文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 铝塑板吊顶施工方法

铝塑板吊顶施工方法

铝塑板吊顶施工方法
铝塑板吊顶施工方法

铝塑板吊顶施工方法

1、施工准备

(1)技术准备

编制轻钢骨架金属罩面板顶棚工程施工方案,并对工人进行书面技术及安全交底。

(2)材料要求

1)轻钢骨架主件为大、中、小龙骨;配件有吊挂件、连接件、插接件。

2)零配件:有吊杆、膨胀螺栓、铆钉。

3)按设计要求选用的罩面板,其材料品种、规格、质量应符合设计要求。

(3)主要机具

1)电动机具:电锯、无齿锯、射钉枪、手电钻、冲击电锤、电焊机。

2)手动机具:拉铆枪、手锯、钳子、螺丝刀、扳子、钢尺、钢水平尺、线坠等。

(4)作业条件

1)吊顶工程在施工前应熟悉施工图纸及设计说明。

2)吊顶工程在施工前应熟悉现场。

A、施工前按设计要求对房间的净高、洞口标高和吊顶内的管道、设备及其支架的标高进行交接验收。

B、对吊顶内的管道、设备的安装及水管试压进行验收。

C、检查材料进场验收记录和复验报告、技术交底记录。

2、关键质量要点

(1)材料的关键要求

金属板面层涂饰必须色泽一致,表面平整,几何尺寸误差在允许范围内。

(2)技术关键要求

弹线必须准确,经复验后方可进行下道工序。金属板加工尺寸必须准确,安装时拉通线。

(3)质量关键要求

1)吊顶龙骨必须牢固、平整:利用吊杆或吊筋螺栓调整拱度。安装龙骨时应严格按放线的水平标准线和规方线组装周边骨架。受力节点应装订严密、牢固、保证龙骨的整体钢度。龙骨的尺寸应符合设计要求,纵横拱度均匀,互相适应。

吊顶龙骨严禁有硬弯,如有必须调直再进行固定。

2)吊顶面层必须平整:施工前应弹线,中间按平线起拱。长龙骨的接长应采用对接,

相邻龙骨接头要错开,避免主龙骨向边倾斜。龙骨安装完毕,应经检查合格后再安装饰面板。吊件必须安装牢固,严禁松动变形。龙骨分格的几何尺寸必须符合设计要求和饰面板块的模数。饰面板的品种、规格符合设计要求,外观质量必须符合材料技术标准的规格。旋紧装饰板的螺丝时,避免板的两端紧中间松,表面出现凹形,板块调平规方后方可组装,不妥处应经调整再进行固定。边角处的固定点要准确,安装要严密。

3)接缝应平整:板块装饰前应严格控制其角度和周边的规整性,尺寸要一致。安装时应拉通线找直,并按拼缝中心线,排放饰面板,排列必须保持整齐。安装时应沿中心线和边线进行,并保持接缝均匀一致。压条应沿装订线钉装,并应平顺光滑,线条整齐,接缝密合。

3、职业健康安全关键要求

(1)在使用电动工具时,用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88。

(2)在高空作业时,脚手架搭设应符合《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程》。

(3)施工过程中防止粉尘污染应采取相应的防护措施。

(4)电、气焊的特殊工种,应注意对施工人员健康劳动保护设备配备齐全。 4、环境关键要求

(1)在施工过程中应符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001。

(2)在施工过程中应防止噪音污染,在施工场界噪音敏感区域宜选择使用低噪音的设备,也可以采取其他降低噪音的措施。

5、施工工艺

A、铝塑板吊顶工程施工工艺

(1)工艺流程

顶棚标高弹水平线→ 划龙骨分档线→ 安装水电管线→ 固定吊挂杆件→ 安装主龙骨→ 安装次龙骨→ 安装铝塑板→ 安装压条

(2)操作工艺

1)弹线

用水准线在房间内每个墙(柱)角上抄出水平点(若墙体较长,中间也应适当抄几个点),弹出水准线(水准线距地面一般为500mm),从水准线量至吊顶设计高度加上金属板的厚度和折边的高度,用粉线沿墙(柱)弹出水准线,即为吊顶次龙骨的下皮线,同时,按吊顶平面图,在混凝土顶板弹出主龙骨的位置。主龙骨应从吊顶中心向两边分,最大间距为1000mm,遇到梁和管道固定点大于设计和规程要求,应增加吊杆的固定点。

2)固定吊挂杆件

采用膨胀螺栓固定吊挂杆件。采用φ8的吊杆,还应设置反向支撑。吊杆可以采用冷拔钢筋和盘圆钢筋,但采用盘圆钢筋应采用机械将其拉直。吊杆的一端同L30*30*3角码焊接(角码的孔径应根据吊杆和膨胀螺栓的直径确定),另一端可以用攻丝套出大于100mm的丝杆,也可以买成品丝杆焊接.制作好的吊杆应做防锈处理.制作好的吊杆用膨胀螺栓固定在楼板上,用冲击电锤打孔,孔径应稍大于膨胀螺栓的直径。

3)龙骨安装

A、安装边龙骨

边龙骨的安装应按设计要求弹线,沿墙(柱)上的水平龙骨线把L形镀锌轻钢条用自攻螺丝固定在预埋木砖上,如为混凝土墙(柱)上可用射钉固定,射钉间距应不大于吊顶次龙骨的间距。如罩面板是固定的单铝板或铝塑板可以用密封胶纸直接收边,也可以加阴角进行修饰。

B、安装主龙骨

主龙骨应吊挂在吊杆上。主龙骨间距900~1000mm。主龙骨为UC50型,一般宜平行竖向安装,同时应起拱,起拱高度为房间跨度的1/200~1/300。主龙骨的悬臂段不应大于300mm,否则应增加吊杆。主龙骨的接长应采取对接,相邻龙骨的对接接头要相互错开。主龙骨挂好后应基本调平。

C、安装次龙骨

次龙骨间距根据设计要求施工。可以用型钢做主龙骨,与吊杆直接焊接或螺栓连接,金属罩面板的次龙骨,应使用专用次龙骨,与主龙骨直接连接。

用T形镀锌铁片连接件把次龙骨固定在主龙骨上时,次龙骨的两端应搭在L形边龙骨的水平翼缘上。在通风、水电等洞口周围应设附加龙骨,附加龙骨的连接应拉铆钉铆固。

D、金属(条、方)扣板安装

条板式吊顶龙骨一般可直接吊挂,也可以增加主龙骨,主龙骨间距不大于1000mm,条板式吊顶龙骨与条板配套。

方板吊顶次龙骨分明装T形和暗装卡口两种,可根据金属方板式样选定;次龙骨与主龙骨间用固定件连接

金属板吊顶与四周墙面所留空隙,用金属压条与吊顶找齐,金属压缝条的材质宜与金属板面相同。

饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口篦子等设备的位置应合理、美观,与饰面的交接应吻合、严密。并做好检修口的预留,使用材料宜与母体相同,安装时应严格控制整体性,

