文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 扣件式钢管脚手架施工方案

扣件式钢管脚手架施工方案

扣件式钢管脚手架施工方案
扣件式钢管脚手架施工方案

扣件式钢管外脚手架施工方案

1.编制依据及工程概况

1.1.编制依据

1.1.1.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)

1.1.

2.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)

1.1.3.《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)

1.1.4.《北京市建筑施工现场安全防护基本标准》

1.2.工程概况

xx院xx虎桥住宅二期工程,位于xx桥东南角,xxx院内。本工程C1、C2楼为高层住宅,±0.000相当于绝对标高51.950m。地下二层,地上分别18层和14.5层,局部为跃层。结构形式为框架剪力墙结构,主楼女儿墙顶标高为51.400m,地下二层设有人防,人防设防等级为六级,基础形式为筏板型基础。C1、C2楼之间设一道变形缝。本塔楼抗震等级为二级。E楼为六层住宅,地下一层为人防层,加设备层,地上6层,结构形式为砖混结构,女儿墙顶标高为18.600m,人防设防等级为五级,基础形式为筏板型基础。

2.施工程序

悬挑式钢管卸荷架与三角形钢管承力架的结构、搭设方法相同,从卸荷架向上的立杆为连续性搭设,以增加架体的整体性。

3.搭设材料

3.1.钢管

3.1.1.钢管规格及材质要求

钢管均采用48×3.5mm高频焊接钢管。其材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T-700)中Q235-A级钢的规定。

3.1.2.外观检查

钢管外观应平直光滑,没有裂缝、折痕、结疤、分层、严重锈蚀(内、外壁)和硬弯曲等现象。钢管必须涂有防锈漆。

3.1.3.钢管上严禁打孔

3.2.扣件

3.2.1.材质

采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定。

3.2.2.外观检查

扣件使用前应进行质量检查,有裂纹、缺爪、螺栓断丝或滑丝的严禁使用。

3.3.脚手板

均采用50mm厚、宽度不少于200mm的松木,其材质应符合现行国家标准《木结构设计规范》(GBJ5)中Ⅱ级材质的规定,不得使用腐朽的脚手板。

3.4.安全网

3.4.1.平网

平网材质、网绳直径、网眼尺寸、断裂强度应符合现行标准《安全网》(GB5725-1997)的规定。

3.4.2.密目安全立网

密目安全立网的网目密度不低于800目/100cm2,其技术要求应符合《密目式安全立网》(GB16909-1997)的规定

3.4.2.阻燃

安全网必须具有阻燃性,其续燃、阴燃时间均不超过4s。

4.脚手架搭设

4.1.搭设基本尺寸

外架搭设基本尺寸表(m)

4.2.底座

4.2.1.垫板定位。立杆应事先进行尺寸排列设计,使垫板准确地放在定位线上。

4.2.2.垫板长度。垫板宜采用长度不少于2跨、厚度不小于50mm的木垫板或槽钢。

4.2.3.立杆垫座。垫座采用150×150×10钢板,中间加焊100㎜长

φ20的钢筋;为防止位移,将垫块钢板用2寸铁钉固定在下部木垫板上。

4.3.扫地杆设置

4.3.1.落地式脚手架均设纵、横向扫地杆。

4.3.2.纵向扫地杆距底座≯200mm,横向扫地杆用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

4.4.立杆

4.4.1.立杆接长。除顶层、顶部可采用搭接外,其余各层各步距接头必须采用对接扣件连接。对接、搭接与搭设应符合下列规定:

(1)立杆对接头位置

两根相邻立杆的对接接头不应设置在同一步内,同步内隔一根立杆的两个接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。

(2)立杆搭接

搭接长度不应小于1m,应采用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。

4.4.2.顶层立杆

立杆顶端应高出女儿墙1.2m,高出檐口上皮1.5m。

4.4.3.立杆与抛撑。开始搭设立杆时,应每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除。

4.4.4.立杆必须用钢管与墙可靠的连接。

4.5.纵向水平杆(大横杆)

4.5.1.搭设相对位置。纵向水平钢管宜设置在立杆内侧,其长度不应小于3跨。

4.5.2.接长方法。纵向水平杆接长宜采用对接扣件连接,也可采用搭接。搭接长度≮1m,应等间距设置3个扣件,杆端距扣件盖板边缘≮100mm。

4.5.3.对接扣件交错布置。两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500m;各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。

4.5.4.纵向水平杆搭设交圈。在封闭型脚手架的同一步中,纵向水平杆应四周交圈。

4.6.横向水平杆(小横杆)

4.6.1.与主节点关系。主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件固定在紧靠纵向水平杆上面的立杆上,且严禁拆除。

4.6.2.搭设位置。横向水平杆两端用直角扣件固定在纵向水平杆的上面。

4.6.3.靠墙一侧外伸长度。在双排脚手架中,横向水平杆靠墙一端的外伸长度不应大于立杆横距的0.4倍,且不大于500mm。横向水平杆杆端搭设离装饰面距离:宜≯100mm。

4.6.4.横向水平杆在主节点处,杆端伸出扣件边缘不应小于100mm.

4.7.连墙杆

4.7.1.距主节点距离

连墙杆宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm。

4.7.2.设置顺序

连墙杆应从底层第一步纵向水平杆处开始设置。当搭至有连墙件的构造点时,在搭设完该处的立杆、纵向水平杆、横向水平杆后,应立即设置连墙杆。如脚手架施工操作层高出二步时,应采取临时措施,直到上一层连墙杆搭设完后方可根据情况拆除。

4.7.3.连墙杆布置的最大间距应符合下表的规定

连墙杆布置最大距离

注:h—步距,La—纵距

4.7.4.连墙杆与墙的连接方法

在剪力墙上或在框架柱上预埋φ63mm塑料管,连墙钢管一端穿过预埋塑料管,紧靠墙的两面设置扣件;连杆另一端与架体的纵向水平杆或立杆相连接。因本脚手架高度超过24M,故必须采用刚性连墙杆。严禁使用仅有拉筋的柔性连墙件。

4.8.脚手板

4.8.1.作业层的脚手板应铺满、铺稳,离开墙面≤150mm。

4.8.2.脚手板应设置在三根横向水平杆上。

4.8.3.脚手板接头。脚手板的铺设可采用对接平铺或搭接铺设。对接铺设时,接头处必须设置两根横向水平杆,两杆间的距离≯300mm,脚手板外伸长度130~150mm;当采用搭接铺设时,接头必须支在横向水平杆上,搭接长度≥200mm,底部的板伸出横向水平杆的长度≥100mm。

4.8.4.在拐角、斜道平台口处的脚手板,应与横向水平杆可靠连接,防止滑动。

4.8.

5.脚手板垂直铺设间距。规范规定,自顶层作业层的脚手板向下每12m 满铺一层脚手板。本工程要求从第一步架起,每隔6层(10.80m)满铺一层脚手

板。

4.8.6.脚手板探头应用直径3.2mm的镀锌铁丝固定在支承杆上。

4.9.剪刀撑

4.9.1.双排脚手架应设剪刀撑与横向斜撑。

4.9.2.剪刀撑的设置应符合下列规定:

(1)高度在24m以上双排脚手架,应在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑。

(2)每道剪刀撑宽度不应小于4跨,并不应小于6m,斜杆与地面的倾角宜在45o~60o之间。每道剪刀撑跨越立杆的根数宜按下表规定:

剪刀撑跨越立杆的最多根数

(3)剪刀撑杆的接长。剪刀撑接长宜采用搭接,搭接长度≮1m,用3个扣件连接,杆端距扣件盖板边缘≮100mm。

(4)应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。

(5)剪刀撑从架体端部开始设置。

(6)剪刀撑、横向斜撑搭设:应随立杆、纵向和横向水平杆同步搭设,各底层斜杆下端均必须支承在垫板上。

4.10.横向斜撑的设置

4.10.1.横向斜撑应在同一节间,由底至顶层呈之字型连续布置。

4.10.2.高度在24m以上的封闭型脚手架,除拐角应设置横向斜撑外,中间应每隔6跨设置一道。

4.11.门洞

4.11.1.双排脚手架门洞采用上升斜杆、平行弦杆桁架结构型式。本工程采用挑空一根立杆,斜杆与地面的倾角α应在45o~60o之间。门洞桁架的型式如下图示:

