文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › IPS现浇混凝土剪力墙自保温体系施工工法

IPS现浇混凝土剪力墙自保温体系施工工法

IPS现浇混凝土剪力墙自保温体系施工工法
IPS现浇混凝土剪力墙自保温体系施工工法

IPS现浇混凝土剪力墙自保温体系施工工法

倪文杰骆传周

集团区域公司226200

1. 前言

随着我国对建筑节能的关注,建筑节能工作的全面推进和不断深化,墙体的保温形式有了新的发展。IPS现浇混凝土剪力墙自保温体系是一种新型的节能与结构一体化技术,是由侧普通剪力墙、IPS板、外侧混凝土防护层等部分组成的集承重、保温、围护于一体的现浇混凝土复合墙体,墙体不需要另行采取保温措施即可满足现行建筑节能标准要求,实现保温与墙体同寿命。这样的技术将代表和引领节能型建设项目,具有良好的示和带动作用。

集团在潍坊滨湖苑小区工程主体结构标准层建设过程中采用了IPS现浇混凝土剪力

墙自保温体系施工技术,组织了多名现场施工技术人员通过技术攻关、实施和总结,形

成了IPS现浇混凝土剪力墙自保温体系施工工法,并把此工法应用到宁津太和公关、东

营大海鑫庄等多个工程中,通过不断总结改进,逐步形成一套完整的施工工法。

2. 工法特点

2.1整体性能、抗震性能好

2.11 IPS自保温体系集承重、保温、围护于一体,能适应基层的正常变形,在长期

自重荷载、风荷载和气候变化的情况下,不出现裂缝。

2.12一体化技术提高了房屋的抗震性能。

2.2保温性能、防火性能好

IPS自保温体系侧为剪力墙普通混凝土外侧为5cm自密实混凝土防护层将保温隔热

功能与围护结构功能融于一体,从根本上保证建筑保温和消防安全,施工后结构保温墙

体无需再做保温即能满足现行节能标准要求。

2.3环保、质量安全可靠能够实现建筑保温与墙体同寿命

IPS自保温体系一体化技术解决了目前普通采用外墙粘贴、外挂保温层技术易产生

裂缝、空鼓、渗漏、脱落等隐患及寿命短造成后期产生大量建筑垃圾和大量维修投资的

问题。

2.4节约投资、缩短施工工期

由于保温和结构一体化施工,外墙为清水墙,不需要粉刷,减少了多道施工工序和解决了采用普通外墙粘贴、外挂白问层技术产生裂缝、空鼓、渗漏、脱落等隐患及寿命短造成后期大量维修投资,能直接减少工程造价。主体结束后减少了多道施工工序所需的施工工期,从而缩短施工工期。

2.5主体结构设计不受其影响

主体机构设计不受IPS自保温体系影响,正常按现行结构设计规进行设计即可,为设计人员提供很大方便。

3. 使用围

IPS现浇混凝土剪力墙自保温体系适用于各类新建、改建和扩建的民用建筑现浇混凝土剪力墙节能工程。

4.工艺原理

IPS现浇混凝土剪力墙自保温体系以工厂制作的IPS板为保温层,施工时将钢丝网架保温板置于外模板侧,并采用钢筋连接件与剪力墙连接,保温板两侧安装卡槽和支撑卡槽、塑料套筒撑杆定位,保温板两侧同时浇筑混凝土后形成IPS现浇混凝土剪力墙自保温体系。IPS自保温体系的基本构造见图4.1.

IPS板是XPS(EPS)单面钢丝网架板的简称,它是由单面起构造作用的镀锌钢丝网片与穿透XPS(EPS)板的镀锌钢丝通过自动化生产焊接,且由界面砂浆包覆的三维钢丝网架保温板。

5.施工工艺流程及操作要点

5.1施工工艺流程(见图5.1)

图5.1 IPS现浇混凝土剪力墙自保温体系施工工艺流程

5.2操作要点

5.21 IPS板制作

1.根据图纸计算IPS板规格尺寸委托具有IPS板加工资质的企业负责加工。

2.IPS板的施工质量应符合《IPS现浇混凝土剪力墙自保温体系应用技术规程》(DBJ/T 14 – 088 – 2012)的规定。

5.2.2 施工准备

1.IPS现浇混凝土剪力墙自保温体系是一种新型的建筑节能与结构一体化技术,在施工前对施工人员进行施工技术交底和必要的实际操作培训。

2.根据施工图按层统计各规格尺寸IPS板的数量,确定施工分段及流水施工顺序。

3.施工前,专门制定消除外墙热桥的措施,并在技术交底中加以明确。

4.IPS板进场检验:IPS板是否采用界面砂浆完全包覆,IPS板、连接件及其他配套材料出厂合格证、产品出厂检验报告、有效期的型式检验报告,按照设计图纸核对IPS 板的规格尺寸。并按工程质量验收标准规定进行现场抽样检验,经现场验收合格后方可应用。

5.由于IPS板为单面钢丝网架板,平面堆放容易使IPS板的钢丝网片位移、变形。因此在施工现场搭设好架子,IPS板运至施工现场时,采取斜立的方式按规格尺寸分开存放。并采取可靠地防雨、防潮、防风、防火安全措施。

6.检查剪力墙标高及轴线。剪力墙钢筋办完隐、预检。

5.2.3 IPS板安装定位

1.剪力墙钢筋验收合格后,按设计要

求的混凝土保护层厚度在剪力墙钢筋上

部、中部、下部各安装一排垫块,作为IPS

板安装定位的控制点。

图5.2.2-1剪力墙钢筋绑扎

2. IPS板安装前按设计要求在相应部位标志中心线、安装线、标高等控制尺寸和控制线并进行检验。由于钢丝网架板本身重量较轻,采用架箱成批吊装至楼层而后人工根据剪力墙控制线和标高进行安装,尽量一次就位,以减少撬动,就位后采取可靠措施(如

用扎丝将IPS板与剪力墙钢筋绑扎固定)确保IPS板安装位置的准确性和稳定性,IPS 板之间的竖缝、外墙阴阳角及窗口等处可采用附加钢丝、平网或角网连接,然后将钢筋连接件穿透IPS板,与剪力墙钢筋和钢丝网或角网连接。连接件在保温板、外侧混凝土中的锚固长度不应小于100mm,每平方米宜设置6个。

3.IPS板安装订制的塑料套筒撑杆。上排的塑料套筒撑杆距IPS板上端和下排的塑料套筒撑杆距下端均不超过200mm,中间的间距不超过500mm均匀设置,横排按不超过500mm间距均匀设置。位置设置好后用头部磨尖的钢筋将IPS板上塑料套筒撑杆设置的位置穿成直径30mm的洞口,安装塑料套筒撑杆,用以支撑固定IPS板。

图5.2.2-2 IPS板安装定位图5.2.2-3钢筋连接件设置固定

图5.2.3-4塑料套筒撑杆安装固定

5.2.4IPS板定位加固

1.剪力墙钢筋按梅花状500mm均匀设置支撑定位垫块。

2.IPS钢丝网架板上按梅花状500mm均匀设置支撑定位块。

图5.2.2-5剪力墙设置支撑定位块图5.2.2-6防护层设置支撑定位块

5.2.5Φ10钢筋撑杆安装

塑料套筒撑杆穿加工成型Φ10螺纹定位支撑钢筋,用于模板的支撑定位。

图5.2.2-7塑料套筒撑杆穿加工成型Φ10螺纹定位支撑钢筋

5.2.6模板支护加固

1.施工前根据工程设计的IPS板外侧防护层为自密实混凝土,通过对模板及其支架进行承载力、刚度和稳定性计算,最终编制模板施工方案,以确保IPS板两侧模板的刚度、稳定性及防止混凝土漏浆。

2.墙体宜选用大模板等工具式模板施工,防护层模板配模高出板面30cm,便于自密实混凝土浇筑。安装时宜先安装角模、模板上下要有很好的定位措施,必要时应附加支撑,任何边角部位不得留有孔洞或缝隙,确保拼缝处不得漏浆。

3.模板采用16mm厚优质板材,竖向次背楞采用50X70木方,间距200mm,水平方向主背楞采用Φ48X3.6钢管500mm,墙体采用Φ14止水对拉螺杆穿塑料套筒,间距500mm。

4.在外侧模板中部设置分格线条标记,两侧混凝土分层浇筑时,用于控制两侧浆面高差,防止一侧侧压力过大导致IPS板位移变形。

5.模板接缝严密平整,并加设海绵条,墙根采用木方和砂浆封堵控制烂根、漏浆;

外墙层间接槎按图集要求模板下伸、预埋螺栓、海绵条等控制漏浆、错台措施。

图5.2.2-8外侧模板中部设置分格线条标记

图5.2.2-9模板支护加固

5.2.7 混凝土浇筑

外侧防护层自密实混凝土采用塔吊吊料斗人工浇筑,IPS板侧剪力墙普通混凝土采用直径125泵管,15米手动布料机浇筑。

1.浇筑前要检查模板及其支架,钢筋以及保护层厚度、预埋件等的位置、尺寸、确认正确无误后,方可浇筑。

2.根据设计要求配置自密实混凝土,混凝土自密实性能指标应符合设计及《IPS现浇混凝土剪力墙自保温体系应用技术规程》(DBJ/T 14 – 088 – 2012)规程规定。