刚度和承载力。

4)大于3kg重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上。

B、复合铝塑板饰面施工工艺

1、施工工艺

(1)工艺流程

顶棚标高弹水平线 划龙骨分档线 安装水电管线 固定吊挂杆件 安装主龙骨 安装次龙骨 封九夹板基层 安装罩面板

(2)操作工艺 1)弹线

C、安装次龙骨、次龙骨间距根据设计要求施工。可以用型钢做主龙骨,与吊杆直接焊接或螺栓连接,金属罩面板的次龙骨,应使用专用次龙骨,与主龙骨直接连接。

D、铝塑板采用双面铝塑板,根据设计要求,裁成需要的形状,用胶贴在事先封好的九夹板基层上,并根据设计要求留出胶缝。

E、铝塑板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口篦子等设备的位置应合理、美观,与饰面的交接应吻合、严密。并做好检修口的预留,使用材料宜与母体相同,安装时应严格控制整体性,刚度和承载力。

4)大于3kg重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上。本项目吊顶装饰所用的复合铝塑板饰面,施工时应注意以下几个方面的问题:

A、基层处理:基层必须平整、干净,基层安装牢固,铝塑板接缝应尽量根据现场情况调整,达到最佳安装效果为止。按缝均匀宽窄一致。

B、刷胶均匀,在安装时必须注意击打铝塑板时要用力均匀,确保铝塑板安装后的平整度、光洁度,不准出现凹凸不平现象。

C、胶缝处理时,注意饰面保护,打胶均匀光洁,无明显接痕。 6、质量标准(1)主控项目

1)轻钢骨架和罩面板的材质、品种、式样、规格应符合设计要求。 2)轻钢骨架的吊杆,大、中、小龙骨安装必须安装位置正确,连接牢固,无松动。

3)罩面板应无脱层、翘曲、折裂、缺棱掉角等缺陷,安装必须牢固、平整色泽一致。

4)粘结剂必须符合国家有关环保规范要求。(2)一般项目

1)轻钢骨架应顺直、无弯曲、无变形;吊挂件、连接件应符合产品组合的要求。

2)罩面板表面平整、洁净、颜色一致。无污染,反锈等缺陷。

3)罩面板接缝形式符合设计要求,拉缝和压条宽窄一致,平直、整齐、接逢应严密。

4)轻钢骨架金属罩面板顶棚允许偏差项目表(见下表)

轻钢骨架金属板顶棚允许偏差

7、成品保护

(1)轻钢骨架及罩面板安装应注意保护顶棚内各种管线。轻钢骨架的吊杆、龙骨不准固定在通风管道及其他设备上。

(2)轻钢骨架、罩面板及其他吊顶材料在入场存放、使用过程中严格管理,保证不变形、不受潮、不生锈。

(3)施工顶棚部位已安装的门窗,已施工完毕的地面、墙面、窗台等应注意保护,防止污损。

(4)已装轻钢骨架不得上人踩踏;其他工地吊挂件,不得吊于轻钢骨架上。(5)为了保护成品,罩面板安装必须在棚内管道、试水、保温等一切工序全部验收后进行。

(6)安装装饰面板时,施工人员应戴线手套,以防污染板面。 8、安全环保措施

(1)吊顶工程的脚手架搭设应符合建筑施工安全标准。脚手架上堆料量不得超过规定荷载,跳板应用钢丝绑扎固定,不得有探头板。

(2)顶棚高度超过3m应设脚手架,跳板下应安装安全网。(3)工人操作应戴安全帽,高空作业应系安全带。

(4)有噪声的电动工具应在规定的作业时间内施工,防止噪声污染、扰民。(5)施

工现场必须工完场清。清扫时设专人洒水,不得扬尘污染空气。(6)废弃物应按环保要求分类堆放及消纳。 9、质量记录

(1)应做好隐蔽工程记录,技术交底记录。

(2)轻钢龙骨、金属面板、硅胶等应有材料合格证,国家有关环保规范要求的检测报告。

(3)工程验收应有质量验评资料。 10、铝板施工容易出现的质量通病:

(1)接缝不平正,宽窄不一致。(2)饰面板与骨架(基层)不密贴。

(3)安装基层尺寸误差较大,造成饰面不平整。

(4)对饰面板保护膜要在验收前方可撕掉,一免尖锐物损伤装饰表面。(5)对容易被碰撞的阴阳角部位,用木夹板保护起来。

铝单板吊顶施工方法

第一小节铝单板吊顶施工方 法 一施工准备 1、技术准备 编制施工方案,并对工人进行书面技术及安全交底。 2、材料要求 本工程选用钩搭式铝板天花系统. 1)罩面板选用2.5mm铝单板。 2)龙骨为30*30*2孔角镀锌钢龙骨、50*16*1.2J槽镀锌钢龙骨,本工程龙骨外观、表面质量须达到优等品要求。(要求见后附表)顶棚装饰工程龙骨外观、表面质量单位:g/m2 3)零配件有L25*25铝边角、吊杆、膨胀螺栓、自攻螺钉。 3、作业条件 1)吊顶工程在施工前应熟悉施工图纸及设计说明。

2)吊顶工程在施工前应熟悉现场。 3)施工前应按设计要求对房间的净高、洞口标高和吊顶内的管道、设备及其支架的标高进行交接检验。 4)对吊顶内的管道、设备的安装及水管试压进行验收。 5)吊顶工程在施工中应做好各项施工记录,收集好各种有关文件。 6)材料进场验收记录和复验报告,技术交底记录。 7)安装时室内湿度不宜大于70%。 二操作工艺 1施工顺序 施工准备——预检顶内各隐蔽项目——找平放线——安装吊杆——安装反支撑或转换层--安装孔角龙骨——安装J槽龙骨——拉线校正平直——安装铝单板。 2施工要点 1)施工准备:首先确定施工部位,测量设计标高和实际标高是否相符,如果天棚标高受其他设施影响,即交报技术负责人落实解决。根据确认下来的准确的1M线,在墙面上弹确定后的标高线。 2)吊杆采用Ф10吊杆,吊杆间距800-1000mm,固定吊杆的膨胀螺栓螺栓应完全拉紧,不能松动。吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm,当大于300mm时,应增加吊杆。当吊杆与设备相遇时,应调整并增设吊杆。

3)由于吊杆长度超过1500mm,在安装龙骨前设置反支撑或转换层。 4)安装龙骨前,应按设计要求对房间净高、洞口标高和吊顶内管道、设备及其支架的标高进行交接检验。并通过熟悉图纸,与各方交底,掌握天棚上的灯具、疏散音箱、空调出(回)口、喷淋头、消防探头的具体位置,使主龙骨在吊放时尽量避开。 5)重型灯具及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上。 6)龙骨材质符合规范和设计要求,龙骨光滑平直,镀层饱满。 7)安装孔角龙骨时应起拱,一般为短跨的1/200(10m跨内水平线上中心提升1公分高),墙边第一根孔角龙骨距墙壁边缘≤200mm (排列到最后离墙距离超过200mm时应增加一根)接头要错开,不可与相邻龙骨接头在一条直线上,吊杆的方向也要错开,避免孔角龙骨向一边倾倒。 8)安装完孔角龙骨后,按照铝单板宽度确定J槽龙骨间距,用Ф6*16镀锌钢螺丝J槽龙骨将固定在孔角龙骨。 9)安装L型铝边角,与墙体用塑料胀管自攻螺钉固定,固定间距300MM。 10)安装饰面板:安装饰面板前应完成吊顶内管道和设备的调试及验收、办理隐蔽验收手续。饰面板与龙骨应连接紧密,平面需平整,不得有不平,翘曲现象。饰面板安装方式见后附节点图。