(1)双排脚手架门洞处的空间桁架,除下弦平面外,应在其余5个平面内的图示节间设置一根斜腹杆,详见下图示。

(2)斜腹杆宜采用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。

(3)斜腹杆应采用通长杆件。

4.11.2.门洞桁架下的两侧立杆应为双立杆,副立杆高度应高于门洞1~2步。

4.12.扣件安装要求

4.12.1.扣件规格必须与钢管外径相匹配。

4.12.2.螺栓拧紧力矩不应小于40N·m,且不大于60N·m。

4.12.3.在主节点固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑、横向撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150mm。

4.12.4.对接扣件开口应朝上或朝内。

4.12.5各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。

4.13.栏杆与挡脚板的搭设

4.13.1.栏杆与挡脚板均应搭设在外立杆的内侧。

4.13.2.上栏杆上皮高度应为1.2m。

4.13.3.中栏杆应居中设置。

4.13.4.挡脚板高度不应小于180mm。

4.14.安全网搭设

4.14.1.网材的合格性。新安全网必须有产品合格证书,旧网必须有允许使用的证明书或有合格的检验记录(现场承载力合格性试验)。

4.14.2.系结点。在每个系结点上,边绳应与支撑物(架)靠紧,并用一根独立的绳系连接,系结点沿网边均匀分布,其结点间的距离不大于750mm。系绳结点牢固又易解,受力后不会散脱为准。不得用铁丝代替系绳。

4.14.3.网与网的连接。多张网连接使用时,相邻部分应靠紧或重叠,连接系绳的材质与网绳相同。

4.14.4.架体上水平网的垂直间距。双排脚手架内水平兜网的垂直布置,与木脚手板每3步间隔设置,并在水平网上铺设密目网。

4.14.

5.立网搭设。立网随脚手架及时搭设,立网底部必须与脚手架全部封严。

5.拆除

5.1.拆除脚手架前的准备工作

5.1.1.应全面检查脚手架的扣件连接、连墙杆、支撑体系等是否符合构造要求。

5.1.2.应根据检查结果补充施工方案中拆除规定和措施,经批准后方可实施。

5.1.3.应清除脚手架子上的其它材料、杂物及地面障碍物。

5.1.4.拆除架体上的临时用电线。

5.2.拆除脚手架时应遵守下列规定

5.2.1.拆除一般顺序。拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业。

5.2.2.拆连墙杆。连墙杆必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙杆整层或数层拆除后再拆脚手架。

5.2.3.分段拆除法。分段拆除高差不应大于2步。如高差大于2步时,应增设连墙杆加固。

5.2.4.拆下部最后一根立杆。当脚手架拆至下部最后一根长立杆的高度(约

6.5M)时,应先在适当位置搭设临时抛撑加固后,再拆除连墙杆。

5.2.5.分立面拆除法。当脚手采取分立面拆除时,对不拆除的脚手架两端,应按规定设置连墙杆和横向斜撑加固。

5.2.

6.卸料。卸料时,各构配件严禁抛掷至地面。

6.检查与验收

对脚手架的检查与验收应严格遵照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)的要求进行。

6.1构配件检查验收

构配件检查与验收主要内容

6.2.脚手架检查验收

6.2.1.搭设阶段性检查与验收

脚手架阶段性检查与验收内容

6.2.2.在使用中应定期检查的项目

脚手架在使用中定期检查的项目

6.2.3.搭设的规范允许偏差

双排脚手架主要搭设的允许偏差(m m)

7.安全管理

7.1.持证上岗。脚手架搭设人员必须持证上岗,并定期体检合格。

7.2.安全保护用品。作业人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。

7.3.架体合格后使用。脚手架的构配件质量与搭设质量,应检查验收合格后方准使用。

7.4.控制荷载。作业层上的活荷载不得超过2kN/m2。不得将模板支撑、缆风绳、砼泵送管等固定在脚手架上;严禁悬挂起重设备。

7.5.当有六级及六级以上大风和雾、雨、雪天气时应停止脚手架搭设与拆除作业。雨、雪后上架作业应有防滑措施,并应扫除积雪。

7.6.在脚手架使用期间,严禁拆除下列杆件:

7.6.1.主节点处的纵、横向水平杆,纵、横扫地杆。

7.6.2.连墙杆。

7.7.不得在脚手架基础及其邻近处进行挖掘作业,否则应采取措施,并报安全部门批准。

7.8.脚手架的北侧为钢筋加工区域,应搭设双层木板(50mm/层)防护棚。

7.9.在脚手架上进行电、气焊作业时,必须有防火措施和专人看守。

7.10.用电线路在架体上时应有绝缘措施,不得乱拉乱拖。

7.11.脚手架接地、避雷措施等应符合用电技术规范。

7.12.安全网应按规定搭设和拆除。

7.12.1.使用前合格性检验。安全网搭设后,必须经专职安全员验收合格后方可使用。

7.12.2.使用期间的检查。对安全网使用期间进行定期与不定期的检查,主要查网绳是否有被解开、破损等现象。

7.12.3.清理。安全网内的杂物、垃圾等应及时清理干净。

7.13.搭拆脚手架时,地面应设围栏和警戒标志,并派专人看守,严禁非操作人员入内。

8.悬挑架计算

悬挑架用来每四层卸荷一次,卸荷前架体高度应是四个层高加二个步距,即架体计算高度为:2.8×4+1.8×2≈15(m),以一个纵距(1.5mm)为计算单元。

8.1.1.架体自重标准值

(1)每根钢管承受结构自重标准轴向力:

=0.1248×15=1.87(kN)

N

G1K

式中0.1248(kN/m)—架体单位重,查规范附录A,表A-1;

15(m)—架体计算高度。

(2)每根钢管承受木脚手板(二层)自重的标准轴向力:

=0.35×2×1.5×1.3/2=0.68(kN)

N

G2K

式中0.35(KN)—木板重,查表4.2.1-1;

2—木板铺设层数;

1.5(m)—纵距;

1.3(m)—脚手板铺设宽度,1.3/2为每根立杆受荷宽度。

(3)栏杆、木挡脚板标准重

=0.14×1.5×2=0.42(kN)

N

G2K

式中0.14(Kn)—栏杆、木挡脚板重,查表4.2.1-2

(4)每根钢管承受的架体自重合计轴力标准值:

=1.87+0.68+0.42=2.97(kN)

N

GK

8.1.2.施工活载标准值

本工程主体施工时仅作为人员的工作面,故选用装修脚手架的施工均布荷载标准值2.0(kN)。考虑两个作业层的荷载,每计算单元的每根钢管承受的活动标准轴向力为:

=2.0×2×1.5×1.3/2=3.9(kN)

N

QK

式中2.0kn/m2—活载标准值

2—受荷层数

1.5×1.3/2—受荷面积

水平风荷载标准值为:

шK =0.7μZ ?μS ?w O =0.7×1.4×0.78×0.35=0.26(kN/m 2) 式中μZ —风压高度变化系数,取高度55m,C 类时为1.4;

μS —体型系数,按表4.2.4中取1.3φ=1.3×0.6=0.78。

其中考虑密目网的挡风面积占50%,则φ=1.2A n /A W =1.2×0.5/1.0=0.6; W 0—基本风压,取0.35(kN/m 2)。

8.2.立杆稳定性验算 组合风载时:

12030901008.51015.0489186.01020.83

63=+=??+??=+A W M N W ?<f=205(N/mm 2

) (符合要求)

式中N —每根立根轴向力设计值 N=1.2N GK +0.85×1.4×N QK

=1.2×2.97+0.85×1.4×3.9=3.56+4.64=8.2(kN) φ—压杆稳定系数

当λ=L 0/i=k μh/i=1.155×1.5×1800/15.8 =197<[λ]=210查表C 得φ=0.186; A —钢管截面积;

M W —由风载设计值产生的立杆段弯矩: M W =0.85×1.4шK Lah 2/10规范公式(5.3.4) =0.85×1.4×0.26×1.5×1.82/10=0.15(kN ·M); W —钢管截面模量。

8.3.悬挑架(卸荷三角架、承力三角架)承载力计算 8.3.1.斜撑杆计算 (1)

斜撑杆长度

L dc =13.38.24.122=+(m)

