次安装高度为16.2米,第二次安装高度为14.4米。钢井架采用1.5吨双绳卷扬机作提升机构,提升速度约为37.5m/min。现由佛山市澜石建筑工程有限公司负责安装、拆卸。 井架安装位置见附图1,井架立面示意图见附图2。 二、钢井架的基础处理 钢井架安装在夯击密实的杂填土(粉质粘土)地面上,底框采用浇制砼基础加预埋地脚螺栓固定。 井架卷扬机安装在井侧边,浇制砼基础加预埋地脚螺栓固定。 基础应达到以下几点要求: 1、土层压实后的承载力不小于80KP a; 2、浇注C25砼,厚度不少于300mm,内配双排纵横向Φ16钢筋,间距200mm; 3、基础表面应平整,水平度偏差不大于10mm;

4、基础设排水措施,防止积水锈蚀井架底框; 5、钢井架及卷扬机基础示意图见附图3。 三、缆风绳 每座井架装设两组缆风绳和三组附墙杆,具体安装位置如下: 钢井架安装高度为30.6米,于架高18.0米和28.8米处各设置一组缆风绳。当主体工程施工到三层楼板、五层楼板和天面层楼板时,分别进行附着处理,以稳定架体。当架体完成第三次附着处理后,可根据实际情况拆除天面层以下的缆风绳。每组缆风绳采用4条Ф11钢丝绳,在同一水平面设置。缆风绳与架体的连接处包上1~2层星铁皮,以防止架体钢材对缆风绳的剪切破坏。 下端与地锚之间采用花篮螺栓拉紧,花篮螺栓要有防松措施,缆风绳上下两端紧固均用两个绳卡。缆风绳与地锚连接处应有防滑脱措施。 缆风绳与地面的水平夹角尽可能控制在45°~60°。 井架安装附墙架后,位于附墙架以下的缆风绳根据施工需要可保留或拆除。 四、附墙架 为了加强架体的稳定性,并避免在装修期间临时拆除缆风绳而造成架体不稳。钢井架安装三套附墙架,分别安装在三层板、五层板及天面板。 井架安装附墙架后,位于附墙架以下的缆风绳根据施工需要可保留或拆除。 钢井架附墙示意图见附图5。 五、地锚 钢井架地锚处为杂填土土壤,地锚采用浇注砼加预埋地锚的形式,地锚坑规格不少于900×900×900mm3,埋设一个“Ω”形状的Ф16 A3圆钢预埋件,埋设深度不少于500mm。地锚承载力计算见附页。缆风绳地锚示意图见附图4。 每一个地锚只准锚固一条缆风绳。锚固在建筑物内的缆风绳可以锚固在柱、梁上。 六、安装与拆除 本工程钢井架安装与拆除由具有资质的专业人员进行。 安装与拆除作业前,应根据现场工作条件对作业人员进行分工交底,确定指挥人员,划定安全警戒区域并设监护人员,排除作业障碍。

相关文档