铝塑板安装施工方案

广佛新干线二期人行天桥工程 铝塑板安装施工 铝塑板安装施工方案 编制人: 审批人: 编制单位:湖南省建筑工程集团总公司 编制日期:年月日 一、工程概况

A、广佛新干线二期一号人行天桥,位于广佛新干线里程K0+431处。北侧为草塘村,南侧为商铺。主要为人行及非机动车辆横穿广佛新干线服务。主桥结构采用钢桁架,桥面板采用加筋正交异性钢板主桥。全桥长65.8m。桥宽 6.1m;梯道投影长17.045m、宽3.5m,坡度为1:2.13。 主桥行人处宽度:4m。 梯坡道宽度:3.2m,中间设2.0m宽休息平台,共计4处。 桥墩:主桥墩为直径800mm的C30的园形墩柱,共计6个。 B、广佛新干线二期人行天桥二号桥,位于广佛新干线里程k1+145处,北侧为厂房,南侧为商铺,主要为人行及非机动车辆横穿广佛新干线服务,主桥结构采用钢桁架,桥面板采用加劲正交异性钢板,主桥全板长69.9m,桥宽6.6m,梯道投影长21.165m,宽4.5m,坡度为1:2.84,主桥行人处宽度4.5m,梯坡道宽度4.2m,中间设2.0m宽休息平台4处, 桥墩:主桥桥墩为直径80cmc30的圆形墩柱共计6个 梯道桥墩为直径60cmc30的圆形墩柱共计4个 C.广佛新干线二期人行天桥二号桥,位于广佛新干线里程k1+562处,北侧为水边村及商铺,南侧为九谭东村,主要为人行及非机动车辆横穿广佛新干线服务,主桥结构采用钢桁架结构,板面板采用加劲正交异型钢板,主桥全长为69.5m,主桥宽6.6m,梯道北侧投影长21.165m,宽4.5m为单侧上落,梯道南侧为双向上落,梯宽3.5m,投影总厂为42.33m,主桥面行人处宽4.5m,梯道北侧行人宽4.2m,梯道南侧行人宽3.2m,梯道坡度为1:2.84,梯坡道中间设2m宽休息平台共计6处。 桥墩:主桥墩为直径80cmc30的圆形墩柱共计6个

铝单板吊顶施工方法及工艺要求

9.3.2铝单板吊顶施工方法及工艺要求 一、材料要求: 1、铝合金板:用于装饰工程得铝合金板,其品种与规格较多。从表面处理方法分,有阳极氧化处理及喷涂处理。从常用得色彩分:有银白色、古铜色、金色等。从几何尺寸分:有条形板与方形板。条形板得宽度多为80~100mm,厚度多为0、5~1.5mm,长度6m左右。方形板包括正方形、长方形等。用于建筑物室内顶面,单块面积一般较大,刚度与耐久性要求高,因而板要适当厚一些,甚至要加设肋条。从装饰效果分;有铝合金花纹板、铝质浅花纹板、铝及铝合金波纹板、铝及铝合金压型板等。 2、骨架材料:就是由横竖杆件拼成,主要材质为铝合金型材或型钢等。因型钢较便宜,强度高,安装方便,所以多数工程采用角钢或槽钢。但骨架应预先进行防腐处理,严禁黑铁进楼。 3、固定骨架得连接件:主要就是膨胀螺栓、铁垫板、垫圈、螺帽及与骨架固定得各种设计与安装所需要得连接件,其质量必须符合要求。 二、主要机具 裁割、加工、组装金属板等所需得工作台、切割机、成型机、弯边机具、砂轮机、连接金属板得手提电钻、混凝土墙打眼电钻、钢板尺(1m长)、长卷尺、盒尺、锤子、各种形状圆(扁)得钢凿子、铅丝、弹线用得粉线包、墨斗、小白线、手提砂轮、钳子、铁制水平尺、棉丝、笤帚、铁锹、开刀、灰槽、灰桶、工具袋、手套、红铅笔等。 三、作业条件 1、顶面抹灰已完成,且经过干燥,含水率不高于8%;木材制品不得大于12%。 2、水电及设备、顶墙上预留预埋件已完。垂直运输得机具均事先准备好。 3、要事先检查安装饰面板工程得基层,并作好隐预检记录,合格后方可进行安装工序。 4、外架子(高层多用吊篮或吊架子)应提前支搭与安装好,多层房屋宜选用双排架子或桥架,其横竖杆及拉杆等应离开墙面与门窗口角150~200mm。架子得步高与支搭要符合施工要求与安全操作规程。 5、对施工人员进行技术交底时,应强调技术措施、质量要求与成品保护。大面积

铝塑板吊顶施工方法

铝塑板吊顶施工方法 1、施工准备 (1)技术准备编制轻钢骨架金属罩面板顶棚工程施工方案,并对工人进行书面技术及安全交底。 (2)材料要求 1)轻钢骨架主件为大、中、小龙骨;配件有吊挂件、连接件、插接件。 2)零配件:有吊杆、膨胀螺栓、铆钉。 3)按设计要求选用的罩面板,其材料品种、规格、质量应符合设计要求。 (3)主要机具 1)电动机具:电锯、无齿锯、射钉枪、手电钻、冲击电锤、电焊机。 2)手动机具:拉铆枪、手锯、钳子、螺丝刀、扳子、钢尺、钢水平尺、线坠等。 (4)作业条件 1)吊顶工程在施工前应熟悉施工图纸及设计说明。 2)吊顶工程在施工前应熟悉现场。 A、施工前按设计要求对房间的净高、洞口标高和吊顶内的管道、设备及其支架的标高进行交接验收。 B、对吊顶内的管道、设备的安装及水管试压进行验收。 C、检查材料进场验收记录和复验报告、技术交底记录。 2、关键质量要点 (1)材料的关键要求 金属板面层涂饰必须色泽一致,表面平整,几何尺寸误差在允许范围内。 (2)技术关键要求 弹线必须准确,经复验后方可进行下道工序。金属板加工尺寸必须准确,安装时拉通线。 (3)质量关键要求 1)吊顶龙骨必须牢固、平整:利用吊杆或吊筋螺栓调整拱度。安装龙骨时应严格按放线的水平标准线和规方线组装周边骨架。受力节点应装订严密、牢固、保证龙骨的整体钢度。龙骨的尺寸应符合设计要求,纵横拱度均匀,互相适应。 吊顶龙骨严禁有硬弯,如有必须调直再进行固定。 2)吊顶面层必须平整:施工前应弹线,中间按平线起拱。长龙骨的接长应采用对接, 相邻龙骨接头要错开,避免主龙骨向边倾斜。龙骨安装完毕,应经检查合格后再安装饰面板。吊件必须安装牢固,严禁松动变形。龙骨分格的几何尺寸必须符合设计要求和饰面板块的模数。饰面板的品种、规格符合设计要求,外观质量必须符合材料技术标准的规格。旋紧装饰