L db =83.28.24.022=+(m)三角架计算简图 (2)斜撑杆所受的设计轴向力

N dc =8200/0.895=9162(N)(Sin α=2.8/3.13=0.895) N db =8200/0.989=8291(N)(Sin β=2.8/2.83=0.989) (3)外斜撑所受的弯矩

由于立杆与斜撑之间用扣件连接存在一定的偏心,取e=53mm ,侧斜撑所受的弯矩近似为:

M Cd =8200×53=434.6×103(N ·mm ) (4)稳定系数φ

杆件长细比:λdc =μL/I=1.0×3130/15.8=198<[λ]=210

斜撑与水平杆的连接是用扣件扣接,视为两端铰接,故取μ=1,查表得φ=0.184;

(5)外斜撑的稳定性验算

σ=3

31008.5106.434489184.09162??+?=+A W M N ?=102+86=188<f=205(N/mm 2

) (符合要求)

8.3.2.内斜撑的稳定性核算略。 9.连墙杆计算

9.1.连墙杆的轴向设计值 N L =N LW +N 0规范公式(5.4.1)

=5.9+5=10.9(kN)

式中N

LW

—风载波产生的连墙杆轴向设计值(设高度为55m)

N LW =1.4ш

K

·A

W

=1.4ш

K

(2h×3L

a

)

=1.4×0.26×(2×1.8×3×1.5)

=5.9(kN)

N

—连墙杆约束脚手架平面外变形所产生的轴向力,当双排架时取5(kN)。

9.2.连墙杆的抗拉计算

连墙杆采用φ48×3.5脚手钢管,其抗拉应力为:

σ=N

L /A

n

=10900/489=22<f=205(N/mm2)(符合要求)

9.3.每根连墙杆内侧所需的抗滑扣件只数

n=N

L

/8000=10900/8000=1.35(取2只扣件)

式中8000(N)—直角扣件、旋转扣件(抗滑)承载力设计值。10.落地式双排脚手架计算

本工程脚手架实际搭设高度为:0.30+51.60+1.5=53.40(m)

10.1.采用单立管时可搭设的高度H

S

计算

10.1.1.当不组合风载时

H S =〔φΑf-(1.2H

G2K

+1.4∑N

QK

)〕/1.2g

K

=〔0.186×489×205-(1.2×1.1+1.4×3.9)103〕/1.2×0.1248×103

=〔18.65×103-6.78×103〕/0.15×103=79(m)

式中φ—稳定系数,同本方案第8.2条;

N

G2K

—构配件自重产生的标准轴向力为:0.68+0.42=1.1;

∑N

QK——

施工荷载产生的标准轴向力总和为39(kN),同本方案第8.1.2条;

g K —按规范附录A 表A-1,取0.1248(Kn/m) 10.1.2.当组合风载时

H S =

K

WK QK K G g A W M N N Af 2.14.185.02.12?

??

??

?

??? ??+?+-∑??

=3

333

33

10

1248.02.1489186.01008.5106.12109.34.185.0101.12.11065.18???

????????? ??????+??+??? =67(m)

式中M WK ——风载产生的标准弯矩值

M WK =шK L a h 2/10=0.26×1.5×1.82/10=0.126(kN ·m)

10.2.脚手架搭设高度限值

按规定在上面计算高度两式中取较小值H S =67(m),搭设高度限值: [H ]=H S /(1+0.01H S ) =67/(1+0.01×67)=40(m)

10.3. 落地式脚手架立杆稳定性计算

本工程脚手实际搭设高度为53.40m ,计算搭设限高为40m ,为安全起见,单立管设计搭设高度为30m (17个步高),从30m 高度起每4层卸荷一次(悬挑架)。对30m 高单管脚手架稳定性计算如下:

10.3.1.静荷载计算

(1)每根钢管承受结构自重标准轴向力: N G1K =0.1248×30=3.74(kN)

(2)每根钢管承受木脚手板(5层)重的标准轴向力: N G2K =0.35×5×1.5×1.3/2=1.71(kN)

(3)受栏杆、木挡脚板(2个作业层)重的标准轴向力为N G2K =0.42kN(同本

方案第8.1.1条)。

(4)每根钢管承受静荷载的合计标准轴向力:

N

GK

=3.74+1.71+0.42=5.87(kN)

10.3.2.活荷载产生的轴向力

每根立杆承受活荷载(2层)标准轴向力为N

QK

=3.90Kn(同本方案第8.1.2条)。

10.3.3.立杆稳定性计算

不组合风载时

N/φA=(1.2N

GK +1.4N

QK

)/φA

=(1.2×5.87+1.4×3.9)×103/0.186×489

=12.5×103/91=137<f=205(N/mm2)(符合要求)

10.4.立杆地基承载力计算

立杆支设在150×150×10mm钢板支座上,下面分别是50mm厚木脚手板、100mm厚C20砼、2:8夯实灰土。立杆基础底面的平均压应力应满足下式的要求:p=N/A=12.5×103/0.25×0.5

=100(kn/m2)<f

g =k

C

·f

gK

=1.0×115=115(kPa)

(符合要求)

式中0.25×0.5—计算承压面积;

—地基承载力调整系数,取1.0;

f

gk

—地基承载力,取115(kPa);

f

g

—地基承载力设计值。

11、附图

C1、C2楼标准层外架布置平面图;

E楼标准层外架布置平面图;悬挑三角架搭设示意图;

扣件式钢管脚手架工程施工方案

脚手工程施工方案 江苏骅东名仕豪庭3#楼、地下一层,地上17层,建筑面积7812.8M2,4#楼地下一层、地上24层,建筑面积27443.5M2, 结构形式为剪力墙结构,建筑总高度82.40m。 本工程主楼6层以下采用全封闭双排落地脚手架,6层以上采用全封闭悬挑双排脚手架。 脚手架钢管采用φ48*3.5;外挑槽钢采用18a ,固定槽钢在7层、13层、19层楼面上,在主梁位置上预埋10mm厚铁板,与槽钢焊接,在距外墙1.4m的次梁或板位上设置φ12的钢筋套环固定槽钢末端,立杆位置槽钢外口10mm厚铁板进行加固,在8层、14层、20层预埋φ16钢筋,与斜拉钢筋进行焊接固定(详见附图),槽钢悬挑脚手架立杆纵向间距1.5m,内立杆距外墙长度为0.3m,外立杆距外墙1.35m,步距1.8m,脚手架与建筑物的连墙拉筋在两步三跨内采用拉撑结合的方式,拉筋用1φ12的钢筋。 悬挑架高3*6=18m,分别用16#槽钢在7层、13层、19层分三次悬挑。 本脚手工程设计和搭设的依据为: 《钢结构设计规范》GB50017-2002 《建筑结构荷载规范》GBJ9 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ30-2001 一、主楼型钢悬挑脚手架的设计计算

计算高度:H=18m,步距h=1.8m,立杆纵距L a=1.5m,立杆横距L b=1.05m,外立杆至墙距L d=1.35m,内立杆至墙距=0.30m。 架体宽1M φ12钢筋、钢管拉撑 φ16预埋框架梁内 焊接 脚手架立杆 焊接 φ16钢筋 16#槽钢 2φ12钢筋 16#槽钢 10厚预埋铁 1、计算基数: 计算高度H=18m,步距h=1.8m,立杆纵距La=1.5m,立杆横距Lb=1.05m,外立杆至墙距Ld=1.35m。内立杆至墙距为=0.3m 钢管自重G1=0.0387KN/m,栏杆、挡脚板自重G2=0.14KN/m,安全立网自重G3=0.0034KN/m2,安全平网自重G4=0.00487KN/ m2,施工活荷载qk=3KN/ m2,竹笆板自重G5=0.05KN/ m2。 2、架体结构自重(包括立杆、纵、横水平杆、剪力撑、横向斜撑和扣件):

监理项目部外墙钢管脚手架监理实施细则

表号:SCCS-QR-7.1.1-03 监理实施细则 (脚手架) 工程名称 编制 (专业监理工程师) 审批 (总监理工程师) ################公司 2010年11月22日