3.自密实混凝土进场时,按进场批次检查质量证明文件;对塌落扩展度和浮浆百分比进行检验。

4.制作皮竖杆,设置间距145cm的分格线标记(层高2.9m),用于两侧混凝土分层浇筑时,对两侧混凝土浆面的测试,及时控制两侧混凝土浆面高差。

5.根据楼层长宽、面积、15米手动布料机的施工围分为○1、○2两个施工区,将15米手动布料机布置在○1号施工区中心位置。

6.浇筑混凝土时先浇筑IPS板外侧防护层,用塔吊吊装自密实混凝土通过料斗先将○1号施工区所有防护层浇筑至层高一半(及时通过模板分格线标记观测浇筑高度,和通过皮竖杆轻插入混凝土试探浇筑高度);然后开始浇筑○1号施工区侧剪力墙普通混凝土,浇筑高度稍低于已浇筑的防护层混凝土浆面高度。剪力墙下半层混凝土浇筑结束后,外侧防护层自密实混凝土接着上半层浇筑,浇筑完成后,剪力墙普通混凝土再接着上半层浇筑,期间穿插流水作业。○1区浇筑完成后,布料机移位到○2区,继续浇筑。

7.浇筑IPS板外侧防护层混凝土时,应控制混凝土土浇灌速度的均衡性,减小混凝土对IPS板的冲击,采用小型手提式振动器贴在外模上振动和橡皮锤辅助敲打,必要时可采用钢筋进行均匀插捣;浇筑侧剪力墙采用振捣器进行插入式振捣。如若浇筑时发现IPS板向外侧移位、变形,立即停止该部位的砼浇筑,采用钢筋调整修复IPS板位置,先浇筑IPS板外侧防护层修正IPS板。

8.混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过混凝土的初凝时间,同一施工段应连续浇筑。

图5.2.2-10 ○1、○2施工区图5.2.2-11 布料机布置

图5.2.2-12 皮竖杆图5.2.2-13自密实混凝土塌落度检查

图5.2.2-14自密实混凝土浇筑输料斗图5.2.2-15输料斗安装

图5.2.2-16防护层自密实混凝土浇筑图5.2.2-17剪力墙普通混凝土浇筑

图5.2.2-14 剪力墙混凝土浆面高差控制图5.2.2-15外侧防护层手提式振动器振动

图5.2.2-15模板拆除后的防护层墙面

6. 材料与设备

6.1本工法采用的主要材料与机具(见表6)

主要材料、机械设备一览表表6

7.质量控制

7.1混凝土、钢筋、模板施工质量控制标准

混凝土、钢筋、模板施工质量标准执行《混凝土结构工程施工质量验收标准》(GB50 204-2002)规定。

7.2 IPS板制作的施工质量标准

IPS板施工质量标准执行《IPS现浇混凝土剪力墙自保温体系应用技术规程》(DBJ/ T 14 – 088 – 2012)的规定。

7.2.1出厂检验。出厂检验项目应包括外观质量、保温板对接质量、钢丝网片及腹丝质量、焊点质量、钢丝网片网格尺寸、钢丝网片距保温板距离、腹丝倾角、同方向相邻腹丝中心距、钢丝挑头长度、腹丝穿透保温板外露长度。

7.2.2进场验收。检查IPS板是否采用界面砂浆完全包覆,IPS板、连接件及其他配套材料出厂合格证、产品出厂检验报告、有效期的型式检验报告,按照设计图纸核对IPS 板的规格尺寸数量。并按工程质量验收标准规定进行现场抽样检验,经现场验收合格后方可应用。

7.3 IPS板安装质量标准

7.3.1主控项目

7.3.1.1IPS板所使用材料的品种和规格必须符合设计要求和《IPS现浇混凝土剪力墙自保温体系应用技术规程》(DBJ/T 14 – 088 – 2012)。

7.3.1.2IPS板安装前应按照设计要求在相应部位标志中心线、安装线、标高等控制尺寸和控制线并进行检验。

7.3.1.3IPS板的安装位置应正确、接缝严密,IPS板应固定牢固,在浇筑混凝土过程应采取措施并设专人照看,以保证保温板不得移位、变形,保温板表面应采取界面处理措施,与混凝土粘结牢固。

7.3.2一般项目

7.3.2.1IPS板安装拼缝和接头应符合设计和技术方案的要求。

7.3.2.2IPS板安装的轴线位置与垂直度允许偏差及检验方法见表7.3.2-1。

IPS板安装的允许偏差及检验方法表7.3.2.1

7.4墙体混凝土浇筑及特殊热桥保温分项工程

7.4.1主控项目

7.4.1.1混凝土自密实性能指标应符合设计及《IPS现浇混凝土剪力墙自保温体系应用技术规程》(DBJ/T 14 – 088 – 2012)规定。

7.4.1.2混凝土自密实性能进场时应对塌落扩展度和浮浆百分比进行检验。

7.4.1.3自密实混凝土验收的其他容应按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规定》GB 50204和《自密实混凝土应用技术规程》JGJ/T283的规定执行。

7.4.1.4当特殊热桥部位采用保温浆料做保温层时,应在施工中制作同条件养护试件,检测其导热系数、干密度和压缩强度。保温浆料的同条件养护试件应见证取样送检。每个检验批应抽样制作养护试块不少于3组。

7.4.2一般项目

7.4.2.1混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过混凝土的初凝时间,同一施工段应连续浇筑。

7.4.2.2现浇结构的外观质量不易有一般缺陷。对已经出现的一般缺陷,应由施工单位按技术处理方案进行处理,并重新检查验收。

7.5质量保证措施

7.5.1根据工程的特点,施工前必须制定详细的施工方案,需进行施工计算,严格按批准的施工方案执行。

7.5.2 IPS板进场时,“三证”必须齐全,根据设计图纸校队进场IPS板的数量、规格、是否符合要求。加强质量检测,严格按照规要求进行抽样和试验,并做好标记,严把质量关。

7.5.3 IPS板之间的竖缝、外墙阴阳角及窗口等处采用附加钢丝、平网或角网连接,然后将钢筋连接件穿透IPS板,与剪力墙钢筋和钢丝网或角网连接。防止IPS板连接处在建筑混凝土过程中变形。

7.5.4IPS板安装订制的塑料套筒撑杆。上排的塑料套筒撑杆距IPS板上端和下排的塑料套筒撑杆距下端均不超过200mm,中间的间距不超过500mm均匀设置,横排按不超过500mm间距均匀设置。位置设置好后用头部磨尖的钢筋将IPS板上塑料套筒撑杆设置的位置穿成直径30mm的洞口,安装塑料套筒撑杆,用以支撑固定IPS板,防止在浇筑混凝土过程中,IPS板上浮或受侧压力变形位移。

7.5.5IPS板的外侧必须按梅花状间距不大于500mm均匀设置支撑定位块,钢筋及钢丝网片的保护层厚度应符合相关规的规定。

7.5.6剪力墙模板加固措施必须有足够的刚度和稳定性(按编制的施工方案执行)。

7.5.7自密实混凝土进场时,按进场批次检查质量证明文件;对塌落扩展度和浮浆百分比进行检验,混凝土必须现场取样按照规要求制作混凝土试块并制作现场同条件养护试块。

7.5.8混凝土浇筑时,必须先浇筑IPS板外侧防护层,应控制IPS板两侧混凝土浇灌速度的均衡性,及时观测两侧混凝土浆面高差;浇筑IPS板外侧防护层混凝土时,采用

小型手提式振动机贴在外模上振捣和橡皮锤辅助敲打,必要时可采用钢筋进行均匀插捣;浇筑侧剪力墙采用振捣器进行插入式振捣。如若浇筑时发现IPS板向外侧移位、变形,立即停止该部位的砼浇筑,采用钢筋调整修复IPS板位置,先浇筑IPS板外侧防护层修正IPS板。现场派专职人员跟踪监督、检查。

7.5.9混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过混凝土的初凝时间,同一施工段应连续浇筑。

7.5.10浇筑后的剪力墙和防护层混凝土应按照规要求进行养护,以保证混凝土的

强度。

8. 安全措施

8.1认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针。根据国家有关规定和条例,结合施工单位的实际情况和工程的具体特点,组成专职安全员和班组兼职安全员以及工地安全用电负责人参加的安全生产管理网络,严格执行安全生产责任制,明确各级人员的安全生产职责,抓好安全生产过程。对各个班组、专业施工队伍进行安全技术交底。

8.2施工现场按符合防火、防风、防雷、防洪、防触电等安全规定及安全施工要求进行布置,并完善布置各种安全标识,针对施工的动力机械和电动接线制定操作规程并在现场设醒目牌。