干挂铝塑板施工方案

一、铝塑板的加工 铝塑板由我方提出订货规格及数量,铝塑板厂家生产。 1. 加工前注意事项 1.1 储存时以10 度内倾斜放置,底板需用厚合板垫底,才不至于产生弯曲现象; 1.2 搬运时须两人取放,将板面朝上,切勿推拉,以防擦伤; 1.3 裁剪前先将操作台清理干净,以免压伤、划上; 1.4 板材上方勿置重物或践踏,以免有弯曲或凹陷现象; 2. 铝塑板四边均需折边. 两折边连接处用角码固定。 二、铝塑板现场安装 1. 本工程施工总体方案是: 充分利用现场作业面,统筹安排,在保证工程质量的前提下缩短现场施工工期。 幕墙立柱及横梁自下而上安装,幕墙面板自上而下安装,这样易于成品保护。 2. 幕墙安装施工流程 放线f复检预埋件f安装钢支座f安装立柱及横梁f避雷系统安装T防火材料安装T安装幕墙面板T幕墙嵌缝安装、打胶f自检f清洁f验收 注:以上流程只体现主要的安装过程,各工序均需有专职人员质检。 2.1 测量放线按土建提供的基准中心线,水平线,经我方复检后进行幕墙的测 量放线,须与主体结构测量放线相配合,水平标高要逐层从地面引上,避免累积误差,测量放线时应注意在每天定时进行以减少温差的影响,测量时风力不应大于四级,该项工序是整个幕墙工程的重要部份,必须严格操作和检测,以保证放线准确无误。 2.2 复检预埋件及处理 本工程预埋件应在主体结构施工时先行埋好,为了保证幕墙主体与主体结构连接牢固可靠 性,幕墙施工安装前,应检查各连接位置与埋件位置是否符合设计要求。标高偏差土10mm 轴线偏差土20mm 轴线前后差± 20mm。 检查完毕后,现场检测人员向项目经理提交预埋件检查报告. 对预埋件位置偏差大的再作后埋件处理,后埋件处理完毕后应作试验检测。

铝单板吊顶施工方法

第一小节铝单板吊顶施工方法 一施工准备 1、技术准备 编制施工方案,并对工人进行书面技术及安全交底。道、设备及其支架的标高进行交接检验。 2)吊杆采用Ф8吊杆,吊杆间距800-1000mm,固定吊杆的膨胀螺栓螺栓应完全拉紧,不能松动。吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm,当大于300mm时,应增加吊杆。当吊杆与设备相遇时,应调整并增设吊杆。 3)由于吊杆长度超过1500mm,在安装龙骨前设置反支撑或转换层。

铝板吊顶施工方法

铝板吊顶施工方法 1、施工准备 (1)技术准备 编制轻钢骨架金属罩面板顶棚工程施工方案,并对工人进行书面技术及安全交底。长龙骨的接长应采用对接,相邻龙骨接头要错开,避免主龙骨向边倾斜。 3、职业健康安全关键要求 (1)在使用电动工具时,用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88。 (2)在高空作业时,脚手架搭设应符合建筑工程施工安全操作规程的规定。 (3)施工过程中防止粉尘污染应采取相应的防护措施。 (4)电、气焊的特殊工种,应注意对施工人员健康劳动保护设备配备齐全。 4、环境关键要求 (1)在施工过程中应符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001。 (2)在施工过程中应防止噪音污染,在施工场界噪音敏感区域宜选择使用低噪音的设备,也可以采取其他降低噪音的措施。 5、施工工艺 A、铝板吊顶工程施工工艺 (1)工艺流程 顶棚标高弹水平线→划龙骨分档线→安装水电管线→固定吊挂杆件→安装主龙骨→安装次龙骨→安装罩面板→安装压条 (2)操作工艺

铝塑板施工方案及安装工艺流程

铝塑板施工方案及安装工艺流程 一、铝塑板安装所用工具机具: 无齿锯片切割机、手电钻、冲击电钻、射钉枪、各种规格的钻花、扳手、螺丝刀、手锤、墨线、线垂、尼龙线、钢卷尺、电焊机、氧切设备、三抓吸盘、电动吊蓝、注胶枪、风动拉铆枪、安全带、安全帽等。 二、材料进场前的准备工作 此部分工作为工程的起始阶段,要以为施工服务为原则,按期、保质、保量地完成,具体如下:(一)预算人员需根据本工程的铝塑板施工图,在最短的时间内提出本工程的用料计划表。(二)项目部与铝塑板安装班组互相配合,依据施工进度计划表和工程现场的实际情况作出本工程的加工计划,合理组织、安排生产,保证产品及时到场。 三、安装工艺流程 放线→固定骨架的连接件→固定骨架→安装铝板→收口构造处理→检验 四、安装注意事项 1、铝板采用氟碳铝塑板,其品种、质量、颜色、花型、线条应符合设计要求,并应有产品合格证。 2、骨架如采用镀锌铁管架,其规格、形状应符合设计要求。 3、铝板安装,采用螺丝或拉钉固定,螺丝或拉钉间距以控制在100-150mm内。 (一)放线 固定骨架,将骨架的位置弹到基层上。骨架固定在主体结构上,放线前检查主体结构的质量。(二)固定骨架的连接件 在框架结构上焊接连接件固定骨架。 (三)固定骨架 骨架预先进行防腐处理。安装骨架位置准确,结合牢固。安装完检查中心线、表面标高等。为了保证板的安装精度,宜用经纬仪对横梁竖框杆件进行贯通。对变形缝、沉降缝、变截面处等进行妥善处理,使其满足使用要求。 (四)安装铝塑板 铝塑板的安装固定要牢固可靠,简便易行。 1、板与板之间的间隙要进行内部处理,使其平整、光滑。 2、铝塑板安装完毕,在易于被污染的部位,用塑料薄膜或其他材料覆盖保护。 干挂铝塑板施工工艺 ①放线放线工作根据土建实际的中心线及标高点进行;饰面的设计以建筑物的轴线为依据铝塑板骨架由横竖件组成,先弹好竖向杆件的位置线,然后再将竖向杆件的锚固点确定。 ②安装固定连接件在放线的基础上,用电焊固定连接件,焊缝处防锈漆二度。连接件与主体结构上的预埋件焊接固定,当主体结构上没有埋设预埋铁件时,可在主体结构上打孔安设膨胀螺栓与连接铁件固定。 ③安装骨架用焊接方法安装骨架,安装随时检查标高,中心线位置,并同时将截面连接焊缝做防锈漆处理,固定连接件做隐蔽检查记录包括连接件焊缝长度、厚度、位置埋置标高、数量、嵌入深度。 ④安装铝塑板在型材内架上,先攻铣螺丝孔位,用螺丝或拉钉将铝塑板饰面逐块固定在型钢骨架上;板与板之间的间隙为10~15㎜再注入硅酮耐候密封胶;铝板安装前严禁拆包装纸,直至竣工前方撕开包装保护膜; 根据铝塑板箭头指示方向施工。 (五)铝塑板安装验收 ①铝塑板安装之前,各种材料进场需报审监理,经监理单位确认后方可使用。 ②铝塑板安装过程中,现场施工严格把控各项施工工艺,根据施工工序流程做好相关检验批资料。并做好铝塑板安装首件工程,经各责任主体单位验收后,再进行大面积施工。