一、工程概况(略) 二、专业工程概况 本工程办公楼总高度####m,共##层;########m,共6层;###标准层高5.4m,#####标准层高3.9m。本工程从室外地坪向上26.5m高的脚手架为双排落地式钢管脚手架,26.5m以上采用型钢悬挑脚手架分两次悬挑。 三、监理工作依据 1.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全施工规范》(JG130-2001) 2.《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 3.《建设工程监理规范》(GB50319-2000) 4.《建筑工地安全检查评分标准》(JGJ59-99) 5.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 6.《建设工程施工安全监理规程》(DG/TJ08-2035-2008) 7. 《悬挑式脚手架安全管理细则》(沪建安质监[2002]003号) 8.国家及地方相关法律法规。 9、委托监理合同、经批准的监理规划及安全监理方案 四、监理要点 1、认真审核施工单位编制的施工组织设计,对脚手架安全技术措施和脚手架受力计算进行审查,确保脚手架施工安全,凡计算书中没有安全合格结论的应返工; 2、督促施工单位制定各级安全生产责任制、安全管理目标、安全责任目标及安全生产检查制度; 3、认真核实“工程项目开工安全生产条件检查表”内容的完成情况,达不到要求的,督促整改; 4、审查施工单位报送的作业人员的数量及上岗证是否符合要求。 五、监理重点 (一)监理控制方法: 安全第一,预防为主: 1、针对工地现场可能出现的安全问题,提醒施工单位引起重视,做到事前控制;

扣件式钢管脚手架施工方案

目录 1.编制依据及工程概况----------------------------------------3 1.1.编制依据---------------------------------------------3 1.2.工程概况---------------------------------------------3 2.施工程序--------------------------------------------------3 3.搭设材料--------------------------------------------------4 3.1.钢管------------------------------------------------4 3.2.扣件------------------------------------------------4 3.3.脚手板----------------------------------------------4 3.4.安全网----------------------------------------------5 4.脚手架搭设------------------------------------------------5 4.1.搭设基本尺寸----------------------------------------5 4.2.底座------------------------------------------------5 4.3.扫地杆设置------------------------------------------6 4.4.立杆------------------------------------------------6 4.5.纵向水平杆------------------------------------------6 4.6.横向水平杆------------------------------------------7 4.7.连墙杆----------------------------------------------7 4.8.脚手板----------------------------------------------8 4.9.剪刀撑----------------------------------------------9 4.10.横向斜撑的设置-------------------------------------9 4.11.门洞-----------------------------------------------10

扣件式钢管脚手架搭设基本要求

扣件式钢管脚手架搭设基本规定 第一章脚手架的分类 1. 吊兰脚手架 它的基本构件是用51×3的钢管焊成矩形框架,并以3~4榀框架为一组,在屋面上设置吊点,用钢丝绳吊挂框架,主要是用于外装修工程。 2. 附着式升降脚手架 附着在建筑物的外围,可以自行升降的脚手架。 3. 悬挂脚手架 将脚手架挂在墙上或柱上事先预埋的挂钩上,在挂架上铺以脚手板而成。 4. 悬挑脚手架 它不直接从地面搭设,而是采用在楼板、墙面或框架柱上设悬挑构件,以悬挑形式搭设。 按悬挑杆件的不同种类可分为两种:一种是48×3.5的钢管,一端固定在楼板上,另一端悬出,在这个悬挑杆上搭设脚手架,它的高度应不超过6步架;另一种是用型钢做悬挑杆件,搭设高度应不超过20步架。 5. 落地式脚手架(重点讲解房屋施工及桥梁满堂脚手架) 分单排、双排和满堂脚手架。 第二章脚手架的使用范围 1. 为了确保脚手架的安全可靠,《建筑施工扣件式钢管脚手架安

全技术规范》JGJ130规定

单排脚手架不适用于下列情况: (1)墙体厚度等于或小于180mm。 (2)建筑物高度超过24m。 (3)空斗砖墙、加气块墙等轻质墙体。 (4)砌筑砂浆强度等级小于或等于M1.0的砖墙。 2. 单管立杆扣件式双排脚手架的搭设高度不宜超过50m。 3. 分段悬挑脚手架每段高度不宜超过25m。 第三章脚手架组成的基本要求 扣件式脚手架是由立杆,纵向、横向水平杆用扣件连接组成的钢构架,其组成应满足以下要求: 1. 必须设置纵、横向水平杆和立杆,三杆交汇处用直角扣件相互连接(此三杆紧靠的扣接点称为扣件式脚手架的主节点),并应尽量紧靠。 2. 扣件螺栓拧紧扭矩应在40~65N.m。 3. 在脚手架和建筑物之间,必须按设计计算要求设置足够数量、分布均匀的连墙件,此连墙件应能起到约束脚手架在横向(垂直于建筑物墙面方向)产生变形。 4. 脚手架立杆基础必须坚实,并具有足够承载力,以防止不均匀或过大的沉降。 5. 应设置纵向剪刀撑和横向斜撑,以使脚手架具有足够的纵向和横向整体刚度。 第四章构配件质量与检验

钢管扣件式脚手架监理实施细则

宁波市轨道交通工程建设项目 承包单位:中国铁建大桥工程局集团合同号:JS2-2-JL-15001 监理单位:市斯正项目管理咨询编号:J2212/B005/0001/1609 监理规划/实施细则报审表B-005 注:1、监理规划与标段、(子)单位工程开工报告同步申报,监理实施细则与分项开工报告同步申报。 2、本表与审核单同时使用。 3、本表由监理单位呈报两份,批准后建设单位、监理单位各留一份。

宁波市轨道交通工程建设项目 市轨道交通2号线二期土建工程TJJL2212标段监理实施细则 (脚手架) 容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措 监理单位(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

目录 一、工程概况 0 二、编制依据. 0 三、监理工作流程 (1) 四、扣件式钢管脚手架工程安全监理控制要点及措施 (2) 4.1扣件式钢管脚手架搭、拆安全专项施工方案审核 (2) 4.2扣件式钢管脚手架现场搭设检查容 (3) 4.3扣件式钢管脚手架现场使用检查容 (7) 4.4扣件式钢管脚手架现场拆除检查容 (8) 六、监理工作的方法与措施 (9)

脚手架工程监理实施细则 一、工程概况 市轨道交通2号线二期工程高架段位于镇海区,线路自2号线一期工程终点站后向东南沿宁镇公路路中继续敷设,于金丰路口西侧设高架站临江站。出临江站后沿宁镇公路向东北继续沿路中高架敷设,于大运路和俞东路之间由高架转入地下,高架与地下以U型槽连接。高架段(含U型槽及明挖暗埋段)设计起始里程K28+655.059,设计终点里程(明挖暗埋段终点里程)K32+149.871(起止点里程均以上行线为代表),全长约3494.8米。 本标段包含:清水浦站后-临江站区间、临江站、临江站-电厂站前明挖暗埋段(含U型槽、明挖段)的施工(含设备安装配合、装修配合、验收、缺陷责任期修复、保修期保修等)。 清水铺站-临江站区间起点:K28+655.059、终点:K30+527.339、全长:1872.28m,现浇简支梁、连续梁、连续刚构呈东西走向,沿宁镇公路路中向东前行,绕城高速以西段,线路两侧有零星的厂房;绕城高速以东段,有蛟川街道,线路两侧有密集的居民局宅区、厂房,下穿500kv高压线、铁环北路线,上跨绕城高速等 临江站起点:K30+527.339、终点:K30+647.208、全长:120m,高架三层侧式车站,规模120×23.4m位于宁镇东路与金丰路交叉口的南侧,西侧为保亿风景九园,东侧为五里牌菜市场 临江站-电厂站区间高架段起点:K30+647.208、终点:K31+735.308、全长:1088.1m现浇连续梁、简支梁、连续刚构、拱桥道路两侧有秘籍的居民居宅区,北侧为蛟川街道,南侧为五里牌村;生产、生活条件便利、管线影响较多,施工前需进行迁改. 临江站-电厂站区间U型槽段起点:K31+735.308、终点:K32+019.871、全长:284.6m明挖区间全场约415m,基坑宽度约为11-20m,开挖深度0.744-14.004m。 临江站-电厂站区间明挖暗埋段起点:K32+019.871、终点:K32+149.871、全长:130m。

扣件式钢管脚手架操作规程(最新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 扣件式钢管脚手架操作规程(最 新版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