8.3各类房屋、库房、料场等的消防安全距离做到符合公安部门的规定,室不堆放易燃品;严格做到不在木工加工场、料库等处吸烟;随时清除现场的易燃杂物;不在有火种的场所或其近旁堆放生产物资。燃油、油漆、稀料应在指定仓库存放。

8.4施工现场临时用电严格按照《施工现场临时用电安全技术规程》的有关规规定执行。电缆线路应用“三相五线制”接线方式,电气设备和电气线路必须绝缘良好,场架设的电力线线路悬挂高度和线间距除按安全规定要求进行外,将其布置在专用电杆上。施工现场使用的手持照明灯使用36V的安全电压。室配电柜、配电箱前要有绝缘垫,并安装漏电保护装置。

8.5建立完善的施工安全保证体系,加强施工作业中的安全检查,确保作业标准化、规化。

8.6工人进场必须进行有针对性的安全教育,严格在施工作业过程中抽烟,需要进行动火作业时,首先要拿到动火许可证,作业区靠近IPS板时,作业前要采用湿石棉布覆盖IPS板,防止电焊火花飞溅到IPS板上,并准备灭火器等灭火设备。

9. 环保措施

9.1成立对应的施工环境卫生管理机构,在工程施工过程中严格遵守国家和地方政府下发的有关环境保护的法律、法规和规章,加强对施工燃油、工程材料、设备、废水、生产生活垃圾、弃渣的控制和治理,遵守防火及废弃物处理的规章制度。施工前对施工人员应进行环保职业健康等教育,针对混凝土施工、硬化路面的施工进行环保要求的交底。

9.2施工现场严禁吸烟,混凝土施工用剩下的混凝土不得随意处理,应确保利用,冲刷混凝土的污水应经过专用沉淀池处理,不得倒在绿化用地和周边农地,废旧模板和施工垃圾应收集集中处理,不得现场焚烧。

9.3IPS板安装固定过程中产生的泡沫碎屑在模板合模前及时安排清扫。

9.4设立专用排浆沟,集浆坑,对废浆及污水进行集中,认真做好无伤害化处理,从根本上防止施工废浆乱流。定期清运沉淀泥沙、弃渣及其它工程材料运输过程中的防散落与沿途防污染措施。废水除按环境卫生指标进行处理达标外,并按当地环保要求的指定地点排放,弃渣及其它工程废弃物按工程建设指定的地点和方案进行合理堆放和处置。

9.5优先选用先进的环保机械,施工机械和设备保养工作由专人进行,更换机油时应不散落并注意收集。采取设立隔音墙、隔音罩等消音措施降低施工噪音到允许值以下,同时尽可能避免夜间施工。

9.6对施工现场道路进行硬化,并在晴天经常对施工道路进行洒水,防止尘土飞扬污染周围环境。

10. 效益分析

10.1经济效益(以潍坊滨海滨湖苑住宅小区工程为例)

10.1.1节约投资:该工程采用IPS现浇混凝土剪力墙自保温体系,IPS板与自密实混凝土防护层的造价为82元/m2。若采用外墙粘贴保温板施工,贴保温板与粉刷的造价为95元/ m2。

分析项目建设全寿命周期成本,IPS现浇混凝土剪力墙自保温体系实现保温与墙体同寿命,解决了目前普通采用外墙粘贴、外挂保温层技术易产生裂缝、空鼓、渗漏、脱落等隐患及寿命短造成后期产生大量建筑垃圾和大量维修投资的问题,该体系的一体化技术带来的经济、环境效益是非常可观的。

10.1.2缩短施工工期:由于保温和结构一体化施工,外墙为清水墙,不需要粉刷,

较采用外墙粘贴、外挂保温层技术减少了多道施工工序,本工程IPS板及防护层施工工期2d,若采用外墙粘贴、外挂保温层技术,外保温施工工期约5d,缩短施工工期3d。

11. 工程实例

11.1工程实例一

潍坊滨海滨湖苑住宅小区工程,由潍坊滨海新城公有资产经营管理开发建设,集团施工总承包,外围墙体设计为IPS现浇混凝土剪力墙自保温体系,施工时间为2013年3月至2013年11月。

图11.1-1 潍坊滨海滨湖苑住宅楼外墙

混凝土浇筑施工工艺

混凝土浇筑工程 混凝土是有胶凝材料、水和粗骨料、细骨料按照一定的比例配置,经过均匀拌合、浇筑密实,并且在一定的温度和适度条件之下养护硬化而成的人工石材,有的时候为了增加混凝土某些特性方面的要求,在施工的过程中通常会采用各种外加剂。浇筑作为当前混凝土施工过程中的施工重点,是当前人们关注的主要问题所在。 一、准备工作 1、人员、机械设备的到位情况。 2、原材料的检测及配合比报告。 A、检验批抽检。 细骨料:以同产地和同规格,不超过600t或者400m3为一批,不足以一批论。从不同部位抽取大致等量的砂8份组成一组样品,取样重量为5kg;UWIoTt6。 粗骨料:以同产地和同规格,不超过600t或者400m3为一批,不足以一批论。在料堆的顶部、中部和底部取大致等量的石子15份组成一组样品,取样重量为20kg;TOR9eCD。 水泥:以同厂家、同批号、同品种、同出厂日期和同强度等级且连续进场的散装水泥每500t(袋装水泥每200t)为一批,不足以一批论。⑴袋装水泥一般可以从20个以上的不同部位或20袋中取等量样品,总数至少12kg,拌和均匀后分成两等份,一份由试验室按标准进行试验,一份密封保存备校验用。⑵散装水泥从不少于3个车罐中各采取等量水泥,经混拌均匀后,再从中称取不少于12kg水泥作检验试样。当水泥存放超过三个月需重新取样检测,检验合格才能使用。pKbKfne。 钢筋:以同厂别、同炉号、同规格、同一交货状态、同一进场时间每60t为一验收批,不足60t时,亦按一验收批计算。每一验收批中取试样一组(2根拉力、2根冷弯、1根化学),试件应从两根钢筋中截取,在每根钢筋距端头不小于500mm处截取。5xFZ8K1。

某水库混凝土防渗墙施工方案

防渗墙施工方案 一、工程概况 本工程大坝防渗墙位于上游坝坡,平行于坝轴线,距坝轴线12.4m,桩号0+009.96~0+257.88,全长247.92m,防渗墙顶高程315.5m,底高程随基岩高程的不同而不同。设计要求0+009.96~0+090入岩0.5m,0+090~0+131穿透强风化岩石层入弱风化岩石0.5m,0+131~0+255.14入基岩1.5m,防渗墙厚度0.3m,造孔工程量约6000m2,混凝土浇筑约2241m3,防渗墙混凝土采用粘土或膨润土混凝土,抗压强度不低于5MPa,抗渗标号S4,渗透系数不大于10-7cm/s,弹性模量小于14000MPa。 根据设计提供的地质资料,防渗墙位置造孔地层为:上部坝体回填砂卵石,中下部为回填石渣,坝基为片麻岩,其中桩号0+101-0+123.5处岩基上有残留砂砾石强透水层,厚度3.46m。 二、施工特点分析 1、墙体厚度较小,由于钻具直径受墙体厚度限制,重量轻,钻孔效率大大降低。 2、钻孔地层上部为砂卵石层,透水性强,稳定性差,易发生漏浆、槽孔坍塌等事故,下部为石渣和基岩,强度高,进尺慢,施工难度大。 3、修筑施工平台将坝顶道路破坏后,进料道路转移到施工平台道路上,施工平台道路又兼做抓斗施工道路、浇筑运输道路,由于施工区可利用场地狭小,给施工作业布置和现场协调带来很大困难。 4、工期紧张。防渗墙为控制性工程项目,其影响后面诸多工序,春节前若不能完成,则影响总工期,而现在距春节只有4个多月,工期非常紧张。 二、施工平面布置 根据现场情况和工程特点,本工程的拌合系统布置于溢洪道南侧,砂石料场就近布置,水泥及粉煤灰库布置于配料机一侧,泥浆池及搅浆系统布置于砂石料场北侧,粘土场布置于泥浆池附近。由于原坝顶道路已破坏不能使用,因此在变压器处修筑斜坡道路至防渗墙施工平台,在防渗墙施工平台南侧修筑斜坡道路至坝顶,由此通至溢洪道,并与围堰顶道路连接组成场内环形施工道路(附施工平面布置图) 三、施工平台 施工平台采用砂卵石料回填,与坝体填筑施工同时进行,平台顶高程315.5m,总宽度14.31m,平台上游坡度1:1.12,坡面采用抛石进行防护。

混凝土浇筑施工方案

混凝土工程施工方案 工程名称:安康医药项目工程 施工单位:江苏顺通建设集团有限公司 编制单位:江苏顺通建设集团有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 审批日期:年月日

混凝土工程专项施工方案目录No table of contents entries found. 混凝土工程专项方案 一、编制依据:

1、弘宇建筑设计有限公司提供的安康医药项目工程设计图纸 2、安康医药项目工程施工组织设计 3、建筑施工手册(缩微版第二版) 4、混凝土结构工程施工质量验收规 5、建筑施工高处作业安全技术规程(JGJ80-91) 6、建筑安装工程资料管理规程(DBJ01-51-2003) 二、工程概况: 1、安康医药项目工程建筑总面积7328.19m2。本项目地理位置为N29°35′18.26″、E91°02′41.05″,位于西藏自治区拉萨市柳梧新区。施工车辆经现有道路及其连接便道可直接到达场地,交通较为便利。 2、本工程为框架结构和钢结构,综合楼为地上5层其余为地上1层,独立基础框架结构。1#、2#、3#仓库为地上一层,地下独立基础,地上为钢结构,门卫室地上一层,条形基础砖混结构,设备房为地上一层,独立基础框架结构。建筑的工程类别为二类,建筑物设计使用年限为50年,抗震设防烈度为8度。 砼强度等级分布一览表

三、施工安排 3.1 混凝土供应及运输方式: 本工程所用混凝土全部为商品混凝土,采用混凝土运输车运至现场,基础、主体均采用汽车泵进行浇注;零星混凝土采用塔吊进行浇筑。 3.2 流水段划分: 3.2.1 本工程为多层框架结构,基础施工时按栋号划分成多个流水段。 3.3 浇筑顺序: 3.3.1基础部分先承台,后浇基础柱;主体结构部分柱、梁、板一次浇筑成型。 四、施工准备 4.1 技术准备: 每次浇筑混凝土前,砼工长应根据现场的实际情况和施工部位,具体准备混凝土浇筑的技术交底,经技术负责人审核批准后,对施工班组进行详细的技术交底。 4.2 材料准备: 4.2.1 商品混凝土: 商品混凝土内原材料的性能必须符合国家有关规范和规程的要求。本工程的砼全部采用商砼,分包给具有相应资质的砼公司,预单要求的砼强度等级、塌落度、初凝时间、出料车温度进行配合比设计、试配、搅拌,保证砼及时、准量、保质的供应。 对商砼的材料质量监控,主要为以下几点: 水灰比:符合设计及规范要求。

大型喷射混凝土机械手湿喷工艺施工工法

大型喷射混凝土机械手湿喷工艺 施工工法 中国中铁四局集团第二工程有限公司 1.前言 近年来,湿喷工艺取代了原干喷工艺,成为公路、铁路、水工隧道施工主要喷射工艺。国内现有的湿喷设备,大多结构简单、功能单一、生产效率低,施工时需要人工手持喷枪进行喷射,工人劳动强度大,骨料的反弹及喷射产生的粉尘对施喷人员健康有极大的危害,且混凝土的喷射质量主要依赖于工人的技术水平,随意性大,混凝土的回弹率高达30-40%,造成比较大的浪费。随着人员工费上涨和机械化程度的不断提高,选择喷射速度快、机械化程度高、回弹率低的大型喷射混凝土机械手将成为公路、铁路、水工隧道施工发展的必然。 吉图珲香水隧道位于吉林省蛟河市境内,全长4560m,隧道围岩以Ⅲ、IV级为主,设计喷射混凝土14800m3,施工中采用大型喷射混凝土机械手进行施工,显着改善了喷射混凝土质量,提高了工效,减少了回弹量,取得了较好的效果。经总结施工经验形成该工法。 2. 工法特点 施工速度快,每小时喷射混凝土量可达到10~25m3。 喷射混凝土附着力较好、密实度较高,工艺可控性高、强度较传统干喷混凝土高出20%左右,喷射混凝土表面平顺性较干喷好。 机械化程度高,操作人员较少,操作人员劳动强度低。 作业范围大,最大喷射宽度可达30m,最大喷射高度可达17m。 喷射回弹率低,回弹率可控制在15%以内。 作业环境较好,也较安全。 3. 适用范围 本工法适用于铁路、公路及水工隧道喷射混凝土施工。 4. 工艺原理 大型喷射混凝土机械手工作原理是将水泥、骨料、水和外加剂等按设计配合比经强

制式搅拌机搅拌均匀后,利用混凝土运输罐车运送至喷射地点加入喷射机,通过喷射机泵将稠密流料泵送至喷头处,与电脑全自动配比掺量控制的液体速凝剂混合,再用高压空气进行喷射的一种方法。 大型喷射混凝土机械手工作基本原理见图。 图大型喷射混凝土机械手工作基本原理 5. 施工工艺流程及操作要点 工艺流程 大型喷射混凝土机械手湿喷工艺流程见图。

水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范

1总则 《水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范》(以下简称本规范)是水利水电工程混凝土防渗墙(以下简称防渗墙)施工的技术准则。 本规范适用于水工建筑物松散透水地基或土石坝坝体内深度小于70m、墙厚60~100cm防渗墙的施工。深度或厚度超过上述范围,应通过试验做出补充规定。 防渗墙施工,除应遵守本规范外,凡本规范未涉及的内容还应遵守现行的有关标准。 2 施工准备 发包单位应提供下列有关资料: (1)初设阶段的施工组织设计和施工详图阶段的设计图纸和说明书; (2)工程地质和水文地质资料、防渗墙中心线处的勘探孔柱状图和地质剖面图,勘探孔的间距不宜大于20m; (3)墙体材料的性能指标; (4)水文气象资料; (5)造浆粘土的产地、质量、储量、开采运输条件等资料; (6)施工中应使用的标准以及有关的其它文件。 防渗墙中心线处的地质资料,应对下列项目作较详细的描述: (1)覆盖层的分层情况、厚度、颗粒组成及透水性; (2)地下水的水位,承压水层资料; (3)基岩的地质构造、岩性、透水性、风化程度与深度; (4)可能存在的孤石、反坡、深槽、断层破碎带等情况。 施工前在发包单位或监理单位主持下,设计单位应向承包单位进行技术交底,说明有关技术要求。承包单位必须按批准的设计及招标文件施工。施工前应编制施工组织设计,报监理单位批准后实施。重要或有特殊要求的工程,宜在地质条件类似的地点,或在防渗墙中心线上进行施工试验,以取得有关造孔、固壁泥浆、墙体浇筑等资料。 建造槽孔前应修筑导墙,导墙宜采用现浇混凝土。当地基土较松散时应采取加密措施,其加密深度以5~6m为宜。 钻机轨道应平行于防渗墙的中心线,地基不得产生过大或不均匀沉陷,轨枕间应填充道渣碎石。 倒浆平台宜采用现浇混凝土,其下可设置块石垫层。

混凝土浇筑工程施工工艺

混凝土浇筑工艺是非常重要的,工艺的重要性不言而喻,只有深入了解工艺才能更好的处理 施工过程中的每个细节。建筑网小编就混凝土浇筑工程和大家介绍一下。 混凝土是有胶凝材料、水和粗骨料、细骨料按照一定的比例配置,经过均匀拌合、浇筑密实,并且在一定的温度和适度条件之下养护硬化而成的人工石材,有的时候为了增加混凝土某些 特性方面的要求,在施工的过程中通常会采用各种外加剂。浇筑作为当前混凝土施工过程中 的施工重点,是当前人们关注的主要问题所在。 一、准备工作1、浇筑前模板的轴线位置、截面尺寸是否与施工图一致。模板的支撑体系稳 定性是否符合当前设计者要求。 2、钢筋的规格型号、数量、搭接长度是否符合设计要求,并且做好隐蔽工程的验收记录。 3、浇筑之前应当把模板内掉入的杂物;钢筋上的各种污渍和油渍等清理干净,对模板的板 缝隙进和空洞进行严格的堵严;对模板应当使用水进行浇湿。 4、现场拌制、现场运输的混凝土应当在楼面搭接好运输通道,用钢管架子搭设、噶度为版 面的30~50cm,搭设的线路应当根据浇筑的程序进行确定,若为泵送,则应当以浇筑程序的先后,把输送管架至浇筑的区域。 二、混凝土浇筑1、浇筑混凝土的时候,为了避免发生离析现象,混凝土自高处倾落的自由 高度,自由下落高度应当不吃超过2m,自由下落高度较大的时候,应当使用溜槽或者串筒,以防止混凝土产生离析,溜槽一般用木板制作,表面包薄钢板,使用的时候其水平倾角不能 够超过30°,串筒用薄钢板制成,媒介桶长700mm左右,采用钩环连结,筒内设置有缓冲板。 2、由于振捣工具的性能因素混凝土的厚度太大的时候需要分层浇筑,,每次浇筑所允许的 铺混凝土厚度为掺入是振捣其振动的时候,允许铺的厚度为振捣器作用部分长度的1.25倍。 一般约为50cm,用平板振动器,则允许铺厚度为200mm,若是有些地区实在没有振捣器, 而用人工振捣的,则一般铺200mm左右,根据钢筋的疏密程度来确定。 3、浇筑竖向结构的混凝土时候,在新浇筑的混凝土与员混凝土结合处应当现在底部浇筑与 混凝土砂浆成分相同的。 三、浇筑要求1、防止离析,保证混凝土的均匀性浇筑中,当混凝土自由倾落高度较大时, 易产生离析现象,若混凝土自由下落高度超过2m,要沿溜槽或串筒下落;当混凝土浇筑深 度超过8m时,则应采用带节管的振动串筒,即在串筒上每隔2~3节管装一台振动器。 2、分层浇筑,分层捣实。混凝土进行分层浇筑时,分层厚度可按相关的规定。混凝土分层 浇筑的间隔时间超过混凝土初凝时,会出现冷缝,使混凝土层间的抗渗、抗剪能力明显下降,严重影响混凝土的整体质量。在施工过程中,其允许间隔时间要符合规范要求。 3、正确留置。施工缝是新浇筑混凝土与已经凝固混凝土的结合面,它是结构的薄弱环节。 为保证结构的整体性,混凝土一般应连续浇筑,如因技术或组织上的原因不能连续浇筑,且 停歇时间有可能超过混凝土的初凝时间时,则应预先确定在适当的位置留置施工缝。施工缝 宜留在剪力较小处且便于施工的部位。 四、混凝土浇筑时应注意的事项。 1、在混凝土浇筑中出现下列情况之一应停止浇筑。 ①混凝土初凝并超过允许面积;②混凝土平均浇筑气温超过允许偏差值,并在1小时内无法 调整至允许温度内;③在浇筑过程中出现大雨或暴雨天气。 2、在施工过程中出现下列情况之一,应凿出已浇筑的混凝土并重新浇筑。 ①不能保证混凝土振捣密实或对建筑物带来不利影响的级配错误的混凝土料;②长时间凝固、超过规定时间的混凝土料;③下到高等级混凝土浇筑部位的低等级混凝土料; 3、浇筑完的混凝土必须遮盖来保温或者防雨。