铝单板吊顶施工

铝单板吊顶施工方案 一.适用范围 本指导书适用于北大维信大厅铝吊顶工程(具体分割尺寸见图纸)二.施工准备 1.材料 各种材料应符合设计要求和国家现行标准的有关质量规定。应有出场质量合格证、性能和环保检测报告等质量证明文件。 1)主材:铝单板的规格、型号、材质、喷涂质量及厚度应符合设计要求。铝单板的宽度必须保证宽窄一致;因铝单板加工不同批次会存在细微色差,所以要求同一区域的铝单板必须同一批次加工,不同区域的铝单板可分批次加工,从而保证同一区域内铝单板色泽一致。 龙骨:配套钩挂龙骨。 2)附材、配件:镀锌角钢或方钢、吊杆、膨胀螺栓、角码、自攻螺丝、清洗剂等应符合设计要求;金属件需进行防腐处理;清洗剂应符合环保要求。 2、机具设备 1)机具:型材切割机、电锯、电锤、手枪钻、电焊机、角磨机等。 2)工具:拉铆枪、钳子、扳手、螺丝刀等。

3)计量检测用具:钢尺、水平尺、水准仪、激光放线仪、靠尺、塞尺、线坠等 4)安全防护用品:安全帽、安全带、电焊帽、电焊手套、线手套等。 3、作业条件 1)各种材料配套齐全已进场,并进行了检验或复试,填写好检查记录。 2)室内墙面装饰施工作业已完成,地面湿作业已完成,并经检验合格。 3)饰面板安装之前,吊顶内的管道和设备安装、调试完成,并检验合格办理完交接手续。 4)吊顶内四周墙面及顶面的各种孔洞已封堵处理完毕,抹灰已干燥。 5)施工所需的脚手架已经搭设完毕,高度合适,并经检验合格。 4、技术准备 1)施工前应熟悉施工图纸及设计说明,根据现场施工条件进行必要的测量工作,对空间的净高、各种洞口标高和吊顶内的管道、设备的标高进行校核。发现问题及时向设计提出,确保与专业设备安装间的矛盾解决在施工前。 2)在铝条板吊顶大面积施工前,必须做样板间或样板段,对顶棚的起拱、灯槽、通风口处理,分块及固定方法等应经试装并经监理、建设单位检验合格并签认后方可进行大面积施工。

铝扣板吊顶施工方案

目录 第一部分工程概况 (2) 第二部分施工安排 (2) 2.1采用材料 (2) 2.2吊顶施工细部处理 (4) 2.2.1吊点、主次龙骨间距 (4) 2.2.2主次龙骨连接详图 (4) 2.3主要机具 (4) 2.4作业条件 (4) 第三部分现场工序管理 (5) 3.1工艺流程 (5) 3.2施工工艺 (5) 3.3质量要求 (6) 3.4成品保护 (7) 3.5安全措施 (8)

第一部分工程概况 1.本工程为河南省职工医院新病房铝扣板吊顶工程。 2.本工程骨架采用轻钢龙骨,饰面板采用300*300铝扣板,局部尺寸600*600。 3.铝扣板吊顶部位及标高。 第二部分施工安排 2.1采用材料 1、吊杆及连接附件 A8膨胀螺栓。入板深度50mm。

A8吊杆。吊杆长度由于板顶位置不同,本工程吊杆高度不一。 2、主龙骨规格: 吊顶主龙骨壁厚1.0mm,选用CB38×12×1.0。 3、次龙骨:30X25 4、吊件: 5、挂件: 6、连接件: 7、铝扣板: 300X300C型条板。

2.2吊顶施工细部处理 2.2.1吊点、主次龙骨间距 1、吊点间距采用900mm。 沿房间短跨布置。吊点离墙侧小于300mm。布置吊点时按四周留下300mm的距离,内部吊点间距在小于900mm的基础上可以调整。 2、主龙骨间距采用1000mm, 3、次龙骨间距采用300mm。 2.2.2主次龙骨连接详图 2.3 主要机具 冲击钻、无齿锯、钢锯、射钉枪、刨子、螺丝刀、吊线锤、角尺、锤子、水平尺、白线、墨斗等。 2.4 作业条件 1.安装完顶棚内的各种管线及设备,确定好灯位、通风口及各种照明孔口的位置。 2.顶棚罩面板安装前,应作完墙、地湿作业工程项目。 3.搭好顶棚施工操作平台架子。

铝单板干挂施工专项方案(四)

铝单板干挂及吊顶专项方案 铝单板干挂我施工单位编制了施工流程及方案如下: 1、施工工艺流程 2、操作工艺 2.1施工准备 (1)设计图纸和现场实测尺寸,确定铝单板支撑骨架的安装位置。 (2)根据控制轴线,水平标高线,弹出铝单板安装的基准线(包括纵横轴线和水准线)。

(3)安装固定骨架的连接件。骨架横竖杆件是通过连接件与结构固定的,而连接件与结构之间,通过焊接固定。 (4)固定骨架、安装骨架位置要准确,结合要牢固。 2.2、框架龙骨安装 1、根据铝单板规格要求,将横、竖框架龙骨的具体位置。高层建筑需用经纬仪控制校正,要求横平竖直。 2、竖向框架龙骨位置两侧,按中距450—500mm打入钢制膨胀螺栓将L30x30x3mm 镀锌角钢固定其上,要求位置准确。 3、根据施工图竖框架龙骨采用40x20x2mm热镀锌方管,竖向框架龙骨满焊固定于钢角码上。横向框架龙骨L30x30x3mm角钢固定于竖向龙骨上,板材横向尺寸大于1500mm时,按竖向框架龙骨固定方法固定,要求结合牢固,所有焊接点刷防锈漆两面。 龙骨安装完毕后,应通知监理、建设单位进行隐蔽工程验收记录,验收合格后方可进入下道工序的施工。 2.3、铝单板连接及安装 2.3.1、铝单板安装 将加工好的铝单板板块安装,具体安装方法为:用M6*25不锈钢螺栓将铝单板上的角铝固定在框架龙骨上,两块铝单板之间应留出装饰扣条缝隙便于安装。2.3.2耐候胶施注 (1)铝单板组件安装完毕后须用耐候密封胶嵌缝以保证板与板之间的气密性和水密性。 (2)注胶前应检查所用胶的生产产家、生产日期、合格证、有效期等,并做好记录。 (3)施工前应对注胶区域进行清洁,应保证缝内无水、油渍、灰尘等杂物;清洗时可用丙酮作清洗剂。 (4)铝单板的密封槽口底部应用聚乙烯发泡材料填塞。 (5)缝内注胶应密实,胶缝应饱满、平直、光滑,不得有气泡等缺陷。 3、施工方法和注意事项 施工方法:根据设计图纸,现场测量尺寸,由技术员现场亲自指导定位、放

铝扣板吊顶的施工工艺

铝扣板吊顶的施工工艺 吊顶是现在装饰中不可缺少的一门装饰手法,不仅可以美化天花板,同时还可以增加空间层次感。吊顶材料也是各式各样,今天就详细介绍关于铝扣板吊顶的施工工艺。 施工准备 (一)作业条件 1.安装完顶棚内的各种管线及设备,确定好灯位、通风口及各种照明孔口的位置。 2.顶棚罩面板安装前,应作完墙、地湿作业工程项目。 3.搭好顶棚施工操作平台架子。 4.轻钢骨架顶棚在大面积施工前,应做样板间,对顶棚的起拱度、灯槽、窗帘盒、通风口进行构造处理,经鉴定后再大面积施工。