扣件式钢管脚手架操作规程(最新版) 扣件式钢管脚手架:按其搭设位置分为外脚手架、里脚手架;按立杆排数分为单排、双排脚手架;按高度分为一般、高层脚手架,以及分为结构、装修脚手架,具体搭设的操作规定,其基本要求如下: 1.脚手架应由立杆(冲天)、纵向水平杆(大横杆、顺水杆)、横向水平杆(小横杆)、剪刀撑(十字盖)、抛撑(压栏子)、纵、横扫地杆和拉接点等组成,脚手架必须有足够的强度、刚度和稳定性,在允许施工荷载作用下,确保不变形、不倾斜、不摇晃。 2.脚手架搭设前应清除障碍物、平整场地、夯实基土、作好排水,根据脚手架专项安全施工组织设计和安全技术措施交底的要求,基础验收合格后,放线定位。 3.垫板宜采用长度不少于2跨,厚度不小于5cm的木板,也可

采用槽钢,底座应准确放在定位位置上。 3.3.2结构承重的单、双排脚手架: 1.搭设高度不超过20m的脚手架,构造主要参数见表。 2.立杆应纵成线、横成方,垂直偏差不得大于架高l/200。立杆接长应使用对接扣件连接,相邻的两根立杆接头应错开500mm,不得在同一步架内。立杆下脚应设纵、横向扫地杆。 3.纵向水平杆在同一步架内纵向水平高差不得超过全长的l/300,局部高差不得超过50mm。纵向水平杆应使用对接扣件连接,相邻的两根纵向水平杆接头错开500mm,不得在同一跨内。 4.横向水平杆应设在纵向水平杆与立杆的交点处,与纵向水平杆垂直。横向水平杆端头伸出外立杆应大于lOOmm,伸出里立杆为450mm。 表3.3.2扣件式钢管脚手架构造参数 5.架高20m以上时,从两端每7根立杆(一组)从下到上设连续式的剪刀撑,架高20m以下可设间断式剪刀撑(斜支撑),即从架子网端转角处开始(每7根立杆为一组)从下到上连续设置。剪刀撑

脚手架细则江苏省标准版[1]

B13 工程 监理实施细则 (扣件式钢管脚手架搭设、拆除工程) 内容提要: 工程及脚手架搭设、拆除概况 脚手架搭设、拆除重点、难点 监理工作依据 监理组织机构 监理工作流程 监理工作的目标及要点 监理工作的方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省住房与城乡建设厅监制

扣件式钢管脚手架搭设、拆除工程 监理实施细则 1 工程概况 1.1工程概况: 1.2脚手架搭设、拆除概况: 1.2.1拟搭设、拆除的脚手架型式: □单排钢管脚手架□开口型 □双排钢管脚手架□封圈型 □满堂脚手架□敞开式 □满堂支撑架□遮挡式 □悬挑式脚手架□封闭式 □独立式脚手架(支撑架)□底部双管立杆 □整体提升脚手架(可单独编制细则) 1.2.2拟搭设、拆除的脚手架用途: □结构施工□围护架 □装饰施工□模板施工 1.2.3拟搭设、拆除脚手架分布区域: 1、18#楼:1-1轴~1-26轴/1-A~1-Q轴。 2、20#楼:2-1轴~2-29轴/2-A~2-R轴。 3、21#楼:1~45轴/A~T轴。

4、商业服务用房:1~9轴/A~D轴。 1.2.4脚手架承受荷载简述: 作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。 静荷载标准值包括以下内容: (1)每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m);本例为0.1337 NG1 = 0.134×18.000=2.407kN (2)脚手板的自重标准值(kN/m2);本例采用冲压钢脚手板,标准值为0.15 NG2 = 0.150×9×1.700×(1.050+0.350)/2=1.607kN (3)栏杆与挡脚手板自重标准值(kN/m);本例采用栏杆、竹笆片脚手板挡板,标准值为0.15 NG3 = 0.150×1.700×9/2=1.148kN (4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网(kN/m2);0.005 NG4 = 0.005×1.700×18.000=0.153kN 经计算得到,静荷载标准值 NG = NG1+NG2+NG3+NG4 = 5.314kN。 活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,内、外立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。 经计算得到,活荷载标准值 NQ = 2.000×2×1.700×1.050/2=3.570kN 风荷载标准值应按照以下公式计算 其中 W0 ——基本风压(kN/m2),按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 的规定采用:W0 = 0.450 Uz ——风荷载高度变化系数,按照《建筑结构荷载规范》 (GB50009-2001)的规定采用:Uz = 1.250 Us ——风荷载体型系数:Us = 1.200 经计算得到,风荷载标准值Wk = 0.7×0.450×1.250×1.200 = 0.472kN/m2。

建筑工程扣件式钢管脚手架专项施工方案

建筑施工扣件式钢管脚手架 专 项 施 工 方 案 编制人 审核人 审批人 编制单位 编制日期:年月日

1 总则 1.0.1 为在扣件式钢管脚手架设计与施工中贯彻执行国家的技术经济政策,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量、制定本方案。 1.0.2 本方案为扣件式钢管脚手架在施工中的指导性文件 单排脚手架不适用于下列情况: 1)墙体厚度小于或等于180mm; 2)建筑物高度超过24m; 3)空斗砖墙、加气块墙等轻质墙体; 4)砌筑砂浆强度等级小于或等于M1.0的砖墙。 1.0.3扣件式钢管脚手架施工前,已按安全技术规范的规定对脚手架 结构构件与立杆地基承载力进行设计计算,但在规范第 5.1.5 条规定的情况下,相应杆件可不再进行设计计算。 1.0.4本方案根据中华人民共和国行业标准“建筑施工扣件式钢管脚 手架安全技术规范”以下简称规范编制。 1.0.5扣件式钢管脚手架的设计与施工,除应符合规范的规定外,尚 应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2 施工方案 2.1 钢管 2.1.1脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T 13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T 3092)中规定的3号普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T 700)中Q235-A

级钢的规定。 2.1.2脚手架钢管的尺寸应按表2.1.2采用。每根钢管的最大重量不应大于25kg,宜采用φ48× 3.5钢管。 2.1.3钢管的尺寸的表面质量应符合下列规定: 1新、旧钢管的尺寸、表面质量和外形应分别符合安全技术规范第8.1.1、8.1.2条的规定; 2 钢管上严禁打孔 2.2 扣件 2.2.1扣件式钢管脚手架应采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB 15831)的规定;采用其他材料制作的扣件,应经试验证明其质量符合该标准的规定后方可使用。 2.2.2脚手架采用的扣件,在螺栓拧紧扭力矩达65N·m时,不得发生破坏。 2.3 脚手板 2.3.1脚手板采用、木、竹材料制作,每块质量不宜大于30kg。 2.3.3木脚手板应采用杉木或松木制作,其材质应符合现行国家标准《木结构设计规范》(GBJ 5)中Ⅱ级材质的规定。脚手板厚度不应小于50mm,两端应各设直径为4mm的镀锌钢丝箍两道 2.3.4竹脚手板采用由楠竹制作的竹串板,竹笆板。

扣件式钢管脚手架施工方案(1)

落地式扣件钢管脚手架设计方案 钢管脚手架专项方案 一、工程概况 本工程位于三亚市迎宾路,集商业、学校、住宅、管理配套齐全的现代化花园小区,三亚卓达房地产开发公司兴建的三期工程。该标段建筑面积为31435m2 , 地下室为4932 m2 ;其中18#楼为10408m2,18层、20号楼为11966m2,18层、16#楼为9061 m2,23层。框支剪力墙结构;一层地下室、车库等。脚手架搭设面积为约33000 m2。总高度为69.75米,根据本工程的特点、主体结构施工、外墙装饰以及安全文明施工要求,本工程拟采用落地式外脚手架、安全网全封闭施工。脚手架均采用φ48×3.5焊接钢管、十字扣件和旋转扣件搭设。脚手架每三步满铺竹笆,外侧采用松木挡板和密目安全网围护。 二、编制依据 1、《建筑工程扣件式钢管脚手架安全技术规程》 2、《建筑施工脚手架实用手册》 3、安全检查评分标准 4、高层建筑施工手册 5、国家现行的有关技术规范、规定及标准 三、施工组织机构 为了实现按期、保质、保安全建成本工程,必须组建精干、高效、强有力的项目经理部,实行项目经理负责制,选配高素质的项目经理和工程技术人员组成项目经理部。 (一)项目经理部职责机构