喷射混凝土施工工艺

喷射混凝土施工工艺设计 1、目的 明确隧道喷射混凝土施工作业的工艺流程、操作要点和相应的工艺标准,指导、规范隧道喷射混凝土施工作业。 2、工艺流程及技术要求 2.1 喷射混凝土设计 隧道初期支护喷射混凝土设计厚度25、27cm,设计强度等级为 C25 ,拱部、边墙为早强喷射纤维混凝土,隧底为普通喷射混凝土,喷射混凝土配合比的设计应满足:强度符合设计要求、 2.2 喷射混凝土施工 隧道初期支护喷射混凝土采用湿喷工艺。喷射混凝土在洞外拌和站集中拌和,由混凝土搅拌运输车运至洞内,采用成都岩峰TK-500(该产品获国家科技进步三等奖)型砼湿喷机湿喷机喷射作业。在隧道开挖完成后,先喷射4cm厚混凝土封闭岩面,然后打设锚杆、架立钢架、挂钢筋网,对初喷岩面进行清理后复喷至设计厚度。施工工艺见图1。 2.2.1 喷射前准备 ⑴检查机具设备和风、水、电等管线路,湿喷机就位,并试运转。 ①空压机满足喷射机工作风压和耗风量的要求;压风进入喷射机前必须进行油水分离; ②输料管应能承受0.8MPa 以上的压力,并应有良好的耐磨性能; ③保证作业区内具有良好通风和照明条件。

④喷射作业的环境温度不得低于5℃。 ⑤大面积潮湿的岩面宜采用粘结性强的混凝土,如添加外加剂、碳塑纤维以改善混凝土的性能。 2.2.2 混凝土搅拌、运输 湿喷砼搅拌采取自动计量强制式搅拌机,施工配料应严格按配合比进行操作,速凝剂在喷射机喂料时加入。碳塑纤维混凝土的搅拌工艺应确保纤维在拌合物中分散均匀,不产生结团。 图1 喷射混凝土施工工艺框图

确定,并应较普通混凝土规定的搅拌时间延长1~2min,采用先干拌后加水的搅拌方式时,干拌时间不宜小于1.5min,搅拌时间不宜小于3min。掺有合成纤维混凝土的搅拌时间宜为4~5min。搅拌完成后随机取样,如纤维已均匀分散成单丝,则混凝土可投入使用,运输采用砼运输罐车,随运随拌。喷射砼时,多台运输车应交替运料,以满足湿喷砼的供应。在运输过程中,要防止混凝土离析、水泥浆流失、坍落度变化以及产生初凝等现象。 2.2.3 喷射作业 ⑴喷射操作程序应为:打开速凝剂辅助风→缓慢打开主风阀→启动凝剂计量泵、主电机、振动器→向料斗加混凝土。 ⑵喷射混凝土作业应采用分段、分片、分层依次进行,喷射顺序应自下而上,分段长度不宜大于6m。喷射时先将低洼处大致喷平,再自下而上顺序分层、往复喷射。 ①喷射混凝土分段施工时,上次喷混凝土应预留斜面,斜面宽度为200~300mm,斜面上需用压力水冲洗润湿后再行喷射混凝土。 ②分片喷射要自下而上进行并先喷钢架与壁面间混凝土,再喷两钢架之间混凝土。边墙喷混凝土应从墙脚开始向上喷射,使回弹不致裹入最后喷层。 ③分层喷射时,后一层喷射应在前一层混凝土终凝后进行,若终凝1h 后再进行喷射时,应先用风水清洗喷层表面。一次喷混凝土的厚度以喷混凝土不滑移不坠落为度,既不能因厚度太大而影响喷混凝土的粘结力和凝聚力,也不能太薄而增加回弹量。边墙一次喷射混凝

地下混凝土防渗墙施工

1 地下混凝土防渗墙——连续开槽机法施工 混凝土防渗墙具有强度高、防渗效果好、施工速度较快的优点,广泛用于土石坝、堤防、围堰等水工建筑物。国内外建造地下防渗墙的施工技术各有不同,目前主要有:射水法、连续开槽机法、多头钻法、预制混凝土板水力插板成墙法、机械抓斗法等。 1.1 轴线控制 (1)放线 ①测设轴线:根据地质勘探,对闸基实施混凝土防渗墙处理。混凝土防渗墙轴线位于距闸室底板上游前缘向下0.375m处,墙顶高程 44.5m,防渗墙底高程至中风化泥岩,防渗墙轴线长暂定350m。 ②引桩的设置:在轴线两侧间隔50m设置2个引桩。引桩埋入地下0.3m。这样,在施工过程中可随时检查,复核桩位是否正确。另外,还须绘出引桩位置图。 ③建立复核制度:无论是轴线还是引桩,放线或设置过程中须有严格的复核制度,并做好书面记录。 (2)槽板埋设 建造槽孔前,应埋设槽口导向板,以防止孔口坍塌、并起导向作用。制作时,先用人工沿轴线开挖一条导向沟,深约0.5m,每侧超过墙体宽度10cm。将槽板敷设在两侧槽壁上,并用方木支撑。 (3)开槽机就位

将钢轨对称于防渗墙中心线铺设,用水平尺沿钢轨横向测试,调平并固定。开槽机放置在平行于防渗墙中轴线的轨道上。 1.2 开槽控制 (1)开槽机速度控制 在就位后壁杆垂直、主机水平的同时,开槽机要保持稳定,防止移位。开槽前要进行检查。开槽后,由于开槽机可导性差,须在原位先开出导向槽,达到设计深度后,方可沿导轨前进。开始要低速慢进,泥浆或水的流量要小。流量小可防止孔口坍塌。试开无问题后,方可提高速度。 (2)泥浆制备 在泥浆护壁开槽施工中,合格的泥浆起着护壁、提渣、冷却及润滑作用,因此,制备合格的泥浆至关重要。在遇到粘土和亚粘土时,可在槽内注入清水进行原土造浆,此时泥浆的比重宜控制在1.1左右;在遇到砂层或砂壤土时,要加大泥浆比重,以利于排渣,比重控制在1.2~1.4,粘度为18~22S,胶体率不小于90%,清孔后泥浆比重控制在1.2左右,含砂率不大于4%,以保证灌注混凝土前沉渣厚度达到规范或设计要求。 (3)清孔作业 清孔是不可缺少的工序。在开槽过程中常碰到砂层、砂砾土层以及风化岩层,这样势必会造成大量粒径较大的砂石,除在开槽过程中排出外,在成槽后利用清孔这一工序专门排渣。清孔时间控制在1~

现浇混凝土施工方案

贵州省毕节市心缘家居博览中心 现 浇 混 凝 土 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 日期:

贵州淇铃交通建筑工程有限公司 施工组织设计(方案)报审表 工程名称:毕节心缘家居博览中心编号:

施工组织设计(方案)

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工前质量控制点 四、搭设水平运输脚手架 五、施工前准备工作 六、施工过程中的质量控制点 七、浇筑混凝土的顺序 八、施工缝的留置及处理措施 九、混凝土试块的留置 十、楼(屋面)板加荷载 十一、板内暗埋PVC管线削弱混凝土局部的补强技术措施十二、安全技术措施 十三、混凝土的自然养护 十四、雨季施工防护措施