(二)材料准备铝合金方板板材、龙骨、吊杆等。 (三)施工机具冲击钻、无齿锯、钢锯、射钉枪、刨子、螺丝刀、吊线锤、角尺、锤子、水平尺、白线、墨斗。 施工工艺 1.弹线:根据楼层标高水平线,按照设计标高,沿墙四周弹顶棚标高水平线,并找出房间中心点,并沿顶棚的标高水平线,以房间中心点为中心在墙上画好龙骨分档位置线。 2.安装主龙骨吊杆:在弹好顶棚标高水平线及龙骨位置线后,确定吊杆下端头的标高,安装预先加工好的吊杆,吊杆安装用帕膨胀螺栓固定在顶棚上。吊杆选用帕圆钢,吊筋间距控制在1200mm范围内。 3.安装主龙骨:主龙骨一般选用C38轻钢龙骨,间距控制在1200mm范围内。安装时采用与主龙骨配套的吊件与吊杆连接。

4.安装边龙骨:按天花净高要求在墙四周用水泥钉固定25×25mm烤漆龙骨,水泥钉问距不大于300mm。 5.安装次龙骨:根据铝扣板的规格尺寸,安装与板配套的次龙骨,次龙骨通过吊挂件吊挂在主龙骨上。当次龙骨长度需多根延续接长时,用次龙骨连接件,在吊挂次龙骨的同时,将相对端头相连接,并先调直后固定。 6.安装金属板:铝扣板安装时在装配面积的中间位置垂直次龙骨方向拉一条基准线,对齐基准线向两边安装。安装时,轻拿轻放,必须顺着翻边部位顺序将方板两边轻压,卡进龙骨后再推紧。 7.清理:铝扣板安装完后,需用布把板面全部擦拭干净,不得有污物及手印等。

无缝吊顶铝单板安装方法【最新版】

无缝吊顶铝单板安装方法 无缝铝单板吊顶安装方法: 一、施工准备: 1、详细核查该施工图纸和现场实测尺寸,以确保深化设计加工的完善,同时认真与结构节点图进行核对,发现其不相符的部位,尽早修正设计。 2、检查横竖龙骨的质量是否符合图纸要求。横竖龙骨安装符合设计规范要求。横竖龙骨安装的连接螺栓不可漏装。为了保证板的安装精度,宜用经纬仪对横梁竖框杆件进行贯通,变形缝、沉降缝、变截面处等应妥善处理,使其满足使用要求。 3、金属连接件材质及加工几何尺寸必须符合设计要求,材质必须有出厂合格证及复试报告。 4、连接件与竖龙骨的连接要可靠,不要漏放弹垫。 5、对铝板材质、板面色泽、强度、外观、加工精度等进行检查,看是否符合设计及国家标准。

(1)检查铝板的长宽尺寸偏差、对角线尺寸差、对边平行度偏差等加工精度: 联合世纪铝单板的各项加工精度要求均按远高于国家标准的本企业标准执行。 (2)检查铝板板面的平整度: 板面平整用3M靠尺检查,允许偏差3Mm。板面垂直、水平用3M靠尺检查,允许偏差2.5mm,阴阳角用方尺检查,允许偏差2.5mm。 (3)检查铝板的折边角度及多折形板的角度偏差:要在±0.50以内,铝板折边的圆角半径符合设计规定,折边一次成型。 (4)板折边上的铆接挂耳的位置正确。 (5)所提供的加工成型板表面不得有明显压痕,印痕和凹陷等残迹,板面无损伤,无隐伤及斑纹。 (6)肋板与铝板背连接所用植钉,在植钉完成后铝板表面不应有明显凸起、凹陷和涂层表面不得产生影响观感的现象,固定牢固。 (7)铝板应按设计图要求进行标记。

6、板材进场,按规格编号堆放,防止碰撞及污染。 7、安装施工前要搭设脚手架,安装操作的吊篮请有关部门进行验收。检查脚手架是否符合幕墙施工及规范要求。 二、铝板安装: 1、将铝板及配件用电梯等垂直运输设备运至各施工点上。 2、用清洁剂将铝板靠室内面一侧及立柱框表面清洁干净。 3、整块铝板通过四周铝角码(挂耳)与龙骨连接,固定在龙骨上。 4、固定方式,如果是内装无缝拼接,可用电钻在龙骨上相应位置转孔,然后用平头(沉头)铝拉钉铆接;如果是外装有胶缝的板,可用钢转尾螺丝(也称法兰螺丝或凤尾钉,见图)直接通过铝角码的连接孔钻进龙骨里来固定铝板,但要注意控制钻头的松紧好调整铝板块。 5、铝板进场作试拼装,先将铝板稍微固定在龙骨上,注意安装精度控制,调整板块后再进行紧固。

铝板铝塑板吊顶施工工艺

1、施工准备 (1)技术准备 编制轻钢骨架金属罩面板顶棚工程施工方案,并对工人进行书面技术及安全交底。 (2)技术关键要求弹线必须准确,经复验后方可进行下道工序。金属板加工尺寸必须准确,安装时 拉通线。 (2)在高空作业时,脚手架搭设应符合《北京市建筑工程施工安全操作规程》 DBG01-62-2002。 5、施工工艺 A、铝板吊顶工程施工工艺 (1)工艺流程 顶棚标高弹水平线划龙骨分档线安装水电管线固定吊挂杆件安装主龙骨 安装次龙骨安装罩面板安装压条 (2)操作工艺 1)弹线 用水准线在房间内每个墙(柱)角上抄出水平点(若墙体较长,中间也应适当抄 几个点),弹出水准线(水准线距地面一般为500mm ,从水准线量至吊顶设计高度加 上金属板的厚度和折边的高度,用粉线沿墙(柱)弹出水准线,即为吊顶次龙骨的下皮线,

铝塑板幕墙施工

铝塑板施工工艺及流程 1、测量放线 1)根据主体结构上的轴线和标高线,按设计要求将支承骨架的安装位置线准确地弹到主体结构上。 2)将所有预埋件打出,并复测其尺寸。 3)测量放线时应控制分配误差,不是误差积累。 4)测量放线应在风力不大于四级情况下进行。放线后应及时校核,以保证幕墙垂直度及立柱位置的正确性。 2、安装连接件将连接件与主体结构上的预埋件焊接固定。当主体结构上没有埋设预埋铁件时,可在主体结构上打孔安设膨胀螺栓与连接铁件固定。 3、安装骨架 1)按弹线位置准确无误地将经过防锈处理的立柱用焊接或螺栓固定在连接件上。安装时应随时检标高和中心线位置对面积较大、层高较高的外墙铝板幕墙骨架立柱,必须用测量仪器和线坠测量,校正其位置,以保证骨架竖杆铅直和平整。立柱安装标高偏差不应大于3㎜,轴线前后偏差不应大于2㎜,左右偏差不应大于3㎜;相邻两根立柱标高偏差不应大于3㎜,同层立柱的最大标高偏差不应大于5㎜,相邻两根立挺距离偏差不应大于2㎜。 2)将横梁两端的连接件及垫片安装在立柱的预定位置,并应安装牢固,其接缝应严密;相邻两根横梁的水平偏差不应大于1㎜。同层标高偏差:当一幅幕墙宽度小于或等于35 m 时不应大于5㎜;当一幅幕墙宽度大于35m时,不应大于7㎜。 4、安装铝塑板1、测量放线按施工图用铆钉或螺栓将铝合金板饰面逐块固定在型钢骨架上。板与板之间留缝10~15㎜,以便调整安装误差。金属板安装时,左右、上下的偏差不应大于1.5㎜.