落地式扣件钢管脚手架设计方案 (二)项目领导层 由项目经理、项目副经理、项目总工和技术负责人组成,以项目经理为首的精明强干的领导班子全权组织该工程的生产要素,项目经理是企业法人在本工程上的代表,具有人事、成本控制、技术决策、设备租赁的权利,对工程进度、质量、安全负责。其中: 1、项目经理职责: (1)在公司经理领导下,遵照公司的各项规章制度,组织本项目生产经营,确保工程合同顺利履行,完成公司下达指标。 (2)参与工程承包合同谈判,协助完成合同签订手续。 (3)负责组建项目管理机构,制定项目管理制度,对项目部人员的整体表现负责,负责对项目部人员管理、监督、评估,组织对劳务、分包等进行管理。 (4)确立项目部施工的分段控制目标,组织编制劳动力,材料,构配件和设备使用计划,积极配置资源确保工程正常运作。

扣件式钢管脚手架搭设安全要求

扣件式钢管脚手架搭设安全要求 扣件式钢管脚手架的搭设安全要求 1、把好材料,加工和产品质量关,加强对架设工具的管理和维修保养工作,避免使用质量不合格的搭设工具的材料。 2、确保脚手架具有稳定的结构和足够的承载力,并严格按设计好的施工方案搭设。 3、确保脚手架的搭设质量,在搭设中注意以下事项: (1)严格按照规定的构造尺寸进行搭设,控制好立杆的垂直偏差和杆的水平偏差,并确保节点联接达到要求(绑好、拧紧或插挂好); (2)脚手板要铺满,铺平或铺稳,不得有探头板; (3)搭设过程中要及时设置联墙杆、斜撑杆、剪刀撑以及必要的缆绳和吊索,避免脚手架在搭设过程中发生偏斜和倾倒。搭设完毕后应进行检查验收,检验合格后才能使用。 (4)严格控制使用荷载,确保有较大的安全储备 使用荷载,以脚手板上实际作用的荷载为准。一般传统搭法的多立杆工脚手架,其使用均匀布荷载不得超过2648N(270kg);不得在脚手架上堆砖。 (5)要有可靠的安全防护措施,其中包括: ①作业层的外侧面应设挡板,安全网; ②在架高方向按规定设置多层挑出式安全网; ③设置供人员上下使用(包括携带工具和少量材料)的安全扶梯、爬梯或斜道,梯道上应有可靠的防滑措施; ④在脚手架上同时进行多层作业的情况下,各作业层之间应设置可靠的防护挡(在作业层下挂棚布、竹笆或小孔绳网等),以防止上层坠物伤及下层作业人员。 (6)严格禁止以下违章作业: 1、利用脚手架吊运重物; 2、作业人员攀登架子上下; 3、推车在架子上跑动; 4、在脚手架拉结吊装缆绳; 5、任意拆除脚手架部件和联墙杆件; 6、脚手架底部或近旁进行开挖沟槽等影响脚手架地基稳定的施工作业; 7、起吊构件和器材碰撞或扯动脚手架; 8、加强使用过程中的检查,发现问题及时解决。 感谢您的阅读!

扣件式钢管脚手架细则

扣件式钢管脚手架安全施工监理细则 本细则适用于落地式(底撑式)单、双排扣件式钢管脚手架的施工。 单排脚手架不适于下列情况 1)、墙体厚度小于或等于180mm。 2)、建筑物高度超过24M。 3)、空斗砖墙、加气块墙等轻质墙体。 4)、砌筑砂浆强度等级小于或等于M1.0的砖墙。 一、安全管理的监理要求 1、脚手架施工前应编制施工组织设计,应有搭设方案,并应绘制搭设图纸,经分管负责人审批签字。 2、施工单位应结合施工组织设计的要求,根据工程特点制定安全施工措施。 3、搭拆脚手架的作业人员,必须经过专门安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书,持证上岗。 4、施工单位应为作业人员提供合格安全帽、安全带、防滑鞋等必备的安全防护用具,作业人员正确佩戴和使用。 5、施工单位技术负责人应按施工组织设计的要求,向搭拆和使用人员进行安全交底。 6、当有六级及以上大风和雾、雨、雪、天气时,应停止搭拆作业,雨雪后上架作业应有防滑措施,并应扫除积雪。 7、脚手架搭设完毕应对构配件质量和搭设质量进行检查验收,合格后方准使用。 8、脚手架搭设高度超过20M,且在相邻建筑物和构筑物或最高机械设备上的避雷针保护范围以外的,应安装防雷设置。 二、对材料质量的监理要求

1、脚手架钢管应采用现行国家标准“直缝电焊钢管”GB/T13793中规定的3号普通管,其质量符合现行国家标准“炭素结构钢”GB/T700中Q235-A级钢的规定。 2、脚手架钢管宜采用?48×35钢管,每根管最大质量不大于25KG,横抽水平杆最大长度2200mm。 3、钢管上严禁打扎。 4、扣件应采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准“钢管脚手架扣件”GB15831的规定。 5、所用扣件在螺栓拧紧扭力矩达65NM时,不得发生破坏。 6、脚手板可采用钢、木、竹材料制作,每块质量不宜大于30kg。 7、冲压钢脚手架板的材质应符合现行国家标准“碳素结构钢”GB/T700中?235-A级钢的规定,并应有防滑措施。 8、木脚手板应采用杉木或松木制作,其材质应符合木结构规范中Ⅱ级材质的规定,其厚度不应小50mm,两端应各用8#铅丝箍两道。 9、竹脚手板宜采用由毛竹制作的竹串片板,竹笆板。 10、连墙杆的材质应符合现行国家标准“碳素结构钢“GB/T2004?235-A级钢的规定。 三、构造要求 脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上两步。 每搭设完一步,应对步距,纵距及立杆垂直度进行校正。 (一)、立杆 1、每根立杆底部应设置底座或垫板,底座底面标高宜高于自然地坪50mm,垫板宜采用长度不少于2跨、厚度不小于50mm的木垫板,也可采用槽钢。 2、严禁将不同直径的钢管混用。

扣件式钢管脚手架施工安全要求

编号:SM-ZD-38549 扣件式钢管脚手架施工安 全要求 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

扣件式钢管脚手架施工安全要求 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、扣件式钢管脚手架:按其搭设位置分为外脚手架、里脚手架;按立杆排数分为单排、双排脚手架;按高度分为一般、高层脚手架,以及分为结构、装修脚手架,具体搭设的操作规定,其基本要求如下: 1.脚手架应由立杆(冲天)、纵向水平杆(大横杆、顺水杆)、横向水平杆(小横杆)、剪刀撑(十字盖)、抛撑(压栏子)、纵、横扫地杆和拉接点等组成,脚手架必须有足够的强度、刚度和稳定性,在允许施工荷载作用下,确保不变形、不倾斜、不摇晃。 2.脚手架搭设前应清除障碍物、平整场地、夯实基土、作好排水,根据脚手架专项安全施工组织设计(施工方案)和安全技术措施交底的要求,基础验收合格后,放线定位。 3.垫板宜采用长度不少于2跨,厚度不小于5cm的木板,也可采用槽钢,底座应准确放在定位位置上。

脚手架工程监理实施细则64642

(1#、2#楼及地下室)工程 脚手架工程监理实施细则 编制人: 审核人: 审批人: 工程项目监理机构

年月 目录 一、专业工程概况 (1) 二、编制依据 (3) 三、搭设基本方案控制 (4) 四、监理工程流程 (7) 五、监理工作的控制目标值及控制要点 (8) (一)落地式脚手架搭设形式及施工工艺 (8) (二)悬挑脚手架搭设形式及施工工艺 (18)

脚手架工程监理实施细则 第一节建设工程概况 1、工程名称:万星幸福城一期1-8号楼工程 2、建设地点:吉林阳光橡塑有限责任公司西墙以西,规划 路以北,丙22路以南 3、拟定开工日期:2016年 7 月 6 日 4、计划竣工日期:2017年 10 月 20 日 5、建筑面积:地上 m2,地下m2,2。 6、结构类型:地下室车库为剪力墙结构外其余5#、6#楼均为 剪力墙结构。 7、基础类型:本工程为静压管桩基础,地基基础设计等级为 二级 8、耐火等级:均为二级 9、抗震设防类别:丙类 10、基底持力层土层: 11、11、建筑结构安全等级:二级 12、抗震设防烈度: 7度 13、建筑层数:1#楼地上10层,地下1层; 2#楼地上14层,地下1层; 3#楼地上8层,地下1层; 3#楼地上8层,地下1层; 地下室车库一层; 14、建筑高度:1#楼地上米; 2#楼地上米; 15、地下室防水等级均为二级,设计抗渗等级P8;