一、工程概况 本工程为贵州省毕节市心缘家居博览中心工程, 位于毕节市七星关区复烤厂对面,入口处靠近贵毕高速公路;建设单位为贵州省心缘置业有限公司,设计单位为佛山市顺德建筑设计院有限公司。 该工程为混凝土框架结构地上五层层,地下一层,建筑面积62653.28平方米,基础为独立基础,砼强度为C25,墙体采用mu10,水泥实砖,窗为塑钢窗,建筑高度地上五层,总高30.9米,本工程由毕节市建设质量监督站监督。 二、编制依据 1、毕节市心缘家居博览中心工程施工图。 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 3、《现浇钢筋混凝土楼(屋面)板及砌筑墙体的设计与施工技术规范》(DBJ13-1999) 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-93) 5、《砂、石子质量标准》(JGJ 53-92) 三、施工前质量控制点 1、水泥 水泥进场时,必须持有质量证明书(出厂合格证),并应对其品种、批号、主要技术数据、包装、出厂日期等检查验收,并按规定进行取样送检,合格后方可使用。 2、砂

混凝土浇筑正确施工方法

混凝土浇筑正确施工做法 1 混凝土长时间未入模 造成混凝土长时间未入模第一个原因就是,工地混凝土搅拌车堵车。 根据GB 50164-2011 《混凝土质量控制标准》中6.6.14 条规定:混凝土拌合物从搅拌机卸出后到浇筑完毕的延续时间不宜超过表6.6.14 的规定。即当气温≤25℃ 时,延续时间不宜超过150 分钟;当气温>25℃ 时,延续时间不宜超过120分钟。第二个原因,混凝土浇筑时间过长,工人疲劳。而在工地浇筑构造柱或二次结构时,往往都超过180min,更有甚者会超过300min。特别是在夏季时,超过3h的混凝土就已经不容易浇筑,若用外加剂调稀再行浇筑,这算是较好的;有些工地就直接加水调稀后继续浇筑,这样势必造成混凝土强度的不足。 2 混凝土未分层施工 第一种常见错误情况,浇筑混凝土一次性到顶。第2种情况,浇筑混凝土分层过高。在GB 50164-2011《混凝土质量控制标准》中的6.6.9 条中明确规定“浇筑竖向尺寸较大的结构物时,应分层浇筑,每层浇筑厚度宜控制在300~350mm;并可多安排振捣棒,应边浇筑混凝土边振捣,宜连续成型”。超高浇筑容易造成胀模,如果不能随浇筑随振捣,就很容易出现振捣不实形成空洞、露筋和蜂窝麻面。浇筑3 米以内的墙体时,可以分两层,若泵送混凝土的和易性较好,容易振捣密实,可以把分层高度提高到1000~150mm。当振捣速度跟不上浇筑速度时,应马上叫停浇筑,待振捣人员跟上来时再开始浇。 3混凝土现场加水 常见错误,往地泵中加水。在GB/T 14902-2012《预拌混凝土》标准中的7.5.2 条明确规定:“搅拌运输车在装料前应将搅拌罐内的积水排尽,装料后严禁向搅拌罐内的混凝土加水”。有些施工人员无视这一规定,为了方便泵送,减轻摊平的阻力,就私自用水管向泵斗或罐筒内加水;更有甚者,不看来料的干稀,先放上水管边加水边浇筑。向混凝土拌合物内加水,会加大混凝土的水胶比,水胶比越大,混凝土的最终强度越低,若加水过多,就会导致混凝土的强度达不到设计要求,不能通过验收,最后通过加固补强来补救,严重者甚至是推倒重来。这就给施工企业造成很大损失。因此,国家标准明确规定,严禁向混凝土拌合物内加水,当混凝土拌合物的坍落度偏小时,可以请罐车驾驶员按照其公司的技术交底加入适量的外加剂调整坍落度,以便于泵送施工。 4 混凝土收面加水 最常见的错误做法就是收面前加水。施工现场工人为了方便收面,洒生水现象也司空见惯,施工现场技术人员也不予制止,严重影响了混凝土的质量。向混凝土洒生水收面,增大了混凝土表面的水灰比,增加了硬化浆体的空隙,使混凝土表面疏松,降低了混凝土表面的强度和抗碳化的能力,造成了混凝土表面起灰、返砂和开裂。 5 混凝土坍落度太大 6 擅自处理混凝土的质量缺陷 在施工过程中,常因思想和技术上的缺陷,使得施工单位对混凝土构件产生各种缺陷。如蜂窝、麻面、裂缝、露筋、孔洞等任意修补,却未经加固补强,将造成混凝土工程的终身缺陷而影响建筑的使用寿命,且对混凝土实体检测时,影响对混凝土性能的真实判断。 7 混凝土过早拆模 墙面模板拆除过早。因为混凝土强度低,混凝土与钢筋共同工作能力差,在构件自重、施工荷载和其他振动作用下,易引起钢筋在混凝土内滑动,从而降低钢筋的握裹力;过早拆模,导致混凝土表面过早失水,加速混凝土表面碳化使混凝土耐久性能下降,板面模板拆除过早。混凝土强度低于拆模强度而过早拆模,易在受拉区出现裂缝,甚至受压区也破坏,造成安全

喷射混凝土施工工艺

.喷射混凝土施工工艺

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

喷射混凝土施工工艺 一.工艺概述: 在隧道钻爆法施工中,喷射混凝土普遍应用于初期支护和临时支护中。施工中,应根据围岩特点、断面大小和使用条件等选择喷射混凝土厚度。 隧道工程要求采用湿喷法喷射混凝土。湿喷法是把按配合比加水拌制好的混凝土拌合料喷到受喷面上,湿喷法有明显的优点: 1.湿喷的混凝土按生产工艺生产后运至湿喷机进行喷射,其配合比完全处于受控状态,从而保证了喷混凝土的质量。 2.湿喷回弹量为15%左右,所以湿喷的生产效率高。 3.湿喷喷嘴旁粉尘小。 4.湿喷机构造复杂,体积大,需要动力设备的牵引,但结合板磨损小。 二 . 适用条件: 适用于Ⅱ~Ⅴ级围岩隧道的锚喷支护。 三作业内容: 1.施工机械和材料准备 2.清理基岩表面 3.拌制喷射混凝土料 4.初喷 5.复喷 四. 质量标准及检验方法: 1.喷射混凝土: ①.选用普通硅酸盐水泥;细骨料选用细度模数大于2.5的坚硬耐久洁净的中砂或粗砂,使用时含水率控制在5%~7%;粗骨料选用粒径不大于15mm且采用连续级配、坚硬耐久的碎石;化验合格的拌合用水;外加剂宜采用液体速凝剂,其掺量不宜大于水泥用量的5%,喷射混凝土的初凝时间不大于5min,终凝时间不大于10min。 ②.喷射混凝土的配合比通过室内试验和现场试验选定。应优先采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,强度等级不小于32.5Mpa,有抗冻抗渗要求时不小于42.5Mpa;

胶骨比宜为1:4~1:5,水胶比宜为0.40~0.50,砂率宜为45%~60%;喷射混凝土拌合物坍落度宜为8~13cm。配合比及拌制的均匀性每班检查不少于一次。速凝剂的掺量通过现场试验确定,在保证喷层性能指标的前提下,尽量养活水泥和水的用量。 2.喷射混凝土质量检验标准: ①.平均厚度大于设计厚度,检查点数的80%及以上大于设计厚度,最小厚度不小于设计厚度的2/3。 ②.表面平整度的允许偏差为100mm。 ③.喷射混凝土的早期强度(1d)强度必须符合设计要求; ④.喷射混凝土的强度必须符合设计要求。用于检查喷射混凝土强度的试件,应采用大板切割法制取;当不具备切割条件时也可采用边长150mm的立方体无底试模,在其内喷射混凝土制作试件,试件成型的喷射方向应与边墙相同,喷射混凝土标准养护试件的试验龄期为28d。 3. 喷射混凝土原材料每盘称量的允许偏差必须符合表1的规定: 表1原材料每盘称量的允许偏差 序号材料名称允许偏差 1 水泥±2% 2 粗、细骨料±3% 3 水、外加剂±2% 4 合成纤维±2% 五.施工准备: 1.检查机具设备和风、水、电等管线路,并试运转,确保作业区内有良好的通风及照明。 2.清除松动岩块和墙脚岩渣、堆积物,并向料斗加水冲洗受喷面(当岩面受水容易潮解、泥化时,只能用高压风清扫);必须从顶部工作面往下清洁。 3.检查开挖断面净空尺寸。