5、处理板缝用清洁剂将金属板及框表面清洁干净后,立即在铝板之间的缝隙中先安放密封条或防风雨胶条,再注入硅酮耐候密封胶等材料,注胶要饱满,不能有空隙或气泡. 6、收口处理可利用金属板将墙板端部及龙骨部位封盖. 7、处理变形缝处理变形缝首先要满足建筑物伸缩、沉降的需要,同时也应达到装饰效果。能常采用异性金板与氯丁橡胶带体系。 8、清理板面清除板面护胶纸,把板面清理干净。上面都是作资料用的,下面就讲一些我这三年的施工经验。首先须注意的是根据现场尺寸调整施工图的分格尺寸,假如和图纸尺寸偏差不大的话那时最好,无须调整,只要把偏差放在最后的收口板上,如偏差大的话就要重新分格,至于是加一个分格还是均分须在美观和预埋件的利用率之间取个平衡值,今天先到这儿吧,我还没吃饭呢。 首先得尊重建筑师的分格示意,如建筑师没给出分格详图的话那你还得遵循一下建筑师的意见:建筑分格突出横向分格还是竖向分格,然后分格尽量往标准板宽上靠,提高板的利用率,铝塑板的加工尺寸因为受铝皮的限制,一般厂家只能加工标准板(板宽为1220,长度为自由尺寸)。如建筑师有要求需大尺寸分格,那只能订超宽板了(国内能生产的厂家不多,价格很贵)。 铝(复合)板幕墙施工方案 一、铝板幕墙所用工具: 无齿锯片切割机、手电钻、冲击电钻、射钉枪、各种规格的钻花、扳手、螺丝刀、手锤、墨线、线垂、尼龙线、钢卷尺、电焊机、氧切设备、受动吸盘、电动吊蓝、注胶枪、风动拉铆枪、安全带等。 二、材料进场前的准备工作 此部分工作为工程的起始阶段,要以为施工服务为原则,按期、保质、保量地完成,具体如下: (一)设计人员需在合同签订后,根据本工程的建筑图和幕墙工程方案图,在最短的时间内

GB铝单板与铝条板吊顶施工作业指导书1

铝单板与铝条板吊顶施工作业指导书 1适用范围 适用于哈尔滨铁路枢纽新建哈尔滨西客运站工程铝单板与铝条板吊顶工程。2作业准备 2.1内业技术准备 作业指导书编制后,在开工前组织技术人员熟悉图纸,熟悉规范,对施工人员进行技术交底。对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后方能上岗,架子工、焊工等特种人员必须持证上岗。 2.2外业技术准备 铝单板与铝条板吊顶施工中数据复测、现场勘测放线,现场施工顺序明确,铝单板与铝条板等材料准备齐全。办公、生活设施,满足管理、技术及进场作业人员办公、生活需要。 3 技术要求 3.1铝单板与铝条板吊顶施工严格按照图纸、交底进行施工。 3.2做好工序联检单(与上道工序交接完成)。 3.3对转换层吊杆的位置进行放线,检查基层是否牢固。 3.4施工时拉通线进行控制,同时检查其标高是否与交底相符。 3.5建筑50线或1米线必须校验准确,标识明确。 3.6脚手架严格依照技术交底搭设。 4 施工方法及工艺流程 4.1工艺流程 放线(标高水平线、分档线)→安装转换层→安装吊杆→安装主龙骨→安装配套龙骨→安装铝条板、铝板→清理 4.2施工方法 3.2.1放线:依据室内标高控制线(点),用尺或水准仪找出设计图纸要求的标 高位置,在四周墙上弹一道墨线水平控制线,要求弹线清晰。弹出主龙骨和配套龙骨控制线,主龙骨间距≤1200mm,距墙面边龙骨应不大于300MM, 配套龙骨根据吊顶板设计规格来定。

4.2.2安装转换层:吊杆高度超过1.5米安装转换层,没有图纸要求的情况下转 化层采用50*5热镀锌角钢吊筋、40*60钢方管。根据水平控制线确定转换层的水平标高,一般高于吊顶完成面300—600之间。有图纸要求的转换层吊杆及水平型钢根据设计图纸施工。 4.2.3安装吊杆:采用固定吊挂件转换Φ8通丝吊杆。吊杆长度300—600之间。 灯具、风口及检修口等处应设附加吊杆。大于3kg的重型灯具、专用吸顶空调及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上,应另设吊挂件与结构楼板连接。 4.2.4安装主龙骨:主龙骨应吊挂在吊杆上。主龙骨间距≤1200mm。主龙骨应起 拱,起拱高度为房间短向跨度的1/200-300。主龙骨的悬臂段不应大于 300mm,否则应增加吊杆。主龙骨的接头应采取对接,相邻龙骨的对接接头要相互错开。主龙骨挂好后应调平。 4.2.5安装配套龙骨:配套龙骨间距根据板块的规格确定。采用专用接件与主龙 骨连接。完毕后进行检查评定合格后,再进行下道工序施工。 4.2.6安装铝板、铝条板:铝板安装时轻力推按金属板边缘,将之扣于龙骨凸齿 上,切勿用力按金属板中央部分。安装时随时检查金属板的平整度及相邻板块的高低差;有固定卡片的龙骨最后锁固。 5 施工要求 5.1弹好水平标高线。 5.3按规范要求搭好顶棚施工操作平台架子,高度适宜,并检验合格。 5.3铝单板与铝条板进场后堆放于室内,下垫方木,核对数量、规格。如是放 置在敞开的料场内,做好防雨措施。 5.4对进场的铝单板与铝条板进行验收。 5.5膨胀螺栓,转换层吊杆,符合设计要求的配套龙骨,并验收。 5.6在所要吊顶的范围内,机电安装均已施工完毕,已经过隐蔽验收。 5.7已确定灯位、通风口及各种照明孔口的位置。 5.8顶棚铝板、条板安装前.完成隐蔽验收工作。 5.9顶棚在大面积施工前,应做样板,对顶棚的起拱度、灯槽、窗帘盒、通风门 等处进行构造处理,经鉴定后再大面积施工。