16、建筑特征: (1)外墙装饰:主体墙面采用,构造及细部采用外墙涂料日。 (2)内墙装饰:住宅楼为混合砂浆墙面,公共部分为混合砂浆面罩乳胶漆墙面,卫生间、厨房为防水砂浆墙面。 (3)楼地面:公用部分为防滑地砖;住宅部分为水泥砂浆地面;楼梯间为水泥砂浆地面。 (4)屋面防水:3厚SBS或APP高聚物改性沥青防水卷材、保温隔热屋面。 (5)窗安装:塑钢钢化中空玻璃推拉窗5+9A+5。 (6)门安装:进户门为防火防盗门,其它室内门用户自理。 17、结构特征 (1)结构形式:剪力墙结构 (2)结构层数:1#楼18层,2#楼18层,地下室一层. (3)混凝土强度等级及种类:C15、C20、C25、C30、C35 (4)砌体材料及规格:内墙采用190厚或90厚MU7.5小型混凝土空心砌块,外墙采用190厚MU7.5小型混凝土空心砌块。室内地面以下用200厚局部用200厚MU10灰砂砖,M7.5水泥砂浆砌筑。 (5)砂浆强度等级及种类:除建筑要求外,用M5.0混合砂浆用于砌块。 18、本工程的其他相关单位如下: 建设单位: 设计单位: 施工单位:有限公司 监理单位:有限公司 质量监督单位:质量监督站 安全监督单位:建筑安全监督站

扣件式钢管外脚手架施工方案

扣件式钢管外脚手架施工方案 1. 编制依据及工程概况 1.1编制依据 1.1.1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 1.1.2《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 1.1.3《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 1.1.4 南通市及海门市的地方规定 1.2.工程概况 本工程为中南世纪城2.4期高层住宅楼,位于海门开发区,西临瑞江路,东靠浦江路。本工程由海门中南世纪城开发有限公司开发建设,海门建筑设计院设计,上海港申建设监理有限公司监理,南通总承包公司承建。该工程总建筑面积为45305.5平方米。 2. 施工程序 75#、82#楼脚手架施工程序: 3. 搭设材料 3.1钢管 3.1.1 钢管规格及材质要求 钢管均采用48×3.5mm高频焊接钢管。其材质应符合现行国家标准《碳

素结构钢》(GB/T-700)中Q235-A级钢的规定。 3.1.2 外观检查 钢管外观应平直光滑,没有裂缝、折痕、结疤、分层、严重锈蚀(内、外壁)和硬弯曲等现象。钢管必须涂有防锈漆。 3.1.3钢管上严禁打孔 3.2 扣件 3.2.1材质 采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定。 3.2.2外观检查 扣件使用前应进行质量检查,有裂纹、缺爪、螺栓断丝或滑丝的严禁使用。 3.3 脚手板 均采用20mm厚、宽度不少于900mm的竹篱笆,,不得使用腐朽的脚手板。 3.4 安全网 3.4.1平网 平网材质、网绳直径、网眼尺寸、断裂强度应符合现行标准《安全网》(GB5725-1997)的规定。 3.4.2密目安全立网 密目安全立网的网目密度不低于800目/100cm2,其技术要求应符合《密目式安全立网》(GB16909-1997)的规定

扣件式钢管脚手架施工方案(通用)

说明 为了指导本公司外脚手架工程的施工与管理,以确保安全、文明、优质、高效地完成本公司承接的外脚手架工程任务。现制定创新公司统一外脚手架施工技术方案,要求各班组按方案施工。 工程中如遇到方案中未介绍到的重点、难点部位由方案组、现场主管和外架班组共同讨论制定出符合规范要求的可行性施工方案。 为了适应技术的发展,本方案根据各工程特点不断修正、更新,使之更臻完善、合理、安全、高质量地完成施工任务。

外脚手架施工方案 一、落地式钢管脚手架搭设 1、搭设基本尺寸 (1)立杆纵距:不大于1.5米。 (2)立杆横距:0.8米 (3)步距:1.8米(悬挑架首步为1.5米)。 2、底座 (1)脚手架基础应为硬化地面,当基础地耐力和沉降不满足规范要求时,严禁搭设落地式钢管脚手架,可优先考虑采用悬挑式钢管脚手架。 (2)当立杆直接立在砼面时,采用200*200*16mm的模板做为木垫板,并先进行尺寸排列设计,使垫板准确地放在定位线上。

3、扫地杆设置 (1)脚手架必须设置纵、横向扫地杆。 (2)纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm(悬挑架按300mm)处的立杆上。 (3)横向扫地杆设置在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。 (4)当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。(如图)

4、立杆 (1)除顶层、顶部可采用搭接外,其余各层各步距接头必须采用对接扣件连接。对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的对接接头不应设置在同一步内,同步内隔一根立杆的两个接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。

扣件式钢管脚手架图文注解

一、总则 1、以《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)为编制依据,通过图文注解的形式,来解释扣件式脚手架关于质量、安全的搭设与拆除。 2、适应于房屋建筑工程和市政工程等施工用落地式双排扣件式钢管脚手架的施工。 二、术语 1、扣件式脚手架:为建筑施工而搭设的、承受荷载的由扣件和钢管等构成的脚手架与支撑架。 2、单排扣件式钢管脚手架:只有一排立杆、横向水平杆的一端搁置固定在墙体上的脚手架 3、双排扣件式钢管脚手架:由内外两排立杆和水平杆等构成的脚手架。 4、开口型脚手架:沿建筑周边非交圈设置的脚手架为开口型脚手架;其中直线型的脚手架为一字形脚手架。 5、扣件:采用螺栓紧固的扣接连接件扣件。 6、防滑扣件:根据抗滑要求增设的非连接用途扣件。 7、水平杆:沿脚手架纵向设置的水平杆为纵向水平杆(长度6.5m);沿脚手架横向设置的水平杆为横向水平杆(长度1.5-2m)。 8、扫地杆:贴近楼(地)面,连接立杆根部的纵、横向水平杆件;包括纵向扫地杆、横向扫地杆。 9、连墙件:将脚手架架体与建筑物主体构件连接,能够传递拉力和压力的构件。 10、横向斜撑:与双排脚手架内、外立杆或水平杆斜交呈之字形的斜杆。 11、剪刀撑:在脚手架竖向或水平方向成对设置的交叉斜杆。 12、抛撑:用于脚手架侧面支撑,与脚手架外侧面斜交的杆件。 13、步距:上下水平杆轴线间的距离。

14、跨距:脚手架纵向相邻立杆之间的轴线距离。 15、主节点:立杆、纵向水平杆、横向水平杆三杆紧靠的扣接点。 16、满堂扣件式钢管脚手架:在纵、横方向,由不少于三排立杆并水平杆、水平剪刀撑、竖向剪刀撑、扣件等构成的脚手架。该架体顶部施工荷载通过水平杆传递给立杆,立杆呈偏心受压状态,简称满堂脚手架。 17、满堂扣件式钢管支撑架:在纵、横方向,由不少与三排立杆并于水平杆,水平剪刀撑、竖向剪刀撑、扣件等构成的脚手架。该架体顶部钢结构安装等(同类工程)施工荷载通过可调托轴心传力给立杆,顶部立杆呈轴心受压状态,简称满堂支撑架。 三、构配件要求 1、钢管宜采用直径48.3mm,壁厚3.6mm.每根最大质量应≦25.8kg,并且附有材质证明、产品合格证和检验报告。钢管应进行防锈处理,表面禁止有锈蚀、弯曲、压扁、裂纹和孔洞现象。 2、扣件采用可锻铸铁或铸钢。扣件分为直角扣件、旋转扣件和对接扣件。当扭力矩达到65N·m时,不能够发生破坏。扣件进入施工现场应进行抽样复试,使用前应逐个挑选,有裂缝、变形、螺栓滑丝的严禁使用。