防渗墙施工工艺

防渗墙施工工艺 1 概述 1.1防渗墙的定义 混凝土防渗墙细致利用钻孔、挖槽机械,在松散透水的地基或坝(堰)体重以泥浆固壁,挖掘槽型或连锁桩柱孔,在槽孔内浇筑水下混凝土或回填其它防渗材料成具有防渗功能的地下连续墙。它是防止渗漏、保证地基稳定和堤坝安全的工程措施。 混凝土防渗墙适用于土石坝及堤防的防渗处理、混凝土闸坝的地基防渗处理、土石围堰堰体的防渗处理、病险水库坝体和坝基处理等工程。 1.2防渗墙的发展 防渗墙施工技术起源于欧洲,1950年开始应用于工程,意大利人在米兰首先应用这项技术。从而开始防渗墙这一施工工艺。 我国最早的防渗墙时桩柱式,以后逐渐发展为槽孔式防渗墙。1958年我国山东青岛市月子口水库在砂卵石底集中成功建造了第一道桩柱式混凝土防渗墙,同年,北京密云水库白河主坝采用槽孔技术,在含有较大卵石冲积层建成以到长595m、深44m、厚0.8m的槽板式混凝土墙,实践证明,防渗效果良好。随后在全国大中型水利水电工程中广泛应用。葛洲坝大江围堰,三峡一、二期围堰防渗墙、小浪底大坝基础等工程都采用了防渗墙技术。墙厚由30cm,发展到 1.2m,墙造孔深度现已达到近百米。 我省防渗墙应用较晚,2004年渑池县槐扒提水工程的西端村调节水库坝防身,采用了塑性垂直防渗墙一截断坝基含泥砂卵石层。这是河南省水利工程首次引用塑性混凝土防渗墙技术,也是河南省水利第一工程局首次承担塑性混凝土防渗墙施工项目。2006年平顶山市叶县燕山水库大坝,坝基采用混凝土防渗墙和帷幕灌浆相结合的垂直防渗形式,燕山水库防渗墙为黏土混凝土防渗墙,防渗墙轴线长930m,墙厚0.8m,最大墙深36m,总工程量2.68万m2,混凝土强度等级为C10。 近两年来,随着国家加大水利工程投资规模及对病险水库除险加固力度的增大,我省一批大、中型水库采用防渗墙施工技术对病险水库进行除险加固,防渗墙施工技术在我省水利工程中将得到进一步的推广和发展。 1.3防渗墙的分类 (1)按材料性质分类 混凝土防渗墙按材料性质分为普通混凝土、黏土混凝土、塑性混凝土、固化灰浆、自凝灰浆等几类。 普通混凝土是以水泥、粉煤灰为胶凝材料拌制的适合在水下浇筑的大流动性的混凝土。 黏土混凝土是除水泥、粉煤灰外,掺加了占胶凝材料总量20%左右黏土的大流动性混凝土。 塑性混凝土是水泥用量较低,并掺加较多的膨润土、黏土等材料的大流动性混凝土,它具有低强度、低弹模和大应变等特性。 固化灰浆是在已建成的槽孔内,以固壁泥浆为基本浆液,在其中加入水泥、水玻璃、粉煤灰等固化材料以及砂和外加剂,经搅拌均匀后固化而成的柔性墙体

混凝土浇筑施工方案

混凝土浇筑施工方案 1.编制依据: 1.1施工组织设计 1.2主要规范 表1-1

2.工程概况:2.1 建筑设计简介

2.2结构简介

3.施工总体安排 3.1混凝土浇筑方案选择: 混凝土工程因场地条件、地域及质量条件所限,全部使用预拌混凝土。考虑采用混凝土泵送施工技术,以保证高层建筑施工混凝土的垂直运输。地下部分混凝土的运输采用汽车式混凝土输送泵及塔式起重机配合施工。地上部分,采用拖式混凝土输送泵及塔式起重机配合布料杆施工。 3.2施工流水段划分: 3.2.1底板混凝土按4#楼的两条沉降缝南北三个区域,每个区域采用分流水段施工。 3.2.2地下部分结构施工分为三个施工区域。流水段划分见附图。 3.2.3±0.000以上部分结构施工分为二个区域。流水段划分见附图。 3.3 施工进度及劳动力安排: 3.3.1计划进度安排: ±0.000以下部分四个月完成;2003年底以前结构封顶。

3.3.2劳动力计划安排: 3.3.2.1泵送混凝土施工中,配备混凝土输送泵司机,每台泵2名,指挥、信号联络2人,混凝土入泵车前检测坍落度1人,混凝土布料杆操作4人,机修电工2人,混凝土振捣工20至30人,抹面人员15人。混凝土输送泵司机必须经过培训,持证上岗,现场每天必须常驻1名司机,随时听从工地负责人的安排打混凝土,并保证打混凝土期间维修人员随叫随到,配备一定的维修配件,全力保证工程需要。 3.3.2.2在浇筑底板以上的每段墙和柱混凝土施工过程中,劳动力按每台班25人安排。 3.3.2.3在浇筑每段梁和板混凝土施工过程中,劳动力按每台班30人安排。 3.4混凝土施工设备选型: 根据作业面的长宽,选择合适臂长、泵送压力、运距的汽泵。混凝土输送泵输送管道主要采用3m长、直径125mm的直管和半径90cm长、90°的弯管连接而成。施工层采用一台HG12型混凝土布料杆进行布料,最大作业半径12m,施工时用塔吊吊至作业面,主要用于框架柱、梁和顶板混凝土浇筑。 4.施工准备 4.1施工前技术人员应根据施工进度需要,认真编制好泵送混凝土供应计划,与商品混凝土站提前签定合同,合同中明确供应混凝土的各项技术要求。 4.1.2混凝土坍落度控制在150mm±10mm和170mm±10mm,具体以混凝土联系单为准。 4.1.3泵送混凝土的水灰比,砂率,气泡含量,普通混凝土最小水泥用量,抗渗等级等技术指标要根据设计、规范要求预先向搅拌站做好交底。 4.1.4混凝土所使用的各种原材料要求,混凝土供应方认真做好复试,做到可追溯。 4.1.5地上结构混凝土应采用同一种粉煤灰,同一牌号、同一品种水泥,以保证外观颜色一致。

喷射混凝土施工方法

喷射混凝土施工方法 喷射混凝土(湿式)的工作原理是将水泥、砂、碎石、减水剂、特种速凝剂配作混合料,采用强制式自动计量拌和机拌和混凝土,改性聚酯纤维播料机加入改性聚酯纤维拌合,改性聚酯纤维混凝土采用混凝土搅拌运输车运至湿喷机转子活塞凸轮喂料机构,速凝剂在湿喷机专用入口加入,由计量泵将速凝剂通过胶管压入喷嘴,依靠喷射管中压缩空气将速凝剂雾化与物料充分混合后喷出。 1、工艺流程 2、喷射作业 ⑴喷射操作程序为:打开速凝剂辅助风-缓慢打开主风阀-启动速凝剂计量泵、主电机、振动器—向料斗加混凝土。 ⑵喷射混凝土作业应采用分段、分片、分层依次进行,喷射顺序应自下而上, 分段长度不宜大于6m。喷射时先将低洼处大致喷平,再自下而 上顺序分层、往复喷射。

⑶喷射速度要适当,以利于混凝土的压实。风压过大,喷射速度增大,回弹增加;风压过小,喷射速度过小,压实力小,影响喷射混凝土强度。因此在开机后要注意观察风压,起始风压达到0.5MPa后,才能开始操作,并根据喷嘴出料情况调整风压。一般工作风压:边墙0.3?0.5MPa,拱部 0.4?0.65MPa。隧道喷射混凝土时喷射机的压力一般不宜大于0.2MPa。 ⑷喷射时使喷嘴与受喷面间保持适当距离,喷射角度尽可能接近90°以使获得最大压实和最小回弹。喷嘴与受喷面间距宜为 1.5?2.0m;喷嘴 应连续、缓慢作横向环行移动,一圈压半圈,喷射手所画的环形圈,横向40? 60cm,高15?20cm;若受喷面被钢架、钢筋网覆盖时,可将喷嘴稍加偏斜,但不宜小于70°如果喷嘴与受喷面的角度太小,会形成混凝土物料在受喷面上的滚动,产生出凹凸不平的波形喷面,增加回弹量,影响喷射混凝土的质量。 3、养护 喷射混凝土终凝2小时后,应及时采用养护液养护,养护时间为15d 主要施工机具

混凝土浇筑施工方案最新版

. 混凝土工程施工方案 工程名称:安康医药项目工程 施工单位:江苏顺通建设集团有限公司 编制单位:江苏顺通建设集团有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 审批日期:年月日

混凝土工程专项施工方案目录 第一章编制依据 (3) 第二章工程概况 (3) 第三章施工安排 (2) 第四章施工准备 (4) 第五章施工方法 (4) 第六章安全、文明保证措施 (5)