铝扣板吊顶施工工艺

铝扣板吊顶施工工艺 一、施工工艺流程 顶棚标高弹水平线f划龙骨分档线一安装水电管线一安装主龙骨f安装次龙骨f安装罩面板f安装压条 二、操作工艺 1、弹线 用水准仪在房间内每个墙(柱)角上抄出水平点(若墙体较长,中间也应适当抄儿个点),弹出水准线(水准线距地面一般为500 mm),从水准线量至吊顶设计高度加上12 mm (一层石膏板的厚度),用粉线沿墙(柱)弹出水准线,即为吊顶次龙骨的下皮线。同时,按吊顶平面图,在混凝土顶板弹出主龙骨的位置。主龙能应从吊顶中心向两边分,最大间距为1000mm,并标出吊杆的固定点,吊杆的固定点间距900-1000 mm。如遇到梁和管道固定点大于设计和规程要求,应增加吊杆的固定点。 2、固定吊挂杆件 采用膨胀螺栓固定吊挂杆件。不上人的吊顶,吊杆长度小于1000 mm,可以釆用①6的吊杆,如果大于1000 mm,应采用①8的吊杆,还应设置反向支撑。吊杆可以采用冷拔钢筋和盘圆钢筋,但采用盘圆钢筋应采用机械将其拉直。上人的吊顶,吊杆长度小于1000 mm,可以采用①8的吊杆,如果大于1000 mm,应釆用①10的吊杆,还应设置反向支撑。吊杆的一端同L30*30*3角码焊接(角码的孔径应根据吊杆和膨胀螺栓的直径确定),另一端可以用攻丝套岀大于100mm 的丝杆,也可以买成品丝杆焊接。制作好的吊杆应做防锈处理,吊杆用膨胀螺栓固定在楼板上,用冲击电锤打孔,孔径应稍大于膨胀螺栓的直径。 3、在梁上设置吊挂杆件

吊挂杆件应通直并有足够的承载能力。当预埋的杆件需要接长时,必须搭接焊牢,焊缝要均匀饱满。 吊杆距主龙骨端部距离不得超过300 mm,否则应增加吊杆。 吊顶灯具、风口及检修口等应设附加吊杆。 4、安装边龙骨 边龙骨的安装应按设计要求弹线,沿墙(柱)上的水平龙骨线把L形镀锌轻钢条用自攻螺丝固定在预埋木砖上;如为混凝土墙(柱),可用射钉固定,射钉间距应不大于吊顶次龙骨的间距。 5、安装主龙骨 主龙骨应吊挂在吊杆上。主龙骨间距900-1000 mmo主龙骨分为轻钢龙骨和 T形龙骨。轻钢龙骨可选用UC50中龙骨和UC38小龙骨。主龙骨应平行房间长向安装,同时应起拱,起拱高度为房间跨度的1/200-1/300。主龙骨的悬臂段不应大于300 mm,否则应增加吊杆。主龙骨的接长应采取对接,相邻龙骨的对接接头要相互错开。主龙骨挂好后应基本调平。 跨度大于15 m以上的吊顶,应在主龙骨上,每隔15 m加一道大龙骨,并垂直主龙骨焊接牢固。 如有大的造型顶棚,造型部分应用角钢或扁钢焊接成框架,并应与楼板连接牢固。 6、安装次龙骨 次龙骨分明龙骨和暗龙骨两种。暗龙骨吊顶:即安装罩面板时将次龙骨封闭在棚内,在顶棚表面看不见次龙骨。明龙骨吊顶:即安装罩面板时次龙骨明露在罩面板下,在顶棚表面能够看见次龙骨。次龙骨应紧贴主龙骨安装。次龙骨间距300-600 mmo 次龙骨分为T形烤漆龙骨、T形铝合金龙骨,和各种条形扣板厂家配带的专用龙骨。用T形镀锌铁片连接件把次龙骨固定在主龙骨上时,次龙骨的两端应搭在L形边龙骨的水平翼缘上,条形扣板有专用的阴角线做边龙骨。 7、罩面板安装 扣板安装 规格一般为 100 mm* 100 mm: 150 mm* 150 mm; 200* mm200 mm; 600 mm*600 mm等多种方形塑料板,还有宽度为100 mm; 150 mm; 200 mm; 300 mm; 600 mm 等多种条形塑料板;一般用卡具将饰面板板材卡在龙骨上。

外墙铝塑板施工工艺施工工法

外墙铝塑板装饰工程施工工法 1. 特点: 采用钢龙骨衬底,拉毛钉固定,观感好,质量容易掌控。 2. 适用范围: 本工法适用于外墙铝塑板装饰工程。 3. 材料: 3.1 型钢。包括方管、角钢及其他型材。 3.2 铝塑板。适合设计图纸及规范要求的合格品。 3.3 铝型材。70*20*2角铝 3.4 膨胀螺栓及螺栓连接件。 3.5 胶条,耐侯胶。 4. 机具设备: 拉毛枪,脚手架,电锤,曲线锯(包括各种角度刨刀),扳手,电焊机,角磨机。 5.操作工艺 5.1 工艺流程: 原则上是自下而上安装墙面,具体施工可根据现场施工条件另行安排。 吊直、套方、找规矩、弹线→固定骨架的连接件→固定骨架→金属饰面板安装→收口构造→擦洗清洁 5.2 制作工艺要求: 5.2.1 吊直、套方、找规矩、弹线: 首先根据设计图纸的要求和几何尺寸,要对镶贴金属饰面板的墙面进行吊直、套方、找规矩并一次实测和弹线,确定饰面墙板的尺寸和数量。 5.2.2 固定骨架的连接件: 骨架的横竖杆件是通过连接件与结构固定的,而连接件与结构之间,可以与结构的预埋件焊牢,也可以在墙上打膨胀螺栓。因后一种方法比较灵活,尺寸误差较小,容易保证位置的准确性,因而实际施工中采用的比较多。须在螺栓位

置画线按线开孔。 5.2.3 固定骨架: 其构造如附图所示。骨架应预先进行防腐处理。安装骨架位置要准确,结合要牢固。安装后应全面检查中心线、表面标高等。对高层建筑外墙,为了保证饰面板的安装精度,宜用经纬仪对横竖杆件进行贯通。变形缝、沉降缝等应妥善处理。 5.2.4 金属饰面安装: 墙板的安装顺序是从每面墙的过部竖向第一排下部第一块板开始,自下而上安装。安装完该面墙的第一排再安装第二排。每安装铺设10排墙板后,应吊线检查一次,以便及时消除误差。为了保证墙面外观质量,螺栓位置必须准确,并采用单面施工的钩形螺栓固定,使螺栓的位置横平竖直。固定金属饰面板的方法,常用的主要有两种。一是将板条或方板用螺丝拧到型钢或木架上,这种方法耐久性较好,多用于外墙。另一种是将板条卡在特制的龙骨上,此法多用于室内。 板与板之间的缝隙一般为10~20mm,多用橡胶条和耐侯胶弹性材料处理。当饰面板安装完毕,要注意在易于被污染的部位要用塑料薄膜覆盖保护。易被划、碰的部位,应设安全栏杆保护。 5.2.5 收口构造: 其构造如附图所示。水平部位的压顶、端部的收口、伸缩缝的处理、两种不同材料的交接处理等,不仅关系到装饰效果,而且对使用功能也有较大的影响。因此,一般多用特制的两种材质性能相似的成型金属板进行妥善处理。 构造比较简单和转角处理方法,大多是用一条较厚的(1.5mm)的直角形金属板,与外墙板用螺栓连接固定牢,其转角部位处理见附图所示。 窗台、女儿墙的上部,均属于水平部位的压顶处理见附图,即用铝塑板盖住,使之能阻挡风雨浸透。水平桥的固定,一般先在基层焊上钢骨架,然后用螺栓将盖板固定在骨架上。盖板之间的连接直采取搭接的方法(高处压低处,搭接宽度符合设计要求,并用耐侯胶密封)。 5.3 质量标准: 质量标准应符合北京市标准《高级建筑装饰工程质量检验评定标准 4.4金属饰面》DBJ01-27-96 中的规范标准要求。