扣件式钢管脚手架工程监理实施细则

GDAQ4202 工程 扣件式钢管脚手架工程监理实施细则 编制: 审批: 公司工程项目监理部 二○一三年十月二十四日

一、工程概况 二、监理工作依据 1、《中华人民共和国建筑法》; 2、《建设工程安全生产管理条例》 3、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011) 5、《特种作业人员安全技术考核管理规则》(GB5036) 6、《钢管脚手架扣件》(GB15831) 7、施工组织设计及专项方案、技术措施等有关资料 8、其它与安全有关法律、法规、部门规章和规范性文件 三、安全监理工作内容 1、开工前安全监理内容: 1)对需专家论证的专项施工方案、参与该方案专家评审及设计技术交底 2)审签专项施工方案及安全技术措施 3)督促施工单位落实施工前的安全技术交底及三级安全教育工作。 4)脚手架搭设人员必须经过特种作业考核合格,持省住建厅核发的上岗证,上岗人员应定期体检、合格后方可持证上岗。 2、脚手架材质检查内容 ⑴脚手架材质规格应符合规范规定及施工方案要求 脚手架钢管应采用国家标准《直缝电焊钢管》或《低压流体输送用焊接钢管》中规定的3号普通钢管,锈蚀及变形超过规定的禁止使用。下表为常用脚手架钢管规格尺寸。

脚手架钢管尺寸(mm) ⑵脚手架搭设必须选用同一种材质;禁止使用竹脚手架。 ⑶严禁将外径48mm与51mm的钢管混合使用。 ⑷扣件式钢管脚手架应采用可锻铸铁制作的扣件。其材质应符合 现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定。具体 技术质量要求如下: ①铸件不得有裂纹、气孔;不宜有苏松、砂眼或其他影响使用的铸造缺陷; ②扣件与钢管的贴合面必须全面吻合,确保与钢管扣紧时接触良好; ③扣紧活动部位应能灵活转动,旋转扣件的两旋转面间隙应小于1mm; ④当扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离应不小于5mm; 3、立杆基础检查内容 ⑴脚手架立杆基础应符合如下要求: ?搭设高度在25m以下时,可素土夯实找平,上面铺5cm厚木 板,长度为2m时,垂直于墙面放置;长度为3m时,平行于 墙面放置。【试验表明:立柱下(立柱于木垫板之间应加设 标准底座)加设木垫板(板厚5cm,板长200cm),可将地基 土的承载能力提高5倍以上。当木板长度大于2跨时,将有 助于克服两立杆间的不均匀沉陷。】 ?搭设高度在25-50m时,应根据现场地耐力情况设计基础做 法或采用回填土分层夯实,达到要求时,可用枕木支垫,或 在地基上加铺20cm厚道渣,其上铺设混凝土板,再仰铺12

扣件式钢管脚手架施工方案

脚手架工程施工方案 第一章施工依据 1、《建筑施工脚手架实用手册》 2、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 4、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 5、《钢结构设计规范》GB50017-2003 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 7、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 8、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 9、朱家堡移民住宅楼施工组织设计 10、朱家堡移民住宅楼施工图纸 第二章工程概况 一、工程概况 山西农业大学附中教学楼位于山西农业大学家属区内,西面、东面为学校道路,北面紧邻学校操场,南侧与学校入口正对,教学楼东西宽度73.80M,南北宽度为18.60M,总建筑面积为5490.72㎡。 (1)、该工程屋顶形式为平屋顶,一~四层层高为3.90m,顶层层高为3.90m,局部多功能厅层高5.10m,室内外高差为0.6m,建筑总高度18.60m,结构形式:框架结构。 (2)、工程地质概况:基础埋深范围内的地基土对混凝土结构有微腐蚀性,钢筋混凝土结构中的钢筋有微腐蚀性。 (3)、该场地类别为Ⅲ类,属抗震一般地段。 (4)、本工程采用框架结构,基础采用换土垫层及带型基础。地上部分:外墙为300mm厚加气混凝土砌块,内墙为200mm厚加气混凝土砌块。 (5)、教学楼每层设一个防火分区,建筑面积均小于2500平方米。 (6)、楼梯间为乙级防火门 (7)、屋面:本工程屋面防水等级为Ⅱ级,防水材料合理使用年限为15年,

设防水卷材。 二、施工平面图 施工平面图见附图 三、施工要求: 1、确保脚手架在使用周期内安全、稳定、牢靠。 2、脚手架在搭设及拆除过程中要符合工程施工进度要求。操作人员需取得特殊作业人员资格上岗证。 第三章施工计划 材料计划 第四章施工工艺技术 一、技术参数 二、工艺流程 场地平整、夯实→基础承载力实验、材料配备→定位设置通长脚手板、底座→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆→剪刀撑→连墙件→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网。 三、施工方法 定距定位。根据构造要求在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙距离,并做好标记;用钢卷尺拉直,分出立杆位置,并用小竹片点出立杆标记;垫板、底座应准确地放在定位线上,垫板必须铺放平整,不得悬空。 在搭设首层脚手架过程中,沿四周每框架格内设一道斜支撑,拐角处双向增

扣件式钢管脚手架搭设

扣件式钢管脚手架搭设 :基本规定 1.1 脚手架搭设标准:横平竖直,杆件连接牢固,底脚着实,层层拉(撑)牢,支撑挺直,通畅平坦,字全设施齐全、牢固。 2.脚手架搭设人员必须具备《除种作业人员安全技术培训考核管理办法》的确良要求条件:经培训考核,取得“持种作业人员安全操作证”后 才能进行脚手架的搭设和拆除工作。 3.施工现场必须建立严格的脚手架搭设安全交底和分验收制度及专人维修保养制度。基础未验收,不准搭设脚手架;分搭设的脚手架,实行分段验收:验收记录应存档。 4.脚手架钢管应采用现行国家验收标准《直缝电焊钢管》或《低压流体输送用焊接钢管》中规定的士号普通钢管其质量应符合现行国家标准 《碳素结构负》中Q235A 级负的规定。每米长钢管的最大的重量不 大于25kg,采用48*35钢管,小横杆采用18-22 米长度,以适应不同宽度的需要:钢管严禁打孔。 5.扣件:应采用可忽然铁制作的扣件:材质应符合现行国家《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定和要求购置。用其它材料制作的扣件。试验明其质量符标准的规定后方可使用。以现有脆裂变形、党丝等象者禁止使用。在螺栓拧紧扭力达65N。M 时,不得以生破坏。6.脚手板:可采用钢、木、处材料制作,每块重量不宜大于33KG 7.各项目应根据工程持点编制具有针对性强的具体实施方案和措施,并经图例:(平面图、立面图、侧面图、剖面图、点详图等)。冲压钢脚板材质应

符合现行国家《碳素结构钢》GB/T700) 中Q235-A 级钢的规定,并应有防措施,木脚手板应采用杉木式松木制作,其材质应符合现行国家标准《木结构设计规范》 (GBJ5)中H级材质的规定,厚度不小于50mm两端应各设直径为4 的镀锌丝箍两道。脚手板宜采用由毛或楠制作的串板。二:构造要求与搭设:扣件式钢管脚手架由钢管和扣件组成。分外脚手架和里脚手架。外脚手架有单排和双排脚手架。1.单、双排外脚手架的构造及搭设要求良好的脚手架底和基础对脚手架的安全极为重要,在搭设时,必须作到以下几点: A :脚手架地基应平整夯实 B :脚手架的立杆不应直接放在地面上,应加设底座和垫板;厚度不应 小于50。 C:脚手架基础经验收合格后,应按组织施工设计的要求放线定 位。 D :底座、垫板应准确地放在定位线上,垫板采用不少于2跨、 厚度不小于50 的木垫板,也可采用钢。 E:脚手架基础下有设备基础,管沟时,在脚手使用过程中不应开挖,否则必须采取加固措。 F:脚手架地基应有可靠的排水措施?防止积水浸泡地基、底座4面标宜高自然地坪50 三:立杆搭设要求: 1.立杆的作用:立杆是脚手架中最主要的受力杆件,也主要是受脚手 架传下平的垂直荷载。当脚手架的构造尺寸符合规定要求时,不得

相关文档
相关文档 最新文档