混凝土工程专项方案 一、编制依据: 1、弘宇建筑设计有限公司提供的安康医药项目工程设计图纸 2、安康医药项目工程施工组织设计 3、建筑施工手册(缩微版第二版) 4、混凝土结构工程施工质量验收规 5、建筑施工高处作业安全技术规程(JGJ80-91) 6、建筑安装工程资料管理规程(DBJ01-51-2003) 二、工程概况: 1、安康医药项目工程建筑总面积7328.19m2。本项目地理位置为N29°35′18.26″、E91°02′41.05″,位于西藏自治区拉萨市柳梧新区。施工车辆经现有道路及其连接便道可直接到达场地,交通较为便利。 2、本工程为框架结构和钢结构,综合楼为地上5层其余为地上1层,独立基础框架结构。1#、2#、3#仓库为地上一层,地下独立基础,地上为钢结构,门卫室地上一层,条形基础砖混结构,设备房为地上一层,独立基础框架结构。建筑的工程类别为二类,建筑物设计使用年限为50年,抗震设防烈度为8度。 砼强度等级分布一览表 三、施工安排 3.1 混凝土供应及运输方式: 本工程所用混凝土全部为商品混凝土,采用混凝土运输车运至现场,基础、

主体均采用汽车泵进行浇注;零星混凝土采用塔吊进行浇筑。 3.2 流水段划分: 3.2.1 本工程为多层框架结构,基础施工时按栋号划分成多个流水段。 3.3 浇筑顺序: 3.3.1基础部分先承台,后浇基础柱;主体结构部分柱、梁、板一次浇筑成型。 四、施工准备 4.1 技术准备: 每次浇筑混凝土前,砼工长应根据现场的实际情况和施工部位,具体准备混凝土浇筑的技术交底,经技术负责人审核批准后,对施工班组进行详细的技术交底。 4.2 材料准备: 4.2.1 商品混凝土: 商品混凝土内原材料的性能必须符合国家有关规范和规程的要求。本工程的砼全部采用商砼,分包给具有相应资质的砼公司,预单要求的砼强度等级、塌落度、初凝时间、出料车温度进行配合比设计、试配、搅拌,保证砼及时、准量、保质的供应。 对商砼的材料质量监控,主要为以下几点: 水灰比:符合设计及规范要求。 水泥:拟采用普通硅酸盐水泥Ⅱ型(低水化热) 骨料:洗净碎石 搅拌用水:清洁、无色无味 外加剂:符合设计要求 塌落度:泵送砼塌落度控制在160±20mm。 4.3 机械准备: 4.3.1 混凝土输送泵:为保证混凝土的施工质量和进度,浇注混凝土基本是用汽车泵。设1辆汽车泵。 4.3.2 振捣机械准备:准备2台以上直径为50mm的插入式振捣棒。 4.3.3 电源准备:施工前应根据用电设备布置位置,将设备电源准备到位。 4.3.4 其它工具:铁锨、抹子等。

混凝土浇筑施工工艺60751

混凝土浇筑工程混凝土是有胶凝材料、水和粗骨料、细骨料按照一定的比例配 置,经过均匀拌合、浇有的时候为了增加混筑密实,并且在一定的温度和适度条件之下养护硬化而成的人工石材,浇筑作为当前混凝土施在施工的过程中通常会采用各种外加剂。凝土某些特性方面的要求,工过程中的施工重点,是当前人们关注的主要问题所在。 一、准备工作 1、人员、机械设备的到位情况。 2、原材料的检测及配合比报告。 A、检验批抽检。 400m 细骨料:以同产地和同规格,不超过600t从不 5kg;同部3为一批,不足以一批论。或者 位抽取大致等量的砂8份组成一组样品,取样重量为3为一批,不足以一批论。在料400m粗骨料:以同产地和同规格,不超过600t或者份组成一组样品,取样重量为20kg;堆的顶部、中部和底部取大致等量的石子15水泥:以同厂家、同批号、同品种、同出厂日期和同强度等级且连续进场的散装水个以上的)为一批,不足以一批论。⑴袋装水泥一般可以从20泥每500t(袋装水泥每200t,拌和均匀后分成两等份,一份由试验室按12kg不同部位或20袋中取等量样品,总数至少个车罐中各采取等量水泥,⑵散装水泥从不少于一份密封保存备校验用。 3标准进行试验,水泥作检验试样。当水泥存放超过三个月需重新取经混拌均匀后,再从中称取不少于12kg 样检测,检验合格才能使用。为一验收60t钢筋:以同厂别、同炉号、同规格、同一交货状态、同一进场时间每1根冷弯、2260t批,不足时,亦按一验收批计算。每一验收批中取试样一组(根拉力、处截取。500mm根化学),试件应从两根钢筋中截取,在每根钢筋距端头不小于 配合比:应根据设计的砼强度等级和质量检验以及砼施工和易性要求确定。(对有抗渗要求的砼,应符合有关的专门规定)。砼配合比应按《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55—2000进行设计确定。 B、粗细骨料含泥量控制。细骨料(砂)分为山砂、河砂、机制砂,混凝土强度等级大于等于C60,含泥量小于等于2.0%;C55--C30时,含泥量不大于3.0%;强度等级小于C30时,含泥量不大于5.0%;粗集料(碎石或卵石)的含泥量:C60以上,小于0.5%;C55--C30为不大于1.0%;强度等级小于C30时,含泥量不大于2.0%。 C、若采用现场拌制,需对原材料质量控制(即抽样检测)和原材料的储存量进行检查已满足规范和浇筑要求;若采用商品混凝土,浇筑前需对混凝土强度和混凝土准备量进行复核,以及如何保证混凝土在浇筑过程中浇筑连续性是否符合要求。 3、浇筑前模板的轴线位置、截面尺寸和标高是否与施工图一致。模板的支撑体系稳定性是否符合当前设计者要求。 4、钢筋的规格型号、数量、搭接长度是否符合设计要求,并且做好隐蔽工程的验收记录。 5、浇筑之前应当把模板内掉入的杂物;钢筋上的各种污渍和油渍等清理干净,对模板的板缝隙和空洞进行严格的堵严,模板应当涂刷脱模剂。 6、现场拌制、现场运输的混凝土应当在楼面搭接好运输通道,用钢管架子搭设,搭设的线路应当根据浇筑的程序进行确定,;若为泵送商品混凝土,则应当以浇筑程序的先后,把输送管架至

喷射混凝土施工方法

有两种。①干法喷射混凝土;②湿法喷射混凝土。 ①干法喷射混凝土特点:密封性能良好,辅料连续均匀;生产能力(混合料)为3~5m3/h;允许输送的骨料最大粒径为25mm;输送距离(混合料),水平不小于100m,垂直不小于30m。 ②湿法喷射混凝土特点:密封性能良好,辅料连续均匀;生产率大于5m3/h;允许输送的骨料最大粒径为15mm;混凝土输送距离(混合料),水平不小于30m,垂直不小于20m;机房粉尘小于10mg/ m3 喷射混凝土施工工艺 喷射混凝土是一种从巷道支护技术中演变到地上构筑物加固的一种快捷有效的加固手段,具有自己的独特优势:喷射混凝土是借助喷射机械,利用压缩空气做动力,将一定比例的拌合料,通过高压管道输送并以高速喷射到受喷面上凝结硬化而成。 混凝土友喷嘴喷出速度达到60m~80m/s,依靠高速喷射时水泥与集料的反复连续撞击压密混凝土,由于采用较小的水灰比(0.4-0.5),与混凝土、砖石、钢材有很高的粘结强度,与钢筋网联合使用可很好的在结合面上传递拉应力和剪应力,具有较高的力学性能和良好的耐久性,能大幅度地提高砌体承载力,加强整体性。同时,在混凝土高速喷射状态下能使砂浆进入带加固的孔隙和裂缝中,使原结构得到一定恢复。 适用于砌体墙体开裂加固、砖混结构加层墙体加固、抗震加固,事故处理等工程中。 工艺流程: 凿除粉刷层 -- 除尘 -- 加固面喷水湿润 -- 编设固定钢筋网 -- 拌混合料 -- 喷射 -- 养护 喷射混凝土施工作业指导书 一编制依据 1. 工程设计图纸 2. 《混凝土结构加固技术规范》(CECS25:90) 3. 《建筑现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-88) 4. 《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) 5. 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 二钻孔植筋施工工艺 施工工序施工工艺及验收标准 1.主要材料 1). 砂:中粗砂,细度模数大于2.5,用5mm筛网过筛,大于5mm和小于0.075mm 的颗粒不得超过20%,因为砂子过粗,会增加回弹,砂子过细,会使干缩增大; 2). 石子:卵石或碎石均可,以卵石为好,卵石对设备磨损小,也不易造成管路堵塞,为减少回弹,卵石粒径不宜大于20mm,亦不宜小于5mm,不得采用含有活性二氧化硅的石材做骨料,以免发生碱骨料反应; 3). 水:喷射混凝土用水要求与普通混凝土相同,不得使用污水、PH值小于4的酸性水、含硫酸盐按SO4计超过水重1%的水及海水; 4). 速凝剂:使用速凝剂的主要目的是使喷射混凝土速凝快硬,减少回弹损失,防止喷射混凝土因重力作用所引起的脱落,提高它在潮湿环境中的适应性能,适

相关文档
相关文档 最新文档